Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

Pagina: 1 ... 31 32 Laatste
Acties:

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 02:36
Vraagje, nu de xoror sw voor cn105 nog even op zich laat wachten probeer is deze sw op de cn105 te plaatsen,
https://github.com/F1p/Mi...-Protocol-Decode/releases
https://github.com/F1p/Mi...AN_Bridge_Gen2_v6.5.0.bin

Na flashen en updaten wifi gaat de led van blauw naar groen en daarna naar geel/wit en heb ik geen enkele communicatie meer met de cn105. Wat gaat hier mis?

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@corsat Je kan het hem zelf vragen https://github.com/F1p/Mi...otocol-Decode/discussions

oranje wit is geen MQTT verbinding, je heb mqtt nodig.
Maar je kan het even 10 a 15m laten draaien, als je data in je melcloud ziet dan weet je dat het werkt. En dan moet je mqtt installeren in HA.

Dus je kan al testen of het werkt.
Je kan ook telnet ip doen voor debug

[ Voor 57% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 15:37 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Nakedape22o2
  • Registratie: September 2025
  • Nu online
@xoror Welke instelling (auto_adapt:140) boost/limit nu eigenlijk de flow temperatuur? de calc_flow daalt al een uur, maar H/C blijft 34.50...
afgifte is tot nu toe nooit een probleem geweest; nog geen short cycle ingreep gehad

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
15:17:51    [W] [auto_adaptive:140] 
Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 1.30°C below actual feed temp), original calc: 34.20°C
15:17:52    [D] [auto_adaptive:121] 
CMD: Set Dependent Heat Flow -> 34.5°C (34.2°C)
15:27:48    [D] [auto_adaptive:448] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.20, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00
15:27:48    [D] [auto_adaptive:259] 
Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=6.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0
15:27:48    [D] [auto_adaptive:281] 
Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1
15:27:48    [D] [auto_adaptive:330] 
Z1 HEATING (boost adjustment): boost: 1.5°C, calcluated_flow: 32.70°C, actual_flow: 35.50°C
15:27:48    [D] [auto_adaptive:343] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.20°C (boost: 1.5)
15:27:48    [W] [auto_adaptive:140] 
Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 1.30°C below actual feed temp), original calc: 34.20°C
15:37:48    [D] [auto_adaptive:448] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.20, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00
15:37:48    [D] [auto_adaptive:259] 
Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=6.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0
15:37:48    [D] [auto_adaptive:281] 
Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1
15:37:48    [D] [auto_adaptive:330] 
Z1 HEATING (boost adjustment): boost: 1.5°C, calcluated_flow: 32.70°C, actual_flow: 35.50°C
15:37:48    [D] [auto_adaptive:343] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.20°C (boost: 1.5)
15:37:48    [W] [auto_adaptive:140] 
Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 1.30°C below actual feed temp), original calc: 34.20°C
15:47:48    [D] [auto_adaptive:448] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00
15:47:48    [D] [auto_adaptive:259] 
Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 31.0, Outside=5.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0
15:47:48    [D] [auto_adaptive:281] 
Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1
15:47:48    [D] [auto_adaptive:343] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 33.20°C (boost: 0.0)
15:47:48    [W] [auto_adaptive:140] 
Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 2.30°C below actual feed temp), original calc: 33.20°C
15:57:48    [D] [auto_adaptive:448] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00
15:57:48    [D] [auto_adaptive:259] 
Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=5.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0
15:57:48    [D] [auto_adaptive:281] 
Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1
15:57:48    [D] [auto_adaptive:343] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 32.70°C (boost: 0.0)
15:57:48    [W] [auto_adaptive:140] 
Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 2.80°C below actual feed temp), original calc: 32.70°C
16:07:48    [D] [auto_adaptive:448] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00
16:07:48    [D] [auto_adaptive:259] 
Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=5.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0
16:07:48    [D] [auto_adaptive:281] 
Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1
16:07:48    [D] [auto_adaptive:343] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 32.70°C (boost: 0.0)
16:07:48    [W] [auto_adaptive:140] 
Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 2.80°C below actual feed temp), original calc: 32.70°C

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Nakedape22o2 Je wordt overeind gehouden door de bewaking van: (actual flow - requested flow) <= 1
Als die > 1.5c komt dan krijg je een compressor stop.

De calculated flow is 2 a 3 graden onder wat hij zelf hanteert zo te zien. Je heb of een profiel te laag gekozen of je naregeling is aan het klooien zodat je te weinig afgifte heb. Dit is een redmiddel om de flow buiten de compressor stop grenzen te houden

Sommige units kunnen wel delta van 1.5c, maar ik het generiek gehouden op 1c. Dat is veiliger. Je kan beter niet op het randje zitten.

Controleer estimated output, flow, kijk of er groepen dicht zijn. Check of de estimated output bij deze temp bij je min vermogen zit.

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Nakedape22o2
  • Registratie: September 2025
  • Nu online
@xoror Dank voor je reactie.
Ik heb geen naregeling. Het min vermogen bij A2 zou 3.2 kW zijn en het est. output nu 7,5kW.

Ik zal een hoger profiel kiezen en testen.

Dank

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Nakedape22o2 hmm welke flow rate ?
7.5 is te hoog voor min vermogen. Het punt is dat je 32.7 instelt, maar hij (de FTC) hanteert zelf 34.5, dwz hij wil niet naar 32.5. Meestal heeft niet genoeg warmte afname als oorzaak.

Is dat min vermogen bij Ta=35?

[ Voor 18% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:36 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Is dit net na een SWW run oid ? Dat het warme water nog daalt?
@Nakedape22o2 Ik wacht ik zie het denk ik al. Heb je toevallig wireless thermostat?
Je setpoint is al gehaald, en hij verwarmd nog door. Ws is de kamer op temp en kan niet genoeg opnemen.

Hij had hier af moeten slaan.

[ Voor 64% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:39 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Nakedape22o2
  • Registratie: September 2025
  • Nu online
@xoror HA geeft 24 a 25l/min aan en de 2e pomp (na buffervat) staat op max en doet momenteel vergelijkbaar. Ik stel overigens zelf niks in, alleen de gewenste ruimtetemperatuur, maar eens dat dT van 5 nu te hoog zou moeten zijn. Vandaar dat ik even check.

Mogelijk vergis ik me in min vermogen, maar volgens onderstaande is het bij A2W35 inderdaad 3.2kW

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5fK3vCOKos2MO0dKpMa6OkbtuR0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WHz0lEbXy4TVNTkalKek3UJ7.png?f=fotoalbum_large

Nee, vandaag geen SWW run gehad.

Ja klopt, ik heb de wireless van Mitsubishi zelf en merkte inderdaad op dat hij door blijft warmen bij het bereiken van het setpoint

[ Voor 10% gewijzigd door Nakedape22o2 op 18-11-2025 16:42 ]


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Nakedape22o2 Het probleem is ws je thermostaat.
Als bij dicht bij of over setpoint zijn, gaan we terug naar min delta T van het profiel met het idee dat de kamer al op temp is en heel langzaam aan verwarmen tot de thermostaat uitspringt.

Maar die @#@%# wireless thermostaten stoppen pas bij +1c. Je kan een bias van +1c instellen om dat te compenseren.

Normaal stopt je verwarming pas bij setpoint +1c of niet ?
In dat geval kan je het huidige profiel aanhouden en met +1c bias werken. Dan gaat hij doorverwarmen tot setpoint + 1c

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:45 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 02:36
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 15:19:
@corsat Je kan het hem zelf vragen https://github.com/F1p/Mi...otocol-Decode/discussions

oranje wit is geen MQTT verbinding, je heb mqtt nodig.
Maar je kan het even 10 a 15m laten draaien, als je data in je melcloud ziet dan weet je dat het werkt. En dan moet je mqtt installeren in HA.

Dus je kan al testen of het werkt.
Je kan ook telnet ip doen voor debug
ok, maar wat bedoel je data zien in melcloud? Melcloud moet gewoon werken terwijl CN105 oranje wit kleurt. mqtt is al geactiveerd in HA dus wat moet er daarna gebeuren of krijg ik alle functionaliteiten via Melcloud?

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47


  • Nakedape22o2
  • Registratie: September 2025
  • Nu online
@xoror Dit is het eerste seizoen dat ik de WP gebruik, maar daar leek het de afgelopen tijd wel op.
ik zal een bias van +1 zetten en even kijken wat dat doet
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 16:44:
@Nakedape22o2 Het probleem is ws je thermostaat.
Als bij dicht bij of over setpoint zijn, gaan we terug naar min delta T van het profiel met het idee dat de kamer al op temp is en heel langzaam aan verwarmen tot de thermostaat uitspringt.

Maar die @#@%# wireless thermostaten stoppen pas bij +1c. Je kan een bias van +1c instellen om dat te compenseren.

Normaal stopt je verwarming pas bij setpoint +1c of niet ?
In dat geval kan je het huidige profiel aanhouden en met +1c bias werken. Dan gaat hij doorverwarmen tot setpoint + 1c

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@corsat Als je de adapter gewoon aanhangt en inplugged ook al is hij geel oranje, laat hem dan 10m draaien.

Als de proxy werkt (en dat willen we testen), dan krijg je in je melcloud app data na minuut of 10. Dan weet je dat de proxy werkt. Verder moet je de mqtt inlog gegevens invullen ergens, gok http://esp_ip moet je wel wat in kunnen vullen

@Nakedape22o2 Ja dan verleg je het setpoint naar z'n echte, en zal hij doorverwarmen, en niet op min vermogen. Want dat geeft je problemen hier, je moet meer toevoegen.
Nadeel van de bias is dat je nu wel grotere error introduceert (waardoor hij aan het begin harder gaat verwarmen)

Maar goed dat je nu wordt opgevangen die die bewaking, anders was het instant compressor stop :(

[ Voor 7% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:54 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Nakedape22o2
  • Registratie: September 2025
  • Nu online
Ah ja, misschien jouw 'slow morning start' dan maar activeren en na 12u de bias naar +1 zetten...
en een andere thermostaat overwegen :|

thnx
[b]

@Nakedape22o2 Ja dan verleg je het setpoint naar z'n echte, en zal hij doorverwarmen, en niet op min vermogen. Want dat geeft je problemen hier, je moet meer toevoegen.
Nadeel van de bias is dat je nu wel grotere error introduceert (waardoor hij aan het begin harder gaat verwarmen)

Maar goed dat je nu wordt opgevangen die die bewaking, anders was het instant compressor stop :(

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Nakedape22o2 Probeer even met +1 bias evt met 1 profiel lager om dat te dempen, een van de smooth step profielen.

Ik zal even kijken of ik wat slims kan maken voor die overshoots. Normaal is het geen ramp, maar omdat je kamer op temp is, kan die niet zoveel warmte opnemen, en is min delta T niet voldoende. Je kan ook gewoon huidige blijven draaien en vertrouwen op de bewaking, die zorgt wel dat je min bepaalde Ta moet instellen zodat de wp niet afslaat.

Je kan ook setpoint op 19.5 instellen, effectief is dat 20.5 en dan 0.5 bias.

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Nakedape22o2
  • Registratie: September 2025
  • Nu online
@xoror Check, ga ik zo doen
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:05:
@Nakedape22o2 Probeer even met +1 bias evt met 1 profiel lager om dat te dempen, een van de smooth step profielen.

Je kan ook setpoint op 19.5 instellen, effectief is dat 21.5 en dan 0.5 bias.

  • Quitoo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18-11 22:08
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:18:
@Quitoo Regeling is nog wel wat nerveus, maar dat komt omdat je nu steeds gered wordt door de bewaking: (actual flow - requested flow) <= 1. De rode lijn is wat wij instellen (ziet er goed stabiel uit), je wp is wat nerveus voor mijn gevoel.

Welke unit heb je? Want hij je zit op 2kW te out putten, dat is echt heel laag. Dat is het probleem denk ik, je bent tegen min vermogen aan het draaien, de WP kiest dan vanzelf hogere TA om warmte kwijt te kunnen.

Je zou ook eens kunnen kijken of UFH* profile (dus lineair) beter werkt. Kijk of je dan strakkere lijn krijgt.
Ik heb wat willekeurige data bekeken van de vorige winter en daar zat ik ook continu tussen de 1 en 2,5 kW output, dus dat verbaast me niet zoveel. Ik heb hem nu op UHF* gezet, even kijken wat dat voor verschil maakt.
Ik heb deze ecodan staan:
Buitenunit: SUZ-SWM40VA
Binnenunit: EHST20D-VM2DR1.UK

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Quitoo schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:35:
[...]

Ik heb wat willekeurige data bekeken van de vorige winter en daar zat ik ook continu tussen de 1 en 2,5 kW output, dus dat verbaast me niet zoveel. Ik heb hem nu op UHF* gezet, even kijken wat dat voor verschil maakt.
Ik heb deze ecodan staan:
Buitenunit: SUZ-SWM40VA
Binnenunit: EHST20D-VM2DR1.UK
Als dat ervoor ook zo was, dan zou ik het lekker zo laten. Maar proberen kan altijd, moet je kijken of dat wat beter gaat

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 13:37

Zjemm

...

ik kan nu met de software van @xoror ook zien of er defrosts plaats vinden, nice. tot nu toe zijn de defrosts vrij kort ( paar minuten)
wat me opvalt is dat de compressor stopt tijdens defrosten.
doet de ecodan het defrosten electrisch? of met restwermte? ik zou verwachten dat de compressor net als bij koelen gebruikt word. kan je dat ook ergens uit ophalen uit de ESP?

opensecure.nl


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Zjemm Je kan toch inzoomen ? Bij mij draait de compressor nog tot z'n 50% van het cyclus
zie voorbeeld https://github.com/gekkek...iscussioncomment-15011305

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 13:37

Zjemm

...

@xoror oh ja idd, ik zie het..... compressor loopt een tijdje door. dat zie je idd alleen als je inzoomed. Thnx

[ Voor 3% gewijzigd door Zjemm op 19-11-2025 11:05 ]

opensecure.nl

Pagina: 1 ... 31 32 Laatste