OK ben er vanochtend mee aan de slag geweest en dat lijkt succesvol.
- Ik heb de firmware upgrade gedaan en de laatste update. Met het flashen had ik de eerste keer die 2026.05.24 versie gedownload en kennelijk niet de 2026.06.07. Nu draait ie op 2026.06.10.01. ERR melding is weg.
- Wifi bij zowel de Asgard en wp is goed. Zit hemelsbreed op een meter of 6 van de Mesh node met alleen een houten vloertje ertussen. Asgard rapporteert -48 dB.
Daarna aan het puzzelen gegaan met de MRC-thermostaat en waarom die nog in Error code 4 stond.
De Mitsubishi draadloze adapter is aangesloten als voorheen op de CNRF poort. Melcoud adapter zit op de Slave van Asgard. Asgard is aangesloten op CN105. SW2-1 staat op ON; SW1-8 staat op OFF.
Ik had deze instructie gevolgd in de veronderstelling dat we naar een virtual thermostat gingen:
Migrating from wireless thermostats (CNRF): Ensure
SW1-8 is in the
OFF position when using virtual thermostats. Dus toen ging er een lampje branden:
? Wellicht moet SW1-8 weer op ON staan ?
Deze dipswitch weer terug gezet op ON. In het basismenu als Thermistor de room thermostat 1 geselecteerd. Toen verscheen er weer data op het scherm: actuele temperatuur en setpoint.
In het Asgard dashboard "Use Room thermostat Z1" weer aan getoggled en nu verschijnt daar ook dezelfde temperatuur als in de MRC. NB De setpoint die ik in Asgard instel wordt niet terug gesynchroniseerd met de MRC en Melcloud.
Iets geks: ik ververste de Asgard dashboard pagina zojuist en toen was de 'Use Room thermostat Z1' toggle weer uitgegaan. Maar de Current temperature in de virtual thermostat instellingen klopt wel met de MRC.
MRC is model PAR-WT50R-E. Heb ik iets anders nodig om het allemaal goed te laten werken met Odin? (temperatuursensor met hogere resolutie daargelaten).
EDIT:
Hmm kennelijk werkt het nog niet helemaal goed. Ik wilde even checken of de virtuele thermostaat de heating Z1 start.
- Current temp: 20,5
- Setpoint: 21.5
- Hysteresis: 0,3
Dan zou de Z1 heating aan moeten slaan, lijkt me. Maar dat gebeurt niet. Verder als volgt ingesteld:
Log rondom de wijziging van de setpoint even bekeken. Ik zie dan staan "target=18.0". Dat is de setpoint volgens de MRC (en Melcloud):
EventStream ---
[12:02:03] [D][auto_adaptive:609]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
[12:02:03] [D][auto_adaptive:374]: Z1 src=0 room=20.5 target=18.0 flow=36.5 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
[12:02:03] [D][auto_adaptive:474]: Z1 target_delta=2.00 cold_factor=0.00 dyn_min=2.00 eff_range=2.00 error_factor=0.00 boost=1.00 linear=0, use_solver=0
[12:02:03] [D][auto_adaptive:227]: Z1 Setpoint reached. Base delta T.
[12:02:03] [D][auto_adaptive:261]: Z1 HEATING: flow=31.50°C, return=29.50°C (boost 0.0)
[12:02:03] [W][auto_adaptive:156]: Flow adjust: 36.00°C to prevent compressor stop! (setpoint: 31.50°C is 5.00°C below actual feed temp)
[12:02:03] [W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 35.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 36.0
[12:07:03] [D][auto_adaptive:609]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
[12:07:04] [D][auto_adaptive:374]: Z1 src=0 room=20.5 target=18.0 flow=36.0 flow_rate=0.0 outside=22.0 bias=0.0 H=0 C=0
[12:07:04] [D][auto_adaptive:474]: Z1 target_delta=2.00 cold_factor=0.00 dyn_min=2.00 eff_range=2.00 error_factor=0.00 boost=1.00 linear=0, use_solver=0
[12:07:04] [D][auto_adaptive:227]: Z1 Setpoint reached. Base delta T.
[12:07:04] [D][auto_adaptive:261]: Z1 HEATING: flow=31.00°C, return=29.00°C (boost 0.0)
[12:07:04] [W][auto_adaptive:156]: Flow adjust: 35.50°C to prevent compressor stop! (setpoint: 31.00°C is 5.00°C below actual feed temp)
[12:07:04] [W][auto_adaptive:055]: Flow limited to 35.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 35.5
[12:12:03] [D][auto_adaptive:609]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=1 cold_factor=0.00 min_delta=2.00 max_delta=6.50
[12:12:04] [D][auto_adaptive:374]: Z1 src=0 room=20.5 target=18.0 flow=35.5 flow_rate=0.0 outside=23.0 bias=0.0 H=0 C=0
[12:12:04] [D][auto_adaptive:474]: Z1 target_delta=2.00 cold_factor=0.00 dyn_min=2.00 eff_range=2.00 error_factor=0.00 boost=1.00 linear=0, use_solver=0
[12:12:04] [D][auto_adaptive:227]: Z1 Setpoint reached. Base delta T.
[12:12:04] [D][auto_adaptive:261]: Z1 HEATING: flow=30.50°C, return=28.50°C (boost 0.0)
[12:12:04] [W][auto_adaptive:156]: Flow adjust: 35.00°C to prevent compressor stop! (setpoint: 30.50°C is 5.00°C below actual feed temp)
[
Voor 40% gewijzigd door
bilgy_no1 op 11-06-2026 12:40
]