Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

Pagina: 1 ... 29 30 Laatste
Acties:

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 09:31

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

peterpijpelink schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 16:59:
@xoror wat is nu slimste om te doen als je AA wilt inzetten? Is dan flow de beste keus of curve met Delta-T? Zoek nogal naar wat slim is, als ik ruimte verwarmen kies dan is het meer zoals een CV ketel heb ik idee, blokken warmte en tijdstippen dat er niets is qua warmte afgifte.

Ik zoek vooral naar een opzet waar ik weinig werk aan heb. Gisteren 2 Jaga liv radiatoren geïnstalleerd met fans/speedboosters. Gelijk merkbaar tov de vorige stalen bakken aan de wand die nauwelijks warm werden.

Vloerverwarming meet ik nu op 3 plekken, verdeler aanvoer/retour en daar wil ik voornamelijk op gaan sturen. En omdat we toch bezig waren overal sonof tvr zigbee thermostaat knoppen geïnstalleerd, want meten is weten.
Je hebt straks enkel nog delta T methode. Dus die…

Wat ben je allemaal van plan joh? Waterzijdig inregelen met het warmteverlies van je woning bekend en je hebt al die meters verder niet nodig. Enkel een goede ruimte thermostaat in de master ruimte. En als je ergens nog oude radiatoren hebt: ook vervangen door Jaga’s voordat je waterzijdig inregelt…

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
xoror schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 17:12:
@ricvee De compressor stopt alleen als
1) setpoint is bereikt
2) min vermogen kan hij niet kwijt

De Bias kan ervoor zorgen dat je door je min vermogen grens wordt gedrukt (maar je kan daar de predictive cycle voor aanzetten). Ik zie uit je log dat hij stop/start, dus ws 2 van toepassing.

Een bias is een tijdelijk iets dat je even in wil grijpen, je moet niet altijd draaien. Dan heb je het verkeerde profiel (of missen we een profiel).
Ik probber eea zo te regelen dat wanneer de kamertemp meer dan 0.5 onder setpoint is dat hij dan tijdelijk een hogere TA draait. Wanneer het verschil dan minder dan 0.3 wordt dan mag hij weer met een lagere TA draaien,
Ik zou dus bijv tijdelijk een TA willen hebben van 36 (delta t is dan eerst 4 omdat het huis nog koud is) daarna als het huis is opgewarmt na ongeveer 2 uur wil ik terug na een TA van bijvoorbeeld 34. Hoe kan ik dat dan het beste doen?

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee Dat is gemodelleerd in het profiel.
Ik gebruik error ^ 2 als factor, dus in het begin bij kleine errors gaan we bijna rond de min delta T zitten.
Hoe groter de error hoe harder (exponentieel) we richting max delta T gaan.

De belangrijkste params:
min delta T: de delta T die je wil hanteren als de error dicht bij 0 zit
max delta T: de delta T die je wil hanteren als de error aan je max error range zit
max error range: kan je instellen "hoe erg" de error is. Dus voor vloer verwarming is 1.5 de grootste fout en wordt de min/max delta T daarover exp uitgesmeerd. Bij radiatoren is dat 2.5 (je ziet het als je de profielen kiest).

Dus wat je moet doen is met de simulator spelen en de juiste min/max, error range vinden. Ws ligt die dicht bij het hybrid profiel. Je moet de error range ws kleiner doen (dan reageert hij eerder op kleinere errors).
Tweak de secundaire params zodat hij vanaf 0.5 harder gaat werken.

Hier het hybrid profiel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l7aY4lZs926TP4hGCm-tBC9HbDo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/g8RAyceRukJVgL6NRvNoGIcK.png?f=fotoalbum_large
Bij een error van 0.5 (dus je zit 0.5c van je setpoint) hanteert hij bij hybrid een delta T van 4.25c als de retour 32c is. Dan moet je met de secudaire params tweaken om er bijv 37 uit te laten komen als je dat wil. En let op of de kleinere errors nog goed zijn

Deze oefening moeten we een keer doen voor hybrid en radiatoren. Ik heb nu geschat wat het zou moeten zijn. Alleen de UFH zijn daadwerkelijk getuned op mijn systeem. Die zijn vrij goed voor een "high" flow rate systeem.

Dit is dus mijn "run" van vandaag, na 11:15 was hij alweer klaar. Wel op randje van min vermogen de hele tijd, maar geen boost nodig, dus het ufh profiel werkt goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GgMirlw23M_ZwU8484UH08sJ2cI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FjfwcpclWobwZwpPuc3yGQrO.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door xoror op 07-11-2025 17:59 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • TSE
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 08:55

TSE

DarkPino schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 17:00:
Thanks voor de tips!
Punt is dat je dat dus zelf niet kan uitzetten (alle luxe functies) in de Tado. Dat moet via de helpdesk en die zeggen steeds dat het niet kan helaas. Nu krijg ik ook weer de vraag terug of ik vloerverwarming heb ondanks dat ik gewoon gevraagd heb: hij moet aan bij 0,3 graden lager dan setpoint en uit met 0,3 hoger dan setpoint.
Andere methode = shelly voor aan/uit en die tado als temp sensor gebruiken

WP : Mitsu PUHZ-SHW80YAA - VV+ Innova Airleafs - Homey


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
@xoror Als ik eea probeer in de simulator, dan past op dit moment met dit weer het profiel ufh het beste bij mij met een max error range van 1.
Max error range is niet instelbaar toch?
Als ik het hybride profiel kies, dan krijg ik veel korte runs, omdat de min delta t 4 is, en de wp dan een te hoge aanvoertemp maakt, en wanneer setpoint bereikt is uitgezet wordt door de thermostaat.
Ik doe echt mijn best, maar wellicht begrijp ik eea toch nog niet helemaal goed, of is mijn huis/systeem iets te afwijkend?

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee dus bij error van 0.5 (19.5 kamer temp, en 20c setpoint) wil je een aanvoer van 35c bij 32c retour?

Je zou dan UFH kunnen kiezen, en de ochtend start zou je de bias +0.5 kunnen zetten om in de ochtend iets harder te laten werken. Na een uurtje of 2 a 3 reset je weer naar 0.
Ga ik even kijken of we misschien 2 ufh nodig hebben, een high en low variant oid

[ Voor 54% gewijzigd door xoror op 07-11-2025 19:33 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
@xoror Ja bijvoorbeeld. En als het verschil > 0.5 is mag hij nog hoger.
Maar als hij < 0.3 is is 34.5 genoeg.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee compileer even tegen dev https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/tree/dev
Je krijgt dan een UFH* profile (met sterretje, is een soort lite versie), wat een soort lite versie is met de params:
code:
1
2
3
              min_delta_t = 2.5f;
              max_delta_t = 5.0f;
              max_error_range = 1.0f;


Let op: op de dev branch is curve methode weg.

[ Voor 5% gewijzigd door xoror op 07-11-2025 19:54 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Zal vanavond later worden. Bedankt!

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 07:35

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

Miezie schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 17:16:
[...]

Je hebt straks enkel nog delta T methode. Dus die…

Wat ben je allemaal van plan joh? Waterzijdig inregelen met het warmteverlies van je woning bekend en je hebt al die meters verder niet nodig. Enkel een goede ruimte thermostaat in de master ruimte. En als je ergens nog oude radiatoren hebt: ook vervangen door Jaga’s voordat je waterzijdig inregelt…
waarom zou ik waterzijdig inregelen? Mijn warmtepomp kan leveren, dus dan ga ik per ruimte sturen op temperatuur en zeker niet iets beperken of dichtdraaien. Ben al blij dat de vloerverwarming met die ltv jaga units eindelijk eens wat fatsoenlijk warmte afgeven.

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan + Daikin Ururu airco] Van gas los sinds 07-2019 - Goede doel Oekraine ondersteunen? zie blog: https://ritvanjeleven.blogspot.com


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 09:31

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

peterpijpelink schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 22:19:
[...]

waarom zou ik waterzijdig inregelen? Mijn warmtepomp kan leveren, dus dan ga ik per ruimte sturen op temperatuur en zeker niet iets beperken of dichtdraaien. Ben al blij dat de vloerverwarming met die ltv jaga units eindelijk eens wat fatsoenlijk warmte afgeven.
Omdat je met Waterzijdig inregelen in principe niet hoeft te regelen per ruimte en je overal dan de juiste temperatuur krijgt. Per saldo draait je warmtepomp rustiger en met hogere cop terwijl hij dat doet.

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
@xoror Ik heb voor mezelf een soort bias-boost automation gemaakt, om de TA wat te verhogen (en ook nog een andere om weer te verlagen als het verschil klein genoeg is):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
alias: Bias Boost
triggers:
  - entity_id: sensor.verschil_thermostaat
    above: 0.2
    trigger: numeric_state
conditions:
  - condition: state
    entity_id: sensor.ecodan_heatpump_status_bedrijf
    state: Verwarmen
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.ecodan_heatpump_retour_temp
    above: 30
actions:
  - action: number.set_value
    target:
      entity_id: number.ecodan_heatpump_auto_adaptief_setpoint_bias
    data:
      value: 0.5

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
xoror schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:02:
@ricvee werkt de ufh* profiek niet goed genoeg?
Nog niet voldoende voor mij, dus ik gebruik nu deze bias-boost automation.
Nu nog vanuit de ufh*, maar ik denk dat dit ook goed gaat op de "normale" ufh (misschien met een wat hogere bias waarde)

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
de hybrid is te aggressief dan als er een kleine error is? want het klinkt als 1 profiel hoger wat je wil doen

maw wat moet heter aan het hybrid profiel?
het lijkt erop dat je vanaf hybrid niet met error ^ 2 wil werken. Dan gaat de error eerder effect hebben.

We hebben het liefst geen bias nodig namelijk

[ Voor 36% gewijzigd door xoror op 08-11-2025 12:13 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Met de hybrid is de minimale Delta T 4.
Als de kamer op temp is, gaat hij over het setpoint heen, en dan zet de thermostaat de wp uit.
De kamer koelt dan af, totdat de temp weer onder het setpoint komt. Dus meerdere starts/stops per dag.
Ik heb lever dat hij dan de rest van de dag "zachtjes" blijft draaien met een Delta T van 2.5 om de kamer/huis op temp te houden.
Hybrid zou voor mij misschien wel kunnen, maar dan met een instelbare minimale Delta T.

[ Voor 10% gewijzigd door ricvee op 08-11-2025 12:15 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
de min delta t van 4 is aan begin gewenst, maar aan rinde niet right?

als hybrid min delta = 3, lost dat je probleem op? kijk even in sim

Ik wil denk ik de error of error ^2 laten kiezen denk ik, kan je zelf bepalen hoe hard hij aan het begin moet reageren.

[ Voor 30% gewijzigd door xoror op 08-11-2025 12:26 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Met 3 zou het zeker beter bij mijn situatie passen, denk ik.
Maar dan geeft ie in de simulator maar TA 35 bij setpoint 21.5 gemeten kamertemp 20.9.
Dan duurt het opwarmen bij TB 7 graden bij mij meer dan een halve dag als hij het al haalt

[ Voor 60% gewijzigd door ricvee op 08-11-2025 12:34 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee
Haal laatste dev code op, voor elk profiel is nu een '*' variant, die de lineaire error hanteert. hybrid start nu met min delta 3. En je kan de lineaire variant kiezen, die zal sneller reageren

simulator is ook geupdate, ik gok dat hybrid* nodig heb
Bij room setpoint 21.5, current room temp: 20.9, return temp: 33
kiest hij bij hybrid nu 36c, en hybrid* 37.5c

[ Voor 23% gewijzigd door xoror op 08-11-2025 12:45 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
@xoror Ok, dank je! Ik ga nu eerst hybrid * testen zonder aanpassing/bias.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
ja top, laat weten of er nog kleine tweaks nodig zijn. simulator is ook bijgewerkt

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Dit ga ik ongeveer nodig hebben.
Dit was mijn curve afgelopen 2 jaar:
Ta Tb
34,00 10,00
34,61 9,00
35,22 8,00
35,83 7,00
36,44 6,00
37,06 5,00
37,67 4,00
38,28 3,00
38,89 2,00
39,50 1,00
40,11 0,00
40,72 -1,00
41,33 -2,00
41,94 -3,00
42,56 -4,00
43,17 -5,00
43,78 -6,00
44,39 -7,00
45,00 -8,00

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
weet je welke retour temp daar ongeveer bij hoort

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Bij TB tussen 10 en 5 graden ongeveer Delta T van 2,5 tot 3,5

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Tot nu toe gaat het goed bij deze omstandigheden:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
[13:17:03.878][D][auto_adaptive:396]: Compressor start: triggering auto-adaptive loop.
[13:17:03.882][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[13:17:03.889][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.1, Target=20.5, Outside=11.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[13:17:03.896][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 30.5°C (Return 26.5 + Scaled  delta T 4.0, error factor: 0.20 (lineair: 1), boost: 0.0)
[13:17:03.899][W][auto_adaptive:318]: Z1 HEATING: Flow limited to 32.0°C (Min Limit), calculated_flow: 30.5
[13:17:03.905][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 32.0°C (max of Z1:32.0, Z2:0.0)
[13:22:54.255][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[13:22:54.255][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.1, Target=20.5, Outside=11.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[13:22:54.255][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 31.0°C (Return 27.0 + Scaled  delta T 4.0, error factor: 0.20 (lineair: 1), boost: 0.0)
[13:22:54.255][W][auto_adaptive:318]: Z1 HEATING: Flow limited to 32.0°C (Min Limit), calculated_flow: 31.0
[13:32:54.161][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[13:32:54.167][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.1, Target=20.5, Outside=11.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[13:32:54.175][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 33.0°C (Return 29.0 + Scaled  delta T 4.0, error factor: 0.20 (lineair: 1), boost: 0.0)
[13:32:54.176][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 33.0°C (max of Z1:33.0, Z2:0.0)
[13:42:54.167][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[13:42:54.171][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.2, Target=20.5, Outside=11.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[13:42:54.178][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.2°C (Return 30.5 + Scaled  delta T 3.7, error factor: 0.15 (lineair: 1), boost: 0.0)
[13:42:54.183][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 34.0°C (max of Z1:34.0, Z2:0.0)

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Setpoint bijna bereikt, maar hij blijft door accellereren. Op dit punt zou ik de TA naar beneden willen doen ipv omhoog:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[13:32:54.161][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[13:32:54.167][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.1, Target=20.5, Outside=11.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[13:32:54.175][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 33.0°C (Return 29.0 + Scaled  delta T 4.0, error factor: 0.20 (lineair: 1), boost: 0.0)
[13:32:54.176][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 33.0°C (max of Z1:33.0, Z2:0.0)
[13:42:54.167][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[13:42:54.171][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.2, Target=20.5, Outside=11.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[13:42:54.178][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.2°C (Return 30.5 + Scaled  delta T 3.7, error factor: 0.15 (lineair: 1), boost: 0.0)
[13:42:54.183][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 34.0°C (max of Z1:34.0, Z2:0.0)
[13:52:54.170][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[13:52:54.178][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.3, Target=20.5, Outside=11.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[13:52:54.180][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.0°C (Return 31.5 + Scaled  delta T 3.5, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.0)
[13:52:54.185][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 35.0°C (max of Z1:35.0, Z2:0.0)
[14:02:54.224][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[14:02:54.224][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.3, Target=20.5, Outside=12.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[14:02:54.224][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.5°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 3.5, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.0)
[14:02:54.224][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 35.5°C (max of Z1:35.5, Z2:0.0)
[14:12:54.193][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[14:12:54.193][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.4, Target=20.5, Outside=11.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[14:12:54.193][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 36.8°C (Return 33.5 + Scaled  delta T 3.3, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[14:12:54.193][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 36.5°C (max of Z1:36.5, Z2:0.0)

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Hij maakt nu zelfs TA 37 terwijl hij al op setpoint is, dus hij gaat zo uit, tenzij ik hem met bias laat zakken, denk ik. Ik heb hem begrensd op 37, de berekening wil hem nu naar 37.5 hebben.

[ Voor 22% gewijzigd door ricvee op 08-11-2025 14:27 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • TSE
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 08:55

TSE

ricvee schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 13:32:
Dit ga ik ongeveer nodig hebben.
Dit was mijn curve afgelopen 2 jaar:
Ta Tb
34,00 10,00
34,61 9,00
35,22 8,00
35,83 7,00
36,44 6,00
37,06 5,00
37,67 4,00
38,28 3,00
38,89 2,00
39,50 1,00
40,11 0,00
40,72 -1,00
41,33 -2,00
41,94 -3,00
42,56 -4,00
43,17 -5,00
43,78 -6,00
44,39 -7,00
45,00 -8,00
Als je dit allemaal weet kan je toch gewoon je aanvoer berekenen bij ‘t uit en evt een bias of zelfs directe correctie op aanvoertemp doen op het moment dat je rond je setpoint zit (of wanneer je rustiger wil draaien) ? Niet te moeilijk maken denk ik dan ?

WP : Mitsu PUHZ-SHW80YAA - VV+ Innova Airleafs - Homey


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
ricvee schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 14:26:
Hij maakt nu zelfs TA 37 terwijl hij al op setpoint is, dus hij gaat zo uit, tenzij ik hem met bias laat zakken, denk ik. Ik heb hem begrensd op 37, de berekening wil hem nu naar 37.5 hebben.
stukje log? ik denk dat je retour nu 34.5 is en hij min delta t van 3 hanteert?
Aan je log te zien kan je UFH* ook nemen, die doet vergelijkbaar, maar als de error klein is is de min delta T 2.25c. Zou die ook eens proberen :)

@tse we willen natuurlijk een goed profiel, anders kan je net zo goed war draaien :)

[ Voor 24% gewijzigd door xoror op 08-11-2025 15:35 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
[14:22:54.178][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[14:22:54.182][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.5, Target=20.5, Outside=12.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[14:22:54.188][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 37.5°C (Return 34.5 + Scaled  delta T 3.0, error factor: 0.00 (lineair: 1), boost: 0.0)
[14:22:54.200][W][auto_adaptive:313]: Z1 HEATING: Flow limited to 37.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 37.5
[14:22:54.200][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 37.0°C (max of Z1:37.0, Z2:0.0)
[14:32:54.178][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[14:32:54.183][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.5, Target=20.5, Outside=12.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[14:32:54.187][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 38.5°C (Return 35.5 + Scaled  delta T 3.0, error factor: 0.00 (lineair: 1), boost: 0.0)
[14:32:54.193][W][auto_adaptive:313]: Z1 HEATING: Flow limited to 37.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 38.5
[14:42:54.180][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[14:42:54.187][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.6, Target=20.5, Outside=12.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[14:42:54.193][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 38.5°C (Return 35.5 + Scaled  delta T 3.0, error factor: 0.00 (lineair: 1), boost: 0.0)
[14:42:54.200][W][auto_adaptive:313]: Z1 HEATING: Flow limited to 37.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 38.5
[14:52:54.269][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[14:52:54.269][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.7, Target=20.5, Outside=12.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[14:52:54.269][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 38.5°C (Return 35.5 + Scaled  delta T 3.0, error factor: 0.00 (lineair: 1), boost: 0.0)
[14:52:54.269][W][auto_adaptive:313]: Z1 HEATING: Flow limited to 37.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 38.5
[15:02:54.180][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[15:02:54.185][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.7, Target=21.0, Outside=12.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[15:02:54.192][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 39.2°C (Return 35.5 + Scaled  delta T 3.7, error factor: 0.15 (lineair: 1), boost: 0.5)
[15:02:54.198][W][auto_adaptive:313]: Z1 HEATING: Flow limited to 37.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 39.2
[15:02:54.204][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 37.0°C (max of Z1:37.0, Z2:0.0)
[15:12:54.180][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[15:12:54.186][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.8, Target=21.0, Outside=12.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[15:12:54.192][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 39.5°C (Return 36.0 + Scaled  delta T 3.5, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.5)
[15:12:54.201][W][auto_adaptive:313]: Z1 HEATING: Flow limited to 37.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 39.5
[15:12:54.201][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 37.0°C (max of Z1:37.0, Z2:0.0)
[15:22:54.179][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[15:22:54.183][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.8, Target=21.0, Outside=12.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[15:22:54.189][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 39.5°C (Return 36.0 + Scaled  delta T 3.5, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.5)
[15:22:54.198][W][auto_adaptive:313]: Z1 HEATING: Flow limited to 37.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 39.5
[15:22:54.200][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 37.0°C (max of Z1:37.0, Z2:0.0)
[15:32:54.179][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[15:32:54.185][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.8, Target=21.0, Outside=12.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[15:32:54.190][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 39.5°C (Return 36.0 + Scaled  delta T 3.5, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.5)
[15:32:54.201][W][auto_adaptive:313]: Z1 HEATING: Flow limited to 37.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 39.5
[15:32:54.201][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 37.0°C (max of Z1:37.0, Z2:0.0)
[15:42:54.179][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[15:42:54.181][D][auto_adaptive:249]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=12.0, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[15:42:54.186][D][auto_adaptive:306]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 39.2°C (Return 36.0 + Scaled  delta T 3.3, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.5)
[15:42:54.194][W][auto_adaptive:313]: Z1 HEATING: Flow limited to 37.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 39.2
[15:42:54.196][D][auto_adaptive:376]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 37.0°C (max of Z1:37.0, Z2:0.0)

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Nu weer ufh * zonder zonder bias-boost aangezet, morgen verder kijken

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Krijg je geen pendel als je nu met delta T van 1c maar draait ?
Zelfs met UFH* kom je rond 38.5 uit bij delta T = 2.5. Nu heb je door max flow temp de boel wel gecapped, maar ik vraag me af of dat wel goed gaat.

Hoe draaide je met WAR onder deze omstandigheden btw? Want 34c Ta bij 36c retour gaat hem niet worden :)

[ Voor 19% gewijzigd door xoror op 08-11-2025 16:15 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Nee geen pendels gehad.
Compressor actief geweest van 13:17 tot 15:52

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Was benieuwd jaar je output kW grafiek, je gebruikt nu HA toch? Wil ik even kijken wat hij output op het laatste stuk

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Bedoel je deze?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HLIwwO-cljBVK5LuVOJ8OLgiCKw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NZBAtlUkwPg7Yq4Mr8wysxHr.png?f=fotoalbum_large

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ja grappig, weet je wat je min output is met deze temps ? zo te zien zat je aan einde op rond de 3kW.
Ah ik zie in de logging dat de Boost +0.5 bij gedaan heeft, dus ja je was op het randje, maar door het cappen hanteerden we toch een lagere Ta. hmm apart. welke flow draait je? Want met een delta T van 1 kan dit bijna niet

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Flow is 23 l/pm. Er zit eerst nog een 200 liter buffervat voor de rest vh circuit met een eigen pomp.
Dit ivm de kleine systeeminhoud met radiatoren.

Huis uit 1930 vrijstaand. Zoveel mogelijk geisoleerd, maar met een hele smalle spouwmuur met isolatieparels.
Meeste glas HR++, behalve 2 oude dubbelglas ruiten van 2 m2 in woonkamer. Deze worden volgend jaar vervangen.

[ Voor 42% gewijzigd door ricvee op 08-11-2025 16:35 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ah ok, dat verklaart een hoop.
Ik wilde de min delta T verder ook afhankelijk laten zijn van de buiten temp.
Dus bij koud weer, is de min delta T hoger dan min
Maar dat is ook nog een beetje puzzelen, want we hebben nog niet echt koud weer gehad

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Ik denk dat ufh * met mijn eigen bias-boost hier het beste gaat werken.
Dus eerst rustig starten. Dan als retourtemp > 30 en verschil setpoint en gemeten temp > 0.2 dan bias opplussen. Als verschil <0.2 dan bias afminnen.
Ik denk dat dat de sleutel wordt voor mij. Anders weer terug naar curve

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee Ik zou aanraden om het werkend te krijgen, want de curve gaat eruit, is te lastig voor de meeste gebruikers.

Ik heb een eerste opzet meegenomen voor buiten temp, we reageren nu ook als het kouder wordt, dan is denk ik nu alles afgevangen. Simulator is ook bij gewerkt

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
eerste build beschikbaar voor mensen die willen proberen maar niet zelf kunnen/willen compileren
https://github.com/gekkek...releases/tag/2025-11-08.1

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • barcomoon
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 07:00
Werkt allemaal prima hier met de Delta-T methode. Blij mee!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GbHGSQ0n_DpRBNuqCv1vxh7K_ro=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/kV5Zj8wbA8jjFc0YUdMOcqLw.png?f=user_large

WP: PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E, 300L SWW, ESP met Home assistant. WTW Ventilatie. EV. Gasloos sinds juli ‘25.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@barcomoon Hier ook, ik denk voor vloerverwarming werkt ie prima. Voor hybride moet nog een beetje tweaken. Op de laatste pre-releases heb je wat meer profielen om mee te spelen. Ik neem aan dat je die morning start bias nu ook niet meer nodig heb right? Hier iig niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6dojCC8U3Dh4JBPCkqaWSY3S_Jo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VonH3aaZxRe15RfJnDNuh5hq.png?f=user_large

Het is nu ook wel makkelijk prijs schieten met dit weer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5P6PbIeo3a5iIVr3SPeETvzqi3k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vgd4cGj29grg7qALgp5VDNXa.png?f=fotoalbum_large

meer info: https://github.com/gekkek...ecodan-hp/discussions/214

Er zit nu ook voorzieningen voor koud weer in, dus ik laat hem harder werken als de temp daalt. Als het < 5c wil je namelijk een iets hogere min delta T en onder -5 al helemaal. Er zit ook defrost voorziening in, die ik nog niet kan testen omdat we nog geen defrost weer hebben gehad dit jaar :). Hij gaat dan terug naar min delta T bij defrost weer, dat is het idee.

In de simulator kan je nu ook een buiten temp meegeven.

[ Voor 64% gewijzigd door xoror op 09-11-2025 10:45 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
@xoror heb je wel eens geëxperimenteerd met verschillende dT’s, minimumvermogen en hoger? Ben benieuwd wat voor effecten je op de COP ziet en of je aanwijzingen voor een sweet spot hebt in het vermogen.

Verder ook wel interessant om de discharge temp en condensation temp erbij te plotten. Het verschil ertussen is de superheat. Als de superheat (bijna) nul is, dan is de COP relatief laag. Beter is het als de superheat iets hoger is. Met een start op heel laag vermogen heb je soms heel weinig/geen superheat.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • barcomoon
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 07:00
@xoror

Klopt inderdaad. De setpoint bias voor de ochtendstart staat uit. De warmtepomp gaat rustig aan de slag in de ochtend. Met de temperaturen nu is het een paar uurtjes pruttelen en dan is die wel weer klaar voor de dag.

Ik ben ook wel benieuwd naar de werking als het wat kouder wordt of echt winter. Zeker omdat het hier de eerste winter zal worden met de warmtepomp. Over een week in ieder geval onder de tien graden overdag lijkt het.

WP: PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E, 300L SWW, ESP met Home assistant. WTW Ventilatie. EV. Gasloos sinds juli ‘25.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@SebastiaanPs Ik kan geen betrouwbare manier vinden om het min vermogen van een buiten unit te bepalen. Je kan niet aan hem vragen wat voor exact type hij is, en ze geven alleen 'rating' terug waar je niets aan heb.

Ik heb al wel gezien dat bij mijn wp de sweet spot niet bij min vermogen ligt, meestal daarboven rond 3.5-4.3kW output.

De discharge kan ik wel even bijplotten, de superheat log ik geloof ik niet standaard omdat die af te leiden is (maar sommigen hebben geen geldige condensation temp). De service calls zijn vrij duur, maar als hij nuttig is om te tracen waar de optimale COP zit kunnen we hem er wellicht bij doen standaard. Ik kan hem even lokaal hier aanzetten en kijken of we er wat zinnigs uit krijgen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B6mDpEXy7xr1em7uLZMv0JacO8A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rIofc9UH1pl8Kk9xLuJF43fE.png?f=fotoalbum_large
edit: eerste data puntjes komen binnen, het is niet exact discharge - condensation temp. Maar het klopt ongeveer wel (40 - 24.6). Ik draai nu op 20hz bij 2.9kW, dus volgens mij kan ik niet lager, maar superheat is ver boven 0 ?

@barcomoon Komt goed, als hij te weinig doet, kan je even tijdelijk een 'hoger' profiel kiezen of lineair ipv kwadratisch model. Maar het mag van mij wel echt koud worden dan kan ik zien of ik de limieten goed gemodelleerd heb :+

[ Voor 44% gewijzigd door xoror op 09-11-2025 11:04 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
xoror schreef op zondag 9 november 2025 @ 10:52:
@SebastiaanPs Ik kan geen betrouwbare manier vinden om het min vermogen van een buiten unit te bepalen. Je kan niet aan hem vragen wat voor exact type hij is, en ze geven alleen 'rating' terug waar je niets aan heb.

Ik heb al wel gezien dat bij mijn wp de sweet spot niet bij min vermogen ligt, meestal daarboven rond 3.5-4.3kW output.

De discharge kan ik wel even bijplotten, de superheat log ik geloof ik niet standaard omdat die af te leiden is (maar sommigen hebben geen geldige condensation temp). De service calls zijn vrij duur, maar als hij nuttig is om te tracen waar de optimale COP zit kunnen we hem er wellicht bij doen standaard. Ik kan hem even lokaal hier aanzetten en kijken of we er wat zinnigs uit krijgen

@barcomoon Komt goed, als hij te weinig doet, kan je even tijdelijk een 'hoger' profiel kiezen of lineair ipv kwadratisch model. Maar het mag van mij wel echt koud worden dan kan ik zien of ik de limieten goed gemodelleerd heb :+
De dT is recht evenredig met het vermogen, dus je zou eens wat verschillende dT’s kunnen proberen met jouw systeem. De laagst mogelijke dT, 0.5 gr erboven en 1.0 gr daarboven. Als je omhoog schakelt en weer terug, dan kun je wellicht een effect op de COP zien.

De superheat kun je, als discharge en condensation bekend zijn, visueel aflezen uit de grafiek of berekenen, daar zijn geen extra calls voor nodig.

Hier een voorbeeldje van mijn grafiek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TELaUg1ArN4zCleSupeRRXI-lMM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b1Y8gj7CY4nDZ6NuI79kmyVA.jpg?f=fotoalbum_large

Als je start op heel laag vermogen dan heb je soms niet/nauwelijks superheat.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@SebastiaanPs Als ik met delta T van 1 of 0.5 ga draaien nu, ga ik ws pendel krijgen ? Immers zit ik nu al aan mijn min output met delta T = 2?
Ik weet dat het verschil de discharge superheat is, maar zie mijn edited reactie, hij wijkt wel een beetje af. Maar ik heb hem lokaal even aangezet om te kijken.

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
xoror schreef op zondag 9 november 2025 @ 11:09:
@SebastiaanPs Als ik met delta T van 1 of 0.5 ga draaien nu, ga ik ws pendel krijgen ? Immers zit ik nu al aan mijn min output met delta T = 2?
Ik weet dat het verschil de discharge superheat is, maar zie mijn edited reactie, hij wijkt wel een beetje af. Maar ik heb hem lokaal even aangezet om te kijken.
Ah kijk ik snap hem, de superheat. Bij jou inderdaad heel mooi ruim.

Wat betreft output: wat gebeurt er met de COP als je de dT gedurende 1 of 2 uur ophoogt naar 2.5 gr en evt naar 3.0 gr?

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@SebastiaanPs zou ik even moeten proberen, is eenvoudig gewoon een profiel hoger kiezen in dit geval. maar dat wordt morgen ws, want huis is bijna op temp en vanwege isolatie hoef hij vandaag niet meer te werken.

edit: SWW run net gestart, ja dan gaat hij naar rond de 3 a 4c. en idd COP bij sww is drama :) Na tijdje gaat hij wel weer hoger, als delta T beetje stabiliseert

[ Voor 27% gewijzigd door xoror op 09-11-2025 12:55 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
xoror schreef op zondag 9 november 2025 @ 11:39:
@SebastiaanPs zou ik even moeten proberen, is eenvoudig gewoon een profiel hoger kiezen in dit geval. maar dat wordt morgen ws, want huis is bijna op temp en vanwege isolatie hoef hij vandaag niet meer te werken.

edit: SWW run net gestart, ja dan gaat hij naar rond de 3 a 4c. en idd COP bij sww is drama :) Na tijdje gaat hij wel weer hoger, als delta T beetje stabiliseert
Mijn run van vandaag was wel een mooi voorbeeld. Op het einde bij terugregelen compressorfrequentie verlies ik mijn superheat en lijkt de COP echt te dalen, terwijl Tbuiten stabiel 14-15 gr is en Ta stabiel 28-29 gr.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AUolafbxvQv430yj9hCEDYmQ-Yk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JJv05wHo90D6SeeeuDvwK0hh.jpg?f=fotoalbum_large

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pXBvcPR6Oq0jK2vgK1MSxBvVRBY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YPiJzHFmoLmSBsP7SHPZZJ2V.png?f=fotoalbum_large

@SebastiaanPs hier de run van vandaag, met laatste stuk discharge superheat.
Maar bij mij gaat de COP juist omhoog lol. Na 12:00 begon SWW/Legionella dus dat heb ik even afgekapt

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
@xoror ja maar jouw superheat blijft consistent 8-9 gr :+
Bij mij verdwijnt de superheat en dan zie je de COP dalen. Lijkt als het beter is als de compressor bij mij net iets meer frequentie heeft en niet op het minimum draait.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@SebastiaanPs Ik denk ook dat we teveel last hebben van die gare 0.5 graden afronding. Dat scheelt nog al.
Moet een keer met andere sensoren meten en dan ook inklemmen zoals mitsubishi dat doet

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 09:31

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

Zojuist de Atom van @AUijtdehaag uitgebreid met de proxy module van @AUijtdehaag zodat ik straks toch de MELCloud adapter kan gebruiken met de software van @xoror om Frank Slim Verwarmen af te kunnen nemen met de Ecodan. Supersnelle service en installatie.

De echte usecases voor de proxy functie dienen zich aan ;).

[ Voor 5% gewijzigd door Miezie op 09-11-2025 16:10 ]

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
xoror schreef op zondag 9 november 2025 @ 16:00:
@SebastiaanPs Ik denk ook dat we teveel last hebben van die gare 0.5 graden afronding. Dat scheelt nog al.
Moet een keer met andere sensoren meten en dan ook inklemmen zoals mitsubishi dat doet
Hier twee goede websites over het bevestigen van sensoren, vond ik heel nuttig:
https://heatpumps.co.uk/2...g-with-openenergymonitor/
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=67151
Misschien heb je er wat aan. Dat omwikkelen met koperdraad vond ik ook nog wel een interessante, voor als je niet kan hardsolderen.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Miezie top, check even of de prohibits niet af en toe gereset worden in proxy mode. Het lijkt er misschien op dat melcloud het reset, en moet ik evt filteren. Althans ik heb 1 user report. https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/issues/205

Maar weet Frank Slim verwarmen dat melcloud straks vervangen wordt ? :). Wat doet het eigenlijk is het een soort heavenwise maar dan voor de NL markt ? Kan ook z'n dienst aanbieden met mijn AA nu :P

@SebastiaanPs Ik zat meer hier aan te denken https://www.guilcor.fr/10...r-ds18b20-pour-tuyaux.jpg gewoon zoals mitsu het ook doet.

[ Voor 16% gewijzigd door xoror op 09-11-2025 16:15 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 09:31

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

xoror schreef op zondag 9 november 2025 @ 16:14:
@Miezie top, check even of de prohibits niet af en toe gereset worden in proxy mode. Het lijkt er misschien op dat melcloud het reset, en moet ik evt filteren. Althans ik heb 1 user report. https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/issues/205

Maar weet Frank Slim verwarmen dat melcloud straks vervangen wordt ? :). Wat doet het eigenlijk is het een soort heavenwise maar dan voor de NL markt ? Kan ook z'n dienst aanbieden met mijn AA nu :P
Ik hou het voor je in de gaten.

Frank zal wat doen met bonussen als je de warmtepomp lichtelijk laat aansturen door hun en ik neem aan dat ze gewoon contracten hebben met Mitsubishi om APIs te gebruiken ipv de houtjetouwtje oplossingen van de melcloud screenscrapers hier ;).

Dit is wat ze doen: https://klantenservice.fr...erwarmen-en-hoe-werkt-het

Kan misschien met AA, maar jij betaalt die bonussen niet ;).

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Miezie daar vergist je je in hoor. Heavenwise bijv in UK doet ook gewoon houtje touwtje reverse engineeren, en lift op de app api mee.. Maar idd gewoon bonus cashen, desnood prohibit op hun commands :+

Maar ben benieuwd. @AUijtdehaag ik zou voorraadje proxy boardje aanleggen als dit aanslaat...

[ Voor 19% gewijzigd door xoror op 09-11-2025 16:20 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 09:31

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

xoror schreef op zondag 9 november 2025 @ 16:19:
@Miezie daar vergist je je in hoor. Heavenwise bijv in UK doet ook gewoon houtje touwtje reverse engineeren, en lift op de app api mee.. Maar idd gewoon bonus cashen, desnood prohibit op hun commands :+

Maar ben benieuwd. @AUijtdehaag ik zou voorraadje proxy boardje aanleggen als dit aanslaat...
Ze zullen het in ieder geval sneller omschrijven naar de nieuwe APIs (als het zo is) en minder waarde hechten aan zinloze historie ;), we gaan het meemaken...

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
xoror schreef op zondag 9 november 2025 @ 16:14:
@Miezie top, check even of de prohibits niet af en toe gereset worden in proxy mode. Het lijkt er misschien op dat melcloud het reset, en moet ik evt filteren. Althans ik heb 1 user report. https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/issues/205

Maar weet Frank Slim verwarmen dat melcloud straks vervangen wordt ? :). Wat doet het eigenlijk is het een soort heavenwise maar dan voor de NL markt ? Kan ook z'n dienst aanbieden met mijn AA nu :P

@SebastiaanPs Ik zat meer hier aan te denken https://www.guilcor.fr/10...r-ds18b20-pour-tuyaux.jpg gewoon zoals mitsu het ook doet.
offtopic:
Ah ja dat lijkt wel een goede oplossing. Kun je evt een PM sturen waar je de juiste kan verkrijgen? Dan valideer ik ze tegen de Kamstrup :)

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
xoror schreef op zondag 9 november 2025 @ 16:19:

Maar ben benieuwd. @AUijtdehaag ik zou voorraadje proxy boardje aanleggen als dit aanslaat...
Dank voor de tip maar er liggen er nog genoeg

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
SebastiaanPs schreef op zondag 9 november 2025 @ 16:23:
[...]
offtopic:
Ah ja dat lijkt wel een goede oplossing. Kun je evt een PM sturen waar je de juiste kan verkrijgen? Dan valideer ik ze tegen de Kamstrup :)
Ja is goed, ik wacht ff op singles day of black friday meuk :+

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Miezie schreef op zondag 9 november 2025 @ 16:22:
[...]

Ze zullen het in ieder geval sneller omschrijven naar de nieuwe APIs (als het zo is) en minder waarde hechten aan zinloze historie ;), we gaan het meemaken...
Maar dat is het dus, nieuwe api is veel strenger, en veel maar veel minder data. Maar goed bonus cashen en ze regelen het zelf maar gok ik? Niet jouw probleem.

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Tijd om een "mute slave" feature te introduceren, dus dat hij geen schrijf commando's mag doen, of wel poging maar we filteren het weg

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Breud
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 09-11 21:12
Sinds ik de delta t methode gebruikt pendelt het zaakje ineens behoorlijk, ondanks dat ik de minimale flow temperatuur van 26 graden niet veranderd heb.

WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Breud Maar je heb de predictive cycle prevention uit gezet...
Bij deze temperaturen is je retour + min delta T ws niet voldoende. Je heb ws 26.5 of 27 nodig. Daar zorgt de predictive cycle prevention voor (boost)

Je kan even een profiel hoger proberen als je de anti pendel niet wil gebruiken.
https://github.com/gekkek...releases/tag/2025-11-09.2

[ Voor 25% gewijzigd door xoror op 09-11-2025 17:21 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
@xoror Bij mij begint het nu steeds beter te draaien met ufw * ( en soms beetje extra bias-hulp), waarvoor dank!
Zit alles al in de main versie?

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee Nee, ik wil even een week aanzien. Als er nu iets kapot gaat in de main, is het drama om het te fixen.

Wanneer heb je nog bias hulp nodig ?

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Ik gebruik het alleen om even op te plussen wanneer de gemeten kamertemp meer dan 0.4 onder setpoint zit.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 09:31

Miezie

Niet zeuren, maar doen.

xoror schreef op zondag 9 november 2025 @ 17:05:
Tijd om een "mute slave" feature te introduceren, dus dat hij geen schrijf commando's mag doen, of wel poging maar we filteren het weg
Dat zou ik dan alleen op server control doen, de rest is wenselijk ;).

Verduurzamen doe je niet voor je portemonnee, maar voor je kroost. | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • Breud
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 09-11 21:12
Ik heb nu de anti pendel aangezet. Goed om te zien dat de aanvoer Ta terug naar 26 graden gaat als de run voorbij is.

In de vorige versies kon de Ta vaak hoog uitkomen door de anti pendel, en werd daarna niet gereset

WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Breud We resetten nu wanneer de delta < 1.0 is tijdens een boost, dus hij is wat slimmer. Met de oude methode ben je beetje afhankelijk van decay/overshoot.

We onthouden nu geen Ta/offset meer. De Ta wordt puur bepaald door de return temp en de error (en ook buiten temp als het echt koud is)

[ Voor 35% gewijzigd door xoror op 09-11-2025 20:13 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Ben nu ff aan het testen met hybrid *.
Lijkt ook vrij netjes te lopen tot nu toe

[ Voor 129% gewijzigd door ricvee op 10-11-2025 12:06 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
ricvee schreef op maandag 10 november 2025 @ 12:04:
Ben nu ff aan het testen met hybrid *.
Lijkt ook vrij netjes te lopen tot nu toe
vandaag was het kouder en had de kou ook hier een kleine invloed 0.18c. Delta T keurig van 3 - 3.5 gehanteerd, is nu weer 2.5 omdat het wat warmer is geworden.

Maar idd probeer meer profielen. De lineaire profielen reageren wat sneller (vooral bij kleinere fouten)

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee even opnieuw builden, foutje gevonden mbt afrondingen
@Breud Even nieuwe build halen, zat foutje in boost afrondingen
https://github.com/gekkek...releases/tag/2025-11-10.3

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
En weer terug naar ufh *. hybrid * bleef maar door accellereren. Hij wilde naar 38,5 graden terwijl hij 0.2 onder setpoint zat. Met WAR draaide ik met 35 of 35.5 bij TB 9.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[19:13:47.632][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[19:13:47.632][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.3, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[19:13:47.634][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 38.00°C (Return 34.5 + Scaled  delta T 3.66, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.0)
[19:13:47.640][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 38.0°C (max of Z1:38.0, Z2:0.0)
[19:23:47.630][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[19:23:47.635][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.3, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[19:23:47.640][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 38.50°C (Return 35.0 + Scaled  delta T 3.66, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.0)
[19:23:47.649][W][auto_adaptive:330]: Z1 HEATING: Flow limited to 38.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 38.5
[19:33:47.628][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[19:33:47.633][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.4, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[19:33:47.639][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 38.50°C (Return 35.5 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee
Je 'probleem' is de return temp van 35.5. Daarmee zou je nooit met WAR 35 of 35.5 kunnen draaien.
Ik gok dat je bij WAR een lagere Ta hanteerde waardoor je denk ik hele run kon doen.
Maar dat zou je gewoon een van de ufh profielen moeten kunnen doen.

Weet je het verloop met WAR ongeveer? Wat je voor een return temp had ? Want met min vermogen van 3.3kW moet je toch echt een delta T van 2.5-3 hanteren.

Je zou zonder overshoot kunnen testen, ook al heeft je thermostaat een overshoot. De overshoot was nodig voor decay maar dat is niet nodig bij deze methode. Ik moet die optie nog verwijderen

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
@xoror Met WAR had ik bij deze buiten temperaturen een delta T van ongeveer 2,5-3,5
Ik zal de overshoot op 0 zetten

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ja zal niet veel uitmaken hoor, alleen als je overheen zit. Maar een negatieve error wordt nu niet gebruikt, vandaar.

Bij war had je ws hele dag verwarmd en was je ws niet zo dicht bij setpoint geweest gok ik zo. Want met 2.5-3 zou je retour rond 32.5 zijn geweeest, maw de kamer zou wat frisser zijn geweest

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
ik heb de hele dag 1 lange run gedraaid met hybrid * TA tussen 35 en 36.5 delta T 3-3.5.
Toen setpoint van 21 naar 21.5 ging begon die uit de bocht te vliegen en de TA op te voeren, en en daarmee de TR
Logging van vandaag van na de laatste upload
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
[15:33:47.615][D][auto_adaptive:158]: Zone 1 is not in a fixed flow mode. Exiting.
[15:34:52.494][D][auto_adaptive:396]: Compressor start: triggering auto-adaptive loop.
[15:34:52.499][D][auto_adaptive:158]: Zone 1 is not in a fixed flow mode. Exiting.
[15:43:47.618][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[15:43:47.619][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=10.0, cold factor=0.06, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[15:43:47.624][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.50°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 3.37, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
INFO Processing unexpected disconnect from ESPHome API for ecodan-heatpump @ 172.1.1.151
WARNING Disconnected from API
INFO Successfully resolved ecodan-heatpump @ 172.1.1.151 in 0.000s
INFO Successfully connected to ecodan-heatpump @ 172.1.1.151 in 0.233s
INFO Successful handshake with ecodan-heatpump @ 172.1.1.151 in 0.017s
[15:53:47.691][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[15:53:47.691][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=10.0, cold factor=0.06, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[15:53:47.691][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.50°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 3.37, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[16:03:47.622][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[16:03:47.627][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.8, Target=21.0, Outside=10.0, cold factor=0.06, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[16:03:47.635][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 36.50°C (Return 33.0 + Scaled  delta T 3.61, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.0)
[16:03:47.639][W][auto_adaptive:330]: Z1 HEATING: Flow limited to 36.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 36.5
[16:03:47.643][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 36.0°C (max of Z1:36.0, Z2:0.0)
[16:13:47.624][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[16:13:47.630][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[16:13:47.636][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 36.00°C (Return 33.0 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[16:13:47.640][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 36.0°C (max of Z1:36.0, Z2:0.0)
[16:23:47.621][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[16:23:47.627][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[16:23:47.635][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 36.00°C (Return 33.0 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[16:23:47.636][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 36.0°C (max of Z1:36.0, Z2:0.0)
[16:33:47.623][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[16:33:47.626][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[16:33:47.632][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.50°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[16:33:47.640][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 35.5°C (max of Z1:35.5, Z2:0.0)
[16:43:47.629][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[16:43:47.629][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[16:43:47.631][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.50°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[16:53:47.617][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[16:53:47.622][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[16:53:47.629][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.50°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[17:03:47.660][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[17:03:47.660][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[17:03:47.660][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.50°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[17:13:47.622][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[17:13:47.627][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[17:13:47.633][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.50°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[17:23:47.653][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[17:23:47.654][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[17:23:47.654][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.00°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[17:23:47.654][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 35.0°C (max of Z1:35.0, Z2:0.0)
[17:33:47.617][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[17:33:47.625][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[17:33:47.629][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.00°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[17:43:47.628][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[17:43:47.628][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[17:43:47.628][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.00°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[17:53:47.613][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[17:53:47.619][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=20.9, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[17:53:47.632][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.00°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[18:03:47.612][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[18:03:47.617][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.0, Target=21.0, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[18:03:47.623][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.00°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 3.18, error factor: 0.00 (lineair: 1), boost: 0.0)
[18:13:47.612][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[18:13:47.618][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.0, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[18:13:47.624][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 36.00°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 4.39, error factor: 0.25 (lineair: 1), boost: 0.0)
[18:13:47.629][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 36.0°C (max of Z1:36.0, Z2:0.0)
[18:23:47.612][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[18:23:47.617][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.0, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[18:23:47.623][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 36.00°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 4.39, error factor: 0.25 (lineair: 1), boost: 0.0)
[18:33:47.616][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[18:33:47.622][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.0, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[18:33:47.628][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 36.50°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 4.39, error factor: 0.25 (lineair: 1), boost: 0.0)
[18:33:47.634][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 36.5°C (max of Z1:36.5, Z2:0.0)
[18:43:47.619][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[18:43:47.624][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.1, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[18:43:47.631][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 37.00°C (Return 33.0 + Scaled  delta T 4.14, error factor: 0.20 (lineair: 1), boost: 0.0)
[18:43:47.634][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 37.0°C (max of Z1:37.0, Z2:0.0)
[18:53:47.622][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[18:53:47.628][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.2, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[18:53:47.630][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 36.50°C (Return 33.0 + Scaled  delta T 3.90, error factor: 0.15 (lineair: 1), boost: 0.0)
[18:53:47.640][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 36.5°C (max of Z1:36.5, Z2:0.0)
[19:03:47.619][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[19:03:47.626][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.3, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[19:03:47.633][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 37.00°C (Return 33.5 + Scaled  delta T 3.66, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.0)
[19:03:47.637][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 37.0°C (max of Z1:37.0, Z2:0.0)
[19:13:47.632][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[19:13:47.632][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.3, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[19:13:47.634][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 38.00°C (Return 34.5 + Scaled  delta T 3.66, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.0)
[19:13:47.640][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 38.0°C (max of Z1:38.0, Z2:0.0)
[19:23:47.630][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[19:23:47.635][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.3, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[19:23:47.640][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 38.50°C (Return 35.0 + Scaled  delta T 3.66, error factor: 0.10 (lineair: 1), boost: 0.0)
[19:23:47.649][W][auto_adaptive:330]: Z1 HEATING: Flow limited to 38.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 38.5
[19:33:47.628][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[19:33:47.633][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.4, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[19:33:47.639][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 38.50°C (Return 35.5 + Scaled  delta T 3.42, error factor: 0.05 (lineair: 1), boost: 0.0)
[19:33:47.646][W][auto_adaptive:330]: Z1 HEATING: Flow limited to 38.0°C (Safety Limit), calculated_flow: 38.5
[19:33:47.651][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 38.0°C (max of Z1:38.0, Z2:0.0)
[19:43:47.624][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[19:43:47.627][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.3, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[19:43:47.633][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 36.50°C (Return 34.0 + Scaled  delta T 2.89, error factor: 0.13 (lineair: 1), boost: 0.0)
[19:43:47.638][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 36.5°C (max of Z1:36.5, Z2:0.0)
[19:53:47.617][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[19:53:47.623][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.4, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[19:53:47.628][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 36.00°C (Return 33.5 + Scaled  delta T 2.65, error factor: 0.07 (lineair: 1), boost: 0.0)
[19:53:47.634][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 36.0°C (max of Z1:36.0, Z2:0.0)
[20:03:47.614][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[20:03:47.616][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.4, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[20:03:47.622][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.50°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 2.65, error factor: 0.07 (lineair: 1), boost: 0.0)
[20:03:47.632][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 34.5°C (max of Z1:34.5, Z2:0.0)
[20:13:47.616][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[20:13:47.623][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.4, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[20:13:47.629][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.00°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 2.65, error factor: 0.07 (lineair: 1), boost: 0.0)
[20:13:47.632][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 35.0°C (max of Z1:35.0, Z2:0.0)
[20:23:47.626][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[20:23:47.632][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.4, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[20:23:47.637][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.00°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 2.65, error factor: 0.07 (lineair: 1), boost: 0.0)
[20:33:47.677][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[20:33:47.677][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.4, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[20:33:47.677][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.00°C (Return 32.5 + Scaled  delta T 2.65, error factor: 0.07 (lineair: 1), boost: 0.0)
[20:43:47.622][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[20:43:47.627][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.4, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.3, heating: 1, cooling: 0
[20:43:47.633][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 35.50°C (Return 33.0 + Scaled  delta T 2.65, error factor: 0.07 (lineair: 1), boost: 0.0)
[20:43:47.638][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 35.5°C (max of Z1:35.5, Z2:0.0)
[20:53:47.621][D][auto_adaptive:174]: Starting auto-adaptive cycle, z2 independent: 0, has_cooling: 0
[20:53:47.623][D][auto_adaptive:260]: Processing Zone 1: Room=21.4, Target=21.5, Outside=9.0, cold factor=0.09, Bias=0.0, overshoot=0.0, heating: 1, cooling: 0
[20:53:47.630][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.50°C (Return 32.0 + Scaled  delta T 2.65, error factor: 0.07 (lineair: 1), boost: 0.0)
[20:53:47.634][D][auto_adaptive:393]: CMD: Set Dependent Heat Flow -> 34.5°C (max of Z1:34.5, Z2:0.0)

[ Voor 98% gewijzigd door ricvee op 10-11-2025 20:59 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ja je maakt de error 0.5 groter, hmm
Weet je de retour nog, kamer temp toen je setpoint aangepast had nog? Dan kan ik even in de simulatie kijken

Als je recompiled is de overshoot compensation weg.

[ Voor 15% gewijzigd door xoror op 10-11-2025 21:08 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Volgens de logging hierboven 32

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Even gesimuleerd, ws had je beter hybrid regulier kunnen gebruiken? Dan kwam er 35.5 uit ipv 36.5.
Maar dan warmt die zeker niet snel genoeg op right?

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Hij mag van mij wel even opplussen naar 36-36.5, maar dan wel weer terugschakelen als hij het setpoint nadert

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Ik zal hem nu wel op de normale hybrid zetten. Dan weten we morgen meer

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Hij draait nu in UFH * met TA 34, TR 32 en houd de woonkamer keurig op 21.5
[21:33:47.628][D][auto_adaptive:323]: Z1 HEATING (Delta T): calculated_flow: 34.00°C (Return 32.0 + Scaled delta T 2.36, error factor: 0.00 (lineair: 1), boost: 0.0)

[ Voor 53% gewijzigd door ricvee op 10-11-2025 21:39 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Anders moet je morgen hele dag UFH* draaien, gewoon zijn werk laten doen tenzij het niet comfortabel is ofcourse.

De ufh profielen zijn de enige met lage min delta T van 2.25
Misschien dat de hybrid modellen ook naar lagere min delta T moeten (nu 3c). Maar dan heb je kans dat hij niet snel genoeg opwarmt denk ik

[ Voor 47% gewijzigd door xoror op 10-11-2025 21:42 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Morgen probeer ik de gewone hybrid.
UFH * heb ik een paar dagen gedraaid nu, maar die accellereert iets te weinig, maar dat los ik op met een bias scriptje

Het probleem met de hybrid * voor mij lijkt het volgende te zijn:
als de wp al een poos draaid en een bepaalde TR heeft, en het setpoint gaat dan omhoog, dan flipt hij in 20 minuten zo 2 graden op de TA, waardoor de TR ook verder oploopt, zodat hij uit de bocht vliegt bij mij.

[ Voor 47% gewijzigd door ricvee op 10-11-2025 21:48 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
xoror schreef op maandag 10 november 2025 @ 21:39:
Anders moet je morgen hele dag UFH* draaien, gewoon zijn werk laten doen tenzij het niet comfortabel is ofcourse.

De ufh profielen zijn de enige met lage min delta T van 2.25
Misschien dat de hybrid modellen ook naar lagere min delta T moeten (nu 3c). Maar dan heb je kans dat hij niet snel genoeg opwarmt denk ik
Delta T van 2.5 of 2.75 zou voor mij denk ik voldoende zijn.
Of een instelbare Delta T.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee Ja, dat is hoe het hoort te werken (zie sim)
Je had een error van 0.1, daar hoorde een delta T van rond 3 bij.
Nu tel je 0.5 bij setpoint, je maakt nu een error van 0.1 + 0.5 = 0.6, daar hoort een dela T van 4.6 bij en zal hij dus 36.5 kiezen bij retour van 32.

Het lineaire model hoort gewoon harder te reageren op fouten. Als je de max error range verhoogd, dan wordt de error meer uitgesmeerd. Maar 0.6c voor hybride is best een 'grote' fout.
bij max error range van 3 ipv 2, krijg je bij fout van 0.6 delta T van 4.1 en kom je al halve graad lager uit. Maw, is de max error range van onze hybrid model niet goed? Je zou even kunnen testen met max error range om te kijken of hij aan het begin hard genoeg stijgt in de simulator

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
ricvee schreef op maandag 10 november 2025 @ 21:55:
[...]


Delta T van 2.5 of 2.75 zou voor mij denk ik voldoende zijn.
Of een instelbare Delta T.
Zou dat even in de sim gooien, stijgt het dan nog snel genoeg aan het begin

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Nu in de sim dit aangezet:
hybrid *
setpoint 20
roomtemp 19.4
TR 30
max error range op 1
geeft dit:
0.6°C 19.4°C 0.60 (Linear) 30.0°C 6.20°C 36.20°C 36.0°C
Zou voor mij kunnen werken

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee Ja maar maar je doet nu tegen overgestelde, je kort de error range in.
Bij 21.5 setpoint, kamer temp 20.9 ga je dan naar de 38c.
code:
1
0.6°C   20.9°C  0.60 (Linear)   32.0°C  6.05°C  38.05°C     38.0°C


@ricvee Ik heb de max error ranges getweaked, blijkt dat ik het verkeerd om gedaan had :+
Even recompile, en kijk nu in de simulator.

hybrid
code:
1
2
0.6°C   19.4°C  0.23 (Quad)     30.0°C  4.25°C  34.25°C     34.0°C
0.6°C   20.9°C  0.23 (Quad)     32.0°C  4.25°C  36.25°C     36.0°C


hybrid*
code:
1
2
0.6°C   19.4°C  0.48 (Linear)   30.0°C  5.46°C  35.47°C     35.0°C
0.6°C   20.9°C  0.48 (Linear)   32.0°C  5.46°C  37.47°C     37.0°C


Moet je even kijken welke beter past

[ Voor 111% gewijzigd door xoror op 10-11-2025 22:38 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:25
Super! Ik ga even recompilen en kies dan de normale hybrid

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee Even nog een keer compileren, ik heb nog een betere error functie gevonden :)

hybrid
code:
1
2
0.6°C   19.4°C  0.22 (Smooth)   30.0°C  4.18°C  34.18°C     34.0°C
0.6°C   20.9°C  0.22 (Smooth)   32.0°C  4.18°C  36.18°C     36.0°C


hybrid*
code:
1
2
0.6°C   19.4°C  0.30 (Linear)   30.0°C  4.59°C  34.59°C     34.5°C
0.6°C   20.9°C  0.30 (Linear)   32.0°C  4.59°C  36.59°C     36.5°C


Ik heb de error^2 vervangen met een s-curve, die is agressiever in het midden maar veel trager aan het eind. Eigenlijk wat we zoeken.

[ Voor 72% gewijzigd door xoror op 10-11-2025 23:16 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@ricvee je kan naar de main branch, is gemerged. Heb nog een kleine tweak gedaan in de error, hoef je niet perse voor te updaten. Gebruik nu een error curve die tot 0.3 error weinig doet en daarna wel veel.

Ik heb hier de verschillen beschreven tov de mitsubishi RR
https://github.com/gekkek...iscussioncomment-14934276
Als de boel verder geen gekke dingen laat zien, dan wordt het deze week ergens gereleased

[ Voor 36% gewijzigd door xoror op 11-11-2025 09:37 ]

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


  • Nakedape22o2
  • Registratie: September 2025
  • Nu online
@xoror Mijn regeling blijft sinds vanochtend op dT van 3-3,5 draaien terwijl er al sinds 7:40 geen error meer is.
volgens de sim zou hij nu met 29 moeten draaien. Hij blijft een beetje hangen op 26HZ en 5,8KW est.output. Min voor de unit is ong 16HZ en 3,4KW

Overshoot comp is niet meer aanwezig in 11-10.4 zag ik, maar stelde ik voorheen ook niet in.
om 08:15 de nieuwe versie erop gezet, vandaar die dip.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PuGaPI79dRjjVOK9KLJpSttUg30=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dolDBPHqCgzOaVmeYMafASqG.png?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 ... 29 30 Laatste