Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

Pagina: 1 ... 31 32 Laatste
Acties:

  • Nakedape22o2
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 15:45
@xoror Bedankt ik pak die nieuwste versie!
Het was volgens de buitenunit ong 9 graden, maar vanochtend inderdaad een error van 1. Die boost zal het waarschijnlijk dan geweest zijn; maar ik dacht dat hij daarna terug zou zakken.
Ik zal die loggings aanzetten en het in de gaten houden.
Dank

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Nakedape22o2 Let op, boost heeft niets met error direct te maken. Alleen het verschil met de gevraagde Ta en werkelijke Ta is bepalend.

Als hij detecteert dat de berekende flow - actueel gehanteerde flow < 1.0 is zal hij het resetten. Maw, als je retour is toegenomen of buiten temp aangepast zodat hij binnen de grenzen kan blijven
Bij jou is dat ws nog niet gebeurt. Maar misschien moet ik iets van een binary sensor boost active maken, dan kunnen mensen zonder logging inzien. Of de boost waarde, omdat je meerdere boost kan krijgen als je echt scheef zit

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 11-11-2025 10:31 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • nicowinde
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 10:34
Ik gebruik de ESPHome applicatie hoofdzakelijk alleen voor monitoren.
Nu leek het mij wel handig om alleen de Short Cycle in te schakelen om pendel gedrag te voorkomen (heb ik in het verleden wel eens gehad). Dus nu staat Server Control op enable en Short cycle aan (AA uit). De WP staat op operating mode "Verwarmen curve", kamerthermostaat 20.0.
Gaat prima, maar soms wordt zo uit het niets de kamerthermostaat naar 25.5 gezet (ongeveer de aanvoer temperatuur). Zet ik weer terug naar 20.0, maar dan vaak zo enige tijd later staat ie weer 25.5. Schakel ik de Server Control uit dan is het voorbij. Ik heb (nog) niet de allernieuwste versie (zonder Self Learning Curve, maar AA staat toch uit). Ik heb een UART logging van ca. 10 minuten gemaakt van dit verschijnsel.

WP: ME PUZ-SHWM100YAA + ERSF-VM2E + OSO 300 Ltr


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@nicowinde
Ik kan geen flow setpoint aanpassen met verwarmen curve (weather compensation). Dus dat kan ik niet geweest zijn. Ik zet zowieso geen kamer thermostaat temp waarden, alleen flow temps. Heb je niet wat anders draaien die dit veroorzaakt ?

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • nicowinde
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 10:34
Nee, er loopt verder helemaal niets. De ervaring is dat als ik Server Control disable dat het dan
rustig is.
Ik zie in de logging:
[10:39:54.454][D][predictive_short_cycle:209]: CMD: Increase Z1 Heat Flow to -> 25.5°C
en daarna staat de kamerthermostaat op 25.5:
[10:40:01.640][D][sensor:131]: 'Zone 1 ruimte setpoint waarde': Sending state 25.50000 °C with 1 decimals of accuracy
Voor 10:39:54.454 was het 20.00000 °C

WP: ME PUZ-SHWM100YAA + ERSF-VM2E + OSO 300 Ltr


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Oh grappig, dat hoort helemaal niet te werken. Wordt de temp daadwerkelijk verhoogd ? Ik zou verwachten dat ik geen temp kan instellen met WAR.

anders had @Grolsch allang zijn gewenste oplossing gehad.
Ik zet verder zelf niet de zone 1 ruimte temp, die kan alleen resetten wellicht als je van mode switch. Kijk eens naar operation mode, verandert hij tijdelijke rond dat tijdstip ?

Maar moraal van het verhaal, predictive cycle prevention werkt alleen in fixed flow modes. Althans hij hoort daar alleen te werken

Edit: wacht jij draait proxy of niet ? Dat is eigenlijk niet ondersteund met melcloud. Dat is het probleem denk ik.
Heb je het 'probleem' dat af en toe je prohibits worden gereset ?

[ Voor 15% gewijzigd door xoror op 11-11-2025 13:59 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • nicowinde
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 10:34
Ik zie geen wijziging van operation mode. Misschien verslikt de FCT zich als een een commando Increase Z1 Heat Flow to komt terwijl deze in Verwarmen curve staat. Duidelijk is wel dat als ik Server control disable en.of Short Cycle uitschakel het niet voorkomt. Maar goed als Short Cycle alleen is bedoeld voor fixed flow modes zal ik het niet gebruiken in de Verwarmen curve mode.

WP: ME PUZ-SHWM100YAA + ERSF-VM2E + OSO 300 Ltr


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ik stuur het commando wel, maar de temp gaat ws niet omhoog, het doet dus ws weinig.

Die room temp aanpassingen komen vanuit melcloud. Ik zou verwachten dat je dat ook heb zonder server control. Ik doe zelf nooit room temp aanpassingen namelijk. Kan zijn dat melcloud dat alleen doet als hij ziet dat svc actief is, dan moet ik die state voor hem geheim houden als dat zo is

[ Voor 20% gewijzigd door xoror op 11-11-2025 14:15 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@nicowinde Kan je laatste versie recompilen, en kijken of je met server control aan nog die rare kamer temp wijzigingen ziet ? Ik verstop nu de server control state voor de melcloud adapter

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 16:24
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VAT3F5IKkEDm-uRyrJ1A756x_6k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bQq4A6OWLzex9Eusc947Lkb9.png?f=fotoalbum_large
@xoror Hier even een sfeerimpressie van een dagje met buffervat op Z1.
Zo te zien gooit hij bij een overshoot van 2K op Z1 de compressor om 1523u af.
(Verder moet ik even naar het pendelen op de afgifte van Z2 kijken van 1730-1845u, maar dat komt goed ;))
edit: Dit komt door de nogal brute regelstrategie van de FTC om het mengventiel van Z2 volledig open te gooien, i.c.m. heet buffervat levert dit een enorme overshoot op, dan door de klep dan weer volledig dicht te doen dit compenseren... 8)7 Tja, waarom in stappen van 10% als je ook alles of niets kunt doen. :+

[ Voor 21% gewijzigd door Blackraven op 12-11-2025 11:55 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
@xoror Wat doet die boost functie nu precies? Stuurt hij nu 34, of 34.5 TA aan?
code:
1
2
3
4
5
[18:22:47.809][D][auto_adaptive:163]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[18:22:47.814][D][auto_adaptive:258]: Processing Zone 1: Room=21.1, Target=21.0, Outside=11.0, cold factor=0.04, Bias=0.0, heating: 1, cooling: 0
[18:22:47.820][D][auto_adaptive:310]: Z1 HEATING (boost adjustment): boost: 0.5°C, calcluated_flow: 34.00°C, actual_flow: 34.50°C
[18:22:47.825][D][auto_adaptive:322]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.00°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 2.32, error factor: 0.00 (lineair: 1), boost: 0.0)
[18:22:47.830][D][auto_adaptive:400]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 34.0°C (max of Z1:34.0, Z2:0.0)

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee in dit geval niets, Hij heeft tijdelijk al met 0.5 geboost.
Maar bij de nieuwe cyclus, is de berekende temp alweer 34c vs de actuele flow van 34.5c (door wp gehanteerd).

Er is nu geen probleem meer. Ws is je return omhoog gegaan of een andere oorzaak waarom er nu nog maar 0.5c verschil is, en noodzaak tot boosten vervalt. Wat je daar ziet is snapshot van de state na het berekenen, maar voor boost apply

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Nieuwe release getagged: Delta T methode is nu default voor AA. Self learning curve is weg waardoor de boel flink is versimpeld. Het dashboard is aangepast. Er zit een bugfix in voor proxy gebruikers waar het commando af en toe kwijt raakte.

https://github.com/gekkek...releases/tag/2025-11-13.1
- Upgraded to esphome 2025.10.5
- AA: Remove self-learning curve, it has been replace with the delta T method
- AA: Use the outside temp to increase the min delta T when its really cold
- When exiting a lockout, use the current dhw prohibit state
- AA: don't calculate flow temp when not heating/cooling
- AA: Fix applying predictive boost, this needs to be done AFTER rounding, but BEFORE apply limits
- Expose configured master room sensor for z1/z2
- AA: Tweak max error ranges
- AA: Implement smooth step `3x² - 2x³` instead of `x*x` as error factor
- AA: Allow a linear error profile for more direct response
- AA: Remove overshoot compensation, is not needed for delta T method
- AA: Add binary sensor to show when a temp boost is active
- AA: Keep newly calculated setpoint max 1.5c below current setpoint
- AA: Always enabled detailed AA logging
- AA: Store last defrost in nvs
- Fix incorrect independent z2 classification (in case of single zone and buffer tank)
- AA: Always calculate flow temp for multi-zone systems when one of the circulation pump is operating
- Proxy: fix retry handling when re-using a connection
Meer info over Delta T: https://github.com/gekkek...iscussioncomment-14934276

[ Voor 61% gewijzigd door xoror op 13-11-2025 13:51 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Nu online
xoror schreef op woensdag 5 november 2025 @ 08:10:
@SebastiaanPs Maar hij zegt dat we minder kunnen, dus das wel apart. :?

Ik heb juist de auto adapt gemaakt zodat mensen eenvoudig efficient kunnen stoken. Geen ingewikkelde zaken instellen. De self learning curve bleek helaas te lastig (algo werkt, maar users krijgen het vaak niet goed ingesteld). De delta T methode lijkt wel goed te lukken. Min/max instellen en laat hem maar werken.

De bias werkt nog steeds zodat je mooi op tarieven kan sturen
Excuses mijn notificaties worden overspoeld door een andere forum. Dus zeer late ractie: maar het was een typo. Ik kan MINDER. En ik had helemaal niet gezien dat ik ook gewoon van een mede tweaker had kunnen kopen 8)7 Ah welll... Ik heb er geen spijt van. Wellicht dat ik jullie versie nog er op gooi :9~

  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
@xoror Ik probeer wat dingen uit jouw template-sensor.yaml.
Ik heb de realtime cop nu ook draaiend die gebruik maakt van mijn homewizard meter.
Ik heb alleen een vraag over de andere COP sensors. De dagelijkse en maandelijkse maak je met alleen de Ecodan meters, kan dat niet met de de gegevens van de homewizard meter?
Dan zou het toch veel betrouwbaarder zijn?

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee Jawel, je kan deze al in he HA energy dashboard gooien. Vanaf daar kan je totalen per dag/maand/jaar of andere periode zien. Als je eigen periode wil moet je met utility meter aan de slag

Jeb je nu een goed passend profiel kunnen vinden voor de AA?

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
Ik draai nu met ufh * met af en toe een boost van mijn eigen bias- scriptje. Dat draait met dit weer het fijnste. Afwachten of dit voldoende is als het volgende week kouder wordt.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
xoror schreef op donderdag 13 november 2025 @ 18:35:
@ricvee Jawel, je kan deze al in he HA energy dashboard gooien. Vanaf daar kan je totalen per dag/maand/jaar of andere periode zien. Als je eigen periode wil moet je met utility meter aan de slag

Jeb je nu een goed passend profiel kunnen vinden voor de AA?
Welke gooi je naar ha energy dashboard?
Die realtime COP?

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

@xoror allereerst dank voor je werk, erg blij mee!

Vraag, sensor: select.ecodan_heatpump_auto_adaptief_type_verwarmingssysteem wat doen die * items?

options:
- Vloerverwarming
- Vloerverwarming *
- Vloerverwarming + Radiatoren
- Vloerverwarming + Radiatoren *
- Radiatoren
- Radiatoren *
friendly_name: "Ecodan heatpump Auto-Adaptief: Type Verwarmingssysteem"

en 2e vraag, select.ecodan_heatpump_gekozen_werking_mode

Wat is met de nieuwe methode beste?

options:
- Verwarmen Ruimte
- Verwarmen Flow
- Verwarmen Curve
- Koelen Ruimte
- Koelen Flow
- Opstookprotocol
- Koelen Curve
friendly_name: Ecodan heatpump Gekozen werking mode

[ Voor 27% gewijzigd door peterpijpelink op 13-11-2025 20:19 ]

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee SebastiaanPs in "Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32"
Ik heb een dashboard met info boven, ik heb de realtime cop daar. Moet je die dashboard page editen, en dan + een badge toevoegen

@peterpijpelink lees https://github.com/gekkek...ecodan-hp/discussions/214

De 'nieuwste' methode gebruikt de 'verwarmen flow'
zie getting started sectie https://github.com/gekkek...dev/docs/auto-adaptive.md
Kijk naar de simulator om te kijken welk profiel het best past https://gekkekoe.github.i...hp/auto-adaptive-sim.html

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
@xoror Nee, dat heb ik allemaal al voor elkaar. Inclusief de energy splitsing, en de realtime cop badge.
De vraag ging over COP per dag en per maand.
Maar dan gemaakt met het verbruik van de Home wizard meter.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee
is toch gewoon uit te rekenen ?
maand cop = maand consumption / maand opbrengst ?
Daar voor je moet je dus utility meters maken die het per maand opslaan.
Voor een dag heb je als het goed is alle componenten.
je kan utility meters definiëren op je homewizard sensoren https://github.com/gekkek...n/automations/energy.yaml en per dag, maand laten cyclen

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
@xoror Dank je, ik ga er mee aan de slag!

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
nieuwe pre-release die het mogelijk maakt om per zone een andere min/max flow te hanteren. Voor de gebruikers met vv en radiatoren handig

https://github.com/gekkek...eleases/tag/2025-11-14.04
Voor de mensen die zelf compileren, lees even de release notes, je moet een git pull en yaml aanpassing doen

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
yaml is aangepast.
git pull wat?

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
ricvee schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:22:
yaml is aangepast.
git pull wat?
git pull op de repo om even alles op te halen, je heb nu een optimizer.h nodig die kan ik helaas niet remote linken

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:41

Miezie

Niet te moeilijk doen...

Frank gebruikt nog de oude melcloud. Support voor home komt snel… en ik kan dus even niet slim verwarmen.

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • barcomoon
  • Registratie: December 2022
  • Nu online
@Miezie
Ik ben wel benieuwd hoe het werkt en of het interessant is om mee te doen. Ik heb ook Frank maar geen Melcloud. Als je wat ervaringen hebt, altijd leuk om te delen.

WP: PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E, 300L SWW, ESP met Home assistant. WTW Ventilatie. EV. Gasloos sinds juli ‘25.


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:41

Miezie

Niet te moeilijk doen...

barcomoon schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 17:51:
@Miezie
Ik ben wel benieuwd hoe het werkt en of het interessant is om mee te doen. Ik heb ook Frank maar geen Melcloud. Als je wat ervaringen hebt, altijd leuk om te delen.
Eerst wachten op de integratie met Melcloud home 😅

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:41

Miezie

Niet te moeilijk doen...

xoror schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 18:55:
@Miezie waarom installeer je niet de oude?
Dat kan de nieuwe wifi adapter niet :)

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Miezie schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 20:58:
[...]

Dat kan de nieuwe wifi adapter niet :)
https://alklima.nl/librar....pdf?timestamp=1753952435

ik zie het, wat een naaistreek. Dan zal de oude wel echt binnenkort weg zijn.

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

De laatste dagen steeds aan/uit gedrag, soms 5 min verwarmen, dan weer uit en soms 1 min uit en gelijk weer aan. Heb ongetwijfeld iets verkeerd staan of de melcloud is zich ermee aan het bemoeien? (misschien moet die maar eens heel snel met pensioen).

Verwarmen Flow - en heb de simulator gevolgd, Gentle, en toch zie ik continue aan/uit schakel gedrag. Server control heb ik uit staan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BOyj8VxsUe5V7HkFzePfbzfGqik=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Cr3bHGy5MuntndO6gKilaJvv.png?f=fotoalbum_large

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@peterpijpelink Iets meer info graag, zo is het lastig te diagnosen. Ik gok op een afgifte (te weinig open) probleem. Afgelopen dagen zijn de temperaturen vrij hoog, en je WP is dan heel efficient (maw min vermorgen is wat hoger)

- multi zone?
- post klein stuk waarin hij een keer of 2 a 3 pendelt met: feed temp, return temp, flow rate, estimated output power
- parallel buffer tank aanwezig ?
- setpoint kamer, huidige kamer temp plot. Alles goed ingesteld met feedback (indien externe thermostaat)

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 15-11-2025 10:35 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

xoror schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 10:26:
@peterpijpelink Iets meer info graag, zo is het lastig te diagnosen. Ik gok op een afgifte (te weinig open) probleem.

- multi zone?
- post klein stuk waarin hij een keer of 2 a 3 pendelt met: feed temp, return temp, flow rate, estimated output power
- parallel buffer tank aanwezig ?
- setpoint kamer, huidige kamer temp plot. Alles goed ingesteld met feedback (indien externe thermostaat)
Nee geen multi zone
Nee geen parallel buffer tank, alleen 2x SWW (300/220L)
sensor.ecodan_heatpump_zone_1_flow_setpoint_waarde staat op 30
sensor.ecodan_heatpump_zone_1_ruimte_setpoint_waarde op 21
number.ecodan_heatpump_auto_adaptief_setpoint_bias staat op 0
sensor.ecodan_heatpump_z1_aanvoer_temp op 25
sensor.ecodan_heatpump_z1_retour_temp op 25

geen externe thermostaat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4isXf2kUCdHavvHv98MqvKhVOK4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gLwx4DQVKodNSXUt0kSU79vD.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J52EKC8pvrhW2mDlO4owb3v83f0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7sp4FFWv8IPLIDVluqe4kkal.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TcB8K5J750o90f0aYNmM8I_uzpk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mGysaeGgixeX8dHjL0PrLc5F.png?f=fotoalbum_large

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Dat ziet er vreselijk uit. Je output 4,4kW. Heb je genoeg afgifte open ?
Je moet even zoals ik vroeg inzoomen op 2 a 3 pendel acties, daar wil ik de aanvoer/retour zien in grafiek.
Dus sensor.ecodan_heatpump_feed_temp, sensor.ecodan_heatpump_return_temp in grafiek tijdens 2 a 3 pendel acties, inzoomen. Plot ook operation mode. zoiets dus
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BeF2r9CzE8Yn6R_W9WsaVc63loY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uZ3Nfs3FwkSaRkDJKLs82fpc.png?f=fotoalbum_large

op http://esp_ip geeft hij ook logs, post daar ook even een paar entries van, even controleren of ik niets geks zie

Verder hoe is het met de afgifte, staat alles open of is een deel dicht via na regeling ? Hoeveel m2 vloerverwarming heb je?

Probeer anders even vaste Ta, en auto adaptive uit (ik gok dat dit niets uit maak, maar even uitsluiten)

[ Voor 41% gewijzigd door xoror op 15-11-2025 11:07 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

xoror schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 11:01:
Dat ziet er vreselijk uit. Je output 4,4kW. Heb je genoeg afgifte open ?
Je moet even zoals ik vroeg inzoomen op 2 a 3 pendel acties, daar wil ik de aanvoer/retour zien in grafiek.
Dus sensor.ecodan_heatpump_feed_temp, sensor.ecodan_heatpump_return_temp in grafiek tijdens 2 a 3 pendel acties, inzoomen. Plot ook operation mode. zoiets dus

Verder hoe is het met de afgifte, staat alles open of is een deel dicht via na regeling ? Hoeveel m2 vloerverwarming heb je?

Probeer anders even vaste Ta, en auto adaptive uit (ik gok dat dit niets uit maak, maar even uitsluiten)
Vloerverwarming +/- 40m2 en 4x ltv radiator beneden (2x Jaga), 1e verdieping 4 radiatoren, 2e verdieping alles dicht.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yIHmmBI5ccC83A1VCDP4H6Qa_YQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WZ6tbB9BloMhjmXPhXTnHpYs.png?f=fotoalbum_large

Verder staan de radiatoren open en geven ook warmte af. Deze meet ik extern met zigbee meter op de buitenkant radiator. En de vloerverwarming meet ik op de verdeler en aanvoer/retour.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EJNEfXrRkQSbWSrJnJbE9szmCfs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uFBkvXzMCwP6xsoasj1T9Id5.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jcOUkJsP5nzRmjFAVNZW-xVeddI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TmDWG4YJxmT60MJfatZIG7XI.png?f=fotoalbum_large

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Je retour stijgt vrij rap net als de Ta, lijkt alsof er niet genoeg wordt afgegeven. Setpoint is 30c, maar ik zie volgens mij boost. heb je predictive cycle prevention aan ? Dan wordt hij geboost omdat je anders gaat pendelen. Van 29c naar 31c, is grote indicatie op te weinig afgifte vs min vermogen. Zet predictive boosting uit, maar dan gaat hij pendelen op min vermogen. Je moet dus wat aan je afgifte doen. Je kan nu ook met wat hoger temp stoken.

Doe als test even AA uit, en stook met Ta = 31, of 31.5 net zo lang tot het niet meer pendelt. Of probeer hybrid*. Maar als je beneden en boven al open heb en niet meer wil openen, dan zul je in flow temp omhoog moeten.

Heb je wat log entries dan kan je precies zien wat er gaande is.

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

ja predictive cycle prevention staat aan. De log staat in pm.

Ik zal hybrid* eens proberen. Dank!

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Je heb gewoon te weinig afgifte voor het profiel wat je gekozen heb, je zult naar een hoger profiel moeten of de laatste verdieping ook openen.

Je moet in de simulator kijken met welk profiel je nu aan 31-32c Ta zit, die heb je nodig ws.

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
xoror schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 13:32:
@ricvee Nee, gewoon flashen de ota via web interface
Zojuist gedaan. Hij zei dat het succesvol was, maar ik kan hem niet meer pingen op het vastgezette adres.

Mis ik nog ergens een stap?

[ Voor 5% gewijzigd door ricvee op 16-11-2025 12:16 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee gok dat wifi instellingen weg zijn, omdat je nu naar mijn OTA bent gegaan. (als je zelf compiled dan geef je ze mee in secrets.yaml, maar nu gebruik je generiek, dus moet je even 1x instellen)

Als het goed is zie je een wifi hotspot waar je wifi kan invullen, en dan zal hij weer moeten werken.

Als het niet werkt, doe dan factory install https://github.com/gekkek.../docs/install-from-bin.md

[ Voor 16% gewijzigd door xoror op 16-11-2025 12:19 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
xoror schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:19:
@ricvee gok dat wifi instellingen weg zijn, omdat je nu naar mijn OTA bent gegaan. (als je zelf compiled dan geef je ze mee in secrets.yaml, maar nu gebruik je generiek, dus moet je even 1x instellen)
Dat was het idd! Bedankt!

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
Web interface is weer terug, maar dit staat in het log-scherm:
12:28:23 [W] [ecodan.component:128]

No reply received from the heatpump in the last 2 minutes, going to reconnect...

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
heb je proxy image gebruikt? want je gebruikt nog de pcb

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
Pffffff, dat was een beetje dom van me!
Bedankt weer, hij loopt nu weer als vanouds.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
ricvee schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:44:
Pffffff, dat was een beetje dom van me!
Bedankt weer, hij loopt nu weer als vanouds.
Hahaha. ja zit er aan te denken om msg te updaten met 'did you install the correct firmware proxy/non-proxy?'

mooi dat het werkt, heb je tenminste snellere refreshrates en hoef je nooit meer zelf te klooien met compilatie

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:41

Miezie

Niet te moeilijk doen...

xoror schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:55:
[...]

Hahaha. ja zit er aan te denken om msg te updaten met 'did you install the correct firmware proxy/non-proxy?'

mooi dat het werkt, heb je tenminste snellere refreshrates en hoef je nooit meer zelf te klooien met compilatie
Valt me op dat ik met de proxy het aantal starts en de fan speed niet meer doorkrijg ;).

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Miezie schreef op zondag 16 november 2025 @ 13:15:
[...]

Valt me op dat ik met de proxy het aantal starts en de fan speed niet meer doorkrijg ;).
Dat klopt in proxy zijn we passief, en vragen we geen services codes op. Weet niet of melcloud in de war raakt als we die cmds tussendoor doen namelijk

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
Ik krijg gelukkig het aantal starts en de fan speed nog steeds gewoon door.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
Das waar

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Miezie Alhoewel ik denk dat het wel werkend gemaakt kan worden. Ik kan de melcloud 5s even blokkeren, want zo duur zijn de service calls per stuk namelijk

Als iedereen op Frank zit dan misschien keer naar kijken :p

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • mgroen81
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 18-11 16:48
Ik probeer de wifi settings te veranderen maar ik krijg dit niet voor elkaar via: https://web.esphome.io/?dashboard_install
Heeft iemand tips om dit voor elkaar te krijgen?

Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
mgroen81 schreef op zondag 16 november 2025 @ 14:47:
Ik probeer de wifi settings te veranderen maar ik krijg dit niet voor elkaar via: https://web.esphome.io/?dashboard_install
Heeft iemand tips om dit voor elkaar te krijgen?
Welke settings ? het werkt alleen in google chrome he?
https://github.com/gekkek.../docs/install-from-bin.md

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • mgroen81
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 18-11 16:48
Ik wil de AP veranderen.
Oh het werkte eerder in altijd in Edge. Edge staat ook vermeld in DOCS. Ik ga een andere browser proberen.

[ Voor 15% gewijzigd door mgroen81 op 16-11-2025 14:52 ]

Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:41

Miezie

Niet te moeilijk doen...

xoror schreef op zondag 16 november 2025 @ 14:12:
@Miezie Alhoewel ik denk dat het wel werkend gemaakt kan worden. Ik kan de melcloud 5s even blokkeren, want zo duur zijn de service calls per stuk namelijk

Als iedereen op Frank zit dan misschien keer naar kijken :p
Elke 5 minuten 5s die call doen ofzo of enkel als de pomp z’n werk doet elk uur ofzo. Meer dan genoeg…

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

xoror schreef op zondag 16 november 2025 @ 14:12:
@Miezie Alhoewel ik denk dat het wel werkend gemaakt kan worden. Ik kan de melcloud 5s even blokkeren, want zo duur zijn de service calls per stuk namelijk

Als iedereen op Frank zit dan misschien keer naar kijken :p
Vraag me af wat Melcloud nu nog voor meerwaarde heeft met de esp. Heb in de esp al 100x meerwaarde gezien dan ooit in al die jaren met melcloud. Denk er aan om binnenkort melcloud af te koppelen. Maar wil altijd overal een backup hebben, moch HA eens serieus onderuit gaan.

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
mgroen81 schreef op zondag 16 november 2025 @ 14:51:
Ik wil de AP veranderen.
Oh het werkte eerder in altijd in Edge. Edge staat ook vermeld in DOCS. Ik ga een andere browser proberen.
Edge werkt ook idd, je kan helaas niet resetten. Makkelijkst is even afkoppelen en aansluiten en een factory firmware flashen, dan kan je alles instellen.

@Miezie De call is het probleem niet, maar melcloud initieert alles, dan moet ik muten voor 5s om de master rol op de cn105 over te nemen. Dat is een beetje gedoe

@peterpijpelink Verkoop melcloud en koop een atom s3 als backup ?! Van melcloud home (die nieuwe) wordt je ook niet heel vrolijk van

[ Voor 27% gewijzigd door xoror op 16-11-2025 15:00 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:41

Miezie

Niet te moeilijk doen...

peterpijpelink schreef op zondag 16 november 2025 @ 14:56:
[...]

Vraag me af wat Melcloud nu nog voor meerwaarde heeft met de esp. Heb in de esp al 100x meerwaarde gezien dan ooit in al die jaren met melcloud. Denk er aan om binnenkort melcloud af te koppelen. Maar wil altijd overal een backup hebben, moch HA eens serieus onderuit gaan.
Dan kan je beter de backup van home assistant goed inregelen dan vertrouwen op een cloud dienst…

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:41

Miezie

Niet te moeilijk doen...

xoror schreef op zondag 16 november 2025 @ 14:57:
[...]


Edge werkt ook idd, je kan helaas niet resetten. Makkelijkst is even afkoppelen en aansluiten en een factory firmware flashen, dan kan je alles instellen.

@Miezie De call is het probleem niet, maar melcloud initieert alles, dan moet ik muten voor 5s om de master rol op de cn105 over te nemen. Dat is een beetje gedoe
Ah ja, dan zal je denk ik ook elke keer een mail krijgen over een outage. Gezellig :).

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

Miezie schreef op zondag 16 november 2025 @ 14:57:
[...]

Dan kan je beter de backup van home assistant goed inregelen dan vertrouwen op een cloud dienst…
eh ja, snapshot van de vm iedere 4 uur, Time Machine vanuit HA naar nas, backup naar onedrive, Synology en sync naar Hetzner Nextcloud. Backups kan je nooit genoeg hebben idd. Maar meer als hardware ineens dood gaat doen, dat is iets wat zomaar een paar dagen kan duren.

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Miezie Ja precies, al denk ik dat ik hem wel 5s kan blokkeren. Hij retried and spammed de bus als hij geen antwoord krijgt, en geeft het na 1 minuut. op. Dus ik gok dat het wel moet lukken, maar goed even kijken of we nog veel proxy users hebben, want ik had het idee dat het een uitstervend ras was/is.

Die outage, kan ik trouwens afvangen ;P ik weet welke bit hij daarvoor zet, dus dat zou ik zelf ook kunnen faken

[ Voor 15% gewijzigd door xoror op 16-11-2025 15:02 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

xoror schreef op zondag 16 november 2025 @ 14:57:
[...]
@peterpijpelink Verkoop melcloud en koop een atom s3 als backup ?! Van melcloud home (die nieuwe) wordt je ook niet heel vrolijk van
Begreep dat die home eindelijk is wat ze al jaren beloven, de huidige app van melcloud is gericht op bedrijven en bedrijfsomgevingen. Ik was er klaar mee toen ze energieverbruik uit gingen zetten voor consumenten terwijl het wel gewoon beschikbaar is. Dus ja, binnenkort afkoppelen en dan in de lade.

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
melcloud home heeft heel veel minder data, echt gereduceerd tot basic data.

@Miezie @peterpijpelink Zo heb ik dus een odroid m1s als backup voor HA, die zo te switchen is als de huidige odroid dood is.

[ Voor 46% gewijzigd door xoror op 16-11-2025 17:53 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:41

Miezie

Niet te moeilijk doen...

xoror schreef op zondag 16 november 2025 @ 15:05:
@Miezie @peterpijpelink Zo heb ik dus een odroid m1s als backup voor HA, die zo te switchen is als de huidige odroid dood is.
Ik maak me niet zo druk over een uitval, backup is geregeld. Vervangende hardware zo gehaald.

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 16:24
@xoror Als ik de AA onder en boven begrenzing beide op 50 zet voor Z1, wordt dat effectief de vaste aanvoertemp toch?

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt


  • Quitoo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18-11 22:08
Hallo, ik heb een vergelijkbaar verschijnsel als peperpijpelink wat ik niet helemaal begrijp. De temperatuur van mijn warmtepomp fluctueerde behoorlijk. Na het uitzetten van de short cycle prevention is het fluctueren opgehouden, maar is ook mijn warmtepomp uitgegaan (lijkt me niet de bedoeling met deze buitentemperatuur).

Hebben jullie enig idee waar dit aan kan liggen? Kan ik short cycle prevention beter uitlaten als het voor problemen zorgt of moet ik het anders instellen?

Wat gegevens:
- Setpoint bias: 0.0
- Profiel: underfloor heating (nieuwbouwhuis van 2 jaar oud)
- Outside temp: 2C
- Target setpoint: 21C
- Huidige temperatuur binnen: 20,8C

**EDIT: ik zie nu dat om stipt 8 uur de temperatuur setpoint terug was gezet naar 8C (niks terug te zien in de logs :'( ), dat verklaarde het 1 en ander. Enig idee hoe het kan dat hij juist gaat fluctueren als de short cycle prevention aan staat?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7u0S41l66yvAFXUJaGg4m35z2s8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xw15LI47U8IgolFtC06qGRfS.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 40% gewijzigd door Quitoo op 17-11-2025 21:49 ]


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Quitoo Dat is een afgifte probleem. Hij boost omdat je tegen pendel grens aan zit. Dus wp kan zijn min vermogen niet kwijt. Als je het uitzet pendelt hij. Je moet wel zorgen dat voldoende afgifte heb.

Dus zorgen dat alle groepen open laten. Na-regeling uit, of zodaning inrichten dat beneden altijd open is (grootse zone) en je min vermogen kan opnemen.

Wat is je flow rate verder en plot evt een grafiek van de estimated output
Wat voor thermostaat gebruik je? en hoe heb je de feedback loop (Stap 2+3 ingeregeld)
plot ook binary_sensor.ecodan_heatpump_short_cycle_predictive_boost_active dan kan je zien dat hij de Ta heeft verhoogd.

De esp zet nooit uit zichzelf setpoint van kamer, dus iets anders heeft dat gedaan. Heb je wellicht thermostaat off gedaan ?

Dus wat voor unit heb je, en hoe is het ingeregeld. Wat draaide je hiervoor ? Want dan had je dit probleem ook.

[ Voor 16% gewijzigd door xoror op 17-11-2025 22:15 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Quitoo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18-11 22:08
Bedankt voor je snelle antwoord. Ik heb enkel vloerverwarming op de begane grond (1 zone) en draaide hiervoor de compensatieregeling van Mitsubishi zonder problemen. Volgens mij staat alles open.

Verder heb ik alleen een domme bedraade thermostaat die aan mn warmtepomp heb gekoppeld. Ik heb ook de ESP thermostaat gekoppeld, maar gebruik die niet, enkel een vaste setting via HA. De temperatuursensor gebruik ik via HA (stap2+3) en lijkt netjes te updaten.

Flow rate en ouput ziet er zo uit. cyclus lijkt weer terug.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RNMQOfWhKuNEvOz8QcLUeKclF4Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nqaHpjlA1rrrqvN3L1TnxuSa.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door Quitoo op 17-11-2025 22:26 ]


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Kan je die volgende 2 sensoren ook plotten ? (je heb wel de feedback source op HA/rest gezet right?)
number.ecodan_heatpump_auto_adaptive_current_room_temperature_feedback_z1
sensor.ecodan_heatpump_zone_1_room_setpoint_value

Ik heb idee dat hij niet goed ingesteld staat

edit: heb je nieuwe afbeelding bekeken en ik denk dat ik zie waarom hij pendelt.
installeer deze laatste pre-release (kies de juiste ota en flash hem via http://esp ip)
https://github.com/gekkek...eleases/tag/2025-11-17.05

Hij pendelt omdat de Ta >= 2.0c graden boven setpoint komt. Dan gaat hij stoppen. In de laatste release zit hier een bewaking op. Ik snap alleen niet waarom hij blijft klimmen met vloer verwarming, maar als je die bovenste 2 sensoren kan posten kan ik meer zien

[ Voor 48% gewijzigd door xoror op 17-11-2025 22:34 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

xoror schreef op maandag 17 november 2025 @ 22:25:
Kan je die volgende 2 sensoren ook plotten ? (je heb wel de feedback source op HA/rest gezet right?)
number.ecodan_heatpump_auto_adaptive_current_room_temperature_feedback_z1
sensor.ecodan_heatpump_zone_1_room_setpoint_value

Ik heb idee dat hij niet goed ingesteld staat

edit: heb je nieuwe afbeelding bekeken en ik denk dat ik zie waarom hij pendelt.
installeer deze laatste pre-release (kies de juiste ota en flash hem via http://esp ip)
https://github.com/gekkek...eleases/tag/2025-11-17.05

Hij pendelt omdat de Ta >= 2.0c graden boven setpoint komt. Dan gaat hij stoppen. In de laatste release zit hier een bewaking op. Ik snap alleen niet waarom hij blijft klimmen met vloer verwarming, maar als je die bovenste 2 sensoren kan posten kan ik meer zien
bij mij hielp testen met setpoint bias en mijn danfos pomp voor de vloerverwarming van Auto Adapt naar vol vermogen te zetten. Verder pompsnelheid op 5. Ben nu nog aan testen en afstellen. Leer een hoop van @xoror :)

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Hij heeft een ander issue, zijn Ta stijgt zonder te stabiliseren tot 2c boven setpoint, dan stopt de compressor vanzelf. Daar heb ik wat voor gemaakt in de laatste pre-release, maar moet even begrijpen waarom hij blijft stijgen. Dat kan eigenlijk alleen als stap 2 en 3 niet goed zijn gok ik.

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

is het een idee dat we een yaml kaart maken met alle sensoren en waardes die je wilt zien? Dan kan je sneller diagnose stellen. Kaart maken in engels en Nederlandse versie van de esp.

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • Breud
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18-11 22:11
@xoror even benieuwd wat jij nu verbruikt met de koudere dagen. Gisteren was mijn verbruik 11,5kWh elektra.

Waar zat jij op?

WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Breud schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 07:04:
@xoror even benieuwd wat jij nu verbruikt met de koudere dagen. Gisteren was mijn verbruik 11,5kWh elektra.

Waar zat jij op?
19.69 verbruik bij 103 opgewekt Ben de laatste 2 dagen gewoon door aan het verwarmen in de nacht. Is niet echt nodig, maar wel comfort (en was defrost aan testen)

AA heeft de boel strak op 22c gehouden. Hoeveel had je opgewekt? Nog AA gebruikt of vaste Ta?

[ Voor 10% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 07:31 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Breud
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18-11 22:11
je bedoelt geen nachtverlaging meer?

ik heb ook geen nachtverlaging. Gebruik AA met delta T methode nu. Ik vind de aanvoer wel wat aan de lage kant nu (26,5), maar ik zal de simulatie even nalopen om te kijken of het klopt.

ik heb gisteren 52,72 opgewekt bij een verbruik van 11,07. Dag COP van 4.76

WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Breud Ja, verschil is denk ik dat jij 21.5 stookt en ik 22.
COP is vrij vergelijkbaar dus. Probeer de laatste pre-release (release ik ergens vandaag, die doet iets. hogere temp omdat we niet meer afronden op halve graden. De ruimte regeling doet dat ook niet, en hij kan er prima mee omgaan (al paar dagen gedraaid hier).

Maar blijft het huis warm? Dat is eigenlijk het belangrijkst. De Ta is grotendeels bepaald door return temp en in mindere mater error en buiten temp.

Je kan tijdens run even bijsturen met +0.1 a 0.2 bias, als je het te koud vind.
Probeer anders https://github.com/gekkek...eleases/tag/2025-11-17.05

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Quitoo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18-11 22:08
@xoror Zover ik kan zien lijkt alles goed ingesteld, zie je iets raars? Ik heb hem geupdate naar de laatste versie, even kijken vandaag of dit helpt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NT1qqyUdH1UjpO8JhRMaHp9a82M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I2zoAfb3MeCZ13KZTlWnLYwr.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9JWJRp-C5qdIJ8qFOXl-jkEIjnI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Wu9TPvrefn9bdKy6SN5Ld2DD.png?f=fotoalbum_large

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Quitoo is nog steeds pendelen. Is dit met de laatste build ? Ik zou verwachten dat het stopt
Settings zien goed uit. Ik begrijp nog niet zo goed waarom hij de Ta zo laat oplopen

[ Voor 31% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 08:34 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Quitoo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18-11 22:08
Nee, deze heb ik zojuist geïnstalleerd. Zal over een paar uurtjes even kijken hoe het loopt

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Quitoo schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:35:
Nee, deze heb ik zojuist geïnstalleerd. Zal over een paar uurtjes even kijken hoe het loopt
Als je http://esp_ip gaat, zie je ook logging, zou je die kunnen copy pasten en hier plakken voor een uur ?
Dus na 1 uur even copy pasten :)

Je flow rate is wel wat aan de lage kant voor vloerverwarming, staat de pomp al op stand 5? Welke buiten en binnen unit heb je?

[ Voor 15% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 08:38 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Breud
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18-11 22:11
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:30:
@Breud Ja, verschil is denk ik dat jij 21.5 stookt en ik 22.

Maar blijft het huis warm? Dat is eigenlijk het belangrijkst. De Ta is grotendeels bepaald door return temp en in mindere mater error en buiten temp.

Je kan tijdens run even bijsturen met +0.1 a 0.2 bias, als je het te koud vind.
Probeer anders https://github.com/gekkek...eleases/tag/2025-11-17.05
bijna een dubbel verbruik voor een halve graden extra. Ik laat 't lekker op 21,5. In ieder geval tot mijn vrouw begint te klagen :)

ik doe op dit moment nog niets met de bias. Zit daar bepaalde logica achter wanneer te gebruiken en kunnen we dat met een automation evt. sturen? Ik wacht wel even op je nieuwe major release en trek hem dan wel automatisch home assistant binnen.

WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP


  • StephanS1984
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 10:32
xoror schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 14:03:
Je kan ook vrij eenvoudig een switch/knop in HA maken die setpoint 1min naar 55c gooit, en daarna weer terug.

YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
boost_warmwater:
  alias: "Boost Warmwater"
  icon: "mdi:water-boiler-plus" 
variables:
    old_setpoint: "{{ state_attr('climate.ecodan_heatpump_dhw_climate', 'temperature') }}"

  sequence:
    - service: climate.set_temperature
      data:
        temperature: 55
      target:
        entity_id: climate.ecodan_heatpump_dhw_climate
    - delay:
        minutes: 2
    - service: climate.set_temperature
      data:
        temperature: "{{ old_setpoint }}"
      target:
        entity_id: climate.ecodan_heatpump_dhw_climate


Deze knop kan je dan eenvoudig in HA op een bepaalde tijd laten indrukken. (en ook handmatig triggeren)

En anders het week schema 'feature' gebruiken, zodra hij in het venster komt gaat sww aan.
@xoror Heb je nog een tip hoe ik deze makkelijk kan overnemen? Zodat ik mijn Automation 'Set forceer sww' kan vervangen.

Ik loop nu tegen deze error aan:

Configuration error
Cannot read properties of undefined (reading 'startsWith')

WP: ME PUHZ-SW100YAA + ERSC-VM2D; PV: 10 kWp + SolarEdge SE7K EV: Audi e-tron & VW e-Golf


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Breud Lees punt 4. https://github.com/gekkek...iscussioncomment-14934276 Je moet het zien als een soort virtuele setpoint override. Een hele simpele switch om te sturen. Maar als AA goed werkt gewoon zijn ding laten doen. Dit is meer als je dynamisch tarief heb en daarop wil inspelen (of zoals nu je net te fris vindt en handmatig even harder laten werken)

Over dat verbruik, ja dit jaar doe ik meer op comfort, want ik had afgelopen jaar 1500 kWh overschot, en daar krijg ik vrijwel niets voor terug. Nu ik nog een jaar kosteloos salderen heb, ga ik zoveel mogelijk opmaken, dus lekker comfort mode stoken zeg maar :+

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
StephanS1984 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:41:
[...]


@xoror Heb je nog een tip hoe ik deze makkelijk kan overnemen? Zodat ik mijn Automation 'Set forceer sww' kan vervangen.

Ik loop nu tegen deze error aan:

Configuration error
Cannot read properties of undefined (reading 'startsWith')
settings > automations and scenes / script
dan create script en erin plakken ??

YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
alias: "Boost Warmwater"
icon: "mdi:water-boiler-plus"
mode: restart
sequence:
  - variables:
      old_setpoint: "{{ state_attr('climate.ecodan_heatpump_dhw_climate', 'temperature') }}"
  - service: climate.set_temperature
    target:
      entity_id: climate.ecodan_heatpump_dhw_climate
    data:
      temperature: 55
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - service: climate.set_temperature
    target:
      entity_id: climate.ecodan_heatpump_dhw_climate
    data:
      temperature: "{{ old_setpoint }}"


daarna moet je script triggeren via button of andere automation
script.boost_warmwater

via knopje wordt het zoiets
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
type: button
name: Boost Warmwater
icon: mdi:water-boiler-plus
tap_action:
  action: call-service
  service: script.boost_warmwater
show_state: false

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • StephanS1984
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 10:32
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:11:
[...]


settings > automations and scenes / script
dan create script en erin plakken ??

YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
alias: "Boost Warmwater"
icon: "mdi:water-boiler-plus"
mode: restart
sequence:
  - variables:
      old_setpoint: "{{ state_attr('climate.ecodan_heatpump_dhw_climate', 'temperature') }}"
  - service: climate.set_temperature
    target:
      entity_id: climate.ecodan_heatpump_dhw_climate
    data:
      temperature: 55
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - service: climate.set_temperature
    target:
      entity_id: climate.ecodan_heatpump_dhw_climate
    data:
      temperature: "{{ old_setpoint }}"


daarna moet je script triggeren via button of andere automation
script.boost_warmwater

via knopje wordt het zoiets
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
type: button
name: Boost Warmwater
icon: mdi:water-boiler-plus
tap_action:
  action: call-service
  service: script.boost_warmwater
show_state: false
Top, dat werkt. bedankt!

WP: ME PUHZ-SW100YAA + ERSC-VM2D; PV: 10 kWp + SolarEdge SE7K EV: Audi e-tron & VW e-Golf


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Nieuwe release getagged met wat defrost verbeteringen (net op tijd voor komende defrosts)
https://github.com/gekkek...eleases/tag/2025-11-18.01
- Merge short cycle into auto adaptive yaml. (update your `ecodan-esphome.yaml`.
- AA: Allow different heating min/max flow limits for z1/z2
- Predictive: Make high delta T threshold configurable [1 - 3] in steps of 0.5c
- Experimental: Allow 0.1c resolution in climate and AA flow setpoints. (The official AA also does 0.1c during AA)
- Fix incorrect last_defrost_time init value, causes incorrect defrost handling
- AA: Allow defrost mitigation to be turned off (default on)
- AA: Limit max step down step size to 1.0c (was: 1.5c), Also monitor on change feed temp to ensure limits are enforced
- AA: When we are nearing setpoint (0.5c), lower effect of cold factor

[ Voor 3% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 11:41 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Breud
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18-11 22:11
ik zal deze installeren, maar wat wordt bedoeld met de eerste regel:

Merge short cycle into auto adaptive yaml. (update your ecodan-esphome.yaml. Also add the optimizer to the component list.

overigens is het vandaag goed koud in Meerssen. Dagverbruik staat al op 10kWh :)

WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Breud die opmerking is alleen voor mensen die zelf compileren. Dus van jou niet meer van toepassing.
hier staat de teller ook op 10.26kWh

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:29
@xoror Over de updates: krijg ik daar een melding over in HA?
Of moet ik OTA updaten vanuit de webinterface vd ESP?

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee ik heb niets voor gemaakt op de esp zelf, in HA kan je als het goed is de update applyen
komt vanzelf, even geduld of refresh

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 13:37

Zjemm

...

die Auto-Adaptive: Defrost Mitigation, staat default op ON
maar als je geen AA gebruikt moet die op off neem ik aan

opensecure.nl


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Als er Auto-adaptive voor staat is het meestal alleen voor AA mode.
Heeft geen effect als je niet gebruikt. (want we verminderen daar morgen tot min delta T van profiel als we defrost weer zitten). De min delta T werkt niet in andere mode

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Quitoo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18-11 22:08
xoror schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:37:
[...]


Als je http://esp_ip gaat, zie je ook logging, zou je die kunnen copy pasten en hier plakken voor een uur ?
Dus na 1 uur even copy pasten :)

Je flow rate is wel wat aan de lage kant voor vloerverwarming, staat de pomp al op stand 5? Welke buiten en binnen unit heb je?
Pompsnelheid staat op 5 inderdaad (nooit iets aan veranderd). Ik heb de logs toegevoegd, het lijkt nu wel stabiel te werken met de update van vanmorgen en de aanvoertemperatuur is ook een stuk hoger wat goed is aangezien mijn kamertemperatuur flink aan het zakken was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3IWR2P81D6vSy-OIQ8L8fxjtbc4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cSfV5ah2j4DK9CqZXyJCNnSB.png?f=fotoalbum_large
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
11:59:33    [I] [short_cycle:821]   
Compressor STOP detected
11:59:33    [D] [short_cycle:770]   
Running compressor stop logic...
12:00:29    [D] [auto_adaptive:373] 
System is busy (DHW, Defrost, or Lockout). Exiting.
12:01:44    [D] [auto_adaptive:834] 
Compressor start: triggering auto-adaptive loop.
12:01:44    [D] [auto_adaptive:373] 
System is busy (DHW, Defrost, or Lockout). Exiting.
12:09:54    [W] [auto_adaptive:140] 
Flow limited to 30.50°C to prevent compressor stop! (Delta 1.10°C below actual feed temp), original calc: 30.40°C
12:09:54    [D] [auto_adaptive:121] 
CMD: Set Dependent Heat Flow -> 30.5°C (30.4°C)
12:10:27    [D] [auto_adaptive:438] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 2.69, max delta T: 6.00
12:10:27    [D] [auto_adaptive:258] 
Processing Zone 1: Room=20.3, Target=21.0, Actual Feedtemp: 29.0, Outside=5.0, Bias=0.7, heating: 1, cooling: 0
12:10:27    [D] [auto_adaptive:332] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 31.40°C (Return: 26.5, Scaled  delta T: 4.98, error factor: 0.69, linear: 0, boost: 0.0)
12:10:27    [D] [auto_adaptive:121] 
CMD: Set Dependent Heat Flow -> 31.4°C (30.5°C)
12:20:27    [D] [auto_adaptive:438] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 2.69, max delta T: 6.00
12:20:27    [D] [auto_adaptive:258] 
Processing Zone 1: Room=20.4, Target=21.0, Actual Feedtemp: 29.5, Outside=5.0, Bias=0.7, heating: 1, cooling: 0
12:20:27    [D] [auto_adaptive:332] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 31.80°C (Return: 27.0, Scaled  delta T: 4.83, error factor: 0.65, linear: 0, boost: 0.0)
12:20:27    [D] [auto_adaptive:121] 
CMD: Set Dependent Heat Flow -> 31.8°C (31.4°C)
12:30:28    [D] [auto_adaptive:438] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.25, min delta T: 2.69, max delta T: 6.00
12:30:28    [D] [auto_adaptive:258] 
Processing Zone 1: Room=20.4, Target=21.0, Actual Feedtemp: 29.0, Outside=5.0, Bias=0.7, heating: 1, cooling: 0
12:30:28    [D] [auto_adaptive:332] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 31.80°C (Return: 27.0, Scaled  delta T: 4.83, error factor: 0.65, linear: 0, boost: 0.0)
12:40:27    [D] [auto_adaptive:438] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.20, min delta T: 2.60, max delta T: 6.00
12:40:28    [D] [auto_adaptive:258] 
Processing Zone 1: Room=20.4, Target=21.0, Actual Feedtemp: 29.0, Outside=6.0, Bias=0.7, heating: 1, cooling: 0
12:40:28    [D] [auto_adaptive:332] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 31.80°C (Return: 27.0, Scaled  delta T: 4.80, error factor: 0.65, linear: 0, boost: 0.0)
12:50:27    [D] [auto_adaptive:438] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.20, min delta T: 2.60, max delta T: 6.00
12:50:27    [D] [auto_adaptive:258] 
Processing Zone 1: Room=20.4, Target=21.0, Actual Feedtemp: 29.5, Outside=6.0, Bias=0.7, heating: 1, cooling: 0
12:50:27    [D] [auto_adaptive:332] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 31.80°C (Return: 27.0, Scaled  delta T: 4.80, error factor: 0.65, linear: 0, boost: 0.0)
13:00:27    [D] [auto_adaptive:438] 
[*] Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 1, cold factor: 0.20, min delta T: 2.60, max delta T: 6.00
13:00:27    [D] [auto_adaptive:258] 
Processing Zone 1: Room=20.4, Target=21.0, Actual Feedtemp: 29.0, Outside=6.0, Bias=0.7, heating: 1, cooling: 0
13:00:27    [D] [auto_adaptive:332] 
Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 31.80°C (Return: 27.0, Scaled  delta T: 4.80, error factor: 0.65, linear: 0, boost: 0.0)

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Quitoo Regeling is nog wel wat nerveus, maar dat komt omdat je nu steeds gered wordt door de bewaking: (actual flow - requested flow) <= 1. De rode lijn is wat wij instellen (ziet er goed stabiel uit), je wp is wat nerveus voor mijn gevoel.

Welke unit heb je? Want hij je zit op 2kW te out putten, dat is echt heel laag. Dat is het probleem denk ik, je bent tegen min vermogen aan het draaien, de WP kiest dan vanzelf hogere TA om warmte kwijt te kunnen.

Je zou ook eens kunnen kijken of UFH* profile (dus lineair) beter werkt. Kijk of je dan strakkere lijn krijgt.

[ Voor 38% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 13:32 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:33

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

Zojuist de update uitgevoerd vanuit HA, in HA lijkt alles te werken, de webbrowser reageert niet, blanco pagina. Safari en chrome getest. ESP is wel up en op goede ssid. Meer mensen zien dit?

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
peterpijpelink schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 14:27:
Zojuist de update uitgevoerd vanuit HA, in HA lijkt alles te werken, de webbrowser reageert niet, blanco pagina. Safari en chrome getest. ESP is wel up en op goede ssid. Meer mensen zien dit?
Apart hij doet het hier ook niet, Ik gok dat het met cloudflare te maken heeft, maar ik snap niet waarom de webserver naar cloudflare moet tbh, misschien update check oid. Dit werkte vanochtend prima namelijk

edit: hmm ja is cloudflare, hij doet een call naar esphome.io voor wat js. das ook wel bagger

[ Voor 8% gewijzigd door xoror op 18-11-2025 14:35 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32