Nee dat is niet een probleem. Doordat de Peblar load balancing doet gebaseerd op het vermogen van de hoogste fase is dit nooit een probleem.
Voordeel is dat je dit soort situaties dus volledig pareert en dit geen impact heeft (onterechte fase verschuiving) en dat je ook vrij argeloos fase verschuiving kan toepassen voor meerdere Peblars in groepsverband.
Nadeel is dat je nooit optimaal gebruik kan maken van meerdere fases aan vermogen. 1ste fase de Peblar, 2e fase de warmtepomp en inductie en 3e fase de oven en inductie omdat de Peblar dan zakt in vermogen tot het verschil tussen huisaansluiting en maximum vermogen op één van de andere fases.
In de praktijk lossen ze hier dus twee dingen mee op: netbeheerders, elektriciens of rücksichtslose laadpaalmonteurs die niet op de fases gelet hebben én groepsladen. Dat komt denk ik vaker voor dan dat iemand daadwerkelijk problemen ervaart omdat die 75A wil gebruiken incl. EV-laden van de 3*25A aansluiting
Ik had het zelf graag als optie gezien zodat je net wat meer flexibiliteit hebt als (advanced/expert) gebruiker, maar ach, het werkt.