timpel_800 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 18:14:
[...]


In de datasheet kan ik er niks over vinden. De AI chat zegt dat hij niet MID certified is, maar dit antwoord is niet waterdicht.

[Afbeelding]
Ik vraag het na bij mijn Sigenergy contact. (MID = geijkte meter).

Offgrid sinds 09-24 met SigenStor 20kW/33kWh/30 kWp (+EVDC) || Daikin FTXM60 || Model 3 LR RWD 2026/Inster LR || 50 OEG heatpipes - 500 ltr Buffervat - CV-Houtkachel ||


  • CEdS
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:11
@Skaah @timpel_800

Sigenergy is bezig met het MID certificeren van zowel de AC als DC laders. Men weet nog niet of het met terugwerkende kracht geaccepteerd wordt. Wordt vervolgd.

Offgrid sinds 09-24 met SigenStor 20kW/33kWh/30 kWp (+EVDC) || Daikin FTXM60 || Model 3 LR RWD 2026/Inster LR || 50 OEG heatpipes - 500 ltr Buffervat - CV-Houtkachel ||


  • CEdS
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:11
En voor mensen die willen weten wat de ERE certificaten en MID gertificeerdheid doen:

https://www.evrijders.nl/...ertificaten-hoe-werken-ze

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2324986

Offgrid sinds 09-24 met SigenStor 20kW/33kWh/30 kWp (+EVDC) || Daikin FTXM60 || Model 3 LR RWD 2026/Inster LR || 50 OEG heatpipes - 500 ltr Buffervat - CV-Houtkachel ||


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Nu online
CEdS schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:46:
[...]

Ik vraag het na bij mijn Sigenergy contact. (MID = geijkte meter).
Hij moet in de paal kunnen! Externe MIDs zullen worden geweigerd.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • shthpnz
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 08:08
hoihoi321 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:56:
Klopt het ook wat de installateur zegt: hij zegt namelijk dat bij een 3x25a, maximaal een 10kw omvormer geplaatst mag worden. En als ik groter wil voldoet het ook niet meer aan de keuring en tevens wanneer er een groter Kw omvormer geplaatst wordt, dan wordt die ook softwarematig begrensd tot 10kw.

Iemand die hier feedback op kan geven?
@hoihoi321 ik zou eens informeren bij een andere installateur. Veel hier op dit forum hebben echt (veel) grotere installaties. Aangelegd door Sigen-aanbevolen installateurs. Dus jouw installateur zou het mis kunnen hebben😊

Mijn batterij bijvoorbeeld (36 kWh opslag en 17kW omvormer op een 3x25A aansluiting) is net door een NEN1010-keurmeester goedgekeurd.

Als je vertelt waar je (ongeveer) woont, kunnen je mede-forumleden je vast tips geven qua installateur.

[ Voor 6% gewijzigd door shthpnz op 20-01-2026 08:08 ]

Huis uit 1904; gasloos; HR++ x133; PV: Sunpower 9kWp; WP: Nibe F2120-16+VVM S320; LTV: Jaga’s met DBH; 2 Daikin airco’s; 4 PiB’s Sigenergy 17kW 36kWh; laadpaal, 2 EV’s


  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
@shthpnz ik denk dat je een 17kW omvormer bedoeld? :)

Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven


  • Skaah
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
CEdS schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:54:
@Skaah @timpel_800

Sigenergy is bezig met het MID certificeren van zowel de AC als DC laders. Men weet nog niet of het met terugwerkende kracht geaccepteerd wordt. Wordt vervolgd.
Dit zou fantastisch zijn. De EVAC omwisselen zou ik er misschien nog wel voor over hebben.

  • JesperA
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:36
Heeft er toevallig iemand inzicht in de beta software en kan zien of de Shelly EM Mini Gen4 ook ondersteund gaat worden? ik heb nu 2 plugs en Shelly 3EM-63W Gen3 gekoppeld zitten en dat werkt perfect. Dan zou ik ook nog wat stopcontacten kunnen meten waar ik geen plug in kwijt kan.

Verder echt super hoe hier de kennis wordt gedeeld, thanks daarvoor!

Skoda Enyaq IV80 | Daikin Altherma 3 R LT F 6kW | Sigenergy 10kW 36kWh | Haier Airco 3,5kW | Aux airco 7kW


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Nu online
JesperA schreef op maandag 19 januari 2026 @ 22:21:
Heeft er toevallig iemand inzicht in de beta software en kan zien of de Shelly EM Mini Gen4 ook ondersteund gaat worden? ik heb nu 2 plugs en Shelly 3EM-63W Gen3 gekoppeld zitten en dat werkt perfect. Dan zou ik ook nog wat stopcontacten kunnen meten waar ik geen plug in kwijt kan.

Verder echt super hoe hier de kennis wordt gedeeld, thanks daarvoor!
Er draait geen beta op dit moment.
Verder zeggen ze dat de andere typen Shellys niet werken ivm communicatie protocol. Er is verder geen tijdlijn bekend of en waneer.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • shthpnz
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 08:08
timpel_800 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 20:21:
@shthpnz ik denk dat je een 17kW omvormer bedoeld? :)
Ja, dank je👍 Ik verbeter het.

Huis uit 1904; gasloos; HR++ x133; PV: Sunpower 9kWp; WP: Nibe F2120-16+VVM S320; LTV: Jaga’s met DBH; 2 Daikin airco’s; 4 PiB’s Sigenergy 17kW 36kWh; laadpaal, 2 EV’s


  • CEdS
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:11
Bschnitz schreef op maandag 19 januari 2026 @ 20:15:
[...]

Hij moet in de paal kunnen! Externe MIDs zullen worden geweigerd.
Sterker nog, het moet ingebakken zitten in de paal zelf ;)

Offgrid sinds 09-24 met SigenStor 20kW/33kWh/30 kWp (+EVDC) || Daikin FTXM60 || Model 3 LR RWD 2026/Inster LR || 50 OEG heatpipes - 500 ltr Buffervat - CV-Houtkachel ||


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Nu online
CEdS schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:11:
[...]

Sterker nog, het moet ingebakken zitten in de paal zelf ;)
Dan zou erez geen verdienmodel hebben met ingebouwde 4G en MID toch? Heel hun idee is om dit te gaan doen met eigen hardware.

Dus ik denk dat het achteraf wel mag hoor, alleen dan wel onder voorwaarden en in de paal.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

hoihoi321 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:56:
Klopt het ook wat de installateur zegt: hij zegt namelijk dat bij een 3x25a, maximaal een 10kw omvormer geplaatst mag worden. En als ik groter wil voldoet het ook niet meer aan de keuring en tevens wanneer er een groter Kw omvormer geplaatst wordt, dan wordt die ook softwarematig begrensd tot 10kw.

Iemand die hier feedback op kan geven?
Dan zal deze installateur dat via de 'NEN1010 536.4.1.3.3 selectiviteit tussen smeltveiligheden' hebben geïnterpreteerd, waarbij (25A / 1,6 verhouding = 15,6A * 230V = 3,588kW * 3 fase = 10,764kW) de omvormer dan 10kW wordt aangeraden.

Voor automaten wordt voor het bereiken van selectiviteit verwezen naar de documentatie van de (automaat) fabrikant.

Het is gewoon onhandig idd als je smeltveiligheden hebt ipv automaten en je zou om de paar weken de netbeheerder moeten laten komen omdat er eentje is gesmolten. Je leest het idd wel eens dat er een zekering doorgaat. Vooral met EV laden etc als balancing niet goed (samen-)werkt.

Hier zitten automaten C25A van AEG en die vinden het niet erg dat ik daar soms 10uren lang 21kW vermogen overheen jaag.

Als jouw installateur geen groter vermogen wil plaatsen zou ik de keus voorstellen: Een andere omvormer of een andere installateur

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • hoihoi321
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:03
Ersus schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:51:
[...]


Dan zal deze installateur dat via de 'NEN1010 536.4.1.3.3 selectiviteit tussen smeltveiligheden' hebben geïnterpreteerd, waarbij (25A / 1,6 verhouding = 15,6A * 230V = 3,588kW * 3 fase = 10,764kW) de omvormer dan 10kW wordt aangeraden.

Voor automaten wordt voor het bereiken van selectiviteit verwezen naar de documentatie van de (automaat) fabrikant.

Het is gewoon onhandig idd als je smeltveiligheden hebt ipv automaten en je zou om de paar weken de netbeheerder moeten laten komen omdat er eentje is gesmolten. Je leest het idd wel eens dat er een zekering doorgaat. Vooral met EV laden etc als balancing niet goed (samen-)werkt.

Hier zitten automaten C25A van AEG en die vinden het niet erg dat ik daar soms 10uren lang 21kW vermogen overheen jaag.

Als jouw installateur geen groter vermogen wil plaatsen zou ik de keus voorstellen: Een andere omvormer of een andere installateur
Bedankt voor de informatie.