WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Dank voor de verheldering!Blackraven schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:41:
[...]
Als je op de standaard Mitsu RuimteRegeling draait, zal deze de ruimtetemperatuur in Z2 bewaken.
Voor elke andere vorm van flowsturing zul je inderdaad zelf een automation moeten maken om hem te laten stoppen/starten voor Z2 als de ruimtetemperatuur over/onderschreden wordt.
Voor Z1 is het afhankelijk van je naregeling, als deze hard ingang IN1 schakelt op basis van je thermostaten, hoef je hier niets voor te regelen en anders inderdaad een vergelijkbare automation als voor Z2 maken (maar hoe krijg je de ruimtetemperatuur van Z1 in HA?).
Als ik dan inzet op Flow, met auto adaptive en een automatisering maak "Stop verwarmen" met:
als "numerieke waarde Auto-Adaptive: Current Room Temperature Feedback z2" > "Ecodan heatpump Zone 2 Room Temp" dan "aanzetten server control - zone 2 prohibit heating"
en een automatisering "Start verwarmen" met:
als "numerieke waarde Auto-Adaptive: Current Room Temperature Feedback z2" < "Ecodan heatpump Zone 2 Room Temp" dan "uitzetten server control - zone 2 prohibit heating"
zit ik dan juist?
Of moet ik marge nemen of een bepaalde duur aanhouden om onnodige start/stops te voorkomen?
Dan nog de vraag hoe zone 1 schakelt maar dat kan ik dan wellicht ervaren/testen.
Move along people. Nothing to see here.
Oudere versies hielden de boel op 0.5, moduleren sommige wp niet terug. Ben benieuwd naar de 2e test.
[ Voor 38% gewijzigd door xoror op 26-10-2026 23:06 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Wat voor mij nu het beste werkt, is RR in combinatie met een automation in Home Assistant die het setpoint van de thermostaat voortdurend 0,5 graad onder de kamertemperatuur houdt (ik heb een Mitsubishi-thermostaat met een grote hysterese). Hierdoor blijft de berekende Tset van de RR mooi laag, krijg je geen agressieve start en moduleert de warmtepomp direct terug naar het minimale vermogen zodra Tset + 1,5 is bereikt.SebastiaanPs schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:08:
[...]
Ok ik heb weer even wat zitten experimenteren met ruimteregeling, vaste Ta modus en auto adaptive in de Asgard.
Ruimteregeling moduleert vlot terug, na een half uur op laag vermogen, compressor 30 Hz, Ta wordt 30-31 gr:
[Afbeelding]
Nu eens vaste Ta modus op 31 graden, koude start. Agressievere start, Ta schiet door en compressor slaat af, start weer op, na 1 uur en 15 min op laag vermogen, compressor 30 Hz en Ta 32 graden.
[Afbeelding]
Nu auto adaptive. Setting underfloor heating, 25-33 graden. Minder agressieve start dan vaste Ta, maar Ta schiet wel door en compressor slaat af, start weer op. Ta blijft 1 gr boven Ta setpoint maar compressor moduleert zeer langzaam terug, na ruim 4 uur op 30 Hz, Ta 34 graden.
[Afbeelding]
@xoror @Djvdb
Zijn er trucs om met auto adaptive het doorschieten te voorkomen en de warmtepomp sneller terug te laten moduleren?
Mijn warmtepomp gedraagt zich met de vaste Ta en WAR modus dus niet zoals bij de meeste anderen, laat dat duidelijk zijn. Er waren ook andere Tweakers met dit model en vergelijkbaar gedrag.
Bovendien is er geen risico dat de warmtepomp afslaat vanwege thermo different adjust instelling. De thermostaat laat ik maximaal 19,5 graden aantikken, waardoor het in de praktijk 20–20,5 graden blijft. Als de kamertemperatuur terugvalt, laat ik het setpoint van de thermostaat niet naar beneden bijstellen. De warmtepomp toert dan automatisch weer iets op, omdat de RR een hogere Ta berekent.
Ik denk dat ik het zo blijf doen, omdat deze aanpak zich ook uitstekend leent voor de nieuwe nettarieven straks.
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Setpoint onder flow temp is volgens mij een ontwerp eigenschap van de suz va2 units omdat die minder nauwkeurig temp kunnen regelen. Heeft denk ik te maken met het type compressor in de va2 units.xoror schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:20:
@SebastiaanPs Kan je AA herhalen met de laatse pre release? en logging mee laten lopen? Dan kan ik kijken of het evt mijn fout is dat doorschieten en stop
Zo te zien draai je nog de versie die 0.5 doet.
De RR doet ook wel apart bij jou, setpoint gaat onder echte flowtemp, bij 1 a 1.5 slaat dat namelijk af...
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Ik heb hem zelf ondertussen in 1 automation, zie hieronder ter illustratie:evol schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:55:
[...]
Dank voor de verheldering!
Als ik dan inzet op Flow, met auto adaptive en een automatisering maak "Stop verwarmen" met:
als "numerieke waarde Auto-Adaptive: Current Room Temperature Feedback z2" > "Ecodan heatpump Zone 2 Room Temp" dan "aanzetten server control - zone 2 prohibit heating"
en een automatisering "Start verwarmen" met:
als "numerieke waarde Auto-Adaptive: Current Room Temperature Feedback z2" < "Ecodan heatpump Zone 2 Room Temp" dan "uitzetten server control - zone 2 prohibit heating"
zit ik dan juist?
Of moet ik marge nemen of een bepaalde duur aanhouden om onnodige start/stops te voorkomen?
Dan nog de vraag hoe zone 1 schakelt maar dat kan ik dan wellicht ervaren/testen.
Hier zit ook een stukje sturing voor m'n buffer (Z1) in, die mag je er wel uit halen...YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 alias: Verwarming - Kamerthermostaat begrenzing description: '' triggers: - trigger: numeric_state entity_id: - sensor.ecodan_heatpump_outside_temp for: hours: 0 minutes: 30 seconds: 0 below: 17 - trigger: numeric_state entity_id: - sensor.ecodan_heatpump_outside_temp for: hours: 0 minutes: 30 seconds: 0 above: 17 - trigger: numeric_state entity_id: - sensor.ecodan_heatpump_zone_2_room_temp for: hours: 0 minutes: 15 seconds: 0 below: 21.5 - trigger: numeric_state entity_id: - sensor.ecodan_heatpump_zone_2_room_temp for: hours: 0 minutes: 30 seconds: 0 above: 21 - trigger: homeassistant event: start conditions: [] actions: - if: - condition: or conditions: - condition: numeric_state entity_id: sensor.ecodan_heatpump_zone_2_room_temp above: 21 - condition: numeric_state entity_id: sensor.ecodan_heatpump_outside_temp above: 17 then: - action: switch.turn_on metadata: {} data: {} target: entity_id: - switch.ecodan_heatpump_server_control_zone_2_prohibit_heating - if: - condition: state entity_id: switch.relay3 state: 'off' then: - action: switch.turn_on metadata: {} data: {} target: entity_id: switch.ecodan_heatpump_server_control_zone_1_prohibit_heating enabled: true enabled: false else: - if: - condition: numeric_state entity_id: sensor.ecodan_heatpump_zone_2_room_temp below: 21.5 then: - action: switch.turn_off metadata: {} data: {} target: entity_id: switch.ecodan_heatpump_server_control_zone_2_prohibit_heating - if: - condition: state entity_id: sensor.ev_smart_charging_charging_2 state: 'on' then: - action: switch.turn_off metadata: {} data: {} target: entity_id: switch.ecodan_heatpump_server_control_zone_1_prohibit_heating enabled: true mode: single
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt
Mooi om te zien dat er na al die jaren nog steeds druk geëxperimenteerd wordt om het maximale eruit te halenSebastiaanPs schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:08:
Ok ik heb weer even wat zitten experimenteren met ruimteregeling, vaste Ta modus en auto adaptive in de Asgard.
Ook op mijn veel grotere PUHZ unit blijft de Mitsu ruimteregeling een rustiger gedrag geven dan vaste Ta / AA, al is het verschil een stuk minder groot. Ik heb nu ook weer wat nieuws gevonden wat lijkt te helpen, namelijk een lagere pompsnelheid. Bij warmtevraag springt de compressor namelijk altijd aan op ongeveer 40Hz initieel. Met een lagere pompsnelheid zit je vervolgens eerder aan het gevraagde setpoint, waarna hij ook eerder terugmoduleert. Voorbeeld (helaas met verschillende Y schaal voor de frequentie):
![]() | ![]() |
Ben alleen bang dat dit voor jullie situatie niet gaat gelden
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, 200 liter buffervat, ESP met HA
Nee alleen op de FTC zelf. Maar die hoeft ook niet dynamisch gestuurd te worden of zo.ricvee schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:02:
Kun je de pompsnelheid dan dmv een automation aanpassen?
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Maar dan moet je wat solderen, maar niet aan te raden. Winst is ook gering, en kans op fouten is groot.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Hoe lees jij die echte pompsnelheid uit?
Ik zie alleen getallen 1 t/m 5 voor de pompsnelheid in Asgard.
Alleen op de MDC kan ik de echte snelheid aflezen met code 540
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
zoek eens op 'Flow rate'Ben(V) schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:21:
Ik zie alleen "pump Speed" en die geeft 1 t/m 5 weer en niet de waarde in L/min
:strip_exif()/f/image/AKeqZQdhdZPmOXXdEYXPk797.png?f=user_large)
[ Voor 18% gewijzigd door Johnny_Hasselt op 27-10-2026 12:30 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Sorry
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Heb ineens een heel raar probleem.
Als ik naar de Asgard Dashboard kijk in de browser bij settings zie ik ineens dat window van "Auto Adaptive" niet meer werkt maar "grayed out is".
Het vreemde is dat vanuit HA het allemaal prima werkt en rechtstreek ook, alleen het dashboard doet raar.
Ik heb de Asgard een reboot gegeven en dan komt hij na de reboot heel even terug maar verdwijnt dan meteen weer.
Zie screenshot
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Daarom heb ik de tab disabled om te laten zien dat je in de verkeerde mode zit
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Dank! Nu dit zo ingesteld, enige wat me opvalt is dat hij nu Z2 op prohibit heating zet, maar dat dan alles op prohibit gaat: z1 heating en cooling en z2 heating en cooling. Is dat normaal gedrag?Blackraven schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:28:
[...]
Ik heb hem zelf ondertussen in 1 automation, zie hieronder ter illustratie:
[...]
Hier zit ook een stukje sturing voor m'n buffer (Z1) in, die mag je er wel uit halen...
Verder slaat hij nu niet aan omdat het huis nog 22 graden is.
Move along people. Nothing to see here.
Klopt. De ftc7 doet dit automatisch als de pompsturing functie aanstaat. Na een defrost of bij een koude start verlaagt de unit de pomp snelheid waarna deze daarna weer optoert tot de ingestelde delta T is bereikt.michaelvo schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:57:
[...]
Mooi om te zien dat er na al die jaren nog steeds druk geëxperimenteerd wordt om het maximale eruit te halen. En bizar hoe jullie SUZ-**VA2 modellen opstarten en doorschieten in vaste Ta modus! Wat dat betreft zou een goede firmware update toch wel gewenst zijn...
Ook op mijn veel grotere PUHZ unit blijft de Mitsu ruimteregeling een rustiger gedrag geven dan vaste Ta / AA, al is het verschil een stuk minder groot. Ik heb nu ook weer wat nieuws gevonden wat lijkt te helpen, namelijk een lagere pompsnelheid. Bij warmtevraag springt de compressor namelijk altijd aan op ongeveer 40Hz initieel. Met een lagere pompsnelheid zit je vervolgens eerder aan het gevraagde setpoint, waarna hij ook eerder terugmoduleert. Voorbeeld (helaas met verschillende Y schaal voor de frequentie):Nadeel is uiteraard dat je een hogere Ta nodig hebt voor hetzelfde afgiftevermogen, maar met mijn Ta/Tr van 25/21 wordt dat dan misschien 26/21, qua COP verwacht ik niet schrikbarend anders gezien de 20W winst op de waterpomp.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ben alleen bang dat dit voor jullie situatie niet gaat gelden.
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Er gaat iets mis bij het updaten in HA.
Na het updaten zegt hij dat de installed version "2026.10.0" is en dat er nog steeds een nieuwe versie is te weten "asgard-z1-en-2026-10-26.02" .
Als ik die weer gebruik om te updaten wordt de installed versie ook weer "2026.10.0"
Ik denk dat de interne benaming verkeer is gegaan en afwijkt van de bestandsnaam.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
- in stand alone dashboard gaat updates prima
- in HA hapert het vanwege de mac suffix toevoegen, laatste pre-release zou het moeten fixen
voor de mensen met dallas temp sensoren, vanaf https://github.com/gekkek...eleases/tag/2026-10-27.01 zit experimentele support om deze te gebruiken in AA berekeningen. Zorg dat je je sensoren goed kalibreert met de offset.
Let op als je de primary feed/return mapped, de 1.0 delta bewaking gaat dan over je dallas temps in dat geval.
[ Voor 83% gewijzigd door xoror op 27-10-2026 22:22 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
De 27-01 zou wel benaderbaar moeten zijn via .local adres.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Dat zou niet zo moeten zijn, je kunt alle cooling/heating en z1/z2 prohibits apart van elkaar instellen, dus 4 stuks. Of schakel jij de server control zelf? Die blijft bij mij altijd aan staan.evol schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:40:
[...]
Dank! Nu dit zo ingesteld, enige wat me opvalt is dat hij nu Z2 op prohibit heating zet, maar dat dan alles op prohibit gaat: z1 heating en cooling en z2 heating en cooling. Is dat normaal gedrag?
Verder slaat hij nu niet aan omdat het huis nog 22 graden is.
Ik heb zelf een heating only model, dus de koeling staat bij mij sowieso uit, hoewel alle entities wel in HA staan. (maar dat klopt ook wel, als ik 1 dipswitch omzet, zou hij ook kunnen koelen)
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt
Kleine note: mss ook enable/disable text omdraaien want wanneer de knop blauw is staat het op enabled
Als ik reboot of flashed dan is het na +/- 1m weer hersteld
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Je kunt in elke router een koppeling van een macadres met aan een ipadres maken zodat de Asgard altijd hetzelfde ipadres krijgt.PeterMi schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 06:12:
Na t updaten krijg ik geen verbinding meer met de Asgard. Ik heb ooit een fixed IP proberen in te stellen maar dat kan niet op mijn router. Ik maak altijd verbinding met : http://ecodan-heatpump.local/dashboard. Maar dat lukt ook niet meer. T groene hartje klopt wel op de Asgard. Heb de router al opnieuw opgestart en de Asgard gereset zonder resultaat.
Welke router heb je?
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Als je het router merk noemt, dan kunnen de mensen je hier een beetje op weg helpen hoe je dat instelt. mdns moet je als laatste red middel gebruiken, ip heeft de voorkeur.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
- geschatte afgegeven vermogen
- geschatte COP
maar geen:
- geschatte opgenomen vermogen
Nou weet ik dat ik dat met een helper sensor best zelf kan maken, maar is dat niet leuk om dat te integreren zodat dat kant en klaar in het energiedashboard te gebruiken is?
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Ik zie dat in de nieuwste versie ik kan kiezen om voor de Feed en Return temperatuur twee DS1820's te gebruiken.
Maar ik zie ook dat er twee mogelijkheden zijn om voor Z1 en Z2 eigen DS1820's te gebruiken.
Is het een keuze (ofwel feed/return ofwel Z1/Z2) en als beiden kunnen waar sluit ik die twee extra (een of twee)DS1820's dan aan op de Asgard?
Ik heb maar een zone dus alleen Z1 en waar plaats ik dan zo'n DS1820 sensor of is die bedoelt voor kamer temperatuur, dan heb ik hem niet nodig want ik heb via HA een virtuele sensor (Zigbee Sonoff).
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
feed/return is de primary
z1/z2 zijn de zone feed/returns als je die hebt (icm buffer tank).
Je kan de sensoren gewoon in daisy chain aansluiten, en hij mapped het dan naar een van de sensoren, die je dan kan mappen
Dus je kan feed/return gebruiken. Let op dat deze nu gebruikt gaan worden voor de AA berekeningen. Moet je even kijken hoe dat loopt en wellicht moet je de offsets goed instellen om de kalibreren
@michaelvo
De data is alleen per 5m geupdate, dus ik weet niet of je heel veel aan opgenomen vermogen hebt in dit geval. De sensoren de we gebruiken (flow, feed/return) zijn ook vrij grof qua resolutie. Voor een output is dat nog wel ok, maar als je input als een jojo gaat springen zit je denk ik ook niet op te wachten.
Maar er is toch een oplopende dagelijkse verbruiksmeter? Ik denk dat de meesten daar alleen naar kijken.
[ Voor 35% gewijzigd door xoror op 28-10-2026 11:22 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik heb twee DS1820's en die zitten op de aanvoer en afvoer pijpen naar de vloerverwarming verdeler(netjes geklemd op de buis en daarna de boel geïsoleerd met isolatiebuis)
Ik heb maar een zone en dan valt er verder geen sensor meer aan te brengen toch?
En als je twee zones hebt dan monteer je op elke feed van een zone een extra DS1820's?
PS Mijn DS1820's heb ik gecontroleerd met een professionele fluke temperatuur meter en ze zijn op een 0,1o C nauwkeurig.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Ja als je in de handleiding kijkt hoe de zone klt wordt geïnstalleerd, wordt het duidelijk voor multizones.
In jouw geval heb je alleen 1 zone en moet je mappen op de primary feed/return. Wat ik met kaliberen bedoel, is dat je in de buurt van de Ecodan waarheid moet zitten. Intern op de FTC stuurt de Ecodan met zijn eigen sensoren. De 1-wire is dus puur om een nieuwe flow temp te berekenen en in te stellen.
Nadat je een flow temp instelt, dan gaat de FTC intern met dat doel rekenen, maar stuurt wel op zijn eigen feed/return. Want hij kan die 1-wire sensoren niet zien. Hopelijk is het zo duidelijk
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Bedankt voor de extra uitleg.
Ik heb de DS1820's en de interne sensoren bij elkaar in een grafiek gezet en als de boel stabiel is lopen ze netjes gelijk.
De DS1820's ijlen wel iets na maar dat is begrijpelijk en gedurende DHW zijn ze uiteraard helemaal verschillend.
[ Voor 73% gewijzigd door Ben(V) op 28-10-2026 11:40 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
@michaelvo Ik heb een sensor laten fitten met Claude code op mijn historische data uit een Influxdb, het is nog niet helemaal getest in alle situaties maar het werkt redelijk als schatting. Wel moet je even de juiste sensoren invullen. Wellicht heb je er iets aanmichaelvo schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 10:15:
@xoror in het kader van (kleine) feature requests, er is een:
- geschatte afgegeven vermogen
- geschatte COP
maar geen:
- geschatte opgenomen vermogen
Nou weet ik dat ik dat met een helper sensor best zelf kan maken, maar is dat niet leuk om dat te integreren zodat dat kant en klaar in het energiedashboard te gebruiken is?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
| {# ===================== MODUS ===================== #}
{% set bedrijf = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_status_bedrijf') %}
{% set defrost = is_state('binary_sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_status_defrost', 'on') %}
{% set mode = 'DEFROST' if defrost
else 'DHW' if bedrijf in ['SWW', 'Legionellapreventie']
else 'COOL' if bedrijf == 'Koelen'
else 'SH' %}
{# ===================== INPUTS ===================== #}
{% set freq = states('sensor.ecodan_heatpump_compressor_frequentie') | float(0) %}
{% set flow = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_aanvoer_temp') | float(0) %}
{% set buiten = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_buiten_temp') | float(0) %}
{# Platenwisselaar: condensatie bij verwarmen/SWW, verdamping bij koelen/ontdooien #}
{% set t_hx = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_koelmiddel_condensatie_temp') | float(0) %}
{# Vloeistofleiding buitendeel: ~verdamping bij verwarmen, onderkoelde condensor-uitlaat bij koelen #}
{% set t_liquid = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_buitenunit_vloeistofleiding_1') | float(0) %}
{# Persgastemperatuur en persgasoververhitting; de unit rekent de oververhitting t.o.v. de
condensatietemperatuur uit zijn hogedruksensor: persgas - oververhitting = t_hx + 1.5 K
(sd 2 K) bij verwarmen en SWW (jun-okt 2026). Beide updaten ~1x per minuut. #}
{% set t_dis = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_ontladingstemperatuur') | float(none) %}
{% set dsh = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_discharge_superheat_temperatuur') | float(none) %}
{# Pomp 1 (Grundfos, stand 5) is de enige circulatiepomp bij verwarmen: er is geen
zonecircuit (mengtank- en zonesensoren leveren nooit een waarde). Bij pompstart is de
stap op fase 1 gelijk aan deze 59 W. Bij SWW draait daarnaast pomp 4, zie opstartterm. #}
{% set pomp = states('sensor.ecodan_heatpump_pompverbruik') | float(0) %}
{% set fan_rpm = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_ventilatorsnelheid') | float(0) %}
{# Gefilterd vanwege snelle updates van de P1 meter en trage updates van de PV sensor (5 sec) #}
{% set totaal_huis = states('sensor.stroomverbruik_gefilterd') | float(6000) %}
{# Booster: 2 kW-weerstandselement (ERST20D-VM2D). Gemeten 05-10-2026 op fase 2:
2178 W koud, ~2090 W warm; 2115 W als bovengrens zodat ander verbruik op fase 2
nooit meetelt. Fase 2 bevat geen PV (nooit negatief), dus de meting kan de waarde
alleen verlagen als het element niet (volledig) aan staat. #}
{% set booster_on = is_state('binary_sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_status_booster_heater', 'on') %}
{% set booster = [states('sensor.p1_meter_power_phase_2') | float(2115), 2115] | min if booster_on else 0 %}
{# ===================== VERZADIGINGSTEMPERATUREN [°C] ===================== #}
{% set subcool = 3.0 %} {# K, onderkoeling condensor-uitlaat; persgastemperatuur bij koelen past bij 3-5 K #}
{% if mode == 'DEFROST' and t_dis is not none and dsh is not none %}
{# Ontdooien: de buitenspoel condenseert in smeltend ijs, dus t_liquid (~3 °C) zegt niets over
de condensatie; de platenwisselaar verdampt (t_hx ~10-12 °C) #}
{% set t_cond = t_dis - dsh %}
{% set t_evap = t_hx %}
{% elif mode in ['COOL', 'DEFROST'] %}
{# geldig als condensatie (buiten) duidelijk boven verdamping (platenwisselaar) ligt; 99.9% van de koelminuten #}
{% if t_liquid > t_hx + 5.0 %}
{% set t_cond = t_liquid + subcool %}
{% set t_evap = t_hx %}
{% else %}
{# terugval: mediane naderingen bij koelen (jun-sep 2026) #}
{% set t_cond = buiten + 7.0 %}
{% set t_evap = flow - 3.0 %}
{% endif %}
{% else %}
{# t_hx leest ~1 K onder de vloeistoftemperatuur na de condensor (koelmiddel_temp), in
alle modi; die vaste afwijking zit in k #}
{% set t_cond = t_hx %}
{# t_liquid is verdamping als die onder buiten (1 K sensortolerantie) en ruim onder condensatie ligt;
ondergrens: verdampernadering max 25 K (gemeten 10.4 ± 2.7 K). Ook tijdens de opstart
(nadering 14-16 K) is t_liquid de juiste verdamping: de persgastemperatuur bevestigt een
uitgehongerde verdamper, geen sensorfout. #}
{% set evap_valid = t_liquid < buiten - 1.0 and t_liquid < t_cond - 5.0 and t_liquid > buiten - 25.0 %}
{# terugval: gemeten nadering buiten - verdamping = 10.4 K (sd 2.7 K, jun-okt 2026),
onafhankelijk van freq omdat het ventilatortoerental met de last meestijgt #}
{% set t_evap = t_liquid if evap_valid else buiten - 10.5 %}
{% endif %}
{# ===================== COMPRESSOR ===================== #}
{% set p_cond = e ** (11.150 - 2599.5 / (t_cond + 286.55)) %}
{% set p_evap = e ** (11.150 - 2599.5 / (t_evap + 286.55)) %}
{% set p_low = [p_cond, p_evap] | min %}
{% set pi_ratio = [p_cond, p_evap] | max / p_low %}
{# compressor draait minimaal 18 Hz; freq <= 5 is uit #}
{% set comp = 23.86 * freq * p_low * (pi_ratio ** 0.113 - 1) + 0.066 * freq ** 2 if freq > 5 else 0 %}
{# ===================== TOTAAL ===================== #}
{# Ventilator (motor 74 W volgens spec): lineaire benadering tot het nominale toerental bekend is
(dan 74 W/η * (rpm/rpm_nom)^3). De ventilator stopt tegelijk met de compressor en staat uit
tijdens ontdooien, maar de rpm-sensor loopt ~90 s na. Bewust zo gelaten: na de stop loopt nog
~20 W af in ~40 s, wat de naloop opvangt (na stop 0.0 Wh per run, met ventilator op 0: -0.6). #}
{% set fan = fan_rpm * 0.075 %}
{# Opstart: met SWW-bedrijf, pomp aan en compressor nog uit. In werkelijkheid pomp 4 (70 W,
vanaf ~60 s na pomp 1, binary_sensor.ecodan_heatpump_status_water_pomp_4) plus de
compressor die al ~15 s draait voordat de frequentiesensor dat meldt. 100 W vanaf de
pompstart geeft samen de beste energie (-1.1 Wh per SWW-run; pomp 4 exact: -3.1). #}
{% set opstart = 100 if mode == 'DHW' and pomp > 0 and freq <= 5 else 0 %}
{% set total = comp + pomp + fan + booster + opstart %}
{# overige huislast is minstens ~83 W (P1 met WP uit: 1e percentiel 83 W) #}
{{ [[total, totaal_huis - 83] | min, 0] | max | round(0) }} |
Ja de namen van de DS1820 sensors zijn wel verandert, dat zette mij ook even op het verkeerde been.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Zie eruit als een DHW cyclus, dan loopt hij bij mij ook op naar de 80 a 90 Hz.Munsterman97 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:17:
Hey, ik heb een vraag wat betraft auto adapt. Ik geloof dat alles goed is ingesteld. Compressor frequentie is hoog en loopt zelfs op, enig idee waar dit weg kan komen? Betreft vloerverwarming met buffervat.[Afbeelding]
[ Voor 5% gewijzigd door Ben(V) op 28-10-2026 12:25 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Post paar regels AA logging. Welk profiel is er gekozen? Zit je ver van je doeltemp af?Munsterman97 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:17:
Hey, ik heb een vraag wat betraft auto adapt. Ik geloof dat alles goed is ingesteld. Compressor frequentie is hoog en loopt zelfs op, enig idee waar dit weg kan komen? Betreft vloerverwarming met buffervat.[Afbeelding]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik heb een Nokia XS2426G-B router.xoror schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 09:03:
@PeterMi met de mac suffix veranderde de mdns naam ook. Als je de laatste release installeert dan is de mdns naam weer zoals het was. Maar je moet even eerst het ip adres in je router vinden.
Als je het router merk noemt, dan kunnen de mensen je hier een beetje op weg helpen hoe je dat instelt. mdns moet je als laatste red middel gebruiken, ip heeft de voorkeur.
https://wifi-helpcenter.n...gn-static-IP-reservations
Als het goed is moet je ergens ook een lijst kunnen zien om te kijken welke nu is toegekend, zodat je via IP bij kan om bij te werken naar de laatste versie. Dan werkt de mdns naam ook weer.
Volgens google moet het in Overview > Connected devices of Home networking staan.
Als je view all daar doet moet hij wel tussen staan.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
:strip_exif()/f/image/zxjLfgo6eigC4CWSBNjACDXI.png?f=user_large)
.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Als ik wil updaten krijg ik een foutmelding:xoror schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:56:
@PeterMi
https://wifi-helpcenter.n...gn-static-IP-reservations
Als het goed is moet je ergens ook een lijst kunnen zien om te kijken welke nu is toegekend, zodat je via IP bij kan om bij te werken naar de laatste versie. Dan werkt de mdns naam ook weer.
Volgens google moet het in Overview > Connected devices of Home networking staan.
Als je view all daar doet moet hij wel tussen staan.
✗ Device version unknown — wait for state poll
Geen idee wat ik hier mee moet.
27-10-2026 heb ik de laatste update gedraaid.
[ Voor 3% gewijzigd door PeterMi op 28-10-2026 21:47 ]
https://github.com/gekkek...eleases/tag/2026-10-28.01
Even eenmalig de juiste OTA downloaden en dan flashen, daarna zou het weer ok moeten gaan
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik gebruik een Shelly H&T.
Vanmorgen was het 22,4 graden in de woonkamer. Er lijkt iets niet goed te gaan?
PUHZ-SW75YAA -|- ERST30D-VM2EDR1 -|- Asgard Odin
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
Gebruik je de blueprint?
Als netwerk even wegvalt dan stopt het syncen. Moet je even eenmalig op gang helpen door 'run actions' te doen bij de automation. Ik kijk even of ik de blueprint wat slimmer kan maken
@peterpijpelink goed plan, zal ik straks maken en posten
[ Voor 15% gewijzigd door xoror op 29-10-2026 07:58 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik had de laatste firmware geinstalleerd via HA, zojuist opnieuw gedaan maar dan via het Asgard menu zelf. Waarschijnlijk was dat niet nodig.tante Truus schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 07:49:
de asgard virtual thermostat geeft waarde 0 sinds vannacht,
in HA is de temperatuur van de shelly 22 graden
Daarna heb ik HA de automatisering Sync Roomtemperature to Ecodan geforceerd te runnen.
Nu staat er weer een reële temperatuur in Asgard.
Ik zou alleen wel willen begrijpen waarom er kennelijk om 1:19 gestopt is met het doorgeven van de juiste temp waardoor Asgard dacht of soorgegeven heeft gekregen dat het 0 graden is.
PUHZ-SW75YAA -|- ERST30D-VM2EDR1 -|- Asgard Odin
Met deze adviezen weet ik alleen niet of het daardoor verbetert, vaak wordt het onnodig ingewikkeld en niet beter
PUHZ-SW75YAA -|- ERST30D-VM2EDR1 -|- Asgard Odin
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
dank, ik zal hem updatenxoror schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 08:48:
@tante Truus Wat ik gezien heb is wanneer de verbinding is verbroken, HA de sensor als 'broken' markeert, en update zelf niet meer. Ik heb de blueprint wat slimer gemaakt, moet je even updaten via re-import blueprint.
[Afbeelding]
PUHZ-SW75YAA -|- ERST30D-VM2EDR1 -|- Asgard Odin
Shelly devices zijn niet continue ONLINE - die staan dikwijls in 'slaap modus' en worden wakker wanneer de treshold is bereikt. Die treshold kan je instellen in elke Shelly H&T device. Kijk daar eens naar dat die niet te hoog staat..... Die automations reageren pas als er een 'signaal' binnenkomt. Bij mij is dat ook onregelmatig en is vrij normaal indien de temperatuur niet veel afwijkt van de vorige waarde.xoror schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 08:48:
@tante Truus Wat ik gezien heb is wanneer de verbinding is verbroken, HA de sensor als 'broken' markeert, en update zelf niet meer. Ik heb de blueprint wat slimer gemaakt, moet je even updaten via re-import blueprint.
[Afbeelding]
Kijk eens wat er is ingesteld op uw Shelly device
@peterpijpelink
Qua regelingen heb je het volgende:
esp32
- Auto adaptive (wel stop conditie nodig als je alleen MRC hebt)
- Setpoint bias
Asgard
- Auto adaptive (icm virtual thermostat heb je instelbare hysteresis en stuur je zelf in1/in6 aan)
- Setpoint bias
- 1-wire te gebruiken voor de AA
- proxy mogelijkheid
- stand alone dashboard voor mensen zonder HA om de aansturing relatief eenvoudig te bedienen
Asgard/Odin
- Doet planning 1.5-2 dagen vooruit, en optimaliseert op comfort/kosten. Odin weet hoeveel warmte per uur erbij moet om de gewenste comfort te kunnen leveren.
- Doet ook DHW, Legionella planning en compenseert vanzelf voor het wegvallen van die uren aan verwarming/koeling
Lees voor meer details https://github.com/gekkekoe/heatpump-optimizer na, het is een beetje teveel om hier op te sommen.
AA is een 'eenvoudige' manier om je verwarming/koeling efficiënt te regelen. Je stelt je profiel en gewenste temp in en dan gaat hij zijn gang. Asgard geeft je meer mogelijkheden die je leven makkelijk maakt en is veiliger in gebruik (veel bescherming op de pcb ingebouwd), en Odin kijkt vooral naar comfort/kosten.
[ Voor 7% gewijzigd door xoror op 29-10-2026 09:39 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
ik heb het nu anders geregeld. Ik weet dat de Shelly kan wegvallen, dat is vannacht om de een of andere reden ook gebeurd. Daarom kreeg Asgard de waarde 0 door en is de ecodan gaan stoken.
Ik heb ook de MRC nog hangen. Ook al geeft de display niet de temperatuur weer, deze wordt nog wel gemeten: climate.ecodan_heatpump_zone_1_room_temp
Deze waarde gebruik ik nu als controle in HA, en ik krijg nu via whatsapp een bericht als de Shelly fout meet of het temperatuurverschil tussen de Shelly en de MRC is meer dan 5 graden (wat niet mogelijk zou moeten zijn).
Alles bij elkaar heb ik dit ingesteld in HA:
| Situatie | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Alles normaal | Asgard krijgt de Shelly-temperatuur |
| Shelly valt weg | Asgard krijgt de MRC-temperatuur (min 0,5 °C), plus na 30 minuten een WhatsApp |
| Shelly en MRC verschillen meer dan 5 °C | Asgard krijgt de MRC-temperatuur, plus na 15 minuten een WhatsApp |
| Shelly én MRC geven niets | Asgard houdt de laatst bekende temperatuur |
| Asgard staat toch onder 8 °C | WhatsApp na 10 minuten |
| Asgard onbereikbaar | WhatsApp na 10 minuten |
| MRC meet boven 23 °C of onder 18 °C | WhatsApp na 30 minuten |
PUHZ-SW75YAA -|- ERST30D-VM2EDR1 -|- Asgard Odin
Ik heb ook eens dit probleem gehad met de Shelly H&T3. De sync naar Asgard was om onduidelijk redenen gestopt.tante Truus schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:03:
@xoror @Johnny_Hasselt
ik heb het nu anders geregeld. Ik weet dat de Shelly kan wegvallen, dat is vannacht om de een of andere reden ook gebeurd. Daarom kreeg Asgard de waarde 0 door en is de ecodan gaan stoken.
Ik heb ook de MRC nog hangen. Ook al geeft de display niet de temperatuur weer, deze wordt nog wel gemeten: climate.ecodan_heatpump_zone_1_room_temp
Deze waarde gebruik ik nu als controle in HA, en ik krijg nu via whatsapp een bericht als de Shelly fout meet of het temperatuurverschil tussen de Shelly en de MRC is meer dan 5 graden (wat niet mogelijk zou moeten zijn).
Alles bij elkaar heb ik dit ingesteld in HA:
Situatie Wat er gebeurt Alles normaal Asgard krijgt de Shelly-temperatuur Shelly valt weg Asgard krijgt de MRC-temperatuur (min 0,5 °C), plus na 30 minuten een WhatsApp Shelly en MRC verschillen meer dan 5 °C Asgard krijgt de MRC-temperatuur, plus na 15 minuten een WhatsApp Shelly én MRC geven niets Asgard houdt de laatst bekende temperatuur Asgard staat toch onder 8 °C WhatsApp na 10 minuten Asgard onbereikbaar WhatsApp na 10 minuten MRC meet boven 23 °C of onder 18 °C WhatsApp na 30 minuten
Verder weet ik niet hoe accuraat die is. Ik heb hem naast een losse thermometer staan (niet een slimme) en de Shelly zit eigenlijk altijd wat hoger dan die andere. Die geeft echter geen decimalen aan. Maar ik zie eigenlijk vaak zoiets als Shelly 21.2 en die andere 20. Of nu 20.7 en die andere 20 (Shelly afronden is 21). Ik schat dat er zo'n 0,7°C verschil zit, maar wie heeft nu gelijk???
Ik ben nog op zoek voor wat slimme thermometers op de slaapkamers, maar denk dat ik daarvoor toch een alternatief voor Shelly ga zoeken.
ik heb gisteren een xiaomi mini3 bezorgd gekregen, die werkt op bluetooth. Heeft met korting en bezorgen 10 euro gekost. Is bedoeld om de elektrische radiator in de badkamer aan te sturen omdat verwarmen van de badkamer dmv de warmtpomp geen comfort geeft (is achterlijk ontworpen).bilgy_no1 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:41:
[...]
Ik heb ook eens dit probleem gehad met de Shelly H&T3. De sync naar Asgard was om onduidelijk redenen gestopt.
Verder weet ik niet hoe accuraat die is. Ik heb hem naast een losse thermometer staan (niet een slimme) en de Shelly zit eigenlijk altijd wat hoger dan die andere. Die geeft echter geen decimalen aan. Maar ik zie eigenlijk vaak zoiets als Shelly 21.2 en die andere 20. Of nu 20.7 en die andere 20 (Shelly afronden is 21). Ik schat dat er zo'n 0,7°C verschil zit, maar wie heeft nu gelijk???
Ik ben nog op zoek voor wat slimme thermometers op de slaapkamers, maar denk dat ik daarvoor toch een alternatief voor Shelly ga zoeken.
Probleem met deze Xiaomi is dat de bluetooth van mijn Dell-labtop HA server te oud is en ik daar weer een aparte dongel voor nodig heb. zo blijf je bezig.
maar als het temp verschil constant is, dan kun je toch een correctie doorvoeren. De werkelijke temp is dan niet eens zo belangrijk, als je maar weet bij welke temp jij het prettig vindt?
PUHZ-SW75YAA -|- ERST30D-VM2EDR1 -|- Asgard Odin
Deze heb ik voor test gekocht. De temperatuur sensor die hierin zit is goed (SHT4x). Het enige wat je moet doen is een firmware op flashen met BThome, dan kan Odin hem direct met de nieuwe feature uitlezen.
Je kan hem zelf flashen via: https://pvvx.github.io/MJWSD05MMC/
Het is wel even priegelen, en het werkte alleen vanaf mijn telefoon. Qua prijs is het ook schappelijk
zie: https://github.com/gekkek...iscussioncomment-19125709
Helaas alleen voor Odin (en sensor in de buurt plaatsen), omdat het niet mogelijk is op Asgard ivm ram. Maar je kan de BT ook via HA wel koppelen.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik gebruik hier een Sonoff voor:bilgy_no1 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:41:
[...]
Ik heb ook eens dit probleem gehad met de Shelly H&T3. De sync naar Asgard was om onduidelijk redenen gestopt.
Verder weet ik niet hoe accuraat die is. Ik heb hem naast een losse thermometer staan (niet een slimme) en de Shelly zit eigenlijk altijd wat hoger dan die andere. Die geeft echter geen decimalen aan. Maar ik zie eigenlijk vaak zoiets als Shelly 21.2 en die andere 20. Of nu 20.7 en die andere 20 (Shelly afronden is 21). Ik schat dat er zo'n 0,7°C verschil zit, maar wie heeft nu gelijk???
Ik ben nog op zoek voor wat slimme thermometers op de slaapkamers, maar denk dat ik daarvoor toch een alternatief voor Shelly ga zoeken.
Eerst deze:
uitvoering: Sonoff SNZB-02D
En net deze week vervangen voor een model met meer functionaliteit te weten deze:
https://www.amazon.nl/SONOFF-SNZB-02UL-Ink-display-Binnen-sensor-luchtvochtigheid/dp/B0HGQXF2W1
Die nieuwe heb ik via HA gekoppeld aan een buiten sensor te weten een SNZB-02P
Alles uiteraard via Zigbee op HA.
[ Voor 5% gewijzigd door Ben(V) op 29-10-2026 11:55 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Leuk! Hier nog even naar gekeken. Twee dingen:gerjanvdb schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:01:
[...]
@michaelvo Ik heb een sensor laten fitten met Claude code op mijn historische data uit een Influxdb, het is nog niet helemaal getest in alle situaties maar het werkt redelijk als schatting. Wel moet je even de juiste sensoren invullen. Wellicht heb je er iets aancode:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90{# ===================== MODUS ===================== #} {% set bedrijf = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_status_bedrijf') %} {% set defrost = is_state('binary_sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_status_defrost', 'on') %} {% set mode = 'DEFROST' if defrost else 'DHW' if bedrijf in ['SWW', 'Legionellapreventie'] else 'COOL' if bedrijf == 'Koelen' else 'SH' %} {# ===================== INPUTS ===================== #} {% set freq = states('sensor.ecodan_heatpump_compressor_frequentie') | float(0) %} {% set flow = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_aanvoer_temp') | float(0) %} {% set buiten = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_buiten_temp') | float(0) %} {# Platenwisselaar: condensatie bij verwarmen/SWW, verdamping bij koelen/ontdooien #} {% set t_hx = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_koelmiddel_condensatie_temp') | float(0) %} {# Vloeistofleiding buitendeel: ~verdamping bij verwarmen, onderkoelde condensor-uitlaat bij koelen #} {% set t_liquid = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_buitenunit_vloeistofleiding_1') | float(0) %} {# Persgastemperatuur en persgasoververhitting; de unit rekent de oververhitting t.o.v. de condensatietemperatuur uit zijn hogedruksensor: persgas - oververhitting = t_hx + 1.5 K (sd 2 K) bij verwarmen en SWW (jun-okt 2026). Beide updaten ~1x per minuut. #} {% set t_dis = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_ontladingstemperatuur') | float(none) %} {% set dsh = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_discharge_superheat_temperatuur') | float(none) %} {# Pomp 1 (Grundfos, stand 5) is de enige circulatiepomp bij verwarmen: er is geen zonecircuit (mengtank- en zonesensoren leveren nooit een waarde). Bij pompstart is de stap op fase 1 gelijk aan deze 59 W. Bij SWW draait daarnaast pomp 4, zie opstartterm. #} {% set pomp = states('sensor.ecodan_heatpump_pompverbruik') | float(0) %} {% set fan_rpm = states('sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_ventilatorsnelheid') | float(0) %} {# Gefilterd vanwege snelle updates van de P1 meter en trage updates van de PV sensor (5 sec) #} {% set totaal_huis = states('sensor.stroomverbruik_gefilterd') | float(6000) %} {# Booster: 2 kW-weerstandselement (ERST20D-VM2D). Gemeten 05-10-2026 op fase 2: 2178 W koud, ~2090 W warm; 2115 W als bovengrens zodat ander verbruik op fase 2 nooit meetelt. Fase 2 bevat geen PV (nooit negatief), dus de meting kan de waarde alleen verlagen als het element niet (volledig) aan staat. #} {% set booster_on = is_state('binary_sensor.ecodan_heatpump_ca09ec_status_booster_heater', 'on') %} {% set booster = [states('sensor.p1_meter_power_phase_2') | float(2115), 2115] | min if booster_on else 0 %} {# ===================== VERZADIGINGSTEMPERATUREN [°C] ===================== #} {% set subcool = 3.0 %} {# K, onderkoeling condensor-uitlaat; persgastemperatuur bij koelen past bij 3-5 K #} {% if mode == 'DEFROST' and t_dis is not none and dsh is not none %} {# Ontdooien: de buitenspoel condenseert in smeltend ijs, dus t_liquid (~3 °C) zegt niets over de condensatie; de platenwisselaar verdampt (t_hx ~10-12 °C) #} {% set t_cond = t_dis - dsh %} {% set t_evap = t_hx %} {% elif mode in ['COOL', 'DEFROST'] %} {# geldig als condensatie (buiten) duidelijk boven verdamping (platenwisselaar) ligt; 99.9% van de koelminuten #} {% if t_liquid > t_hx + 5.0 %} {% set t_cond = t_liquid + subcool %} {% set t_evap = t_hx %} {% else %} {# terugval: mediane naderingen bij koelen (jun-sep 2026) #} {% set t_cond = buiten + 7.0 %} {% set t_evap = flow - 3.0 %} {% endif %} {% else %} {# t_hx leest ~1 K onder de vloeistoftemperatuur na de condensor (koelmiddel_temp), in alle modi; die vaste afwijking zit in k #} {% set t_cond = t_hx %} {# t_liquid is verdamping als die onder buiten (1 K sensortolerantie) en ruim onder condensatie ligt; ondergrens: verdampernadering max 25 K (gemeten 10.4 ± 2.7 K). Ook tijdens de opstart (nadering 14-16 K) is t_liquid de juiste verdamping: de persgastemperatuur bevestigt een uitgehongerde verdamper, geen sensorfout. #} {% set evap_valid = t_liquid < buiten - 1.0 and t_liquid < t_cond - 5.0 and t_liquid > buiten - 25.0 %} {# terugval: gemeten nadering buiten - verdamping = 10.4 K (sd 2.7 K, jun-okt 2026), onafhankelijk van freq omdat het ventilatortoerental met de last meestijgt #} {% set t_evap = t_liquid if evap_valid else buiten - 10.5 %} {% endif %} {# ===================== COMPRESSOR ===================== #} {% set p_cond = e ** (11.150 - 2599.5 / (t_cond + 286.55)) %} {% set p_evap = e ** (11.150 - 2599.5 / (t_evap + 286.55)) %} {% set p_low = [p_cond, p_evap] | min %} {% set pi_ratio = [p_cond, p_evap] | max / p_low %} {# compressor draait minimaal 18 Hz; freq <= 5 is uit #} {% set comp = 23.86 * freq * p_low * (pi_ratio ** 0.113 - 1) + 0.066 * freq ** 2 if freq > 5 else 0 %} {# ===================== TOTAAL ===================== #} {# Ventilator (motor 74 W volgens spec): lineaire benadering tot het nominale toerental bekend is (dan 74 W/η * (rpm/rpm_nom)^3). De ventilator stopt tegelijk met de compressor en staat uit tijdens ontdooien, maar de rpm-sensor loopt ~90 s na. Bewust zo gelaten: na de stop loopt nog ~20 W af in ~40 s, wat de naloop opvangt (na stop 0.0 Wh per run, met ventilator op 0: -0.6). #} {% set fan = fan_rpm * 0.075 %} {# Opstart: met SWW-bedrijf, pomp aan en compressor nog uit. In werkelijkheid pomp 4 (70 W, vanaf ~60 s na pomp 1, binary_sensor.ecodan_heatpump_status_water_pomp_4) plus de compressor die al ~15 s draait voordat de frequentiesensor dat meldt. 100 W vanaf de pompstart geeft samen de beste energie (-1.1 Wh per SWW-run; pomp 4 exact: -3.1). #} {% set opstart = 100 if mode == 'DHW' and pomp > 0 and freq <= 5 else 0 %} {% set total = comp + pomp + fan + booster + opstart %} {# overige huislast is minstens ~83 W (P1 met WP uit: 1e percentiel 83 W) #} {{ [[total, totaal_huis - 83] | min, 0] | max | round(0) }}
- Mijn fan is 200W ipv 74W. Heb deze dus aangepast en tevens kubisch gemaakt
- Mijn buitenunit rapporteert geen correcte "koelmiddel condensatie temp", deze staat altijd op 73,9 C. Deze is vervangen door Ta (flow) + 5 graden. Iemand hier een technische kijk op?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
| {# ==================== INSTELLINGEN ==================== #}
{# Basisverbruik binnenunit & buitenunit [W] #}
{% set basis = 30 %}
{# Maximaal elektrisch vermogen van de compressor [W]. Bedoeld als veiligheidsgrens tegen sensorglitches. #}
{% set comp_max = 4000 %}
{# Maximaal ventilatortoerental [rpm]. Kubische wet Pmax / eta * (rpm/rpm_max)^3 met fan_eta als rendement. #}
{% set fan_rpm_max = 740 %}
{% set fan_eta = 0.9 %}
{% set fan_pmax = 200 %}
{% set comp_offset = 40 %} {# [W], vaste verliezen zodra compressor draait #}
{% set comp_cor_fixed = 1.00 %} {# vaste schaalfactor op het thermodynamische deel #}
{% set comp_cor_var = 0.005 %} {# variabele per K schaalfactor op het thermodynamische deel #}
{# =================== BESCHIKBAARHEID =================== #}
{# Kernsensoren; als er een ontbreekt geven we 'unavailable' i.p.v. een valse piek #}
{% set kern = [
'sensor.ecodan_heatpump_compressor_frequentie',
'sensor.ecodan_heatpump_aanvoer_temp',
'sensor.ecodan_heatpump_buiten_temp',
'sensor.ecodan_heatpump_buitenunit_vloeistofleiding_1',
'sensor.ecodan_heatpump_pompverbruik',
'sensor.ecodan_heatpump_ventilatorsnelheid'
] %}
{% set ok = kern | select('has_value') | list | length == kern | length %}
{% if not ok %}
unavailable
{% else %}
{# ======================= MODUS ======================= #}
{% set bedrijf = states('sensor.ecodan_heatpump_status_bedrijf') %}
{% set defrost = is_state('binary_sensor.ecodan_heatpump_status_defrost', 'on') %}
{% set mode = 'DEFROST' if defrost
else 'DHW' if bedrijf in ['SWW', 'Legionellapreventie']
else 'COOL' if bedrijf == 'Koelen'
else 'SH' %}
{# ======================= INPUTS ======================= #}
{% set freq = states('sensor.ecodan_heatpump_compressor_frequentie') | float(0) %}
{% set flow = states('sensor.ecodan_heatpump_aanvoer_temp') | float(0) %}
{% set buiten = states('sensor.ecodan_heatpump_buiten_temp') | float(0) %}
{# Platenwisselaar: condensatie bij verwarmen/SWW, verdamping bij koelen/ontdooien #}
{% set t_hx = flow + 5 %}
{# Vloeistofleiding buitendeel: ~verdamping bij verwarmen, onderkoelde condensor-uitlaat bij koelen #}
{% set t_liquid = states('sensor.ecodan_heatpump_buitenunit_vloeistofleiding_1') | float(0) %}
{# Persgastemperatuur en persgasoververhitting; de unit rekent de oververhitting t.o.v. de
condensatietemperatuur uit zijn hogedruksensor: persgas - oververhitting = t_hx + 1.5 K
(sd 2 K) bij verwarmen en SWW (jun-okt 2026). Beide updaten ~1x per minuut.
has_value voorkomt dat 'unavailable' als 0 wordt gelezen. #}
{% set t_dis = states('sensor.ecodan_heatpump_ontladingstemperatuur') | float(none)
if has_value('sensor.ecodan_heatpump_ontladingstemperatuur') else none %}
{% set dsh = states('sensor.ecodan_heatpump_discharge_superheat_temperatuur') | float(none)
if has_value('sensor.ecodan_heatpump_discharge_superheat_temperatuur') else none %}
{% set pomp = states('sensor.ecodan_heatpump_pompverbruik') | float(0) %}
{% set fan_rpm = states('sensor.ecodan_heatpump_ventilatorsnelheid') | float(0) %}
{# Booster: 2 kW-weerstandselement #}
{% set booster_on = is_state('binary_sensor.ecodan_heatpump_status_booster_heater', 'on') %}
{% set booster = 2000 if booster_on else 0 %}
{# ============ VERZADIGINGSTEMPERATUREN [°C] ============ #}
{% set subcool = 3.0 %} {# K, onderkoeling condensor-uitlaat; persgastemperatuur bij koelen past bij 3-5 K #}
{% if mode == 'DEFROST' and t_dis is not none and dsh is not none %}
{# Ontdooien: de buitenspoel condenseert in smeltend ijs, dus t_liquid (~3 °C) zegt niets over
de condensatie; de platenwisselaar verdampt (t_hx ~10-12 °C) #}
{% set t_cond = t_dis - dsh %}
{% set t_evap = t_hx %}
{% elif mode in ['COOL', 'DEFROST'] %}
{# geldig als condensatie (buiten) duidelijk boven verdamping (platenwisselaar) ligt; 99.9% van de koelminuten #}
{% if t_liquid > t_hx + 5.0 %}
{% set t_cond = t_liquid + subcool %}
{% set t_evap = t_hx %}
{% else %}
{# terugval: mediane naderingen bij koelen (jun-sep 2026) #}
{% set t_cond = buiten + 7.0 %}
{% set t_evap = flow - 3.0 %}
{% endif %}
{% else %}
{% set t_cond = t_hx %}
{# t_liquid is verdamping als die onder buiten (1 K sensortolerantie) en ruim onder condensatie ligt;
ondergrens: verdampernadering max 25 K (gemeten 10.4 ± 2.7 K). Ook tijdens de opstart
(nadering 14-16 K) is t_liquid de juiste verdamping: de persgastemperatuur bevestigt een
uitgehongerde verdamper, geen sensorfout. #}
{% set evap_valid = t_liquid < buiten - 1.0 and t_liquid < t_cond - 5.0 and t_liquid > buiten - 25.0 %}
{# terugval: gemeten nadering buiten - verdamping = 10.4 K (sd 2.7 K, jun-okt 2026),
onafhankelijk van freq omdat het ventilatortoerental met de last meestijgt #}
{% set t_evap = t_liquid if evap_valid else buiten - 10.5 %}
{% endif %}
{# ===================== COMPRESSOR ===================== #}
{% set p_cond = e ** (11.150 - 2599.5 / (t_cond + 286.55)) %}
{% set p_evap = e ** (11.150 - 2599.5 / (t_evap + 286.55)) %}
{% set p_low = [p_cond, p_evap] | min %}
{% set pi_ratio = [p_cond, p_evap] | max / p_low %}
{% set k_corr = 1 + comp_cor_var * ([t_cond - 30, 0] | max) %}
{% set comp_raw = (comp_cor_fixed * 23.86 * freq * p_low * (pi_ratio ** 0.113 - 1) * k_corr + 0.066 * freq ** 2 + comp_offset) if freq > 5 else 0 %}
{# veiligheidsgrens tegen sensorglitches #}
{% set comp = [0, [comp_raw, comp_max] | min] | max %}
{# ==================== VENTILATOR ==================== #}
{# ventilator (motor 200 W volgens spec) #}
{% set fan = (fan_pmax / fan_eta * (fan_rpm / fan_rpm_max) ** 3) %}
{# ===================== TOTAAL ===================== #}
{{ (comp + pomp + fan + booster + basis) | round(0) }}
{% endif %} |
[ Voor 49% gewijzigd door michaelvo op 29-10-2026 16:14 ]
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Hier precies het zelfde. Met als gevolg dat hij DHW heeft gemaakt op max compressor frequentie.Johnny_Hasselt schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:21:
DHW niet getriggerd zoals gepland.
Deze issue was gisteren ook en vandaag opnieuw.... draai op laatste pre-releases
Om 12h00 Space stopped zoals gepland - om 14h00 zou DHW starten maar hier hapert er iets met de 'normale' trigger - de forced trigger is zojuist geinitieerd.
[Afbeelding] [Afbeelding]
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
De eerste resultaten met jouw pre release zijn veelbelovend bij mij! Geen overshoot en herstart meer, compressor moduleert veel beter terug. Ik zal een dezer dagen wat plaatjes delen.
Vraagje: doet de Asgard aan oil return cycles als de WP wat langer op laag/minimumvermogen loopt?
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Hebben jullie iets van server control aan ? Heb je een Asgard log mee laten lopen ? Ik zal die force dhw dan eruit halen, maar dan heb je dus kans dat het niet triggered, dat is ook vervelend. Maar ik zou anders elke paar minuten kunnen proberen. Het rare is dat het hier altijd perfect gaat, dus ik ben even puzzled waarom jullie issues ermee hebben. Kan iemand Asgard logging mee laten lopen bij de volgende dhw? Hij heeft het dan al 3x geprobeerd te triggeren, dus er is iets raars dan aan de hand
Kunnen jullie verder dit voor mij plotten bij een dhw die fout gaat:
- server control enabled
- prohibit dhw
- operating mode
@SebastiaanPs Dat is goed om te horen! Bij AA gaan we naar min delta T van je profiel als je dicht bij je setpoint zit. De echte aanvoer temp mag 0.5c boven de flow setpoint voor we ingrijpen. En ik zag dus dat de RR soms wat grotere afwijkingen toe laat zonder de compressor te stoppen.
[ Voor 5% gewijzigd door xoror op 29-10-2026 16:01 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ja, deze linkte xoror ook toch. Is inderdaad niet duur. Heb alleen twijfel over een BT verbinding. Zou voor 1 kamer wel goed werken, maar andere kamers en badkamers lijken me iets te ver.tante Truus schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 11:33:
[...]
ik heb gisteren een xiaomi mini3 bezorgd gekregen, die werkt op bluetooth. Heeft met korting en bezorgen 10 euro gekost. Is bedoeld om de elektrische radiator in de badkamer aan te sturen omdat verwarmen van de badkamer dmv de warmtpomp geen comfort geeft (is achterlijk ontworpen).
Probleem met deze Xiaomi is dat de bluetooth van mijn Dell-labtop HA server te oud is en ik daar weer een aparte dongel voor nodig heb. zo blijf je bezig.
maar als het temp verschil constant is, dan kun je toch een correctie doorvoeren. De werkelijke temp is dan niet eens zo belangrijk, als je maar weet bij welke temp jij het prettig vindt?
Temperatuurverschil is inderdaad niet zo erg. Meer de opmerking dat die Shelly niet meer mijn eerste keuze zou zijn. Hij werkt verder wel, behalve die storing destijds, maar hij was ook best prijzig vergeleken met andere oplossingen.
Ik zou zoals je zegt een check doen na 5 minuten en indien negatief een nieuwe trigger initieren.... Voor mij was die forced trigger geen probleem.... hij start hoog maar moduleerde snel naar beneden.xoror schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 15:46:
@Johnny_Hasselt @John.S
Hebben jullie iets van server control aan ? Heb je een Asgard log mee laten lopen ? Ik zal die force dhw dan eruit halen, maar dan heb je dus kans dat het niet triggered, dat is ook vervelend. Maar ik zou anders elke paar minuten kunnen proberen. Het rare is dat het hier altijd perfect gaat, dus ik ben even puzzled waarom jullie issues ermee hebben. Kan iemand Asgard logging mee laten lopen bij de volgende dhw?
Kunnen jullie verder dit voor mij plotten bij een dhw die fout gaat:
- server control enabled
- prohibit dhw
- operating mode
@SebastiaanPs Dat is goed om te horen! Bij AA gaan we naar min delta T van je profiel als je dicht bij je setpoint zit. De echte aanvoer temp mag 0.5c boven de flow setpoint voor we ingrijpen. En ik zag dus dat de RR soms wat grotere afwijkingen toe laat zonder de compressor te stoppen.
ik zie dat er een controle is - misschien hierop triggeren indien die melding niet komt.
I (3052983) [2026-10-29 14:20:02.930] ODIN: HP hp1: planned DHW confirmed running (1199s after the first command)
Server Control Aan - DHW prohibit staat uit en Cooling Z1 op aan... maar dat is al maanden zo
Operating mode bij mij was 'OFF'.
Greetz, J
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
ODIN log gestuurd via mail ...xoror schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 16:06:
@Johnny_Hasselt heb je de hele log? zou je mij die kunnen mailen?
Ik zie in Asgard log soms ook volgende meldingen in het rood, dat is mij ook al opgevallen de laatste dagen:
16:03:52
[E][mqtt:171]: MQTT_EVENT_ERROR
16:03:52
[E][mqtt:173]: Last esp-tls error: 0x8006, tls stack error: 0x0, socket errno: 0 (Success)
Had er geen erg in vermits er (SUCCESS) stond vermeld....
Greetz, J
kunnen jullie Asgard pre-release testen: https://github.com/gekkek...eleases/tag/2026-10-29.01
Ik denk dat 90s te kort is om het inschakelen bij jullie te detecteren, dus in deze build verdubbeld, kijk of de dhw dan wel goed gaan. Want 3x achter elkaar mislukken kan eigenlijk niet.
Als iemand een Asgard log heeft van z'n foute dhw trigger graag.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
@xororxoror schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 15:46:
@Johnny_Hasselt @John.S
Hebben jullie iets van server control aan ? Heb je een Asgard log mee laten lopen ? Ik zal die force dhw dan eruit halen, maar dan heb je dus kans dat het niet triggered, dat is ook vervelend. Maar ik zou anders elke paar minuten kunnen proberen. Het rare is dat het hier altijd perfect gaat, dus ik ben even puzzled waarom jullie issues ermee hebben. Kan iemand Asgard logging mee laten lopen bij de volgende dhw? Hij heeft het dan al 3x geprobeerd te triggeren, dus er is iets raars dan aan de hand
Kunnen jullie verder dit voor mij plotten bij een dhw die fout gaat:
- server control enabled
- prohibit dhw
- operating mode
@SebastiaanPs Dat is goed om te horen! Bij AA gaan we naar min delta T van je profiel als je dicht bij je setpoint zit. De echte aanvoer temp mag 0.5c boven de flow setpoint voor we ingrijpen. En ik zag dus dat de RR soms wat grotere afwijkingen toe laat zonder de compressor te stoppen.
- server mode: aan, maar geen enkele prohibit.
- operation mode: heating
zal straks nog even kijken naar de logging.
Helaas, geen logging. Heb de laatste pre-release geïnstalleerd. Dank daarvoor. Zal morgen kijken hoe het gaat.
[ Voor 5% gewijzigd door John.S op 29-10-2026 19:46 ]
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Leuk om te horen dat je er wat aan hebt!michaelvo schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 12:34:
[...]
Leuk! Hier nog even naar gekeken. Twee dingen:Ik heb hem (tot nu toe) als volgt aangepast en het lijkt zeer accuraat voor mijn PUHZ-SW100YAA:
- Mijn fan is 200W ipv 74W. Heb deze dus aangepast en tevens kubisch gemaakt
- Mijn buitenunit rapporteert geen correcte "koelmiddel condensatie temp", deze staat altijd op 73,9 C. Deze is vervangen door Ta (flow) + 5 graden. Iemand hier een technische kijk op?
Alles lijkt gewoon prima te werken na de reboot. Odin is ook bijgewerkt naar 2.0.2-04 en die krijgt ook nog alles door van Asgard.
Dit is te optimistisch bij een vloerverwarming om 2.4 graden te stijgen op een uur..... trouwens ODIN start pas de heating om 8 uur dus we gaan zeker die 21.2 niet halen want het duurt bijna 1.5 tot 2 uur voor vloer opwarming.
Hoe aanpassen dat de predictie ook opwarming van vloer mee opneemt nadat het systeem meerdere uren uit dienst was?
J
[ Voor 5% gewijzigd door Johnny_Hasselt op 30-10-2026 09:10 ]
Op het misc scherm zie ik geen waarden in het veld "WHAT THE ROLE READS", maar wel bij de probes zelf.
Zie mijn screenshot.
[ Voor 35% gewijzigd door Ben(V) op 30-10-2026 09:50 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Alles OK bij mij met die laatste release... DHW gestart vanuit heating en dan terug naar heating.xoror schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 16:26:
@Johnny_Hasselt @John.S
kunnen jullie Asgard pre-release testen: https://github.com/gekkek...eleases/tag/2026-10-29.01
Ik denk dat 90s te kort is om het inschakelen bij jullie te detecteren, dus in deze build verdubbeld, kijk of de dhw dan wel goed gaan. Want 3x achter elkaar mislukken kan eigenlijk niet.
Als iemand een Asgard log heeft van z'n foute dhw trigger graag.
Hier deels het tegenovergestelde; wel een regular DHW gestart, waar de compressor stopt, en daarna wederom een uurtje heating er tegen aan plakt. Compressor frequentie zit ook aan de hoge kant, en is erg onrustig.
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
@John.S Je kan flow step setting op 0.3c of 0.4c instellen, dan zet hij pas nieuwe flow bij 0.3c of 0.4c verschil. Standaard staat het op 0.2c
Wat je ook even moet kijken is of je na-regeling open en dicht gaat. Kamers boven wellicht?
Het probleem is de on-nauwkeurigheid van de sensors, en ik reken dan terug naar gewenste vermogen/flow. Als het een beetje afwijkt kan het zomaar 0.1c afwijken. Dat vang je dan op met de flow step.
Let ook op de uur overgangen. Elk uur heeft een andere vermogensvraag. Odin brengt hem dan rustig daarheen (dat zijn die trapjes bij de uur overgang).
Maar jouw dhw ziet er wel apart uit, dus volgende keer even Asgard logging mee laten lopen, dan kunnen we zien waarom hij zo apart doet bij jou
[ Voor 9% gewijzigd door xoror op 30-10-2026 17:14 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Wederom bedankt voor je uitgebreide uitleg. We hebben hier open verdelers, en alles staat open (19 L/min). Ik heb de flow step op 0,4 gezet. Morgen zal ik het monitoren.xoror schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:07:
@Ben(V) Ik heb de laatste release getest, maar het werkt gewoon. Je moet misschien een even wachten na wijziging ? Zelfs de pre-releases doen het gewoon.
@John.S Je kan flow step setting op 0.3c of 0.4c instellen, dan zet hij pas nieuwe flow bij 0.3c of 0.4c verschil. Standaard staat het op 0.2c
Wat je ook even moet kijken is of je na-regeling open en dicht gaat. Kamers boven wellicht?
Het probleem is de on-nauwkeurigheid van de sensors, en ik reken dan terug naar gewenste vermogen/flow. Als het een beetje afwijkt kan het zomaar 0.1c afwijken. Dat vang je dan op met de flow step.
Let ook op de uur overgangen. Elk uur heeft een andere vermogensvraag. Odin brengt hem dan rustig daarheen (dat zijn die trapjes bij de uur overgang).
Maar jouw dhw ziet er wel apart uit, dus volgende keer even Asgard logging mee laten lopen, dan kunnen we zien waarom hij zo apart doet bij jou
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Als ik uw frequentie bekijk tegenover de mijne is die van u toch wel heel raar... Die bokkesprongen elke 10 a 15 minuten naar beneden, hmmmm.John.S schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 15:55:
[Afbeelding]
Hier deels het tegenovergestelde; wel een regular DHW gestart, waar de compressor stopt, en daarna wederom een uurtje heating er tegen aan plakt. Compressor frequentie zit ook aan de hoge kant, en is erg onrustig.
En je hebt ook een 3 fase zie ik... Neemt toch wel veel vermogen als hij draait zo te zien...
Bij mij verbruikt die ong 800w bij verwarmen en dat zie je aan de lage frequentie... Heb een 8kW 400V en 21 liter flow bij verwarmen en 26 liter bij DHW.
Greetz, J
Ja de compressor lijkt erg vel te reageren op de flow aanpassingen. Wanneer hij start met terugmoduleren, krijgt hij weer een zetje. Vermogen (elektrisch) valt mee. Hij zat zo rond de 600w. Dit is hoog en dit gedrag is voor mij ook nieuw.Johnny_Hasselt schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:49:
[...]
Als ik uw frequentie bekijk tegenover de mijne is die van u toch wel heel raar... Die bokkesprongen elke 10 a 15 minuten naar beneden, hmmmm.
En je hebt ook een 3 fase zie ik... Neemt toch wel veel vermogen als hij draait zo te zien...
Bij mij verbruikt die ong 800w bij verwarmen en dat zie je aan de lage frequentie... Heb een 8kW 400V en 21 liter flow bij verwarmen en 26 liter bij DHW.
Greetz, J
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik draai nu op asgard-z1-en-2026-10-29.01 (pre release)
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
ik raad dit apparaatje af. ben de hele dag aan het kloten om het werkend te krijgen. dan liver een tientje meer dat wel in een keer werktbilgy_no1 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 15:59:
[...]
Ja, deze linkte xoror ook toch. Is inderdaad niet duur. Heb alleen twijfel over een BT verbinding. Zou voor 1 kamer wel goed werken, maar andere kamers en badkamers lijken me iets te ver.
Temperatuurverschil is inderdaad niet zo erg. Meer de opmerking dat die Shelly niet meer mijn eerste keuze zou zijn. Hij werkt verder wel, behalve die storing destijds, maar hij was ook best prijzig vergeleken met andere oplossingen.
PUHZ-SW75YAA -|- ERST30D-VM2EDR1 -|- Asgard Odin
Over welke heb jij het? Ik heb 80+ Shelly devices in gebruik waarvan verschillende BT temp sensors... Den deze https://www.shelly.com/products/shelly-blu-h-t-zb-ivory heb ik geen enkel probleem mee.... Onderstaande grafieken hebben autorange aanpassingen op de schaal verdeling.tante Truus schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:17:
[...]
ik raad dit apparaatje af. ben de hele dag aan het kloten om het werkend te krijgen. dan liver een tientje meer dat wel in een keer werkt
[ Voor 4% gewijzigd door Johnny_Hasselt op 30-10-2026 20:25 ]
Iets klopt er niet denk ik .... Engelse versie en ik zie Nederlands ertussen staan zoals niet actief en uit.... Vergelijk maar eens met mijn ....John.S schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:13:
[...]
Ik draai nu op asgard-z1-en-2026-10-29.01 (pre release)
Dit ging over een Xiaomi sensor die via Bluetooth werkt kennelijk.Johnny_Hasselt schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:23:
[...]
Over welke heb jij het? Ik heb 80+ Shelly devices in gebruik waarvan verschillende BT temp sensors... Den deze https://www.shelly.com/products/shelly-blu-h-t-zb-ivory heb ik geen enkel probleem mee.... Onderstaande grafieken hebben autorange aanpassingen op de schaal verdeling.
[Afbeelding]
Ik heb het idee dat Asgard misschien wel probeerde te sturen op een te lage flow temp. Ik gebruik onderstaande als min/max vermogen:John.S schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 15:55:
[Afbeelding]
Hier deels het tegenovergestelde; wel een regular DHW gestart, waar de compressor stopt, en daarna wederom een uurtje heating er tegen aan plakt. Compressor frequentie zit ook aan de hoge kant, en is erg onrustig.
Type vs vermogen (bij 12 graden buiten, en 25 TA)
PUHZ-SW75V/YAA min 2.9 Max 8
Ik zie de unit stabiel draaien rond 3.3 kW en bij verder terugmoduleren schrikt hij even, en laat de output weer oplopen.
Heeft iemand anders misschien ook deze unit? En wat zijn dan de gebruikte min Max output waardes?
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Het betreft een Xiaomi Mini 3 Temperature and Humidity. Goedkoop en krijgt prima recensies. Maar het heeft wel de nodige voeten in aarde. Het koppelen met de iphone is nodig om een token en nog wat andere codes te krijgen die nodig zijn om hem in HA te kunnen koppelen. Dat lukt niet zomaar, de tip is zet je regio op duitsland in je profiel. Er is vervolgens een tooltje (https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor) nodig om die codes te weten te komen. Want die gegevens heb je weer nodig om de sensor in HA te kunnen koppelen. De firmware flashen is niet nodig.bilgy_no1 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:01:
[...]
Dit ging over een Xiaomi sensor die via Bluetooth werkt kennelijk.
Het werkt nu prima. Als je het allemaal weet en het werkt is het simpel. Maar dat was het niet.
[ Voor 10% gewijzigd door tante Truus op 31-10-2026 09:04 ]
PUHZ-SW75YAA -|- ERST30D-VM2EDR1 -|- Asgard Odin
Ben nu een dag verder en de waarden zijn daar nog steeds niet zichtbaar.xoror schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:07:
@Ben(V) Ik heb de laatste release getest, maar het werkt gewoon. Je moet misschien een even wachten na wijziging ? Zelfs de pre-releases doen het gewoon.
Op zich geen probleem, maar wel vreemd.
Een reboot hielp ook niet.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Ik heb het ding draaien met Odin en Odin pakt wat grotere delta T’s en hij draait lekker rustig. 25-37 graden, hoge cop ook op hogere frequenties door de kloppende stookstrategie… ik heb wel een thermometer in mijn weerstation nu in gebruik met een hysterese van 0.1 als virtuele thermostaat. Zal wel wat invloed hebben.John.S schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 07:40:
[...]
Ik heb het idee dat Asgard misschien wel probeerde te sturen op een te lage flow temp. Ik gebruik onderstaande als min/max vermogen:
Type vs vermogen (bij 12 graden buiten, en 25 TA)
PUHZ-SW75V/YAA min 2.9 Max 8
Ik zie de unit stabiel draaien rond 3.3 kW en bij verder terugmoduleren schrikt hij even, en laat de output weer oplopen.
Heeft iemand anders misschien ook deze unit? En wat zijn dan de gebruikte min Max output waardes?
En verder boeit het me eigenlijk niet zo. De meeste impact maak je door op de juiste momenten te stoken. Odin doet dat stiekem steengoed.
Ik had het eerder ook al, toen kwam de thuisaccu en vond ik de stoomtijden niet heel boeiend. Nu is Odin er en is het een makkie om het beter dan ooit te doen.
Voor AA met Asgard zou ik persoonlijk nog steeds niet kiezen, dat kan de ruimteregeling prima.
In het verleden heb ik wel de minimumtemp van de ruimteregeling altijd op 25 gehouden. Lager zorgde voor lange runs en veel meer energieverbruik. Als je met minimale input door een hoge cop een hoge output hebt is dat gewoon helemaal prima…
[ Voor 9% gewijzigd door Miezie op 31-10-2026 10:41 ]
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
Daar heb je een punt..Miezie schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 10:39:
[...]
Ik heb het ding draaien met Odin en Odin pakt wat grotere delta T’s en hij draait lekker rustig. 25-37 graden, hoge cop ook op hogere frequenties door de kloppende stookstrategie… ik heb wel een thermometer in mijn weerstation nu in gebruik met een hysterese van 0.1 als virtuele thermostaat. Zal wel wat invloed hebben.
En verder boeit het me eigenlijk niet zo. De meeste impact maak je door op de juiste momenten te stoken. Odin doet dat stiekem steengoed.
Ik had het eerder ook al, toen kwam de thuisaccu en vond ik de stoomtijden niet heel boeiend. Nu is Odin er en is het een makkie om het beter dan ooit te doen.
Voor AA met Asgard zou ik persoonlijk nog steeds niet kiezen, dat kan de ruimteregeling prima.
In het verleden heb ik wel de minimumtemp van de ruimteregeling altijd op 25 gehouden. Lager zorgde voor lange runs en veel meer energieverbruik. Als je met minimale input door een hoge cop een hoge output hebt is dat gewoon helemaal prima…
Het beeld zal voor mij ook even wennen zijn. Ik heb ook altijd op lange runs op een zo stabiel mogelijk (lage) frequentie gedraaid. De logica is nu anders.
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Alleen mijn boiler setpoint stond steeds 48 met drop 18.
Tijdblok start op 13.30. Boiler startte om 13.30 maar na 30 sec terug naar verwarmen. Om 13.55 ging ie echt de boiler opwarmen. Gek genoeg nu met setpoint 55. Heel vreemd. Overigens werd drop al een tijdje genegeerd. SWW startte steeds bij begin tijdblok.
Verwarmen staat op ruimtereg en auto-adaptief. Temp 20,8. Werkt perfect.
Boiler snap ik niet.
[ Voor 10% gewijzigd door nessio op 31-10-2026 14:29 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Boiler setpoint was 48 is nu 55???
Drop is 18 gebleven.
Verwarming thermostaat was 20,8 nu 20,5 = doeltemp. par50
Kan dit kloppen?
[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 31-10-2026 21:12 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Mijn AA werkt alleen met heat flow temperature. In heat target temp heb ik geen invloed.
We overrulen niets, ws heb je een automation die iets verhoogd bij legionella en niet goed terug zet?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Misschien de Legionella helper van Asgard?xoror schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:22:
@nessio
Mijn AA werkt alleen met heat flow temperature. In heat target temp heb ik geen invloed.
We overrulen niets, ws heb je een automation die iets verhoogd bij legionella en niet goed terug zet?
Daarover: ik check net Asgard en zie in de DHW nu een setpoint van 61°C staan. Dit komt overeen met de Legionella setpoint in Odin. Kan het kloppen dat Odin deze waarde heeft overschreven? Ik had hier altijd 50°C staan voor DHW. Hij heeft net de Legionella weer gedraaid. Nu in Asgard weer terug gezet naar 50°C voor de gewone DHW.
/f/image/M6MHbkk8ODBfwl2FkGee148r.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/WrCdFHjcail3WarQ64YjlKQi.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/sveQ2gcfqKdDvjtSTzid69uT.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/vSCgdYBSD9ZjpGVfVrj7kYN8.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/CA2r75L0wfwVyBf1vMMFgyjh.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/m2A7asZWGmLJjiqT42P48mqO.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/nUZeGqsr8waNnomKHM0aV1zW.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/O2tVdVMKw72DC7GMDe4ltlV7.png?f=fotoalbum_large)