• Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

devriesjande schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:22:
@Get!em

Als je een krachtgroep laat plaatsen dan moet de plaat volgens het linker schema worden aangesloten. Waarschijnlijk kan de bedrading van de groepenkast naar de Perilex worden hergebruikt. Maar dat hangt van de gebruikte kleuren af
Maar eens een foto van de volledige groepenkast. En maak de kast waar de kookgroep zit eens open. En maak een foto van de bedrading aan de bovenkant van de kookgroep. Wel eerst de hoofdschakelaar uit!
Ik krijg een elektricien voor een andere klus over de vloer. Ik hoop dat ik met de bestaande automaat van de kookgroep, gewoon de fase 2 kan aansluiten zonder vervangingen.

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10:38

Vliegvlug

Flight Simple

Septillion schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:04:
@Vliegvlug Maar hij heeft 2 nullen dus het is een don't care :)
Tuurlijk kan je het dan nog steeds met de twee nullen aansluiten maar ik zou het zelf in die situatie veel logischer vinden om de perilex dan aan te sluiten zoals je zou doen als het een driefasen aansluiting is en niet alsnog met twee nullen naar de kookplaat.

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10:38

Vliegvlug

Flight Simple

Get!em schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:57:
[...]

[Afbeelding]Het relevante deel. Rechts nog een kast met PV, warmtepomp en Ev charger. Omdat warmtepomp nu op zelfde fase zit als de kookgroep, kom ik in de problemen (zeg 1x per maand tot 40A en gemiddeld 3x per maand boven de 30A op fase 1.

Elektricien die dit heeft ingericht 2 jaar terug voor mij had me hiervoor moeten waarschuwen. Oven zat oorspronkelijk ook nog op fase 1 tot vorig jaar. Voordat ik die had laten verhuizen klapte de hoofdzekering op fase 1 er elk kwartaal wel een keer uit.
Gebruik je je kookplaat dan zo intensief en op hoge standen op meerdere pitten tegelijkertijd?

Want zo’n kookgroep op een 1 fase bij een drie fasen aansluiting wordt vaak gedaan en leidt meestal niet tot problemen.
Mocht je je kookplaat wel normaal gebruiken dan zou ik zeker eens kijken naar de faseverdeling in je groepenkast, zou me niets verbazen als de fase waar nu de kookgroep op zit (te)veel zware verbruikers heeft en de andere fasen niet.

  • PhoneTech
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 17-04 12:40
Andrehj schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 18:18:
@PhoneTech Wat ik zo vreemd vind: Kreeg je geen vraag van de installateur of er niet een standaard 19mm pijp (of een 5-aderige kabel) naar de keuken moest voor als jij (of een volgende bewoner) ooit een keuken met een standaard kookplaat zou willen installeren? Ik zou toch verwachten dat dat in elke moderne woning wel zo'n beetje standaard wordt aangelegd (staat misschien zelfs wel in het bouwbesluit?).
Ik heb er specifiek naar gevraagd bij het indienen van de elektrische installaties, maar het kon volgens hun helaas niet. Misschien had ik door moeten zetten, maar dat is nu te laat.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@Vliegvlug Dat is toch precies wat hij aangeeft :D Met als oplossing de kookplaat netjes over de fases verdelen.

En dan de kookplaat door deze met de 2x P+N kookgroep over twee fases te verdelen. Is een krachtgroepje mooier? Zeker! Maar dit kan dus volledig gedaan worden met wat er al in de kast zit. Gewoon de kookgroep naar positie 4 en 5 en je bent klaar.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Vliegvlug schreef op zondag 22 februari 2026 @ 19:35:
[...]

Gebruik je je kookplaat dan zo intensief en op hoge standen op meerdere pitten tegelijkertijd?

Want zo’n kookgroep op een 1 fase bij een drie fasen aansluiting wordt vaak gedaan en leidt meestal niet tot problemen.
Mocht je je kookplaat wel normaal gebruiken dan zou ik zeker eens kijken naar de faseverdeling in je groepenkast, zou me niets verbazen als de fase waar nu de kookgroep op zit (te)veel zware verbruikers heeft en de andere fasen niet.
Als ik de twee pitten links en rechts (pan aardappelen en pan groente aan de kook brengen, of pasta aan de kook op rechts en wok op links) beide op P van power zet, kom ik op 5500W. Zet ik er dan nog een koekenpan bij aan voor wat vlees, dan nog hoger. (En ja, ik ben van het koken, ook incl oven tegelijkertijd aan, bestelling/restaurant of frituur is hier slechts 1x per maand, maar vaker slechts 1x per kwartaal). De warmtepomp zit ook op die fase en gaat na een defrost naar 3,5kW. Fase 2 is redelijk vol ook (met oa wasmachine en droger en de backup heater warmtepomp a 3,6kW) en fase 3 is ook de Oven (a 2500W zonder gril aan). Heel veel ruimte om te schuiven heb ik niet. En als ik al schuif (bijv warmtepomp van fase 1 en 2 naar 2 en 3), dan is fase 1 bijna leeg, behalve de kookgroep (1 van de groepen die op de foto staat is ongebruikt). Ik splits daarom liever de kookgroep indien mogelijk. Dat levert meer flexibiliteit op. Vandaar de vraag in dit topic.


Anyhow, conclusie lijkt: Is gewoon mogelijk. Aandachtspunten zijn de N1 en N2 checken of die bij L1 en L2 horen en niet gedraaid zijn. Is allemaal niet geheel standaard, maar met behoud van kabel en automaat, zou het bij goede N1 en N2 een relatief simpele verplaatsing moeten zijn.

[ Voor 20% gewijzigd door Get!em op 22-02-2026 20:07 ]


  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10:38

Vliegvlug

Flight Simple

Septillion schreef op zondag 22 februari 2026 @ 19:51:
@Vliegvlug Dat is toch precies wat hij aangeeft :D Met als oplossing de kookplaat netjes over de fases verdelen.
Is me niet duidelijk waar je naar verwijst, ik reageerde op jouw opmerking.
En dan de kookplaat door deze met de 2x P+N kookgroep over twee fases te verdelen. Is een krachtgroepje mooier? Zeker! Maar dit kan dus volledig gedaan worden met wat er al in de kast zit. Gewoon de kookgroep naar positie 4 en 5 en je bent klaar.
Ik vind dit ook een prima oplossing maar om het moment van mijn vraag aan @Get!em was uberhaupt nog niet duidelijk of er 1 fase of 3 fasen ALS-en in die kast zaten.

Mijn opmerking slaat dus op de situatie dat er een 3 fasen ALS zou zijn geweest, in dat geval zou ik niet alsnog 2 nullen richting perilex en kookplaat hebben gebracht iets wat jij leek te suggereren met jouw opmerking.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@Vliegvlug Jawel, verder terug lezen ;) Nu ga ik schamen voor niet goed lezen 8)7

Maar ja, voor een 3-fase ALS is een enkele N mogelijk. Dan wel de N's van de kookgroep bruggen!

Zou ik er de moeite voor nemen om het aan te passen als het zit zoals omschreven, nee.

[ Voor 83% gewijzigd door Septillion op 22-02-2026 20:36 ]


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 09:01
Get!em schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:59:
[...]

Ik krijg een elektricien voor een andere klus over de vloer. Ik hoop dat ik met de bestaande automaat van de kookgroep, gewoon de fase 2 kan aansluiten zonder vervangingen.
Het blijft naar mijn mening knoeien, maar de oplossing die @Septillion aandraagt is mogelijk.
Laat de monteur eerst eens de stroom per fase meten met een draaiende warmtepomp, wasmachine, autolader en oven. Dan de kookplaat aansluiten op de twee minst belaste fasen.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

devriesjande schreef op zondag 22 februari 2026 @ 21:26:
[...]

Het blijft naar mijn mening knoeien, maar de oplossing die @Septillion aandraagt is mogelijk.
Laat de monteur eerst eens de stroom per fase meten met een draaiende warmtepomp, wasmachine, autolader en oven. Dan de kookplaat aansluiten op de twee minst belaste fasen.
Hoeft ie niet te meten ;) Heb ik al 2 jaar een log van. Vandaar dat ik ook weet hoevaak hij op fase A over de 30A heen gaat.

Piekjes van wasmachine en vaatwasser maak ik me niet druk om. Zijn toch kort. Inductie en warmtepomp zijn gewoon beide wat langduriger en beide dus opgeteld nu 48A op 1 fase. Dat is niet OK. Oven ook langduriger, maar zit dus op C momenteel. Er komt nog een extra oven, binne 2 jaar. Die wil ik op fase B in de huidige verdeling.

Blauw fase A, geel B, Rood C

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yeyMVG4gcXdsonKLA7d4oe4gIV0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mZ8xuzgC2OUD29UF82c4kvDj.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door Get!em op 22-02-2026 21:55 ]


  • Seagull
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 18-04 11:34
Hi iedereen,

Een "noob" qua elektriciteit hier. Dus vandaar mijn vraag. Begin deze week werd door een elektrofirma een nieuwe inductie kookplaat geplaatst. Echter, bij het uitkuisen van de keukenkast nà plaatsing, merk ik op dat de aansluiting op de wandcontactdoos niet lijkt op de schema's in de handleiding.

Wat meer info:
- Elektriciteitskast 1-fase
- Zekering in de kast is een Vynckier EPP32 C32 (dubbelpolig 32A)(België)
- In de wandcontactdoos komen drie (ipv vijf) 6mm² kabels toe (aarde, fase en nul)
- Van de kookplaat naar de wandcontactdoos loopt een 5-aderige kabel... waarvan men 2 draden niet heeft aangesloten op de wandcontactdoos. De draden lijken me 2,5mm² dikte.

In bijlage wat foto's en het aansluitschema. Ik veronderstel dat men het middelste schema (1N) had moeten gebruiken? En de twee nuldraden had moeten connecteren alsook de twee fasedraden?

Alvast bedankt voor de moeite :D.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cB8c-QzyL0q-ynCqFZzBmUUUyDs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PhOsZHKwOLPxmPu4QHEaLU8D.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OTCqOstQL0WXzPGWHKBVUxmVV-k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BB5mrVXEJ5x5ls0EmwseUTPk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r92rfHVunRlE3oYGOV24VBmvYcY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UV7eB3x3w3D33x1LxmwfoLDt.jpg?f=fotoalbum_tile

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Seagull Voorop gesteld dat ik de Belgische regels niet ken. (is 2,5mm2 daar genoeg voor 32A?)
Maar als er 5 draden (4 voor de stroom en 1 voor de aarde) beschikbaar zijn, gebruik ze dan ook.
Op de kookplaat zijn dan meerdere delen doorverbonden; dat had beter in de muuraansluiting kunnen gebeuren. Die 6mm2 is wel genoeg voor 32A.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.

onetime schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 16:04:
@Seagull Voorop gesteld dat ik de Belgische regels niet ken. (is 2,5mm2 daar genoeg voor 32A?)
In België smelt PVC bij dezelfde temperatuur als bij ons :)

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Het lijkt mij dat het een twee maal 16A (L+L) automaat is en die heeft geen N erop zitten.

Zie: https://www.my-electro.be...-pole-circuit-breaker-32a

Vandaar dat ook maar drie van de vijf 2,5mm2 gebruikt worden want de N is altijd gecombineerd.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08:55
esphome schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 19:27:
Het lijkt mij dat het een twee maal 16A (L+L) automaat is en die heeft geen N erop zitten.

Zie: https://www.my-electro.be...-pole-circuit-breaker-32a

Vandaar dat ook maar drie van de vijf 2,5mm2 gebruikt worden want de N is altijd gecombineerd.
hou je wel rekening mee dat dit een C type IA is en geen B type, voor een kookplaat lijkt me een C niet de juiste keuze. of zijn in Belgie in de AREI de voorwaarden hier anders?

De 2,5mm2 kabel van WCD naar de kookplaat is duidelijk te dun en voldoet niet aan AREI, ik vermoed dat men hier de meegeleverde standaard kabel die bij de kookplaats was geleverd heeft gebruikt.

[ Voor 14% gewijzigd door Jan-tweak op 27-02-2026 12:34 ]


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@Seagull Een elektricien die de kabels zo blood laat liggen en zelfs blood kopen (ook al spanningsloos) laat zien is bij voorbaat al af :X De kabel moet de muurdoos in verdwijnen, niet de draden...

Heeft hij ook in de plaat lopen rommelen? Want normaal gaat de plaat zeuren en/of werkt er een heel niet als niet alles aangesloten is. Maar dit soort aansluitschema's zie je juist vaak als de kabel vast aan de plaat zit.

Onder aan de streep had het gewoon of met een dikke draad naar de plaat gemoeten (maar kan dus alleen als dat bereikbaar is) of het samenvoegen had zoals in het schema in de muurdoos moeten gebeuren. In laatste geval dus de 2x L (waarschijnlijk zelfs maar 1,5qmm) van de plaat op de 6qmm in de muur. Zelfde voor N.

Hoewel B karakteristiek al helemaal prima zou zijn die ik voor vaste aansluiting geen probleem met een C karakteristiek.

[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 27-02-2026 12:33 ]


  • Oliebolleke
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 16-03 17:56
kan een bora xpure recirculatie op een 1 fase aansluiting of heb je minimaal 2 nodig?

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 18-04 17:41
@Oliebolleke Bora heeft daar toch een schema voor waarbij je alle fasen koppelt? Dan moet je bedrading er wel geschikt voor zijn, dus niet aan te raden. Je kunt L2 en L3 koppelen en N1 en N2 beslist NIET koppelen. Dan kun je een kookgroep gebruiken met een 1f hoofdaansluiting.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Oliebolleke
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 16-03 17:56
@timovd dank voor je reactie, dus je raadt het af maar het kan wel?

  • BmFdZh
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 07-04 06:06
Goede middag,

Ben me keuken aan het verbouwen en heb me gasleiding naar de keuken afgedopt, wil dus elektrisch gaan koken en meteen me groepenkast laten vervangen en verzwaren van 1x25A naar 3x25A. Ook heb ik een 5x2.5mm² YMvK kabel getrokken die ongeveer 12meter lang is van meterkast naar kookplaat.

Ik wil een voorbedrade groepenkast kopen met de volgende componenten:
* Groepenkast van ABB zonder busboard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CaTuUibvKk22gakc9uPgPcnDSwA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1KTAAxWuAcBKlCpCZ4ximsEy.jpg?f=fotoalbum_large
* Hoofdschakelaar 40A 4p
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NJ3q146T1lzequNAANXSUHvv0Fs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qvfAh1uQIuQhQZ9UcpaFhVXV.jpg?f=fotoalbum_large
* Aardlekautomaat B16 30mA 6kA
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I9Pe19n4bftOHNHbiohwKixOFos=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n2qyBk67ZwGSlvh718Qg9UOI.jpg?f=fotoalbum_large
* 3x Aardlekschakelaar 40A 30mA type A 1-fase
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gy4yDJj94PFFuPo3RHtohTKvlAo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c5J1gS3vSA4ohmczyWTpCfOY.jpg?f=fotoalbum_large
* 6x Installatieautomaat B16 4.5kA B-kar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWyCDRaco6LlbCk2gKIfxR9OAso=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Can8DAVJPiwUdiIdYcW0Xzms.jpg?f=user_large

In de Configurator kan ik alleen deze Installatieautomaat met 4.5kA kiezen.
Op de website zelf vond ik deze Installatieautomaat met 6kA
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nblPHqxMidphEnM7b53dEJ7K0gA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3WGxZHmDdE1xHh8E6Xa8A5uB.jpg?f=fotoalbum_large

Vraag 1
Maakt het iets uit of het een 4.5kA of 6kA is? Welke is het beste/veiligste om te nemen?


De kookplaat die ik ga gebruiken is een 2-fase kookplaat van Bosch PIX631HC1E met een aansluitwaarde van 7400W. Deze kookplaat wil ik dus gebruiken met de gekozen Aardlekautomaat.
Aansluitschema is als volgt en weet wel dat de gene met rode streep gebruikt moet worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DS3DLXwBG95ZNlWIxPJwVdeA_aI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NR2yKXmTQXwKnW5E7IqIw6Kj.jpg?f=fotoalbum_large

Vraag2
Is de gekozen Aardlekautomaat geschikt voor deze kookplaat?

Vraag3
Bij de kookplaat zit een kabel en deze is 5x1.5mm², is dit voldoende of kan ik beter voor een 5x2.5mm² kijken?


De perilex wcd sluit ik als volgt aan:
Linksboven: N (Blauw)
Rechtsboven: L1 (Bruin)
Rechtsonder: L2 (zwart)
Linksonder: L3 (grijs)
Midden: Aarde (geel groen)

Als de netbeheerder is geweest om L2 en L3 aan te sluiten, zal ik de wcd nog nameten om te controleren of er tussen N en L1/2/3 230v staat en tussen de fases 400v staat.

Vraag4
Hoe moet ik nu de kookplaat aansluiten?
Zoals op het onderste plaatje, en moet de brug blijven zitten tussen 4 en 5?
Zoals dit of zit ik hier helemaal mis?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KBySNiRciGqzG0dr8SQ5LHXUsIg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8lf0wMdQ49O9q9NPD3aZGOCK.jpg?f=fotoalbum_large

Bij voorbaat dank!

  • Verdicampo
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 08:39
BmFdZh schreef op maandag 16 maart 2026 @ 17:18:
Goede middag,

Ben me keuken aan het verbouwen en heb me gasleiding naar de keuken afgedopt, wil dus elektrisch gaan koken en meteen me groepenkast laten vervangen en verzwaren van 1x25A naar 3x25A. Ook heb ik een 5x2.5mm² YMvK kabel getrokken die ongeveer 12meter lang is van meterkast naar kookplaat.

Ik wil een voorbedrade groepenkast kopen met de volgende componenten:
* Groepenkast van ABB zonder busboard.
[Afbeelding]
* Hoofdschakelaar 40A 4p
[Afbeelding]
* Aardlekautomaat B16 30mA 6kA
[Afbeelding]
* 3x Aardlekschakelaar 40A 30mA type A 1-fase
[Afbeelding]
* 6x Installatieautomaat B16 4.5kA B-kar
[Afbeelding]

In de Configurator kan ik alleen deze Installatieautomaat met 4.5kA kiezen.
Op de website zelf vond ik deze Installatieautomaat met 6kA
[Afbeelding]

Vraag 1
Maakt het iets uit of het een 4.5kA of 6kA is? Welke is het beste/veiligste om te nemen?


De kookplaat die ik ga gebruiken is een 2-fase kookplaat van Bosch PIX631HC1E met een aansluitwaarde van 7400W. Deze kookplaat wil ik dus gebruiken met de gekozen Aardlekautomaat.
Aansluitschema is als volgt en weet wel dat de gene met rode streep gebruikt moet worden:
[Afbeelding]

Vraag2
Is de gekozen Aardlekautomaat geschikt voor deze kookplaat?

Vraag3
Bij de kookplaat zit een kabel en deze is 5x1.5mm², is dit voldoende of kan ik beter voor een 5x2.5mm² kijken?


De perilex wcd sluit ik als volgt aan:
Linksboven: N (Blauw)
Rechtsboven: L1 (Bruin)
Rechtsonder: L2 (zwart)
Linksonder: L3 (grijs)
Midden: Aarde (geel groen)

Als de netbeheerder is geweest om L2 en L3 aan te sluiten, zal ik de wcd nog nameten om te controleren of er tussen N en L1/2/3 230v staat en tussen de fases 400v staat.

Vraag4
Hoe moet ik nu de kookplaat aansluiten?
Zoals op het onderste plaatje, en moet de brug blijven zitten tussen 4 en 5?
Zoals dit of zit ik hier helemaal mis?

[Afbeelding]

Bij voorbaat dank!
Mooie post! Ik weet zo het verschil niet tussen 4.5 en 6kA. De rest heb je netjes uitgedacht.
Met een aansluitwaarde van 7.4kW zou je inderdaad voor 2.5mm2 kunnen gaan. En waarom neem je dan ook niet gelijk een mooi Merten MEG1011-9019 doosje (even zoeken in dit topic) ipv perilex?
Omdat je 2 fasen gebruikt (nadat de netbeheerder de upgrade heeft gedaan!) heb je aan 1 nul voldoende. Dus in je laatste plaatje kun (moet) je de grijze draad weglaten, dan zit je goed.

  • BmFdZh
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 07-04 06:06
Bedankt voor je reactie.
Dat Merten MEG1011-9019 kastje is opzicht ook wel handig, lekker plat.
Die sluit ik dan dus het zelfde aan als op de Perilex alleen dan zonder grijs aan te sluiten.

Kan ik de grijze kabel dan gewoon afknippen aan beide kanten zodat deze nergens tegenaan kan komen?

  • hcQd
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10:34
Als je de grijze draad niet aansluit moet je een brug plaatsten bij de kookplaat. Ook is 1.5mm² gewoon voldoende.

  • BmFdZh
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 07-04 06:06
De brug zou er ook al zitten als blauw en grijs aangesloten zouden worden volgens de tekening. In de kookplaat zit hij er nu ook al in.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zUFcG1oxntUAEmHsXoXSY4ZK3tA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bda0Z7X70VkzxPy67ws9L4uE.jpg?f=fotoalbum_large

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@BmFdZh Ziet er goed uit :) Niet de ruimte voor een tweede volle kast? En ik zou vooral ook eens bij Sander aankloppen wat hij er voor vraagt. Je zou ook all aardlekautomaat kunnen overwegen. Met 3 aardlekschakelaars en maar 6 groepen gaat niet heel veel schelen denk ik.

Verder prima aardlekautomaat voor de kookplaat en voor laatste stuk is 1,5qmm gangbaar en prima. Zorg in ieder geval voor adereindhulzen of ultrasoon gelaste kabels. Anders ben je aan het prutsen. En meen dat 6kA breekstroom tegenwoordig de gangbare is in Nederland.

Zelf ook groot voorstander van het Merten doosje ipv de onhandige Perilex. Je hebt in ieder geval het goede schema. Grijs mag je ongebruikt laten, sommige platen hebben op positie 1 een lose aansluiting om hem kwijt te kunnen. Parallel naar de aansluitdoos is ook een optie.

  • Verdicampo
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 08:39
BmFdZh schreef op maandag 16 maart 2026 @ 18:27:
Bedankt voor je reactie.
Dat Merten MEG1011-9019 kastje is opzicht ook wel handig, lekker plat.
Die sluit ik dan dus het zelfde aan als op de Perilex alleen dan zonder grijs aan te sluiten.

Kan ik de grijze kabel dan gewoon afknippen aan beide kanten zodat deze nergens tegenaan kan komen?
Ik zou zelf niet zo snel iets meer afknippen, maar in de groepenkast, kabel naar de kookplaat, tot aan de perilex of merten gewoon aansluiten, maar inderdaad van het aansluitsnoer zou je hem weg kunnen laten/knippen. En dan de brug wel plaatsen. Zo is het het meest duidelijk voor anderen die er in de toekomst aan werken en houd je je optie open.

  • BmFdZh
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 07-04 06:06
Helaas is me meterkast een beetje klein zowel in de breedte als in de hoogte. BxH wat maximaal past is 40x70. En de kast die ik nu gekozen heb is 33x39.

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:14
Ik heb een Bosch PVS775FC5E kookplaat. Deze wil ik aansluiten op een krachtstroomgroep. Het aansluitschema is als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4kX3NBZs2MNldXciupaI3SlDsno=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/trNC2TGwxQKyWam0FJzb2dLN.png?f=user_large
Ik heb me nu netjes aan het linker schema gehouden: ik heb een brug geplaatst, de grijze draad omgekleurd naar een blauwe, en gebruikt als 2e nuldraad. In een lasdoos vlakbij de meterkast heb ik deze omgekleurde nul met een Wago klemmetje verbonden met de andere nul, en daar ook de grijze fase vanuit de meterkast afgedopt.

Wat echter logischer zou voelen, is om de grijze fase aansluiten op klem 1, en slechts één nuldraad gebruiken. Weet iemand of dat kan? Dan hoef je niet te rommelen met het omkleuren van draden en zo. Ik verwacht dat klem 1 intern nergens aan verbonden zit, maar ja, ik weet het niet zeker, dus ik durfde daar niet zomaar 230 V op te zetten :P

[ Voor 5% gewijzigd door marcop23 op 16-03-2026 21:33 ]


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 18-04 17:41
Septillion schreef op maandag 16 maart 2026 @ 19:51:
Knip...

Zelf ook groot voorstander van het Merten doosje ipv de onhandige Perilex. Je hebt in ieder geval het goede schema. Grijs mag je ongebruikt laten, sommige platen hebben op positie 1 een lose aansluiting om hem kwijt te kunnen. Parallel naar de aansluitdoos is ook een optie.
@marcop23 ik zou verwachten van wel, zoals hierboven aangegeven. Ik zou zelf ook nooit willen dat je zowel een brug op de N zet als 2 aders.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 09:01
@marcop23
Vanuit de meterkast tot de Perilex of lasdoos alle 5 aders zonder omkleuren aansluiten.
Vanaf de Perilex of lasdoos 4 aders aansluiten.
Dus maar 1 nulader.
De fase waarop de magnetron/oven zit aangesloten gebruik je niet voor de kookplaat

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@marcop23 Gewoon de grijze lekker fase 3 laten zijn en niet aansluiten op je plaat. Je hebt maar een enkele N nodig. Soms kan deze inderdaad op positie 1 afgemonteerd maar dan zou ik alleen doen als de handleiding dat zegt of je het nagemeten hebt. Anders gewoon grijs niet aansluiten in de plaat en wanddoos (of Perlilex).

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:14
Septillion schreef op maandag 16 maart 2026 @ 21:39:
@marcop23 Gewoon de grijze lekker fase 3 laten zijn en niet aansluiten op je plaat. Je hebt maar een enkele N nodig. Soms kan deze inderdaad op positie 1 afgemonteerd maar dan zou ik alleen doen als de handleiding dat zegt of je het nagemeten hebt. Anders gewoon grijs niet aansluiten in de plaat en wanddoos (of Perlilex).
De Perilex zit helaas achter een keukenkastje op een manier waar ik niet bij kan zonder te slopen. Een grijze fase los in de aansluitdoos van de kookplaat laten zwerven vind ik ook niet netjes: dan monteer ik hem liever ergens aan vast, dus dan toch maar als tweede nul gebruiken zoals het aansluitschema vraagt.

In de handleiding staat niets over positie 1. In geen van de schema's wordt die aangesloten. Ik heb het proberen door te meten, maar mijn multimeter meet tussen elke klem > 4 MΩ. Ook tussen klemmen die wel bij elkaar horen. Daar durf ik dus niet op te vertrouwen.

Ik vind het eigenlijk wel een beetje "C-merk" van Bosch dat je hem niet gewoon (volgens een schema uit de handleiding) op een standaard driefasenperilex aan kan sluiten.

  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23:45
BmFdZh schreef op maandag 16 maart 2026 @ 17:18:
Goede middag,

Ben me keuken aan het verbouwen en heb me gasleiding naar de keuken afgedopt, wil dus elektrisch gaan koken en meteen me groepenkast laten vervangen en verzwaren van 1x25A naar 3x25A. Ook heb ik een 5x2.5mm² YMvK kabel getrokken die ongeveer 12meter lang is van meterkast naar kookplaat.

Ik wil een voorbedrade groepenkast kopen met de volgende componenten:
* Groepenkast van ABB zonder busboard.
[Afbeelding]
* Hoofdschakelaar 40A 4p
[Afbeelding]
* Aardlekautomaat B16 30mA 6kA
[Afbeelding]
* 3x Aardlekschakelaar 40A 30mA type A 1-fase
[Afbeelding]
* 6x Installatieautomaat B16 4.5kA B-kar
[Afbeelding]

In de Configurator kan ik alleen deze Installatieautomaat met 4.5kA kiezen.
Op de website zelf vond ik deze Installatieautomaat met 6kA
[Afbeelding]

Vraag 1
Maakt het iets uit of het een 4.5kA of 6kA is? Welke is het beste/veiligste om te nemen?


De kookplaat die ik ga gebruiken is een 2-fase kookplaat van Bosch PIX631HC1E met een aansluitwaarde van 7400W. Deze kookplaat wil ik dus gebruiken met de gekozen Aardlekautomaat.
Aansluitschema is als volgt en weet wel dat de gene met rode streep gebruikt moet worden:
[Afbeelding]

Vraag2
Is de gekozen Aardlekautomaat geschikt voor deze kookplaat?

Vraag3
Bij de kookplaat zit een kabel en deze is 5x1.5mm², is dit voldoende of kan ik beter voor een 5x2.5mm² kijken?


De perilex wcd sluit ik als volgt aan:
Linksboven: N (Blauw)
Rechtsboven: L1 (Bruin)
Rechtsonder: L2 (zwart)
Linksonder: L3 (grijs)
Midden: Aarde (geel groen)

Als de netbeheerder is geweest om L2 en L3 aan te sluiten, zal ik de wcd nog nameten om te controleren of er tussen N en L1/2/3 230v staat en tussen de fases 400v staat.

Vraag4
Hoe moet ik nu de kookplaat aansluiten?
Zoals op het onderste plaatje, en moet de brug blijven zitten tussen 4 en 5?
Zoals dit of zit ik hier helemaal mis?

[Afbeelding]

Bij voorbaat dank!
Ik heb net iets soortgelijksgedaan met ABB. in jouw geval zou ik een kast met deze onderdelen gebruiken. Je houdt in de grote kast dan nog 6 posities over vd 24 en je hebt als extra overspanningsbeveiliging. Omdat ik nog geen slimme meter heb zit er ook een Shelly meter in die de 3 fasen meet, helpt om overbelasting/scheefheid inzichtelijk te krijgen...

Ook ik gebruik 2 fasen van de 3 fasen alamat voor een kookplaat. Wel al je verbruikers optimaliseren over de 3 fasen... bij ons lopen kookplaat, oven en afwasmachine vaak gelijktijdig. Eventueel verwarming, quooker, etc.

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

DjoeC schreef op maandag 16 maart 2026 @ 23:40:
[...]

Ik heb net iets soortgelijksgedaan met ABB. in jouw geval zou ik een kast met deze onderdelen gebruiken. Je houdt in de grote kast dan nog 6 posities over vd 24 en je hebt als extra overspanningsbeveiliging. Omdat ik nog geen slimme meter heb zit er ook een Shelly meter in die de 3 fasen meet, helpt om overbelasting/scheefheid inzichtelijk te krijgen...

Ook ik gebruik 2 fasen van de 4 fasen alamat voor een kookplaat. Wel al je verbruikers optimaliseren over de 3 fasen... bij ons lopen kookplaat, oven en afwasmachine vaak gelijktijdig. Eventueel verwarming, quooker, etc.
Hoe dat dan?

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@Will_M Zoals ook aan zijn winkelwagentje te zien bedoeld hij 3P+N.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@marcop23 Onder spanning zou ik hem ook niet laten zweven nee. Dan inderdaad parallel (samenvoegen in de Perilex stekker) of aan beide kanten afknippen.

En ja, blijft jammer dat de meeste fabrikanten geen oplossing bieden voor L3. Ik denk omdat ze bang zijn dat als ze officieel een plek voor aansluiten geven dat mensen dan ook denken dat die echt nodig is. Het feit dat je een klem op positie 1 hebt is al meer dan bij veel andere :+

  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Ik zou 'm eerder afdoppen, bijvoorbeeld een wago erop, dan afknippen. Bij een upgrade naar een andere kookplaat die de derde fase wel gebruikt heb je dan geen probleem.

Edit: ah je bedoelt zeker de kookplaat zelf. Niet daarvoor. :p

[ Voor 16% gewijzigd door bjusterbaarlik op 17-03-2026 07:29 ]


  • Verdicampo
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 08:39
bjusterbaarlik schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 07:26:
Ik zou 'm eerder afdoppen, bijvoorbeeld een wago erop, dan afknippen. Bij een upgrade naar een andere kookplaat die de derde fase wel gebruikt heb je dan geen probleem.

Edit: ah je bedoelt zeker de kookplaat zelf. Niet daarvoor. :p
Zo bedoelde ik het ook, 3 fase tot aan de perilex. En dan de grijze aan beide kanten van het aansluit snoer weg knippen, dan heb je nog steeds de optie wil je upgraden, maar geen ongebruikte hete draad in je kookplaat

  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23:45
Natuurlijk, je hebt gelijk - mijn vingers en een mini touchscreen gaan niet altijd even goed samen ;) Aangepast.

  • BmFdZh
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 07-04 06:06
Misschien een domme vraag maar zijn er überhaupt installatie bedrijven die een voor bedrade groepenkast willen plaatsen? (Daar had ik nog niet echt aan gedacht)

[ Voor 4% gewijzigd door BmFdZh op 17-03-2026 09:58 ]


  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23:45
BmFdZh schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 09:57:
Misschien een domme vraag maar zijn er überhaupt installatie bedrijven die een voor bedrade groepenkast willen plaatsen? (Daar had ik nog niet echt aan gedacht)
De mijne was niet voorbedraad en is in een ochtend in elkaar gezet door een lokale ZZP-er. Ik had overigens al wel meerdere kamrail lengten (12, 4, 3 en 2 lang, het bedraden met kamrails lijkt flink minder werk te zijn, kk weet zeker dat ie een voorbedrade ook gedaan zou hebben, daar hebben we vooraf naar gekeken, maar zelf invullen kwam mij beter uit, Aan de andere kant: Ik ben vrijwel zeker dat bedrijven als Sander V je kast ook voorbedraden en de componenten plaatsen exact zoals jij dat wilt - maar, volgens mij gaat dit meer de richting van het Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3 topic op waar de mensen zitten met veel meer inzicht op dit terrein....

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@BmFdZh Denk dat er heel veel installateurs voorbedraad bestellen, ook bij Elektramat of Sander. Ik denk alleen dat er weinig staan te springen om er een op te hangen die ze niet zelfs besteld hebben. Want daar is het lastiger marge op te vangen dan als ze zelf een Emat kastje bestellen.

  • BmFdZh
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 07-04 06:06
Dank voor reacties!

Denk dat handiger is om even een paar offertes aan te vragen. Misschien kunnen ze nog wat met me hager groepenkast met 24 slots.
Hager heeft toch geen smalle kast van 110x330 met 12 slots?

Er zit nu trouwens in de kast:
5x MKS516 B16
1x CD240G 40A 0,03A
1x CDA540G 40A 0,03A

[ Voor 17% gewijzigd door BmFdZh op 18-03-2026 07:23 ]


  • .NCK
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 08:00
Vandaag de voorschouw gehad van onze nieuwbouwwoning. Ik vraag me af of het klopt en of ik hier een punt van moet maken.

In de opgave van de keukenleverancier is vermeld perilex aansluiting 2/3 fasen tbv kookplaat met aansluitwaarde >7000 watt, kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7,4Kw In de vertaling hiervan door de kopersbegeleider is hiervoor geen aanpassing gedaan.

Onderstaande tref ik aan in de groepenkast, die na een vraag werd onderbouwd met: ‘de kookgroep elke groep is 16A, dus 16x230 en dan keer 2, dus 7360 watt.’

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3XQZqarXrxiHp4ulZd4b6DPcFXw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u4WDkPLbBjjt9XPny8xAARnZ.jpg?f=fotoalbum_large

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 18-04 17:41
@.NCK Je hebt een 3f hoofdschakelaar, maar heb je ook een 3f aansluiting?
Ik vermoed van wel, maar dat kan ik niet zien op de foto. Beter was het om een 3f ALA te plaatsen en dan is de 4e ALS ook niet nodig.
aansluiting 2/3 fasen
Dit kun je alleen maar realiseren als er 400V tussen de fasen staat.

[ Voor 21% gewijzigd door timovd op 19-03-2026 12:13 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Davidshadow13
  • Registratie: Oktober 2006
  • Nu online
timovd schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 12:12:
@.NCK Je hebt een 3f hoofdschakelaar, maar heb je ook een 3f aansluiting?
Ik vermoed van wel, maar dat kan ik niet zien op de foto. Beter was het om een 3f ALA te plaatsen en dan is de 4e ALS ook niet nodig.


[...]

Dit kun je alleen maar realiseren als er 400V tussen de fasen staat.
Nieuwbouw, dus standaard 3Fase (3x25A) hoofdaansluiting neem ik aan. Dan is dit niet correct noch conform. Opties is kookgroep behouden maar met 4P Aardlek ervoor en dan kookgroep op 2 van de 3 fases aansluiten. Andere optie is 3P+N Alamat of krachtgroep plaatsen achter een 4P Aardlek.

HD4Life @ Full-HD


  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
@.NCK op welke groep is je omvormer geplaatst?

Edit: ah zie het al zit er boven.

[ Voor 28% gewijzigd door bjusterbaarlik op 19-03-2026 12:38 ]


  • John Doos
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:32

John Doos

ClaudZaque

.NCK schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 12:10:
Vandaag de voorschouw gehad van onze nieuwbouwwoning. Ik vraag me af of het klopt en of ik hier een punt van moet maken.

In de opgave van de keukenleverancier is vermeld perilex aansluiting 2/3 fasen tbv kookplaat met aansluitwaarde >7000 watt, kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7,4Kw In de vertaling hiervan door de kopersbegeleider is hiervoor geen aanpassing gedaan.

Onderstaande tref ik aan in de groepenkast, die na een vraag werd onderbouwd met: ‘de kookgroep elke groep is 16A, dus 16x230 en dan keer 2, dus 7360 watt.’

[Afbeelding]
Volgens mijn beperkte kennis klopt dit wel hoor. (EDIT, het stukje over de kookplaat en kookgroep, niet de rest vd groepenkast!)

Je sluit namelijk enkel de kookplaat aan op die kookgroep, en dat is inderdaad 2x16A.

Dan kans en danwel de duur dat je >7000watt verbruikt met die plaat (dat is dus alle "pitten" boosten en volop aan voor gelangere duur) is dermate klein en kort dat de kookgroep hiervoor wel geschikt is. Die klapt er namelijk niet uit zodra je 7361watt trekt, die zal dit echt nog wel even vol moeten kunnen houden.

Je kookplaat op 2 fases op een perilex is ook zeker mogelijk. (Kook plaat met 3 fases met een bruggetje tussen 2 fases, perilex netjes 2 aparte fases, 2 aparte negatieve en 1 aarde)

Dit staat als het goed is ook zo beschreven in de handleiding, maar dien je altijd even te checken voor je specifieke plaat.

Nee


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 18-04 17:41
@John Doos Kleur bij kleur en je bent elektromonteur. Het is vrij gemakkelijk om iets werkend te krijgen, maar om het goed te doen is meer kennis nodig.
Uit de TS:
Dit volgt uit de netcode die zoveel mogelijk verdeling van de belasting over de verschillende fasen voorschrijft en de NEN1010 die voorschrijft dat een zekering niet door 1 aangesloten apparaat mag kunnen worden overbelast.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • .NCK
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 08:00

[ Voor 100% gewijzigd door .NCK op 19-03-2026 20:54 . Reden: Verwezen naar andere post. ]


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@.NCK Nee, die kookplaat hoort dus niet op een enkele fase te komen. En als je betaald voor "perilex aansluiting 2/3 fasen tbv kookplaat met aansluitwaarde >7000 watt" dan heb je ook alle reden om te klagen. Daar lees ik gewoon 3-fase en nu kan je er maar 5750W uit trekken. Dus er hoort gewoon een 3-fase alamat bij voor de kookplaat.

Qua verdeling is het alleen wel wat ingewikkeld met 2 ovens... Meestal doe je de over op de 3e fase maar dat gaat dus niet. Dus zou zelf de kookplaat tussen L1 en L2 plaatsen en wasmachine en droger van plaats doen wisselen. En dan L3 voor de oven die je het meest denk te gebruiken.

  • .NCK
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 08:00
@Septillion de aannemer heeft er in dit geval zelf voor gekozen om deze niet als krachtgroep aan te bieden en op die wijze te offeren.

Bedankt voor deze toelichting!

  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23:45
@Nck @Septillion Ben ik de enige die het gek vind dat de warmtepomp over 2 aardlek's is opgedeeld? En als de kleuren de fase's weergeven ook nog eens over 2 fasen? Zou daar een krachtgroep dan ook niet beter op z'n plaats zijn?

  • .NCK
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 08:00
Dit type warmtepomp ontvangt zijn voeding vanuit het buitenunit. De genoemde warmtepomp binnen is naar mijn weten de back-up heater.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
.NCK schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 13:36:
@Septillion de aannemer heeft er in dit geval zelf voor gekozen om deze niet als krachtgroep aan te bieden en op die wijze te offeren.

Bedankt voor deze toelichting!
En je dus te benadelen? Je kiest voor een optie die een krachtgroep vereist maar hij plaatst dus iets ondergeschikts...

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@.NCK en @DjoeC Ja, wel een beetje. Bedoel, kan dus backup heater zijn, maar dan zou dat nu een los apparaat moeten zijn. Als deze in de buitenunit zit mag dit geen losse groep zijn...

  • Davidshadow13
  • Registratie: Oktober 2006
  • Nu online
DjoeC schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 13:43:
@Nck @Septillion Ben ik de enige die het gek vind dat de warmtepomp over 2 aardlek's is opgedeeld? En als de kleuren de fase's weergeven ook nog eens over 2 fasen? Zou daar een krachtgroep dan ook niet beter op z'n plaats zijn?
Niet perse gek. Sommige warmtepompen hebben een 1F/3F binnenunit (back-up element) en een aparte 1F buitenunit. Beide op een aparte groep en kun je dus ook verdelen over twee aardlekschakelaars.

HD4Life @ Full-HD


  • Davidshadow13
  • Registratie: Oktober 2006
  • Nu online
Septillion schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 14:00:
[...]

En je dus te benadelen? Je kiest voor een optie die een krachtgroep vereist maar hij plaatst dus iets ondergeschikts...
Dus niet per definitie. Een kookgroep voldoet in deze mits deze via 2 verschillende fases wordt gevoed en achter een 4P aardlekschakelaar is geplaatst. Deze optie is vaak goedkoper dan een 3F alamat, afhankelijk van het merk dat je gebruikt, maar kost wel iets meer ruimte.

HD4Life @ Full-HD


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@Davidshadow13 Dat een (2x P+N) kookgroep over twee fases technisch goed is ben ik met je eens.

Maar meer wat je mag verwachten aan de hand van de omschrijving. Zelf lees ik "perilex aansluiting 2/3 fasen tbv kookplaat met aansluitwaarde >7000 watt" als een aansluiting die geschikt is voor 2 of 3 fase gebruik. Anders is die 7kW een heel erg random getal.

Maar ja, door het zo brak op te schrijven zou je dit ook kunnen lezen dat juist de aannemer mag kiezen voor 2 of 3 fase -O- Dan zou een (2x P+N) kookgroep over twee fases ook correct zijn.

Maar huidige vorm van (2x P+N) kookgroep op 1-fase is niet juist want die is niet geschikt voor >7kW.

  • Davidshadow13
  • Registratie: Oktober 2006
  • Nu online
Septillion schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 14:41:
@Davidshadow13 Dat een (2x P+N) kookgroep over twee fases technisch goed is ben ik met je eens.

Maar meer wat je mag verwachten aan de hand van de omschrijving. Zelf lees ik "perilex aansluiting 2/3 fasen tbv kookplaat met aansluitwaarde >7000 watt" als een aansluiting die geschikt is voor 2 of 3 fase gebruik. Anders is die 7kW een heel erg random getal.

Maar ja, door het zo brak op te schrijven zou je dit ook kunnen lezen dat juist de aannemer mag kiezen voor 2 of 3 fase -O- Dan zou een (2x P+N) kookgroep over twee fases ook correct zijn.

Maar huidige vorm van (2x P+N) kookgroep op 1-fase is niet juist want die is niet geschikt voor >7kW.
Correct, maar in de orignele vraag van @.NCK stond ", kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7,4Kw". Oftewel een 2-fase kookgroep is voldoende voor dat vermogen. Dus dan kiest de aannemer waarschijnlijk voor goedkoop en plaats een kookgroep, wellicht verdeeld over 2 fases, dat weet je pas als je de kast openmaakt.

Vaak zie je dat bij project nieuwbouw dat je expliciet om een 11 kW kookaansluiting moet vragen om een krachtgroep te krijgen.

HD4Life @ Full-HD


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@Davidshadow13 Wat de klant gaan aansluiten is ondergeschikt aan waar voor getekend is. Maarja, zoals altijd is het niet eenduidig opgeschreven.

Maar op 1-fase is niet volgens de NEN en ook niet volgens de >7kW. Markering duid nu op enkele fase dus hij zal iets moeten aanpassen.

  • J.oris
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 23:22
Wij willen onze groepenkast ombouwen van 1 naar 3 fase. Het is nog een vrij recente ABB kast, maar helaas wel te klein. Ik ben van plan er eenzelfde kast naast te plaatsen en daar de 3 fase onderdelen in te stoppen.
Onderstaand uitgetekend hoe dit eruit komt te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zzpVgH0ALA0hJYfZzAp1ASmahx0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BhPdTY1ZxG9WgYvR0Yv7uXWn.jpg?f=fotoalbum_large

Onderstaande situatie is op het moment dat de extra kast met componenten is geplaatst, maar de aansluiting nog 1x35A is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IXRBzFDyfr32N4t6MDvaFkzB2Xo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kSUqmj9voJXJcwk60R1iixOa.jpg?f=fotoalbum_large

Hieronder de situatie nadat Liander de aansluiting heeft verzwaard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qTuTYOwceDmGPOkEpGYj2NZzjZY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TTKsCKFaYqGOlmY9q7SqfffI.jpg?f=fotoalbum_large

De vraag die ik nog heb is of mijn kookplaat (Bora Puru) in de eindsituatie goed is aangesloten. Zoals ik het lees kan dat en moet er een brug worden gemaakt tussen N1 en N2 in de kookplaat zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wyCzGw1-dzjMeexFiZHM0FTx8DU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NgBGdTfusQuRamRslutg2XVa.jpg?f=fotoalbum_large

Laatste vraag :): de kookplaat is nu aangesloten op een kookgroep, 2p+2n. In de handleiding staat een vinkje bij de 2 fasige aansluiting (zie hierboven), zo is het dus zijn uitgevoerd. In de kookplaat is er een brug tussen f2 en f3 gemaakt, maar ik zie ook dat n1 en n2 een eigen aansluiting heeft met daartussen een brug. Hoort dit wel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ve-Mkoj09lK4e-ZxpLDBq5dmTp4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xBOIdlh5DZDllkACBwZzWG9E.jpg?f=fotoalbum_large

Gezien het vooral om de kookplaat gaat een schopje naar de buren

[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 26-03-2026 20:28 ]


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 09:18
J.oris schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 19:44:
Onderstaande situatie is op het moment dat de extra kast met componenten is geplaatst, maar de aansluiting nog 1x35A is.
[Afbeelding]

Hieronder de situatie nadat Liander de aansluiting heeft verzwaard.
[Afbeelding]
Een laadpaal moet volgens NEN1010 worden aangesloten op een eigen 30mA aardlekschakelaar, dus niet gedeeld met de kookplaat. Ik zou twee 3P+N aardlekautomaten gebruiken in plaats van een aardlekschakelaar met installatieautomaten.
De vraag die ik nog heb is of mijn kookplaat (Bora Puru) in de eindsituatie goed is aangesloten. Zoals ik het lees kan dat en moet er een brug worden gemaakt tussen N1 en N2 in de kookplaat zelf.
[Afbeelding]
Je zult de aansluiting in de kookplaat moeten aanpassen, voordat je de nieuwe 3P+N automaat inschakelt. Het is mogelijk om dit goed aan te sluiten volgens het bovenste schema, maar zo zit dit nu dus niet.
Laatste vraag :): de kookplaat is nu aangesloten op een kookgroep, 2p+2n. In de handleiding staat een vinkje bij de 2 fasige aansluiting (zie hierboven), zo is het dus zijn uitgevoerd. In de kookplaat is er een brug tussen f2 en f3 gemaakt, maar ik zie ook dat n1 en n2 een eigen aansluiting heeft met daartussen een brug. Hoort dit wel?
[Afbeelding]
Nee, dat hoort niet. Maar een schema hoe het wel hoort staat niet in de Bora handleiding...

Hoe het met 3P+N hoort staat er wel. Ik zou me niet al te druk maken over de huidige aansluiting maat het straks gewoon voor de nieuwe aansluiting goed maken.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@J.oris Als eerste, ondanks het vinkje geeft Bora dus überhaupt geen aansluitschema voor 2x P+N kookgroep. Onofficieel hadden volgens mij mensen al wel gecheckt dat L1 naar N1 gaat en L2 en L3 naar N2. De brug op de N mag er nu in ieder geval zeker niet zitten.

Voor de kookplaat is 3-fase groep prima. Je zal alleen nog moeten besluiten op welke fases je de kookplaat wilt. Twee fases zijn voor de kookplaat en één voor de fan. Gezien de verdeling lijkt me L1 en L3 voor de kookplaat en L2 voor de fan. Gezien daar ook oven en airco zit.

Maar je wilt vooral eigen aardlekschakelaar voor de EV. Volgens mij verplicht de NEN het niet helemaal mits de laadpaal DC lekstroom detectie heeft, maar ik zou dus gewoon 2 3P+N alamats in de kast doen.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Iet wat ongerelateerde vraag, welk programma gebruik je om dit te tekenen/schetsen?

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • J.oris
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 23:22
Top! Dankjewel voor jullie reacties @Septillion & @Xander. De kookplaat en laadpaal krijgen dan allebei een aardlekautomaat. Dan wordt op dat moment de kookplaat ook goed aangesloten.
@True, hiervoor heb ik Goodnotes 5 gebruikt op m’n iPad. Vroeger kon je dat kopen, tegenwoordig is er alleen een gratis uitgeklede versie of anders een abonnement.

  • Edje44magnum
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07:42
Septillion schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 20:42:
@J.oris Als eerste, ondanks het vinkje geeft Bora dus überhaupt geen aansluitschema voor 2x P+N kookgroep. Onofficieel hadden volgens mij mensen al wel gecheckt dat L1 naar N1 gaat en L2 en L3 naar N2. De brug op de N mag er nu in ieder geval zeker niet zitten.

Voor de kookplaat is 3-fase groep prima. Je zal alleen nog moeten besluiten op welke fases je de kookplaat wilt. Twee fases zijn voor de kookplaat en één voor de fan. Gezien de verdeling lijkt me L1 en L3 voor de kookplaat en L2 voor de fan. Gezien daar ook oven en airco zit.

Maar je wilt vooral eigen aardlekschakelaar voor de EV. Volgens mij verplicht de NEN het niet helemaal mits de laadpaal DC lekstroom detectie heeft, maar ik zou dus gewoon 2 3P+N alamats in de kast doen.
Ik heb drie fase plus nul naar mijn Bora gelegd
en zelf de kabel met perilex aangesloten
op de kookplaat want de keuken monteur deed dit niet
dit was vooraf ook bekend gemaakt maar ik weet bijna 100% zeker dat de n1 en n2 verbonden zijn met een brug.
L3 bij Bora is voor de afzuiging plusminus 800 watt

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@Edje44magnum Als je een 3-fase netaansluiting hebt en de plaat netjes op een 3P+N automaat zit dan moet de brug er inderdaad in. Maar bij aansluiten op een enkele fase via een (2x P+N) kookgroep mag de brug niet geplaatst zijn.

  • Acidrain
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
Septillion schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 13:07:
@Edje44magnum Als je een 3-fase netaansluiting hebt en de plaat netjes op een 3P+N automaat zit dan moet de brug er inderdaad in. Maar bij aansluiten op een enkele fase via een (2x P+N) kookgroep mag de brug niet geplaatst zijn.
En om het helemaal hufter proof te maken, de hierboven genoemde brug is de N brug tussen N1 en N2, in een 3 fase opstelling mag er geen brug tussen L1 en L2 of L2 en L3.

In een 2p2n opstelling heb je dus wel een Brug op L en juist niet op N.

Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC 8,64kWh | Ecoflow Delta Pro 3.6kWh | 450x Nera | Home Assistant


  • Edje44magnum
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07:42
Eigenlijk is heel dit topic het toppunt van zielig want het zal allemaal zo simpel kunnen zijn
als je een mooie kookplaat koopt met een aansluitkabel inclusief stekker
dat dit gewoon allemaal in een keer moet werken zonder dat je een elektricien moet inhuren
Want 90% of meer van de kookplaten zijn eigenlijk op een kookgroep aangesloten die dus op 1 fase zitten .
Bij alle nieuwbouwhuizen wordt er maar weinig kookgroepen op twee of drie fase aangesloten

  • DJMaze
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Edje44magnum schreef op donderdag 9 april 2026 @ 17:30:
het zal allemaal zo simpel kunnen zijn
als je een mooie kookplaat koopt met een aansluitkabel inclusief stekker
Die zijn er. Je moet ze alleen open schroeven en de draadjes anders aansluiten omdat er geen duidelijke eis/wetgeving is.
Verplicht gewoon bij 2 fase:
N1 L1
N2 L2

Dan klopt het gewoon 🙊
Oh nee, er zijn mensen met L3. Het werkt toch niet 😉

Maak je niet druk, dat doet de compressor maar


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08:55
Edje44magnum schreef op donderdag 9 april 2026 @ 17:30:
Eigenlijk is heel dit topic het toppunt van zielig want het zal allemaal zo simpel kunnen zijn
als je een mooie kookplaat koopt met een aansluitkabel inclusief stekker
dat dit gewoon allemaal in een keer moet werken zonder dat je een elektricien moet inhuren
Want 90% of meer van de kookplaten zijn eigenlijk op een kookgroep aangesloten die dus op 1 fase zitten .
Bij alle nieuwbouwhuizen wordt er maar weinig kookgroepen op twee of drie fase aangesloten
mogelijk slechts op 1 fase maar wel dus op twee groepen en dan heb je al de vraag hoe zijn deze dan op het stopcontact ( 5 polige Perilex-stekker en stopcontact) aangesloten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5z9b_TGKE4PgIYQ63xVDSpIkVY0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/2djpGuCIMOUiQ23pQl9VAgut.avif?f=user_large
daarom dus ook dat je veelal met een "standaard" kabel er niet bent, gewoon ook omdat die "standaard" er dus niet is.
hieronder een willekeurige aansluitmogelijkheden voor een siemens inductiekookplaat (zonder afzuiging)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H2D0EOjZAHySGXp6lTHfsRhzPK4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AKh2tDDQXqi9FXZEno7OuvuI.png?f=fotoalbum_large
en dan hier de aansluitkant bij de perilex.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n6G9dKtrxY3gXtwdJoX-hGm4N0k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PfXyQKFDZNSc4Zs9xeRw3yNS.png?f=fotoalbum_large
dus je ziet, dat is dus echt afhankelijk hoe e.e.a. bij jou is aangesloten.

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Edje44magnum schreef op donderdag 9 april 2026 @ 17:30:
Eigenlijk is heel dit topic het toppunt van zielig want het zal allemaal zo simpel kunnen zijn
als je een mooie kookplaat koopt met een aansluitkabel inclusief stekker
dat dit gewoon allemaal in een keer moet werken zonder dat je een elektricien moet inhuren
Want 90% of meer van de kookplaten zijn eigenlijk op een kookgroep aangesloten die dus op 1 fase zitten .
Bij alle nieuwbouwhuizen wordt er maar weinig kookgroepen op twee of drie fase aangesloten
Een ISO connector voor kookplaten, waar je een van de leverancier vooraf een test-stekker meekrijgt die je in de perilex steekt en de display daarop aat dan zien welk type kabel je erbij moet hebben. Je moet dan weer de test-stekker inleveren en dan is de kabel gratis bij de kookplaat.

Zo kan ook worden bepaalt of de kookplaat wel geschikt is voor de bestaande perilex stopcontact.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08:55
esphome schreef op donderdag 9 april 2026 @ 22:41:
[...]

Een ISO connector voor kookplaten, waar je een van de leverancier vooraf een test-stekker meekrijgt die je in de perilex steekt en de display daarop aat dan zien welk type kabel je erbij moet hebben. Je moet dan weer de test-stekker inleveren en dan is de kabel gratis bij de kookplaat.

Zo kan ook worden bepaalt of de kookplaat wel geschikt is voor de bestaande perilex stopcontact.
je vergeet dat op dit moment relatief veel mensen van gas (ze moeten wel omdat het gasloos wordt) naar inductie gaan, dus die perilex WCD zit er nog niet, in ver uit van de gevallen zit er nog niet eens de kabels en zekeringen daarvoor, dus er moet toch al een installateur er bij komen om e.e.a. te installeren en die kan dan het ook direct zo maken dat je dus weet hoe je e.e.a. aan de kookplaat moet installeren.

voor mensen die bv een bestaande electrische kookplaat vervangen naar een inductie kookplaat is het nog eenvoudiger, kijk dan gewoon hoe de oude is geplaatst qua electra. :)

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
@Jan-tweak Als je verhuist naar een huis dan zit de oude kookplaat er niet meer. Bij een nieuwe aanleg kan de aanlegger meteen ook de juiste kabel deel laten uitmaken van de installatie of zelfs een vaste kabel met een ISO connector.

De kabel geeft aan met een nummer (level) wat er geleverd kan worden en de kookplaat geeft een reeks levels aan die dan met een matchende kabel gevoed kan worden.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
Dan hadden we die dingen gewoon op zijn Duits met een CEE 3-fase stekker moeten leveren :+

Maar goed, op elektricien hoef je dus ook niet te rekenen want daar doet gros het dus ook fout van om met droge ogen te beweren dat het volgens de NEN is :+

En ja, dat we dus het normaal zijn aan vinden om voor 3P+N en voor 2P+2N zelfde stekker zijn gaan gebruiken...

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
Acidrain schreef op donderdag 9 april 2026 @ 16:22:
[...]

En om het helemaal hufter proof te maken, de hierboven genoemde brug is de N brug tussen N1 en N2, in een 3 fase opstelling mag er geen brug tussen L1 en L2 of L2 en L3.

In een 2p2n opstelling heb je dus wel een Brug op L en juist niet op N.
Hoewel niet zo nuttig zou je bij een Bora wel L2 en L3 kunnen bruggen omdat laatste alleen de fan is. Maarja, wel heel specifiek :+

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08:55
esphome schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 20:58:
@Jan-tweak Als je verhuist naar een huis dan zit de oude kookplaat er niet meer. Bij een nieuwe aanleg kan de aanlegger meteen ook de juiste kabel deel laten uitmaken van de installatie of zelfs een vaste kabel met een ISO connector.

De kabel geeft aan met een nummer (level) wat er geleverd kan worden en de kookplaat geeft een reeks levels aan die dan met een matchende kabel gevoed kan worden.
Even een vraag, wat bedoel je met een iso connector?

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08:55
Septillion schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 21:37:
Dan hadden we die dingen gewoon op zijn Duits met een CEE 3-fase stekker moeten leveren :+

Maar goed, op elektricien hoef je dus ook niet te rekenen want daar doet gros het dus ook fout van om met droge ogen te beweren dat het volgens de NEN is :+

En ja, dat we dus het normaal zijn aan vinden om voor 3P+N en voor 2P+2N zelfde stekker zijn gaan gebruiken...
even voor de duidelijkheid, de in Nederland gebruikte stekker is gewoon een 5 polige 3-fase stekker en eigenlijk niets anders, een CEE 5-polig kun je net zo "misbruiken" als de perilex stekker.
sterker nog voor de perilex stekker/wcd zijn er zelfs Din normen, stekker DIN 49446 (16A) en DIN 49448 (25A) cq de wandcontactdoos onder DIN 49445 (16A) en DIN 49447(25A).
Je hebt dus zelfs 2 versies, die door de gedraaide platte aardpin in het midden ook niet uitwisselbaar zijn.


Deze zijn dus net zo "duits" of beter gezegt "duits" zijn als de eerder genoemde CEE stekker's die in feite niet eens Duits zijn en de CEE zijn door de IEC technisch subcomité 23H ontworpen, specifiek is dat de IEC 60309 norm (internationale norm) voor industriële stekkers in diverse uitvoeringen.
Bij CEE heb je verschillende uurstanden, met een uitstulping in het ene deel en een uitsparing in het andere deel, waardoor er meerdere onderling incompatible stopcontactcombinaties gemaakt kunnen worden. Daarbij zou er prima een industriestandaard kunnen komen voor één van die standen, voor 2L2N, die dan incompatible is met de gangbare 6-uurspositie die dan veilig voor 3N~ gebruikt kan blijven worden. Maar ik zie het niet gebeuren, want CEE-stopcontacten zijn in veel keukens toch echt te lomp groot.

Voor perilex zeggen we in het algemeen dat er geen vaste pinout is voor 2L2N. In de praktijk zijn er echter 2 varianten het meest gangbaar: L3 wordt gebruikt als N2, verder is alles normaal aangesloten. "Maar je zei toch 2 varianten?" Ja, bij DIN 49445:1991 zit L3 linksonder, maar een oudere versie had L3 (toen nog T van R-S-T wat tegenwoordig L1-L2-L3 heet) rechtsboven.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wWUiHdn50dDyw_6A9lyrRvIZz9s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mR4vbkr3NL5PBFwjCHKbExKD.png?f=user_large
Bron: https://www.plugsocketmuseum.nl/Obsolete_3hd.html (Rode bijschriften door mij toegevoegd)

Ook bij perilex misbruikt voor driestandenschakelaars voor ventilatie zie je deze omkering terug: bij allemaal is L1 de ongeschakelde fase en komt daar eventueel L2 *of* L3 geschakeld bij, maar de volgorde van L1/L2/L3 is bij de helft precies andersom, waardoor in de praktijk linksonder en rechtsboven omgewisseld moeten worden als je tussen 2 incompatible merken wisselt. (Itho/Daalderop en Duco gebruiken de moderne variant, Orcon en Zehnder/StorkAir gebruiken de oude variant.) Ook bij kant-en-klare snoeren met moderne kleuren kom je de twee varianten tegen: blauw en grijs zitten precies andersom.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4AQWxqQL85DMY5HEzBAR8ROHg8U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qEjKclYYlHBCIpVJgAWNtdK7.jpg?f=user_large
Bron: https://www.ventilatielan...echanische-ventilatie-61/

En dan heb je nog het gedrocht dat om een of andere reden op Wikipedia staat, en daarvandaan veelvuldig is gekopiëerd, met L3 schuin tegenover de N. Die is gewoon regelrechte bullshit. Maar uiteraard hebben mensen dat overgenomen, en bestaan er nu dus ook aardig wat kookplaat-contactdozen met de N2 schuin tegenover N, ipv ernaast of eronder. En de verhoudingen van die tekening kloppen ook voor geen meter. Zucht.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xXiNeS1cPFFMqzf9NYHjp0X8tUw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/r6plIvPyfkUjnajzihSMCpkL.png?f=user_large
Bron: Wikipedia: Perilex (Rode kruizen door mij toegevoegd)

De handigste oplossing voor dit probleem, dat o.a. leidt tot kortsluiting en 400 V waar 230 V bedoeld was, is imho om Perilex te verbieden, in elk geval voor nieuwe installaties. Aansluitdozen voldoen prima voor kookplaten en ventilatieboxen, want die komen doorgaans vele jaren lang niet al te ver van hun plek en hebben heus geen stopcontact nodig. (Perilexfans, kom d'r maar in! :))

Voor een verbod is overigens weinig nodig, voor 2L2N, want feitelijk is dat al zowat verboden in de NEN 1010: "134.1.1 (…) Elektrisch materieel moet worden geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant van het materieel." Dat lijkt mij te o.a. te betekenen dat je geen nul mag aansluiten op een contact dat gemarkeerd is als L1 of L3, en elke perilex-stekker en -contactdoos die ik ben tegengekomen, heeft die aanduidingen (of bij hele oude dus: R, S, T).

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@Jan-tweak Ow, absoluut. Was ook niet zo zeer een opmerking tegen de stekker maar het feit dat die in Nederland vaker misbruikt is dan correct gebruikt.~

@Juerd Ja, was mij ook al eens opgevallen dat het Wiki artikel pure bs is... Tijd om gewoon eens aan te passen?

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Juerd schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 04:41:
[..]

(Perilexfans, kom d'r maar in! :))

[..]
Waar kan ik me melden ? :P

Ey!! Macarena \o/


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08:55
Septillion schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 09:13:
@Jan-tweak Ow, absoluut. Was ook niet zo zeer een opmerking tegen de stekker maar het feit dat die in Nederland vaker misbruikt is dan correct gebruikt.~

@Juerd Ja, was mij ook al eens opgevallen dat het Wiki artikel pure bs is... Tijd om gewoon eens aan te passen?
het mooie van Wiki is dat je dat dus ook gewoon kunt doen, het enige is dat je natuurlijk wel met steekhoudende argumenten en bronnen moet gaan komen. dus @Juerd je bent van harte uitgenodigd om je dagelijkse goede daad uit te gaan voeren, succes en alvast een duimpje. d:)b

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Het lullige is van WikiPedia is dat elke dodo het kan wijzigen, en dat als @Juerd straks die hele pagina corrigeert, een ander de vorige versie weer kan herstellen. Dan ben je uren bezig geweest voor jan met de korte achternaam :P

Ey!! Macarena \o/


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08:55
Juerd schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 04:41:
Bij CEE heb je verschillende uurstanden, met een uitstulping in het ene deel en een uitsparing in het andere deel, waardoor er meerdere onderling incompatible stopcontactcombinaties gemaakt kunnen worden. Daarbij zou er prima een industriestandaard kunnen komen voor één van die standen, voor 2L2N, die dan incompatible is met de gangbare 6-uurspositie die dan veilig voor 3N~ gebruikt kan blijven worden. Maar ik zie het niet gebeuren, want CEE-stopcontacten zijn in veel keukens toch echt te lomp groot.

Voor perilex zeggen we in het algemeen dat er geen vaste pinout is voor 2L2N. In de praktijk zijn er echter 2 varianten het meest gangbaar: L3 wordt gebruikt als N2, verder is alles normaal aangesloten. "Maar je zei toch 2 varianten?" Ja, bij DIN 49445:1991 zit L3 linksonder, maar een oudere versie had L3 (toen nog T van R-S-T wat tegenwoordig L1-L2-L3 heet) rechtsboven.

[Afbeelding]
Bron: https://www.plugsocketmuseum.nl/Obsolete_3hd.html (Rode bijschriften door mij toegevoegd)

Ook bij perilex misbruikt voor driestandenschakelaars voor ventilatie zie je deze omkering terug: bij allemaal is L1 de ongeschakelde fase en komt daar eventueel L2 *of* L3 geschakeld bij, maar de volgorde van L1/L2/L3 is bij de helft precies andersom, waardoor in de praktijk linksonder en rechtsboven omgewisseld moeten worden als je tussen 2 incompatible merken wisselt. (Itho/Daalderop en Duco gebruiken de moderne variant, Orcon en Zehnder/StorkAir gebruiken de oude variant.) Ook bij kant-en-klare snoeren met moderne kleuren kom je de twee varianten tegen: blauw en grijs zitten precies andersom.

[Afbeelding]
Bron: https://www.ventilatielan...echanische-ventilatie-61/

En dan heb je nog het gedrocht dat om een of andere reden op Wikipedia staat, en daarvandaan veelvuldig is gekopiëerd, met L3 schuin tegenover de N. Die is gewoon regelrechte bullshit. Maar uiteraard hebben mensen dat overgenomen, en bestaan er nu dus ook aardig wat kookplaat-contactdozen met de N2 schuin tegenover N, ipv ernaast of eronder. En de verhoudingen van die tekening kloppen ook voor geen meter. Zucht.

[Afbeelding]
Bron: Wikipedia: Perilex (Rode kruizen door mij toegevoegd)

De handigste oplossing voor dit probleem, dat o.a. leidt tot kortsluiting en 400 V waar 230 V bedoeld was, is imho om Perilex te verbieden, in elk geval voor nieuwe installaties. Aansluitdozen voldoen prima voor kookplaten en ventilatieboxen, want die komen doorgaans vele jaren lang niet al te ver van hun plek en hebben heus geen stopcontact nodig. (Perilexfans, kom d'r maar in! :))

Voor een verbod is overigens weinig nodig, voor 2L2N, want feitelijk is dat al zowat verboden in de NEN 1010: "134.1.1 (…) Elektrisch materieel moet worden geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant van het materieel." Dat lijkt mij te o.a. te betekenen dat je geen nul mag aansluiten op een contact dat gemarkeerd is als L1 of L3, en elke perilex-stekker en -contactdoos die ik ben tegengekomen, heeft die aanduidingen (of bij hele oude dus: R, S, T).
even een kleine randopmerking, je omschrijft hier het gebruik bij een ventilatiestand, mogelijk dat dit bij een geintegreerde kookplaat met afzuiging op die wijze gebeurt maar laten we wel eerlijk zijn, in een bestaande keuken is het vervangen van een gaskookplaat door een inductiekookplaat al best een uitdaging, maar dan ook nog in die ruimte een afzuiging te plaatsen, lijkt me lastiger dan de huidige maanmissie.
daarbij kun je en dat is een klassiek probleem bij kabels in het algemeen dat je twee kanten hebt, dus het heeft weinig zin om je alleen te focussen op één kant (bv perilex kant) want als je het dan aan de andere kant niet correct aansluit (aansluitblok van de kookplaat) heb je nog niets gewonnen.
formeel is er namelijk aan de perilex kant wel al een heel duidelijke norm, dat namelijk bij een 3-fase aansluiting, echter is de praktijk (in Nederland) dat je een kookplaat niet via een 3-fase aansluiting gaat aansluiten maar dit via een kookgroep (veelal of een 1-fase aansluiting met twee aparte zekeringen van 16A of een 2-fase aansluiting ook weer met twee zekeringen van elk 16A. Veelal zit er dus ook slechts een 4 aderige kabel tussen de groepenkast en perilex.
De oorzaak lag mn in dat in het verleden een 3-fase aansluiting niet bepaald standaard was bij een standaard huisaansluiting, terwijl er vaak wel de voeding 3-fasig aanwezig was. Zie je mn tot de begin jaren 80 woningen, pas later werden eigenlijk standaard 3-fase groepenkasten geplaatst.

kom je nog, en dat zijn echt oude aanduidingen met R, S, T tegen zou je eigenlijk moeten afvragen of je niet beter dan ook die perilex WCD zou moeten vervangen.

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Jan-tweak schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 10:27:
[...]

kom je nog, en dat zijn echt oude aanduidingen met R, S, T tegen zou je eigenlijk moeten afvragen of je niet beter dan ook die perilex WCD zou moeten vervangen.
Dat doen ze in Belgie gewoon met een Heavy Duty wcd/stekker combinatie, ook wel fornuisstekker genoemd. Net zo compact als Perilex.

Geen gehannes met 2x16a 5x2,5mm2 en Perilex. Gewoon een 32a groep met 3x6mm2 en een 32a Heavy Duty wcd. Zoek op elektramat.be maar op fornuisstekker, dan zie je het hele assortiment ;)

Ey!! Macarena \o/


  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@RaZ Dat is handig voor het monteren, een kind kan de was doen, maar een 3fase is beter want minder verliezen.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
Jan-tweak schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 10:09:
[...]

het mooie van Wiki is dat je dat dus ook gewoon kunt doen, het enige is dat je natuurlijk wel met steekhoudende argumenten en bronnen moet gaan komen. dus @Juerd je bent van harte uitgenodigd om je dagelijkse goede daad uit te gaan voeren, succes en alvast een duimpje. d:)b
Dat is inderdaad nog wat me weerhouden heeft. Maar foto van de markering ik gemiddelde Perilex zou al voldoende bewijs zijn lijkt me. Ik heb alleen gewoon geen Perilex in huis :+

En inderdaad, dan moet je opletten dat je niet in een wellus-nietus spelletje verzeild raakt.

[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 11-04-2026 11:07 ]


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@RaZ Maar dat mag dus weer niet op 3x25A netaansluiting :+

Dus op zich vind ik het hele 2L+2N best een nette oplossing. Het is makkelijk te wisselen naar 3-fase. Waar het eigenlijk vooral fout gaat is zelfde stekker voor 2P+2N of 3P+N. En dan helemaal de belabberde uitvoering waar L1 vervangen wordt door N2...

[ Voor 69% gewijzigd door Septillion op 11-04-2026 11:28 ]


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 09:01
Jan-tweak schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 10:27:
[...] Veelal zit er dus ook slechts een 4 aderige kabel tussen de groepenkast en perilex.
Doe toch maar 5 aders.

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Septillion schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 11:07:
@RaZ Maar dat mag dus weer niet op 3x25A netaansluiting :+
Het is niet dat het niet mag, en kan gewoon niet want dan maak je kortsluiting ;)

In mijn sociale huurwoning zou een 32a wcd prima kunnen want ik heb een 1x35a huisaansluiting :P

[ Voor 16% gewijzigd door RaZ op 11-04-2026 11:10 ]

Ey!! Macarena \o/


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08:55
RaZ schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 10:40:
[...]

Dat doen ze in Belgie gewoon met een Heavy Duty wcd/stekker combinatie, ook wel fornuisstekker genoemd. Net zo compact als Perilex.

Geen gehannes met 2x16a 5x2,5mm2 en Perilex. Gewoon een 32a groep met 3x6mm2 en een 32a Heavy Duty wcd. Zoek op elektramat.be maar op fornuisstekker, dan zie je het hele assortiment ;)
helaas niet gevonden, iets speciaals voor alleen Belgie ? vergeet hierbij niet dat niet alles wat in Belgie mag ook hier mag en andersom.
Onze randaarde WCD zijn namelijk in Belgie verboden en zo vcer ik weet hun penaarde WCD hier in Nederland ook.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@RaZ Hoezo? Er maakt niets sluiting hoor als je een 32A P+N groep op 3x25A aansluit...

[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 11-04-2026 11:11 ]


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08:55
dat is dus makkelijker gezegt dan gedaan, mn bij oudere installaties, vaak krijg je dus in de bestaande buis geen 5 aders erdoor en nu de hele muur openbreken alleen omdat het dan mooier in de doos uitziet, ik denk dat mijn baas wel wat anders gaat zeggen, die zet me gewoon buiten (om even af te koelen), dus als je dat soort ideen opbrengt hou dus rekening met de buitentemperatuur, de winter lijkt mee minder geschikt.

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Septillion schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 11:10:
@RaZ Hoezo? Er maakt niets sluiting hoor als je een 32A groep op 3-fase aansluit...
Ja, je kan een 32a zekering achter een 25a hoofdzekering hangen, dat wil niet zeggen dat je daadwerkelijk die 32a kan gebruiken ;) 2x16a achter een 1x25a hoort ook eigenlijk niet, maar de kans dat die 25a hoofdzekering eruit klapt als je gaat koken is nihil, want bijna niemand kookt op maximaal vermogen ;)

Ey!! Macarena \o/


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@RaZ Nihil zou ik het niet noemen, dat hangt vooral ook van de rest af. Want ja, je kookplaat is nu eenmaal niet het enige in huis. Maar volgens de NEN1010 mag het gewoon niet. Nu mag je afwijken van de NEN maar moet je dan ook niet beweren dat de boel volgens NEN1010 gedaan is :+

Maar mijn punt was dat jij begon over kortsluiting... Wat ik dus niet kan rijmen :?

[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 11-04-2026 11:27 ]


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 09:01
Jan-tweak schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 11:14:
[...]


dat is dus makkelijker gezegt dan gedaan, mn bij oudere installaties, vaak krijg je dus in de bestaande buis geen 5 aders erdoor en nu de hele muur openbreken alleen omdat het dan mooier in de doos uitziet,
Ik snap dit niet. Een kookgroep bestaat uit 5 aders.
2x fase 2x nul en de aarde.
Hoe krijg jij dat met 4 aders voor elkaar?

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

devriesjande schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 11:40:
[...]

Ik snap dit niet. Een kookgroep bestaat uit 5 aders.
2x fase 2x nul en de aarde.
Hoe krijg jij dat met 4 aders voor elkaar?
Dan zal je een kookplaat/fornuis moeten kopen die dubbel geisoleerd is, die hebben geen aansluiting voor aarde ;)

Ey!! Macarena \o/


  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Septillion schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 11:27:
@RaZ Nihil zou ik het niet noemen, dat hangt vooral ook van de rest af. Want ja, je kookplaat is nu eenmaal niet het enige in huis. Maar volgens de NEN1010 mag het gewoon niet. Nu mag je afwijken van de NEN maar moet je dan ook niet beweren dat de boel volgens NEN1010 gedaan is :+

Maar mijn punt was dat jij begon over kortsluiting... Wat ik dus niet kan rijmen :?
Ja, die kwam wat raar over. Een 2x16a achter 1 van de 3 fases van een 3x25a zal je nooit de 7.400 watt kunnen leveren.

Ik respecteer de NEN-1010 als het gaat om de vaste technische elektrische installatie, maar wat ik aan een stekker hangt heb ik daar echt lak aan :P

M'n kookgroep kan 32a leveren als ik L1 en L2 samenvoeg, en N1 met N2. Stroom zoekt de weg van de minste weerstand, dus L1 en L2 die beide 2,5mm2 is de weerstand identiek, en zal het gevraagde vermogen 50/50 verdeelt worden, zowel aan de fase kant als aan de nul kant.

Dus nee, ik heb geen 3 polige 32a CEE wcd achter m'n 2x16a kookgroep hangen, want dat mag niet. Daar zit gewoon een Perilex-wcd :P

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/82fEEOaSfFpySZGEC62vyMgv.jpg

2x16a 5 polig, maar een 1x32a 3 polig. Werkt perfect 8)

Ey!! Macarena \o/


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:35
@RaZ Dat ding vind ik dan weer echt een heel slecht idee als het niet met een 4P is afgezekerd. Weerstand hoeft maar iets te verschillen en je ben een ader flink aan het overbelasten. Eenmaal gesplitst moeten aders gewoon nooit meer bij elkaar komen tenzij een enkele ader al de afgezekerde stroom mag voeren of elke ader individueel gezekerd is.
Pagina: 1 ... 24 25 Laatste