Ik heb een soort van probleem waar ik nu al een paar dagen met chatgpt mee aan het sleutelen ben, maar ik krijg het niet voor elkaar. Het volgende is aan de hand:
Tijdens laden in Solar-modus stuurt EVCC regelmatig een laadstroom van 0,0 A via EMS.
De Alfen accepteert dit niet (IEC-minimum is 6A) en schakelt zichzelf uit, waarna EVCC opnieuw probeert te starten. Dit resulteert in continu aan/uit-gedrag van het laden. En tevens dat mijn transactie geschiedenis t.g.v. Ere regeling echt helemaal vol staat met fouten.
Setup
EVCC (native installatie op Proxmox, configuratie via UI / database-only mode)
Alfen Eve Pro Line (Modbus TCP / EMS, active load balancing ingeschakeld)
Auto: Audi e-tron
Net: 3×25A
PV-installatie gekoppeld in EVCC
Thuisbatterij is niet relevant (kan ook volledig uit)
Huidige instellingen
Grid enable thresholds en delays zijn ingesteld
Phase switching werkt correct
EMS validity time op de Alfen staat op 300s
Logfragment Alfen
code:
1
2
3
4
| Active current 9.1->0.0 due to current limit: EMS-socket
WARNING: maximum current(0.00) < minimum current(6.00)
state main : CHARGING_POWER_OFF_LOW_MAXCURRENT
state led : LOADBALANCING_FORCED_OFF |
Transactie's Alfen
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:12:19 8572.242kWh A0576568 6 2 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:13:45 8572.242kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:13:45 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:13:47 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:16:19 8572.242 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:16:19 8572.242kWh A0576568 6 2 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:18:16 8572.242kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:18:16 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:18:18 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:19:34 8572.242 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:19:34 8572.242kWh A0576568 6 2 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:20:46 8572.242kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:20:46 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:20:48 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:23:51 8572.242 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:23:51 8572.242kWh A0576568 6 2 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:25:15 8572.242kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:25:15 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:25:17 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:27:19 8572.242 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:27:19 8572.242kWh A0576568 6 2 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:29:00 8572.242kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:29:00 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:29:02 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:31:04 8572.242 N
txstop2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:31:04 8572.242kWh A0576568 6 2 N
txstart2: id 0xffffffffffffffff, socket 1, 2025-12-12 08:32:15 8572.242kWh A0576568 3 2 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:32:15 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:32:16 8572.242 N
mv: socket 1, 2025-12-12 08:34:04 8572.242 N |
Dit gedrag is dus continu zo bezig... waardoor ik een log heb van weet ik het hoeveel lijnen...
Logfragment EVCC
code:
1
2
3
4
5
6
| [lp-1 ] DEBUG pv charge current: 0A = 0A + -0.55A (126W @ 1p)
[lp-1 ] DEBUG charger status: B
[lp-1 ] INFO stop charging <-
[lp-1 ] WARN charger out of sync: expected enabled, got disabled
[lp-1 ] DEBUG charger disable
[lp-1 ] DEBUG available power -126W < min threshold |
code:
1
2
3
| [lp-1 ] INFO start charging ->
[lp-1 ] DEBUG pv charge current: 0A
[lp-1 ] DEBUG set charge current limit: 0A |
Mijn vragen
Klopt het dat EVCC, zolang er geen expliciete minCurrent is ingesteld, naar 0A mag terugregelen in Solar-modus?
Is het instellen van een expliciete minimumstroom (bijv. 6A) de juiste manier om te voorkomen dat EVCC ooit 0A via EMS stuurt?
Is er een manier om EVCC te laten kiezen tussen:
laden met ≥minCurrent, of
het laadpunt netjes pauzeren
zonder dat er 0A via EMS wordt gestuurd?
Is dit gedrag configureerbaar via de UI, of alleen via YAML?
Alle ervaringen met EVCC + Alfen zijn welkom.
[