gerlag schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:00:
[...]

Ik ben over mijn probleem met Anker in dispuut. Onze huislift neemt 3 kW, maar volgens Anker zitten er korte spikes van 3800 Watt op waardoor de uitgang van de off grid socket afslaat. Ik refereerde aan de specs m.b.t. piekvermogen van dik 5 kW voor 10 sec. Onze huislift komt bij lang na niet aan die tijd en dat piekvermogen..Of ze daar toch nog even naar wilden kijken. Dat is alweer een paar dagen gelden, het antwoord blijft langer uit dan gebruikelijk
Ik zou een stevige NTC in serie opnemen en een dikke varistor over de spanning zetten. Daarmee kun je vermogen en spanning behoorlijk dempen als het alleen om inschakelverschijnselen gaat.

Voorwaarde voor gebruik van de NTC is wel dat het apparaat niet snel na elkaar ingeschakeld wordt. De NTC heeft wat tijd nodig om af te koelen.

  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 23:30
gerlag schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:00:
Ik ben over mijn probleem met Anker in dispuut. Onze huislift neemt 3 kW, maar volgens Anker zitten er korte spikes van 3800 Watt op waardoor de uitgang van de off grid socket afslaat. Ik refereerde aan de specs m.b.t. piekvermogen van dik 5 kW voor 10 sec. Onze huislift komt bij lang na niet aan die tijd en dat piekvermogen..Of ze daar toch nog even naar wilden kijken. Dat is alweer een paar dagen gelden, het antwoord blijft langer uit dan gebruikelijk
Schiet met toch opeens iets te binnen. MIsschien heb je hier iets aan?

https://www.retoertje.nl/unitec-startstroombegrenzer-en-inschakelstroombegr.html

https://www.conrad.nl/nl/p/sygonix-sy-6801156-inschakelstroombegrenzer-sx16-zwart-ip20-3400578.html

https://www.conrad.nl/nl/p/h-tronic-1114730-inschakelstroombegrenzer-scl-3680-ip20-2588901.html

Ik kan het model waar ik begin dit jaar op uitkwam niet meer vinden, dat kwam uit Duitland. Maar deze zullen ook wel werken. Ik was aan de klus met een inkortzaag en eens in de tien keer deed die bij de start de (B16) automaat uitslaan. Na wat zoeken vond ik zo'n ding. Er tussen gezet en geen last meer gehad. De zaag start ook iets rustiger.

Je kan je weken door de AI-mailer van Anker laten dollen (omdat ze geen oplossing hebben) maar voor twee of drie tientjes vind je dat waarschijnlijk niet de moeite waard. Ik weet natuurlijk niet zeker of dit je probleem oplost.

  • Dekaasboer
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 22:38
gerlag schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:00:
[...]

Ik ben over mijn probleem met Anker in dispuut. Onze huislift neemt 3 kW, maar volgens Anker zitten er korte spikes van 3800 Watt op waardoor de uitgang van de off grid socket afslaat. Ik refereerde aan de specs m.b.t. piekvermogen van dik 5 kW voor 10 sec. Onze huislift komt bij lang na niet aan die tijd en dat piekvermogen..Of ze daar toch nog even naar wilden kijken. Dat is alweer een paar dagen gelden, het antwoord blijft langer uit dan gebruikelijk
Als je de specs bekijkt staat dan bij de ac output specificaties. Niet bij de specificaties van de noodstroom poort.

http://axrotterdam.blogspot.nl


  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Nu online
Mr Black schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:29:
[...]

Ik had je bericht al een keer langs zien komen, nog niet op gereageerd. Bij deze, voor de huislift wordt een elektromotor gebruikt. Het vermogen van die motor moet je eigenlijk in kVA weten. Het zal een inductieve belasting zijn omdat ik een inductie motor vermoed. Het schijnbaar vermogen kan makkelijk hoger zijn dan het werkelijk vermogen in kW (wat uiteindelijk het nuttig vermogen is, alleen door de faseverschuiving neemt het schijnbaar vermogen toe en dat is waar de batterij mee te maken heeft. Een motor kan ook een kortstondige spike geven die alleen met een piekwaarde meter te zien is. Een trage automaat heeft daar geen last van maar de batterij heeft een andere grafiek. Ik weet dus niet hoe de batterij reageert op een bepaalde faseverschuiving. Dat zou je dus te weten moeten komen.

Overigens vind ik het een kritische installatie als de waarde van de piekstroom zo dicht bij de waarde van de batterij zit. Ik ken die voorschriften van zo een lift niet. De vraag is of dit in deze lift aan de veiligheidseis voldoet.

Succes _/-\o_
De lift heeft een ingebouwde motor drive met soft start. Ben goed op de hoogte met het verschil tussen kVa en W, heb ooit elektrotechniek gestudeerd. Met je eens dat vermogen van lift en huisaccu vrij dicht bij elkaar zitten, hoewel 3 kW tegen 3,5 kW eigenlijk wel zou moeten kunnen, zolang de lift idd geen groot blindvermogen trekt. Ik zit nu een beetje op het spoor om die beloofde 5 kW i.c.m. met de nieuwe ATS van Anker te gaan uitnutten. Eerst maar eens die 5 kW continue in de praktijk zien werken. Ook @coolmos , @Martin M, @Dekaasboer en @mrme12345 dank voor het meedenken. Ik ga ff off topic verder stoeien met de huislift.

[ Voor 3% gewijzigd door gerlag op 20-10-2026 23:17 ]

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar