Klopt, dan kun je er waarschijnlijk 8 kwijt. Dat is al 3200Wp. Op goeie zonnige dagen haal je daar zo 20kW uit. En dan komt de uitbreiding er nog bij.HandyLumberjack schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 20:23:
[...]
Als je 12 paneeltjes van 20 jaar oud hebt, passen op die plek waarschijnlijk geen 12 moderne panelen want die zijn veel groter.
Ik ben niet 100% meer wakker, maar die C-rate lijkt misleidend. Ik begrijp dat je over je eigen situatie post, maar je post het m.i. op een veralgemenende manier die stelt dat laden bij C-rate van 0.165 optimaal is. Dat lijkt me te kort door de bocht. Op een basisunit kan dat kloppen, echter als je uitbreidingsbatterijen hebt zakt de C-rate maar verandert de efficiëntie van de omvormer toch niet - terwijl het net bij de omvormer is dat je de grootste verliezen hebt.cville schreef op maandag 28 september 2026 @ 19:49:
Niet en dat is ook niet het sweet point voor laden. Uit metingen blijkt dat bij C-rate=0.165 wat overeenkomt met 1155W, er het meest efficient geladen wordt (rendement 94.91%). Kijk hier voor de harde data.
Toch?
Misschien eens in de App instellingen van je iPhone (iOS) instellen dat de Anker Power App géén meldingen mag (weer)geven? Standaard staat dat 'spel' daar alsnog op stroken en geluiden ingesteld én de App lijkt daarbij niet de acteren op z'n eigen voorkeuren welke je in de Anker App aangegeven hebt..stevenP schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 20:04:
Hm, de iPhone app blijft dagelijks "je accu is op 5% aanbeland, ik stop met terugleveren" notificaties sturen. Ja eh, jammer maar prima daar ben je voor ontworpen. Alle notifications uitzetten ben ik bang ook critical errors mis te lopen. Iemand hier een oplossing voor?
Overigens krijg ik SOC gewoon via HA mee, dus heb geen behoefte aan die notifications over verbruik / SOC etc.
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
Klinkt aannemelijk maar mijn metingen gelden uitsluitend voor de basis unit aangezien dat alles is wat ik heb. Het zou best aardig zijn als iemand dit herhaald bij een 14kWh unit.Slonzo schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 20:45:
[...]
Ik ben niet 100% meer wakker, maar die C-rate lijkt misleidend. Ik begrijp dat je over je eigen situatie post, maar je post het m.i. op een veralgemenende manier die stelt dat laden bij C-rate van 0.165 optimaal is. Dat lijkt me te kort door de bocht. Op een basisunit kan dat kloppen, echter als je uitbreidingsbatterijen hebt zakt de C-rate maar verandert de efficiëntie van de omvormer toch niet - terwijl het net bij de omvormer is dat je de grootste verliezen hebt.
Toch?
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV | Anker Solix 7kWh
Op de AnkerSolix Max AC zit een communicatiepoort. Terminal 5 van die poort is een digitale input die bedoeld is voor "Emergency Power Off (EPO)".
Weet iemand wat dat doet / waar dat voor is?
(Ik zoek namelijk een manier om de Max AC uit te zetten als deze een halve dag of langer niets hoeft te doen, zonder dat ik naar dat ding moet lopen om hem handmatig uit te drukken.)
Weet iemand wat dat doet / waar dat voor is?
(Ik zoek namelijk een manier om de Max AC uit te zetten als deze een halve dag of langer niets hoeft te doen, zonder dat ik naar dat ding moet lopen om hem handmatig uit te drukken.)
Kan dat niet gewoon via modbus / HA?axelaar schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 21:53:
Op de AnkerSolix Max AC zit een communicatiepoort. Terminal 5 van die poort is een digitale input die bedoeld is voor "Emergency Power Off (EPO)".
Weet iemand wat dat doet / waar dat voor is?
(Ik zoek namelijk een manier om de Max AC uit te zetten als deze een halve dag of langer niets hoeft te doen, zonder dat ik naar dat ding moet lopen om hem handmatig uit te drukken.)
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
Als dat al kán (vast wel), maar waarom zou je dat überhaupt willen doen.... Aanzetten wordt daarna sowieso een handmatige actie.
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
Volgens Anker Support kan dat niet. Ik heb op de Max AC ook geen register gevonden dat geschikt zou kunnen zijn.stevenP schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 22:33:
[...]Kan dat niet gewoon via modbus / HA?
Terug aanzetten is hier niet handmatig - er zit een relais tussen batterij en meterkast. Stroom terug aan, en het ding komt vanzelf weer 'bij'.Will_M schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 22:35:
[...]Als dat al kán (vast wel), maar waarom zou je dat überhaupt willen doen.... Aanzetten wordt daarna sowieso een handmatige actie.
Hoezo niet?axelaar schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 23:15:
Volgens Anker Support kan dat niet. Ik heb op de Max AC ook geen register gevonden dat geschikt zou kunnen zijn.
Third party mode + power setpoint op 0W = idle batterij
Dat is wel wat enthousiast gezegd hoor. Ik heb 9600 Wp liggen en mijn aller-aller-allerbeste dagen zijn 65-67 kWh (h niet vergetencoolmos schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 20:35:
[...]
Klopt, dan kun je er waarschijnlijk 8 kwijt. Dat is al 3200Wp. Op goeie zonnige dagen haal je daar zo 20kW uit. En dan komt de uitbreiding er nog bij.
Dus ja, met een optimale ligging zijn de beste dagen vast wel 20-22 kWh, maar dat zijn de beste dagen die ik alleen in mei, juni en juli haal. Dus echt de beste dagen. Ik heb even voor je geteld, in mei had ik 9 dagen van 60+ kWh, juni 7 en juli 4. Kijk ik even naar mijn daggemiddelde per maand: mei 32 kWh, juni 36 kWh, juli 28 kWh.
En neem dan even de genoemde 3200 Wp onder de loep: dat is 1/3e van wat ik heb liggen. Dus even uitgaande van een even optimale ligging kan je dit dus telkens delen door 3. Sterker nog: ik denk dat het zelfs wat negatiever uit kan pakken, want meer panelen vangen juist op de slechtere momenten meer op, Wp boeit alleen op piekmomenten en ik heb 380 Wp liggen en zie dat alléén in die piekmaanden met piekdagen ik tegen de limiet van de panelen zit. 400 Wp klinkt leuk, maar is maar beperkt bruikbaar tov 380/360 Wp. Als je de ruimte ervoor hebt is het beter om in meer panelen met iets lagere Wp te investeren dan minder panelen met hogere Wp, juist in ons land. 95% van de tijd is je Wp namelijk nooit de limiterende factor, maar daar denkt vrijwel niemand over na, terwijl de hoogste Wp bij de PV-boer uitkiezen (zeg 400 Wp) soms wel 25% duurder is dan 380 Wp bijv.
Weinig tot geen info over te vinden m.b.t. de Max AC, maar lijkt op een droog contact dat bij kortsluiting de batterij snel "uit" schakelt. Wat "uit" betekent is niet gespecifieerd; kan zowel complete shutdown zijn of simpelweg de grid connectie onderbreken. Je kan eens proberen wat er gebeurt als je de DI_EPO (5) en GND_S (6) pinnen kortsluit. In ieder geval lijkt het me niet aangeraden om dit systematisch te gebruiken, dat is geen 'clean' shutdown.axelaar schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 21:53:
Op de AnkerSolix Max AC zit een communicatiepoort. Terminal 5 van die poort is een digitale input die bedoeld is voor "Emergency Power Off (EPO)".
Panelen met meer WP zijn meestal gewoon groter en hebben meer zonnecellen, en vangen dus ook meer zonlicht op ongeacht het weer. 5 panelen van 400Wp presenteren hetzelfde en hebben ongeveer dezelfde oppervlakte als 4 panelen van 500Wp.MooDyBLueS schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 23:36:
[...]
Sterker nog: ik denk dat het zelfs wat negatiever uit kan pakken, want meer panelen vangen juist op de slechtere momenten meer op, Wp boeit alleen op piekmomenten en ik heb 380 Wp liggen en zie dat alléén in die piekmaanden met piekdagen ik tegen de limiet van de panelen zit. 400 Wp klinkt leuk, maar is maar beperkt bruikbaar tov 380/360 Wp. Als je de ruimte ervoor hebt is het beter om in meer panelen met iets lagere Wp te investeren dan minder panelen met hogere Wp, juist in ons land. 95% van de tijd is je Wp namelijk nooit de limiterende factor, maar daar denkt vrijwel niemand over na, terwijl de hoogste Wp bij de PV-boer uitkiezen (zeg 400 Wp) soms wel 25% duurder is dan 380 Wp bijv.
In de praktijk zijn die 500Wp panelen vaak iets goedkoper per Wp omdat er minder montagemateriaal en montagetijd voor nodig is.
Klimaatkarma letterbingo: PV, EV, WP, LFP, WPB
Niemand die hier iets zinnigs over heeft te zeggen?DaVe9091 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 15:27:
Hoi.
Ook hier aan het overwegen voor een anker solar ac (7khw) in combinatie met de toekomstige anker solarmax 7khw met directe pv aansluiting.
- weet iemand of dit goed gaat samenwerken, ieder aangesloten op een aparte groep in een andere fase (3*25a hoofdaansluiting). Ik zie regelmatig verschillende opstellingen met diverse anker accus, maar nergens wordt dit bevestigd?
De keuze voor de solix max met directe pv aansluiting is vanwege de oudere 1fase omvormer (GoodWe GW3000D-NS) met 1 string serieel gekoppeld aan 11 panelen JA solar 270wp all black 1650 x 991 x 40. de omvormer is al 10 jaar en met de wens voor een accu met directe pv aansluiting komt dit mooi uit. De max ac dient voor mijn andere pv opstelling icm met optimizers.
Ik begreep dat de specs van de anker solix max als volgt zijn:Voordat ik de solix max bestel (tzt aankoop), wil ik graag weten of dit mogelijk is. Volgens AI zou het kunnen, met een noot dat je met 1 paneel je boven de aangegeven 10 uitkomt, maar de spanning en andere voorwaarden valt ruim binnen de grens van 600v.
- 3 MPPT-trackers
- Max. PV-ingangsvermogen: 10.000 W totaal
- MPPT-bereik: 30–550 V DC
- Typisch werkgebied: 300–500 V DC
- Max. DC-ingangsspanning: 600 V
- Max. ingangsstroom per MPPT: 18 A
- Max. kortsluitstroom per MPPT: 25 A
- Max. aantal panelen per string: tot 10, afhankelijk van de paneelspanning en Voc bij lage temperatuur
Mijn technische kennis reikt niet zo ver en kan iemand mij vertellen of het mogelijk is? Andere tips zijn welkom. De evt aansluiting/ontkoppeling oude omvormer laat ik aan de elektricien over.
Wat ik wil bereiken is dat ik het laden/ontladen op nul zet, dan het apparaat uitschakel. Ik kan nu al de spanning eraf halen, en zou iets moeten maken met een servo'tje of robotvinger om de aan/uit-knop in te drukken als die 'EPO' functie het apparaat niet uitzet. Ik zal Anker maar vragen hoe zij die aansluiting bedoelen.Slonzo schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 23:48:
[...]In ieder geval lijkt het me niet aangeraden om dit systematisch te gebruiken, dat is geen 'clean' shutdown.
Als de Anker niets doet maar toch aanstaat, verlies is tot 5% soc per dag - dat wil ik voorkomen.
Mijn 'use case' is dat ik niet handel, alleen laad als er zonnestroom over is. In voor- en najaar injecteer ik een paar honderd watt in de avond tot een soc van 50%. In de winter, als er toch niet voldoende zonnestroom is, moet de accu op 100% blijven. Die 50 en 100 procent zijn bedoeld om het apparaat ook te kunnen gebruiken bij stroom uitval. Hier in het buitengebied komt dat 1 of 2 keer per jaar voor. Voor dat doel is er een 3-standen hoofdschakelaar in de groepenkast. Bij stroomuitval kan de Anker de stroom aanleveren, in plaats van het nutsbedrijf.
Onze SolarEdge PV heeft een geïntegreerde accu die het eigen verbruik van de zonnestroom maximaliseert, daarom hoeft de Anker dat niet te doen en hooguit een beetje continue te injecteren als onze SolarEdge accu ons de nacht niet door kan brengen.
Ik heb 5500Wp ZZW liggen, 11 jaar oudMooDyBLueS schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 23:36:
[...]
Dat is wel wat enthousiast gezegd hoor. Ik heb 9600 Wp liggen en mijn aller-aller-allerbeste dagen zijn 65-67 kWh (h niet vergeten) en dat is met een nagenoeg perfecte verdeling over 2 strings oost/west waarbij je duidelijk een lange curve hebt ipv een hoog piekmoment met bijv. alleen zuid.
Dus ja, met een optimale ligging zijn de beste dagen vast wel 20-22 kWh, maar dat zijn de beste dagen die ik alleen in mei, juni en juli haal. Dus echt de beste dagen. Ik heb even voor je geteld, in mei had ik 9 dagen van 60+ kWh, juni 7 en juli 4. Kijk ik even naar mijn daggemiddelde per maand: mei 32 kWh, juni 36 kWh, juli 28 kWh.
En neem dan even de genoemde 3200 Wp onder de loep: dat is 1/3e van wat ik heb liggen. Dus even uitgaande van een even optimale ligging kan je dit dus telkens delen door 3. Sterker nog: ik denk dat het zelfs wat negatiever uit kan pakken, want meer panelen vangen juist op de slechtere momenten meer op, Wp boeit alleen op piekmomenten en ik heb 380 Wp liggen en zie dat alléén in die piekmaanden met piekdagen ik tegen de limiet van de panelen zit. 400 Wp klinkt leuk, maar is maar beperkt bruikbaar tov 380/360 Wp. Als je de ruimte ervoor hebt is het beter om in meer panelen met iets lagere Wp te investeren dan minder panelen met hogere Wp, juist in ons land. 95% van de tijd is je Wp namelijk nooit de limiterende factor, maar daar denkt vrijwel niemand over na, terwijl de hoogste Wp bij de PV-boer uitkiezen (zeg 400 Wp) soms wel 25% duurder is dan 380 Wp bijv.
September: 16,8kWh gemiddeld, 27kWh piek (tot nu toe)
Augustus : 22,4kWh gemiddeld, 35kWh piek
Juli : 24,2kWh gemiddeld, 35kWh piek
Juni : 24kWh gemiddeld, 35kWh piek
Omgerekend naar 3200Wp komt dat inderdaad op goede dagen op 20kWh, 14kWh gemiddeld.
Dus starten met 2 Max (AC), en na uitbreiding PV misschien naar een derde.
Iemand ervaring met gebruik van de com poort ?
Ik overweeg om de smart meter gen 2 met RS485 aan te sluiten op de batterij. (Dat is toch gewoon een twisted pair aansluiten op de push-in van de smart meter en op pin 1 en 2 van de batterij he?) Ik zie dat er op die com poort op de batterij ook 2 rj45 stekkers zijn? Is die daarmee op het LAN aan te sluiten zodat wifi niet meer nodig is? Zonee, waar dienen die 2 poorten voor?
Ik overweeg om de smart meter gen 2 met RS485 aan te sluiten op de batterij. (Dat is toch gewoon een twisted pair aansluiten op de push-in van de smart meter en op pin 1 en 2 van de batterij he?) Ik zie dat er op die com poort op de batterij ook 2 rj45 stekkers zijn? Is die daarmee op het LAN aan te sluiten zodat wifi niet meer nodig is? Zonee, waar dienen die 2 poorten voor?
https://support.ankersolix.com/s/article/Anker-SOLIX-Solarbank-Max-AC-A17E2-User-Guidep1lot schreef op woensdag 30 september 2026 @ 11:49:
Iemand ervaring met gebruik van de com poort ?
Ik overweeg om de smart meter gen 2 met RS485 aan te sluiten op de batterij. (Dat is toch gewoon een twisted pair aansluiten op de push-in van de smart meter en op pin 1 en 2 van de batterij he?) Ik zie dat er op die com poort op de batterij ook 2 rj45 stekkers zijn? Is die daarmee op het LAN aan te sluiten zodat wifi niet meer nodig is? Zonee, waar dienen die 2 poorten voor?
Appendix 1. Communication Ports
overweeg zelf om er een rs485 naar lan adapter aan te hangen. projectje als ik een keer tijd over heb.
⚡ WP Panasonic KIT-WC07L3E5 7kW · buffer PAW-BTANK50L-2 · boiler PAW-TD20C1E5-1 ☀️ Solar GoodWe SDT G2 GW6K-DT 6kW 🔋 Accu Anker SOLIX Max AC 7+14kWh
Dankjewel. De rj45 poorten zijn dus enkel om andere solarbankr te koppelen.ctrl-tab schreef op woensdag 30 september 2026 @ 11:57:
[...]
https://support.ankersolix.com/s/article/Anker-SOLIX-Solarbank-Max-AC-A17E2-User-Guide
Appendix 1. Communication Ports
overweeg zelf om er een rs485 naar lan adapter aan te hangen. projectje als ik een keer tijd over heb.
Via de rs485 kan ik de smart meter wel hard-wiren met de batterij, maar een wired connectie naar mijn lan netwerk lijkt dan niet mogelijk?
Hoe bedoel je juist "rs485 naar lan adapter"?
Nee klopt dan moet je het hebben van de standaard / Wifi modbus koppeling.p1lot schreef op woensdag 30 september 2026 @ 13:13:
[...]
Dankjewel. De rj45 poorten zijn dus enkel om andere solarbankr te koppelen.
Via de rs485 kan ik de smart meter wel hard-wiren met de batterij, maar een wired connectie naar mijn lan netwerk lijkt dan niet mogelijk?
Hoe bedoel je juist "rs485 naar lan adapter"?
Ik bebruik zelf een waveshare rs485 to lan adapter om mijn solar panels uit te lezen via homeassistant (ipv de proprietary wifi/lan adapter van de vendor zelf).
Ditzelfde zou ik voor de anker batterij willen gaan doen zodat ik geen wifi meer nodig heb. Heb geen smart meter, doe alles in HomeAssistant.
Ik weet wel dat deze waveshare adapters in zowel client als server mode kunnen draaien. Misschien zou je een bridge kunnen maken tussen je smart meter en je batterij (over je netwerk) en parallel ook nog een custom integratie hiervan gebruik laten maken via datzelfde tcp endpoint. Maar hier ken ik de technologie en protocollen niet goed genoeg voor.
⚡ WP Panasonic KIT-WC07L3E5 7kW · buffer PAW-BTANK50L-2 · boiler PAW-TD20C1E5-1 ☀️ Solar GoodWe SDT G2 GW6K-DT 6kW 🔋 Accu Anker SOLIX Max AC 7+14kWh
Staat al meer dan een week onlineBjornVH schreef op woensdag 30 september 2026 @ 12:52:
[Afbeelding]
Zou hij eindelijk gehomologeerd zijn?
Ik heb er een gewone 2x 1mm2 kabel ingestoken. Het lampje op de smartmeter van RS485 licht gewoon op als teken dat het werkt.ctrl-tab schreef op woensdag 30 september 2026 @ 11:57:
[...]
https://support.ankersolix.com/s/article/Anker-SOLIX-Solarbank-Max-AC-A17E2-User-Guide
Appendix 1. Communication Ports
overweeg zelf om er een rs485 naar lan adapter aan te hangen. projectje als ik een keer tijd over heb.
Verder zie ik wel geen verschil. Ook op de batterij of in de app in niet te zien dat hij communiceert via kabel of via wifi. Misschien moet ik de antenne eens los koppelen om te kijken of het dan nog werkt.
Ik heb reactie van anker gekregen op mijn ticket ivm dat hij soms traag reageert (of soms bijna niet) :Ollie2 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 09:45:
Ik heb de smart meter gebruikt omdat deze stabieler zou zijn dan de P1 meter.
Met een tweede set CT klemmen meet ik ook de omvormers van de zonnepanelen, wat een beter resultaat zou moeten geven.
Niet dus,… de ene keer lijkt het te lukken, andere keer wordt bijna alles van het net gehaald, terwijl in de app de waardes wel correct worden weergegeven.
Ben bezig met een ticket naar Anker support…
Ik heb de nieuwe firmware ontvangen en geïnstalleerd (zat op firmware 1.0.1.14 of 41), heb nog niets kunnen testen momenteel nog teveel PV.After reviewing the case, here is the reason for the issue:
1 During the first grid connection, the output power must increase gradually according to regulatory requirements.
2 During operation, if over-frequency derating is triggered, the power will be limited first. When the system returns to normal, the power recovery speed may be relatively slow.
The good news is that this issue has already been fixed in the new firmware version. We have now arranged the push of the new firmware to your device. Once it becomes available on your side, kindly update the firmware to: v1.0.2.21
After the upgrade, this issue should be resolved.
Moest dit effectief het probleem oplossen of verbeteren moet ik toch wel zeggen 'kudos' voor Anker en hun supportlijn. Heb echt wel een goed gevoel bij de uitleg welke ze geven, ze laten je niet wachten en behandelen je niet als een onnozelaar.
[ Voor 5% gewijzigd door brogel op 30-09-2026 13:48 ]
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
Ik heb ook positieve ervaringen met hun after-sales. 1 keer een usb-c charger die niet meer werkte, ze vroegen me een aantal stappen te doorlopen, dat hielp niet, dan "bewijsfilmpje" opgestuurd en ik kreeg 2 dagen later een nieuwe. Met een powerbank ook snel geholpen (soort factory reset).brogel schreef op woensdag 30 september 2026 @ 13:45:
Moest dit effectief het probleem oplossen of verbeteren moet ik toch wel zeggen 'kudos' voor Anker en hun supportlijn. Heb echt wel een goed gevoel bij de uitleg welke ze geven, ze laten je niet wachten en behandelen je niet als een onnozelaar
De homologatie? Laatste lijst is van 18/8...
Binnen enkele weken wordt onze meterkast omgebouwd van een 1-fase- naar een 3-fasenaansluiting. Ik ben van plan om met de huidige korting een Anker SOLIX Solarbank Max AC met 14 kWh opslag aan te schaffen: de hoofdunit met één uitbreidingsbatterij.
Nu zag ik op de website echter twee verschillende sets staan:
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil tussen deze twee sets is en wat de meerwaarde van de tweede set voor mijn toekomstige 3-fasenaansluiting zou zijn? Zie ik iets over het hoofd bij mijn oorspronkelijke keuze?
Daarnaast wil ik de batterij op ongeveer 10 meter van de meterkast plaatsen. Mijn aanname is dat deze afstand met een geschikte stroomkabel te overbruggen is en dat ik het systeem op een aparte groep met een eigen aardlekautomaat kan laten aansluiten. Klopt die aanname en zijn er nog zaken waarmee ik rekening moet houden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Nu zag ik op de website echter twee verschillende sets staan:
- Solarbank Max AC + 1× BP7000 thuisbatterij € 3.698
- Complete set met 7000 W AC-vermogen en 14 kWh opslag € 3.898
Ik dacht dat ik met de Solarbank Max AC, één uitbreidingsbatterij en de Smart Meter Gen 2 (driefase) + Triple CT-kabelassemblage (63 A) alles zou hebben wat ik nodig heb. Door die tweede set begin ik daar nu aan te twijfelen.Geschikt voor huishoudens met een 3-fasenaansluiting. Sluit twee systemen aan, elk op een eigen stroomkring, één per fase. Aansluiten en klaar. Zo wordt zowel het verbruik van apparaten met een hoog vermogen als je energiebehoefte ’s nachts volledig gedekt.
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil tussen deze twee sets is en wat de meerwaarde van de tweede set voor mijn toekomstige 3-fasenaansluiting zou zijn? Zie ik iets over het hoofd bij mijn oorspronkelijke keuze?
Daarnaast wil ik de batterij op ongeveer 10 meter van de meterkast plaatsen. Mijn aanname is dat deze afstand met een geschikte stroomkabel te overbruggen is en dat ik het systeem op een aparte groep met een eigen aardlekautomaat kan laten aansluiten. Klopt die aanname en zijn er nog zaken waarmee ik rekening moet houden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
nvm
[ Voor 95% gewijzigd door Qosmic op 30-09-2026 15:21 ]
Stop chasing the dream, you're already living it
Het lijkt erop dat het verschil is dat je bij die tweede aanbieding twee Solarbank MAX AC's krijgt, die dus elk 7 kWh en 3,5 kW zijn. Samen dus ook 14 kWh en 7 kW.LJZ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:44:
Binnen enkele weken wordt onze meterkast omgebouwd van een 1-fase- naar een 3-fasenaansluiting. Ik ben van plan om met de huidige korting een Anker SOLIX Solarbank Max AC met 14 kWh opslag aan te schaffen: de hoofdunit met één uitbreidingsbatterij.
Nu zag ik op de website echter twee verschillende sets staan:Bij die tweede set staat de volgende beschrijving:
- Solarbank Max AC + 1× BP7000 thuisbatterij € 3.698
- Complete set met 7000 W AC-vermogen en 14 kWh opslag € 3.898
[...]
Ik dacht dat ik met de Solarbank Max AC, één uitbreidingsbatterij en de Smart Meter Gen 2 (driefase) + Triple CT-kabelassemblage (63 A) alles zou hebben wat ik nodig heb. Door die tweede set begin ik daar nu aan te twijfelen.
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil tussen deze twee sets is en wat de meerwaarde van de tweede set voor mijn toekomstige 3-fasenaansluiting zou zijn? Zie ik iets over het hoofd bij mijn oorspronkelijke keuze?
Daarnaast wil ik de batterij op ongeveer 10 meter van de meterkast plaatsen. Mijn aanname is dat deze afstand met een geschikte stroomkabel te overbruggen is en dat ik het systeem op een aparte groep met een eigen aardlekautomaat kan laten aansluiten. Klopt die aanname en zijn er nog zaken waarmee ik rekening moet houden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Dat zijn dan wel 2 aparte groepen (elk op een andere fase). Dat zijn ook 2x RTE-verliezen. Wanneer er 1 stuk gaat, houd je er echter wel nog 1 in de lucht.
Audi Q4 e-tron 45 Quattro, Opel Mokka Electric, 17,6 kWp PV, WW-warmtepomp, gasloos sinds 2023, 32 kWh / 17 kW thuisaccu
Ik denk dat het verschil is 1 basisunit met BP7000 uitbreidingsbatterij (3500 W output) en de andere optie twee basis-units op twee losse groepen (dus 2x3500 = 7000 W output)
Qua andere aandachtspunten: in dit topic is veel gezegd over de wijze van aansluiten op eigen groep, dus lees die vooral terug. Kortgezegd, welke automaat, diameter bedrading, los (wieland)stopcontact of direct aansluiting met werkschakelaar en dergelijke.
Qua andere aandachtspunten: in dit topic is veel gezegd over de wijze van aansluiten op eigen groep, dus lees die vooral terug. Kortgezegd, welke automaat, diameter bedrading, los (wieland)stopcontact of direct aansluiting met werkschakelaar en dergelijke.
[ Voor 42% gewijzigd door De Ingenieur op 30-09-2026 15:30 ]
Ik ben nog maar een kleine week bezig met de home assistant en heb met pijn en moeite de planner actief gekregen voor mijn Anker solarbank. Ik zou heel graag het scriptje ontvangen om de NOM-O te activeren. Als je me daar aan zou kunnen helpen dan hoor ik het graag.ab_noid schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:34:
[...]
Daarom gebruik ik nu, sinds kort, via HA de https://github.com/Mediacj/anker-schedule integratie. Hierbij kan je naast de standaard NOM ook zelf een script aansturen met NOM-O waarbij je precies dat kan instellen zoals jij aangeeft. Vandaag eigenlijk voor het eerst echt goed werkend gezien.
[Afbeelding]
De N-O blokjes zijn een switch die je aan een script hangt. Op dit moment is de standaard NOM actief waarbij hij dus wel weer gaat opladen van je PV.
[Afbeelding]
Het eerste blokje (oranje) is voor de zon al even tijdens duren uren extra ontladen daarna de hele morgen gewacht totdat het wat goedkoper werd. En hierna als het echt goedkoop is vol laden (ingesteld met het blauwe blokje)
is deze herfstsale nog actief? en heeft iemand deze toevallig nog ongebruikt in de mail?De Ingenieur schreef op maandag 28 september 2026 @ 14:53:
Mochten mensen nog twijfelen over een uitbreidingsbatterij: Bij Anker zelf is met de code uit de herfstsale is de BP7000 voor €1460 euro te koop.
Ik gebruik 'm graag
De Ingenieur schreef op woensdag 30 september 2026 @ 15:19:
Ik denk dat het verschil is 1 basisunit met BP7000 uitbreidingsbatterij (3500 W output) en de andere optie twee basis-units op twee losse groepen (dus 2x3500 = 7000 W output)
Qua andere aandachtspunten: in dit topic is veel gezegd over de wijze van aansluiten op eigen groep, dus lees die vooral terug. Kortgezegd, welke automaat, diameter bedrading, los (wieland)stopcontact of direct aansluiting met werkschakelaar en dergelijke.
Is dit dan wel handig in onze situatie? We hebben namelijk geen warmtepomp, inductiekookplaat of laadpaal. Dan hebben we toch eigenlijk niet zoveel vermogen tegelijk nodig en daarbij het RTE verlies wat je ook nog hebt en hogere aanschafkosten.ArPi75 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 15:18:
[...]
Het lijkt erop dat het verschil is dat je bij die tweede aanbieding twee Solarbank MAX AC's krijgt, die dus elk 7 kWh en 3,5 kW zijn. Samen dus ook 14 kWh en 7 kW.
Dat zijn dan wel 2 aparte groepen (elk op een andere fase). Dat zijn ook 2x RTE-verliezen. Wanneer er 1 stuk gaat, houd je er echter wel nog 1 in de lucht.
Bovendien moeten er volgens mij dan ook twee stroomkabels worden getrokken en twee aparte aardlekautomaten worden geplaatst. Klopt dat?
De PDF is niet de officiële lijst. Je moet in de excel kijken https://www.synergrid.be/images/downloads/c10_26_list_of_pgu_compliant_with_c10_11_ed2_1_12_2019.xlsxBjornVH schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:43:
[...]
De homologatie? Laatste lijst is van 18/8...
Goed nieuws voor iedereen die met twee of meer Anker Max (AC)'s wil werken, of dat al doet. Wij hebben van Anker begrepen dat de multi-unitfunctie op 8 oktober uitkomt! Daarmee komt de parallelfunctie uit de bètafase en wordt hij voor iedereen beschikbaar.
[ Voor 12% gewijzigd door TechPunt.nl op 30-09-2026 16:30 ]
Nog geen info over Max + Max AC samen?TechPunt.nl schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:28:
Goed nieuws voor iedereen die met twee of meer Anker Max (AC)'s wil werken, of dat al doet. Wij hebben van Anker begrepen dat de multi-unitfunctie op 8 oktober uitkomt! Daarmee komt de parallelfunctie uit de bètafase en wordt hij voor iedereen beschikbaar.
Eén 5-aderige (3-fase dus) kabel kan ook, achter een 3-fase aardlek.LJZ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:21:
[...] Bovendien moeten er volgens mij dan ook twee stroomkabels worden getrokken en twee aparte aardlekautomaten worden geplaatst. Klopt dat?
Het klopt dat je dan inderdaad 2 kabels en aardlekautomaten nodig hebt. Dus ik vermoed dat je inderdaad met 1 basisunit met 1 uitbreidingsunit prima uit de voeten kunt. Met 3,5 kW vermogen kan je natuurlijk al flink vooruit.LJZ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:21:
[...]
[...]
Is dit dan wel handig in onze situatie? We hebben namelijk geen warmtepomp, inductiekookplaat of laadpaal. Dan hebben we toch eigenlijk niet zoveel vermogen tegelijk nodig en daarbij het RTE verlies wat je ook nog hebt en hogere aanschafkosten.
Bovendien moeten er volgens mij dan ook twee stroomkabels worden getrokken en twee aparte aardlekautomaten worden geplaatst. Klopt dat?
Aanvullend voordeel is dat 3,5 kW vermogen op 14 kWh een maximale C-rate van 0,25 geeft en dat is zowel voor de levensduur van het accupakket als voor de warmteontwikkeling positief.
Edit: PS, en de prijs is in Duitsland vaak nog veel lager...
[ Voor 3% gewijzigd door ArPi75 op 30-09-2026 16:38 ]
Audi Q4 e-tron 45 Quattro, Opel Mokka Electric, 17,6 kWp PV, WW-warmtepomp, gasloos sinds 2023, 32 kWh / 17 kW thuisaccu
ik hoop via deze weg wat advies te kunnen krijgen.
Ik woon in een vrijstaande woning en gebruik momenteel stroom voor de standaard zaken. We willen een warmtepomp aanschaffen, eventueel zelfs in combinatie met een warmwatervat/boiler die overtollige stroom omzet in warmwater. Verder hebben we een elektrische auto, die we momenteel nog niet vaak thuis opladen.
Wij hebben 2 zonnepaneel installaties, een oudere 1 fase 4 kWP en een nieuwe installatie van ca. 5,5 kWP van Solaredge op 3 fase.
Ik denk eraan om 2 max AC's aan te schaffen, of eventueel een max AC in combinatie met de nieuwe Max (direkt aan zonnepanelen). Ik weet alleen niet of deze samenwerken, bij 2 Max AC zou dit inmiddels moeten kunnen.
Nu zit ik een beetje met de aansturing. Het zou mooi zijn dat ik een "rangvolgorde" kan instellen, bijvoorbeeld:
1) laad thuisaccu op voor de nacht
2) gebruik overtollig stroom voor warmwatervat
3) laad elektrische auto
Nu weet ik dat zoiets kan, maar werkt dan de slimme modus van de Anker nog wel? En kan ik zoiets instellen met de Anker smart plug of kan ik hiervoor beter andere software gebruiken?
Ik woon in een vrijstaande woning en gebruik momenteel stroom voor de standaard zaken. We willen een warmtepomp aanschaffen, eventueel zelfs in combinatie met een warmwatervat/boiler die overtollige stroom omzet in warmwater. Verder hebben we een elektrische auto, die we momenteel nog niet vaak thuis opladen.
Wij hebben 2 zonnepaneel installaties, een oudere 1 fase 4 kWP en een nieuwe installatie van ca. 5,5 kWP van Solaredge op 3 fase.
Ik denk eraan om 2 max AC's aan te schaffen, of eventueel een max AC in combinatie met de nieuwe Max (direkt aan zonnepanelen). Ik weet alleen niet of deze samenwerken, bij 2 Max AC zou dit inmiddels moeten kunnen.
Nu zit ik een beetje met de aansturing. Het zou mooi zijn dat ik een "rangvolgorde" kan instellen, bijvoorbeeld:
1) laad thuisaccu op voor de nacht
2) gebruik overtollig stroom voor warmwatervat
3) laad elektrische auto
Nu weet ik dat zoiets kan, maar werkt dan de slimme modus van de Anker nog wel? En kan ik zoiets instellen met de Anker smart plug of kan ik hiervoor beter andere software gebruiken?
Oke top, dan is duidelijk wat we gaan doen. Nu sla ik alleen nog even aan op de laatste zin. Ik had gelezen dat je qua garantie dan beperkingen hebt? Scheelt het daadwerkelijk zoveel om dat risico te lopen?ArPi75 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:38:
[...]
Het klopt dat je dan inderdaad 2 kabels en aardlekautomaten nodig hebt. Dus ik vermoed dat je inderdaad met 1 basisunit met 1 uitbreidingsunit prima uit de voeten kunt. Met 3,5 kW vermogen kan je natuurlijk al flink vooruit.
Aanvullend voordeel is dat 3,5 kW vermogen op 14 kWh een maximale C-rate van 0,25 geeft en dat is zowel voor de levensduur van het accupakket als voor de warmteontwikkeling positief.
Edit: PS, en de prijs is in Duitsland vaak nog veel lager...
Precies, ze zijn ook enorm groot tegenwoordig. Door ze groot te maken stijgt het rendement ogenschijnlijk, want je hebt minder oppervlakte verlies door randen enzo.HandyLumberjack schreef op woensdag 30 september 2026 @ 06:32:
[...]
Panelen met meer WP zijn meestal gewoon groter en hebben meer zonnecellen, en vangen dus ook meer zonlicht op ongeacht het weer. 5 panelen van 400Wp presenteren hetzelfde en hebben ongeveer dezelfde oppervlakte als 4 panelen van 500Wp.
In de praktijk zijn die 500Wp panelen vaak iets goedkoper per Wp omdat er minder montagemateriaal en montagetijd voor nodig is.
Vandaag is bij ons 10 x 510Wp bijgelegd, wat voor een deel al werkt. En ja, bovenop de 7kWp die we hadden zitten we dan op 12kWp en dat levert in de zomer een enorm overschot op die we niet kunnen opslaan. Maar met de huidige prijzen verdienen we het snel terug alleen al in de ochtend en avond, want ze liggen oost en west
Tis tegen de stroom in en stop wel met terugleveren als de prijs negatief is en de auto en accu vol zit, geen probleem.
Edit: deel wat direct in de accu's gaat werkt nog niet helaas, maar dat was ook een ding, wilde graag panelen direct op de accu aansluiten
[ Voor 6% gewijzigd door NiGeLaToR op 30-09-2026 17:03 ]
IOTDomotica op YT. Podcast bij Kophi: ook op YT.
Anker is er mee bezig, maar voor alsnog even geen update!
Hoe groot zijn de dozen? kunnen deze makkelijk in een personenauto?water_escape schreef op maandag 28 september 2026 @ 19:07:
Ter info, donderdag de 14kw gekocht in Duitsland. Vandaag op kunnen halen.
Afmeting is 1 ding (weet zo ff niet meer precieze afmetingen), maar houd er rekening mee dat zowel basis unit als uitbreidings unit elk zon 60 a 70 kg wegen. Even alleen op de achterbank zetten is niet simpel. En in bagageruim kan natuurlijk wel, maar hangt natuurlijk helemaal af van de grootte van de auto.pc1t schreef op woensdag 30 september 2026 @ 17:42:
[...]
Hoe groot zijn de dozen? kunnen deze makkelijk in een personenauto?
Is dit systeem ook zo slim dat hij niet bijvoorbeeld snachts stroom over allebei de units wil laten lopen ivm RTE wat drastisch zakt bij laag verbruik al bij 1 unit. Laat staan twee of meer?TechPunt.nl schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:28:
Goed nieuws voor iedereen die met twee of meer Anker Max (AC)'s wil werken, of dat al doet. Wij hebben van Anker begrepen dat de multi-unitfunctie op 8 oktober uitkomt! Daarmee komt de parallelfunctie uit de bètafase en wordt hij voor iedereen beschikbaar.
Skoda Enyaq 80x FE | 2-kap '96, HR++(+) zonder na isolatie 160m2 vv beneden en radiatoren boven | Tado | 28 panelen 11.620Wp IQ7A 22 op NNO en 6 panelen op ZZW | Alblasserwaard | PV-output
Hier de doos maten: Taro in "Het grote Anker Solix plug-and-play thuisaccu systemen topic"pc1t schreef op woensdag 30 september 2026 @ 17:42:
[...]
Hoe groot zijn de dozen? kunnen deze makkelijk in een personenauto?
Past die in een personenauto? Dat hangt van je auto af
En het gewicht. Ze wegen ~73 kilo pst. Als je 2 personen achterin vervoerd zit je ook aan dat gewicht....
[ Voor 30% gewijzigd door RobbyTown op 30-09-2026 18:56 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
Je hebt geen warmtepomp, niet elektrisch koken, geen laadpaal. heb je wel andere verbruikers die veel verbruiken, misschien voornamelijk continue verbruik? Waarom kijk je anders direct naar 14kWh? ben je wel zeker dat dit het beste is voor u situatie?LJZ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:50:
[...]
Oke top, dan is duidelijk wat we gaan doen. Nu sla ik alleen nog even aan op de laatste zin. Ik had gelezen dat je qua garantie dan beperkingen hebt? Scheelt het daadwerkelijk zoveel om dat risico te lopen?
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
ja prima. ze helpen ook gewoon even met inladen. Ik was alleen.pc1t schreef op woensdag 30 september 2026 @ 17:42:
[...]
Hoe groot zijn de dozen? kunnen deze makkelijk in een personenauto?
Water-Escape
Dat kan, wat logischer is is dat je beide in een 3 fase uitvoering bestelt, dus een 3 fase aardlekautomaat en een 5 aderige kabel wat het aanzienlijk goedkoper maakt, vergis je er niet in wat dat spul allemaal kost.LJZ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:21:
[...]
[...]
Is dit dan wel handig in onze situatie? We hebben namelijk geen warmtepomp, inductiekookplaat of laadpaal. Dan hebben we toch eigenlijk niet zoveel vermogen tegelijk nodig en daarbij het RTE verlies wat je ook nog hebt en hogere aanschafkosten.
Bovendien moeten er volgens mij dan ook twee stroomkabels worden getrokken en twee aparte aardlekautomaten worden geplaatst. Klopt dat?
En veel vermogen kan handig zijn als je een dynamisch contract hebt als je op de goedkope kwartieren/uren veel stroom wil binnenhengelen of juist terugleveren.
Nu heb je geen wp kookplaat of laadpaal maar is dat over 10 jaar nog zo?
Wie kan mij helpen. Vandaag is de electricien geweest om een aparte groep voor de Max AC aan te sluiten en de smart meter te monteren. Dit is gedaan volgens de tekening op de installatieposter. Maar, het gaat toch niet goed.
In de app krijg ik een foutmelding op de bedrading:
Volgens mij is het systeem 4 dradig: bruin, zwart, grijs en blauw. Deze draden met deze kleuren zijn ook aangesloten op de onderkant van de smart meter. De CT klemmen op de vanaf de meter komende stroom zitten om de 3 verschillende kabels met de pijl het huis in wijzend zoals in de handleiding staat.
Als ik kijk naar de gegevens uit de smart meter zie ik het volgende:
en op hetzelfde moment bij de nog actieve P1 meter
Die 2 zijn niet met elkaar in overeenstemming.
Nu is mijn meterkast volledig 3 fase bedraad. Maar, de netbeheerder moet de aansluiting nog aanpassen naar 3 fase, het is nu nog 1x35A. Is dit de oorzaak van dit gedrag of is er toch iets niet correct aangesloten?
In de app heb je ook de mogelijkheid om de smart meter om te zetten van 3 fase met 3 kabels naar 3 fase met 4 kabels. Hij staat nu op 3 fase met 3 kabels. Als ik dat omzet naar 3 fase met 4 kabels zie ik even wat verschil in de uitlezing van L2, maar na een korte tijd veranderd dit in de app weer terug naar 3 fase 3 draads.
De elektricien zegt dat het conform tekening zit en helemaal goed. En ik zie de foutmelding. Wat moet er nu gebeuren om dit werkend te krijgen, of moet ik wachten tot de netbeheerder langsgeweest is voordat het correct gaat werken?
In de app krijg ik een foutmelding op de bedrading:
Volgens mij is het systeem 4 dradig: bruin, zwart, grijs en blauw. Deze draden met deze kleuren zijn ook aangesloten op de onderkant van de smart meter. De CT klemmen op de vanaf de meter komende stroom zitten om de 3 verschillende kabels met de pijl het huis in wijzend zoals in de handleiding staat.
Als ik kijk naar de gegevens uit de smart meter zie ik het volgende:
en op hetzelfde moment bij de nog actieve P1 meter
Die 2 zijn niet met elkaar in overeenstemming.
Nu is mijn meterkast volledig 3 fase bedraad. Maar, de netbeheerder moet de aansluiting nog aanpassen naar 3 fase, het is nu nog 1x35A. Is dit de oorzaak van dit gedrag of is er toch iets niet correct aangesloten?
In de app heb je ook de mogelijkheid om de smart meter om te zetten van 3 fase met 3 kabels naar 3 fase met 4 kabels. Hij staat nu op 3 fase met 3 kabels. Als ik dat omzet naar 3 fase met 4 kabels zie ik even wat verschil in de uitlezing van L2, maar na een korte tijd veranderd dit in de app weer terug naar 3 fase 3 draads.
De elektricien zegt dat het conform tekening zit en helemaal goed. En ik zie de foutmelding. Wat moet er nu gebeuren om dit werkend te krijgen, of moet ik wachten tot de netbeheerder langsgeweest is voordat het correct gaat werken?
Je hebt inderdaad een vierdraad systeem. Dus dat moet je kunnen selecteren. Zitten de spanningsdraden ook in dezelfde volgorde aangesloten als de spoelen? Dus spoel L1 moet ook spanning L1 voelen. Nu lijkt het in je screenshot dat L2 geen spanning voelt. Dan is het misschien ook logisch dat hij denkt dat het 3-draadssysteem is.Fingie schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:40:
Wie kan mij helpen. Vandaag is de electricien geweest om een aparte groep voor de Max AC aan te sluiten en de smart meter te monteren. Dit is gedaan volgens de tekening op de installatieposter. Maar, het gaat toch niet goed.
In de app krijg ik een foutmelding op de bedrading:
[Afbeelding]
Volgens mij is het systeem 4 dradig: bruin, zwart, grijs en blauw. Deze draden met deze kleuren zijn ook aangesloten op de onderkant van de smart meter. De CT klemmen op de vanaf de meter komende stroom zitten om de 3 verschillende kabels met de pijl het huis in wijzend zoals in de handleiding staat.
[Afbeelding]
Als ik kijk naar de gegevens uit de smart meter zie ik het volgende:
[Afbeelding]
en op hetzelfde moment bij de nog actieve P1 meter
[Afbeelding]
Die 2 zijn niet met elkaar in overeenstemming.
Nu is mijn meterkast volledig 3 fase bedraad. Maar, de netbeheerder moet de aansluiting nog aanpassen naar 3 fase, het is nu nog 1x35A. Is dit de oorzaak van dit gedrag of is er toch iets niet correct aangesloten?
In de app heb je ook de mogelijkheid om de smart meter om te zetten van 3 fase met 3 kabels naar 3 fase met 4 kabels. Hij staat nu op 3 fase met 3 kabels. Als ik dat omzet naar 3 fase met 4 kabels zie ik even wat verschil in de uitlezing van L2, maar na een korte tijd veranderd dit in de app weer terug naar 3 fase 3 draads.
De elektricien zegt dat het conform tekening zit en helemaal goed. En ik zie de foutmelding. Wat moet er nu gebeuren om dit werkend te krijgen, of moet ik wachten tot de netbeheerder langsgeweest is voordat het correct gaat werken?
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
Ik ben geen expert maar als je nu nog 1 fase hebt kun je toch nooit 3 fasen aansluiten? En ook geen 3 CT klemmen?Fingie schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:40:
Wie kan mij helpen. Vandaag is de electricien geweest om een aparte groep voor de Max AC aan te sluiten en de smart meter te monteren. Dit is gedaan volgens de tekening op de installatieposter. Maar, het gaat toch niet goed.
In de app krijg ik een foutmelding op de bedrading:
[Afbeelding]
Volgens mij is het systeem 4 dradig: bruin, zwart, grijs en blauw. Deze draden met deze kleuren zijn ook aangesloten op de onderkant van de smart meter. De CT klemmen op de vanaf de meter komende stroom zitten om de 3 verschillende kabels met de pijl het huis in wijzend zoals in de handleiding staat.
[Afbeelding]
Als ik kijk naar de gegevens uit de smart meter zie ik het volgende:
[Afbeelding]
en op hetzelfde moment bij de nog actieve P1 meter
[Afbeelding]
Die 2 zijn niet met elkaar in overeenstemming.
Nu is mijn meterkast volledig 3 fase bedraad. Maar, de netbeheerder moet de aansluiting nog aanpassen naar 3 fase, het is nu nog 1x35A. Is dit de oorzaak van dit gedrag of is er toch iets niet correct aangesloten?
In de app heb je ook de mogelijkheid om de smart meter om te zetten van 3 fase met 3 kabels naar 3 fase met 4 kabels. Hij staat nu op 3 fase met 3 kabels. Als ik dat omzet naar 3 fase met 4 kabels zie ik even wat verschil in de uitlezing van L2, maar na een korte tijd veranderd dit in de app weer terug naar 3 fase 3 draads.
De elektricien zegt dat het conform tekening zit en helemaal goed. En ik zie de foutmelding. Wat moet er nu gebeuren om dit werkend te krijgen, of moet ik wachten tot de netbeheerder langsgeweest is voordat het correct gaat werken?
De volgorde lijkt ok. De invoer van de hoofdschakelaar:brogel schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:12:
[...]
Je hebt inderdaad een vierdraad systeem. Dus dat moet je kunnen selecteren. Zitten de spanningsdraden ook in dezelfde volgorde aangesloten als de spoelen? Dus spoel L1 moet ook spanning L1 voelen. Nu lijkt het in je screenshot dat L2 geen spanning voelt. Dan is het misschien ook logisch dat hij denkt dat het 3-draadssysteem is.
De invoer van de Smart Meter:
En in de rail waar deze draden zijn aangesloten is de volgorde ook hetzelfde, dus links bruin, dan zwart, dan grijs en dan blauw (maar te vol dus is op een foto niet goed zichtbaar).
De kast zelf is wel volledig 3-fase bedraad. De meter (die 2 etages lager zit) is nog 1 fase en daar zijn de 3 draden van straks de verschillende fases doorverbonden. Maar nu staat er wel degelijk op alle 3 de draden (bruin, zwart en grijs) spanning, wat bij de meter uiteindelijk inderdaad uit slechts 1 fase komt nu.MGZ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:26:
[...]
Ik ben geen expert maar als je nu nog 1 fase hebt kun je toch nooit 3 fasen aansluiten? En ook geen 3 CT klemmen?
[ Voor 15% gewijzigd door Fingie op 30-09-2026 21:32 ]
Precies. Even wachten tot netbeheerder het om zet en het werkt.MGZ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:26:
[...]
Ik ben geen expert maar als je nu nog 1 fase hebt kun je toch nooit 3 fasen aansluiten? En ook geen 3 CT klemmen?
Skoda Enyaq 80x FE | 2-kap '96, HR++(+) zonder na isolatie 160m2 vv beneden en radiatoren boven | Tado | 28 panelen 11.620Wp IQ7A 22 op NNO en 6 panelen op ZZW | Alblasserwaard | PV-output
Dan komt er toch van 1 fase spanning en heb je geen 3 fasen. Bij 3 fasen heb je verbruiksverschil omdat je groepen verdeeld zijn over 3 aparte fasen. Bij jou komt alles vanaf 1 fase,dan kan de smart meter toch geen 3 fasen meten? Je kunt wel op 3 draden spanning hebben maar dat is maar 1 faseFingie schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:27:
[...]
De volgorde lijkt ok. De invoer van de hoofdschakelaar:
[Afbeelding]
De invoer van de Smart Meter:
[Afbeelding]
En in de rail waar deze draden zijn aangesloten is de volgorde ook hetzelfde, dus links bruin, dan zwart, dan grijs en dan blauw (maar te vol dus is op een foto niet goed zichtbaar).
[...]
De kast zelf is wel volledig 3-fase bedraad. De meter (die 2 etages lager zit) is nog 1 fase en daar zijn de 3 draden van straks de verschillende fases doorverbonden. Maar nu staat er wel degelijk op alle 3 de draden (bruin, zwart en grijs) spanning, wat bij de meter uiteindelijk inderdaad uit slechts 1 fase komt nu.
Je hebt effectief maar 1 fase, dus je moet voor nu alleen L1 en N aansluiten en alleen de bijbehorende CT aanklemmen.Fingie schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:27:
[...]
De volgorde lijkt ok. De invoer van de hoofdschakelaar:
[Afbeelding]
De invoer van de Smart Meter:
[Afbeelding]
En in de rail waar deze draden zijn aangesloten is de volgorde ook hetzelfde, dus links bruin, dan zwart, dan grijs en dan blauw (maar te vol dus is op een foto niet goed zichtbaar).
[...]
De kast zelf is wel volledig 3-fase bedraad. De meter (die 2 etages lager zit) is nog 1 fase en daar zijn de 3 draden van straks de verschillende fases doorverbonden. Maar nu staat er wel degelijk op alle 3 de draden (bruin, zwart en grijs) spanning, wat bij de meter uiteindelijk inderdaad uit slechts 1 fase komt nu.
Ah, top. Dan wacht ik de netbeheerder af (die nog wat weken tijd nodig heeft om langs te komen) en neem ik aan dat het probleem zich dan verhelpt. Laat ik het voor nu zo zitten, en blijf ik de verbinding met de P1 meter in stand voor besturing van de accu.
Ik was in de veronderstelling dat de meter nu wel per draad uit de hoofschakelaar zou moeten meten, ondanks dat dit maar 1 fase is effectief.
Ik was in de veronderstelling dat de meter nu wel per draad uit de hoofschakelaar zou moeten meten, ondanks dat dit maar 1 fase is effectief.
ik heb de batterij nu een aantal dagen in gebruik en alles lijkt goed te werken. ik had nog een extra enkelfase CT kabeltje besteld om ook de PV te kunnen monitoren. alles aangesloten en correct ingesteld maar ik zie nog niets in de app. het is wel donker natuurlijk nu, dus morgen eens zien of het goed werkt als er zon is.
Bij de levering had ik ook de vaste AC connector ontvangen (ik dacht dat dat een kabel ging zijn):
https://www.ankersolix.com/nl/products/ae1033z1-82?o_c=&s_main=AE1033Z1-82&varId=45876782301241
nu begrijp ik niet waar die voor dient.... Op de meegeleverde kabel met de Schuko connector staat 3x2.5mm². Ik begrijp niet waarvoor je deze connector nu nodig hebt voor vaste aansluitng... Is het enkel voor als je zelf een kabel met 4mm² wil gebruiken, zodat je die kan aansluiten op de Solarbank en dan aan de andere kant bvb met een werkschakelaar of rechstreeks in de meterkast? Waarom zou je dat willen? 2.5mm² is toch ruim voldoende voor max 3500W?
Bij de levering had ik ook de vaste AC connector ontvangen (ik dacht dat dat een kabel ging zijn):
https://www.ankersolix.com/nl/products/ae1033z1-82?o_c=&s_main=AE1033Z1-82&varId=45876782301241
nu begrijp ik niet waar die voor dient.... Op de meegeleverde kabel met de Schuko connector staat 3x2.5mm². Ik begrijp niet waarvoor je deze connector nu nodig hebt voor vaste aansluitng... Is het enkel voor als je zelf een kabel met 4mm² wil gebruiken, zodat je die kan aansluiten op de Solarbank en dan aan de andere kant bvb met een werkschakelaar of rechstreeks in de meterkast? Waarom zou je dat willen? 2.5mm² is toch ruim voldoende voor max 3500W?
@p1lot 4mm2 wellicht niet verplicht, maar een andere aansluiting ipv de normale schuko stekker wel beter. Die kunnen 16A aan maar bij langdurige belasting toch risico op problemen.
Dus deze in de Anker en mooie vaste aansluiting richting eigen groep of werkschakelaar. Ergo: het gaat vooral om de Schuko.
Dus deze in de Anker en mooie vaste aansluiting richting eigen groep of werkschakelaar. Ergo: het gaat vooral om de Schuko.
IOTDomotica op YT. Podcast bij Kophi: ook op YT.
De kabel met schuko-stekker is voor 'plug & play'. Als je een vaste aansluiting wilt maken kan je van de meegeleverde kabel de stekker afknippen (maar ik heb hem liever als reserve achter de hand), of je koopt zoals jij hebt gedaan de losse stekker. Daar kan je dan een draad bij nemen die past voor jouw situatie (2,5mm2 als dichtbij, of 4mm2 voor wat verder weg) en dan vast aansluiten op bijvoorbeeld een werkschakelaar.p1lot schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:58:
[...]
nu begrijp ik niet waar die voor dient....
Gisteren met de kortingscode uit de mail van Anker een BP7000 besteld voor €1460, krijg ik vandaag een mail dat mijn bestelling geannuleerd is. Was een foutje, de code was niet bedoeld voor de accu maar alleen voor accessoires en binnen 3 tot 5 werkdagen wordt het aankoopbedrag teruggestort. Oh ja, ik kan als goedmakertje ook nog een kortingscode krijgen voor twee Smart Plugs.
Nou, dat dacht ik toch niet. Heb per omgaande een nette maar duidelijke mail terug gestuurd dat het consumentenrecht m.i. toch iets anders werkt en dat ik ervan uit ga dat hij conform bestelling (en orderbevestiging) wordt geleverd.
Dat was rond 10u vanmorgen, nog geen reactie ontvangen.
We gaan het meemaken.
Nou, dat dacht ik toch niet. Heb per omgaande een nette maar duidelijke mail terug gestuurd dat het consumentenrecht m.i. toch iets anders werkt en dat ik ervan uit ga dat hij conform bestelling (en orderbevestiging) wordt geleverd.
Dat was rond 10u vanmorgen, nog geen reactie ontvangen.
We gaan het meemaken.
NiGeLaToR schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:10:
@p1lot 4mm2 wellicht niet verplicht, maar een andere aansluiting ipv de normale schuko stekker wel beter. Die kunnen 16A aan maar bij langdurige belasting toch risico op problemen.
Dus deze in de Anker en mooie vaste aansluiting richting eigen groep of werkschakelaar. Ergo: het gaat vooral om de Schuko.
Bedankt Tweakers. Ik kan me in mijn situatie niet inbeelden dat we langdurig dat maximale vermogen gaan gebruiken. (geen EV, nog geen warmtepomp of boiler,..). Maar als ik de limiet in de Anker verhoog naar 3500W, KAN het natuurlijk in theorie gebeuren dat hij 2u lang non-stop 3500W trekt... Puur voor de gemoedsrust zal ik het stopcontact op eigen groep vervangen door een 2.5mm rechstreekse aansluiting naar de automaat (de Anker staat onder de meterkast, dus maar 1.5m totale kabellengte).axelaar schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:12:
[...]
De kabel met schuko-stekker is voor 'plug & play'. Als je een vaste aansluiting wilt maken kan je van de meegeleverde kabel de stekker afknippen (maar ik heb hem liever als reserve achter de hand), of je koopt zoals jij hebt gedaan de losse stekker. Daar kan je dan een draad bij nemen die past voor jouw situatie (2,5mm2 als dichtbij, of 4mm2 voor wat verder weg) en dan vast aansluiten op bijvoorbeeld een werkschakelaar.
Met wat ik eerder in dit topic las betwijfel ik echter of hij in Belgie zo gebruikt mag worden (want blijkbaar enkel gehomologeerd met stekker en met max 800W)....
Wij verwarmen middels airco’s in de winter en hebben toch een behoorlijk overschot van 3000kwh per jaar.brogel schreef op woensdag 30 september 2026 @ 19:26:
[...]
Je hebt geen warmtepomp, niet elektrisch koken, geen laadpaal. heb je wel andere verbruikers die veel verbruiken, misschien voornamelijk continue verbruik? Waarom kijk je anders direct naar 14kWh? ben je wel zeker dat dit het beste is voor u situatie?
De overschot produceer je in de zomer, en je verbruik is in de winter. Je gaat heel weinig voordeel hebben van een 2de batterij.LJZ schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 02:58:
[...]
Wij verwarmen middels airco’s in de winter en hebben toch een behoorlijk overschot van 3000kwh per jaar.
Ik heb 10000kWh overschot en verwarm met WP, maar ook zelfs hier zou een 2de accu zeer weinig winst brengen.
Niet vergeten dat die 2de je bijna 1500euro extra kost. En je kan volgend jaar nog altijd makkelijk een 2de pack kopen.
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
In de synergrid lijst staat hij toch met 3500w hoor. Enkel het vast aansluiten is een dingetje naar keuring van je meterkast, misschien is dat dan officieel wel nodig.p1lot schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:44:
[...]
[...]
Bedankt Tweakers. Ik kan me in mijn situatie niet inbeelden dat we langdurig dat maximale vermogen gaan gebruiken. (geen EV, nog geen warmtepomp of boiler,..). Maar als ik de limiet in de Anker verhoog naar 3500W, KAN het natuurlijk in theorie gebeuren dat hij 2u lang non-stop 3500W trekt... Puur voor de gemoedsrust zal ik het stopcontact op eigen groep vervangen door een 2.5mm rechstreekse aansluiting naar de automaat (de Anker staat onder de meterkast, dus maar 1.5m totale kabellengte).
Met wat ik eerder in dit topic las betwijfel ik echter of hij in Belgie zo gebruikt mag worden (want blijkbaar enkel gehomologeerd met stekker en met max 800W)....
En denk niet dat het realistisch is te denken dat hij 2u 3500W zou trekken/injecteren. Hier beperk ik het laden, dus dat duurt een paar uren. Zelfs als dat op 3.5kW zou staan volgt hij toch de opkomende zon in de ochtend en dat is dan vmheel rustig aan. Het ontladen staat vol open, maar daar zie ik niet meer dan een paar pieken van 3.5kW max 5 tot 10min als we enthousiast aan het koken zijn. Dus je moet jezelf ook niet te veel schrik aanpraten.
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
Dit herken ik wel een beetje van Anker. Zo heb ik een hele conversatie gehad omdat ik een cashback van 100 euro per mail toegezegd kreeg. Nu was die twijfelachtig, maar heb ik toch de mail doorgezet omdat ze het zo expliciet opschreven. Puntje bij paaltje na twee weken mailverkeer met 3 gratis smartplugs genoegen genomen.Out.of.Control schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:29:
Gisteren met de kortingscode uit de mail van Anker een BP7000 besteld voor €1460, krijg ik vandaag een mail dat mijn bestelling geannuleerd is. Was een foutje, de code was niet bedoeld voor de accu maar alleen voor accessoires en binnen 3 tot 5 werkdagen wordt het aankoopbedrag teruggestort. Oh ja, ik kan als goedmakertje ook nog een kortingscode krijgen voor twee Smart Plugs.
Nou, dat dacht ik toch niet. Heb per omgaande een nette maar duidelijke mail terug gestuurd dat het consumentenrecht m.i. toch iets anders werkt en dat ik ervan uit ga dat hij conform bestelling (en orderbevestiging) wordt geleverd.
Dat was rond 10u vanmorgen, nog geen reactie ontvangen.
We gaan het meemaken.
Maar in dit geval zou ik dat echt niet doen en sta je volledig in je recht. Het is een grote maar niet buitensporige korting, dus het is niet zo dat je de accu voor 10 euro hebt gekocht. Ik neem aan dat je ook in onderstaande afbeelding in je mail hebt gehad met de kortingscode, waar nota bene de BP7000 als poster is gebruikt.
[ Voor 6% gewijzigd door De Ingenieur op 01-10-2026 08:19 ]
Als de 3 fases met een bruggetje zijn doorverbonden met elkaar dan zou ik verwachten dat hij op alle 3 de "fases" dezelfde spanning en stroom zou meten en dat het nu dus wel gewoon zou moeten werken.Fingie schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:38:
Ah, top. Dan wacht ik de netbeheerder af (die nog wat weken tijd nodig heeft om langs te komen) en neem ik aan dat het probleem zich dan verhelpt. Laat ik het voor nu zo zitten, en blijf ik de verbinding met de P1 meter in stand voor besturing van de accu.
Ik was in de veronderstelling dat de meter nu wel per draad uit de hoofschakelaar zou moeten meten, ondanks dat dit maar 1 fase is effectief.
Tip: als de netbeheerder langskomt om de aansluiting om te zetten van 1 naar 3 fases let er dan zelf goed op dat hij eerst het bruggetje verwijderd voordat hij de hoofdschakelaar omzet. Toen ze dat in het verleden bij mij kwamen doen was ik er nog net zelf op tijd bij, anders had die knurft zo 400 Volt door mijn huisinstallatie gejaagd.
Aangezien er stroom loopt door alle 3 de draden zou je in principe 1 klem rond alle 3 de draden moeten zetten, maar ik weet niet of dat kan met de 3 fase meter. In ieder geval is de P1 meter voor nu de beste optie.Fingie schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:27:
[...]
De kast zelf is wel volledig 3-fase bedraad. De meter (die 2 etages lager zit) is nog 1 fase en daar zijn de 3 draden van straks de verschillende fases doorverbonden. Maar nu staat er wel degelijk op alle 3 de draden (bruin, zwart en grijs) spanning, wat bij de meter uiteindelijk inderdaad uit slechts 1 fase komt nu.
De solarbank Max AC staat op de synergrid lijst in alle mogelijk vermogens en met en zonder Plug & Play (zie GLV269-10-0019). In principe mag je dus doen wat je wil (al mag je precies de P1 meter niet gebruiken bij een vaste aansluiting??p1lot schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:44:
[...]
Puur voor de gemoedsrust zal ik het stopcontact op eigen groep vervangen door een 2.5mm rechstreekse aansluiting naar de automaat (de Anker staat onder de meterkast, dus maar 1.5m totale kabellengte).
Met wat ik eerder in dit topic las betwijfel ik echter of hij in Belgie zo gebruikt mag worden (want blijkbaar enkel gehomologeerd met stekker en met max 800W)....
Ik ga de batterij aansluiten met een CEE 16A stekker, omdat ik een gewone stekker niet vertrouw. Als ik had geweten dat de batterij ook vast aangesloten zou mogen worden had ik dat gedaan, maar nu is alles toch al besteld.
Flauw maar blijkbaar zijn ze kritischer gaan kijken nadat hele volkstammen de Max AC bij lancering met 5 gestapelde kortingscode hebben besteld.Out.of.Control schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:29:
Gisteren met de kortingscode uit de mail van Anker een BP7000 besteld voor €1460, krijg ik vandaag een mail dat mijn bestelling geannuleerd is. Was een foutje, de code was niet bedoeld voor de accu maar alleen voor accessoires en binnen 3 tot 5 werkdagen wordt het aankoopbedrag teruggestort. Oh ja, ik kan als goedmakertje ook nog een kortingscode krijgen voor twee Smart Plugs.
Nou, dat dacht ik toch niet. Heb per omgaande een nette maar duidelijke mail terug gestuurd dat het consumentenrecht m.i. toch iets anders werkt en dat ik ervan uit ga dat hij conform bestelling (en orderbevestiging) wordt geleverd.
Dat was rond 10u vanmorgen, nog geen reactie ontvangen.
We gaan het meemaken.
Kan iemand mij zeggen of en hoe ik het beste kan sturen? Dus welk apparaat verbruikt als eerste, tweede, etc?tjerkpolle schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:39:
ik hoop via deze weg wat advies te kunnen krijgen.
Ik woon in een vrijstaande woning en gebruik momenteel stroom voor de standaard zaken. We willen een warmtepomp aanschaffen, eventueel zelfs in combinatie met een warmwatervat/boiler die overtollige stroom omzet in warmwater. Verder hebben we een elektrische auto, die we momenteel nog niet vaak thuis opladen.
Wij hebben 2 zonnepaneel installaties, een oudere 1 fase 4 kWP en een nieuwe installatie van ca. 5,5 kWP van Solaredge op 3 fase.
Ik denk eraan om 2 max AC's aan te schaffen, of eventueel een max AC in combinatie met de nieuwe Max (direkt aan zonnepanelen). Ik weet alleen niet of deze samenwerken, bij 2 Max AC zou dit inmiddels moeten kunnen.
Nu zit ik een beetje met de aansturing. Het zou mooi zijn dat ik een "rangvolgorde" kan instellen, bijvoorbeeld:
1) laad thuisaccu op voor de nacht
2) gebruik overtollig stroom voor warmwatervat
3) laad elektrische auto
Nu weet ik dat zoiets kan, maar werkt dan de slimme modus van de Anker nog wel? En kan ik zoiets instellen met de Anker smart plug of kan ik hiervoor beter andere software gebruiken?
Bij wie uiteindelijk gehaald? Of via een DHL punt?water_escape schreef op woensdag 30 september 2026 @ 19:50:
[...]
ja prima. ze helpen ook gewoon even met inladen. Ik was alleen.
Er zijn in dit topic al een aantal keren namen van partijen genoemd in Dld. Prijzen zijn daar echt wel veel lager. Ook ergens gelezen dat garantieafhandeling gewoon via Anker verloopt zonder problemen. Zelf geen ervaring met garantie.LJZ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:50:
[...]
Oke top, dan is duidelijk wat we gaan doen. Nu sla ik alleen nog even aan op de laatste zin. Ik had gelezen dat je qua garantie dan beperkingen hebt? Scheelt het daadwerkelijk zoveel om dat risico te lopen?
Audi Q4 e-tron 45 Quattro, Opel Mokka Electric, 17,6 kWp PV, WW-warmtepomp, gasloos sinds 2023, 32 kWh / 17 kW thuisaccu
solarhandel24, afhalen in Dusseldorf (is voor mij maar 40m rijden gezien ik 5m van de grens woon)rik schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 08:55:
[...]
Bij wie uiteindelijk gehaald? Of via een DHL punt?
Water-Escape
Ah kak. Wilde het volgende week bestellen. Dit is wel misleidend, op het plaatje in de mail staat nota bene de BP7000..Out.of.Control schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:29:
Gisteren met de kortingscode uit de mail van Anker een BP7000 besteld voor €1460, krijg ik vandaag een mail dat mijn bestelling geannuleerd is. Was een foutje, de code was niet bedoeld voor de accu maar alleen voor accessoires en binnen 3 tot 5 werkdagen wordt het aankoopbedrag teruggestort. Oh ja, ik kan als goedmakertje ook nog een kortingscode krijgen voor twee Smart Plugs.
Nou, dat dacht ik toch niet. Heb per omgaande een nette maar duidelijke mail terug gestuurd dat het consumentenrecht m.i. toch iets anders werkt en dat ik ervan uit ga dat hij conform bestelling (en orderbevestiging) wordt geleverd.
Dat was rond 10u vanmorgen, nog geen reactie ontvangen.
We gaan het meemaken.
Dan toch maar wachten op Black Friday.
EDIT: hoor graag wat hun reactie is op je mail..
Even een vraagje over de Smart Meter Gen2. Ik heb ondertussen 10 pagina’s aan reacties doorgespit maar kom het niet direct tegen.
/f/image/RHguorVkYobf1rxYlSFcpMBN.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb een b16 automaat over op fase 3. De rest van de kast is vol.
Sluit ik dan de derde ingang onderkant van de gen2 aan op deze “eigen” b16 automaat (f3) of moet dit de eerste ingang zijn via waar hij z’n voeding krijgt?
En dan poort 1 op fase 1, poort 2 op fase 2 (gedeelde automaten) en dan de N op N.
Ik laat het uitvoeren door een elektricien, maar wil het zelf ook graag begrijpen
/f/image/RHguorVkYobf1rxYlSFcpMBN.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb een b16 automaat over op fase 3. De rest van de kast is vol.
Sluit ik dan de derde ingang onderkant van de gen2 aan op deze “eigen” b16 automaat (f3) of moet dit de eerste ingang zijn via waar hij z’n voeding krijgt?
En dan poort 1 op fase 1, poort 2 op fase 2 (gedeelde automaten) en dan de N op N.
Ik laat het uitvoeren door een elektricien, maar wil het zelf ook graag begrijpen
Nee, de volledige Smart Meter Gen 2 moet in een keer spanningsloos kunnen worden gemaakt. Je kunt nooit iets rechtstreeks op de fasen aansluiten zonder automaatfissa schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 11:31:
Even een vraagje over de Smart Meter Gen2. Ik heb ondertussen 10 pagina’s aan reacties doorgespit maar kom het niet direct tegen.
[Afbeelding]
Ik heb een b16 automaat over op fase 3. De rest van de kast is vol.
Sluit ik dan de derde ingang onderkant van de gen2 aan op deze “eigen” b16 automaat (f3) of moet dit de eerste ingang zijn via waar hij z’n voeding krijgt?
En dan poort 1 op fase 1, poort 2 op fase 2 (gedeelde automaten) en dan de N op N.
Ik laat het uitvoeren door een elektricien, maar wil het zelf ook graag begrijpen
Dat begrijp ik. Maar dan moet dus een 3fase—automaat gebruikt worden? Of mag/kan de elektricien de drie kabels bijprikken op drie bestaande b16 automaten?coolmos schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 11:53:
[...]
Nee, de volledige Smart Meter Gen 2 moet in een keer spanningsloos kunnen worden gemaakt. Je kunt nooit iets rechtstreeks op de fasen aansluiten zonder automaat
Dankjewel voor jouw antwoord.
Je mag geen gescheiden automaten gebruiken want dan kun je het device niet in een handeling spanningsloos makenfissa schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 12:07:
[...]
Dat begrijp ik. Maar dan moet dus een 3fase—automaat gebruikt worden? Of mag/kan de elektricien de drie kabels bijprikken op drie bestaande b16 automaten?
Dankjewel voor jouw antwoord.
Ik heb ergens gelezen dat je door de losse stekker/aansluitplug te gebruiken de mogelijkheid unlocked om 3,5kW te kunnen laden/ontladen. Als je de stekker van de bijgeleverde kabel zou knippen zou je op max 800W blijven steken. Er zou iets in de losse plug zitten die dit aanzet.axelaar schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:12:
[...]
De kabel met schuko-stekker is voor 'plug & play'. Als je een vaste aansluiting wilt maken kan je van de meegeleverde kabel de stekker afknippen (maar ik heb hem liever als reserve achter de hand), of je koopt zoals jij hebt gedaan de losse stekker.
Zelf heb ik nog geen Solarbank (Ik wacht op de MPPT versie) maar tijdens het inlezen kwam ik dit tegen.
Proud ex-owner of the [CBJ]Lanhok!
Klinkklare onzin.Tweakod3x schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 12:55:
[...]
Ik heb ergens gelezen dat je door de losse stekker/aansluitplug te gebruiken de mogelijkheid unlocked om 3,5kW te kunnen laden/ontladen. Als je de stekker van de bijgeleverde kabel zou knippen zou je op max 800W blijven steken. Er zou iets in de losse plug zitten die dit aanzet.
Zelf heb ik nog geen Solarbank (Ik wacht op de MPPT versie) maar tijdens het inlezen kwam ik dit tegen.
Je kunt in de app het laad -en ontlaadvermogen gewoon naar elke gewenste waarde slepen in stapjes van 50W. Zodra je boven de 800W komt krijg je elke keer dat je het verzet een waarschuwing
ik heb het volgende om te doen:coolmos schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 12:35:
[...]
Je mag geen gescheiden automaten gebruiken want dan kun je het device niet in een handeling spanningsloos maken
er zit een CDS440G , deze loopt naar een tweede kast waar een verdeelrail in zit. Daar haal ik L123 vandaan voor de Gen2. En ook de B16 voor de Anker zelf haalt daar zijn voeding vandaan.
Ik kan dus door de CDS440g uit te schakelen alles in 1x spanningsloos krijgen.
Is het dan correct?
Water-Escape
Nee. De CDS440G is een aardlek, geen zekeringautomaat. Het zal allemaal wel werken, maar het hoort niet zo.water_escape schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:35:
[...]
ik heb het volgende om te doen:
er zit een CDS440G , deze loopt naar een tweede kast waar een verdeelrail in zit. Daar haal ik L123 vandaan voor de Gen2. En ook de B16 voor de Anker zelf haalt daar zijn voeding vandaan.
Ik kan dus door de CDS440g uit te schakelen alles in 1x spanningsloos krijgen.
Is het dan correct?
moet ik dan eigenlijk nog een 3f automaat ernaast zetten, die voeden en vanuit daar naar de Gen2? (heb ik geen ruimte meer voor helaas)coolmos schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:41:
[...]
Nee. De CDS440G is een aardlek, geen zekeringautomaat. Het zal allemaal wel werken, maar het hoort niet zo.
Water-Escape
Blijkbaar nu ook voor 3500W via stopcontact goedgekeurd.p1lot schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:44:
[...]
Met wat ik eerder in dit topic las betwijfel ik echter of hij in Belgie zo gebruikt mag worden (want blijkbaar enkel gehomologeerd met stekker en met max 800W)....
https://techpulse.be/nieu...n-3-500-watt-voor-belgie/
Dat was toch al. Het is miscchien de eerste die 3.5kW kan, maar toen ze het toestel goedkeurde is direct alles goedgekeurd.Avenger 2.0 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:59:
[...]
Blijkbaar nu ook voor 3500W via stopcontact goedgekeurd.
https://techpulse.be/nieu...n-3-500-watt-voor-belgie/
800W mag als je het in een random stopcontact steekt (dus gewoon ergens op een kring waar andere stopcontacten op staan).
Als je een enkel stopcontact hebt met een eigen 16a zekering mag je naar 3500W.
Heb je geen andere 3f automaat waar je deze draden kan bijsteken (met de correcte aderhulzen als je het helemaal juist wil doen). Die draden trekken echt geen stroom, is gewoon voor de meter te voeden.water_escape schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:54:
[...]
moet ik dan eigenlijk nog een 3f automaat ernaast zetten, die voeden en vanuit daar naar de Gen2? (heb ik geen ruimte meer voor helaas)
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
Dit heb ik ook zo gedaan, bij de 3P alamat voor het fornuis. Heb het hier via wago klemmen gedaan en die in een wago dinrail houder geplaatst. Met aftakblokjes kan ook, maar daar ben ik niet zo'n fan van.brogel schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:18:
[...]
Heb je geen andere 3f automaat waar je deze draden kan bijsteken (met de correcte aderhulzen als je het helemaal juist wil doen). Die draden trekken echt geen stroom, is gewoon voor de meter te voeden.
Dan heb je de draden naar het fornuis onderbroken voor ze in de Wago te steken? Dat zou technisch in orde zijn (een Wago kan tot 32A denk ik), maar het creeert een extra verbinding die ik liever vermijd.Cavalera125 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:27:
[...]
Dit heb ik ook zo gedaan, bij de 3P alamat voor het fornuis. Heb het hier via wago klemmen gedaan en die in een wago dinrail houder geplaatst. Met aftakblokjes kan ook, maar daar ben ik niet zo'n fan van.
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
Geen adereindhulzen op massieve draad.brogel schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:18:
[...]
Dat was toch al. Het is miscchien de eerste die 3.5kW kan, maar toen ze het toestel goedkeurde is direct alles goedgekeurd.
800W mag als je het in een random stopcontact steekt (dus gewoon ergens op een kring waar andere stopcontacten op staan).
Als je een enkel stopcontact hebt met een eigen 16a zekering mag je naar 3500W.
[...]
Heb je geen andere 3f automaat waar je deze draden kan bijsteken (met de correcte aderhulzen als je het helemaal juist wil doen). Die draden trekken echt geen stroom, is gewoon voor de meter te voeden.
Bijsteken mag alleen als je dezelfde doorsnede en type (massief of stranded) er bij steekt.
Beste mede tweakers, ook hier staat de Anker solix max AC te shinen nadat ik een behoorlijke tijd heb mee gelezen! Morgen een elektricien over de vloer om te kijken hoe/wat waar om op 3 fase aan te sluiten met smart meter.
Ik heb de volgende vraag:
Ik heb nu al (eind sep/begin oktober) al niet meer genoeg opwek om naar meer dan 40 a 50% batterij te gaan op een mooie dag. (vanaf 10%) Dit zal snel over gaan naar zo goed als niks erin pompen vrees ik, richting de wintermaanden. Is het de moeite waard om in de winter de slimme modus aan te zetten of die dynamische modus? (nu Nom modus) Hoe is jullie ervaring daarmee, tot nu toe?
2e vraag, wat waren jullie gemiddeld kwijt aan het aansluiten door een elektricien?
Veel dank!
Ik heb de volgende vraag:
Ik heb nu al (eind sep/begin oktober) al niet meer genoeg opwek om naar meer dan 40 a 50% batterij te gaan op een mooie dag. (vanaf 10%) Dit zal snel over gaan naar zo goed als niks erin pompen vrees ik, richting de wintermaanden. Is het de moeite waard om in de winter de slimme modus aan te zetten of die dynamische modus? (nu Nom modus) Hoe is jullie ervaring daarmee, tot nu toe?
2e vraag, wat waren jullie gemiddeld kwijt aan het aansluiten door een elektricien?
Veel dank!
Vraag over het aansluiten van de Anker Solix Max AC.
Ik heb een aparte groep laten aanleggen met een eigen stopcontact (3x2,5 mm² op een 16 A groep). Het stopcontact bevindt zich ongeveer 3,5 meter van de meterkast.
Ik had begrepen dat je om veiligheidsredenen eigenlijk niet het volledige ontlaadvermogen van 3.500 watt via een normaal stopcontact zou moeten gebruiken. Klopt dat?
Als ik in plaats van een stopcontact een lasdoos gebruik, is het dan qua veiligheid wel verantwoord om met 3.500 watt te ontladen?
En hoe zit het met de aansluiting van de kabel? Moet ik de stekker van de kabel afknippen, of zijn er speciale aansluitkabels verkrijgbaar zodat ik niets hoef aan te passen?
Ik heb een aparte groep laten aanleggen met een eigen stopcontact (3x2,5 mm² op een 16 A groep). Het stopcontact bevindt zich ongeveer 3,5 meter van de meterkast.
Ik had begrepen dat je om veiligheidsredenen eigenlijk niet het volledige ontlaadvermogen van 3.500 watt via een normaal stopcontact zou moeten gebruiken. Klopt dat?
Als ik in plaats van een stopcontact een lasdoos gebruik, is het dan qua veiligheid wel verantwoord om met 3.500 watt te ontladen?
En hoe zit het met de aansluiting van de kabel? Moet ik de stekker van de kabel afknippen, of zijn er speciale aansluitkabels verkrijgbaar zodat ik niets hoef aan te passen?
Daar zijn legio posts in dit topic aan gewijd. Zou er dus even goed voor gaan zitten. In plaats van het stopcontact de kabel afknippen en lasdoos gebruiken is in ieder geval niet de veilige manier.
Volgens mij is alles al dubbel doorgelust. zal nog eens kijken.brogel schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:18:
[...]
Dat was toch al. Het is miscchien de eerste die 3.5kW kan, maar toen ze het toestel goedkeurde is direct alles goedgekeurd.
800W mag als je het in een random stopcontact steekt (dus gewoon ergens op een kring waar andere stopcontacten op staan).
Als je een enkel stopcontact hebt met een eigen 16a zekering mag je naar 3500W.
[...]
Heb je geen andere 3f automaat waar je deze draden kan bijsteken (met de correcte aderhulzen als je het helemaal juist wil doen). Die draden trekken echt geen stroom, is gewoon voor de meter te voeden.
Water-Escape
'dubbel doorgelust' die uitspraak begrijp ik niet?water_escape schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 15:31:
[...]
Volgens mij is alles al dubbel doorgelust. zal nog eens kijken.
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
Ik overweeg om de Shelly Pro 3EM te gaan inzetten om de metingen te doen voor de Anker SOLIX Solarbank Max AC.
Weet iemand eigenlijk of er veel verschil zit in hoe je Shelly data gaat inlezen? Ik kan mij voorstellen dat "lokaal" via Home Assistant ofzoiets een stuk sneller en accurater werkt dan als je die data via Shelly Cloud en daarna Anker Cloud laat lopen. Of valt dat wel mee?
Weet iemand eigenlijk of er veel verschil zit in hoe je Shelly data gaat inlezen? Ik kan mij voorstellen dat "lokaal" via Home Assistant ofzoiets een stuk sneller en accurater werkt dan als je die data via Shelly Cloud en daarna Anker Cloud laat lopen. Of valt dat wel mee?
Ik zag de Smart Meter Gen 2 discussie, maar wij gaan ook een periode lang 1 fase in een 3 fase meterkast hebben. De elektricien bereid de woning alvast voor en zal ook de groepen over de fases verdelen, maar uiteindelijk een "brug" bouwen zodat we alles als 1 fase kunnen draaien, zolang de netbeheerder de verhoging nog niet kan doen.coolmos schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 11:53:
[...]
Nee, de volledige Smart Meter Gen 2 moet in een keer spanningsloos kunnen worden gemaakt. Je kunt nooit iets rechtstreeks op de fasen aansluiten zonder automaat
Heeft de Smart Meter Gen 2 dan zin, of is dat pas vanaf de daadwerkelijk 3 fase? Anders moeten we eerst met een P1 meter gaan werken i.p.v. de Smart Meter Gen 2.
Heb zelf ook al inderdaad de Duitse versie van Anker gevonden en het verschil zit hem echt in de 0% btw. Enkel lees ik inderdaad ook dat wanneer je hem in Duitsland koopt en in Nederland laat leveren, dit je enkel nog het wettelijke garantie termijn geeft en niet de termijnen die Anker je geeft.ArPi75 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 09:47:
[...]
Er zijn in dit topic al een aantal keren namen van partijen genoemd in Dld. Prijzen zijn daar echt wel veel lager. Ook ergens gelezen dat garantieafhandeling gewoon via Anker verloopt zonder problemen. Zelf geen ervaring met garantie.
[ Voor 29% gewijzigd door LJZ op 01-10-2026 16:34 ]
Alleen L1 + N aansluiten, L2 en L3 vooralsnog open laten. CT klem om de L1 draad uit de hoofdschakelaar en evt CT om de PV lijn. Dan werkt het prima.LJZ schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 16:32:
[...]
Ik zag de Smart Meter Gen 2 discussie, maar wij gaan ook een periode lang 1 fase in een 3 fase meterkast hebben. De elektricien bereid de woning alvast voor en zal ook de groepen over de fases verdelen, maar uiteindelijk een "brug" bouwen zodat we alles als 1 fase kunnen draaien, zolang de netbeheerder de verhoging nog niet kan doen.
Heeft de Smart Meter Gen 2 dan zin, of is dat pas vanaf de daadwerkelijk 3 fase? Anders moeten we eerst met een P1 meter gaan werken i.p.v. de Smart Meter Gen 2.
Zodra je op drie fasen zit L2 en L3 er bij aansluiten en de bijbehorende CT's aanklemmen
Hier was het wat ik begreep uitgezocht qua garantie. Maar gewoon recht op garantie ookal koop je hem over de grensLJZ schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 16:32:
[...]
Ik zag de Smart Meter Gen 2 discussie, maar wij gaan ook een periode lang 1 fase in een 3 fase meterkast hebben. De elektricien bereid de woning alvast voor en zal ook de groepen over de fases verdelen, maar uiteindelijk een "brug" bouwen zodat we alles als 1 fase kunnen draaien, zolang de netbeheerder de verhoging nog niet kan doen.
Heeft de Smart Meter Gen 2 dan zin, of is dat pas vanaf de daadwerkelijk 3 fase? Anders moeten we eerst met een P1 meter gaan werken i.p.v. de Smart Meter Gen 2.
[...]
Heb zelf ook al inderdaad de Duitse versie van Anker gevonden en het verschil zit hem echt in de 0% btw. Enkel lees ik inderdaad ook dat wanneer je hem in Duitsland koopt en in Nederland laat leveren, dit je enkel nog het wettelijke garantie termijn geeft en niet de termijnen die Anker je geeft.
https://www.facebook.com/share/p/19puaqiPdX/
Toch maar even hier om advies vragen. 
Ik blijf verbindingsproblemen houden met de huidige setup (Anker Solarbank 3 E2700 Pro met Smart Meter). De Smart Meter hangt in de meterkast en de batterij staat in de garage.
Beide plaatsen zijn niet de beste voor bereik naar de router, maar de batterij haalt het net. De Smart Meter heeft in de kamer erboven een FritzBox 7390 als AP staan. Bewust deze FB gekozen, omdat die niet op de mesh aansgeloten is en enkel op 2,4 GHz loopt. Ik had al gelezen dat mesh niet (altijd) goed werkt.
Wat ik verder geprobeerd heb: WPA2 ipv WPA3, antenne verlengd, alle draadloos op 5 GHz uitgeschakeld. Maar toch schiet de Smart Meter er af en toe uit en moet ik handmatig weer een verbinding opzetten.
Wat zijn de ervaringen hier met bereik van Smart Meters?
Ik vind het maar onhandig dat er geen LAN poorten op de batterij en Smart Meter zitten, maar dat helpt de discussie hier natuurlijk niet.
Ik blijf verbindingsproblemen houden met de huidige setup (Anker Solarbank 3 E2700 Pro met Smart Meter). De Smart Meter hangt in de meterkast en de batterij staat in de garage.
Beide plaatsen zijn niet de beste voor bereik naar de router, maar de batterij haalt het net. De Smart Meter heeft in de kamer erboven een FritzBox 7390 als AP staan. Bewust deze FB gekozen, omdat die niet op de mesh aansgeloten is en enkel op 2,4 GHz loopt. Ik had al gelezen dat mesh niet (altijd) goed werkt.
Wat ik verder geprobeerd heb: WPA2 ipv WPA3, antenne verlengd, alle draadloos op 5 GHz uitgeschakeld. Maar toch schiet de Smart Meter er af en toe uit en moet ik handmatig weer een verbinding opzetten.
Wat zijn de ervaringen hier met bereik van Smart Meters?
Ik vind het maar onhandig dat er geen LAN poorten op de batterij en Smart Meter zitten, maar dat helpt de discussie hier natuurlijk niet.
Volgens de Nederlandse NEN1010 (ik weet niet waar de vragensteller woont) hoort in de volgende op zichzelf staande verdeelkast ook weer een hoofdschakelaar. Dus bij elkaar als daar drie fase met nul naar toe gaat een 4 polige hoofdschakelaar, een aardlek en één of meer automaten. Zelf heb ik op twee meter afstand van de Solix Max AC een ABB BW225 DP werkschakelaar met vaste aansluiting naar de batterij. Mijn batterij staat onder de carport.water_escape schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:54:
[...]
moet ik dan eigenlijk nog een 3f automaat ernaast zetten, die voeden en vanuit daar naar de Gen2? (heb ik geen ruimte meer voor helaas)
Overigens zijn er voldoende materialen te koop die minder ruimte op een rail innemen. Zo heb ik bijvoorbeeld een 40 Amp. schakelaar 2 polig op halve breedte.
Succes met het aansluiten
Vrijst won 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W - Anker Solix Max AC 14 kWh. EV 64 kWh.
@Jolke heel herkenbaar.
Vooral omdat als je een netwerk hebt wat meerdere AP’s heeft het altijd de verste lijkt te pakken.
Is dat bij jou wellicht ook zo of bied je een eigen ssid op maar 1 AP aan die dichtstbijzijnde is? Zo heb ik het opgelost.
Vooral omdat als je een netwerk hebt wat meerdere AP’s heeft het altijd de verste lijkt te pakken.
Is dat bij jou wellicht ook zo of bied je een eigen ssid op maar 1 AP aan die dichtstbijzijnde is? Zo heb ik het opgelost.
IOTDomotica op YT. Podcast bij Kophi: ook op YT.
Zou eens iemand wat screenshots kunnen delen van de instellingen in omnibattery, die NOM doet? Ik heb Claude(MVP) een beetje zelflaten pingelen maar nu schaalt alles heel traag, en hij vindt geen oplossing.
Verder: die anker p1 werkt op geen enkele manier in HA ? Of wel als je die officiële anker integratie installeert?
Alvast bedankt voor wat inzichten !