Ik mis toch wel wat bruggen op die 3P1N automaten.. Welke hobby-bobber heeft dat gedaan??

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@pH73 gebruik wat vaker de "wijzig"-knop.
@RaZ Wat bedoel je met "bruggen"? Je weet dat die automaten in één handeling uit te zetten zijn?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pH73
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
RaZ schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:22:
[...]

Ik mis toch wel wat bruggen op die 3P1N automaten.. Welke hobby-bobber heeft dat gedaan??
De huidige elektricien die ik nu dus ga uitnodigen om mee te lezen _O-

PV: 16.81kWp O/W + SMA STP10.0-3SE-40 + Elwa 2; WP: ME PUD-SHWM100YAA + EHSD-VMD2.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

timovd schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:23:
@pH73 gebruik wat vaker de "wijzig"-knop.
@RaZ Wat bedoel je met "bruggen"? Je weet dat die automaten in één handeling uit te zetten zijn?
Nou, als er iets mis gaat met die groep, dan niet 1 van de 3 fases wordt uitgeschakeld, maar de hele groep uitgeschakeld wordt. ;)

* RaZ heeft opticien nodig 8)7

[ Voor 6% gewijzigd door RaZ op 06-03-2024 17:29 ]

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@RaZ misschien praten we langs elkaar heen, maar dat gebeurt toch sowieso al met een 3p+n/4p automaat? Waar denk je dat die metalen pin voor is?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

timovd schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:27:
@RaZ misschien praten we langs elkaar heen, maar dat gebeurt toch sowieso al met een 3p+n/4p automaat? Waar denk je dat die metalen pin voor is?
Wel verdraaid nog aan toe. Nu je het zegt zie ik die zitten, ik had een plastic brug verwacht.

My bad |:(

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • il-Principe
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 11:37
Maar een 2P2N mag/kan niet aangesloten worden op een 3P/N Alamat, wat die electricien dan gedaan heeft?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:25
Natuurlijk mag dat wel.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:45
pH73 schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 16:41:
Dus 2 x null en 2 x fase kan idd?

Het wordt waarschijnlijk een 11,2 kW O-)
Nee. Die sluit je altijd op drie fasen aan. Sterker nog, op een 3x16A alamat hoef je nooit twee nullen te gebruiken.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:45
pH73 schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 16:55:
Is pas over een paar jaar, en misschien vinden we 2 fase ook prima en houden we het zo.

Ik vind het verwarrend dat er over 2N + 2P wordt gesproken terwijl hij op een 3 fasen aardlekautomaat wordt gezet. Blijkbaar maakt iets in mijn hoofd dan kortsluiting.
Dat is ook verwarrend. In dit geval sluit je gewon 2P + 1N aan (en de derde fase meestal op een loze klem van de kookplaat, of die laat je gewoon weg in je aansluitsnoer).

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • il-Principe
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 11:37
Dus er staat een nul op een fasedraad aangesloten (als het aan de kookplaatzijde 2P2N is aangesloten)? Dus als de schakelaar wordt omgezet, wordt de kookplaat geroosterd, want de 3P+N is "standaard" aangesloten.

Maar zoals @Andrehj zegt, aansluiten 2 P en 1 N zonder de 3e fase aan te sluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pH73
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Allen die tot nu toe hebben gereageerd, bedankt!

Uit alle reacties destilleer ik 2 mogelijkheden die elk hun voor- en tegenstanders hebben.

1) 2P + 2N kan igv een 2 fase kookplaat, maar goed opletten/wijzigingen aanbrengen igv aanschaf 3 fase kookplaat én overdracht info aan nieuwe bewoners als we zouden verhuizen en er nog geen 3 fase kookplaat is.

2) 2P + N waarbij een 3e fase niet gebruikt wordt, kan ook en is wellicht handiger om al aan te leggen, sowieso als er later een 3 fase kookplaat komt.

Omdat de elektricien heeft aangegeven dat hij 2P + 2N heeft aangelegd en er volgens hem in toekomst alleen aan de kant van de meterkast een aanpassing nodig is, heb ik nog even geïnformeerd hoe hij het nu in de meterkast heeft aangelegd. Hij zegt dat hij nu tijdelijk de bruine draad bij de nul op heeft gezet met een koppelblokje (dus dat zou idd een null bij een fase op zijn? @il-Principe geeft aan dat dit gevaarlijk is :-( ). Als die bruine draad er later wordt uitgehaald en op L1 op de aardlekautomaat wordt gezet dan is er volgens de elektricien sprake van een echte 3 fase perilex.

[ Voor 9% gewijzigd door pH73 op 06-03-2024 19:36 ]

PV: 16.81kWp O/W + SMA STP10.0-3SE-40 + Elwa 2; WP: ME PUD-SHWM100YAA + EHSD-VMD2.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:25
il-Principe schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:39:
[...]

Dus er staat een nul op een fasedraad aangesloten (als het aan de kookplaatzijde 2P2N is aangesloten)? Dus als de schakelaar wordt omgezet, wordt de kookplaat geroosterd, want de 3P+N is "standaard" aangesloten.

Maar zoals @Andrehj zegt, aansluiten 2 P en 1 N zonder de 3e fase aan te sluiten.
Onzin, de elektricien heeft in de meterkast gewoon die twee nul draden aan de driefasen nul gelegd.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
pH73 schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 16:31:
de elektricien geeft ook aan dat als we over zouden stappen op een 3 fasen kookplaat hij alleen in de meterkast wat hoeft aan te passen.

Klopt dat? Want als hij nu 2 x null 2 x fase heeft aangelegd, kan hij dit dan in de meterkast wijzigen naar 'officiële' 3 fase aansluiting met 1 x null? Of moet er dan ook e.e.a. in het perilexstopcontact aangepast worden?
En als die perilex meteen goed is aangelegd hoeft er in de groepenkast niets aangepast te worden.
Weet die electriciën waar hij mee bezig is of creëert hij werk voor de toekomst?
pH73 schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 16:55:
[...] Is pas over een paar jaar, en misschien vinden we 2 fase ook prima en houden we het zo.

Ik vind het verwarrend dat er over 2N + 2P wordt gesproken terwijl hij op een 3 fasen aardlekautomaat wordt gezet. Blijkbaar maakt iets in mijn hoofd dan kortsluiting.
Het is ook verwarrend en zo moet het ook niet in een 3fase installatie. Dan is 3P+N de aangewezen weg.
Alleen mensen die niet weten waar ze mee bezig zijn leggen in een 3fase situatie een 2P+2N aan.
Ben(V) schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:01:
Als je van die 3 fasen er maar twee gebruikt heet dat zo, omdat je dat ook mag realiseren met een kookgroep die bestaat uit twee aansluitingen van twee gewone groepen met een gekoppelde automaat.
Dan moet er perse ook twee nul draden aangesloten zijn.
Met een drie fase aansluiting zou je met een nuldraad kunnen volstaan omdat de fase zoals dat heet uit fase zijn en niet gelijktijdig maximaal.

Maar dit is dus veel beter.
Nee. Als die gekoppelde automaten achter een 3fase aardlek zitten is één nul genoeg.

Nee, dit is slechter. Moet gewoon 3fase krachtgroep zijn. Nieuwe aanleg in 3fase installatie. Je begrijpt faseverschuiving toch?!?
Ben(V) schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:09:
Niet als die plaat dat niet aankan.
Veel kleiner platen kunnen alleen 2P + 2N aan en hebben geen 3P + N aansluiting.
Er is geen plaat die 2P+2N kan die niet op 3P+N kan worden aangesloten. Gewoon 1P negeren.
Je weet toch van faseverschuiving?
il-Principe schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:31:
Maar een 2P2N mag/kan niet aangesloten worden op een 3P/N Alamat, wat die electricien dan gedaan heeft?
Met de juiste draad kleuren wel, nu niet. edit: en je op de juiste plaats de draden aansluit / beide op de alamat mogen.
Zie hier boven.
Ben(V) schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:19:
[...] Onzin, de elektricien heeft in de meterkast gewoon die twee nul draden aan de driefasen nul gelegd.
Fout. Die elektricien heeft een fase draad op de Nul aangesloten. Ook jij ziet toch dat dat fout is?
Ben(V) schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 16:26:
Nee hij schrijf dat de elektricien 2x een fase heeft aangesloten op die perilex, dus geen 3 fasen.
En dat is dus dom in een huis met een 3fase aansluiting. Waarom zou je je zonder noodzaak beperken en die keurige 3fase krachtgroep invalide maken door het zo vreemd aan te sluiten? Er is 3fase beschikbaar, maak die perilex ook 3fase en bepaal daar of je 2 of 3fase gebruikt.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pH73
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Ik heb de elektricien een link gestuurd naar dit topic en denk dat we daarna nog ff moeten babbelen...

PV: 16.81kWp O/W + SMA STP10.0-3SE-40 + Elwa 2; WP: ME PUD-SHWM100YAA + EHSD-VMD2.


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-04 13:43
Het is gewoon heel simpel, Onetime geeft het ook al vaak genoeg aan.
Je sluit de krachtgroep aan volgens het boekje.
Je sluit de perilex aan volgens het boekje.

Nu heb je een standaard perilex met 3fase.
Dan sluit je een kookplaat aan en dan kan je 1 2 of 3 fase aansluiten, dat regel je in je apparaat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pH73
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
De elektricien was not amused. Dat is nog zacht uitgedrukt, maar de details zal ik jullie besparen. Hij geeft aan dat we een kookplaat hebben uitgezocht die niet op 3P + N kan. Ook gaf hij aan dat 2 x nul niet gevaarlijk is, maar ik dacht niet dat dat een issue was. Het ging toch om het aansluiten van fase op nul?

Maar... hij komt donderdag langs om er een 3 fasen perilex aansluiting van te maken. Dat pleit voor hem. Ik zal wat foto's maken van het resultaat en hier delen.

In de reacties zag ik een paar keer 'krachtgroep' voorbij komen. Voor de goede orde: het betreft een 3 fase aardlekautomaat/alamat.

Uit nieuwsgierigheid: nu zal in de kookplaat geregeld worden dat hij 2 van de 3 fasen gebruikt. Kan ook aan de kant van de meterkast geregeld worden dat er op een veilige manier gebruik wordt gemaakt van slechts 2 van de 3 fasen? De vraag is niet of ik dat zou moeten willen, maar ik ben benieuwd hoe dit eruit zou moeten zien. Moet beter lezen, zie nu de reactie van @Blihi van 4 maart.

[ Voor 3% gewijzigd door pH73 op 07-03-2024 01:48 ]

PV: 16.81kWp O/W + SMA STP10.0-3SE-40 + Elwa 2; WP: ME PUD-SHWM100YAA + EHSD-VMD2.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11:36
pH73 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 01:25:
De elektricien was not amused. Dat is nog zacht uitgedrukt, maar de details zal ik jullie besparen. Hij geeft aan dat we een kookplaat hebben uitgezocht die niet op 3P + N kan.
Elke officieel in Nederland verkochte kookplaat kan op 3P+N.

In Belgie/Duitsland bestaan wel kookplaten die 1P+1N 32A nodig hebben. Die kun je in Nederland dus niet aansluiten, tenzij je een extreem hoge hoofdaansluiting hebt.
Ook gaf hij aan dat 2 x nul niet gevaarlijk is, maar ik dacht niet dat dat een issue was. Het ging toch om het aansluiten van fase op nul?
Dat klopt, dat is niet issue. Het issue is dat een 1-fase kookgroep achter een 25A hoofdzekering maximaal 5600 Watt kan doen en dus niet de beloofde 7400 die de kookplaat kan trekken.

Als je dit aan de elektricien uitlegt zal hij vast komen met een verhaal over gelijktijdigheid. Je kunt hem dan vragen hoe hij gelijktijdigheid ziet bij 1 apparaat van 7400 Watt, want gelijktijdigheid gaat over meerdere afgaande groepen achter een hoofdzekering, niet over 1 apparaat achter de hoofdzekering.
Maar... hij komt donderdag langs om er een 3 fasen perilex aansluiting van te maken. Dat pleit voor hem. Ik zal wat foto's maken van het resultaat en hier delen.
Fijn, maar wel tegenstrijdig, want hij zegt eerst dat het niet kan en doet het dan toch?
In de reacties zag ik een paar keer 'krachtgroep' voorbij komen. Voor de goede orde: het betreft een 3 fase aardlekautomaat/alamat.
Dat is in de volksmond hetzelfde. Officieel heb je het over een krachtgroep als het meer dan 25A wordt, dus 3P+N 16A, 30mA aardlekautomaat is helemaal prima
Uit nieuwsgierigheid: nu zal in de kookplaat geregeld worden dat hij 2 van de 3 fasen gebruikt. Kan ook aan de kant van de meterkast geregeld worden dat er op een veilige manier gebruik wordt gemaakt van slechts 2 van de 3 fasen? De vraag is niet of ik dat zou moeten willen, maar ik ben benieuwd hoe dit eruit zou moeten zien. Moet beter lezen, zie nu de reactie van @Blihi van 4 maart.
De kookplaat gebruikt maar 2 van de 3 fasen inderdaad. Meer heeft de plaat er zelf niet nodig. Dat wil dus ook zeggen dat je eigenlijk maar 4 draden nodig hebt (fase 1, fase 2, nul en randaarde), maar meestal ligt er al bedrading (fase 1 (bruin), 2 (zwart), 3 (grijs), nul (blauw) en randaarde (geelgroen)) en die kun je dan hergebruiken.

De derde fase sluit je in de kookplaat op een niet-gebruikt contact aan. Daar is vrijwel altijd een schroefaansluiting voor voorzien. Zo niet, dan zou ik hem in de Perilex doos afdoppen met een lasdop, of zelfs in de groepenkast niet aansluiten (maar daar mag je geen lasdop rondlagen zweven, die moet dan netjes in een houdertje).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pH73
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
@Blihi Bedankt voor je uitgebreide reactie. Elektricien was er net, is nog geen 2 minuten binnen geweest.
Zei dat je geen lasdop mag gebruiken in een Perilex stopcontact en heeft dat ook niet gedaan.
Ook geen houdertje in de groepenkast geplaatst. Dus nu maar hopen dat er in de kookplaat een schroefaansluiting is voorzien voor een niet-gebruikt contact. Hij bleef herhalen dat een 2 fasen kookplaat niet op een 3P +N aangesloten kan worden...

PV: 16.81kWp O/W + SMA STP10.0-3SE-40 + Elwa 2; WP: ME PUD-SHWM100YAA + EHSD-VMD2.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
Die installateur moet een andere hobby gaan zoeken. Weet hij wel iets over fasedraaiing?
Was een Merten MEG1011-9019 niet veel gemakkelijker

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@pH73 Zou niet weten waarom er achter een Perilex geen lasdop mag, maar die heb je toch ook niet nodig? Je hebt 5 draden en de Perilex heeft 5 posities, gewoon aansluiten die boel :)

En als je kookplaat geen plek heeft voor de ongebruikte fase sluit je toch gewoon de draad niet aan in de stekker. Een kniptang maakt korte metten met de ader aan beide kanten.

En ik zou niet zo ver willen gaan dat er geen plaat is die wel op 2P+2N kan maar niet op 3-fase, maar ik ben ze nog nooit tegen gekomen en technisch gezien zou dat ook een rare beperking zijn.

En krachtgroep is een oude term maar duidt tegenwoordig gewoon een 3-fase groep aan (en eigenlijk ook gewoon 3P+N). Ongeacht of dit van smeltzekeringen, automaten,automaten + aardlek of alamat komt. Maar goed, beetje verwarrende term wel.

Zolang je nu gewoon een 3-fase groep met 3P+N en B16/30mA hebt zit je goed :) Je PV groep is dan weer een ander verhaal maar dat laat ik even buiten beschouwing :+

[ Voor 26% gewijzigd door Septillion op 07-03-2024 08:49 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 10:39

Ethirty

Who...me?

Er zijn teveel mensen in dit land die zich “vakman” mogen noemen :N

Ik was altijd in de veronderstelling dat het een beschermd beroep was met kwaliteitseisen, maar krijg er steeds vaker een PV-cowboy gevoel bij.


Overigens maken fabrikanten zelf het ook nodeloos lastig. Zo heeft mijn Novy een volwaardig 3f aansluit blok, de derde fase wordt dan gebruikt voor de afzuiging. Ideaal voor een krachtgroep dus.

Toch staat er op het aansluit diagram bij 2P+2N een NL symbool geprint. Alsof het hele land op 1f en een kookgroep zit…

[ Voor 42% gewijzigd door Ethirty op 07-03-2024 08:51 ]

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
Ethirty schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 08:47:
...
Overigens maken fabrikanten zelf het ook nodeloos lastig. Zo heeft mijn Novy een volwaardig 3f aansluit blok, de derde fase wordt dan gebruikt voor de afzuiging. Ideaal voor een krachtgroep dus.

Toch staat er op het aansluit diagram bij 2P+2N een NL symbool geprint. Alsof het hele land op 1f en een kookgroep zit…
Is het niet andersom? Die 2p +2n mag alleen in Nederland gebruikt worden.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11:36
De 2P+2N is inderdaad typisch Nederlands en kom je in geen enkel ander land tegen.

@Septillion Ik durf wel te stellen dat elke kookplaat die op 2P + 2N kan ook op 3P+N kan. Bij gebruik van kookgroep moeten de fasen onderling in het apparaat namelijk helemaal gescheiden zijn. Als dat niet het geval is, zou je een onbalans in de stroom per stroomkring kunnen krijgen, waardoor de bedrading alsnog de zwakke schakel wordt en niet de zekering.

Als de stroomkringen in het apparaat helemaal gescheiden zijn, dan weten ze niet van elkaars bestaan en kunnen ze dus ook op 2 losse fasen.

Het afknippen van de draad in de stekker had ik niet aan gedacht, omdat ik zelf het liefst gegoten stekkers gebruik bij het aansluiten, maar inderdaad, dat kan ook nog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Blihi Helemaal met je eens hoor, maar houdt graag een slag om de arm :+

Maar dat is ook waarom ik ook zeg dat een kookgroep achter twee aardlekschakelaars ook geen probleem mag zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11:36
Septillion schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 10:27:
@Blihi Helemaal met je eens hoor, maar houdt graag een slag om de arm :+

Maar dat is ook waarom ik ook zeg dat een kookgroep achter twee aardlekschakelaars ook geen probleem mag zijn.
Jawel, want dan kun je een theoretische lekstroom hebben van 58 mA en dat is meer dan de toegestane 30 mA :+

De aardlekschakelaars zullen niet zomaar trippen, daar heb je gelijk in en als je twee 15 mA aardlekschakelaars kunt vinden zal het ook voldoen, maar in de basis is een kookgroep achter twee aardlekschakelaars op twee verschillende fases wel echt een heel groot gedrocht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Blihi Maar dat kan met een 3-fase groep ook ;) Hele reden dat de meeste een 3-fase aardlek nog steeds afraden voor 1-fase toepassingen.

Neemt niet weg dat de kookgroep een gedrocht blijft :)

[ Voor 66% gewijzigd door Septillion op 07-03-2024 10:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jordje
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 19-06 23:24
Zoals ik de norm interpreteer hoort een toestel bij een aardfout van >=30mA uitgeschakeld te worden. Onder 'toestel' versta ik dan de gehele kookplaat, en niet de helft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11:36
Septillion schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 10:32:
@Blihi Maar dat kan met een 3-fase groep ook ;) Hele reden dat de meeste een 3-fase aardlek nog steeds afraden voor 1-fase toepassingen.
Nee, want een 3-fase aardlekschakelaar meet de lekstroom over alle fases samen, dus niet over iedere fase apart. Als het totaal boven de 30mA komt schakelt de hele groep af.
Neemt niet weg dat de kookgroep een gedrocht blijft :)
jordje schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 10:38:
Zoals ik de norm interpreteer hoort een toestel bij een aardfout van >=30mA uitgeschakeld te worden. Onder 'toestel' versta ik dan de gehele kookplaat, en niet de helft.
Precies. Daarom moet een kookgroep niet achter twee aardlekschakelaars (maar gelukkig stelt niemand dat ook serieus voor). Dit was een gedachtenexperiment dat al eens eerder voorbij is gekomen, maar de conclusie blijft: Niet doen!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Blihi En dat is nu met 3-fase net het probleem :) De lekstromen kunnen dus tegen elkaar wegvallen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11:36
Septillion schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 11:18:
@Blihi En dat is nu met 3-fase net het probleem :) De lekstromen kunnen dus tegen elkaar wegvallen.
Niet de lekstroom naar aarde, of ben ik nu gek?

Als ze tegen elkaar wegvallen blijft de resulterende lekstroom onder de 30 mA en dat wordt veilig geacht. Bij een kookgroep over twee aardlekschakelaars kan de lekstroom naar aarde oplopen tot 59,999 mA, zonder dat de aardleks trippen.

Maar goed, genoeg over deze theoretische discussie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pH73
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
timovd schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 08:36:
Die installateur moet een andere hobby gaan zoeken. Weet hij wel iets over fasedraaiing?
Was een Merten MEG1011-9019 niet veel gemakkelijker
Geen idee wat hij wel en niet weet. Heb vorig jaar wel een discussie met hem gehad over de nieuwe groepenkast. Ik wilde m.n. met het oog op PV 63A aardlekschakelaars en een 63A hoofdschakelaar. Hij gaf aan dat dit niet nodig was en er nooit meer dan 25A doorheen zou gaan. Daarop heb ik aangeven dat hij PV wel op moest tellen bij de 25A van het net. Uit m'n hoofd kwam dat uit op 40,2A... Uiteindelijk heeft hij het wel goed aangelegd (en met 10mm2 draad).

Hij heeft zelf weinig/geen vertrouwen in de kennis en kunde op Tweakers en raadde me aan om niet naar jullie te luisteren :P

Weer on topic: ik kende de Merten MEG1011-9019 niet. Was achteraf misschien wel makkelijk geweest, maar de installateur van de kookplaat had gevraagd om een Perilex stopcontact dus dan doe ik dat braaf ;)
Septillion schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 08:46:
En als je kookplaat geen plek heeft voor de ongebruikte fase sluit je toch gewoon de draad niet aan in de stekker. Een kniptang maakt korte metten met de ader aan beide kanten.
Oké, we wachten de komst van de kookplaat af en zo nodig knippen we de draad aan beide kanten door.
En krachtgroep is een oude term maar duidt tegenwoordig gewoon een 3-fase groep aan (en eigenlijk ook gewoon 3P+N). Ongeacht of dit van smeltzekeringen, automaten,automaten + aardlek of alamat komt. Maar goed, beetje verwarrende term wel.
De reden dat ik zo specifiek benoemde dat het hier gaat om een aardlekautomaat/alamat is dat ik vorig jaar om een 3 fase alamat voor het PV-systeem had gevraagd en even later zag dat de PV-jongen elektricien van een aan de PV-boer gelieerd bedrijf een krachtgroep had geïnstalleerd en deze niet had aangesloten achter een aardlekschakelaar. Hij kende het verschil niet :?
Zolang je nu gewoon een 3-fase groep met 3P+N en B16/30mA hebt zit je goed :) Je PV groep is dan weer een ander verhaal maar dat laat ik even buiten beschouwing :+
Dan zitten we voor inductie, als het goed is, nu goed :) Voor PV zit er een alamat 3P+N C20/300mA in.

PV: 16.81kWp O/W + SMA STP10.0-3SE-40 + Elwa 2; WP: ME PUD-SHWM100YAA + EHSD-VMD2.


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
pH73 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 12:54:
[...] Hij heeft zelf weinig/geen vertrouwen in de kennis en kunde op Tweakers en raadde me aan om niet naar jullie te luisteren :P

[...]

De reden dat ik zo specifiek benoemde dat het hier gaat om een aardlekautomaat/alamat is dat ik vorig jaar om een 3 fase alamat voor het PV-systeem had gevraagd en even later zag dat de PV-jongen elektricien van een aan de PV-boer gelieerd bedrijf een krachtgroep had geïnstalleerd en deze niet had aangesloten achter een aardlekschakelaar. Hij kende het verschil niet :?

[...]
Laat de elektricien de openingspost van dit topic lezen en dan de daar benoemde artikelen van de NEN.
Luister maar niet naar die elektricien, de tweede alinea geeft ook al zo een goede indruk van vakbekwaamheid met een elektricien, jouw eigen ervaring.

Dit soort fouten zijn mijn reden om professionals niet te vertrouwen zonder eigen controle en liefst zoveel mogelijk zelf te doen.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 12:05
Interessant topic! Wij hebben een 3x25A hoofdaansluiting, maar vroeger was dit een 1x35A.

In de meterkast zat een kookgroep rechtstreeks, verdeeld over 2 fases, achter de hoofdschakelaar aangesloten. Dus zonder aardlekbeveiliging. Naar mijn weten is aardlekbeveiliging niet verplicht voor een inductiekookplaat, kan iemand dit bevestigen of ontkrachten?

Ik had nog een 3f alamat over. Heb de kookplaat nu hier op aangesloten conform het advies in dit topic :)

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@nMad Dan moet je de aardspreidingsweerstand weten. Gebruik je nu maar één N in plaats van twee bij de 1x35A hoofdaansluiting.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 12:05
timovd schreef op zondag 10 maart 2024 @ 07:45:
@nMad Dan moet je de aardspreidingsweerstand weten. Gebruik je nu maar één N in plaats van twee bij de 1x35A hoofdaansluiting.
Ok, check! En als deze laag genoeg is, dan is een aardlekbeveiliging niet nodig?

Mijn kookplaat heeft geen mogelijkheid om met 1x nul aan te sluiten.

Ik heb het daarom op deze manier aangesloten (rechter alamat):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_P2uKLfp-oGo96SS5C0oGq_3964=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/44f4wOFlPxwFtWVqVDu50csk.jpg?f=fotoalbum_large

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@nMad heb je geen brug die je op de kookplaat kunt aansluiten?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 12:05
timovd schreef op zondag 10 maart 2024 @ 07:58:
@nMad heb je geen brug die je op de kookplaat kunt aansluiten?
Nee, helaas!

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11:36
pH73 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 12:54:
[...]


Geen idee wat hij wel en niet weet. Heb vorig jaar wel een discussie met hem gehad over de nieuwe groepenkast. Ik wilde m.n. met het oog op PV 63A aardlekschakelaars en een 63A hoofdschakelaar. Hij gaf aan dat dit niet nodig was en er nooit meer dan 25A doorheen zou gaan. Daarop heb ik aangeven dat hij PV wel op moest tellen bij de 25A van het net. Uit m'n hoofd kwam dat uit op 40,2A... Uiteindelijk heeft hij het wel goed aangelegd (en met 10mm2 draad).
Door de hoofdschakelaar gaat nooit meer dan 25A.

Door de aardlekschakelaars (met 3 of meer afgaande groepen) inderdaad maximaal 40,2A. Dat is op zich wel binnen de marges voor een 40A aardlekschakelaar.

Het wordt een ander verhaal als je 3x40A hoofzekeringen hebt.
Hij heeft zelf weinig/geen vertrouwen in de kennis en kunde op Tweakers en raadde me aan om niet naar jullie te luisteren :P
Tja.
Weer on topic: ik kende de Merten MEG1011-9019 niet. Was achteraf misschien wel makkelijk geweest, maar de installateur van de kookplaat had gevraagd om een Perilex stopcontact dus dan doe ik dat braaf ;)


[...]


Oké, we wachten de komst van de kookplaat af en zo nodig knippen we de draad aan beide kanten door.


[...]


De reden dat ik zo specifiek benoemde dat het hier gaat om een aardlekautomaat/alamat is dat ik vorig jaar om een 3 fase alamat voor het PV-systeem had gevraagd en even later zag dat de PV-jongen elektricien van een aan de PV-boer gelieerd bedrijf een krachtgroep had geïnstalleerd en deze niet had aangesloten achter een aardlekschakelaar. Hij kende het verschil niet :?
PV panelen hoeven niet altijd achter een aardlekschakelaar. Voor de zekerheid is het beter dat wel te doen. Hetzelfde geldt overigens voor alle vast aangesloten apparatuur, zoals een kookplaat of warmtepomp. Een aardlek is niet altijd verplicht, maar je doet jezelf een plezier er wel gewoon altijd een te gebruiken (en vaak schrijft de fabrikant het ook voor).
[...]


Dan zitten we voor inductie, als het goed is, nu goed :) Voor PV zit er een alamat 3P+N C20/300mA in.
C20 maar liefst? Vind de omvormer dat goed? Mijn omvormers moeten met 16A beveiligd worden (dat wil zeggen dat de interne bedrading van de omvormer er van uit gaat dat er bij kortsluiting nooit meer dan 16A loopt).

Ik heb een 3P+N B20, 300mA automaat in de groepenkast beneden, dan 5x 4mm2 naar de technische ruimte (getrokken door de oude gasleiding) en in de technische ruimte wordt dit verderverdeeld in 3 16A, 30 mA aardlekautomaten voor de WP (buitenunit, backup heater en boiler heater) en 3 16A installatieautomaten voor de drie PV omvormers.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kuusj
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19-06 09:51

Kuusj

Ofwel varken in 't Limburgs

Ik heb mijn Siemens inductieplaat (3f, 11kW) gewoon maar met een Perilex aangesloten ipv die Merten. Hele traject van de meterkast (nieuw groepenkastje opgehangen, 3xB16A aardlekautomaat), yvmk-kabel, Perilex wandcontactdoos en aansluiting op de kookplaat zelf gedaan. Uiteraard met de NEN1010 in het achterhoofd.

Nu is wel mijn vraag, moet dit nu officieel gekeurd worden of hoe zit dat? Ik lees overal dat je dit niet zelf mag aansluiten, maar ik weet ook dat thuisinstallaties in NL niet gekeurd hoeven te worden en dat je er zelf aan mag werken. Ik heb een ZZP'er waar ik mijn WP mee aan het installeren ben als sanity check eens alles laten zien en die zei dat het uitstekend (perfectionistisch haha) in elkaar zit.

Gaat me dan meer om de verzekering mocht iets (niet eens de kookplaat) in brand vliegen.

Werkt wel mooi trouwens, zelf nog nooit inductie gehad. Op boost kook je je water binnen no-time. Moest een 90cm plaat hebben ter vervanging van een gasplaat. Siemens IQ700 EX975LXC1E model helemaal in flexzones, niet het nieuwste model IQ700 (dus geen kleurendisplay, vinden wij prima) voor 899,- :+

9800X3D - RX 6900XT - Volvo S40 T5 '10 - Kever '74


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:25
Nee je hoeft in Nederland niets te laten keuren en er is ook geen wettelijke verplichting het door een erkent elektricien te laten doen.
Je moet alleen aan de normen voldoen en de verzekering kan alleen problemen geven als je de boel niet volgens de normen aangesloten hebt.

PS.
Inductie werkt niet allen fijn maar is ook veel gezonder voor je leef omgeving.
Gas verbrand tot CO2 en H2O(=water) en dat komt allemaal je woonkamer in.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pH73
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Blihi schreef op maandag 11 maart 2024 @ 08:32:
[...]

Door de hoofdschakelaar gaat nooit meer dan 25A.
Klopt, ik bedoelde ook dat er wel meer dan 25A door de aardlekschakelaars zou kunnen.
Door de aardlekschakelaars (met 3 of meer afgaande groepen) inderdaad maximaal 40,2A. Dat is op zich wel binnen de marges voor een 40A aardlekschakelaar.
Aangezien we niet weten wat de toekomst zal brengen en de groepenkast sowieso geheel vervangen moest worden (er zaten nog smeltzekeringen in) dachten we dan meteen maar een upgrade naar 63A aardlekschakelaars.
C20 maar liefst? Vind de omvormer dat goed? Mijn omvormers moeten met 16A beveiligd worden (dat wil zeggen dat de interne bedrading van de omvormer er van uit gaat dat er bij kortsluiting nooit meer dan 16A loopt).
Goeie vraag :? Net mijn correspondentie met het PV-bedrijf doorgekeken en daar staat 3 fase aardlekautomaat 16A, B-karakteristiek. Ik weet nog wel dat ze aangaven dat 16A volgens hen niet toereikend was, op basis van de specs van de omvormer die ik had doorgestuurd. Dat heb ik toen maar aangenomen, maar waarom ze uiteindelijk een C hebben geplaatst, geen idee. En ook niet of de omvormer dit goed vindt. Ik ga erachteraan, dank! En nu stop ik met het vervuilen van dit mooie kookplaat topic...

PV: 16.81kWp O/W + SMA STP10.0-3SE-40 + Elwa 2; WP: ME PUD-SHWM100YAA + EHSD-VMD2.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pantera
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 23-07-2024
Nu heb ik een 1 fase aansluiting van 35A. ik heb een nieuwe keuken gekregen met een kookplaat van 10kw.
Mijn vraag is kan ik tijdelijk in de meterkast mijn 3 fase hoofdzekering doorlussen tot dat ik mijn 3 fase aansluiting heb. Zodat ik kan koken?

Dankjewel voor jullie info.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Pantera Hoofdzekering mag je sowieso niet doorlussen, hooguit de hoofdschakelaar.

Heb je een schema?
Met een 4p automaat zou dat waarschijnlijk kunnen, want die voorkomt dat er langdurig >16A door de N loopt.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pantera
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 23-07-2024
@timovd Ik bedoelde ook de hoofdschakelaar 4p deze wilde ik deze week plaatsen. zelf was ik het denken aan een 40A4p B kar. en deze aan de onder kant doorverbinden. en de kookgroep op een 16A4p B kar. In de kast zelf alles met 6mm2 aansluiten. Als de energieleverancier komt is het voor hun aansluiten en hoef ik voor de rest niks meer aan te passen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Pantera waarom een automaat als hoofdschakelaar? Gezien je vragen/terminologie; is het niet beter om het uit te besteden?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:45
Pantera schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 14:29:
@timovd Ik bedoelde ook de hoofdschakelaar 4p deze wilde ik deze week plaatsen. zelf was ik het denken aan een 40A4p B kar. en deze aan de onder kant doorverbinden. en de kookgroep op een 16A4p B kar. In de kast zelf alles met 6mm2 aansluiten. Als de energieleverancier komt is het voor hun aansluiten en hoef ik voor de rest niks meer aan te passen.
Nee!
Dat mag zeker niet, want dan fikt je (onbeveiligde) nuldraad op. Die is namelijk maar 2.5 mm², en daarmee veel te klein voor 11 kW.
Wat ik zou doen is de kookplaat softwarematig begrenzen op 3.7 kW (mits mogelijk) en dan deze tijdelijk op één 16A groep aansluiten. Daarmee voorkom je overbelasting van de nul.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pantera
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 23-07-2024
@timovd Hager hoofdschakelaar 4P 40A (SBN440) deze als hoofdschakelaar,
Hager krachtgroep 3-polig+nul 16A B-kar (MBN616E) deze als automaat voor de kookgroep.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:45
timovd schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 14:22:
@Pantera Hoofdzekering mag je sowieso niet doorlussen, hooguit de hoofdschakelaar.

Heb je een schema?
Met een 4p automaat zou dat waarschijnlijk kunnen, want die voorkomt dat er langdurig >16A door de N loopt.
Dan moet @Pantera wel zorgen dat hij het verschil tussen een 3P+N en een 4P automaat of alamat snapt...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:45
Pantera schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 14:35:
Hager krachtgroep 3-polig+nul 16A B-kar (MBN616E) deze als automaat voor de kookgroep.
Daar was ik al bang voor. Die beveiligt de nul niet.
Zit er wel een aardlekschakelaar voor? Meestal wordt er een alamat voor de kookplaat gebruikt.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
Andrehj schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 14:35:
[...]

Dan moet @Pantera wel zorgen dat hij het verschil tussen een 3P+N en een 4P automaat of alamat snapt...
En dat is ook zeker niet altijd duidelijk in sommige shops.
Vandaar mijn opmerking om het uit te besteden, al vraag ik mij af of de meeste installateurs dat snappen.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pantera
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 23-07-2024
oke dus zover ik begrijp kan het wel met een aardlekautomaat. zodat de Nul beveiligd is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pantera
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 23-07-2024
Dankjewel voor de info

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Pantera vergelijk het schema maar eens met een VKS14SB. De N op een MBN616E schakelt alleen mee bij overbelasting.

Laat nog even een schema zien. Heb je echt alle drie de fasen nodig? Anders zou je tijdelijk 2 aders kunnen gebruiken voor de N.

[ Voor 36% gewijzigd door timovd op 13-03-2024 14:48 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Pantera Gelukkig is Hager juist wel een van de merken met een makkelijk te krijgen 4P alamat (ipv 3P+N), de ADM416G.

Maar welke plaat is het? En kent deze misschien opties om terug te gaan in vermogen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pantera
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 23-07-2024
@Septillion Helaas heeft deze alleen een 3 fase aansluiting. Maar zal alleen met de kerst alle kookzones gaan gebruiken nu hoogst 2 van de 5. Ik zal nu even 2 maanden moeten overbruggen. En ik zal een 4P Alamat gaan gebruiken.

Dankjewel voor de info.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rube
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:06
Septillion schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 14:49:
@Pantera Gelukkig is Hager juist wel een van de merken met een makkelijk te krijgen 4P alamat (ipv 3P+N), de ADM416G.
Ik begon zojuist de laatste posts te lezen en aangezien het voor mij geen dagelijkse kost is en verschillende mensen verschillende termen verkeerd gebruiken, begon ik toch weer te twijfelen. Maar bedankt @Septillion dat je hiermee bevestigd hebt dat ik recent wel de juiste heb gekocht en geïnstalleerd in de groepenkast. Nu moet ik binnen alleen de kookplaat er nog op aansluiten, die zit nu nog op een ouderwetse "kookgroep" zoals de "elektricien" dat destijds heeft gedaan :X.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Pantera schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 14:16:
Nu heb ik een 1 fase aansluiting van 35A. ik heb een nieuwe keuken gekregen met een kookplaat van 10kw.
Mijn vraag is kan ik tijdelijk in de meterkast mijn 3 fase hoofdzekering doorlussen tot dat ik mijn 3 fase aansluiting heb. Zodat ik kan koken?

Dankjewel voor jullie info.
Dat kan het simpelst veilig door alle drie de fase draden van je kookkrachtgroep na de automaat onder één klem te doen op één klem aan te sluiten totdat je 3 fase hebt. Dan is je plaat dus tijdelijk beperkt tot 3,7 kW, anders schakelt de automaat uit. Na de ombouw naar 3 fase niet vergeten de krachtgroep correct aan te sluiten.

Na de automaat vanaf de hoofdschakelaar gezien.

edit: doe dit met een wago221 en een extra stukje draad, en je kunt zonder problemen de draden (weer) juist aansluiten als je 3fase hebt.

[ Voor 10% gewijzigd door onetime op 15-03-2024 12:24 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hathi
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 10:40
Vandaag vooroplevering van mijn nieuwbouwwoning gehad. Over twee weken de echte oplevering. Even een dubbel check, maar dit voldoet toch niet aan de norm?
Wel op de lijst gezet, maar kopersbegeleider kon zich niet voorstellen dat de installateur iets zou plaatsen wat niet mag volgens de normen. Maar desondanks wel opgeschreven, “dus als je gelijk hebt dan zal het worden aangepast “. Heb er nog niet heel veel vertrouwen in..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2lSyagZllprAoR8-cv0-L_oUjMw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tLPKHGRrF3XZRi6Hqp1UftHU.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Hathi Goed gezien. Die kast is te klein, want die 2 eenheden kookgroep moet vervangen worden door een 4 eenheden krachtgroep / alamat. Stuur die mensen om te beginnen maar een link naar dit topic.

edit: die warmtepomp groep is ook twijfelachtig.

[ Voor 11% gewijzigd door onetime op 14-03-2024 22:10 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hathi
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 10:40
Ja die warmtepomp vind ik ook beetje bijzonder..
Maar die lijkt bij de WP zelf gewoon verdeeld over twee losse 230V WCD’s.

Er zit nog een kast naast waar nu alleen een 3 fase alamat voor de PV installatie in zit, dus ruimte hoeft het probleem niet te zijn. Al zal het allicht wel een klusje zijn om het allemaal op te schuiven enzo. Helaas geen duidelijke foto van de hele meterkast gemaakt, maar hier zie je iets meer.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3QxWCfwrxoHj1wwNj5GkKHDTOKc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yXW2qMspwtGGKuaQXI64jpGf.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Hathi er kunnen dus nog gemakkelijk 3f Alamats geplaatst worden. De WP zal geen WCD's hebben vermoed ik. Bedoel je werkschakelaars?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hathi
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 10:40
Ik had er niet echt in detail naar gekeken. We hadden maar een uurtje de tijd en wilden nog genoeg zien.
Bij nader inzien zijn die WCD’s inderdaad niet voor de warmtepomp zelf.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vzX--xHM4P-4PbTfaK6grXR5UL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rsEfan1gZPfWrMvPdbqHs36J.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:25
Het is gewoon toegestaan en ook vrij gebruikelijk om een kookgroep te gebruiken voor de keuken.
Het is nergens verplicht om een driefasen aansluiting te realiseren.
Als het goed is staat het natuurlijk gewoon in het bestek en had je als je een driefasen aansluiting wilde hebben dat eerder aan moeten aankaarten wat dan waarschijnlijk meerwerk zou worden.

Een driefasen aansluiting is enkel noodzakelijk als je een inductieplaat of oven hebt die meer dan 7,36 KW is of een die enkel een driefasen aansluiting heeft.

En die gekoppelde groep voor bij de warmtepomp is waarschijnlijk zo gemaakt omdat die wcd's op twee groepen moeten zitten, maar wel gelijktijdig moeten afschakelen.

Kortom niets verkeerd.

[ Voor 17% gewijzigd door Ben(V) op 15-03-2024 09:52 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Hathi
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 10:40
Uhh, misschien moet je de rest van dit topic even doorlezen.
Een kookgroep is inderdaad vrij gebruikelijk en bij een 1 fase hoofdaansluiting zelfs noodzakelijk. Bij een 3 fase hoofdaansluiting, 3x 25A in de meeste gevallen, is dat misschien ook wel gebruikelijk maar wel fout.
Het hoeft van mij geen 3 fase aansluiting te worden (al zou dat wel het mooist zijn), maar de kookgroep moet op zijn minst verdeeld worden over 2 fasen, dus een 3 fase aardlek waarna de kookgroep op 2 van deze 3 fasen wordt aangesloten.

De keukenleverancier heeft aangegeven dat er een aansluitpunt met een aansluitwaarde van 7,4kW gerealiseerd moet worden en de tekening waar dit op staat is ook opgenomen in het dossier van mijn nieuwbouwwoning van de aannemer.
Op de manier hoe het nu is opgeleverd kan ik geen 7,4kW gebruiken, want de kookgroep zit op 1 fase die is afgezekerd op 25A, waardoor ik dus maar 5,75kW kan gebruiken.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Ben(V) Ik zou de startpost nog eens lezen, met name het stuk over NEN. Of dit topic: Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm (ook handig voor @Hathi )
De warmtepomp is een minder groot probleem, omdat de BU-heater vrijwel alleen voor een defrost gebruikt wordt en dat gebeurt zonder compressor.

Edit: Als je de WP ook op een 3f alamat laat plaatsen, doe je er verstandig aan om deze niet op de zelfde fasen te zetten als de 3f-"kookgroep". Bijvoorbeeld: WP op L1, L2 en kookgroep op L2, L3.

[ Voor 23% gewijzigd door timovd op 15-03-2024 10:00 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@timovd / @onetime Misschien dat het stukje over Ib <= In <= Iz en de NEN normen van @onetime ook in de startpost kan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:25
timovd schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 09:57:
@Ben(V) Ik zou de startpost nog eens lezen, met name het stuk over NEN. Of dit topic: Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm (ook handig voor @Hathi )
De warmtepomp is een minder groot probleem, omdat de BU-heater vrijwel alleen voor een defrost gebruikt wordt en dat gebeurt zonder compressor.

Edit: Als je de WP ook op een 3f alamat laat plaatsen, doe je er verstandig aan om deze niet op de zelfde fasen te zetten als de 3f-"kookgroep". Bijvoorbeeld: WP op L1, L2 en kookgroep op L2, L3.
Tja en toch is een kookgroep gewoon toegestaan mits die uiteraard op een bijbehorende aardlekschakelaar zit.
Zie bijvoorbeeld hier:
https://kookplaat.info/20...kookplaat-en-de-nen-1010/

Al zou ik persoonlijk als ik een driefasen aansluiting had ook liever een 3 fasen perilex in de keuken willen hebben.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hathi
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 10:40
Het probleem zit hem wat mij betreft niet in de kookgroep (al had ik dat liever anders gehad, maar dan had ik dat eerder moeten melden), maar in de manier waarop deze nu is aangesloten. De kookgroep zit nu op 1 fase van 25A aangesloten en dat mag niet.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:45
onetime schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 00:08:
Dat kan het simpelst veilig door alle drie de fase draden van je kookkrachtgroep na de automaat onder één klem te doen totdat je 3 fase hebt.
Idee is goed, maar ik ken geen automaten waar je drie draden onder één klem mag doen. Dit moet uiteraard via een lasklem of een din-rail klem.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:45
Hathi schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 22:02:
Vandaag vooroplevering van mijn nieuwbouwwoning gehad. Over twee weken de echte oplevering. Even een dubbel check, maar dit voldoet toch niet aan de norm?
Wel op de lijst gezet, maar kopersbegeleider kon zich niet voorstellen dat de installateur iets zou plaatsen wat niet mag volgens de normen. Maar desondanks wel opgeschreven, “dus als je gelijk hebt dan zal het worden aangepast “. Heb er nog niet heel veel vertrouwen in..

[Afbeelding]
Ik zou ook even vragen om een verklaring van de groepen. Want waarom zijn alleen de groepen van de warmtepomp en de kookplaat gemarkeerd? Je wilt van de andere automaten toch ook weten welke automaat waarvoor is? Dan kun je gelijk checken of de verdeling over de fasen een beetje klopt (wat met die kookgroep sowieso al een dingetje is....)

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hathi
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 10:40
Andrehj schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 11:43:
[...]

Ik zou ook even vragen om een verklaring van de groepen. Want waarom zijn alleen de groepen van de warmtepomp en de kookplaat gemarkeerd? Je wilt van de andere automaten toch ook weten welke automaat waarvoor is? Dan kun je gelijk checken of de verdeling over de fasen een beetje klopt (wat met die kookgroep sowieso al een dingetje is....)
Als het goed is krijg ik bij de oplevering over 1,5 week alle documentatie. De groepen zijn genummerd, dus ik ga er vanuit dat de installateur ergens heeft opgeschreven welke ruimtes er achter welke groep zitten. Dat zou dan bij de documentatie moeten zitten die we bij oplevering krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Andrehj schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 11:40:
[...] Idee is goed, maar ik ken geen automaten waar je drie draden onder één klem mag doen. Dit moet uiteraard via een lasklem of een din-rail klem.
tekst aangepast:
Dat kan het simpelst veilig door alle drie de fase draden van je kookkrachtgroep na de automaat onder één klem te doen op één klem aan te sluiten totdat je 3 fase hebt. Dan is je plaat dus tijdelijk beperkt tot 3,7 kW, anders schakelt de automaat uit. Na de ombouw naar 3 fase niet vergeten de krachtgroep correct aan te sluiten.

Na de automaat vanaf de hoofdschakelaar gezien.

edit: doe dit met een wago221 en een extra stukje draad, en je kunt zonder problemen de draden (weer) juist aansluiten als je 3fase hebt.
Ik vond het eigenlijk niet de moeite waard voor tijdelijk, maar je hebt een punt; en met een 221 is het extra simpel.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Knopsje schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 22:09:
Gisteren was het eindelijk zover, de gasleiding is weggehaald en de 3-fase aansluiting gerealiseerd! Ze hebben zoals gepland en gevraagd de nieuwe kabel door de mantelbuis van de oude gasleiding getrokken waardoor er geen betonboring nodig was. Veel dank aan voor alle adviezen en het meedenken hier!
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]
Gefeliciteerd met gas-exit. O-) Gecondoleerd met de foute kookgroep. O-)
Lees de topicstart en we zien je eventuele vragen wel verschijnen.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knopsje
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 10:11
Haha heel scherp, ik wilde me hier inderdaad al melden!
Vorige bewoner heeft een kookgroep (laten) plaatsen met 2x bruin, 2x blauw en 1x aarde VD-draad door een enkele flexibele buis naar de (bora) kookplaat. Ik wil er nu uiteraard graag een krachtgroep van maken maar mis dan eigenlijk een fase draad. Ik lees in de TS dat omkleuren gebruikelijk is. Officieel lijkt me dat echter niet mogen? Ik denk dat het in mijn situatie wel noodzakelijk is want nieuwe draden door die flexibele buis trekken wordt niks…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Knopsje wat is er mis met omkleuren volgens jou? De kookgroep was prima op een 1-faseaansluiting.

[ Voor 5% gewijzigd door timovd op 17-03-2024 07:56 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Angriebirdie
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 13-06 22:05
Nou het is aangepast, als het goed is is het nu correct. Bedankt nogmaals voor de hulp en uitleg😎

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FafWv0gucIbM-ZjMHPBfpmrWmyM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JG7e48WUpdgWMg1v5ArGNkp5.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txhn
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 29-04-2024
Hoi allemaal, ik heb advies nodig voor een inductiefornuis op basis van aansluitwaarden. Ik verhuis binnenkort naar een studio en in hun regels/handleiding vermelden ze het volgende:
"In de keuken sluit je de elektrische kookplaat aan met een perilex-stekker. De perilexaansluiting: 2x 230 volt, maximaal 7,3 kilowatt en maximaal 16 ampère."
Op een website zag ik dit staan:
“... een extra fase toevoegen geeft twee keer zoveel capaciteit, waardoor bij 2 fases een 2-fase aansluiting op basis van een 16 Ampère zekering 7,2 kW geeft en een 3-fasen aansluiting 11,1 kW. Houd hierbij wel rekening met een speling in de aansluitwaarde van 10%. Een fornuis met een aansluitwaarde van 7,4 kW kan dus ook aangesloten worden op een 2-fase aansluiting die volgens de rekensom tot 7,2 kW kan leveren..."
Doordat ik dat las heb ik modellen bekeken die een hogere aansluitwaarde hebben, maar ik wil er zeker van zijn dat dit geen problemen oplevert.

Er zijn 3 inductiefornuizen waarin ik geïnteresseerd ben:
  • Model 1: Inventum VFI6042ZWA. Een inductiefornuis met een powermanagement functie. Op hun website staat:
    " Door de powermanagement functie kun je het totale maximale vermogen van het kookgedeelte instellen en kun je dus kiezen hoe je het fornuis wilt aansluiten: op 2- of 3-fase."
    Op hun website staat er ook een aansluitwaarde van max. 10,1 kilowatt. Op een andere website stond dat dit model een aansluitwaarde van 7,4 kilowatt heeft. Ik neem aan dat het verschilt vanwege de powermanagement functie. Indien nodig zou ik met dit model in de toekomst kunnen overstappen naar een 3-fase Perilex-verbinding met een hogere aansluitwaarde, dus het voelt als een goede aankoop.
  • Model 2: Bosch HLN39A060U. Deze heeft een aansluitwaarde van 7,9 kilowatt. Dit is mijn 2e optie.
  • Model 3: Etna FIV560ZWA. Deze heeft een aansluitwaarde van 5,8 kilowatt. Dit is mijn 3e optie. De aansluitwaarde van de Etna valt binnen de 7,3 kilowatt die in de handleiding vermeld staat.
Mijn vraag is: Zou ik model 1 en 2 in mijn studio kunnen aansluiten als ik een speling van 10% aanhoud? Of is het beter om model 3 te kiezen?

Zijn er verder nog risico's of andere zaken waar ik vooraf rekening mee moet houden?

Ik doe hem toch een schop naar het grote topic

[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 25-03-2024 19:07 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@txhn Kijk je niet zo blind op de vermogens, kijk vooral naar hoe ze aangesloten kunnen worden. Het lijkt er heel erg op dat je een 2P+2N aansluiting krijgt. Of dat correct is qua meterkast laten we maar even achterwegen als je huurt. Door veel fabrikanten wordt dit verwarrend vaak '2-fase' genoemd.

Nu zie ik dat je allemaal kookplaat + oven modellen hebt als opties. ALs die een totale aansluitwaarde van 7,xkW hebben is dat bijna altijd 1x16A voor de kookplaat en 1x16A voor de oven. Vaak is het lastig info vinden of het echt zo is maar ik heb hier nog niet anders langs zien komen. Weet dat je dan dus maar 3,6kW-ish hebt voor de kookplaat. Dat had ik in mijn vorige appartement ook en ik vond dat echt ruk. Zelf zou ik dus kijken of je de oven toch anders kunt doen (dus los en ergens anders inpluggen).

Dan terug naar het probleem:
VFI6042ZWA: Prima 2P+2N aan te sluiten (en noemen dit ook meer correct 2x 1-fase)
HLN39A060U: Officieel niet ondersteund
FIV560ZWA: Prima 2P+2N aan te sluiten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • txhn
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 29-04-2024
@Septillion Bedankt! Ik wist niet dat het gehalveerd werd door een kookplaat + oven combinatie. Ik ga dan inderdaad liever verder op zoek naar een vrijstaande inductiekookplaat en een losse oven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@txhn kan het zijn dat de kookplaat met power management wel 2x 16A kan leveren als de oven niet gebruikt wordt?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@timovd Zou theoretisch leuk zijn maar ik heb ze hier nog niet gezien. Modellen die hier in detail voorbij gekomen zijn (zoals die Bosch) zijn eigenlijk gewoon twee compleet losse apparaten die tegen elkaar geschroefd zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 11:37
Even een sanity check.

Volgens mij zit de fornuisgroep in mijn meterkast verkeerd aangesloten kijkende naar dit voorbeeld.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZLpWhHClQ7GfgA553d2-hULU4zM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FLOQTQc1IlqecFQg7cVjIxOi.png?f=user_large

En dit is de kast:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bnhtRrHuPG8K-kIq38_2wjvg3rM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1lPI9HeU6K0AOocHNBMrbJQc.jpg?f=fotoalbum_large

Nu beweerd een monteur dat dit wel goed is en tevens dat dit maar een 1 fase kast is.

Echter staat er dit op de meter:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sihh2zvs-XdmBfbsGMX_xAlfFII=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lR84b6idhPsb8CyaV7RWL06d.jpg?f=fotoalbum_large

En volgens mij zijn dit 3 hoofdzekeringen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ij-LO-xd0bZfj4I-ttTxXSDe8R4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VdEty10n7vRiVmcDDgPJ1ylP.jpg?f=user_large

Mijn gedachten zou dus zijn een extra kastje bij plaatsen met een ABB aardlekautomaat 3P+N B16 voor de Bora Puxa.

Of zie ik het verkeerd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@Dracula klopt. Een Bora sluit je bij voorkeur aan op 3 fasen (afzuiging is de 3e).
Die Chinese spanningsafhankelijke aardlekautomaat is zeker door de PV-installateur aangesloten? Die zou ik ook vervangen voor een fatsoenlijke, maar die discussie kan beter in het algemene topic.

Voordeel is dat je automaten hebt i.p.v. smeltzekeringen, dus als de zekering overbelast wordt, hoef je niet de netbeheerder te bellen. Wel zit 1/3 van je huis in het donker.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 11:37
timovd schreef op donderdag 25 april 2024 @ 08:33:
@Dracula klopt. Een Bora sluit je bij voorkeur aan op 3 fasen (afzuiging is de 3e).
Die Chinese spanningsafhankelijke aardlekautomaat is zeker door de PV-installateur aangesloten? Die zou ik ook vervangen voor een fatsoenlijke, maar die discussie kan beter in het algemene topic.

Voordeel is dat je automaten hebt i.p.v. smeltzekeringen, dus als de zekering overbelast wordt, hoef je niet de netbeheerder te bellen. Wel zit 1/3 van je huis in het donker.
Thanks, maar mijn idee klopt dus wek toch en het is gewoon een 3 fase aansluiting?

En zal zeker mee laten nemen dat er een andere zekering komt voor de zonnepanelen.

Woon er nog niet maar ben alles aan het voorbereiden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

@Dracula
De fornuisgroep eruit en een driefase aardlekautomaat linksboven plaatsen, andere groepen opschuiven als je geen toekomstige uitbreiding wilt. Anders een kastje ernaast met de automaat.
Kast openmaken geeft duidelijkheid.

[ Voor 8% gewijzigd door klump4u op 25-04-2024 08:53 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 11:37
klump4u schreef op donderdag 25 april 2024 @ 08:52:
@Dracula
De fornuisgroep eruit en een driefase aardlekautomaat linksboven plaatsen, andere groepen opschuiven als je geen toekomstige uitbreiding wilt. Anders een kastje ernaast met de automaat.
Kast openmaken geeft duidelijkheid.
Ja dat dus, extra kastje en driefase aardlekautomaat. Opschuiven gaan we niet doen want er moet nog wat meer in idd.

Wil nog een kWh meter voor zonnepanelen plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:39

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
@klump4u volgens mij is dit een ABB busboard, dus opschuiven is niet zo eenvoudig, omdat je dan niet meer alle fases gebruikt.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Dracula schreef op donderdag 25 april 2024 @ 08:29:
[...] tevens dat dit maar een 1 fase kast is.
Ik wist dat het niet al te best gesteld was met de branch maar dat het zo slechts is :/

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Dracula schreef op donderdag 25 april 2024 @ 08:57:
[...]


Ja dat dus, extra kastje en driefase aardlekautomaat. Opschuiven gaan we niet doen want er moet nog wat meer in idd.

Wil nog een kWh meter voor zonnepanelen plaatsen.
Dan zou ik een groter kastje ernaast doen met de 3 fase aardlekautomaat en de aardlekautomaat voor de zonnepanelen met een kWh-meter ernaast, of als je plaats hebt zo'n zelfde kast ernaast zodat je plaats hebt voor de toekomst.
Ik zit nu vol.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/POdcsTE6VouQkRgEhdNEqh0Rk3w=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DNjVgcCebnOSDIZ7b1cjTTvh.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 11:37
klump4u schreef op donderdag 25 april 2024 @ 09:21:
[...]

Dan zou ik een groter kastje ernaast doen met de 3 fase aardlekautomaat en de aardlekautomaat voor de zonnepanelen met een kWh-meter ernaast, of als je plaats hebt zo'n zelfde kast ernaast zodat je plaats hebt voor de toekomst.
Ik zit nu vol.
[Afbeelding]
Ja er komt sowieso een kast naast voor die automaat en mogelijk de aardlek voor de zonnepanelen kan daar dan ook heen.

Welke maat kast is even afhankelijk van de plek in de meterkast.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sveHOI-pdQlcQyF8M_qic16A2so=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rsYYnKiDFMuI1ZIYA8Wpoymr.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door Dracula op 25-04-2024 10:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 11:37
Septillion schreef op donderdag 25 april 2024 @ 09:03:
[...]

Ik wist dat het niet al te best gesteld was met de branch maar dat het zo slechts is :/
Hij beweerd dat het een 1 fase hoofdschakelaar is ??

Als ik inzoom staat er toch echt 400V op die schakalaar en niet 240V of ben ik nou helemaal gek geworden en snap ik het verschil niet tussen 1 en 3 fasen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ePktvTp17vnYufpcPeoAopmxJiQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AoaQ02jpbSsTtlVNQOwinf9z.png?f=user_large

[ Voor 18% gewijzigd door Dracula op 25-04-2024 10:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

@Dracula , waarom zit er een kapje op de hoofdschakelaar en wat staat daar op?

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Dracula De spanning rating erop zegt niet zo veel. Maar ondanks dat hij de helft achter een (oplever?) label verstopt heeft is het duidelijk een vier unit brede schakelaar met 4-polen. L1, L2, L3 en N

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Verdicampo
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 08:01
inderdaad @Dracula, in je post van donderdag 25 april 2024 08:29 lijkt het gewoon een 3 fase hoofdschakelaar (4 modules breed)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 11:37
klump4u schreef op donderdag 25 april 2024 @ 10:22:
@Dracula , waarom zit er een kapje op de hoofdschakelaar en wat staat daar op?
Er staat een QR code op het plaatje voor registreren van de kast voor 8 jaar garantie kennelijk.
Septillion schreef op donderdag 25 april 2024 @ 10:24:
@Dracula De spanning rating erop zegt niet zo veel. Maar ondanks dat hij de helft achter een (oplever?) label verstopt heeft is het duidelijk een vier unit brede schakelaar met 4-polen. L1, L2, L3 en N
Ik weet niet waarom dat plaatje / label erop zit maar het is een vier unit brede schakelaar idd.

Het huis is nog niet van mij en is nu 7 jaar oud. Maar ik neem aan dat als de meter een 3 fase meter is zoals te zien is op de foto dat er dan ook daadwerkelijk 3 fasen aanwezig zijn en het dus bijplaatsen van de automaat geen probleem hoeft te zijn 3P+N.

Gedoe allemaal om iets te regelen. Je zou denken dat de monteur het beter snapt dan de consument.

Deze monteur wordt het hem dus in ieder geval niet.
Verdicampo schreef op donderdag 25 april 2024 @ 10:24:
inderdaad @Dracula, in je post van donderdag 25 april 2024 08:29 lijkt het gewoon een 3 fase hoofdschakelaar (4 modules breed)
Ja hij is idd 4 breed.

[ Voor 29% gewijzigd door Dracula op 25-04-2024 11:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08:12

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Nu wordt er wel eens een 3-fase kast geplaatst ter voorbereiding maar op 1-fase aangesloten. Maar je hebt ook heeeeel duidelijk 3 hoofdzekeringen (automaten van de netbeheerder) dus er is weinig vraag of je wel of geen 3-fase hebt :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 11:37
Septillion schreef op donderdag 25 april 2024 @ 12:32:
Nu wordt er wel eens een 3-fase kast geplaatst ter voorbereiding maar op 1-fase aangesloten. Maar je hebt ook heeeeel duidelijk 3 hoofdzekeringen (automaten van de netbeheerder) dus er is weinig vraag of je wel of geen 3-fase hebt :+
Tsja dat zou je denken idd 8)7

[ Voor 18% gewijzigd door Dracula op 25-04-2024 12:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TweakHm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 19-06 22:54
Het zou natuurlijk kunnen dat de hoofdschakelaar werkelijk 3 fase aangesloten is en dat dan elke aardlekschakelaar op een eigen fase is aangesloten.
Dan zou de huidige kookgroep dus maar op één fase aangesloten zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

TweakHm schreef op donderdag 25 april 2024 @ 12:55:
Het zou natuurlijk kunnen dat de hoofdschakelaar werkelijk 3 fase aangesloten is en dat dan elke aardlekschakelaar op een eigen fase is aangesloten.
Dan zou de huidige kookgroep dus maar op één fase aangesloten zijn.
Yep, en dat willen we hier niet he. ;)

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋