Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

Pagina: 1 2 3
Acties:

Acties:
  • +12 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

Software

Ik heb ondertussen een esphome versie van ecodan-ha-local gemaakt met een boel aanpassingen. Deze is te vinden op: https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp

Hardware

Het uitlezen van de Mitsubishi warmtepompen is mogelijk door middel van:

1) procon + RS485 + esp32 + software
Dit werkt erg goed, maar heeft als nadeel dat het wat prijzig is
zie: Mitsubishi warmtepomp besturen met procon, ESPHome

2) esp32 + level shifters + software
Dit werkt prima en de meeste commando's zijn al achterhaald. Je moet alleen solderen, en dat lukt niet iedereen.

Eenvoudiger alternatief

Voor dat laatste heb ik wat gevonden. Het blijkt dat sommige esp32 board's 5v op de GPIO poorten kunnen verwerken. Ik heb zelf een atom s3 lite gebruikt.
documentatie: https://docs.m5stack.com/en/core/AtomS3%20Lite

Je hoeft dan alleen nog maar grove kabel te kopen en aan een kant de grove connector vervangen met een ST PAP-05V-S connector.

Volgens mij heeft een mede tweaker er al een boel gemaakt:
v&a aangeboden: M5stack Atom voor besturing via CN105 Mitsubishi Electric war...

Daarna is het gewoon plug and play. Je kan voor een euro of 11 klaar en daar krijg je een complete koppeling naar home assistant voor terug.

Het is nu ook mogelijk on de melcloud wifi adapter als slave te gebruiken

Dit kan handig zijn wanneer je installateur nog bij melcloud moet, maar je toch alles lokaal via de esp wil regelen. voor meer info zie https://github.com/gekkek...p/blob/main/docs/proxy.md

Disclaimer

Gebruik is uiteraard op eigen risico en ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid. Het is een project wat ik in mijn vrije tijd doe, en niets voor vraag. Uiteraard gebruik ik het zelf ook.

Belangrijk!

Maak de unit altijd spanningsloos als je de unit in of uit wil pluggen. Dit geldt ook voor de slave units op de slave poort.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3fmMO5SrzR_2gSNeIF_s_lE09PM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PsV2dJzmJ3JN0VXUxYTPJrBe.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u7Es09KLLoSFqyDn-PNd0oRaNB4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Yn6VxHE44C8aroexEaBxDKeY.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CnBZg8TBgIo9mDu2_oc5m1px8C0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IxdvJ2W9s6X7vvlt47NLITTA.png?f=fotoalbum_large

Een legionella run ziet er dan zo uit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DTgZL3g9XvuwwJEGRjkQvg7iAHs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xNKNm0P9AMcQegM40jtUM8lX.png?f=fotoalbum_large

Home Assistant automations

Als het gekoppeld is kan je leuke dingen doen zoals de legionella run temp aanpassen:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
- id: HeatpumpLegionellaStartBoilerSetpoint
  alias: Set boiler setpoint to 56 when starting legionella run
  trigger:
    - trigger: state
      entity_id:
        - sensor.ecodan_heatpump_operation_mode
      to: Legionella Prevention
  conditions:
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.ecodan_heatpump_dhw_setpoint_value
      below: 56
  action:
    - action: climate.set_temperature
      data:
        entity_id: climate.ecodan_heatpump_dhw_climate
        temperature: 56
- id: HeatpumpLegionellaFinishBoilerSetpoint
  alias: Set boiler setpoint to 47 when legionella run is completed
  trigger:
    - trigger: state
      entity_id:
        - sensor.ecodan_heatpump_operation_mode
      from: Legionella Prevention
  conditions:
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.ecodan_heatpump_dhw_setpoint_value
      above: 47
  action:
    - action: climate.set_temperature
      data:
        entity_id: climate.ecodan_heatpump_dhw_climate
        temperature: 47

Home Assistant template sensor

Als je een kWh meter voor je WP heb hangen, kan je 'realtime' Output and COP uitrekenen
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sensor:
  - name: "heatpump_computed_power_output"
    unique_id: "heatpump_computed_power_output"
    unit_of_measurement: "kW"
    state: >-
      {% set ta = states('sensor.ecodan_heatpump_feed_temp') | default(0) | float %}
      {% set tr = states('sensor.ecodan_heatpump_return_temp') | default(0) | float %}
      {% set flow = states('sensor.ecodan_heatpump_flow_rate') | default(0) | float %}
      {% set freq = states('sensor.ecodan_heatpump_compressor_frequency') | default(0) | float %}
      {{ 0 if freq == 0 else (flow/60.0 * (ta - tr) * 4.18) | float | round(2) }}

[ Voor 95% gewijzigd door xoror op 29-09-2025 08:49 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
*klein schopje

Je code begint steeds vollediger te worden.
Heb er zelf nog een nederlandse vertaling aan toegevoegd.
(maar ik zet het pas later op github, als er niet veel meer wijzigt en er moet nog wat aangepast worden)

Ben benieuwd naar je nieuwe bevindingen na het uitlezen van de signalen van de procon.
Keep up the good work @xoror ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rPjIoPiUUVd5ae6i4GkcQz2KwHw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FyDbAQKuaTi6iAoEVNs04wDu.jpg?f=fotoalbum_tile

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ondertussen ben ik wel druk bezig geweest met dit projectje.
- Proxy mechanisme toegevoegd (vergelijkbaar aan heishamon) zo dat je een slave apparaat kan aansluiiten (melcloud wifi adapter of procon bijv). Enige probleem hierbij is dat je hiervoor wel wat moet solderen, dat is niet zo handig.
- Ik kan ondertussen de procon afluisteren en ontbrekende commandos bekijken

hierdoor heb ik al een paar bugs kunnen fixen en de signed temp set commands achterhaald en geimplementeerd.

volgens de procon manual is prohibit cool z1/z2 writeable, maar dat lijkt niet te werken (iemand die hier wat meer van weet?)

hier foto van de setup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QzfmG-E2GuAV4UJsOx2EW3OkGiE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QGBjPmIiILJorfho3BhuQayG.jpg?f=user_large

1) atom S3 is verbonden via een 'cn105' met de procon.
2) atom S3 met modbus module die praat via modbus met de procon.

We kunnen nu dus modbus registers schrijven en aan de andere ant kijken wat de procon ervan maakt.

[ Voor 22% gewijzigd door xoror op 27-04-2024 22:08 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • badFISH
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 19:34

badFISH

Design & Decision Support

Ik heb de nieuwe config meteen geinstalleerd. Kan het zijn dat bij de refrigerant liquid temp de komma nog 1 plaats naar links moet (dus gedeeld door 10)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NODjLMyyWpw3307s87VOkSXiFmk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4hpfcfNecGtkGJMcTar2XL6u.png?f=user_large

Verder wel gaaf wat je zo voor elkaar krijgt!

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Begint weer ergens op te lijken... ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ysd8KPwPvXhV9LGuhV-nY-cyQQg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QAqHABxVS0G0hstIetwif9XC.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-05-2024 14:42 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 14-10 22:45
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZhhtXLEwuNSY-aTmtHRd_E7QPag=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TFI9dcZZimh7aLT4iM5LvX1U.png?f=fotoalbum_large

Kan het zijn dat deze setting de verkeerde waarde aanpast.

Zone 1 H/C setpoint value is 15 terwijl ik 16.5 verwacht.
Zone 1 room setpoint temperature is wel 16.5 waar ik 24c verwacht.

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:19
Misschien nog even de slider aanpassen, zodat koelen ook vanaf 16 graden kan?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CXME6e3vl_Uc7SyVZLOXVbWEIt0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/os7KuP6l1qPBz2JUG61lVoGa.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@alberthakvoort
hmm ik kan gewoon tussen 5-60 aanpassen? zowel op de esp als in ha.
is dit wel mijn firmware ? :D heb idee van niet namelijk. Het heet al heel lang H/C setpoint bij mij. even voor de zekerheid bijwerken naar laatste versie ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UZ9fjltrNBhvwTh9mXGGwnKPNps=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yjuMWPJNNVDKnMuPXF4jUfgG.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 41% gewijzigd door xoror op 14-05-2024 12:05 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:19
AUijtdehaag schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 12:26:
@alberthakvoort
Bij nieuwe download, kan je misschien het beste de esphome device verwijderen onder apparaten en diensten / esphome
En dan HA herstarten. Dan vind hij hem weer
Dan had ik gedaan, als ik bij Esphome hem bekijk blijft hij daar ook op minimaal 20 staan.. :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PI4uCkKJhT0TdJpGXpbKybdd-O0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MFYoMZn7WUCG4Dh565DV4zz2.png?f=fotoalbum_large

Ik zie in de webinterface wel dat hij niet alle velden goed laat zien... Ik gebruik nu wel even een esp01_1m variant...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQfhj5wuGSJyw1vyMbe--LsRcBM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2UBi9dm46DX8HACsKDFbPzD6.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 28% gewijzigd door alberthakvoort op 14-05-2024 12:31 . Reden: Screenshot aangepast ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 11-10 15:58
Ik ben al een tijdje aan het klooien om verbinding te krijgen via een ESP32. Wil nog niet lukken.
(heeft ook lang stil gelegen door andere prioriteiten)

Eerst een lolin32, maar die bleek gaar te zijn (gaf veel wifi errors) en ook de level shifter was anders dan die andere gebruiken.
Kortom, wat nieuwe hardware besteld en dat gesoldeerd.
Ook de kabel opnieuw gemakt om uit te sluiten of het dat is.
Aangezien ik begon met schema en software van @barteg zijn project, gebruik ik ook een 12v - 5v voor de power van het esp32 bordje. Dat heeft altijd goed gewerkt.


Huidige ESP32 is dit bordje: https://www.tinytronics.n...rd-met-wi-fi-en-bluetooth

Schema is als volgt (vergeef mijn paint skills):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6YxDaZ8hMhUkMd3yVECfZ4Vy4W8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8oJcjzAxF0TAJUBZZbYokBeU.png?f=fotoalbum_large


Ik heb verschillende keren het schema nagekeken met andere schema's. Ook heb ik met een simpele multimeter gecontroleerd of alle soldeerverbindingen goed zijn, en daarbij ook gekeken of niet per ongeluk verkeerde pins geraakt worden. Ook softwarematig verschillende keren de tx/rx omgedraaid.

Waar loop ik al vanaf het begin vast: de "connect" commando geeft geen reactie van de WP. Kortom dat blijft hij proberen maar geeft geen resultaat.
Eerst met Bart zijn software, en aanpassingen daarop.
Daarna met ecodan-ha-local.
En nu als laatste met de esphome van @xoror . Daar heb ik mqtt aan toegevoegd in de config (dat werkt).
Maar ik krijg het volgende in de log:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kj0Lu9hWk5RvwATOYEBXcV03HH8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jfPlrpbpomCvoo6PJmSe0yeN.png?f=fotoalbum_large


Weet iemand wat ik nog kan proberen om het werkend te krijgen ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 11-10 15:58
xoror schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 12:37:
solderen op pin 16/17 en dan software instellen op 16/17
Dit was het !! Hij doet het eindelijk ! :D
Blijkbaar voor dit bordje dus inderdaad die pins nodig.

Ik denk dat bij mijn vorige hardware ofwel de gare lolin32 ofwel de gare level shifter het probleem was.


Ik zie in de log berichten dit steeds terugkomen (ik heb zelf nog niets aangepast):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14:35:36    [I] [ecodan.component:045][1;31m[serial_rx_task][0;32m  
Could not publish state of sensor 'status_water_pump_2' with value: 'On'
14:35:36    [I] [ecodan.component:045][1;31m[serial_rx_task][0;32m  
Could not publish state of sensor 'status_three_way_valve_2' with value: 'On'

Could not publish state of sensor 'status_prohibit_heating_z2' with value: 'Off'
14:36:13    [I] [ecodan.component:045][1;31m[serial_rx_task][0;32m  
Could not publish state of sensor 'status_prohibit_cool_z2' with value: 'Off'

14:36:18    [I] [ecodan.component:034][1;31m[serial_rx_task][0;32m  
Could not publish state of sensor 'z2_room_temp_target' with value: '20.000000'
14:36:18    [I] [ecodan.component:034][1;31m[serial_rx_task][0;32m  
Could not publish state of sensor 'z2_flow_temp_target' with value: '35.000000'
14:36:18    [I] [ecodan.component:034][1;31m[serial_rx_task][0;32m  
Could not publish state of sensor 'z2_room_temp' with value: '0.000000'


Zal vast niet zo erg zijn, maar ik dacht ik meld het even.


Volgende uitdaging heeft hiermee te maken:
https://esphome.io/components/mqtt.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_tBVhv_o8VtV68BzRvaJoSrN-mg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/McbVrv7IfTIPP5DibxjQ86Oa.png?f=user_large

Ik wil dus alleen MQTT gebruiken, omdat ik Domoticz heb en geen HomeAssistant.
Als ik echter het stukje api weghaal in de .yaml , dan krijg ik bij het compilen een heleboel errors omdat hij in andere bestanden die api verwacht blijkbaar.
Is daar iets aan te doen ? Ik zal zelf ook een beetje zoeken, dit zijn mijn eerste ervaringen met esphome...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MichielDTC
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-08 15:24
Ik heb ook de Atoms3 bij AUijtdehaag besteld. Hiermee wilde ik mijn Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGKW ZEN in Home assistent krijgen. Met de hulp van Alphons is dit helaas nog niet gelukt.
De airco voed de Atoms3, ESP home maakt verbinding met de Atoms3, de Atoms3 maakt geen verbinding met de airco. Heeft iemand de magische tip?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0HE3wvA7bggpanHHbcnnN8E9cDA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MgaFdZVtmY26grxqzd7mVjKj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wBLHP73jcN0Zz4x0rMnc-qD1nJ0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6lIsTrl2un009TAc4ieiGFa1.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 11-10 15:58
@xoror dit ziet er goed uit en werkt zo te zien !
Zo ziet het eruit in standaard domoticz:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_6CyGlY-o3EZqvdrzGV6C6Yp3s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IrQCrT98xguca7IzzNwanLTR.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 11-10 15:58
@xoror

Er gaat iets nog niet helemaal goed met die Climate.
Het lijkt er op dat er op bepaalde sensors geen updates meer komen, na het één keer aanpassen van DHW Climate. De DHW Climate zelf (niet zichtbaar op deze screenshot) heeft ook geen update meer gehad.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZLgidp34qyuzzh7_eQ_EML5A9a4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BJQbt2SgSziws450qp306cno.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Plenkske op 30-05-2024 16:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 11-10 15:58
@xoror hier alvast iets. DHW staat op heat maar ik het midden staat idle... Als ik hem aanpas naar off staat er ook off. Terug aanpassen naar heat geeft weer idle.

De rode waardes kloppen niet, de groene wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cYgLf3Z4zs3OFg5NUGvuB6MDUPY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/chIkn1s0c7DEy4BSDUtqGWeP.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 11-10 15:58
Ik was even naar alle update tijden aan het kijken.
Nog een heleboel meer sinds 10:30 niet ge-update.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/17Hop_nx3BEU5dimBa6b9qUX3vo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qPrZGhk8lBLsAgK7cWE21d3N.jpg?f=fotoalbum_large

En hier de bovenste 5 dus wel, de onderste niet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JIkhZ0RDAPlr78fAmsJVRl_G7V4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PGlvZ4Y4boDW0Mrf2kGzcdNO.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 14-10 22:45
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ugEUMplyCrGrEdxvN2QhzpY_csQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WvFKW31EyQFBRfzjIyGYTmMd.png?f=fotoalbum_large

Volgens mij toont de thermostaat niet helemaal de juiste gegevens bij koelen?

Situatie:
- thermostaat staat op 24 graden
- ruimte temperatuur is 23 graden

Hoe moet ik deze thermostaat gebruiken als ik met 18 graden water wil koelen als meer dan 24 graden in de woonkamer is?

Settings in de yaml:
code:
1
2
  default_heating_switch_mode: HEAT_COMPENSATION_CURVE
  default_cooling_switch_mode: COOL_FLOW_TEMP

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Lief Adje
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 19:20

Lief Adje

Love is in the air

Hier nog een gebruiker, dankzij @AUijtdehaag mijn airco aan de praat gekregen (MSZ-HR35VF) is wat anders dan het meeste wat ik kon vinden maar werkt helemaal super :D

De esp32 mooi weggestopt onderin de airco.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zqlx8el85Auxqse645pHJ3KBUgk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ot0EGufj6CADzlM44q6dhtzO.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 56% gewijzigd door Lief Adje op 15-07-2024 09:16 ]

PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vormulier
  • Registratie: December 2012
  • Niet online
Lief Adje schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 19:27:
Ik heb de update naar esphome 2024.7 gedaan, het valt me op dat de M5stack S3 nu vrij warm wordt (52 a 53c) is dat bij meer mensen zo?

Edit: temperatuur loopt pas op na een paar uur, van ca 36 eerst naar 53 na een paar uur
Met 2024.6 hij hier zo:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pweIKBKXM9CkaFLO-7HAjqJd1fA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rFNO1OPfEbcKAMGCbz79QfmR.png?f=fotoalbum_large

Let wel hij hangt bij mij aan de buitenkant van de WP en niet in de WP. Dat kan allicht ook wel een paar graden schelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • haraldstoll
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 10:24
Hi Xoror, bedankt voor al je moeite die je in dit project steekt!

Ik vroeg mij af of jullie ook last hebben van een WP die de hele tijd door pendelt, hoe lossen jullie dit op?

- Koelvloeistof zo hoog mogelijk zetten?
- of juist laag houden maar dan alleen om het uur laten koelen? of alleen op de goedkoopste uren?


Staat de koeling bij andere tweakers op 'Koeling Flow' of 'Koeling ruimte'?
Ik merk dat er bij flow de WP minder hard werkt maar veel pendelt, en dat er bij 'ruimte' dat de vloer echt heel koud aanvoelt.

Tussen 9~12:00 stond hij op koeling-flow, in de middag stond hij op koeling-ruimte.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6FqfSTv0ksdAPekG4yU49GpJLho=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CBIqr1wLzEV6dvDBOxEwGNI3.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s-GatQlJdoChY_3prnvTbu8qIRQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/17dWiOPpWbOfslo8NxAFLM0x.png?f=fotoalbum_large

Voor nu heb ik de WP staan op koelen ruimte, maar zet ik de gehele pomp uit wanneer de uurtarief hoger is dan 70% van die dag. e.g prijs p/kwh is vandaag van 0 tot 100c, dan gaat hij in de uren dat hij 0~70c is aan, voor de rest staat hij uit. Weet niet of dit schadelijk is, maar het is igg beter dan om de paar minuten schakelen.

Omdat ik de modbus oplossing heb zonder server control (atom s3 coming soon via AUijtdehaag), kon ik de werking modus nog niet aanpassen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vormulier
  • Registratie: December 2012
  • Niet online
Ah oke, op die manier :)

De reden is dat mijn woning heeft/had een master/master vloer verwarming, deze heb ik omgezet naar master/slave.

Maar omdat ik geen zin had in:
1: geen lege dozen in de muren wou hebben waar ooit eerst een thermostaat zat.
2: als ik ooit verhuis dit niet wil terug bouwen omdat de mensen na mij totaal niet technish zijn

Als oplossing naar elke thermostaat netwerk kabel getrokken zodat ik hier ooit eventueel iets met poe of iets anders kan ophangen.

en vanuit de vloer verdeler een netwerk kabel naar de wp. Waar op zijn beurt dus dit hangt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TsKIKjjQ6C1_SvHa5qSKcDc0xh8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IWxqs4vpWCet442Ge6TUal7L.png?f=fotoalbum_large

1: weiger input van alle thermostaten (staat altijd aan voor master/slave, maar valt terug op master/master bij stroomuitval van de esp)
2: Zet de WP aan / uit (ongeacht NR1) handig voor koelen / verwarmen in blokken en automatiseringen op temperatuur in je woning
3/4/5: zet alle thermostaten op nachtverlaging (een per verdieping)
6/7/8: open de vloer verdelers op de verdiepingen (een per verdieping)

De laatste 6 gebruik ik eigenlijk niet, meer een experiment want ik had aders over, voor als je maar 2 verdiepingen aan wil of iets anders.

onnodig werk? jazeker! maar het heeft me een paar maanden zoet gehouden!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vormulier
  • Registratie: December 2012
  • Niet online
Helaas niet, het zijn moehlenhoff oem thermostaten waar je eigenlijk niks mee kan.

Er zit wel een arduino in deze thermostaten, en iets van een programmeer header maar verder dan dat heb ik er eigenlijk niet naar gekeken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xi4Anbyuwt0BFhrvf929hcZdR54=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xCcYyAyGQCS8yAsJYhFaqx9A.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hWkBQ6gE9ZGuo4G0yogoi3jADYs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qq8iBOTty1EgAue3kyxtUaRR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-XonN4NkJTfyIS6Skx_k1QfaI_Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yrixm6Ntr9YqgXGGiyfQwilS.jpg?f=fotoalbum_tile


Ben wel opzoek naar iets om ze te vervangen, maar heb nog niet de juiste thermostaat gevonden. Zelf bouw zou kunnen maar dat is een project die me nog iets te groot is. voor 30 euro kun je wel een wifi / zigbee alie special kopen maar daar zit 99/100 geen koel ingang op alleen een hitte uitgang.

Dus het zelf eentje maken is bijna een must...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik schakel bij @Grolsch met een relaisbordje naar fake 38
Relaisbordje maakt de schakeling naar verschillende weerstanden zodat de mitsu denkt dat het 38 graden buiten is.

Op verzoek nu tijdens status koelen. (voorheen op buitentemperatuur)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_P_cMRIbyIa9EzZO9qdcPxk7RMA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6ZeRMin9h0OSPVymE3tK5J70.jpg?f=fotoalbum_large

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:08

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

xoror schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 19:33:
De genen die vaak last hebben van pendelen, kunnen jullie laatste update ophalen en de "Cycling detected" sensor bekijken of die het een beetje goed detecteert ?

- Als er in de laatste 5 mins 3 stops zijn geweest dan wordt die actief. Het aantal stops is even een beetje tweaken en ws ook tijdvenster van 5 mins

@Grolsch je kan in HA met utility meter wel dagelijks optellen, en dan die aan je energy dashboard koppelen. Maar die getallen zijn niet zo heel nauwkeurig. Heb je geen energie meter aan hangen?
Volgens de ISSO 72 moet de compressor minimaal 10 minuten onafgebroken draaien. Zou je een start/stop korter dan 10 minuten kunnen uitprogrammeren? Dan doet de rest er eigenlijk niet meer zo toe. ;)

Vooralsnog loopt de test soepel! Het gedrag wat ik bij pendelen nu zie is het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QFdm98GeRk9S0fQ_XvjJNTON99w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pxYn5gjGeAAKZNlWr5UIk5kb.png?f=fotoalbum_large

Korte runs van net geen minuut in een tijdspanne van om de 3 minuten… de runs van een minuut is geen gegeven. De tijdspanne wel. Dus als je een start en een stop kan loggen en die valideert tegen 10 minuten voldoe je aan de definitie.

Gezien het gedrag van de warmtepomp kun je ook stellen dat wanneer frequency 0 is hij gelijk gaat pendelen. Ik heb nog niet anders gezien dan dat. Daar is dan eigenlijk geen sensor voor nodig.

[ Voor 33% gewijzigd door Miezie op 22-08-2024 10:46 ]

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
als je hem uitzet, is hetzelfde als je de FTC controller uitzet op het display. dus sww doet het dan ook niet meer.

dan zit er denk ik nog een bugje in, had alleen getest met 'neppe' data,

kan je history uitzetten met frequentie en operation mode ? ws doet die net wat anders dan ik verwacht.

zoiets maar dan alleen voor 2 sensoren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tA36cLqL2EY4qwdhrMRwurJKpOU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lmfEhqkeOIdklZiXRhyPVnns.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 56% gewijzigd door xoror op 22-08-2024 12:21 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Takkeding
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 09:06
Vannacht na een tijdje eindelijk aan het pendelen geslagen en helaas lijkt in mijn geval de 10 minuten timer ook te kort voor je sensor om het door te hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3KPL_sGIwqI8ImjbgeTsdg_v8E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A63dCfFVk2YJooZrJV8Z9nax.png?f=fotoalbum_large

Tussen iedere stop zit minimaal 3 minuten, maar ik denk dat wat @Miezie al benoemde het simpeler is om in HA te zeggen als mode cooling & frequentie is 0hz dan is pendelen actief dus doe daar wat acties op. Al vraag ik mij wel af hoe dat zit met die korte stop na 12 uur draaien, die kan ik zo vlug in de HA logs niet meer boven water halen hoe lang dat de compressor in zo'n geval is gestopt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
bij mij heb ik het gisteren geforceerd en dan zie ik:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmvrRQqi4gegAzT9eqXUT_z6TuI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iyLM6bvsrEyo7RIJJ2C0CUZB.png?f=user_large

Die window is best wel krap, ik had de detectie op frequentie update. Maar in HA zou het wel goed moeten gaan. bij mij gaat freq naar 0, en dan pass de status naar off. Nu denk ik dat dit komt doordat ik elke seconde een update vraag, het komt alleen out of order binnen dus je kan denk ik niet zo veel waarde aan hechten.

makkelijkst is denk ik:
- maak een sensor die die overgang detecteert. Dus prev freq != 0, new freq = 0. Als je wil kan je nog kijken naar wat extra attributen
- https://www.home-assistant.io/integrations/statistics/ een teller via statistics component, met
code:
1
2
    max_age:
      minutes: 10

kan je dan aantal keer tellen in afgelopen 10 mins, en dan triggeren als dat > =2 is. zie voorbeeld met count_on

[ Voor 11% gewijzigd door xoror op 23-08-2024 14:09 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vormulier
  • Registratie: December 2012
  • Niet online
@Blackraven In je

/esphome/config/secrets.yaml folder
of in je web gui:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2KwUv1tY2SuHpAGkNQDVIkQWNXM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ewxOl1xF8tRtbkyvIvbM4hbF.png?f=fotoalbum_large

Reflashen zou niet moeten hoeven, mag wel maar dan heb je meer bestanden nodig.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Blackraven
Als het 2 dagen geleden verstuurd is heb je de laatste versie :)
Esphome versie zegt inderdaad niet zoveel.

Heb je deze niet?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QW-Ca7dCN85i-ErK_V73bhJ6PM4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fv8qsa9qqKVx5god4PaS5eZA.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 64% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-08-2024 17:12 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 15:22
Op één of andere manier is ie helemaal gereset. Grappige is dat ik daar wel dit zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RI0OQrpJiWvvtejYnDLtJDZw6Lg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qO2z7TLa0t49UwtQ4mWg7IDP.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: met 'dit' bedoel ik uiteraard de mogelijkheid tot OTA update

[ Voor 6% gewijzigd door Blackraven op 23-08-2024 20:42 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Een van de dingen die nog op de todo lijst stonden was het correct afdwingen van de temp ranges bij de climate.

cooling: [5c-20c]
heating: [20c-60c]
dwh: [40c-60c]

In esphome werkt dit goed, als je van mode wisselt worden de min/max netjes aangepast. In HA echter lijkt het erop dat je de min/max ranges niet kan aanpassen nadat de thermostaat is aangemaakt. Dus voor de zone1 en zone2 climates moet ik de range op 5-60 houden omdat je van cool naar heating kan switchen. Je kan ook een cool_heat mode hanteren, dan heb je links en rechts range, maar die vind ik erg verwarrend.
Afbeeldingslocatie: https://www.home-assistant.io/images/blog/2023-09/climate-card.png

zie hier voor meer info

Omdat ik deze wijziging niet beide werkingen kan afdwingen (niet zoals met climate introductie, toen kon ik de sliders en climates naast elkaar laten), probeer ik het dan maar even via een feature branch. voor de genen die willen proberen kan je je main yaml veranderen van
code:
1
- source: github://gekkekoe/esphome-ecodan-hp@main

naar
code:
1
- source: github://gekkekoe/esphome-ecodan-hp@enfore_climate_range

Ik heb de boel al dagje draaien en alles werkt goed hier. Even kijken of jullie nog issues vinden (en even kijken hoe deze manier van werken gaat, of het niet teveel tijd kost)

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ItHurtsWhenIPVP
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 30-11-2024
@xoror Ik heb de template_sensor file ingeladen en zie ze terug onder Helpers.
Krijg echter allemaal "Niet beschikbaar" statussen. Mis ik iets?

configuration.yaml:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:

# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes

automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml

utility_meter: !include energy.yaml
template: !include template_sensor.yaml


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hydSZUaJI0n9UGY8yyG9aPG0gA0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2875C8tLOyWJvpglerhcaz3D.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door ItHurtsWhenIPVP op 25-08-2024 17:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
[edit] sorry ik had enkel de opening post gelezen en wilde daarop reageren. Zie net dat er nog veel informatie in het topic staat, ga ik nu lezen. Ik laat mijn vragen vooralsnog even staan, maar misschien ga ik antwoorden vinden in dit topic.

Ik heb net een Mitsubishi warmtepomp laten plaatsten (PUHZ-SW75 YAA + ERST30D-VM2ED), hierbij heb ik de Wifi module MAC-587 IF zodat ik alles via Melcloud kan aansturen en uiteraard de thermostaat.

Daarnaast heb ik ook 4 Mitsubishi airco binnen units (MFZ-KT25VG) en 2 buiten units (MXZ-2F42VF). Deze zijn voorzien van de Wifi modules MAC-587IF-E (4 stuks) zodat ik alles via Melcloud kan aansturen en de IR afstand bedieningen.

Alles heb ik in Homey draaien voor statistiek en (minimale aansturen zoals aircos bij bepaalde temperaturen uitzetten of voorverwarmen). De warmpte pomp heb ik pas een dag :) Daarnaast draai ik ook nog HA, maar doe ik weinig mee, maar ik kan devices of waarde wel doorlussen tussen Homey en HA.

1. Even voor de duidelijkheid. Met de ESP32 module zou ik dus alles lokaal kunnen aansturen, alle (en veel meer) data kunnen lezen en de wifi modules kunnen dumpen?
2. Waar moet deze bij de warmte pomp geplaats worden? In de binnen unit of de buiten unit? En op welke poort?
3. Misschien weet je ook of deze bij de airco's in de binnen of buiten units geplaats dient te worden? En op welke poort?
4. Is er misschien een lijst van welke modellen gesupport worden?

Hier de PCB van de warmtepomp binnen unit, misschien de poort daar zichtbaar op. :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wkQ-_Hqjm4kM11zVlYsHhVf27O4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uqzpalM4OsFvoixF0twCICxv.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door The Source op 04-09-2024 22:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Dank je voor de uitleg allemaal. Eentje aangeschaft via @AUijtdehaag. Top @xoror erg mooi werk, ik hem mijn wifi module al de deur uit gedaan, liever niets via de cloud.

Ik moet alles nog in HA aan de gang krijgen zodat daar alles in ESPHome toont. (Ik denk even lokaal aansluiten via USB, en moet ik dan iets flashen voor die encryptie key? Als iemand een duidelijk tutorial heeft dan hoor ik het graag.)

Ik wilde vanuit HA met MQTT aan Homey koppelen, echter zie ik dat Homey ook ESP32 support. Daarmee ben ik dus nu de Melcloud app aan het namaken :)
Melcloud:Mijn ESP32 versie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eYmHC8jld-AHoXFqnrqq1o8E6D4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FOCZLJCf271bd0Y10a8ccX7J.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rkDiZOlvMOhzzYuXKGp3HExlq88=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GaXXl8WM99HxoXneQoqtrsMU.png?f=fotoalbum_large


Nog heel wat werk nodig, en we zien wel waar het schip strand.
Benieuwd of ik ook alles met advanced flow kan aansturen.

[ Voor 10% gewijzigd door The Source op 06-09-2024 18:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Dit is mijn HA. Rechts de YAML die ik via ESPhome in HA geflashed heb, waarna onderstaande interface weer werkte. Links het device wat hij detecteerd met die ESPHOME wifi naam (zie hieronder).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eSFYdYy_VS_Xg7a8VkCaRtuDtH4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aKFYxsQA1PrCo6rwESVBsD9X.png?f=fotoalbum_large

Dit is de naam van het device in mijn Mesh:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/seudZ6JEM0-urJzXzRM6NVwuUzk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fKIgGkZnMYJJAJZqofeRN5DO.png?f=user_large

Ik gebruik rechtstreeks het IP. http://ecodan-heatpump.local werkte enkel op mijn mobiel (nu ook niet meer) maar niet op mijn desktop. Dit toont de webinterface met soms de error:

21:37:28 [E] [api:128]
No client connected to API. Rebooting...
21:37:28 [I] [app:125]
Forcing a reboot...


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wphtPsEOvyqz9hAnNn7x8xV6kGE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EWg2BV6NzzFkcQ9MdRxVcRUZ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door The Source op 06-09-2024 22:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Vanacht om 4h is de esp32 module gestopt met data doorgeven, de webinterface deed het ook niet meer. Zojuist uit en in geplugd en alles werkt weer. De temp van die module was na 3h gepiekt naar 50 graden en rond 4h zat hij weer tegen de 48 aan. Zou dit het kunnen zijn? Enige manier hoe ik de log kan achterhalen van vlak voor de crash?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2VB7PvxSuXebeocgGY_yYRjz338=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9FxH0etxaEaKtZQQC70qHo0r.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 33% gewijzigd door The Source op 07-09-2024 11:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Vooralsnog heb ik de module buiten de binnen unit aan het plafond opgehangen. Ik denk niet dat het wifi signaal een probleem was want mijn mesh hangt er 6 meter vandaan. Maar nu zouden beide verbeterd moeten zjin, ik ga dit vanacht even bekijken. Morgen kan het zijn dat ik zoiezo alles met esp-idf hercompileer omdat ik dan ook van updates in HA kan genieten heb ik begrepen. Ik wil meer leren van ESP want mijn zwembad waterpomp kan ik daar ook kennelijk mee uitlezen, maar qua hardware / interface moet ik nog dingen uitzoeken. Ik ga proberen een stekker die op Tasmota te flashen naar ESPhome.

wifi signaal na andere lokatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zYo0EzwciQiV-qdtFRSNlL9OTaU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gS7VS9PjsXgCWPPFnGskfAxW.png?f=fotoalbum_large

Ik heb veel meer waardes dan ik in Melcloud had en de meeste hebben ook een andere benaming (oa. omdat ik alles in het engels doe, maar Melcloud was in het NL.

- Heeft iemand een duidelijk overzicht van wat welke waardes doen, hoe ze logisch te groeperen en welke het meest van belang zijn om de charten?

[ Voor 17% gewijzigd door The Source op 07-09-2024 20:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
1. daar viel monitoring uit, was ook piek boven 50 graden.
Daarna aangezet, maar weer bovenop binnen unit gelegd. Signaal was iets beter dus wellicht de antenne meer richting mijn mesh? Ik weet echter niet waar de antenne zit en elke kan die uitwijst.
2. Daar de unit buiten de binnen unit gehangen. Temp zit nog steeds meestal tussen 40 en 50 in en piek richting 60.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_pSGJXUB4HX0zdylZZH_LSD5C6U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mZsfCG80XTmMGhPKNkTryxHi.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Tja, hij zat inderdaad op de verkeerde node :( en in toekomst niet makkelijk te voorkomen, want de node waar op hij zat die verder weg is, krijgt eerder internet dan deze node dichterbij waar hij nu op zit mocht het internet ooit uitvallen. We kennen het probleem nu :) Dank je voor het meedenken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KFxEd4GA7lx0IvFXwvo9olwFI88=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XZqlFQzcuxBWvugDW7mpiMZ4.png?f=fotoalbum_large

Esp-idf nog niet geprobeerd, nog aan het stoeien om alles in via Homey in InfluxDB en Grafana te krijgen. De app / plugin die ik daarvoor gebruik geeft allemaal onleesbare lables door, dus human readable maken is veel zoek werk. Hopen dat ze het in de plugin fixen.

Weet ook iemand hoe nauwkeurig de kW meeting is van de Mitsubishi warmtepomp die ik uitlees? De 1 fase daar heb ik een DIN rail zigbee power meter tussen hangen, maar nog niet op de 3 fase kracht. Als ik de waardes die ik via de ESP terug krijg dan hoe ik er geen aparte meter tussen te hangen.

Afgezien van wifi wat zijn de voor- en na-delen van esp-idf vs arduino?

Daarnaast ben ik ook van plan om de atom s3 lite voor mijn Mitsubishi aircos te gebruiken, moet ik daar ook nog ergens rekening mee houden?

[ Voor 11% gewijzigd door The Source op 08-09-2024 18:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Miezie schreef op maandag 9 september 2024 @ 11:39:
[...]

Misschien moet je je verschillende nodes even op verschillende channels zetten door de woning heen, dan krijg je overal logischere connecties van je devices met wifi, ook van je ESP... Want het correleren met eerder internet is toch wel een bijzondere correlatie.
Je node probleem zal zich dan waarschijnlijk wel oplossen tijdens een reconnect omdat hij de verschillende channels kan bekijken en dan het sterkste signaal kan pakken, dat is lastiger wanneer alles op hetzelfde channel zit. Dit slaagt nu waarschijnlijk niet waardoor hij in safe mode gaat. Dit soort dingen moet je bij Unifi zelf goed tunen...

Wat is verder je usecase? Is Melcloud niet veel prettiger voor je qua werking? En waarom alle data naar InfluxDB en per definitie kloppend? Ik merk bij mezelf juist een pushback in alles willen monitoren van mezelf, het kost veel tijd maar ik doe er niks mee in de praktijk als de boel eenmaal goed draait...
ik heb flow gemaakt in homey als hij op de verkeerde node connect dat ik een bericht krijg :) Dan weten we of het eenmalig was of het een strutureel probleem is.

Mijn usecase: Ik woon net in 1.5 jaar in een huis van 35 jaar oud, dus meten is weten. Daarnaast gaat salderen er in de toekomst af en wil ik zo weinig mogelijk uitgeven aan energie. Dwz of mijn zon panelen productie zelf verbruiken of (afhankelijk van mijn nieuwe energie contract in Dec, wellicht dynamisch) zo goedkoop mogelijk inkopen. Dus alle data van alle sensoren in een externe database omdat de resolutie (detail) van de data na verloop van tijd bij zowel Homey als HA minder wordt. Zodat later eventueel verschillende variabelen tegen elkaar gezet kunnen worden om te kijken hoe flows bv geoptimaliseerd kunnen worden.

Mijn zwembad pomp zet ik aan bij genoeg over productie (1 kW) van zonne panelen op moment van dag dat er genoeg zon voorspeld is, de zwembad warmte pomp gaat daarna pas aan als er weer 2.5 kW wordt terug geleverd en de vooruitzichten goed zijn. Makkelijk als het vol zomer is maar in het najaar en voorjaar met minder zonuren of periodes dan met de flow wel de juiste momenten pakken.

Daar wil ik dus ook deze nieuwe warmte pomp in passen. Ik merk nu dat hij vaak om 6h in de ochtend het water verwarmed, terwijl er in de ochtend meestal maar 1 persoon onder de douche staat, maar in de avond 3 of 4. Dus zoiets wil ik naar het midden van de dag verleggen door een flow. Daarvoor wil ik weten hoeveel energie een verwarmings sessie kost, hoe lang dat duurt om te verwarmen en hoe lang het water warm blijft bij welke omgevings temperaturen. Allemaal idee, nog geen plan haha :)

Ik heb de documenten van de Smart Grid aansluiting hier liggen, maar moet nog inlezen hoe dat werkt en of het voldoet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aRa7ts43VelXLkCqcD_e3WcKmL4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WE5vXmyQ7JW3DGX5pjUUAmr8.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/De9omxwgapK4J-5oX3pagaqDkAM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lb1pyIY4qLVruTU7FfHtwsK0.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Met een Heishamon board kan ik een esp al in proxy draaien :)
- utp netwerk werkt
- de 2 relay switches kan je bedienen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5bTHMpyStl8-lIMvEZjc44vzuRk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DE98MFzlcH5yi75I6zFrB7vC.png?f=user_large

[ Voor 10% gewijzigd door xoror op 18-09-2024 17:52 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
howto toegevoegd voor proxy
https://github.com/gekkek...dan-hp/blob/main/proxy.md

Voor het draaien van de melcloud / procon als slave heeft @AUijtdehaag iets gebruiksvriendelijks bedacht icm de atom s3. Is dit iets waar jullie op zitten te wachten ? (bij voldoende interesse kan hij wat laten maken)
Je hoeft dan alleen de kabeltjes in te pluggen bij wijze van spreken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Y2emifJAAzmZZUxe3fburHBp_o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kUVu5HW7tuvWYf7vI30MRX8n.jpg?f=user_large

[ Voor 73% gewijzigd door xoror op 27-09-2024 09:30 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HaTe
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 15:53

HaTe

haat niet

Beireken schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 21:50:
[...]


FTC6 (en 7) heeft geen druksensor CV zijdig bij mijn weten ...
Zeker wel hoor. Kijk nog maar eens goed in de servicehandleiidng. De meeste units met FTC6 hebben een druksensor op de CN401 connector.
Het is ook wel mogelijk om de sensor met de esp direct uit te lezen door het voltage te meten, maar natuurlijk mooier om deze info direct uit de FTC te halen..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VsZxGGMZ0_74kNfeUDMh2qzVKds=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dLllewlJ22Svkr62NpoB4bSY.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door HaTe op 10-10-2024 22:32 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • borgoe72
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13-10 16:17
Even een vraag van een eenvoudige gebruiker...

Ik stuur m'n Mitsubishi Electric PUZ-SWM120YAA/ Mitsubishi Electric ERSF-VM2E aan met de module zoals hier besproken en dat bevalt stukken beter dan Melcloud welk ik in mijn vorige woning had.

Verwarm momenteel middels 'heat flow'.

1) Klopt het dat ik deze via HA alleen uit kan zetten door 'heatpump' uit te schakelen? Nadeel vind ik dan dat de unit dan 'hard' uitgezet wordt en niet langzaam terug moduleert tot nul. Of is er een betere optie om dit te regelen?
2) op het display WP kan ik wel schema's maken maar alleen op basis van ruimte temperatuur. Bij instelling heat flow blokkeert de mogelijkheid om weekprogramma in te stellen (foto).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4JPJDCUjKptYmBJEJ6FE4oke3mA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IVE25kyb6LuPUlMwPG1vo21v.jpg?f=fotoalbum_large

3) is er een goede verwijzing om DHW te maken in HA bij gebruik dynamisch tarief Zonneplan?

Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Gisteren de printjes binnen gekregen en meteen een paar gesoldeerd.
Vandaag eens getest met de proxy code van @xoror
Zowel via de Atom S3 en met de Procon kan ik nu de warmtepomp aan sturen en uitlezen.
Heb zef geen melcloud adapter maar dat lijkt me ook gewoon te werken dan.

Was even gepuzzel met de TX en RX nummers in de code, maar het werkt nu. :P

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1d82Fjq51-t9DimUBG8156eGdNw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lMpbSgyTqNlY7GcjoUEDKbBM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_EQVed7fFn0IYNQ6XdIuw0nXk5I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7DDmwh8J0TqXMwWC9WfK38Rf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E68KvlyXZvwQgTh47mqIZlBrMIc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0r2w3Cnizsv4InjbQuz5BfNP.jpg?f=fotoalbum_tile


Ik wacht nog op 1 mtr CN105 kabeltjes, maar als er iemand interesse heeft, DM even.
Edit: kabeltjes zijn binnen.

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-10-2024 09:46 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
ik heb eindelijk mijn energie meters aan de gang, en dan moet je nog wat dagen wachten voordat je data hebt :)
Gisteren verbruikte mijn warmtepomp 10Khw waar ik een beetje verbaasd over was. Veruit de grootste verbruiker in huis. Nu wist ik dat een warmtepomp veel energie ging verbruiken, maar het is nog niet eens koud :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EyJiYPCW987suKuXQpkjgK3ECCk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ucQCBSQgQakEtEMDG2lTZufq.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PgMwdufnqtTd1EH3tXPXlzpXHCA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ArvRilahabRQ4X22QUNh06Ml.png?f=fotoalbum_large

Ik zie nu dat mijn vloerverwarming om 7.41 u aangaat, echter is er pas om 9h gratis stroom van de zonnepanelen. De warmtepomp man heeft een paar dagen geleden ingesteld dat overdag vanaf 7.30h de target temp 21 graden is en in de nacht 20 graden.

Ik moet het automatiseren via HA nog uitzoeken (nu heb ik alles in Homey, behalve de Ecodan). Maar wat zou de meeste efficiente (en goedkoopste met behoud van comfort) strategy zijn voor de vloerverwarming?

- Een vast temperatuur en niet naar verwarm momenten kijken?
- Proberen zoveel mogelijk van het bijstoken na 9h te doen zodat er kans op zonne-energie is? Echter zit je dan wellicht in de ochtend wat kouder? Misschien in de middag graagje hoger stoken (22) zodat dit in de nacht niet zoveel zakt?
- Iets anders?

Dus heeft iemand een soortgelijk probleem opgelost? Dus zoveel mogelijk bij zonne energie of goedkope stroom verwarmen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snapo6
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 13-10 18:15
Ook hier een gebruiker die dit stukje programerring ontdekt heeft waarvoor hats off voor alle ontwiikelaars.
Ben een simpele user en ben nu alle ins en outs aan het ontdekken.

In het kader daarvan heb ik een vraagje omtrent de DHW status in HA overzicht.
Aan de linkerkant wordt aangegeven Set DHW mode is 'Normal' terwijl aan de rechterkant wordt aangegeven dat DHW eco 'Aan' is. De laatste is de juiste setting.

Is dat niet tegenstrijdig?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GHuYFChJbuS16yNjkojzAwNajSU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9kCNq2UpdTfxKjNkaacbWzhk.png?f=fotoalbum_large

WP: ME PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E (FTC7), 400L Boiler, Pana RTWireless thermostaat, Vermogenskabel op 75%, ESP32-Atom S3 lite


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
De eerste proxys gaan verzonden worden.
Vooraadje atoms is weer aangevuld.

Nog een randje om de print en oplossing voor de losse aders gemaakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pn5GSLtIipAARO3RrV8yZBEZvL8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OxOQKLYBOajxtbm1rywRUJju.jpg?f=fotoalbum_large

In de @xoror esphome code kies voor esp32s3-proxy2.yaml
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
packages:
  remote_package:
    url: https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/
    ref: main
    refresh: always
    files: [ 
            confs/base.yaml,        # required
            confs/esp32s3-proxy2.yaml,     # confs/esp32.yaml, for regular board
            confs/zone1.yaml,
            ## enable if you want to use zone 2
            #confs/zone2.yaml,
            ## enable label language file
            #confs/ecodan-labels-en.yaml,
            confs/ecodan-labels-nl.yaml,
            #confs/ecodan-labels-it.yaml,
            #confs/ecodan-labels-fr.yaml,
            confs/server-control.yaml,
            #confs/debug.yaml,
            ## enable this to monitor WiFi status with ESP in-built LED
            confs/status_led.yaml,
            ## enable this to monitor status with custom led colors, uses https://github.com/esphome/esphome/pull/5814
            #confs/status_led_rgb.yaml,
            confs/wifi.yaml
           ]

[ Voor 50% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-10-2024 12:04 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snapo6
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 13-10 18:15
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HwciWPlVhRhuDuvkhWXfSWccKfc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/84nZKeYr7mze4Az3cczcAhwG.png?f=user_large

Waarom wordt de flow in Hz aangegeven?

WP: ME PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E (FTC7), 400L Boiler, Pana RTWireless thermostaat, Vermogenskabel op 75%, ESP32-Atom S3 lite


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@xoror
Het 2e device dient altijd aangesloten te worden volgens mij op de proxy?

Anders blijft bij voorbeeld de datum op 0 staan en nog wat andere uitlezingen op NA
Ik kan wel de WP schakelen naar aan of uit.

Met het 2e device aangesloten is wel alles beschikbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lbq_mkr4whefK0aOzyvtu0nKLdI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dldIycE25qlNTinGBDAHbPlj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MehKWq9lWQQBpK1arqtJq3MNcQg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dRUI3QIKfeKrePD97AP8HIJk.jpg?f=fotoalbum_tile

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jorisdekloris
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16-10 09:05
Even een dubbel check:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oBpwOHJEpbHE2dZ1WqIP2kJqCcM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/NRZnCZAhG9edQPVJOwlIonYz.webp?f=user_large

THW5B = DHW Current Temp
THW5A = DHW Secondary Temp

Ja toch?

Tierelier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@mgroen81
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jajKS-05fWP3myH_goqKo9xVPlo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QdhiLAkScAHbRhb8otfTsrEf.jpg?f=fotoalbum_large

Ook 9600 en adres 1
https://github.com/fonske...-m5stack-atoms3-lite.yaml

Soms duurt het hier even na alles opnieuw aansluiten en spanning op de ME binnenunit, voordat alle data er in komt.

[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-11-2024 12:45 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Jay-v schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 19:27:
[...]


Hoe krijg je de energie monitoring per uur voorelkaar?
Ik heb een 2 zigbee meters in de meterkast.
Die lees ik uit via Home Assistent.

Een fase:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GLlk8xTugfzhbrGg4BsWvNc_aMA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gHibRedA5lGRFAm4u7acWrdZ.png?f=fotoalbum_large
drie fase:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qMylKK1frRF_MfGurD4SzPKngW0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NsCGkR7nqK4Aft8skgy6z3CH.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
- Kleine aanpassing in de estimated power output tijdens een defrost. De power output wordt negatief, immers we ontrekken de warmte uit het circuit. Dit is voor het kleine window dat de compressor tijdens een defrost draait.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AgAZoCLfkbM6GmPM8niX9Qk7KjI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lu4VPp0g8PMBRuOEeFjspZ1h.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 42% gewijzigd door xoror op 30-11-2024 11:43 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jorisdekloris
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16-10 09:05
O o


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-COx6Vq3tguN8-S5v5bmMXzn5Kg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZitNEp96RdhjJrrHuoPAD1MY.jpg?f=fotoalbum_large

Tierelier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • evol
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 17:13

evol

hello world

Gaat dit nu goed met de sensors in home assistant?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VSF637J-jDQSEXDyl5Y2BpXYGwI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Z60WKI5XYmORHzahzlXTe7lS.png?f=fotoalbum_large

Retour hoger dan aanvoer?

Aannemer heeft het hier best vreemd aangelegd of ik begrijp het allemaal nog niet zo goed, dat kan ook :)

Zone 1 is de verdieping met thermostaat per kamer. Vandaar de 0 graden bij de ruimte temp vermoed ik. Flow setpoint van 39 graden lijkt ook niet echt juist.
Zone 2 is de begane grond.

Move along people. Nothing to see here.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Takkeding Eigenlijk is even 60 geen probleem. Gaat om 100+ temps die ik bij @jorisdekloris zag voor lange tijd. Even herformuleren de attentie

Mijn unit hangt gewoon in de binnen unit :D Je kan gelijk zien wanneer ik legionella draai.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0oLHIe6N9Nen764WjcVUSC4Tt0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aIqCzXprxZP1MC0EE6dMbz1k.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 77% gewijzigd door xoror op 31-12-2024 12:12 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ik heb kleine afwijkingen wanneer er legionella is geweest, dus even over engineeren :+ en ipv een vaste water constante ga ik eens een polynoom gebruiken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lIS7aeOLFiJHuXu1K9rZS7UdswE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8PE04HRRhgKgl47CrOF91i6i.png?f=user_large

Eens kijken hoe dat gaat

[ Voor 14% gewijzigd door xoror op 03-01-2025 11:35 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Breud
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-10 20:30
Miezie schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:10:
[...]

Ik zie geen specifieke triggers. Automations waren er ook al uit… bijzonder :).
ik heb ook iets soortgelijks. Ik heb een automation met trigger op een state change van de ecodan operation mode. HA stuurt een berichtje naar mijn telefoon als deze wijzigt.

Zo nu en dan als de operation mode op modus Space Heating is, dan wordt dezelfde operation mode nogmaals getriggered. Zoals gisteren om 19:00 uur gebeurde:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8sM_unRCNhau5KnMn550qGqS1s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B6YvK8bSqDGjlDhCRrSgS1sm.png?f=fotoalbum_large

De automation ziet dit als een state change en triggert de automation

WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Zijn hier mensen met installs vanaf 2024 (want dan kan je de jaar overzichten van dit jaar en vorig jaar kijken) of die hun verbruik / opbrengst van melcloud hebben opgeslagen? Ik denk dat ik de lifetime produced energy heb gevonden, maar heb even meer data punten nodig

- Ik heb verder de MRC weggehaald, dat was niet zoals verwacht
- ik heb de dip switches nu bij de diagnostics toegevoegd, hoef je kast niet te openen als je dip switches wil bekijken

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Esoyt3l1f9_S8NMD9d3ssV9jHQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eyOxsgr84VACUBdM7tjnCfBu.png?f=user_large

[ Voor 56% gewijzigd door xoror op 10-01-2025 15:02 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Help, mijn vloerverwarming doet het niet. (voor probleem zie hier: The Source in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen")

Snelle vraag, kan het zijn als server control aanstaat (en alles wat daaraan hangt) dat de thermostaat zegt verwarmen, maar deze dit niet doet (compressor draait niet, etc). In mijn histrory is dat een van de verschillen misschien per ongeluk aangeklikt? Hij gaf daarvoor wel een error E1 10452 zoals je ziet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S-LVSm0O0j9_jry9Qvs4y3keykE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FJW5klorUMeNRM4EoBzMjrCS.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door The Source op 12-01-2025 08:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Zaterdag 11 Jan:
  • 12:30 De foutcode E1 10452 Dat is hetzelfde moment dat ik binnen kwam en een lege kartonnen doos op de vloerverwarming verdeler liet vallen. Daar loopt ook de thermostaat kabel.
  • 17.26 De warmtepomp lijkt uitgegaan volgens de log.
  • 23:14 Ik kom thuis, het is 18 graden, thermostaat zegt verwarmen (naar 22) maar doet niets. Ik zet via HA de warmtepomp uit en weer aan.
  • 00:02: Verwarmen lijkt niet te werken dus ik trigger SWW run
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E0idKDjG2pwqfdfIvLAXH69tTLQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HRM6f0j8mr1DzG7aG9zW83GC.png?f=fotoalbum_large

De FTC error codes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oUGB2hPlaIlC_J-5bufrOQ9RxNM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D53yLgAjDQqQ8Fbr82tB0MFP.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MAl0r34znarRLx5y6Zg_uSprZ-g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uCNgjaNzzm2ngvAdHxFmiPnj.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6liwqoOgqKiND4fv4mm8YdiYSuM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cqLycpXuR8qZzOocmdhL1O8c.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door The Source op 12-01-2025 11:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Ik check temp. 616 graden :)
Error P1 op de display.
Error log geeft P1 8101 aan.
Kabel is niet beschadigd, wel even opnieuw alles aangesloten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bn4wdaYXO2UYUb_WmEPrTckMTMo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZPDzKCeILxFN9KPSzN1vwmdv.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 79% gewijzigd door The Source op 12-01-2025 12:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Takkeding
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 09:06
xoror schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 09:16:
[...]


oh maar dan wil ik het wel weten :)
Hoeveel graden voor en na update? Zie je verschil in loop times? Het zou meer moeten doen. Ik heb ook de thermostats een lager update frequentie gegeven. hmm ik zie hier geen verschil in temps.

Toevallig nog iets gewijzigd aan je config? En je draait een atom S3? Enige keer dat ik zo'n temp drop zag was toen ik een hele tijd terug overging van Arduino naar esp-idf. Maar gok dat jij al tijden op esp-idf draait.
Hoe bedoel je loop times? Wat betreft graden verschil, dat is toch 16 graden. Om 12u de update gepushed en vlak erna al een stuk koeler, waarna de warmtepomp ook stopte met warmtebedrijf omdat de temperatuur bereikt was en het nog wat verder zakte:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lvywS60J22H2MTz5_3b1YAHeP_8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F0DL0HG7JfHN94JxYqxMs0Vo.png?f=fotoalbum_large

Verder is de enige wijziging die ik in de config heb staan de server-control.yaml uitgecomment en de default_heating_switch_mode op HEAT_ROOM_TEMP en default_cooling_switch_mode COOL_FLOW_TEMP. Dat zal het verschil niet maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Breud schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 09:41:
code:
1
2
3
4
5
6
7
{% set q_dot = states('sensor.ecodan_heatpump_estimated_output_power') | float(0) %}
{% set p_elec = states('sensor.kwh_meter_3_phase_power') | float(0) %}
{% set defrost = states('binary_sensor.ecodan_heatpump_defrost') == 'on' %}
{% set thermostat = states('binary_sensor.ecodan_heatpump_in1_thermostat') %}
{% set valid_mode = thermostat in ['on'] %}

{{ 0 if defrost or not valid_mode or q_dot <= 0 else (q_dot / p_elec * 1000) | round(2) }}


Dit is de code die ik momenteel gebruik
Ja werkt prima zo. Met in1 filter je ook idle verbruik uit. Je kan nog wel wat spikes hebben. Zo ziet het er bij mij uit afgelopen nacht. Perfect storm omstandigheden voor defrost. Dichte mist en 0 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZaYwtleSRzrtEsdR2nRUqQ2U7XM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uO5eSUFvB01TtE6FeOSbfFHJ.png?f=fotoalbum_large

Je kan ook redelijk de volgende defrost voorspellen door te letten op de inkakkende COP.

[ Voor 3% gewijzigd door xoror op 17-01-2025 09:52 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Slechte Wifi signaal ? Want de esp hoort er nooit uit te liggen. Ik ben ook met grafana aan het spelen en dan kan je het nog beter zien de relatie van inkakkende COP en defrost
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pirQ7wwWMGB-0nChRGdUxMNo3W4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RGM5zZ4HMSncrViekCRQeGLi.png?f=fotoalbum_large

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Miezie schreef op maandag 20 januari 2025 @ 17:15:
@xoror je estimated tellertjes resetten bij mij niet om 0:00 ;), bugje?
Apart, hier wel getest en resetten netjes. Voor de volledigheid, er is maar 1 estimated teller toch? (dag opbrengst). De andere is daily reported. Die reset ook niet?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6jsVae53LWTI5M9a4k-7eWWrv98=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rNZJE7gvJeXxx07yKwdJAmNJ.png?f=fotoalbum_large

die oranje lijn is input, wordt gereset bij het flashen, ik had wat test gedaan vandaag :)

[ Voor 37% gewijzigd door xoror op 20-01-2025 19:34 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
vermogen = flow/60 * Ta - Tr * 4.2
post een grafiek, grote kans dat het defrost zijn met dit weer. Er is een defrost status die geeft aan wanneer er een defrost bezig is.

Pendelen zie je wanneer het vermogen daalt richting min vermogen. Maar je kan heel eenvoudig zien in HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cx2O9D7d6oJu0iqDUyzSVYM9-Mo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/615BiyQggMWFmaSMfJq6qeR4.png?f=fotoalbum_large
Dit zijn defrost. (kan je zien aan defrost indicator)

[ Voor 58% gewijzigd door xoror op 20-01-2025 20:54 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:08

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

Op de een of andere manier is de reset van dhw setpoint weer verdwenen hier.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GV4QgMrUSgeT_d95fTRQtuwnRAQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wdMU12xFy9QH5Xa8UG1WNT0q.jpg?f=fotoalbum_large
Dit bedoel ik met het foutieve resetgedrag. FTC6 op FW18.01.

Het is een combi van clean, build en deploy en dagelijkse resets... maar het belangrijkste is dat het op 0:00 niet gebeurd ;)

De outputpower zit er voor de vorm bij, maar goed om te zien dat defrosten gewoon werkt zonder loops he ;)

[ Voor 19% gewijzigd door Miezie op 21-01-2025 09:27 ]

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 15:22
Bedankt voor de tip, maar dat lijkt niet te werken.
Eergisteren de boel namelijk nog spanningsloos gehad toen ik de ESP losgehaald had, maar gisteren en vandaag na middernacht ook geen nieuwe totalen. Ik vermoed dat de nieuwe modbus kabel wellicht wat interfereert met de S0 kabel, zal de mantels eens aarden om te zien of dat wat oplost en kijken of ik de S0-pulse zelf kan detecteren.
Edit, ik kan natuurlijk prima zelf een template sensor maken voor de COP:
spoiler: momentane COP:
2.12
:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vH1KuaBHGLqhnaA8-VGnIG9jCMY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UwyuXB1fRId28oBfvP3VQcUK.png?f=user_large

[ Voor 27% gewijzigd door Blackraven op 22-01-2025 08:55 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rien43
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 13-10 20:31
xoror schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 19:39:
[...]


Zone 1 climate kan je ervoor gebruiken
Ik zie deze optie niet bij de automatisering in home assistant. Zou het onderstaande actie moeten zijn?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qED-jWBNdUS2XXVsz4xaz5yPyww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7dgA6hJK3YIo6bryICDY8TdR.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rien43
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 13-10 20:31
xoror schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 19:51:
er moet een set temp action bij staan. Ik ben geen UI persoon, misschien dat iemand anders het weet? Ik edit de yaml altijd direct.

in https://github.com/gekkek...tomations/legionella.yaml staan voorbeelden voor de DHW climate. Dus zoiets

YAML:
1
2
3
4
action: climate.set_temperature
data:
  entity_id: climate.ecodan_heatpump_zone_1_climate
  temperature: 26.5
Volgens mij heb ik 'm gevonden (zie onderstaande screenshots). Echter met deze entiteit kan ik de zone 1 ruimte aanpassen maar niet de setpoint van zone 1 flow setpoint waarde (in dit geval 26 graden).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VR8twSvuwIS_QfjeriMmAlAuBn8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M4q6Nx3LahTUDEoW8BSLsr6W.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/awCaX5_0_Gp2X4M3ZCMnTOHGHCE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qKjVWZ526ONM0gawDiVGGC6D.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pZDsDyeTegLMJDFFtb5mcevKTRU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/93dSP760bvVjkco3oQusO1B4.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
HaTe schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 22:19:
[...]

De 2e pomp klopt niet denk ik. Deze is altijd tegelijk aan met pomp 1 volgens de ESP. Ik had verwacht dat pomp 2 de SWW pomp zou zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3uIoIA7L6htDNHVhKIeyXu6eCSM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EHDeOf1NLxzWK2i0yNt6cbar.png?f=fotoalbum_large
Pomp2 is dus "P2 : Water Pump 2 (OUT2)".
https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/issues/72
Op mijn unit heb ik geen aparte sww pomp, de primaire pomp pompt dmv de driewegsklep warmte door de spiralen van mijn sww tank. Bij mij is pomp 2 volgens mij daarom hetzelfde als primary. Maar bij anderen is dit wel anders (cylinder units ipv hydrobox).

[ Voor 25% gewijzigd door xoror op 28-01-2025 23:06 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ik heb even de estimated COP vergeleken met de COP die ik met de kWh meter uitreken en de WP (zonder pulse meter) is wat conservatiever
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zvglAIICZ9khUNRl2xnnYBfGod4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yf0hEQmmEgk0fwYZ6BjmA1n4.png?f=fotoalbum_large

Als ik kijk naar het dag verbruik van gisteren tussen de kWh metert en de WP zit er wel verschil tussen.
WP: 16.92kWh verwarmen, 2.11 kWh sww, totaal: 19.03 kWh
kWh meter: 17.19 kWh

De WP schat dus zonder pulse meter een beetje fout (+- 10%). Daardoor is de COP ook lager. Maar dit was dan een dag dat het afwijkt, er zijn ook gek genoeg dagen dat er maar een paar procent tussen zit en dan zit hij vrij goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eJN0dztlv61f7lQcWMHznB2hvB8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/axBvQgb5yntLEW35g8ZJ1zgG.png?f=fotoalbum_large

Al met al blijft het een schatting, maar een hele handige om het beste rendement te vinden als je geen kWh meter heb

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 11-10 15:58
Tot nu toe geen errors en ik had even het aanpassen van een climate (flow temp) getest, dat werkt ook gewoon.

Vraagje @xoror over het volgende stukje code (in status.h):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
enum class HpMode : uint8_t
        {
            OFF = 255,
            HEAT_ROOM_TEMP = 0,
            HEAT_FLOW_TEMP = 1,
            HEAT_COMPENSATION_CURVE = 2,
            COOL_ROOM_TEMP = 3,
            COOL_FLOW_TEMP = 4
        };


Die getallen die daar staan, is dat gekoppelt aan wat binnenkomt vanuit de WP ?
In domoticz is bij een switch namelijk "0" gekoppelt aan off. In de interface kan ik prima kiezen voor "heat target", maar als ik via een timer het wil instellen dan staat die er niet tussen. Die staat dan op "off" , maar als ik dat gebruik in een timer werkt het niet.

Of is het misschien op te lossen in de zone1.yaml:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
select:
  - platform: template
    name: ${heatpump_select_operating_mode}
    id: heatpump_select_operating_mode
    optimistic: true
    restore_value: true
    options:
      - ${heat_target_temperature}
      - ${heat_flow_temperature}
      - ${heat_compensation_curve}
      - ${cool_target_temperature}
      - ${cool_flow_temperature}
    set_action:
      - lambda: |-
          auto index = id(heatpump_select_operating_mode).index_of(x);
          auto active_index = id(heatpump_select_operating_mode).active_index();
          if (index.has_value() && index.value() != active_index.value()) {
            id(ecodan_instance).set_hp_mode(static_cast<uint8_t>(index.value()), esphome::ecodan::SetZone::ZONE_1);
          }


Zo ziet die switch eruit in domoticz als ik wil wijzigen. De 0 zit dus aan die target temp. Maar ik zou die dan liever op een ander getal hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hNZg_tpsbVvCnqXMNOJmN4r6Clc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kPeUM9faanXZ6kUECl82UKSm.png?f=fotoalbum_large

Ik verwacht eigenlijk dat als ik het in Domoticz zou aanpassen, dat het dan door het mqtt device weer wordt aangepast.

[ Voor 14% gewijzigd door Plenkske op 29-01-2025 11:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 20:34
xoror schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 10:12:
@Bschnitz Is het nog gelukt ? ik heb weinig tijd om het uit te zoeken.

@Breud Wifi verbeteringen heb ik al een tijd geleden doorgevoerd, dus dan draaide je ws best oude firmware. De nieuwe sensors zijn vooral voor het schatten van het vermogen en COP etc.
Nope, ik ben er nu al 16 uur bezig 😭, ik geef het op. Jou COP formule doet het ook niet, blijft op 0 staan tijdens de SWW run.

Hij telt gewoon niet. Als ik via Dev tools de status zelf verandert wel. Maar niet als die het zelf doet 🤐.

On/off/running/not running etc. (Geen reactie)

Ik dacht wellicht is de issue dat het een binaire sensor is, dat hier limited opties voor zijn. Dat is ook zo, on en off. Maar daar reageert die dus ook niet op. Hij staat ook ON/OFF op jou ESP zelf.

Krijg het vermoeden dat hij die status niet meekrijgt in HA ofzo en het om die reden niet werkt wat ik probeer.

De voorbeelden op HA met een lichtschakelaar of een wasmachine/droger die aan en uit gaat bouw ik na met de sensor van defrost.

Maar het werkt dus niet 😮‍💨

Begrijp er ook nog onvoldoende van om te troubleshooten waar het fout gaat. Dus ik zit nu muur vast.

Ben maar verder gegaan met zonneplan dashboard en thermostaat dashboard.

HACS heb ik er ook op een of andere manier op gekregen, vraag niet hoe 😂

MQTT broker werkt en draait nu ook, probleem was dat ik perse een gebruiker ervoor moest maken.

De SigenStor zit er ook in en energie dashboard werkt nu ook.

De community app store staat er nu ook in en ik kan repos toevoegen.

Alles wat niets te maken heeft met code zelf schrijven binnen HA lukt me na 3-5 dagen nu wel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6j0StqUC9_yD08V2PvHZWB5j1us=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kOhLm2HMilSW6L5ORIlDTMf1.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gr7Zc9XtcRj1Z0CFY98sii3hn7Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EpESDHKyHG3W7ygBy5TIxbXA.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oRF49aI0BnuOEpCRJIIjoVL8Agw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ps142I1JSgJyg1MvK9y7S1wc.png?f=fotoalbum_large

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Pro Max 67,1 kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Geeforce
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 17:13
Even met de history stats zitten spelen en hier telt hij ze per dag. Heb er vandaag 14 gehad.

Via een helper een History stats toevoegen:

Geef een naam
Entity: Ecodan heatpump Defrost
State: ik heb On en on toegevoegd, maar het zal 1 van beide zijn
Type: Count

Start: {{ today_at() }}
End: LEEG laten
Duration: 0:24:00:00

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sL0iEwGspLa5uNxEfdLdb-ceg6U=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/coAr8CKBoArRCMEJ1guYTvSV.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oR0JTKzqoczq-6EtUTcS9ueshcs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1TFMEhkebWvdqBv5sYXhOkRG.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 20:34
Geeforce schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:01:
[...]


Check, want nu klopt het inderdaad niet. Volgens de P1 totaal aan verbruik vandaag 18.3, en DHW 6,51 en Heating 14,93= 24.41 Dus de WP doet dat dan niet goed.
Je weet zeker dat dit niet je output is? Of wat Xoror aangeft van gisteren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yXoJN5SABk-UTZbBRQtV_qNr5vY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xHxyLslEr0uLWZH5U8gXSryQ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 35% gewijzigd door Bschnitz op 05-02-2025 20:12 ]

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Pro Max 67,1 kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Het zijn dure calls in tijd. Elke service code blocked andere calls for 5s. Ik heb even een dag gelogged, maar ik denk idd vanwege het bovenstaande dat ik alleen het volgende standaard meeneem
- Fanspeed
- compressor starts
- Discharge temp
- liquid pipe temp (th3, aka defrost thermistor)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M13JOjCIdg3aDeIlZfEy_an4I04=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EU1cqnuGPLn1sroyfTmR8itG.png?f=fotoalbum_large

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RydlnMFzcq4RBHphyqY2S5uDpq8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MRsufVYQTqmka9ZJY83JCCqd.png?f=fotoalbum_large

Met de nieuwe sensoren (vooral TH3) kunnen kan ik vrij goed de defrost voorspellen. Het lijkt erop wanneer buiten temp - th3 >= 10k de conditie is om de defrost te starten. Het lijkt dus iig bij mij niet tijdgestuurd, maar op die delta 10k, elke defrost die ik vandaag bekeken heb was dat namelijk zo.

@SebastiaanPs ws heb jij hier ook wel interesse in.

[ Voor 10% gewijzigd door xoror op 10-02-2025 23:00 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 15:22
@xoror TH32 is alleen op de SHW, dus die zal altijd op 0 blijven staan voor de SW's.

TH32 doet hier dus ook niks.
TH8 vind ik overigens niet heel belangrijk qua functionaliteit.

Kost dit veel resources, anders is het wat zonde om dingen te pollen die niet heel veel nuttigs opleveren.
Of eventueel een mogelijkheid om het aan/uit te zetten?

Ik moet me nog even verdiepen in de terminologie van ME. Maar de koudemiddel temperaturen zijn qua monitoring wel interessant. Note to self:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O0GA13jm7KZ2tJ5wDf5oAf3k_jc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AlwvzLtBoqjR9wVnekxe3T5N.png?f=fotoalbum_large
xoror schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 11:13:
007 TH6 2 phase pipe
008 TH32 outdoor suction pipe
010 TH8 outdoor heatsink
012 discharge superheat temp TH4-T63HS
013 subcooling temp Cooling = T63HS−TH3 Heating = T63HS−TH2

[ Voor 116% gewijzigd door Blackraven op 12-02-2025 09:31 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 15:22
@xoror
TH3 was toch de subcooling temp? Die geeft niet dezelfde waarde aan als liquid pipe 1.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DINHT-zfczfiTMcExMjFLEuOK-8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gQ0AAWJ40r4mNqSNaYvYRub0.png?f=fotoalbum_large

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Blackraven
https://www.manualslib.co...ic-Par-21maa.html?page=51

Ik haal de volgende codes op
003 // compressor starts
004 // discharge
005 // th3
012 // superheat
013 // subcool
019 // fanspeed

Een defrost met de sensoren ziet er dan zo uit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ivJdklNznuyiGKb3y14jtsFqXhg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NLr5KtgnlSWuLG29CCPYXvkI.png?f=fotoalbum_large

Met deze resolutie zie je weer 10k verschil wanneer de defrost start. Ik ben benieuwd of jullie ook defrost zien bij 10k temp verschil tussen outside temp - liquid pipe 1 temp (th3). Ik zal eens kijken of ik hiermee ook die fake defrost na een sww run kan verklaren als die weer voorkomt.

Bij de vorige set zag je dat soms niet, dus ik denk dat dit de goede balans is

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hILMgUvxponR7cUEDVq6oI0R72o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7bahKb9oBDbowjqJUBmaxmQN.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 77% gewijzigd door xoror op 11-02-2025 16:43 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 15:22
Als ik het hydraulisch schema bekijk dan meet TH6 de bovenkant van je lamellenpakket (~uitgaand), TH3 de ingaande onderkant van het lamellenpakket. Dus heel basaal zou je die in je log-ph diagram kunnen invoeren om een ruwe energietoevoer uit de buitenlucht uit te kunnen rekenen.
Ter verduidelijking, dan heb je punten 4 (TH3) en 1 (TH6) uit onderstaande plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6UbKWsTvht4YPN7Ka85sZ42OS6I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BV0smkvZ4JVNGXmJ1Xp9ssKu.png?f=fotoalbum_large
Punt 2 heb je ook al, dat is TH4. Blijft alleen na de condensor punt 3 nog over.

[ Voor 46% gewijzigd door Blackraven op 12-02-2025 12:31 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@timsluis Dat is apart. Over SWW, zit je toevallig in de window van de week schemas? Dan gaat hij altijd af. Dat is wanneer je server control uitzet. Als je nog in server control mode zit, dan moet hij het negeren.

Al bijgewerkt naar de laatste versie ?

Over de laatste versie gesproken. We kunnen nu eindelijk updates doen via Home Assistant! (alleen voor atoms3 en proxy atom). De eerste keer moet je je WiFi gegevens wellicht opnieuw invullen, maar daarna moet hij het allemaal onthouden. Je moet alleen wel de eerste keer kunnen updaten, of al een nieuwere firmware meegeleverd krijgen waar dit al voor je geregeld is. En nu niet meer klagen dat updaten lastig is! :P

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jGPHXRuaklbhCAn3MTF21WFryAU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0KQ1Pg4mnysltB5OioLs3dpp.png?f=user_large
meer info: https://github.com/gekkek...ecodan-hp/discussions/139

[ Voor 18% gewijzigd door xoror op 20-02-2025 00:46 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Miezie Mooi! Ik haal ook wel eens > 8 als ik naar de kWh meter realtime kijk :) Al zijn COP over de tijd beter dan de instant COP.

Bij mij under report de WP eigenlijk altijd. De estimated COP wordt berekend aan de hand van het opgenomen vermogen die de wp rapporteert per 0.1 kWh, pas als dat aantal is verbruikt weet ik hoeveel tijd hij er over gedaan heeft en kan in die periode de estimated production uitrekenen en de cop bepalen van dat window. Daarom is de realtime cop via de kwh meter bij mij eerder beschikbaar. Of anders gezegt, de WP geeft een pulse per 0.1kWh terug.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5WSHT4RYe0xuRMRGvh1cRY1dcmc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5iAP4tGc6QeanKUswH1lqiDm.png?f=fotoalbum_large

Zoals je ziet zit hij er meestal een beetje tot soms wel 0.5 punt onder. Afijn het blijven benaderingen en erg handig voor mensen zonder kWh meter. Je kan er prima op sturen. Die dipjes in de realtime COP moet ik nog bekijken, blijkbaar was er geen data op dat moment, ws was ik dingen aan het testen toen :+

[ Voor 4% gewijzigd door xoror op 22-02-2025 10:33 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 20:34
@Miezie

Stats van gisteren. Ta26. Buitentemperatuur 12-17c.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gvt1Vat5fJz-qo2dfGc8v4h8Zbk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VatCEfGkNYMnP7tNZWVOAujh.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lui35HMtZkpJYKzFMmILj5jnpMg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1Hjb0EZMBBHJ1TcLzuQHDWRq.png?f=fotoalbum_large

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Pro Max 67,1 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:08

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

Bschnitz schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 11:46:
@Miezie

Stats van gisteren. Ta26. Buitentemperatuur 12-17c.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Denk dat hier de lichtinval en het beeld warmteverlies beter is ;). (Nieuwbouw A++++ vrijstaand):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MrClE8VPJ_AVU7G4ltN4-a71NpU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m38OTUBM1NwNNh7IoOaaYpSo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RiOB2vQIlSbpYEMmN59VL5Umnsk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yZt6Y4BkwyWPRX0YLTBY6Oho.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWU-n-A4_W3NFx44IcBaP0KFWB0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JWsQLrvUjx1v594UfMS5mipr.jpg?f=fotoalbum_large

Dit beïnvloed ook weer de scop die de ecodan rapporteert…

Daarom zegt het me ook allemaal steeds minder.

[ Voor 3% gewijzigd door Miezie op 22-02-2025 11:56 ]

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:08

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

De Tibber app met gemiddelde prijzen heeft me toch maar doen besluiten om server control nog meer te gebruiken (voor koelen doe ik het al). Ik doe geen nachtverlaging, maar prohibits tussen 6-9 en 17-20 voor dhw en heat bij weersverwachting boven de 5 graden zitten er in…

Inmiddels komen entiteiten van dit prachtig stukje software in best veel automations voor hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_N4M8ei3LZxWnm0vFAzXNyQa4R4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oMsCMmOVc2qCMRD93lDoz3Th.png?f=fotoalbum_large

Eigenlijk gaat dus alles automatisch…

[ Voor 52% gewijzigd door Miezie op 05-03-2025 08:36 ]

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Fijn dat alles naar wenst werkt, ik heb het voornamelijk voor mezelf gemaakt en ook wel leuk dat anderen het ook kunnen gebruiken.

Wat betreft verwarming staat deze uit (23.00-0.800) bij mij met dit weer. Maar eigenlijk kan het helemaal uit gok ik, door zon instraling is het in no time lekker warm, daar kan geen WP tegen op
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gUTFY7gJ6hpAz61fmew59FAmvHg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1IYvuV5nPHsKX1iR6sclcGNm.png?f=user_large

* je ziet hier wel vraag van de thermostaat, maar de wp staat niet aan

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 18:18

JT

VETAK y0

Vandaag de M5 Stack NanoC6 aangesloten op de warmtepomp (met dank aan het kabeltje van @AUijtdehaag , heb zelf geen krimpspullen voor de PAP 105 connector). En holy shit, m'n config met de M5Stack NanoC6 werkt :D Nog zonder RGB, maar dat hou ik in de gaten wanneer er een fix komt. Nu gaat de reguliere led branden wanneer er een wifiverbinding is. Binnenkort het geheel publiceren. Dank voor het meedenken @xoror

Hij zit nu met klitteband aan de zijkant van de warmtepomp:

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 18:18

JT

VETAK y0

xoror schreef op maandag 10 maart 2025 @ 23:53:
We lezen de state weer uit en de switches worden hersteld/aligned met de wp state. Bij een crash reboot de esp uit zichzelf.
Maar wat als mijn ESP kapot is? Verwarming is toch zeker in de winter essentieel, dan is het wellicht fijn om te weten hoe je van server control af kan. Of wellicht een reserve hebben liggen voor die paar euro.
qua algo, ik denk dat je te moeilijk denkt. Verwarming via vloer is te traag. Enige wat je zou kunnen doen is uitzetten bij veel zon instraling. De rest gewoon WAR of vaste TA als je je warmte verlies kent. RR als je lui bent. Je kan beter tijd spenderen aan goede TA vinden voor je woning
Vaste TA hebben we al. Kan niet lager dan 25 en dat is al teveel voor onze woning om 24/7 te laten draaien :+ Ben al bezig geweest met optimaliseren wat dat betreft. Wordt al snel heel warm. Natuurlijk ga ik niet mijn warmtepomp elk uur laten schakelen. Maar in de winter kun je bijvoorbeeld wel laten bepalen óf je verwarming nodig hebt en zo ja, wanneer de gunstigste 6 uren zijn. 's Nachts kan bijvoorbeeld goedkoper zijn maar als het 's nachts -2 is en overdag 5 graden dan wil ik dat dat ook meeweegt. Dat heb ik afgelopen seizoen handmatig gedaan. Resultaat is dat we volgens de Tibberapp een zeer efficiente woning hebben in vergelijking met anderen met een soortgelijke woning:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sqaGSkMPQD4gsLrZGdUO75BdDhA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ZY8UhtVhco2rAnPS1cZR2iP7.png?f=user_large
De ecodans (ftc6+) hebben wel support voor smart grid, maar heb dat nog nooit werkend gezien. Daar zou je ook wat mee moeten kunnen.
FTC5 hier, maar ik ga eerst eens hier mee aan de slag, anders komt het nooit af :)

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:08

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

xoror schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 10:28:
@SebastiaanPs
Een volgende stap is dan kunnen bepalen wanneer en met hoeveel je moet verwarmen, dat is wat uitdagender. Maar misschien dat ik daar nog naar ga kijken als mijn salderen bijna voorbij is :+
Dat is niet zo ingewikkeld… vind ik. Als je het verlagingsschema van Sebastiaan zo toepast:
1:00 - 19,5
9:00 - 20
13:00 - 20,5

Verwarm je misschien wat met hoge buiten temperaturen… maar:

Je stopt warmte in de massa wat de zon iets minder doet waardoor het in het hele huis behaaglijker blijft in het tussenseizoen en je in de koude nachten minder inkakt en daar niet begint te stoken of in de late avond. De afgelopen dagen resulteerde dit in deze verbruiken en een hoog eigen gebruik van zonne-energie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_HqQ3NC7K7ZlWCJ669e9OhxHkhc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9BO2wB2EBokiOWOQ7XzETgEP.png?f=fotoalbum_large

Vannacht heeft de warmtepomp nog een uurtje, van 12 tot 1, gedraaid ook… de temperatuur zakte naar 20,5. Dat uurtje heeft er wel weer toe geleid dat ik nu energieneutraal leef en de warmtepomp om 13:00 wel weer aan zal gaan. Al met al moet je dus wel zorgen dat je de boel warm houdt en niet helemaal doorslaat in kosten besparing… de zon schijnt op de panelen om het te gebruiken!

Ik ben het dus ook niet heel erg eens met de stelling dat je de zomerregeling hiervoor moet gebruiken bij hogere temperaturen. Pak die er gewoon bij als je langere gemiddelden hoger zijn zodat je niet per ongeluk in juni stookt…

Ps: volgens mij ben ik op 4/5 maart ergens begonnen met tunen.

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Miezie de zon warmt de boel hier wel goed op (en houdt het goed vast), ik heb al prohibit op de verwarming staan sinds donderdag. Pas vandaag is hij weer gaan verwarmen. Wellicht is het per huis afhankelijk, maar in mijn geval ga ik er wel rekening mee houden

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EHYfHPH1PgMg1ZccbNcFbDERMk4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cngtA3V05WWv9HxRaK569b20.png?f=fotoalbum_large

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JT
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 18:18

JT

VETAK y0

Bedankt voor het meedenken @xoror en @Miezie maar waar ik op doel maar wat me niet goed lukt uit te leggen is dat er ook nog een derde optie lijkt te zijn die je in de HA widgets terugziet. Een screenshot praat wat makkelijker:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yClokGEMIk8mybkPRjt0ZyWH2mU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rMOMRpjbSvaOTlPnHCMPt1U0.png?f=user_large

Hier zie je dat je, naast server control en prohibit, ook uit kunt schakelen op basis van de modus. Dat zie je ook terug in de webinterface van de ESP als je een modus kiest (bij zone 1 temperatuur kun je kiezen tussen OFF, COOL en HEAT).

Wat ik mij dus afvraag is hoe dit werkt ten opzichte van de twee andere opties.

3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Geeforce
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 17:13
Sinds 19 maart is de temp van mijn S3 erg hoog, daarmee is hij soms ook enkele seconden unavailable.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mVrmWR5G0_cA4zg7l3o4dGcpLUc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QYwlqpbGoeAOugPABBndDJ1l.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • richardo128
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 30-09 22:14
@xoror Dank voor de tips en nog een keer nagekeken. Ik heb nog geen melcloud adapter, maar de proxy versie genomen voor het geval ik die wel zou willen..

Heb net de ESP van de warmtepomp afgehaald en een aantal meters verderop neergelegd om te kijken wat er dan gebeurt. Heb even 2 screenschots gemaakt van de zowel mijn Unifi-dashboard als ook van de webinterface. De temperatuur is wel wat gezakt, van zo'n 40 naar 30 graden.
Bij de warmtepomp, en dan ook dichter het AP op zolder, was de signaalsterkte volgens unifi -37dbm en volgens de webinterface 90% (signaalsterkte weet ik even niet meer). Volgens mij dus zowel bij de warmtepomp als hier op mijn buro prima waarden voor de wifi dacht ik...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WLGiXFG2YI098m2tG_gJJiEdADo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/NPai5gqX7JA92iLFqxSOl7ed.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XsFCUCNJ5lOMNbJlHtno6CRWW74=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3tq8IPq2D7lQcChnscTZrXMw.png?f=user_large

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • tekenbord
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12-10 20:18
Dank voor de mooie tool!
dit was echt plug and play.

moest even de hoeveelheid entiteiten doorpluizen (98)
maar dit is wel top zo.

Nu nog manier vinden om de waterdruk uit te lezen.

Nogmaals dank

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T5ui_fxP0Tas1bl4YzxIPxxKR-U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/M4GLuTfJX9lFZYtk2xI9KNik.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • tekenbord
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12-10 20:18
Jazeker,

Kleine disclaimer: ben ook maar beginnend enthousiateling.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
  - type: sections
    max_columns: 3
    title: ECODAN
    path: ecodan
    sections:
      - type: grid
        cards:
          - type: picture-elements
            elements:
              - type: conditional
                title: VALVE HEAT
                conditions:
                  - condition: state
                    entity: binary_sensor.ecodan_heatpump_3_way_valve
                    state: 'off'
                elements:
                  - type: image
                    image: /local/ecodan/valve_heat_left.png
                    style:
                      left: 50%
                      top: 50%
                      width: 100%
              - type: conditional
                title: VALVE BOILER
                conditions:
                  - condition: state
                    entity: binary_sensor.ecodan_heatpump_3_way_valve
                    state: 'on'
                elements:
                  - type: image
                    image: /local/ecodan/valve_boiler_right.png
                    style:
                      left: 50%
                      top: 50%
                      width: 100%
              - type: state-icon
                title: Icon WEER BUITEN
                entity: weather.forecast_thuis
                style:
                  left: 5%
                  top: 5%
                  '--paper-item-icon-color': white
                  opacity: 0.7
              - type: state-label
                entity: sensor.ecodan_heatpump_outside_temp
                title: Temp. BUITEN
                style:
                  left: 15%
                  top: 5.5%
                  font-weight: bold
              - type: state-label
                entity: sensor.ecodan_heatpump_zone_1_room_setpoint_value
                title: DISPLAY Temp. SET
                style:
                  left: 18%
                  top: 67%
                  color: black
                  font-size: 1.2em
                  font-weight: null
              - type: state-label
                entity: sensor.ecodan_heatpump_zone_1_room_temp
                style:
                  left: 18%
                  top: 74%
                  color: black
                  font-size: 1.5em
                  font-weight: bold
                title: DISPLAY Temp. BINNEN
              - type: state-label
                entity: sensor.boiler_sww_zonder_eenheid
                style:
                  left: 85.5%
                  top: 44.5%
                  font-size: 0.9em
                  font-weight: bold
                title: Temp. BOILER SWW
              - type: state-label
                title: retour VLOER
                style:
                  left: 45%
                  top: 39%
                  font-size: 0.9em
                  color: lightblue
                entity: sensor.ecodan_heatpump_z1_return_temp
              - type: state-label
                style:
                  left: 29%
                  top: 22%
                  font-size: 0.9em
                  color: lightblue
                title: koud retour BuitenUNIT
                entity: sensor.ecodan_heatpump_outside_unit_liquid_pipe_1_temp
                prefix: <
              - type: state-label
                suffix: ' >'
                style:
                  left: 31%
                  top: 33%
                  font-size: 0.9em
                  color: coral
                title: Warm BuitenUNIT
                entity: sensor.ecodan_heatpump_refrigerant_liquid_temp
              - type: state-label
                entity: sensor.ecodan_heatpump_fan_speed
                style:
                  left: 11%
                  top: 45%
                  font-size: 0.9em
                title: FANSPEED
              - type: state-label
                entity: sensor.ecodan_heatpump_esp_version
                title: ESP Versie
                style:
                  left: 27.5%
                  top: 99%
                  font-size: 0.8em
                  color: lihgtgrey
              - type: state-icon
                entity: sensor.ecodan_heatpump_fan_speed
                title: 'ICON Fanspeed '
                style:
                  left: 10.67%
                  top: 27.9%
                  rotate: 9deg
                  opacity: 0.5
                  '--mdc-icon-size': 45px
                  '--paper-item-icon-color': red
                state_color: true
              - type: state-label
                title: Aanvoer BOILER
                entity: sensor.ecodan_heatpump_feed_temp
                style:
                  left: 61%
                  top: 54%
                  font-size: 0.9em
                  color: coral
              - type: state-label
                title: retour BOILER
                entity: sensor.ecodan_heatpump_boiler_return_temp
                style:
                  left: 74%
                  top: 39%
                  font-size: 0.9em
                  color: lightblue
              - type: state-label
                entity: sensor.smart_plug_ecodan_heatpump_vermogen_2
                title: smartplug Ecodan KW
                style:
                  left: 61%
                  top: 5%
                  color: white
                  font-size: 01em
                  font-weight: bold
                  rotate: 0deg
                  opacity: 0.7
              - type: icon
                icon: mdi:power-plug-outline
                title: Icon power
                style:
                  left: 47%
                  top: 6.5%
                  rotate: 45deg
                  opacity: 0.7
                  '--mdc-icon-size': 22px
                  '--paper-item-icon-color': red
              - type: state-label
                entity: sensor.ecodan_heatpump_flow_rate
                style:
                  left: 59%
                  top: 35%
                  color: black
            camera_view: auto
            grid_options:
              columns: 17
              rows: 7
            image: /local/ecodan/ecodan_basic.png
          - type: tile
            entity: sensor.smart_plug_ecodan_heatpump_vermogen_2
            features_position: bottom
            vertical: false
            name: Vermogen
          - type: tile
            entity: sensor.smart_plug_ecodan_heatpump_stroom_2
            features_position: bottom
            vertical: false
            name: Stroom
          - type: tile
            entity: sensor.smart_plug_ecodan_heatpump_spanning_2
            features_position: bottom
            vertical: false
            name: Spanning
            grid_options:
              columns: 6
              rows: 1
          - type: tile
            features_position: bottom
            vertical: false
            entity: sensor.smart_plug_ecodan_heatpump_opsomming_afgeleverd_2
            name: Opsomming
          - type: tile
            entity: climate.ecodan_heatpump_dhw_climate
        column_span: 2
      - type: grid
        cards:
          - type: thermostat
            entity: climate.ecodan_heatpump_zone_1_climate
            name: ' '
            features:
              - type: climate-hvac-modes
            show_current_as_primary: true
      - type: grid
        cards:
          - type: custom:power-flow-card-plus
            entities:
              battery:
                entity: ''
                state_of_charge: sensor.brent_sm_a127f_battery_level
              grid:
                entity: sensor.electricity_meter_energieverbruik
                name: ' '
              solar:
                secondary_info: {}
                entity: sensor.fake_solar
                invert_state: false
                name: ' '
              individual:
                - entity: sensor.smart_plug_ecodan_heatpump_vermogen_2
                  name: ' '
                - entity: sensor.ikea_of_sweden_inspelning_smart_plug_vermogen
              home:
                name: ' '
            clickable_entities: true
            display_zero_lines:
              mode: grey_out
              transparency: 50
              grey_color:
                - 189
                - 189
                - 189
            use_new_flow_rate_model: true
            w_decimals: 0
            kw_decimals: 1
            min_flow_rate: 0.75
            max_flow_rate: 6
            max_expected_power: 2000
            min_expected_power: 0.01
            watt_threshold: 1000
            transparency_zero_lines: 0
            sort_individual_devices: false
            disable_dots: false
            grid_options:
              columns: 18
              rows: 1
      - type: grid
        cards:
          - type: tile
            entity: select.ecodan_heatpump_dhw_mode
          - type: tile
            entity: switch.ecodan_heatpump_force_dhw
          - type: tile
            entity: switch.ecodan_heatpump_heatpump
          - type: tile
            entity: switch.ecodan_heatpump_holiday_mode
          - type: tile
            entity: select.ecodan_heatpump_selected_operating_mode
          - type: tile
            entity: switch.ecodan_heatpump_server_control_enable_disable
          - type: tile
            entity: switch.ecodan_heatpump_server_control_prohibit_dhw
          - type: tile
            entity: switch.ecodan_heatpump_server_control_zone_1_prohibit_cooling
          - type: tile
            entity: switch.ecodan_heatpump_server_control_zone_1_prohibit_heating
          - type: tile
            entity: climate.ecodan_heatpump_zone_1_climate
          - type: tile
            entity: climate.ecodan_heatpump_zone_1_temperature
      - type: grid
        cards:
          - type: tile
            entity: binary_sensor.ecodan_heatpump_water_pump_status
          - type: tile
            entity: binary_sensor.ecodan_heatpump_3_way_valve
            features_position: bottom
            vertical: false
            name: 3-Way Valve
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_accumulated_compressor_starts
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_boiler_flow_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_boiler_return_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_cool_delivered
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dhw_consumed
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dhw_cop
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dhw_delivered
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dhw_secondary_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dhw_setpoint_value
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_discharge_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_estimated_cop
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_estimated_output_power
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_estimated_total_daily_energy_produced
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_fan_speed
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_feed_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_flow_rate
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_heat_source
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_heating_consumed
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_heating_cop
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_heating_delivered
          - type: tile
            entity: binary_sensor.ecodan_heatpump_holiday_mode
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_legionella_prevention_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_operating_runtime
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_operation_mode
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_output_power
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_outside_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_outside_unit_liquid_pipe_1_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_outside_unit_two_phase_pipe_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_refrigerant_liquid_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_reported_total_daily_energy_consumption
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_return_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_z1_feed_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_z1_return_temp
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_zone_1_h_c_setpoint_value
          - type: tile
            entity: binary_sensor.ecodan_heatpump_zone_1_prohibit_cooling_status
          - type: tile
            entity: binary_sensor.ecodan_heatpump_zone_1_prohibit_heating
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_zone_1_room_setpoint_value
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_zone_1_room_temp
      - type: grid
        cards:
          - type: heading
            heading: Ecodan heatpump
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_controller_date
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_controller_firmware
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_controller_version
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dip_switch_1_8_1
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dip_switch_2_8_1
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dip_switch_3_8_1
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dip_switch_4_8_1
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dip_switch_5_8_1
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_dip_switch_6_8_1
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_esp_internal_temperature
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_esp_ip
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_esp_ssid
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_esp_uptime
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_esp_version
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_fault_code
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_refrigerant_error_code
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_wifi_signal
          - type: tile
            entity: sensor.ecodan_heatpump_wifi_signal_db


is gemaakt voor tablet scherm 1920x1080

linksboven - picture elements ('geinspireerd' door AUijtdehaag)
achtergrond png gemaakt in keynote
de 2 valve-flow png's ook

linksonder - Power Flow Card Plus Card
rechts - -standaard thermometer
en verder de kaarten direct vanuit de devicelist

nog wat frontend via HACS
- card-mod
- Config Template Card

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kGNeIL2Q6I4wdRt8F0Hv428fhMY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6uLNMBPZF8j9eXi91hlrKVpK.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NGwg6XK5nftOa9cbcPRdGWdYFz8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vgb4oMiiR6X3hFMQctLRHPUQ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ZfyMzg_hFS9puDQ2nRFE3BlkTw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HkRAAWaoxVC5ZEr9VDIlebOd.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tekenbord
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12-10 20:18
ik was nog even wat aan het tweaken.

HA heeft een mooie thermostat card, die maakt gebruik van 1 entiteit, dus dat wordt dan zone 1 climate of zone 1 temperature. Alleen kun je daar de Mode niet instellen, alleen aflezen (ook al zitten er wel selecties bij)
de temperatuur instellen werkt wel goed.

De mode selecteren bij 'Selected operating mode' werkt wel, maar dat is een andere entiteit wat niet werkt in de kaart.

in het screenshot heb ik dus bij zone 1 climate & temperature HEAT geselecteerd, maar hij volgt dus alleen selected operating mode = nu cool

ik weet niet of daar een oplossing, of workarround voor is?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T0pteZHFx6v9kHbi2h5TOLsDfmk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vy96mgSVqCjuEwVSjJCNrc0p.png?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 2 3