• onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Laat iemand me recent nu verteld hebben dat Electrolux al jaren niet meer zou bestaan.
Nu geen tijd, kom er later op terug.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • remmuz
  • Registratie: Juli 2006
  • Nu online
onetime schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:04:
Laat iemand me recent nu verteld hebben dat Electrolux al jaren niet meer zou bestaan.
Nu geen tijd, kom er later op terug.
Dat lijkt mij sterk. Volgens Wikipedia hadden ze 2 jaar geleden nog ruim 45000 man in dienst en een omzet van ruim 12 miljard euro.
Maar goed, we gaan wel erg off-topic nu.

[ Voor 5% gewijzigd door remmuz op 16-10-2025 14:42 ]


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
onetime schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:04:
Laat iemand me recent nu verteld hebben dat Electrolux al jaren niet meer zou bestaan.
Nu geen tijd, kom er later op terug.
Er is zelf een speciale website die dat bijhoudt: https://brandsownedby.com...-are-owned-by-electrolux/

En ja, Electrolux heeft AEG in 1994 overgenomen volgens de site.

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
Zullen we het weer hebben over het aansluiten van kookplaten.
De andere discussie past mijns inziens beter hier: Huishoudelijke waren

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Jacob7
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10 16:11
Ik heb onlangs mijn Etna FIV560RVS oven aangesloten op een Perilex 2-fase aansluiting, maar de oven lijkt geen stroom te krijgen. Het display blijft uit en er gebeurt helemaal niets wanneer ik hem aansluit.

Ik vermoed dat er een mismatch is tussen de aansluiting van de oven en de Perilex-contactdoos, maar ik wil graag zeker weten of dit inderdaad de oorzaak kan zijn.
Zou de oven daarom helemaal geen teken van leven geven, of kan er nog iets anders aan de hand zijn?

De fornuis is trouwens 2de hands.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TMB3fWaUsnpow2CQa_LDWLcJ8oU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AfvdQaEjg5lvfr8gzj2EmFEl.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RAdzwwHZyTfkCh2Q1a17ZwGUr9o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IbELPXqJIpNWs0eud091W9EY.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E5L6-WXE2EO32JMM0rF7NvO-Gjw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HuQA84BxmuNHT1Ff8pp9CDaX.png?f=fotoalbum_large

Crossposten wordt niet gewaardeerd! + Schopje naar grote topic

[ Voor 40% gewijzigd door Septillion op 21-10-2025 12:40 ]


  • thunder7
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 15:12

thunder7

houten vaas/schaal nodig?

Standaard rijtje bij 'doet het niet': controleer de zekering, meet spanning voor en na de kabel, controleer of e.e.a. correct aangesloten is - bij een electricien kun je aankomen met 'hij doet het niet', op tweakers wordt ook eigen inzicht / moeite verwacht, dus even aan de bak!

hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl


  • stin00
  • Registratie: Mei 2013
  • Niet online
Er mist een belangrijke foto: de perilex wandcontactdoos en hoe deze is aangesloten. Er is namelijk geen standaard voor perilex.

Dus je moet niet alleen de draadeinden correct op de inductieplaat aansluiten, maar ze moeten volledig overeenkomen met het perilex stopcontact.

Heb je het stopcontact doorgemeten? Je kan ook nog even de deksel van je meterkast eraf halen om te zien welke kleuren installatiedraad er zijn gebruikt voor je kookgroep. Dus hoofdschakelaar uit, schroefjes los en deksel eraf.

[ Voor 23% gewijzigd door stin00 op 21-10-2025 11:15 ]


  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:23
Ik zou ook ff checken of de groepen en draadkleuren overeenkomen.

L1 en N1 is groep 1 (bruin en grijs)
L2 en N2 is groep 2 (zwart en blauw)

Hoe zitten de draden / kleuren in je Perilex WCD?
En hoe zitten de draden / kleuren in je meterkast?

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


  • Handelingen
  • Registratie: Maart 2020
  • Niet online
Kleuren kloppen, het zou een mismatch kunnen zijn of het apparaat is stuk.

  • tlpeter
  • Registratie: Oktober 2005
  • Nu online
Ik zie een hoop roest. Daar zou ik eerst eens naar kijken.

  • Jacob7
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10 16:11
Bedankt voor jullie help, ik heb zelf helemaal geen ervaring met elektra en vind het nog al lastig om te begrijpen hoe het allemaal in elkaar zit.

Ik heb in ieder geval een multimeter gekocht en dit is mijn observatie.

Links+rechts boven is 0V

Links+rechts Onder is ~230 V

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CwkjxsGskzXC1cbGGzO1TN4HG6o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sm7a8zrtYt2wsBx5e4wIyx6R.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sfnQAh_lz214PJi6o_Z15_WEZbk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cNkWhKOzsgQ5FmZI5l5AgAL5.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FMybs6bPko511P_mr6D7kReTQoM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OJDryouKK8TnWG9fnAcG1Eja.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JFMLkBizptzS_ExEYDsTnzP7QT8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YqOW1qTUe73srFrxs9LoDHnT.png?f=fotoalbum_large


Hier kan je de stopcontact wat beter zien, moet ik dit ook er uit halen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IbBEbH8IOItYeg_VwTneaTZAlF8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hhRsbyWPxiPuDRfSDuJsaD5q.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PXPW5oOnSYsfXq57uJcZxdgN7QE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iKXMaa5lQMEKMLIS2tCKnNGW.png?f=fotoalbum_large


En hier is de Perilix stekker
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9HHfAhMLfEvRoHsowFur4ZhHwLU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KTnRGGn0qy3ZQynrPr2IaYU1.png?f=user_large


Ook heb ik de meterkast geopend, de linker 2 zijn voor de fase 2 keuken aansluiting.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Ikq23ur9iVjfFhwsVH3CU8MquM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/wuOaHvJTKMZcQAKmDYG1gvdP.png?f=user_large

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:31
Jacob7 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 14:49:
Bedankt voor jullie help, ik heb zelf helemaal geen ervaring met elektra en vind het nog al lastig om te begrijpen hoe het allemaal in elkaar zit.

Ik heb in ieder geval een multimeter gekocht en dit is mijn observatie.

Links+rechts boven is 0V

Links+rechts Onder is ~230 V

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


Hier kan je de stopcontact wat beter zien, moet ik dit ook er uit halen?
[Afbeelding]

[Afbeelding]


En hier is de Perilix stekker
[Afbeelding]


Ook heb ik de meterkast geopend, de linker 2 zijn voor de fase 2 keuken aansluiting.

[Afbeelding]
Die keren dat je 0V meet op je multimeter, staat hij zo te zien ook op gelijkstroom... Even die knop nog een slag naar rechts draaien.

Middelste pen is aarde.
Je moet even meten tussen N + L1, N+L2 en N+L3
Op je geopende perilexcontactdoos staat dit duidelijk weergegeven.

[ Voor 3% gewijzigd door jj85 op 21-10-2025 14:57 ]


  • Jacob7
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10 16:11
jj85 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 14:55:
[...]

Die keren dat je 0V meet op je multimeter, staat hij zo te zien ook op gelijkstroom... Even die knop nog een slag naar rechts draaien.

Middelste pen is aarde.
Je moet even meten tussen N + L1, N+L2 en N+L3
Op je geopende perilexcontactdoos staat dit duidelijk weergegeven.
Heb ik net gedaan, nog steeds 0v

N + L1 = 0

N + L2 = ~230
N + L3 = ~230

[ Voor 5% gewijzigd door Jacob7 op 21-10-2025 15:09 ]


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 15:42
In de stekker grijs en bruin omdraaien en probeer het dan nog eens.
Op de zekeringautomaten mis je wel een brug.

[ Voor 25% gewijzigd door devriesjande op 21-10-2025 15:19 ]


  • dollyking
  • Registratie: Februari 2006
  • Nu online

dollyking

duck tape

vreemd dat op je fornuis aansluiting gebrugt is tussen 2 en 3 met een zwarte (fase) draad.
je zou denken dat N (blauw) gebrugt moeten zijn.
maar zoveel kijk heb ik er ook niet op, misschiuen iemand anders?

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:31
@Jacob7
In je geopende perilex stekker zit de bruine kabel op L1, deze wordt als N1 of N2 gebruikt.
In de kookplaat zit de bruine kabel op L1.

Grijs zit in je perilex op L3, in de kookplaat zit deze op N2.

Super verwarrend allemaal :X maar volgens mij zitten de kabels niet goed aangesloten en is er sowieso ergens een N en L verwisseld (grijs en bruin)

oh, wat @devriesjande zegt ;)

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 15:42
dollyking schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:18:
vreemd dat op je fornuis aansluiting gebrugt is tussen 2 en 3 met een zwarte (fase) draad.
je zou denken dat N (blauw) gebrugt moeten zijn.
maar zoveel kijk heb ik er ook niet op, misschiuen iemand anders?
Die brug op de nul mag er zeker niet in bij gebruik van een kookgroep.

  • Jacob7
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10 16:11
devriesjande schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:23:
[...]

Die brug op de nul mag er zeker niet in bij gebruik van een kookgroep.
Moet ik die brug er uit halen, of is bruin en grijs omdraaien voldoende?

[ Voor 8% gewijzigd door Jacob7 op 21-10-2025 15:41 ]


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 15:42
Jacob7 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:39:
[...]


Moet ik die brug er uit halen?
Nee hoor. Er zit geen brug tussen de 2 nul aansluitingen.
Aan de plaat moet je niets doen. Die zit goed aangesloten.
De twee aders draaien is genoeg.

[ Voor 5% gewijzigd door devriesjande op 21-10-2025 15:44 ]


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:31
devriesjande schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:43:
[...]

Nee hoor. Er zit geen brug tussen de 2 nul aansluitingen.
Aan de plaat moet je niets doen. Die zit goed aangesloten.
De twee aders draaien is genoeg.
Met 2 blauwe kabels voor de N is het makkelijk om deze per ongeluk ook te wisselen, dan krijg je L1 net N2 en L2 met N1. Is dat eigenlijk nog een gevaar?

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:06

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Jacob7 Allereerste, een beugel over de twee automaten om ze te koppelen is verplicht.

Daarnaast, als je alle metingen gedaan hebt op wisselspanning dan heb je L dus links onder en rechts onder zitten. N dus links boven en rechts boven. En ga ik er even vanuit dat links en rechts respectievelijk L1-N1 en L2-N2 zijn. Dit is meest gangbare "standaard" voor 2x P+N kookgroep. Kan verdraait zitten maar op zicht op 1-fase met enkele aardlek niet zo spannend.

Op je plaat heb je bruin en zwart voor de fases en blauw en grijs voor de N. Dat is op zich prima.

Maar dat betekend dus dat je bruin en zwart onder moet hebben. En blauw en grijs boven in de Perilex stekker.

  • Jacob7
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10 16:11
Septillion schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:55:
@Jacob7 Allereerste, een beugel over de twee automaten om ze te koppelen is verplicht.

Daarnaast, als je alle metingen gedaan hebt op wisselspanning dan heb je L dus links onder en rechts onder zitten. N dus links boven en rechts boven. En ga ik er even vanuit dat links en rechts respectievelijk L1-N1 en L2-N2 zijn. Dit is meest gangbare "standaard" voor 2x P+N kookgroep. Kan verdraait zitten maar op zicht op 1-fase met enkele aardlek niet zo spannend.

Op je plaat heb je bruin en zwart voor de fases en blauw en grijs voor de N. Dat is op zich prima.

Maar dat betekend dus dat je bruin en zwart onder moet hebben. En blauw en grijs boven in de Perilex stekker.
`

dus zoals eerder aangegeven bij @devriesjande s bruin en grijs in de stekker omdraaien?

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
En staat er tussen L1 en L2 0V of 400V? En is dit een 1 of een 3 fase groepenkast?
Bij 0V en een 3 fase kast verwijs ik ook maar even naar de topic start.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Jacob7
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10 16:11
onetime schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 16:02:
En staat er tussen L1 en L2 0V of 400V? En is dit een 1 of een 3 fase groepenkast?
Bij 0V en een 3 fase kast verwijs ik ook maar even naar de topic start.
Het is 2 fase groepenkast.

linksboven N is 0V
rechtsboven L1 is 0V

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:06

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@onetime Ik zie maar een 2P hoofdschakelaar :)

@Jacob7 Correct! En dan dus een beugel over de automaten!

En wil je het echt netjes doen op de plaat nog grijs en blauw draaien. Want nu vormen volgens de plaat zwart-blauw het L1-N1 paar en bruin-grijs het L2-N2 paar. Maar gezien het hier kookgroep (2x P+N) achter enkele 2P aardlek betreft is dat niet zo'n ramp.

Vorige reactie bleef even liggen omdat iemand mijn pauze afbrak :+

[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 21-10-2025 16:06 ]


  • remmuz
  • Registratie: Juli 2006
  • Nu online
Jacob7 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 16:04:
[...]


Het is 2 fase groepenkast.

linksboven N is 0V
rechtsboven L1 is 0V
Nee een 1 fase groepenkast. Groepenkast is 1 of 3 fasen.

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Een 2 fase groepenkast bestaat niet / is uiterst zeldzaam. Bij 0V tussen de fase aansluitingen is het een 1 fase aansluiting.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Septillion schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 16:05:
@onetime Ik zie maar een 2P hoofdschakelaar :)
[...]
Dat zie ik nu ook, na het terugzoeken omdat het niet in dezelfde post staat als de andere foto's.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Jacob7
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10 16:11
Ik wil iedereen hierbij bedanken, mijn fornuis werkt eindelijk!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13:46
Gaan we 't niet hebben over hoe eng het is om met zo'n Action multimeter van 5 € te meten aan een stopcontact, maar al helemaal aan een perilexstopcontact? Bovenop dat 't ding een voldoende veiligheidsrating heeft (CAT I terwijl je minsten CAT II moet hebben), twijfelachtig is qua bouwkwaliteit, en mensen veel fouten kunnen maken, is dit een situatie waarbij je soms 400 V kunt verwachten en het ding gaat maar tot 250 V~.

[ Voor 11% gewijzigd door Juerd op 21-10-2025 17:43 ]


  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:08

Vliegvlug

Flight Simple

Juerd schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 17:41:
Gaan we 't niet hebben over hoe eng het is om met zo'n Action multimeter van 5 € te meten aan een stopcontact, maar al helemaal aan een perilexstopcontact? Bovenop dat 't ding een voldoende veiligheidsrating heeft (CAT I terwijl je minsten CAT II moet hebben), twijfelachtig is qua bouwkwaliteit, en mensen veel fouten kunnen maken, is dit een situatie waarbij je soms 400 V kunt verwachten en het ding gaat maar tot 250 V~.
Maar dat laatste is geen probleem want: ”De meter is uitgerust met overbelastingsbeveiliging.” :+

  • jeronimo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15:29
Vliegvlug schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 22:02:
[...]

Maar dat laatste is geen probleem want: ”De meter is uitgerust met overbelastingsbeveiliging.” :+
Ja, als de rook er uit is doet hij het niet meer.

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:08

Vliegvlug

Flight Simple

jeronimo schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 07:57:
[...]

Ja, als de rook er uit is doet hij het niet meer.
Was uiteraard geen heel serieuze reactie, uiteraard gewoon een goed apparaat kopen dat geschikt is voor hetgeen waarvoor je het wilt gebruiken, maar alsnog; €5 verlies vs 400V op je klauwen zou ik nog steeds een goede deal vinden. ;)

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 04-11 19:39
jj85 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:54:
[...]

Met 2 blauwe kabels voor de N is het makkelijk om deze per ongeluk ook te wisselen, dan krijg je L1 net N2 en L2 met N1. Is dat eigenlijk nog een gevaar?
Volgens mij werken je zekeringen en aardlek (indien de twee groepen een eigen/andere aardlek hebben) dan niet meer, of althans niet zeker. E.g. bij overbelasting van L1 en nulbelasting L2 'ziet' geen van de twee zekeringen dat. Maar nu ik erover nadenk: de aardlek gaat dan meteen trippen, want die ziet direct dat er een grote delta tussen L1 en N1 zit. Dus het werkt gewoon niet. Tenzij ze met dezelfde aardlek beveiligd zijn.

Het is sowieso stevig af te raden. Het levert een installatie op die niet meer direct inzichtelijk is, en zich niet voorspelbaar meer gedraagt.

Evenals Perilex stopcontacten, fornuisgroepen ;)

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:06

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@jj85 en @Brent Nee, dat is niet gevaarlijk. Alle stroom door N1 is dan gewoon beveiligd door de afzekering van L2 en vice versa. En indien ieder deel een eigen aardlek hebben dan werken de automaat en aardlek nog prima. Alleen zal in geval dat de L1 naar N2 gaat de aardlek direct trippen :+

Is het netter om L1 naar N1 te hebben, zeker :) Vandaar dat ik voorstelde om blauw en grijs op de plaat te draaien. Maar ga ik er daarbij wel vanuit dat N1 en L1 (en dus ook N2 en L2) dus netjes onder elkaar zitten en niet op het perilex stopcontact verdraaid zitten.

  • Artician
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 29-10 11:40
Ik hoop dat iemand hier voor mijn situatie een duidelijke oplossing kan vinden of mij in ieder geval in de juiste richting kan sturen.

Ik zit met een kookplaat die ik wil vervangen, naar mijn beste weten is deze aangesloten met een gewone stekker (omdat het om een 1-fase aansluiting gaat). Nu wil ik die vervangen met een nieuwe kookplaat die ook de optie heeft tot 1-fase aansluiting. Zie hieronder de foto's van de aansluiting van de nieuwe plaat, de meterkast groep, foto van de stekker (best mogelijk) en de handleidingen van beide.

Kan iemand mij vertellen of dit zo klopt en welke stroomkabel ik moet aansluiten op de nieuwe kookplaat - is dat 3x4mm2 of kan de 3x1.5mm2 hier ook op worden aangesloten en kan ik mijn huidige stekker hergebruiken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xEoXFaH_WT0agsWlnqwxx3sZ0pk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iZs5LuTOTlCuW4OQIgaB0SzF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UwP0DdTrrfyUc4L2S_evOTNr33Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mykIJvD3fry8HG703ts8vkjc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/daMXNgNfNwGCDXj2Z8nGWQXdCFU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b6lCNVEvlnMu4jKtjyfOaCNV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RARlbtKFAw-ova8ZB84GHadrTHI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Uf5SFG5UUfokOsKTr4fPi1W1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cctMwTeNSNw-rDFzeAQ22-zx6XM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fchct5a3PNpFv5QYJJZdSsMI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UVWzxmRcDie0ABGRWDKHnXa9ANg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y6MqlifoZTdjhbdf12GU3Vhi.jpg?f=fotoalbum_large

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Artician Je hebt een 1f hoofdschakelaar, dus zou je hem moeten aansluiten volgens het derde schema 2P + 2N (op de foto, alleen voor NL). Maar je hebt daar alleen maar een normaal stopcontact zitten? Dat wordt draden trekken en een kookgroep aansluiten.
Ook als je naar 1P+N gaat, zul je nieuwe draden moeten trekken, tenzij je 100% zeker weet dat er 3x4mm^2 ligt.
De oude plaat is slechts 1x16A. Waarschijnlijk een 2-pits, of erg weinig vermogen dat tegelijkertijd aangeroepen kan worden, want 4x1400>3680.

[ Voor 18% gewijzigd door timovd op 23-10-2025 11:25 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 04-11 19:39
@Artician Met aantal fases en kabeldiktes ben je er nog net niet helemaal ;) Waar in de rest van de wereld groepen met zwaartes groter dan 16A voor zulke toepassing volstrekt normaal zijn (waarbij je inderdaad met dikkere aders gaat werken), zie je dat in Nederland vrijwel nooit. In tegenstelling daartoe vind je hier bij 1-fase aansluitingen vaak een dubbele bekabeling: reguliere diktes, en een dubbele zekering (2x16A). Waarom? Geen idee. Dit is het tweede aansluitschema. Die twee aders kunnen van fase verschillen, maar hoeven dat niet.

Sleutelpunt voor herbruikt van je bestaande stopcontact is vermogen: nergens in deze schema's zie ik een indicatie dat dit beperkt kan worden tot 3,7kW. Dit is belangrijk als je over een bestaande 1-fase 1-ader van 1,5 (in je muur zit trouwens wss 2,5) te lopen. Daar mag max 16A over, vandaar dat schema 3 het heeft over dikkere aders.

Zo op het eerste gezicht lijkt het dus niet mogelijk. Kijk nog eens in de handleiding of dit echt niet kan. Mocht er een optie zijn vermogen te beperken tot 3,7kW dan kun je schema 3 pakken. Anders is het te overwegen nieuwe aders te trekken en voor optie 2 (en indien mogelijk, een meerfase optie 1 of 4) te gaan. Moet je wel een nieuwe groep plaatsen en uberhaupt een meerfase netaansluiting hebben.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • Artician
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 29-10 11:40
timovd schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:18:
@Artician Je hebt een 1f hoofdschakelaar, dus zou je hem moeten aansluiten volgens het derde schema 2P + 2N (alleen voor NL). Maar je hebt daar alleen maar een normaal stopcontact zitten? Dat wordt draden trekken en een kookgroep aansluiten.
Ook als je naar 1P+N gaat, zul je nieuwe draden moeten trekken, tenzij je 100% zeker weet dat er 3x4mm^2 ligt.
De oude plaat is slechts 1x16A. Waarschijnlijk een 2-pits, of erg weinig vermogen dat tegelijkertijd aangeroepen kan worden, want 4x1400>3680.
De nieuwe plaat heeft ook een vermogensbegrenzer en zou daardoor geschikt voor deze aansluiting (aldus ATAG).

Ik zal kijken of ik kan verifiëren wat voor een stopcontact erin zit, maar de reden voor mijn vraag over de 3x4mm^2 is dat dat in het overzicht voor de nieuwe plaat staat. De oude plaat heeft als het goed is 3x1.5mm^2.

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 04-11 19:39
@timovd Ik heb jarenlang ook mijn kookplaat op 3,7kW gehad (zelfde situatie): dat ging prima. Nee, geen wokrestaurant mogelijk, maar met 2 a 3 pannen (meer gebruik ik zelden) nooit tegen een beperking opgelopen. Zeker omdat @Artician het al gewend is zou ik het geen reden noemen te upgraden.

@Artician Ik weet niet of het per se deze plaat moet zijn, maar je kunt ook nog overwegen een andere te halen met vermogensbeperking. Inventums kosten weinig.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • Artician
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 29-10 11:40
Brent schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:22:
@Artician Met aantal fases en kabeldiktes ben je er nog net niet helemaal ;) Waar in de rest van de wereld groepen met zwaartes groter dan 16A voor zulke toepassing volstrekt normaal zijn (waarbij je inderdaad met dikkere aders gaat werken), zie je dat in Nederland vrijwel nooit. In tegenstelling daartoe vind je hier bij 1-fase aansluitingen vaak een dubbele bekabeling: reguliere diktes, en een dubbele zekering (2x16A). Waarom? Geen idee. Dit is het tweede aansluitschema. Die twee aders kunnen van fase verschillen, maar hoeven dat niet.

Sleutelpunt voor herbruikt van je bestaande stopcontact is vermogen: nergens in deze schema's zie ik een indicatie dat dit beperkt kan worden tot 3,7kW. Dit is belangrijk als je over een bestaande 1-fase 1-ader van 1,5 (in je muur zit trouwens wss 2,5) te lopen. Daar mag max 16A over, vandaar dat schema 3 het heeft over dikkere aders.

Zo op het eerste gezicht lijkt het dus niet mogelijk. Kijk nog eens in de handleiding of dit echt niet kan. Mocht er een optie zijn vermogen te beperken tot 3,7kW dan kun je schema 3 pakken. Anders is het te overwegen nieuwe aders te trekken en voor optie 2 (en indien mogelijk, een meerfase optie 1 of 4) te gaan. Moet je wel een nieuwe groep plaatsen en uberhaupt een meerfase netaansluiting hebben.
@Brent Bedankt voor het antwoord, zoals je kunt zien in het handleidingsplaatje van de handleiding is er een optie tot vermogensbegrenzing tot 3,7kW. Dus als dat zo is dan moet dit dus volgens schema 3 kunnen?

Sorry voor mijn complete onkunde, ik wil iig een beetje weten waar ik naar vraag als ik iemand het laat installeren :P

En het is een huurhuis, dus ik ga vooral niks verbeteren haha

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 04-11 19:39
Artician schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:26:
[...]


Bedankt voor het antwoord, zoals je kunt zien in het handleidingsplaatje van de handleiding is er een optie tot vermogensbegrenzing tot 3,7kW. Dus als dat zo is dan moet dit dus volgens schema 3 kunnen?
Ik zie de schuif zelf alleen niet (kan aan mij liggen). Die moet wel ergens achter een schroef of buiten bereik zitten, want je wil niet per ongeluk of een gast ofzo toch meer dan 16A trekken. Daarom dacht ik dat dit misschien gewoon verwees naar de reguliere vermogensregeling (de stand). Zonee, en indien inderdaad ergens waar je hem niet per ongeluk gaat verschuiven: schema 3 by all means. Daar is die schuif dan voor :) (Elders wordt ook niet altijd per se met 32A afgezekerd, kan ook 20 of 24 zijn. Vandaar de schuif dan.)

[ Voor 24% gewijzigd door Brent op 23-10-2025 11:29 ]

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Artician als je hem gaat begrenzen op 16A en je wil geen draden trekken/kookgroep installeren, moet je 1P+N gebruiken. Er staan 5 schema's op de (jouw) foto en 4 in de handleiding. Zo te zien zijn er ook metalen bruggen meegeleverd met de kookplaat. Die heb je dan beiden nodig, conform schema. Zorg er wel voor dat je zowel de brug als de ader aan de linker kant van de schroef aansluit (zie TS).
Dat zorgt voor wat verwarring.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • mstx
  • Registratie: Februari 2004
  • Niet online
Bij mijn atag plaat kun je de vermogensbegrenzing via de bedieningsknoppen instellen na inschakeling wanneer de stroom eraf is geweest. Als er maar 1 fase is aangesloten zal hij waarschijnlijk zelf al 3,7kW selecteren. Verkeerd gelezen, dus zelf goed opletten en de juiste instelling selecteren na inschakelen.

[ Voor 18% gewijzigd door mstx op 23-10-2025 11:40 ]


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
mstx schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:33:
... Als er maar 1 fase is aangesloten zal hij waarschijnlijk zelf al 3,7kW selecteren.
Dat lijkt mij sterk en komt ook niet overeen met het eerste schema op dit plaatje: https://tweakers.net/i/-E...3ts8vkjc.jpg?f=user_large

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Artician
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 29-10 11:40
@Brent Dat kan zoals @mstx zegt inderdaad via de bedieningsknoppen nadat je hem aansluit, dan locked hij hem daarna op 3,7kW (totdat je weer de stroom eraf zou halen en de begrenzer aanpast).

@timovd Duidelijk, klinkt alsof het dus kan zoals ik nu in gedachten heb. Dat is goed om te weten :)

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 04-11 19:39
mstx schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:33:
Als er maar 1 fase is aangesloten zal hij waarschijnlijk zelf al 3,7kW selecteren.
De opmerking bij 1-fase om 4mm2 aders te gebruiken doet anders vermoeden. Wees je ervan bewust: buiten NL zijn zulke dikkere bekabeling en zwaardere zekering volstrekt normaal (je hebt dan bijv een 1x100A hoofdzekering). Het is alleen hier dat 1-fase en 1 ader praktisch altijd tot 3,7kW beperkt dient te worden.

[ Voor 6% gewijzigd door Brent op 23-10-2025 11:38 ]

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • EmHaKa
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 10:07

EmHaKa

harêuh

Artician schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:11:
Kan iemand mij vertellen of dit zo klopt en welke stroomkabel ik moet aansluiten op de nieuwe kookplaat - is dat 3x4mm2 of kan de 3x1.5mm2 hier ook op worden aangesloten en kan ik mijn huidige stekker hergebruiken.
Ik zou zelf een nieuwe kabel kopen van 3x2,5 mm² die wordt duidelijk minder warm.
Voor die paar tientjes zit je dan aan de veilige kant.
Misschien komt een rechte stekker ook beter uit dan een haakse?

  • Artician
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 29-10 11:40
@EmHaKa Ja misschien is dat ook wel een goed idee.

Bedankt allemaal voor de input, ik denk dat ik hier wel mee verder kan!

  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13:46
Brent schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:22:
[...]
In tegenstelling daartoe vind je hier bij 1-fase aansluitingen vaak een dubbele bekabeling: reguliere diktes, en een dubbele zekering (2x16A). Waarom? Geen idee. [...]
Vanwege selectiviteit. Toen dit werd bedacht, werd selectiviteit nog gezien als heel belangrijk, en hield men zich nog aan de eis van de Netcode om selectief te zijn t.o.v. de hoofdzekering. Tegenwoordig wordt selectiviteit niet meer zo belangrijk gevonden, en is algehele selectiviteit als je hoofdautomaten hebt niet eens meer daadwerkelijk haalbaar. Voor menig installateur is dit een argument geworden om het betreffende artikel van de Netcode elektriciteit als ongeschreven te beschouwen. In een tijd waarin menig laadpaal met 3×20 A wordt beveiligd op een 3×25 A aansluiting, zou een "buitenlandse" oplossing met 1×32 A voor je kookplaat achter een 1×35 A hoofdzekering ook niet meer zo raar moeten zijn. Dan wel dikke draden gebruiken, want gezamenlijk beveiligde parallelle geleiders zijn, hoewel op zich toegestaan, eng. En uiteraard vast aansluiten, niet met 16 of 25 A perilex.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 23-10-2025 15:16 ]


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 04-11 19:39
Maar dat is alleen een argument wegens de relatief krappe hoofdzekeringen hier. Zelfs mijn vakantiehuisje in het VK had een 1x100A hoofdzekering (want ja, je trekt toch de meterkast open, waar je ook bent :P). Er zijn maar weinig toepassingen voor 32A+ zekeringen in woonhuizen, dus is selectiviteit daar, met zulke hoofdzekeringen, altijd gegarandeerd.
offtopic:
En Perilex, not even once :P

[ Voor 12% gewijzigd door Brent op 23-10-2025 15:25 ]

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
Hallo allen.

Na dl een tijdje veel maar niet alles in dit topic gelezen te hebben kom ik tot de conclusie dat ibzi kookplaat verkeerd aangesloten is... In de zekeringkast zit deze op 2 b16 automaten met een simpel goedkoop plastic brugje. Ik heb een week na de aansluiting die keukenboer terug laten komen ( aan de hand van wat ik hier las om het na te kijken) de 2e monteur zei ook dit hoort zo anders komt de plaat achter 2 aardlek en dat mag niet ( 3x25a aansluiting in huis)
Bijgevoegd een foto van de onderkant van mijn kookplaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p_tRVbEYFNDHEfwRol5WKBEqSMA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V4jKU7vMDORuQKFMzLE6h2yi.jpg?f=fotoalbum_large

Klopt het dat deze idd op 2 verschillende fase aangesloten moet worden en zo ja welke optie dan? De nul 2x of met brug?

Bvd

Ps er is nog een ongebruikte 3p+n of een 4p aanwezig (aardlekautomaat... Zon grote scwitch met een testknop) hoe weet of of 3 of 4 is?

[ Voor 27% gewijzigd door crazyjopje op 02-11-2025 20:34 . Reden: Aanvulling ]

Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
In de topicstart staat dit als voldoende. Middelste voorbeeld in de onderstaande afbeelding.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bpmw_g9aAPn_1ueyeyky0aT7UHk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0OiYdrTejxO94vxRBQ8EGkrh.png?f=user_large

  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
esphome schreef op zondag 2 november 2025 @ 20:18:
In de topicstart staat dit als voldoende. Middelste voorbeeld in de onderstaande afbeelding.

[Afbeelding]
Alles is nu optie 3 aangesloten...alles op fase 2 ( in mijn woning) ik heb geen 3of4poligr aardlek wel 6 enkele die ieder 4groepen bedienen en dan nog die 3p+n of evt 4p alamat....

Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@crazyjopje dan sluit je m toch op de 3f ALA aan. Ben je vergeten een foto toe te voegen aan je initiële vraag?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
timovd schreef op zondag 2 november 2025 @ 20:24:
@crazyjopje dan sluit je m toch op de 3f ALA aan. Ben je vergeten een foto toe te voegen aan je initiële vraag?
Ja idd... D8 dat die erbij zat naar niet dus... Ga ik fixxen

Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!


  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
timovd schreef op zondag 2 november 2025 @ 20:24:
@crazyjopje dan sluit je m toch op de 3f ALA aan. Ben je vergeten een foto toe te voegen aan je initiële vraag?
Bij deze...


Klopt mijn aanname dat deze gewoon op e 3/,4 alamat kan en di ja wat die ik met de nul? Brug of 2x

Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 15:42
Je moet de plaat aansluiting volgens de linkse/onderste afbeelding. Niet gaan rommelen met twee aardlekschakelaars.
Met een 3 fase/nul alamat krijg je 5 aders van de groepenkast naar het Perilex stopcontact.
3x fase, 1x nul en 1x aarde. De 2 nulklemmen moet je overbruggen en op de nulader aansluiten.
Plaats hier nog eens een foto van de groepenkast.

[ Voor 60% gewijzigd door devriesjande op 02-11-2025 23:19 ]


  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Onderstaand net aan de TS toegevoegd.
Management samenvatting O-)
Een (inductie)kookplaat van meer dan 3680W moet in een 3 fase installatie van 3x 25A op minstens 2 fases worden aangesloten. Tussen deze fases staat dus 400V. Dit volgt uit de netcode die zoveel mogelijk verdeling van de belasting over de verschillende fasen voorschrijft en de NEN1010 die voorschrijft dat een zekering niet door 1 aangesloten apparaat mag kunnen worden overbelast.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@crazyjopje Heb je de elektricien ook de TS laten lezen? Wat begreep hij er niet van?
Want wat hij je nu heeft gezegd klopt niet. En wat @timovd al schrijft.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
onetime schreef op zondag 2 november 2025 @ 23:13:
Onderstaand net aan de TS toegevoegd.
Management samenvatting O-)
Een (inductie)kookplaat van meer dan 3680W moet in een 3 fase installatie van 3x 25A op minstens 2 fases worden aangesloten. Tussen deze fases staat dus 400V. Dit volgt uit de netcode die zoveel mogelijk verdeling van de belasting over de verschillende fasen voorschrijft en de NEN1010 die voorschrijft dat een zekering niet door 1 aangesloten apparaat mag kunnen worden overbelast.
Ik heb in 1e de keukenboer die de plaat aangesloten heeft ( exact zoals nu ook gebrugt op 1 fase... Daarover geveld en een 2e monteur werk later over de vloer die stelde dat het correct is want er er nog een geen 2 groepen op 2 fase over 2 aardlek dus correct we dien niets).
Mijn idee ( correct me if ik wrong ) mede na veel hier ( niet alles) lezen is dat de kookplaat op 2fases (fasen?!) had gemoeten.
Nu meer ik via de Homewizard als ik meerdere pitten aanzet alles op 2..

Lijkt mij dat dat verdeeld had moeten zijn en dus idd zoals eerderr reactie op de 3+1, of evt 4p (nog geen idee hoe ik dat verschil zie ) aangesloten had moeten worden ?
Toch?

Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!


  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
devriesjande schreef op zondag 2 november 2025 @ 22:37:
Je moet de plaat aansluiting volgens de linkse/onderste afbeelding. Niet gaan rommelen met twee aardlekschakelaars.
Met een 3 fase/nul alamat krijg je 5 aders van de groepenkast naar het Perilex stopcontact.
3x fase, 1x nul en 1x aarde. De 2 nulklemmen moet je overbruggen en op de nulader aansluiten.
Plaats hier nog eens een foto van de groepenkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4BhOnhz_cAlQU-KbgCFoDjofSOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wLKh9Ijau1dpgKtLL2HY5hop.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f8INAdZovW6inMoY9iKr81AHr2U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0maPyYOSpHwP3PgqyWIWNVN0.jpg?f=fotoalbum_large

Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!


  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
onetime schreef op zondag 2 november 2025 @ 23:13:
Onderstaand net aan de TS toegevoegd.
Management samenvatting O-)
Een (inductie)kookplaat van meer dan 3680W moet in een 3 fase installatie van 3x 25A op minstens 2 fases worden aangesloten. Tussen deze fases staat dus 400V. Dit volgt uit de netcode die zoveel mogelijk verdeling van de belasting over de verschillende fasen voorschrijft en de NEN1010 die voorschrijft dat een zekering niet door 1 aangesloten apparaat mag kunnen worden overbelast.
Ik heb in 1e de keukenboer die de plaat aangesloten heeft ( exact zoals nu ook gebrugt op 1 fase... Daarover geveld en een 2e monteur werk later over de vloer die stelde dat het correct is want er er nog een geen 2 groepen op 2 fase over 2 aardlek dus correct we dien niets).
Mijn idee ( correct me if ik wrong ) mede na veel hier ( niet alles) lezen is dat de kookplaat op 2fases (fasen?!) had gemoeten.
Nu meer ik via de Homewizard als ik meerdere pitten aanzet alles op 2..

Lijkt mij dat dat verdeeld had moeten zijn en dus idd zoals eerderr reactie op de 3+1, of evt 4p (nog geen idee hoe ik dat verschil zie ) aangesloten had moeten worden ?
Toch?

Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!


  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14:02
crazyjopje schreef op maandag 3 november 2025 @ 00:15:
[...]
Ik heb in 1e de keukenboer die de plaat aangesloten heeft ( exact zoals nu ook gebrugt op 1 fase... Daarover geveld en een 2e monteur werk later over de vloer die stelde dat het correct is want er er nog een geen 2 groepen op 2 fase over 2 aardlek dus correct we dien niets).
Mijn idee ( correct me if ik wrong ) mede na veel hier ( niet alles) lezen is dat de kookplaat op 2fases (fasen?!) had gemoeten.
Nu meer ik via de Homewizard als ik meerdere pitten aanzet alles op 2..

Lijkt mij dat dat verdeeld had moeten zijn en dus idd zoals eerderr reactie op de 3+1, of evt 4p (nog geen idee hoe ik dat verschil zie ) aangesloten had moeten worden ?
Toch?
Zoals af te leiden uit de managementsamenvatting zijn er twee redenen waarom de huidige situatie niet goed is:
  1. De kookplaat zit nu op één fase, dat mag niet want die fornuisgroep is 2x16A = 32A en dat is meer dan de 25A van de hoofdzekering.
  2. De plaat is waarschijnlijk goed voor meer dan 3680W (niet te zien op de foto), waardoor deze over meerdere fasen (fases mag ook) verdeeld moet worden.
Aannemende dat die 3-fase aardlekautomaat verder niet in gebruik is, kan de boel daarop worden aangesloten met twee fasen volgens het linker aansluitschema op de kookplaat (380-415V 2N). Hierbij blijft één fase op de aardlekautomaat ongebruikt.

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@crazyjopje 3P+N is de gewone voor een 3fase aansluiting. 4P is om een eigenlijk verkeerde aansluiting toch veilig te laten zijn; dan worden alle 4 de draden op overbelasting gecontroleerd.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • mel_vin
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15:14
Ik hoop dat ik het een beetje begrepen heb en het hier op de juiste plek plaats.
Ik heb een woning gekocht en daar was van alles mis met de elektra. Van alles doorgebrand of een droger op een signaaldraad bij wijze van. Wel fijn is de 90cm kookplaat die al wel wat jaartjes oud is die ik er bij de aankoop van het huis bij kreeg. Deze was aangesloten op 2 losse 25a automaten zie foto. Ook de heteluchtoven was op deze groep geplaatst. Van de 3 fases liepen er 2 naar de 25a automaten. Alles heeft denk ik prima gewerkt. Nu las ik dat als je een drie fase hent het zonde zou zijn om met een kookgroep te werken en je beter een krachtgroep kan hebben met 3x een 16a naar de kookplaat. Maarrr ik haalde vandaag de oven er uit zodat ik onder de kookplaat kon kijken. Ik trof er de sticker met serienummer aan en ook het aansluitschema. Op de sticker staat geen 400v en chat zegt dat het geen echte 3fase kookplaat is en ik hem zou opblazen als ik er een krachtgroep 400v op zet.
Er zit geen klepje aan de onderkant van de kookplaat btw waar je nog iets aan kan passen/verwijderen. De info die te vinden is over deze plaat is summier tot niet. mel_vin in "Het grote kookplaat aansluiten topic"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YkBDD4yMbKY66Ee6Nx1ydYS16t8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HpBL9hZELoDwgPU9Yc9OXeEb.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YkBDD4yMbKY66Ee6Nx1ydYS16t8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HpBL9hZELoDwgPU9Yc9OXeEb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j_oN9bJ_GBe1qwWu0CJI-CRS0DI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WU5vRvWW1aFShIpAXRYVmM5G.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FaIq0D55wC4UhQZ4wKpZvqxwqtQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r84cmcbT8fiWWJiJAmRI65MJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qHHGmdLpJHmmbE3SkrGi4qINc9s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NHpLjC4yEuLUg18lUl0ra4vF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FjkNEosIa5-g69n7XJSA_bFalow=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IJWXYbZr3lWfe38hhsjD9cX9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KBwVcnDLM2P0Z14DXIjq7J83Iro=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8E39hqbKQQo8hFb9HjX2kAPa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3WSKhqZwhLuFqyPV8GWO9JWSmY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QN8ZYPeugVv0caWBxwxPa8uI.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 59% gewijzigd door mel_vin op 05-11-2025 22:49 ]


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 15:42
Als ik zie hoe de bedrading in de groepenkast zit aangesloten lijkt het mij heel verstandig om deze bedrading volledig te vernieuwen of wellicht is het beter om een nieuwe groepenkast te plaatsen.

De kookplaat kan je op een krachtgroep aansluiten. Gebruik daarvoor het 380/400 Volt schema. Verstandig is om een Perilex stopcontact te plaatsen. En aan het aansluitsnoer naar de kookplaat een Perilex stekker.
Zoals het er nu bij ligt kan absoluut niet.

De documentatie van deze plaat is hier te vinden:https://www.siemens-home....01#/Tabs=section-manuals/

[ Voor 15% gewijzigd door devriesjande op 06-11-2025 02:22 ]


  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@mel_vin Dit is dus een echte 3fase plaat. Doordat het meer dan 7,2kW met 1 nul en 3 fase draden is.
Het juiste aansluitschema zit aan het snoer. Laatste foto. Chat? gpt? Die dingen praten alleen maar na.
En omdat de meeste dingen op internet hierover fout zijn krijg je dus automagisch een fout antwoord.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@mel_vin wat voor beun heeft dit aangesloten? Dit is echt gevaarlijk! Kleur bij kleur en je bent elektromonteur blijkt maar weer. Iedereen kan elektra aansluiten en het ook werkend krijgen, maar of het veilig is, is hier zeker niet het geval.
Die kroonsteentjes horen daar niet en zeker niet met meerdere aders onder één schroef. De 25A zekering is veel te zwaar voor de bedrading. Er is geen fatsoenlijke striptang gebruikt, dat is te zien aan de ader onder de linker 25A. Lasklemmen mogen niet los in de groepenkast. Hier had - zoals eerder gezegd - een 16A 3f (aardlek)automaat geplaatst moeten worden.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:08

Vliegvlug

Flight Simple

devriesjande schreef op donderdag 6 november 2025 @ 01:14:
Als ik zie hoe de bedrading in de groepenkast zit aangesloten lijkt het mij heel verstandig om deze bedrading volledig te vernieuwen of wellicht is het beter om een nieuwe groepenkast te plaatsen.
Nou inderdaad dit is niet best. :X
Sowieso de bedrading en de automaten vervangen.
@mel_vin gezien deze chaos verwacht ik ook weing van de huidige groepenkast, dus kijk daar goed naar of plaats even een foto in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3 :)
De kookplaat kan je op een krachtgroep aansluiten. Gebruik daarvoor het 380/400 Volt schema. Verstandig is om een Perilex stopcontact te plaatsen. En aan het aansluitsnoer naar de kookplaat een Perilex stekker.
Zou zelf liever een Merten aansluitdoos voor kookplaten plaatsen als het een doos in de muur betreft. Ook @mel_vin
Merten aansluitdoos voor kookplaten

Mocht het een losstaand keukenblok zijn dan zou ik wel een losliggend Perilex stopcontact op een plankje gebruiken.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:06

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Wauw @mel_vin, jij hebt heel wat werk om de boel weer veilig te maken... Hele meterkast lijkt inderdaad vol te zitten met beun.

Maar inderdaad, ChatGPT praat weer eens naar je hand. Dit is juist het klassieke schoolvoorbeeld van een 3-fase plaat. Drie fase aansluitingen, enkele nul en 11kW-ish. Bij 3-fase staat er dan ook nog steeds 230V tussen de fases en dat is wat de kookplaat gebruikt.

Eerste todo items die ik al zie aan de hand van de foto's:
- Krachtgroep (3P+N alamat) plaatsen voor de kookplaat
- Oven voorzien van eigen groep
- Fatsoenlijke aansluitdoos voor de kookplaat maken zonder kroonsteentjes (zelf ook geen fan van Perilex)
- Lasklemmen uit de meterkast verwijderen
- Bloot koper in meterkast fixen
- Bekabeling meterkast controleren (dikte en überhaupt of alle aansluitingen goed zijn)
- Rest van het huis nalopen op vergelijkbare geintjes...

  • mel_vin
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15:14
Superveel dank voor al jullie antwoorden! Ik vond het al zo raar op het etiket (zie foto’s) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jf4Cfawp7LLqugE7xL0m96BibgA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IO0we69ND9JCPZkqVzqZrBu0.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LYg8HMZAOCjQMKGECyaegKEHYgo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jPbx1VL19JL39HG5CJs1qNMx.png?f=fotoalbum_largeen in het installatie boekje en op het snoer van de kookplaat enkel 220 - 240 v te zien tussen de fase en dan icm met chat van de wijs gebracht. Is het niet raar dat er geen enkele ingang onder de plaat zit voor het verwijderen/plaatsen van brugjes? Nu doet de plaat dat wisselen van aansluitwaardes intern? Want in de aanwijzing onderaan staat “let op aansluitwaardes..”

Het hele pand was een drama en een reden voor kopers om af te haken zelfs. Er is ook steeds fase van een andere groep bij een wcd getrokken als dat de snelste oplossing was waardoor er wel eens een lampje bleef branden als een groep af werd geschakeld.
Ook zijn er wat smeltende draden in metalen doosjes onder de vloer gesignaleerd. Er zat een vaatwasser, close inn boiler, alle wcd aanrecht, alle wcd van een grote woonkamer, alle wcd van een werkkamer allen op 1 groep met ook de oven er nog eens bij al hebben ze die later zie ik achter de keukenkastjes door doorgeknipte bedrading dus aangesloten op de 25a van de kookplaat verbinding zie eerdere foto’s. Daar pakte die van de rechter 25a zijn fase. Er is voor weken werk hier en behalve de bedrading voor de verlichting moet alles opnieuw worden bedraad

De keuken staat behoorlijk vast op zijn plaats idd maar de kookplaat heeft wel 1,5 m kabel waar goed bij kan. Een 5x2,5 door de vloeren heen (ga ik van de week verder openmaken)zou voldoende moeten zijn denk ik voor de krachtgroep tot aan de kookplaat

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 15:42
mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 10:29:
Superveel dank voor al jullie antwoorden! Ik vond het al zo raar op het etiket (zie foto’s) en in het installatie boekje en op het snoer van de kookplaat enkel 220 - 240 v te zien tussen de fase en dan icm met chat van de wijs gebracht. Is het niet raar dat er geen enkele ingang onder de plaat zit voor het verwijderen/plaatsen van brugjes? Nu doet de plaat dat wisselen van aansluitwaardes intern? Want in de aanwijzing onderaan staat “let op aansluitwaardes..”
In het installatieboekje en het aansluitschema op het snoer staat toch duidelijk dat er een spanning van 220-240V moet staan tussen de fasen en de NUL. Deze plaat heeft kennelijk een vast aansluitsnoer. Door het combineren van de witte en blauwe ader maak je de brug niet in de plaat, maar aan de aansluitkant van het snoer. Dat maakt voor de elektronen niets uit.

  • mel_vin
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15:14
devriesjande schreef op donderdag 6 november 2025 @ 12:24:
[...]

In het installatieboekje en het aansluitschema op het snoer staat toch duidelijk dat er een spanning van 220-240V moet staan tussen de fasen en de NUL. Deze plaat heeft kennelijk een vast aansluitsnoer. Door het combineren van de witte en blauwe ader maak je de brug niet in de plaat, maar aan de aansluitkant van het snoer. Dat maakt voor de elektronen niets uit.
Ja tuurlijk, that makes sense, je kan met die 3 nullen van de draden kookplaat allerlei combinaties (bruggen) maken. 🙏🏼

  • mel_vin
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RqSzBt-wPUVP7lBZWWh_l9TUUJc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZuaNzD82XNh035Ufu3mQnqHt.jpg?f=fotoalbum_large

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:08

Vliegvlug

Flight Simple

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
[Afbeelding]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp
Deze kan je beter hier weghalen en in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3 plaatsen.
Gewoon even de tekst knippen plakken ;)

Zou als je zo weinig ruimte hebt voor aardlekautomaten gaan (wel duurder!) en ook geen EMAT nemen.

Sander Vunderink is goed geprijsd wat ABB betreft.
Mochten de voor bedrade kasten niet volstaan kan je ze ook gewoon vragen om aanpassingen

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 15:14
mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager.
Waarom neem je dan niet een ander merk?

Die EMAT kast is 360x220mm met nog een uitbreidingskastje van 225x110mm toch?

Een standaard ABB kast is 330x220mm, maar wordt wel een stukje hoger door het buisinvoerstuk van 75mm (ca. 405x220mm). Je hebt daarvoor echter ook een compacter buisinvoerstuk van 40mm hoog (artikel 175-04R), dan kom je op 370x220mm. Is die 10mm een probleem? Een uitbreidingskastje met 6 modules maken ze ook (220x110mm).

Hager is met buisinvoeren niet bepaald compact, maar ze maken een renovatieset (artikel VKG97T) die helemaal geen hoogte toevoegt. Een standaard kast wordt dan dus kleiner dan wat jij hebt samengesteld (330x220m). Ik vind dit echter niet fijn werken en ook de kleine uitbreidingskastjes van Hager word ik persoonlijk niet echt enthousiast van.

Je zou naar Eaton kunnen kijken, Eaton heeft de buisinvoeren net als EMAT en Schneider geïntegreerd in de groepenkast. Dan kom je met een standaard kast (330x220mm) en uitbreidingskastje (220x110mm) dus ook kleiner uit dan wat jij hebt samengesteld.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • remmuz
  • Registratie: Juli 2006
  • Nu online
Septillion schreef op donderdag 6 november 2025 @ 09:02:
Bij 3-fase staat er dan ook nog steeds 230V tussen de fases en dat is wat de kookplaat gebruikt.
Nee, er staat 400 V tussen de fases en 230V tussen de fase en de nul.
Maar dat is denk ik ook wat je wilde zeggen.
Pagina: 1 ... 18 19 Laatste