Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
oranje wit is geen MQTT verbinding, je heb mqtt nodig.
Maar je kan het even 10 a 15m laten draaien, als je data in je melcloud ziet dan weet je dat het werkt. En dan moet je mqtt installeren in HA.
Dus je kan al testen of het werkt.
Je kan ook telnet ip doen voor debug
[ Voor 57% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 15:37 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
afgifte is tot nu toe nooit een probleem geweest; nog geen short cycle ingreep gehad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
| 15:17:51 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 1.30°C below actual feed temp), original calc: 34.20°C 15:17:52 [D] [auto_adaptive:121] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 34.5°C (34.2°C) 15:27:48 [D] [auto_adaptive:448] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.20, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00 15:27:48 [D] [auto_adaptive:259] Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=6.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0 15:27:48 [D] [auto_adaptive:281] Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1 15:27:48 [D] [auto_adaptive:330] Z1 HEATING (boost adjustment): boost: 1.5°C, calcluated_flow: 32.70°C, actual_flow: 35.50°C 15:27:48 [D] [auto_adaptive:343] Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.20°C (boost: 1.5) 15:27:48 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 1.30°C below actual feed temp), original calc: 34.20°C 15:37:48 [D] [auto_adaptive:448] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.20, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00 15:37:48 [D] [auto_adaptive:259] Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=6.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0 15:37:48 [D] [auto_adaptive:281] Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1 15:37:48 [D] [auto_adaptive:330] Z1 HEATING (boost adjustment): boost: 1.5°C, calcluated_flow: 32.70°C, actual_flow: 35.50°C 15:37:48 [D] [auto_adaptive:343] Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.20°C (boost: 1.5) 15:37:48 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 1.30°C below actual feed temp), original calc: 34.20°C 15:47:48 [D] [auto_adaptive:448] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00 15:47:48 [D] [auto_adaptive:259] Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 31.0, Outside=5.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0 15:47:48 [D] [auto_adaptive:281] Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1 15:47:48 [D] [auto_adaptive:343] Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 33.20°C (boost: 0.0) 15:47:48 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 2.30°C below actual feed temp), original calc: 33.20°C 15:57:48 [D] [auto_adaptive:448] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00 15:57:48 [D] [auto_adaptive:259] Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=5.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0 15:57:48 [D] [auto_adaptive:281] Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1 15:57:48 [D] [auto_adaptive:343] Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 32.70°C (boost: 0.0) 15:57:48 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 2.80°C below actual feed temp), original calc: 32.70°C 16:07:48 [D] [auto_adaptive:448] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00 16:07:48 [D] [auto_adaptive:259] Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=5.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0 16:07:48 [D] [auto_adaptive:281] Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1 16:07:48 [D] [auto_adaptive:343] Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 32.70°C (boost: 0.0) 16:07:48 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 2.80°C below actual feed temp), original calc: 32.70°C |
Als die > 1.5c komt dan krijg je een compressor stop.
De calculated flow is 2 a 3 graden onder wat hij zelf hanteert zo te zien. Je heb of een profiel te laag gekozen of je naregeling is aan het klooien zodat je te weinig afgifte heb. Dit is een redmiddel om de flow buiten de compressor stop grenzen te houden
Sommige units kunnen wel delta van 1.5c, maar ik het generiek gehouden op 1c. Dat is veiliger. Je kan beter niet op het randje zitten.
Controleer estimated output, flow, kijk of er groepen dicht zijn. Check of de estimated output bij deze temp bij je min vermogen zit.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik heb geen naregeling. Het min vermogen bij A2 zou 3.2 kW zijn en het est. output nu 7,5kW.
Ik zal een hoger profiel kiezen en testen.
Dank
7.5 is te hoog voor min vermogen. Het punt is dat je 32.7 instelt, maar hij (de FTC) hanteert zelf 34.5, dwz hij wil niet naar 32.5. Meestal heeft niet genoeg warmte afname als oorzaak.
Is dat min vermogen bij Ta=35?
[ Voor 18% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:36 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
@Nakedape22o2 Ik wacht ik zie het denk ik al. Heb je toevallig wireless thermostat?
Je setpoint is al gehaald, en hij verwarmd nog door. Ws is de kamer op temp en kan niet genoeg opnemen.
Hij had hier af moeten slaan.
[ Voor 64% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:39 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Mogelijk vergis ik me in min vermogen, maar volgens onderstaande is het bij A2W35 inderdaad 3.2kW
/f/image/WHz0lEbXy4TVNTkalKek3UJ7.png?f=fotoalbum_large)
Nee, vandaag geen SWW run gehad.
Ja klopt, ik heb de wireless van Mitsubishi zelf en merkte inderdaad op dat hij door blijft warmen bij het bereiken van het setpoint
[ Voor 10% gewijzigd door Nakedape22o2 op 18-11-2025 16:42 ]
Als bij dicht bij of over setpoint zijn, gaan we terug naar min delta T van het profiel met het idee dat de kamer al op temp is en heel langzaam aan verwarmen tot de thermostaat uitspringt.
Maar die @#@%# wireless thermostaten stoppen pas bij +1c. Je kan een bias van +1c instellen om dat te compenseren.
Normaal stopt je verwarming pas bij setpoint +1c of niet ?
In dat geval kan je het huidige profiel aanhouden en met +1c bias werken. Dan gaat hij doorverwarmen tot setpoint + 1c
[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:45 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
ok, maar wat bedoel je data zien in melcloud? Melcloud moet gewoon werken terwijl CN105 oranje wit kleurt. mqtt is al geactiveerd in HA dus wat moet er daarna gebeuren of krijg ik alle functionaliteiten via Melcloud?xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 15:19:
@corsat Je kan het hem zelf vragen https://github.com/F1p/Mi...otocol-Decode/discussions
oranje wit is geen MQTT verbinding, je heb mqtt nodig.
Maar je kan het even 10 a 15m laten draaien, als je data in je melcloud ziet dan weet je dat het werkt. En dan moet je mqtt installeren in HA.
Dus je kan al testen of het werkt.
Je kan ook telnet ip doen voor debug
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
ik zal een bias van +1 zetten en even kijken wat dat doet
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 16:44:
@Nakedape22o2 Het probleem is ws je thermostaat.
Als bij dicht bij of over setpoint zijn, gaan we terug naar min delta T van het profiel met het idee dat de kamer al op temp is en heel langzaam aan verwarmen tot de thermostaat uitspringt.
Maar die @#@%# wireless thermostaten stoppen pas bij +1c. Je kan een bias van +1c instellen om dat te compenseren.
Normaal stopt je verwarming pas bij setpoint +1c of niet ?
In dat geval kan je het huidige profiel aanhouden en met +1c bias werken. Dan gaat hij doorverwarmen tot setpoint + 1c
Als de proxy werkt (en dat willen we testen), dan krijg je in je melcloud app data na minuut of 10. Dan weet je dat de proxy werkt. Verder moet je de mqtt inlog gegevens invullen ergens, gok http://esp_ip moet je wel wat in kunnen vullen
@Nakedape22o2 Ja dan verleg je het setpoint naar z'n echte, en zal hij doorverwarmen, en niet op min vermogen. Want dat geeft je problemen hier, je moet meer toevoegen.
Nadeel van de bias is dat je nu wel grotere error introduceert (waardoor hij aan het begin harder gaat verwarmen)
Maar goed dat je nu wordt opgevangen die die bewaking, anders was het instant compressor stop
[ Voor 7% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:54 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
en een andere thermostaat overwegen
thnx
[b]
@Nakedape22o2 Ja dan verleg je het setpoint naar z'n echte, en zal hij doorverwarmen, en niet op min vermogen. Want dat geeft je problemen hier, je moet meer toevoegen.
Nadeel van de bias is dat je nu wel grotere error introduceert (waardoor hij aan het begin harder gaat verwarmen)
Maar goed dat je nu wordt opgevangen die die bewaking, anders was het instant compressor stop
Ik zal even kijken of ik wat slims kan maken voor die overshoots. Normaal is het geen ramp, maar omdat je kamer op temp is, kan die niet zoveel warmte opnemen, en is min delta T niet voldoende. Je kan ook gewoon huidige blijven draaien en vertrouwen op de bewaking, die zorgt wel dat je min bepaalde Ta moet instellen zodat de wp niet afslaat.
Je kan ook setpoint op 19.5 instellen, effectief is dat 20.5 en dan 0.5 bias.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:05:
@Nakedape22o2 Probeer even met +1 bias evt met 1 profiel lager om dat te dempen, een van de smooth step profielen.
Je kan ook setpoint op 19.5 instellen, effectief is dat 21.5 en dan 0.5 bias.
Ik heb wat willekeurige data bekeken van de vorige winter en daar zat ik ook continu tussen de 1 en 2,5 kW output, dus dat verbaast me niet zoveel. Ik heb hem nu op UHF* gezet, even kijken wat dat voor verschil maakt.xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:18:
@Quitoo Regeling is nog wel wat nerveus, maar dat komt omdat je nu steeds gered wordt door de bewaking: (actual flow - requested flow) <= 1. De rode lijn is wat wij instellen (ziet er goed stabiel uit), je wp is wat nerveus voor mijn gevoel.
Welke unit heb je? Want hij je zit op 2kW te out putten, dat is echt heel laag. Dat is het probleem denk ik, je bent tegen min vermogen aan het draaien, de WP kiest dan vanzelf hogere TA om warmte kwijt te kunnen.
Je zou ook eens kunnen kijken of UFH* profile (dus lineair) beter werkt. Kijk of je dan strakkere lijn krijgt.
Ik heb deze ecodan staan:
Buitenunit: SUZ-SWM40VA
Binnenunit: EHST20D-VM2DR1.UK
Als dat ervoor ook zo was, dan zou ik het lekker zo laten. Maar proberen kan altijd, moet je kijken of dat wat beter gaatQuitoo schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:35:
[...]
Ik heb wat willekeurige data bekeken van de vorige winter en daar zat ik ook continu tussen de 1 en 2,5 kW output, dus dat verbaast me niet zoveel. Ik heb hem nu op UHF* gezet, even kijken wat dat voor verschil maakt.
Ik heb deze ecodan staan:
Buitenunit: SUZ-SWM40VA
Binnenunit: EHST20D-VM2DR1.UK
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
wat me opvalt is dat de compressor stopt tijdens defrosten.
doet de ecodan het defrosten electrisch? of met restwermte? ik zou verwachten dat de compressor net als bij koelen gebruikt word. kan je dat ook ergens uit ophalen uit de ESP?
zie voorbeeld https://github.com/gekkek...iscussioncomment-15011305
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32