Ervan uitgaande dat de Nederlandse vertaling daarvan 'kortcyclus' is: deze staat volgens mij uit?xoror schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:06:
predictive cycle prevention uitzetten, die grijpt nu in. Maar bij 1c a 1.5c krijg je een compressor stop...
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Bij AA is het inderdaad altijd aan als bewaking.
Het probleem is namelijk als het verschil tussen werkelijke flow temp (24.5 - 25c in jouw log) - flow setpont (23.2) dan is dat verschil > 1c. Bij 1.5c is het een gegarandeerde compressor stop.
Bij 1c kan het op sommige units lopen, maar andere units stoppen al bij 1.0c. Ik weet dus niet of ik dit uit auto adaptive wil/kan halen.
Dus je moet even kijken waarom je unit 25c aanvoer wilt hebben. Ik gok dat je retour al redelijk hoger is en icm flow rate, dat je dicht tegen je min vermogen aan zit?
Je kan AA uit doen, als je Ta=24 kiest, welke werkelijke aanvoer temp kiest de wp dan?
Het probleem is namelijk als het verschil tussen werkelijke flow temp (24.5 - 25c in jouw log) - flow setpont (23.2) dan is dat verschil > 1c. Bij 1.5c is het een gegarandeerde compressor stop.
Bij 1c kan het op sommige units lopen, maar andere units stoppen al bij 1.0c. Ik weet dus niet of ik dit uit auto adaptive wil/kan halen.
Dus je moet even kijken waarom je unit 25c aanvoer wilt hebben. Ik gok dat je retour al redelijk hoger is en icm flow rate, dat je dicht tegen je min vermogen aan zit?
Je kan AA uit doen, als je Ta=24 kiest, welke werkelijke aanvoer temp kiest de wp dan?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Nee beter er in laten zitten dan. Hij loopt namelijk verder wel echt hartstikke mooi en stabiel zonder gekke dingen. Alleen kiest hij dus af en toe een wat hoger vermogen dan dat misschien qua warmteverlies nodig zou zijn. Een voordeel daarvan is overigens dat hij op dat hogere vermogen ook een betere COP heeft.
Ik heb Ta wel eens handmatig op 24 graden gezet, dan komt hij ook terug met 25 graden aanvoer. Bekende issue uit https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/70363418 'minimale instelbare aanvoertemperatuur 25 graden'. Dit lijkt me niet anders als de ESP eraan hangt...
Ik heb Ta wel eens handmatig op 24 graden gezet, dan komt hij ook terug met 25 graden aanvoer. Bekende issue uit https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/70363418 'minimale instelbare aanvoertemperatuur 25 graden'. Dit lijkt me niet anders als de ESP eraan hangt...
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Het draait prima onder 25c. Zie hier vanochtend:
/f/image/s18sdx1e6HU4QOfZED1YemGF.png?f=fotoalbum_large)
Wat ik probeer te zeggen is, dat je WP de 25c met een reden kiest. Ws icm retour/flow rate/min vermogen moet hij dat kiezen. Als het mogelijk is kiest hij lager zoals je bij mij ziet. flow setpoint 24.5 en de wp kiest dat ook.
/f/image/s18sdx1e6HU4QOfZED1YemGF.png?f=fotoalbum_large)
Wat ik probeer te zeggen is, dat je WP de 25c met een reden kiest. Ws icm retour/flow rate/min vermogen moet hij dat kiezen. Als het mogelijk is kiest hij lager zoals je bij mij ziet. flow setpoint 24.5 en de wp kiest dat ook.