• Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:27
@Brent

Voor mij is dit dus zeer lastig te beoordelen, maar werken met meer masterruimtes lijkt mij zeker een optie. Een grote ruimte midden in het huis is hiervoor zeer geschikt. Dat kan zeker een gang met trap en overloop zijn. Dan wel wel kijken of de radiatoren hier voldoende vermogen hebben.

Een ruimte aan de koude kant kan ook.

Meer dan twee masterruimtes kan zeker ook.

Nogmaals geef de extra masterruimtes een draadloze sensor en zet alle radiatoren hier ook geheel open.

Niet met de knoppen doen. Wel kun je een ruimte het schema van de masterruimte laten volgen met een knop, maar niet met actieve warmtevraag.

Het is experimenteren met wat werkt. En……. neem hier ruim de tijd voor.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,2°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • thieske1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:32
TD-91 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 18:40:
[...]


Dank allen voor de input. Woonkamer warmtevraag naar Cic laten sturen kan dan wel via Tado met tadoknop op de vloerverdeler? Of zoals @thieske1 aangeeft specifiek die knop op verdeler vervangen?

Radiatoren dus als koninkrijkjes puur om ze dicht te zetten bij temp x. Probleem is dat specifiek de zolder een grote ruimte is met relatief matige isolatie (10cm). Die wil ik niet continu warm houden met onnodig warmteverlies tot gevolg, maar in bovenstaande opstelling kan ik niet zeggen; gebruik maar even een dot gas om een flink zetje te geven.
Oplossing; airco voor dat zetje? Of toch nog een alternatief? Bijv de zolder wel ook doorsturen naar cic?

Nu stook ik enkel de woonkamer, rest nagenoeg altijd uit. Maar als ik straks vanwege de werking ook alle verdiepingen meepak ga ik onder aan de streep niet besparen verwacht ik (wel extra comfort 😉)
Kan je het geld voor een airco niet beter in isolatie stoppen? Hier is de zolder juist het warmste met 2 kleine radiatoren.

  • TD-91
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 22-03 19:03

TD-91

XC40 P8

Mickel moen schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 19:00:
[...]


Je verliest nu ook veel warmte aan de koude kamers.

Ik heb al eens eerder het volgende geschreven:

Ik onderscheid drie groepen in ruimtes:

A. Masterruimtes:
- Alle knoppen verwijderen.
- In een ruimte de hoofdthermostaat. De andere ruimtes de draadloze sensor. Dus niet laten regelen door een knop.
-Geef deze ruimtes geheel of gedeeltelijk exact hetzelfde schema.
- Plaats op de radiatoren het maximale wat je kwijt kunt aan radiatorventilatoren. Ik heb zelf Heatfan. Hier zeer tevreden over. Lage starttemperatuur en meerdere standen. Die van mij staan continu op 2.
- Ga hierna experimenteren met het schema.

B. De aan de masterruimtes grenzende vertrekken.
Deze ruimtes hebben nogal invloed op het warmteverlies van de masterruimtes.
- Zet de radiatoren hier ook geheel open; en/of geef deze geheel of gedeeltelijk hetzelfde schema als de masterruimtes; en/of geef deze een minimale constante temperatuur van 18°C.
- Tado knoppen mogen geen directe warmtevraag generen, dus functioneren zelfstandig. Mechanische thermostaatknoppen kunnen hier ook als er niet op schema verwarmd hoeft te worden.
- Desgewenst ook hier aanvullen met radiatorventilatoren.

C. De overige ruimtes.
- Hier zou je uit kunnen gaan van de referentietemperaturen van onderstaand schema.

[Afbeelding]

En neem ruim de tijd om in te regelen en bij te stellen. Neem hiervoor minimaal een jaar. Dan heb je alle weersomstandigheden gehad.

Aanvullend met betrekking tot thermostaatknoppen:

Mechanische thermostaatknoppen, zoals die van Danfoss, werken geleidelijk in openen en sluiten.

De Tado-knoppen, waar dus een motortje inzit, werken meer in sprongen.

De ervaring met stoken met de Quatt is, dat dit mooier gaat als dit geleidelijk gaat en niet te veel met sprongen in watertemperatuur, ook voor de COP.

Dat je Tado kunt instellen per 0,1° C is dus heel mooi. Pas je dit toe voor de masterruimtes, dan regelt de CIC hier prachtig op.

Tadoknoppen werken per 0,5°C. Wel kun je 0,1°C in de thermostaat, of draadloze sensor aanmaken en deze naar de knop kopiëren. Zo laat ik twee aan een masterruimte grenzende vertrekken in de nacht en vroege ochtend meelopen met het master-schema, waarna ze naar een constante temperatuur gaan. Dit zijn de koudste uren. Goed voor het verwarmen binnen de schil, de masterruimte heeft minder warmteverlies en ook nog eens een hogere COP.

Mijn conclusie:
Tado-knoppen gebruiken voor de ruimtes met een gewenst schema. Niet in een master-ruimte gebruiken.

Voor ruimtes met een gewenste constante temperatuur zijn mechanische thermostaatknoppen zeer geschikt.
Dank voor je uitgebreide toelichting! Even geprobeerd te vertalen naar mijn situatie om zeker te zijn dat ik het goed begrijp

A masterruimtes zouden in mijn geval bijv woonkamer en zolder kunnen zijn. Tado knoppen vervangen voor mechanische thermostaatknoppen.
- Woonkamer is 24/7 zelfde temp op de bedrade tado met knop standaard volledig open.
- Zolder draadloze temp is standaard bijv ingesteld op 18 graden met knop volledig open (loopt dan vooral mee met woonkamer) en kan ik hoger zetten voor extra warmtevraag bij thuiswerken. Proberen de extra warmtevraag hier met een schema in stappen van 0,1 door te geven.

B/C grenzende/overige ruimtes (3 ruimtes + 1x hal. Tado knoppen laten zitten, niet communiceren met CiC. Instellen op max gewenste temp zodat ze dichtdraaien indien bereikt. In principe dus mee laten lopen met woonkamer. ‘S nachts zal dat lager zijn dan overdag.

  • TD-91
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 22-03 19:03

TD-91

XC40 P8

thieske1 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 19:45:
[...]

Kan je het geld voor een airco niet beter in isolatie stoppen? Hier is de zolder juist het warmste met 2 kleine radiatoren.
Mja nu 10cm isolatie tegen dak aan. Kozijnen/ramen zijn vrij nieuw en EPS korrels in de muur. Enige investering hier is een nieuw dak met fatsoenlijke isolatie, maar dat gaat natuurlijk over andere bedragen. Isolatie is dus niet slecht, maar kan beter. Jaren 50 huis, dus bijv niet een spouw zoals je die tegenwoodig ziet

[ Voor 6% gewijzigd door TD-91 op 27-10-2025 19:58 ]


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:27
TD-91 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 19:54:
[...]


Dank voor je uitgebreide toelichting! Even geprobeerd te vertalen naar mijn situatie om zeker te zijn dat ik het goed begrijp

A masterruimtes zouden in mijn geval bijv woonkamer en zolder kunnen zijn. Tado knoppen vervangen voor mechanische thermostaatknoppen.
- Woonkamer is 24/7 zelfde temp op de bedrade tado met knop standaard volledig open.
- Zolder draadloze temp is standaard bijv ingesteld op 18 graden met knop volledig open (loopt dan vooral mee met woonkamer) en kan ik hoger zetten voor extra warmtevraag bij thuiswerken. Proberen de extra warmtevraag hier met een schema in stappen van 0,1 door te geven.

B/C grenzende/overige ruimtes (3 ruimtes + 1x hal. Tado knoppen laten zitten, niet communiceren met CiC. Instellen op max gewenste temp zodat ze dichtdraaien indien bereikt. In principe dus mee laten lopen met woonkamer. ‘S nachts zal dat lager zijn dan overdag.
Als je met twee masterruimtes wilt werken geef je ze exact hetzelfde schema dus zelfde tijden en temperaturen. Anders wordt het een flipperkast.

Die zolder zou ik dan dus geen masterruimte van maken. Gewoon met knop(pen), geen actieve warmtevraag en week/dagschema.

Eén van de redenen, dat ik met een oplopend schema in de masterruimtes werk is dus, dat er dan altijd voldoende warmtevraag is voor de rest van het huis.

Gebruik je deze ruimte onregelmatig dan flink wat tijd vooraf de gewenste temperatuur hier instellen. Kwestie van uitproberen. Verschil hier niet te groot maken. 18°C is prima. Bij mij is een uur vooraf op de gewenste temperatuur zetten voldoende. Eventueel tussen 4 en 8 = meestal koudste uren in buitentemperatuur, op 19°C zetten.

Als je mechanische knoppen inzet:

In de masterruimte alleen voor de sier, geheel open. Als je van een thermostatisch ventiel de knop verwijdert staat deze ook geheel open.
Verder in de ruimtes die voornamelijk een constante temperatuur behoeven.

Voor meer:

https://mickelmoen.nl/category/energietransitie/

[ Voor 3% gewijzigd door Mickel moen op 27-10-2025 20:16 ]

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,2°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • jbtbnl
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 09:17
Mickel moen schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 20:14:
[...]

Eén van de redenen, dat ik met een oplopend schema in de masterruimtes werk is dus, dat er dan altijd voldoende warmtevraag is voor de rest van het huis.
Onzin, er is altijd een moment dat het (in temperatuur) oplopende programma stopt. Dan is er minder tot geen wamtevraag uit de masterruimte waardoor de overige ruimtes ongecontroleerd afkoelen.

Of dat acceptabel is mag iedereen zelf bepalen, het is wel belangrijk om die kanttekening te plaatsen zodat mensen dit meewegen als ze informatie opdoen in dit topic.

De gevolgen van een oplopend programma voor het comfort in huis zullen sterk afhankelijk zijn van de isolatiegraad. Matige isolatie, matig comfort. Goede isolatie, goed comfort.

Quatt hybrid duo, 165m2, vvw & radiatoren, Honeywell Evohome (7 zones)


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:27
jbtbnl schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 20:38:
[...]


Onzin, er is altijd een moment dat het (in temperatuur) oplopende programma stopt. Dan is er minder tot geen wamtevraag uit de masterruimte waardoor de overige ruimtes ongecontroleerd afkoelen.

Of dat acceptabel is mag iedereen zelf bepalen, het is wel belangrijk om die kanttekening te plaatsen zodat mensen dit meewegen als ze informatie opdoen in dit topic.

De gevolgen van een oplopend programma voor het comfort in huis zullen sterk afhankelijk zijn van de isolatiegraad. Matige isolatie, matig comfort. Goede isolatie, goed comfort.
Tja dan verschillen wij dus van mening.

Matige isolatie, matig comfort? Te kort door de bocht. Zeker een goede isolatie betekent, stabielere temperaturen, minder warmteverlies, minder warmtevraag. Dat wil niet zeggen, dat je geen comfort kunt creëren. Zal wel meer energie kosten.

Onze zolder = onze slaapkamer is matig geïsoleerd. Deze staat het grootste deel van de 24 uur op 18 graden. In de ochtend twee keer een verhoging met een halve graad.

En inderdaad. Aan het begin van de nacht na de afkoeling als het master-schema opnieuw met klimmen begint, kan het zijn, dat de temperatuur is gedaald naar zo’n 17°C. Maar dat mag. Daarna wordt het weer opgepikt, omdat hoe lager de buitentemperatuur hoe eerder het schema weer opgepakt wordt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MINWBqVztFS-i0nvwnkazzaCYDs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wEMhmIFR0adAZ8dT4aBs21ef.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door Mickel moen op 27-10-2025 22:11 ]

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,2°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • jbtbnl
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 09:17
OpenTherm Optimizer update:

Ik heb een kastje ontworpen en geprint om de elektronica netjes aan de muur te kunnen hangen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ngxLanniUsfJG-o4Fy2HAiZcp6k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aUKfXXnmu6EXcOZPB2uWmcfe.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5M86pLM4PQnwJZqoDLgxArVjv10=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mcZwuWCZB5vwD3pvdR0CUagm.jpg?f=fotoalbum_large

Ook heb ik de software doorontwikkeld zodat korte runs (5 minuten) herkend worden, waarna er een timeout periode gehanteerd wordt. Dit zou pendelgedrag (bij sturing op watertemperatuur) moeten verminderen bij relatief warme temperaturen buiten, wanneer de Quatt WP al op de laagste stand draait.

Helaas heb ik dit nog niet in praktijk gezien want door de lagere temperatuur buiten draait WP2 nu al 34 uur onafgebroken :P

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-OifnDb3l5DU0ZtYVJHNcSZkv_I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iZGsYXqsPdG7iVGyasVpme9f.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d_RhWEnMHXU771L8cL2hnRK1I0o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eS2hJR6fGHgjkvhDXy0Ufi37.jpg?f=fotoalbum_large

Quatt hybrid duo, 165m2, vvw & radiatoren, Honeywell Evohome (7 zones)


  • jappo
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 08:06

jappo

eens een prutser altijd ....

pietjm schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:47:
Heeft iemand ervaring met een lage-temperatuur sensor voor een Speedcomfort?
Ik heb daar naar gekeken maar uiteindelijk voor zigbee stekkers van de ikea gekozen. Is goedkoper en geeft meer controle over het schakelgedrag.
Bijvoorbeeld ‘s nachts niet in de slaapkamers.

Maar vereist natuurlijk wel een slimme zigbee controller zoals home assistant. O-)

1926, 135m2, Quatt v2, ATAG i28ec, Honeywell T6, radiators+vvw, 2800wp growatt, a++ energielabel, speedcomfort met zigbee plugs, uitgebreide Home Assistant setup


  • pietjm
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22-03 13:12
jappo schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 21:53:
[...]


Ik heb daar naar gekeken maar uiteindelijk voor zigbee stekkers van de ikea gekozen. Is goedkoper en geeft meer controle over het schakelgedrag.
Bijvoorbeeld ‘s nachts niet in de slaapkamers.

Maar vereist natuurlijk wel een slimme zigbee controller zoals home assistant. O-)
Ik heb wel een Hue bridge waarmee deze ook aangestuurd kan worden. Toch heb ik mijn voorkeur voor een temperatuur geregelde oplossing. Speedcomfort heeft ook een control sensor, maar die is net zoals de lage-temperatuur sensor nergens te krijgen. Zelfs bij Speedcomfort zelf niet. 😳

NH, vrijstaand, 182 m2 incl verw garage, 1 Quatt met T87M2018 thermostaat, alles OT, duurzaam in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 09:00
pietjm schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 22:11:
[...]


Ik heb wel een Hue bridge waarmee deze ook aangestuurd kan worden. Toch heb ik mijn voorkeur voor een temperatuur geregelde oplossing. Speedcomfort heeft ook een control sensor, maar die is net zoals de lage-temperatuur sensor nergens te krijgen. Zelfs bij Speedcomfort zelf niet. 😳
Niet? https://www.speedcomfort.com/nl/automaticsensor-wit

  • pietjm
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22-03 13:12

NH, vrijstaand, 182 m2 incl verw garage, 1 Quatt met T87M2018 thermostaat, alles OT, duurzaam in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 09:00
pietjm schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 22:28:
[...]


Nee. Deze: https://www.speedcomfort.com/nl/control-sensor.

Maar misschien moet die nog op de markt komen.
Deze kreeg ik niet bij mijn speedcomfort, zal wel nieuw zijn.

  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 10:55
jbtbnl schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 20:38:
[...]

De gevolgen van een oplopend programma voor het comfort in huis zullen sterk afhankelijk zijn van de isolatiegraad. Matige isolatie, matig comfort. Goede isolatie, goed comfort.
Gek genoeg denk ik dat het andersom is: een oplopend schema werkt goed als je huis slecht geïsoleerd is. Als je weinig warmte verliest slaat bij een matige temperatuur je warmtepomp heel de tijd af omdat het stapje gemaakt is. En wordt de rest van het huis minder warm. Met slechte isolatie dwing je dat de warmtepomp bij hogere temperaturen al de dat deze langer blijft draaien.

Als dat je doel is, werkt een tijdschema maar matig. Afhankelijk van de buiten temperatuur zou je eerder of later willen beginnen. En de stapjes in temperatuur zo zetten dat de warmtepomp niet afslaat, ipv op gezette tijden. Voor mij werkt het niet, maar misschien is mijn huis te goed geïsoleerd ;)

PVoutput


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:27
s020506 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 22:58:
[...]


Gek genoeg denk ik dat het andersom is: een oplopend schema werkt goed als je huis slecht geïsoleerd is. Als je weinig warmte verliest slaat bij een matige temperatuur je warmtepomp heel de tijd af omdat het stapje gemaakt is. En wordt de rest van het huis minder warm. Met slechte isolatie dwing je dat de warmtepomp bij hogere temperaturen al de dat deze langer blijft draaien.

Als dat je doel is, werkt een tijdschema maar matig. Afhankelijk van de buiten temperatuur zou je eerder of later willen beginnen. En de stapjes in temperatuur zo zetten dat de warmtepomp niet afslaat, ipv op gezette tijden. Voor mij werkt het niet, maar misschien is mijn huis te goed geïsoleerd ;)
d:)b Het is helemaal afhankelijk van het huis. @jbtbnl heeft het over ongecontroleerd afkoelen, maar je hebt net zo goed te maken met ongecontroleerd verwarmen.

Voor de komst van de Quatt in ons huis, werd de cv-ketel aangestuurd door alle ruimtes met Tado. Min of meer een perfecte gecontroleerde regeling in warmtevraag-sturing en naregeling.

In wezen is een regeling met alle radiatoren in een ruimte open in die zin primitiever. Het algemene advies van constante temperatuur en niet te veel temperatuurverschillen over de dag en tussen de ruimtes onderling is daarom ook een goed uitgangspunt.

Je kunt echter ook te maken hebben met grote warmteverliesverschillen in een huis en externe warmtebronnen. Een klassiek voorbeeld, is vloerverwarming in de masterruimte waar de zon binnen komt. Verwarming slaat uit en andere ruimtes met name aan de koude kant met radiatoren zijn niet meer warm te krijgen.

Mijn twee masterruimtes zijn nogal verschillend in warmteverlies en warmtebehoefte. De woonkeuken is gedeeltelijk uitgebouwd. 50% van de wanden is glazen pui. 50% van het plafond zit onder plat dak. Relatief dus veel warmteverlies. De woonkamer daarentegen heeft juist een relatief laag warmteverlies. Ze hebben beide hetzelfde oplopende schema. Het grootste deel van de dag is de woonkeuken leidend. De temperatuur in de woonkamer blijft in het begin van het schema beduidend hoger, blijft vlakker en komt pas zo eind van de middag bij de ingestelde temperatuur. Tijdens het koken en/of na het avondeten neemt deze ruimte het over. In de keuken bouw ik het schema dan weer in stappen af naar de starttemperatuur. De actuele temperatuur daar wordt dan bepaald door de warmtevraag van de woonkamer, behalve als ik in de woonkamer de houtkachel aanzet. Dan gaat de Quatt uit. Als de afkoeling in de woonkeuken dan weer het schema raakt, start er weer een warmtevraag zodat de rest van het huis ook weer bediend wordt.

Zo hebben externe warmtebronnen nauwelijks invloed op de gehele verwarming.

Het is dus zaak het warmteverlies en de warmtebehoefte van het huis goed te monitoren en daarop het systeem maar ook het huis in te regelen. Daarbij is rekening houden met het warmteverlies binnen de schil dus tussen de ruimtes onderling ook essentieel. Zo laat ik aan de masterruimtes grenzende kamers ‘‘s nachts tot in de ochtend ook meelopen met het opklimmende schema waarna deze naar een constante temperatuur van 18°C gaan. Dit zorgt voor mooie hoge COP in de ochtend wat dan weer mooi middelt met de lagere COP in de avond. Primair ligt de focus overigens op comfort.

Zo heb ik goed controle over het gehele huis, zonder aanvullende technieken als HA en/of controlers. Over controle gesproken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6gLt6T68eLdxG1Q36C9WeBKiHSc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D0K6l6lDmG82K1LaTetJABQD.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uu66zcAb6Mo_XL_OwyAbUHjHnJA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uuoSKVWOiTmSmwaYNyIMWePy.png?f=fotoalbum_large

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,2°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • Onno !
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22-03 17:24
Why So Serious. schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 18:16:
Ik merk dat ik best wat under en ik overshoots heb. Valt hier nog wat aan te doen door het warmteverlies hoger of lager te zetten? Gebruik de Honeywell t6 en heb de optimalisatie stand uitstaan. Ook heb ik de quatts op Building 87 staan om te zorgen dat ze wat langere runs maken.
[Afbeelding]
Ik ervaar hetzelfde, ook met vloerverwarming. De Quatt draait hier ook op de stilste modus.
Ik heb via een service verzoek geprobeerd het warmteverlies te laten aanpassen door Quatt. Dit leverde niet het resultaat op dat ik had verwacht. Service medewerkste leek niets van de materie te begrijpen. Ik heb enkele maanden terug op hun verzoek de verwarming op 24 gezet omdat ze data wilden zien. Men trok compleet verkeerde conclusies. In hun ogen steeg de temperatuur snel nadat de verwarming aanging, terwijl in het screenshot duidelijk was te zien dat de kamertemperatuur in de eerste 2 uur niet steeg. 8)7 :?

  • TD-91
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 22-03 19:03

TD-91

XC40 P8

Interessante discussie, dit helpt mij enorm (ook jouw blogs @Mickel moen .

In mijn geval zou de woonkamer als masterruimte met vloerverwarming en zon in de ochtend dan best wel eens kunnen leiden tot koude bovenverdiepingen. Met het huidige 24/7 constante temp schema zie ik in TADO grote blokken waarin niet verwarmd wordt, weliswaar in de vroege ochtend maar dan zit ik 's middags in de kou boven.
Gezien de verschillen in isolatie en type verwarming per ruimte, gaat denk ik meerdere masters met gelijk schema alsnog tot een ping pong aan warmtevragen leiden.

Stappenplan dat ik dan nu zie:
  1. Starten met 1 masterruimte en rest als slave laten meelopen tot een graad of 18. Kijken of ik daarmee voldoende warmte kan krijgen op zolder door op thuiswerkdagen de max te verhogen avond van te voren
  2. Daarna eventueel zolder aanpassen naar tweede master om daar extra warmtevraag te creëren op thuiswerkdagen, verder gelijk schema aan 1e master. Weliswaar risico dat op die dagen de woonkamer wat heet wordt
  3. Daarna indien bovenstaande niet voldoende is, zolder weer aanpassen naar slave en toch een airco gebruiken voor thuiswerkdagen (winst hier is een koelere zolderkamer in de zomer wat richting toekomst prettig gaat zijn icm kinderkamer, dus vind die investering niet zo spannend

  • rombow
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 17-03 03:43
Grappig om te zien hoeveel mensen hun vrije tijd opofferen om het vermogen van de Quatt warmtepomp te tweaken. Zowel hier als in de Quatt-HA groep.

Veel mensen zitten met hun hoofd zo diep in de oplossing en (soms verhitte) discussie van dit probleem dat het voor de nieuwkomer / buitenstaander niet altijd helder waar al deze groepen mee bezig zijn en waarom.

Tijd dus, voor een stapje terug, even uitzoomen.

Gemeenschappelijk doel : Het vermogen van de WP regelen / inperken want:
-Voorkom onnodig gasverbruik
-Voorkom onnodig lage COP door wispelturig en nerveus stookgedrag.
-Laat de Quatt, dynamisch, de fluctuerende zonnestroom gebruiken
-Hoe voorkom ik dat de Quatt steeds afslaat als de zon even in de kamer schijnt
-Hoe laat ik de Quatt met laag vermogen starten in een afgekoeld huis

Omdat de directe controle van het WP-vermogen EN van de cv-water temperatuur niet mogelijk is (!!!) zijn er zeker 5 stromingen in de Quatt wereld ontstaan.

Verschillende manieren van Aanpak:
1-Regel de thermostaat parameters zoals RoomSetPoint dynamisch (script of HA)
2-Onderschep en spoof de communicatie tuseen thermostaat en CIC met OTGW (script of HA)
3-Beinvloed de SoundSlider (handmatig of met HA)
4-Zet de CV-ketel op zomerstand
5-Bedenk slimme thermostaat schemas zonder programmeren / solderen (24/7-20 graden of stapjesplan)

Al deze groepen hebben een gemeenschappelijk probleem : Het voorspellen hoeveel vermogen de CIC zal inzetten, gegeven de (fake) data die je het voert. Als iemand iets weet omtrent deze formule hoor ik het graag.

Ik vermoed dat de parameters zijn:
-(De on-zichtbare en on-editbare) CIC-Stooklijn
-Thermostaat-Room-Temperature (statisch en dynamisch!)
-Thermostaat-Room-Setpoint-Temperature
-Quatt-Buiten-Temperatuur
-Soundslider stand
waarschijnlijk niet:
-Gevraagde modulatie percentage van de Thermostaat !
-Gevraagde cv-water temperatuur van de Thermostaat !

Inmiddels zijn sommige Tweakers die de TADO REST-API gebruiken gisteren afgesloten van Aanpak 1!
Ik switchte vorige week nog net op tijd naar Aanpak 2. Mijn collega TADO Tweaker ging door de knieen, toen de verwaming er mee ophield!!, en betaalt voorlopig 6 euro per maand aan het TADO-ransomeware team.

200m2 half vrijstaande woning met 12 radiatoren. Intergas HRE met TADO thermostaat en Quatt mono hybrid op plat houten dak naast de buren.


  • JanHenk
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
Hoe is de Homekit integratie van gebruikers van de Honeywell T6 thermostaat?

Ik heb een Tado V3+ en ik zie in Adgaurd 2 verzoeken per 5 minuten naar *.tado.com, dus 576 per dag. Het lijkt er nog niet op dat ik ergens geblokkeerd wordt, maar dat zou boven de limiet van 100/dag zijn die Tado niet hanteert? Wanneer gaat die limiet in?

Over de Homekit integratie van Tado is men hier op Tweakers niet tevreden. Daarom ben ik benieuwd hoe dat met de T6 is. Ik wil via Home Assistant de setpoint aan kunnen passen. Meer eigenlijk niet. Liefst in stappen van 0,1 graad, maar dat zal wel niet lukken..

@rombow Hoe ziet optie 2 in jouw post er inhoudelijk uit? Ik heb een Tado internet bridge die uiteindelijk de CiC van info voorziet. Waar zet je wat tussen?

[ Voor 11% gewijzigd door JanHenk op 28-10-2025 11:43 ]

vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser


  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 20-03 18:43
Nieuwe versie onderweg

Vandaag brengen we een software-update uit voor al onze bètatesters. Is jouw CiC met internet verbonden? Dan ontvang je versie 3.13.0-beta.0 automatisch.

Wat is er nieuw?

Verbeteringen
All-Electric optie om 's nachts opladen te vermijden
Bugfixes
Probleem opgelost met de functie om nachtelijke anti-legionellamaatregelen te vermijden
Probleem opgelost met HeatBattery-oplaaddrempels
Engineer aan het woord
In deze update blijven we de ondersteuning voor Chill verbeteren en hebben we enkele kleine problemen opgelost. Je systeem zou zich zoals gewoonlijk moeten blijven gedragen.

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
Een kleine update over het geluid van de "heat exchanger". We hebben er eigenlijk geen last van. Als je in dezelfde ruimte staat dan is die luider dan de koelkast die ernaast staat. Maar hij resoneert hier niet en in de kamer erboven hoor ik m niet meer dan de oude cv-ketel als die aansloeg, en dat was alleszins acceptabel.

Een douche-beurt kost ons ong 10% van de heat battery, wat wel ongeveer klopt met mijn eigen rekensom (we douchen 3-5 minuten). De 187L is dus zeker niet te klein voor ons. Wel zie ik het "heat-battery" percentage schommelen buiten warmwatergebruik om. Dat betekent dat in FE configuratie er dus ook af en toe uit getapt wordt, en dus als buffer gebruikt wordt. Waar dit precies mee samenhangt ben ik nog niet achter, vooral het feit dat we de heat exchanger eigenlijk niet horen (wps ook niet trouwens) maakt dat wat lastig ontdekken natuurlijk.

Een afsluitende vraag: waarom noemt Quatt de stille modi minder zuinig in de app? In eerste instantie zou je denken stiller = minder vermogen = trager = efficiënter.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • charrel
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22-03 19:24

charrel

Cortisol4life..

Brent schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:47:

Een afsluitende vraag: waarom noemt Quatt de stille modi minder zuinig in de app? In eerste instantie zou je denken stiller = minder vermogen = trager = efficiënter.
Soms niet toereikend en dan meer ondersteuning nodig van bv. de cv/ heatbattery?

  • Metsubsidie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 07:03

Metsubsidie

Doet meer met subsidie

charrel schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:51:
[...]

Soms niet toereikend en dan meer ondersteuning nodig van bv. de cv/ heatbattery?
Als je de soundslider gebruikt om het geluid te dempen gaat gewoon het electriciteitsverbruik van de WP omhoog ..

1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen)


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
charrel schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:51:
[...]

Soms niet toereikend en dan meer ondersteuning nodig van bv. de cv/ heatbattery?
Wat er in de heat battery zit wordt er door de wp ingestopt, dus geen 'bron' van energie. Ik gokte tevoren vooral om te helpen bij defrosts of vraag-pieken. (We hebben FE dus geen CV.) Als je het huis op een steady T houd dan zou ik geen/minimaal gebruik van de battery verwachten.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • charrel
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22-03 19:24

charrel

Cortisol4life..

Brent schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:54:
[...]

Wat er in de heat battery zit wordt er door de wp ingestopt, dus geen 'bron' van energie. Ik gokte tevoren vooral om te helpen bij defrosts of vraag-pieken. (We hebben FE dus geen CV.) Als je het huis op een steady T houd dan zou ik geen/minimaal gebruik van de battery verwachten.
Zit toch nog steeds een doorstroom verwarmer in, dus als de zachte stand het niet redt gaat die doorstroomverwarmer cop1 gewoon aan of zoals bij ons de cv. Dus dan is de stille stand minder zuinig als ie het niet red.
Metsubsidie schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:53:
[...]


Als je de soundslider gebruikt om het geluid te dempen gaat gewoon het electriciteitsverbruik van de WP omhoog ..
Het vermogen wordt beperkt, daardoor het geluid. Dus als ie het dan niet red schakelt ie de "backup in", cv of vermoedelijk bij de heatbattery de doorstroomverwarmer?

[ Voor 24% gewijzigd door charrel op 28-10-2025 11:56 ]


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Brent schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:54:
[...]

Wat er in de heat battery zit wordt er door de wp ingestopt, dus geen 'bron' van energie. Ik gokte tevoren vooral om te helpen bij defrosts of vraag-pieken. (We hebben FE dus geen CV.) Als je het huis op een steady T houd dan zou ik geen/minimaal gebruik van de battery verwachten.
Je krijgt dan wel elke keer conversieverlies als de heat battery zou moeten bijspringen bij de laagste stand WP, dus waarom zou je het via zoveel omwegen doen?
Ik denk wel dat de essentie van de uitleg van die slider daar wel in ligt ja. Haalt het doel in vermogen of Ta niet, dus komt er back up hulp, en dat is duurder / minder efficient.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Fragger123
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:46
rombow schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 10:17:
Inmiddels zijn sommige Tweakers die de TADO REST-API gebruiken gisteren afgesloten van Aanpak 1!
Ik switchte vorige week nog net op tijd naar Aanpak 2. Mijn collega TADO Tweaker ging door de knieen, toen de verwaming er mee ophield!!, en betaalt voorlopig 6 euro per maand aan het TADO-ransomeware team.
Ik moet zeggen dat ik n.a.v het bericht van TADO API Limitaties ben overgestapt op de 100% lokale verbinding van Homeassistant > Homekit > TADO en dat dat vlekkeloos werkt.

Het enige wat ik niet kon was stapjes van 0.1 graden via de UI (Climate card) want die staat standaard op 0.5. Echter kan dat met een service call wel binnen Homeassistant dus heb een nieuw kaartje gemaakt wat iets minder fancy uit ziet dan de standaard Climate card maar wel werkt :)

E: Verder wordt mijn Quatt aangestuurd door het script van @raven22 > aangestuurd waarvoor dank _/-\o_

[ Voor 9% gewijzigd door Fragger123 op 28-10-2025 12:02 ]


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
paQ schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:56:
[...]

Je krijgt dan wel elke keer conversieverlies als de heat battery zou moeten bijspringen bij de laagste stand WP, dus waarom zou je het via zoveel omwegen doen?
Die buffer is alleen voor pieken (en sww), dus die kan nooit constant in gebruik zijn (want wanneer laad die dan op? moet via wp) in geen enkele modus. Ja, weerstandverwarming mss bij echte kou.

Zolang het buiten 0+ is, zou je denken dat stiller = zuiniger, en dat het nadeel slechts trager is.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • RickvdT
  • Registratie: Februari 2010
  • Nu online
rombow schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 10:17:
Grappig om te zien hoeveel mensen hun vrije tijd opofferen om het vermogen van de Quatt warmtepomp te tweaken. Zowel hier als in de Quatt-HA groep.

Veel mensen zitten met hun hoofd zo diep in de oplossing en (soms verhitte) discussie van dit probleem dat het voor de nieuwkomer / buitenstaander niet altijd helder waar al deze groepen mee bezig zijn en waarom.

Tijd dus, voor een stapje terug, even uitzoomen.

Gemeenschappelijk doel : Het vermogen van de WP regelen / inperken want:
-Voorkom onnodig gasverbruik
-Voorkom onnodig lage COP door wispelturig en nerveus stookgedrag.
-Laat de Quatt, dynamisch, de fluctuerende zonnestroom gebruiken
-Hoe voorkom ik dat de Quatt steeds afslaat als de zon even in de kamer schijnt
-Hoe laat ik de Quatt met laag vermogen starten in een afgekoeld huis
Goede samenvatting. Na zelf ook een tijdje aan het tweaken te zijn merk ik dat het vooral compensatie is voor enerzijds het gebrek aan intelligentie in de Quatt aansturing en anderzijds het gebrek aan configuratie in de Quatt aansturing om de comfort vs besparing balans naar eigen wens aan te passen.
Slim energiemanagement
Een van de onderscheidende aspecten van Quatts visie is de nadruk op slimme sturing en integratie met het hele energiesysteem van de woning.
Quatt blijft slim energiemanagement als USP aandragen. Ik sta achter de visie die ze hebben maar na 3 jaar blijft het magertjes (zeker als je 3rd party ondersteuning meeneemt). Vooral veel beloftes zonder roadmap, in dat opzicht worden ze door Weheat momenteel hard voorbij gelopen met Weheat intelligence. Ik merk dat alles wat ik nu in Homeassistant aan het oplossen ben standaard over een halfjaar via Weheat intelligence beschikbaar is. En wanneer dat bij Quatt het geval is... ik heb geen idee. Hopelijk blijft aansturing via de mobile API beschikbaar. Dan kun je als tweaker een hoop zelf :)

  • rombow
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 17-03 03:43
JanHenk schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:41:

@rombow Hoe ziet optie 2 in jouw post er inhoudelijk uit? Ik heb een Tado internet bridge die uiteindelijk de CiC van info voorziet. Waar zet je wat tussen?
met een printje genaamd "OpenThermGateWay" (OTGW) kan je communicatie tussen thermostaat en CIC afluisteren, en beter nog, vervalsen (tot op 0.01 graad!). Maar voordat de off-topic politie me op het spoor komt ;) , lees meer hier:

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/83724070
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/83757562

200m2 half vrijstaande woning met 12 radiatoren. Intergas HRE met TADO thermostaat en Quatt mono hybrid op plat houten dak naast de buren.


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
Metsubsidie schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:53:
[...]


Als je de soundslider gebruikt om het geluid te dempen gaat gewoon het electriciteitsverbruik van de WP omhoog ..
Dit is niet wat ik hier zie, bij dit weer. Ik zie gewoon een iets lager vermogen en verbruik (ong dezelfde COP). Ik gok dat het verschil in dat ie wat minder vaak aanspringt (want ook al heb ik daar geen grafiek van, met 10+ graden zie ik ook regelmatig 0W/0W).

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
clubeddie schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:42:
Nieuwe versie onderweg

Vandaag brengen we een software-update uit voor al onze bètatesters. Is jouw CiC met internet verbonden? Dan ontvang je versie 3.13.0-beta.0 automatisch.

Wat is er nieuw?

Verbeteringen
All-Electric optie om 's nachts opladen te vermijden
Bugfixes
Probleem opgelost met de functie om nachtelijke anti-legionellamaatregelen te vermijden
Probleem opgelost met HeatBattery-oplaaddrempels
Engineer aan het woord
In deze update blijven we de ondersteuning voor Chill verbeteren en hebben we enkele kleine problemen opgelost. Je systeem zou zich zoals gewoonlijk moeten blijven gedragen.
Hoe wordt je beta-tester?

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
JanHenk schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:41:
Hoe is de Homekit integratie van gebruikers van de Honeywell T6 thermostaat?
T6 kan je via de cloud in HA betrekken: https://www.home-assistant.io/integrations/lyric
en/of via Homekit.

Beiden werken prima!
Over de Homekit integratie van Tado is men hier op Tweakers niet tevreden. Daarom ben ik benieuwd hoe dat met de T6 is. Ik wil via Home Assistant de setpoint aan kunnen passen. Meer eigenlijk niet. Liefst in stappen van 0,1 graad, maar dat zal wel niet lukken..
T6 kun je enkel in stappen van 0,5grC aanpassen. Dit werkt ook via Homekit in HA zo.

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 22-03 17:11
rombow schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 10:17:
Grappig om te zien hoeveel mensen hun vrije tijd opofferen om het vermogen van de Quatt warmtepomp te tweaken. Zowel hier als in de Quatt-HA groep.

Veel mensen zitten met hun hoofd zo diep in de oplossing en (soms verhitte) discussie van dit probleem dat het voor de nieuwkomer / buitenstaander niet altijd helder waar al deze groepen mee bezig zijn en waarom.

Tijd dus, voor een stapje terug, even uitzoomen.

Gemeenschappelijk doel : Het vermogen van de WP regelen / inperken want:
-Voorkom onnodig gasverbruik
-Voorkom onnodig lage COP door wispelturig en nerveus stookgedrag.
-Laat de Quatt, dynamisch, de fluctuerende zonnestroom gebruiken
-Hoe voorkom ik dat de Quatt steeds afslaat als de zon even in de kamer schijnt
-Hoe laat ik de Quatt met laag vermogen starten in een afgekoeld huis

Omdat de directe controle van het WP-vermogen EN van de cv-water temperatuur niet mogelijk is (!!!) zijn er zeker 5 stromingen in de Quatt wereld ontstaan.

Verschillende manieren van Aanpak:
1-Regel de thermostaat parameters zoals RoomSetPoint dynamisch (script of HA)
2-Onderschep en spoof de communicatie tuseen thermostaat en CIC met OTGW (script of HA)
3-Beinvloed de SoundSlider (handmatig of met HA)
4-Zet de CV-ketel op zomerstand
5-Bedenk slimme thermostaat schemas zonder programmeren / solderen (24/7-20 graden of stapjesplan)

Al deze groepen hebben een gemeenschappelijk probleem : Het voorspellen hoeveel vermogen de CIC zal inzetten, gegeven de (fake) data die je het voert. Als iemand iets weet omtrent deze formule hoor ik het graag.

Ik vermoed dat de parameters zijn:
-(De on-zichtbare en on-editbare) CIC-Stooklijn
-Thermostaat-Room-Temperature (statisch en dynamisch!)
-Thermostaat-Room-Setpoint-Temperature
-Quatt-Buiten-Temperatuur
-Soundslider stand
waarschijnlijk niet:
-Gevraagde modulatie percentage van de Thermostaat !
-Gevraagde cv-water temperatuur van de Thermostaat !

Inmiddels zijn sommige Tweakers die de TADO REST-API gebruiken gisteren afgesloten van Aanpak 1!
Ik switchte vorige week nog net op tijd naar Aanpak 2. Mijn collega TADO Tweaker ging door de knieen, toen de verwaming er mee ophield!!, en betaalt voorlopig 6 euro per maand aan het TADO-ransomeware team.
Mooie samenvatting en helaas oh zo juist!

code:
1
2
3
4
5
For 
berg = Quatt 
Do
Als AI niet naar de berg komt, 
dan komt de berg wel naar AI.

Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C


  • JanHenk
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
Fragger123 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:58:
[...]

Ik moet zeggen dat ik n.a.v het bericht van TADO API Limitaties ben overgestapt op de 100% lokale verbinding van Homeassistant > Homekit > TADO en dat dat vlekkeloos werkt.

Het enige wat ik niet kon was stapjes van 0.1 graden via de UI (Climate card) want die staat standaard op 0.5. Echter kan dat met een service call wel binnen Homeassistant dus heb een nieuw kaartje gemaakt wat iets minder fancy uit ziet dan de standaard Climate card maar wel werkt :)
Oké! Ik was in de veronderstelling dat alleen stappen van 0,5 mogelijk waren, maar blijkbaar kun je op de achtergrond gewoon 0,1 doorgeven. Ik heb zelf ook een automation dat dit doet op basis van de teruglevering van PV en die gaat met 0,3 boven de huidige temperatuur.

Bedankt voor de terugkoppeling. Tijd om de Homekit integratie te proberen dus en als dat werkt de hele Tado cloud te blokkeren ;)

vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser


  • JanHenk
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
jj85 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:06:
[...]

T6 kun je enkel in stappen van 0,5grC aanpassen. Dit werkt ook via Homekit in HA zo.
Is dat een beperking van Home Assistant, Homekit (protocol) of de Honeywell? Gezien voorgaande berichten denk ik het laatste?

vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
Brent schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:47:
Een kleine update over het geluid van de "heat exchanger".
Nu doe je de HeatCharger wel een beetje tekort :+ . (en tevens is het wat verwarrend).
Er zitten 2 heat exchangers en een compressor als onderdeel van de w/w warmtepomp. En een circulatiepomp + een hoop sensoren + leidingen en appendages.

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
JanHenk schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:09:
[...]


Is dat een beperking van Home Assistant, Homekit (protocol) of de Honeywell? Gezien voorgaande berichten denk ik het laatste?
Honeywell

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
verguldebarman schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:06:
[...]

Mooie samenvatting en helaas oh zo juist!

code:
1
2
3
4
5
For 
berg = Quatt 
Do
Als AI niet naar de berg komt, 
dan komt de berg wel naar AI.
@rombow En ook dit soort flauwekul 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yXtX1ZkBBWp1INGnqukkarQqy5I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GrX9MvZHKATr3LaWssfLYxP7.png?f=fotoalbum_large

  • Metsubsidie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 07:03

Metsubsidie

Doet meer met subsidie

charrel schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:55:
[...]

Zit toch nog steeds een doorstroom verwarmer in, dus als de zachte stand het niet redt gaat die doorstroomverwarmer cop1 gewoon aan of zoals bij ons de cv. Dus dan is de stille stand minder zuinig als ie het niet red.


[...]

Het vermogen wordt beperkt, daardoor het geluid. Dus als ie het dan niet red schakelt ie de "backup in", cv of vermoedelijk bij de heatbattery de doorstroomverwarmer?
Voor zover ik het begrijp wordt er bij een hogere ventilator snelheid (= meer geluid) meer energie uit de lucht gehaald.
Als je de ventilator snelheid verlaagd (minder geluid) zal die zelfde energie uit een elektrische verwarming moeten komen , waardoor het stroom verbruik omhoog gaat.

Ik heb eea in Domoticz zitten en kan dus goed het verloop van bepaalde acties volgen.

1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen)


  • charrel
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22-03 19:24

charrel

Cortisol4life..

Metsubsidie schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:14:
[...]


Voor zover ik het begrijp wordt er bij een hogere ventilator snelheid (= meer geluid) meer energie uit de lucht gehaald.
Als je de ventilator snelheid verlaagd (minder geluid) zal die zelfde energie uit een elektrische verwarming moeten komen , waardoor het stroom verbruik omhoog gaat.

Ik heb eea in Domoticz zitten en kan dus goed het verloop van bepaalde acties volgen.
Je begrenst toch gewoon de maximale output als je de fan langzamer zet. Heeft het ook geen zin dat de compressor harder gaat werken lijkt me. Dan gaat ie dus eerder elektrisch bij verwarmen met de doorstroom verwarmer of de gasgestookte cv springt bij > wat dus inderdaad meer energie kost.

[ Voor 6% gewijzigd door charrel op 28-10-2025 12:29 ]


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
Metsubsidie schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:14:
[...]


Voor zover ik het begrijp wordt er bij een hogere ventilator snelheid (= meer geluid) meer energie uit de lucht gehaald.
De vraag is hoe dit verband precies is. Lineair? Anders?
Als je de ventilator snelheid verlaagd (minder geluid) zal die zelfde energie uit een elektrische verwarming moeten komen , waardoor het stroom verbruik omhoog gaat.
Maar zo werkt het natuurlijk maar zelden: de regeltechniek is zo dat het T setpoint met een bepaalde snelheid gehaald moet worden, en de machine daarna kan afslaan. Of, water-T laat zakken of anderzins moduleert om niet te ver te overshooten. Wat we ook terug zien in veel grafiekjes van mensen hier (en andere wp topic): zelden slaagt de regeling erin precies het vermogen te vinden dat de woning verliest en afslaan is niet bijzonder.

Pas als hij op maximaal (stil) vermogen draait en het setpoint gedurende langere tijd niet kan halen, verwacht je dat de weerstandverwarming bijspringt (of de heat battery geplunderd wordt).

We zeggen altijd: optimaliseer je wp zo dat met een zo laag mogelijk vermogen toe kan, want dat is zuiniger. Traag = zuinig. Traag betekent ook dat je bij langdurig vermogenstekort dus idd naar backupheaters moet terug vallen, maar met dit weer zou een beetje aansturing en ook de CiC ( ;) ) daar nog lang niet aan moeten zitten. Je hebt het systeem dan slechts kunstmatig verdraagt en dus 'zuiniger' gemaakt (ook afhankelijk van de vermogensafhankelijkheid van de COP van Quatt units natuurlijk).

@jj85 Heat charger idd ;)

[ Voor 8% gewijzigd door Brent op 28-10-2025 12:33 ]

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • Hambo
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 21-03 05:23
Sinds een maand draait hier een Quatt V2 Duo. Krijgt het huis beneden prima warm dmv nieuwe vloerverwarming met een open verdeler. Eerder heb ik gevraagd of er oplossingen waren om de maximale watertemperatuur in te stellen ivm open verdeler en pvc vloer.

Laatste weken heb ik een beetje gespeeld met de plaats van de draadloze thermostaat en schema's waarbij rekening gehouden wordt met de zon inval. Resultaat is dat er soms door de trage vloerverwarming vrij hoge watertemperaturen worden bereikt (maximaal is nu 35 graden).

Op zich prima, vandaag is de temperatuur in huis constant 20 graden en de watertemperatuur tussen de 26 en 28 graden. Ik vraag me wel af of bij echte kou (zeg rond vriespunt of nog lager) de watertemperatuur niet een stuk hoger moet worden om het huis warm te houden. Hierbij zie ik 35 graden wel als een grens voor m'n pvc vloer. Natuurlijk nog niet veel over te zeggen omdat het nog niet zo koud is geweest, maar maak me er wel een beetje zorgen over.

1 oplossing zou zijn om de radiatoren die er nog hangen te laten meedraaien (= meer afgifte). In de werkkamer (relatief klein) hangt een T33, in de keuken en woonkamer hangen per ruimte 3 T22's. Zou het laten meedraaien van deze radiatoren er voor kunnen zorgen dat de aanvoertemperatuur lager wordt? Of zijn ze daar niet effectief genoeg voor?

Probleem bij het meedraaien is dat er thermostaatkranen op zitten waarbij het debiet niet instelbaar is. Dit is boven ook het geval, waardoor het momenteel de keuze is: boven radiatoren open of warm water flow naar de vloerverwarming. :+

Volgens mij ontkom ik er niet aan om de thermostaatkranen te laten vervangen door andere kranen (thermostaatkranen met instelbaar debiet of simpele kranen zonder thermostaat). Het gaat om oude radiatoren zonder voetventiel helaas. Of ziet iemand hier nog andere oplossingen?

  • SBL
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09:25

SBL

Tjenok schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:19:
In mei dit jaar is bij mij de vorige generatie Quatt Hybrid Duo geïnstalleerd. Hij draait deze maand voor het eerst dagelijks dus kan eindelijk de performance vergelijken. Ons huis is uit 1978 en 165m2. Doordeweeks staat hij 's nachts op 19,5 graden, dit laat ik om gebruik te maken van de vaak lagere stroomtarieven 's middags in twee stappen van twee uur oplopen tot 20,5. Om 20:30 gaat hij weer naar 19,5. In het weekend gebeurt hetzelfde maar dan eerder op de dag. Op aanraden van Quatt heb ik een Honeywell T6 laten plaatsen. We hebben op de begane grond vloerverwarming, boven en in de kelder radiatoren. Deze maand heb ik volgens de app tot en met vandaag een gemiddelde COP van 4,8. Vandaag was dat gezien het koude weer 4,0. De CV ketel is nog niet aangeslagen, ik heb de hoop dat de duo het de hele winter alleen aan kan. Is die 4,8 een beetje netjes? En is het verstandig om die temperatuursprongen te maken of kan ik hem beter de hele nacht op 20,0 laten draaien, zodat hij 's middags maar 0,5 graden hoeft te verwarmen?
Je beleid met nachtverlaging lijkt me prima. Als hij in de winter moeite krijgt om je huis op te warmen, kun je verlaging beperken tot 0,5 graad. Dat heb je intussen al gedaan, lees ik.

Meldt je verbruik via DM bij Tomexergie, dan kun je begin november je COP van oktober vergelijken. Daarvoor is het wel handig om je benodigde watertemperatuur bij 2graden te weten en die heb je nu nog niet gezien. Gok tot die tijd met goed gebalanceerde vloerverwarming+radiatoren maar op 34.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ld-5LeqA437xVW0UrO0guyQEx8c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eDSNKBwtpoPawf3Hi9L139RT.png?f=fotoalbum_large
COP van 4,6 is voor oktober niet hoog, als je met vorige jaren vergelijkt.
Zoals anderen ook al melden: niet alle warmte lijkt je vloer in te gaan, waardoor radiatoren moeten oververhitten om ruimtes warm te krijgen. Heb je een pomp op je vloerverwarming? Mengt hij veel? (allebei is onwenselijk)

WP: Quatt 4,5kW hybride monoblock op garagedak, T6, radiatoren met 25gr Speedcomforts. PV: 15x 320Wp ZZO, PhonosolarMWT met SolarEdge optimizers en 5000H omvormer. EV: Polestar2 en Enyaq60, laadpunt Volt Time Source 2s


  • SBL
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09:25

SBL

pietjm schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:47:
Heeft iemand ervaring met een lage-temperatuur sensor voor een Speedcomfort?
Ja, check deel 1 van dit forum, onder andere posts van mij en @MacD007 (lang niet gelezen hier)

WP: Quatt 4,5kW hybride monoblock op garagedak, T6, radiatoren met 25gr Speedcomforts. PV: 15x 320Wp ZZO, PhonosolarMWT met SolarEdge optimizers en 5000H omvormer. EV: Polestar2 en Enyaq60, laadpunt Volt Time Source 2s


  • JanHenk
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
RickvdT schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:02:
[...]
Vooral veel beloftes zonder roadmap, in dat opzicht worden ze door Weheat momenteel hard voorbij gelopen met Weheat intelligence. Ik merk dat alles wat ik nu in Homeassistant aan het oplossen ben standaard over een halfjaar via Weheat intelligence beschikbaar is. En wanneer dat bij Quatt het geval is... ik heb geen idee. Hopelijk blijft aansturing via de mobile API beschikbaar. Dan kun je als tweaker een hoop zelf :)
Mja, net zo goed ronkende marketingteksten maar nog niet live, dus eerst maar even zien... En ik ben flink allergisch geworden van aansturing via cloud-based software. Uitlezen en informatie ophalen via cloud is tot daaraan toe, maar aansturing... En het lijkt er ook op dat dit product ook weer via Cloud gaat.

Dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Werkt het goed, nemen de gebruikersaantallen toe en als de markt verzadigd gaat raken, komt er een maandabonnementje voor hetgeen je gewend aan bent geraakt ;)

vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser


  • Tjenok
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 11-03 17:27
SBL schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 13:00:
[...]

Je beleid met nachtverlaging lijkt me prima. Als hij in de winter moeite krijgt om je huis op te warmen, kun je verlaging beperken tot 0,5 graad. Dat heb je intussen al gedaan, lees ik.

Meldt je verbruik via DM bij Tomexergie, dan kun je begin november je COP van oktober vergelijken. Daarvoor is het wel handig om je benodigde watertemperatuur bij 2graden te weten en die heb je nu nog niet gezien. Gok tot die tijd met goed gebalanceerde vloerverwarming+radiatoren maar op 34.
[Afbeelding]
COP van 4,6 is voor oktober niet hoog, als je met vorige jaren vergelijkt.
Zoals anderen ook al melden: niet alle warmte lijkt je vloer in te gaan, waardoor radiatoren moeten oververhitten om ruimtes warm te krijgen. Heb je een pomp op je vloerverwarming? Mengt hij veel? (allebei is onwenselijk)
Bedankt! Ik ga de data na de maand aanleveren. Ik heb inderdaad vloerverwarming met een pomp. Of hij veel mengt weet ik niet, ik heb geen verstand van vloerverwarming. Begrijp ik goed dat daar nog verbetering mogelijk is en zo ja, kan dat met het bestaande systeem?

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
clubeddie schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:42:
Nieuwe versie onderweg

Vandaag brengen we een software-update uit voor al onze bètatesters. Is jouw CiC met internet verbonden? Dan ontvang je versie 3.13.0-beta.0 automatisch.

Wat is er nieuw?

Verbeteringen
All-Electric optie om 's nachts opladen te vermijden
Bugfixes
Probleem opgelost met de functie om nachtelijke anti-legionellamaatregelen te vermijden
Probleem opgelost met HeatBattery-oplaaddrempels
Engineer aan het woord
In deze update blijven we de ondersteuning voor Chill verbeteren en hebben we enkele kleine problemen opgelost. Je systeem zou zich zoals gewoonlijk moeten blijven gedragen.
Toch grappig, vaak iets na jouw berichtje over een update worden ook de niet-beta-CIC's bijgewerkt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/koG5TZ_oRkCA3eBrLtq-Nd9gXn8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/619ne2XFsTeHusbqOPVkeri9.png?f=user_large

  • RickvdT
  • Registratie: Februari 2010
  • Nu online
JanHenk schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 13:10:
[...]


Mja, net zo goed ronkende marketingteksten maar nog niet live, dus eerst maar even zien... En ik ben flink allergisch geworden van aansturing via cloud-based software. Uitlezen en informatie ophalen via cloud is tot daaraan toe, maar aansturing... En het lijkt er ook op dat dit product ook weer via Cloud gaat.

Dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Werkt het goed, nemen de gebruikersaantallen toe en als de markt verzadigd gaat raken, komt er een maandabonnementje voor hetgeen je gewend aan bent geraakt ;)
Meer dan terecht punt. Zo te zien wordt het voor nieuwe klanten vanaf 2026 een betaalde feature en voor bestaande klanten is het gratis met uitzondering van de 'pro-functionaliteit' wat dat ook in mag houden. Neemt niet weg dat ik denk dat intelligente sturing zich dubbel en dwars terug kan verdienen bij een doorsnee huishouden. Ik ben benieuwd of Quatt dezelfde kant op gaat of dat ze marge pakken op de extra hardware om de ontwikkel- en hosting kosten te dekken.

Gratis cloud bestaat in ieder geval niet, waarvan Tado helaas het zoveelste voorbeeld is. Hopelijk blijft Quatt een beetje tweaker friendly. Als koelen (zonder chill) en aansturen van de all-electric vanuit Home Assistant kunnen op termijn dan ben ik in ieder geval meer dan tevreden.

  • JanHenk
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
RickvdT schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 14:02:
[...]


Neemt niet weg dat ik denk dat intelligente sturing zich dubbel en dwars terug kan verdienen bij een doorsnee huishouden. Ik ben benieuwd of Quatt dezelfde kant op gaat of dat ze marge pakken op de extra hardware om de ontwikkel- en hosting kosten te dekken.

Gratis cloud bestaat in ieder geval niet, waarvan Tado helaas het zoveelste voorbeeld is. Hopelijk blijft Quatt een beetje tweaker friendly. Als koelen (zonder chill) en aansturen van de all-electric vanuit Home Assistant kunnen op termijn dan ben ik in ieder geval meer dan tevreden.
Kijk, ik ben het met je eens dat cloud-functionaliteit niet gratis hoeft te zijn. Even om het voorbeeld van een auto te noemen: bij mijn EV heb ik een betaald abo nodig om gebruik te maken van deze functionaliteit. Maar er is ook geen andere optie want ik plug het ding niet in mijn netwerk in en iedere uitlees c.q. aanstuurmogelijkheid loopt via de servers van (in casu) VW. Ik betaal dan graag een paar euro's voor een stabiele API.

Maar ik vraag me dus oprecht af, of letterlijk alle functionaliteit cloud-based moet zijn. In geval van Tado loopt bijvoorbeeld een simpel verwarmingsschema al via de cloud. Iets wat bij iedere andere thermostaat gewoon lokaal geprogrammeerd kan worden. Als zoiets simpels al cloud-based is, dan loop je al gauw tegen de grenzen van de rekenkracht aan en is het logisch dat de infrastructuur duur is...

Hetzelfde ook wel een beetje bij de warmtepompen. Ik snap dat WeHeat en Quatt ontzettend veel data verzamelen van ons en dat ze op basis van een analyse van die data nieuwe software bouwen (dat hopen we thans, in geval van Quatt). Maar die software hoeft vervolgens écht niet (uitsluitend) in de cloud te draaien, doorgaans kan een groot deel ervan (behalve de functies die veel rekenkracht vereisten), gewoon lokaal geprogrammeerd worden.

Maar goed, ik zou dus ook nooit iets kopen op basis van een toekomstige belofte. Functies die het nu niet heeft, is de kans groot dat je het ook nooit krijgt... En als het wel mogelijk is, moet je er doorgaans extra voor betalen...

vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser


  • pietjm
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22-03 13:12
Hambo schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:52:
Sinds een maand draait hier een Quatt V2 Duo. Krijgt het huis beneden prima warm dmv nieuwe vloerverwarming met een open verdeler. Eerder heb ik gevraagd of er oplossingen waren om de maximale watertemperatuur in te stellen ivm open verdeler en pvc vloer.

Laatste weken heb ik een beetje gespeeld met de plaats van de draadloze thermostaat en schema's waarbij rekening gehouden wordt met de zon inval. Resultaat is dat er soms door de trage vloerverwarming vrij hoge watertemperaturen worden bereikt (maximaal is nu 35 graden).

Op zich prima, vandaag is de temperatuur in huis constant 20 graden en de watertemperatuur tussen de 26 en 28 graden. Ik vraag me wel af of bij echte kou (zeg rond vriespunt of nog lager) de watertemperatuur niet een stuk hoger moet worden om het huis warm te houden. Hierbij zie ik 35 graden wel als een grens voor m'n pvc vloer. Natuurlijk nog niet veel over te zeggen omdat het nog niet zo koud is geweest, maar maak me er wel een beetje zorgen over.

1 oplossing zou zijn om de radiatoren die er nog hangen te laten meedraaien (= meer afgifte). In de werkkamer (relatief klein) hangt een T33, in de keuken en woonkamer hangen per ruimte 3 T22's. Zou het laten meedraaien van deze radiatoren er voor kunnen zorgen dat de aanvoertemperatuur lager wordt? Of zijn ze daar niet effectief genoeg voor?

Probleem bij het meedraaien is dat er thermostaatkranen op zitten waarbij het debiet niet instelbaar is. Dit is boven ook het geval, waardoor het momenteel de keuze is: boven radiatoren open of warm water flow naar de vloerverwarming. :+

Volgens mij ontkom ik er niet aan om de thermostaatkranen te laten vervangen door andere kranen (thermostaatkranen met instelbaar debiet of simpele kranen zonder thermostaat). Het gaat om oude radiatoren zonder voetventiel helaas. Of ziet iemand hier nog andere oplossingen?
Bij mij zelfde situatie, maar beneden geen radiatoren. Wel in de garage. Ik ben nu met de servicedesk van Quatt in discussie omdat bij mij ook de watertemperatuur laag blijft en het vele uren duurt om de kamer met 0,5 graden te verwarmen. Op zich zeer comfortabel nu, maar hoe gaat dat als het echt koud wordt. Ik ga er van uit dat het water dan toch echt wel veel warmer wordt. De thermostaat bij de verdeler staat bij mij op 45 graden. Ook een pvc vloer en dat moet prima kunnen. De vloer zelf wordt nooit zo warm.
Boven blijft het nu wat kouder omdat de watertemperatuur niet boven de 25 a 30 graden uitkomt en dat is al een uitschieter. Ik denk er ook over om daar simpele radiatorknoppen te plaatsen ipv de huidige thermostaatknoppen. Hier ook geen voetventiel.
Ik zou zeker zo veel mogelijk radiatoren mee laten draaien. Maar ook afwachten tot het echt kouder wordt.

NH, vrijstaand, 182 m2 incl verw garage, 1 Quatt met T87M2018 thermostaat, alles OT, duurzaam in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.


  • SBL
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09:25

SBL

Tjenok schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 13:39:
[...]
Bedankt! Ik ga de data na de maand aanleveren. Ik heb inderdaad vloerverwarming met een pomp. Of hij veel mengt weet ik niet, ik heb geen verstand van vloerverwarming. Begrijp ik goed dat daar nog verbetering mogelijk is en zo ja, kan dat met het bestaande systeem?
De instelling van je vloerverwarming maakt wel degelijk veel uit voor de effectiviteit en efficiency.
Post eens een foto hier van je verdeler en een close-up van je pomp(instellingen). Ik heb er zelf geen verstand van (nog nooit vloerverwarming gehad) maar hier zit wel kennis.
En als je een IRthermometer hebt (paar tientjes, mooi Sint-cadeau) kun je al zien welke leidingen hoe warm worden.

WP: Quatt 4,5kW hybride monoblock op garagedak, T6, radiatoren met 25gr Speedcomforts. PV: 15x 320Wp ZZO, PhonosolarMWT met SolarEdge optimizers en 5000H omvormer. EV: Polestar2 en Enyaq60, laadpunt Volt Time Source 2s


  • ruudgilissen
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 10-03 16:07
Hallo allemaal,
Heb een vraag over zoneregeling met een Quatt Duo warmtepomp en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Quatt laat weten dat ik het zelf moet uitzoeken. Erg vreemd, omdat zij ook de installatie doen.
Hebben momenteel 2 zones die met een cv- ketel (Nefit Ecomline HR43) worden verwarmd. Cv-ketel zorgt ook voor warm tapwater dat naar een 120 liter boiler gaat.
Zone 1 is het privégedeelte. Temperatuur wordt door een thermostaat in de woonkamer en een 3-weg klep in de leiding geregeld. Bij geen vraag wordt het water over een by-pass geleidt.
Zone 2 zijn kantoren en opslag. Temperatuur wordt door een thermostaat in kantoor 1 en een 3-weg klep in de leiding geregeld. Bij geen vraag wordt het water over een by-pass geleidt.
Cv-ketel is gekoppeld met buitentemperatuur. Ketel bleef (bijna) continue draaien en hield het cv-water op temperatuur. Koste dus veel onnodige energie. Dit is jaren geleden verandert in aan/uit van de ketel. Gevolg veel minder gasverbruik.
Binnenkort zal een hybride Quatt Duo worden geplaats die gekoppeld wordt met de cv-ketel.
De zones willen wij wel blijven houden. Quatt liet weten dat dit kan met Honeywell (Home) of Tado. Deze werken het beste met Quatt. Quatt geeft geen advies hierover. Dat moeten wij zelf uitzoeken.
Bijgevoegd heb ik twee mogelijkheden uitgewerkt.
Mijn voorkeur is Mogelijkheid 1.
Vraag: kan de wp met de cv zo samen werken en kunnen de zones dan goed onafhankelijk in temperatuur geregeld worden?
Vraag: Quatt geeft aan dat geen buffervat nodig is. is dit met deze mogelijkheden ook niet nodig?
Vraag: zien jullie problemen met de mogelijkheden? Zo ja, wat zou aangepast moeten worden?
Vraag: zijn er andere mogelijkheden om 2 zones onafhankelijk van elkaar te laten werken?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groetjes
Ruud
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oP9fypewRP_o7o1tT724x5o0U4g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IW5XCToTx379YWzmg39hQqNU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/19bhZyccbjbc2VPTCBRt0VOlR8A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0SX7sggK1Hzi2s76Euiy6W83.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door ruudgilissen op 28-10-2025 15:41 ]


  • SBL
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09:25

SBL

ruudgilissen schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 15:36:
Hallo allemaal,
Heb een vraag over zoneregeling met een Quatt Duo warmtepomp en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Quatt laat weten dat ik het zelf moet uitzoeken. Erg vreemd, omdat zij ook de installatie doen.
Hebben momenteel 2 zones die met een cv- ketel (Nefit Ecomline HR43) worden verwarmd. Cv-ketel zorgt ook voor warm tapwater dat naar een 120 liter boiler gaat.
Zone 1 is het privégedeelte. Temperatuur wordt door een thermostaat in de woonkamer en een 3-weg klep in de leiding geregeld. Bij geen vraag wordt het water over een by-pass geleidt.
Zone 2 zijn kantoren en opslag. Temperatuur wordt door een thermostaat in kantoor 1 en een 3-weg klep in de leiding geregeld. Bij geen vraag wordt het water over een by-pass geleidt.
Cv-ketel is gekoppeld met buitentemperatuur. Ketel bleef (bijna) continue draaien en hield het cv-water op temperatuur. Koste dus veel onnodige energie. Dit is jaren geleden verandert in aan/uit van de ketel. Gevolg veel minder gasverbruik.
Binnenkort zal een hybride Quatt Duo worden geplaats die gekoppeld wordt met de cv-ketel.
De zones willen wij wel blijven houden. Quatt liet weten dat dit kan met Honeywell (Home) of Tado. Deze werken het beste met Quatt. Quatt geeft geen advies hierover. Dat moeten wij zelf uitzoeken.
Bijgevoegd heb ik twee mogelijkheden uitgewerkt.
Mijn voorkeur is Mogelijkheid 1.
Vraag: kan de wp met de cv zo samen werken en kunnen de zones dan goed onafhankelijk in temperatuur geregeld worden?
Vraag: Quatt geeft aan dat geen buffervat nodig is. is dit met deze mogelijkheden ook niet nodig?
Vraag: zien jullie problemen met de mogelijkheden? Zo ja, wat zou aangepast moeten worden?
Vraag: zijn er andere mogelijkheden om 2 zones onafhankelijk van elkaar te laten werken?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groetjes
Ruud
[Afbeelding]

[Afbeelding]
De CiC zal geen zone-kleppen bedienen.
Misschien kan Honeywell Evohome (Home = geen thermostaattype) of Tado dat wel, met enige nadelen zoals al veel hier beschreven, maar misschien zie jij voordelen die hier tegenop wegen.

WP: Quatt 4,5kW hybride monoblock op garagedak, T6, radiatoren met 25gr Speedcomforts. PV: 15x 320Wp ZZO, PhonosolarMWT met SolarEdge optimizers en 5000H omvormer. EV: Polestar2 en Enyaq60, laadpunt Volt Time Source 2s


  • Tjenok
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 11-03 17:27
SBL schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 14:42:
[...]

De instelling van je vloerverwarming maakt wel degelijk veel uit voor de effectiviteit en efficiency.
Post eens een foto hier van je verdeler en een close-up van je pomp(instellingen). Ik heb er zelf geen verstand van (nog nooit vloerverwarming gehad) maar hier zit wel kennis.
En als je een IRthermometer hebt (paar tientjes, mooi Sint-cadeau) kun je al zien welke leidingen hoe warm worden.
Zie hieronder twee foto's van mijn vvw installatie. De begane grond wordt verwarmd dmv deze vvw. Boven en in de kelder hebben we radiatoren die afhankelijk van de ruimte tussen de 1 en de 3 staan ingesteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HxL6QFgWRhPsJAbM1ZS0q6NWZEM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/inMOMujJvIvwLLSO0E1uqLRS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SSMPHZrzhKy4HdFpdfDtZAEMJTM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kR170kZPxXbNd4qi2KaParIx.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 5% gewijzigd door Tjenok op 28-10-2025 17:39 ]


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
ruudgilissen schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 15:36:
Hallo allemaal,
Heb een vraag over zoneregeling met een Quatt Duo warmtepomp en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Quatt laat weten dat ik het zelf moet uitzoeken. Erg vreemd, omdat zij ook de installatie doen.
Hebben momenteel 2 zones die met een cv- ketel (Nefit Ecomline HR43) worden verwarmd. Cv-ketel zorgt ook voor warm tapwater dat naar een 120 liter boiler gaat.
Zone 1 is het privégedeelte. Temperatuur wordt door een thermostaat in de woonkamer en een 3-weg klep in de leiding geregeld. Bij geen vraag wordt het water over een by-pass geleidt.
Zone 2 zijn kantoren en opslag. Temperatuur wordt door een thermostaat in kantoor 1 en een 3-weg klep in de leiding geregeld. Bij geen vraag wordt het water over een by-pass geleidt.
Cv-ketel is gekoppeld met buitentemperatuur. Ketel bleef (bijna) continue draaien en hield het cv-water op temperatuur. Koste dus veel onnodige energie. Dit is jaren geleden verandert in aan/uit van de ketel. Gevolg veel minder gasverbruik.
Binnenkort zal een hybride Quatt Duo worden geplaats die gekoppeld wordt met de cv-ketel.
De zones willen wij wel blijven houden. Quatt liet weten dat dit kan met Honeywell (Home) of Tado. Deze werken het beste met Quatt. Quatt geeft geen advies hierover. Dat moeten wij zelf uitzoeken.
Bijgevoegd heb ik twee mogelijkheden uitgewerkt.
Mijn voorkeur is Mogelijkheid 1.
Vraag: kan de wp met de cv zo samen werken en kunnen de zones dan goed onafhankelijk in temperatuur geregeld worden?
Vraag: Quatt geeft aan dat geen buffervat nodig is. is dit met deze mogelijkheden ook niet nodig?
Vraag: zien jullie problemen met de mogelijkheden? Zo ja, wat zou aangepast moeten worden?
Vraag: zijn er andere mogelijkheden om 2 zones onafhankelijk van elkaar te laten werken?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groetjes
Ruud
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb een soortgelijke situatie als jij, maar dan geen Quatt.
Het komt uiteindelijk hier op neer:

De thermostaat / controller van de WP hangt in het prive deel.
Die regelt / stuurt de warmtepomp, maar alleen als mijn nest thermostaten vraag hebben.
Op basis van de vraag (aan/uit) van een van de nest thermostaten sluit of opent de thermostaat een klep voor de hoofdgroep in kwestie.
Dan wel VVW huis + FCU + kelder, of VVW kantoor + FCU + kelder, of uiteraard alles open als beide thermostaten vraag hebben.
Wat er technisch gebeurt is dat de warmtepomp zijn eigen programma draait op basis van de eigen merk thermostaat, maar wordt geblokkeerd in werking als de nest thermostaten niets willen; ik blokkeer dan een droogcontact in de binnenunit. (Zeg maar de CIC bij Quatt)

Ergo: wat je kunt proberen is dus 1 thermostaat de boel laten regelen voor je Quatt, en met de tweede thermostaat in je kantoor deel bepalen of dat deel open of dicht moet staan.
Je kunt bij Quatt immers zelf geen regelaar aansturen of een stooklijn instellen, hence, hij zal een Tlift geven op basis van de aangesloten (1) thermostaat.

OF je sluit een MITM aan zoals de open therm module die hier wel eens voorbij komt, welke je laat uitvoeren wat je twee thermostaten nou eigenlijk willen. Daar komt wel nog wat programmeerwerk bij kijken denk ik en iets van een ESP controller die dat voor je uitvoert.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • harv
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 10:42
ruudgilissen schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 15:36:
Hallo allemaal,
Heb een vraag over zoneregeling met een Quatt Duo warmtepomp en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Quatt laat weten dat ik het zelf moet uitzoeken. Erg vreemd, omdat zij ook de installatie doen.
Hebben momenteel 2 zones die met een cv- ketel (Nefit Ecomline HR43) worden verwarmd. Cv-ketel zorgt ook voor warm tapwater dat naar een 120 liter boiler gaat.
Zone 1 is het privégedeelte. Temperatuur wordt door een thermostaat in de woonkamer en een 3-weg klep in de leiding geregeld. Bij geen vraag wordt het water over een by-pass geleidt.
Zone 2 zijn kantoren en opslag. Temperatuur wordt door een thermostaat in kantoor 1 en een 3-weg klep in de leiding geregeld. Bij geen vraag wordt het water over een by-pass geleidt.
Cv-ketel is gekoppeld met buitentemperatuur. Ketel bleef (bijna) continue draaien en hield het cv-water op temperatuur. Koste dus veel onnodige energie. Dit is jaren geleden verandert in aan/uit van de ketel. Gevolg veel minder gasverbruik.
Binnenkort zal een hybride Quatt Duo worden geplaats die gekoppeld wordt met de cv-ketel.
De zones willen wij wel blijven houden. Quatt liet weten dat dit kan met Honeywell (Home) of Tado. Deze werken het beste met Quatt. Quatt geeft geen advies hierover. Dat moeten wij zelf uitzoeken.
Bijgevoegd heb ik twee mogelijkheden uitgewerkt.
Mijn voorkeur is Mogelijkheid 1.
Vraag: kan de wp met de cv zo samen werken en kunnen de zones dan goed onafhankelijk in temperatuur geregeld worden?
Vraag: Quatt geeft aan dat geen buffervat nodig is. is dit met deze mogelijkheden ook niet nodig?
Vraag: zien jullie problemen met de mogelijkheden? Zo ja, wat zou aangepast moeten worden?
Vraag: zijn er andere mogelijkheden om 2 zones onafhankelijk van elkaar te laten werken?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groetjes
Ruud
[Afbeelding]

[Afbeelding]
@ruudgilissen

En,.. heb je zo een quatt duo besteld??
Dit klopt echt niet, laat anderen meedenken, met zoneregelingen laat ik me niet in.

Sinds aug 24: Duo 2 x V1.5, Tado v3+ opt temp 40gr, const temp, eerst 1100m3 gas, nu 0. Vrijst no brab 76, 150m2, nefit combi exel 04, Veel hr+, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming. Pomp vvw verwijderd.


  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 20-03 18:43
Brent schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:04:
[...]

Hoe wordt je beta-tester?
Ik kreeg een paar weken na plaatsing (nov '23) een mail met het verzoek of ik interesse had in beta tester worden. Daar heb ik me toen voor aangemeld. Nu krijg ik dus eens in de zoveel tijd de beta gepushed op mijn CIC en dus een mail met de wijzigingen. Verder merk ik er tot nu toe (even afkloppen) helemaal niets van.
Ik deel dus hier gewoon de inhoud omdat quatt verder geen releasenotes heeft over hun updates. Zo weet iedereen wat hij/zij kan verwachten als er 'ineens' een nieuwe versie op de CIC staat.

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 20-03 18:43
jj85 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 13:43:
[...]

Toch grappig, vaak iets na jouw berichtje over een update worden ook de niet-beta-CIC's bijgewerkt
[Afbeelding]
Het lijkt er dus op dat de uitrol van de beta gelijk staat met de definitieve uitrol van de nieuwe versie?

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
clubeddie schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 18:59:
[...]

Het lijkt er dus op dat de uitrol van de beta gelijk staat met de definitieve uitrol van de nieuwe versie?
Yes, dat is tenminste wel mijn observatie de laatste keren (gok dat het me nu zo'n 3 a 4 keer is opgevallen).

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22-03 22:33
JanHenk schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:41:
Hoe is de Homekit integratie van gebruikers van de Honeywell T6 thermostaat?

Ik heb een Tado V3+ en ik zie in Adgaurd 2 verzoeken per 5 minuten naar *.tado.com, dus 576 per dag. Het lijkt er nog niet op dat ik ergens geblokkeerd wordt, maar dat zou boven de limiet van 100/dag zijn die Tado niet hanteert? Wanneer gaat die limiet in?

Over de Homekit integratie van Tado is men hier op Tweakers niet tevreden. Daarom ben ik benieuwd hoe dat met de T6 is. Ik wil via Home Assistant de setpoint aan kunnen passen. Meer eigenlijk niet. Liefst in stappen van 0,1 graad, maar dat zal wel niet lukken..

@rombow Hoe ziet optie 2 in jouw post er inhoudelijk uit? Ik heb een Tado internet bridge die uiteindelijk de CiC van info voorziet. Waar zet je wat tussen?
Bij mij werkt de homekit integratie prima met mijn Tado V3+. Ik kan de vraagtemperatuur van de thermostaat instellen en lees de actuele temperatuur in via de Quatt integratie.
Meer dan die 2 heb ik niet nodig voor mijn dynamisch oplopende schema gedurende de dag.

  • Magreet1
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
Ik heb nog een oudere versie van de app denk ik dan? Of begrijp ik dat verkeerd?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UHCpxoJfG-V0qkCD2s18hebidDA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0aP1QgobXXkdBWmzVqH0dNU1.jpg?f=fotoalbum_large

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 09:00
Magreet1 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:23:
Ik heb nog een oudere versie van de app denk ik dan? Of begrijp ik dat verkeerd?

[Afbeelding]
Ja update komt vanzelf. Heb ook nog die versie

  • pietjm
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22-03 13:12
Magreet1 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:23:
Ik heb nog een oudere versie van de app denk ik dan? Of begrijp ik dat verkeerd?

[Afbeelding]
Dit is de nieuwste versie. Die update ging over de CiC. Bèta versie van CiC is 3.13.0.

NH, vrijstaand, 182 m2 incl verw garage, 1 Quatt met T87M2018 thermostaat, alles OT, duurzaam in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.


  • Why So Serious.
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 23:15
Onno ! schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 09:56:
[...]


Ik ervaar hetzelfde, ook met vloerverwarming. De Quatt draait hier ook op de stilste modus.
Ik heb via een service verzoek geprobeerd het warmteverlies te laten aanpassen door Quatt. Dit leverde niet het resultaat op dat ik had verwacht. Service medewerkste leek niets van de materie te begrijpen. Ik heb enkele maanden terug op hun verzoek de verwarming op 24 gezet omdat ze data wilden zien. Men trok compleet verkeerde conclusies. In hun ogen steeg de temperatuur snel nadat de verwarming aanging, terwijl in het screenshot duidelijk was te zien dat de kamertemperatuur in de eerste 2 uur niet steeg. 8)7 :?
Ja super irritant, vandaag weer het zelfde quatt schiet door tot 20.7 en gaat daardoor de rest van de dag niet meer verwarmen. Zit daardoor savonds in een afkoelend huis en dat is qua conform gewoon minder prettig. Inmiddels is het 20.3 en waarschijnlijk schiet hij weer rond een uur of 23.00 aan. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OVZJUe0X12jNynlBs4q3hXiqGoY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dkfsGoSVMDceNydlALmUzprN.jpg?f=fotoalbum_large

Quatt duo, 152m2 twee onder 1 kap woning uit 1972 met uitgebouwde keuken 2014. Beneden HR glas, 1e verdieping standaard dubbelglas. Beneden vloerverwarming (deels tegels, deels parket). Boven radiatoren (3x T20, 1xT11, 1xT30, 1x handdoek radiator


  • Magreet1
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
pietjm schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:32:
[...]


Dit is de nieuwste versie. Die update ging over de CiC. Bèta versie van CiC is 3.13.0.
Dank! En waar kan ik zien welke versie ik van CiC heb?

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 09:00
Magreet1 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 21:35:
[...]


Dank! En waar kan ik zien welke versie ik van CiC heb?
In de app. 3e tabje, CiC aanklikken.

  • Gelden
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 23-02 19:59
Misschien dat iemand hier kan helpen:
Ik draai sinds begin van dit jaar met een Remeha calenta icm een quatt duo. Werkte altijd prima. CV vrijwel alleen voor warm water, op enkele heel koude dagen na. Alleen vloerverwarming, geen radiatoren (bovenverdieping airco).
Nu is onze bijkeuken verbouwd, en de CV en de warmtepompen zijn verplaatst. Tijdelijk de CIC uitgeschakeld en de thermostaat (tado) direct op CV aangesloten zodat deze de vloerverwarming kon verwarmen. So far so good.
Nu is alleen opnieuw aangesloten. Dus Tado aan de CIC gekoppeld en de CIC weer aan de CV (opentherm). Maar de warmtepompen worden niet ingeschakeld. Verwarming blijft volledig via CV/gas verlopen.

Wat zou het probleem kunnen zijn?

CIC Json hier:
{"boiler":{"oTtbTurnOnOffBoilerOn":false,"otFbChModeActive":true,"otFbDhwActive":false,"otFbFlameOn":true,"otFbSupplyInletTemperature":39.957031,"otFbSupplyOutletTemperature":27.527344,"otFbWaterPressure":1.699219,"otTbCH":true},"chill":null,"externalMeters":null,"flowMeter":{"waterSupplyTemperature":39.436714},"hb":null,"hc":null,"hp1":{"getMainWorkingMode":0,"limitedByCop":false,"modbusSlaveId":1,"power":0.0,"powerInput":22.150232,"silentModeStatus":true,"temperatureOutside":11.22,"temperatureWaterIn":27.25,"temperatureWaterOut":27.49},"hp2":{"getMainWorkingMode":0,"limitedByCop":false,"modbusSlaveId":2,"power":0.0,"powerInput":9.150232,"silentModeStatus":true,"temperatureOutside":11.03,"temperatureWaterIn":27.25,"temperatureWaterOut":27.37},"qc":{"electricityPriceUsed":0.28,"flowRateFiltered":207.957,"gasPriceUsed":1.4,"stickyPumpProtectionEnabled":false,"supervisoryControlMode":4},"qcAllE":null,"qcChill":null,"system":{"electricityTariffType":0,"gasTariffType":0,"hostName":"CIC-f0ac60c9-5359-5a7a-a37d-344fb2097fae"},"thermostat":{"otFtChEnabled":true,"otFtControlSetpoint":40.0,"otFtCoolingEnabled":false,"otFtDhwEnabled":false,"otFtRoomSetpoint":22.5,"otFtRoomTemperature":20.308594},"thread":null,"time":{"ts":1761685942587,"tsHuman":"2025-10-28T21:12:22Z"}}

  • pietjm
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22-03 13:12
Why So Serious. schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:53:
[...]


Ja super irritant, vandaag weer het zelfde quatt schiet door tot 20.7 en gaat daardoor de rest van de dag niet meer verwarmen. Zit daardoor savonds in een afkoelend huis en dat is qua conform gewoon minder prettig. Inmiddels is het 20.3 en waarschijnlijk schiet hij weer rond een uur of 23.00 aan. [Afbeelding]
Hier exact hetzelfde. Ben met Quatt in discussie hierover. M.i. is de watertemperatuur te laag om snel te verwarmen. Volgens Quatt komt het door de vvw. Nu hadden we vanmiddag een hoge buitentemperatuur en veel zon. Dan wordt het ook al snel warmer binnen. En eigenlijk tot nu best wel heel comfortabel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t7d4urEAiIgGSRlbeSOiwfLy3-Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WpnEmhaRO0jxCaT7AjG2VRg1.png?f=fotoalbum_large

NH, vrijstaand, 182 m2 incl verw garage, 1 Quatt met T87M2018 thermostaat, alles OT, duurzaam in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.


  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 10:55
Gelden schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 22:13:
Misschien dat iemand hier kan helpen:
Ik draai sinds begin van dit jaar met een Remeha calenta icm een quatt duo. Werkte altijd prima. CV vrijwel alleen voor warm water, op enkele heel koude dagen na. Alleen vloerverwarming, geen radiatoren (bovenverdieping airco).
Nu is onze bijkeuken verbouwd, en de CV en de warmtepompen zijn verplaatst. Tijdelijk de CIC uitgeschakeld en de thermostaat (tado) direct op CV aangesloten zodat deze de vloerverwarming kon verwarmen. So far so good.
Nu is alleen opnieuw aangesloten. Dus Tado aan de CIC gekoppeld en de CIC weer aan de CV (opentherm). Maar de warmtepompen worden niet ingeschakeld. Verwarming blijft volledig via CV/gas verlopen.

Wat zou het probleem kunnen zijn?

CIC Json hier:
{"boiler":{"oTtbTurnOnOffBoilerOn":false,"otFbChModeActive":true,"otFbDhwActive":false,"otFbFlameOn":true,"otFbSupplyInletTemperature":39.957031,"otFbSupplyOutletTemperature":27.527344,"otFbWaterPressure":1.699219,"otTbCH":true},"chill":null,"externalMeters":null,"flowMeter":{"waterSupplyTemperature":39.436714},"hb":null,"hc":null,"hp1":{"getMainWorkingMode":0,"limitedByCop":false,"modbusSlaveId":1,"power":0.0,"powerInput":22.150232,"silentModeStatus":true,"temperatureOutside":11.22,"temperatureWaterIn":27.25,"temperatureWaterOut":27.49},"hp2":{"getMainWorkingMode":0,"limitedByCop":false,"modbusSlaveId":2,"power":0.0,"powerInput":9.150232,"silentModeStatus":true,"temperatureOutside":11.03,"temperatureWaterIn":27.25,"temperatureWaterOut":27.37},"qc":{"electricityPriceUsed":0.28,"flowRateFiltered":207.957,"gasPriceUsed":1.4,"stickyPumpProtectionEnabled":false,"supervisoryControlMode":4},"qcAllE":null,"qcChill":null,"system":{"electricityTariffType":0,"gasTariffType":0,"hostName":"CIC-f0ac60c9-5359-5a7a-a37d-344fb2097fae"},"thermostat":{"otFtChEnabled":true,"otFtControlSetpoint":40.0,"otFtCoolingEnabled":false,"otFtDhwEnabled":false,"otFtRoomSetpoint":22.5,"otFtRoomTemperature":20.308594},"thread":null,"time":{"ts":1761685942587,"tsHuman":"2025-10-28T21:12:22Z"}}
Ik neem aan de je Quatt ook al gebeld hebt. Wat zeiden die?

PVoutput


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
Gelden schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 22:13:
Misschien dat iemand hier kan helpen:
Ik draai sinds begin van dit jaar met een Remeha calenta icm een quatt duo. Werkte altijd prima. CV vrijwel alleen voor warm water, op enkele heel koude dagen na. Alleen vloerverwarming, geen radiatoren (bovenverdieping airco).
Nu is onze bijkeuken verbouwd, en de CV en de warmtepompen zijn verplaatst. Tijdelijk de CIC uitgeschakeld en de thermostaat (tado) direct op CV aangesloten zodat deze de vloerverwarming kon verwarmen. So far so good.
Nu is alleen opnieuw aangesloten. Dus Tado aan de CIC gekoppeld en de CIC weer aan de CV (opentherm). Maar de warmtepompen worden niet ingeschakeld. Verwarming blijft volledig via CV/gas verlopen.

Wat zou het probleem kunnen zijn?

CIC Json hier:
{"boiler":{"oTtbTurnOnOffBoilerOn":false,"otFbChModeActive":true,"otFbDhwActive":false,"otFbFlameOn":true,"otFbSupplyInletTemperature":39.957031,"otFbSupplyOutletTemperature":27.527344,"otFbWaterPressure":1.699219,"otTbCH":true},"chill":null,"externalMeters":null,"flowMeter":{"waterSupplyTemperature":39.436714},"hb":null,"hc":null,"hp1":{"getMainWorkingMode":0,"limitedByCop":false,"modbusSlaveId":1,"power":0.0,"powerInput":22.150232,"silentModeStatus":true,"temperatureOutside":11.22,"temperatureWaterIn":27.25,"temperatureWaterOut":27.49},"hp2":{"getMainWorkingMode":0,"limitedByCop":false,"modbusSlaveId":2,"power":0.0,"powerInput":9.150232,"silentModeStatus":true,"temperatureOutside":11.03,"temperatureWaterIn":27.25,"temperatureWaterOut":27.37},"qc":{"electricityPriceUsed":0.28,"flowRateFiltered":207.957,"gasPriceUsed":1.4,"stickyPumpProtectionEnabled":false,"supervisoryControlMode":4},"qcAllE":null,"qcChill":null,"system":{"electricityTariffType":0,"gasTariffType":0,"hostName":"CIC-f0ac60c9-5359-5a7a-a37d-344fb2097fae"},"thermostat":{"otFtChEnabled":true,"otFtControlSetpoint":40.0,"otFtCoolingEnabled":false,"otFtDhwEnabled":false,"otFtRoomSetpoint":22.5,"otFtRoomTemperature":20.308594},"thread":null,"time":{"ts":1761685942587,"tsHuman":"2025-10-28T21:12:22Z"}}
Er is wel communicatie met de buitenunits. Maar de benodigde flow wordt niet gehaald. Waterpomp hp1 lijkt wel wat te proberen gezien de powerinput.

Wie heeft de Quatts verplaatst? Is het daarna weer goed aangesloten? Foto's helpen wellicht.

  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Ik dacht dat ik de enige was. :-(

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1cHcja_OvvYOngu-wtxAKtGfsuA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/V8gsAQKLuTl5qRWZYg5DIOhH.png?f=fotoalbum_large

Voor de rest zijn de Tado perikelen op magische wijze opgelost. 8)7

Alleen de temperatuur piek kan ik niet verklaren.
Een deltT van 2.5 bij 28.5 graden en 4.82 bij 32.2 lijkt mij ook prima.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rcTWs9sG4F1GL2CWl14z8pXzeOs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dh1IhiHqrUm8uUykwm8saliN.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door CPM op 29-10-2025 08:08 ]

Hier tekenen aub ......


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
CPM schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 07:58:
[...]


Ik dacht dat ik de enige was. :-(
Nope. Denk eigenlijk dat alle duo installaties hier wel 'last' van hebben.
Maar deze tussenpozen van 4 minuten zijn alweer beter dan 10-20 seconden :+

  • Gelden
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 23-02 19:59
s020506 schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 07:19:
[...]


Ik neem aan de je Quatt ook al gebeld hebt. Wat zeiden die?
Wel gemaild, maar nog geen antwoord. Zijn ze telefonisch bereikbaar? Ga ik eens proberen dan.

  • ivs001
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21-03 21:47
Ik zag het hier laatst ook bij iemand anders en ik heb er geen probleem mee verder.

Zou het kunnen dat quatt bij een nachtverlaging bewust wat later opstart en de temperatuur wat onder de thermostaat laat zaken? Dit om zo niet op het koudste moment van de dag te gaan verwarmen en dus een betere efficiëntie/cop te behalen.

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
Zag nog wat beantwoorde vragen in de Google Sheets. Even recappen hier:



Vraag @raven22:
Is het nu met de AE nog steeds voorwaarde dat deze wordt aangesloten bij de CV ketel? De ketel gaat er immers uit, dus lijkt het logisch dat aansluiten op een andere plek in huis ook mogelijk moet zijn, mits op de nieuwe locatie de benodigde aansluitingen gerealiseerd kunnen worden

Reactie @Quatt Support:
Dit soort verzoeken worden case-by-case beoordeeld, maar niet per definitie afgeschoten. Met name in gevallen waar de Hybrid al geinstalleerd is bij de CV-ketel kan het tot complexere installaties leiden dan die wij nu voor de All-E doen. En als een andere plaatsing mogelijk is, zullen klanten zelf de aansluitingen (tapwater, cv- en electra) op een andere locatie moeten (laten) voorbereiden.




Vraag @TeslaNerd:
Chill update:
27 graden 85% luchtvochtigheid: om de 8u bakje legen
28 graden 58% luchtvochtigheid: om de 18u legen
In beide gevallen dus dagelijks.

""Ik persoonlijk zit daar niet op te wachten en ga mijn pre-order cancelen""

""Quatt doet met de Chill een labtest en een praktijktest, da's mooi, maar dan krijgen we zulke nietszeggende cijfers. Hebben ze een oneindige hoeveelheid lucht van 85% en 27graden gebruikt en had de lucht ondanks koeling aan het eind diezelfde eigenschappen? Of een (kleine) luchtdichte kamer/lab waar de lucht afkoelde?"


Reactie @Quatt Support:
Het gaat in beide gevallen om de start-condities van de test. Dus zowel de temperatuur als de relatieve luchtvochtigheid nam in beide situaties af. Om een beeld te schetsen van een van de praktijktesten die we zelf in ons 'Lab' hebben uitgevoerd (dus niet de échte labtest in volledig gecontroleerde omgeving):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nMASJuRQJ7tMJRsDS6MmHrCaApM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b2oGHUECYbVZsfuNlHPYx20O.png?f=fotoalbum_large




Vraag @onlinaius:
Op dit moment (1 okt 2025) zijn de ervaringen van veel gebruikers met FE behoorlijk slecht te noemen. Kunnen jullie hier als Quatt een reactie op geven? Waar gaat het nu mis, en hoe kon dit zo mis gaan, welke verbeteringen is Quatt aan het doorvoeren zodat deze slechte ervaringen omgezet worden in goede ervaringen, en op welke termijn kunnen de huidige gebruikers verbetering verwachten?

Waar is Quatt mee bezig op het gebied van All-E. Welke functies zijn jullie mee bezig om op de middellange termijn (laten we zeggen 6 maanden tot 2 jaar) te implementeren?


Reactie @Quatt Support:
We hebben bij onze pilot klanten actief om feedback gevraagd, en alle kritiek die op Tweakers voorbij is gekomen kwam ook daar naarboven, al dan in veel mindere mate. Onderhand zijn we al flink wat installaties verder, en zijn die ""behoorlijk slechte"" ervaringen lang niet zo representatief voor het geheel als dat het op Tweakers lijkt.

Dat gezegd hebbende zijn we er ons ervan bewust dat het All-E systeem op software gebied nog flink uitgebreid kan en moet worden. Hier zijn we dan ook mee bezig, en we verwachten in November 2 nieuwe features uit te rollen waarmee we al weer een stap dichter bij onze visie voor het All-E systeem komen. Die gaan we verder uitlichten in een nieuwsbrief (zie antwoord op vraag hieronder)

We zijn momenteel bezig met een nieuwsbrief voor All-E klanten waarin we meer toelichting op gaan geven. We verwachten deze voor November uit te kunnen sturen.

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
@jj85 Dank voor het checken van de antwoorden. Moet zeggen dat ik 'slecht' ook niet zou gebruiken voor onze FE. Ik mag aannemen dat zolang het niet vriest het niets uitmaakt of de gas-CV of de Heatcharger niets staat te doen, en dat eventuele gebreken pas zichtbaar worden bij stevige vorst. Een knop om de battery niet snachts op te laden is het grootste gemis dat ik nu zie, en die zag ik in de 3.13 beta zitten.

[ Voor 17% gewijzigd door Brent op 29-10-2025 09:21 ]

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • sos
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 28-11-2025

sos

Vraag:
Wij gaan binnenkort over naar FE. Afgelopen weekend de inductiekookplaat gemonteerd, binnenkort komt de Heat Charger voor de Quatt boiler in de garage tegen de spouwmuur scheiding naar de woonkamer. Ik ben benieuwd naar verwacht geluid doorgifte naar de woonkamer. In de robuuste muur zijn twee doorvoeren aan plafond doorsnede circa 18cm op 1 meter afstand van de Charger. voor de wtw installatie. Hierdoor is bijvoorbeeld de centrifuge (wassen niet) in de garage licht hoorbaar in de woonkamer. Gaan wij geluid (s-hinder) ervaren in de woonkamer van de Heat Charger? Neemt Quatt al maatregelen tegen contactgeluid bij de ophanging? Horen mensen de Charger in naastgelegen ruimten? Komt geluid met name door de muurdoorvoeringen? Als dat zo is kan ik daar iets tegen doen?
Wat denken jullie?

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
sos schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 09:43:
Gaan wij geluid (s-hinder) ervaren in de woonkamer van de Heat Charger?
Ik ben doorgaans best gevoelig hiervoor, maar tot nu toe merk ik er eigenlijk niets van. Het moet nog winter worden, maar doodstil is hij uiteraard niet.
Neemt Quatt al maatregelen tegen contactgeluid bij de ophanging?
Niet dat ik kan zien.
Horen mensen de Charger in naastgelegen ruimten?
Het lijkt op een CV die aanslaat wmb.
Komt geluid met name door de muurdoorvoeringen?
Ik denk dat het geluid door eventuele resonantie pas storend wordt.
Als dat zo is kan ik daar iets tegen doen?
Resoneren hangt af van je specifieke situatie, en kom je eigenlijk alleen proefondervindelijk achter. Wat de simpelste oplossing is is het ding niet aan muren hangen waarachter je een bepaalde stilteverwachting hebt. Bij ons bijv hangt hij aan een buitenmuur, en is de naastgelegenruimte de keuken, en daarna pas de woonkamer. Dat is zat buffer dat ik m in de wk nog niet 1 keer gehoord heb (maar, winter moet nog komen). De slaapkamer erboven kun je m wel horen (dus CV aanslaag equivalent), maar is niet storend (een betonnen verdieping houd veel tegen).

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Brent schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 09:49:
[...]

Ik ben doorgaans best gevoelig hiervoor, maar tot nu toe merk ik er eigenlijk niets van. Het moet nog winter worden, maar doodstil is hij uiteraard niet.
Kan me niet voorstellen dat ie in de winter luider zou worden.
De omstandigheden waarin de HC werkt zitten doorgaans in een bepaalde bandbreedte, die het hele jaar door min of meer hetzelfde is. Daarbij zal de compressor AAN/UIT zijn neme ik aan.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
paQ schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 09:51:
[...]

Kan me niet voorstellen dat ie in de winter luider zou worden.
De omstandigheden waarin de HC werkt zitten doorgaans in een bepaalde bandbreedte, die het hele jaar door min of meer hetzelfde is. Daarbij zal de compressor AAN/UIT zijn neme ik aan.
Niet luider, maar vaker en langer aanspringen wegens het bijspringen bij CV. Zolang het niet vriest springt ie alleen aan tbv sww (neem ik aan, zo zou ik het iig doen).

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 10:55
Gelden schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 08:52:
[...]

Wel gemaild, maar nog geen antwoord. Zijn ze telefonisch bereikbaar? Ga ik eens proberen dan.
Efkes googlen op "quatt noodnummer".

PVoutput


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 10:53
Brent schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 09:19:
@jj85 Dank voor het checken van de antwoorden. Moet zeggen dat ik 'slecht' ook niet zou gebruiken voor onze FE.
Deze vraag stelde ik dan ook op het moment dat men niet kon douchen omdat het tapwatervat slechts 30% vol zat (foutje in de weergave volgens Quatt) en de Quatt midden in de nacht stond te loeien om het tapwatervat bij te vullen, terwijl deze overdag niet verwarmde.

Deze kinderziektes lijken er nu een eind uit te zijn, maar de (nog niet beantwoorde) vraag blijft bij mij toch wel: hoe kunnen dit soort problemen ontstaan, en duid dat op een gebrek aan quality control / alpha testing?

Als ik een W/W warmtepomp zou moeten maken zouden voor mij ongeveer de stappen zijn, in deze volgorde:

Basis:
- Bouw de L/L warmtepomp
- Installeer hardwarematige veiligheidsmaatregelen die ingrijpen bij oververhitting, bevriezing en overdruk. Deze staan los van de normale software.
- Bepaal hoe warm het vat wordt, eventueel door de gebruiker instelbaar, en geef deze data weer in de app.
- Softwarematige veiligheidsmaatregelen die Quatt en de gebruiker informeren als er een probleem ontstaat met het systeem.
- Simpele regeling wanneer de warmtepomp verwarmd en wanneer niet. Eventueel door de gebruiker instelbaar.

Verdere optimalisaties
- Hierna komt de hele rits aan optimalisaties voor het verwarmen op de warmste momenten van de dag, het gebruiken van eigen zonnestroom, het gebruiken bij lage stroomtarieven, etc.

Als je met die absolute basis al zulke problemen hebt vraag ik me toch wel een beetje af of je de boel hebt afgeraffeld, en wat je in die 6 maanden (jaar? 1.5 jaar?) dat je aan het testen was precies getest hebt.
Dit zijn probleempjes op het niveau van 'ik heb mijn EV gisteren opgehaald, maar er zit een bug in de software, dus de richtingaanwijzer doet het niet, en de functie om achteruit te rijden komt in een volgende update'.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
onlinaius schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:34:
[...]

Deze vraag stelde ik dan ook op het moment dat men niet kon douchen omdat het tapwatervat slechts 30% vol zat (foutje in de weergave volgens Quatt) en de Quatt midden in de nacht stond te loeien om het tapwatervat bij te vullen, terwijl deze overdag niet verwarmde.
We hebben hem morgen 2 weken, dus dat is nog weinig ervaringsmateriaal. Ik heb 1x de battery om onduidelijke redenen opeen op 35% zien staan (er was 5 minuten gedoucht, wat doorgaans betekent dat we van ±75 naar ±65% gaan), dus wie weet is dat wat jij bedoelt.

Ik zie dat in de Tapo app ik controls voor het verwarmen van het vat heb (wanneer verwarmen en tot welke T). Die werken niet, maar ik dacht: kennelijk exposed Quatt iets via Opentherm en wie weet komt dat er dan aan in een aanstaande versie. (Eigenlijk wil ik ook een beperker, e.g. max 5 minuten continue sww-vraag ;) ). Daar zou ik erg blij mee zijn, maar we zullen het zien.

[ Voor 4% gewijzigd door Brent op 29-10-2025 10:50 ]

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • RickvdT
  • Registratie: Februari 2010
  • Nu online
onlinaius schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:34:
[...]
Deze kinderziektes lijken er nu een eind uit te zijn, maar de (nog niet beantwoorde) vraag blijft bij mij toch wel: hoe kunnen dit soort problemen ontstaan, en duid dat op een gebrek aan quality control / alpha testing?

Als je met die absolute basis al zulke problemen hebt vraag ik me toch wel een beetje af of je de boel hebt afgeraffeld, en wat je in die 6 maanden (jaar? 1.5 jaar?) dat je aan het testen was precies getest hebt.
Dit zijn probleempjes op het niveau van 'ik heb mijn EV gisteren opgehaald, maar er zit een bug in de software van de richtingaanwijzer'.
Product development en software development parallel aan elkaar is en blijft een uitdaging. Dan gebeuren dat soort ogenschijnlijke simpele fouten. In jouw voorbeeld met een EV heeft een prototype auto ook al duizenden kilometers op een circuit en vervolgens op de openbare weg afgelegd voordat er een versie in productie gaat.

In Quatt's defense, de impact ligt nu vooral bij pilot klanten en dit is precies waar pilots voor zijn bedoeld. Dat Quatt kiest voor een pilot bij klanten i.p.v. alles in het lab aftesten vind ik niet meer dan logisch. Ik ben benieuwd naar de november update. Aangezien de uitrol naar normale klanten is begonnen moeten daar de kinderziektes wel echt uit zijn.

Het valt me op dat Quatt weer proactief meeleest en vragen beantwoord. Dat is in ieder geval positief!

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 10:53
Why So Serious. schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 18:16:
Ik merk dat ik best wat under en ik overshoots heb. Valt hier nog wat aan te doen door het warmteverlies hoger of lager te zetten? Gebruik de Honeywell t6 en heb de optimalisatie stand uitstaan. Ook heb ik de quatts op Building 87 staan om te zorgen dat ze wat langere runs maken.
[Afbeelding]
Interessante grafiekjes!

Ik vind vooral die undershoot vrij extreem voor een constante (denk ik te zien) vraagtemperatuur van 20 graden. Quatt produceert een hoop warmte, maar is hier echt te laat mee begonnen. De overshoot kan meerdere dingen betekenen. Het kan komen omdat er bijvoorbeeld een oven / huishoudelijke apparatuur aangaat (zeker als dat in de buurt van de thermostaat is) of dat er zon in de woning valt. Als de overshoot op zo'n manier verklaarbaar is denk ik bij de grafiek aan een te lage warmteverlies instelling wat een reden kan zijn van de undershoot.

Als dit niet het geval is vind ik het helemaal een raadsel, want volgens mij krijg je bij een verkeerde verliesinstelling oftewel undershoots oftewel overshoots, maar niet beide.

Quatt al gevraagd wat hier gebeurd?

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 10:53
RickvdT schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 11:00:
[...]


Product development en software development parallel aan elkaar is en blijft een uitdaging. Dan gebeuren dat soort ogenschijnlijke simpele fouten. In jouw voorbeeld met een EV heeft een prototype auto ook al duizenden kilometers op een circuit en vervolgens op de openbare weg afgelegd voordat er een versie in productie gaat.

In Quatt's defense, de impact ligt nu vooral bij pilot klanten en dit is precies waar pilots voor zijn bedoeld. Dat Quatt kiest voor een pilot bij klanten i.p.v. alles in het lab aftesten vind ik niet meer dan logisch. Ik ben benieuwd naar de november update. Aangezien de uitrol naar normale klanten is begonnen moeten daar de kinderziektes wel echt uit zijn.

Het valt me op dat Quatt weer proactief meeleest en vragen beantwoord. Dat is in ieder geval positief!
Op zich vind ik die werkwijze ook niet gek, maar ik had een beetje het idee op basis van hoe lang ze met die FE bezig waren dat er al wat meer getest was, als in 'draait al een half jaar bij een aantal van onze engineers thuis'.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 10:53
Mijn 2 jaar garantie van de Quatt verliep in het voorjaar van dit jaar. Vandaag kreeg ik een email of ik alsnog Quatt care af wilde sluiten.

"Normaal gesproken kun je Quatt Care afsluiten binnen 6 maanden na installatie. In jouw geval is dat al langer geleden, maar we willen je graag een eenmalig aanbod doen om alsnog Quatt Care af te sluiten. Wacht niet te lang: dit aanbod is geldig tot 31 december 2025."

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP


  • Magreet1
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
jj85 schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 09:09:
Zag nog wat beantwoorde vragen in de Google Sheets. Even recappen hier:



Vraag @raven22:
Is het nu met de AE nog steeds voorwaarde dat deze wordt aangesloten bij de CV ketel? De ketel gaat er immers uit, dus lijkt het logisch dat aansluiten op een andere plek in huis ook mogelijk moet zijn, mits op de nieuwe locatie de benodigde aansluitingen gerealiseerd kunnen worden

Reactie @Quatt Support:
Dit soort verzoeken worden case-by-case beoordeeld, maar niet per definitie afgeschoten. Met name in gevallen waar de Hybrid al geinstalleerd is bij de CV-ketel kan het tot complexere installaties leiden dan die wij nu voor de All-E doen. En als een andere plaatsing mogelijk is, zullen klanten zelf de aansluitingen (tapwater, cv- en electra) op een andere locatie moeten (laten) voorbereiden.


Dit kan ik bevestigen. In eerste instantie waren wij van plan om de all electric in de hal te plaatsen ipv op zolder. Als wij zelf regelden dat alle aansluitingen op de juiste plek zouden zijn. Dan zou de all electric beneden geplaatst worden. Wel komt er dan een meerprijs bij ivm het verplaatsen van de leidingen van de hybride Quatts die nu op de CV aangesloten zijn. De meerprijs was bij ons 400 euro, maar we kregen daar een korting op van 200 euro toen ik aangaf dat wel erg veel te vinden.

Uiteindelijk komt de all electric toch in dezelfde ruimte als de CV. Omdat het omleggen van de leidingen tegen de 3500 euro zou gaan kosten. We hebben een jaren ‘30 woning die aan alle kanten op- en aangebouwd is. Niemand weet hoe de leidingen lopen…
We kiezen nu voor een kleiner boilervat (maat L, ipv XL) ivm de ruimte (hoogte)

Het hele proces tot plaatsingsplan heeft ruim 2 maanden gekost. Er was veel mail- en telefonisch contact nodig om de boel in beweging te houden. Deze week de aanbetaling gedaan. Dus hopelijk volgt de planning nu snel…

[ Voor 199% gewijzigd door Magreet1 op 29-10-2025 11:33 ]


  • Toby-Wan
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 10:42
RickvdT schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 11:00:
[...]
In Quatt's defense, de impact ligt nu vooral bij pilot klanten en dit is precies waar pilots voor zijn bedoeld. Dat Quatt kiest voor een pilot bij klanten i.p.v. alles in het lab aftesten vind ik niet meer dan logisch. Ik ben benieuwd naar de november update. Aangezien de uitrol naar normale klanten is begonnen moeten daar de kinderziektes wel echt uit zijn.
dat je in de pilot fase tegen dingen aanloopt, prima & uitstekend, dat is waar je een pilot fase voor doet en waar de betreffende klanten ook in mee gaan.

Maar ze zijn de uitrol naar 'normale' klanten afgelopen zomer al begonnen met 'halve' functionaliteit:
- geen dynamische tarief ondersteuning voor HeatBattery
- geen boost functie voor extra doucheminuten
ik heb mijn mail erop nagezocht, maar op 11 januari 2024 stond in de Quatt nieuwsbrief deze functionaliteit al beschreven inclusief UI-mockups. Tot op heden: alleen beloftes.. 8)7

NB: iemand al gevonden hoe de CIC naar "het weer" kijkt :? (impliceert voorspellend verwarmen / WAR kuch.. :X )

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BsxKVCZ6kokSGc83PHFjs5GPI3M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/7L3WuhyG6JVCoBPf5JnQL49R.png?f=user_large

WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY), SWW: E-boiler 250L, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp ZW/NO (SE3000H, Enphase IQ8, APsystems), 1x HW PIB 2.7 kWh


  • ruudgilissen
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 10-03 16:07
paQ schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 17:37:
[...]

Ik heb een soortgelijke situatie als jij, maar dan geen Quatt.
Het komt uiteindelijk hier op neer:

De thermostaat / controller van de WP hangt in het prive deel.
Die regelt / stuurt de warmtepomp, maar alleen als mijn nest thermostaten vraag hebben.
Op basis van de vraag (aan/uit) van een van de nest thermostaten sluit of opent de thermostaat een klep voor de hoofdgroep in kwestie.
Dan wel VVW huis + FCU + kelder, of VVW kantoor + FCU + kelder, of uiteraard alles open als beide thermostaten vraag hebben.
Wat er technisch gebeurt is dat de warmtepomp zijn eigen programma draait op basis van de eigen merk thermostaat, maar wordt geblokkeerd in werking als de nest thermostaten niets willen; ik blokkeer dan een droogcontact in de binnenunit. (Zeg maar de CIC bij Quatt)

Ergo: wat je kunt proberen is dus 1 thermostaat de boel laten regelen voor je Quatt, en met de tweede thermostaat in je kantoor deel bepalen of dat deel open of dicht moet staan.
Je kunt bij Quatt immers zelf geen regelaar aansturen of een stooklijn instellen, hence, hij zal een Tlift geven op basis van de aangesloten (1) thermostaat.

OF je sluit een MITM aan zoals de open therm module die hier wel eens voorbij komt, welke je laat uitvoeren wat je twee thermostaten nou eigenlijk willen. Daar komt wel nog wat programmeerwerk bij kijken denk ik en iets van een ESP controller die dat voor je uitvoert.
==============================

Hoi,
Bedankt voor de reactie.
Met nieuwe reacties en kennis van derden heb ik het schema aangepast.
Op deze manier zou het moeten werken.
Graag jouw reactie.
Grt.
Ruud
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kbEGly0YjQIb_Ay_W-L-c0MrG8w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p981bHAvB4QIsVYoE1APcFDd.jpg?f=fotoalbum_large

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
ruudgilissen schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 13:02:
[...]


==============================

Hoi,
Bedankt voor de reactie.
Met nieuwe reacties en kennis van derden heb ik het schema aangepast.
Op deze manier zou het moeten werken.
Graag jouw reactie.
Grt.
Ruud
[Afbeelding]
Wat op deze manier gebeurt is dat de thermostaat in je prive deel leidend is.
Als er vraag is in het kantoor deel zal de klep daar open gaan, en mits er vraag is in het privedeel dus meedraaien.
Vraag vanuit het zakelijke deel initieert dus geen warmtevraag aan de WP.
Eenvoudig en wellicht al goed genoeg. Wel het max haalbare met een Quatt en CIC gok ik zo.

Je kunt bij andere merken zelf je regelingen uitbreiden door meer zones aan te maken. Hij speelt dan vanzelf in op de vraag van welke zones.

[ Voor 10% gewijzigd door paQ op 29-10-2025 13:06 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
@ruudgilissen Kleinigheidje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/keTIHv2-oWVMEgGgGfVtlNTXY80=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/x4UN3eDWqXeiYwNBEaIhXokT.png?f=user_large

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:33
Toby-Wan schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 12:56:
[...]
NB: iemand al gevonden hoe de CIC naar "het weer" kijkt :? (impliceert voorspellend verwarmen / WAR kuch.. :X )
spoiler:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EKdEAkoDIe48ZIv9XH36QxVQTh8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/C6YFFq3xWiCFEgzmo4sKhKry.png?f=user_large

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Da's wel heel eenvoudig. Want als in de zon en de wp draait niet, dan och wat is het mooi weer!
Dan zal er al een externe sensor in de schaduw moeten zijn, en anders gewoon via data van het weerstation.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
Magreet1 schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 11:22:
[...]
Dus hopelijk volgt de planning nu snel…
offtopic:
Reken er niet op ;) Was bij mij 3 maanden...

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • --Christiaan--
  • Registratie: Augustus 2003
  • Nu online
Er wordt hier bovengenoemd dat er een aantal mogelijkheden voor zoneregelingen zijn (Tado of Honeywell) maar dat die flinke nadelen hebben. Wat zijn de nadelen precies?

Hier in huis zit ik het toch wel erg te overwegen. We hebben een kelder met keuken die vloerverwarming heeft. Daarboven de begane grond waar de thermostaat hangt met radiatoren, en dan een bovenverdieping met slaapkamers.

Boven is het eigenlijk te koud als we naar bed gaan, maar de Quatt gaat vaak 's nachts aan omdat de benedenverdieping dan is afgekoeld, en dan wordt het boven juist te warm. Lijkt me met zoneregeling allemaal een stuk fijner te regelen.

Zou iemand me uit kunnen leggen wat zoal de nadelen zijn aan zoneregeling met Quatt?
Ik zal er de radiatorknoppen sowieso voor moeten gaan vervangen door thermostartknoppen, dat weet ik.

  • Magreet1
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
Brent schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 13:17:
[...]
offtopic:
Reken er niet op ;) Was bij mij 3 maanden...
Nog drie maanden na de aanbetaling van 70 procent? Lekker dan…
Wel goed om te weten… kan ik mn verwachtingen (wederom) bij stellen

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:33
Magreet1 schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 13:32:
[...]


Nog drie maanden na de aanbetaling van 70 procent? Lekker dan…
Wait wut... Ik dacht dat je die 150 euro bedoelde. Ik heb verder niets aanbetaald. Overigens ook nog geen rekening gehad :P Ik heb wel via VEH gekocht, misschien is dat anders.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • Rmaxx
  • Registratie: November 2008
  • Nu online
Brent schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 13:37:
[...]

Wait wut... Ik dacht dat je die 150 euro bedoelde. Ik heb verder niets aanbetaald. Overigens ook nog geen rekening gehad :P Ik heb wel via VEH gekocht, misschien is dat anders.
Ik ook.. was eerst 99 euro advies/ dan 70%-30% idd, maar via VEH is het 150,- aanmelden en dan 100% achteraf, maar wel binnen 3 dagen betalen na oplevering ;). Vuilnis komen ze binnen 2 weken daarna apart ophalen. VEH vraagt je achteraf hoe het is gegaan (email/webform).

Overigens ben ik benieuwd naar de subsidie, het zou 3-6 weken duren voor ik die terug kreeg, maar we zitten inmiddels in week 5 en er is zeg maar 0,0 communicatie over verder , dus .... afwachten.
Pagina: 1 ... 297 ... 349 Laatste

Let op:
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.

Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.