Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
oranje wit is geen MQTT verbinding, je heb mqtt nodig.
Maar je kan het even 10 a 15m laten draaien, als je data in je melcloud ziet dan weet je dat het werkt. En dan moet je mqtt installeren in HA.
Dus je kan al testen of het werkt.
Je kan ook telnet ip doen voor debug
[ Voor 57% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 15:37 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
afgifte is tot nu toe nooit een probleem geweest; nog geen short cycle ingreep gehad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
| 15:17:51 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 1.30°C below actual feed temp), original calc: 34.20°C 15:17:52 [D] [auto_adaptive:121] CMD: Set Dependent Heat Flow -> 34.5°C (34.2°C) 15:27:48 [D] [auto_adaptive:448] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.20, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00 15:27:48 [D] [auto_adaptive:259] Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=6.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0 15:27:48 [D] [auto_adaptive:281] Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1 15:27:48 [D] [auto_adaptive:330] Z1 HEATING (boost adjustment): boost: 1.5°C, calcluated_flow: 32.70°C, actual_flow: 35.50°C 15:27:48 [D] [auto_adaptive:343] Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.20°C (boost: 1.5) 15:27:48 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 1.30°C below actual feed temp), original calc: 34.20°C 15:37:48 [D] [auto_adaptive:448] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.20, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00 15:37:48 [D] [auto_adaptive:259] Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=6.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0 15:37:48 [D] [auto_adaptive:281] Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1 15:37:48 [D] [auto_adaptive:330] Z1 HEATING (boost adjustment): boost: 1.5°C, calcluated_flow: 32.70°C, actual_flow: 35.50°C 15:37:48 [D] [auto_adaptive:343] Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.20°C (boost: 1.5) 15:37:48 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 1.30°C below actual feed temp), original calc: 34.20°C 15:47:48 [D] [auto_adaptive:448] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00 15:47:48 [D] [auto_adaptive:259] Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 31.0, Outside=5.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0 15:47:48 [D] [auto_adaptive:281] Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1 15:47:48 [D] [auto_adaptive:343] Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 33.20°C (boost: 0.0) 15:47:48 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 2.30°C below actual feed temp), original calc: 33.20°C 15:57:48 [D] [auto_adaptive:448] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00 15:57:48 [D] [auto_adaptive:259] Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=5.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0 15:57:48 [D] [auto_adaptive:281] Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1 15:57:48 [D] [auto_adaptive:343] Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 32.70°C (boost: 0.0) 15:57:48 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 2.80°C below actual feed temp), original calc: 32.70°C 16:07:48 [D] [auto_adaptive:448] [*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 6.00, max delta T: 6.00 16:07:48 [D] [auto_adaptive:259] Processing Zone 1: Room=20.0, Target=20.0, Actual Feedtemp: 35.5, Return temp: 30.5, Outside=5.0, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0 16:07:48 [D] [auto_adaptive:281] Effective delta T: 2.25, Effective cold factor: 0.00, dynamic min delta T: 2.25, max delta T: 6.00, error factor: 0.00, linear profile: 1 16:07:48 [D] [auto_adaptive:343] Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 32.70°C (boost: 0.0) 16:07:48 [W] [auto_adaptive:140] Flow limited to 34.50°C to prevent compressor stop! (Delta 2.80°C below actual feed temp), original calc: 32.70°C |
Als die > 1.5c komt dan krijg je een compressor stop.
De calculated flow is 2 a 3 graden onder wat hij zelf hanteert zo te zien. Je heb of een profiel te laag gekozen of je naregeling is aan het klooien zodat je te weinig afgifte heb. Dit is een redmiddel om de flow buiten de compressor stop grenzen te houden
Sommige units kunnen wel delta van 1.5c, maar ik het generiek gehouden op 1c. Dat is veiliger. Je kan beter niet op het randje zitten.
Controleer estimated output, flow, kijk of er groepen dicht zijn. Check of de estimated output bij deze temp bij je min vermogen zit.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik heb geen naregeling. Het min vermogen bij A2 zou 3.2 kW zijn en het est. output nu 7,5kW.
Ik zal een hoger profiel kiezen en testen.
Dank
7.5 is te hoog voor min vermogen. Het punt is dat je 32.7 instelt, maar hij (de FTC) hanteert zelf 34.5, dwz hij wil niet naar 32.5. Meestal heeft niet genoeg warmte afname als oorzaak.
Is dat min vermogen bij Ta=35?
[ Voor 18% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:36 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
@Nakedape22o2 Ik wacht ik zie het denk ik al. Heb je toevallig wireless thermostat?
Je setpoint is al gehaald, en hij verwarmd nog door. Ws is de kamer op temp en kan niet genoeg opnemen.
Hij had hier af moeten slaan.
[ Voor 64% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:39 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Mogelijk vergis ik me in min vermogen, maar volgens onderstaande is het bij A2W35 inderdaad 3.2kW
/f/image/WHz0lEbXy4TVNTkalKek3UJ7.png?f=fotoalbum_large)
Nee, vandaag geen SWW run gehad.
Ja klopt, ik heb de wireless van Mitsubishi zelf en merkte inderdaad op dat hij door blijft warmen bij het bereiken van het setpoint
[ Voor 10% gewijzigd door Nakedape22o2 op 18-11-2025 16:42 ]
Als bij dicht bij of over setpoint zijn, gaan we terug naar min delta T van het profiel met het idee dat de kamer al op temp is en heel langzaam aan verwarmen tot de thermostaat uitspringt.
Maar die @#@%# wireless thermostaten stoppen pas bij +1c. Je kan een bias van +1c instellen om dat te compenseren.
Normaal stopt je verwarming pas bij setpoint +1c of niet ?
In dat geval kan je het huidige profiel aanhouden en met +1c bias werken. Dan gaat hij doorverwarmen tot setpoint + 1c
[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:45 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
ok, maar wat bedoel je data zien in melcloud? Melcloud moet gewoon werken terwijl CN105 oranje wit kleurt. mqtt is al geactiveerd in HA dus wat moet er daarna gebeuren of krijg ik alle functionaliteiten via Melcloud?xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 15:19:
@corsat Je kan het hem zelf vragen https://github.com/F1p/Mi...otocol-Decode/discussions
oranje wit is geen MQTT verbinding, je heb mqtt nodig.
Maar je kan het even 10 a 15m laten draaien, als je data in je melcloud ziet dan weet je dat het werkt. En dan moet je mqtt installeren in HA.
Dus je kan al testen of het werkt.
Je kan ook telnet ip doen voor debug
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
ik zal een bias van +1 zetten en even kijken wat dat doet
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 16:44:
@Nakedape22o2 Het probleem is ws je thermostaat.
Als bij dicht bij of over setpoint zijn, gaan we terug naar min delta T van het profiel met het idee dat de kamer al op temp is en heel langzaam aan verwarmen tot de thermostaat uitspringt.
Maar die @#@%# wireless thermostaten stoppen pas bij +1c. Je kan een bias van +1c instellen om dat te compenseren.
Normaal stopt je verwarming pas bij setpoint +1c of niet ?
In dat geval kan je het huidige profiel aanhouden en met +1c bias werken. Dan gaat hij doorverwarmen tot setpoint + 1c
Als de proxy werkt (en dat willen we testen), dan krijg je in je melcloud app data na minuut of 10. Dan weet je dat de proxy werkt. Verder moet je de mqtt inlog gegevens invullen ergens, gok http://esp_ip moet je wel wat in kunnen vullen
@Nakedape22o2 Ja dan verleg je het setpoint naar z'n echte, en zal hij doorverwarmen, en niet op min vermogen. Want dat geeft je problemen hier, je moet meer toevoegen.
Nadeel van de bias is dat je nu wel grotere error introduceert (waardoor hij aan het begin harder gaat verwarmen)
Maar goed dat je nu wordt opgevangen die die bewaking, anders was het instant compressor stop
[ Voor 7% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 16:54 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
en een andere thermostaat overwegen
thnx
[b]
@Nakedape22o2 Ja dan verleg je het setpoint naar z'n echte, en zal hij doorverwarmen, en niet op min vermogen. Want dat geeft je problemen hier, je moet meer toevoegen.
Nadeel van de bias is dat je nu wel grotere error introduceert (waardoor hij aan het begin harder gaat verwarmen)
Maar goed dat je nu wordt opgevangen die die bewaking, anders was het instant compressor stop
Ik zal even kijken of ik wat slims kan maken voor die overshoots. Normaal is het geen ramp, maar omdat je kamer op temp is, kan die niet zoveel warmte opnemen, en is min delta T niet voldoende. Je kan ook gewoon huidige blijven draaien en vertrouwen op de bewaking, die zorgt wel dat je min bepaalde Ta moet instellen zodat de wp niet afslaat.
Je kan ook setpoint op 19.5 instellen, effectief is dat 20.5 en dan 0.5 bias.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:05:
@Nakedape22o2 Probeer even met +1 bias evt met 1 profiel lager om dat te dempen, een van de smooth step profielen.
Je kan ook setpoint op 19.5 instellen, effectief is dat 21.5 en dan 0.5 bias.
Ik heb wat willekeurige data bekeken van de vorige winter en daar zat ik ook continu tussen de 1 en 2,5 kW output, dus dat verbaast me niet zoveel. Ik heb hem nu op UHF* gezet, even kijken wat dat voor verschil maakt.xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:18:
@Quitoo Regeling is nog wel wat nerveus, maar dat komt omdat je nu steeds gered wordt door de bewaking: (actual flow - requested flow) <= 1. De rode lijn is wat wij instellen (ziet er goed stabiel uit), je wp is wat nerveus voor mijn gevoel.
Welke unit heb je? Want hij je zit op 2kW te out putten, dat is echt heel laag. Dat is het probleem denk ik, je bent tegen min vermogen aan het draaien, de WP kiest dan vanzelf hogere TA om warmte kwijt te kunnen.
Je zou ook eens kunnen kijken of UFH* profile (dus lineair) beter werkt. Kijk of je dan strakkere lijn krijgt.
Ik heb deze ecodan staan:
Buitenunit: SUZ-SWM40VA
Binnenunit: EHST20D-VM2DR1.UK
WP: SUZ-SWM40VA + EHST20D-VM2DR1 PV:9360WP
Als dat ervoor ook zo was, dan zou ik het lekker zo laten. Maar proberen kan altijd, moet je kijken of dat wat beter gaatQuitoo schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:35:
[...]
Ik heb wat willekeurige data bekeken van de vorige winter en daar zat ik ook continu tussen de 1 en 2,5 kW output, dus dat verbaast me niet zoveel. Ik heb hem nu op UHF* gezet, even kijken wat dat voor verschil maakt.
Ik heb deze ecodan staan:
Buitenunit: SUZ-SWM40VA
Binnenunit: EHST20D-VM2DR1.UK
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
wat me opvalt is dat de compressor stopt tijdens defrosten.
doet de ecodan het defrosten electrisch? of met restwermte? ik zou verwachten dat de compressor net als bij koelen gebruikt word. kan je dat ook ergens uit ophalen uit de ESP?
zie voorbeeld https://github.com/gekkek...iscussioncomment-15011305
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
wat is je kamer setpoint vs huidige kamer temp ?
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Dat onrustige lopen doet 'ie al vanaf dag 1 en de installateur vind dat normaal. Uiteraard meerdere keren aangehaald bij ze maar ze argumenteren dat hun WP thuis ook zo loopt dus het is normaal...
Meestal geen punt, maar nu met defrosts lijkt 'ie echt compleet ontregeld. Vorig jaar heb ik de flow temp gewoon op 25 graden gezet 24/7 zodat de WP 's avonds niet ontzettend veel herrie maakt. Heb nog wel wat andere vage issues ook, zoals gebrek aan energiemeting, maar de ESP lost een hoop op.
Er zit verder nu ingebouwde defrost regeling in, als het goed is schakelt hij terug naar laagste min delta T van je profiel als hij een defrost heeft gedaan en temp is tusen -2 en 3.
RR kan absoluut wel goed draaien hoor, ik gok dat de settings niet lekker staan voor je woning.
Maar hij wil ook veel te hard als je huis al bijna op temp is.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Hebben ze die energy settings vernaggeld misschien op je hoofdbediening. Misschien even nalopen en vragen in algemene topic
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Gisteren 15kWh verbruik en gok dat ik daar vandaag ook op ga uitkomen.
Maandteller staat tot nu toe op zo’n 90 kWh.
Dat was vorig jaar ruim 300kWh met de grote 14kW pomp, maar goed we hebben nig een dikke week met kou te gaan
WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
Ohhhh dan gaat wel goed bij mij 😬Breud schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:00:
Hier draait de AA ook heerlijk rustig.
Gisteren 15kWh verbruik en gok dat ik daar vandaag ook op ga uitkomen.
Maandteller staat tot nu toe op zo’n 90 kWh.
Dat was vorig jaar ruim 300kWh met de grote 14kW pomp, maar goed we hebben nig een dikke week met kou te gaan
/f/image/yAgGQAgZBOzFDW8hrOGk024V.png?f=fotoalbum_large)
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
Ik heb gister 16kWh verstookt, en vandaag zal wel 20KWh aantikken. Wel heerlijk warm op rond 22c.
Vorig jaar nov was het 360kWh incl sww, ik ga daar niet boven komen deze maand zo te zien. Telller staat op 150kWh tot nu toe. Maar ik ben ook wel veel dingen aan het testen, dus het kan ws wel wat beter als ik meer mijn best doe. Maar vind het eigenlijk verder prima zo.
Wel fijn dat mijn nieuwe methode goed werkt, krijg stukken minder vragen dan over self learning curve. Komen dagen defrost handling kijken of het werkt zoals ik bedacht heb...
[ Voor 51% gewijzigd door xoror op 19-11-2025 18:17 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik heb ook maar 2 defrost gehad tot nu toe, dus dat valt mee. Maar wel elke dag die startup defrost. Vraag me af of dat wel een defrost is of gewoon een opstart mechanism die hij telt als defrost.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Haha weet ik, ik ga ook voor een record dit jaar.Breud schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:09:
Zonder referentie data is het lastig vergelijken @xoror en ik vergelijken wel eens, vanwege hetzelfde aantal m2 (300m) dat we verwarmen. Heeft wel een iets kleinere pomp.
Dit keer is alles afgestemd ervoor 🥸
Maar als ik het nieuws zo lees wordt december erg erg koud wat het wellicht helemaal gaat verkloten.
Met 300m2 zijn dat toch fantastische cijfers, zou een gat in de lucht springen.
Wat is je COP voor deze maand voor verwarmen?
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Maar als ik de kwh meter gebruik voor afgelopen maand en de sww eraf haal, zit ik wel op bijna COP van 7.2
993 opgewekt, en volgens kwh meter 184 verbruikt. Daar trek ik 46 voor sww vanaf.
Maar october was easy even deze maand kijken. Je COP wordt dus wel vertekend door mitsu consumption schatting.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik zit net aan de 5 voor deze maand en niet voor lang denk ik 🥶xoror schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:48:
@Bschnitz ik had halverwege vorige maand pas gesplits. Maar volgens mitsu cijfers COP van ruim 5.
Maar als ik de kwh meter gebruik voor afgelopen maand en de sww eraf haal, zit ik wel op bijna COP van 7.2
993 opgewekt, en volgens kwh meter 184 verbruikt. Daar trek ik 46 voor sww vanaf.
Maar october was easy even deze maand kijken. Je COP wordt dus wel vertekend door mitsu consumption schatting.
Dat is wel een erg goede score van oktober pffff.
Maar die was wel easy ja, erg warm.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Ik ben ook aan het experimenteren geslagen met de nieuwe delta T AA, vooral om in de ochtend wat rustiger te starten. Met de ruimteregeling geeft ie gelijk flink gas, dat mag best wat rustiger aan.
Als ik binnen AA de 'bron kamertemperatuur' op kamerthermostaat heb staan (de MRC), hoe werkt het dan binnen AA met het uitschakelen van de warmtepomp zodra de (doel)kamertemperatuur bereikt is? Doet AA dit ook of moet ik hiervoor zelf een automatisering aanmaken? Ik heb geen externe thermostaat op in1, dus die zorgt er niet voor dat de warmtepomp af slaat.
Ik heb de doeltemperatuur namelijk op 21 graden staan en de ruimtetemperatuur is nu 22 graden, maar hij blijft gewoon verwarmen.
Ik wilde zelf niet de wp met prohibits uitzetten, want dat is het alternatief.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
Toch nog even een vervolgvraag.. Als ik de 'bron kamertemperatuur' op kamerthermostaat zet, gebruikt AA dan wel de huidige temperatuur en het setpoint van de MRC voor de aansturing van de warmtepomp? Of moet ik dan stap 2 en 3 van de configuratie nog wel uitvoeren om dit te koppelen?
Ik zie de terugkoppeling kamertemperatuur velden in mijn geval namelijk niet wijzigen als de kamertemperatuur op de MRC wijzigt.
Heb je de thermostaat bron goed ingesteld op de wp ? Hij moet dan op "hoofdbediening" staan dan zou de waarden overeen moeten komen.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Niet te ingewikkeld maken. In de zomer zit tje 99 van de 100 keer het laagste omstreeks 13:00. In de winter is dat omstreeks 3:00.peterpijpelink schreef op donderdag 20 november 2025 @ 09:28:
Vraag, sturen jullie al met dynamische energieprijzen voor SWW? Daar zit ik wel naar te kijken met Tibber. Heb een nieuwe integratie die keurig de goedkope uren aangeeft. Denk als ik de temperatuur voor setpoint steeds gelijk ga houden aan de temperatuur. En pas bij goedkope uren de setpoint verhoog, vraag is of ik dan met forceer SWW ook daadwerkelijk kan laten starten met bij-warmen SWW. (55'c) Kan naar mijn idee best wel wat uitmaken qua kosten.. Idem voor legionella.(65'c).
Dus als je een automation maakt die van november t/m februari setpoint van 48 naar 55 zet om 3:00 en in de andere maanden om 13:00 ben je er al...
Een keer mis gokken kost je hooguit een paar cent, zonnestroom pakken in de winter doet je verwarming wel en nutteloze runs triggeren kost je elke keer geld.
Zo ben ik er ook nog niet over uit, maar ik heb mijn keuze al wel gemaakt, of uitzetten van verwarmen in de piekuren nou meer of minder verbruikt... als het meer verbruikt zijn de kosten in de daluren voor aan en uit zetten gewoon te hoog om het mijden van de piekuren met stoken te rechtvaardigen. Ik doe het nu niet meer: warmtepomp draait rustiger op lager vermogen met lagere TA... en daar zit nou net de crux. Als je kijkt naar de implementatie van Frank Energie zie je ze sturen op ruimtetemperatuur hoger/lager, dus rustig door laten pruttelen als het nodig is... dat geeft toch een indicatie dat ik er niet zo naast zit. Onderbouwen kan ik het echter niet... (hoeft ook niet, heb een accu dus het maakt me sowieso niet uit)
[ Voor 10% gewijzigd door Miezie op 20-11-2025 10:41 ]
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
/f/image/e9iCGTfq8wJQTkm9xvX8nvlC.png?f=fotoalbum_large)
Volgens de Sim zou er ongeveer 28a29 uit moeten komen maar hij blijft nu hangen op de onderkant van de range. Hierdoor blijft de temp stabiel maar wel flink onder gewenste setpoint. Ik heb nu de defrost mitigation even uitgezet om te testen. Lijkt te helpen, TA loop op.
Profiel is ufh linear, min TA is 26, setpoint bias zet ik gelijk aan de error met een factor om ochtendverhoging op te vangen (iets meer warmte min of meer), op het moment van dit plaatje 0,8.
WP: PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E, 300L SWW, ESP met Home assistant. WTW Ventilatie. EV. Gasloos sinds juli ‘25.
De condities zijn als volgt
- Er is een defrost geweest afgelopen uur
- huidige temp zit tussen -2..3 in
Dan hanteren we min delta T van je profiel.
Kan zijn dat we 30 mins moeten pakken. Maar het was ook niet echt defrost mania zoals vorig jaar, dus ik denk ook dat hij niet had in hoeven grijpen.
[ Voor 45% gewijzigd door xoror op 20-11-2025 11:21 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
WP: PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E, 300L SWW, ESP met Home assistant. WTW Ventilatie. EV. Gasloos sinds juli ‘25.
Maar afgelopen nacht was het niet echt nodig, wellicht dat 1x 30 mins een betere param is. 1x per uur lijkt nog wel acceptabel
Er staat een nieuwe build die dit implementeert, en default uit laat. Ik denk dat mensen het handmatig moeten aanzetten als het echt het weer ervoor is.
Verder is esphome 2025.11.x uit, met veel wifi fixes, dus ik hoop dat die vervelende netwerk issues nu weg zijn
https://esphome.io/changelog/2025.11.0/
[ Voor 40% gewijzigd door xoror op 20-11-2025 11:38 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik zit op 3 defrosts, 4 met startup. Boven de 4c geen defrost meer gehad en loopt nu lekker door.xoror schreef op donderdag 20 november 2025 @ 11:20:
@barcomoon Ja hij gaat dan lager in de Ta zitten om minder frequent te defrosten. Je kan het uitzetten als je hoger wil. Het is nog beetje experimenteren wat de goede params zijn.
De condities zijn als volgt
- Er is een defrost geweest afgelopen uur
- huidige temp zit tussen -2..3 in
Dan hanteren we min delta T van je profiel.
Kan zijn dat we 30 mins moeten pakken. Maar het was ook niet echt defrost mania zoals vorig jaar, dus ik denk ook dat hij niet had in hoeven grijpen.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Yea, wel alle "slimmigheid" uit die Danfoss gehaald. Dus dat is puur aan en uit op basis van de gewenste temp.xoror schreef op donderdag 20 november 2025 @ 11:59:
@Bschnitz Dat ziet er stukken beter uit dan vorig jaar. Verplaatsing is zinvol geweest zo te zien. Jij draait gewoon de reguliere ruimte regeling toch?
Dan met vaste TA 26c met overshoot naar 27c en 2 sets aan timers op de WP zelf om de Danfoss weer te beperken mocht die iets raars willen doen.
De sweetspot zit hem tussen de 3100 tot max 4000 output. Komt in de praktijk erop neer 3100 of 3700, daar stuur ik nu op.
Maar idd de 7c defrosts zijn eruit en hij loopt als een droom boven de 4c zoals het zou moeten.
Komende dagen natuurlijk nog meer kansen om het te zien en te testen, ben benieuwd.
Heb nu wel gezien dat de WP na een SWW run minder efficiënt doet dan ervoor. Dus die SWW run heb ik nu ook verplaatst zodat ik een kans heb op een nog langere run.
Verschil is ook niet mals, ik zie dingen terug tussen de 0.5 tot 1 COP minder na de SWW run. Dat hersteld pas na 2 uur draaien zoals het zou moeten.
Dus die lange runs zijn imo belangrijker dan tussendoor een SWW run qua efficiëntie.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Ik ervaar hetzelfde vandaag. Ik heb ontzettend veel moeite om de woonkamer op temperatuur te laten komen. Verwarming staat al sinds vanacht 00:00 continue aan, met aanvoer op 26,5 graden. Maar de wookamer wordt nauwelijks warmer (maar koelt ook weer niet af). Boven zijn de slaapkamers wel netjes op temperatuur gehouden.barcomoon schreef op donderdag 20 november 2025 @ 11:14:
Ik merk dat de aanvoer wat laag is bij mij vandaag met AA. Zou dat kunnen komen door de defrost mitigation?
[Afbeelding]
Volgens de Sim zou er ongeveer 28a29 uit moeten komen maar hij blijft nu hangen op de onderkant van de range. Hierdoor blijft de temp stabiel maar wel flink onder gewenste setpoint. Ik heb nu de defrost mitigation even uitgezet om te testen. Lijkt te helpen, TA loop op.
Profiel is ufh linear, min TA is 26, setpoint bias zet ik gelijk aan de error met een factor om ochtendverhoging op te vangen (iets meer warmte min of meer), op het moment van dit plaatje 0,8.
Verbruikt staat al op 15kWh voor vandaag. De 20 zal wel ruimschoots bereikt worden.
[ Voor 15% gewijzigd door Breud op 20-11-2025 13:29 ]
WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
en even bias van 0.5 a 1.0 instellen dan gaat hij gas geven. Als woonkamer op temp is kan je de bias weer op 0 zetten.
Er is een nieuwe build die de defrost iets anders aanpakt, maar zet maar even uit voor nu.
https://github.com/gekkek...eleases/tag/2025-11-20.01
[ Voor 54% gewijzigd door xoror op 20-11-2025 13:51 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
Dat moet ik nog even keer goed bekijken. Ik heb hem al wat korter gemaakt, maar denk dat het een handmatige actie wordt, dus je moet hem zelf aanzetten, om dit te voorkomen.
Verder is de bias je gaspedaal/rem zeg maar, je kan hem daarmee heel eenvoudig harder/rustiger laten werken. Met de bias verleg je je setpoint, dus stel je setpoint is 21.5, en als je bias 0.5 instelt, dan is je virtuele setpoint 22c. De fout tov de huidge temp wordt groter, en dan gaat hij harder werken. Je kan ook +1 doen dan gaat ie nog harder werken. (woonkamer hier is bijna hersteld hier met bias van 0.5 bij Ta=28c)
[ Voor 5% gewijzigd door xoror op 20-11-2025 14:30 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Dit zie ik ook, hij heeft dan even niet/nauwelijks superheat. Als de superheat er weer is (bijv > 10 gr) dan stijgt je COP vaak weer aanzienlijk.Bschnitz schreef op donderdag 20 november 2025 @ 12:14:
Heb nu wel gezien dat de WP na een SWW run minder efficiënt doet dan ervoor. Dus die SWW run heb ik nu ook verplaatst zodat ik een kans heb op een nog langere run.
Verschil is ook niet mals, ik zie dingen terug tussen de 0.5 tot 1 COP minder na de SWW run. Dat hersteld pas na 2 uur draaien zoals het zou moeten.
Dus die lange runs zijn imo belangrijker dan tussendoor een SWW run qua efficiëntie.
Zie bijv dit voorbeeld (negeer de COP tijdens SWW, die is niet betrouwbaar, ervoor en erna wel en je ziet een groot verschil bij gelijke Tbuiten):
[ Voor 26% gewijzigd door SebastiaanPs op 20-11-2025 14:40 ]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
[ Voor 31% gewijzigd door xoror op 20-11-2025 14:55 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik ben voor!xoror schreef op donderdag 20 november 2025 @ 14:52:
@SebastiaanPs superheat kunnen we evt default ook aanzetten, heeft niet super veel impact eentje erbij
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Ja ik wissel hem in voor de pipe 2. Anders gaat de tijd tussen het ophalen van buiten sensoren naar 1:15 mins, dat is een beetje te langSebastiaanPs schreef op donderdag 20 november 2025 @ 14:56:
[...]
Ik ben voor!Lijkt echt een belangrijke impact te hebben op de COP.
@Bschnitz overigens is die 'defrost' na SWW geen defrost maar een stop van de compressor. Ws vanwege werkelijke aanvoer - gewenste aanvoer > 1.5c. In AA heb ik daar als het goed is een oplossing voor dat we na SWW geen compressor stop meer doen. Dat doet hij namelijk ook niet tijdens de ruimte regeling. Dat rest warmte zorgt dat die conditie wordt overschreven en dan stopt de compressor even.
[ Voor 37% gewijzigd door xoror op 20-11-2025 15:34 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ah zo iets dacht ik al.xoror schreef op donderdag 20 november 2025 @ 15:19:
[...]
Ja ik wissel hem in voor de pipe 2. Anders gaat de tijd tussen het ophalen van buiten sensoren naar 1:15 mins, dat is een beetje te lang
@Bschnitz overigens is die 'defrost' na SWW geen defrost maar een stop van de compressor. Ws vanwege werkelijke aanvoer - gewenste aanvoer > 1.5c. In AA heb ik daar als het goed is een oplossing voor dat we na SWW geen compressor stop meer doen. Dat doet hij namelijk ook niet tijdens de ruimte regeling. Dat rest warmte zorgt dat die conditie wordt overschreven en dan stopt de compressor even.
AA zou niet werken met mijn Danfoss of wel?
Anders heb ik nog meer reden om te updaten xD dan moet ik echt effe een pva maken, want ik schijt hem 7 kleuren om dat ding te updaten.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ja samen met die procon op zon switch board, je hebt daarvoor een speciale versie van je firmware dacht ik.xoror schreef op donderdag 20 november 2025 @ 15:45:
@Bschnitz even mijn geheugen opfrissen, die danfoss zat via die gare regelbak toch aan je in1 ? Die danfoss temp en kamer setpoint kan je uitlezen in HA ?
Dus die Danfoss stuurt nu alleen op aan en uit, de regelzooi zet om een of andere reden de WP altijd op koeling als er geen vraag staat. Maar dat is geen issue ivm de 2 timers voor zomer en winter 😂.
Ja het is nu een erg raar en ingewikkeld systeem geworden haha, maar het werkt-ish.
Die Danfoss lees ik uit via een nog slechte plugin, die denkt dat ik altijd verwarm, maar zo zie ik wel alle temps in HA en ik kan via HA de temp aanpassen.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Ik zou adviseren, wacht even tot een warme periode, aangezien jouw install geen 'standaard' install is.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Reserver maar alvast tijd voor maart/april dan 🙏xoror schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:00:
@Bschnitz Zal wel moeten werken, maar het is nu wel midden in seizoen. Als je het wel wil doen moet je even de oude firmware bij de hand houden (om terug te flashen), voor het geval je het niet werkend krijgt.
Ik zou adviseren, wacht even tot een warme periode, aangezien jouw install geen 'standaard' install is.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Meer van als het een paar dagen rond 10c is, en als je backup firmware heb. Dan kan je vrij snel switchen.Bschnitz schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:05:
[...]
Reserver maar alvast tijd voor maart/april dan 🙏
Als je nog reserve atom heb is het helemaal makkelijk, oude eruit en nieuwe erin, als het fout gaat, oude terug.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Heb ik allemaal niet, heb niet eens meer de config files en ESP home omdat die steeds wilde updaten.xoror schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:10:
[...]
Meer van als het een paar dagen rond 10c is, en als je backup firmware heb. Dan kan je vrij snel switchen.
Als je nog reserve atom heb is het helemaal makkelijk, oude eruit en nieuwe erin, als het fout gaat, oude terug.
Na jou waarschuwing destijds dat de update alles kapot maakte heb ik alles verwijderd 👍
Sindsdien zit ik vast op 7 haha
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Maar omdat we nu harder stoken defrosten we weer eerder. Dus we zijn een beetje aan het goed maken omdat we gister avond met te laag vermogen hebben verwarmd.
@SebastiaanPs
als je al wil spelen kan je deze draaien https://github.com/gekkek...eleases/tag/2025-11-20.02 daar zit de superheat in ipv 2 phase pipe.
[ Voor 26% gewijzigd door xoror op 20-11-2025 16:33 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
@Bschnitz Welke plugin gebruik je dan? Ik gebruik deze en ben daar best tevreden over: https://github.com/soundvibe/ha-danfossBschnitz schreef op donderdag 20 november 2025 @ 15:55:
[...]
Ja samen met die procon op zon switch board, je hebt daarvoor een speciale versie van je firmware dacht ik.
Dus die Danfoss stuurt nu alleen op aan en uit, de regelzooi zet om een of andere reden de WP altijd op koeling als er geen vraag staat. Maar dat is geen issue ivm de 2 timers voor zomer en winter 😂.
Ja het is nu een erg raar en ingewikkeld systeem geworden haha, maar het werkt-ish.
Die Danfoss lees ik uit via een nog slechte plugin, die denkt dat ik altijd verwarm, maar zo zie ik wel alle temps in HA en ik kan via HA de temp aanpassen.
[Afbeelding]
Verder heb ik op de master controller van de vloerverwarming PWM+ uitgezet, dit loste alle problemen met de naregeling op (wel even restarten na aanpassen)
Yea die. Same here, ook PWM+ uitgezet + alle dingen eraf gehaald zodat ik 19L flow heb, want ze gaan nooit helemaal dicht en of open dus. Heb nu dus alles handmatig getuned.gerjanvdb schreef op donderdag 20 november 2025 @ 18:30:
[...]
@Bschnitz Welke plugin gebruik je dan? Ik gebruik deze en ben daar best tevreden over: https://github.com/soundvibe/ha-danfoss
Verder heb ik op de master controller van de vloerverwarming PWM+ uitgezet, dit loste alle problemen met de naregeling op (wel even restarten na aanpassen)
Dus de Danfoss is bij niks anders meer dan aan/uit en verwarmen en of koelen.
De rest gaat alles direct op de WP met vaste TA.
Nadeel is dus dat die status swaped zijn sinds een bepaalde versie van HA en er dus altijd verwarmen staat.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Hij staat op hoofdbediening en ik heb verder alles volgens mij ook goed ingesteld. De onderstaande velden blijven echter permanent op 20 graden (al sinds installatie van de update).xoror schreef op donderdag 20 november 2025 @ 09:57:
@Erwin186 hij gebruikt dan setpoint current temp van je thermostaat en kan je stap 2 en 3 skippen.
Heb je de thermostaat bron goed ingesteld op de wp ? Hij moet dan op "hoofdbediening" staan dan zou de waarden overeen moeten komen.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/48DNjjqpEYYTwmOBZnOrdvwY.jpg?f=user_large)
Of wijzigt deze alleen als je een externe thermostaat gekoppeld hebt? De sensoren van 'ruimte temp' en 'ruimte setpoint' laten beide wel de waardes van de MRC zien.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/P9e7w9Z7r1gKV30mG1UCxrW6.jpg?f=user_large)
AA draait overigens vandaag wel heel mooi rustig, dus tot nu toe heel blij met deze oplossing. Hij lijkt qua Ta ook wel rekening te houden met de ruimte temp en het setpoint, want hij draait continu op een laag vermogen, omdat de ruimte temp al boven setpoint ligt.
[ Voor 10% gewijzigd door Erwin186 op 20-11-2025 20:07 ]
https://github.com/gekkek...iscussioncomment-14934276
nieuwe flow setpoint wordt in mate van invloed bepaald door
- return temp
- error (dus hoe ver zit je vanaf setpoint)
- het weer (bij koud weer gaan we extra stoken, tenzij we al bijna bij setpoint zijn)
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Duidelijk
Als je MRC/CNRF gebruikt, is dat niet nodig en lezen we direct de waarden uit
Je kan verder de simulator gebruiken om te kijken welke profielen passen bij je huis
https://gekkekoe.github.i...hp/auto-adaptive-sim.html
Daar kan je ook alle parameters draaien en dan zie je ook de invloed
[ Voor 38% gewijzigd door xoror op 20-11-2025 20:45 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
@Bschnitz Ja precies, zo heb ik het ook ingesteld. Bij mij is de flow ook 19L.Bschnitz schreef op donderdag 20 november 2025 @ 18:41:
[...]
Yea die. Same here, ook PWM+ uitgezet + alle dingen eraf gehaald zodat ik 19L flow heb, want ze gaan nooit helemaal dicht en of open dus. Heb nu dus alles handmatig getuned.
Dus de Danfoss is bij niks anders meer dan aan/uit en verwarmen en of koelen.
De rest gaat alles direct op de WP met vaste TA.
Nadeel is dus dat die status swaped zijn sinds een bepaalde versie van HA en er dus altijd verwarmen staat.
Voor de addon maak ik gebruik van MQTT wellicht dat daar nog verschil in zit
Yea via MQTT, de payload is gewoon ook fout. Ik denk dat de fix die ze vroeger hadden ervoor niet meer werkt in de nieuwe HA. Maar die gast heeft zelf geen koeling dus doet er niks mee.gerjanvdb schreef op donderdag 20 november 2025 @ 20:51:
[...]
@Bschnitz Ja precies, zo heb ik het ook ingesteld. Bij mij is de flow ook 19L.
Voor de addon maak ik gebruik van MQTT wellicht dat daar nog verschil in zit
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
https://github.com/gekkek...eleases/tag/2025-11-20.04
- Upgraded to esphome 2025.11.x
- Allow (actual flow - requested flow) <= 1 enforcing in ~~standalone~~ predictive cycle prevention, and active during defrosts
- Predictive cycle prevention: Don't restore feed temp during defrost cycles
- Implement Operation mode callback (start auto adaptive loop when changed to heating)
- Climate: add snap back to enforce limits
- AA: Disable defrost mitigation by default, reduce interval to 10m
- Replace 2 phase sensor with discharge superheat outdoor sensor
- Fix classification of 2 zone systems with and without mixing tank. 2 zones systems without mixing tanks were incorrectly identified.
- Only consider compressor stop events 60s after boot
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
ja bijna lol -- kon niet laten om de nieuwe Tibber integratie en deze mooie integratie te combineren, heb nu 2 automations, SWW met ondergrens setpoint van 40'c, gepland SWW op goedkoopste uren volgens Tibber voor max 2 uur of tot 50'c is bereikt. En een legionella die kijkt of SWW al actief is en daarna gaat draaien en om de 2 weken zal herhalen tot 60'c. Die doe ik beide met SWW forceer. Er is volgens mij geen aparte waarde om de bedrijfsstatus in Legionella te zetten?
Net alles gemaakt en gestart, kijken morgenochtend wel hoe er bij staat. Dus idd niet te ingewikkeld, maar wel omdat het kan
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Te hard starten is niet goed, maar je huis moet ook wel op temp komen.Zjemm schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 08:21:
ja ik zag die compressor bij het aanslaan meteen tussen de 60 en 90, heb hem nu ter vergelijk weer op flow gezet met AA aan. dan zit ie bij start een stuk lager
Verder heeft de RR een inleer tijd, dus als de stroom vanaf is, moet hij even opnieuw inleren.
Kan me voorstellen als je het lang niet gebruikt heb dat hij ook weer moet inleren
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO/ZW + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO/ZW + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Gisteren was het wel om de 30-40m defrost, dus was het een goede gelegenheid om te testen
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Ik had er 6, viel mee. Had er meer verwacht. Nu net ook zit ik aan mijn tweede defrosts en ik denk dat het erbij blijft. Want ik zit alweer bijna op 4c nu.xoror schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 09:12:
Ja, mijn switch (defrost mitigation) tijdens AA doet dat, nu even minder agressief. 10m min delta T starten na defrost, dat was een uur en dan verlies je wel veel. Maar ik had gisteren niet aan om te testen. Dat is altijd wel trade off, waarmee heb je groter warmte verlies, defrost mania of even minder verwarmen
Gisteren was het wel om de 30-40m defrost, dus was het een goede gelegenheid om te testen
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Persoonlijk vind ik het geen nadeel. Hij zakt met dat agressieve niet door de ondergrens en draait doorgaans met een hele lage TA. Het ene moet het andere dan even compenseren.michaelvo schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 08:59:
@Zjemm Ik ben een fervent RR gebruiker maar wat jij benoemt blijft toch wel het grootste nadeel. >95% van de tijd werkt het perfect maar in defrost tijd blijft RR de neiging hebben om de defrost vrij agressief te compenseren met hogere vermogens. Voordeel is dat je zonder omkijken je huis wel gewoon lekker warm op temperatuur houdt, en zeker met de lage stroomprijzen tijdens defrost tijd 's nachts denk ik dat het in euro's allemaal nog niet zo spannend is...
Dat wij zo emmeren over defrosts is een groter probleem
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
Verder puik werk, werkt super fijn al maanden en de updates maken het steeds beter. Echter kan ik de mijne niet slim maken omdat het bouwbedrijf besloten heeft om een systeem toe te passen met een aan/uit regeling richting de warmtepomp...
De plaatsing van de komma is juist automatisch al goed gedaan door @xororstijn14 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 11:42:
Goedemorgen, vandaag viel op dat de compressor starts niet goed uitgelezen wordt. Deze zijn 339 keer (uit display van warmtepomp gelezen. In homeassistant wordt 33900.0 uitgelezen. Plaatsing van de comma is dus verkeerd. Hebben meer mensen dit?
Verder puik werk, werkt super fijn al maanden en de updates maken het steeds beter. Echter kan ik de mijne niet slim maken omdat het bouwbedrijf besloten heeft om een systeem toe te passen met een aan/uit regeling richting de warmtepomp...
Zo hoef je niet telkens op te zoeken of het * 100 of * 10 is.
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
[ Voor 45% gewijzigd door xoror op 21-11-2025 12:31 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
En wat bedoel je dat je slimme dingen biet kan gebruiken?
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
Ik weet niet waar je woont, maar in Friesland regende het gisteravond nog en vannacht was het onder nul en nu is het vochtig in de lucht en koud met een zuidwesten wind (vocht).Breud schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:56:
ik merk met de nieuwe warmtepomp dat ik ontzettend veel defrosts heb. Hebben jullie daar nu ook last van met dit weer? Ik heb er vandaag waarschijnlijk al zo'n 9 a 10 gehad.
Defrosts zijn er niet voor niks… en 9 a 10 valt waarschijnlijk best mee.
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Heb je de service handleiding wel eens gezien? Het getal wat je eruit krijg moet je x 100 doen. Dus als op je display 339 staat, heb je 33900 starts gehad. Dat is echt hoog en ws pendelt je wp als de malle.stijn14 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 13:25:
@xoror mijn compressor starts staat veel te hoog, zoals ik aangaf moet dit 339 zijn maar in homeassistant geeft deze 33900.0 aan. Wat dus een factor 100 te hoog is. Gaat om een Ecodan ERST17D-VM2D + SUZ-SWM40VA2
Kijk even compressor frequentie na over afgelopen 3 uurtjes oid, hoeveel stops had je?
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Nee als het al een probleem is is het inderdaad een heel klein probleemMiezie schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 11:14:
[...]
Persoonlijk vind ik het geen nadeel. Hij zakt met dat agressieve niet door de ondergrens en draait doorgaans met een hele lage TA. Het ene moet het andere dan even compenseren.
Dat wij zo emmeren over defrosts is een groter probleem.
Ik heb liever dat ie tijdens de defrosts gewoon kalm blijft en niet zo loopt te panikeren. Zit er nu aan te denken om bij een max dagtemperatuur <5 graden naar stooklijn (curve) te gaan en bij > 5 graden naar ruimteregeling...
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO/ZW + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Als je het aantal starts in het service menu opvraagt dan krijg je dus het getal 339? Zo ja, dan heb je wel degelijk 33900 starts gehad.stijn14 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 13:25:
@xoror mijn compressor starts staat veel te hoog, zoals ik aangaf moet dit 339 zijn maar in homeassistant geeft deze 33900.0 aan. Wat dus een factor 100 te hoog is. Gaat om een Ecodan ERST17D-VM2D + SUZ-SWM40VA2
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Dat zou ik ook zeggen als ik de installateur zou zijn van z'n systeem.stijn14 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 13:56:
Installateur zei dat dat niet klopte, vandaar mijn vraag. En dat getal is ook niet realistisch, draait half jaartje. Ook als je naar de bedrijfsuren kijkt zijn dit dan 21 starts per bedrijfsuur. Zo veel is de pomp nooit aan en uit geweest lijkt mij.
Best knap dat je dit voor elkaar krijgt in 6 maanden. 21 starts per uur, dat is elke 2.8 minuut een start (!) Dat is krankzinnig.
Je hoeft mij niet te geloven, maar kijk eens bijv bij de importeur
https://alklima.nl/librar...udsdocument-Ecodan-NL.pdf pagina 4, bij ID 003
of de service manual
:strip_exif()/f/image/iaMu0va5QORr5d6tLnJHL5nl.png?f=user_large)
Maar kijk even afgelopen 24h naar je compressor frequentie? Dat moet genoeg vertellen ?
Enige wat ik kan bedenken is dat je een oude unit heb gekregen, die al zoveel starts had. Als je dan alleen de buiten unit vervangt, worden de starts niet gereset. @Breud Ja toch? bij jou staan nog de oude erin ? Was dat voor zowel bedrijfsuren als compressor starts ? Ik zou verwachten dat de compressor starts wel actueel is, omdat die wordt bij gehouden op de buiten unit.
Maar of je daar nou blij van wordt... Ik zou dus even verder onderzoeken, dit is echt niet goed.
[ Voor 20% gewijzigd door xoror op 21-11-2025 15:15 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
/f/image/1lKNCnnbXuPhX9LxbqUItMb1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/5HdTiakAQ2XxTW60lSmUBMvN.png?f=fotoalbum_large)