I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Dat is deze dus snap je punt nietDJMaze schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 09:10:
[...]
Je had dan beter een andere kookplaat kunnen kopen die geschikt is voor 2P en 3P.
Tip: MEG1011-9019 ipv een PerilexEn zodra je 3P hebt, wens ik je veel sterkte om 2 aders in die ene N pin van de stekker te krijgen (kan alleen als je ze samen krimpt in een eindhuls).
- Al met enkele N aansluiten zoals in de 3-fase situatie en de kookplaat voor nu beperken tot 3,6kW
- Ipv fase 3 sluit je aan de onderkant van de automaat daar ook de N aan die dan dienst doet (via grijs) als N2. Mag zo ook blijven zitten met 3-fase maar dan logischer om wel fase 3 aan te sluiten en de N samen te namen bij de plaat.
En waar ik "fase 3" schrijf mag je natuurlijk zelf kiezen welke fase je niet wilt gebruiken. Je mag de plaat ook op L2 en L3 doen als dat qua faseverdeling van het huis logischer is.
De kookplaat aansluiten voordat we over zijn naar 3x25A is niet het preferente plan. Liever in 1 keer alles netjes dan 2 keer aanklooien
Als je geen aanpassingen na de hand wilt doen en je kunt de plaat limiteren tot 3,6kW is dat het makkelijkste. Gegeven dat het tijdelijk is gezien imho 3,6kW voor een kookplaat niet fijn kookt
Het betreft een Ikea Blixtsnabb (eigenlijk AEG/Electrolux). Title
We hebben thuis 3x25A aansluiting ('krachtstroom').
Aansluitschema laat m.i. duidelijk zien dat een 400V 2P optie mogelijk is (linker aansluitschema). Bij ons loopt in de meterkast er een aardlek (B16, 30mA) naar een werkautomaat/zekering (3P+1N), die naar boven naar de perilex stekker gaat. Dit is zo door de IKEA monteur aangesloten, waarbij dan intern de N wordt doorverbonden middels een shunt, zoals op tekening staat. Na 2 weken gebruik klapt de kookplaat en zekering er uit en niks werkt meer. Vandaag monteur van AEG over de vloer, die heeft een kookmodule vervangen en beweert dat ik het niet met een 3P krachtgroep mag aansluiten omdat in NL de fasen niet gelijk lopen. Dat is toch je reinste onzin?
Lijkt mij dat deze kookplaat gewoon op L1 + L2 + N(2x middels shunt) aangesloten mag worden mits de L3 veilig afgedopt en er tussen L1 en L2 dan 400V staat het allemaal moet werken.
Ik ben erg benieuwd of dat iemand met meer kennis dan ikzelf dit kan bevestigen danwel ontkrachten. Mijn elektrotechnische kennis is zelf aangeleerd, maar de AEG monteur beroept zich volgens mij per abuis op het feit dat er bijna geen kookplaten zijn die 3 fasen gebruiken (>11kW). Dus de meeste kookplaten gebruiken maar 2 vd 3 fasen bij krachtstroom.
EDIT: AEG monteur heeft het overigens gewoon op dezelfde wijze aangesloten laten zitten, zojuist getest met een pan op elke zone. Maar volgens de monteur moet ik maar gewoon niet op te hoog vermogen koken want dan gaat de kookplaat weer stuk. Pas als ik de kookgroep heb geplaatst is het weer 'veilig'.
Plaatje van de IKEA handleiding:
[ Voor 8% gewijzigd door Motorboef op 10-09-2026 14:43 ]
Kun je daar eens een foto van maken?Motorboef schreef op donderdag 10 september 2026 @ 14:39:
Bij ons loopt in de meterkast er een aardlek (B16, 30mA) naar een werkautomaat/zekering (3P+1N),
Deze plaat kan gewoon werken op 2 fasen. Aansluiten volgens het linker schema. Er staat zelfs 400V bij dat schema.
Ja, dat dacht ik dus ook. Zo is het overigens ook aangesloten. Echter vrij snel is de kookplaat kapot gegaan, en de monteur van de fabrikant (AEG) beweert iets wat volgens mij van geen kant klopt. Heeft in zijn rapport ook blijkbaar het gebrek aan kookgroep als oorzaak aangewezen. Ik wil dit aanvechten voordat ik de kosten voor vervanging zelf mag lappen ipv garantie. Ben benieuwd wat de rest er van denkt.devriesjande schreef op donderdag 10 september 2026 @ 15:47:
@Motorboef
Deze plaat kan gewoon werken op 2 fasen. Aansluiten volgens het linker schema. Er staat zelfs 400V bij dat schema.
De monteur snapt het gewoon niet en heeft er duidelijk geen verstand van.Motorboef schreef op donderdag 10 september 2026 @ 16:00:
[...]
Ja, dat dacht ik dus ook. Zo is het overigens ook aangesloten. Echter vrij snel is de kookplaat kapot gegaan, en de monteur van de fabrikant (AEG) beweert iets wat volgens mij van geen kant klopt. Heeft in zijn rapport ook blijkbaar het gebrek aan kookgroep als oorzaak aangewezen. Ik wil dit aanvechten voordat ik de kosten voor vervanging zelf mag lappen ipv garantie. Ben benieuwd wat de rest er van denkt.
Het eerste plaatje is vrij duidelijk, als het zo is aangesloten dan is het goed.
Morgen maar gelijk de vuurdoop voor de nieuwe plaat met een paar pannen tegelijk, kijken of deze het wel volhoudt.
Nieuwe kookplaten gaan binnen zeer korte tijd stuk
Zoals het nu op de foto staat vindt ik het maar niets.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Kortom, ik ga ons beiden dus een plezier doen en de kast inderdaad verplaatsen.
[ Voor 7% gewijzigd door DraadbreuQ op 13-09-2026 20:24 ]
Ik krijg volgende week een 3fase hoofdaansluiting en een nieuwe keuken met 2fase aeg kookplaat. De bekabeling naar de keuken wil ik via 5 aderig naar een perilex wcd aanleggen. Waar schakel ik over van 3 naar 2 fasen? Laat ik in de meterkast al 1 fase op de aardlekautomaat onaangesloten? Of doe ik dat in de perilex wcd? Ik lees dat het bij voorkeur bij de kookplaat wordt gedaan. Maar daar zie ik het probleem ontstaan dat als er een snoer met vaste stekker op zit volgens de handleiding en alleen de aders aan de kookplaatkant moet worden aangesloten.
Die is ook geschikt voor 2p/2n kookgroep. Klopt het dat de perilex stekker voorgemonteerd en vast zit aan het snoer van de kookplaat. En dus 2 aders aangesloten zitten op een blauwe nuldraad voor 2p/2n? Als ik in de wcd dan alle drie de fasen aansluit gaat er een nul draad op een fasedraad. Dus dat gaat niet goed.
Voor toekomstige bereikbaarheid (indien over schakelen naar een 3fase kookplaat bijvoorbeeld) lijkt het mij dan het makkelijkste om gewoon in de meterkast op de aardlekautomaat 1 fase los te laten.
Smaken verschillen, maar ik ben er zelf voorstander van om de vaste bedrading zo standaard mogelijk te houden. En dus in het apparaat zelf de ongebruikte draden af te koppelen.AZkiel2517 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:10:
Dag,
Ik krijg volgende week een 3fase hoofdaansluiting en een nieuwe keuken met 2fase aeg kookplaat. De bekabeling naar de keuken wil ik via 5 aderig naar een perilex wcd aanleggen. Waar schakel ik over van 3 naar 2 fasen? Laat ik in de meterkast al 1 fase op de aardlekautomaat onaangesloten? Of doe ik dat in de perilex wcd? Ik lees dat het bij voorkeur bij de kookplaat wordt gedaan. Maar daar zie ik het probleem ontstaan dat als er een snoer met vaste stekker op zit volgens de handleiding en alleen de aders aan de kookplaatkant moet worden aangesloten.
Die is ook geschikt voor 2p/2n kookgroep. Klopt het dat de perilex stekker voorgemonteerd en vast zit aan het snoer van de kookplaat. En dus 2 aders aangesloten zitten op een blauwe nuldraad voor 2p/2n? Als ik in de wcd dan alle drie de fasen aansluit gaat er een nul draad op een fasedraad. Dus dat gaat niet goed.
Voor toekomstige bereikbaarheid (indien over schakelen naar een 3fase kookplaat bijvoorbeeld) lijkt het mij dan het makkelijkste om gewoon in de meterkast op de aardlekautomaat 1 fase los te laten.
[Afbeelding]
Er is vast wel plaats voor een klein Wago klemmetje.
En 9 van de 10 kookplaten worden zonder aansluitsnoer geleverd. Meestal staat het er wel bij op de website van de leverancier.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Nee. Want dan heb je volle sluiting. Het zijn overigens geen twee blauwe aders. Meestal wordt grijs als tweede nul gebruikt.AZkiel2517 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 13:11:
Helder. Dus dan moet hij niet de twee blauwe aders samenvoegen zoals op het 2e plaatje.
In de handleiding (zie boven) hebben ze het over 2 blauwe draden. Maar goed. Het verhaal is helder.devriesjande schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:20:
[...]
Nee. Want dan heb je volle sluiting. Het zijn overigens geen twee blauwe aders. Meestal wordt grijs als tweede nul gebruikt.
Ik lees hierin 400V, 2xNul Wisselspanning maar het is toch eigenlijk 400V, 2 Fases en 1 Nul.
2 = 2 fasen
N = 1 nul
~ = wisselspanning
Nu je dit weet, kun je bijv ook "3~" ontcijferen, wat draaistroom zonder nul is, of "1N~" voor normale enkelfase. Enkelfase werkt natuurlijk niet zonder nul, dus "1~" bestaat niet.
Dit schema heeft geen manier om een 2e nul aan te geven. Dat slaat immers ook nergens op. Maar omdat we dat wel doen voor kookgroepen, is daarvoor 2L/2N~ ontstaan als aanduiding. Dat volgt totaal het oorspronkelijke schema niet, dus het helpt ook niet als basis om de rest te kunnen volgen.
Aha! Zo simpel kan het dus zijn. Dankjewel.Juerd schreef op donderdag 17 september 2026 @ 17:51:
@Johan.S
2 = 2 fasen
N = 1 nul
~ = wisselspanning
Nu je dit weet, kun je bijv ook "3~" ontcijferen, wat draaistroom zonder nul is, of "1N~" voor normale enkelfase. Enkelfase werkt natuurlijk niet zonder nul, dus "1~" bestaat niet.
Dit schema heeft geen manier om een 2e nul aan te geven. Dat slaat immers ook nergens op. Maar omdat we dat wel doen voor kookgroepen, is daarvoor 2L/2N~ ontstaan als aanduiding. Dat volgt totaal het oorspronkelijke schema niet, dus het helpt ook niet als basis om de rest te kunnen volgen.
:strip_exif()/f/image/yUAjCKlysp880mUKOPlOOw18.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cIZGbAp0p3C7HHff2CJyCyzp.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 37% gewijzigd door devriesjande op 26-09-2026 18:15 ]
Dat is dus niet gewoon L2 los halen... Aan schema te zien is dit een plaat met vast snoer. En ga ik er vanuit dat je de Perilex doorgemeten hebt dat hij zit zoals je aangeeft. Dan blauw en grijs samen op de N. De bruin en zwart mag je naar keuze op 2 van de Lx aansluiten. Vaak meest logische om de de fase van de oven niet te gebruiken voor de kookplaat.
Nee ik heb de perilex niet doorgemeten, is ook niet heel relevant aangezien de hele handel los is en het een nieuwe installatie is. Ik heb dus de vrijheid om "te doen wat ik wil"Septillion schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 20:04:
@SnoozeOperator 2L2N is een optie, maar zoals hier boven ook gemeld is het logischer om gewoon 3L+N naar de Perilex leggen. Naar de plaat pak je dan het 2N~ schema.
Dat is dus niet gewoon L2 los halen... Aan schema te zien is dit een plaat met vast snoer. En ga ik er vanuit dat je de Perilex doorgemeten hebt dat hij zit zoals je aangeeft. Dan blauw en grijs samen op de N. De bruin en zwart mag je naar keuze op 2 van de Lx aansluiten. Vaak meest logische om de de fase van de oven niet te gebruiken voor de kookplaat.
Op dit moment kan ik niet zien of het een los of vast snoer is. Ik gok dat als ik de plaat eruit haal dat ik hem aan kan passen. Ergo wat je zegt is gewoon de alamat 3 fase bedraden naar de perilex en vanaf daar weer de juiste combi voor de perilex stekker waarbij ik al dan niet het snoer van de plaat aanpas? Voor mijn beeld, wat is het voordeel van 2N~ over 2L 2N
Aan label op de plaat te zien is het in de plaat zelf niet aan te passen.
Voordeel van 3L+N naar de kookplaat te doen is minder verlies (ook al is dat natuurlijk bij een kookplaat niet mega veel), je hebt direct de optie voor een 11kW plaat hebt of je kan de laatste fase gebruiken voor iets als een oven/Quooker/etc zonder extra kabel te trekken. 2L2N~ over twee fases is ook niet fout maar kan je net zo goed de (2x P+N) kookgroep laten zitten.
We spreken dan in ieder geval dezelfde taal, dat scheelt al een hoop haha. Ik heb mijn nodige lessen in het verleden al gehad met aannames en 230Septillion schreef op zondag 27 september 2026 @ 10:17:
@SnoozeOperator Doelde ook meer dat je jezelf moet verzekeren hoe de Perilex aangesloten zit en dit niet aan kan nemen. Daar er net zo veel manieren gangbaar zijn als dat er opties zijn. Of je dat nameet of de boel echt los haalt is om het even.
Aan label op de plaat te zien is het in de plaat zelf niet aan te passen.
Voordeel van 3L+N naar de kookplaat te doen is minder verlies (ook al is dat natuurlijk bij een kookplaat niet mega veel), je hebt direct de optie voor een 11kW plaat hebt of je kan de laatste fase gebruiken voor iets als een oven/Quooker/etc zonder extra kabel te trekken. 2L2N~ over twee fases is ook niet fout maar kan je net zo goed de (2x P+N) kookgroep laten zitten.
Over onduidelijkheid gesproken... Je hebt een rode fase en zwarte nul? Klopt dat echt? Nuldraden zijn in het algemeen blauw en zwart is een fasekleur. Als dit een oude aansluiting is, dan zou rood wel eens als nul bedoeld kunnen zijn...DraadbreuQ schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 21:16:
[...]
Bij deze even en korte update van de voortgang. Om onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen maar gelijk gekozen voor een blauw kammetje.
[Afbeelding]
En is de aardrail van de 2e kast nou met slechts 2,5 mm² aangesloten?
[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 28-09-2026 19:53 ]
De uitbreiding voor de kookplaat is: 1x 4 polig aardlekschakelaar 40A/30mA met daarachter 2x een 3p+n b16 krachtgroep. De kabel naar de keuken moeten we nog trekken.
De kookplaat moeten we nog aanschaffen maar ik zat te denken in de richting van bosch PVS775HC1E. Mijn vraag is nu, kan ik deze tijdelijk met de nieuwe krachtgroepen op 1 fase (want doorgelust bij HS) aansluiten? Ik dacht dan L1 + N op de ene krachtgroep (bijv bruin,blauw) aan te sluiten en dan hetzelfde te doen op de andere krachtgroep met de resterende draden. (Zwart,grijs) Deze 4 draden dan samen met aardedraad in 1 buis naar de keuken en daar als 2fase/2N aansluiten.
Wat denken jullie? Is dit te doen of beter wachten tot na de omzetting naar 3fase?
[ Voor 25% gewijzigd door renevd88 op 28-09-2026 21:02 ]
Bij oude woningen van +/- 1970 kom je wel eens wat tegen...Juerd schreef op maandag 28 september 2026 @ 19:51:
[...]
Over onduidelijkheid gesproken... Je hebt een rode fase en zwarte nul? Klopt dat echt? Nuldraden zijn in het algemeen blauw en zwart is een fasekleur. Als dit een oude aansluiting is, dan zou rood wel eens als nul bedoeld kunnen zijn...
En is de aardrail van de 2e kast nou met slechts 2,5 mm² aangesloten?
Aardrail wordt al aangepakt. Work in progress laten we maar zeggen. De aloude 'U kunt kiezen tussen snel, goed en goedkoop. Maar slechts 2 tegelijk'.
Dan wil je toch uiteindelijk dit van een maand geleden:renevd88 schreef op maandag 28 september 2026 @ 20:15:
Vraagje voor de experts hier.
//
Wat denken jullie? Is dit te doen of beter wachten tot na de omzetting naar 3fase?
1 september 2026 12:30
[ Voor 3% gewijzigd door EmHaKa op 28-09-2026 22:35 ]
Dat zijn vaak de kleuren zoals ze je huis binnen komen. Netbeheerder gebruikt danJuerd schreef op maandag 28 september 2026 @ 19:51:
[...]
Over onduidelijkheid gesproken... Je hebt een rode fase en zwarte nul? Klopt dat echt? Nuldraden zijn in het algemeen blauw en zwart is een fasekleur. Als dit een oude aansluiting is, dan zou rood wel eens als nul bedoeld kunnen zijn...
En is de aardrail van de 2e kast nou met slechts 2,5 mm² aangesloten?
Rood = L1
Geel = L2
Blauw = L3
[ Voor 16% gewijzigd door remmuz op 29-09-2026 07:16 ]
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Volgens mij had @Juerd het over deze groepenkast van @DraadbreuQDraadbreuQ schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 21:16:
[...]
Bij deze even en korte update van de voortgang. Om onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen maar gelijk gekozen voor een blauw kammetje.
[Afbeelding]
De bedrading vanaf de kWh meter naar de hoofdschakelaar is zeer waarschijnlijk door de netbeheerder gemonteerd.
Momenteel hebben we de volgende aansluiting voor een Bora Puxu
Hoofdaansluiting 3 x 25A
Kookgroep 2P+2N
De kookplaat is door een elektricien als volgt aangesloten (brug tussen N1 en N2 is verwijderd)
L1: Bruin
L2: Zwart
N1: Blauw
N2: Grijs
PE: Aarde
Als we de plaat starten werkt het inductie gedeelte maar bij start van de afzuiging krijgen we een E op het scherm en gebeurd er niks. Hebben jullie aan de hand van deze informatie enig idee waar de fout kan zitten?
Schopje naar het grote topic, mag andere topic rusten
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 30-09-2026 13:13 ]
Het had sowieso al drie fase aangesloten moeten worden.
[ Voor 13% gewijzigd door bjusterbaarlik op 30-09-2026 11:27 ]
Ik heb in de handleiding gekeken en de kookplaat heeft ook een L3 aansluiting waar alleen de afzuiging op zit. Bij aansluiting op 2 fasen moet je L2 doorverbinden met L3. Zie bijgevoegd schema. Zoals jij terecht al opmerkte moeten bij jou N1 en N2 apart aangesloten.JelmerU schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:46:
We hebben sinds kort de sleutels van onze nieuwbouwwoning. Vooraf al een hele discussie gehad met de aannemer om voor de kookplaat een 3 fase aansluiting te voorzien. Helaas wilde hij dit niet aanleggen want was niet nodig.
Momenteel hebben we de volgende aansluiting voor een Bora Puxu
Hoofdaansluiting 3 x 25A
Kookgroep 2P+2N
De kookplaat is door een elektricien als volgt aangesloten (brug tussen N1 en N2 is verwijderd)
L1: Bruin
L2: Zwart
N1: Blauw
N2: Grijs
PE: Aarde
Als we de plaat starten werkt het inductie gedeelte maar bij start van de afzuiging krijgen we een E op het scherm en gebeurd er niks. Hebben jullie aan de hand van deze informatie enig idee waar de fout kan zitten?
:strip_exif()/f/image/hAbdoMKVT52OkMYZanZUCCIu.jpg?f=fotoalbum_large)
Verder is een 3 fasen aansluiting netter, maar je huidige oplossing is goedkoper en wordt daarom nog regelmatig gebruikt. Is in mijn huurflatje ook zo gedaan.
[ Voor 8% gewijzigd door Schnarfle op 30-09-2026 11:50 ]
Bij gebruik op een kookgroep (2x P+N) op 1-fase mag de brug op de kookplaat inderdaad nooit geplaatst zijn.
Bij een 3x25A aansluiting hoort de kookplaat (volgens NEN1010) over de fases verdeelt te worden daar deze een aansluitwaarde van >25A heeft. Gezien Bora een L3 heeft en ook geen 2L+2N~ schema levert is meest logische manier een 3P+N automaat en het 3N~ te bekabelen.
Op zich mag de (2x P+N) kookgroep ook over de fases verdeelt worden. Als je daarbij gebruik maakt van aardlekautomaten of twee 2P aardlekschakelaars, is het van belang dat je 2L+2N~bedraad en de brug dus niet plaatst. Het is ook van belang dan L3 bij de juist fase/nul combi te hangen. Officieel zegt Bora dus niet bij welke N de L3 aansluiting hoort maar meest logische is dat deze bij N2 komt. Volgens mij hebben andere dat ook zo al toegepast.
Onder aan de streep:
- L3 hoort aangesloten
- Bora geeft geen 2L+2N~schema
- Allen op één fase = fout volgens NEN1010 (maar niet perse gevaarlijk)
- Spreiden over fases kan met een kookgroep maar netter is dus een 3P+N (aardlek)automaat
Als er iets is wat je uit dit topic kunt leren is het dit wel. Ook experts leveren soms rommel op en amateurs leveren soms ook vakwerk.JelmerU schreef op woensdag 30 september 2026 @ 13:50:
Hartelijk dank voor jullie goede en uitgebreide reacties! Bijzonder dat ze dit dan toch zo opleveren in een nieuwbouwwoning ondanks dat ze bekend waren met de specificaties van de kookplaat.
Tot nog toe is het niet erger geworden dan een keer een groep eruit. Hoofdzekering tot nog toe niet. Wat ik in ieder geval wil doen is het spul in de meterkast vervangen voor een 3-fase alamat. Maar wat ik niet goed weet is of ik de kabels aan de onderzijde correct kan aansluiten, zonder de kookplaat eruit te halen. Oven eruit en ik kan er waarschijnlijk wel bij. Of is de kookplaat wel los te maken? Die zit toch een soort van geplakt, lijkt me. Of zit dat gewoon los?
Heb je 1-fase of 3-fase je huis binnen komen?pegagus schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 14:23:
Ik had al het vermoeden dat mijn Atag HI9271MV niet geheel correct was aangesloten,
Is essentieel voor het juiste antwoord.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
Bij 1-fase met een (2x P+N) mag de brug op de N nooit geplaatst zijn.
Je zou de huidige manier van aansluiten (2L2N~) ook gewoon in de meterkast over kunnen zetten. Dus de N daar samennemen en kiezen waar je de fases plaatst op de 3P+N.
Voordeel van wel opzetten naar 3N~ bekabelen is dat je ook een 11kW plaat kunt gebruiken of nu een iets andere zoals een oven of een Quooker met zelfde hoeveelheid kabels. En iets minder verlies over de kabels. Maar als je daar nu toch geen gebruik van wilt maken kan je dus ook de huidige 2L2N~ overzetten en verdelen over twee fases.
Ander probleem: de kast waar het in zit is van Eaton. Die gaat dicht met vier schroefjes die een kwartslag moeten draaien. Inmiddels werken drie van de vier knopjes niet meer. Wat is daar aan te doen?
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Het is net als met een fietsband plakken: geen gereedschap gebruiken bij het weer monteren.pegagus schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 07:22:
Wel een prutsysteem.
Eaton heeft twee systemen en het druksysteem moet je niet met een schroevendraaier sluiten
:strip_exif()/f/image/Tjha3jnuGGEeUoPH5eJ34NxT.png?f=user_large)
Alle merken verdelers moet je sowieso met gevoel openen en sluiten, allemaal slap plastic.
De andere kast (hangt er naast) is van Schneider. Aangezien ik toch moet gaan uitbreiden, ga ik die Eaton vervangen voor 3 rijen Schneider (of 2x rijen Schneider).
Maar, als de keukenboer niet thuis geeft, of wellicht vooruitlopend op: mag ik een 3fase aardlekautomaat aansluiten op twee fasen, waarbij ik ofwel L2 gebruik als nul (weet niet of dat goed gaat in aardlek zin) ofwel beide nuldraden aansluiten op de nul van de aardlekautomaat?
Om hier nog even op terug te komen. Onze kookplaat heeft even gewerkt en opeens was het over.jeronimo schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:06:
[...]
Als er iets is wat je uit dit topic kunt leren is het dit wel. Ook experts leveren soms rommel op en amateurs leveren soms ook vakwerk.
Elektricien is komen kijken en heeft geconstateerd dat er boven de aardlek enorme pieken in de spanning zaten. Er zat een schroef los en daarmee ook de nuldraad.
Nu dus gaan uitzoeken hoe we dit kunnen verhalen op de aannemer.
Heb je misschien een foto van de groepenkast? En weet je welke schroef los zat?JelmerU schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:47:
[...]
Om hier nog even op terug te komen. Onze kookplaat heeft even gewerkt en opeens was het over.
Elektricien is komen kijken en heeft geconstateerd dat er boven de aardlek enorme pieken in de spanning zaten. Er zat een schroef los en daarmee ook de nuldraad.
Nu dus gaan uitzoeken hoe we dit kunnen verhalen op de aannemer.
Je hebt zo te lezen last gehad van een zwevende nul, dat kan alleen in een 3-fasen keten voor dergelijke problemen zorgen. Eerdere posts van jou gaven de indruk dat de kookgroep op 1 fase was aangesloten (al zie ik dat eigenlijk niet bevestigd), met 1 fase kun je geen problemen krijgen met een zwevende nul. Dus of je kookgroep zit toch over 2 fasen verdeeld, of het probleem zat vóór de kookgroep / aardlekschakelaar in de kast, bijvoorbeeld een losse schroef op de hoofdschakelaar? Hou er in dat laatste geval rekening mee dat er misschien wel meer apparatuur onder te lijden heeft gehad dan alleen je kookplaat.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Hier zie je de Kookgroep en de meting van de elektricien.
Hier zie je de schroef die los zat.
/f/image/vBJjRMQ9pWmL07FXl3SuBa5U.png?f=fotoalbum_large)
Nog een kleine toevoeging. Als we nu de kookgroep weer activeren dan klapt deze en 1 van de 3 hoofdschakelaars er meteen uit.
[ Voor 7% gewijzigd door JelmerU op 13-10-2026 11:01 ]
Als er in die schroefklem behalve de kamrail ook een draad vanaf de hoofdschakelaar is aangesloten, zou je last van een zwevende nul gehad kunnen hebben. De effecten daarvan beperken zich dan niet tot de kookgroep of de groepen achter die aardlekschakelaar, maar (in ieder geval) alle groepen achter die 3 aardlekschakelaars kunnen daardoor beïnvloedt zijn. Mocht volgende maand iets kapot gaan dan zou het goed hiermee te maken kunnen hebben...
Als onder die schroef alleen de kam zit aangesloten dan is de nul naar die aardlekschakelaar onderbroken geweest, maar van een zwevende nul / zwevend sterpunt kan dan geen sprake zijn aangezien er na dat punt alleen een 1-fase keten zit. Ik weet niet wat ik me dan moet voorstellen bij "enorme pieken in de spanning" maar een spanning ver boven 230VAC kan er dan eigenlijk niet gemeten zijn.
Is de kookplaat nu trouwens defect of heb ik dat ook verkeerd begrepen?
Ja daar ging mijn aandacht ook naar.bjusterbaarlik schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 10:54:
Schroef vast draaien met de stroom erop zonder VDE schroevendraaier.
Maar het is de nul maar! /s
Die los zat, oftewel daar staat gewoon spanning op als er toestellen op groep 9 of 10 zijn aangesloten)
[ Voor 16% gewijzigd door Xander op 13-10-2026 11:01 ]
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Klopt inderdaad. Als we de kookgroep nu omzetten dat klapt deze en 1 van de 3 hoofschakelaars er meteen uit...Xander schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 10:59:
Ik kan op deze afbeeldingen niet goed zien hoe het zit.
Als er in die schroefklem behalve de kamrail ook een draad vanaf de hoofdschakelaar is aangesloten, zou je last van een zwevende nul gehad kunnen hebben. De effecten daarvan beperken zich dan niet tot de kookgroep of de groepen achter die aardlekschakelaar, maar (in ieder geval) alle groepen achter die 3 aardlekschakelaars kunnen daardoor beïnvloedt zijn. Mocht volgende maand iets kapot gaan dan zou het goed hiermee te maken kunnen hebben...
Als onder die schroef alleen de kam zit aangesloten dan is de nul naar die aardlekschakelaar onderbroken geweest, maar van een zwevende nul / zwevend sterpunt kan dan geen sprake zijn aangezien er na dat punt alleen een 1-fase keten zit. Ik weet niet wat ik me dan moet voorstellen bij "enorme pieken in de spanning" maar een spanning ver boven 230VAC kan er dan eigenlijk niet gemeten zijn.
Is de kookplaat nu trouwens defect of heb ik dat ook verkeerd begrepen?
[...]
Ja daar ging mijn aandacht ook naar.
Maar het is de nul maar! /s
Die los zat, oftewel daar staat gewoon spanning op als er toestellen op groep 9 of 10 zijn aangesloten)
Als ik het goed heb begrepen zat achter die schroef de nuldraad die verbonden was met 1 van de 3 hoofdschakelaars maar dat zou ik moeten navragen.
Wat trouwens ook een foute keuze is geweest van de installateur is de kookgroep, dit had een 3 fase (aardlek)automaat moeten zijn. Nu heb je waarschijnlijk een inductiekookplaat van 2x16A, dus 32A totaal aangesloten op 1 fase van 25A.
Ja als achter die schroef ook de nuldraad vanaf de hoofdschakelaar was verbonden is dit alles verklaarbaar, je hebt een zwevende nul gehad onder die 3 aardlekschakelaars waardoor de spanning kan fluctueren tussen 0 en 400V zo ongeveer.JelmerU schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 11:09:
[...]
Klopt inderdaad. Als we de kookgroep nu omzetten dat klapt deze en 1 van de 3 hoofschakelaars er meteen uit...
Als ik het goed heb begrepen zat achter die schroef de nuldraad die verbonden was met 1 van de 3 hoofdschakelaars maar dat zou ik moeten navragen.
Maar dan zou ik dus goed waken voor verdere schade in de woning. Als er binnenkort meer apparatuur defect blijkt is dit waarschijnlijk geen toeval. Misschien goed om sowieso de opstal/inboedelverzekering vast in te lichten ook al probeer je de directe schade nu eerst op de aannemer te verhalen.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Je zou dus ook de huidige bekabeling aan kunnen houden. En dan heb je als nog twee opties:pegagus schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:13:
Nou, de Eatonkast is druksluitend, en blijkbaar zat er ergens toch een kabeltje klem. Dat werkt dus weer. Betreffende de kookplaat: deze is nu volgens het tweede schema uit de openingspost aangesloten (die met het rode kruis er door heen). Ik ben nog steeds voornemens de keukenboer te vragen één blauwe draad te vervangen voor een bruine fasedraad en de kookplaat correct te bedraden.
Maar, als de keukenboer niet thuis geeft, of wellicht vooruitlopend op: mag ik een 3fase aardlekautomaat aansluiten op twee fasen, waarbij ik ofwel L2 gebruik als nul (weet niet of dat goed gaat in aardlek zin) ofwel beide nuldraden aansluiten op de nul van de aardlekautomaat?
Je blijft de huidige (2x P+N) kookgroep gebruiken mar verspreid de twee delen over de fases (3e plaatje). De brug op de N in de kookplaat mag dan niet geplaatst zijn (maar die zou er nu ook niet mogen zitten).
Je plaatst een 3P+N (aardlek)automaat. Je sluit daarop maar 2 afgaande fases op aan en de twee N gaan samen in de N van de automaat. (Daarvoor moet je wel een automaat hebben die 2 kooien heeft of twee aders in één kooi toestaat. Anders moet je een aftakblokje gebruiken.)
Klopt inderdaad de hoofdzekering.bjusterbaarlik schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 12:01:
Met hoofdschakelaars, bedoel je denk ik de hoofdzekeringen onder de groepenkast.
Wat trouwens ook een foute keuze is geweest van de installateur is de kookgroep, dit had een 3 fase (aardlek)automaat moeten zijn. Nu heb je waarschijnlijk een inductiekookplaat van 2x16A, dus 32A totaal aangesloten op 1 fase van 25A.
Net nog even gekeken en een foto van de aarlek gemaakt boven en beneden weet niet of je het daar beter kan zien.Xander schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 10:59:
Ik kan op deze afbeeldingen niet goed zien hoe het zit.
Als er in die schroefklem behalve de kamrail ook een draad vanaf de hoofdschakelaar is aangesloten, zou je last van een zwevende nul gehad kunnen hebben. De effecten daarvan beperken zich dan niet tot de kookgroep of de groepen achter die aardlekschakelaar, maar (in ieder geval) alle groepen achter die 3 aardlekschakelaars kunnen daardoor beïnvloedt zijn. Mocht volgende maand iets kapot gaan dan zou het goed hiermee te maken kunnen hebben...
Als onder die schroef alleen de kam zit aangesloten dan is de nul naar die aardlekschakelaar onderbroken geweest, maar van een zwevende nul / zwevend sterpunt kan dan geen sprake zijn aangezien er na dat punt alleen een 1-fase keten zit. Ik weet niet wat ik me dan moet voorstellen bij "enorme pieken in de spanning" maar een spanning ver boven 230VAC kan er dan eigenlijk niet gemeten zijn.
Is de kookplaat nu trouwens defect of heb ik dat ook verkeerd begrepen?
[...]
Ja daar ging mijn aandacht ook naar.
Maar het is de nul maar! /s
Die los zat, oftewel daar staat gewoon spanning op als er toestellen op groep 9 of 10 zijn aangesloten)
situatie:
- ik heb door een elektricien een kookgroep laten aanleggen (nu nog 2 losse B16, wordt vervangen) , met een nieuw getrokken kabel naar een perilex doos. de kabel is als volgt aangesloten
- de twee B16 zijn afgetakt van de extra aardlek (waarop de 3 fase kabel naar de schuur is aangesloten) maar dat lijkt me geen probleem
- De perilex is op de twee B16s aangesloten, zie foto binnenzijde
- Nu dus aangesloten als 1P + N ( bovenste van het schema )
- Ik zou denken, dat het aangesloten moet als 2P + N ( derde van boven) Maar dan klapt ie dus direct uit
- Wat doe ik fout?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Vc2nM7vfq4cb7XefyzeqM7ZF.jpg?f=user_large)
Meer technische installatie wordt het niet => schopje grote kookplaat topic
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 27-10-2026 14:28 ]
Wat klapt eruit wanneer je 'm aansluit, beide?
M'n Oma is een site aan het haken.
- Grijs op L1
- Een brug tussen L1 en L2
- Zwart op L3
- Blauw op N1
- Bruin op N2
- Behalve de brug tussen L1 en L2, geen bruggen gebruiken.
Ja, inderdaad, 2P + 2N.orf schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:36:
In je meterkast heb je nu 2P + 2N. Je moet het volgens mij dus op je kookplaat hetzelfde aansluiten. In je meterkast zijn nu niet de gangbare kleuren gebruikt. Als je daar niks aan wil veranderen, wordt het bij je kookplaat:
- Grijs op L1
- Een brug tussen L1 en L2
- Zwart op L3
- Blauw op N1
- Bruin op N2
- Behalve de brug tussen L1 en L2, geen bruggen gebruiken.
Blauw en Bruin is N in dit geval.
En even goed kijken wat er waar op de perilex stekker aangesloten zit.
[ Voor 6% gewijzigd door NielsNL op 27-10-2026 13:40 ]
M'n Oma is een site aan het haken.
En verder zou ik zsm die twee losse automaten vervangen door een 3p+n.
[ Voor 14% gewijzigd door Eupeodes op 27-10-2026 14:27 ]
Daarvoor zou ik ook even de gangbare kleuren gebruiken. Dus:
Bruin = L1
Blauw = N1
Zwart = L2
Grijs = N2
En zou ik de Perilex gewoon de standaard 3-fase manier bekabelen:

Waarbij L3 dus je N2 geworden is.
Met de kookgroep uit aardlekautomaten ook goed controleren dat je L1 en N1 samen houdt en L2 en N2. Die kruisen zal je prima spanningen meten maar zal de aardlek trippen als je de plaat aaanzet.
helaas dat is wat ik deed, dan springen beide B16s direct omNielsNL schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:36:
De zwarte kabel aansluiten op schroefje 3, en de brug tussen 2 en 3 weghalen zou voldoende moeten zijn.
Wat klapt eruit wanneer je 'm aansluit, beide?
exact dat is wat ik ook dacht. Beide B16 ( nu nog losse) automaten springen direct omorf schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:36:
In je meterkast heb je nu 2P + 2N. Je moet het volgens mij dus op je kookplaat hetzelfde aansluiten. In je meterkast zijn nu niet de gangbare kleuren gebruikt. Als je daar niks aan wil veranderen, wordt het bij je kookplaat:
- Grijs op L1
- Een brug tussen L1 en L2
- Zwart op L3
- Blauw op N1
- Bruin op N2
- Behalve de brug tussen L1 en L2, geen bruggen gebruiken.
opzich moet 2 fasen ruim voldoende zijn en ook handiger met straks twee losse accus op twee fasen. Maar zoals je voorstelt is precies wat ik deed. ook netjes L1 met N1 en L2 met N2. Aardlek blijft wel staan. Wat zie ik over het hoofd? Hoe kan ik het controleren ?Septillion schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:36:
@WPMC Een 3P+N zo logischer zijn maar kookgroep (2x P+N met beugel) over de fasen kan ook. maar dan moet je dus wel volledig 2L+2N aansluiten.
Daarvoor zou ik ook even de gangbare kleuren gebruiken. Dus:
Bruin = L1
Blauw = N1
Zwart = L2
Grijs = N2
En zou ik de Perilex gewoon de standaard 3-fase manier bekabelen:
[Afbeelding]
Waarbij L3 dus je N2 geworden is.
Met de kookgroep uit aardlekautomaten ook goed controleren dat je L1 en N1 samen houdt en L2 en N2. Die kruisen zal je prima spanningen meten maar zal de aardlek trippen als je de plaat aaanzet.
Maar voor deze situatie, zou je ook eens foto's van de situatie bij 2L+2N kunnen maken? En daarvoor zou ik dus de kleuren op de normale manier in de meterkast doen. Je kabel naar de Perilex, is dat een standaard kabel? En heb je die nagemeten dat die qua kleuren hetzelfde is als je de Perilex nu bedraad hebt?
En een voetnoot, die Emat aardlekautomaten zijn spanningsafhankelijk er daarmee niet zomaar toegestaan volgens de NEN1010.
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 27-10-2026 15:21 ]
Dat is "pas" sinds NEN 1010:2020, en die is nog niet aangewezen in het Bbl, waardoor je de vrijheid hebt om een installatie aan te leggen volgens de oudere regels. In eerdere versies waren spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen nog toegestaan, maar alleen voor aanvullende bescherming en niet voor foutbescherming. Een consequentie daarvan is dat je een ZS-meting moet laten doen, of voor de zekerheid een andere aardlekbeveiliging (bijv. een 300 mA aardlekschakelaar) als voorbeveiliging moet gebruiken als je de ZS niet weet, als je toch graag de spanningsafhankelijke aardlekautomaten wilt gebruiken.Septillion schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:03:
[...]
En een voetnoot, die Emat aardlekautomaten zijn spanningsafhankelijk er daarmee niet toegestaan volgens de NEN1010.
Overigens heeft EMAT inmiddels ook smalle spanningsonafhankelijke aardlekautomaten volgens de website: https://www.emat.nl/catal...ma-spanningsonafhankelijk — Ik ben enorm nieuwsgierig of iemand die al eens getest heeft. Ze geven nu ook voor het eerst duidelijk aan dat de EA16-32 spanningsafhankelijk is door ze in die categorie te zetten. (NB: die van @WPMC zijn spanningsafhankelijk.)
[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 27-10-2026 15:17 ]
is idd standaard kabel 5*2,5. naar de perilex. Ik heb een losse perilex stekker gebruikt met losse kabel dus heb kleuren 1-op-1 kunnen doorzetten. Voor 2P+1N had ik het zo aangesloten. met als resultaat dat beide EMATs direct omslaan. Omdat ik bang was dat het schadelijk zou zijn voor de inductie plaat daarna overgestapt naar 1 fase wat prima werkt.Maar voor deze situatie, zou je ook eens foto's van de situatie bij 2L+2N kunnen maken? En daarvoor zou ik dus de kleuren op de normale manier in de meterkast doen. Je kabel naar de Perilex, is dat een standaard kabel? En heb je die nagemeten dat die qua kleuren hetzelfde is als je de Perilex nu bedraad hebt?"
Zou het te maken kunnen hebben met die rechtstreekse aftakking van de extra aardlek schakelaar?
[ Voor 44% gewijzigd door WPMC op 27-10-2026 16:20 ]
Moet ik je daarvoor maar op je blauwe ogen gelovenWPMC schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:12:
Ik heb een losse perilex stekker gebruikt met losse kabel dus heb kleuren 1-op-1 kunnen doorzetten.
Als je nog steeds dezelfde verwarrende aansluiting hebt in de meterkast zou ik verwachten dat dit correct is.
Zie nu pas dat het wel een 11kW-ish plaat is, dus die hoor je dan wel te beperken op vermogen, anders voldoe je dus ook niet aan de NEN...
Of anders gezegd, het is raar om die op 2P+2N te willen. Maakt voor mij het ook waarschijnlijker dat de fabrikant het niet goed weergeeft. Zou kunnen dat L1 terug komt op N1 en L2 en L3 op N2.
Onder aan de streep zou ik zeggen, pak gewoon een 3P+N voor deze plaat.
[edit]Je hebt opeens je foto aangepast, dit (dus enkele N) is dus zeker NIET hoe het moet zitten.
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 27-10-2026 16:25 ]
Dat lijkt natuurlijk nergens op. Als je toch bezig gaat moet je het ook gelijk goed doen! Deze kleuren zijn superverwarrend of zelfs gevaarlijk.orf schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:36:
In je meterkast heb je nu 2P + 2N. Je moet het volgens mij dus op je kookplaat hetzelfde aansluiten. In je meterkast zijn nu niet de gangbare kleuren gebruikt. Als je daar niks aan wil veranderen, wordt het bij je kookplaat:
- Grijs op L1
- Een brug tussen L1 en L2
- Zwart op L3
- Blauw op N1
- Bruin op N2
- Behalve de brug tussen L1 en L2, geen bruggen gebruiken.
Gebruikelijk is
- Bruin L1
- Zwart L2
- Blauw N1
- Grijs N2 (of natuurlijk L3 in een 3-fasensysteem)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dit is niet conform het schema 2p+2n.WPMC schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:12:
[...]
is idd standaard kabel 5*2,5. naar de perilex. Ik heb een losse perilex stekker gebruikt met losse kabel dus heb kleuren 1-op-1 kunnen doorzetten. Voor 2P+1N had ik het zo aangesloten. met als resultaat dat beide EMATs direct omslaan. Omdat ik bang was dat het schadelijk zou zijn voor de inductie plaat daarna overgestapt naar 1 fase wat prima werkt.
Zou het te maken kunnen hebben met die rechtstreekse aftakking van de extra aardlek schakelaar?
[Afbeelding]
Daarnaast, moet je de aders (en brug) links van de schroef zetten, zodat je bij het aandraaien de ader er wel verder in kunt duwen en niet minder ver.
Edit: en zoals hierboven meermaals gezegd; Gebruik de juiste kleuren. Die "installateur" zou ik niet meer inhuren.
[ Voor 6% gewijzigd door timovd op 27-10-2026 18:25 ]
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 9MWp PV (NO/ZW)
de plaat kan inderdaad op 11 kW maar staat standaard via instellingen op 7,4 kWSeptillion schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:24:
[...]
Zie nu pas dat het wel een 11kW-ish plaat is, dus die hoor je dan wel te beperken op vermogen, anders voldoe je dus ook niet aan de NEN...
Of anders gezegd, het is raar om die op 2P+2N te willen. Maakt voor mij het ook waarschijnlijker dat de fabrikant het niet goed weergeeft. Zou kunnen dat L1 terug komt op N1 en L2 en L3 op N2.
Onder aan de streep zou ik zeggen, pak gewoon een 3P+N voor deze plaat.
[edit]Je hebt opeens je foto aangepast, dit (dus enkele N) is dus zeker NIET hoe het moet zitten.
Ja ik had de verkeerde foto geplaatst. kijkend naar onderstaande afbeelding.
- optie rode 1: is toch voor een gesplitse dubbele groep op 1 fase?
- optie rode 2: is toch voor 2 fasen (en dus met een gecombineerde N dus met brugje)
goed punt aders links van de brug!timovd schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:23:
[...]
Daarnaast, moet je de aders (en brug) links van de schroef zetten, zodat je bij het aandraaien de ader er wel verder in kunt duwen en niet minder ver.
Edit: en zoals hierboven meermaals gezegd; Gebruik de juiste kleuren. Die "installateur" zou ik niet meer inhuren.
En ja de installateur heeft dat niet netjes gedaan met de kleuren! verwarrend. Ik laat dat veranderen
3 fase aansluiten, dan moet ik inderdaad een andere automaat dan een kookgroep. Maar 10,4kW ga ik niet gebruiken en al kabels genoeg naar oven en meer.
[ Voor 6% gewijzigd door WPMC op 27-10-2026 20:28 ]
Optie 1 is voor achter een kookgroep die niet achter een enkele aardlek zit. Of dat nu 1-fase is met een 2P aardlek, 2-fase met 2x 2P aardlek is of aardlekautomaten. Laatste is immers niet anders dan een P+N met een 2P aardlek in één.
Optie 2 is als je hem met 2 fasen van een 3-fase aansluiting wilt voeden maar achter een enkele 4P aardlek.
Dus als jij hem met een (2x P+N) alamat kookgroep wilt voeden zal je dus optie 1 moeten gebruiken. Je moet de twee circuits 100% gescheiden houden na de automaat.
Volgens mij verkoopt Emat geen losse kookgroep beugel/brug dus zal je toch wat anders moeten kopen. Zou ik gewoon een 3P+N alamat pakken.
In principe wel, maar omdat je twee losse alamats gebuikt in plaats van een drie-fase exemplaar werkt optie twee niet.WPMC schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:23:
- optie rode 1: is toch voor een gesplitse dubbele groep op 1 fase?
- optie rode 2: is toch voor 2 fasen (en dus met een gecombineerde N dus met brugje)
Dank het gaat mij dagen. Een 3P+N alamat, maar kan ik 2 fases gebruiken?Septillion schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:34:
@WPMC Nee, niet helemaal.
Optie 1 is voor achter een kookgroep die niet achter een enkele aardlek zit. Of dat nu 1-fase is met een 2P aardlek, 2-fase met 2x 2P aardlek is of aardlekautomaten. Laatste is immers niet anders dan een P+N met een 2P aardlek in één.
Optie 2 is als je hem met 2 fasen van een 3-fase aansluiting wilt voeden maar achter een enkele 4P aardlek.
Dus als jij hem met een (2x P+N) alamat kookgroep wilt voeden zal je dus optie 1 moeten gebruiken. Je moet de twee circuits 100% gescheiden houden na de automaat.
Volgens mij verkoopt Emat geen losse kookgroep beugel/brug dus zal je toch wat anders moeten kopen. Zou ik gewoon een 3P+N alamat pakken.
Ik heb een 3 fase aansluiting. En een 3p+n aardlekautomaat/krachtgroep in mijn meterkast.
Er zat al een perilex aansluiting voor een keramische kookplaat. Die is gemarkeerd met N, L1, L2, L3. Ik heb het nog niet doorgemeten, of anders gecheckt of die ook daadwerkelijk zo aangesloten is. Dat zal ik voor de zekerheid nog doen.
En ik heb een nieuwe Siemens inductie kookplaat, die tot op twee fases max kan werken.
Als ik het allemaal goed heb begrepen, kan ik de kookplaat op onderstaande manier aansluiten.
De twee mogelijke N's worden gecombineert tot één N. En de twee fases worden gebruikt.
De essentie is eigenlijk, dat ik op de stekker één van de perilex pootjes die in een fase op de stekkerdoos zou moeten aansluiten leeg laat, waardoor een derde fase ongebruikt blijft.
Verhip. Het is inderdaad dubbelop met de brug. Dat was mij nog niet opgevallen.bjusterbaarlik schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 12:08:
De brug op de kookplaat bij beide nullen (blauw en grijs) is dubbel met beide aders in een eindhuls aan de stekkerzijde. Het is niet fout, maar ook niet nodig. Als dat niet past kun je er ook voor kiezen om de grijze draad ongebruikt te laten. Zorg er wel voor dat die niet los hangt en kortsluiting kan maken.
Maakte het aansluiten een stukje makkelijker. En alles lijkt te werken. Ben ik weer helemaal blij.
Heren, de 3 fase alamat zit er in! Beetje werk wel maar alles draait. Nu nog de twee losse groepen gebruiken om met een shelly rechtstreeks een COP1 boiler te kunnen schakelen. Kom ik even op terug :-). Eerst de vrouw gelukkig laten zijn met de nieuwe inductieplaathcQd schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:45:
[...]
In principe wel, maar omdat je twee losse alamats gebuikt in plaats van een drie-fase exemplaar werkt optie twee niet.
Hier een 3F alamat, perilex netjes bedraad als 3F..
plaat ook netjes aangesloten, bruin op L1, Zwart op L2, Grijs op L3, Blauw op de N en aarde natuurlijk netjes.. bruggetje op de plaat tussen N1 en N2..
alleen nu hebben ze schijnbaar bij de hoofdschakelaar ( voedende kant..) al lopen googelen met Fases... daar nog eens induiken hoe dat nu zit.. maar dat is een ander verhaal
maar goed kookplaat hangt metertechnisch op L1 en L2 nu.. en de rest van de woning ongeveer op L3.. dus daar moet ik nog eens in duiken.. wat er nu "raar" is
404 Signature not found
:strip_exif()/f/image/0p4sZeisx3juBtTeVwAvlUf8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pcYPX6tR0XVe7LmbGFSvfvfi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZvPmNhn09Nk9ccQOuq9kSP0X.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VDUFNvJdWhnfYmfxweMY4sMG.jpg?f=fotoalbum_large)