Principis schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:16:
[...]

Ah wow, en ik maar denken dat het komt doordat omnibattery teveel commando's stuurde. Ik heb dit issue daarvoor aangemaakt. Ik ga de beta eens proberen
Ik controleerde in het begin mij MAX AC rechtstreeks vanuit HA met mijn P1 meter.
Deze P1 gaf ongeveer elke seconde een nieuwe waarde en telkens herberekende ik de nieuwe waarde voor de batterij en stuurde die door.
Dus lijkt me raar dat de batterij door de knieen zou gaan van te veel berichten. Deze manier van werken heeft verschillende weken zonder probleem gewerkt.

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • Principis
  • Registratie: April 2016
  • Nu online
brogel schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:23:
[...]

Ik controleerde in het begin mij MAX AC rechtstreeks vanuit HA met mijn P1 meter.
Deze P1 gaf ongeveer elke seconde een nieuwe waarde en telkens herberekende ik de nieuwe waarde voor de batterij en stuurde die door.
Dus lijkt me raar dat de batterij door de knieen zou gaan van te veel berichten. Deze manier van werken heeft verschillende weken zonder probleem gewerkt.
Ik denk dat het inderdaad foute assumpties zijn. Ik ben nu de beta aan het proberen. :)

  • mrme12345
  • Registratie: December 2013
  • Niet online
Rvanlaak schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 12:34:
[...]

Komt Anker SOLIX de batterij zelf aansluiten? Kan je ze wellicht ook gelijk vragen over de XE https://www.ankersolix.com/eu/xe want dat lijkt me met z'n 3-fase-aansluiting (met de door-een-installateur-disclaimer) 'n perfecte voor iedereen hier die per fase een batterij zou willen hebben.
Een elektricien namens Anker SOLIX, maar er komen ook wat mensen van Anker SOLIX mee.

energienerds.nl


  • mrme12345
  • Registratie: December 2013
  • Niet online
brogel schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 13:51:
[...]

Ik zou zeggen dat een belangrijk punt is dat de MAX geen plug-in batterij is. Is misschien de logica zelf maar wel een belangrijk punt voor veel mensen die een review lezen. Wil zeggen dat er altijd een professional bij komt kijken (met de extra kosten).


[...]
Ja, volgens Anker SOLIX is het tot 3.500 W nog een plug-in batterij mits je een Wieland stopcontact gebruikt. Daarboven is natuurlijk sowieso al vast aansluiten op meterkast met vrije groep enz als je met 5 kW wilt werken. En zeker in combinatie met 10 kWp zonnepanelen capaciteit heb je die 5 kW ook echt wel nodig, want als batterijen vol zijn zal er toch weer teruggeleverd worden aan het net.

energienerds.nl


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
brogel schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:16:
(ik heb het niet opgezocht dus het is maar ene beetje 'top of my head')
Als je hem als batterij gebruik kan ik je wel geloven, maar je koopt dit toch als PV omvormer.
Dit ging over de Anker Solix Max AC. Dat is enkel een batterij. Het apparaat heeft geen aansluitingen voor zonnepanelen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • coolmos
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 17:00
mrme12345 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:31:
[...]

Ja, volgens Anker SOLIX is het tot 3.500 W nog een plug-in batterij mits je een Wieland stopcontact gebruikt. Daarboven is natuurlijk sowieso al vast aansluiten op meterkast met vrije groep enz als je met 5 kW wilt werken. En zeker in combinatie met 10 kWp zonnepanelen capaciteit heb je die 5 kW ook echt wel nodig, want als batterijen vol zijn zal er toch weer teruggeleverd worden aan het net.
Wat ik er van begreep is dat de Max met 7kW een basisvermogen heeft van 3.5kW, en bij uitbreiding naar 14kW opslag 5kW kan leveren. Dat komt in de review niet echt duidelijk naar voren

  • mrme12345
  • Registratie: December 2013
  • Niet online
coolmos schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:34:
[...]

Wat ik er van begreep is dat de Max met 7kW een basisvermogen heeft van 3.5kW, en bij uitbreiding naar 14kW opslag 5kW kan leveren. Dat komt in de review niet echt duidelijk naar voren
Goed punt, zal ik nog toevoegen!

energienerds.nl


  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Nu online
Andrehj schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:32:
[...]

Dit ging over de Anker Solix Max AC. Dat is enkel een batterij. Het apparaat heeft geen aansluitingen voor zonnepanelen.
mijn originele reactie was op de review van 'mrme12345' over de anker MAX (met pv aansluiting).
Weet niet waar we elkaar kwijt geraakt zijn dan :)

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • mrme12345
  • Registratie: December 2013
  • Niet online
brogel schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:16:
[...]

(ik heb het niet opgezocht dus het is maar ene beetje 'top of my head')
Als je hem als batterij gebruik kan ik je wel geloven, maar je koopt dit toch als PV omvormer. Dan gaan ze dat toch niet als puur plug-in verkopen, vermoed ik dan (voor de volledige functionaliteit).
Helemaal correct. Dit is echt een batterij die je koopt om bestaande string omvormers te vervangen of een nieuw project waarbij je dan geen stringomvormer meer nodig hebt. Daarom is hoog bidirectioneel vermogen ook belangrijk (ivm teruglevering nadat batterijen vol zijn).

energienerds.nl


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
brogel schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:38:
mijn originele reactie was op de review van 'mrme12345' over de anker MAX (met pv aansluiting).
Weet niet waar we elkaar kwijt geraakt zijn dan :)
Excuus. We praten idd langs elkaar heen. Je heb de Max en de Max AC, waarbij de AC (die hier de laatste tijd het meest besproken is) geen PV-aansluiting heeft.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 19-10-2026 14:49 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • tjerkpolle
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 14:52
brogel schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 13:51:
[...]

Ik zou zeggen dat een belangrijk punt is dat de MAX geen plug-in batterij is. Is misschien de logica zelf maar wel een belangrijk punt voor veel mensen die een review lezen. Wil zeggen dat er altijd een professional bij komt kijken (met de extra kosten).


[...]

Bij mij werkt het vrij goed. Het is in begin wel echt wat spelen met de PD waarden.
Nu ben ik er vrij tevreden van. |
Momenteeel heb ik Kp:0.35 Kd:0.25 max power change:2kW direction hyst:35W min cycle interval:1.4s Ik gebruik de smartmeter gen2


[...]

Deze komt toch pas vanaf 1.5.1, de huidige versie is 1.5.0 momenteel?
Heb jij 1.5.1 manueel in je HA geinstalleerd.

Sorry net de comments gelezen dat hij beschikbaar is in pre-release en de instructie hoe te installeren.
Vraagje: als ik hem zo geforceerd installeer krijg ik dan in de toekomst nog gewoon melding van de normale updates in HA/HACS
Waar stel je deze PD waarden in? Ik heb deze optie volgens mij niet of ligt dit aan mijn setup? P1 + 2x Max AC

  • cville
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 17:07
Ik heb op basis van mijn meest recente efficiency data een interactieve efficiency simulator gebouwd. Hieronder een screenshot en hier een link naar de simulator (HTML file downloaden). 'Live' werkt alleen op mijn dashboard.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZNPKN1tVVmHThfF_M0ZAT0A8i0w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qKqwcPhBXDfhPjT0jJ1Cifzk.png?f=fotoalbum_large

12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV | Anker Solix 7kWh


  • Spekkie99
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 15:59
coolmos schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:34:
[...]

Wat ik er van begreep is dat de Max met 7kW een basisvermogen heeft van 3.5kW, en bij uitbreiding naar 14kW opslag 5kW kan leveren. Dat komt in de review niet echt duidelijk naar voren
Hier lees ik dat de MAX AC ook 5Kw kan leveren met de extra accu er bij;

https://stekkerbox.nl/blogs/news/anker-solix-backup-auto-switch-installeren-wat-heb-je-nodig-en-welke-solarbank-werkt-ermee

  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16:49
brogel schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:35:
Als je toch via HA regelt kun je bijvoorbeeld ook denken om de batterijen om de buurt te laten werken. Als batterij 1 10% gezakt is neemt nummer 2 over, 10% later terug naar B1, en zo heen en weer.
Voordeel is dat er dan maar 1 batterij aan het werk is, en dus ook maar 1 keer conversie verlies.
Ehh... Dat klopt niet. Je verliest net zo veel op jouw manier, je doet er alleen langer over. Die batterijen zijn onafhankelijk van elkaar. Batterij 2 gaat niet 100% efficiënt werken omdat batterij 1 het verlies al heeft gemaakt.

Wat in de praktijk wel een (significant) voordeel zou kunnen zijn is dat het efficienter is één batterij 1000 Watt te laten leveren dan twee elk 500 Watt omdat de RTE hard minder wordt bij lage vermogens.

  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 17:27
brogel schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 13:51:
[...]
Bij mij werkt het vrij goed. Het is in begin wel echt wat spelen met de PD waarden.
Nu ben ik er vrij tevreden van. |
Momenteeel heb ik Kp:0.35 Kd:0.25 max power change:2kW direction hyst:35W min cycle interval:1.4s Ik gebruik de smartmeter gen2
Ik moet me er denk ik meer in verdiepen. Hoe bepaal ik wat in mijn case de beste waarden zijn? Waarom is dat in mijn situatie wellicht anders dan in jouw situatie?

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
mrme12345 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:36:
[...]

Goed punt, zal ik nog toevoegen!
Check: Wel alleen met de switch erbij toch? Want met 1x BP7000 eronder blijft de max 3500.

Maar jullie hebben een 1-fase huishouden? Want Anker gaf aan de switch niet bij mij te kunnen installeren aangezien ik een 3-fase hoofdaansluiting heb. Moet dus wachten tot 2027 voor de 3-fase oplossing...

[ Voor 46% gewijzigd door Taro op 19-10-2026 17:36 ]

IOTDomotica.nl | IOTDomotica reviews op YouTube | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp PV


  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Nu online
Martin M schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:49:
[...]

Ehh... Dat klopt niet. Je verliest net zo veel op jouw manier, je doet er alleen langer over. Die batterijen zijn onafhankelijk van elkaar. Batterij 2 gaat niet 100% efficiënt werken omdat batterij 1 het verlies al heeft gemaakt.

Wat in de praktijk wel een (significant) voordeel zou kunnen zijn is dat het efficienter is één batterij 1000 Watt te laten leveren dan twee elk 500 Watt omdat de RTE hard minder wordt bij lage vermogens.
Je begrijpt me niet volledig.

Ik stel voor om altijd maar 1 batterij te gebruiken voor een tijdje, en dan omschakelen naar batterij 2 voor een tijdje (terwijl B1 niets doet).

Dus er is altijd maar 1 batterij actief ipv u eerste idee om de 2 batterijen continue samen te laten werken.

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Nu online
Martijn schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 17:10:
[...]

Ik moet me er denk ik meer in verdiepen. Hoe bepaal ik wat in mijn case de beste waarden zijn? Waarom is dat in mijn situatie wellicht anders dan in jouw situatie?
Je hebt in Omni battery de drop-down stable-agressive, zet die al eens ver genoeg naar stabiel. En dan wat spelen met de waarde. Je kan op de titel klikken voor info of chatgpt vragen wat de effecten van P en D zijn.

Ik heb wat gespeeld met een water koker als de zon weg was. Dat is een mooie step response, dan kun je redelijk goed zien hoe hij reageert en of hij te traag is of overshoot heeft.

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh