Ja, ook dat is een factor, maar ik heb het over iets anders: de busbars en de aardlekschakelaars. En ik weet dat dit grotendeels theoretisch is, maar je moet dus wel zo rekenen. Alle stroomleveranciers (net, solar, accu) moet je bij elkaar tellen omdat je nu dus een hogere piekbelasting kunt doen met je verbruikers. Al die stroom loopt hoe dan ook over je busbar en door 1 of meer aardlekschakelaars.Martin M schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 13:21:
[...]
Dat nu ook weer niet. Die zon ontlast je hoofdzekering juist door een deel van de afgenomen stroom te leveren achter je meter. En elke groep is apart afgezekerd.
Brand kun je alleen krijgen als je je zonnestroom op dezelfde groep aansluit als zware gebruikers èn die zware gebruikers samen al veel te veel zijn voor die groep. Dan voorkomt de afzekering van die groep niet neer dat er te veel stroom over de bedrading gaat lopen.
De meeste busbars die standaard op de markt zijn doen 63A. En als ik vier groepen op dezelfde aardlekschakelaar heb zitten dan ben ik afgezekerd op 4x 16A, maar met een aardlek van 40A eronder die de boel voedt. Als ik dan meer stroom er in kan steken tov de originele situatie (35A huisaansluiting bijvoorbeeld) dan snap je hopelijk wel dat dat mis kan gaan. Of desnoods 5 groepen verdeeld over al die aardlekschakelaars kunnen 5*16A=80A trekken potentieel. Daar gaat wel het nodige stuk van. Of het wordt warm. Of allebei.