Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 07:21
Septillion schreef op zondag 23 maart 2025 @ 22:21:
Dit is wat ABB flexomaten noemt. Bruggen (zowel hendel als de uitgaande N) is de normale manier om hiermee een 3-fase groep te maken.
Ok, dat klinkt logisch. Dan moet dus het linker schema uit de topicstart gewoon goed gaan.

Voor TS, gewoon 2 van de 3 fases pakken en een enkele nul, en op de derde een loze lasklem zetten (in de perilex doos).

Je zult dus sowieso in de perilex doos moeten kijken om te weten hoe het daar aangesloten zit. Of idd doormeten. Tussen de fases staat 400V, tussen een fase en 0 staat 230, en tussen fase en aarde ook. Dus even in de doos kijken zal toch haast moeten. Geel/groen aarde, die zit meestal in het midden, maar zoals iemand al opmerkte, er zijn bij perilex nul garanties dus check alles; blauw is de N(eutraal/nul), en meestal bruin/grijs/zwart voor de 3 fasen, daarvan kun je er willekeurig twee pakken. Als je het heel slim wilt aanpakken zoek je fasen op waarop nog de minste andere grote vermogens zitten.

En liefst ook aan de groepenkast-kant checken of inderdaad de verwachte kleuren correct zijn gebruikt - maar als dat daar al niet zo is kun je beter een electricien bellen en alles laten nalopen want dan is er echt heel erg gebeund. Zo ziet de kast er van buiten niet uit en ABB is ook net spul. Maar, met 400V zou ik het altijd eerst zelf willen zien. Je kent vast die uitdrukking over "assumptions"...

Meten met een multimeter die minimaal tot 600V kan hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bixobie
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 10:09
FredvZ schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 21:42:
[...]

Je hebt een 3fase aansluiting, wat in feite krachtstroom is.
Tenzij ze lekker simpel 1 fase doorgelust hebben naar alle 3 de automaten zoals bij een 'kookgroep' blijkbaar gebruikelijk is... kortom groepenkast open maken en kijken hoe eea exact aangesloten is, of inderdaad even meten over de fases, staat er 400V tussen de fases dan is het goed, meet je 0V dan hebben ze gewoon overal dezelfde fase gebruikt.

[ Voor 16% gewijzigd door bixobie op 24-03-2025 16:15 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Da_Vince
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 13-05 22:20
Septillion schreef op zondag 23 maart 2025 @ 22:27:
@Da_Vince Met meten bedoelt iedereen dat je het Perilex stopcontact op de muur moet meten. De enige zekerheid bij Perilex is waar de PE zit, en zelfs daar durf ik bij sommige installateurs mijn hand niet eens voor in het vuur te houden. Dus er zijn net zo veel "standaarden" als dat er opties zijn.

Dus als je gewoon maar aangesloten hebt zonder te meten kan je de plaat kapot maken....

Makkelijkste om eerst ten overstaan van PE te meten. Dan zal je naar 3 pinnen 230V moeten meten en naar 1 pin (nagenoeg) 0v. Die laatste is dan je N, de andere 3 de fases. Meet je tussen de fases zou je 400V moeten zien. Meet je nooit 400V, dan heb je geen 3-fase van het net en is deze plaat niet (veilig) te gebruiken.

Voordeel van flexomaat is dat je de fases een voor een aan kunt zetten zodat je ook werkelijk weet waar welke fase zit.
Heb met een spanningzoeker getest. Op L1 en L3 staat stroom. De L2 geeft geen stroom dus daar zal iets niet goed zitten. Ik ga nog even een multimeter regelen om te kijken of er daadwerkelijk 400v te zien is.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 02:54
@Da_Vince Spanning.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Da_Vince
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 13-05 22:20
Wilke schreef op zondag 23 maart 2025 @ 22:39:
[...]


Ok, dat klinkt logisch. Dan moet dus het linker schema uit de topicstart gewoon goed gaan.

Voor TS, gewoon 2 van de 3 fases pakken en een enkele nul, en op de derde een loze lasklem zetten (in de perilex doos).

Je zult dus sowieso in de perilex doos moeten kijken om te weten hoe het daar aangesloten zit. Of idd doormeten. Tussen de fases staat 400V, tussen een fase en 0 staat 230, en tussen fase en aarde ook. Dus even in de doos kijken zal toch haast moeten. Geel/groen aarde, die zit meestal in het midden, maar zoals iemand al opmerkte, er zijn bij perilex nul garanties dus check alles; blauw is de N(eutraal/nul), en meestal bruin/grijs/zwart voor de 3 fasen, daarvan kun je er willekeurig twee pakken. Als je het heel slim wilt aanpakken zoek je fasen op waarop nog de minste andere grote vermogens zitten.

En liefst ook aan de groepenkast-kant checken of inderdaad de verwachte kleuren correct zijn gebruikt - maar als dat daar al niet zo is kun je beter een electricien bellen en alles laten nalopen want dan is er echt heel erg gebeund. Zo ziet de kast er van buiten niet uit en ABB is ook net spul. Maar, met 400V zou ik het altijd eerst zelf willen zien. Je kent vast die uitdrukking over "assumptions"...

Meten met een multimeter die minimaal tot 600V kan hebben.
toon volledige bericht
Heb de draden doorgemeten en tussen L1 en L3 zit 400v spanning. L2 zit wel aangesloten maar geeft geen spanning. Vermoeden is dat het draad niet goed gemonteerd zit of niet is aangesloten in de meterkast door de bouwer. De kookplaat werkt wel met L1 en L3

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:44

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Da_Vince Zou ik dan toch even uitzoeken. Want dat betekend dat je ergens een niet goed zittende of losse draad met spanning hebt zitten :/ Daar zou ik zelf niet zo lekker van slapen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • d4de
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 20-05 07:53
Ik heb sinds kort een 3 fase groepenkast en binnenkort komen ze vanuit de netbeheerder de 3 fase in orde maken.

Nu kwam ik op dit forum uit over de kookplaat aansluiting.

Nu dacht ik slim te zijn en mijn aansluiting als volgt aan te sluiten om volgens de eerste pagina een voldoende te scoren op de aansluiting in de meterkast.

Hierbij een foto en wat onduidelijke kleuren.
Ik zal nog een duidelijk afbeelding maken hoe ik het wil doen.
Maar misschien is het duidelijk genoeg.

Van boven naar beneden:
2 fase kookplaat
2 automaten als kookgroep waarvan de nul (blauw) doorgelust is van automaat naar automaat.
Automaat 1 tm 4 zitten op aardlek 1 die weer op fase 1 zit.
Automaat 5 tm 8 zitten op aardlek 2 die weer op fase 2 zit.
De nul en de fase tussen de aardlek en de automaten zitten op de rail achter de automaten.
Aardlek gaat naar de aan uit schakelaar die weer naar de netbeheerder fase gaan.

Is deze setup goed en voldoende of zit er een fout hierin?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QSzH72WTBZ6zDFihHnw7K4K5h0k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a330uVYdr0yGHNuVSN0W1psd.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@d4de De fout is het doorverbinden van de nul na de verschillende aardleks. Die gaan afschakelen.
Het idee 2 groepen achter verschillende aardleks is op zich goed. Maar dan wel de rest daarna helemaal gescheiden.
Of achter een drie fase aardlek. Dan mag je zelfs volstaan met één nul-draad.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • d4de
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 20-05 07:53
onetime schreef op woensdag 2 april 2025 @ 14:54:
@d4de De fout is het doorverbinden van de nul na de verschillende aardleks. Die gaan afschakelen.
Het idee 2 groepen achter verschillende aardleks is op zich goed. Maar dan wel de rest daarna helemaal gescheiden.
Of achter een drie fase aardlek. Dan mag je zelfs volstaan met één nul-draad.
Thanks voor de snelle reactie.
Ik snap alleen niet helemaal wat je bedoeld met helemaal gescheiden zou je dit kunnen toelichten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@d4de ??? Dat de draden na de aardleks nergens met elkaar verbonden zijn ???
Als jouw kookplaat maar 1 nul aansluiting heeft kan je hem niet op jouw manier aansluiten.
Als je dat kunt oplossen door een draadbrug weg te halen, dan weer wel.
In jouw voorstel heb je 2 fases en 2 daarbij horende nullen nodig. Of een 3 fase aardlek.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21-05 22:34
@d4de In de TS van dit topic staan de twee mogelijke configuraties in een mooi plaatje uitgelegd. Jouw versie voldoet niet aan één van die twee en gaat dus niet werken.
Gewoon even daar kijken dus.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Andrehj het heeft zeker niet de voorkeur, maar het is blijkbaar wel toegestaan om één toestel te verdelen over twee ALS's en daarmee ook over twee fasen. Je hebt dan wel twee keer een N nodig, dus niet zoals op het plaatje hierboven.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@d4de Het zal in het echt wel goed zitten, maar op je tekening staat de nul niet door de hoofdschakelaar.
Dat hoort dus wel.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • d4de
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 20-05 07:53
onetime schreef op woensdag 2 april 2025 @ 15:32:
@d4de Het zal in het echt wel goed zitten, maar op je tekening staat de nul niet door de hoofdschakelaar.
Dat hoort dus wel.
Sorry beetje slecht getekend en misschien had ik de vraag beter kunnen formuleren.

Hoe kan ik met mijn huidige meterkast mijn kookgroep het beste aansluiten?
Binnen 2 weken is Stedin hier om de 1 fase naar 3 fase vanuit de netbeheerder in te regelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZL8UpoGu-ongFaSp5uVNp0VqWA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LbhNUDbwWOwtfTP16kJ83UIs.jpg?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/149_RIVvz1x8L3tF0w9sGh-NoW0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bri7YRZSFsN7wR0qAPhtVTQl.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door d4de op 02-04-2025 18:04 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@d4de kookgroep opschuiven naar positie 4/5. Bedrading blijft zitten. Je hebt dan 2x L en 2x N. Geen bruggen op de automaten of op de kookplaat. Kun je gemakkelijk controleren of de N nu gebrugd zit op de kookplaat. Dat willen prutsers installateurs nogal eens doen namelijk. Ook in de huidige situatie is dat niet goed.

Edit: ik zie nu pas goed dat de 2 N's verbonden zijn. Dat kan niet. Nu kan er >16A door de draad lopen waar hij niet voor bestemd is.
Je kookplaat moet dus een echt twee nullen hebben voor deze oplossing, anders heb je een 3f (aardlek)automaat nodig.

[ Voor 27% gewijzigd door timovd op 02-04-2025 19:35 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:44

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@d4de Kleine aanvulling op @timovd, geen draadbrug op de automaat of kookplaat, wel de gekoppelde hendel (soms ook wel een brug genoemd...).

Een plaat met enkele N had nooit op een 1-fase kookgroep mogen hangen. Dus als blijkt dat je wel zo'n apparaat hebt dan is dat nu mooi op te lossen met een 3P+N alamat :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • d4de
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 20-05 07:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/amKgiImVRwZpp_KfNoQZq-3gk3U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gZPeY5Ib2dPkiKwp4fDOcIQN.jpg?f=fotoalbum_large

Hierbij ook nog het aansluitschema van de kookplaat. Ik moet dit nog nameten maar ben er redelijk zeker van dat het nu zo zit.

De 3P+N is de mooiste oplossing maar ik blijf me toch afvragen of het met de huidige spullen ook voldoende kan.
Enige vraagteken wat ik heb als ik de kookgroep zoals die nu is op automaat 4 en 5 zou zetten wat ze automatisch verdeeld over 2 verschillende aardlek en 2 fases waarom dit niet zou mogen of zou kunnen werken.
Hebben jullie daar nog informatie voor me over?

Edit. Waarom ik geen 2x L bij de kookplaat kan doen is omdat er maar 4 aders in de perilex zitten. Bruin, zwart, blauw en geel/groen.

[ Voor 7% gewijzigd door d4de op 02-04-2025 23:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@d4de Dan of de perilex opnieuw bedraden, of een 3 fase aardlek. edit: of alamat.
Anders ben je gevaarlijk bezig, met een overbelaste nul.

[ Voor 6% gewijzigd door onetime op 02-04-2025 23:52 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@d4de gek plaatje. Er zit zowel een draadbrug als 2x een ader (BU: blauw en GY: grijs). Welke fabrikant heeft dat bedacht?
Hoe ziet de perilexstekker er van binnen uit?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

timovd schreef op donderdag 3 april 2025 @ 06:03:
@d4de gek plaatje. Er zit zowel een draadbrug als 2x een ader (BU: blauw en GY: grijs). Welke fabrikant heeft dat bedacht?
Hoe ziet de perilexstekker er van binnen uit?
Dat is niet zo raar hoor.

Dat is gewoon hoe je een 2L2N kookplaat aansluit met een 5 aderige kabel op een 3 fase-wcd. Er is immers maar 1 nul, want grijs is L3 in de wcd, dus die moet in de stekker samen bij de blauw Nul samengevoegd worden, en dan in de kookplaat grijs op N2 aansluiten (en eventueel bruggen, maar dat is in de stekker ook al gedaan).

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@RaZ Die draadbrug moet eruit, want je kunt niet garanderen dat er <16A over één ader gaat. Dit is gevaarlijk.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

timovd schreef op donderdag 3 april 2025 @ 08:04:
@RaZ Die draadbrug moet eruit, want je kunt niet garanderen dat er <16A over één ader gaat. Dit is gevaarlijk.
Met een 3 fase perilex heb je maar 1 nul en zal er nooit meer dan 16a terug gaan ;) Of dat nu over 1x2,5mm2 is of over 2x2,5mm2 door grijs en blauw in de stekker en kookplaat samen te voegen ;)

Dit alleen als je een 3-fase perilex-wcd hebt (3x16a krachstroom kookgroep), niet voor een 2x16a kookgroep ;)

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@RaZ Er is nu sprake van een 1-faseaansluiting, dus geen sprake van 120 graden verschil. Ook in de nieuwe situatie waar het de groep verdeeld wordt over twee ALS's, gaat het niet werken, want beiden hebben een N nodig.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

timovd schreef op donderdag 3 april 2025 @ 08:17:
@RaZ Er is nu sprake van een 1-faseaansluiting, dus geen sprake van 120 graden verschil. Ook in de nieuwe situatie waar het de groep verdeeld wordt over twee ALS's, gaat het niet werken, want beiden hebben een N nodig.
Ik reageerde op dat je het raar vond welke fabrikant dat zo voorschrijft. Om een 2L2N plaat aan te sluiten met een 5 aderige snoer zal je in de stekker blauw en grijs moeten samenvoegen in de stekker als je die wil aansluiten op een 3-fase-wcd.

Dus zo raar vind ik dat niet hoor ;)

En dat gaat voor een 2x16a-wcd niet werken nee :P Daarom zei ik ook specifiek dat dat geen probleem is als je een 3x16a krachstroom wcd hebt ;)

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:44

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
4de schreef op woensdag 2 april 2025 @ 23:37:
[Afbeelding]

Hierbij ook nog het aansluitschema van de kookplaat. Ik moet dit nog nameten maar ben er redelijk zeker van dat het nu zo zit.

De 3P+N is de mooiste oplossing maar ik blijf me toch afvragen of het met de huidige spullen ook voldoende kan.
Enige vraagteken wat ik heb als ik de kookgroep zoals die nu is op automaat 4 en 5 zou zetten wat ze automatisch verdeeld over 2 verschillende aardlek en 2 fases waarom dit niet zou mogen of zou kunnen werken.
Hebben jullie daar nog informatie voor me over?

Edit. Waarom ik geen 2x L bij de kookplaat kan doen is omdat er maar 4 aders in de perilex zitten. Bruin, zwart, blauw en geel/groen.
Als je maar 4 aders hebt had het nooit (maar dan ook nooit) op een 1-fase kookgroep aangesloten mogen worden. Op 1-fase heb je altijd 5 draden (van 2,5qmm) nodig van een kookplaat van >3,6kW. Of dus 3 aders van 4qmm en een enkele 32A groep.

En als je geen draden wilt trekken is nu je makkelijkste optie om een 3P+N alamat (of 4P) te plaatsen. En afgaand laat je dan één fase aansluiting leeg. Of dus 3-fase aardlekschakelaar + losse automa(a)t(en) (3P+N of kookgroep over twee fases met N brug).

Je huidige setup is dus gevaarlijk, ook als je naar 3-fase gaat zonder dit aan te passen.

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 03-04-2025 13:43 . Reden: Rephrase ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21-05 22:34
Septillion schreef op donderdag 3 april 2025 @ 12:38:
Als je maar 4 aders hebt had het nooit (maar dan ook nooit) op een 1-fase kookgroep aangesloten mogen worden. Op 1-fase heb je altijd 5 draden (van 2,5qmm) nodig van een kookplaat van >3,6kW. Of dus 3 aders van 4qmm en een enkele 32A groep.

En als je geen draden wilt trekken is nu je enige optie om een 3P+N alamat (of 4P) te plaatsen. En afgaand laat je dan één fase aansluiting leeg.
Niet mee eens. Ook met een kookgroep achter één drie-fasen aardlekschakelaar blijft de nulstroom beperkt tot 16A en kun je dus met 4 aders volstaan. (Optie "voldoende" uit het plaatje in de TS).

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 03-04-2025 13:38 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:44

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Andrehj Daarom zeg ik ook 1-fase. Waar jij het hebt over een 3-fase situatie met 4P aardlekschakelaar. Dan heb je dus twee fases naar de kookplaat. Op 1-fase mag het gewoon nooit.

[ Voor 26% gewijzigd door Septillion op 03-04-2025 13:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21-05 22:34
Septillion schreef op donderdag 3 april 2025 @ 13:38:
@Andrehj Daarom zeg ik ook 1-fase. Waar jij het hebt over een 3-fase situatie met 4P aardlekschakelaar.
Je schrijft letterlijk
"En als je geen draden wilt trekken is nu je enige optie om een 3P+N alamat (of 4P) te plaatsen. En afgaand laat je dan één fase aansluiting leeg."
En dat klopt niet. Het kan ook worden opgelost met een kookgroep achter een 3-fasen aardlekschakelaar.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:44

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Andrehj Ah, dat deel bedoel je. Had even het eerste deel van de quote weggelaten :+ Daar heb je gelijk, anders geformuleerd. Bedoelde vooral dat huidige componenten niet bruikbaar zijn zonder toevoegingen.

[ Voor 24% gewijzigd door Septillion op 03-04-2025 13:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 02:54
Andrehj schreef op donderdag 3 april 2025 @ 13:39:
[...]

En dat klopt niet. Het kan ook worden opgelost met een kookgroep achter een 3-fasen aardlekschakelaar.
Dat kan dan weer niet met de huidige kookgroep op het huidige 1111-2222-3333 busboard omdat er dan te veel achter één aardlekschakelaar komt te zitten. Je zou dan het busboard moeten vervangen voor 123123-123123 met twee driefase aardlekschakelaars.

De aardlekschakelaars plus busboard vervangen is wel de enige manier die ik zie om het zonder uitbreidingskastje te doen. Er is momenteel geen ruimte voor een 4 modulen brede aardlekautomaat erbij.

Misschien is de Zs laag genoeg om de kookplaat zonder aardlekschakelaar te mogen gebruiken. (Ik ben daar geen fan van; aardlekschakelaars kunnen ook levens redden wanneer ze niet verplicht zijn.) In dat geval kan de 2 modulen smalle 4-polige automaat van Gewiss uitkomst bieden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • d4de
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 20-05 07:53
Super bedankt allemaal voor de adviezen en uitleg. Weer veel geleerd.
Ik ga kijken hoe ik een aardlekautomaat 3P+N netjes kan doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerdenberg
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 13-05 12:15
ETNA KIF360ZT tijdelijk aansluiten met een 3×1,5mm² kabel

In ons huis uit 1959, waarin we (centraal) stookten en kookten op gas werd een gaslek geconstateerd toen de meters werden vervangen. Gezien de onbereikbaarheid van diverse stukken gasleiding hebben we de knoop doorgehakt: de oude leidingen af laten koppelen en alleen een nieuwe naar de verwarmingsketel, dus overgang naar electrisch (inductie) koken.

De 1×35A aansluiting die we hebben is onvoldoende om alle bestaande apparaten plus de inductiekookplaat te voeden, dus we moeten naar 3×25A – verwachte wachttijd 3 maanden (en dan moet de meterkast al zijn omgebouwd [nog geen hoofdschakelaar]). Om in de tussentijd te kunnen koken de bovenstaande ETNA aangeschaft, die met een 3×1,5mm² mag worden aangesloten als die wordt begrensd op 3500W:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wHtnsoSCgwnUckg4jTgoY13yc6E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a7TyQi7MU3hKyCpmvlASa3Sf.jpg?f=fotoalbum_large

De vijfaderige kabel aan de plaat is aangesloten zoals hieronder:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rIgUnFJ6LfcHKxC_ojC6XqPdNf8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DkEhQMwYR5cBLBcFge66xhKn.jpg?f=fotoalbum_large

Van boven naar onder: L1, L2, N1, N2, aarde.

Op het etiket aan de kabel diagrammen die niet passen op mijn situatie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/foiLY8ARgR6ekTkH51HYsppvd6U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EXSy1CdrD4CpoetDW2l0VZnU.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn vraag is nu hoe de drie 1,5mm² aders moeten worden aangesloten [er is 1 doorverbindingsplaatje bijgeleverd terwijl op het plaatje dat het dichtstbij komt (de 1 fase 1 nul, maar 32A) zowel de L's als de N's zijn doorverbonden]?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Jerdenberg De gebruikte fases (L1, L2) doorverbinden. Je plaat mag alleen op één fase als hij begrenst is, hij heeft maar één Null.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 02:54
En dan moet ie natuurlijk ook beveiligd worden op 1×16 A in plaats van 2×16 A.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerdenberg
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 13-05 12:15
Dankjulliewel!

@onetime Dus ik sluit alleen N1 of N2 aan?
@Juerd Dacht dat dit automatisch gebeurt omdat de plaat nu achter 1 16A-automaat zit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Jerdenberg Als je plaat toch een N1 en N2 heeft, dan moeten die worden doorverbonden voor de tijdelijke aansluiting op een gewone groep.
Ik dacht dat hij L1, L2, L3, N en PE aansluitingen had. Teruglezend zie ik dat je L1, L2 en N1, N2 en PE hebt.
Dus L1 en L2 doorverbonden en N1 en N2 ook.

De begrenzing moet je kijken in de handleiding, 2e zin op jouw 1e foto.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jerdenberg
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 13-05 12:15
@onetime Aha, dankjewel! Ik vond het al een beetje typisch dat er een N los zou blijven. Wel gek dat ze er maar 1 doorverbindingsplaatje hebben bijgeleverd (voor de 2 fasen 1 nul variant blijkbaar). De begrenzing is even opletten, maar niks ingewikkelds.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • d4de
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 20-05 07:53
Ik ben met alle tips aan de slag geweest en heb nu ook een vraag over mijn zonnepanelen in de nieuwe setup maar weet niet of ik die hier mag stellen.

nee dus, daar zijn andere/betere topics voor...

[ Voor 67% gewijzigd door teacher op 06-04-2025 09:17 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 09:45

Vliegvlug

Flight Simple

@d4de Daarvoor moet je hier zijn: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

Hier is alleen voor het aansluiten van kookplaten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medium550
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 18-04 01:01
Hallo, Net een tweedehands inductie fornuis Inventum VFI5042RVS aangeschaft.
Na uitproberen werkte 1 kookzone niet, veroorzaakte kortsluiting. Nu werkt gehele kookplaat niet, fornuis gaat wel aan. Oven lijkt te werken.
Aansluiting is voor perilex stekker.

Waar zou dit aan kunnen liggen en is dit te verhelpen? Hoeveel zou het kosten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 06:55
Medium550 schreef op zondag 13 april 2025 @ 18:07:
Hallo, Net een tweedehands inductie fornuis Inventum VFI5042RVS aangeschaft.
Na uitproberen werkte 1 kookzone niet, veroorzaakte kortsluiting. Nu werkt gehele kookplaat niet, fornuis gaat wel aan. Oven lijkt te werken.
Aansluiting is voor perilex stekker.

Waar zou dit aan kunnen liggen en is dit te verhelpen? Hoeveel zou het kosten?
Wat ging eruit toen er kortsluiting was?

Heb je de perilex nagemeten voordat je die ingeplugt hebt?

Is er een 2L2N kookgroep of een 3 fase groep?

[ Voor 3% gewijzigd door Ricko1 op 13-04-2025 18:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medium550
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 18-04 01:01
Niets gemeten, had dat gemoeten?
Wat ik kan zeggen is dat de stopcontact een eigen groep heeft in meterkast.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 02:54
Waarschijnlijk aan een perilex-stopcontact waarbij de bedrading van de stekker niet overeenkomt met die van de contactdoos. Dat had je vooraf moeten controleren, maar dat weet bijna niemand. Daarom is perilex gevaarlijk.
en is dit te verhelpen?
Soms wel. Alsnog uitzoeken hoe het bedraad moet worden, en dat aanpassen. Als de kookplaat niet kapot is gegaan, is dat de oplossing.
Hoeveel zou het kosten?
Dat is hier off-topic, want we hebben het hier over zelf doen. Dus lees de startpost van dit topic om de nodige kennis op te doen en voel je vrij om om verduidelijking te vragen als je iets niet snapt. Of bel een elektricien voor een offerte.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medium550
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 18-04 01:01
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C-SBGZrEesqCGhQjF52cdmSOpZs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xZH9anWprM7upJd2QTWNwHuy.jpg?f=fotoalbum_large

Zo ziet stekker eruit.
Vooraf controleren, wat houdt dat in voor mij?
Ik ben net verhuisd naar nieuwbouw woning, er was mij verteld dat het zgn “plug and play” zou zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Medium550 die foto zegt niets.
Hoe is het perilex stopcontact bedraad en hoe is de kookplaat bedraad en hoe is het afgezekerd (kookgroep of 3f ALA)?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medium550
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 18-04 01:01
Heb je wat aan deze foto’s?
Groep F9 stop was gesprongen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JCHL78hghwrmB0hzKH9LrUs0n_s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HWql1KXKmmtLb7deXSmTwLQE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YeWIj_g6mTYUrGACB5CNBUtPgz0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t9Uu9EDEO67Mef4v2cQ8YQdF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/34dcccYGxJX65dBc7sXsHKRPEhE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ay5hBhujGmU6fGYpODLie0Fb.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Medium550 vraag en elektricien die snapt hoe je een kookplaat op een 3f automaat aansluit.
Blihi in "Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm" je hebt de rechter situatie.
Ga niet lopen kl**ien

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:44

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Medium550 Dat is een beetje het probleem met Perilex, er zijn zo veel "standaarden" als mogelijke aansluitmogelijkheden...

Dus je zal altijd moeten controleren hoe het Perilex stopcontact bedraad is en hoe de stekker aan de plaat bedraad is (dus aansluitschema bekijken).

Zonder dat vooraf te doen is de kans dat het fout zit afgerond ongeveer 100% :+ En de kans dat je iets stuk maakt ook aanzienlijk.

[ Voor 19% gewijzigd door Septillion op 13-04-2025 19:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medium550
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 18-04 01:01
timovd schreef op zondag 13 april 2025 @ 19:03:
@Medium550 vraag en elektricien die snapt hoe je een kookplaat op een 3f automaat aansluit.
Blihi in "Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm" je hebt de rechter situatie.
Ga niet lopen kl**ien
Bedankt voor link.
Elektricien ga ik zeker raadplegen, wil mij eerst zelf beetje kennis eigen maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medium550
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 18-04 01:01
Septillion schreef op zondag 13 april 2025 @ 19:09:
@Medium550 Dat is een beetje het probleem met Perilex, er zijn zo veel "standaarden" als mogelijke aansluitmogelijkheden...

Dus je zal altijd moeten controleren hoe het Perilex stopcontact bedraad is en hoe de stekker aan de plaat bedraad is (dus aansluitschema bekijken).

Zonder dat vooraf te doen is de kans dat het fout zit afgerond ongeveer 100% :+ En de kans dat je iets stuk maakt ook aanzienlijk.
Waar kan ik aansluitschema vinden?
Heb hiervoor nooit zelf elektrisch fornuis moeten aanschaffen, had altijd inbouw. Dus allemaal nieuw voor mij.

Bij oplevering werd er mij verteld dat het een kwestie van aansluiten was.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:44

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Medium550 Vaak staat het op het apparaat. Anders zal je de handleiding moeten zoeken.

En helaas, was het maar zo fijn dan was dit topic er ook niet geweest :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
https://www.inventum.eu/v...ten/fornuizen/vfi5042rvs/

Schema A2

Ik heb Google hiervoor gebruikt. Andere zoekmachines zullen wellicht hier ook naar leiden.

[ Voor 37% gewijzigd door timovd op 13-04-2025 19:27 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 02:54
Ter informatie: dezelfde vraag van @Medium550 wordt ook gesteld op Reddit:
https://reddit.com/r/Klus...sluiting_door_1_kookzone/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medium550
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 18-04 01:01
Ben je mij aan het stalken😊?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medium550
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 18-04 01:01
Septillion schreef op zondag 13 april 2025 @ 19:25:
@Medium550 Vaak staat het op het apparaat. Anders zal je de handleiding moeten zoeken.

En helaas, was het maar zo fijn dan was dit topic er ook niet geweest :)
Bedankt voor de info!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medium550
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 18-04 01:01
timovd schreef op zondag 13 april 2025 @ 19:26:
https://www.inventum.eu/v...ten/fornuizen/vfi5042rvs/

Schema A2

Ik heb Google hiervoor gebruikt. Andere zoekmachines zullen wellicht hier ook naar leiden.
Bedankt, handleiding had ik al gevonden. Verwijzing naar de foto is behulpzaam.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 11:01
@Medium550
Voor een 3 faseautomaat is geen plaats in de groepenkast. Als je de groepenkast niet aanpast dan moet je het fornuis aansluiten volgens het schema A1 En het maximaal opgenomen vermogen beperken. Hoe dat moet staat in de handleiding.
Het is heel goed mogelijk dat het fornuis nu aangesloten zit volgens schema A2.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:44

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Medium550 Volgens mij volgt @Juerd alles als het over kookplaat / fornuis aansluiten gaat :+ Maar crossposten wordt in de regel niet heel erg gewaardeerd. Neemt de hulpbereidheid heeeeeel snel af.

Als aanvulling op @timovd, je hebt een 3-fase netaansluiting dus is A2 correct. Maar je hebt in de meterkast nu een kookgroep, waarschijnlijk op één fase. Dus voor correct aansluiting dien je die groep te vervangen door een 3P+N (of 4P) groep, beste een aardlekautomaat.

Of je moet de kookgroep op 2 fases gaan aansluiten, dat kan ook. Maar zonder aanpassingen wordt het lastig.

[ Voor 10% gewijzigd door Septillion op 14-04-2025 11:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Keiichi
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 20-05 14:12
Ik had m'n meterkast gereed laten maken voor 3fasen, om een inductieplaat te kunnen gaan gebruiken..

In de topicstart, staat het plaatje bij 'Ik heb een 3-fase aansluiting'. De monteur heeft een F202a aardlekschakelaar geplaatst hiervoor, eentje uit het gedeelte 'fout' dus.
Ik heb de monteur zelf nog niet kunnen spreken, maar het lijkt er op dat ie het wou aansluiten op de manier 'fout'?

Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 11:01
Met alleen een aardlekschakelaar gaat het niet werken. Is de aardlekschakelaar niet ergens ander voor? De kookplaat moet in ieder geval worden beveiligd met een 3 fase automaat. Anders heeft het wijzigen van 1 naar 3 fasen geen enkel nut gehad. Kan je hier een foto van de groepenkast plaatsen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Medium550
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 18-04 01:01
Ik had een elektricien laten komen, printplaat is defect geraakt door de kortsluiting vanwege de stekker die anders bedraad had gemoeten.
Het advies van de elektricien is dat het te risicovol is om printplaat te vervangen.

Ga nu een nieuwe inductie fornuis kopen.

Iedereen bedankt voor de reacties 😊👍🙏

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 02:54
Juerd schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 04:32:
Inmiddels heb ik genoeg verschillende versies van de NEN 1010 kunnen inzien om eindelijk definitief te weten wanneer de verplichting om perilex te gebruiken is geschrapt.
[...]
De NEN 1010:1984 is de eerste versie waar ik de perilexbepaling in heb kunnen vinden.

"NEN 1010:1984 555.1.4 Wandcontactdozen voor de aansluiting van driefasen-kooktoestellen op tweegeleiderinstallaties moeten van het systeem Perilex zijn."
Bij het her-lezen ontdek ik dat ik er helemaal naast zat. Ik was op zoek naar sinds wanneer perilex niet meer verplicht is, waardoor ik de bepaling die 't wel zou verplichten, blijkbaar niet goed gelezen heb.

Daar stond helemaal niet dat je perilex moet gebruiken voor een kookplaat, maar dat wandcontactdozen voor dat doel (in een bepaalde omstandigheid) perilex moesten zijn. Er stond echter niet dat de kookplaat überhaupt met een wcd moest zijn aangesloten.

In de NEN 1010:1984 stond uiteraard al wel dat bepaalde dingen met "buigzame leidingen" moesten worden aangesloten, en daarover stond ook:

"NEN 1010:1984 529.5.2 Elektrische verbindingen tussen de vaste installatie en buigzame leidingen moeten tot stand zijn gebracht in daarvoor bestemde omhulsels of door middel van stopcontacten."

Ook in tabel 55C, waarin stond dat er een bedrade voorziening voor elektrisch koken moest zijn met 19 of 20 mm buis als een gasinstallatie ontbrak, stond niet dat dat met een contactdoos moest zijn uitgevoerd (wat bijv. wel voor cv-ketels wel werd gespecificeerd).

Wat ik eerder zei, namelijk dat perilex van NEN 1010:1984 t/m NEN 1010:2005 verplicht was, was dus niet accuraat.

Nieuwe conclusie: perilex is voor kookplaten nooit verplicht geweest, en zelfs in de NEN1010:1984 werd al over aansluitdozen gesproken ("daarvoor bestemde omhulsels").

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Juerd schreef op zondag 20 april 2025 @ 04:04:
[...]

Nieuwe conclusie: perilex is voor kookplaten nooit verplicht geweest, en zelfs in de NEN1010:1984 werd al over aansluitdozen gesproken ("daarvoor bestemde omhulsels").
Dan trek ik ook een conclusie: In Nederlandse huizen hebben we schijt aan de perilex-norm en gebruiken/misbruiken we deze compacte aansluiting voor de kookgroep en de mechanische ventilatie. Een stopcontact wordt sneller herkent als stroompunt dan een aansluitdoos, want die lijken op blindplaten ;) Er zijn ook mensen die een wasmachine-trekschakelaar niet herkennen als een stroompunt die boven de waterleiding en de afvoer zit in de badkamer/douche :P

Ik gebruik m'n perilex-wcd in m'n sociale huurwoning niet alleen voor m'n kookplaat/oven, want die zit niet weggewerkt in een keukenkastje (wat bij een koophuis of vrije sector huurwoning meestal wel het geval is). Ik heb geen extra apparte 16a groep nodig in de keuken, die heb ik al :P

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arwen.
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 07:38
Toch even een kleine kick voor een sanity check nadat ik dit topic wat heb doorgelezen. Totale elektriciteitsn00b hier, dus vergeef me als ik iets niet helemaal correct heb geinterpreteerd maar hoor graag jullie ongezouten mening.

Onze woning is nog in aanbouw. De aannemer zorgt voor elektrische aanpassingen in de meterkast en keuken. In onze technische tekening staat deze opmerking:

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Dit hebben we toch maar gedaan, ik dacht, dan is het maar meteen goed.

Kijk ik tijdens de kijkdag in de meterkast, zie ik een kookgroep geplaatst (ABB busboard). Dat leek me niet juist. Dus ik had een vraag gestuurd naar de woonbegeleider waarom er in de meterkast een kookgroep is geplaatst en geen krachtgroep. Kregen we de volgende reactie van de woonbegeleider:

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Daar klopt toch geen snars van of heb ik het verkeerd begrepen?? Zoiets pas je toch aan in de meterkast, niet op de stekker in de keuken zelf? En anders lijkt me het wel erg veel geld voor alleen kleine aanpassing aan een perilex stekker. Later kregen we bericht dat de elektricien het zou aanpassen, dus wordt vervolgd.

[ Voor 8% gewijzigd door Arwen. op 04-05-2025 21:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
500,- voor een andere automaat, wat een geld!
Heb je een foto gemaakt? Wat voor ALS's zijn er geplaatst?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 11:10
Arwen. schreef op zondag 4 mei 2025 @ 21:17:
Daar klopt toch geen snars van of heb ik het verkeerd begrepen?? Zoiets pas je toch aan in de meterkast, niet op de stekker in de keuken zelf? En anders lijkt me het wel erg veel geld voor alleen kleine aanpassing aan een perilex stekker. Later kregen we bericht dat de elektricien het zou aanpassen, dus wordt vervolgd.
De opmerking van de verkoopbegeleiding slaat als een tang op een varken.

Zoals je terecht al opmerkt gaat het juist om een aanpassing van de meterkast: de standaard kookgroep vervangen door een 3-fase ALS (of aardlek+installatieautomaat)

Spel en typfouten voorbehouden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arwen.
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 07:38
timovd schreef op zondag 4 mei 2025 @ 21:25:
500,- voor een andere automaat, wat een geld!
Heb je een foto gemaakt? Wat voor ALS's zijn er geplaatst?
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 9% gewijzigd door Arwen. op 04-05-2025 22:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Arwen. Niet zoals het hoort inderdaad. Ik hoop dat je wat lentge overhebt zodat de draden naar de onderste rij kunnen. Dan zet je PV ALA een rij naar boven en heb je alleen een andere kam nodig om door te verbinden.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@timovd Nee, er moet ook een 3fase krachtgroep komen, een 1/2fase kookgroep kan geen 11kW.
En de aannemer is er voor betaald, dus die moet het doen.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@onetime het ene staat het andere niet in de weg. Ik hoop dat de electricien het goed kan aansluiten.

Met mijn laatste zin bedoel ik dat de HS met 2x 3f ALA op de onderste rij moeten. Dat had ik duidelijker kunnen omschrijven.

[ Voor 38% gewijzigd door timovd op 05-05-2025 09:44 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 11:01
@Arwen. Let er op dat er niet alleen een driefase aardlekautomaat moet worden geplaatst, maar dat ook de bedrading de juiste kleur moet hebben. Nu zitten er waarschijnlijk twee bruine en twee blauwe aders van de groepenkast naar de Perilex WCD. Dat moeten drie bruine en één blauwe ader worden. En uiteraard een geel-groene ader voor de aarde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arwen.
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 07:38
devriesjande schreef op maandag 5 mei 2025 @ 12:10:
@Arwen. Let er op dat er niet alleen een driefase aardlekautomaat moet worden geplaatst, maar dat ook de bedrading de juiste kleur moet hebben. Nu zitten er waarschijnlijk twee bruine en twee blauwe aders van de groepenkast naar de Perilex WCD. Dat moeten drie bruine en één blauwe ader worden. En uiteraard een geel-groene ader voor de aarde.
Ik zal t.z.t. wel even een foto delen van de meterkast als de elektricien een en ander heeft aangepast. Dank voor de input al!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flap123
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 21-05 19:40
Hallo, binnenkort krijgen we een kookplaat van Siemens en die wil ik aansluiten op 2 fases.
In de meterkast zit 3 x 25 A. Nu wil ik de kookgroep aansluiten met 2 fases van de aardlek, maar daar zit maar 1 nul op. Ik lees tegenstrijdige antwoorden of je nu 1 of 2 nullen moet hebben.
En wat is het verschil?
Ook op de kookplaat staan plaatjes van 2L of 2L/2N, wat is hier het verschil tussen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-7XgiFPgBsWDw21aFul0hmcSaw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pMU6ZbSrD7rz5yUHK4Mlob8m.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-9a2hh7owWtwL6poPfimYeqR7gY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UyOVMUZNQagXxr2xb4gOFCRn.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Flap123 heb je het plaatje in de OP (onder "Ik heb een 3-fase aansluiting") bekeken?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flap123
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 21-05 19:40
Ja die heb ik gezien, dus ik mag hem met 3 fasen op de aardlek aansluiten, maar daar moet nog wel iets tussen lijkt mij, of met 2 fasen op een kookgroep en 1 nul.
Is dat dan op de 2e foto, plaatje 19?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Flap123 Bij 2 of 3 fases is één N(ul) voldoende. Dat is wat anders dan meer dan één fase draad.
Meerdere draden op dezelfde fase is nog steeds maar één fase.
Je plaat kan gewoon op drie fases.

Of die Teco C16 naar beneden en die Emat in de prullenbak, en dan daar een goede 3fase automaat,
of die Merlin Gerin iets verplaatsen en daar een goede 3fase automaat tussen, op een van de aardleks.

edit: 18, 19, of 21 kunnen, als je de rest er op aanpast. 18 is het beste. 21 kan met een kookgroep op 2 fases.
19 moet alsnog met een 3fase

[ Voor 15% gewijzigd door onetime op 05-05-2025 20:56 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flap123
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 21-05 19:40
@onetime wat bedoel je precies met
Bij 2 of 3 fases is één N(ul) voldoende. Dat is wat anders dan meer dan één fases draad.
Ik dacht op de kookgroep 2 fases aan te sluiten.....maar als ik jouw hoor is het beter om 3fases te gebruiken, wil je dat uitleggen 🤗

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bpmw_g9aAPn_1ueyeyky0aT7UHk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0OiYdrTejxO94vxRBQ8EGkrh.png?f=user_large
Als het kan, dan op 3 fases, beste verdeling over de fases, meeste capaciteit beschikbaar.

[ Voor 19% gewijzigd door onetime op 05-05-2025 21:02 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flap123
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 21-05 19:40
Oke, dank je wel!
Zitten er ook nadelen aan, bijvoorbeeld de dikte van de kabel?

Ik zou dan bijvoorbeeld een ABB Installatieautomaat 3P+N 16 A op de rechter aardlek kunnen aansluiten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Gewoon een 5x 2,5mm2 kabel of met losse draden. Liefst met Bruin, Zwart, Grijs, Blauw en Geel/Groen.
https://www.sandervunderi...-3p-n-b16-s203-b16na.html (4 module breed) of
https://www.sandervunderi...tieautomaat-3p-n-b16.html (3 module breed).

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 10:41
Het heeft weinig met je kookplaat te maken, maar waarom zijn op de meest linker en meest rechter Holec automaat de fase- en nuldraad verwisseld?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flap123
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 21-05 19:40
@Xander tja, geen idee ik zie het nu ook. Is ooit door een installateur aangesloten.
Ik zal ze omdraaien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EmHaKa
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 10:58

EmHaKa

spotswitch.net

onetime schreef op maandag 5 mei 2025 @ 21:00:
[Afbeelding]
Als het kan, dan op 3 fases, beste verdeling over de fases, meeste capaciteit beschikbaar.
Ik vind dat wel heel erg zwart/wit gedacht, helemaal van deze tijd, maar enige nuance lijkt mij hier wel op zijn plaats.
Niemand kookt met 4 pannen op vol vermogen (7,5A/pit), bij alles boven stand 3 (1,5A/pit) kookt de pan over.
De meeste pannen gebruik ik met aardappelen, bloemkool, vlees en een sauspan voor het papje.
Dan verbruik je dus kortstondig 15A (2x7,5A) en daarna 3A voor de aardappelen en bloemkool.
Voor het vlees kortstondig 6A en daarna 3A.
En pas als dat alle 3 lekker pruttelt (6A totaal), maak je de saus en die gaat ook weer niet op vol vermogen (maar kan prima).
M.a.w. je komt in de praktijk helemaal nooit boven de 21A.
Als je 1 fase (scenario: fout!) puur en alleen voor de kookgroep gebruikt gaat dit dus altijd goed, zelfs al zou je onrealistisch vol vermogen alle pitten gebruiken: de hoofdzekering van 25A kan 30A ruim 45 minuten volhouden.

Het zogenaamde (goed!) scenario daarentegen gaat helemaal fout als de overige groepen niet lekker zijn verdeeld.Dat merk je vooral rond de kerst periode, als iedereen meehelpt met koken.
Terwijl je de hertenbiefstuk op hoog vuur bakt (9A) de saus pruttelt (3A) en de frituurpan (15A) en de elektrische oven (15A) tegelijk gebruikt, spoel je even wat af, waardoor de close-in boiler (9A) aan springt. Dochterlief doet boven nog even gauw een wasje (12A)... Gelukkig heb ik een Domoticz systeem draaien die mij een bericht stuurt als een fase boven de 25A komt.

Beetje raar om 4 16A groepen achter 1 aardlek heel normaal te vinden en 2 16A groepen die toevallig in hetzelfde apparaat uitkomen opeens fout! vinden. Zelf heb ik wel een rode CEE 16A WCD onder het keukenblok, maar voor "normale" mensen zou ik dat afraden.
De kans dat de kookplaat wordt beschadigd door onkundig aansluiten is erg groot, ook door "professionals", omdat er toch 400V tussen de fases staat en de kookplaat feitelijk voor 230V is gemaakt.
Met een 1 fase kookgroep is kortsluiting zo'n beetje het ergste wat kan gebeuren en dan klapt de zekering.
Kortom: beide methodes hebben voor- en na-delen. Maar beide zijn prima en niet goed! of fout!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
Verdelen van (groot)verbruikers over de fasen is altijd verstandig. Dat geldt niet alleen voor een kooktoestel.
Daarom heb ik de kookplaat verdeeld over 2 fasen (afzuiging) en (combi-)oven op de derde fase. Het is allemaal niet lastig (net als spelling). Één fase steeds vol belasten is echt niet van deze tijd.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@EmHaKa Leuk verhaal, maar heb je de topicstart gelezen? Dat fout is gebaseerd op de regels. En gezond verstand. Mijn gezond verstand zegt mij ook niet teveel aparte groepen omdat je dan inderdaad je hoofdzekering te makkelijk kunt overbelasten. Ik heb liever dat een gewone groep uitslaat. Er zijn ook een aantal tweakers die hun kookplaat op 1x 16A hebben omdat ze een 1x 25A hoofdzekering hebben...

Dus doe het goed als het kan, (3x 25A -> 3x 16A krachtgroep voor de kookplaat) en gebruik je verstand.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • EmHaKa
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 10:58

EmHaKa

spotswitch.net

timovd schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 11:08:
Één fase steeds vol belasten is echt niet van deze tijd.
Ik zal het mijn buurman vertellen, die heeft nog 1x 35A en doet dus echt alles op 1 fase.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@EmHaKa Daarom wordt nieuwbouw tegenwoordig met 3f opgeleverd. Als jij nog één fase had, zit je sowieso op een andere fase als jouw buurman.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EmHaKa
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 10:58

EmHaKa

spotswitch.net

timovd schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 11:32:
@EmHaKa Als jij nog één fase had, zit je sowieso op een andere fase als jouw buurman.
Ik had 1 fase, maar nu 3 fase, hoe kan ik dan op een andere fase zitten dan mijn buurman? 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 09:34

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
Verdeling door netbeheerder. Nu weer ontopic over aansluiten van kookplaten.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
  • Niet online
EmHaKa schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 11:35:
[...]

Ik had 1 fase, maar nu 3 fase, hoe kan ik dan op een andere fase zitten dan mijn buurman? 8)7
Met 3 fase heb je 1 fase gelijk met de fase van de 1 fase buurman.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uNPYFlEcuw7rIbzcLyrh4s2D5LE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HeCEnqf7jsRzMIUnGEnXvkeK.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EmHaKa
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 10:58

EmHaKa

spotswitch.net

Prisma16 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 11:43:
[...]
Met 3 fase heb je 1 fase gelijk met de fase van de 1 fase buurman.
Precies, jij snapt het wel. (y)

A-je-to

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flap123
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 21-05 19:40
@onetime
Of die Teco C16 naar beneden en die Emat in de prullenbak, en dan daar een goede 3fase automaat,
of die Merlin Gerin iets verplaatsen en daar een goede 3fase automaat tussen, op een van de aardleks
De Teco 16 naar beneden kan niet omdat de draden te kort zijn, zou wel de mooiste oplossing zijn. Ik kan niet gewoon de draden verlengen met een "lasklem" neem ik aan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Out.of.Control
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 11:43
Het kan wel, maar ze mogen niet los in de kast bungelen. Er zijn houders voor lasklemmen die je op de DIN rail kunt klikken. Rijgklemmen kan ook. Maar dat kost je ook allemaal ruimte in de kast. In een aparte lasdoos boven de groepenkast is uiteraard ook een optie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EmHaKa
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 10:58

EmHaKa

spotswitch.net

Er is in dit forum nog niks gezegd over de keukenverdeler.
Gezien sommige huizen wel 8 groepen hebben naar de keuken (vaatwasser, Quooker, combi-magnetron, WCD voor frituurpan, WCD voor broodrooster, stoomoven, 2x inductiekookplaat) is het helemaal geen slecht idee om met slechts 1 kabel (5x4 afgezekerd met 20A of 25A) naar een keukenverdeler te gaan.
Het liefst in het keukenkastje onder de kookplaat, zodat je die zonder stekker rechtstreeks kan aansluiten.
Bespaart een boel kabels en je slaat ook die gevaarlijke perilex combi over.

P.S. voor iemand over selectiviteit begint: de 20 of 25A is geen afzekeren maar een leidingsbescherming.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 02:54
EmHaKa schreef op zondag 18 mei 2025 @ 15:53:
Er is in dit forum nog niks gezegd over de keukenverdeler.
Ze waren ooit heel hip, heb ik begrepen. De NPR 5310 heeft ook een hele uitwerking van een keukenverdeler achter een kookgroep (2x (dezelfde) fase, 2x nul).

De keuken is in Nederland heel vaak in de buurt van de meterkast. In het stadium dat je leidingen aanlegt, lijkt het handig om gewoon alle keukengroepen rechtstreeks naar de meterkast te leggen. Dat geeft een simpelere en dus overzichtelijkere installatie, en je kunt ze achter de bestaande aardlekschakelaars verdelen.
Het liefst in het keukenkastje onder de kookplaat, zodat je die zonder stekker rechtstreeks kan aansluiten.
Bespaart een boel kabels en je slaat ook die gevaarlijke perilex combi over.
Een verdeler in een keukenkastje, ik moet er eigenlijk niet aan denken. Wat een irritante plek om je groepen te resetten, je aardlekschakelaars te testen, en qua brandveiligheid (i.v.m. opslag andere dingen in het kastje) zou het ook niet m'n eerste keuze zijn.

Het doet me erg denken aan de vele filmpjes die Britse elektriciens op YouTube hebben, waaruit blijkt dat in het VK de groepenkasten vaak allerhande onhandige plekken worden geplaatst. Dan prijs ik me gelukkig met onze standaard meterkasten.
[...] is geen afzekeren maar een leidingsbescherming.
Dat is hetzelfde. Alle zekeringen in groepenkasten beveiligen alleen de leidingen. (Eventuele voordelen voor mensen en apparaten zijn mooi meegenomen, maar niet het doel.)

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 18-05-2025 17:40 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@EmHaKa @Juerd
Ik heb pas geleden een onderverdeler onder het aanrechtblad gezet. Is veel makkelijker om één dikkere 5-aderige kabel te leggen dan een aantal dunnere. Ook latere uitbreidingen zijn makkelijker. De verdeler (IP65) is prima bereikbaar onder de kookplaat voor die enkele keer dat je erbij moet.

Meteen ook goten onder tegen het aanrechtblad geplaatst van het uiterste linker en rechter uiteinde van het aanrechtblad naar de verdeler met WCD's verdeeld over de fasen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 02:54
Maar het is natuurlijk niet zomaar 1 kabel, want die moet nog worden afgetakt. Uiteindelijk heb je bij het genoemde voorbeeld alsnog 8 kabels/buizen, ze komen alleen op een ander punt bij elkaar. Oh nee, je hebt er nu 9, want er zit ook nog die dikke voedingskabel bij.

Welke optie makkelijker is, zal uiteindelijk aan de omstandigheden liggen.

Overigens, aangezien je het hebt over "die enkele keer dat je erbij moet", hoe vaak test je dan je aardlekschakelaars, en moet je daar dan eerst een keukenkastje voor leegruimen of de vaatwasser naar voren schuiven of zo?

[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 19-05-2025 00:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EmHaKa
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 10:58

EmHaKa

spotswitch.net

Hermarcel schreef op zondag 18 mei 2025 @ 23:49:
@EmHaKa @Juerd
Ik heb pas geleden een onderverdeler onder het aanrechtblad gezet.
Dankjewel @Hermarcel voor het delen van jouw ervaring.
Ik kende tot nu toe nog niemand die dat heeft, en was heel benieuwd.
Trek je niks aan van die sarcastische reacties van sommige op dit forum, het mooie van Tweakers is juist dat ieders mening even belangrijk is.
Hij zal zelf wel iedere maand (voorschrift van Schneider Electric) de aardlek testen om daarna alle klokjes van alle apparatuur weer in stellen. Gelukkig hoeft het van ABB maar eens per 6 maanden, en test 95% het helemaal nooit of weet zelfs niet wat aardlek is. Ikzelf test het wanneer de spanning er toch af moet.
Bij het genoemde voorbeeld blijven er overigens minimaal 3 groepen lokaal en komen er dus geen 9 maar 1 lange en 5 korte kabels, ipv 8 lange.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
offtopic:
@EmHaKa Nou, iedere mening even belangrijk; nee dus, een mening die feiten tegen spreekt is natuurlijk gewoon fout.
Ziekte van deze tijd om anders te denken.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@onetime Tip: Volgende keer met je andere been uit bed stappen.

@Juerd zoals ik al schreef: ik heb vanaf de onderverdeler een goot onder het aanrechtblad gelegd. Dus geen extra buizen maar één enkele goot. Is ook naar de toekomst toe flexibel.

Je mag het niks vinden, dat vind ik prima. Ik meld alleen hoe ik het gedaan heb. Kabel van hoofdverdeler naar onderverdeler is plm 15 mtr.
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste