I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Ja theoretisch en praktisch kom je hier wel mee weg, puur technisch zou een extra uitbreidingskast plaatsen met een 3 fase aardlekautomaat vanaf de hoofdaansluiting het netste zijn (maar ook weer extra kostenTomexergie schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 22:39:
[...]
Misschien is onderstaande vraag al beantwoord, maar de omstandigheden van de forumleden zijn iedere keer anders. Dus toch maar een vraag stellen.
Het gaat hier dus om een IKEA kookplaat die door de elektricien is aangesloten met twee groepen automaten op 1 fase. Bij het aanleggen van de nieuwe meter kast was ik voorstander opstelling2 in onderstaande schema om 2 fasen te gebruiken maar de elektricien beweerde dat de opstelling 1 in onderstaande schema gebruikelijk was.
Formeel mag je 1 fase maar met 5700W belasten en de kookplaat gaat tot c.a. als alle pitten gebruikt worden 7000W. Natuurlij zal het niet vaak voorkomen dat alle pitten op stand 9 staan, maar toch kan het gebeuren. Bovendien staan op deze fase nog een paar kleine kritische gebruikers, o.a. routers en een airco van max 500W.
[Afbeelding]
Situatie 1 is door de elektricien aangebracht (2bl+2br) met een bruggetje op de schakelaars. Mijn voorstel is om 2 16A automaten te gebruiken op de grens L1,L2 om zodoende naar een 2 fase aansluiting te gaan waardoor de stroom bovendien beter verdeeld is. De IKEA VILSTA kookplaat heeft een L1,L2,N1,N2 aansluiting.
Is mijn voorstel werkbaar? Moet het anders?
Volgens het schema kan de L1 veel meer vermogen aan dan 5700W (25A). Wanneer komje in de problemen? Op de 4 polige hoofdschakelaar staat 40A. Is dat 40A 3fase stroom of 3*40A 230V?
Meet in ieder geval goed na of de fases echt zo verdeeld zitten in je kast (ik vind het wel ongebruikelijk zo, maar ik ben dan ook een busboard gewend waar de 3 fasen telkens netjes naast elkaar zitten).
-------
Bedankt voor je advies. Inderdaad een ABB busboard en een nieuwe kast. Ik neem aan dat ik alleen de draden behoef te verwisselen want op de IKEA kun je niets afstellen , alleen L!,L1 en N1,N2 aansluiten.mjl schreef op zondag 21 december 2025 @ 01:36:
[...]
Ja theoretisch en praktisch kom je hier wel mee weg, puur technisch zou een extra uitbreidingskast plaatsen met een 3 fase aardlekautomaat vanaf de hoofdaansluiting het netste zijn (maar ook weer extra kosten)
Meet in ieder geval goed na of de fases echt zo verdeeld zitten in je kast (ik vind het wel ongebruikelijk zo, maar ik ben dan ook een busboard gewend waar de 3 fasen telkens netjes naast elkaar zitten).
Sowieso is een kookgroep icm 3F aansluiting al een beetje prutsen imo
[ Voor 9% gewijzigd door SMSfreakie op 21-12-2025 10:27 ]
404 Signature not found
Klopt.Tomexergie schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:44:
[...]
Bedankt voor je advies. Inderdaad een ABB busboard en een nieuwe kast. Ik neem aan dat ik alleen de draden behoef te verwisselen want op de IKEA kun je niets afstellen , alleen L!,L1 en N1,N2 aansluiten.
Die Ikea heeft vier platen die verdeelt zijn over twee sets, als je ze zoals die prutser dat gedaan heeft op een enkele fase aansluit vliegt de hoofdautomaat eruit als je meer dan 25 A (5750 W) trekt.
Dus gewoon twee verschillende fasen gebruiken, dan kan elke set van 2 inductie platen op een eigen fase werken en kun je dus per set 16 A trekken en dus in totaal 7360 W kunt verbruiken zonder problemen te krijgen.
PS
En de mensen die steeds maar roepen dat je altijd alles op drie fasen moet aansluiten weten niet waar ze het over hebben.
De meeste inductieplaten hebben helemaal geen 3 fase aansluiting, maar enkel 2 sets van 2 platen en die zijn helemaal niet geschikt om op drie fasen aan te sluiten.
Er zijn maar een paar merken die heel zware inductieplaten leveren die je op drie fasen kunt/moet aansluiten.
[ Voor 21% gewijzigd door Ben(V) op 21-12-2025 10:47 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Nog even:mjl schreef op zondag 21 december 2025 @ 01:36:
[...]
Meet in ieder geval goed na of de fases echt zo verdeeld zitten in je kast (ik vind het wel ongebruikelijk zo, maar ik ben dan ook een busboard gewend waar de 3 fasen telkens netjes naast elkaar zitten).
Ik dacht aanvankelijk ook fase verdeling 123123123123, dan was de kookplaat op 2 fasen aangebracht, Maar in mijn geval is het 1 fase per 4 groepen, een standaard ABB groepenkast met busboard. Ik heb het uitgetest, maar ook de elektricien bevestigde deze indeling. Als ik de kookgroepen verplaats moet ik helaas de groepen opnieuw indelen, want er staat ook nog een warmtepomp enz. op het systeem. Een als ik van aardgas af wil dan komt er ook nog een back-up heater bij. Dat maakt de verdeling over de fasen complex want dit zijn geen piek verbruikers zo als de kookplaat.
Ik heb mijn stoppenkast laten ombouwen naar een nieuw elektrisch systeem met twee 3 fase sub-kasten.
Het systeem is nu flexibel en kan ik gemakkelijk groepen opnieuw indelen. Een warmtepomp met boiler komt op een investering van 12k. Met een goed opgezet elektisch systeem bespaar je op installatiekosten later.
menig kookplaat heeft gewoon een "loos" contact waar op je L3 (of L1 of L2 afhankelijk hoe je de fase belasting wil verdelen) op kan zetten.. dan kan je gewoon netjes als 3P+N aansluiten. je gebruikt dan gewoon 1 vd fases niet...Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 10:42:
[...]
PS
En de mensen die steeds maar roepen dat je altijd alles op drie fasen moet aansluiten weten niet waar ze het over hebben.
De meeste inductieplaten hebben helemaal geen 3 fase aansluiting, maar enkel 2 sets van 2 platen en die zijn helemaal niet geschikt om op drie fasen aan te sluiten.
Er zijn maar een paar merken die heel zware inductieplaten leveren die je op drie fasen kunt/moet aansluiten.
404 Signature not found
Je legt dan overbodige bedrading en een dure 3 fasen automaat die je niet nodig hebt.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Qua hoeveelheid bedrading is een kookgroep of drie fases gelijk.Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:40:
Je legt dan overbodige bedrading en een dure 3 fasen automaat die je niet nodig hebt.
Niet?Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:40:
Nog nooit gezien zo'n kookplaat met een loze aansluiting, maar doet niets af van het feit dat het dus helemaal geen drie fasen kookplaat is maar gewoon L1 + L2.
Je legt dan overbodige bedrading en een dure 3 fasen automaat die je niet nodig hebt.
Dat zijn bijna alle 7,4kW platen
Dan heb je schroefjes voor L1, L2, L3, N1, N2, PE
Dan sluit je L1, L2, L3 en N1 aan, N1 brug je met N2, voila 380-415v ~2N Dan wordt 1 fase gewoon niet gebruikt.
Maar als je geen 11,1kW wcd hebt, maar een 7,4kW 2x16:
Dan sluit je L1, L2, N1, N2 en PE aan.
En heb je deze kookplaten nog nooit gezien dan? Het zijn namelijk de meest voorkomend 7,4kW platen die dit hebben
Die platen zijn heel makkelijk herkenbaar: 7,4kW plaat met 6 schroefjes
[ Voor 4% gewijzigd door RaZ op 21-12-2025 12:52 ]
Ey!! Macarena \o/
Er zijn geen platen die op 380V werken.
Fabrikanten zijn niet gek, dan moeten ze twee productielijnen opzetten een voor 230V platen en een voor 380V platen terwijl dat vrij nutteloos is.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Vroeger had je elektro ovens die echt op drie fasen werken dus op 380V, maar die zijn een beetje uitgestorven, maar kookplaten zijn echt allemaal 1 fase.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Als je een 3f hoofdaansluiting hebt, moet je een kookplaat (en andere zware verbruikers) verdelen over meer dan 1 f. Zo ontstaat er 400V tussen fase 1 en 2. En 230V tusen fase en N. Gaat het je om een bepaalde gebruikte term?
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Als ik even op Keukenloods kijk dan zie ik daar al 114 kookplaten die je op 3 fasen moet aansluiten. Zo bijzonder is dat niet. 😉.Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 10:42:
[...]
Klopt.
Die Ikea heeft vier platen die verdeelt zijn over twee sets, als je ze zoals die prutser dat gedaan heeft op een enkele fase aansluit vliegt de hoofdautomaat eruit als je meer dan 25 A (5750 W) trekt.
Dus gewoon twee verschillende fasen gebruiken, dan kan elke set van 2 inductie platen op een eigen fase werken en kun je dus per set 16 A trekken en dus in totaal 7360 W kunt verbruiken zonder problemen te krijgen.
PS
En de mensen die steeds maar roepen dat je altijd alles op drie fasen moet aansluiten weten niet waar ze het over hebben.
De meeste inductieplaten hebben helemaal geen 3 fase aansluiting, maar enkel 2 sets van 2 platen en die zijn helemaal niet geschikt om op drie fasen aan te sluiten.
Er zijn maar een paar merken die heel zware inductieplaten leveren die je op drie fasen kunt/moet aansluiten.
Jouw opmerking "maar enkel 2 sets van 2 platen en die zijn helemaal niet geschikt om op drie fasen aan te sluiten." Snap ik njet helemaal. Je kunt zo'n kookplaat prima aansluiten op een 3 fase krachtgroep. Je sluit dan gewoon 2 van de 3 fasen aan. Als je een 3 fase groepenkast hebt is dat zelfs de beste oplossing.
Je hoeft niet steeds uit te leggen wat de spanningen van een drie fase net zijn, dat weet ik best.
Waar het om ging was dat roepen dat je altijd beter een inductieplaat op een volledige driefasen aansluiting met daarbij behorende 3 fasen automaat en bekabeling gewoon onzin is, omdat inductieplaten altijd gewoon 2x 1 fase aansluitingen gebruiken en niet op 380V van een drie fasen aansluiting werken.
Ook al hebben ze een drie aansluitingen dan zijn het nog steeds gewoon 230V platen en kun je prima af met een gekoppelde kookgroep zolang je die in de meterkast maar over 2 fasen verdeelt.
De 380V van een driefasen aansluiting gebruiken komt gewoon nooit voor.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Als dat zo is, had je mijn eerdere vraag aan jou wel beantwoord.Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:23:
@timovd
Je hoeft niet steeds uit te leggen wat de spanningen van een drie fase net zijn, dat weet ik best.
Wie beweert dat een kookplaat zo niet werkt op een 3f aansluiting?Waar het om ging was dat roepen dat je altijd beter een inductieplaat op een volledige driefasen aansluiting met daarbij behorende 3 fasen automaat en bekabeling gewoon onzin is, omdat inductieplaten altijd gewoon 2x 1 fase aansluitingen gebruiken en niet op 380V van een drie fasen aansluiting werken.
Weer heb je het over 230V en 380V, maar ik krijg niet de indruk dat je weet waar je het over hebt. Vertel eens waar tussen die spanning is.Ook al hebben ze een drie aansluitingen dan zijn het nog steeds gewoon 230V platen en kun je prima af met een gekoppelde kookgroep zolang je die in de meterkast maar over 2 fasen verdeeld.
De 380V van een driefasen aansluiting gebruiken komt gewoon nooit voor.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Dat is dus juist niet de bedoeling. Een kookgroep is bedoeld om twee groepen op dezelfde fase te koppelen.Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:23:
Ook al hebben ze een drie aansluitingen dan zijn het nog steeds gewoon 230V platen en kun je prima af met een gekoppelde kookgroep zolang je die in de meterkast maar over 2 fasen verdeelt.
Een echte driefasen kookplaat (zoals bijvoorbeeld oude driefasen ovens met heel veel vermogen) gebruiken de 380V die tussen de fasen staat voor de platen, in plaats van de 230V die tussen een fase en de nul staat.
Dat heeft als voordeel dat de stroom veel lager wordt.
Maar omdat inductieplaten prima afkunnen met 230V (dus tussen fase en nul) en de vier platen verdelen over twee sets gebruikt geen enkel fabrikant die 380V en werkt alles op 230V en kun je prima af met een kookgroep.
Alleen als je een inductieplaat hebt die vermogens gebruikt boven de 1024 W (2x 16A) dan heb je de derde fase nodig, maar dan nog werkt die inductieplaat gewoon op 3x 230V en niet op 380V.
@remmuz
Juist wel want als je alles op een fase zet ben je gelimiteerd tot 25 A (= 5750 W) van die ene fase en dat is te weinig voor het volledige vermogen van alle vier de platen.
[ Voor 19% gewijzigd door Ben(V) op 21-12-2025 13:55 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Naar mijn idee gewoon juist hoor. We hebben nu eenmaal een 3-fase systeem in Nederland. Naar mijn idee het taaltechnische verschil tussen "op 3-fase aansluiten" = gebruikmaken van een 3-fase aansluiting/systeem en "verdelen over 3-fases". Laatste kunnen genoeg platen niet inderdaad. Maar naar mijn idee dus vooral taaltechnischBen(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 10:42:
En de mensen die steeds maar roepen dat je altijd alles op drie fasen moet aansluiten weten niet waar ze het over hebben.
De meeste inductieplaten hebben helemaal geen 3 fase aansluiting, maar enkel 2 sets van 2 platen en die zijn helemaal niet geschikt om op drie fasen aan te sluiten.
Er zijn maar een paar merken die heel zware inductieplaten leveren die je op drie fasen kunt/moet aansluiten.
Voor de aansluiting maakt het niet uit, bij gelijk vermogen verdeelt over 3-fases is de stroom gelijk. Of je de boel nu tussen de fases of fase-nul aansluit. 11kW blijft 16A per fase. Enige is dat de stroom door het element lager is maar of dat nu zo'n groot voordeel is...Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:47:
@timovd
Een echte driefasen kookplaat (zoals bijvoorbeeld oude driefasen ovens met heel veel vermogen) gebruiken de 380V die tussen de fasen staat voor de platen, in plaats van de 230V die tussen een fase en de nul staat.
Dat heeft als voordeel dat de stroom veel lager wordt.
Als je bijvoorbeeld 3800 W gebruikt zal er dan maar 10 A gaan lopen in plaats van de 16,52 A die nodig is bij 230V gebruik.
Kortom je kunt bij 380V gebruik tot 6080 W uit een 16A automaat trekken, terwijl dat bij 230 V maar 3680 W is.
De formule is nog altijd stroom(A) = Vermogen(W) gedeeld door spanning (V).
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
En laat L1 samen met N, net als L2 samen met N, net als L3 samen met N is helemaal geen 380-415v, maar gewoon 230v per fase.Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:35:
Natuurlijk zou dat wel een voordeel zijn, bij gebruik van de 380V tussen twee fasen zal er veel minder stroom gaan lopen.
Als je bijvoorbeeld 3800 W gebruikt zal er dan maar 10 A gaan lopen in plaats van de 16,52 A die nodig is bij 230V gebruik.
Kortom je kunt bij 380V gebruik tot 6080 W uit een 16A automaat trekken, terwijl dat bij 230 V maar 3680 W is.
De formule is nog altijd stroom(A) = Vermogen(W) gedeeld door spanning (V).
Wat jij nu zegt, heb je het over 3 fase zonder Nul
Ey!! Macarena \o/
3F dat heb ik nu eenmaak niet bij de IKEA plaat.SMSfreakie schreef op zondag 21 december 2025 @ 10:24:
ik snap hem wel.. als je kookplaat niet echt L1 + N1 en L2 + N2 en dus geen 100% scheiding heeft op tussen de 2 N geleiders en je gebruikt 2 losse aardlekschakelaars.. heb je de een reele kans dat de stroom niet netjes van L1 ( of L2 ) via resp. N1 of N2 gaat terug vloeien maar zowel via N1 als N2.. en dan mag je raden wat er gebeuren gaat
Sowieso is een kookgroep icm 3F aansluiting al een beetje prutsen imo
Ik neem aan dat N1 den N2 gescheiden zijn, maar ik zal het nagaan voordat ik ga verplaatsen.
Zucht... dat is wat ik de hele tijd al zeg, lezen is ook lastig he?RaZ schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:39:
[...]
En laat L1 samen met N, net als L2 samen met N, net als L3 samen met N is helemaal geen 380-415v, maar gewoon 230v per fase.
Wat jij nu zegt, heb je het over 3 fase zonder NulOmdat een kookplaat op 230v werkt is de Nul noodzakelijk anders zal je nooit 230v krijgen
Kortom die inductieplaten zijn nooit echt drie fasen platen, maar gewoon twee sets van 1 fase die je voor de vermogens verdeling dus op twee verschillende fasen aansluit.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Maar die moeten wel allebei tegelijk afschakelen, niet alleen met een sluiting (dat doet de kookgroep prima) maar ook bij een aardlekfout. Dus moeten ze op dezelfde aardlekschakelaar, en dat mag niet bij een 2p ALS in een 3x25A kast. Dan moet je dus naast die kookgroep een 4P ALS plaatsen met twee verschillende fases als voeding.Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:57:
[...]
Zucht... dat is wat ik de hele tijd al zeg, lezen is ook lastig he?
Kortom die inductieplaten zijn nooit echt drie fasen platen, maar gewoon twee sets van 1 fase die je voor de vermogens verdeling dus op twee verschillende fasen aansluit.
Met een 4P ALAMAT hoef je daar geen rekening mee te houden en zit je altijd goed.
Nee dude, jij komt met je betoog hier vertellen dat als je iets aansluit niet op 230v maar op 380-415 volt, dat het opgenomen vermogen gedeelt door het voltage het amperage is.Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:57:
[...]
Zucht... dat is wat ik de hele tijd al zeg, lezen is ook lastig he?
Kortom die inductieplaten zijn nooit echt drie fasen platen, maar gewoon twee sets van 1 fase die je voor de vermogens verdeling dus op twee verschillende fasen aansluit.
3.680 watt / 400v = 9,2a
3.680 watt / 230v = 16a
Nou, succes! Dan hoef je over 10 dagen niet naar buiten te kijken voor het vuurwerk, dat heb je dan in je huis al
Ey!! Macarena \o/
En het enige wat hier vervolgens wordt gezegd is dat een 3-fasen groep een prima methode is, misschien wel de meest voor de hand liggende methode, om dat laatste te doen. Toch?Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:57:
[...]
Zucht... dat is wat ik de hele tijd al zeg, lezen is ook lastig he?
Kortom die inductieplaten zijn nooit echt drie fasen platen, maar gewoon twee sets van 1 fase die je voor de vermogens verdeling dus op twee verschillende fasen aansluit.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Nee, zo werkt het vrijwel nooit en dat is ook niet verplicht vanuit de NEN1010. Het bruggetje van de kookgroep zorgt ervoor dat je de beide automaten in één handeling kunt uitschakelen. Dat is de eis.Steyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:03:
[...]
Maar die moeten wel allebei tegelijk afschakelen, niet alleen met een sluiting (dat doet de kookgroep prima) maar ook bij een aardlekfout. Dus moeten ze op dezelfde aardlekschakelaar, en dat mag niet bij een 2p ALS in een 3x25A kast. Dan moet je dus naast die kookgroep een 4P ALS plaatsen met twee verschillende fases als voeding.
Met een 4P ALAMAT hoef je daar geen rekening mee te houden en zit je altijd goed.
Bij een kortsluiting floept de ene automaat uit en blijft de hendel van de andere automaat omhoog staan.
Als je de krant wil halen met een afgefikte groepenkast of perilex-doos, mag je het AI advies volgen. Ik zou het niet doen.
De fout die je veel ziet is dat die gekoppelde kookgroep beiden op dezelfde fase worden aangesloten en dat is verkeerd.
Maar alles op drie fasen aansluiten kan ook, maar is echt niet noodzakelijk, zoals hier veel geroepen wordt.
@Tomexergie
Die AI is gek, dan loop al het vermogen door een nul enkele draad, dat is hetzelfde als alles op een groep op een automaat aansluiten
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
En een kookgroep moet twee verbonden groepen zijn die dus bij afschakelen de andere helft automatisch meeneemt. Niet alleen als ik 'm zelf uitschakel maar ook bij een fout. Als 'ie maar de helft afschakelt is het niet in orde.
Dit is tegen het advies op dit forum. Juist niet op dezelfde fase aansluiten maar verdelen over twee fasen. Of zie ik dat verkeerd. Uiteraard met twee groepen van 16A.Out.of.Control schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:18:
@Tomexergie AI praat poep in dit geval. Een kookgroep is in 99% van de gevallen niet een 2 fase aansluiting maar 2 groepen op dezelfde fase. En dan heb je twee N's nodig.
Als je de krant wil halen met een afgefikte groepenkast of perilex-doos, mag je het AI advies volgen. Ik zou het niet doen.
Een andere optie is nog om zoiets te plaatsen: https://www.sandervunderi...ardlekautomaat-2p-2n.html
Dit zijn gewoon 2x 1 DIN brede ALA-en gekoppeld aan elkaar.
Hierboven is wellicht wat verwarring ontstaan met de term "brug". Je hebt een brug waarmee je automaten koppelt zodat je de beide automaten in één handeling uit kunt schakelen en je hebt een draaibrug (vaak een massieve kam) om fases of 2x een N door te verbinden.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Dat laatste klopt, maar dat eerste niet. Je moet hem in 1x uit kunnen zetten. Er bestaan inderdaad kookgroepen die hard gebrugd zijn, maar ook waarbij er alleen een bruggetje overheen ligt, die er dus alleen voor zorgt dat je hem in 1x uit kunt zetten, niet dat de andere meegaat als de ander eruit klaptSteyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:03:
[...]
Maar die moeten wel allebei tegelijk afschakelen, niet alleen met een sluiting (dat doet de kookgroep prima) maar ook bij een aardlekfout. Dus moeten ze op dezelfde aardlekschakelaar, en dat mag niet bij een 2p ALS in een 3x25A kast. Dan moet je dus naast die kookgroep een 4P ALS plaatsen met twee verschillende fases als voeding.
Met een 4P ALAMAT hoef je daar geen rekening mee te houden en zit je altijd goed.
Het is allemaal heel verwarrend. Inderdaad gebruik je maar 2 fasen van de 3 fasen aansluiting.Out.of.Control schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:18:
@Tomexergie AI praat poep in dit geval. Een kookgroep is in 99% van de gevallen niet een 2 fase aansluiting maar 2 groepen op dezelfde fase. En dan heb je twee N's nodig.
Als je de krant wil halen met een afgefikte groepenkast of perilex-doos, mag je het AI advies volgen. Ik zou het niet doen.
Hieronder het advies van een E-bedrijf
/f/image/lAQMHVhJJSCQsUHoG45bQ01j.png?f=fotoalbum_large)
Dit is ook het advies van AI dacht ik. Mijn voorstel is om twee 16A automaten te gebruiken die op verschillende fasen zijn aangesloten, en dan maar 1 N te gebuiken
Allen het doorverbinden van N van de groepsautomaten was niet nodig omdat de IKEA kook plaat dat zelf al doet.
Ik kan een aparte kookgroep laten plaatsen. Ik ruimte in de kasten
timovd in "Het grote kookplaat aansluiten topic"Verdicampo schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:06:
[...]
Dat laatste klopt, maar dat eerste niet. Je moet hem in 1x uit kunnen zetten. Er bestaan inderdaad kookgroepen die hard gebrugd zijn, maar ook waarbij er alleen een bruggetje overheen ligt, die er dus alleen voor zorgt dat je hem in 1x uit kunt zetten, niet dat de andere meegaat als de ander eruit klapt
Post van een tijdje geleden met plaatjes er bij van twee verschillende manieren van koppelen.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Daar heb je absoluut gelijk in! Maar daarom zeg ik, bij gelijke (fase)belasting.Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:35:
Natuurlijk zou dat wel een voordeel zijn, bij gebruik van de 380V tussen twee fasen zal er veel minder stroom gaan lopen.
Als je bijvoorbeeld 3800 W gebruikt zal er dan maar 10 A gaan lopen in plaats van de 16,52 A die nodig is bij 230V gebruik.
Kortom je kunt bij 380V gebruik tot 6080 W uit een 16A automaat trekken, terwijl dat bij 230 V maar 3680 W is.
De formule is nog altijd stroom(A) = Vermogen(W) gedeeld door spanning (V).
Met gelijke fasebelasting is meer winst te halen in lagere stromen en vooral minder verliezen dan het alleen op 400V doen. En of je dat dan ster of driehoek doet maakt niet uit.
En als je van 230V fase-nul spreekt moet je wel van 400V spreken fase-fase. 380V is als je nog van een fase-nul van 220V spreekt.
Het advies is inderdaad om de twee groepen van een kookgroep vanaf 2 verschillende fasen te voeden. Zodat er 400 V tussen de L1 en L2 staat. In dat geval is één N draad voldoende.Tomexergie schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:51:
[...]
Dit is tegen het advies op dit forum. Juist niet op dezelfde fase aansluiten maar verdelen over twee fasen. Of zie ik dat verkeerd. Uiteraard met twee groepen van 16A.
Maar er wordt zo vaak gesproken over een 2-fase kookgroep die in werkelijkheid op 1 fase zit (waarbij een dubbele N draad echt nodig is), ook door elektriciens en mensen waarvan je zou mogen verwachten dat ze het verschil snappen, dat je heel erg goed moet opletten. En zeker bij AI antwoorden, die alleen meer herhalen wat ze geleerd hebben en echt niet snappen wat ze uitspugen.
Nee, dat hoeft dus niet. Dat is geen eis. Enige eis is dat het in een handeling is uit te zetten. Niets meer, niets minder. Dit was al bij smeltpatronen en is met automaten nog steeds zo.Steyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:21:
Bruggetje mag er absoluut niet in bij een kookgroep, da's alleen voor een krachtgroep bedoeld. Anders kun je bij één losgeraakte nulleider de andere overbelasten.
En een kookgroep moet twee verbonden groepen zijn die dus bij afschakelen de andere helft automatisch meeneemt. Niet alleen als ik 'm zelf uitschakel maar ook bij een fout. Als 'ie maar de helft afschakelt is het niet in orde.
Sterker nog, dit is ook voor een 3-fase / krachtgroep zo. Bij een krachtgroep met ABB flexomaten schakelen ook alleen de individuele fases bij overbelasting.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Gebruikelijk is een 35A hoofdzekering. Dan zit ja al op 8kW. De kans dat je de oven en de kookplaat tegelijk op volle kracht gebruikt is niet zo groot hoor. Dat heeft niet zoveel met prioriteit te maken.Tomexergie schreef op zondag 21 december 2025 @ 21:04:
Mijn zoon heeft een huurwoning met maar 1 fase aansluiting en slimme meter. Met een aardlek schakelaar als hoofdschakelaar. De kookplaat is inderdaad op 2 groepen gezet maar uiteraard wel op 1 fase. Met oven etc krijg je duidelijk overbelasting. Ik denk dat half Nederland zo is aangesloten. Elektriciteit heeft duidelijk geen prioriteit bij verhuurders, maar ook bij particulieren.
Ik heb ook "maar" 1 fase (maar dan wel 50A) en dat geeft nooit problemen. Zelfs niet als ik sta te koken, de oven aan staat, de auto aan de lader hangt en de warmtepomp draait.
[ Voor 11% gewijzigd door remmuz op 22-12-2025 08:04 ]
Je haalt meerfasestroom en krachtstroom door elkaar.Ben(V) schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:23:
@timovd
Je hoeft niet steeds uit te leggen wat de spanningen van een drie fase net zijn, dat weet ik best.
Waar het om ging was dat roepen dat je altijd beter een inductieplaat op een volledige driefasen aansluiting met daarbij behorende 3 fasen automaat en bekabeling gewoon onzin is, omdat inductieplaten altijd gewoon 2x 1 fase aansluitingen gebruiken en niet op 380V van een drie fasen aansluiting werken.
Ook al hebben ze een drie aansluitingen dan zijn het nog steeds gewoon 230V platen en kun je prima af met een gekoppelde kookgroep zolang je die in de meterkast maar over 2 fasen verdeelt.
De 380V van een driefasen aansluiting gebruiken komt gewoon nooit voor.
De derde ongebruikte fase (idd, de meeste kookplaten gaan tot 2) kun je prima voor een oven gebruiken, of ongebruikt laten. De magie van meerfasestroom
[ Voor 8% gewijzigd door Brent op 22-12-2025 13:02 ]
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Krachtstroom is een niet gedefinieerde term die te pas een te onpas gebruikt wordt.
Een meerfasen aansluiting bestaat uit drie fasen die onderling eenderde fase (120 graden) zijn verschoven.
Hierdoor zal de spanning tussen een fase en nul 230V zijn en de spanning tussen de fasen onderling 380V.
Als je dus apparatuur heb die geschikt is voor 380V kun je dat aansluiten tussen twee fasen en 230V apparatuur sluit aan tussen een fase en de nul.
Daarnaast kun je nog apparatuur zoals bijvoorbeeld een driefasen motor hebben die geschikt zijn en gebruik maken van alle drie de fasen en die moeten met drie fasen en een nul aangesloten worden.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Op 1 fase 8000W is behoorlijk ruim, maar met al die gebuikers kun je er toch behoorlijk overheen gaan. Wat doet de netbeheerder, ze kunnen via de slimme meter alles uitlezen. Ik hoor daar weinig over.remmuz schreef op maandag 22 december 2025 @ 08:01:
[...]
Gebruikelijk is een 35A hoofdzekering. Dan zit ja al op 8kW. De kans dat je de oven en de kookplaat tegelijk op volle kracht gebruikt is niet zo groot hoor. Dat heeft niet zoveel met prioriteit te maken.
Ik heb ook "maar" 1 fase (maar dan wel 50A) en dat geeft nooit problemen. Zelfs niet als ik sta te koken, de oven aan staat, de auto aan de lader hangt en de warmtepomp draait.
bij vervanging wordt er dan vaak wel naar 35A geupgrade..
404 Signature not found
En dat is precies wat jij doet. Het potentiaalverschil tussen fasen is alleen relevant in krachtstroom opstellingen. De twee zones in een kookplaat hebben verder geen enkele relatie met het faseverschil, net zoals alle andere apparaten in je huis het een worst is op welke fase ze zitten.Ben(V) schreef op maandag 22 december 2025 @ 13:08:
Denk dat jij het door elkaar haalt..
Krachtstroom is een niet gedefinieerde term die te pas een te onpas gebruikt wordt.
Nouja, alleen je Devolo'tje
[ Voor 3% gewijzigd door Brent op 22-12-2025 15:54 ]
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
In de instructie van IKEA Vilsta staat wel degelijk dat het twee gescheiden N moeten zijn, dus
L1,L2,N1,N2 aansluiten.
Ik hoor op dit forum verschillende visies. Ik ga dus de N's toch maar apart aansluiten volgens de instructie van IKEA, of heb ik het mis?
Je geeft volgens mij zelf het antwoord al. 2 fasen met 1N zou minimaal op een 3P+N moeten. Als je 2 ALSen gebruikt moet je 2x N gebruiken (en de brug uit je kookplaat) anders snappen de ALSen het niet. Dus of een N erbij of een 3 fase alamat. Er zijn hier misschien verschillende visies, maar geloof dat je een nieuwe variant geprobeerd hebt en laten zien dat het zo dus echt niet werkt.Tomexergie schreef op maandag 22 december 2025 @ 19:54:
Ik heb de IKEA kookplaat op 2 fasen laten zetten met een gemeenschappelijke N. Alles deed het in eerste instantie. Toch maar even uitpoberen met 4 pitten en de beide ALS'en van de 2 fasen gingen plat.
In de instructie van IKEA Vilsta staat wel degelijk dat het twee gescheiden N moeten zijn, dus
L1,L2,N1,N2 aansluiten.
Ik hoor op dit forum verschillende visies. Ik ga dus de N's toch maar apart aansluiten volgens de instructie van IKEA, of heb ik het mis?
Foto van (de binnenkant van) je groepenkast?
[ Voor 10% gewijzigd door Verdicampo op 22-12-2025 20:05 ]
Als je het wilt verdelen over 2 verschillende aardlekbeveiligingen, kun je dus niet werken met een gemeenschappelijke N. Na de aardlekschakelaar moet de nul compleet separaat blijven van elke andere nul en aarde (en uiteraard fasen, maar dat spreek hopelijk voor zichTomexergie schreef op maandag 22 december 2025 @ 19:54:
Ik heb de IKEA kookplaat op 2 fasen laten zetten met een gemeenschappelijke N. Alles deed het in eerste instantie. Toch maar even uitpoberen met 4 pitten en de beide ALS'en van de 2 fasen gingen plat. [...]
Even een updateeelco74 schreef op zondag 23 november 2025 @ 22:18:
[...]
Dank,iedereen voor het meekijken.
We hebben dit weekend gelijk dit als opleverpunt aangemeld bij de aannemer.
Het aangeleverde overzicht met groepen klopte ook niet en met de grondkabel (voor een garage) was wat mis tov de optiebeschrijving.
Ik ben benieuwd waar dit op gaat uitlopen…..
Wij hadden dit aangekaart bij de aannemer, die dat natuurlijk bij de installateur moest navragen.
De antwoorden van de installateur waren dusdanig bedroevend, dat we het heft maar in eigen handen hebben genomen. De keuken komt in Januari en dan kunnen we niet meer makkelijk bij de perplex. Bovendien is de aannemer de eerste week van 2026 dicht, dus dan wordt het krap.
Inmiddels heeft een erkend (InstallQ/Techniek Nederland) installeteur de kookgroep vervangen door een Alamat en tevens een 3-fase aansluiting gerealiseerd voor de (toekomstige laadpaal).
Dat klopt niet. De fase draaiing is (meestal) wel gelijk bij iedereen uit de buurt, maar niet iedereen heeft dezelfde fase 1. Dat is in ongeveer 1/3 van de huishoudens het geval.met 144 van die zelfde kasten in de wijk 1 fase wel erg zwaar belast wordt
Je hebt het over een volle kast. Heeft hij de 3f automaten (en HS) dan met een kam doorverbonden (i.p.v. aders)?
Goed dat je snel een oplossing hebt gevonden.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
https://www.netbeheernede...panningsnet/faseverdeling
Kookgroepen worden niet genoemd omdat die niet voor hele lange tijden leveren of afnemen. Of je moet een hobby kok zijn die uren achter het fornuis staat te zwoegen.
Ja je zou dat denken, maar vooralsnog heb ik de indruk dat alle kasten uniform geïnstalleerd zijn. Daar waar ik heb kunnen kijken zit de kookgroep op de fase L2 (zwart). Maar dat zou statistisch ook een toeval kunnen zijn.timovd schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 14:20:
@eelco74
[...]
Dat klopt niet. De fase draaiing is (meestal) wel gelijk bij iedereen uit de buurt, maar niet iedereen heeft dezelfde fase 1. Dat is in ongeveer 1/3 van de huishoudens het geval.
Je hebt het over een volle kast. Heeft hij de 3f automaten (en HS) dan met een kam doorverbonden (i.p.v. aders)?
Goed dat je snel een oplossing hebt gevonden.
Zie link hieronder
[ Voor 10% gewijzigd door timovd op 27-12-2025 21:50 ]
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Kijk dat is altijd leuk om weer wat te leren. Ik had echter een beetje zitten inlezen op de site van netbeheer nederland en daar wordt gesuggereerd dat fasedraaing na de meter moet plaatsvinden.timovd schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 15:33:
@eelco74 dat is heel gebruikelijk. Daarom schuiven de fases ook vóór de meter en niet pas in de groepenkast.
Bron https://www.netbeheernede...mas-driefasen-aansluiting
Fasedraaiing is/wordt niet altijd gedaan, en als het wordt gedaan, niet altijd op dezelfde plek (voor/na de meter). Daarom bestaat er ook die tool/website (Fasulator) die je aangeeft op welke fase je je zware enkelfase-belasting zou moeten aansluiten. In gebieden waar er wel draaiing wordt toegepast, geeft dat als het ware een dubbele draai, maar dat is niet erg - zolang er op een aansluiting niet 3 keer gedraaid wordt (of een veelvoud van 3 keer), gaat dat gemiddeld gezien nog steeds goed.eelco74 schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 19:19:
[...]
Kijk dat is altijd leuk om weer wat te leren. Ik had echter een beetje zitten inlezen op de site van netbeheer nederland en daar wordt gesuggereerd dat fasedraaing na de meter moet plaatsvinden.
Bron https://www.netbeheernede...mas-driefasen-aansluiting
zegt dat apparaten boven 5.7 kilowatt 3 fase moeten worden aangesloten
daar zit je dan met je kookgroep😬
Overigens kán een kookgroep op 2 verschillende fasen worden aangesloten. Daar kunnen bij renovatie zelfs redenen voor zijn. In het algemeen is een krachtgroep echter efficiënter en praktischer: het scheelt de 2e nuldraad (en de belasting daarvan) en je kunt nog iets anders op de extra fase aansluiten (bijv. een oven). Vandaar dat we hier in het algemeen pleiten voor een 3P+N aardlekautomaat in plaats van een kookgroep, voor meerfase-installaties. Maar een kookgroep is in een 3-fase-systeem best binnen de regels te doen, als je 'm maar op verschillende fasen aansluit. Helaas lijken vrijwel alle keukenboeren en projectmatige groepenkast-installateurs de regels niet te (willen) kennen en worden er bij de vleet enkelfase 2P+2N kookgroepen opgeleverd waar ze niet mogen.
Ik ben niet nieuw maar ik ben de laatste 3 jaar bij nieuwe koophuizen en appartementen geweest van vrienden collega's en kennissen en allemaal zogenaamde gerenommeerde installatiebedrijven en aannemers en al deze mensen hebben een kookgroep 😥.Juerd schreef op zondag 28 december 2025 @ 06:53:
@Edje44magnum Nieuw hier? Want da's waar dit topic voor een groot deel over gaat. Die 5,7 kW volgt uit de Netcode, waarover ook wat in de TS geschreven staat.
Overigens kán een kookgroep op 2 verschillende fasen worden aangesloten. Daar kunnen bij renovatie zelfs redenen voor zijn. In het algemeen is een krachtgroep echter efficiënter en praktischer: het scheelt de 2e nuldraad (en de belasting daarvan) en je kunt nog iets anders op de extra fase aansluiten (bijv. een oven). Vandaar dat we hier in het algemeen pleiten voor een 3P+N aardlekautomaat in plaats van een kookgroep, voor meerfase-installaties. Maar een kookgroep is in een 3-fase-systeem best binnen de regels te doen, als je 'm maar op verschillende fasen aansluit. Helaas lijken vrijwel alle keukenboeren en projectmatige groepenkast-installateurs de regels niet te (willen) kennen en worden er bij de vleet enkelfase 2P+2N kookgroepen opgeleverd waar ze niet mogen.
Misschien in dit topic wat naming and shaming
[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 28-12-2025 16:58 ]
Stroompiek issues? Start your dieselgeneratoren
Ey!! Macarena \o/
Situatie meterkast (door mijzelf opgeleverd):
/f/image/yNpnjQOXONE1Y3Qyy4506pAI.png?f=fotoalbum_large)
Jep, ik heb nog een afdekplaatje te monteren.
Alamat voor perilex keuken:
/f/image/RVe38VsZccjo4uvUbkvlBywE.png?f=fotoalbum_large)
Situatie keuken
Perilex aansluiting/f/image/Pg85srOmGuXCmGg5Y1QEWo4w.png?f=fotoalbum_large)
Sticker op inductieplaat:
/f/image/DeZIe5pWqlo34MedtyK2sovx.png?f=fotoalbum_large)
Mijns inziens is deze opdruk op de inductieplaat vrij helder: deze inductieplaat staat louter 2 aparte circuits L1 en L2, met dus beiden een eigen Nul toe. De bekende 'kookgroep'. Dus niet compatible met de 3F alamat en ditto bedrading.
Je voelt hem al aankomen:
Die grijze en blauwe zijn door de keukeninstallateur samengenomen in de perilex stekker:
/f/image/Udlg6HW2zofeglu86KSyGAHz.png?f=fotoalbum_large)
Dit lijkt mij niet pluis. Risico op overbelasting van de nul. Is deze aanname van mij correct?
Volgens mij zit er maar 1 ding op: keukeninstallateur het netjes op te laten lossen met of:
1. De kookplaat te laten vervangen door een 3F model
2. De kookplaat te laten vervangen door een 2F model die wel 2F+N toestaat
3. Bij geen gehoor van de keukenboer: 3F alamat vervangen door een kookgroep. 1 ader herbestemmen als 2e nul (stickers plakken).
4. Bij geen gehoor van de keukenboer: 3F alamat herbedraden: 1 ader (grijs) herbestemmen en bij de bestaande nul (blauw) voegen (op een nette manier). Maar dan wordt het wel wat een 'gekke' 3F alamat.
Ben bang dat het op de derde / vierde optie neer gaat komen, want die keuken zit er al 2 jaar in.
[ Voor 5% gewijzigd door Kaspers op 04-01-2026 22:09 ]
Alles in je meterkast schreeuwt wel 3-fase, maar je hebt ook werkelijk 3-fase vanuit het net?
En welk type is de plaat?
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 04-01-2026 22:10 ]
Ok, goed te horen voor wat betreft die onmogelijkheid van overbelasting van de neutraal. Ja dit is een volwaardige 3-fase installatie welke ik in 2021 heb uitgevoerd: Kaspers in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"Septillion schreef op zondag 4 januari 2026 @ 22:09:
@Kaspers Eerste plaat die wel op 2L+2N kan maar niet op 3-fase moet ik nog tegen komen. Want nee, je aanname van N overbelasting is niet correct indien je 3-fase hebt.
Alles in je meterkast schreeuwt wel 3-fase, maar je hebt ook werkelijk 3-fase vanuit het net?
Een AEG CCE8475SCB.
[ Voor 12% gewijzigd door Kaspers op 04-01-2026 22:12 ]
Deze plaat kan prima op een 3-fasen groep worden aangesloten (maar hij gebruikt dan uiteraard maar 2 fasen). Dit zit in principe gewoon goed, het klopt ook precies met het schema op de sticker aangezien we daar alleen het aansluitsnoer zien toch?Kaspers schreef op zondag 4 januari 2026 @ 21:59:
Sticker op inductieplaat:
[Afbeelding]
Mijns inziens is deze opdruk op de inductieplaat vrij helder: deze inductieplaat staat louter 2 aparte circuits L1 en L2, met dus beiden een eigen Nul toe. De bekende 'kookgroep'. Dus niet compatible met de 3F alamat en ditto bedrading.
Je voelt hem al aankomen:
Die grijze en blauwe zijn door de keukeninstallateur samengenomen in de perilex stekker:
[Afbeelding]
Dit lijkt mij niet pluis. Risico op overbelasting van de nul. Is deze aanname van mij correct?
Alleen hoe die 2 draden in 1 contact van de stekker zijn gefrot ziet er niet echt best uit. Ik zou er een dubbele adereindhuls op krimpen en er verder niet meer over nadenken.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Sluit alleen de blauwe ader in de stekker aan. De grijze gebruik je niet.
Op de plaat maak je een doorverbinding tussen klem 4 en 5. Hier sluit je de blauwe ader op aan.
Dus hopelijk kan iemand helpen.
Een Inventum IKI7028 geschikt voor 2-fase èn 1-fase aansluiting.
De kookplaat is in te stellen op diverse vermogens waaronder 3,5 kW.
Er zit aan de kookplaat een blok met 5 aansluitingen waaraan een 5-aderige kabel is aangesloten.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YGhn409S0kj0KdYDhqp8iG41.jpg?f=user_large)
Deze wil ik (laten) vervangen door 3-aderig met schuko stekker.
Hoe ik het begrijp:
Een brug tussen L1 en L2 en de fase (bruin) hierop aansluiten.
Hetzelfde voor N1 en N2, brug en dan nul (blauw) aansluiten.
En uiteraard Aarde.
Er is echter maar één brug meegeleverd.
Kan het zijn dat bruin op L1+L2 (met brug) wordt aangesloten en blauw slechts op één van beide N1 of N2 moet worden aangesloten?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/t4wR0vqwrOPgPYo0C5RhAupu.jpg?f=user_large)
(hier alleen even de brug geprobeerd op L1 en L2)
In de handleiding zie ik toch een brug tussen zowel L1/L2 als N1/N2?
:strip_exif()/f/image/nK5XfkMrdAYqilLkAjGWfMTD.png?f=user_large)
Verder worden in het schema van de kabel L1/L2 en N1/N2 gecombineerd.
Is dit een alternatief aan de schuko zijde?
Alvast bedankt.
Ook andere forums gelezen, daar kom ik b.v. deze foto tegen van een Inventum:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/gsDQjBsmGGLGV3UZZZyyjXjs.jpg?f=user_large)
En dan zie ik toch een brug tussen L1/L2 en N1/N2
Maar elder las ik ook dat iemand een Inventum had aangesloten met alleen een brug tussen L1/L2 en dan alleen N1 had aangesloten.
Vraag ik het ChatGPT dan weet die te vertellen dat het schema aangeeft dat N1/N2 intern is doorverbonden.
Maar ik geloof ChatGPT niet.... zie onderstaand schema.
:strip_exif()/f/image/nK5XfkMrdAYqilLkAjGWfMTD.png?f=user_large)
Op de 5-aderige kabel zit een label, daarop lijkt zwart/bruin en blauw/grijs gecombineerd te worden.
Wat wil dat dan zeggen? Deze combineren in de stekker?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/aPOLk5QHfRt7v8lgDQGY7WZP.jpg?f=user_large)
Kortom, voor mij teveel (schijnbaar) tegenstrijdige informatie.
Maar de hoofdvraag is eigenlijk, kom ik een brug tekort?
Of kan het zijn dat N1/N2 intern is verbonden.
Ik las namelijk dat dat met 2-fase ook mogelijk is.
Je hebt inderdaad zoals @lordgandalf aangeeft 2 bruggen nodig om de inductieplaat met 3 aderige kabel correct aan te sluiten.
Verder zou ik de handleiding niet teveel volgen qua kleurtjes aangezien Inventum niet zo goed is in handleidingen schrijven. Of ze gebruiken weer eens 1 handleiding voor meerdere modellen inductieplaten. ChatGPT heeft het ook fout, N1 en N2 zijn niet intern doorverbonden. De kookplaat kan namelijk voor 2x230V alleen met een geschakelde 'kookgroep' worden aangesloten (dus 2xN en 2xL). Als ze intern waren verbonden dan zou deze manier van aansluiten niet kunnen.
[ Voor 5% gewijzigd door stin00 op 08-01-2026 10:14 ]
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
Je allereerste aanname is dus correct.
En de zwarte/bruine, blauw/grijze draden worden niet gecombineerd. In je drie aderige kabel zal je normaal enkel fase (bruin), blauw (nul), groen/geel (aarde) hebben.
Vijf aders sluit je aan zonder bruggen, er staat niet voor niets L1, L2, N1, N2, aarde.
De handleiding brengt me in verwarring en het feit dat er maar één brug is meegeleverd.
Dan zit er ook nog een label aan de 5 aderige kabel.
En aan het open einde labeltjes aan de fase/nul draden.
Dat suggereert (voor een leek) combineer zwart/bruin, blauw/grijs en stop dit in een stekker (schuko).
Dan heb je de brug in feite in de stekker gemaakt.
Mag/kan/wil je dat?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/aPOLk5QHfRt7v8lgDQGY7WZP.jpg?f=user_large)
2 bruggen is denk ik veiliger dan in de stekker draden gaan combineren.
Die meldt dat weer aan bij Inventum.
Vervolgens heb ik zelf een contactformulier bij Inventum ingevuld "ik moet twee bruggen hebben"
Ik heb zelfs twee bruggen besteld bij Inventum. Die van de accessoire pagina van dit model.
Maar antwoorden/leveren gaat wel even duren, lijkt het.
Het lijkt mij echter dat de bruggen die ik besteld heb. En die ik ook bij onderdelen.nl etc. vind toch anders zijn dan degene die ik wel geleverd heb gekregen.
Deze:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/t4wR0vqwrOPgPYo0C5RhAupu.jpg?f=user_large)
Deze heb ik besteld (2 stuks):
:strip_exif()/f/image/f9pianimXROhJ3bTQBSkqNM2.png?f=user_large)
Die lijkt sterk op een foto welke ik vond op internet van ook een Inventum kookplaat:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/gsDQjBsmGGLGV3UZZZyyjXjs.jpg?f=user_large)
Leg ik die twee bruggen over elkaar, dan lijkt me dat niet te passen...
Dan kun je het 5 aderige snoer laten zitten en hem toch veilig op een normale 16A groep aansluiten (mits je het vermogen in de plaat beperkt tot 3,6 kW).
Dan blijven de 5-aders netjes met schoentjes op de kookplaat.
Ik had zelf zitten denken, kan ik niet een lasdoos pakken, daar 3 Wago lasklemmen in (3-voudig)
Maar dan is de suggestie van @Out.of.Control een stuk charmanter.
Misschien nog wel makkelijker dan het in een stekker oplossen.
De WCD ligt nu onder het keukenblok, is direct op de installatiedraad.
Dan kan ik deze op een plankje schroeven en leggen waar de WCD nu ligt.
Ik neem aan dat ik dan zwart/bruin van de kookplaat met bruin van de meterkast in één lasklem doe.
Hetzelfde met blauw/grijs van de kookplaat met blauw meterkast.
En dan aarde op aarde.
Dan blijven 2 van de 5 lasklemmen ongebruikt.
Of sluit ik de 5 aders van de kookplaat aan op de 5 klemmen.
Dan bruin uit de meterkast naar bruin van de kookplaat en een doorlus van bruin naar zwart?
Voor mijn idee maakt dat niet uit, maar ik ben geen deskundige.
In ieder geval bedankt voor deze tips!
Bij Inventum zelf besteld, als accessoire vermeld bij de IKI7028/01 en andersom bij de brug staat de IKI7028/01 vermeld als "geschikt voor"
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/shOE448hrRvDVnFaMV8ZQ4fB.jpg?f=user_large)
Dan wordt het dus deze
Alleen nog aansluiten op fase/nu/aarde welke nu in WCD zit.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/fWoLprpNKPb4vPl1kaMY8XW1.jpg?f=user_large)
Wel zo netjes. Originele 5-aderige kabel kan blijven.
En mocht het ooit verhuisd moeten worden naar een 2-fase aansluiting kan dat ook in dit kastje, zonder verder geknutsel.
Hartelijk dank voor de hulp!
Ik zou nog wel de trekontlasting gebruiken.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Ah, dan heb ik niets gezegd. Veel elektrisch kookplezier!timovd schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:42:
@Steyn_E staat in een eerdere post dat het op 1x16A wordt aangesloten en vermogensbeperking wordt ingesteld op de kookplaat.
Ik zou nog wel de trekontlasting gebruiken.
Was het nog aan het laten bezinken: "..maar er kan toch nooit 32A op de nul komen als ik maar 16A aanvoer?"
Wat betreft trekontlasting, ik had het alleen even voor de foto aangesloten.
In het echt doe ik de kabels onder die beugeltjes.
Nee, goed begrepen en ik had zelf niet ver genoeg teruggelezen. Gelukkig maar, je wil ze de kost niet geven die dit aansluiten op 2x16A, en dan krijg je de situatie zoals ik 'm beschreef.mjvrbk schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:53:
Ik schrok al. "Toch niet begrepen"
Was het nog aan het laten bezinken: "..maar er kan toch nooit 32A op de nul komen als ik maar 16A aanvoer?"
Wat betreft trekontlasting, ik had het alleen even voor de foto aangesloten.
In het echt doe ik de kabels onder die beugeltjes.
Ik heb nu van diverse kanten bevestiging.
Beter dan een advies van een mede leek die meent te weten waar de klepel hangt.
Dus nogmaals bedankt allen!
Vandaag bekeken en het betreft een Bora Classic 2.0 die modulaire is aangesloten. Ergo kookplaat 1 links heeft een aparte Schuko stekker, dan de afzuiging apart en vervolgens kookplaat 2 (rechts) ook een Schuko stekker. In detail bekeken en ze zijn separaat aangesloten op WCD's. Kan dus inderdaad makkelijk mixen tussen de fases.Septillion schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:18:
[...]
Als hij nu op een (2x P+N) kookgroep zit dan heeft hij al 2 "fases". Dus dat verandert niet.
En bij een (2x P+N) kookgroep uit 1 fase mag de brug op de N überhaupt nooit geplaatst zijn. Maar zou ik dus wel checken (mag geen continuïteit zijn tussen de twee N's).
Het is dus terecht dat er geen kookgroep brug geplaatst is. Ook separate kabel trajecten dus alleen even omwisselen in de kast en klaar is kees.
Wel blij dat ik alles test qua electra als ik ergens kom wonen. De VC40 gaf een aarde fout aan voor de vaatwasser.... Zie hier hoe ik dit in de groepenkast aantrof. Gelukkig kunnen herstellen.
[ Voor 32% gewijzigd door Freakie1NL op 11-01-2026 20:06 ]
11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S
En wilde al zeggen, je hebt een losse aarde. En je lijkt ook nog een afgeknipt stompje te hebben ofzo.
PS Gezien het nu wel vrij hardcore kookplaat is maar even verhuist.
Die soepele draad helemaal links op de aardrail zit ook niet goed, op deze manier sluit het dekseltje waarschijnlijk niet goed.Freakie1NL schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:04:
Zie hier hoe ik dit in de groepenkast aantrof. Gelukkig kunnen herstellen. [Afbeelding]
Die draad hoort niet onder de schroefkop, maar in de klem die je met deze schroef bedient een stukje verder naar achteren:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4SIkffI1fc1mnR3B0sVKdQLw.jpg?f=user_large)
Dat afgeknipte stukje draad bijna rechts kun je er trouwens ook uittrekken als je met een klein schroevendraaiertje even de bijbehorende klem opendrukt:
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Dank voor de info, ken de ABB kasten gelukkig goed en had inderdaad het gebroken stukje verdwijnt. De losse VD draad inderdaad verder ingeklikt. Wel gek dat hij los zat moet toch tijdens montage direct merkbaar zijn. Dingen zitten muurvast dus lijkt mij sterk als dit naderhand gebeurt is.Xander schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:50:
[...]
Die soepele draad helemaal links op de aardrail zit ook niet goed, op deze manier sluit het dekseltje waarschijnlijk niet goed.
Die draad hoort niet onder de schroefkop, maar in de klem die je met deze schroef bedient een stukje verder naar achteren:
[Afbeelding]
Dat afgeknipte stukje draad bijna rechts kun je er trouwens ook uittrekken als je met een klein schroevendraaiertje even de bijbehorende klem opendrukt:
[Afbeelding]
Wat betreft de soepele die is voor een klein Attema kastje wat er naast geplaatst is. Ik zal hier nog eens nader naar kijken. Ik ben van plan om de kasten zelf verder opnieuw in te richten.
11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S
Het betreft een modulair systeem van Bora. Via communicatie module is het 1 plaat maar feitelijk zijn het 2 platen. Is het dan 1 apparaat, ik heb geen idee.Septillion schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:27:
@Freakie1NL Volgens mij zou een enkel apparaat niet voorzien mogen zijn van twee stekkers. En anders gaat het nog steeds naar een enkel apparaat dus wil nog nog steeds in een enkele handeling scheiden. Dus de situatie is wel apart.
En wilde al zeggen, je hebt een losse aarde. En je lijkt ook nog een afgeknipt stompje te hebben ofzo.
PS Gezien het nu wel vrij hardcore kookplaat is maar even verhuist.
11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S