ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Dat lijkt me de optie / aanbeveling van @Toby-Wan de meest geschikte optie. In je hoofdmeterkast een 3-fase alamat (of alleen automaat, volgens mij is aardlekbeveiliging niet eens verplicht voor een distributiegroep). Voor de zekerheid zou ik daar een 4P automaat nemen (dus ook de nul beveiligd) in plaats van een 3P+N. Voor als je nog een keer teruglevering krijgt op dezelfde groep... Dan een 5G2,5 (groter mag, maar hoeft niet) kabel naar jouw locatie. Daar een onderverdeelkast maken met drie groepen op de drie afzonderlijke fases, met aardlekautomaten. Je hebt dan drie maal 16A groepen tot je beschikking. Lijkt me mooi voor een WPB en e-CV c.q. backup doorstroomverwarmer.
Zelf wil ik waarschijnlijk ook nog eens zoiets doen. Dan komen mijn zonnepanelen (3-fase! omvormer) er ook nog op.
Ik maak dan dus eigenlijk een 3-fase PV onderverdeler. Jij doet dan hetzelfde maar dan zonder de PV. Kan ook prima.
vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser
Ik vraag dit even omdat ik zie dat ie ongeveer 2 uur doet over 0,1 graad.
[ Voor 31% gewijzigd door Erik1805 op 18-11-2024 14:24 ]
Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh
tja, laat ik zeggen dat het ervan afhangt waar je kijkt. meerdere sites hebben hier een verschillende kijk op, dan hou ik het liever conservatief.MacD007 schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:28:
[...]
Dat laatste is niet waar; kijk maar naar een berekening voor kabels, met een max belasting van 32 A (=16A + 16A) en onder een lengte van 25m kom je met 3*4mm2 prima uit, moet het langer dan wordt het 3*6mm2.
dat is letterlijk waar ik mijn reactie mee beginen met jou oplossing heb je wel 3-fase hoofdaansluiting nodig, anders gaat het dat niet worden
WP: Quatt Mono + 3kW BUH (DIY), SWW: E-boiler, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp ZW/NO (SE3000H, Enphase IQ8, APsystems), 1x HW PIB 2.7 kWh
Dus heb je een keuze uit twee mooie oplossingen. Kies die die je het beste uitkomt. succes
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
ik zou hier wel een aardlek nemen (Quatt op geaard WCD cq een losse WCD), dus is een alamat hier een betere oplossing, die 4P automaat (in alamat uitvoering) is wel een goed idee. gewoon om daar een extra veiligheid in te bouwen.JanHenk schreef op maandag 18 november 2024 @ 13:37:
[...]
Dat lijkt me de optie / aanbeveling van @Toby-Wan de meest geschikte optie. In je hoofdmeterkast een 3-fase alamat (of alleen automaat, volgens mij is aardlekbeveiliging niet eens verplicht voor een distributiegroep). Voor de zekerheid zou ik daar een 4P automaat nemen (dus ook de nul beveiligd) in plaats van een 3P+N. Voor als je nog een keer teruglevering krijgt op dezelfde groep... Dan een 5G2,5 (groter mag, maar hoeft niet) kabel naar jouw locatie. Daar een onderverdeelkast maken met drie groepen op de drie afzonderlijke fases, met aardlekautomaten. Je hebt dan drie maal 16A groepen tot je beschikking. Lijkt me mooi voor een WPB en e-CV c.q. backup doorstroomverwarmer.
Zelf wil ik waarschijnlijk ook nog eens zoiets doen. Dan komen mijn zonnepanelen (3-fase! omvormer) er ook nog op.
Ik maak dan dus eigenlijk een 3-fase PV onderverdeler. Jij doet dan hetzelfde maar dan zonder de PV. Kan ook prima.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Iets met gaten er in maken en weer opbouwen? - is wat ik me zo herinner van een post in een ander topic hier.Safe_grut schreef op maandag 18 november 2024 @ 06:55:
[...]
Ik heb wel een opstelling hoe jij dat eventuele zou zelf kunnen isoleren van binnenuit met het minst risico op vocht.
Het is wel hoop werk
Ik heb ook wel wat warmtebeelden van een PC210 en ben wel benieuwd wat je zou kunnen doen maar zal dat eens in een ander topic vragen onder bouwen en klussen.
Ik heb het net een paar draaien en met hacs deze geinstalleerd https://github.com/marcoboers/home-assistant-quatt Het is verder nog een beetje zoeken en kijken wat je er allemaal mee kan.Dersan schreef op maandag 18 november 2024 @ 08:50:
[...]
Grappig, bij mij rekent HA ook geen negatief vermogen weer (al weet ik niet welke jij daar plot).
Dit zijn waardes van Heatpump HP1 heatPower (berekend), Heatpump HP1 power (json) en Heatpump HP1 powerInput.
Ik vind het wat duidelijker dan wat je van de dips in het opgenomen vermogen van homewizard kan zien. Wat mee hobbyen en ontdekken wat evt handig is zoals aansturing van de T6 thermostaat vanuit HA.
edit: de Heatpump HP1 defrost geeft niets aan.
/f/image/xx2X7IToIRB3Ayo2T6GuJDDt.png?f=fotoalbum_large)
Als ik puur kijk naar de eerste 0,1 graad (na de nachtverlaging) dan duurt dat de laatste vergelijkbare dagen iets minder dan 1 uur. Later op de dag is dat een beetje moeilijk te zeggen. Ik verhoog de temperatuur met stapjes van 0,1 gr. Het kan echter zo zijn dat dit nog niet gehaald is bij begin van de volgende stap. De stap die dan genomen wordt is dan groter dan 0,1 gr, waardoor de quatt misschien een beetje meer warmte gaat leveren en de volgende stap weer iets sneller gaat. Feitelijk zou je de totale stijging van een dag moeten nemen gedeeld door de tijd die daarvoor nodig was.Erik1805 schreef op maandag 18 november 2024 @ 14:06:
Met jullie ervaring, hoeveel tijd kost het om 0,1 graad te verwarmen met de Quatt?
Ik vraag dit even omdat ik zie dat ie ongeveer 2 uur doet over 0,1 graad.
Bij mij de laatste 3 dagen 1,4 gr in 10 uur tijd.
Ik moet mijn signatuur ook eens toevoegen, maar die is heel vergelijkbaar met die van jouw.
Bwj 1968, spouwmuurisolatie, dakisolatie (plat dak).
Alleen radiatoren. Twee onder 1 kap. 100 m2 opp. Hr++
Oil return cycleCPM schreef op maandag 18 november 2024 @ 14:29:
Hier nog geen defrost gezien in de logging. Maar wel rare spikes in het verbruik.
Wat kan dat zijn?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Hangt natuurlijk heel erg van je afgiftesysteem, de buitentemperatuur en de delta setpoint - huidige kamertemperatuur af. Bij mij bij 6 graden buitentemperatuur, matig geïsoleerd huis en radiatoren met heatfans is dit gisteravond de snelheid.Erik1805 schreef op maandag 18 november 2024 @ 14:06:
Met jullie ervaring, hoeveel tijd kost het om 0,1 graad te verwarmen met de Quatt?
Ik vraag dit even omdat ik zie dat ie ongeveer 2 uur doet over 0,1 graad.
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Dat stond er niet bij
140m2 2-onder-1-kap 1953 | Quatt | 4800Wp SE | Slechts HR++ en HR+ glas, geen spouwmuur- en/of vloerisolatie
De kamertemperatuur is volgens de Quatt-app ook 16,9 graden C.
Ik heb hem al een half uur geleden omhoog gezet naar 17,50 graden celsius maar de temperatuur blijft volgens de JSON-feed 16,929688 en volgens de Quatt-app ook 16,9 graden. Kan het zijn dat de T6 zijn temperatuur niet goed doorgeeft? (Het is overigens wel stabiel ongeveer 17 graden binnen)
140m2 2-onder-1-kap 1953 | Quatt | 4800Wp SE | Slechts HR++ en HR+ glas, geen spouwmuur- en/of vloerisolatie
De app en de json gegevens komen uit de cic en zijn dus hetzelfde. De app met minder decimalen.vanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:03:
Zit nu in mijn JSON-feed te kijken en daar staat bij thermostat.otFtRoomtemperature 16,929688.
De kamertemperatuur is volgens de Quatt-app ook 16,9 graden C.
Ik heb hem al een half uur geleden omhoog gezet naar 17,50 graden celsius maar de temperatuur blijft volgens de JSON-feed 16,929688 en volgens de Quatt-app ook 16,9 graden. Kan het zijn dat de T6 zijn temperatuur niet goed doorgeeft? (Het is overigens wel stabiel ongeveer 17 graden binnen)
In een half uur tijd ga je het verschil van 0,5 gr zeker niet zien. Bij mij duurt het stijgen met 0,1 gr een uur.
Dus even aankijken.
Ja, maar het ging me vooral om de 6 decimalen achter de komma. Die zouden toch wel constant moeten wijzigen als je bijv langsloopt.Ehbrands schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:11:
[...]
De app en de json gegevens komen uit de cic en zijn dus hetzelfde. De app met minder decimalen.
In een half uur tijd ga je het verschil van 0,5 gr zeker niet zien. Bij mij duurt het stijgen met 0,1 gr een uur.
Dus even aankijken.
Intussen is de temperatuur ineens 17,136719. Alsof de thermostaat in stapjes denkt, en dus niet zo vloeiend als de decimalen het voorspiegelen.
140m2 2-onder-1-kap 1953 | Quatt | 4800Wp SE | Slechts HR++ en HR+ glas, geen spouwmuur- en/of vloerisolatie
:strip_exif()/f/image/VYUjRe1z0PNnASxgVQnDFQaB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/PEMzWPO2Fr3dfomkP3nJLVGR.jpg?f=fotoalbum_large)
Meestal instelling op 20 of 21 graden dag en nacht op full power (in nov weekje weg geweest dus minder hoog)
[ Voor 83% gewijzigd door nlmx51 op 18-11-2024 16:21 ]
T6 thermostaat? die wijzigt per 0,2 en de rest achter de komma is volgens mij wat onzin; ik denk dat het te maken heeft met opentherm. Vaak wijzigt de thermostat.otFtControlSetpoint eerst maar het is de vraag of de CIC daar iets mee doet. Het lijkt er op dat het vermogen pas wordt aangepast als de nieuwe temperaturen worden doorgegeven.vanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:13:
[...]
Ja, maar het ging me vooral om de 6 decimalen achter de komma. Die zouden toch wel constant moeten wijzigen als je bijv langsloopt.
Intussen is de temperatuur ineens 17,136719. Alsof de thermostaat in stapjes denkt, en dus niet zo vloeiend als de decimalen het voorspiegelen.
Hihi, over die rare stapjes is dit topic al volgeschreven.vanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:13:
[...]
Ja, maar het ging me vooral om de 6 decimalen achter de komma. Die zouden toch wel constant moeten wijzigen als je bijv langsloopt.
Intussen is de temperatuur ineens 17,136719. Alsof de thermostaat in stapjes denkt, en dus niet zo vloeiend als de decimalen het voorspiegelen.
Pas wanneer de temperatuur 0,2 graad wijzigt (plus of min), wijzigt dit ook in de CIC.
Je houdt over het algemeen de 6 cijfers achter de komma (kijk maar eens wat oude JSON-afbeeldingen door)
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Wordt in CIC gezet: is die aloude -10°C.
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Lijkt me voor iedereen anders.Erik1805 schreef op maandag 18 november 2024 @ 14:06:
Met jullie ervaring, hoeveel tijd kost het om 0,1 graad te verwarmen met de Quatt?
Ik vraag dit even omdat ik zie dat ie ongeveer 2 uur doet over 0,1 graad.
Wanneer je regelmatig de deuren achter je open laat staan, kan het bijvoorbeeld nog langer duren.
Enkel glas, dubbel glas, vvw, radiatoren, heatfans etc:
Kijk anders even bij mensen met een oplopend schema.
Waarschijnlijk zie je daar ook allerlei verschillen.
Ik heb mijn schema op continue in de winter, juist omdat verhoging zo traaaaaag gaat.
Bij mij wijt ik dat aan het totaal aan afgifte
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
@CPM
Zou toch defrost verwachten met de temp afgelopen nacht. Kijk ook eens naar Delta T over een Quatt, die wordt negatief bij een defrost.
De HA defrost sensor is 'stuk' momenteel, dus defrosts ga je niet zien in HA.
https://github.com/marcob...ssistant-quatt/issues/130
Blijft de ene lopen dan als de ander een defrost heeft? (serieuze vraag)jj85 schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:43:
[...]
@CPM
Zou toch defrost verwachten met de temp afgelopen nacht. Kijk ook eens naar Delta T over een Quatt, die wordt negatief bij een defrost.
De HA defrost sensor is 'stuk' momenteel, dus defrosts ga je niet zien in HA.
https://github.com/marcob...ssistant-quatt/issues/130
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dat is wel erg lang.Erik1805 schreef op maandag 18 november 2024 @ 14:06:
Met jullie ervaring, hoeveel tijd kost het om 0,1 graad te verwarmen met de Quatt?
Ik vraag dit even omdat ik zie dat ie ongeveer 2 uur doet over 0,1 graad.
Nu wordt dit door heel veel factoren beïnvloed. Is iedere dag ook weer anders.
Maar hierbij het schema van de vandaag meest relevante master-ruimte.
Om 1.30 uur 19C en om14.00uur 21C
Ik verhoog vanaf 00.00uur met stappen van 0,1C/45min. Dat is nog nooit een probleem geweest.
Het was vandaag wat een vreemde dag in geleidelijkheid van verwarmen, maar neem ik de periode tussen 1.30 en 14.00, dat is dus 2C kom ik op 37 minuten per 0,1C.
[ Voor 19% gewijzigd door Mickel moen op 18-11-2024 17:34 ]
Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard
Heel erg vergelijkbaar met mijn warmteverbruik en mijn COP. Ik geef het een ruime voldoende.nlmx51 schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:14:
Hoe vinden jullie deze score? Tips?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Meestal instelling op 20 of 21 graden dag en nacht op full power (in nov weekje weg geweest dus minder hoog)
Afgifte houdt niet over bij mij, dus daar lijkt het bij jou ook op? Als je vloerverwarming hebt, dan moet het beter kunnen.
Als je nog geen ventilatoren hebt, kan dat nog helpen.
WP: Quatt 4,5kW hybride monoblock op garagedak, T6, radiatoren met 25gr Speedcomforts. PV: 15x 320Wp ZZO, PhonosolarMWT met SolarEdge optimizers en 5000H omvormer. EV: Polestar2 68kWh, laadpunt Volt Time Source 2s
Echt heel verschillend en zelfs binnen 1 huishouden. Je ziet dat de ene halve graad vrij snel wordt gehaald en over de ander doet hij veel langer. Op het eind zie je de vvw buffer nog even. Je kan er dus niets van zeggen 😉Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:36:
[...]
Lijkt me voor iedereen anders.
Wanneer je regelmatig de deuren achter je open laat staan, kan het bijvoorbeeld nog langer duren.
Enkel glas, dubbel glas, vvw, radiatoren, heatfans etc:
Kijk anders even bij mensen met een oplopend schema.
Waarschijnlijk zie je daar ook allerlei verschillen.
Ik heb mijn schema op continue in de winter, juist omdat verhoging zo traaaaaag gaat.
Bij mij wijt ik dat aan het totaal aan afgifte
:strip_exif()/f/image/9cbylIpzjlxEADoL2UK90Svw.jpg?f=fotoalbum_large)
Vandaag haalt hij de tussenstand niet eens:
:strip_exif()/f/image/cxUhd0MUGDy02Dk57ulCqaC9.jpg?f=fotoalbum_large)
Dus er is weinig van te zeggen denk ik?
[ Voor 16% gewijzigd door okijokii op 18-11-2024 18:21 ]
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
De DeltaT blijft gewoon een strakke lijn. Het was niet kouder dan 2 graden hier. Ik vind het prima.jj85 schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:43:
[...]
@CPM
Zou toch defrost verwachten met de temp afgelopen nacht. Kijk ook eens naar Delta T over een Quatt, die wordt negatief bij een defrost.
De HA defrost sensor is 'stuk' momenteel, dus defrosts ga je niet zien in HA.
https://github.com/marcob...ssistant-quatt/issues/130
Wel leuk om de Quatts steeds beter te doorgronden.
[ Voor 5% gewijzigd door CPM op 18-11-2024 18:18 ]
Hier tekenen aub ......
Dit zegt mij dus helemaal niets. Althans wat de COP betreft. Ik ben van mening dat het zinloos is om COP met anderen te vergelijken. Het zegt alleen iets over je eigen situatie en warmtebehoefte.nlmx51 schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:14:
Hoe vinden jullie deze score? Tips?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Meestal instelling op 20 of 21 graden dag en nacht op full power (in nov weekje weg geweest dus minder hoog)
Hierbij mijn resultaten over dezelfde periode. Ook een week weggeweest. Ik heb een lagere COP.
Als ik het optel heeft jouw Quat in deze periode 365,41kWh verbruikt.
Die van mij 245,74kWh. Dat is 119,67kWh verschil.
:strip_exif()/f/image/Bmd9Lf97nfmezSv23JpGJF1H.jpg?f=fotoalbum_large)
Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard
Nog steeds op standje Building @Mickel moen?Mickel moen schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:27:
[...]
Dat is wel erg lang.
Nu wordt dit door heel veel factoren beïnvloed. Is iedere dag ook weer anders.
Maar hierbij het schema van de vandaag meest relevante master-ruimte.
Om 1.30 uur 19C en om14.00uur 21C
Ik verhoog vanaf 00.00uur met stappen van 0,1C/45min. Dat is nog nooit een probleem geweest.
Het was vandaag wat een vreemde dag in geleidelijkheid van verwarmen, maar neem ik de periode tussen 1.30 en 14.00, dat is dus 2C kom ik op 37 minuten per 0,1C.
[Afbeelding]
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
Ja.okijokii schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:26:
[...]
Nog steeds op standje Building @Mickel moen?
Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard
:strip_exif()/f/image/YReTa9xvlXdKIycPkcwRwv4h.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/OvTEqsdlJ2jTVJMKfGBUJ0KQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/adRpWp1iHdCD2mpx1qg6raQR.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/HRWL0yivS71BJVxKUcvRnlJw.png?f=fotoalbum_large)
Om ± 15:00 ben ik hiermee begonnen en sindsdien ben ik mijn flow helemaal kwijt en dus ook mijn delta. Oftewel de radiator doet helemaal niets meer.
Het afvoer ventiel heb ik met een imbussleutel helemaal opengedraaid (linksom) totdat er water uit kwam en toen helemaal dicht (rechtsom) om een gevoel te krijgen waar ik zat. Hij staat nu in ongeveer in dezelfde positie als eerst.
Ik neem dat de ik het ventiel met de imbus open/dicht kan draaien?
Het ventiel kan ik ook helemaal opendraaien totdat er water uitkomt. Dus hij blijft niet hangen zou je zeggen.
Tijdens het open/dicht draaien van het ventiel heb ik ook even bij de thermostaatknop op het pinnetje gedrukt (knop eraf). Deze kon ik gewoon bewegen. Knop eraf is helemaal open.
Nog ideeën waar dit aan kan liggen?
Omdat ik ook aan de thermostaat knop heb gezeten
De Quatt water temp is >40gr en flow is ± 800l/u. Andere radiatoren en vvw functioneren.
O-NB, 1900 bwjaar, 2000 vol ger; Begane 175m2 vvw 7-groeps & pomp + 3 rad - 1e verd 2 rad, Ketel 2000 Nefit Ecomfit HR43-CW6, 19-10-2023 Quatt 2*4, T6 1e seizoen nu Tado X; 2021:3000m3, 2022:2000m3, 2023:1200m3, 2024: <175m3 gas (incl SWW &koken)
Eigenlijk wel grappig dat je zegt dat het zinloos is om COP te vergelijken vanwege verschillen in stookgedrag en warmtebehoefte.Mickel moen schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:22:
[...]
Dit zegt mij dus helemaal niets. Althans wat de COP betreft. Ik ben van mening dat het zinloos is om COP met anderen te vergelijken. Het zegt alleen iets over je eigen situatie en warmtebehoefte.
Hierbij mijn resultaten over dezelfde periode. Ook een week weggeweest. Ik heb een lagere COP.
Als ik het optel heeft jouw Quat in deze periode 365,41kWh verbruikt.
Die van mij 245,74kWh. Dat is 119,67kWh verschil.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Maar je vindt wel dat de temperatuur bij @Erik1805 traag reageert.
Geldt daar niet hetzelfde?
Ik hou Quatt hier op continue, want tijdens deze kou gaat de Quatt verhoging en verlaging niet trekken.
Mag je wat van vinden, maar zolang je niet in exact hetzelfde huis woont (oftewel, de buurman bent van ..), met dezelfde kamertemperatuur, hetzelfde stookpatroon etc. is het vergelijken of beoordelen van wat dan ook echt zinloos.
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Helemaal met je eens.Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:48:
[...]
Eigenlijk wel grappig dat je zegt dat het zinloos is om COP te vergelijken vanwege verschillen in stookgedrag en warmtebehoefte.
Maar je vindt wel dat de temperatuur bij @Erik1805 traag reageert.
Geldt daar niet hetzelfde?
Ik hou Quatt hier op continue, want tijdens deze kou gaat de Quatt verhoging en verlaging niet trekken.
Mag je wat van vinden, maar zolang je niet in exact hetzelfde huis woont (oftewel, de buurman bent van ..), met dezelfde kamertemperatuur, hetzelfde stookpatroon etc. is het vergelijken van wat dan ook echt zinloos.
@Erik1805 vroeg om een reactie. Ik heb gereageerd met mijn situatie. Kan hij zelf conclusies trekken. Maar je hebt gelijk, de beoordeling "Dat is wel erg lang" had ik beter achterwege kunnen laten.
Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20,5°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard
Daar lijkt het wel op japaQ schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:01:
[...]
Blijft de ene lopen dan als de ander een defrost heeft? (serieuze vraag)
Heb je dit nog op kunnen lossen / verder onderzoeken?Midway123 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 12:49:
[...]
Ik ga aan de slag met de suggesties, te beginnen met de thermostaat. Dank zover!
Goh, jij hebt exact hetzelfde "ventiel" als dat ik heb en die niemand herkent als ventiel. Eigenlijk is het een Heimeier met een aparte "insert".HarryInia schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:27:
Nu heb ik al een tijdje op mijn lijstje staan om een van de radiatoren (Jaga Deco horizontaal: Louvre dubbele plaat 260*48: 2659Watt) iets te knijpen op een hogere delta te krijgen. De delta was vanmiddag nog geen 2 gr. De radiator heb ik een aantal fans onder zitten (sinds jan ofzo) welke met SDR eng. bestuurd worden. Dus ik zie continue een aantal temperaturen (zie foto) van deze radiator.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding]
Om ± 15:00 ben ik hiermee begonnen en sindsdien ben ik mijn flow helemaal kwijt en dus ook mijn delta. Oftewel de radiator doet helemaal niets meer.
Het afvoer ventiel heb ik met een imbussleutel helemaal opengedraaid (linksom) totdat er water uit kwam en toen helemaal dicht (rechtsom) om een gevoel te krijgen waar ik zat. Hij staat nu in ongeveer in dezelfde positie als eerst.
Ik neem dat de ik het ventiel met de imbus open/dicht kan draaien?
Het ventiel kan ik ook helemaal opendraaien totdat er water uitkomt. Dus hij blijft niet hangen zou je zeggen.
Tijdens het open/dicht draaien van het ventiel heb ik ook even bij de thermostaatknop op het pinnetje gedrukt (knop eraf). Deze kon ik gewoon bewegen. Knop eraf is helemaal open.
Nog ideeën waar dit aan kan liggen?
Omdat ik ook aan de thermostaat knop heb gezeten
De Quatt water temp is >40gr en flow is ± 800l/u. Andere radiatoren en vvw functioneren.
[Afbeelding]
Laatst nog bij een vakhandel geweest en die konden hem ook niet plaatsen.
De thermostaatknop er helemaal af kan geen kwaad, ook niet als je het pinnetje indrukt. Als hij er uit komt betekent dat ook dat hij open staat.
Dat je nu geen flow hebt is wel raar. Ik zou hem (voetventiel) helemaal opendraaien (rustig) todat hij begint te lekken en dan heel voorzichtig dicht draaien tot het lekken stopt.Echt hele kleine stapjes nemen.
Deze heb ik dus ook:
Hier tekenen aub ......
Niet bij mij bekend iets met gaaten.bite schreef op maandag 18 november 2024 @ 14:45:
[...]
Iets met gaten er in maken en weer opbouwen? - is wat ik me zo herinner van een post in een ander topic hier.
Ik heb ook wel wat warmtebeelden van een PC210 en ben wel benieuwd wat je zou kunnen doen maar zal dat eens in een ander topic vragen onder bouwen en klussen.
[...]
Ik heb het net een paar draaien en met hacs deze geinstalleerd https://github.com/marcoboers/home-assistant-quatt Het is verder nog een beetje zoeken en kijken wat je er allemaal mee kan.
Dit zijn waardes van Heatpump HP1 heatPower (berekend), Heatpump HP1 power (json) en Heatpump HP1 powerInput.
Ik vind het wat duidelijker dan wat je van de dips in het opgenomen vermogen van homewizard kan zien. Wat mee hobbyen en ontdekken wat evt handig is zoals aansturing van de T6 thermostaat vanuit HA.
edit: de Heatpump HP1 defrost geeft niets aan.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
We hebben er berekening laten maken door de Belgen en Duitsers.
Het is wel iets ingewikkelder maar goed als er interesse is kun je PB sturen.
Er is geen commerciële gedachten en die informatie is voor iedere bewoner beschikbaar.
Pc guide of de Flir heb ze allebij wel leuk om voor en na werkzame te kunnen vergelijken.
Vrijstaande woningen 1901, 160 m2 geïsoleerd gemiddeld rc 4.5, HR+++ Quatt + Remeha Calenta , Tado xa vvw 80 m2 beneden, 5 radiatoren voorheen 750 m3 gas
Klopt, sinds begin van de maand geeft de CiC json geen negatieve vermogens meer weer.bite schreef op zondag 17 november 2024 @ 23:45:
Ik zie in de json geen negatief vermogen meer bij een defrost maar HA berekent het wel.
[Afbeelding]
Dit zie je ook terug in de HA-integratie bij Heatpump HP1 power of Heatpump HP2 power. Die worden ook niet meer negatief, deze waarden worden uit de json overgenomen.
De HA-integratie berekent ook zelf het vermogen op basis van flow en delta_T. Deze sensor heet Heatpump HP1 heatPower. Deze wordt nog wel gewoon negatief, omdat de delta_T tijdens defrost negatief is.
Dank @Toby-Wan @MacD007 @JanHenk voor jullie suggesties en waardevolle tips!JanHenk schreef op maandag 18 november 2024 @ 13:37:
[...]
Dat lijkt me de optie / aanbeveling van @Toby-Wan de meest geschikte optie. In je hoofdmeterkast een 3-fase alamat (of alleen automaat, volgens mij is aardlekbeveiliging niet eens verplicht voor een distributiegroep). Voor de zekerheid zou ik daar een 4P automaat nemen (dus ook de nul beveiligd) in plaats van een 3P+N. Voor als je nog een keer teruglevering krijgt op dezelfde groep... Dan een 5G2,5 (groter mag, maar hoeft niet) kabel naar jouw locatie. Daar een onderverdeelkast maken met drie groepen op de drie afzonderlijke fases, met aardlekautomaten. Je hebt dan drie maal 16A groepen tot je beschikking. Lijkt me mooi voor een WPB en e-CV c.q. backup doorstroomverwarmer.
Zelf wil ik waarschijnlijk ook nog eens zoiets doen. Dan komen mijn zonnepanelen (3-fase! omvormer) er ook nog op.
Ik maak dan dus eigenlijk een 3-fase PV onderverdeler. Jij doet dan hetzelfde maar dan zonder de PV. Kan ook prima.
Die 3x 16A via een onderverdeelkast is waarschijnlijk de route die ik zal gaan volgen.
Wat voor 3-fase automaat zet ik het best in de hoofdmeterkast hiervoor? Kan daarvoor een B20 gepakt worden?In je hoofdmeterkast een 3-fase alamat (of alleen automaat, volgens mij is aardlekbeveiliging niet eens verplicht voor een distributiegroep). Voor de zekerheid zou ik daar een 4P automaat nemen (dus ook de nul beveiligd) in plaats van een 3P+N.
Geen dank! Ja ik zou B20 doen, dan behoud je wat selectiviteit: B16 - B20 - 25A hoofdzekeringjj85 schreef op maandag 18 november 2024 @ 19:59:
[...]
Dank @Toby-Wan @MacD007 @JanHenk voor jullie suggesties en waardevolle tips!![]()
Die 3x 16A via een onderverdeelkast is waarschijnlijk de route die ik zal gaan volgen.
[...]
Wat voor 3-fase automaat zet ik het best in de hoofdmeterkast hiervoor? Kan daarvoor een B20 gepakt worden?
WP: Quatt Mono + 3kW BUH (DIY), SWW: E-boiler, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp ZW/NO (SE3000H, Enphase IQ8, APsystems), 1x HW PIB 2.7 kWh
/f/image/n1NSp702STYS3UO3vf101D4W.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 28% gewijzigd door Erik1805 op 18-11-2024 20:16 ]
Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh
Hoe ziet grafiek boven de watertemp eruit (dus die met kamertemp en ingestelde waarde).Erik1805 schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:15:
CV is inmiddels 2 keer aangeslagen. Dat belooft wat als het echt koud wordt. Watertemperatuur laat ie naar mijn idee veel te laag zakken.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Staat Optimaliseer besparingen aan of uit in de Quatt app?
Optimaliseer besparingen staat aanjj85 schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:22:
[...]
Hoe ziet grafiek boven de watertemp eruit (dus die met kamertemp en ingestelde waarde).
Staat Optimaliseer besparingen aan of uit in de Quatt app?
Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh
:strip_exif()/f/image/htZD0xBDe6rNDPJs08J6RfCa.jpg?f=fotoalbum_large)
Inmiddels al 7 uur lang een Quatt in bezit. Om 16u thermostaat van 17 naar 17,5 gezet. Sindsdien draait de Quatt onafgebroken door met 1kW stroomverbruik en rond de 4,1-4,8kW aan warmte. Aanvoertemperatuur is al uren rond de 37-38 en kamertemperatuur al enkele uren 17,3°C. Blijkbaar moet mijn warmtepomp dit leveren om de kamer op temperatuur te houden. Alsnog voordeliger dan gas maar ik ga bij de convectorput wel zsm ventilatoren plaatsen.
140m2 2-onder-1-kap 1953 | Quatt | 4800Wp SE | Slechts HR++ en HR+ glas, geen spouwmuur- en/of vloerisolatie
Tja JIJ verhoogt de temperatuur.Erik1805 schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:25:
[...]
Optimaliseer besparingen staat aan
[Afbeelding]
Als Quatt het niet trekt zet hij gas bij.
Het is een hybride.
Een Elga had er al de brui aan gegeven bij 4 graden.
Laat m nou eerst eens een week continue gaan voor je gaat fröbelen.
En schiet nu niet gelijk in de stress met 0,31 m3 gas 😉.
Dat oranje schrikt je af maar is geleverde warmte.
(Hier al tig keer dotje gas: 0,78m3, we zijn Noordelingen. Hier is het 3°C.)
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Schiet niet gauw in de stress hoorFriezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:37:
[...]
Tja JIJ verhoogt de temperatuur.
Als Quatt het niet trekt zet hij gas bij.
Het is een hybride.
Een Elga had er al de brui aan gegeven bij 4 graden.
Laat m nou eerst eens een week continue gaan voor je gaat fröbelen.
En schiet nu niet gelijk in de stress met 0,31 m3 gas 😉.
Dat oranje schrikt je af maar is geleverde warmte.
(Hier al tig keer dotje gas: 0,78m3, we zijn Noordelingen. Hier is het 3°C.)
Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh
Heel vreemd, al een ticket aangemaakt bij Quatt?Star65 schreef op zondag 17 november 2024 @ 09:43:
Ik lees hier veel over opklimmende schema’s met instellingen van 0,2 graden per uur of iets wat daar op lijkt. Dit gaat toch alleen werken indien je Quatt werkt op roomsetpoint en niet als deze ingesteld staat op watersetpoint? Ik vraag het omdat ik hard aan het denken ben om mijn EvoHome (watersetpoint) te vervangen voor Tado V3+ (roomsetpoint). Ben namelijk absoluut ontevreden over de EvoHome die met deze buitentemperaturen meent dat het water richting de 50 graden moet ondanks dat er nauwelijks warmtevraag is hier in huis wat thermostaat betreft.
Hier ook Evohome en afgelopen 7 dagen is de watertemperatuur vanuit de Quatt niet boven de 32 graden gekomen.
Wel een en ander aangepast in het schema met eigenlijk een heel vlak schema inmiddels, verschil tussen nacht en dagtemperatuur 1 graad.
Op de werkkamer regel ik het nu met de hand omdat het daar goed geïsoleerd is.
Komt de hoge temperatuur continue voor of alleen direct na verhoging vanuit je schema?
Er zal ook veel huis- en plaatsafhankelijk zijn. Ik woon in het westen, dus relatief mild.
In het andere Quatt forum wat voorbeeldgrafieken in HA van mijn temperaturen.
Als je er meer wilt zien kun je een PM sturen.
Zit inmiddels met twee vragen.vanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:27:
[Afbeelding]
Inmiddels al 7 uur lang een Quatt in bezit. Om 16u thermostaat van 17 naar 17,5 gezet. Sindsdien draait de Quatt onafgebroken door met 1kW stroomverbruik en rond de 4,1-4,8kW aan warmte. Aanvoertemperatuur is al uren rond de 37-38 en kamertemperatuur al enkele uren 17,3°C. Blijkbaar moet mijn warmtepomp dit leveren om de kamer op temperatuur te houden. Alsnog voordeliger dan gas maar ik ga bij de convectorput wel zsm ventilatoren plaatsen.
Buiten 4,2°C
Aanvoer 38°C
De hele namiddag en hele avond continu draaien:
1,08kW stroom (4,36kW warmte)
Temp. binnen set 17,5 sinds 18u al stabiel 17,3 gemeten. 17,3°C is trouwens comfortabel !
-Is dit normaal of is mijn huis zo lek als een mandje?
-Ik twijfel over de nachtverlaging. Is het niet goedkoper in de ochtend even de temperatuur te boosten met wat gas. Anders zit ik 7 uur lang in de nacht deels te stoken voor de mussen. Of zou het rendabeler zijn om de hele nacht met 1kWh (=7kwh) stroomverbruik door te stoken?
[ Voor 3% gewijzigd door vanquishsdiv op 18-11-2024 20:47 ]
140m2 2-onder-1-kap 1953 | Quatt | 4800Wp SE | Slechts HR++ en HR+ glas, geen spouwmuur- en/of vloerisolatie
Het klonk anders 😉.Erik1805 schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:40:
[...]
Schiet niet gauw in de stress hoor. Kijk er van op meer niet. En vind de kWh verbruik vandaag ook wel hoog. 14,7. Maar goed nog niet veel ervaring mee.
"Dat belooft wat als het echt koud wordt" hihi.
Even voor je beeldvorming:
ik ben qua voorschot van €270 (19,5°C zuinig stoken) naar €158 (21°C continue, heerlijk veel comfort) "gedenderd". Dit jaar vanaf 1 januari 165m3 gas gebruikt.
Dit is vandaag ongeveer 20 km bij je vandaan:
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Heb zelf een zonesysteem (Evohome) maar met de Quatt is het (hier) veel minder spannend om te hebben. Door de Quatt heb ik ook anders moeten leren denken:rboy11 schreef op zondag 17 november 2024 @ 10:41:
Ik ben samen met mijn vriendin aan het oriënteren voor een Quatt hybride systeem. Wij hebben samen een woning gekocht waar we nog niet wonen(verbouwing, eind januari gaan we er wonen) maar ik loopt een beetje vast met de eventuele combinatie vloerverwarming beneden, radiatoren op de eerste verdieping en dus eventueel een Quatt hybride systeem (aangesloten op een CV ketel uit 2017).
Wij hebben een Honeywell Lyric t6 besteld (aangezien Quatt deze aanraad). Deze komt in de woonkamer (met vloerverwarming) te hangen.
Nu ben ik bang dat we straks de bovenverdieping niet warm krijgen aangezien daar radiatoren hangen, een oplossing zou dan zoneregeling zijn.
Echter lijkt de Lyric T6 dit dan weer niet te ondersteunen.
Bovendien heb ik verhalen gelezen dat Quatt (mogelijk) niet goed samen gaat met zoneregeling ivm dichtzetten van radiatoren(?)
Ik heb hier weinig verstand van, maar heeft iemand tips over de combinatie van vloerverwarming, radiatoren en Quatt? We kunnen de thermostaat nog terugsturen en een andere bestellen eventueel.
Alvast bedankt!
- Door de lagere watertemperatuur ben je langer aan het verwarmen.
- Als je warmteverlies op de slaapkamers lager is dan in de woonkamer is het daar snel warm omdat de Quatt toch al bezig was voor de woonkamer.
- Met langzaam opvoeren vanuit de nachttemperatuur verleng je dat ook weer. Lekkere lange runs met hoge CoP met een beetje mazzel.
- Wat tegen kan zitten is als je veel zoninstraling hebt in de woonkamer maar niet in de slaapkamer en de kids huiswerk moeten maken bijvoorbeeld. Dan zou een zone handig zijn met als grote nadeel dat je dan waarschijnlijk te weinig radiatoren open hebt staan of de woonkamer te hard opstookt.
- Om dat enigszins te ondervangen heb ik, na tip hier, in de hal een radiator altijd helemaal open staan en de badkamer ook lekker warm. Die halradiator brengt dan dat beetje warmte ook netjes naar boven via de trap.
- Uiteraard is bovenstaande zeer huis-, ligging en wensafhankelijk!
Als jouw cop boven de 2,5 blijft dan kun jij beter boosten met de Quattvanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:46:
[...]
Zit inmiddels met twee vragen.
Buiten 4,2°C
Aanvoer 38°C
De hele namiddag en hele avond continu draaien:
1,08kW stroom (4,36kW warmte)
Temp. binnen set 17,5 sinds 18u al stabiel 17,3 gemeten. 17,3°C is trouwens comfortabel !
-Is dit normaal of is mijn huis zo lek als een mandje?
-Ik twijfel over de nachtverlaging. Is het niet goedkoper in de ochtend even de temperatuur te boosten met wat gas. Anders zit ik 7 uur lang in de nacht deels te stoken voor de mussen. Of zou het rendabeler zijn om de hele nacht met 1kWh (=7kwh) stroomverbruik door te stoken?
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ik blijf steeds maar roepen: heb je net een Quatt, zet 'm even een week op continue temperatuur. Wederzijds kennismaken en dan dingetjes proberen.vanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:46:
[...]
Zit inmiddels met twee vragen.
Buiten 4,2°C
Aanvoer 38°C
De hele namiddag en hele avond continu draaien:
1,08kW stroom (4,36kW warmte)
Temp. binnen set 17,5 sinds 18u al stabiel 17,3 gemeten. 17,3°C is trouwens comfortabel !
-Is dit normaal of is mijn huis zo lek als een mandje?
-Ik twijfel over de nachtverlaging. Is het niet goedkoper in de ochtend even de temperatuur te boosten met wat gas. Anders zit ik 7 uur lang in de nacht deels te stoken voor de mussen. Of zou het rendabeler zijn om de hele nacht met 1kWh (=7kwh) stroomverbruik door te stoken?
Grappig is dat men ja en amen zegt en na 7 uurtjes blijkbaar al een week stookt en gaat tweaken? Tja. Have fun dan maar.
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
@jj85 Met een hoofdzekering van 3*25A heb je echter ook nog een andere optie nemen.Toby-Wan schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:02:
[...]
Geen dank! Ja ik zou B20 doen, dan behoud je wat selectiviteit: B16 - B20 - 25A hoofdzekering
Met een 20A je hebt dan wel wat weinig ruimte richting je hoofdzekering.
De andere optie is voor een 16A (3 fase) te gaan maar dan geen B maar C nemen. Dan hou je voldoende afstand tot je hoofdzekering maar heb je toch selectieve gedrag tot de 1-fase zekeringen.
[ Voor 7% gewijzigd door MacD007 op 18-11-2024 21:05 ]
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Ik twijfelde eerst nog even of ik wel de juiste "stelschroef" te pakken had bij dit "ventiel", maar omdat er bij helemaal opendraaien water uit komt lijkt me dat de juiste.CPM schreef op maandag 18 november 2024 @ 19:37:
[...]
Goh, jij hebt exact hetzelfde "ventiel" als dat ik heb en die niemand herkent als ventiel. Eigenlijk is het een Heimeier met een aparte "insert".
Laatst nog bij een vakhandel geweest en die konden hem ook niet plaatsen.
De thermostaatknop er helemaal af kan geen kwaad, ook niet als je het pinnetje indrukt. Als hij er uit komt betekent dat ook dat hij open staat.
Dat je nu geen flow hebt is wel raar. Ik zou hem (voetventiel) helemaal opendraaien (rustig) todat hij begint te lekken en dan heel voorzichtig dicht draaien tot het lekken stopt.Echt hele kleine stapjes nemen.
Deze heb ik dus ook:
[Afbeelding]
Zijn er nog andere instelmogelijkheden?
Nogmaals weer helemaal open gedraaid totdat ik water zie en dan iets terug totdat het water weg is.
Ook voor de zekerheid nog het ontluchtingsventiel, welke linksboven aan de thermosstaatknop kant zit, geopend. Hier kwam meteen water uit.
Aan het begin bij de "ketel" zit een verdeel unit (zie foto). Andere radiatoren op deze unit werken. De radiator waar we het over hebben zit wel >20m verderop, maar dat zit tie al sinds 2000...
:strip_exif()/f/image/WX9uSFHjk9XQf9yub7qaORQD.jpg?f=fotoalbum_large)
Nog steeds geen "flow" door deze radiator.
O-NB, 1900 bwjaar, 2000 vol ger; Begane 175m2 vvw 7-groeps & pomp + 3 rad - 1e verd 2 rad, Ketel 2000 Nefit Ecomfit HR43-CW6, 19-10-2023 Quatt 2*4, T6 1e seizoen nu Tado X; 2021:3000m3, 2022:2000m3, 2023:1200m3, 2024: <175m3 gas (incl SWW &koken)
Tweaken? Ik stel alleen maar vragenFriezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:58:
[...]
Ik blijf steeds maar roepen: heb je net een Quatt, zet 'm even een week op continue temperatuur. Wederzijds kennismaken en dan dingetjes proberen.
Grappig is dat men ja en amen zegt en na 7 uurtjes blijkbaar al een week stookt en gaat tweaken? Tja. Have fun dan maar.
140m2 2-onder-1-kap 1953 | Quatt | 4800Wp SE | Slechts HR++ en HR+ glas, geen spouwmuur- en/of vloerisolatie
Je hebt het (nu al) over komende nacht nachtverlaging.
Probeer dat over een week; dan weet je ook hoe het gaat op continue.
Bij continue kun je ook testen of je warmteverlies goed staat.
Wanneer je zelf steeds de temperatuur zit te wijzigen, is daar geen zinnig woord over te zeggen
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Beetje afhankelijk van de situatie zou je met settings kunnen spelen. In de huidige firmware van Evohome zijn er nieuwe opties bijgekomen:Star65 schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:38:
[...]
Ik heb dus een vergelijkbaar probleem met de EvoHome. Ik heb geen HR92 maar HR91, 2 stuks. Die zones ga ik nu verwijderen en weer ouderwetse thermostaatknoppen erop die er ooit hebben gezeten. Ook bij mij gaan de Quatts flink warmte produceren ondanks dat er geen warmtevraag is vanuit de zones.
- Warm weather saver, die aan de hand van het weer eerder de vraag verminderd.
- De tegenhanger is Cold weather boost.
Ben ook wel benieuwd of op basis van je gas en elektra prijzen icm de COP de CV is aangesprongen omdat dat op dat moment goedkoper zou zijn.Erik1805 schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:25:
[...]
Optimaliseer besparingen staat aan
[Afbeelding]
Nu ik jou grafiek zie @Friezin met het gasverbruik en de cop samen komt spontaan de vraag bij mij op of en zo ja hoe het gasverbruik wordt meegenomen in de cop-berekening 🤔?Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:50:
[...]
Het klonk anders 😉.
"Dat belooft wat als het echt koud wordt" hihi.
Even voor je beeldvorming:
ik ben qua voorschot van €270 (19,5°C zuinig stoken) naar €158 (21°C continue, heerlijk veel comfort) "gedenderd". Dit jaar vanaf 1 januari 165m3 gas gebruikt.
Dit is vandaag ongeveer 20 km bij je vandaan:
[Afbeelding]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Hier in het noorden is het 0° 🥶Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:37:
[...]
Tja JIJ verhoogt de temperatuur.
Als Quatt het niet trekt zet hij gas bij.
Het is een hybride.
Een Elga had er al de brui aan gegeven bij 4 graden.
Laat m nou eerst eens een week continue gaan voor je gaat fröbelen.
En schiet nu niet gelijk in de stress met 0,31 m3 gas 😉.
Dat oranje schrikt je af maar is geleverde warmte.
(Hier al tig keer dotje gas: 0,78m3, we zijn Noordelingen. Hier is het 3°C.)
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
Nou, gewoon zoals het heurt: gegenereerde warmte in kWh/gebruikte elektriciteitTeslaNerd schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:15:
[...]
Nu ik jou grafiek zie @Friezin met het gasverbruik en de cop samen komt spontaan de vraag bij mij op of en zo ja hoe het gasverbruik wordt meegenomen in de cop-berekening 🤔?
Berekening uitgeklapt:
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Ik zit in T-shirt: 21°C 🙃
Maar eens: het is GEEN terrasweer (vlgs Quatt nu: 0,63°C)
[ Voor 5% gewijzigd door Friezin op 18-11-2024 21:25 ]
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
En wat wanneer je alles, wat voor deze delinquent zit, dichtdraait?HarryInia schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:00:
[...]
Ik twijfelde eerst nog even of ik wel de juiste "stelschroef" te pakken had bij dit "ventiel", maar omdat er bij helemaal opendraaien water uit komt lijkt me dat de juiste.
Zijn er nog andere instelmogelijkheden?
Nogmaals weer helemaal open gedraaid totdat ik water zie en dan iets terug totdat het water weg is.
Ook voor de zekerheid nog het ontluchtingsventiel, welke linksboven aan de thermosstaatknop kant zit, geopend. Hier kwam meteen water uit.
Aan het begin bij de "ketel" zit een verdeel unit (zie foto). Andere radiatoren op deze unit werken. De radiator waar we het over hebben zit wel >20m verderop, maar dat zit tie al sinds 2000...
[Afbeelding]
Nog steeds geen flow.
(Even streepje hoe die nu staan)
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Ik heb gisteren 2 zones eruit gekieperd (radiatoren) en weer ouderwets met thermostaatknoppen gaan werken, dat geeft al een veel beter beeld.Temperatuur veel constanter Tevens denk ik dat de warmteverliesberekening hier wel erg optimistisch is ingesteld door Quatt en best wel een beetje lager mag en daardoor ook de temperaturen gaan zakken. Wat me nog steeds bevreemdt is dat de Quatt denkt te moeten gas geven ondanks dat er geen warmtevraag is vanuit de zones. Tevens snap ik niet wat de Opentherm aansturing voor een voordeel heeft vanuit EvoHome aangezien de Quatt er volgens mij niks mee doet gezien het Setpointroom continu op 20 staat en ook de teruggekoppelde waarde 20 graden is.oeps schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:41:
[...]
Heel vreemd, al een ticket aangemaakt bij Quatt?
Hier ook Evohome en afgelopen 7 dagen is de watertemperatuur vanuit de Quatt niet boven de 32 graden gekomen.
Wel een en ander aangepast in het schema met eigenlijk een heel vlak schema inmiddels, verschil tussen nacht en dagtemperatuur 1 graad.
Op de werkkamer regel ik het nu met de hand omdat het daar goed geïsoleerd is.
Komt de hoge temperatuur continue voor of alleen direct na verhoging vanuit je schema?
Er zal ook veel huis- en plaatsafhankelijk zijn. Ik woon in het westen, dus relatief mild.
In het andere Quatt forum wat voorbeeldgrafieken in HA van mijn temperaturen.
Als je er meer wilt zien kun je een PM sturen.
Zit momenteel voor werk in Friesland (kijken of het er werkelijk zo koud is als @Friezin zegt
Woonboerderij, Atag I36CZ, Quatt Duo, Tado V3+, Home Assistant, Petrolhead (Dodge WC63 en Ural M72 sidecar),
Klopt, zeker niet 😁 wel apart, Quatt staat hier op Silent en redt het niet om de kamer naar 20.5 te brengen. Je zou zeggen dat hij dan de cv wel eens gaat aanspreken, maar dat gebeurt niet:Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:22:
[...]
Ik zit in T-shirt: 21°C 🙃
Maar eens: het is GEEN terrasweer (vlgs Quatt nu: 0,63°C)
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
140m2 2-onder-1-kap 1953 | Quatt | 4800Wp SE | Slechts HR++ en HR+ glas, geen spouwmuur- en/of vloerisolatie
Niets uitgeschakeld bij cv?okijokii schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:30:
[...]
Klopt, zeker niet 😁 wel apart, Quatt staat hier op Silent en redt het niet om de kamer naar 20.5 te brengen. Je zou zeggen dat hij dan de cv wel eens gaat aanspreken, maar dat gebeurt niet:
[Afbeelding]
(Viel me hier ook wel op dat cv soms lang duurt, maar zo groot is verschil bij jou niet als ik het zo zie.
Mik er maar eens een halve graad bij op (hier schiet cv bij, bij ongeveer 0,7°C tekort)
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Hoe bedoel je dat @Friezin ?Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:28:
[...]
En wat wanneer je alles, wat voor deze delinquent zit, dichtdraait?
(Even streepje hoe die nu staan)
O-NB, 1900 bwjaar, 2000 vol ger; Begane 175m2 vvw 7-groeps & pomp + 3 rad - 1e verd 2 rad, Ketel 2000 Nefit Ecomfit HR43-CW6, 19-10-2023 Quatt 2*4, T6 1e seizoen nu Tado X; 2021:3000m3, 2022:2000m3, 2023:1200m3, 2024: <175m3 gas (incl SWW &koken)
Nee, niets uitgeschakeld bij de cv. Wel optimale besparing uit gezet. Vind het geen probleem hoor, maar denk dat het te koud wordt voor de Silent modus. Maar wilde dit veranderen wanneer de cv bij gaat springen, maar dat vindt de CIC nog niet nodig. Staat al uren op 20.1, terwijl 20.5 staat ingesteld. Maar dat is nog geen 0.7°Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:37:
[...]
Niets uitgeschakeld bij cv?
(Viel me hier ook wel op dat cv soms lang duurt, maar zo groot is verschil bij jou niet als ik het zo zie.
Mik er maar eens een halve graad bij op (hier schiet cv bij, bij ongeveer 0,7°C tekort)
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
Omdat je een (hoofd)lijn nodig hebt waarlangs te bewegen.vanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:36:
Hoe zit dat nou met die stooklijn en warmteverlieswaarde? Als deze te laag/hoog is ingeschat. Ik heb zelf het gevoel dat het systeem de aanvoertemperatuur verhoogd als de warmtepomp de kamer niet op temperatuur krijgt. Als mijn waarneming klopt, wat is dan het nut van die waarde?
Er is een voet en een kop van zo'n lijn / curve.
Een radiator wil nu misschien 38 graden, terwijl het in een vvw nog dikke prima gaat met 27 graden.
als je het het systeem zelf laat uitzoeken, of wanneer hij te hoog staat, dan gaat ie te hard aan / hard draaien, systeem warmt snel op, overshoot (dreigt) en weer uit, koelt weer af, start weer, repeat....
[ Voor 15% gewijzigd door paQ op 18-11-2024 21:45 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Je zegt iets als:
"Aan het begin bij de "ketel" zit een verdeel unit (zie foto). Andere radiatoren op deze unit werken. De radiator waar we het over hebben zit wel >20m verderop, maar dat zit tie al sinds 2000..."
Wat wanneer je die "andere radiatoren" even dichtdraait?
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Ik gok dat vannacht cv erbij komt.okijokii schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:40:
[...]
Nee, niets uitgeschakeld bij de cv. Wel optimale besparing uit gezet. Vind het geen probleem hoor, maar denk dat het te koud wordt voor de Silent modus. Maar wilde dit veranderen wanneer de cv bij gaat springen, maar dat vindt de CIC nog niet nodig. Staat al uren op 20.1, terwijl 20.5 staat ingesteld. Maar dat is nog geen 0.7°
Slider 1 tikje minder zetten?
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Duidelijke uitleg. Als ik het goed begrijp is de stooklijn dus de uitgangswaarde/beginwaarde van de watertemperatuur maar kan hij daaromheen nog wel variëren mocht dat nodig zijn?paQ schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:43:
[...]
Omdat je een (hoofd)lijn nodig hebt waarlangs te bewegen.
Er is een voet en een kop van zo'n lijn / curve.
Een radiator wil nu misschien 38 graden, terwijl het in een vvw nog dikke prima gaat met 27 graden.
als je het het systeem zelf laat uitzoeken, of wanneer hij te hoog staat, dan gaat ie te hard aan / hard draaien, systeem warmt snel op, overshoot (dreigt) en weer uit, koelt weer af, start weer, repeat....
140m2 2-onder-1-kap 1953 | Quatt | 4800Wp SE | Slechts HR++ en HR+ glas, geen spouwmuur- en/of vloerisolatie
Ik laat het er even op aankomen, ben namelijk benieuwd. Ergens is er een grens, ik heb nachtverlaging. We gaan het zien.Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:47:
[...]
Ik gok dat vannacht cv erbij komt.
Slider 1 tikje minder zetten?
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
17.5 C. Fok je ijsberen?vanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:27:
[Afbeelding]
Inmiddels al 7 uur lang een Quatt in bezit. Om 16u thermostaat van 17 naar 17,5 gezet. Sindsdien draait de Quatt onafgebroken door met 1kW stroomverbruik en rond de 4,1-4,8kW aan warmte. Aanvoertemperatuur is al uren rond de 37-38 en kamertemperatuur al enkele uren 17,3°C. Blijkbaar moet mijn warmtepomp dit leveren om de kamer op temperatuur te houden. Alsnog voordeliger dan gas maar ik ga bij de convectorput wel zsm ventilatoren plaatsen.
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
[...]
Zit momenteel voor werk in Friesland (kijken of het er werkelijk zo koud is als @Friezin zegt
[/quote]
Jij zit in T-shirt buiten?
Enne? Ist koud?
Zijn de rayonhoofden al gesignaleerd?
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Geen verschil betreft "flow" in deze radiator.Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:45:
[...]
Je zegt iets als:
"Aan het begin bij de "ketel" zit een verdeel unit (zie foto). Andere radiatoren op deze unit werken. De radiator waar we het over hebben zit wel >20m verderop, maar dat zit tie al sinds 2000..."
Wat wanneer je die "andere radiatoren" even dichtdraait?
Bij het dichtdraaien van de andere radiatoren zie je de Quatt-flow terug lopen naar 750. Bij het het weer opendraaien schiet hij door naar 850 en regelt weer mooi terug naar ±800.
O-NB, 1900 bwjaar, 2000 vol ger; Begane 175m2 vvw 7-groeps & pomp + 3 rad - 1e verd 2 rad, Ketel 2000 Nefit Ecomfit HR43-CW6, 19-10-2023 Quatt 2*4, T6 1e seizoen nu Tado X; 2021:3000m3, 2022:2000m3, 2023:1200m3, 2024: <175m3 gas (incl SWW &koken)
Star65 schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:29:
[...]
Ik heb gisteren 2 zones eruit gekieperd (radiatoren) en weer ouderwets met thermostaatknoppen gaan werken, dat geeft al een veel beter beeld.Temperatuur veel constanter Tevens denk ik dat de warmteverliesberekening hier wel erg optimistisch is ingesteld door Quatt en best wel een beetje lager mag en daardoor ook de temperaturen gaan zakken. Wat me nog steeds bevreemdt is dat de Quatt denkt te moeten gas geven ondanks dat er geen warmtevraag is vanuit de zones. Tevens snap ik niet wat de Opentherm aansturing voor een voordeel heeft vanuit EvoHome aangezien de Quatt er volgens mij niks mee doet gezien het Setpointroom continu op 20 staat en ook de teruggekoppelde waarde 20 graden is.
offtopic:
Zit momenteel voor werk in Friesland (kijken of het er werkelijk zo koud is als @Friezin zegt)maar zal ermee verder gaan zodra ik terug ben in het zuiden.
- Setpointroom staat hier ook op 20, wordt niets mee gedaan denk ik omdat we op watertempratuur sturen richting Quatt.
- Ik zie wel dat quatt thermostaat setpoint keurig de vraag in % vanuit Evohome volgt (zie grafieken van mij in andere Quatt forum)
- Sinds Quatt mijn warmteverlies ongeveer 1 kW hoger heeft gezet draait het rustiger hier ism een vlakker schema.
(Had wel half je eerdere posts gelezen, maar niet over nagedacht. Ken dit niet, daarom geen meningHarryInia schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:04:
[...]
Geen verschil betreft "flow" in deze radiator.
Bij het dichtdraaien van de andere radiatoren zie je de Quatt-flow terug lopen naar 750. Bij het het weer opendraaien schiet hij door naar 850 en regelt weer mooi terug naar ±800.
Begrijp ik goed dat deze radiator 25 jaar lang werkte (maar met wp slechts 2°C deltaT) maar na draaien voetventiel nu dicht staat en niet weer open wil?? WD40? Tikje erop, schelden? )
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Dat hangt een beetje af van het type regeling.vanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:48:
[...]
Duidelijke uitleg. Als ik het goed begrijp is de stooklijn dus de uitgangswaarde/beginwaarde van de watertemperatuur maar kan hij daaromheen nog wel variëren mocht dat nodig zijn?
Als je de voet een stookcurve neemt, zet je die bijv op 25. Dat is het minimum aan Ta. Vanaf een graad of 12 buiten laat je die langzaam stijgen, ongeacht de temperatuur daarboven blijft het 25.
Maar, bij -10 wil je dan bijv 35, maar ook niet meer. Dat is de kop.
Je kunt dat strak aanhouden als Weers Afhankelijke Regeling. (WAR)
Daarnaast kun je bijsturen. Bijv als de opwarmsnelheid te laag is, of het verschil met de wenstemperatuur heel groot, dat je dan afwijkt van die stooklijn. Maar als je gaat koken, of er zijn veel mensen binnen moet dat misschien juist andersom.
Zo heb ik begrepen dat Quatt 'stuurt' op thermisch vermogen dat nodig is, en dat is dus waar die warmteverliesberekening in beeld komt. Want daaruit blijkt dan bijv: bij +2 buiten, moet ik 3800W uitpoepen
Volgens mij is hier al een paar keer een excel gepost waarin je zelf gegevens kunt bijhouden om zo tot je juiste warmteverlies te komen. Wat Quatt bij installatie invult is ook natuurlijk een beetje uit de heup schieten. En als je wat wijzigt aan je woning kwa glas, of afgiftesysteem of isolatie, kun je wellicht ook af met minder.
En los van de buitentemperatuur heb je nog wind, regen, zoninval, vochtigheid.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Zet eens zoveel mogelijk dicht en alleen deze openlaten, als hij weer warm wordt de rest weer openzetten.HarryInia schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:00:
[...]
Ik twijfelde eerst nog even of ik wel de juiste "stelschroef" te pakken had bij dit "ventiel", maar omdat er bij helemaal opendraaien water uit komt lijkt me dat de juiste.
Zijn er nog andere instelmogelijkheden?
Nogmaals weer helemaal open gedraaid totdat ik water zie en dan iets terug totdat het water weg is.
Ook voor de zekerheid nog het ontluchtingsventiel, welke linksboven aan de thermosstaatknop kant zit, geopend. Hier kwam meteen water uit.
Aan het begin bij de "ketel" zit een verdeel unit (zie foto). Andere radiatoren op deze unit werken. De radiator waar we het over hebben zit wel >20m verderop, maar dat zit tie al sinds 2000...
[Afbeelding]
Nog steeds geen "flow" door deze radiator.
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Ik kan het voetventiel helemaal open draaien totdat er water uit komt.Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:15:
[...]
(Had wel half je eerdere posts gelezen, maar niet over nagedacht. Ken dit niet, daarom geen mening
Begrijp ik goed dat deze radiator 25 jaar lang werkte (maar met wp slechts 2°C deltaT) maar na draaien voetventiel nu dicht staat en niet weer open wil?? WD40? Tikje erop, schelden? )
Tijdens het knijpen had ik ook even aan de thermostaat knop gezeten, maar het pinnetje kan ik met weerstand indrukken en komt weer terug dus dat lijkt ook goed.
Ondertussen ook voor deze zekerheid de radiator ontlucht.
....
O-NB, 1900 bwjaar, 2000 vol ger; Begane 175m2 vvw 7-groeps & pomp + 3 rad - 1e verd 2 rad, Ketel 2000 Nefit Ecomfit HR43-CW6, 19-10-2023 Quatt 2*4, T6 1e seizoen nu Tado X; 2021:3000m3, 2022:2000m3, 2023:1200m3, 2024: <175m3 gas (incl SWW &koken)
@Friezin had dezelfde hint echter zonder resultaat.Gerardwaz schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:34:
[...]
Zet eens zoveel mogelijk dicht en alleen deze openlaten, als hij weer warm wordt de rest weer openzetten.
Omdat ik het voetventiel kan opendraaien totdat er water uitkomt, verdenk ik steeds meer de thermostaatkraan.
O-NB, 1900 bwjaar, 2000 vol ger; Begane 175m2 vvw 7-groeps & pomp + 3 rad - 1e verd 2 rad, Ketel 2000 Nefit Ecomfit HR43-CW6, 19-10-2023 Quatt 2*4, T6 1e seizoen nu Tado X; 2021:3000m3, 2022:2000m3, 2023:1200m3, 2024: <175m3 gas (incl SWW &koken)
Vermoedelijk de meest komische opmerking in dit topic.
🤣🤣🤣🤣🤣
Hier lekker 21 graden. Ik snap mensen ook niet die 17 of 18 prima vinden. De zet je thermostaat lager propaganda heeft dus gewerkt.
[ Voor 22% gewijzigd door medu80 op 18-11-2024 22:49 ]
Ik ga die post van je in dat andere topic eens uitgebreid analyseren maar ook geen enkele ervaring met apexcharts.oeps schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:12:
[...]
- Setpointroom staat hier ook op 20, wordt niets mee gedaan denk ik omdat we op watertempratuur sturen richting Quatt.
- Ik zie wel dat quatt thermostaat setpoint keurig de vraag in % vanuit Evohome volgt (zie grafieken van mij in andere Quatt forum)
- Sinds Quatt mijn warmteverlies ongeveer 1 kW hoger heeft gezet draait het rustiger hier ism een vlakker schema.
Wat warmteverlies betreft denk ik dat die bij mij te hoog staat en dus naar beneden bijgesteld moet worden, lagere watertemperaturen en minder spikes in het opgenomen vermogen hoop ik daarmee te bereiken.
Woonboerderij, Atag I36CZ, Quatt Duo, Tado V3+, Home Assistant, Petrolhead (Dodge WC63 en Ural M72 sidecar),
Eens.medu80 schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:48:
[...]
Vermoedelijk de meest komische opmerking in dit topic.
🤣🤣🤣🤣🤣
Hier lekker 21 graden. Ik snap mensen ook niet die 17 of 18 prima vinden. De zet je thermostaat lager propaganda heeft dus gewerkt.
Vorige winter 22°C, nu 21 aan het testen.
Flink lager voorschot, dus ongetwijfeld ook minder impact.
20/21 joelde ik er nog 2500m3 doorheen (19,5° toen, 21°C continue nu).
Vanaf 1 januari 2024 165m3 .
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Zet dan voetventiel en thermostaatkraan dicht en radiator aftappen, koppeling thermostaatkraan losdraaien en dan voorzichtig openzetten en dan weet je het zeker.HarryInia schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:44:
[...]
@Friezin had dezelfde hint echter zonder resultaat.
Omdat ik het voetventiel kan opendraaien totdat er water uitkomt, verdenk ik steeds meer de thermostaatkraan.
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Bijna goed. Quatt stooklijn zorgt voor keuze van startvermogen obv buitentemp, bijvoorbeeld 800W elektrisch. Gevolg hiervan is verwarmen van water tot een evenwichtstemperatuur, ook afhankelijk van afgifte. Bij mij (radiatoren) is dat bijvoorbeeld water van 40 graden en bij iemand met vloerverwarming 30 graden. Da‘s allebei prima (30 geeft betere COP).vanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:48:
[...]
Duidelijke uitleg. Als ik het goed begrijp is de stooklijn dus de uitgangswaarde/beginwaarde van de watertemperatuur maar kan hij daaromheen nog wel variëren mocht dat nodig zijn?
Als dat startvermogen niet genoeg/teveel blijkt om je kamer te verwarmen, wordt vermogen bijgesteld en gevolg is een nieuwe evenwichtstemperatuur van het water.
WP: Quatt 4,5kW hybride monoblock op garagedak, T6, radiatoren met 25gr Speedcomforts. PV: 15x 320Wp ZZO, PhonosolarMWT met SolarEdge optimizers en 5000H omvormer. EV: Polestar2 68kWh, laadpunt Volt Time Source 2s
Ik moet er ook niet aan denken, maar we kunnen niet in elkaars portemonnee kijken. 17,5 of 21 graden scheelt nou eenmaal heel veel geld op het eind, zeker wanneer je bijvoorbeeld geen zonnepanelen hebt.Friezin schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:58:
[...]
Eens.
Vorige winter 22°C, nu 21 aan het testen.
Flink lager voorschot, dus ongetwijfeld ook minder impact.
20/21 joelde ik er nog 2500m3 doorheen (19,5° toen, 21°C continue nu).
Vanaf 1 januari 2024 165m3 .
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
Eens, maar wat ik al eerder aangaf: ik betaal nu "een boel veel" minder voor het warm houden van mijn woning.okijokii schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 07:13:
[...]
Ik moet er ook niet aan denken, maar we kunnen niet in elkaars portemonnee kijken. 17,5 of 21 graden scheelt nou eenmaal heel veel geld op het eind, zeker wanneer je bijvoorbeeld geen zonnepanelen hebt.
Veel meer comfort voor minder, dan eerder met gas.
Zuiderlingen zitten nu ook goed zie ik : 11°C en hier 0°C 🥶
Edit: mijn zonnepanelen zijn nu wit dus nutteloos, gras ook wit ❄️❄️
[ Voor 7% gewijzigd door Friezin op 19-11-2024 08:33 ]
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Ik zit me trouwens af te vragen of je, met die 17,5°C, niet het randje opzoekt.vanquishsdiv schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:27:
[Afbeelding]
Inmiddels al 7 uur lang een Quatt in bezit. Om 16u thermostaat van 17 naar 17,5 gezet. Sindsdien draait de Quatt onafgebroken door met 1kW stroomverbruik en rond de 4,1-4,8kW aan warmte. Aanvoertemperatuur is al uren rond de 37-38 en kamertemperatuur al enkele uren 17,3°C. Blijkbaar moet mijn warmtepomp dit leveren om de kamer op temperatuur te houden. Alsnog voordeliger dan gas maar ik ga bij de convectorput wel zsm ventilatoren plaatsen.
Zoek in dit topic maar eens op 18 graden: dat is een Quatt-dingetje: onder 18°C pakt hij snel gas bij.
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Is het met de Diyless als thermostaat op de Quatt/CiC ook mogelijk de temperatuur van mijn Honeywell thermostaat via HA te gebruiken zoals jij dat doet met een bluetooth thermometer? Ik kan de Honeywell Round via OTGW in HA zien (maar helaas alleen per 0,5 graden het setpoint aanpassen).Flesym schreef op woensdag 6 november 2024 @ 17:02:
[...]
Mijn Diyless gebruikt standard een bluetooth thermometer en bluetooth is niet echt betrouwbaar dus in bij het nieuwe stookseizoen in oktober begon dat problemen te geven (thermometer af en toe 10 tot 20 minuten niet zichtbaar). Dus ik heb de Diyless hergeconfigureerd zodat hij via HA ( via MQTT) de kamertemperatuur krijgt. Daarmee is hij weer stabiel geworden en zijn we weer tevreden.
En omdat ik de Diyless nu via HA bestuur kan ik ook het Quatt gedrag beïnvloeden waardoor ik mijn runs kan vergroten.
[ Voor 43% gewijzigd door TeslaNerd op 19-11-2024 08:37 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
18 graden 'minimum' is de temperatuur van CV water door leidingen, niet direct ruimte temperatuur. Quatt moet wel lang uit staan wilt het CV water de temperatuur van de ruimte aannemenFriezin schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 07:49:
[...]
Ik zit me trouwens af te vragen of je, met die 17,5°C, niet het randje opzoekt.
Zoek in dit topic maar eens op 18 graden: dat is een Quatt-dingetje: onder 18°C pakt hij snel gas bij.
WP: Quatt Mono + 3kW BUH (DIY), SWW: E-boiler, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp ZW/NO (SE3000H, Enphase IQ8, APsystems), 1x HW PIB 2.7 kWh
@Toby-Wan @MacD007 @JanHenkjj85 schreef op maandag 18 november 2024 @ 19:59:
[...]
Dank @Toby-Wan @MacD007 @JanHenk voor jullie suggesties en waardevolle tips!![]()
Die 3x 16A via een onderverdeelkast is waarschijnlijk de route die ik zal gaan volgen.
[...]
Wat voor 3-fase automaat zet ik het best in de hoofdmeterkast hiervoor? Kan daarvoor een B20 gepakt worden?
Toch nog even een vraag over mijn beoogde setup waarin ik vanuit mijn 3-fase meterkast middels een 5G2,5 kabel naar zolder ga en deze via een onderverdeler verdeel in 3x16A.
Stel ik sluit hierop aan:
Quatt Duo
Doorstroomverwarmer of E-CV
WPB
En deze trekken op een bepaald moment allemaal hun maximale vermogen (zeg 35A samen), gaat het dan goed met de N-draad als die ook 2,5mm2 is? Krijgt deze dan een vermogen van 35A voor z'n kiezen (of is het minder vanwege faseverschuiving)?
Ik neem aan van wel. Ik publiceer via MQTT gewoon een numerieke payload (de kamertemperatuur) naar de Diyless. Bij mij zit er een berekening in om de delta met deelfactor te berekenen maar de uitkomst is een numerieke waarde die ik stuur.TeslaNerd schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:36:
[...]
Is het met de Diyless als thermostaat op de Quatt/CiC ook mogelijk de temperatuur van mijn Honeywell thermostaat via HA te gebruiken zoals jij dat doet met een bluetooth thermometer? Ik kan de Honeywell Round via OTGW in HA zien (maar helaas alleen per 0,5 graden het setpoint aanpassen).
Dus als jij de temperatuur als een numerieke waarde hebt kun je die sturen.
Dit is mijn code.
1
2
3
4
5
6
7
8
| action: mqtt.publish
data:
topic: diyless_thermostat/cmnd/things/thermostat/properties/temperature
payload: >-
{{ (states('sensor.heatpump_thermostat_room_setpoint') | float()
- (states('sensor.heatpump_thermostat_room_setpoint') | float()
- states('sensor.thermometer_kamer_temperature') | float()) /
states('input_number.deelfactor') | float()) | round(2) }} |
Waar je alleen wel even rekening mee moet houden is dat de Diyless niet echt met een hysteresis werkt. In de praktijk is deze rond de 0,05 graad maar voor mijn huis is dat alleen maar prettig en door mijn manier van aansturen heb ik daar geen last van.
Na contact met de ontwikkelaar is hij wel aan het kijken of hij die er in kan bouwen.
[ Voor 12% gewijzigd door Flesym op 19-11-2024 09:14 ]
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Die krijgt ook maximaal 16A voor z'n kiezen in verband met faseverschuiving inderdaad.jj85 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:59:
[...]
@Toby-Wan @MacD007 @JanHenk
Toch nog even een vraag over mijn beoogde setup waarin ik vanuit mijn 3-fase meterkast middels een 5G2,5 kabel naar zolder ga en deze via een onderverdeler verdeel in 3x16A.
Stel ik sluit hierop aan:
Quatt Duo
Doorstroomverwarmer of E-CV
WPB
En deze trekken op een bepaald moment allemaal hun maximale vermogen (zeg 35A samen), gaat het dan goed met de N-draad als die ook 2,5mm2 is? Krijgt deze dan een vermogen van 35A voor z'n kiezen (of is het minder vanwege faseverschuiving)?
Als je teruglevering hebt zoals zonnepanelen of een thuisbatterij op één fase wordt het wel anders, dan gaat het mis...
vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser
Je hebt het helemaal juist, door de draaistroom heb je per fase een faseverschuiving van 120 graden, daardoor heeft ook de neutral maar max 16A voor zijn kiezen.jj85 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:59:
[...]
@Toby-Wan @MacD007 @JanHenk
Toch nog even een vraag over mijn beoogde setup waarin ik vanuit mijn 3-fase meterkast middels een 5G2,5 kabel naar zolder ga en deze via een onderverdeler verdeel in 3x16A.
Stel ik sluit hierop aan:
Quatt Duo
Doorstroomverwarmer of E-CV
WPB
En deze trekken op een bepaald moment allemaal hun maximale vermogen (zeg 35A samen), gaat het dan goed met de N-draad als die ook 2,5mm2 is? Krijgt deze dan een vermogen van 35A voor z'n kiezen (of is het minder vanwege faseverschuiving)?
Daarom kun je dus ook met een 16A 3-fase zekering dit afzekeren.
Stuur maar een pm als je wilt met je configuratie van je onderverdeling
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Even hierop inhakend, als het goed is kan je de configuratie van je OTGW device/integration in HA aanpassen dat je via de GUI kan aanpassen met 0.1 graad ipv 0.5. Dat werkt bij mij goed met de Honeywell Round Modulation (geen Quatt).TeslaNerd schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:36:
[...]
Ik kan de Honeywell Round via OTGW in HA zien (maar helaas alleen per 0,5 graden het setpoint aanpassen).
Daarnaast kan je via de "Action" (voorheen "Service") "OpenTherm Gateway Send Transparent Command" met bijv. command TT=20.01 de temperatuur "temporary" overrulen. Een thermostaat schedule zal dat overriden. Met TC=20.01 gaat een schedule er niet overheen, en moet je dus fysiek of met zo'n command het weer veranderen.
Op deze manier kan je met 0.01 graad precisie programmas maken in HA. Het duurt even voordat het doorgevoerd is (bij mij soms wel 1 minuut), maar daarna zie ik in HA history ook dat de "sensor.room_setpoint_thermostat_ketel" (het device heet "ketel" bij mij) daadwerkelijk geupdate is. Het setpoint van de "climate" entity lijkt niet geupdate te zijn, want die rond nogsteeds af naar 0.1 of 0.5, maar zet je hem naar 20.51 dan zal de climate entity ook geupdate worden.
Zal zo even in een edit wat screenshots plaatsen.
EDIT: De screenshots. Wel even samen in 1 plaatje geperst.
Wat je ziet is wat ik voor Service heb uitgevoerd als eerste. In de history graph zie je de sensor die ik noemde omhoog gaan, maar de gele "target" van de climate entity niet. Daarna heb ik TT=19.72 uitgevoerd, en dan zie je de sensor netjes naar die waarde gaan, en de climate entity naar 19.7, conform mijn settings dat hij per 0.1 moet afronden.
![]() |
[ Voor 23% gewijzigd door nairolf op 19-11-2024 10:15 ]
Vorige week is mijn 6kw Mono Quatt warmtepomp geplaatst.
Het gaat hier om een oudere 2onder 1 kap woning waarbij eea verduurzaamd is. Dubbel glass geïsoleerd dak en vloer. Enkele buitenwanden geïsoleerd maar helaas geen spouwmuur.
Er is geen vloerverwarming maar er zijn wel voldoende radiatoren.
Het kwik is deze week zoals bij jullie ook nu rond de 5 graden gedaald en de pomp kan mijn huis warm houden (20.5) zonder dat de CV nodig is. Ik merk op dat daar wel een hoge cv watertemperatuur (45-50) tegenover staat. Enigsinds verwacht. Nu lees ik op dit forum gebruikers met een COP waarden van boven de 5!
Ik lees op de app nu een gemiddelde COP waarde van 3.3 af.
Mijn vraag luidt;
Beïnvloed de CV watertemperatuur naast buitentemperatuur ook de COP van de warmtepomp?
En zo ja; hoe kan ik dit eventueel verbeteren? Ik denk hierbij aan radiatorventilatoren.
Bedankt!
Hogere water temp = lagere COPLornz schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 10:28:
Goedemorgen warme Tweakers,
Vorige week is mijn 6kw Mono Quatt warmtepomp geplaatst.
Het gaat hier om een oudere 2onder 1 kap woning waarbij eea verduurzaamd is. Dubbel glass geïsoleerd dak en vloer. Enkele buitenwanden geïsoleerd maar helaas geen spouwmuur.
Er is geen vloerverwarming maar er zijn wel voldoende radiatoren.
Het kwik is deze week zoals bij jullie ook nu rond de 5 graden gedaald en de pomp kan mijn huis warm houden (20.5) zonder dat de CV nodig is. Ik merk op dat daar wel een hoge cv watertemperatuur (45-50) tegenover staat. Enigsinds verwacht. Nu lees ik op dit forum gebruikers met een COP waarden van boven de 5!
Ik lees op de app nu een gemiddelde COP waarde van 3.3 af.
Mijn vraag luidt;
Beïnvloed de CV watertemperatuur naast buitentemperatuur ook de COP van de warmtepomp?
En zo ja; hoe kan ik dit eventueel verbeteren? Ik denk hierbij aan radiatorventilatoren.
Bedankt!
Lagere buiten temp = lagere COP
Afgifte vermogen vergroten in je woning = hogere COP, denk hierbij aan grotere radiatoren (T33), LTV-radiatoren, of het boosten van je huidige radiatoren d.m.v. Heatfans en andere gelijke oplossingen.
Meer afgifte = lagere aanvoertemp = hogere COP
Ik zie in andere topics (met name het ir topic) ook nog wel eens:medu80 schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:48:
[...]
Vermoedelijk de meest komische opmerking in dit topic.
🤣🤣🤣🤣🤣
Hier lekker 21 graden. Ik snap mensen ook niet die 17 of 18 prima vinden. De zet je thermostaat lager propaganda heeft dus gewerkt.
We houden alles op 15, en verwarmen plaatselijk bij.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.
:strip_exif()/f/image/h222edszvbfisnxTkH1xUHAN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/M79xtCofQtNbyL2LECtJfONO.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/5PAQ4diJ6YtWX7uGEwzePUwn.png?f=fotoalbum_tile)