Lekker bezig! Vaste buis heeft altijd de voorkeur. Ten aanzien van de folie een tip: Niet deze vooral nog op de balken vast. Als je gaat inblazen bolt alles door de druk uit en zonder nieten erin zit je erna te rommelen met een plafond/te grote bolling.martois schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:43:
Bedankt allemaal! Dan leg ik ook voor de Cat kabels PVC aan.
Ondertussen op jullie aanraden de overige flex vervangen door pvc in de eerste kamer. Op dezelfde tour ga ik verder op de overige kamers. [Afbeelding]
Kleine tip: de centraaldozen van ABB zijn nog net wat ruimer dan die van Attema. Ruimte heb je nooit genoeg in een drukke centraal doos
en nog goedkoper ook.

Qua CAT: in 19mm buizen kreeg ik met aardig wat moeite 2x CAT6a in 24awg met solid kern in een traject met bochten. In rechte stukken kreeg ik wel 3x kwijt. Op de volgende verdieping gat ik gewoon dedicated 16mm buisjes leggen per CAT kabel, toch gemakkelijker wisselen naat CATx over 30 jaar.

Qua CAT: in 19mm buizen kreeg ik met aardig wat moeite 2x CAT6a in 24awg met solid kern in een traject met bochten. In rechte stukken kreeg ik wel 3x kwijt. Op de volgende verdieping gat ik gewoon dedicated 16mm buisjes leggen per CAT kabel, toch gemakkelijker wisselen naat CATx over 30 jaar.
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Dan kan je niet goed meten.jadjong schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:32:
[...]
Ook als er nog apparaten aangesloten zijn?
Dankjewel! Folie zit om de 10cm vastgeniet. Tussen de balken geïsoleerd met houtvezel. Zwarte (autogordel)band zit er om de houtvezel op zijn plek te houden voor de folie erop is gekomen.Mats007 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:49:
[...]
Lekker bezig! Vaste buis heeft altijd de voorkeur. Ten aanzien van de folie een tip: Niet deze vooral nog op de balken vast. Als je gaat inblazen bolt alles door de druk uit en zonder nieten erin zit je erna te rommelen met een plafond/te grote bolling.
:strip_exif()/f/image/lstXToZZpgChxghbKcSI2b5g.jpg?f=fotoalbum_medium)
Ik kom even hier met 2 quotes vanuit Het grote kookplaat aansluiten topic, want daar gaat het nogal off-topic.
Volgens het typeplaatje is die kast helemaal niet geschikt voor 40A, maar slechts 3x32A:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UQqZNfbLPxYV2XrK3g3Hl65r.jpg?f=user_large)
Betekent dit dat deze kast niet gebruikt mag worden bij een 3x40A of 3x35A huisaansluiting? En dat >7A PV invoeden te veel is?
Waarom staat dit niet in de specs van de verdeler op de ABB site? Je moet het kopen en uit de doos halen om te ontdekken?
Waarom benoemt ABB dit scenario niet in het kennisdocument over het aansluiten van zonnepanelen? En waarom hebben ze kant en klare oplossingen om PV in te voeden in een bestaande installatiekast zoals de HM-D13C5 of HB-D13C16 dan alleen maar met een 40A voorbeveiliging?
De ABB FAQ maakt het ook niet veel duidelijker...
• In de groepenkast zit een label met vermelding max. 3x 32 A, de hoofdschakelaar is al 40 A. Dat lijkt tegenstrijdig, is dat ook zo?
• Tot welk vermogen mag het Busboard®-systeem worden belast?
Sorry, veel vragen maar ik weet eigenlijk ook niet wat ik er zelf op zou antwoorden en dit is stiekem een rant op ABB.
onetime schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:42:
@Herax10NL Hoeveel PV vermogen heb je? Wat voor omvormer? Welk vermogen heeft die?
Theoretisch moet er nog een rem-automaat in omdat de 25A van het net met de 16A van de PV-groep (41A) > 40A die de aardleks maximaal mogen hebben... Theoretisch.
Daar is een ABB whitepaper over.
En ik gooi even een knuppel in het hoenderhok...Juerd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 02:53:
@onetime Is In = 41 A bij een aardlekschakelaar van 40 A echt een issue? Uitgaande van de kwadraten gaat het om 5% meer opwarming, en dat bij een situatie die überhaupt niet zou moeten voorkomen vanwege de 80%-regel. Ik kan me heel moeilijk voorstellen dan 41 A door een systeem dat voor 40 A is ontworpen, daadwerkelijk fout kan gaan.
Volgens het typeplaatje is die kast helemaal niet geschikt voor 40A, maar slechts 3x32A:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UQqZNfbLPxYV2XrK3g3Hl65r.jpg?f=user_large)
Betekent dit dat deze kast niet gebruikt mag worden bij een 3x40A of 3x35A huisaansluiting? En dat >7A PV invoeden te veel is?
Waarom staat dit niet in de specs van de verdeler op de ABB site? Je moet het kopen en uit de doos halen om te ontdekken?
Waarom benoemt ABB dit scenario niet in het kennisdocument over het aansluiten van zonnepanelen? En waarom hebben ze kant en klare oplossingen om PV in te voeden in een bestaande installatiekast zoals de HM-D13C5 of HB-D13C16 dan alleen maar met een 40A voorbeveiliging?
De ABB FAQ maakt het ook niet veel duidelijker...
• In de groepenkast zit een label met vermelding max. 3x 32 A, de hoofdschakelaar is al 40 A. Dat lijkt tegenstrijdig, is dat ook zo?
• Tot welk vermogen mag het Busboard®-systeem worden belast?
Sorry, veel vragen maar ik weet eigenlijk ook niet wat ik er zelf op zou antwoorden en dit is stiekem een rant op ABB.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Situatie::strip_exif()/f/image/ONJxrfOi4srYupd7lGZoJddD.jpg?f=fotoalbum_large)
In de onderverdeler wordt een wijziging aangebracht, er komt 3xB16 bij, daarnaast wordt de bekabeling tussen meterkast en onderverdeler naar 4mm2 of 6mm2 geüpgraded. Doel daarvan is als volgt:
Fase A:
B16 met 2400 Watt accuomvormer
B16 met 4xABB stopcontact
Fase B:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Fase C:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Op Fase A zit in de meterkast al een 1-fase SolarEdge 5k PV omvormer aangesloten. Helaas biedt mijn huis geen mogelijkheden om naar een SE 3-fase systeem over te stappen ivm korte PV strings. Aangezien ik al 4 micro-omvormers en de benodigde panelen heb liggen, wil ik die 4x 800 Watt micro's over Fase B en C verdelen, zodat het geheel een beetje meer in balans komt. Daarnaast zitten de 2400 Watt accuomvormers nu ieder op een eigen ABB stopcontact en wil ik de stekkers er af knippen en ze ieder direct op een eigen B16 aansluiten ivm veiligheid.
Door 1x800 Watt micro-omvormer per groep te gebruiken blijf ik daar volgens mij ook binnen de kaders.
Nou zit ik met het volgende: 3x B16 zullen met max 2400 Watt minus max 800 Watt vermogen worden gebruikt. De andere 3x B16 met 4x ABB WCD komen regelmatig testsystemen op die op de stopcontacten worden aangesloten, maximale belasting 2500 Watt per stopcontact, laten we zeggen 10-11A. Kort door de bocht: 10/11A + 10/11A = max 22A, kan even goed gaan met de 3xB20 in de meterkast, maar aangezien er thuisaccu's aan worden gekoppeld die een aantal uur achter elkaar laden en ontladen moet er verder worden gekeken. Voor de volledigheid: Dat ze beide aan de max van 11A zitten zal nooit gedurende meerdere dagen of weken plaatsvinden, maar het moet wel zo nu en dan een aantal uur kunnen. Dus zou ik graag naar 3xB25 upgraden in de meterkast, maar dan zit je met selectiviteit... Dat de 20A in de meterkast er uit vliegt bij overbelasting van de 2xB16's accepteer ik, ik kan namelijk tijdelijk het vermogen beperken en er dus omheen werken.
Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.
Iemand die ik sprak suggereerde nog: 3xB25 moet prima kunnen, de B25's vliegen er eerder uit dan de C25's van de hoofdaansluiting. Maar ik wil geen gedoe met bijv. een verzekering. En de elektricien wil dit zelf ook niet uitvoeren, maar begrijpt het wel als dit zo door iemand anders zou worden doorgevoerd.
Hoe zien jullie dit: Is 2xB16 -> B25 -> C25 een optie? Zijn er nog andere aanvliegroutes? Of allemaal niet bespreekbaar en voor een extra 3xB20 in de meterkast gaan?
- 3x25A hoofdaansluiting
- 3xB20 in meterkast
- Kabel
- Onderverdeelkast in de garage
- Hoofdschakelaar
- 3-fase kWh meter
- 3xB16
:strip_exif()/f/image/ONJxrfOi4srYupd7lGZoJddD.jpg?f=fotoalbum_large)
In de onderverdeler wordt een wijziging aangebracht, er komt 3xB16 bij, daarnaast wordt de bekabeling tussen meterkast en onderverdeler naar 4mm2 of 6mm2 geüpgraded. Doel daarvan is als volgt:
Fase A:
B16 met 2400 Watt accuomvormer
B16 met 4xABB stopcontact
Fase B:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Fase C:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Op Fase A zit in de meterkast al een 1-fase SolarEdge 5k PV omvormer aangesloten. Helaas biedt mijn huis geen mogelijkheden om naar een SE 3-fase systeem over te stappen ivm korte PV strings. Aangezien ik al 4 micro-omvormers en de benodigde panelen heb liggen, wil ik die 4x 800 Watt micro's over Fase B en C verdelen, zodat het geheel een beetje meer in balans komt. Daarnaast zitten de 2400 Watt accuomvormers nu ieder op een eigen ABB stopcontact en wil ik de stekkers er af knippen en ze ieder direct op een eigen B16 aansluiten ivm veiligheid.
Door 1x800 Watt micro-omvormer per groep te gebruiken blijf ik daar volgens mij ook binnen de kaders.
Nou zit ik met het volgende: 3x B16 zullen met max 2400 Watt minus max 800 Watt vermogen worden gebruikt. De andere 3x B16 met 4x ABB WCD komen regelmatig testsystemen op die op de stopcontacten worden aangesloten, maximale belasting 2500 Watt per stopcontact, laten we zeggen 10-11A. Kort door de bocht: 10/11A + 10/11A = max 22A, kan even goed gaan met de 3xB20 in de meterkast, maar aangezien er thuisaccu's aan worden gekoppeld die een aantal uur achter elkaar laden en ontladen moet er verder worden gekeken. Voor de volledigheid: Dat ze beide aan de max van 11A zitten zal nooit gedurende meerdere dagen of weken plaatsvinden, maar het moet wel zo nu en dan een aantal uur kunnen. Dus zou ik graag naar 3xB25 upgraden in de meterkast, maar dan zit je met selectiviteit... Dat de 20A in de meterkast er uit vliegt bij overbelasting van de 2xB16's accepteer ik, ik kan namelijk tijdelijk het vermogen beperken en er dus omheen werken.
Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.
Iemand die ik sprak suggereerde nog: 3xB25 moet prima kunnen, de B25's vliegen er eerder uit dan de C25's van de hoofdaansluiting. Maar ik wil geen gedoe met bijv. een verzekering. En de elektricien wil dit zelf ook niet uitvoeren, maar begrijpt het wel als dit zo door iemand anders zou worden doorgevoerd.
Hoe zien jullie dit: Is 2xB16 -> B25 -> C25 een optie? Zijn er nog andere aanvliegroutes? Of allemaal niet bespreekbaar en voor een extra 3xB20 in de meterkast gaan?
Replace fear of the unknown with curiosity | 54 kWh thuisaccu's | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | Totaal 190 kWh opslag | 10.660 Wp zonnepanelen
In mijn nieuwe woning ga ik een nieuwe meterkast plaatsen. Omdat er zware verbruikers aanwezig zijn zoals een laadpaal, dertig zonnepanelen en een warmtepomp, krachtgroep voor lassen. wil ik de interne bedrading uitvoeren met 10 mm² in plaats van 6 mm². Dit wil ik vooral vanwege de interne stroom van de zonnepanelen en om de installatie toekomstbestendig te maken.
De meterkast wordt een Hager met 10 alamats en 4 (toekomst 5) drie-fase alamats, allemaal uitgevoerd met Hager Quickconnect (de meningen zijn er over verdeeld echter heeft het mijn voorkeur). Als klem gebruik ik de KDN450D omdat ik de kast netjes en overzichtelijk wil houden.
Door het aantal groepen heb ik een tweede kast nodig van twee keer twaalf modules die ik aan elkaar wil koppelen. Hager levert standaard een verdeelrail onder in de kast, die ik ook in eerdere opstellingen heb gebruikt. Deze is echter maar geschikt tot 6 mm². Daarom wil ik de vier modulerails rechtstreeks met draden met elkaar verbinden.
Onderstaand schetsje laat de opzet zien (groen zijn de krammen). Mijn vraag is of dit de juiste aanpak is of dat er mogelijk nog andere Hager componenten bestaan om de rails met elkaar te verbinden. Op de Hager-website van het VK k vond ik een verticaal bussysteem, maar dat lijkt in Nederland niet verkrijgbaar te zijn.
De meterkast wordt een Hager met 10 alamats en 4 (toekomst 5) drie-fase alamats, allemaal uitgevoerd met Hager Quickconnect (de meningen zijn er over verdeeld echter heeft het mijn voorkeur). Als klem gebruik ik de KDN450D omdat ik de kast netjes en overzichtelijk wil houden.
Door het aantal groepen heb ik een tweede kast nodig van twee keer twaalf modules die ik aan elkaar wil koppelen. Hager levert standaard een verdeelrail onder in de kast, die ik ook in eerdere opstellingen heb gebruikt. Deze is echter maar geschikt tot 6 mm². Daarom wil ik de vier modulerails rechtstreeks met draden met elkaar verbinden.
Onderstaand schetsje laat de opzet zien (groen zijn de krammen). Mijn vraag is of dit de juiste aanpak is of dat er mogelijk nog andere Hager componenten bestaan om de rails met elkaar te verbinden. Op de Hager-website van het VK k vond ik een verticaal bussysteem, maar dat lijkt in Nederland niet verkrijgbaar te zijn.
:strip_exif()/f/image/MhjlmB2JQhuIifXfhDTUWm7u.png?f=user_large)
Heb je C25 automaten van je netbeheerder?Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:46:
Situatie:[Afbeelding]
- 3x25A hoofdaansluiting
- 3xB20 in meterkast
- Kabel
- Onderverdeelkast in de garage
- Hoofdschakelaar
- 3-fase kWh meter
- 3xB16
In de onderverdeler wordt een wijziging aangebracht, er komt 3xB16 bij, daarnaast wordt de bekabeling tussen meterkast en onderverdeler naar 4mm2 of 6mm2 geüpgraded. Doel daarvan is als volgt:
Fase A:
B16 met 2400 Watt accuomvormer
B16 met 4xABB stopcontact
Fase B:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Fase C:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Op Fase A zit in de meterkast al een 1-fase SolarEdge 5k PV omvormer aangesloten. Helaas biedt mijn huis geen mogelijkheden om naar een SE 3-fase systeem over te stappen ivm korte PV strings. Aangezien ik al 4 micro-omvormers en de benodigde panelen heb liggen, wil ik die 4x 800 Watt micro's over Fase B en C verdelen, zodat het geheel een beetje meer in balans komt. Daarnaast zitten de 2400 Watt accuomvormers nu ieder op een eigen ABB stopcontact en wil ik de stekkers er af knippen en ze ieder direct op een eigen B16 aansluiten ivm veiligheid.
Door 1x800 Watt micro-omvormer per groep te gebruiken blijf ik daar volgens mij ook binnen de kaders.
Nou zit ik met het volgende: 3x B16 zullen met max 2400 Watt minus max 800 Watt vermogen worden gebruikt. De andere 3x B16 met 4x ABB WCD komen regelmatig testsystemen op die op de stopcontacten worden aangesloten, maximale belasting 2500 Watt per stopcontact, laten we zeggen 10-11A. Kort door de bocht: 10/11A + 10/11A = max 22A, kan even goed gaan met de 3xB20 in de meterkast, maar aangezien er thuisaccu's aan worden gekoppeld die een aantal uur achter elkaar laden en ontladen moet er verder worden gekeken. Voor de volledigheid: Dat ze beide aan de max van 11A zitten zal nooit gedurende meerdere dagen of weken plaatsvinden, maar het moet wel zo nu en dan een aantal uur kunnen. Dus zou ik graag naar 3xB25 upgraden in de meterkast, maar dan zit je met selectiviteit... Dat de 20A in de meterkast er uit vliegt bij overbelasting van de 2xB16's accepteer ik, ik kan namelijk tijdelijk het vermogen beperken en er dus omheen werken.
Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.
Iemand die ik sprak suggereerde nog: 3xB25 moet prima kunnen, de B25's vliegen er eerder uit dan de C25's van de hoofdaansluiting. Maar ik wil geen gedoe met bijv. een verzekering. En de elektricien wil dit zelf ook niet uitvoeren, maar begrijpt het wel als dit zo door iemand anders zou worden doorgevoerd.
Hoe zien jullie dit: Is 2xB16 -> B25 -> C25 een optie? Zijn er nog andere aanvliegroutes? Of allemaal niet bespreekbaar en voor een extra 3xB20 in de meterkast gaan?
Dan zou ik mij persoonlijk wat minder zorgen maken om de selectiviteit. Wat voor gedoe zou je krijgen met de verzekering?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Waarom wil je een Hager Vision? Als je bij Hager wil blijven, kijk dan naar een Vega (heb ik zelf ook), maar ABB en Eaton (Medusa) hebben kasten van >=18 modules breed. Je zit nu op 2x 20 modules breed, dus is een Medusa wellicht beter, zodat je alles kunt doorverbinden met kammen in plaats van (10mm2) draad.Avvd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 09:11:
In mijn nieuwe woning ga ik een nieuwe meterkast groepenkast plaatsen. Omdat er zware verbruikers aanwezig zijn zoals een laadpaal, dertig zonnepanelen en een warmtepomp, krachtgroep voor lassen. wil ik de interne bedrading uitvoeren met 10 mm² in plaats van 6 mm². Dit wil ik vooral vanwege de interne stroom van de zonnepanelen en om de installatie toekomstbestendig te maken.
De meterkast wordt een Hager met 10 alamats en 4 (toekomst 5) drie-fase alamats, allemaal uitgevoerd met Hager Quickconnect (de meningen zijn er over verdeeld echter heeft het mijn voorkeur). Als klem gebruik ik de KDN450D omdat ik de kast netjes en overzichtelijk wil houden.
Door het aantal groepen heb ik een tweede kast nodig van twee keer twaalf modules die ik aan elkaar wil koppelen. Hager levert standaard een verdeelrail onder in de kast, die ik ook in eerdere opstellingen heb gebruikt. Deze is echter maar geschikt tot 6 mm². Daarom wil ik de vier modulerails rechtstreeks met draden met elkaar verbinden.
Onderstaand schetsje laat de opzet zien (groen zijn de krammen). Mijn vraag is of dit de juiste aanpak is of dat er mogelijk nog andere Hager componenten bestaan om de rails met elkaar te verbinden. Op de Hager-website van het VK k vond ik een verticaal bussysteem, maar dat lijkt in Nederland niet verkrijgbaar te zijn.
[Afbeelding]
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Ja, 3x AEG E91S-C25.
Persoonlijk zijn het niet echt zorgen, ik durf het zelf wel aan. Het is dat mijn elektricien het niet ziet zitten, vandaar dat ik zoek naar een mogelijke oplossing waar hij achter kan staan.Dan zou ik mij persoonlijk wat minder zorgen maken om de selectiviteit.
Door mijn uitgebreide thuisaccu installatie, uitgebreide meterkast met relatief veel CT-klemmen, stroommeters, zware belasting (trek regelmatig vele uren achter elkaar 17.500 Watt door de hoofdaansluiting, etc.) en wat andere zaken wil ik als het huis afbrandt geen discussies hebben over snelle makkelijke keuzes. Heb dus het liefst ook dat mijn elektricien alles uitvoert en een factuur stuurt ipv dat ik of iemand anders ermee aan de slag gaat omdat hij er tegen was. Daarom zoek ik naar een oplossing waar hij achter kan staan, NEN1010 proof is, etc. Ik wil ook zelf de grens niet opzoeken.Wat voor gedoe zou je krijgen met de verzekering?
Recent met een Flir One Edge Pro aan de slag gegaan en besloten om de 3x16A van de laadpaal naar 3x20A te upgraden en wat andere keuzes te maken icm gegenereerde warmte. Een ander zou het mogelijk laten zitten, maar ik zie liever niet langdurig 57-58 graden langskomen.
Replace fear of the unknown with curiosity | 54 kWh thuisaccu's | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | Totaal 190 kWh opslag | 10.660 Wp zonnepanelen
Wat waren de argumenten om het niet uit te voeren?Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:09:
Persoonlijk zijn het niet echt zorgen, ik durf het zelf wel aan. Het is dat mijn elektricien het niet ziet zitten, vandaar dat ik zoek naar een mogelijke oplossing waar hij achter kan staan.
Selectiviteit. Gaat nu mooi van 25->20->16 en als we dit doorvoeren 25->25->2x16.jadjong schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:13:
[...]
Wat waren de argumenten om het niet uit te voeren?
Ik zit zelf onvoldoende in de materie om te kunnen bepalen of C25->B25->2xB16 prima mag, ook als je dat als professional uitvoert.
Replace fear of the unknown with curiosity | 54 kWh thuisaccu's | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | Totaal 190 kWh opslag | 10.660 Wp zonnepanelen
Ik snap je electricien dat hij dat niet wil ivm selectiviteit, maar aangezien je hoofd-automaten hebt is het iets minder relevant.Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:09:
[...]
Ja, 3x AEG E91S-C25.
[...]
Persoonlijk zijn het niet echt zorgen, ik durf het zelf wel aan. Het is dat mijn elektricien het niet ziet zitten, vandaar dat ik zoek naar een mogelijke oplossing waar hij achter kan staan.
[...]
Door mijn uitgebreide thuisaccu installatie, uitgebreide meterkast met relatief veel CT-klemmen, stroommeters, zware belasting (trek regelmatig vele uren achter elkaar 17.500 Watt door de hoofdaansluiting, etc.) en wat andere zaken wil ik als het huis afbrandt geen discussies hebben over snelle makkelijke keuzes. Heb dus het liefst ook dat mijn elektricien alles uitvoert en een factuur stuurt ipv dat ik of iemand anders ermee aan de slag gaat omdat hij er tegen was. Daarom zoek ik naar een oplossing waar hij achter kan staan, NEN1010 proof is, etc. Ik wil ook zelf de grens niet opzoeken.
Recent met een Flir One Edge Pro aan de slag gegaan en besloten om de 3x16A van de laadpaal naar 3x20A te upgraden en wat andere keuzes te maken icm gegenereerde warmte. Een ander zou het mogelijk laten zitten, maar ik zie liever niet langdurig 57-58 graden langskomen.
Liever een B/C25 (alamat) als voorbeveiliging die op 80 a 90% belasting zit (minder warmte ontwikkeling) dan een B20 die telkens op of over de 100% belasting zit, geeft zowel meer warmte als dat het de levensduur beperkt.
edit:
Dit is ook al niet selectief, met automaten kan je het beste factor 1,8 aanhouden, maar doordat van oudsher met smeltzekeringen de factor 1,6 is wordt die nog doorgezet.Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:21:
[...]
Selectiviteit. Gaat nu mooi van 25->20->16 en als we dit doorvoeren 25->25->2x16.
Ik zit zelf onvoldoende in de materie om te kunnen bepalen of C25->B25->2xB16 prima mag, ook als je dat als professional uitvoert.
Oftewel eigenlijk moet je: 25 > 16 > 10 hanteren voor selectiviteit (factor 1,6).
Je voorbeveiliging van je 2e kast is prima in 25A uit te voeren, omdat er niet direct een verbruiker achter zit, maar er zit eerst nog een "eind beveiliging" van 16A.
Voor die 25A moet je alleen goed opletten dat je kabel tussen hoofd en onderverdeler dik genoeg is.
[ Voor 21% gewijzigd door Annuk op 17-09-2025 10:27 ]
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
@Taro Ik ben geen professional op dit gebied, maar ik zou voor deze oplossing gaan:
Kost dan wel wat extra materiaal, maar je electriciën legt het aan en kan er achter staan en het lijkt me de minste kans op uitval te geven. En anders een extra kast ernaast? Kijkend naar wat je aan accu's hebt staan lijkt het me qua kosten verwaarloosbaar en als het gedoe met de verzekering kan voorkomen....Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Ik leid uit de gelinkte ABB info af dat de specs van de componenten in een "hoog belaste" kast ge-derate moeten worden.Xander schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:16:
Ik kom even hier met 2 quotes vanuit Het grote kookplaat aansluiten topic, want daar gaat het nogal off-topic.
[...]
[...]
En ik gooi even een knuppel in het hoenderhok...
Volgens het typeplaatje is die kast helemaal niet geschikt voor 40A, maar slechts 3x32A:
[Afbeelding]
Betekent dit dat deze kast niet gebruikt mag worden bij een 3x40A of 3x35A huisaansluiting? En dat >7A PV invoeden te veel is?![]()
Waarom staat dit niet in de specs van de verdeler op de ABB site? Je moet het kopen en uit de doos halen om te ontdekken?
Waarom benoemt ABB dit scenario niet in het kennisdocument over het aansluiten van zonnepanelen? En waarom hebben ze kant en klare oplossingen om PV in te voeden in een bestaande installatiekast zoals de HM-D13C5 of HB-D13C16 dan alleen maar met een 40A voorbeveiliging?
De ABB FAQ maakt het ook niet veel duidelijker...
• In de groepenkast zit een label met vermelding max. 3x 32 A, de hoofdschakelaar is al 40 A. Dat lijkt tegenstrijdig, is dat ook zo?
• Tot welk vermogen mag het Busboard®-systeem worden belast?
Sorry, veel vragen maar ik weet eigenlijk ook niet wat ik er zelf op zou antwoorden en dit is stiekem een rant op ABB.
En je dus niet gewoon alles -tegelijk- vol / hoog mag belasten door de opwarming van de kast.
Dat is bij PV en / of een EV lader en / of andere "langdurige" grote verbruikers.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Uitgewerkte oplossing:Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:46:
Situatie:[Afbeelding]
- 3x25A hoofdaansluiting
- 3xB20 in meterkast
- Kabel
- Onderverdeelkast in de garage
- Hoofdschakelaar
- 3-fase kWh meter
- 3xB16
In de onderverdeler wordt een wijziging aangebracht, er komt 3xB16 bij, daarnaast wordt de bekabeling tussen meterkast en onderverdeler naar 4mm2 of 6mm2 geüpgraded. Doel daarvan is als volgt:
Fase A:
B16 met 2400 Watt accuomvormer
B16 met 4xABB stopcontact
Fase B:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Fase C:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Op Fase A zit in de meterkast al een 1-fase SolarEdge 5k PV omvormer aangesloten. Helaas biedt mijn huis geen mogelijkheden om naar een SE 3-fase systeem over te stappen ivm korte PV strings. Aangezien ik al 4 micro-omvormers en de benodigde panelen heb liggen, wil ik die 4x 800 Watt micro's over Fase B en C verdelen, zodat het geheel een beetje meer in balans komt. Daarnaast zitten de 2400 Watt accuomvormers nu ieder op een eigen ABB stopcontact en wil ik de stekkers er af knippen en ze ieder direct op een eigen B16 aansluiten ivm veiligheid.
Door 1x800 Watt micro-omvormer per groep te gebruiken blijf ik daar volgens mij ook binnen de kaders.
Nou zit ik met het volgende: 3x B16 zullen met max 2400 Watt minus max 800 Watt vermogen worden gebruikt. De andere 3x B16 met 4x ABB WCD komen regelmatig testsystemen op die op de stopcontacten worden aangesloten, maximale belasting 2500 Watt per stopcontact, laten we zeggen 10-11A. Kort door de bocht: 10/11A + 10/11A = max 22A, kan even goed gaan met de 3xB20 in de meterkast, maar aangezien er thuisaccu's aan worden gekoppeld die een aantal uur achter elkaar laden en ontladen moet er verder worden gekeken. Voor de volledigheid: Dat ze beide aan de max van 11A zitten zal nooit gedurende meerdere dagen of weken plaatsvinden, maar het moet wel zo nu en dan een aantal uur kunnen. Dus zou ik graag naar 3xB25 upgraden in de meterkast, maar dan zit je met selectiviteit... Dat de 20A in de meterkast er uit vliegt bij overbelasting van de 2xB16's accepteer ik, ik kan namelijk tijdelijk het vermogen beperken en er dus omheen werken.
Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.
Iemand die ik sprak suggereerde nog: 3xB25 moet prima kunnen, de B25's vliegen er eerder uit dan de C25's van de hoofdaansluiting. Maar ik wil geen gedoe met bijv. een verzekering. En de elektricien wil dit zelf ook niet uitvoeren, maar begrijpt het wel als dit zo door iemand anders zou worden doorgevoerd.
Hoe zien jullie dit: Is 2xB16 -> B25 -> C25 een optie? Zijn er nog andere aanvliegroutes? Of allemaal niet bespreekbaar en voor een extra 3xB20 in de meterkast gaan?
:strip_exif()/f/image/IGv3jGHqJFBKOujrvIDE6MwZ.png?f=user_large)
Voordeel hiervan is dat je de oude situatie kunt blijven gebruiken voor het testen van accu’s. De nieuwe situatie voer je direct uit met 4 mm² en gebruik je voor de vaste opstelling. Beide hebben bovendien een eigen goot, waardoor de temperatuur hierin ook lager blijft.
Humans don’t need an opportunity to be wicked. They’ve been doing it for free since the beginning.
Thanks, die had ik gemistm, wellicht een goede optiejadjong schreef op woensdag 17 september 2025 @ 09:51:
KJ100A van Hager is daar voor bedacht.
Macht der gewoonte, ik heb tot nu toe telkens de hager vision serie gebruikt omdat de kwaliteit en aanbod van hager mij bevalt. De vega serie heb ik nooit echt naar gekeken vanwege de standaard deur die er voor zit, wellicht een detail maar daardoor nooit verder gekeken, wellicht toch de moeite waard.timovd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:00:
[...]
Waarom wil je een Hager Vision? Als je bij Hager wil blijven, kijk dan naar een Vega (heb ik zelf ook), maar ABB en Eaton (Medusa) hebben kasten van >=18 modules breed. Je zit nu op 2x 20 modules breed, dus is een Medusa wellicht beter, zodat je alles kunt doorverbinden met kammen in plaats van (10mm2) draad.
Bij de vision vind ik vooral de buisinvoer "en het stuk er boven" handig om de bedrading buffer in kwijt te kunnen, dat mis ik bij verschillende andere merken. Dit is bijv de groepenkast in mijn huidige huis waar ik bovenin een lus leg voor als ik later nog het een en ander wil aanpassen:
/f/image/Iux7wtWNmFhQ6A75t0s2VcyJ.png?f=fotoalbum_large)
@Avvd die deur hoef je niet te plaatsen. Ik heb hem zelf ook zonder.
Wat ik wel een nadeel vind aan Hager componenten is dat je geen kam met vorken kunt plaatsen aan de bovenkant. Nu heb ik invoer vanuit hoofdzekeringen bovenin de hoofdschakelaar en vervolgens een brede (10mm2) kam naar alle 3f componenten (kookplaat, PV, EV lader) op de onderste rij. Vervolgens is de uitgaande bedrading weer naar beneden/de kruipruimte in.
random plaatje:

Zoiets zou prima passen bij jou. Misschien heb je niet zoveel ruimte bovenin voor kabelzooi als bij een Vision, maar wel alles mooi in één kast.
Wat ik wel een nadeel vind aan Hager componenten is dat je geen kam met vorken kunt plaatsen aan de bovenkant. Nu heb ik invoer vanuit hoofdzekeringen bovenin de hoofdschakelaar en vervolgens een brede (10mm2) kam naar alle 3f componenten (kookplaat, PV, EV lader) op de onderste rij. Vervolgens is de uitgaande bedrading weer naar beneden/de kruipruimte in.
random plaatje:

Zoiets zou prima passen bij jou. Misschien heb je niet zoveel ruimte bovenin voor kabelzooi als bij een Vision, maar wel alles mooi in één kast.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Ik ben bezig met het aanleggen van rookmelders en wil dit bedraad doen. Ik heb een losse 1,5mm2 oranje kabel gepakt voor het doorverbinden, maar ik wil graag een 2 aderige kabel gebruiken om de rookmelders van voeding te voorzien. Het moet ingebouwd worden in een bestaande situatie dus flexbuis is erg lastig.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar h07rnf 2 x 1,5mm kabel want dit is relatief goedkoop en het gaat slechts om rookmelders. (ik moet zo'n 50 meter hebben). Maar ik vraag mij af of dit is toegestaan. Onze elektricien heeft bijv in het verlaagde plafonds alle ledspots vanaf een wago met neopreen gedaan (volgens hem mocht dat gewoon). Ik zou niet weten waarom een rookmelder anders zou zijn. Graag jullie advies.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar h07rnf 2 x 1,5mm kabel want dit is relatief goedkoop en het gaat slechts om rookmelders. (ik moet zo'n 50 meter hebben). Maar ik vraag mij af of dit is toegestaan. Onze elektricien heeft bijv in het verlaagde plafonds alle ledspots vanaf een wago met neopreen gedaan (volgens hem mocht dat gewoon). Ik zou niet weten waarom een rookmelder anders zou zijn. Graag jullie advies.
Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal
Voor bedrade rookmelder gelden hele andere regels. Wat als er brand uitbreekt boven jouw verlaagde plafond?timpel_800 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:09:
Ik ben bezig met het aanleggen van rookmelders en wil dit bedraad doen. Ik heb een losse 1,5mm2 oranje kabel gepakt voor het doorverbinden, maar ik wil graag een 2 aderige kabel gebruiken om de rookmelders van voeding te voorzien. Het moet ingebouwd worden in een bestaande situatie dus flexbuis is erg lastig.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar h07rnf 2 x 1,5mm kabel want dit is relatief goedkoop en het gaat slechts om rookmelders. (ik moet zo'n 50 meter hebben). Maar ik vraag mij af of dit is toegestaan. Onze elektricien heeft bijv in het verlaagde plafonds alle ledspots vanaf een wago met neopreen gedaan (volgens hem mocht dat gewoon). Ik zou niet weten waarom een rookmelder anders zou zijn. Graag jullie advies.
Zover ik weet moet je speciale brandvertragende kabels gebruiken om te voorkomen dat de koppeling onderling en de voeding blijft werken.
Ik weet niet of dit ook zo is voor in een woning, dus verbeter mij als ik het mis heb.
Dag allemaal,
In mijn woning dacht ik gemakkelijk een relatief zware plafondlamp op te hangen (editie: 2.5kg), maar nu die uit de doos komt twijfel ik toch over de bevestiging.
:strip_exif()/f/image/diZCSEaOL9VEg3WLDoPpXCLN.jpg?f=fotoalbum_large)
De schroef die vast zit aan de trekontlasting kan alleen recht boven de lamp worden gemonteerd, in een betonnen plafond is dit geen probleem, maar ik heb te maken met een centraaldoos.
:strip_exif()/f/image/1aoUTdzec84VPhqnEd1GmQet.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu heb ik zelf een paar opties overwogen, maar ben nog niet overtuigd van de veiligheid:
1. Afdekplaat centraaldoos eraf halen, metalen bevestigingsbeugeltje installeren en de schroef daarop vastmaken (met een moertje?)
2. Schroef afknippen en met tie wraps de trekontlaster aan de afdekplaat/haakje van de centraaldoos maken
3. Nieuwe trekontlasting bevestigen en aan het haakje hangen van de centraaldoos (zo 1 met 3 gaatjes).
In alle gevallen hangt de lamp aan het snoer, wat mij toch vreemd lijkt. Kan iemand me geruststellen of een optie geven die ik over het hoofd zie?
Bedankt!
In mijn woning dacht ik gemakkelijk een relatief zware plafondlamp op te hangen (editie: 2.5kg), maar nu die uit de doos komt twijfel ik toch over de bevestiging.
:strip_exif()/f/image/diZCSEaOL9VEg3WLDoPpXCLN.jpg?f=fotoalbum_large)
De schroef die vast zit aan de trekontlasting kan alleen recht boven de lamp worden gemonteerd, in een betonnen plafond is dit geen probleem, maar ik heb te maken met een centraaldoos.
:strip_exif()/f/image/1aoUTdzec84VPhqnEd1GmQet.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu heb ik zelf een paar opties overwogen, maar ben nog niet overtuigd van de veiligheid:
1. Afdekplaat centraaldoos eraf halen, metalen bevestigingsbeugeltje installeren en de schroef daarop vastmaken (met een moertje?)
2. Schroef afknippen en met tie wraps de trekontlaster aan de afdekplaat/haakje van de centraaldoos maken
3. Nieuwe trekontlasting bevestigen en aan het haakje hangen van de centraaldoos (zo 1 met 3 gaatjes).
In alle gevallen hangt de lamp aan het snoer, wat mij toch vreemd lijkt. Kan iemand me geruststellen of een optie geven die ik over het hoofd zie?
Bedankt!
@martinomenko Valt de schroef te verbuigen als je hem verwarmt? Als haak in het oogje...
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Waarom verwarmen? Dan smelt de kabel en het plastic... Meeste schroeven, zeker meegeleverden, buig je makkelijk met twee tangen/bankschroef.onetime schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:53:
@martinomenko Valt de schroef te verbuigen als je hem verwarmt? Als haak in het oogje...
Zou inderdaad eens als je persé bij Hager wilt blijven naar de Vega kasten kijken, en dan bij voorkeur b.v. de 3x18 kasten, dan kan je b.v. op de bovenste rij al 9x je alamat kwijt, nummer 10 op de 2e rij + de 4x 3P+N alamats, dan heb je de bovenste 2 rijen mooi volAvvd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:54:
[...]
Thanks, die had ik gemistm, wellicht een goede optie
[...]
Macht der gewoonte, ik heb tot nu toe telkens de hager vision serie gebruikt omdat de kwaliteit en aanbod van hager mij bevalt. De vega serie heb ik nooit echt naar gekeken vanwege de standaard deur die er voor zit, wellicht een detail maar daardoor nooit verder gekeken, wellicht toch de moeite waard.
Bij de vision vind ik vooral de buisinvoer "en het stuk er boven" handig om de bedrading buffer in kwijt te kunnen, dat mis ik bij verschillende andere merken. Dit is bijv de groepenkast in mijn huidige huis waar ik bovenin een lus leg voor als ik later nog het een en ander wil aanpassen:
[Afbeelding]
Dan op de onderste rij de HS, en heb je de rest van de onderste rij nog vrij.
Zit je natuurlijk wel even met de hoogte die je kwijt moet kunnen van 62,5cm
Hier evt. een shoppinglist die mijns inziens compleet is met allemaal Hager
Voorbeeld indeling alles in Hager Vega kast:
:strip_exif()/f/image/bR6dObbI7ebm5C2URyTI4SRb.png?f=user_large)
Zoals je ziet aan de ik denk redelijk optimale indeling houd je in deze kast max 14 modules over
@timovd benoemd al een (vind ik persoonlijk ook) een nadeel van de Hager setup, en dat is dat de kamrails alleen maar aan de onderkant kunnen, als je b.v. eens overweegt om naar ABB te kijken daar kan de kamrail aan zowel de boven als de onderkant.
Heb hier voor je ook een ABB setup met een ABB Mistral IP44 kast, opzich niet relevant dat het IP44 is, maar wel even met oog op een 3x 18 module setup voor je uitgekozen, voordeel hiervan is dat de kamrails aan zowel de boven als de onderzijde kunnen, in dit geval opzich nog niet heel relevant, aangezien ik de indeling vrijwel gelijk houd, alleen hier voor 1 module brede alamats 1P+N heb gekozen, oftewel je houd in de bovenste rij alsnog 8 modules ruimte over voor evt. uitbreiding.
Hier een ABB shoppinglist (spoiler: deze is ook nog goedkoper met vergelijkbare setup)
Voorbeeld indeling in ABB Mistral kast:
:strip_exif()/f/image/O1fRlm8CrkejcwLLeo0J4wyt.png?f=user_large)
En zoals je in dit voorbeeld ziet houd je 8 + 2 + 14 modules over, oftewel in totaal 24 modules
P.S. heb in beide kasten rekening gehouden met een 63A hoofdschakelaar en 10mm2 bedrading, ook de kam-rails zijn in zogenaamde 10mm2 uitvoering
Edit:
Prijsverschil met vergelijkbare setup Hager/ABB (met 1 module brede alamats) bespaar je in het voordeel van ABB al 288,78.
Als je inplaats van de 1 module brede alamats van ABB de 2 module brede alamats zou pakken bespaar je nog eens een pakweg €80, dan kom je dus op dezelfde indeling als de Hager Vega kast hierboven
[ Voor 7% gewijzigd door Annuk op 17-09-2025 15:39 . Reden: even wat prijzen bijgeplaatst ]
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Volgens sommige bronnen mag er door 1,5mm2 snoer geen 16A lopen en daar is bij een normale groep wel op beveiligd. Gelukkig trekken rookmelders dat niet. Heb je een aparte groep voor de rookmelders? Als je die 10A maakt, zou het wellicht wel kunnen/mogen?timpel_800 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:09:
Ik ben bezig met het aanleggen van rookmelders en wil dit bedraad doen. Ik heb een losse 1,5mm2 oranje kabel gepakt voor het doorverbinden, maar ik wil graag een 2 aderige kabel gebruiken om de rookmelders van voeding te voorzien. Het moet ingebouwd worden in een bestaande situatie dus flexbuis is erg lastig.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar h07rnf 2 x 1,5mm kabel want dit is relatief goedkoop en het gaat slechts om rookmelders. (ik moet zo'n 50 meter hebben). Maar ik vraag mij af of dit is toegestaan. Onze elektricien heeft bijv in het verlaagde plafonds alle ledspots vanaf een wago met neopreen gedaan (volgens hem mocht dat gewoon). Ik zou niet weten waarom een rookmelder anders zou zijn. Graag jullie advies.
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Ik heb nog geen aparte groep voor de rookmelders, maar ga dit wel maken. (ik had de handleiding niet goed gelezen en de rookmelders niet allemaal op dezelfde groep aangesloten (maar wel allemaal gekoppeld via een oranje draad), waardoor na een tijdje de aardlek eruit ging). Ik ga dit dus nu oplossen door overal dedicated kabels naar toe te trekken maar het zou dus niet erg zijn om daar geen 2,5mm voor te hoeven gebruiken.
Maar kan ook een Xmvk 1,5mm gebruiken. 10A zekering hoeft alleen met Smeltzekering. 16A automaat mag gewoon met 1,5mm2 lees ik.
Maar kan ook een Xmvk 1,5mm gebruiken. 10A zekering hoeft alleen met Smeltzekering. 16A automaat mag gewoon met 1,5mm2 lees ik.
[ Voor 7% gewijzigd door timpel_800 op 17-09-2025 16:45 ]
Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal
Verwarmen, niet verhitten... hoe warmer iets is, ook een beetje, hoe makkelijker het buigt zonder te breken.Zwartoog schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:31:
[...] Waarom verwarmen? Dan smelt de kabel en het plastic... Meeste schroeven, zeker meegeleverden, buig je makkelijk met twee tangen/bankschroef.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
1,5 mm² snoer is prima geschikt voor achter een automaat van 16 A, maar het snoer moet z'n warmte kwijt kunnen. Leg je het snoer bijvoorbeeld door glaswol of andere thermische isolatie, dan gaat die vlieger al niet meer op. Ook als je een smeltzekering in plaats van een automaat hebt, zou je wel eens pech kunnen hebben, vanwege de toe te passen correctie.Wuursj schreef op woensdag 17 september 2025 @ 16:02:
[...]
Volgens sommige bronnen mag er door 1,5mm2 snoer geen 16A lopen en daar is bij een normale groep wel op beveiligd. Gelukkig trekken rookmelders dat niet. Heb je een aparte groep voor de rookmelders? Als je die 10A maakt, zou het wellicht wel kunnen/mogen?
Als een 2×1,5 mm² PVC snoer los ligt (dus ook niet in een buis of kabelgoot) of met clips is bevestigd, dan mag ie volgens de NEN 1010 zelfs 19,5 A hebben onder de gebruikelijke omstandigheden (omgevingstemperatuur 30 °C).
Maar inderdaad, je beoogde verbrikers trekken dat nooit. Bij vaste aanleg zonder contactdozen mag je, omdat je het hoogste verbruik weet, de beveiliging tegen overbelasting weglaten. Je mag daarom ook gerust 2×0,75 mm² snoer gebruiken (maar om mechanische redenen niet zomaar dunner dan dat, en niet dunner dan 1,5 mm² voor stugge draad). Dat klinkt misschien eng, maar je doet dit elke keer als je een apparaat aansluit op een stopcontact: het snoer is te dun om de volledige stroom van de afzekering aan te kunnen. Omdat het één apparaat is, en dat apparaat een maximum vermogen heeft, mag het. Het moet wel kortsluitvast zijn, wat een beperking geeft voor de lengte van het snoer: achter een C16 zo'n 15 meter, of zo'n 30 meter achter een B16. En natuurlijk mag er geen contactdoos op zo'n dun snoer, omdat je dan niet vooraf kunt weten wat de maximale stroom zal zijn.
Of er verder nog aparte regels zijn voor de bedrading van rookmelders, weet ik niet.
[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 18-09-2025 09:26 ]
Ik denk dat dat klopt.Xander schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:16:
Volgens het typeplaatje is die kast helemaal niet geschikt voor 40A, maar slechts 3x32A:
[Afbeelding]
Betekent dit dat deze kast niet gebruikt mag worden bij een 3x40A of 3x35A huisaansluiting?
Ook dat, althans qua specificatie. Waarbij het in de praktijk vast geen issue zal zijn bij invoeden op één fase achter 3×25 A, omdat bijv. 40²+25²+25² < 3×32².En dat >7A PV invoeden te veel is?
Als je een aparte groep voor je rookmelders maakt is het ook niet noodzakelijk deze met 16A te beveiligen. 2,4,6A is dan groot genoeg.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Wat heeft je doen besluiten om de rookmelders bedraad aan te sluiten en geen draadloos gekoppelde rookmelders te gebruiken zoals bijv Nest rookmelders?timpel_800 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 16:26:
Ik heb nog geen aparte groep voor de rookmelders, maar ga dit wel maken.
Voor mezelf sprekend: ik het daar voor gekozen om zoveel mogelijk voor een betaalbare fit-and-forget oplossing te krijgen. Ik had eerst draadloos gekoppelde rookmelders maar dat gaf altijd weer gedoe met koppelen als er weer eens een batterij leeg was. Nu hangen ze aan de 230v waardoor batterij lang mee gaat, gekoppeld zonder dat er wifi oid. nodig is (die schakelt hier 's nachts uit), geen gedoe met koppelen, beschikbaarheid apps etc. en betaalbaar (met 10 rookmelders in huis ook wel fijn). Ik kies sowieso het liefst voor bedrade opties als dat kan.martois schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:55:
[...]
Wat heeft je doen besluiten om de rookmelders bedraad aan te sluiten en geen draadloos gekoppelde rookmelders te gebruiken zoals bijv Nest rookmelders?
Ze hangen samen met de verlichting in de overlopen en gang in een dedicated groep zonder andere gebruikers die ik mogelijk nog omzet naar een Alamat. Kleine kans dat die groep er uit gaat. En dan hebben we de backup batterij nog, die geeft ook een beetje licht als de rookmelders af gaan.
Door een verbouwing lag de boel toch open, dan is een aftakking van de gang/overloop centraal doos niet zoveel werk.
Alleen jammer dat ik voor Hager melders gekozen heb die inmiddels uit productie zijn. Het aanbod lijkt steeds minder te worden. Ik heb voor de uitbreiding nog wat op marktplaats kunnen scoren.
[ Voor 12% gewijzigd door Wuursj op 19-09-2025 11:45 ]
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Grotendeels eens met @Wuursj hierboven. Ik wil eigenlijk voor dit soort spullen niet afhankelijk zijn van een partij als google. Hoe handig het ook allemaal is. Ik heb Ei melders die verkopen ze bij Sander vunderink en das meestal prima. Bedraad ipv met radio frequency scheelt ook 80 euro per melder en ik vind het ook leuk om draden te trekken op onmogelijke plekken 😅martois schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:55:
[...]
Wat heeft je doen besluiten om de rookmelders bedraad aan te sluiten en geen draadloos gekoppelde rookmelders te gebruiken zoals bijv Nest rookmelders?
Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal
Nog een vraag mbt aansluitingen. Niet echt ethisch maar ik vroeg het mij gewoon af: soms lees je dat mensen een grotere zekering hebben geïnstalleerd dan wat er volgens de netbeheerder in zou moeten zitten. Bijv 3*35 ipv 3*25A. Meestal weten mensen dit ook niet en is er dus niks aan de hand. Maar stel dat je door bijv veel PV opwek over de 3*25a gaat terugleveren. Kan de netbeheerder dit dan niet gewoon zien in hun data? Maw als je de limiet van je administratieve zekering overschrijd, kom ze daar dan niet gewoon achter? Je leest bijv ook over wietplantages dat er stroom wordt gejat, maar hoe dan? Dat moet toch ergens opvallen? (Geen ambities hoor 😁)
Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal
Ik zou het vreemd vinden als mensen niet weten dat ze 50€ in de maand extra kwijt zijntimpel_800 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 13:05:
Nog een vraag mbt aansluitingen. Niet echt ethisch maar ik vroeg het mij gewoon af: soms lees je dat mensen een grotere zekering hebben geïnstalleerd dan wat er volgens de netbeheerder in zou moeten zitten. Bijv 3*35 ipv 3*25A. Meestal weten mensen dit ook niet en is er dus niks aan de hand. Maar stel dat je door bijv veel PV opwek over de 3*25a gaat terugleveren. Kan de netbeheerder dit dan niet gewoon zien in hun data? Maw als je de limiet van je administratieve zekering overschrijd, kom ze daar dan niet gewoon achter? Je leest bijv ook over wietplantages dat er stroom wordt gejat, maar hoe dan? Dat moet toch ergens opvallen? (Geen ambities hoor 😁)
Ik vermoed dat @timpel_800 bedoelt dat mensen dat zelf doen/hebben gedaan ipv via de legale weg incl. de verhoging in kosten.elektriekert schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 14:10:
[...]
Ik zou het vreemd vinden als mensen niet weten dat ze 50€ in de maand extra kwijt zijn
Dat gezegd hebbende een zekering en in het algemeen zeker een smeltzekering kan vaak best wel wat meer hebben dan In van 25A.
Maar door steeds meer registerende metingen in woningen en netstations valt het vanzelf wel een keer op, als ze dan plots bij je aan de deur staan dan kan dat zeker wel flinke gevolgen hebben voor je €€ + ze gaan een schatting maken van sinds wanneer en dat komt bovenop de boetes etc.
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Precies ja. Ik heb ook weleens gehoord dat bij mensen herhaaldelijk de zekering eruit gegaan is en dat zo'n monteur van liander dan maar een dikkere zekering erin heeft gedraaid. Maar dit zijn oude koeien. Tegenwoordig zal dat wel allemaal beter geregistreerd worden denk ik.Annuk schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 14:33:
[...]
Ik vermoed dat @timpel_800 bedoelt dat mensen dat zelf doen/hebben gedaan ipv via de legale weg incl. de verhoging in kosten.
Dat gezegd hebbende een zekering en in het algemeen zeker een smeltzekering kan vaak best wel wat meer hebben dan In van 25A.
Maar door steeds meer registerende metingen in woningen en netstations valt het vanzelf wel een keer op, als ze dan plots bij je aan de deur staan dan kan dat zeker wel flinke gevolgen hebben voor je €€ + ze gaan een schatting maken van sinds wanneer en dat komt bovenop de boetes etc.
Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal
Ik weet wel dat er eerder inderdaad ook nog wel eens zo gebeurde dat de klant ter plekke een verzwaring aanvroeg naar 3x35A en direct betaalde dat de monteur dan belletje deed en dan ter plekke de verzwaring kon doen.timpel_800 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 15:38:
[...]
Precies ja. Ik heb ook weleens gehoord dat bij mensen herhaaldelijk de zekering eruit gegaan is en dat zo'n monteur van liander dan maar een dikkere zekering erin heeft gedraaid. Maar dit zijn oude koeien. Tegenwoordig zal dat wel allemaal beter geregistreerd worden denk ik.
P.s. van 1x25A naar 1x35A is normaal kostenloos en ook geen tariefwijziging oid.
1x25 is vaak van oudsher en als die knapt wordt die tegenwoordig vaak ook wel direct vervangen naar 1x35.
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Bij sommige groepenkasten kun je er een stuk, of een halve kast, boven op zetten. Dan zou je daar inderdaad rijgklemmen op kunnen monteren om deze intern te verlengen. Groepen die echter eenmaal als losse groep de groepenkast verlaten hebben mogen echter niet meer samen komen op een later moment.Aziona schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:04:
[...]
Okay, dank je wel. Had gehoopt dat er iets bedacht om eenvoudig de dragen van meerdere groepen te verlengen. Zo'n lasdoos wordt al snel een zootje bij mij. Had gehoopt dat er iets kant-en-klaars zou zijn zoals een box met rijgklemmen gegroepeerd naar 1-fase 3-fase bedrading of iets dergelijks.
[...]
Daar kan ik maar beter niet op antwoorden. Het is duidelijk dat ik al op zoek was naar een "normale" manier.
It's time to play the music, it's time to light the lights
Probleem is echter dat de groepen van links komen en er rechts van de bestaande kast een kast is toegevoegd. Sommige groepen bereiken de nieuwe kast dus niet. In verband met een thuisbatterij heb ik bepaalde groepen in de linkerkast geconcentreerd.big bang schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 17:06:
[...]Bij sommige groepenkasten kun je er een stuk, of een halve kast, boven op zetten. Dan zou je daar inderdaad rijgklemmen op kunnen monteren om deze intern te verlengen.
Ik zal links een kleine kast monteren, daar met DIN rijgklemmen de groepen verlengen en in een flexibele buis naar de nieuwe kast leiden. Gaat om een beperkt aantal groepen (2 fornuis, 3 gewone)
Dank je wel voor deze toevoeging. Wat wordt hiermee bedoeld?Groepen die echter eenmaal als losse groep de groepenkast verlaten hebben mogen echter niet meer samen komen op een later moment.
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh
Dat is niet helemaal waar. Het klopt als basisprincipe, maar de NEN 1010 voorziet in een uitzondering die nuttig kan zijn als je meerdere groepen hebt met te korte bekabeling. Ze mogen samen in één lasdoos uitkomen, als je daarbij een "waarschuwingsbord" plaatst dat wijst op de noodzaak om meerdere groepen te scheiden. Ik zou bij dat label ook verwijzen naar de betreffende bepaling, 537.1.2, want anders wordt 't vast niet geloofd dat dit magbig bang schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 17:06:
Groepen die echter eenmaal als losse groep de groepenkast verlaten hebben mogen echter niet meer samen komen op een later moment.
Vervolgen moet je van bepaling 521.8.3 in die lasdoos isolerende schotten tussen de verbindingen van de groepen plaatsen, maar bij het gebruik van een DIN-rail met rijgklemmen volgens IEC 60947-7, mag je die schotten ook weglaten.
In het VK, waar ze geen meterkasten hebben zoals wij die kennen, en groepenkasten op de gekste plekken worden opgehangen en dus ook wel eens worden verhuisd, zijn er kant-en-klare lasdozen met rijgklemmen te koop (voorbeeld) om alles te kunnen verlengen naar de nieuwe plek. Zo'n doos zou in Nederland vanwege de genoemde bepalingen in de NEN 1010 ook kunnen.
Van de week heeft Liander mijn smeltzekering vervangen door automaten en gelijktijdig mijn aansluiting verzwaard naar 3-fase.
Nu viel het mij op dat de automaten van Liander (onder de slimme meter) niet op volgorde zijn. Intuïtief had ik verwacht dat de automaten volgorde van links naar rechts L1 - L2 - L3 zou zijn. Maar de monteur heeft de volgende volgorde aangehouden: L2 - L1 - L3.
Op zich geen ramp maar ik vind het gewoon niet zo logisch. Nu ben ik benieuwd zijn er meer mensen die het zo opgeleverd hebben gekregen?
Nu viel het mij op dat de automaten van Liander (onder de slimme meter) niet op volgorde zijn. Intuïtief had ik verwacht dat de automaten volgorde van links naar rechts L1 - L2 - L3 zou zijn. Maar de monteur heeft de volgende volgorde aangehouden: L2 - L1 - L3.
Op zich geen ramp maar ik vind het gewoon niet zo logisch. Nu ben ik benieuwd zijn er meer mensen die het zo opgeleverd hebben gekregen?
@mariusbrouwe Je mag vaak al blij zijn als ze het rechtsdraaiend weten aan te sluiten (Hier dus niet het geval.) Veel installateurs kijken nergens naar zolang N maar op N zit maakt ze de volgorde meestal niets uit.
Ik heb zelf geen automaten als hoofdzekering dus weet niet hoe het daar zit. Weet wel dat L1 op de meter niet de linker op mijn hoofdzekering is. Zoals gezegd keek hij alleen dat hij N op de juiste plaats deed.
Ik heb zelf geen automaten als hoofdzekering dus weet niet hoe het daar zit. Weet wel dat L1 op de meter niet de linker op mijn hoofdzekering is. Zoals gezegd keek hij alleen dat hij N op de juiste plaats deed.