• Quitoo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 22:04
xoror schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 14:12:
Even een huishoudelijke mededeling: Ook ik begin last te krijgen van de AI hype. Alle componenten die ook maar iets met DRAM te maken hebben, zijn explosief gestegen. Soms wel 10x - 15x omhoog gegaan. Gemiddeld zijn de inkoop kosten daardoor z'n 25% gestegen. De huidige batch absorbeer ik dat nog, maar de volgende batch moet ik de prijs helaas verhogen. Ik wil niemand dwingen/bang maken, maar dat jullie dat weten. Dus als je Asgard nog wilt, wacht niet te lang.
Bedankt voor de heads up. Ik zat eigenlijk te wachten op het asgard + Odin pakket. Komt die binnenkort ook of kan ik beter alvast de asgard bestellen?

WP: SUZ-SWM40VA + EHST20D-VM2DR1 PV:9360WP

@tromphakvoort jij naar wat de huidige flow setpoint is , is dat hoog nu dhw actief is ? Na dhw moet je hem naar 18c, dan moet hij wel starten gok ik

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • tromphakvoort
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09-07 15:19
@xoror Na de DHW is de flow setpoint meteen weer naar 18 graden gegaan, als ik die zelf aanpas naar bijvoorbeeld 17 dan springt hij na een paar minuten zelf weer op 18 zonder een koel run te starten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dkGPwNjp_sNp3sB7rquvIZ33Es4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pEUlygGc0LVThFPiu1t293NP.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 44% gewijzigd door tromphakvoort op 08-07-2026 17:18 ]

@tromphakvoort Dat komt door min flow, moet je ook even op 17 proberen?

- zet je smart start eens op 21 of 25 ? en wacht even 5m

- Verder kan je auto adaptive proberen uit te zetten. Want je thermostaat moet demand kunnen vragen en koeling starten

- Als dat niet werkt, Power mode off/on doen. Dat is reset zeg maar.

[ Voor 70% gewijzigd door xoror op 08-07-2026 17:33 ]

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32

@tromphakvoort Ondertussen heb ik een experimentele patch gemaakt: https://github.com/gekkek...eleases/tag/2026-07-08.03

Zou je die kunnen installeren of even recompilen ? Hopelijk werkt het dan weer.

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • barcomoon
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06:33
xoror schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 22:58:
@barcomoon Dank voor de tip, ik heb even het achterliggende algo bekeken en mijn simpele model aangepast. Kan je 1.0.4-04 downloaden en testen en laten weten of het goed werkt?

Anderen met zonnepanelen, graag ook uitproberen.
Thanks, dat lijkt zeker te helpen. De forecast in Asgard komt nu beter overeen met die in Home Assistant voor mij. Ik houd het de komende dagen even in de gaten. Dank _/-\o_

Nu was vandaag grijzer dan gedacht dus de echte opbrengst bleef wat achter bij de forecast. Niets zo veranderlijk als het weer zullen we maar zeggen.

WP: PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E, 300L SWW, ESP met Home assistant. WTW Ventilatie. EV. Gasloos sinds juli ‘25.

@barcomoon Mooi.

Ja hier is het ook hele dag bewolkt, en dan zit hij wat meer naast. Gisteren met zon was het vrij goed. Ik kijk even of ik de bewolking nog een beetje kan modelleren/tweaken, maar je moet ook op een gegeven moment kijken wat het nog echt oplevert.

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32

Ik ben een vervelende crash aan het debuggen, maar hij is zo random dat ik lastig de oorzaak kan vinden.

Kunnen mensen met Asgard + HA het volgende in HA nakijken:
- kijk bij de esp uptime sensor, reboot hij vaak uit zichzelf?
- kijk bij de reset reason, zie je panic als reason ?

Zo ja, vanaf welke datum start het (bij welke release evt)

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • tromphakvoort
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09-07 15:19
xoror schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 17:49:
@tromphakvoort Ondertussen heb ik een experimentele patch gemaakt: https://github.com/gekkek...eleases/tag/2026-07-08.03

Zou je die kunnen installeren of even recompilen ? Hopelijk werkt het dan weer.
Bedankt ga ik proberen, na een herstart van de wp gister kon hij wel weer in cooling mode komen.

  • tromphakvoort
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09-07 15:19
@xoror zojuist de update geïnstalleerd, gister na een reboot van de wp heeft hij 2 uur gekoeld. Dat lijkt gestopt te zijn nadat ik de AA en Solver settings weer terug gezet had.

Vanmorgen DHW run gedaan maar start nu niet met koeling, zou vanaf 8 uur moeten starten volgens de grafieken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hd21yQOFNkLaioCWxqFMED4FqnY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UFFj8vZjAjAvG8Sxd4dbmZyD.png?f=fotoalbum_large
08:09:42
--- Connected to EventStream ---
08:10:01
[D][auto_adaptive:057]: Passive thermal window started: room=21.90C
08:10:32
[I][auto_adaptive:146]: ODIN production targets loaded (48h). current_hour=7 midnight_wrap=0 data_day=189
08:10:33
[I][short_cycle:278]: Compressor STOP detected
08:10:33
[D][short_cycle:155]: Compressor stop event: stand-alone-cycle prevention: 0, saved z1 flow setpoint: nan, saved z2 flow setpoint: nan
08:14:27
[I][auto_adaptive:178]: Solver soft-stop: enable stop for hour 7
08:14:27
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
08:14:27
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.9 target=21.0 flow=54.5 flow_rate=0.0 outside=20.0 bias=0.0 H=0 C=0
08:14:27
[D][auto_adaptive:428]: Z1 ODIN heating/cooling stopped, solver_load_ratio: -1.00, mode: 0

  • tromphakvoort
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09-07 15:19
xoror schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 07:39:
Ik ben een vervelende crash aan het debuggen, maar hij is zo random dat ik lastig de oorzaak kan vinden.

Kunnen mensen met Asgard + HA het volgende in HA nakijken:
- kijk bij de esp uptime sensor, reboot hij vaak uit zichzelf?
- kijk bij de reset reason, zie je panic als reason ?

Zo ja, vanaf welke datum start het (bij welke release evt)
Bijna geen reboots (alleen updates) in de laatste 30 dagen geen enkele keer panic als reason
@tromphakvoort heb je meer logging lines? Je klok lijkt ook een uur achter te lopen ?
08:14:27[I][auto_adaptive:178]: Solver soft-stop: enable stop for hour 7

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • tromphakvoort
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09-07 15:19
@xoror Ik zal wat logs verzamelen, tijd komt via de wp asgard in of gebruikt asgard een eigen ntp server?
@tromphakvoort Asgard gebruikt tijd van je ecodan, die heeft geen externe afhankelijkheden.
Odin gebruikt NTP

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • tromphakvoort
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09-07 15:19
@xoror ah okey dan ga ik straks even de warmtepomp tijd checken.

Hier de laatste logs:
08:42:18
--- Connected to EventStream ---
08:42:39
[I][auto_adaptive:146]: ODIN production targets loaded (48h). current_hour=7 midnight_wrap=0 data_day=189
08:46:36
[I][auto_adaptive:178]: Solver soft-stop: enable stop for hour 7
08:46:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
08:46:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.8 target=21.0 flow=48.0 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
08:46:36
[D][auto_adaptive:428]: Z1 ODIN heating/cooling stopped, solver_load_ratio: -1.00, mode: 0
08:51:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
08:51:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.9 target=21.0 flow=47.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
08:51:36
[D][auto_adaptive:428]: Z1 ODIN heating/cooling stopped, solver_load_ratio: -1.00, mode: 0
08:55:37
[I][auto_adaptive:288]: Pre-hour trigger at 07:55 — requesting ODIN solve for hour 8.
08:55:39
[I][auto_adaptive:146]: ODIN production targets loaded (48h). current_hour=7 midnight_wrap=0 data_day=189
08:56:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
08:56:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.8 target=21.0 flow=47.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
08:56:36
[D][auto_adaptive:428]: Z1 ODIN heating/cooling stopped, solver_load_ratio: -1.00, mode: 0
09:01:36
[I][auto_adaptive:192]: Solver soft-stop: disable stop for hour 8
09:01:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:01:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:01:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.8 target=21.0 flow=46.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:01:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:01:36
[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:01:36
[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=27.1°C (return 30.5 - delta 3.4)
09:01:36
[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 18.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 27.1
09:01:36
[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=18.0°C
09:01:36
[D][auto_adaptive:141]: CMD: Set Dependent Cool Flow -> 18.0°C (17.0°C)
09:01:38
[W][ecodan.component:363]: Command timed out. Retrying (attempt 2/30)...[1]
@tromphakvoort Ok, het ingrijpen is nu gefixed. Kan je je smart start op iets van 25c zetten ?
En dan even de volgende auto adaptive run kijken of hij dan wel start ? (binnen 5m)

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • tromphakvoort
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09-07 15:19
Hierbij de laatste logs, na het zetten van de smart start op 25 nog niet begonnen met koelen.
09:06:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:06:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:06:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.8 target=21.0 flow=46.0 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:06:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:06:36
[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:06:36
[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=27.1°C (return 30.5 - delta 3.4)
09:06:36
[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 18.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 27.1
09:06:36
[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=18.0°C
09:11:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:11:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:11:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.8 target=21.0 flow=45.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:11:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:11:36
[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:11:36
[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=26.6°C (return 30.0 - delta 3.4)
09:11:36
[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 18.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 26.6
09:11:36
[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=18.0°C
09:16:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:16:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:16:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.9 target=21.0 flow=44.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:16:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:16:36
[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:16:36
[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=26.6°C (return 30.0 - delta 3.4)
09:16:36
[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 18.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 26.6
09:16:36
[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=18.0°C
09:21:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:21:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:21:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.8 target=21.0 flow=44.0 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:21:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:21:36
[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:21:36
[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=26.6°C (return 30.0 - delta 3.4)
09:21:36
[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 18.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 26.6
09:21:36
[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=18.0°C
09:26:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:26:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:26:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.9 target=21.0 flow=43.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:26:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:26:36
[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:26:36
[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=26.6°C (return 30.0 - delta 3.4)
09:26:36
[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 18.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 26.6
09:26:36
[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=18.0°C
09:31:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:31:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:31:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.9 target=21.0 flow=42.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:31:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:31:36
[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:31:36
[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=26.6°C (return 30.0 - delta 3.4)
09:31:36
[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 18.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 26.6
09:31:36
[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=18.0°C
09:36:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:36:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:36:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.9 target=21.0 flow=42.0 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:36:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:36:36
[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:36:36
[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=26.6°C (return 30.0 - delta 3.4)
09:36:36
[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 25.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 26.6
09:36:36
[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=25.0°C
09:36:36
[D][auto_adaptive:141]: CMD: Set Dependent Cool Flow -> 25.0°C (18.0°C)
09:41:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:41:37
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:41:37
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.9 target=21.0 flow=41.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:41:37
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:41:37
[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:41:37
[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=26.6°C (return 30.0 - delta 3.4)
09:41:37
[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 25.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 26.6
09:41:37
[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=25.0°C
09:46:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:46:36
[D][auto_adaptive:625]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:46:36
[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.9 target=21.0 flow=41.0 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:46:36
[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:46:36
[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:46:36
[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=26.6°C (return 30.0 - delta 3.4)
09:46:36
[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 25.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 26.6
09:46:36
[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=25.0°C

  • FrensDJ
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 09-07 14:49
@xoror heb een nieuwe sensor voor mijn woonkamer temperatuur, maar deze loopt via matter over thread, en daar nog beetje mee aan het spelen, maar als de sensor unavailble is zet de blueprint de temperatuur op 0

misschien een stukje in zetten zoals :
code:
1
2
- condition: 
   template value_template: > {{ current_temp not in ['unknown', 'unavailable', none] }}

  • Loonen138
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 06:22
tromphakvoort schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 09:03:
@xoror ah okey dan ga ik straks even de warmtepomp tijd checken.

Hier de laatste logs:
08:42:18
--- Connected to EventStream ---
08:42:39
~[I][auto_adaptive:146]: ODIN production targets loaded (48h). current_hour=7 midnight_wrap=0 data_day=189
08:46:36
~[I][auto_adaptive:178]: Solver soft-stop: enable stop for hour 7
08:46:36
~[D][auto_adaptive:625]: ~[*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
08:46:36
~[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.8 target=21.0 flow=48.0 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
08:46:36
~[D][auto_adaptive:428]: Z1 ODIN heating/cooling stopped, solver_load_ratio: -1.00, mode: 0
08:51:36
~[D][auto_adaptive:625]: ~[*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
08:51:36
~[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.9 target=21.0 flow=47.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
08:51:36
~[D][auto_adaptive:428]: Z1 ODIN heating/cooling stopped, solver_load_ratio: -1.00, mode: 0
08:55:37
~[I][auto_adaptive:288]: Pre-hour trigger at 07:55 — requesting ODIN solve for hour 8.
08:55:39
~[I][auto_adaptive:146]: ODIN production targets loaded (48h). current_hour=7 midnight_wrap=0 data_day=189
08:56:36
~[D][auto_adaptive:625]: ~[*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
08:56:36
~[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.8 target=21.0 flow=47.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
08:56:36
~[D][auto_adaptive:428]: Z1 ODIN heating/cooling stopped, solver_load_ratio: -1.00, mode: 0
09:01:36
~[I][auto_adaptive:192]: Solver soft-stop: disable stop for hour 8
09:01:36
~[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:01:36
~[D][auto_adaptive:625]: ~[*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
09:01:36
~[D][auto_adaptive:390]: Z1 src=2 room=21.8 target=21.0 flow=46.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:01:36
~[D][auto_adaptive:155]: ODIN -> Hour 8 | Prod: 2.3/7.5 | factor: 0.31 | mode: 3
09:01:36
~[D][auto_adaptive:453]: Z1 ODIN (Heuristic) Low Flow (0.0 L/min). Load Ratio: 0.31 -> ΔT: 3.41
09:01:36
~[D][auto_adaptive:310]: Z1 COOLING: calc=27.1°C (return 30.5 - delta 3.4)
09:01:36
~[W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 18.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 27.1
09:01:36
~[D][auto_adaptive:467]: Z1 ODIN COOLING: delta=3.4 → flow=18.0°C
09:01:36
~[D][auto_adaptive:141]: CMD: Set Dependent Cool Flow -> 18.0°C (17.0°C)
09:01:38
~[W][ecodan.component:363]: Command timed out. Retrying (attempt 2/30)...[1]
Bij mij stond de tijd ook niet goed maar blijkbaar stond de zomertijd op OFF en liep de warmtepomp dus 1 uur achter, na zomertijd op ON gezet te hebben staat die wel op de juiste tijd.

  • Loonen138
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 06:22
@xoror, Feature request, is het misschien mogelijk om de tijd die bij Heating\Cooling\DHW wordt weergegeven de tijd in te vullen wanneer die daadwerkelijk gaat beginnen met Heating\Cooling\DHW? 1e moment van die dag,

En kan het als sensor misschien zichtbaar worden gemaakt (voor HA)?
Dan kan dat ook worden weergegeven op het dashboard in HA, krijg je mooie overzichten van en kan je automations mee maken ;).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-tlU71rc2bGx9ztNUUArWMaC0hg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IzRe1fz1X5GJuofL5kY3vxzR.png?f=fotoalbum_large
@FrensDJ Ik heb een change gepushed, re-import je blueprints en kijk of dat nu goed werkt.

@Loonen138 Hmm als er geen verwarming is bijv, wat vul je dan in :) Het is voor nu gewoon legenda, dat de x-as kleur een betekenis heeft.

Sensoren voor HA zijn voor nu even low prio, eerst even alle users up to speed helpen. Maar Asgard is open source en contributies zijn uiteraard welkom. (al is deze vrij lastig, omdat je 48h planning moet doorsturen als sensor naar HA, dat is nog even de vraag hoe dat moet)

[ Voor 14% gewijzigd door xoror op 09-07-2026 14:16 ]

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • _RRM_
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 06:47
xoror schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 22:58:
@barcomoon Dank voor de tip, ik heb even het achterliggende algo bekeken en mijn simpele model aangepast. Kan je 1.0.4-04 downloaden en testen en laten weten of het goed werkt?

Anderen met zonnepanelen, graag ook uitproberen.
Zie geen vreemde ESP reboots of panic meldingen.

De solar inschatting loopt hier aardig uit de pas.

Gister de helft minder dan verwacht, vandaag 10 kWh te kort. Houd het nog even in de gaten.

Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L

@_RRM_ Hier vandaag 67 verwacht en 62 werkelijk. Bewolkte dagen zijn lastig omdat de data voor de bewolking onbetrouwbaar is. Ik draai een experimentele versie die iets meer rekening houdt met bewolking. Wordt later vrijgegeven als ik geen gekke dingen zie.

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • bilgy_no1
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 23:02
PV vandaag:
  • Totale opbrengst 26,09 kWh
  • Voorspelling van Odin gisteren: 15,22 (nieuwste versie).
  • Grafiek Expected PV zojuist terug gekeken: 19,39 kWh
Odin heeft dus ergens die expected solar flink bijgesteld.

Wat me opvalt:
  • Odin voorspelt eerste opbrengst in uur 7. Werkelijke opwekking begint in uur 6 en vandaag zelfs een piepklein beetje in uur 5.
  • Odin voorspelt nog opwekking in uur 22. Werkelijke laatste opwekking in uur 21.
  • Wellicht een uur verschoven?
  • Met een typische curve op een zonnige dag wekt mijn systeem tussen 11:00 - 15:00 nagenoeg hetzelfde op. Bij Odin is de piek wat smaller en ook minder hoog.
Uit de opbrengst zelf is door de lastig te voorspellen bewolking denk ik weinig op te maken.

Ik check het voor morgen nog even. Dan nog even speuren naar die bug...
Als iedereen nu met een vergrootglas op de solar production zit, kan je beter even de 1.04-06 build downloaden. Die houdt wat meer rekening met bewolking.

Maar het blijft een schatting, dus ga daar niet blind op staren, als het ongeveer goed is, is het goed genoeg om mee te sturen

[ Voor 4% gewijzigd door xoror op 09-07-2026 23:09 ]

Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32

Pagina: 1 ... 46 47 Laatste