• CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

In mijn zoektocht naar de juiste "zonering" (vanwege zon inval etc) en zo min mogelijk conflicten in de aansturing richting de Quatt maak ik gebruik van twee Tado apparaten.
- Eén thermostaat in de woonkamer (zoneregelaar)
- Eén draadloze sensor in de hal die een signaal geeft naar de zoneregelaar in de woonkamer.

Eerder had ik voor beide apparaten exact hetzelfde schema. Maar omdat ik zoals aangegeven wil uitsluiten dat ze elkaar "in de weg" gaan zitten en eventueel aan/uit gedrag veroorzaken ben ik overgeschakeld naar de draadloze sensor. Deze volgt het schema en de woonkamer thermostaat is hanmatig ingesteld op 17,5 graden.

vanochtend was het kouder dan anders in huis, dus even in de logging gedoken. Wat mij opvalt is dat de draadloze sensor een warmte vraag heeft maar dat er niets gebeurd richting de Quatt. De sensor die ik gebruik is die van Tado "sensor.draadloze_sensor_verwarmen" die vervolgens een percentage geeft. Blijkbaar reageert de zoneregelaar niet op die vraag.
Volgens het schema moet de ingestelde temperatuur 19.5 zijn om 22:00 maar die springt naar 17.5 volgens de logs.
ik heb het schema vanaf de zoneregelaar nogmaals gekopieerd naar de draadloze sensor en vannacht maar eens kijken hoe het is gegaan.
Foutje in de Tado?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FYl7YQis4rxJjTFrzmvM-Rvkrd8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BjlnthfmWoB2b7fCYKLElfly.jpg?f=fotoalbum_large

Hier tekenen aub ......


  • Ehbrands
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:46
Staat er bij de draadloze sensor aangevinkt dat hij een warmtevraag naar je Quatt/CV mag doen.
Ik heb een soortgelijke setup, maar dan met een sensor in de garage om deze niet onder de 10 gr te laten komen in de winter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GVsPTUWhJqy3APwzr7Mmvo5j7AU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qjAtiJwXIuqD9P6pLV3cPhGA.png?f=fotoalbum_large

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13:44
Re Quatt Care: ik heb het zwikje via VEH, waarbij er ook "3 jaar extra garantie" zou zitten. Is dat gelijk aan de 5 jaar oude stijl die ik hier zie langskomen?

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • markb1994
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 19-12 08:45
theorganiser schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:24:
[...]


Ziet er strak uit.
Paar vragen :
Welk model boilervat heb je?
Hoe hoog is het hoogste punt van waar het boilervat staat?
Uit hoeveel personen bestaat jou huishouden
Ik heb het XL boilervat, wij zijn met 5. Hij is 172cm hoog. Wel hebben ze eisen betreft de ruimte er omheen. Bij het adviesgesprek werd gezegd dat ze daar heel streng in zijn, maar de installateurs nemen het met een korreltje zout. De manier waarop ze hem geplaatst hebben bij mij, voldoet namelijk niet eens aan hun eigen eisen qua ruimte, terwijl dat wel mogelijk was.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t9UlIDHT8UazVq3cvpSYnWIlmFM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9JCivxFIZvUBsgJ0tYH7X0ce.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-RX21mZQmdJ119QiLKnlmKA6Co=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZZGbCeRu6YgzqiE0jmRa9Uyn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iFFs4puMbVHRWMxEAhwXpYsdr0g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QXrNQUDqlXXDQIUqyxb9l424.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0HzEZGxP2fhOxRddAEEpiBvwtK0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lMk22SbiVE71tL2Sbo0LrxSY.jpg?f=fotoalbum_large

  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Ehbrands schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 09:33:
Staat er bij de draadloze sensor aangevinkt dat hij een warmtevraag naar je Quatt/CV mag doen.
Ik heb een soortgelijke setup, maar dan met een sensor in de garage om deze niet onder de 10 gr te laten komen in de winter.

[Afbeelding]
CPM schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 09:02:
- Eén thermostaat in de woonkamer (zoneregelaar)
- Eén draadloze sensor in de hal die een signaal geeft naar de zoneregelaar in de woonkamer.

[Afbeelding]
jouw vraagstelling haalt twee dingen door elkaar maar waarschijnlijk bedoel jij hetzelfde: zie mijn quote.
Bij de verwarmingszone van de draadloze sensor staat de thermostaat in de woonkamer als zone regelaar. :)

[ Voor 4% gewijzigd door CPM op 24-10-2025 10:05 ]

Hier tekenen aub ......


  • sinovenator
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 12:42
@Quatt Support

Kunnen jullie iets meer zeggen over de feature verzoeken die in het document openstaan?
Bv wat jullie zien als prioriteit en het liefst een tijdlijn erbij, of welke reeds zijn afgewezen.

  • Metsubsidie
  • Registratie: December 2020
  • Nu online

Metsubsidie

Doet meer met subsidie

Brent schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 09:42:
Re Quatt Care: ik heb het zwikje via VEH, waarbij er ook "3 jaar extra garantie" zou zitten. Is dat gelijk aan de 5 jaar oude stijl die ik hier zie langskomen?
Heb ik ook.

Mi is de uitgebreide garantie (Deze Standaard Garantie is
uitdrukkelijk beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen van de
Warmtepomp of defecte onderdelen daarvan.
) met 3 jaar ruimer dan de Quatt care (Materiaalkosten zijn voor de rekening van de klant).

1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren


  • VindiGoosh
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 23-12 20:56
VindiGoosh schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:10:
[...]


Dit is simpelweg niet waar en dit (openlijk) beweren schuurt aan dwaling.

Allereerst is het weigeren van door jullie beoogd te late acceptatie van het aanbod strijdig met 6:223 lid 2.


[...]


Het dikgedrukte bevestigen jullie bovendien in jullie post hierover:


[...]


Daarmee is de zaak voor iedereen die jullie al benaderd hadden (en waarvan jullie zeggen met ze in contact te gaan) al afgedaan.

Met andere woorden: iedereen die contact met jullie heeft opgenomen aangaande het aanbod, nog voordat jullie onverwijld aan de wederpartij hebben mededeelt dat het aanbod als vervallen wordt aanschouwt, heeft recht op de aangeboden overeenkomst.

Iedereen die in jullie woorden nu wordt benaderd voor een andere “oplossing”, heeft bij rechtswege de mogelijkheid om het oude aanbod te accepteren. Bij klanten die jullie eventueel een alternatief aanbieden dat minder aantrekkelijk is in vergelijking met het oude aanbod, schuurt het doen van een minder goede aanbieding aan dwaling.

Dus voor iedereen die meeleest: Quatt probeert hiermee via 6:225 lid 1 het oude aanbod te doen vervallen:


[...]


In gewone taal: trap er niet in.

Dat nog helemaal los van het feit dat Quatt geen recht heeft op het intrekken van het oorspronkelijke aanbod, en dat geldt ook voor de voorwaarden, immers is daarmee een ander aanbod tot stand gekomen. Zie daarvoor 6:219 lid 1 en lid 3:


[...]


Zowel mondeling als in de voorwaarden die het mondelinge aanbod onderstrepen, komt voort dat het aanbod geldig is zolang de wettelijke garantie geldt. Het aanbod is dus onherroepelijk [tenzij].


[...]


Hier is geen woord Spaans bij.

Met andere woorden: ik snap de damage control, maar de manier waarop jullie hiermee omgaan is buitengewoon deformerend voor jullie bestaande klanten.
@Quatt Support Ter aanvulling op hetgeen ik zei hierboven nog wat goedbedoelde feedback:

Het zou jullie sieren om, -in plaats van stilletjes eenzijdig de voorwaarden te veranderen als zodanig dat er een geheel nieuw product tot stand komt-, het volgende te doen:

Bijt door de zure appel heen, neem wat verlies, en doe er een mail uit naar iedereen die het oude aanbod van jullie heeft ontvangen met de mededeling dat deze per X-datum wordt herroepen en dat jullie deze klanten nog een redelijke termijn geven om alsnog akkoord te gaan met het oude aanbod, voordat enkel het nieuwe aanbod nog te accepteren is.

Daarmee voldoe je dan (afhankelijk van hoe duidelijk en transparant jullie dit in zo’n geval communiceren) aan 6:223 lid 2 BW.

Ik denk dat je daarmee veel meer bereikt in klanttevredenheid dan de huidige -puur op extra inkomsten gerichte- strategie. Stel je voor dat deze manier van doen dusdanig oploopt dat gedupeerde klanten de openbaarheid in gaan met behulp van bijvoorbeeld Kassa. Dan zul je onvermijdelijk ook de voordelen van de nieuwe Quatt Care moeten gaan uitleggen in vergelijking met de oude Quatt Care.

Ik kan me geen slechtere PR bedenken op dit gebied.

Bijt door de zure appel heen, neem gewoon je verlies en leer ervan voor de volgende keer.

Twee-onder-één-kap bj. 1937, 11x Radiator, Quatt hybrid Duo, houtkachel, Remeha Tzerra 39c, Fabrieksarbeider, Beunhaas, Platbodem It Houten Hynder, Amateur astronoom, Sky-Watcher 350P GoTo, Spectroscopie, Chasing Naked Singularities RS{4} < (2GM)/c2


  • VindiGoosh
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 23-12 20:56
Metsubsidie schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:05:
[...]

Heb ik ook.

Mi is de uitgebreide garantie (Deze Standaard Garantie is
uitdrukkelijk beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen van de
Warmtepomp of defecte onderdelen daarvan.
) met 3 jaar ruimer dan de Quatt care (Materiaalkosten zijn voor de rekening van de klant).
Wordt er met het dik gedrukte verwezen naar de voorwaarden V1.5 of V2?

Twee-onder-één-kap bj. 1937, 11x Radiator, Quatt hybrid Duo, houtkachel, Remeha Tzerra 39c, Fabrieksarbeider, Beunhaas, Platbodem It Houten Hynder, Amateur astronoom, Sky-Watcher 350P GoTo, Spectroscopie, Chasing Naked Singularities RS{4} < (2GM)/c2


  • Metsubsidie
  • Registratie: December 2020
  • Nu online

Metsubsidie

Doet meer met subsidie

VindiGoosh schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:19:
[...]


Wordt er met het dik gedrukte verwezen naar de voorwaarden V1.5 of V2?
ah, niet helemaal opgelet.

Dat zijn idd de nieuwe voorwaarden geldig na 1 okt 2025. De oude voorwaarden van voor 1 oktober lijken gelijk aan de (uitgebreide) standaard garantie voor de 1e 2 jaar.

Edit : https://www.quatt.io/algemene-voorwaarden

[ Voor 6% gewijzigd door Metsubsidie op 24-10-2025 11:26 ]

1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren


  • VindiGoosh
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 23-12 20:56
Metsubsidie schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:24:
[...]

ah, niet helemaal opgelet.

Dat zijn idd de nieuwe voorwaarden geldig na 1 okt 2025. De oude voorwaarden van voor 1 oktober lijken gelijk aan de (uitgebreide) standaard garantie voor de 1e 2 jaar.
Ahh, bedankt voor de uitleg! Het had me niets verbaasd overigens hoor, maar de situatie was er niet duidelijker op geworden anders :P

Maar zo klinkt het wel logisch gekeken naar de voorwaarden.

Twee-onder-één-kap bj. 1937, 11x Radiator, Quatt hybrid Duo, houtkachel, Remeha Tzerra 39c, Fabrieksarbeider, Beunhaas, Platbodem It Houten Hynder, Amateur astronoom, Sky-Watcher 350P GoTo, Spectroscopie, Chasing Naked Singularities RS{4} < (2GM)/c2


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

CPM schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 09:02:
In mijn zoektocht naar de juiste "zonering" (vanwege zon inval etc) en zo min mogelijk conflicten in de aansturing richting de Quatt maak ik gebruik van twee Tado apparaten.
- Eén thermostaat in de woonkamer (zoneregelaar)
- Eén draadloze sensor in de hal die een signaal geeft naar de zoneregelaar in de woonkamer.

Eerder had ik voor beide apparaten exact hetzelfde schema. Maar omdat ik zoals aangegeven wil uitsluiten dat ze elkaar "in de weg" gaan zitten en eventueel aan/uit gedrag veroorzaken ben ik overgeschakeld naar de draadloze sensor. Deze volgt het schema en de woonkamer thermostaat is hanmatig ingesteld op 17,5 graden.

vanochtend was het kouder dan anders in huis, dus even in de logging gedoken. Wat mij opvalt is dat de draadloze sensor een warmte vraag heeft maar dat er niets gebeurd richting de Quatt. De sensor die ik gebruik is die van Tado "sensor.draadloze_sensor_verwarmen" die vervolgens een percentage geeft. Blijkbaar reageert de zoneregelaar niet op die vraag.
Volgens het schema moet de ingestelde temperatuur 19.5 zijn om 22:00 maar die springt naar 17.5 volgens de logs.
ik heb het schema vanaf de zoneregelaar nogmaals gekopieerd naar de draadloze sensor en vannacht maar eens kijken hoe het is gegaan.
Foutje in de Tado?

[Afbeelding]
Ik ervaar geen problemen. Thermostaat in woonkeuken. Sensor in woonkamer. Woonkamer neemt het keurig over van de woonkeuken als daar ‘‘s avonds geen warmtevraag meer is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6gLt6T68eLdxG1Q36C9WeBKiHSc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D0K6l6lDmG82K1LaTetJABQD.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A0rweIog-R44S2rjwHEbNUipYv0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/McxLBDXfhkSm7TIR2a3dGfmL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uu66zcAb6Mo_XL_OwyAbUHjHnJA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uuoSKVWOiTmSmwaYNyIMWePy.png?f=fotoalbum_large

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Mickel moen schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:42:
[...]


Ik ervaar geen problemen. Thermostaat in woonkeuken. Sensor in woonkamer. Woonkamer neemt het keurig over van de woonkeuken als daar ‘‘s avonds geen warmtevraag meer is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
[Afbeelding]
Tja helaas heb jij geen Home Assistant om te zien wat er op de achtergrond gebeurt. De enige reden (vermoed ik) dat het bij jou stabiel draait is door de verhogingen elke keer en wellicht een ander afgifte systeem.
Ik zie toch wel wat gek gedrag met de Tado als je met meerdere sensoren werkt. Ook veel aan/uit gedrag. Wat toeneemt als je meerdere sensoren hebt en ruimtes die beiden op temperatuur zijn. Het aan/uit gedrag verdubbeld dan.

Ik blijf er bij dat voor mensen met radiatoren en Tado Quatt gewoon een nadraai timer moet maken in de app. Wel met een slimme (ai) code zodat hij natuurlijk niet eindeloos moet doorgaan. Maar bijv. Bij 0,5 graden boven setpoint + x schakelingen niet meer nadraaien totdat x graden onder setpoint.
Ofzoiets.

Vanmiddag weer een spontane afkoeling met een setpoint van 17,5 graden terwijl de draadloze sensor nog gewoon 19,6 moet halen. Ik verwacht dat ik daarvoor bij Tado moet zijn....

[ Voor 5% gewijzigd door CPM op 24-10-2025 15:35 ]

Hier tekenen aub ......


  • lieverd
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 29-12 15:27
okijokii schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 08:11:
[...]


Eens, ik heb een beetje het gevoel dat mensen zonder Quatt menen dat zij wel de kritische noot moeten zijn in een topic over een warmtepomp die ze zelf niet hebben en waarin er overwegend positief wordt gesproken over het product. Er zijn best wat negatieve uitlatingen (gedaan) door Quatt gebruikers. Sommige zijn opgepakt door Quatt, andere nog niet. Daarbij in overweging nemende dat Quatt een nieuw bedrijf is, met kinderziektes, is het de vraag of ze ook wat credits verdienen, of dat op elke slak zout gelegd moet worden.
Zijn er echt mensen opgepakt door Quatt omdat ze hier wat negatiefs hebben geschreven? Dacht dat dat aleen in Trump-land kon. Ik stel mijn huis beschikbaar voor onderduikers.

  • VindiGoosh
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 23-12 20:56
lieverd schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 15:33:
[...]


Zijn er echt mensen opgepakt door Quatt omdat ze hier wat negatiefs hebben geschreven? Dacht dat dat aleen in Trump-land kon. Ik stel mijn huis beschikbaar voor onderduikers.
Nog nooit gehoord van de Quattanamo way? :+

Twee-onder-één-kap bj. 1937, 11x Radiator, Quatt hybrid Duo, houtkachel, Remeha Tzerra 39c, Fabrieksarbeider, Beunhaas, Platbodem It Houten Hynder, Amateur astronoom, Sky-Watcher 350P GoTo, Spectroscopie, Chasing Naked Singularities RS{4} < (2GM)/c2


  • rombow
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 29-12 05:56
@Quatt Support @TeslaNerd

Voor hen die hun Quatt aansturen met een Tado-V3 thermostaat en 2 minuten vertraging zien tussen de thermostaat waarden veranderen (via Handmatig, Schema, HA of script) en hun CIC status-json's reactie....

Check in de Tado app. in de setting "Flow Temperature Optimization" de waarde van "Maximum flow temperature" en zet deze op "None". Deze waardevolle hint van TADO aan CIC omtrent het gewenste Quatt vermogen (ook de gewenste reactiesnelheid oftwel nerveusiteit) word momenteel toch niet gebruikt door de CIC die zelf "de optimale cv-water-temperatuur waarde berekent" (voor mij super-nerveus dus maar dat is een ander verhaal in https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/83724070)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eev4gZGN_snytRP4oejnCCU0Dxw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wdikgvODx5bVHYV4lQr5bTFe.jpg?f=fotoalbum_large

In mijn geval, met Intergas-HRE ketel, lost dat een conflict in de OpenTherm communicatie op
tussen de Tado en de Quatt. Nu reageert de CIC binnen 12 seconden.
Geen halszaak maar wel een bron van fouten / vertragingen voor mij.

voor het lange verhaal zie: https://otgw.tclcode.com/support/forumpost/9fc38bdc7d

200m2 half vrijstaande woning met 12 radiatoren. Intergas HRE met TADO thermostaat en Quatt mono hybrid op plat houten dak naast de buren.


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

CPM schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 15:33:
[...]


Tja helaas heb jij geen Home Assistant om te zien wat er op de achtergrond gebeurt. De enige reden (vermoed ik) dat het bij jou stabiel draait is door de verhogingen elke keer en wellicht een ander afgifte systeem.
Ik zie toch wel wat gek gedrag met de Tado als je met meerdere sensoren werkt. Ook veel aan/uit gedrag. Wat toeneemt als je meerdere sensoren hebt en ruimtes die beiden op temperatuur zijn. Het aan/uit gedrag verdubbeld dan.

Ik blijf er bij dat voor mensen met radiatoren en Tado Quatt gewoon een nadraai timer moet maken in de app. Wel met een slimme (ai) code zodat hij natuurlijk niet eindeloos moet doorgaan. Maar bijv. Bij 0,5 graden boven setpoint + x schakelingen niet meer nadraaien totdat x graden onder setpoint.
Ofzoiets.

Vanmiddag weer een spontane afkoeling met een setpoint van 17,5 graden terwijl de draadloze sensor nog gewoon 19,6 moet halen. Ik verwacht dat ik daarvoor bij Tado moet zijn....
Tja ik denk niet dat ik je helpen kan. Een zekere nadraai kan ik mij wel in vinden. Overigens sterk afhankelijk van de buitentemperatuur.
Bijgaand HW van gisteren en van vandaag.
Overigens zoals je in mijn vorige post kunt zien is er bij mij duidelijk 1 ruimte welke de leiding heeft.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ybgeV8SsTFl8FSh6G3SMSnnuiz8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5M7F31rLth4wXReETEeZ3OQ4.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T_9pSYcQ8bdXbMvr-CMwglVDEkQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JZujb0E3jZLm7mAyfOiMdPb5.png?f=fotoalbum_large

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • harv
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15:16
Mickel moen schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:18:
[...]


Tja ik denk niet dat ik je helpen kan. Een zekere nadraai kan ik mij wel in vinden. Overigens sterk afhankelijk van de buitentemperatuur.
Bijgaand HW van gisteren en van vandaag.
Overigens zoals je in mijn vorige post kunt zien is er bij mij duidelijk 1 ruimte welke de leiding heeft.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
@Mickel moen

Maar,... de frequentie van telkens starten gisteren is toch beroerd!!!!, misschien wel een prachtig mooie temperatuur naar jouw smaak, maar heel slecht voor de warmtepomp.
Maar ga niet in discussie met Quatt, die dreunen te veel standaard (ai)antwoorden op.

Sinds aug 24: Quatt Duo, Thermo: Tado v3+, daarvoor 1100m3 gas. 1800kwh zon. Vrijstaand no brabant 1976, 150m2, nefit combi exellent 2004, Veel hr+ glas, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming.


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

harv schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:55:
[...]


@Mickel moen

Maar,... de frequentie van telkens starten gisteren is toch beroerd!!!!, misschien wel een prachtig mooie temperatuur naar jouw smaak, maar heel slecht voor de warmtepomp.
Maar ga niet in discussie met Quatt, die dreunen te veel standaard (ai)antwoorden op.
Ja ik heb wel vaker hier gelezen, dat daar een groot punt van gemaakt wordt. Ik doe dat niet. Het is ook alleen maar bij dat soort zachte temperaturen als in deze maand. Het is wat het is. Sneller slijten? Het zal, maar niet iets waar ik mij druk over maak. Sowieso heb je dat wat meer bij radiator-verwarming, En zoals je ziet, zodra de temperaturen dalen vermindert het aantal runs drastisch. Primair gaat het toch om comfort. Daar heb je zo’n ding voor. Levensduur? Zorg voor later,

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Mickel moen schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 18:23:
[...]


Ja ik heb wel vaker hier gelezen, dat daar een groot punt van gemaakt wordt. Ik doe dat niet. Het is ook alleen maar bij dat soort zachte temperaturen als in deze maand. Het is wat het is. Sneller slijten? Het zal, maar niet iets waar ik mij druk over maak. Sowieso heb je dat wat meer bij radiator-verwarming, En zoals je ziet, zodra de temperaturen dalen vermindert het aantal runs drastisch. Primair gaat het toch om comfort. Daar heb je zo’n ding voor. Levensduur? Zorg voor later,
Kleine aanvulling op wat je zegt. Dit treedt ook op als de ruimte op setpoint is, tenzij je blijft verhogen. En idd met radiatoren is het waarschijnlijk meer aanwezig. O.a. een reden dat Quatt hier iets mee zou moeten doen. Ook voor de levensduur van mijn warmtepomp.

Hier tekenen aub ......


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

CPM schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:16:
[...]


Kleine aanvulling op wat je zegt. Dit treedt ook op als de ruimte op setpoint is, tenzij je blijft verhogen. En idd met radiatoren is het waarschijnlijk meer aanwezig. O.a. een reden dat Quatt hier iets mee zou moeten doen. Ook voor de levensduur van mijn warmtepomp.
Laat ik beginnen met, zoals hier al eerder gezegd het is wat het is.

Dan, naast de reden, dat wij het ‘‘s ochtends iets koeler willen, merkte ik vorig jaar, dat regelmatig verhogen bij mij een gunstig effect had op het lopen van de Quatt. Langere en minder runs. Mijn streven van Max 12 runs per dag werd meestal gehaald. Dit jaar merk ik, dat er bij het vrij zachte weer van deze maand gemiddeld meer op 16 runs per dag zit. Maar ik heb ook de indruk, dat de COP behoorlijk hoger is. Vorig jaar oktober COP 5,1. Oktober tot nu toe 6,8. Buitentemperatuur is ook iets hoger. Meetstation Leeuwarden vorig jaar oktober 11,86 °C. Dit jaar tot nu 12,63°C. Verder heb ik in dat jaar wel iets gewijzigd. Schema iets steiler van 0,1/45 minuten naar 0,1/40 minuten. Bovendien laat ik nu de voorkamer in de nacht en de vroege ochtend meelopen in het schema van woonkeuken en achterkamer. Ook dat is gunstig in de COP. Bij mij worden de hoogste COP’s. Van de dag in de nacht behaald.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 07:05
Ik vind niet dat je een overmatig aantal starts per uur moet accepteren. 3 per uur zou voor mij een absolute max moeten zijn. Het niet optimaliseren van het aantal starts per uur begint voor mij een beetje op planned obsolescence te lijken. En dat vind ik niet alleen onnodig, maar ook nog milieuonvriendelijk.

En daarbij, ik zou niet op tweakers zitten als ik met wat prutsen het wel kan aanpassen :)

Het is, denk ik, redelijk eenvoudig op te lossen. Het negeren van de CH Enabled-flag werkt voor mij behoorlijk goed. Ik vind de argumenten in het vragen aan Quatt formulier nogal zwak. Ze zouden gewoon kunnen zeggen dat een paar thermostaten wel goed werken. De rest op eigen risico.

Een oplopend schema, zeker met kleine stapjes, verhoogt de kans op meerdere start stops bij matig koud weer. Heeft de temperatuur net zijn setpoint bereikt en slaat hij af, gaat de setpoint weer een beetje omhoog en moet de WP weer aan de bak.

PVoutput


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

s020506 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 08:02:
Ik vind niet dat je een overmatig aantal starts per uur moet accepteren. 3 per uur zou voor mij een absolute max moeten zijn. Het niet optimaliseren van het aantal starts per uur begint voor mij een beetje op planned obsolescence te lijken. En dat vind ik niet alleen onnodig, maar ook nog milieuonvriendelijk.

En daarbij, ik zou niet op tweakers zitten als ik met wat prutsen het wel kan aanpassen :)

Het is, denk ik, redelijk eenvoudig op te lossen. Het negeren van de CH Enabled-flag werkt voor mij behoorlijk goed. Ik vind de argumenten in het vragen aan Quatt formulier nogal zwak. Ze zouden gewoon kunnen zeggen dat een paar thermostaten wel goed werken. De rest op eigen risico.

Een oplopend schema, zeker met kleine stapjes, verhoogt de kans op meerdere start stops bij matig koud weer. Heeft de temperatuur net zijn setpoint bereikt en slaat hij af, gaat de setpoint weer een beetje omhoog en moet de WP weer aan de bak.
Dat klopt helemaal. Wel 3 x 24 =72
Dan is 16 peanuts.

Er wordt hier heel wat afgeredeneerd/beangstigd over dat aantal starts en stops en levensduur, maar harde gegevens over wat dit doet met de levensduur nog nooit gezien.
Allemaal aannames op basis van als iets werkt slijt het. Ja duh.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

Ik laat de Quatt het hele jaar op Silent werken. Een Quatt die veel op vol vermogen werkt zal meer slijten. Belangrijk? Naar mijn idee niet, maar voor wie optimaal tweaken hobby is, wellicht wel.

[ Voor 193% gewijzigd door Mickel moen op 25-10-2025 08:21 ]

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • VindiGoosh
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 23-12 20:56
Mickel moen schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 08:14:

Er wordt hier heel wat afgeredeneerd/beangstigd over dat aantal starts en stops en levensduur, maar harde gegevens over wat dit doet met de levensduur nog nooit gezien.
Allemaal aannames op basis van als iets werkt slijt het. Ja duh.
Dus jij bent van mening dat pendelen (want dat is wat wordt bedoeld) niet schadelijk zou zijn voor een warmtepomp?

[ Voor 3% gewijzigd door VindiGoosh op 25-10-2025 08:34 ]

Twee-onder-één-kap bj. 1937, 11x Radiator, Quatt hybrid Duo, houtkachel, Remeha Tzerra 39c, Fabrieksarbeider, Beunhaas, Platbodem It Houten Hynder, Amateur astronoom, Sky-Watcher 350P GoTo, Spectroscopie, Chasing Naked Singularities RS{4} < (2GM)/c2


  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 07:05
Mickel moen schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 08:15:
Ik laat de Quatt het hele jaar op Silent werken. Een Quatt die veel op vol vermogen werkt zal meer slijten. Belangrijk? Naar mijn idee niet, maar voor wie optimaal tweaken hobby is, wellicht wel.
Een warmtepomp heeft meer te lijden van starten en stoppen dan van draaien (op een hoger of lager niveau).

Ik vind slijtage wel belangrijk. Ik ben redelijk zuinig op mijn spullen en wil graag dat deze zo lang mogelijk mee gaan. Maar goed, you do you.
Mickel moen schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 08:14:
[...]

Er wordt hier heel wat afgeredeneerd/beangstigd over dat aantal starts en stops en levensduur, maar harde gegevens over wat dit doet met de levensduur nog nooit gezien.
Allemaal aannames op basis van als iets werkt slijt het. Ja duh.
Gave redenatie: ik heb er geen bewijs van gezien, dus dan bestaat het niet. Jij gelooft zeker ook niet dat vaccinaties werken? ;)

(Mocht het niet duidelijk zijn, die laatste zin is niet serieus)

PVoutput


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

VindiGoosh schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 08:27:
[...]


Dus jij bent van mening dat pendelen (want dat is het feitelijk) niet schadelijk zou zijn voor een warmtepomp?
Dan moeten we het eerst eens zijn over wat pendelen is. Ik denk dat daar het verschil van mening zit. Naar mijn idee is pendelen veel starts en stops, omdat het systeem de warmte onvoldoende kwijt kan. Als er meer starts en stops zijn, omdat door de relatief hoge buitentemperatuur het setpoint snel behaald wordt, noem ik dat geen pendelen.

Dus ik maak mij niet druk. Nogmaals nog geen harde gegevens gezien.
Maar wie mij kan laten zien hoeveel mijn benadering mij in verkorting van de levensduur van de Quatt scheelt, nodig ik van harte uit dit te laten zien.

Naar mijn idee, wordt hier onnodig veel drukte over gemaakt.

Zijn er technische oplossingen om deze angst wat minder te maken. Allicht. Bijvoorbeeld een instelbaar anti-pendelorogramma. Zit dat erop? Nee.

Of wel: Het is wat het is.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 14:59
Mickel moen schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 08:40:
[...]


Dan moeten we het eerst eens zijn over wat pendelen is. Ik denk dat daar het verschil van mening zit. Naar mijn idee is pendelen veel starts en stops, omdat het systeem de warmte onvoldoende kwijt kan. Als er meer starts en stops zijn, omdat door de relatief hoge buitentemperatuur het setpoint snel behaald wordt, noem ik dat geen pendelen.

Dus ik maak mij niet druk. Nogmaals nog geen harde gegevens gezien.
Maar wie mij kan laten zien hoeveel mijn benadering mij in verkorting van de levensduur van de Quatt scheelt, nodig ik van harte uit dit te laten zien.

Naar mijn idee, wordt hier onnodig veel drukte over gemaakt.

Zijn er technische oplossingen om deze angst wat minder te maken. Allicht. Bijvoorbeeld een instelbaar anti-pendelorogramma. Zit dat erop? Nee.

Of wel: Het is wat het is.
Opzich snap ik je gedachten en vraag ik mij af hoeveel maanden er veel stops zijn. Ik zie dat er nu met dit weer al veel constater gedraaid wordt. Aan de andere kant, je zit hier op tweakers en er kan met quatt support gesproken worden. Dit is dus de uitgelezen kans om er opmerkingen over te maken.

  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

s020506 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 08:39:
[...]


Een warmtepomp heeft meer te lijden van starten en stoppen dan van draaien (op een hoger of lager niveau).

Ik vind slijtage wel belangrijk. Ik ben redelijk zuinig op mijn spullen en wil graag dat deze zo lang mogelijk mee gaan. Maar goed, you do you.


[...]


Gave redenatie: ik heb er geen bewijs van gezien, dus dan bestaat het niet. Jij gelooft zeker ook niet dat vaccinaties werken? ;)

(Mocht het niet duidelijk zijn, die laatste zin is niet serieus)
Wat een rare redenatie. Een vergelijking met vaccineren. Je slaat volkomen door.
Volgens mij is er overvloedig wetenschappelijk onderzoek naar het nut van vaccineren. Maar laten we die discussie hier buiten houden.

Heb ik gezegd dat met veel starts en stops de Quatt niet minder snel slijt. Integendeel.

Mijn punt is, dat ik hier nog geen wetenschappelijk onderzoek heb gezien in welke mate we het hier over die extra slijtage hebben. Leeft de Quatt met mijn benadering en systeem een half jaar korter? Een jaar of is ie binnen 5 jaar versleten?

Het komt op mij eerder over als angstmakerij van Quatt-komplotdenkers. Over vacccineren gesproken.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 07:05
Mickel moen schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 08:49:
[...]


Wat een rare redenatie. Een vergelijking met vaccineren. Je slaat volkomen door.
Volgens mij is er overvloedig wetenschappelijk onderzoek naar het nut van vaccineren. Maar laten we die discussie hier buiten houden.

Heb ik gezegd dat met veel starts en stops de Quatt niet minder snel slijt. Integendeel.

Mijn punt is, dat ik hier nog geen wetenschappelijk onderzoek heb gezien in welke mate we het hier over die extra slijtage hebben. Leeft de Quatt met mijn benadering en systeem een half jaar korter? Een jaar of is ie binnen 5 jaar versleten?

Het komt op mij eerder over als angstmakerij van Quatt-komplotdenkers. Over vacccineren gesproken.
Het was een grapje. Als in refereren naar wetenschappelijk bewijs om je gelijk te krijgen. Als je hem moet uitleggen is hij minder grappig -O-

Maar goed, er is wel degelijk literatuur over de impact van starts en stops op de levensduur van de warmtepomp. Het is inefficient en er zijn piekspanningen op de compressor bij elke start. En hoeveel het scheelt is moeilijk te zeggen. Maar het is wel relatief eenvoudig op te lossen (door Quatt, of door jezelf). En dus omdat de moeite klein is en het effect misschien groot, vind ik het wel de moeite waard.

PVoutput


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

s020506 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:05:
[...]


Het was een grapje. Als in refereren naar wetenschappelijk bewijs om je gelijk te krijgen. Als je hem moet uitleggen is hij minder grappig -O-

Maar goed, er is wel degelijk literatuur over de impact van starts en stops op de levensduur van de warmtepomp. Het is inefficient en er zijn piekspanningen op de compressor bij elke start. En hoeveel het scheelt is moeilijk te zeggen. Maar het is wel relatief eenvoudig op te lossen (door Quatt, of door jezelf). En dus omdat de moeite klein is en het effect misschien groot, vind ik het wel de moeite waard.
Mooi dat is weer met de beide poten op de grond, op de foute grap over vaccineren na.

Zeker, met meer starts en stops zal de Quatt meer slijten. Wellicht dat er in die zin ook een gunstiger thermostaat is dan de Tado.

Ik maak mij er niet druk over en als een ander dat wel graag wil, prima.

Ik heb een koelkast in de keuken en één in de koelere bijkeuken. Die in de keuken zal relatief sneller slijten. Maak ik mij daar druk over?
Natuurlijk niet.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 14:59
s020506 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:05:
[...]


Het was een grapje. Als in refereren naar wetenschappelijk bewijs om je gelijk te krijgen. Als je hem moet uitleggen is hij minder grappig -O-

Maar goed, er is wel degelijk literatuur over de impact van starts en stops op de levensduur van de warmtepomp. Het is inefficient en er zijn piekspanningen op de compressor bij elke start. En hoeveel het scheelt is moeilijk te zeggen. Maar het is wel relatief eenvoudig op te lossen (door Quatt, of door jezelf). En dus omdat de moeite klein is en het effect misschien groot, vind ik het wel de moeite waard.
Hoe kan je het zelf aanpakken?

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 29-12 23:42
s020506 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 08:02:


Een oplopend schema, zeker met kleine stapjes, verhoogt de kans op meerdere start stops bij matig koud weer. Heeft de temperatuur net zijn setpoint bereikt en slaat hij af, gaat de setpoint weer een beetje omhoog en moet de WP weer aan de bak.
Als je homeassistant kunt gebruiken is het eenvoudig om het tijdsinterval tussen de stapjes 'dynamisch' te maken. In het kort: HA zet de vraagtemperatuur 0,1 hoger dan de actuele temperatuur. Als de actuele temperatuur de vraagtemperatuur nadert wordt dit herhaald, tot een ingesteld maximum. Resultaat: lange runs, onafhankelijk van o.a. de buitentemperatuur, zo laag mogelijk draaiende quatt en optimale COP.

  • TeslaNerd
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 29-12 17:05
s020506 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:05:
[...]


Het was een grapje. Als in refereren naar wetenschappelijk bewijs om je gelijk te krijgen. Als je hem moet uitleggen is hij minder grappig -O-

Maar goed, er is wel degelijk literatuur over de impact van starts en stops op de levensduur van de warmtepomp. Het is inefficient en er zijn piekspanningen op de compressor bij elke start. En hoeveel het scheelt is moeilijk te zeggen. Maar het is wel relatief eenvoudig op te lossen (door Quatt, of door jezelf). En dus omdat de moeite klein is en het effect misschien groot, vind ik het wel de moeite waard.
Nou, kom maar op met de literatuur dat het effect misschien groot is. Ik verwacht dat jij enkel gaat vinden dat compressoren zonder variabele compressorfrequenties de grote piekspanningen hebben die de door jou verwachte mogelijke schade misschien veroorzaken.
In de Quatt zit een compressor die opstart op een lage frequentie icm een moderne regelunit voor de vermogensopbouw.

120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel


  • netappie
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:44
CPM schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:16:
[...]


Kleine aanvulling op wat je zegt. Dit treedt ook op als de ruimte op setpoint is, tenzij je blijft verhogen. En idd met radiatoren is het waarschijnlijk meer aanwezig. O.a. een reden dat Quatt hier iets mee zou moeten doen. Ook voor de levensduur van mijn warmtepomp.
Allemaal lekker in een veel te warm huis zitten om het aantal starts te beperken?
Mijn oudste koel/vries combinatie doet al 16 jaar 11 starts per dag en dat 365 dagen per jaar.
Dus die paar weken per jaar dat de Quatt compressor wat vaker moet starten lijkt mij geen drama. De hele zomer doet het niks en zodra het echt koud is heb je gewoon lange runs.

Overigens kan je het ook prima zelf oplossen met een nachtverlaging. Dan heeft de Quatt wat te doen. Of je met de theoretische extra levensduur iets gaat winnen laat ik in het midden. Ik denk dat er andere slijtage aan de warmtepomp is die meer van draaiuren afhankelijk is en qua extra stroomverbruik door een lagere COP kan je nog weleens meer kwijt zijn dan een paar jaar eerder iets nieuws laten plaatsen.

Ik ben het eens met @Mickel moen. Mijn gasketel deed dit nog veel erger in het jaar voor de Quatt, gewoonweg omdat er te weinig warmteverlies was met alle isolatie. Sterker nog, daar ging het door tot december.

Edit: hier een mooie dag in november 2023 als voorbeeld voordat de Quatt het over nam:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bg1LV_SeY1fVUycawrZsG8bRePQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Igs7XAZftZzgSqagLEqlogRd.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door netappie op 25-10-2025 12:05 ]


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:03
raven22 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:31:
[...]


Als je homeassistant kunt gebruiken is het eenvoudig om het tijdsinterval tussen de stapjes 'dynamisch' te maken. In het kort: HA zet de vraagtemperatuur 0,1 hoger dan de actuele temperatuur. Als de actuele temperatuur de vraagtemperatuur nadert wordt dit herhaald, tot een ingesteld maximum. Resultaat: lange runs, onafhankelijk van o.a. de buitentemperatuur, zo laag mogelijk draaiende quatt en optimale COP.
of nog eenvoudiger: niet met vele micro stapjes omhoog gaan.
Die warmtepomp denkt met zacht weer op een gegeven moment ook: Ja man wat wil je nou !? wel niet wel niet,, make up your mind!
Dat zit niet in de Quatt, dat zit in hoe het schema in de thermostaat is ingeprogrammeerd.

Ik heb het in de ochtend ook liefst ergens rond de 21, middag 21,5 en avond 22.
Maar doe het dan in die 2 of 3 stappen; 2 graden stijgen in 20 stapjes is onzinnig.

En je ziet goed hoe bizar groot het verschil is als het buiten net 2 graden kouder is in gedrag. 23 30 starts worden zo 3

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:03
TeslaNerd schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 10:29:
[...]

... icm een moderne regelunit voor de vermogensopbouw.
mwa ;)

Er is overigens wel een richtlijn (ongeschreven) van het aantal draai-uren per start bij de grote merken.
Daar zit Mickelmoen ook nog wel in hoor, maar eens met @s020506 dat als je het met minimale aanpassingen kunt voorkomen; vooral doen.

[ Voor 42% gewijzigd door paQ op 25-10-2025 12:53 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • TeslaNerd
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 29-12 17:05
paQ schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 12:30:
[...]

of nog eenvoudiger: niet met vele micro stapjes omhoog gaan.
Die warmtepomp denkt met zacht weer op een gegeven moment ook: Ja man wat wil je nou !? wel niet wel niet,, make up your mind!
Dat zit niet in de Quatt, dat zit in hoe het schema in de thermostaat is ingeprogrammeerd.

Ik heb het in de ochtend ook liefst ergens rond de 21, middag 21,5 en avond 22.
Maar doe het dan in die 2 of 3 stappen; 2 graden stijgen in 20 stapjes is onzinnig.

En je ziet goed hoe bizar groot het verschil is als het buiten net 2 graden kouder is in gedrag. 23 30 starts worden zo 3
Tja, maar het is de Quatt “Commander-in-Chief” die de stapjes via de modbus naar de warmtepomp commandeert

120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:03
TeslaNerd schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:00:
[...]

Tja, maar het is de Quatt “Commander-in-Chief” die de stapjes via de modbus naar de warmtepomp commandeert
toch zeker op basis van het programma in de thermostaat?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • TeslaNerd
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 29-12 17:05
paQ schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:10:
[...]

toch zeker op basis van het programma in de thermostaat?
“Quatt bepaalt constant de ideale watertemperatuur om jouw huis te verwarmen”

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wJtKdgxQtvjAHGLVP_Zsn0LVCbY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/25VmxSMyYWQCM2gimCdm3unb.jpg?f=fotoalbum_large

120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Vandaag weer ellende met de verwarming. De Tado doet echt rare dingen. Hier gaat ie ineens naar 5 graden toe. Ik heb de V3+ in de woonkamer op uit staan (in de app (zoneregelaar) en de draadloze sensor volgt een schema. De ingestelde temperatuur is nog niet bereikt en ineens springt ie naar 5 graden.
ik heb een case aangemaakt bij Tado want dit lijkt me niet normaal.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ZPHkzU4HLW6oQt9JJqsiYsJK1k=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/QOXnPz7QDiCAipV1mFxnrxAN.jpg?f=user_large

ik heb het vermoeden dat beide thermostaten toch elke keer hun ingestelde temperatuur blijven doorgeven, en dat de V3+ (die op uit staat) dus aan de CiC aangeeft: 5 graden en dat het vervolgens weer een tijd duurt voordat de draadloze sensor aangeeft: 19.x .
En ondanks dat @Mickel moen zweert bij een schema met ophoging (no offence) blijft Tado gewoon een behaalde temperatuur doorgeven aan de CiC terwijl de andere sensor nog altijd een warmte vraag heeft. Er lijkt geen check in te zitten. Maar dat is nu even mijn eigen aanname.
EDIT: heb vandaag ook gezien dat beide thermostaten een keer offline gingen. 8)7

[ Voor 17% gewijzigd door CPM op 25-10-2025 15:33 ]

Hier tekenen aub ......


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

paQ schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 12:30:
[...]

of nog eenvoudiger: niet met vele micro stapjes omhoog gaan.
Die warmtepomp denkt met zacht weer op een gegeven moment ook: Ja man wat wil je nou !? wel niet wel niet,, make up your mind!
Dat zit niet in de Quatt, dat zit in hoe het schema in de thermostaat is ingeprogrammeerd.

Ik heb het in de ochtend ook liefst ergens rond de 21, middag 21,5 en avond 22.
Maar doe het dan in die 2 of 3 stappen; 2 graden stijgen in 20 stapjes is onzinnig.

En je ziet goed hoe bizar groot het verschil is als het buiten net 2 graden kouder is in gedrag. 23 30 starts worden zo 3
Laat ik voorop stellen, dat een en ander afgiftesysteem-afhankelijk is.
Zo is er groot verschil in het warmtegedrag van een grote disignradiator en een gewone radiator met ventilatoren. Bij de eerste duurt het langer dat deze warm wordt, maar blijft vervolgens ook langer warmte afgeven.

Mijn ervaring is dat als de temperatuurstappen groter worden, het water warmer gestookt wordt en langer door blijft gaan met verwarmen. Dit betekent grotere overshoots, meer warmte leverantie dan wat er voor het actuele warmteverlies nodig is. Verwarmen-afkoelen-verwarmen-afkoelen is het gevolg.
Bovendien heb je met kleine stapjes, dat er sneller geantwoord wordt op warmtevraag elders in het huis.
Ik ervaar het als zeer stabiel warmtegedrag.
Naar mijn idee stookt het ook zuiniger met een betere COP.

Maar als iemand met een ander afgiftesysteem en een andere warmtevraag andere ervaringen heeft ben ik de laatste om dat te bestrijden.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:03
TeslaNerd schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:21:
[...]


“Quatt bepaalt constant de ideale watertemperatuur om jouw huis te verwarmen”

[Afbeelding]
Behalve als je zegt
Ik wil het 20.1
En nu 20.2
Nee 20.3
En nu 20.4
Zometeen 20.5. Nee. Nu pas
Ja 20.6!

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

paQ schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:44:
[...]

Behalve als je zegt
Ik wil het 20.1
En nu 20.2
Nee 20.3
En nu 20.4
Zometeen 20.5. Nee. Nu pas
Ja 20.6!
Volgens mij zie je spoken. Zie mijn antwoord hierboven.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • TeslaNerd
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 29-12 17:05
paQ schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:44:
[...]

Behalve als je zegt
Ik wil het 20.1
En nu 20.2
Nee 20.3
En nu 20.4
Zometeen 20.5. Nee. Nu pas
Ja 20.6!
Tja, zoals de ervaringen van Quatt gebruikers hier laten zien: ook dan bepaalt Quatt constant de ideale watertemperatuur om jouw huis te verwarmen

120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 29-12 23:42
paQ schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:44:
[...]

Behalve als je zegt
Ik wil het 20.1
En nu 20.2
Nee 20.3
En nu 20.4
Zometeen 20.5. Nee. Nu pas
Ja 20.6!
De cic heeft totaal geen idee wat het een seconde geleden gedaan heeft. Dus met stapjes ophogen is geen enkel probleem

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:03
raven22 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 15:58:
[...]

De cic heeft totaal geen idee wat het een seconde geleden gedaan heeft. Dus met stapjes ophogen is geen enkel probleem
Je geeft toch elke keer een andere / nieuwe Tlift?
Het commando wijzigt steeds.

@Mickel moen stabiel jouw comfortwens volgend geloof ik helemaal hoor. Want als het voor jou zo prettig werkt dan is dat zo.
Efficiënter vind ik lastig te geloven. De getoonde COP in de app moet je met een korrel zout nemen zo hadden enkelen al vastgesteld.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 29-12 09:09
Iemand ooit wel eens geprobeerd om de CIC op een andere wifi SSID te verbinden? ivm overstap naar nieuwe internet provider moest ik hem dus wijzigen. Inmiddels 4 verschillende SSID's op 2 verschillende netwerken geprobeerd, 2,4 en 5 ghz, dat ding wil met geen mogelijkheid meer verbinden?

Ook terugverbinden op het oude netwerk (ik heb de koper nog actief naast de nieuwe glasvezel) werkt ook niet.


laat maar, blijkbaar een app dingetje. Je krijgt een foutmelding na een minuut nadat je je wifi wachtwoord heb ingevoerd. Echter zag ik wel in mijn netwerk dat hij een dhcp lease kreeg en kon ik de json pagina openen. Na een paar minuten de app opnieuw te openen is er gewoon verbinding.

[ Voor 27% gewijzigd door clubeddie op 25-10-2025 19:32 ]

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 07:05
0xygen500 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:26:
[...]

Hoe kan je het zelf aanpakken?
Ik heb nu een Opentherm Gateway tussen thermostaat en CiC gehangen. Door zelf een control setpoint door te geven lijkt het voor de CiC alsof de thermostaat altijd warmtevraag heeft (CH Enabled-flag altijd true). Nu is de CiC volledig in control en is de thermostaat een dure thermometer. Nu stopt de thermostaat de Quatt niet, wat zonder OTGW (en zeker bij de Tado) nogal eens voor kwam.

PVoutput


  • nairolf
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 09:12
s020506 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 20:05:
[...]


Ik heb nu een Opentherm Gateway tussen thermostaat en CiC gehangen. Door zelf een control setpoint door te geven lijkt het voor de CiC alsof de thermostaat altijd warmtevraag heeft (CH Enabled-flag altijd true). Nu is de CiC volledig in control en is de thermostaat een dure thermometer. Nu stopt de thermostaat de Quatt niet, wat zonder OTGW (en zeker bij de Tado) nogal eens voor kwam.
Er is dacht ik wel eens gezien dat als de Quatt op volle toeren draait dat het control setpoint wel als een bepaalde limiet werd gebruikt. Je zou dus ook kunnen kiezen om de OTGW alleen de ChEnabled bit op 1 te zetten zonder control setpoint te schrijven, dat is ook een mogelijkheid, of het control setpoint dan mega hoog kiezen zoals 70 graden ofzo, (of juist niet? Ff terugzoeken misschien)

  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 07:05
nairolf schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 20:43:
[...]


Er is dacht ik wel eens gezien dat als de Quatt op volle toeren draait dat het control setpoint wel als een bepaalde limiet werd gebruikt. Je zou dus ook kunnen kiezen om de OTGW alleen de ChEnabled bit op 1 te zetten zonder control setpoint te schrijven, dat is ook een mogelijkheid, of het control setpoint dan mega hoog kiezen zoals 70 graden ofzo, (of juist niet? Ff terugzoeken misschien)
Het lukte niet om alleen ChEnabled op true te zetten. Nu pusht de OTGW elke 20 seconden het control setpoint van de thermostaat naar de CiC. Hiermee is ChEnabled wel altijd true (zolang deze waarde hoger is dan 0), en volg ik toch het control setpoint van de thermostaat.

PVoutput


  • nairolf
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 09:12
s020506 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 21:13:
[...]


Het lukte niet om alleen ChEnabled op true te zetten. Nu pusht de OTGW elke 20 seconden het control setpoint van de thermostaat naar de CiC. Hiermee is ChEnabled wel altijd true (zolang deze waarde hoger is dan 0), en volg ik toch het control setpoint van de thermostaat.
Ah ja, dat is ook een manier ja. Weinig intrusive, zoveel mogelijk het systeem z’n eigen ding laten doen, maar wel die enabled bit hoog zetten. Klinkt als een simpele maar effectieve aanpak.

  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

CPM schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:33:
Vandaag weer ellende met de verwarming. De Tado doet echt rare dingen. Hier gaat ie ineens naar 5 graden toe. Ik heb de V3+ in de woonkamer op uit staan (in de app (zoneregelaar) en de draadloze sensor volgt een schema. De ingestelde temperatuur is nog niet bereikt en ineens springt ie naar 5 graden.
ik heb een case aangemaakt bij Tado want dit lijkt me niet normaal.

[Afbeelding]

ik heb het vermoeden dat beide thermostaten toch elke keer hun ingestelde temperatuur blijven doorgeven, en dat de V3+ (die op uit staat) dus aan de CiC aangeeft: 5 graden en dat het vervolgens weer een tijd duurt voordat de draadloze sensor aangeeft: 19.x .
En ondanks dat @Mickel moen zweert bij een schema met ophoging (no offence) blijft Tado gewoon een behaalde temperatuur doorgeven aan de CiC terwijl de andere sensor nog altijd een warmte vraag heeft. Er lijkt geen check in te zitten. Maar dat is nu even mijn eigen aanname.
EDIT: heb vandaag ook gezien dat beide thermostaten een keer offline gingen. 8)7
Laat ik beginnen met, dat ik niet kan beoordelen of er sprake is van een Tado-bug.
Jouw aanpak, hoewel ik deze in zekere zin volg, verbaast mij wel.

Mijn advies, bij het werken met meerdere master-ruimtes, is in eerste instantie altijd, exact hetzelfde schema toekennen aan de ruimtes.

Het voordeel is, dat zodra externe warmtebronnen mee gaan doen, dat dan de ruimtes elkaars afwijkingen opvangen. Tegelijk kan dit ook een valkuil zijn. Immers als de ruimte zonder externe warmte toevoeging de warmtevraag bepaalt, krijgt de andere ruimte extra warmte omdat de verwarming blijft verwarmen. Immers in principe staan alle radiatoren geheel open. Mijn oplossingen;

In de woonkeuken hangt de thermostaat. Externe warmtebronnen zijn hier eerdere zonintreding en koken. Ik werk met een oplopend schema. De extra zonintreding is hier vrijwel nooit reden tot ingrijpen. Tevens is hier het warmteverlies het grootst. Een enkele keer kan het hier met het koken iets te warm worden. Oplossing extra ventilatie en de afzuigkap wat hoger.
Zelden tot nooit toegepast: Tado even helemaal uitzetten.

De woonkamer heeft een veel minder groot warmteverlies. Het grootste deel van de dag is hier de temperatuur structureel hoger dan het schema. Temperatuurverloop is hier veel vlakker.

Externe warmtebronnen; zon en de houtkachel. Aangezien de zon hier later binnenkomt dan in de keuken, heeft dit geen invloed. De houtkachel des te meer. Oplossingen. Als de houtkachel aangaat is dit meestal na het avondeten. Het schema in de keuken laat ik structureel afbouwen naar de aanvangstemperatuur van de nacht. De warmtevraag stopt dan dus.
In de woonkamer zelf schakel ik de radiatorventilatoren uit. Bovendien trek ik er de voorkamer bij, door de suite-deuren te openen. De totale inhoud van de ruimte wordt daarmee nagenoeg verdubbeld. De voorkamer houd ik overdag ook koeler, zodat deze ook sneller warmte opneemt. Bovendien is het warmteverlies hier groter. Tevens verruim ik de ventilatie, ook i.v.m het zuurstofverbruik van de houtkachel, en het betekent extra toevoer van koude lucht.
Tot slot heb ik hier toch een vorm van naregeling. Op de radiator in de achterkamer heb ik een mechanische thermostaatknop. Deze staat op 22°C ingesteld. Op het moment dat het dus in de kamer door de houtkachel boven die temperatuur komt, gaat deze radiator knijpen als er wel warmtevraag nog doorgegeven wordt vanuit de keuken. Overigens zijn er dan nog steeds voldoende radiatoren die geheel open staan.

Mijn advies. Ga terug naar af en geef beide ruimtes weer hetzelfde schema en begin overnieuw met volgen en instellen.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • netappie
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:44
paQ schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 17:17:
[...]

Je geeft toch elke keer een andere / nieuwe Tlift?
Het commando wijzigt steeds.

@Mickel moen stabiel jouw comfortwens volgend geloof ik helemaal hoor. Want als het voor jou zo prettig werkt dan is dat zo.
Efficiënter vind ik lastig te geloven. De getoonde COP in de app moet je met een korrel zout nemen zo hadden enkelen al vastgesteld.
Hier levert langzaam in kleine stapjes van 0,1 graad omhoog ook een geweldige COP op.
Door naast het warmteverlies te compenseren maar een hele kleine verhoging van de ruimtetemperatuur te vragen, zal de aanvoertemperatuur ook maar een heel klein beetje omhoog hoeven om dat in een redelijke tijd te bereiken. Dat werkt zuiniger dan opeens een halve of hele graad meer vragen.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:03
netappie schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 12:00:
[...]

Hier levert langzaam in kleine stapjes van 0,1 graad omhoog ook een geweldige COP op.
Door naast het warmteverlies te compenseren maar een hele kleine verhoging van de ruimtetemperatuur te vragen, zal de aanvoertemperatuur ook maar een heel klein beetje omhoog hoeven om dat in een redelijke tijd te bereiken. Dat werkt zuiniger dan opeens een halve of hele graad meer vragen.
Nuance zit in het niet in 1 keer 1 graad erbij moeten wat resulteert in hardlopen van de compressor.
In het voorbeeld van MickelMoen zag je 30 starts op heel laag vermogen. Het was zoals @s020506 uitlegde dat de nieuwe setpoint elke keer in no time bereikt is.
Ergo: Als het net iets kouder is buiten en het setpoint telkens net niet bereikt wordt, is wanneer die efficiency optreedt. Wat MickelMoen de dag erna had getuige de HW screenshot.
Je ziet dat in nagenoeg alle WP topics wel terugkomen, dat warmtepompen die net boven het minimum draaien, net iets efficiënter lopen, omdat ze de warmte gewoon kwijt kunnen met heel traag draaien.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • netappie
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:44
paQ schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 12:09:
[...]

Nuance zit in het niet in 1 keer 1 graad erbij moeten wat resulteert in hardlopen van de compressor.
In het voorbeeld van MickelMoen zat je 30 starts op heel laag vermogen. Het was zoals @s020506 uitlegde dat de nieuwe setpoint elke keer in no time bereikt is.
Ergo: Als het net iets kouder is buiten en het setpoint telkens net niet bereikt wordt, is wanneer die efficiency optreedt. Wat MickelMoen de dag erna had getuige de HW screenshot.
Je ziet dat in nagenoeg alle WP topics wel terugkomen, dat warmtepompen die net boven het minimum draaien, net iets efficiënter lopen, omdat ze de warmte gewoon kwijt kunnen met heel traag draaien.
Daar kom je niet onderuit met weinig warmteverlies tenzij je genoegen neemt met te warm of te koud.
Met een Quatt valt het allemaal wel mee, maar mensen die zich een 12 kW warmtepomp aan hebben laten smeren die niet laag genoeg moduleert, kunnen inderdaad langdurig dit soort ellende hebben als het warmteverlies niet in de buurt komt.
Maar ik zou vooral niet gaan neuroten over af en toe op 300W aan springen in de paar weken per jaar die net niet koud genoeg zijn.

  • harv
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15:16
netappie schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 12:00:
[...]

Hier levert langzaam in kleine stapjes van 0,1 graad omhoog ook een geweldige COP op.
Door naast het warmteverlies te compenseren maar een hele kleine verhoging van de ruimtetemperatuur te vragen, zal de aanvoertemperatuur ook maar een heel klein beetje omhoog hoeven om dat in een redelijke tijd te bereiken. Dat werkt zuiniger dan opeens een halve of hele graad meer vragen.
@netappie
@Mickel moen

Constante temperaturen moet dan nog wel beter zijn, maar... dan gaan de warmtepomp(en) weer pendelen, zeker bij "hogere" buitentemperaturen. En misschien speelt het ingestelde warmteverlies ook nog mee. Ik moet toch wat spelen, dat dat is dus helaas buitentemperatuur gevoelig. Prettig werkt de combinatie tado v3+ - tado niet, ook al is die geleverd door Quatt.

Weet iemand overigens uit hoeveel stappen het ingestelde gedrag van een quatt bestaat, bij mijn dubbele quatts ongeveer start bij 370 watt , maximum 1350 watt.( per stuk)

Sinds aug 24: Quatt Duo, Thermo: Tado v3+, daarvoor 1100m3 gas. 1800kwh zon. Vrijstaand no brabant 1976, 150m2, nefit combi exellent 2004, Veel hr+ glas, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming.


  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

harv schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 12:20:
[...]


@netappie
@Mickel moen

Constante temperaturen moet dan nog wel beter zijn, maar... dan gaan de warmtepomp(en) weer pendelen, zeker bij "hogere" buitentemperaturen. En misschien speelt het ingestelde warmteverlies ook nog mee. Ik moet toch wat spelen, dat dat is dus helaas buitentemperatuur gevoelig. Prettig werkt de combinatie tado v3+ - tado niet, ook al is die geleverd door Quatt.

Weet iemand overigens uit hoeveel stappen het ingestelde gedrag van een quatt bestaat, bij mijn dubbele quatts ongeveer start bij 370 watt , maximum 1250 watt.( per stuk)
Het is altijd een combinatie van de factoren; huis, thermostaat, afgiftesysteem, WP/CV-ketel en de gebruiker zelf.

Als één van deze factoren de stoorzender is, is het zaak dat goed uit te vogelen. Om bij voorbaat de laatst gearriveerde de schuld te geven, is te kort door de bocht. Bovendien kan de gebruiker zelf wel eens de grootste stoorzender zijn.

Bij mij werken alle factoren in ieder geval briljant samen. Ik heb dus geen klachten.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:03
harv schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 12:20:
[...]


@netappie
@Mickel moen

Constante temperaturen moet dan nog wel beter zijn, maar... dan gaan de warmtepomp(en) weer pendelen, zeker bij "hogere" buitentemperaturen. En misschien speelt het ingestelde warmteverlies ook nog mee. Ik moet toch wat spelen, dat dat is dus helaas buitentemperatuur gevoelig. Prettig werkt de combinatie tado v3+ - tado niet, ook al is die geleverd door Quatt.

Weet iemand overigens uit hoeveel stappen het ingestelde gedrag van een quatt bestaat, bij mijn dubbele quatts ongeveer start bij 370 watt , maximum 1350 watt.( per stuk)
10 stappen
Met een duo in theorie dus 10 + 10 stappen.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Star65
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 14:05
EDIT: heb vandaag ook gezien dat beide thermostaten een keer offline gingen. 8)7
Ik heb dat ook eens gehad met een thermostaat die vaker offline ging, reboot van de internetbridge heeft dat probleem verholpen.

Woonboerderij, Atag I36CZ, Quatt Duo, Tado V3+, Home Assistant, Petrolhead (Dodge WC63 en Ural M72 sidecar),


  • Star65
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 14:05
Vanaf einde winter 2024 heb ik hier vooral meegelezen en niks meer gepost vanwege andere prioriteiten. Wat ik wel heb gedaan in de zomer is mijn vvw verdeler van een mengverdeler vervangen door een open verdeler zonder pomp. Tevens de aanvoerleiding hiervan vervangen van 15 mm naar 22 (zelfde als de hoofdleiding). Voor de rest heb ik de andere 2 zones die ik aanstuur intact gelaten, 1 zone met 2 radiatoren, Danfoss klep en Tado, de andere zone vvw ook met Danfoss klep en Tado heb ik niks aan gedaan.
De eerste zone (koudste zone met meeste warmtevraag) loopt altijd mee. Helaas had ik vorig jaar de data nog niet in HA maar ik heb wel de gemiddelde temperatuur buitentemperatuur bekeken 2024/205 in oktober hier en daar zit nauwelijks verschil in.

Wat ik heb gemerkt na het veranderen van de eerste zone is dat het gehele systeem aanzienlijk beter draait, veel constanter (geen pendelen), aanvoertemperatuur water stuk lager en constanter dan vorig jaar, Quatts draaien een stuk rustiger en misschien wel nog belangrijker maar de helft van energieverbruik tov oktober 2024. CV ketel is nog niet 1 keer bijgesprongen deze maand.

De hele eerste zone met open verdeler functioneert nu eigenlijk ook als een buffervat omdat deze continu meedraait. Me very happy tot nu toe en voorzichtige conclusie is dat zo'n open verdeler (in mijn systeem) wel degelijk een verbetering is tov een mengverdeler met pomp.

Woonboerderij, Atag I36CZ, Quatt Duo, Tado V3+, Home Assistant, Petrolhead (Dodge WC63 en Ural M72 sidecar),


  • Blekkienl
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 25-12 09:09
Ik heb een vraag, omdat mij niet een fijn gevoel geeft.
Ik wil graag overstappen naar de full electric variant. Ik heb het installatieplan al binnen en al enkele weken geleden de aanvraag bij het warmtefonds ingediend.

Ik ben vorig jaar gescheiden en betaal alleen kinderalementatie (kosten 50/50 kinderen). Bij het warmtefonds heb ik ipv 1 maand van de bankrekening al 2 maanden extra aangegeven.
Nu willen zij het volledige ouderschapsplan ontvangen. Ik wil best alleen het financiele gedeelte geven, maar een volledig ouderschapsplan voelt voor mij niet goed.

Iemand ervaring hiermee?

  • VindiGoosh
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 23-12 20:56
Blekkienl schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 16:12:
Ik heb een vraag, omdat mij niet een fijn gevoel geeft.
Ik wil graag overstappen naar de full electric variant. Ik heb het installatieplan al binnen en al enkele weken geleden de aanvraag bij het warmtefonds ingediend.

Ik ben vorig jaar gescheiden en betaal alleen kinderalementatie (kosten 50/50 kinderen). Bij het warmtefonds heb ik ipv 1 maand van de bankrekening al 2 maanden extra aangegeven.
Nu willen zij het volledige ouderschapsplan ontvangen. Ik wil best alleen het financiele gedeelte geven, maar een volledig ouderschapsplan voelt voor mij niet goed.

Iemand ervaring hiermee?
Ik heb hier geen specifieke ervaring mee, en vraag mij af of je überhaupt iemand gaat vinden die specifiek hier ervaring mee heeft.

Wat ik wel weet, is dat het warmtefonds best veel informatie verlangt om je financieel draagvermogen in te kunnen schatten. Daarmee zullen ze willen weten hoe je financiële situatie eruit ziet als gevolg van je scheiding en gedeelde voogdij.

Ik zou ze morgen gewoon even bellen met de vraag wat ze precies moeten weten om je financieel draagvermogen in te kunnen schatten, en waarom zij van mening zijn dat het delen van het gehele ouderschapsplan daarvoor een vereiste is.

Ik gok maar zo dat ze niet bedoelen alle details te hoeven weten, en hetgeen dat ze willen weten kunnen onderbouwen. Ze waren naar mij toe erg transparant in elk geval.

Twee-onder-één-kap bj. 1937, 11x Radiator, Quatt hybrid Duo, houtkachel, Remeha Tzerra 39c, Fabrieksarbeider, Beunhaas, Platbodem It Houten Hynder, Amateur astronoom, Sky-Watcher 350P GoTo, Spectroscopie, Chasing Naked Singularities RS{4} < (2GM)/c2


  • Tjenok
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 08:02
In mei dit jaar is bij mij de vorige generatie Quatt Hybrid Duo geïnstalleerd. Hij draait deze maand voor het eerst dagelijks dus kan eindelijk de performance vergelijken. Ons huis is uit 1978 en 165m2. Doordeweeks staat hij 's nachts op 19,5 graden, dit laat ik om gebruik te maken van de vaak lagere stroomtarieven 's middags in twee stappen van twee uur oplopen tot 20,5. Om 20:30 gaat hij weer naar 19,5. In het weekend gebeurt hetzelfde maar dan eerder op de dag. Op aanraden van Quatt heb ik een Honeywell T6 laten plaatsen. We hebben op de begane grond vloerverwarming, boven en in de kelder radiatoren. Deze maand heb ik volgens de app tot en met vandaag een gemiddelde COP van 4,8. Vandaag was dat gezien het koude weer 4,0. De CV ketel is nog niet aangeslagen, ik heb de hoop dat de duo het de hele winter alleen aan kan. Is die 4,8 een beetje netjes? En is het verstandig om die temperatuursprongen te maken of kan ik hem beter de hele nacht op 20,0 laten draaien, zodat hij 's middags maar 0,5 graden hoeft te verwarmen?

[ Voor 12% gewijzigd door Tjenok op 26-10-2025 21:22 ]


  • MeTooPV
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 15:36
Mijn huis is van 2002, geen vloerverwarming , jaga radiatoren met in de woonkamer ventilatoren.
Ook een duo hybrid
Mijn COP was vandaag 4,1 volgens de app
Mijn CV ketel staat altijd op zomerbedrijf, de Quatt kan het prima aan. Nog geen 10 graden vorst gehad, dan mag de ketel gaan helpen.

  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

@Tjenok en @MeTooPV

Nu is ieder huis anders, ieder afgiftesysteem en iedere gebruiker. Wat normaal is voor een Duo?
Ik meen dat een L/W WP een jaarlijkse SCOP van +/- 4 moet kunnen halen. Dan lijkt mij 4 bij deze buitentemperaturen aan de lage kant.

Hierbij die van mij vandaag tot nu. Gegevens in mijn onderschrift.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ko_CVy072z3psDTQHN12WMp7dBo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kKaVvHPxm9d4K7phsDAe5fdu.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 36% gewijzigd door Mickel moen op 27-10-2025 07:03 ]

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • Erveetwee
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 28-12 18:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XsUY2ENCr59EDU3UHLxctPJv1II=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FTPcpBh7OUILwYgX7qy0Fs0v.png?f=fotoalbum_large

En hier die van mij.
Jouw dag delen geeft hoop inzicht in waarom jouw cop lager is. Nu is t een beetje gissen.

Vrijstaand huis 180m2 van 1923 midden Nederland. Isolatie beneden goed bovenverdieping redelijk. Quatt Duo icm Honeywel T6R sinds 01/2024 Remeha Avanta 28C - 16x Jinkosolar 430.


  • MeTooPV
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 15:36
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqL3rWmRCJBPjdvHJUA0jWhQy4I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4iLNHqDEWK5G1lFGBmVf0B2I.jpg?f=fotoalbum_large

Dit was vandaag, zie er niet zoveel bijzonders aan.

Edit: Contact gehad Quatt, zij hebben mijn installatie uitgelezen en oordelen dat e.e.a. in orde is.

[ Voor 11% gewijzigd door MeTooPV op 28-10-2025 14:52 ]


  • Tjenok
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 08:02
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vtBnAyfed02h5S3I4sLxv07ZVR0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/CBwhJh7gWvAHHiqybBXp8du2.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hiCiTjp_s34TK2_ZbwuDUSSresI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/xkhK8Y9stywaqgStrA5IXqmI.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gg8k7qkFZRGdFOX3jNT0HKTyiEI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/G05HFqy58oVwuQgjorFEcZAA.png?f=fotoalbum_tile
Zo, dat scheelt behoorlijk. Zie bij deze de screenshots van gisteren.

  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

@MeTooPV
Ik zie bij jou de grafiek van de ingestelde en behaalde kamertemperatuur niet. Heeft dat met de thermostaat te maken?

@Tjenok
Dat is nogal een wispelturige kamertemperatuur grafiek. Ik zie vrij grote temperatuursprongen in korte tijd. Meer constante ingestelde temperatuur zal een rustiger beeld geven.

Verder onderaan het dagscherm vind je een knop delen. Maak je in één keer de foto.

[ Voor 30% gewijzigd door Mickel moen op 27-10-2025 07:48 ]

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 14:35
@Tjenok @MeTooPV
Jullie Quatt maakt water van bijna 45 graden, dan kun een goede COP wel vergeten.

Probeer op 1 vaste temperatuur te stoken, zodat de Quatt de hele dag door op een laag vermogen kan moduleren, dat zal de COP ten goede komen. Zorg er ook voor dat genoeg verwarmingszones meedraaien, als in verwarmen binnen je schil.

  • Toby-Wan
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 14:17
@Tjenok in aanvulling op @Mickel moen @Razer , je gevraagde kamertemperatuur gaat van 20 naar 20.5 om 12.00, maar de temperatuur begint pas tegen 15/16 uur op te lopen.
Enig idee hoe dit komt? Zit er (te)veel afgifte dicht?

Edit: begrijp uit vorige posts dat je geen naregeling hebt. Waarschijnlijk loopt watertemperatuur zo snel op dat je thermostaat beveiliging van vvw je hele vvw dicht zet. Zou de 2e verhoging voor nu even weghalen en kijken of eea dan rustiger & efficiënter verloopt

[ Voor 37% gewijzigd door Toby-Wan op 27-10-2025 08:10 ]

WP: Quatt Mono (V1) + 3kW BUH (DIY), SWW: E-boiler, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp ZW/NO (SE3000H, Enphase IQ8, APsystems), 1x HW PIB 2.7 kWh


  • jappo
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 29-12 21:18

jappo

eens een prutser altijd ....

Grappig om van 26 oktober een paar verschillende screenshots te zien. Dat maak wel een leuk vergelijk. Daarom ook een van mijn situatie.
Enkele quatt v2. Warmteafgifte gebeurt met radiatoren met ventilator die ik met home assistant aanstuur met zigbee plugs. (Wanneer de flowmeter meer dan 25c aangeeft gaan ze aan. 10min na draaien)
De pomp van een heel kleine zone in de keuken gaat op dezelfde manier.
De Honeywell T6 staat vast op 20c.
Je ziet in de grafiek ook een heel klein gasverbruik. Ik ben er niet achter waar dat door komt maar het lijkt soms op te treden tijdens warmwater vraag.
Huis uit 1927 van 135m2.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kHR-_GN-RFhdnHCYNfilxVv5jE0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Gq9syOIwQZERwn96DDUXtD6Z.png?f=fotoalbum_large

Valt jullie nog wat op?

1926, 135m2, Quatt v2, ATAG i28ec, Honeywell T6, radiators+vvw, 2800wp growatt, a++ energielabel, speedcomfort met zigbee plugs, uitgebreide Home Assistant setup


  • Hansie_P
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 12:38
Mickel moen schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 07:39:
@MeTooPV
Ik zie bij jou de grafiek van de ingestelde en behaalde kamertemperatuur niet. Heeft dat met de thermostaat te maken?
Ik heb deze grafieken ook niet en heb geen idee waar dit aan ligt. Ik maak gebruik van een Tado X thermostaat. Deze informatie wordt wel naar de CiC doorgestuurd, want ik zie ze wel in HA netjes binnenkomen. Enkel de Quatt app toont ze niet. Ik heb al een keer een vraag aan support gesteld, maar heb daar nooit antwoord op gehad tot nu toe.

  • jappo
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 29-12 21:18

jappo

eens een prutser altijd ....

Oja, mijn Dashboard in home assistant ziet er zo uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4u88cgjHAky33nxtRXGCItacoJ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/366XIEIY3pxtOwnS4UrFLJJv.jpg?f=fotoalbum_large

1926, 135m2, Quatt v2, ATAG i28ec, Honeywell T6, radiators+vvw, 2800wp growatt, a++ energielabel, speedcomfort met zigbee plugs, uitgebreide Home Assistant setup


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13:44
Nog eentje dan. Quatt v2 Duo (FE). Ik zie allereerst het extra uurtje om 2 uur. Verder wat meer verbruik dan jullie, we verwarmen ong 300m2 met voornamelijk T11 radiatoren (al valt het water-T me nog mee.)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q6MZgMUxKlQxjfmHVP35znaI6S4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IjXOvxbFioHoPZwE6ixwnQNt.png?f=fotoalbum_large

Oh en 1x raden waar ik de woonkamer even heb gelucht ;)

[ Voor 5% gewijzigd door Brent op 27-10-2025 08:58 ]

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • Tjenok
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 08:02
Toby-Wan schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 08:01:
@Tjenok in aanvulling op @Mickel moen @Razer , je gevraagde kamertemperatuur gaat van 20 naar 20.5 om 12.00, maar de temperatuur begint pas tegen 15/16 uur op te lopen.
Enig idee hoe dit komt? Zit er (te)veel afgifte dicht?

Edit: begrijp uit vorige posts dat je geen naregeling hebt. Waarschijnlijk loopt watertemperatuur zo snel op dat je thermostaat beveiliging van vvw je hele vvw dicht zet. Zou de 2e verhoging voor nu even weghalen en kijken of eea dan rustiger & efficiënter verloopt
Nee ik heb geen idee. Mijn vvw staat op max 40 graden watertemperatuur. Ik weet niet wat naregeling is. Ik heb nu per dag één sprong van 19,5 naar 20 ingesteld, kijken of dat betere resultaten geeft. Bedankt!.

  • Rmaxx
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 29-12 21:04
Hier nog eentje..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wxiSf48rSxLH3ABg-RBEORNjWZE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ah9I9UKYnOpZppuOQtYTRspU.jpg?f=fotoalbum_large

temperatuur gaat soms flink omhoog (even) waardoor de cop flink zakt.. wel geheel in lijn met de specs van Quatt trouwens, dus niks raars. Eigenlijk precies volgens het boekje tot nu toe.

[ Voor 42% gewijzigd door Rmaxx op 27-10-2025 09:34 ]


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:03
Brent schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 08:57:
Nog eentje dan. Quatt v2 Duo (FE). Ik zie allereerst het extra uurtje om 2 uur. Verder wat meer verbruik dan jullie, we verwarmen ong 300m2 met voornamelijk T11 radiatoren (al valt het water-T me nog mee.)

[Afbeelding]

Oh en 1x raden waar ik de woonkamer even heb gelucht ;)
Gezien de besparing volgens Quatt zou je anders 22 m3 gas verbruikt hebben gisteren?
Fors verbruik (forse inhoud ook)

Ja het was stiekem gisteren best een nasty verwarmingsdagje in het zuiden :+

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 29-12 23:42
Rmaxx schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 09:31:
Hier nog eentje..[Afbeelding]

temperatuur gaat soms flink omhoog (even) waardoor de cop flink zakt.. wel geheel in lijn met de specs van Quatt trouwens, dus niks raars. Eigenlijk precies volgens het boekje tot nu toe.
Ik denk dat een goede afgifte veel kan doen aan optimaliseren van de COP.
Het is uiteraard per huis anders, maar de COP van de afgelopen dagen waren bij mij 6,8 6,5 en vandaag tot nu toe weer 6,8.
Ik heb huis uit 1994, hr++ glas, 30 jaar oude vvw beneden en boven heb ik jaga's met 14cm fans.
Verder heb ik een langzaam oplopend schema gedurende de dag en draait de Duo veelal op een laag vermogen met aanvoertemperaturen tussen de 26 en 30.

  • Rmaxx
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 29-12 21:04
raven22 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 10:19:
[...]

Ik denk dat een goede afgifte veel kan doen aan optimaliseren van de COP.
Het is uiteraard per huis anders, maar de COP van de afgelopen dagen waren bij mij 6,8 6,5 en vandaag tot nu toe weer 6,8.
Ik heb huis uit 1994, hr++ glas, 30 jaar oude vvw beneden en boven heb ik jaga's met 14cm fans.
Verder heb ik een langzaam oplopend schema gedurende de dag en draait de Duo veelal op een laag vermogen met aanvoertemperaturen tussen de 26 en 30.
Ik moet een footer gaan toevoegen 😂. Dit is ook zon 200-300 m2 huis met alleen radiatoren, geen vvw. Dat maakt wel een verschil. Geen muurisolatie, houten verdiepingsvloeren, grote hoge hal en label E (met wp nu naar C). Dus het valt wel in de verwachting en klopt met de opgave van Quatt tot nu toe. Wel dikke muren en hr gelukkig, maar ook vrijstaand met veel glas.

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 29-12 23:42
Rmaxx schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:03:
[...]

Ik moet een footer gaan toevoegen 😂. Dit is ook zon 200-300 m2 huis met alleen radiatoren, geen vvw. Dat maakt wel een verschil. Geen muurisolatie, houten verdiepingsvloeren, grote hoge hal en label E (met wp nu naar C). Dus het valt wel in de verwachting en klopt met de opgave van Quatt tot nu toe. Wel dikke muren en hr gelukkig, maar ook vrijstaand met veel glas.
Uiteraard zul je in jouw huis een lagere cop hebben omdat je aanvoertemperatuur hoger moet zijn omdat je meer warmte verliest door een mindere isolatie. Extra isoleren heeft dus een dubbele 'opbrengst'.
Minder energie gebruik en een betere COP omdat je met een lagere aanvoertemperatuur kunt werken.

Daarnaast is het vergroten van je afgifte ook zeker de moeite waard, dus kijk of je iets met fans kunt doen, of nog beter, radiatoren vervangen door jaga's met ventilatoren.

  • Rmaxx
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 29-12 21:04
raven22 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:30:
[...]

Uiteraard zul je in jouw huis een lagere cop hebben omdat je aanvoertemperatuur hoger moet zijn omdat je meer warmte verliest door een mindere isolatie. Extra isoleren heeft dus een dubbele 'opbrengst'.
Minder energie gebruik en een betere COP omdat je met een lagere aanvoertemperatuur kunt werken.

Daarnaast is het vergroten van je afgifte ook zeker de moeite waard, dus kijk of je iets met fans kunt doen, of nog beter, radiatoren vervangen door jaga's met ventilatoren.
Klopt, isolatie zou mooi zijn maar gaat helaas niet. Verbruik valt allerzins mee, voor het type huis. Ja veel stroom, maar is te behappen. Deed dit eerst met aircos, maar verwarm nu veel meer m2 en 24/7 met nagenoeg zelfde verbruik tot nu toe.

  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

Rmaxx schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:03:
[...]

Ik moet een footer gaan toevoegen 😂. Dit is ook zon 200-300 m2 huis met alleen radiatoren, geen vvw. Dat maakt wel een verschil. Geen muurisolatie, houten verdiepingsvloeren, grote hoge hal en label E (met wp nu naar C). Dus het valt wel in de verwachting en klopt met de opgave van Quatt tot nu toe. Wel dikke muren en hr gelukkig, maar ook vrijstaand met veel glas.
In aanvulling op @raven22

Kijk ook naar verwarmen binnen de schil. Meer ruimtes mee laten doen verkleint warmteverlies binnen de schil. De gehele temperatuur in het huis gaat omhoog, wat een regelmatiger met lagere watertemperaturen stookbeeld geeft. Met name in de uren met de laagste buitentemperatuur, zo tussen 4 en 8 uur. Het lijkt tegenstrijdig, maar probeer dat maar eens, voordat je gaat investeren in andere radiatoren.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • Rmaxx
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 29-12 21:04
Mickel moen schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 12:25:
[...]


In aanvulling op @raven22

Kijk ook naar verwarmen binnen de schil. Meer ruimtes mee laten doen verkleint warmteverlies binnen de schil. De gehele temperatuur in het huis gaat omhoog, wat een regelmatiger met lagere watertemperaturen stookbeeld geeft. Met name in de uren met de laagste buitentemperatuur, zo tussen 4 en 8 uur. Het lijkt tegenstrijdig, maar probeer dat maar eens, voordat je gaat investeren in andere radiatoren.
Klopt, precies omndie reden heb iknal meer radiatoren mee laten doen en laat ik 24/7 de temp tussen de 19 en 20,5, op dit moment 19,5-20. Dit is voor verbruik mss niet het allerbeste, maar scheelt niet veel en comfort is wel heel fijn.

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13:44
paQ schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 10:06:
[...]

Gezien de besparing volgens Quatt zou je anders 22 m3 gas verbruikt hebben gisteren?
Fors verbruik (forse inhoud ook)

Ja het was stiekem gisteren best een nasty verwarmingsdagje in het zuiden :+
Het valt me wel tegen, eerlijk gezegd. Was het idd zo'n nasty dagje? Helaas heb ik maar beperkt geschiedenis gasgebruik in dit huis (we wonen er sinds januari), dus inschatten of die 22m3 een beetje klopt is lastig. Als dit een typische stookseizoen-dag was, dan verbruiken we deze winter meer dan gebaseerd op de geschiedenis tot nu toe de projectie was.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:03
Brent schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:12:
[...]

Het valt me wel tegen, eerlijk gezegd. Was het idd zo'n basty dagje? Helaas heb ik maar beperkt geschiedenis gasgebruik in dit huis (we wonen er sinds januari), dus inschatten of die 22m3 een beetje klopt is lastig. Als dit een typische stookseizoen-dag was, dan verbruiken we deze winter meer dan gebaseerd op de geschiedenis tot nu toe de projectie was.
Sja lastig in te schatten

vergelijking dan maar voor wat het waard is:
vrijstaand 230m2 1940 na-geisoleerd.
Gisteren ca 58 kWh thermisch op de WP
ca 6 kWh op de airco boven
7 kWh op COP verwarmingen slaapkamers en badkamer.

Dus bij elkaar opgeteld 71 kWh aan warmte. (21,5~22 graden, en op de slaapkamer waar vraag was 21 graden)

De rest van de kamers boven zullen zo ca 17 graden zijn geweest.

[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 27-10-2025 15:23 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13:44
1989, 300m2 (en alle radiatoren gewoon open, maar vooral boven zijn die minder ruim kwa afgifte per m2 dan beneden), label C (op anderhalf watt/m2 geen B ) maar sindsdien nageisoleerd (schuin dak), en in januari komt er nog overal triple glas. Bij onze vorige woning was dat genoeg om naar A te krijgen (zonder wp), dus daar reken ik nu ook op. Geschatte jaarverbruik gas was 1200-1600 (nog wel een redelijke marge), maar als deze dag typisch was kom ik wel boven de 2000. Wel stoken we, eerlijk is eerlijk, 20 ipv 19 graden met de gasketel.

Eerste winter is dus ook nog gebroken ivm vervangen glas, maar we gaan natuurlijk wel even voor en na goed bekijken, daar zou toch een zichtbare besparing moeten zijn.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • TD-91
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12:54

TD-91

XC40 P8

Na zo' n 7-8 offertes, nuttige gesprekken en inlezen nu bijna zover dat ik voor de Quatt wil gaan. Doel is een snelle terugverdientijd door m.n. gasverbruik van de woonkamer naar nul te brengen (vvw waar +/- 80% van gasverbruik heen gaat). Daarvoor een enkele quatt op het oog in hybride opstelling.

Nog een enkel vraagstuk waar ik ook na het teruglezen in dit topic niet helemaal zeker van ben. Momenteel maak ik gebruik van de TADO V3 Starterskit met in totaal 5 zones + 1 overflow (radiator met normale thermostaatknop). Vvw woonkamer staat ingesteld op constante temp 24/7, slaapkamers (radiatoren) ga ik in nieuwe situatie laten meelopen door temp redelijk constant op 15+ te houden (huidige situatie: volledig uit en soms 's avonds even snel verwarmen). Zolder is een thuiswerkplek en wil ik enkel verwarmen op thuiswerkdagen (+/- 2x per week), daarbij vind ik het niet erg dat de CV bijspringt zodat het niet pas einde werkdag warm is.

Nu vraag ik mij af hoe goed de TADO ism Quatt in deze situatie gaat presteren en ik deze zonder al te veel rendementsverlies gewoon kan laten zitten? Lees toch wisselende ervaringen (weliswaar ook echt positieve) ondanks dat de verkoper aangeeft dat dit type zal werken.

Is er risico op pendelen? Zijn er aanvullende instellingen nodig bij TADO en/of Quatt? Zijn er wellicht fysieke aanpassingen wenselijk om de samenwerking te optimaliseren?

  • DUX
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 15:06

DUX

blijft ook nu voor Oranje

TD-91 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:42:
Na zo' n 7-8 offertes, nuttige gesprekken en inlezen nu bijna zover dat ik voor de Quatt wil gaan. Doel is een snelle terugverdientijd door m.n. gasverbruik van de woonkamer naar nul te brengen (vvw waar +/- 80% van gasverbruik heen gaat). Daarvoor een enkele quatt op het oog in hybride opstelling.

Nog een enkel vraagstuk waar ik ook na het teruglezen in dit topic niet helemaal zeker van ben. Momenteel maak ik gebruik van de TADO V3 Starterskit met in totaal 5 zones + 1 overflow (radiator met normale thermostaatknop). Vvw woonkamer staat ingesteld op constante temp 24/7, slaapkamers (radiatoren) ga ik in nieuwe situatie laten meelopen door temp redelijk constant op 15+ te houden (huidige situatie: volledig uit en soms 's avonds even snel verwarmen). Zolder is een thuiswerkplek en wil ik enkel verwarmen op thuiswerkdagen (+/- 2x per week), daarbij vind ik het niet erg dat de CV bijspringt zodat het niet pas einde werkdag warm is.

Nu vraag ik mij af hoe goed de TADO ism Quatt in deze situatie gaat presteren en ik deze zonder al te veel rendementsverlies gewoon kan laten zitten? Lees toch wisselende ervaringen (weliswaar ook echt positieve) ondanks dat de verkoper aangeeft dat dit type zal werken.

Is er risico op pendelen? Zijn er aanvullende instellingen nodig bij TADO en/of Quatt? Zijn er wellicht fysieke aanpassingen wenselijk om de samenwerking te optimaliseren?
De nuance die je moet maken is deze: ja, technisch werkt het wel maar waarschijnlijk moet je alle ingestelde zones eruit slopen voor de beste werking waardoor het effectief weer gewone thermostaatknoppen worden. Anders krijg je inderdaad pendelgedrag omdat telkens een andere kamer de pomp in en uitschakelt.

.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende


  • pietjm
  • Registratie: April 2020
  • Nu online
Heeft iemand ervaring met een lage-temperatuur sensor voor een Speedcomfort?

NH, vrijstaand, 182 m2 incl verw garage, 1 Quatt met T87M2018 thermostaat, alles OT, besparen in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13:44
DUX schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:46:
[...]

De nuance die je moet maken is deze: ja, technisch werkt het wel maar waarschijnlijk moet je alle ingestelde zones eruit slopen voor de beste werking waardoor het effectief weer gewone thermostaatknoppen worden. Anders krijg je inderdaad pendelgedrag omdat telkens een andere kamer de pomp in en uitschakelt.
Ik wilde vooral de extra tado-knoppen hebben om een temperatuurmeting in andere ruimten te hebben. De temperatuur in de woonkamer is maar 'zwakjes' gecorreleerd met sommige andere ruimten. Concreet: iets moet roepen dat er warmtevraag is buiten de woonkamer, maar dat warme water hoeft niet per se naar de woonkamer. Maak ik nu een denkfout?

Ja, waterzijdig inregelen kan ook, maar dat gaat er vanuit dat T verlies een constante relatie heeft met de ruimte van de hoofdthermostaat (de woonkamer), en dat is het niet (al was het maar omdat je soms een deurtje of raampje even open hebt). Een effect dat groter wordt naarmate een woning groter wordt, is mijn ervaring iig. Naast het feit dat inregelen met 11-12 ruimtes een rotklusje is dat ik me liever bespaar :P

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • TD-91
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12:54

TD-91

XC40 P8

DUX schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:46:
[...]

De nuance die je moet maken is deze: ja, technisch werkt het wel maar waarschijnlijk moet je alle ingestelde zones eruit slopen voor de beste werking waardoor het effectief weer gewone thermostaatknoppen worden. Anders krijg je inderdaad pendelgedrag omdat telkens een andere kamer de pomp in en uitschakelt.
En daarmee dus de woonkamer thermostaat de Quatt laten aansturen en rest loopt mee indien de thermostaat op betreffende radiator open staat en de woonkamer een warmtevraag heeft?
Heb de oude knoppen nog liggen, maar juist het comfort van op afstand de temp regelen zou ik wel erg missen dan 😉

  • thieske1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 15:11
TD-91 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:42:
Na zo' n 7-8 offertes, nuttige gesprekken en inlezen nu bijna zover dat ik voor de Quatt wil gaan. Doel is een snelle terugverdientijd door m.n. gasverbruik van de woonkamer naar nul te brengen (vvw waar +/- 80% van gasverbruik heen gaat). Daarvoor een enkele quatt op het oog in hybride opstelling.

Nog een enkel vraagstuk waar ik ook na het teruglezen in dit topic niet helemaal zeker van ben. Momenteel maak ik gebruik van de TADO V3 Starterskit met in totaal 5 zones + 1 overflow (radiator met normale thermostaatknop). Vvw woonkamer staat ingesteld op constante temp 24/7, slaapkamers (radiatoren) ga ik in nieuwe situatie laten meelopen door temp redelijk constant op 15+ te houden (huidige situatie: volledig uit en soms 's avonds even snel verwarmen). Zolder is een thuiswerkplek en wil ik enkel verwarmen op thuiswerkdagen (+/- 2x per week), daarbij vind ik het niet erg dat de CV bijspringt zodat het niet pas einde werkdag warm is.

Nu vraag ik mij af hoe goed de TADO ism Quatt in deze situatie gaat presteren en ik deze zonder al te veel rendementsverlies gewoon kan laten zitten? Lees toch wisselende ervaringen (weliswaar ook echt positieve) ondanks dat de verkoper aangeeft dat dit type zal werken.

Is er risico op pendelen? Zijn er aanvullende instellingen nodig bij TADO en/of Quatt? Zijn er wellicht fysieke aanpassingen wenselijk om de samenwerking te optimaliseren?
Ik had ook overal zones met tado knoppen en allemaal eigen warmte vraag. Dit resulteerde met quatt in drama COP.

Ik heb de knoppen in de woonkamer vervangen voor oude knoppen en de tado thermostaat laten hangen. Elke ruimte uitgeschakeld qua warmte vraag, maar knoppen wel laten zitten zodat er warmte metingen zijn. Alle ruimtes draaien nu mee en zodra temp bereikt is in bijvoorbeeld slaapkamer gaat deze dicht en draait dan niet meer mee met woonkamer warmtevraag.
Dit resulteert in een veel rustige quatt en hogere cop. Hier staat de woonkomen 24/7 op 21,5 graad en rest van ruimtes op 21 graden. Alleen slaapkamers gaan om 19:00 dicht zo.

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 14:59
TD-91 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:57:
[...]


En daarmee dus de woonkamer thermostaat de Quatt laten aansturen en rest loopt mee indien de thermostaat op betreffende radiator open staat en de woonkamer een warmtevraag heeft?
Heb de oude knoppen nog liggen, maar juist het comfort van op afstand de temp regelen zou ik wel erg missen dan 😉
Wat wil je precies gaan regelen met je wp? Ik zou eerder kiezen voor een vast schema

  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

TD-91 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:42:
Na zo' n 7-8 offertes, nuttige gesprekken en inlezen nu bijna zover dat ik voor de Quatt wil gaan. Doel is een snelle terugverdientijd door m.n. gasverbruik van de woonkamer naar nul te brengen (vvw waar +/- 80% van gasverbruik heen gaat). Daarvoor een enkele quatt op het oog in hybride opstelling.

Nog een enkel vraagstuk waar ik ook na het teruglezen in dit topic niet helemaal zeker van ben. Momenteel maak ik gebruik van de TADO V3 Starterskit met in totaal 5 zones + 1 overflow (radiator met normale thermostaatknop). Vvw woonkamer staat ingesteld op constante temp 24/7, slaapkamers (radiatoren) ga ik in nieuwe situatie laten meelopen door temp redelijk constant op 15+ te houden (huidige situatie: volledig uit en soms 's avonds even snel verwarmen). Zolder is een thuiswerkplek en wil ik enkel verwarmen op thuiswerkdagen (+/- 2x per week), daarbij vind ik het niet erg dat de CV bijspringt zodat het niet pas einde werkdag warm is.

Nu vraag ik mij af hoe goed de TADO ism Quatt in deze situatie gaat presteren en ik deze zonder al te veel rendementsverlies gewoon kan laten zitten? Lees toch wisselende ervaringen (weliswaar ook echt positieve) ondanks dat de verkoper aangeeft dat dit type zal werken.

Is er risico op pendelen? Zijn er aanvullende instellingen nodig bij TADO en/of Quatt? Zijn er wellicht fysieke aanpassingen wenselijk om de samenwerking te optimaliseren?
Veel is al gezegd. Woonkamer zorgt voor de warmtevraag. Andere ruimtes worden eigen koninkrijkjes met de Tado-knoppen, zonder mogelijkheid om zelf warmtevraag naar de CIC te sturen. Kun je vervolgens prima een eigen schema geven.

Eventueel een tweede ruimte als master instellen met exact hetzelfde schema, dan wel middels de draadloze sensor.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • Why So Serious.
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:29
Ik merk dat ik best wat under en ik overshoots heb. Valt hier nog wat aan te doen door het warmteverlies hoger of lager te zetten? Gebruik de Honeywell t6 en heb de optimalisatie stand uitstaan. Ook heb ik de quatts op Building 87 staan om te zorgen dat ze wat langere runs maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JMqF6VniEiOQhnmgfiUIGVp134o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ams4w2Tx0x02HwvJubwwql9Y.jpg?f=fotoalbum_large

Quatt duo, 152m2 twee onder 1 kap woning uit 1972 met uitgebouwde keuken 2014. Beneden HR glas, 1e verdieping standaard dubbelglas. Beneden vloerverwarming (deels tegels, deels parket). Boven radiatoren (3x T20, 1xT11, 1xT30, 1x handdoek radiator


  • TD-91
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12:54

TD-91

XC40 P8

Mickel moen schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 18:11:
[...]


Veel is al gezegd. Woonkamer zorgt voor de warmtevraag. Andere ruimtes worden eigen koninkrijkjes met de Tado-knoppen, zonder mogelijkheid om zelf warmtevraag naar de CIC te sturen. Kun je vervolgens prima een eigen schema geven.

Eventueel een tweede ruimte als master instellen met exact hetzelfde schema, dan wel middels de draadloze sensor.
Dank allen voor de input. Woonkamer warmtevraag naar Cic laten sturen kan dan wel via Tado met tadoknop op de vloerverdeler? Of zoals @thieske1 aangeeft specifiek die knop op verdeler vervangen?

Radiatoren dus als koninkrijkjes puur om ze dicht te zetten bij temp x. Probleem is dat specifiek de zolder een grote ruimte is met relatief matige isolatie (10cm). Die wil ik niet continu warm houden met onnodig warmteverlies tot gevolg, maar in bovenstaande opstelling kan ik niet zeggen; gebruik maar even een dot gas om een flink zetje te geven.
Oplossing; airco voor dat zetje? Of toch nog een alternatief? Bijv de zolder wel ook doorsturen naar cic?

Nu stook ik enkel de woonkamer, rest nagenoeg altijd uit. Maar als ik straks vanwege de werking ook alle verdiepingen meepak ga ik onder aan de streep niet besparen verwacht ik (wel extra comfort 😉)

  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:10

Mickel moen

mickelmoen.nl

TD-91 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 18:40:
[...]


Dank allen voor de input. Woonkamer warmtevraag naar Cic laten sturen kan dan wel via Tado met tadoknop op de vloerverdeler? Of zoals @thieske1 aangeeft specifiek die knop op verdeler vervangen?

Radiatoren dus als koninkrijkjes puur om ze dicht te zetten bij temp x. Probleem is dat specifiek de zolder een grote ruimte is met relatief matige isolatie (10cm). Die wil ik niet continu warm houden met onnodig warmteverlies tot gevolg, maar in bovenstaande opstelling kan ik niet zeggen; gebruik maar even een dot gas om een flink zetje te geven.
Oplossing; airco voor dat zetje? Of toch nog een alternatief? Bijv de zolder wel ook doorsturen naar cic?

Nu stook ik enkel de woonkamer, rest nagenoeg altijd uit. Maar als ik straks vanwege de werking ook alle verdiepingen meepak ga ik onder aan de streep niet besparen verwacht ik (wel extra comfort 😉)
Je verliest nu ook veel warmte aan de koude kamers.

Ik heb al eens eerder het volgende geschreven:

Ik onderscheid drie groepen in ruimtes:

A. Masterruimtes:
- Alle knoppen verwijderen.
- In een ruimte de hoofdthermostaat. De andere ruimtes de draadloze sensor. Dus niet laten regelen door een knop.
-Geef deze ruimtes geheel of gedeeltelijk exact hetzelfde schema.
- Plaats op de radiatoren het maximale wat je kwijt kunt aan radiatorventilatoren. Ik heb zelf Heatfan. Hier zeer tevreden over. Lage starttemperatuur en meerdere standen. Die van mij staan continu op 2.
- Ga hierna experimenteren met het schema.

B. De aan de masterruimtes grenzende vertrekken.
Deze ruimtes hebben nogal invloed op het warmteverlies van de masterruimtes.
- Zet de radiatoren hier ook geheel open; en/of geef deze geheel of gedeeltelijk hetzelfde schema als de masterruimtes; en/of geef deze een minimale constante temperatuur van 18°C.
- Tado knoppen mogen geen directe warmtevraag generen, dus functioneren zelfstandig. Mechanische thermostaatknoppen kunnen hier ook als er niet op schema verwarmd hoeft te worden.
- Desgewenst ook hier aanvullen met radiatorventilatoren.

C. De overige ruimtes.
- Hier zou je uit kunnen gaan van de referentietemperaturen van onderstaand schema.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LI_wpW5qD6ml8wdENpOAMsC5DJA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aDxG3sWKn3QdcEMpq2uVlYVg.webp?f=fotoalbum_large

En neem ruim de tijd om in te regelen en bij te stellen. Neem hiervoor minimaal een jaar. Dan heb je alle weersomstandigheden gehad.

Aanvullend met betrekking tot thermostaatknoppen:

Mechanische thermostaatknoppen, zoals die van Danfoss, werken geleidelijk in openen en sluiten.

De Tado-knoppen, waar dus een motortje inzit, werken meer in sprongen.

De ervaring met stoken met de Quatt is, dat dit mooier gaat als dit geleidelijk gaat en niet te veel met sprongen in watertemperatuur, ook voor de COP.

Dat je Tado kunt instellen per 0,1° C is dus heel mooi. Pas je dit toe voor de masterruimtes, dan regelt de CIC hier prachtig op.

Tadoknoppen werken per 0,5°C. Wel kun je 0,1°C in de thermostaat, of draadloze sensor aanmaken en deze naar de knop kopiëren. Zo laat ik twee aan een masterruimte grenzende vertrekken in de nacht en vroege ochtend meelopen met het master-schema, waarna ze naar een constante temperatuur gaan. Dit zijn de koudste uren. Goed voor het verwarmen binnen de schil, de masterruimte heeft minder warmteverlies en ook nog eens een hogere COP.

Mijn conclusie:
Tado-knoppen gebruiken voor de ruimtes met een gewenst schema. Niet in een master-ruimte gebruiken.

Voor ruimtes met een gewenste constante temperatuur zijn mechanische thermostaatknoppen zeer geschikt.

Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13:44
@Mickel moen Ik heb hier dus de ervaring dat dit (woonkamer = bepalend) niet goed meer werkt wanneer de woonkamer maar een klein deel van het huis is. Hier is het iets minder dan de helft van de begane grond, en de tweede verdieping is maar iets kleiner dan de begane grond. Bovendien is er (helaas) nog een kelderruimte die open is naar bg en 1e vd toe (waar een flinke radiator staat om die ruimte ook warm te houden).

Hier werkt de theorie dus niet meer. Ik ben van plan het op te lossen met Tado knoppen in elke ruimte (dus ook woonkamer, waar de tado zelf hangt), want het is zeker mogelijk dat de "noordwestkant" warmte nodig heeft maar de zuidoostkant niet (op zonnige winterdagen bijv), alwaar de woonkamer zit. Dan blijft die noordwestkant gewoon koud.

Dit kan dus niet lekker werken met een Tado-opstelling en Quatt zeg je?

Is het evt te overwegen de Tado te verplaatsen? Zou in de hal(len) kunnen evt. Wel aan gedacht, het is zeker de koudste en meest lastig te verwarmen plek.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos

Pagina: 1 ... 296 ... 324 Laatste

Let op:
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.

Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.