Martin M schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 13:21:
[...]

Dat nu ook weer niet. Die zon ontlast je hoofdzekering juist door een deel van de afgenomen stroom te leveren achter je meter. En elke groep is apart afgezekerd.

Brand kun je alleen krijgen als je je zonnestroom op dezelfde groep aansluit als zware gebruikers èn die zware gebruikers samen al veel te veel zijn voor die groep. Dan voorkomt de afzekering van die groep niet neer dat er te veel stroom over de bedrading gaat lopen.
Ja, ook dat is een factor, maar ik heb het over iets anders: de busbars en de aardlekschakelaars. En ik weet dat dit grotendeels theoretisch is, maar je moet dus wel zo rekenen. Alle stroomleveranciers (net, solar, accu) moet je bij elkaar tellen omdat je nu dus een hogere piekbelasting kunt doen met je verbruikers. Al die stroom loopt hoe dan ook over je busbar en door 1 of meer aardlekschakelaars.

De meeste busbars die standaard op de markt zijn doen 63A. En als ik vier groepen op dezelfde aardlekschakelaar heb zitten dan ben ik afgezekerd op 4x 16A, maar met een aardlek van 40A eronder die de boel voedt. Als ik dan meer stroom er in kan steken tov de originele situatie (35A huisaansluiting bijvoorbeeld) dan snap je hopelijk wel dat dat mis kan gaan. Of desnoods 5 groepen verdeeld over al die aardlekschakelaars kunnen 5*16A=80A trekken potentieel. Daar gaat wel het nodige stuk van. Of het wordt warm. Of allebei.

  • MornixRS
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 13:36
feddesman schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:43:
[...]

Dit gaf de medewerker van Anker aan.
Ik zie nu dat het fabrieksgarantie link op hun website inderdaad zo is ingericht. Je kiest aankooppunt (Hun website of Amazon) en je moet een bestelnummer invoeren. Benieuwd of dit juridisch correct is.

  • jjbstolk
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 20:58
Dat klopt niet helemaal.


Je moet gaan handelen met de accu, niet alleen voor eigen gebruik inzetten.

Je moet een BTW nummer regelen, geen KVK nummer. Hier staat e.e.a. uitgewerkt:

https://nl.jackery.com/blogs/beleid/btw-teruggave-thuisbatterij?gad_source=1&gad_campaignid=24319058289&gbraid=0AAAAApW3TACWkg-GGveDSObN3nN-A7aXO&gclid=CjwKCAjwirLWBhBBEiwAlItbEq2TlNoKmjTeLalIhWSSXlSV7kiT0BVeQulF53Adkb3KSorpQMJILRoCxqgQAvD_BwE

  • Mangoworks2002
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:21
YarVis schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:35:
Beste experts,. ik ben op zoek naar wat hulp / informatie mbt het aanschaffen van de Anker solix Max AC.
(Ik zie een goede aanbieding in Duitsland. 21KWH voor net geen 4200 Euro)

ik heb een drie fase meterkast, en wil hier graag 3x de max AC en deze op iedere fase aansluiten. ik heb begrepen dat er een software update aan zit te komen waarin deze drie losse batterijen dan als 1 gaan werken.

Heeft er toevallig al iemand zo'n setup?

-moet je dat ook drie de smart meter laten aansluiten?
-kan je als je drie x de MAX AC hebt dan nog uitbreiden met de uitbreidingsmodules.


PS: ik heb onlangs 10x Jasolar 455 Kwh zonnepanelen geïnstalleerd met een Enphase systeem.

Groet YarVis
Ja, ik heb zo'n setup draaien. In mijn geval heb ik inderdaad 3x een p1 meter aangesloten (omdat je in de app 3x een home systeem moet maken). Dit kan je prima verder uitbreiden als je wilt, door uitbreidingen onder te stapelen. Let wel op dat hij op dit moment native met elkaar gaat wedijveren (elke p1 wil tegelijk laden en ontladen), dus daar moet je iets voor verzinnen.

Zo gebruik de P1's van Anker uiteindelijk niet en heb ik een HEMS gemaakt met mijn Homey en gebruik de Homewizard P1 als "ijk" puntje. Zo heb je "1 grote batterij van 21kw" waarbij je max met 10,5 KwH kan laden en ontladen.

[ Voor 11% gewijzigd door Mangoworks2002 op 12-10-2026 15:08 ]


  • xyonix
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 15:57
Hi allemaal, even een totale onwetende op het batterij gebied.
Probeer me nu wat in te lezen en Anker trok mijn aandacht het meest momenteel.

Wat ik zou willen aansluiten is één Solix Max AC + BP7000, dit moet dan op een 3 fasen meterkast aangelsoten worden. Ik heb een groep waar nu de garage op zit, daar moet alleen een lampje draaien als je naar binnen gaat in principe, dus kan ze daar neerzetten en die groep dan daarvoor gebruiken. Ergste geval kan ik eventueel nog een groep bijplaatsen.

Standaard is het een 3x25 indeling.
Kan bovenstaande setup dan gewoon op één groep/fase aangesloten worden of moet ik beiden nu op een andere aansluiten? Ik heb een P1 meter van Zonneplan nu, moet ik deze vervangen of kan ik die ook blijven gebruiken?

Verder ben ik benieuwd of de meesten hier ook handelen en dus btw moeten aangeven bij de belastingdienst? Zo ja, hoeveel moeite kost je dit en is het dit waard of niet?

Voor ons gaat het even puur erom dat we gedurende de avonden wat van het verbruik kunnen opvangen en niet dus stroom voor alles moeten inkopen. 14kwh is prima, hoef er niet perse alles mee af te vangen. In de winter zullen het vooral de Airco's zijn die vervwarmen wat energie slurpt. gedurende de zonnige maanden zou het alleen koken betreffen maar dit wordt in die periode eigenlijk ook al door de zonnepanelen opgepakt. In de avond is het verbruikt minimaal bij ons.

Ik zie verder wel een groot verschil in prijs met Duitsland, zijn er al ervaringen waar je in Duitsland terrecht kunt met levering in NL? Voor nu zie ik vooral levering alleen in DE zelf.

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 23:47
Mastergo schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:37:
Maargoed in nl kan je de btw terugvragen dus dan is het prijsverschil een stuk minder groot.

Iemand dit al gedaan? Ikzelf nog niet. Wil er een module bijkopen en dan de btw van beide terug aanvragen.
Ik zit in dat proces. Je moet kunnen aantonen dat je handelt. Inkoop en verkoop van stroom. Voorwaarde aankoopfacturen en dynamisch contract op dezelfde naam. En je moet niet al in de kleine ondernemersregeling (KOR) zitten. Bij de belastingdienst zakelijk een btw nummer aanvragen. Dan BTW aangifte doen per kwartaal tot einde lopende kalenderjaar. Tijdig KOR aanvragen, dan hoef je de jaren daarna geen BTW meer aan te geven. Bij de eerste aangifte kan je alle BTW over je investering terugvragen Bij de volgende aangiftes moet je BTW over de verkochte stroom opgeven en betalen. En BTW over de ingekochte stroom terugvragen. Bij laatste aangifte van het kalenderjaar (Q4) het eigen verbruik opgeven en verrekenen. Best wel een complex klusje om dit foutloos te doen. In mijn geval kan ik ongeveer 1300 euro terug verwachten voor twee Max AC systemen en twee BP7000 uitbreidingen. Alles niet tegelijk gekocht. Ik vind het wel de moeite waard. Maar zoek er eens op. Je komt wellicht dan uit bij de Centrale. Die doet het voor je, kost wel 99 euro. Vind dat zelf te duur.

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC | 6.5kW solar


  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 23:52
xyonix schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:15:
Wat ik zou willen aansluiten is één Solix Max AC + BP7000, dit moet dan op een 3 fasen meterkast aangesloten worden. Ik heb een groep waar nu de garage op zit, daar moet alleen een lampje draaien als je naar binnen gaat in principe, dus kan ze daar neerzetten en die groep dan daarvoor gebruiken. Ergste geval kan ik eventueel nog een groep bijplaatsen.

Ik heb een P1 meter van Zonneplan nu, moet ik deze vervangen of kan ik die ook blijven gebruiken?
Het is niet zo zeer gevaarlijk of illegaal (het is jouw huis en de norm is geen wet) als die garage-tak gewoon aan een B16 automaat in je meterkast hangt en jij het bij dat lampje houdt. Ga je het echter vergeten (je wordt wat ouder) en je ziet op marktplaats een leuke zaagtafel en je gaat elektrisch rijden en denkt ach, hier zit alleen een lampje op, daar kan dat nieuwe speelgoed wel bij, dan kun je een situatie creëren waarin je bedrading te lang veel meer dan 16 A te verduren krijgt zonder dat je automaat uitslaat.

Ik heb zelf ook iets dergelijks gedaan en dat is niet zoals het hoort. Ik heb voor ongeveer 4 kWp aan zonnestroom en de batterij op dezelfde fase van een 3-fasekabel naar de meterkast hangen. Maar de panelen liggen oost-west, die 4 kW krijg ik nooit, als ik zonneopwek heb neemt de batterij die op of doet niets, die gaat dan niet vol pot staan invoeden, de automaat is B16 èn de kabeladers zijn 4 mm². Knappe jongen die daar een probleem mee maakt.

Ja @sebastius misschien, die acht ik nog wel in staat om hier een probleem mee/van te maken. :P

Het werkt niet met de HomeWizard P1 meter. Maar de meeste aanbieders doen er "gratis" een Anker P1 meter bij. Zo niet dan zou ik de iets duurdere CT Smart meter van Anker kopen, die biedt wat meer mogelijkheden en kun je netter verwerken. Maar daar heb je dan "officiëel" weer een installateur voor nodig. Dus die eerste is wel makkelijker. Check wel de DSMR-versie van je slimme meter, met minder dan 5 wil je echt wel die CT meter.

  • _Mitchie_
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 19:05
Martin M schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 20:09:
[...]

Ik maak uit je verhaal op dat je de CT meter ook weer over wifi gebruikt.

Dat is eigenlijk een beetje zonde. Je krijgt meer opscheprechten met een bedraadde RS485 verbinding. En een minder storingsgevoelige verbinding.
Als je het via de edraadde RS485 verbinding aansluit kun je dan de wifi uitzetten van de smart gen 2 ?

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 23:47
Martin M schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:25:
[...]

Het is niet zo zeer gevaarlijk of illegaal (het is jouw huis en de norm is geen wet) als die garage-tak gewoon aan een B16 automaat in je meterkast hangt en jij het bij dat lampje houdt. Ga je het echter vergeten (je wordt wat ouder) en je ziet op marktplaats een leuke zaagtafel en je gaat elektrisch rijden en denkt ach, hier zit alleen een lampje op, daar kan dat nieuwe speelgoed wel bij, dan kun je een situatie creëren waarin je bedrading te lang veel meer dan 16 A te verduren krijgt zonder dat je automaat uitslaat.

Ik heb zelf ook iets dergelijks gedaan en dat is niet zoals het hoort. Ik heb voor ongeveer 4 kWp aan zonnestroom en de batterij op dezelfde fase van een 3-fasekabel naar de meterkast hangen. Maar de panelen liggen oost-west, die 4 kW krijg ik nooit, als ik zonneopwek heb neemt de batterij die op of doet niets, die gaat dan niet vol pot staan invoeden, de automaat is B16 èn de kabeladers zijn 4 mm². Knappe jongen die daar een probleem mee maakt.

Ja @sebastius misschien, die acht ik nog wel in staat om hier een probleem mee/van te maken. :P

Het werkt niet met de HomeWizard P1 meter. Maar de meeste aanbieders doen er "gratis" een Anker P1 meter bij. Zo niet dan zou ik de iets duurdere CT Smart meter van Anker kopen, die biedt wat meer mogelijkheden en kun je netter verwerken. Maar daar heb je dan "officiëel" weer een installateur voor nodig. Dus die eerste is wel makkelijker. Check wel de DSMR-versie van je slimme meter, met minder dan 5 wil je echt wel die CT meter.
Je kunt in beginsel een pv verdeler in je garage monteren. In plaats van een pv sluit je je batterij aan. Als je dan het laadvermogen van je Max AC limiteert tot bijvoorbeeld 3000 watt hou je nog 500 watt over voor je lampje.

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC | 6.5kW solar


  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 23:52
@madbot Dat ziet er indrukwekkend uit. Ik ben er ook mee bezig en kan niet alles plaatsen en zou wat tips op prijs stellen.

Ik heb ook een Max AC en heb iets dergelijks gemaakt als wat je hier gepost hebt maar dan eenvoudiger. De batterij doet het overdag met self_consumption en op middernacht kickt er een automation in die uitrekent of we de zonsopgang gaan halen. Als dat niet blijkt te gaan lukken neem ik de besturing over en wil ik de output power begrenzen op een uitgerekende waarde waarmee, als ik die handhaaf tot 5 uur, zonsopgang nog net wel gehaald wordt. Om 5 uur zet ik hem (met een andere automation) dan weer terug op self_consumption. De periode tussen 0 en 5 uur is heel constant bij mij thuis. Zo dek ik de dure ochtend af, ook als de lading te kort schiet om de klok rond NoM te doen.

Afijn, dat is wel zo'n beetje af maar ik kan de output power of de begrenzing daarvan niet zetten. Omschakelen tussen modi werkt wel maar dan weet ik het niet meer. Op ac_output en battery_discharging_power reageert hij niet.

Ik zie in jouw yaml:
- service: select.select_option
    target:
      entity_id: select.anker_solix_solarbank_max_ac_241_grid_flow
    data:
      option: "{{ grid_flow }}"
  - service: number.set_value
    target:
      entity_id: number.anker_solix_solarbank_max_ac_241_target_grid_power
    data:
      value: "{{ target_power | int }}"
grid_flow zie ik wel maar target_grid_power niet, ik heb die entiteit niet.

Heb je die er zelf bij gehackt? Ik kan me niet goed voorstellen dat dit niet op een "normale" manier kan met wat Anker beschikbaar stelt in de "officiële" integratie. Of is het echt "take control and you're on your own", ga maar ModBus-berichten sturen?

Ik begrijp ook de betekenis van entiteit power_control niet en hoe ik die zou moeten gebruiken.

Wat moet ik nog leren of doen?

  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 23:52
_Mitchie_ schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 17:27:
Als je het via de bedraadde RS485 verbinding aansluit kun je dan de wifi uitzetten van de smart gen 2 ?
Volgens the interwebs kan dat niet. Mijn GoodWe omvormers blijven ook hun SSID rondtoeteren als ze met RJ45 op een switch zijn aangesloten en dat is rete-irritant. Dan kun je de wifi-kit gaan inpakken met aluminiumfolie, pure armoe.

Die suggestie kreeg ik ook van Gemini op een search: doe die rail-module maar in een metalen doosje. Ja lekker. Heb je 'm mooi in je automatenkast zitten, kun je een koekblik met snoeren er uit gaan ophangen. Jammer.

Het zal geen serieuze bandbreedte kosten maar het was wel leuk geweest als je de transmitter uit had kunnen zetten met een dip-switch of iets dergelijks.

Misschien valt het mee: hij heeft een externe antenne en die kan los. Dat zal al wel schelen.

https://support.ankersolix.com/s/article/Anker-SOLIX-Smart-Meter-Gen-2-Gebruikersgids-AE1X0

[ Voor 10% gewijzigd door Martin M op 12-10-2026 21:35 ]


  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23:33
Als de Max DC een lagere RTE heeft als de Max AC, waarom zou ik dan de DC boven de AC kiezen?

In mijn geval heb ik al een AC 14kwh, en wil eigenlijk verdubbelen naar 28kwh. Ik heb twee kleine Goodwe stringomvormers met 4 panelen per stuk die max 1000-1200W ofzo per string terugleveren. Die zouden prima op een Max DC kunnen met een BP7000 erbij. Op zich zou 7000W laden en ontladen prettig zijn (handelen in 2027), dus dat heb ik op deze manier dan. Maar als de RTE lager is als bij een AC, schiet ik er dan wel echt iets mee op. Is een stuk hogere investering dan 2x BP7000 op de AC erbij...
@Martijn
De Max is nu lanceerprijs. De AC had iets soortgelijks na release. Kwestie van geduld om een normalere prijs te bereiken gok ik. Verder DC-string -> DC batterij is sowieso efficiënter dan via AC weer laden, ook al is de gemeten RTE wellicht wat lager. Vraag is uiteindelijk wat is voor jou over een periode van ± 10 jaar een slimme keuze. Als die inverters die je hebt goed regelbaar en courant zijn, is vervangen wellicht ook niet de beste investering.

IOTDomotica op YT. Podcast bij Kophi: ook op YT.


  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23:33
NiGeLaToR schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:30:
@Martijn
De Max is nu lanceerprijs. De AC had iets soortgelijks na release. Kwestie van geduld om een normalere prijs te bereiken gok ik. Verder DC-string -> DC batterij is sowieso efficiënter dan via AC weer laden, ook al is de gemeten RTE wellicht wat lager. Vraag is uiteindelijk wat is voor jou over een periode van ± 10 jaar een slimme keuze. Als die inverters die je hebt goed regelbaar en courant zijn, is vervangen wellicht ook niet de beste investering.
Ja klopt, daar ben ik toen ook ingetrapt, voor 3600 ofzo die 14kwh gekocht, dat kan nu voor 2700 ofzo in Duitsland... Momenteel is de business case er zeker nog niet, heb nog tot midden 2027 een vast contract, maar tegen die tijd wordt het wellicht interessant om een DC te kopen. De losse groep ligt al op zolder, dus kan daarmee gewoon aan de gang. Enige is wel dat ik het dan op zolder in het washok heb staan, de AC staat nu in de garage, wat gevoelsmatig veiliger is... Hoewel ik weet dat het een veilig apparaat is op zich...