Herax10NL schreef op donderdag 18 september 2025 @ 12:53:
Naar aanleiding van jullie reacties heb ik gereageerd op de projectontwikkelaar. Ik krijg nu vanuit de installateur van de projectontwikkelaar onderstaande mail.
Van Losser heeft met de NEN-specialist van ABB hierover gesproken,
tenzij het een kookplaat betreft van meer dan 7,2kW die bijv. alleen 3-fase aangesloten mag worden,
Netcode elektriciteit artikel 2.33:
"(111) 2. Aansluitingen waar naar het oordeel van de netbeheerder een grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 5,75 kVA, dan wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, worden, behoudens ontheffing van de netbeheerder, als driefasen-aansluiting uitgevoerd. Daarbij zorgt de aangeslotene voor een zo veel mogelijk gelijke verdeling van de belasting over de drie fasen. (...) 4. Machines met een nominaal vermogen groter dan 2 kW, dan wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, zijn in de regel op drie fasen aangesloten. 5 Vermogenselektronische omzetters met een nominaal vermogen groter dan 5 kW, dan wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, zijn in de regel op drie fasen aangesloten."
Fasulator, een website van alle Netbeheerders:
"Apparaten die meer vermogen verbruiken dan 5750W (5,75 kVA) moeten 3 fasig uitgevoerd worden zodat een goede verdeling wordt gemaakt over 3 fasen."
Uit welke duim hebben ze die 7,2 kW (of kVA) gezogen? Die grenswaarde staat niet in de Netcode of in de NEN 1010.
Maar in dit geval is het gewoon een juiste situatie lijkt ons en is een 2-fase fornuisgroep achter 1-fase aardlekschakelaar geen issue.
Het is een 1-fase fornuisgroep.
(...)Het is correct dat er steeds vaker een 3-fase kookgroep toegepast wordt, maar het grootste gros kiest nog steeds voor een 2-fase kookplaat.
Alle 4-pits 7-7,4 kW kookplaten die ik ooit heb gezien, kunnen veilig op 2 verschillende fasen van een krachtgroep worden aangesloten. Niet allemaal kunnen veilig achter een 2×16 A kookgroep die met één fase wordt gevoed, want daarvoor heeft het ding 2 gescheiden nulcontacten nodig en dat hebben ze niet allemaal.
4 B16 groepen achter 1 aardlekschakelaar verbruiken ook geen 64A.
Correct, maar lijkt me niet relevant. Het is verbluffend hoe de situatie waarbij je met slechts 1 toestel je hoofdzekering kunt overbelasten, wordt goedgepraat aan de hand van een vergelijking met een situatie waarbij je VIER GROEPEN volledig belast.
Gelijktijdigheidsfactoren staan in de NEN IEC61439 en is van toepassing
De definitie en annex E uit de 61439 volgend is er alleen gelijktijdigheid (rated diversity factor) tussen groepen (circuits), maar een kookgroep telt bij ons van oudsher als één groep. En op die groep zit één toestel. En dat toestel moet je, als je verder niks aan hebt staan in je huis, op vol vermogen kunnen gebruiken. Wat, bij correcte verdeling over de fasen, prima kan, maar bij 2×16 A achter één hoofdzekering van 25 A, niet zal gaan. Dat is gewoon 28% overbelasting.
Waarschijnlijk leest u dat een 2-fase fornuisgroep B16 een stroom heeft van 32Ampere, dit is onjuist.
Wat? Is 2 × 16 A nu ongelijk aan 32 A? Is een 7,2 kW kookplaat op één fase niet 32 A? Dat is knap! /s
U mag deze (2x16Amp) niet bij elkaar optellen.
Natuurlijk wel. Dat moet zelfs.
Het is per fase 16Ampere, een 2-fase fornuisgroep blijft een 2x 16Ampere toestel
Zucht. Los van dat deze persoon blijft bazelen over een "2-fase" groep die magischerwijze vanuit 1 fase en dus ook 1 hoofdzekering wordt gevoed, is het absoluut wel gewoon 32 A die het ding door de gemeenschappelijke voedende fasedraad trekt.
die ook nog eens hoog modulerend werkt en daarom lagere gelijktijdigheidsfactor.
Blijft een raar argument, en het "moduleren" is gewoon aan-en-uit gaan omdat je 'm op een lager vermogen zet. En datdoe je pas na een hele tijd, en niet gegarandeerd altijd.
Zou die ook 3 elektrische kacheltjes van elk 1500 W op een enkele 16 A groep aansluiten? Ongeveer net zoveel overbelasting, zelfde logica qua "moduleren". Maar het moduleert pas wanneer het eerste verwarmen klaar is en de thermostaat afslaat. Bovendien begint het daar niet mee, als het raam open staat en het buiten vriest.
Ook speelt mee dat moderne kookplaten een interne regelaar hebben.
Bron?
[...] een 3-fase kookgroep want dan zou de kookplaat ook op 3 fasen aangesloten moeten worden i.vm. de voorschriften.
Je hoeft bij een krachtgroep niet alle fasen te gebruiken. Op een krachtgroep kun je een kookplaat op 2 van de 3 fasen aansluiten. Je mag zelfs een enkelfase apparaat erop aansluiten, bijvoorbeeld op de resterende fase.