WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
Maar post wat logging en dan kijk ik er een keer naar.
[ Voor 42% gewijzigd door xoror op 31-12-2025 15:43 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
[ Voor 6% gewijzigd door Breud op 31-12-2025 15:55 ]
WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
December 2025
Productie verwarmen: 1897
Verbruik verwarmen: 374,03
COP: 5,07
December 2024
Productie verwarmen: 2308
Verbruik verwarmen: 509
COP: 4,53
Nieuwe warmtepomp heeft mooi verbruik laten zien in December '25, met een improvement over December '24. Ik heb tegen een hoger setpoint gestookt, t.o.v. minder productie / verbruik. de AA regeling is daar zeker debet aangeweest.
Zaken waar ik nog naar moet kijken:
- nieuwe warmtepomp heeft best veel defrosts in vergelijk met de 14kW warmtepomp die we eerst hadden. Is dat normaal?
- Huis komt wat moeilijk op temperatuur op dagen dat het koud is en er weinig tot geen zon opwarming is. Moet er op een hogere Ta gestookt worden? (e.e.a. uitzoeken via de logging met @xoror )
WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
Je moet m.i. op koudere dagen de temperatuur niet laten zakken in de nacht en moet het op temperatuur komen of op temperatuur gehouden worden? Hoe kouder het wordt hoe meer je warmtepomp ‘m Tset houdt ipv naar Tset+1 brengt… waarschijnlijk is het volkomen logisch wat je ziet.Breud schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 16:48:
ben er nog niet aan uitgekomen de logging te doen, wel heb ik de standen over december:
December 2025
Productie verwarmen: 1897
Verbruik verwarmen: 374,03
COP: 5,07
December 2024
Productie verwarmen: 2308
Verbruik verwarmen: 509
COP: 4,53
Nieuwe warmtepomp heeft mooi verbruik laten zien in December '25, met een improvement over December '24. Ik heb tegen een hoger setpoint gestookt, t.o.v. minder productie / verbruik. de AA regeling is daar zeker debet aangeweest.
Zaken waar ik nog naar moet kijken:
- nieuwe warmtepomp heeft best veel defrosts in vergelijk met de 14kW warmtepomp die we eerst hadden. Is dat normaal?
- Huis komt wat moeilijk op temperatuur op dagen dat het koud is en er weinig tot geen zon opwarming is. Moet er op een hogere Ta gestookt worden? (e.e.a. uitzoeken via de logging met @xoror )
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
:strip_exif()/f/image/Iwc3AS73rmXG1oCVP5s2Sueo.png?f=user_large)
Logging zegt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| 14:57:21 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 24.5°C (25.7°C) 14:59:15 [W] [ecodan.component:351] Command timed out. Retrying (attempt 2/30)...[1] 15:02:21 [D] [auto_adaptive:421] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.70, min delta T: 2.00, max delta T: 6.50 15:02:21 [D] [auto_adaptive:212] Processing Zone 1: Room=19.7, Target=20.0, Actual Feedtemp: 24.5, Return temp: 22.0, Outside: 1.0, Bias: 0.0, heating: 1, cooling: 0 15:02:21 [D] [auto_adaptive:232] Effective delta T: 3.62, cold factor: 0.70, dynamic min delta T: 3.40, error factor: 0.06, smart boost: 1.15, linear profile: 0 15:02:21 [D] [auto_adaptive:259] Defrost logic: enabled=1, active=1, time_since=528683 ms 15:02:21 [W] [auto_adaptive:275] Z1 Defrost Recovery: 25% done. Ramp Delta: 2.41 (Min: 2.00, Target: 3.62). Flow: 24.40 15:02:21 [W] [auto_adaptive:065] Flow limited to 24.5°C (Zone Min Limit), calculated_flow: 24.4 15:02:49 [D] [auto_adaptive:215] Switching to DHW. Saved heating setpoints: Z1=24.5, Z2=35.0 15:07:21 [D] [auto_adaptive:355] System is busy (DHW, Defrost, or Lockout). Exiting. 15:12:21 [D] [auto_adaptive:355] System is busy (DHW, Defrost, or Lockout). Exiting. 15:14:45 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367022 15:14:45 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 47.0°C (24.5°C) 15:15:51 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367084 15:15:51 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 47.5°C (47.0°C) 15:17:11 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367163 15:17:11 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 48.0°C (47.5°C) 15:17:21 [D] [auto_adaptive:355] System is busy (DHW, Defrost, or Lockout). Exiting. 15:19:18 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367296 15:19:18 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 48.5°C (48.0°C) 15:20:57 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367390 15:20:57 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 49.0°C (48.5°C) 15:21:14 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367406 15:21:14 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 48.5°C (49.0°C) 15:21:29 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367423 15:21:29 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 49.0°C (48.5°C) 15:22:21 [D] [auto_adaptive:355] System is busy (DHW, Defrost, or Lockout). Exiting. 15:22:49 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367508 15:22:49 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 49.5°C (49.0°C) 15:24:24 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367603 15:24:24 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 50.0°C (49.5°C) 15:26:35 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367728 15:26:35 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 50.5°C (50.0°C) 15:27:21 [D] [auto_adaptive:355] System is busy (DHW, Defrost, or Lockout). Exiting. 15:28:13 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367833 15:28:13 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 51.0°C (50.5°C) 15:30:17 [D] [auto_adaptive:051] Setting monitor expiration to: 1767367958 15:30:17 [D] [auto_adaptive:123] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 52.0°C (51.0°C) |
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 8820 wp)
is een feature om compressor stopt te voorkomen als hij swapt naar verwarmen. Zou aanraden om alles van die thread goed door te nemen
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Verder hoef je geen andere firmware te installeren als je zonder melcoud wil draaien. Unit power off, melcloud afkoppelen, power on, klaar.
Het is wel verstandig code even updaten, sinds een week, detecteer ik veel sneller dat er geen slave aan hangt en schakel ik sneller naar stand alone mode
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Dank voor je reactie. Ik heb stap 2 gevolgd. De actuele ruimtetemperatuur van de Netatmo thermostaat wordt doorgegeven aan: number.ecodan_heatpump_auto_adaptive_current_room_temperature_feedback_z1xoror schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 10:12:
@windvanger ik weet niet wat je wil doen en je lijkt dingen door elkaar te halen. Lees de getting started sectie nogmaals van de documentatie. Als je een externe thermostaat gebruikt, MOET je deze terugkoppelen naar de number.ecodan_heatpump_temperature_feedback_z1 en niet de room temp sensor. https://github.com/gekkek...ith-auto-adaptive-control
Verder hoef je geen andere firmware te installeren als je zonder melcoud wil draaien. Unit power off, melcloud afkoppelen, power on, klaar.
Het is wel verstandig code even updaten, sinds een week, detecteer ik veel sneller dat er geen slave aan hangt en schakel ik sneller naar stand alone mode
En dan stap 3 stuurt het setpoint van de Netatmo thermostaat naar:
climate.ecodan_heatpump_zone_1_room_temp
Hier onstaat dan denk ik de verwarring van deze sensor is dezelfde als het setpoint op de MRC. Als ik in de log kijk zie ik bijvoorbeeld:
1
2
| 10:43:45 [D] [auto_adaptive:212] Processing Zone 1: Room=21.0, Target=25.0, Actual Feedtemp: 25.0, Return temp: 24.5, Outside: 1.0, Bias: 0.0, heating: 1, cooling: 0 |
Dan is Room=21.0 de waarde op de MRC en niet de waarde van de Netatmo.
Als ik dus stap 3 weer activeer wordt de target lager dan de room temperatuur, want die heb ik op 19,5 oC staan.
Mijn eerdere bericht (per ongeluk gepost in het verkeerde forum)
Ik ben begonnen met het gebruiken van de Auto-Adaptive controller. Ik gebruik een Netatmo thermostaat en heb de 2 automations uit stap 2 en 3 in HA aangemaakt, maar ik merkte dat de afgelopen dagen de temperatuur in huis alleen maar terug liep. Ik heb nu de automation die de temperatuur van mijn Netatmo thermostaat terugschiet naar de MRC (climate.ecodan_heatpump_zone_1_room_temp) weggehaald en de MRC handmatig op 25 oC gezet. De gemeten ruimtetemperatuur van de MRC is 22 oC, want deze is op de binnenunit geplaatst. Nu wordt de aanvoertemperatuur warmer en begint de temperatuur binnen ook weer op te lopen. Kan ik de temperatuur in de MRC op 25 oC laten staan? Of heeft dit een negatief effect op de werking of het leren van de controller?
Nog een andere vraag: ik gebruik nu de proxy versie, maar wil afscheid nemen van de procon die ik niet meer gebruik. Kan ik dan het beste de non-proxy versie flashen en de ecodan-esphome.yaml updaten?
Nu heb ik onderstaande code in de yaml staan:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
| substitutions:
name: ecodan-heatpump
friendlyName: Ecodan heatpump
esphome:
name: ${name}
friendly_name: ${friendlyName}
name_add_mac_suffix: false
ota:
- platform: esphome
# password: !secret heatpump_ota_password
wifi:
manual_ip:
static_ip: 192.168.20.50
gateway: 192.168.20.1
subnet: 255.255.255.0
api:
reboot_timeout: 0s
# encryption:
# key: !secret heatpump_encryption_key
# external_components:
# - source:
# type: local
# path: components
# components: [ ecodan ]
# packages:
# base: !include confs/base.yaml #
# esp32: !include confs/esp32s3.yaml # esp32.yaml for regular board
# zone1: !include confs/zone1.yaml
# # disable if you don't want to use zone 2
# # zone2: !include confs/zone2.yaml
# # change language labels to -en for English or -nl for Dutch
# # substitutions: !include confs/ecodan-labels-nl.yaml
# substitutions: !include confs/ecodan-labels-en.yaml
# svc: !include confs/server-control.yaml
# dbg: !include confs/debug.yaml
# wifi: !include confs/wifi.yaml
external_components:
- source: github://gekkekoe/esphome-ecodan-hp@main
components: [ ecodan ]
refresh: always
packages:
remote_package:
url: https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/
ref: main
refresh: always
files: [
confs/base.yaml, # required
# confs/request-codes.yaml, # disable if your unit does not support request codes (service menu)
confs/esp32s3-proxy2.yaml, # confs/esp32.yaml, for regular board
confs/zone1.yaml,
## enable if you want to use zone 2
#confs/zone2.yaml,
## enable label language file
#confs/ecodan-labels-en.yaml,
confs/ecodan-labels-nl.yaml,
#confs/ecodan-labels-it.yaml,
#confs/ecodan-labels-fr.yaml,
confs/server-control.yaml,
#confs/debug.yaml,
## enable this to monitor WiFi status with ESP in-built LED
#confs/status_led.yaml,
## enable this to monitor status with custom led colors, uses https://github.com/esphome/esphome/pull/5814
#confs/status_led_rgb.yaml,
confs/wifi.yaml
]
# enable logger
logger:
baud_rate: 0
logs:
esp32.preferences: ERROR
sensor: ERROR
text_sensor: ERROR
binary_sensor: ERROR
switch: ERROR
button: ERROR
number: ERROR
climate: ERROR
component: ERROR
ecodan.component: ERROR
# Enable Web server.
web_server:
port: 80
#ota: true
ecodan:
id: ecodan_instance
uart_id: uart_ecodan
# uncomment line below and adjust the heat constant if your system uses a water + glycol mixture
# specific_heat_constant_override: 3.9 |
Het probleem is dat ik in HA niet dynamisch de thermostaten kan reloaden op basis van koel middel. Als ik 65c/70c ga toestaan, dan gaan mensen met R410 weer piepen. Misschien dat ik het kan toe staan en dan bij het zetten zelf terug zetten als het niet kan. Maar is wel weer werk voor denk ik non-issue? Doe legionella op 60c, de unit zal meestal tot 61c verwarmen zelfs. Dat doe ik hier ook.Volgens de Nederlandse richtlijnen (ISSO 30.5 & 55.1, leidend voor Bouwbesluit) moet een boiler wekelijks automatisch desinfecteren (verwarmen) naar minimaal 60°C gedurende een bepaalde tijd (vaak 30 min), om legionella te doden en voldoen aan de NEN 1006 norm
Verder moet je deze automation https://github.com/gekkek...tomations/legionella.yaml een beetje aanpassen, je moet dan 60c instellen ipv 56c.
@windvanger heb je de room sensor selectie op HA/REST gezet ? Want in de log moet hij de huidige kamer temp daarvan overnemen, als je je MRC ziet dan staat hij nog op room thermostat. Ik gebruik de MRC setpoint als setpoint selectie, en afhankelijk van de selection box de waarde van number.ecodan_heatpump_temperature_feedback_z1 of de MRC room temp
[ Voor 7% gewijzigd door xoror op 03-01-2026 11:37 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Begrijp ik het goed dat Auto Adaptief: Defrosts beperken er voor zorgt dat hij na een defrost met een lagere TA gaat draaien totdat eea weer "hersteld" is?
In mijn geval kom ik daardoor wel wat warmte tekort.
Ik lees net dat jij zelf elk half uur een defrost hebt. Is dat dan met die beperking aan of uit?
WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz
https://github.com/gekkek...iscussioncomment-15075318ricvee schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 11:50:
@xoror
Begrijp ik het goed dat Auto Adaptief: Defrosts beperken er voor zorgt dat hij na een defrost met een lagere TA gaat draaien totdat eea weer "hersteld" is?
In mijn geval kom ik daardoor wel wat warmte tekort.
Ik lees net dat jij zelf elk half uur een defrost hebt. Is dat dan met die beperking aan of uit?
Elk half uur is met de beperking, maar zonder is tussen 25-30m. Met is 30m-36m.
Wat ik met de defrost recovery doe, is hem geleidelijk laten oplopen naar je doel temp. Het probleem met defrost hell is dat hij vrij snel weer gaat defrosten als je hem te snel laat oplopen.
Het is dus even uitproberen wat het best werkt, als je niet gebruikt heb je sneller defrost, daardoor raak je ook capaciteit kwijt. Dat moet je afwegen tegen langzamer laten oplopen (je raakt hier ook capaciteit kwijt), en kijken welke van de 2 beste is. Het is nu ook wel extreem met al het sneeuw
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Maar daarna liep de TA erg langzaam weer op.
Dus nu even zonder beperking proberen.
WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Schijnbaar had ik deze weer teruggezet op thermostaat en was zo gefixt op de temperaturen...xoror schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 11:36:
@windvanger heb je de room sensor selectie op HA/REST gezet ? Want in de log moet hij de huidige kamer temp daarvan overnemen, als je je MRC ziet dan staat hij nog op room thermostat. Ik gebruik de MRC setpoint als setpoint selectie, en afhankelijk van de selection box de waarde van number.ecodan_heatpump_temperature_feedback_z1 of de MRC room temp
Nu gaat het goed en neemt de controller alles netjes over. Nu de boel een paar dagen laten rusten om te zien of ik nog een ander systeem moet selecteren. Nu draait het op hybride.
Probeer het even uit https://github.com/gekkek...eleases/tag/2026-01-04.01
@Breud Moet je kijken hoe deze werkt, wellicht heb je smart boost niet meer nodig
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Mij valt juist op dat de aanvoertemperatuur (te) hoog ingesteld wordt. Voor mijn situatie hoeft de regeling in elk geval niet nog zwaarder de kou mee te rekenen als dit betekent dat de aanvoertemperatuur nog eerder oploopt. Ik heb deze nu gemaximaliseerd op 30 graden, de regeling wil nu al bijna continu op 30 graden terwijl deze op lagere temperaturen ook het vermogen nog kwijt raakt.
Post wat logging waaruit jouw Ta is opgebouwd, komt dat wel door de buiten temp ? (dus cold factor?)
En welk profiel heb je gekozen?
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
zodra die weer in verwarmen gaat, zal ik eens een log draaien (uart logging op de esp zelf toch? en die kopieren hierheen?)xoror schreef op zondag 4 januari 2026 @ 16:25:
@trippelb
Post wat logging waaruit jouw Ta is opgebouwd, komt dat wel door de buiten temp ? (dus cold factor?)
En welk profiel heb je gekozen?
Dat je nu aan je min vermogen zit, lijkt niet goed met dit weer.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Net ietsje meer tijdens dit kwakkel weer is fijn. Thanks. Het zijn vooral de vele defrosts. Zodra het sneeuwt loopt het hier snel dicht. Had nu klein beetje bias geautomatiseerd als er veel defrosts zijn om op temperatuur te blijven. Kan er wellicht weer af. Iets kouder en er is niets aan de hand. N=1 natuurlijk.xoror schreef op zondag 4 januari 2026 @ 15:55:
Voor AA gebruikers. Ik heb de kou factor zwaarder laten meewegen omdat we net een beetje tekort komen.
Probeer het even uit https://github.com/gekkek...eleases/tag/2026-01-04.01
@Breud Moet je kijken hoe deze werkt, wellicht heb je smart boost niet meer nodig
WP: PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E, 300L SWW, ESP met Home assistant. WTW Ventilatie. EV. Gasloos sinds juli ‘25.
Je kan zien dat smart boost actief is door bijv:
Een factor > 1.0 laat zien dat hij ingegrepen heeft[D][auto_adaptive:232]: Effective delta T: 4.97, cold factor: 0.84, dynamic min delta T: 3.69, error factor: 0.35, smart boost: 1.30, linear profile: 0
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ja die bedoelde ik inderdaad,xoror schreef op zondag 4 januari 2026 @ 17:48:
gewoon http://esp ip. En dan plakken, hij output elke 5 min vanzelf wat hij doet.
Dat je nu aan je min vermogen zit, lijkt niet goed met dit weer.
Even voor de duidelijkheid, ik zit volgens mij nog niet opminimumvermogen, handmatig kan ik op lagere TA draaien, de AA kiest voor een hogere TA. Ik zie in de home Assistant ook continu frequenties van rond 60hz
Maar zoals gezegd de verwarming staat alweer sinds 1400 uit, dus kan nog niet loggen.
Ik heb de smart boost nog niet kunnen waarnemen. Maar dat kan ook aan mijn gebrekkige logging liggen. Ik ga even dagje naar file loggen (via esphome docker nu aangezet) zodat ik voor een langere periode kan zien wat die doet. Ik heb de bias config aangepast/uitgezet. Dus nu geen andere bias actief, puur alleen maar de AA regeling.xoror schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:02:
tijdens defrost weer neemt de smart boost het niet over ? Na een uur stagnatie (bij vv) gaat hij boosten. De kou factor doet nu iets meer, maar veel meer rond -5. Het is eigenlijk vooral voor dat deel onder 0. Tijdens kerst zag ik dat ik ondanks smart boost toch wat te kort kwam.
Je kan zien dat smart boost actief is door bijv:
[...]
Een factor > 1.0 laat zien dat hij ingegrepen heeft
TL:DR: Er was nog een andere bias actief in de middag om meer overdag als in de nacht te stoken maar met continu verwarmen en veel defrosts voegde dat weinig toe. Gaf alleen maar extra druk op het systeem tijdens defrosts. Die bias gaat nu uit onder de 5 graden. Nu dus continu 19.5 als setpoint als het onder 5 graden is. Makkelijker en hopelijk rustiger.
WP: PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E, 300L SWW, ESP met Home assistant. WTW Ventilatie. EV. Gasloos sinds juli ‘25.
Ik zit ondertussen op max smart boost factor voor vv (1.5) en cold factor begint ook hard op te lopen, het is buiten -1 geworden. Ta die hij wil hanteren is 29c met delta T van bijna 6c. Dat is het max van deze profile (vanwege de 1.5 factor). Bijna 9.1kW output hij nu. Om de 40m defrost. Zijn dus wel uitdagende omstandigheden omdat ik setpoint op 22c heb. De cold factor begint dus nu veel zwaarder te wegen.Effective delta T: 5.86, cold factor: 0.96, dynamic min delta T: 3.92, error factor: 0.50, smart boost: 1.50, linear profile: 0
@trippelb Ik vindt het wel knap dat je vanaf 14.00 geen verwarming meer nodig heb met dit weer. Wat is je kamer setpoint btw?
[ Voor 15% gewijzigd door xoror op 04-01-2026 20:53 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ruimte setpoint is 19,5 graad. Nachtverlaging naar 18,5. Hierbij 2 screenshots van compressorfrequentie en temperatuurverloop. en de gevraagde log:
Time Level Tag Message
21:33:58 [D] [auto_adaptive:421]
• Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.80, min delta T: 2.00, max delta T: 6.50
21:33:58 [D] [auto_adaptive:212]
Processing Zone 1: Room=20.0, Target=19.5, Actual Feedtemp: 27.0, Return temp: 22.5, Outside: -1.0, Bias: 0.0, heating: 1, cooling: 0
21:33:58 [D] [auto_adaptive:232]
Effective delta T: 3.60, cold factor: 0.80, dynamic min delta T: 3.60, error factor: 0.00, smart boost: 1.00, linear profile: 0
21:33:58 [D] [auto_adaptive:259]
Defrost logic: enabled=1, active=0, time_since=181084608 ms
21:33:58 [D] [auto_adaptive:283]
Z1 Setpoint reached (Error -0.5). Reverting to Base Delta T (2.0).
21:33:58 [D] [auto_adaptive:305]
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 24.50°C (boost: 0.0)
21:33:58 [W] [auto_adaptive:144]
Flow adjust: 26.50°C to prevent compressor stop! (setpoint: 24.50°C is 2.50°C below actual feed temp)
21:33:58 [D] [auto_adaptive:123]
CMD: Set Dependent Heat Flow -> 26.5°C (26.0°C)
/f/image/K66h04809tA3GUzmLgVywcNp.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb als test nu de domme thermostaat in de woonkamer 3c hoger dan de setpoint in HA gezet in de hoop dat auto adaptive zelf een lagere flowtemperatuur gaat aanhouden, die staat nu op 33, dat lijkt mij wat te hoog, maar dat de Honeywell de klep wel open houdt, zodat het huis daadwerkelijk als de bedoelde batterij gebruikt kan worden.
Keep you posted, geniet ondertussen van je koffie @xoror
Hmmm, dat lukt best met verwarming door de zon hoor met dit weerxoror schreef op zondag 4 januari 2026 @ 20:50:
[...]
@trippelb Ik vindt het wel knap dat je vanaf 14.00 geen verwarming meer nodig heb met dit weer. Wat is je kamer setpoint btw?
Het ligt wel sterk aan de warmtebehoefte, want ik hou het warm met minder dan 4kW in Heerenveen (conform estimated output power).
Hier zit mogelijk ook wel een spanningsveld voor je regeling? Het is nogal afhankelijk van de woning waar de warmtepomp staat?
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
Zo te zien heb je een wireless thermostaat, als je 18.5 setpoint doet, stopt hij pas bij 19.5. AA denkt alleen dat hij bij 18.5 er al is, en gaat terug schakelen, en krijg je boost vanwege min vermogen. Je kan bias van +1 instellen, en dan zal het wel rustiger draaien. Die overshoot is echt frustrerend en snap niet waarom ze dat zo gemaakt hebben.
@LigeTRy Thnx. Post wat logging zoals hier boven, dan kan je zien waarom hij de temp kiest ipv gokken ;-)
@Miezie In de solver reken ik je warmte verlies uit over een dag en COP gecorrigeerd naar 7c. Dan kan ik precies zien icm zon wanneer je kan/moet verwarmen om binnen de band breedte te blijven. Huis met zon instraling leert hij van.
Als ik setpoint op 19.5 heb en nachtverlaging naar 18.5 dan kan ik ook teren op de zon instraling, maar ja ik ben geen ijsbeer helaas
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Wat ik niet zo goed begrijp, je hebt het over minimumvermkgen, maar de regeling vraagt juist veel te veel vermogen? De regeling stuurt de warmtepomp naar 8kW output.
Zojuist doet hij ook weer opstarten en dan gaat de regeling direct richting een TA van 27 op een retour van 22,5. Dat resulteert dan in een geschat afgegeven vermogen van 6 a 7 kW terwijl ik een minimumvermofen van circa 3kW heb. Waardoor kiest de regeling een dergelijk hoge TA?
Flow is 22-25 liter overigens
Er is ook een sensor die realtime afgegeven vermogen weergeeft, ws zit je tegen je min vermogen.
edit: ik heb even in databook gespiekt, en de PUZ-SWM120YAA doet min 3.5-3.8kW bij Ta=25
6 a 7 lijkt dan wat teveel
Hij verhoogt de temp omdat je werkelijke Ta meer dan 1.5c dreigt te komen van de gewenste Ta, dat is altijd harde stop conditie voor je wp (pendelen). Ik verhoog de temp om toch aan min vermogen te voldoen. Wil je dit niet, zet "predictive cycle prevention uit", hij gaat dan niet meer boosten, maar je gaat dan ws pendelen.
Ik heb het proberen op te schrijven in een FAQ om te voorkomen dat ik antwoorden te vaak moet herhalen
https://github.com/gekkek...-pump-cycle-short-cycling
[ Voor 7% gewijzigd door xoror op 04-01-2026 23:10 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Zie ook de screenshots die ik eerder poste met de frequentie, ik zal ook een plaatsen met de vermogens:
:strip_exif()/f/image/rN5Ln2z18fSFxvTqXg2j2ZO8.jpg?f=fotoalbum_large)
Zoals gezegd minimumvermogen ligt rond de 3kW de regeling regelt richting de 10kW. Ik zet nu handmatig de maximale TA van de regeling naar beneden maar begrijp simpelweg niet waarom deze zichzelf zo omhoog regelt.
[ Voor 77% gewijzigd door trippelb op 04-01-2026 23:11 ]
Het lijkt mij er op dat mijn huis te traag reageert voor de regeling, hij wil dus snel meer vermogen toevoegen, terwijl langzaam een klein beetje ook prima is. Eigenlijk dus een nog langzamere vloerverwarmingsmodus?
@Dsbwouter de puz doen toch hard frequentie instellen onder bepaalde temp ? Geloof dat jij zei dat onder 0, hij al hoger frequentie gebruikt ?trippelb schreef op zondag 4 januari 2026 @ 23:08:
Dat begrijp ik, zoals gezegd hij regelt naar 8kW bij deze temperaturen is het minimum vermogen vele ma
@trippelb
Dan kiest hij misschien niet laagste frequentie, en moet je in tabel naar partial load2 kijken en dan zit je gelijk een stuk hoger in vermogen. Maar zet de predictive cycle prevention uit, dan boost hij niet en kan je zien wat er dan gebeurt, ik denk pendel festijn
Ik denk niet dat het aan de regeling ligt, maar aan de PUZ units, die hebben harde standen afhankelijk van de buiten temp. Je plaatje met power output past vrij goed in partial load2, namelijk rond 8-9kW min vermogen...
[ Voor 13% gewijzigd door xoror op 04-01-2026 23:15 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik zet hem voor nu even op vaste TA 26 en dan zie ik morgen wat er gebeurt.
[ Voor 72% gewijzigd door trippelb op 04-01-2026 23:21 ]
Oh ja dat is een andere bewaking en kan niet uit. Maar je swm12 is gewoon een grote jongen, en ik kan @Dsbwouter post niet meer vinden, maar ik weet zeker dat min frequenties afhangen van buiten temp. En 1 stap boven laagste frequenties is bij jou gewoon al heel erg hoog in min vermogen
/f/image/mofXOEzge6RrP7FdycxVtRrj.png?f=fotoalbum_large)
Je kan even AA uitzetten en zelf even Ta=25 oid draaien. Kijk dan of hij gaat pendelen? Verhoog dan Ta, stopt hij met pendelen, dan weet je zeker dat het min vermogen is bij dit weer.
[ Voor 21% gewijzigd door xoror op 04-01-2026 23:24 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik heb setpoint 20,5xoror schreef op zondag 4 januari 2026 @ 22:46:
@trippelb Ah 19.5c verklaart een hoop. Ik zie dat je ook al 0.5c over setpoint bent, dan schakelt hij terug naar min delta T van profiel. Maar van wege de kou is die wat hoger. Maar ik zie ook wat flow adjust in je logging, dat doet hij wanneer je te dicht bij 1.5c verschil in temp zit tussen gewenste/werkelijke Ta. De compressor gaat dan stoppen. Meestal zit je dan tegen je min vermogen aan als je die msg ziet. Wat is je flow rate, kan je die nog verhogen ?
Zo te zien heb je een wireless thermostaat, als je 18.5 setpoint doet, stopt hij pas bij 19.5. AA denkt alleen dat hij bij 18.5 er al is, en gaat terug schakelen, en krijg je boost vanwege min vermogen. Je kan bias van +1 instellen, en dan zal het wel rustiger draaien. Die overshoot is echt frustrerend en snap niet waarom ze dat zo gemaakt hebben.
@LigeTRy Thnx. Post wat logging zoals hier boven, dan kan je zien waarom hij de temp kiest ipv gokken ;-)
@Miezie In de solver reken ik je warmte verlies uit over een dag en COP gecorrigeerd naar 7c. Dan kan ik precies zien icm zon wanneer je kan/moet verwarmen om binnen de band breedte te blijven. Huis met zon instraling leert hij van.
Als ik setpoint op 19.5 heb en nachtverlaging naar 18.5 dan kan ik ook teren op de zon instraling, maar ja ik ben geen ijsbeer helaas
Qua warmteverlies berekenen: die zonnestand is elke dag anders. Herijk je ook?
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Niet zo heftig als bij hem, ik heb de 70hz nog nooit aangetikt.
+5°c 16hz
-1°c tot 4°c 26hz
Onder -1°c 38hz
Als ik deze uitzet red ik het wel. Voor nu maar even uitgezet hier.
:strip_exif()/f/image/EMrJnScyvaeQYUCQEkhe5HDO.png?f=user_large)
[ Voor 32% gewijzigd door ThaDude op 05-01-2026 10:14 ]
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 8820 wp)
Dit is bij mij na een defrost. Gaat gelijk naar minimale frequentie en blijft daar netjes op draaien. Ik heb predictive cycle prevention wel uitgezet omdat er uiteindelijk een vaste boost in kwam. Moet zeggen dat die het met alleen aa ook prima red om het setpoint optijd te verhogen zodat de compressor niet stopt.
[ Voor 18% gewijzigd door Dsbwouter op 05-01-2026 10:25 ]
Niet gependeld, en de frequenties gaan veel sneller naar beneden dan gisteren, ruimte temperatuur reageert hier heel traag op verwarming aan/uit, mogelijk dat de auto adaptief daardoor de gevraagde temperaturen omhoog gooit?
Ik heb voor nu als proef de AA weer aangezet, met Defrost beperken uit en KortCyclus Pendeldetectie ook uit
/f/image/KLevPQ0xl5lavIrh2ldHXsAJ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/fO1MU7fntZkM86yRMW9YWNVU.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/wzrKAa6R152EXwyIE5yhLsv0.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 77% gewijzigd door trippelb op 05-01-2026 11:28 . Reden: afbeeldingen toegevoegd ]
11:23:57 [D] [auto_adaptive:355]
System is busy (DHW, Defrost, or Lockout). Exiting.
11:28:57 [D] [auto_adaptive:355]
System is busy (DHW, Defrost, or Lockout). Exiting.
11:29:52 [I] [short_cycle:241]
Compressor STOP detected
11:29:52 [D] [short_cycle:154]
Running compressor stop logic...
11:31:51 [D] [auto_adaptive:254]
Compressor start: triggering auto-adaptive loop.
11:31:51 [D] [auto_adaptive:355]
System is busy (DHW, Defrost, or Lockout). Exiting.
11:31:55 [D] [auto_adaptive:229]
Defrost stop: triggering auto-adaptive loop.
11:31:55 [D] [auto_adaptive:421]
• Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.65, min delta T: 2.00, max delta T: 6.50
11:31:55 [D] [auto_adaptive:212]
Processing Zone 1: Room=18.0, Target=19.5, Actual Feedtemp: 22.0, Return temp: 22.5, Outside: 2.0, Bias: 0.0, heating: 1, cooling: 0
11:31:55 [D] [auto_adaptive:232]
Effective delta T: 6.00, cold factor: 0.65, dynamic min delta T: 3.30, error factor: 0.84, smart boost: 1.00, linear profile: 0
11:31:55 [D] [auto_adaptive:259]
Defrost logic: enabled=0, active=0, time_since=231362826 ms
11:31:55 [D] [auto_adaptive:305]
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 28.50°C (boost: 0.0)
11:31:55 [D] [auto_adaptive:123]
CMD: Set Dependent Heat Flow -> 28.5°C (25.0°C)
11:33:57 [D] [auto_adaptive:421]
• Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.80, min delta T: 2.00, max delta T: 6.50
11:33:57 [D] [auto_adaptive:212]
Processing Zone 1: Room=18.0, Target=19.5, Actual Feedtemp: 27.0, Return temp: 22.0, Outside: -1.0, Bias: 0.0, heating: 1, cooling: 0
11:33:57 [D] [auto_adaptive:232]
Effective delta T: 6.05, cold factor: 0.80, dynamic min delta T: 3.60, error factor: 0.84, smart boost: 1.00, linear profile: 0
11:33:57 [D] [auto_adaptive:259]
Defrost logic: enabled=0, active=0, time_since=231485028 ms
11:33:57 [D] [auto_adaptive:305]
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 28.00°C (boost: 0.0)
11:33:57 [D] [auto_adaptive:123]
CMD: Set Dependent Heat Flow -> 28.0°C (28.5°C)
Resultaat is denk ik wel fijn,LigeTRy schreef op zondag 4 januari 2026 @ 21:48:
Ik heb als test nu de domme thermostaat in de woonkamer 3c hoger dan de setpoint in HA gezet in de hoop dat auto adaptive zelf een lagere flowtemperatuur gaat aanhouden, die staat nu op 33, dat lijkt mij wat te hoog, maar dat de Honeywell de klep wel open houdt, zodat het huis daadwerkelijk als de bedoelde batterij gebruikt kan worden.
Keep you posted, geniet ondertussen van je koffie @xoror
/f/image/xoCf0vXuVqwj6Z0ipcBdJMn8.png?f=fotoalbum_large)
(max temp limit staat op 35c btw)
Veel minder lockouts en een constantere frequentie, alleen nog af en toe een flinke dip die ik lijkt te relateren aan de defrost.
is het mogelijk de log weg te schrijven naar een syslog of andere locatie? ik heb niet altijd de web interface open, en de logging lijkt daar short-lived te zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door LigeTRy op 05-01-2026 14:04 ]
Heb nu dat de aanvoertemp voor Z1 en Z2 gelijk zijn, alleen dan wil m'n buffervat nu niet opladen als ze gelijk zijn omdat alles dan in huis (Z2) verdwijnt.
Tot gisteren moet ik zeggen dat AA ook subtiel de aanvoertemp voor het buffervat netjes langzaam omhoog krikt. Dit deed ik voorheen 'handmatig' met een automation met een delta T van 3K op de retour want als ik de aanvoer gelijk op de beoogde 45 of 50 zette, dan ging de buitenunit als een malle stampen om dat maar zo rap mogelijk voor elkaar te krijgen...
Hmm, nu zet hij Z2 zelfs hoger dan Z1, dat gaat helemaal niks worden...
1
2
3
4
5
6
7
8
| [14:01:48.920][D][auto_adaptive:424]: [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 1, has_cooling: 0, cold factor: 0.63, min delta T: 2.00, max delta T: 6.50 [14:01:48.923][D][auto_adaptive:212]: Processing Zone 1: Room=0.0, Target=28.0, Actual Feedtemp: 31.5, Return temp: 28.0, Outside: 2.0, Bias: 2.5, heating: 1, cooling: 0 [14:01:48.926][D][auto_adaptive:232]: Effective delta T: 6.50, cold factor: 0.63, dynamic min delta T: 3.27, error factor: 1.00, smart boost: 1.00, linear profile: 0 [14:01:48.930][D][auto_adaptive:305]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.50°C (boost: 0.0) [14:01:48.933][D][auto_adaptive:212]: Processing Zone 2: Room=21.0, Target=21.0, Actual Feedtemp: 32.5, Return temp: 28.5, Outside: 2.0, Bias: 2.5, heating: 1, cooling: 0 [14:01:48.936][D][auto_adaptive:232]: Effective delta T: 6.50, cold factor: 0.63, dynamic min delta T: 3.27, error factor: 1.00, smart boost: 1.00, linear profile: 0 [14:01:48.941][D][auto_adaptive:305]: Z2 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.00°C (boost: 0.0) [14:01:48.944][D][auto_adaptive:106]: CMD: Set Z2 Heat Flow -> 35.0°C (34.5°C) |
Edit: heb nu minimum feed Z1 op 40 gezet als work-around.
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt
Vannacht dan maar eens zonder nachtverlaging proberen 😊 heb voor nu ook de setpoint bias naar -2,5 gezet dat lijkt ook al flink te helpen.Dsbwouter schreef op maandag 5 januari 2026 @ 12:35:
@trippelb
Is ook niet zo gek aangezien je ruimte 18° is en het setpoint 19.5° is. Smart boost geen idee dat zal @xoror wel weten maar zonder die boost zou die maar 1° lager gaan.
Je aanvoer/retour is best hoog na een defrost en zakt dan aardig naar beneden terwijl het setpoint hoger is, je frequentie gaat ook alle kanten op. Of het lijkt zo omdat de grafiek zo lang is ?
Setpoint bias -2.5 doet hetzelfde als je thermostaat 2.5° lager zetten. Bij mij werkt een nachtverlaging alleen maar negatief in verbruik en defrosts. Zou het idd is zonder proberen meestal draait alles dan veel rustiger.
Ik vind het nog wat lastig interpreteren wat de doelwaardes zijn voor frequentie, die schommelt vandaag tussen de 40 en 60 hz, het lijkt misschien wat extreem door de 0 waardes en de Warm water cyclus, vorige grafiek was van 1,5 dag, en pas sinds gisteravond heb ik de instellingen bijgewerkt, waardoor je het verschil kan zien in grafieken. ik heb alleen de reden voor de dipjes in setpoint nog niet uitgevogeld.Dsbwouter schreef op maandag 5 januari 2026 @ 14:20:
@LigeTRy
Je aanvoer/retour is best hoog na een defrost en zakt dan aardig naar beneden terwijl het setpoint hoger is, je frequentie gaat ook alle kanten op. Of het lijkt zo omdat de grafiek zo lang is ?
je kamer is 18c en setpoint is 19.5c
je zit ver van je setpoint af, dan gaat hij gas geven. 1.5c onder je doel is gewoon veel, zeker voor VV. Zulke pieken en dalen lijken me ook niet echt lekker voor comfort. Je moet proberen temp continu te houden, en dan verbruik even naast elkaar leggen.
Je kan bias van -1 instellen om de fout nog maar 0.5 te laten lijken, dan zal hij minder hard gaan
smartboost van 1.0 doet niets, dus effectief uit.
Overigens lijkt het ook gewoon 7-8kW te outputten met vaste Ta?
@Blackraven AA hoeft niets in te leren. Ik heb wel paar dingen aangepast voor detectie van multizone, als dat niet goed werkt moet je even terug gaan naar versie terug, eens kijken wat er bij jou fout gaat
Ik zou verwachten dat hij z2 op je z2 return + min delta T gaat draaien
@LigeTRy zijn dat allemaal defrosts die onderbrekingen ?
@ThaDude dan uitzetten, dan ben je ws beter af zonder
[ Voor 71% gewijzigd door xoror op 05-01-2026 16:36 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Van 19 naar 19,5
van 19,5 naar 20
van 20 naar 20,5
van 20,5 naar 21
van 21 naar 21,5
WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz
Je laat bewust je warmtepomp de hele dag harder werken vanwege opwarmen ipv warm houden? Wat is daar de gedachte van?ricvee schreef op maandag 5 januari 2026 @ 16:57:
Ik ga met stapjes omhoog. vanaf 6:00 elke 3 uur 0,5 omhoog
Van 19 naar 19,5
van 19,5 naar 20
van 20 naar 20,5
van 20,5 naar 21
van 21 naar 21,5
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
In m'n screenshot staan ook de defrosts, deze lijken redelijk gelijk te lopen, sinds de middag heb ik de smart boost uitgezet en lijken de dips minder te worden, maar toch ben ik er nog niet helemaal blij mee, inmiddels is het op de feedback sensor 2.5 graden boven setpoint en staat de flow nog tegen de max (35c) die ik heb gezet (35c), nu ook defrost mitigation maar uitgezet om te kijken of hij op een "dommere manier" wel tot de juiste flow temp weet te komen.xoror schreef op maandag 5 januari 2026 @ 16:24:
@LigeTRy zijn dat allemaal defrosts die onderbrekingen ?
actuele logs: https://pastebin.com/DBTVTbSr
en de grafiek met waardes en feedback temp:
[ Voor 9% gewijzigd door LigeTRy op 05-01-2026 18:00 ]
1) Room=21.9, Target=20.5, je bent al 1.4c boven setpoint, waarom stopt je wp niet ? heb je alleen een MRC ? Dan heb je nooit een stop conditie en moet je dat via software regelen
2) geen gekke dingen doen met -bias als het niet nodig is.
Je moet zorgen voor een stop conditie.
Bij > setpoint gaat hij terug naar min delta T, maar dat is te weinig, en gaat hij boosten. Maar je WP hoort gewoon al af te slaan.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Klopt, ik heb alleen een MRC, een beetje een vaag systeem want m'n vloerverwarmingverdeler stuurt wel een bepaalde warmtevraag naar de WP volgens mij, maar die heb ik niet inzichtelijk, welilcht dat die ervoor zorgt dat ie niet wil afslaan.xoror schreef op maandag 5 januari 2026 @ 18:13:
@LigeTRy
1) Room=21.9, Target=20.5, je bent al 1.4c boven setpoint, waarom stopt je wp niet ? heb je alleen een MRC ? Dan heb je nooit een stop conditie en moet je dat via software regelen
2) geen gekke dingen doen met -bias als het niet nodig is.
Je moet zorgen voor een stop conditie.
Bij > setpoint gaat hij terug naar min delta T, maar dat is te weinig, en gaat hij boosten. Maar je WP hoort gewoon al af te slaan.
Doormiddel van m'n tibber pricing laat ik de bias iets aanpassen (positief en negatief), heb ik nu ook maar even uitgezet. Even terug naar de basis...
Je wp stopt niet met alleen MRC (in vaste Ta mode). Tenzij je iets op in1 heb zitten of cnrf gebruikt.
Bias voor stroom is prima, maar je basis moet wel werken, maw wp moet wel afslaan als setpoint is bereikt.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Check, de Honeywell HCC100 vloerverwarmingsverdeler zit wel als relay op in1 aangesloten, dus die beheert dat, maar doordat ik m'n thermostaat in de woonkamer omhoog had geschroeft, blijft ie op "ON" staan. Dat experiment werkt dus niet voor mij. Ik denk dat deze 2 systemen elkaar dan een beetje in de weg gaan zitten. HCC100 zet de kleppen dicht > auto adaptive (en vooral predictive short cycling) gaat de boel opkrikken om een short cycle te voorkomen > failsafe want hij kan z'n hitte niet kwijt > repeat.xoror schreef op maandag 5 januari 2026 @ 18:34:
@LigeTRy
Je wp stopt niet met alleen MRC (in vaste Ta mode). Tenzij je iets op in1 heb zitten of cnrf gebruikt.
Bias voor stroom is prima, maar je basis moet wel werken, maw wp moet wel afslaan als setpoint is bereikt.
Ook zie ik dat de HCC100 ook een 20 min short cycle prevention heeft. denk dat ik daar eens even in ga duiken
[ Voor 7% gewijzigd door LigeTRy op 05-01-2026 19:51 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Als je honeywell gewoon goed werkt en in1 schakelt wanneer de ruimte op temperatuur is gaat ook gelijk de wp uit. Als eerst de motoren van de vv dichtlopen en dan pas in1 geschakeld word is niet handig. Je zou gewoon de motoren kunnen afkoppelen dan moet het goed werken.
Kan niet heel spannend zijn. Zie foto voor het contact voor verwarmen, ff checken of dit goed zit. Reageerd de regelaar wel op de thermostaat?
Ik merk dat er enorm veel combinaties en configuratiemogelijkheden zijn, ook met dezelfde apperatuur. In mijn eerdere berichten wist ik niet helemaal goed hoe het systeem in elkaar zit, nu heb ik er een duidelijker beeld bij.ruub26 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 07:30:
Hier ook problemen met een hcc100 aangesloten op in1. De motoren heb ik van de groepen afgehaald om geen last te hebben van pendelgedrag. Bij mij slaat de in1 nooit af terwijl het huis geen warmtevraag meer heeft.
de HCC100 bepaalt de warmtevraag op basis van de actuele temperaturen en setpoints van de vesrchillende thermostaten in de verschillende zones (ik heb er 5). de HCC100 weet ook dat ie met een WP verbonden is, dus deze vraag bundelt ie en stopt ze in cycles. Daar zit in mijn geval dus m'n anti short cycling mitigatie. De HCC100 geeft door aan de ecodan of ie warmte nodig heeft op in1, dat is een relaisaansturing dus de Ecodan weet niet meer dan aan/uit, wat prima is.
Echter de timings lopen niet compleet gelijk, als in1 op off staat, betekent dat niet dat direct gestopt wordt met water rondpompen naar de HCC100, de valves sluiten ongeveer in 3 minuten, maar als je een "dump zone" hebt aangewezen, blijft met de instelling Pump overrun time deze dumpzone nog X aantal minuten open staan, handig voor deze restwarmte die het systeem nog kwijt probeert te krijgen. in HA kan je prima zien wat het verschil is in tijd dat in1 uitgaat en de water pump nog blijft draaien. voor mij is dit ongeveer 10 minuten.
/f/image/E7T0550KcYtrQ2c32F8g4f3c.png?f=fotoalbum_large)
(hoge temp voor 7:00 komt door m'n forced DWH sessie van de nacht)
Flow temp lijkt nu veel mooier gereguleerd te worden. Short cycling laat ik regelen door de HCC100, de rest door de code van @xoror
Hier -6c gezien met mist, drama, elke 25m-30m defrost. Hierdoor is huis afgekoeld tot 20.5c. Mijn Wp is denk ik net te klein voor dit weer.
Ik heb de booster aangezet en +0.5c bias, even kijken hoe dat werkt. Ta zit rond 30c nu, dit is dus voor het eerst sinds lange tijd dat ik moet ingrijpen
@LigeTRy je moet proberen die 20m pauzes ook nog te krijgen, veel beter voor je COP en aangenamer.
[ Voor 13% gewijzigd door xoror op 06-01-2026 09:25 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
[/quote]
Deze krijg je dus niet uit de hcc100 en is dus eigenlijk een slechte aansturing voor de warmtepomp.
Bij mij staat ie aan, tijd op 30 minuten.
Ik zie hem nooit aangaan.
Moet die tijd niet omlaag, naar bijv. 10 minuten?
WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz
Ik vraag me af of hij pas aangaat na 30m als je Ta niet is gehaald. Maar als je een iets andere Ta instel, vraag ik me af of hij dan weer begint met tellen
Maar zit jij al op max frequentie ? Ik tik nu redelijk vaak 98hz aan namelijk
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik denk ook niet dat ik die eruit kan krijgen zonder ingrijpende maatregelen zoals in1 vervangen of cnrf (hier moet ik me nog even op inlezen). Wellicht de HCC100 op 1 cycle per uur zetten of de minimum on time van 20 naar 30 zetten, voor nu misschien leuk, maar als het weer wat milder wordt misschien ook weer overbodig. Het grote nadeel is dat het verkeer 1 richting is, HCC100 kan wel de ecodan 'aansturen', maar andersom is er niks.ruub26 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:30:
@LigeTRy je moet proberen die 20m pauzes ook nog te krijgen, veel beter voor je COP en aangenamer.
[/quote]
Deze krijg je dus niet uit de hcc100 en is dus eigenlijk een slechte aansturing voor de warmtepomp.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Vet! ik ben benieuwd naar de resultatenxoror schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:44:
@LigeTRy als je iets meer geduld heb kan je ook even wachten op https://github.com/gekkek...iscussioncomment-15330626 daarmee kan je zelf in1/in6 besturen. Ik krijg vandaag eerste test prints binnen, hopelijk werkt alles in 1x.
Maar denk dat ik moet concluderen dat deze unit net iets te klein is voor dit weer, dus beste van maken. Al is 20.5 niet super erg voor paar dagen per jaar.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Hier waarschijnlijk hetzelfde verhaal, kreeg gisteren m'n buffertank niet bij (1000l), dus die bleef op de retourtemperatuur hangen.xoror schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:20:
@Breud hoe gaat het bij jou op deze dagen ?
Hier -6c gezien met mist, drama, elke 25m-30m defrost. Hierdoor is huis afgekoeld tot 20.5c. Mijn Wp is denk ik net te klein voor dit weer.
Ik heb de booster aangezet en +0.5c bias, even kijken hoe dat werkt. Ta zit rond 30c nu, dit is dus voor het eerst sinds lange tijd dat ik moet ingrijpen
@LigeTRy je moet proberen die 20m pauzes ook nog te krijgen, veel beter voor je COP en aangenamer.
Vandaag maar even kijken of het van je veranderingen komt of dat het gewoon aan de enorme hoeveelheid defrosts ligt.
De woning blijft mooi op temp, da's het belangrijkste.
Heb de booster op 5 minuten staan, maar je AA stuurt hem zo strak aan, dat hij meestal niet bij komt
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt
Zolder en berging naar 19c en ik zie dat mijn frequentie nu blijft steken op 84hz, dus ik heb weer wat capaciteit over ;-) even wat hogere bias zetten dan.
[ Voor 52% gewijzigd door xoror op 06-01-2026 09:56 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Gisteren met de defrosts om het half uur sprong hij wel steeds een klein kwartiertje bij na de tijd.xoror schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:54:
@Blackraven Ah, 30m is dus te lang, okay ga ik ook naar 5m dan proberen
Zolder en berging naar 19c en ik zie dat mijn frequentie nu blijft steken op 84hz, dus ik heb weer wat capaciteit over ;-) even wat hogere bias zetten dan.
Defrost cyclus zit vandaag nog 'gewoon' rond de 45 min.
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt
Ik zit nog op 35m interval, maar mist trekt nu wel wat op, maar is nog steeds -2Blackraven schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:57:
[...]
Gisteren met de defrosts om het half uur sprong hij wel steeds een klein kwartiertje bij na de tijd.
Defrost cyclus zit vandaag nog 'gewoon' rond de 45 min.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Hier de hele nacht rond de 2/3uur en sinds 5u 50m tot 1.5u. buiten temperatuur en rv constant rond -1 90-95%. Kan nogsteeds geen verklaring vinden waarom die het heel lang vol houd met een interval van 3 uur en dan de helft zonder verandering in temp of rv.
[ Voor 22% gewijzigd door xoror op 06-01-2026 11:52 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
[ Voor 96% gewijzigd door jorritsmit op 06-01-2026 12:36 ]
Hier ondertussen ook weer op een dik half uur defrosts, ondanks zon en rond het vriespunt.xoror schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 11:28:
Ja hier is het echt wel 30m, delta -9 tussen liquid pipe en buiten, maar ik heb ook wat sneeuw weg gehaald rondom, eens kijken hoe dat gaat. Maar ik zit redelijk tegen max te stoken vannacht, dus dat zal ook wel meespelen
Denk dat ik ook al weet wanneer ik de BUH kan triggeren, had gisteren de min. temp voor Z1 op 40°C staan.
Hier liquid pipe op -11 vlak voor een defrost.
Buffervat kruipt omhoog in temperatuur, van 24 vanmorgen nu naar 28°C.
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt
WP: PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E, 300L SWW, ESP met Home assistant. WTW Ventilatie. EV. Gasloos sinds juli ‘25.
@barcomoon Je kan losse temp sensor nemen die je overal kan plaatsen toch? Wat je ook kan doen is je MRC middelen met je andere sensor. Of verandering van je 2e sensor met een bepaalde factor applyen met je MRC. Bijv als je 2e sensor bij het raam zit en hij dropt 0.1c, dan kan je 0.05c drop applyen op je mrc sensor. Dit is even als voorbeeld hoor.
AA werkt het best met een sensor die 0.1c resolutie heeft. 0.5c werkt wel, maar is wat minder ideaal.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Losse temp sensor heb ik nu inderdaad en dat werkt ok maar die kan niet op de beste locatie geplaatst worden gezien daar geen stroom zit / voeding mogelijk is. Resultaat is dat de temp voor AA nu niet altijd lekker overeenkomt met de ervaren ruimtetemperatuur. Om allerlei workarounds te voorkomen vroeg ik mij af hoe anderen AA met temp info voeden. Wellicht zit daar een betere oplossing tussen. Hetzij via thermostaat die preciezer is of anders.
Hoe werkt dit voor jou bijvoorbeeld? Je hebt iets in een andere ruimte hangen toch?
WP: PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E, 300L SWW, ESP met Home assistant. WTW Ventilatie. EV. Gasloos sinds juli ‘25.
[ Voor 52% gewijzigd door xoror op 07-01-2026 10:37 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Wat is het verschil tussen in1/in6 bedienen of prohibit op Z1/Z2 aan/uit zetten?xoror schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:25:
@barcomoon Ik heb in elke ruimte een hangen. Maar ik gebruik alleen de gene op het noorden in de schaduw. Mijn thermostaat heeft een meet resolutie van 0.1c maar instellen per 0.5c (frustrerend). Maar met mijn nieuwe pcb board kan ik een virtuele thermostaat maken en direct de in1/in6 bedienen, dus dan heb je eigenlijk volledige controle
Edit: ter verduidelijking, bij mij staat in1 altijd aan, dus ik stuur Z1 met de prohibit.
[ Voor 7% gewijzigd door Blackraven op 07-01-2026 15:46 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt
alleen verschil alsof je demand aan en uit zet. Via prohibit stopt de water pomp ook direct. Sommige willen dat de water pompt nog even na draait (instelbaar op je wp) zoals bij een reguliere thermostaat demand stopBlackraven schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:45:
[...]
Wat is het verschil tussen in1/in6 bedienen of prohibit op Z1/Z2 aan/uit zetten?
Edit: ter verduidelijking, bij mij staat in1 altijd aan, dus ik stuur Z1 met de prohibit.
Je kan de relay ook gebruiken voor de smart grid, dan kan je hem ook nog bedienen om water te laten maken etc, maar moet ik nog even bekijken tegen die tijd
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik gebruik nu zelf een esp-relay om het boilercontact te schakelen voor de bufferontlading zonder dat de buitenunit parallel mee draait. Kan er nog wel meer mee aansturen, vermogensschakeling doet ie ook, maar dat gebruik ik bij dit weer niet.xoror schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:48:
[...]
alleen verschil alsof je demand aan en uit zet. Via prohibit stopt de water pomp ook direct. Sommige willen dat de water pompt nog even na draait (instelbaar op je wp) zoals bij een reguliere thermostaat demand stop
Je kan de relay ook gebruiken voor de smart grid, dan kan je hem ook nog bedienen om water te laten maken etc, maar moet ik nog even bekijken tegen die tijd
Vind het mooi om te zien dat je AA de BUH nagenoeg niet aan laat gaan, zelfs met 5 minuten vertraging.
Ik moet hem nu echt forceren door de minimale Ta op 40 te zetten om dat te triggeren.
(Hij is net wat te klein gedimensioneerd voor dit weer zonder hulp van de BUH)
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Vanmorgen element even mee laten lopen tot de duurdere periode vandaag door minimum setpoint van Z1 op 40°C te zetten. Nu in de dure periode terug naar 24°C gezet en draait alleen de buitenunit en warmt het buffervat langzaam mee op de retourtemperatuur van Z2.
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt
Tierelier
Zeker, Er word hard gewerkt aan de software door @xoror (daar voor veel dank). Dus zo nu en dan bijwerken is zeker aan te raden.jorisdekloris schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:03:
Misschien een gekke vraag van deze n00b maar heeft het zin om af en toe de esp te flashen met een nieuwe versie?
het is flink stoken deze dagen en de warmptepomp maakt heel wat branduren.xoror schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:20:
@Breud hoe gaat het bij jou op deze dagen ?
Hier -6c gezien met mist, drama, elke 25m-30m defrost. Hierdoor is huis afgekoeld tot 20.5c. Mijn Wp is denk ik net te klein voor dit weer.
Ik heb de booster aangezet en +0.5c bias, even kijken hoe dat werkt. Ta zit rond 30c nu, dit is dus voor het eerst sinds lange tijd dat ik moet ingrijpen
@LigeTRy je moet proberen die 20m pauzes ook nog te krijgen, veel beter voor je COP en aangenamer.
Ik moet ook flink ingrijpen met de BIAS en Ta zie ik ook oplopen tot ongeveer 30 graden. Einde van de middag is het huis meestal wel weer op de gewenste 21,5.
Dagverbruik zit zo rond de 25 a 30 kWh deze dagen.
WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
/f/image/XHBSzy4x5tHvE1peWCGGvkWR.png?f=fotoalbum_large)