• bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
toilet duck schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:33:
[...]


Lezen=ophalen van data/status/huidige waarde entiteiten (bv huidige actual tc waarde)
Schrijven=opdracht geven met extern systeem (bv HA) om een setting in de amber aan te passen (bv waarde stooklijn aanpassen of legionellaregeling vanuit HA besturen)

10 schrijfacties per dag kom je zo aan lijkt me, als je een paar automations hebt die regelmatig triggeren (heb zelf enkel nog legionella en nachtmodus vanuit HA, dus valt mee).

Edit: wat bommer zegt, maar dan met meer woorden ;)
10 schrijf acties per register niet in totaal.
ik heb 3 tijd blokken voor mjn tapwater, dat zijn 6 schrijf acties voor dat ene register.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 10-03 09:54
bommer schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:57:
[...]

10 schrijf acties per register niet in totaal.
ik heb 3 tijd blokken voor mjn tapwater, dat zijn 6 schrijf acties voor dat ene register.
Sorry, ik las over 'per register'. Dank.

  • Johannos
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 12-03 13:10
Het werd gisteren steeds kouder in huis en ben toen polshoogte gaan nemen bij de warmtepomp. Daar zag ik op het display de melding "Enter the name of the driver for this USB device". Nadat ik de HA had los gekoppeld bleef hij op het Win menu staan. Heb toen om17:00 contact gezocht met Warmtepomponline. Deze hebben mij geweldig geholpen met ondersteuning en het op lossen van het probleem. De zelfde avond was de WP weer up and running en HA doet het ook weer.
Dankjewel mannen, toppers!!

  • kuiper39
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 11-03 15:17
Heeft iemand in dit topic ervaring met het persen van 32x3mm uponor koppelingen rechtstreeks op terrendis 32x2.9mm leidingen? Andere topics gecheckt bij het opbouwen van het systeem en daar zeiden ze dat het kon. Ik ben nu mijn systeem aan het vullen maar ik verlies ongeveer 0.2bar per dag. Ik heb alle koppelingen gecheckt die ik kan checken en die zijn droog. Er zitten er nog 2 waar ik niet bij kan, van de terrendis naar uponor. Als het deze koppelingen zijn dan zitten deze buiten weggewerkt in een 160mm pvc buis met een dakdoorvoer, dus worst case lekt het daar en mag ik daar alles opnieuw op gaan bouwen. Hebben jullie nog ideeën?

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
@kuiper39 Gaatje boren op de verdachte plek en met een inspectiecamera kijken? Gaatje kun je later evt wel weer dichtplakken. Hoeveel liter is die 0.2 bar?

Tips:
  1. Die hoeveelheid kun je tijdens het bijvullen meten met de watermeter in je meterkast, alleen even zorgen dat er dan geen ander waterverbruik in huis is.
  2. Je kunt deze vraag misschien beter stellen in Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11. Daar zijn meer lezers en deze vraag is immers niet specifiek voor een Amber.

[ Voor 26% gewijzigd door Andrehj op 14-12-2025 11:22 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • kuiper39
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 11-03 15:17
@Andrehj Dank voor de tips, ik ga hem in het andere topic plaatsen en meten hoeveel liter de 0.2 bar is.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
kuiper39 schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:14:
Heeft iemand in dit topic ervaring met het persen van 32x3mm uponor koppelingen rechtstreeks op terrendis 32x2.9mm leidingen? Andere topics gecheckt bij het opbouwen van het systeem en daar zeiden ze dat het kon. Ik ben nu mijn systeem aan het vullen maar ik verlies ongeveer 0.2bar per dag. Ik heb alle koppelingen gecheckt die ik kan checken en die zijn droog. Er zitten er nog 2 waar ik niet bij kan, van de terrendis naar uponor. Als het deze koppelingen zijn dan zitten deze buiten weggewerkt in een 160mm pvc buis met een dakdoorvoer, dus worst case lekt het daar en mag ik daar alles opnieuw op gaan bouwen. Hebben jullie nog ideeën?
Wij gebruiken daarom altijd de originele messing koppelingen om dit te voorkomen. Die zijn daar speciaal voor bedoeld. Zijn het niet de ingebouwde ontluchter of het overdruk ventiel in de Amber zelf? Propaan afscheider kan ook nog lekken in de Amber.

[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 14-12-2025 14:24 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • kuiper39
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 11-03 15:17
@Carboy54 Dank voor het meedenken. Ik heb een HP-S 55, stuk minder populair dan de amber lijkt dus geen forum topics ;). Maar een klein huisje dus binnenunit staat in de schuur, vandaar de Terrendis. Die heeft een veiligheidscombinatie met ontluchter en overdruk en die zijn beide droog. Ik dacht dat als het lucht zou zijn dat het steeds minder vaak voor zou komen als al het lucht uit het systeem is, maar nu na de 3de keer vullen is het nog steeds 0.2 bar per dag.

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 13-03 17:27
kuiper39 schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:14:
Heeft iemand in dit topic ervaring met het persen van 32x3mm uponor koppelingen rechtstreeks op terrendis 32x2.9mm leidingen? Andere topics gecheckt bij het opbouwen van het systeem en daar zeiden ze dat het kon. Ik ben nu mijn systeem aan het vullen maar ik verlies ongeveer 0.2bar per dag. Ik heb alle koppelingen gecheckt die ik kan checken en die zijn droog. Er zitten er nog 2 waar ik niet bij kan, van de terrendis naar uponor. Als het deze koppelingen zijn dan zitten deze buiten weggewerkt in een 160mm pvc buis met een dakdoorvoer, dus worst case lekt het daar en mag ik daar alles opnieuw op gaan bouwen. Hebben jullie nog ideeën?
Ik heb het precies zo gedaan, maar dan met een Rehau grondleiding. Maar zelfde maten. En werkt perfect.

Hoe heb je geperst? In mijn ervaringen persen de handperstangen niet altijd even goed.

Maar klinkt me inderdaad waarschijnlijker dat het ontluchters oid zijn.

Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh


  • -JB-
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12-03 00:08
kuiper39 schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:14:
Heeft iemand in dit topic ervaring met het persen van 32x3mm uponor koppelingen rechtstreeks op terrendis 32x2.9mm leidingen? Andere topics gecheckt bij het opbouwen van het systeem en daar zeiden ze dat het kon.
Na het lezen van diverse positieve ervaringen heb ik hier ook uponor koppelingen op terrendis buis geperst. Na ruim een jaar is er nog geen drukverlies.

Goed idee om eens te bekijken hoeveel liter je er dagelijks bij moet stoppen. Dat geeft een indruk van de lekkage die je zoekt.

Heb je toevallig een paar afsluiters in je systeem zitten? Die kunnen helpen om delen van je installatie uit te sluiten bij deze zoektocht.

Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Heb hier ook wat drukverlies. Sinds laatste bezoek Itho (september ) al eens bij moeten vullen toen maand na t bezoek druk was teruggevallen van 2 bar naar 1 bar. Daarna nog eens bijgevuld van 1,2bar naar 2 naar een maand later en laatste maand lijkt er slechts 0,2 bar uit. Ik wijt de eerste twee aan nog wat lucht, ondanks ook nog de ontluchten cyclus bij beide keren. De laatste keer moet ik ook nog aankijken. Maar lijkt heel licht te dalen nog.

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 06:06
Get!em schreef op zondag 14 december 2025 @ 21:23:
Heb hier ook wat drukverlies. Sinds laatste bezoek Itho (september ) al eens bij moeten vullen toen maand na t bezoek druk was teruggevallen van 2 bar naar 1 bar. Daarna nog eens bijgevuld van 1,2bar naar 2 naar een maand later en laatste maand lijkt er slechts 0,2 bar uit. Ik wijt de eerste twee aan nog wat lucht, ondanks ook nog de ontluchten cyclus bij beide keren. De laatste keer moet ik ook nog aankijken. Maar lijkt heel licht te dalen nog.
Ik had na installatie nog best een tijdje dat ik hem moest bijvullen. Nu helemaal niet meer.
Ik vermoed dat een ontluchter ergens uiteindelijk alle lucht die ergens in de radiatoren nog zat, uiteindelijk weg heeft laten gaan.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Get!em schreef op zondag 14 december 2025 @ 21:23:
Heb hier ook wat drukverlies. Sinds laatste bezoek Itho (september ) al eens bij moeten vullen toen maand na t bezoek druk was teruggevallen van 2 bar naar 1 bar. Daarna nog eens bijgevuld van 1,2bar naar 2 naar een maand later en laatste maand lijkt er slechts 0,2 bar uit. Ik wijt de eerste twee aan nog wat lucht, ondanks ook nog de ontluchten cyclus bij beide keren. De laatste keer moet ik ook nog aankijken. Maar lijkt heel licht te dalen nog.
Expansievat kan ook de boosdoener zijn. Die moet voor een warmtepomp op 0.5 staan in de meeste gevallen. Voor CV is het vaak nog 1 Bar.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • darkvalias
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 13-03 14:56
bommer schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:57:
[...]

10 schrijf acties per register niet in totaal.
ik heb 3 tijd blokken voor mjn tapwater, dat zijn 6 schrijf acties voor dat ene register.
Dit is goed om te weten! Wat zijn de risico's van het te vaak updaten van een register?

Ik heb een automatisering die in de zomer met het koelen elke vijf minuten de watertemp aanpast o.b.v. het dauwpunt. Die kan ik natuurlijk wat gaan bijstellen maar 6 keer op een dag maakt wel dat ik de watertemp een stuk conservatiever zou moeten instellen :(

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Carboy54 schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:06:
[...]


Expansievat kan ook de boosdoener zijn. Die moet voor een warmtepomp op 0.5 staan in de meeste gevallen. Voor CV is het vaak nog 1 Bar.
Goede! Die kan ik niet in de handleiding terugvinden trouwens.

Is dit voor Amber 65/95/120 nog anders?
En voor mijn begrip: waar in de Amber/CV systeem verwacht je verandering als je deze van 1 naar 0,5bar zet?

Zal eens kijken of ik dit kan meten met de fietspomp :P

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

darkvalias schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:23:
[...]


Dit is goed om te weten! Wat zijn de risico's van het te vaak updaten van een register?

Ik heb een automatisering die in de zomer met het koelen elke vijf minuten de watertemp aanpast o.b.v. het dauwpunt. Die kan ik natuurlijk wat gaan bijstellen maar 6 keer op een dag maakt wel dat ik de watertemp een stuk conservatiever zou moeten instellen :(
Valt wel mee toch? Er zijn weinig dagen dat het echt enorm qua dauwpunt doorschiet en je gaat sturen.
Zorg er gewoon voor dat als je automation loopt, dat hij checkt wat de huidige waarde is, en niets doet als de waarde al gelijk is. Bovendien laat je de automation alleen lopen als "Cooling in Progress". Op een normale dag zal je zien dat het aantal schrijfacties dan 1 tot 5x is (1x bij start, en hooguit richting avond nog wat verandering). Alleen bij aankomend onweer/weersverandering zal het vaker zijn, maar vaak wil je dan ook je koeling al niet meer aanhebben, omdat het heel snel benauwd is.

  • darkvalias
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 13-03 14:56
Get!em schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:26:
[...]

Valt wel mee toch? Er zijn weinig dagen dat het echt enorm qua dauwpunt doorschiet en je gaat sturen.
Zorg er gewoon voor dat als je automation loopt, dat hij checkt wat de huidige waarde is, en niets doet als de waarde al gelijk is. Bovendien laat je de automation alleen lopen als "Cooling in Progress". Op een normale dag zal je zien dat het aantal schrijfacties dan 1 tot 5x is (1x bij start, en hooguit richting avond nog wat verandering). Alleen bij aankomend onweer/weersverandering zal het vaker zijn, maar vaak wil je dan ook je koeling al niet meer aanhebben, omdat het heel snel benauwd is.
Hij werkt inderdaad alleen bij "Cooling in Progress", die extra stap om te controleren wat de huidige waarde is moet ik inderdaad nog een controleren. Wij hebben een WTW zonder Enthalpie waardoor de luchtvochtigheid in huis redelijk snel bijschakelt met wat er buiten gebeurd. Wel heb ik een ontvochtiger in de WTW zitten waardoor we redelijke mate van controle hebben en ook tijdens regen/onweer kunnen koelen <3

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Get!em schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:23:
[...]

Goede! Die kan ik niet in de handleiding terugvinden trouwens.

Is dit voor Amber 65/95/120 nog anders?
En voor mijn begrip: waar in de Amber/CV systeem verwacht je verandering als je deze van 1 naar 0,5bar zet?

Zal eens kijken of ik dit kan meten met de fietspomp :P
Geringere expansie van LTV verwarming zorgt bij 0.5 voor minder verlies van water via expansie ventielen. Als bijvoorbeeld ook de warmtepomp beneden staat en expansie vat en drukmeter boven kan dat tot 0.5 bar druk schelen en kan de druk van het ventiel in de Amber water gaan verliezen.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Carboy54 schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:44:
[...]

Geringere expansie van LTV verwarming zorgt bij 0.5 voor minder verlies van water via expansie ventielen. Als bijvoorbeeld ook de warmtepomp beneden staat en expansie vat en drukmeter boven kan dat tot 0.5 bar druk schelen en kan de druk van het ventiel in de Amber water gaan verliezen.
Ok, hier staan Amber en Expansievat/drukmeter op dezelfde hoogte (begane grond) en alleen wat jaga's boven op 1e en geen zolder verwarming, dus geen grote drukverschillen verwacht ik. Maakt t dan nog wat uit om deze op 0,5bar te zetten? Ik lees nu juist dat als het op dezelfde hoogte staat dat 1bar ook goed is.
De SWW met hogere temperatuur gaat natuurlijk nog wel ook over dezelfde route. En te merken aan de druk die daar ontstaat bij een SWW run op het tapwater, zit daar wel wat expansie in :)

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

Carboy54 schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:44:
[...]

Geringere expansie van LTV verwarming zorgt bij 0.5 voor minder verlies van water via expansie ventielen. Als bijvoorbeeld ook de warmtepomp beneden staat en expansie vat en drukmeter boven kan dat tot 0.5 bar druk schelen en kan de druk van het ventiel in de Amber water gaan verliezen.
Dus als ik je nu goed begrijp?
Is dan de druk bij de Amber op de beganegrond hoger dan wat ik aflees op de 1e verd ?
Daar zit mijn drukmeter en expansievat en vulpunt namelijk.
Heb hier ook al paar keer wat bijgevuld in de twee jaar dat het spul draait.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Get!em schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:11:
[...]

Ok, hier staan Amber en Expansievat/drukmeter op dezelfde hoogte (begane grond) en alleen wat jaga's boven op 1e en geen zolder verwarming, dus geen grote drukverschillen verwacht ik. Maakt t dan nog wat uit om deze op 0,5bar te zetten? Ik lees nu juist dat als het op dezelfde hoogte staat dat 1bar ook goed is.
De SWW met hogere temperatuur gaat natuurlijk nog wel ook over dezelfde route. En te merken aan de druk die daar ontstaat bij een SWW run op het tapwater, zit daar wel wat expansie in :)
Wij hebben diverse keren waterverlies opgelost met een nieuw expansievat op 0.5 bar. Wij nemen ze nu ook standaard op in onze offertes. Ook een keer gehad dat het waterventiel in de aansluiting naar het expansievat vast zat en daardoor meerdere keren voor service bij klant langs zijn geweest. Nieuw vat en klacht over.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Nu online
Jan2023 schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:24:
[...]
Dus als ik je nu goed begrijp?
Is dan de druk bij de Amber op de beganegrond hoger dan wat ik aflees op de 1e verd ?
Daar zit mijn drukmeter en expansievat en vulpunt namelijk.
Heb hier ook al paar keer wat bijgevuld in de twee jaar dat het spul draait.
Ja, Vuistregel: ≈ 0,1 bar per meter,
Dus tussen kelder en zolder misschien wel 1 bar verschil

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

tonwes99 schreef op maandag 15 december 2025 @ 11:09:
[...]

Ja, Vuistregel: ≈ 0,1 bar per meter,
Dus tussen kelder en zolder misschien wel 1 bar verschil
Dus ga je de hoogte in heb je per meter 0,1 bar verlies ?

[ Voor 29% gewijzigd door Jan2023 op 15-12-2025 14:15 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

Jan2023 schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:24:
[...]

Dus als ik je nu goed begrijp?
Is dan de druk bij de Amber op de beganegrond hoger dan wat ik aflees op de 1e verd ?
Daar zit mijn drukmeter en expansievat en vulpunt namelijk.
Heb hier ook al paar keer wat bijgevuld in de twee jaar dat het spul draait.
@Carboy54 ?

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Klopt helemaal Jan.

[ Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 15-12-2025 14:16 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

En gaat dan de buitenunit op de bgg boven de 2 bar water lozen ?

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Jan2023 schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:23:
[...]

En gaat dan de buitenunit op de bgg boven de 2 bar water lozen ?
2.5 bar soms 3.0 staat op het ventiel bij verwarmen= uitzetting.

[ Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 15-12-2025 14:24 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • kuiper39
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 11-03 15:17
Dank allemaal voor de reacties, mbt het persen zijn het 32 uponor ppsu sokken geperst op uponor slang aan de ene kant en terrendis aan de andere kant, met een rems mini perstang. Het is een flamco 1 bar 18 liter expansievat op de zelfde hoogte als de binnenunit. De verdeler voor de fancoils zit op zolder, dus ongeveer 6 meter hoger. Dit leek me makkelijk met ontluchten en waterzijdig inregelen.
Als mijn expansievat de boosdoener is (lek bijvoorbeeld) zal die dan niet vollopen en dan zal het waterverlies vanzelf op moeten houden, of zie ik dat verkeerd. Er zijn 2 automatische ontluchters, spirocombi in de retour en op de binnenunit. Deze zijn beide droog. Heb gemeten en 0.2 bar is ongeveer 2 liter per dag. Vind het erg vreemd dat ik nergens het eruit zie pissen.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
kuiper39 schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:58:
Dank allemaal voor de reacties, mbt het persen zijn het 32 uponor ppsu sokken geperst op uponor slang aan de ene kant en terrendis aan de andere kant, met een rems mini perstang. Het is een flamco 1 bar 18 liter expansievat op de zelfde hoogte als de binnenunit. De verdeler voor de fancoils zit op zolder, dus ongeveer 6 meter hoger. Dit leek me makkelijk met ontluchten en waterzijdig inregelen.
Als mijn expansievat de boosdoener is (lek bijvoorbeeld) zal die dan niet vollopen en dan zal het waterverlies vanzelf op moeten houden, of zie ik dat verkeerd. Er zijn 2 automatische ontluchters, spirocombi in de retour en op de binnenunit. Deze zijn beide droog. Heb gemeten en 0.2 bar is ongeveer 2 liter per dag. Vind het erg vreemd dat ik nergens het eruit zie pissen.
Ja, als expansie vat zelf lek van binnen loopt ie vol.

Eenmaal vol zal bij verwarming drukventiel Amber water lozen. Daar kun je een bakje onder zetten bij droog weer en zien of ie dat doet?

Op expansie van kun je kloppen. De ene helft (onder meestal,) zal leeg klinken en de andere vol. Dan is het goed. Bijde vol: waarschijnlijk nieuw vat nodig.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Nu online
Jan2023 schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:23:
[...]
En gaat dan de buitenunit op de bgg boven de 2 bar water lozen ?
Als je beneden bijvult, kies voor 1,8, dan is het boven 0,8. Als je boven op 1,8 afvult, dan wordt het beneden 2,8.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

tonwes99 schreef op maandag 15 december 2025 @ 17:53:
[...]

Als je beneden bijvult, kies voor 1,8, dan is het boven 0,8. Als je boven op 1,8 afvult, dan wordt het beneden 2,8.
Sinds vandaag is dat duidelijk , nooit bij stil gestaan.
Het is dus gewoon een must om beneden , waar de Amber staat , een druk meter te hebben.
Gemiste kans op de destijds nieuw geplaatste vvw verdeler.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Jan2023 schreef op maandag 15 december 2025 @ 19:45:
Sinds vandaag is dat duidelijk , nooit bij stil gestaan.
Het is dus gewoon een must om beneden , waar de Amber staat , een druk meter te hebben.
Hoezo? Die meter kan toch ook gewoon boven (als daar je vulpunt zit)? Het gaat erom dat je een meter bij je vulpunt hebt. En qua druk hoef je er enkel rekening mee te houden dat die ~0.3 bar per verdieping stijgt / daalt. Ingewikkelder is het niet.

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 15-12-2025 19:49 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

Andrehj schreef op maandag 15 december 2025 @ 19:48:
[...]

Hoezo? Die meter kan toch ook gewoon boven (als daar je vulpunt zit)? Het gaat erom dat je een meter bij je vulpunt hebt. En qua druk hoef je er enkel rekening mee te houden dat die ~0.3 bar per verdieping stijgt / daalt. Ingewikkelder is het niet.
Ja dat is nu bekend.
Beetje mosterd na de maaltijd.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • LJed
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 24-02 14:30
Ik heb inmiddels mijn Amber 95 2 weken naar tevredenheid draaien. Geluidsreductie de hele dag op F4, Amber houdt het makkelijk bij.
Via een Waveshare Rs485 to Ethernet heb ik de unit aan mijn Home Assistant gekoppeld, alleen hier gaat het niet helemaal goed. Ik heb net mijn 2e waveshare de nek omgedraaid. De eerste begaf het vorige week, alles geprobeerd, resets, instellingen aanpassen en weer terugzetten, geen effect, blauwe lampjes gestopt, wel netwerk. Vandaag wilde ik 'm eventjes aan de buurman laten zien, stelde wat waarden in van de stooklijn om hem even gas te laten geven en hups, tweede waveshare overleden. Achteraf had ik vorige week ook in korte tijd meerdere instellingen aangepast toen hij het begaf. Raar maar waar. Een enkele instelling tegelijk was geen probleem, 5 waarden in een paar seconde veranderen: dood. Geen leven meer op de Rs485 lijn te krijgen.
Iemand een verklaring of een idee om er weer leven in te krijgen? Reset met doorverbinden van de poort naast de rs485 stekker heb ik al geprobeerd, maar hiermee lijken alleen de netwerkinstellingen te resetten.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
LJed schreef op maandag 15 december 2025 @ 20:45:
Ik heb inmiddels mijn Amber 95 2 weken naar tevredenheid draaien. Geluidsreductie de hele dag op F4, Amber houdt het makkelijk bij.
Via een Waveshare Rs485 to Ethernet heb ik de unit aan mijn Home Assistant gekoppeld, alleen hier gaat het niet helemaal goed. Ik heb net mijn 2e waveshare de nek omgedraaid. De eerste begaf het vorige week, alles geprobeerd, resets, instellingen aanpassen en weer terugzetten, geen effect, blauwe lampjes gestopt, wel netwerk. Vandaag wilde ik 'm eventjes aan de buurman laten zien, stelde wat waarden in van de stooklijn om hem even gas te laten geven en hups, tweede waveshare overleden. Achteraf had ik vorige week ook in korte tijd meerdere instellingen aangepast toen hij het begaf. Raar maar waar. Een enkele instelling tegelijk was geen probleem, 5 waarden in een paar seconde veranderen: dood. Geen leven meer op de Rs485 lijn te krijgen.
Iemand een verklaring of een idee om er weer leven in te krijgen? Reset met doorverbinden van de poort naast de rs485 stekker heb ik al geprobeerd, maar hiermee lijken alleen de netwerkinstellingen te resetten.
Je waveshare omzeep helpen met het schrijven van meerdere registers achter elkaar, dat gaat niet.
(Je zal de eerste zijn en al helemaal met 2)

Misschien ff HA op nieuw opstarten
En dan even een register schrijven.

Deel je post even in de discussions op de github pagina. En vermeld daar dan ook even het typenr van de waveshare, je Amber versie, misschien wat foto’s hoe aangesloten.

[ Voor 6% gewijzigd door bommer op 15-12-2025 20:57 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 00:19
Jordi_ schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 22:46:
Naar aanleiding van berichten over falende WinCE PC's ben ik bezig gegaan met het in kaart brengen van de communicatie tussen de WinCE PC en de warmtepomp PCB's. Met initieel in geval van nood toch de warmtepomp te kunnen aansturen, en mogelijk als einddoel een alternatief voor de WinCE PC.

Een belangrijke bevinding is dat de aansturing van de buiten unit vrij high level is, de buiten unit regelt bijna alles zelf. Enige wat je hoeft te sturen is de stand van de klep (verwarmen/koelen) en de compressor frequentie stand. Dit geeft wat vertrouwen dat je niet veel kan slopen door het zelf aansturen. Hoe defrosts gaan is nog niet duidelijk, maar ik vermoed dat de buiten unit dat allemaal zelf regelt.

Ik heb zojuist voor het eerst het èèn en ander kunnen aansturen met een simpele ESP32-C3 aangesloten op RS485-1 van de binnen unit:
- Initialiseren van de PCB's en relais
- Pomp besturen (uit,laag,midden,hoog)
- Buiten unit klep aansturen verwarmen/koelen.
- Compressor aansturing (30-85hz)

Volgende stappen:
- Vorstbescherming nabouwen
- Compressor frequentie moduleren op basis van Tc
- Verder gedrag en communicatie van Heatstar software in kaart brengen.

Verder is het nog wel interessant om te zien dat de modbus adressen van de buiten unit verrassend gelijk zijn aan de Quatt. Waarschijnlijk ongeveer dezelfde PCB's van Amitime, opvallend verschil is dat de pomp aansturing in de buiten unit zit bij Quatt.

Wordt vervolgd..
Zie hier het vervolg:
OpenAmber: Itho Daalderop Amber warmtepomp firmware

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • _Uploader_
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 05:59
Binnenkort komt de installateur onze Amber aansluiten en wij hebben nog geen thermostaat. Nu las ik al dat dit geen noodzaak is, maar wel aan te raden is. Wij hebben ongeveer 70m vvw 10 hoh. Is de PNI thermostaat dan voor ons de beste optie of zijn er andere alternatieven? Nog geen HA hier en dus geen integratie, dat wil ik over een paar maanden gaan uitzoeken. Ik heb al vele pagina's bekeken en tot dusver schijnt de PNI wel een goede optie te zijn.

  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 13-03 15:28
Niet perse nodig denk ik. Met de ruimte temperatuursensor ben je eigenlijk al voorzien. Een simpele aan-uit thermostaat is al voldoende. Hier word vaak de PNI geadviseerd want goedkoop en goed.

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • _Uploader_
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 05:59
wowly schreef op woensdag 17 december 2025 @ 20:41:
Niet perse nodig denk ik. Met de ruimte temperatuursensor ben je eigenlijk al voorzien. Een simpele aan-uit thermostaat is al voldoende. Hier word vaak de PNI geadviseerd want goedkoop en goed.
Dank je wel voor de snelle en goede reactie. Dat is goed om te weten en ik zal de PNI bestellen.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
_Uploader_ schreef op woensdag 17 december 2025 @ 21:39:
[...]

Dank je wel voor de snelle en goede reactie. Dat is goed om te weten en ik zal de PNI bestellen.
PNI 40 gebruik ik zelf ook prima thermostaat met de juist instelbare hysterese. Draadloos en goed werkende app.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • _Uploader_
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 05:59
Carboy54 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 23:31:
[...]

PNI 40 gebruik ik zelf ook prima thermostaat met de juist instelbare hysterese. Draadloos en goed werkende app.
Dank je wel voor de tip! Hmm, ondertussen heb ik de PNI36 draadloos besteld en kende ik de 40 versie niet. Deze ziet er wel een stuk beter uit! En ik zie dat er ook een 45 versie is. Ik denk dat ik de 36 annuleer en de 45 versie koop, is dat een goed idee?
https://www.mypni.nl/slim...laties-tuyasmart-app.html

Edit; de ct45 is al besproken zie ik net en wel een ontvanger inbegrepen in de link hierboven. Deze gaat het worden, nogmaals bedankt voor de tips!

[ Voor 12% gewijzigd door _Uploader_ op 17-12-2025 23:59 ]


  • brams1995
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 10-03 07:21
Hoi,
Hoe komt het setpoint precies tot stand? Op de display staat deze op 32 graden terwijl mijn stooklijn bij deze buitentemperatuur op 28 staat. SG regeling of verhoging dmv ruimtetemperatuur staat niet aan. Mis ik iets?

  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 13-03 17:02
brams1995 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 12:16:
Hoi,
Hoe komt het setpoint precies tot stand? Op de display staat deze op 32 graden terwijl mijn stooklijn bij deze buitentemperatuur op 28 staat. SG regeling of verhoging dmv ruimtetemperatuur staat niet aan. Mis ik iets?
wat is je stooklijn dan? Bijv mijn setpoint staat nu op 23.8 graden bij een buitentemp van 10.7 graden, Mijn stooklijn punten zijn buiten 10 - stooklijn 24 en buiten 15 - stooklijn 23. Mijn setpoint lijkt dus redelijk te kloppen.

  • brams1995
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 10-03 07:21
Bij 10 graden 28 en bij 15 ook 28. En het is nu 11.4 graden buitentemperatuurAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W8zVqMIp-f4RA3cMOJ_gPfizZcc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w56g9noteKc3JOZrwof8dzka.jpg?f=fotoalbum_large

  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 13-03 17:02
brams1995 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 12:54:
Bij 10 graden 28 en bij 15 ook 28. En het is nu 11.4 graden buitentemperatuur[Afbeelding]
Kijk ook eens naar de setting van M1.1 - mijn vermoeden is dat deze bij jou op 4 graden staat. Setpoint is dan vanuit de stooklijn 28 met een hysterese van 4. Verwarmen doet de WP dan tot max 32. Maar bij jou staat setpoint op 32. Dat begrijp ik nog niet, maar met hulp van AI komt er een mogelijk plausible verhaal:
Setpoint = Stooklijn_basis + (Gewenste_kamertemp - Werkelijke_kamertemp) × Ruimtecompensatie_factor
Praktisch voorbeeld:
Als:

Stooklijn basis = 28°C (bij 11,4°C buiten)
Gewenste kamertemperatuur = 21°C (ingesteld op thermostaat)
Werkelijke kamertemperatuur = 19°C (gemeten door Tr-sensor)
Ruimtecompensatie factor = 2K (instelbaar in menu door installateur)

Dan wordt het setpoint:
Setpoint = 28°C + (21 - 19) × 2 = 28°C + 4°C = 32°C

[ Voor 37% gewijzigd door tmbreuker op 18-12-2025 13:53 ]


  • brams1995
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 10-03 07:21
Mm, dus die 32 op het beeldscherm is al inclusief de hysterese? Maar waarom slaat hij dan niet af? Want de actuele aanvoertemp was op dat moment 33.6 en hij sloeg niet af.

  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12-03 17:03
Carboy54 schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 18:54:
TIP 11

Naar aanleiding van mijn gesprek met JvdB van Itho zijn wij gezamenlijk tot de volgende ( voorlopige ) conclusies gekomen welke afwijken van de op dit moment gangbare functielijst:

1.01 dient altijd hoger te staan dan 1.03. Afgifte radiatoren +3 afgifte vloerververwarming + 1 a 2 van 1.03. Op setpoint + delta van 1.03 moduleert de Amber terug tot het laagste niveau en gaat uit bij het bereiken van 1.01.

Kies 1.09 en 1.10 niet te laag om pendelen te voorkomen. De overshoot van 1.01 kan er mede voor zorgen dat de temperatuur te hoog op loopt. Kies in dat geval voor een thermostaat. Voor een diagnose tel dan het aantal aan/uit in het diagnosescherm over minimaal 12 uur. ( Max 1 per uur is prima. )

Gebruik de Beta functie van 9.04 niet. Dit is wat anders dan functie 1.16 naregeling op basis van ruimtetemperatuur sensor. Die mag aan bij plaatsing van de kamer sensor en werk samen met het setpoint van 1.17 en corrigeert de stooklijn met +2 of -2 graden maximaal.

9.05 max. laagdraaitijd compressor van 60 minuten op 36 hz. Hier wordt momenteel naar gekeken door itho of deze tijd omhoog kan of om de Amber i.p.v. uit even omhoog te laten gaat in toeren. Dit heeft te maken met de smering van de R290 compressor.

9.06 kies voor watertemperatuur en in combinatie met een thermostaat voor watertemperatuur + thermostaat.

10.01 schakelt het CV contact in de binnenunit voor aansturing van een CV ketel.

10.2 kies bij all electric voor intern.

10.07 uit. behalve in noodgevallen.

11.02 zet deze op interval en bijvoorbeeld 11.03 op 15 minuten en 11.04 op 2 minuten. Hiermee voorkom je dat de leiding waar de TC sensor is gemonteerd ( bv. koude zolder ) representatief is voor de temperatuur in het afgifte systeem in de woonkamer. Plaats bovendien deze sensor bij voorkeur niet te dicht bij de driewegklep. ( warmteuitstraling na sww run )

11.12 Indien de weerstand in het systeem gering is gaat de capaciteit van de waterpomp vaak behoorlijk over zijn gewenste capaciteit en mag de pompstand worden verminderd naar gemiddeld. Ook indien er veel ruis is in het systeem is dat toegestaan. @mischa402 kwam met zijn 9.5 Kw ongeveer 700 liter per uur hoger uit dan gewenst en zelfs in de gemiddelde stand zat hij nog boven de gewenste 1200 liter per uur. De pomp is dus sterk genoeg.

Verder verander nimmer het ontdooialgoritme bij de overige instellingen. _0_

Zodra er weer nieuws is laat ik weer van mij horen. Binnenkort maak ik nog een nieuwe versie op YouTube inzake de instellingen van de Amber.
Na jarenlang alleen meelezen met diverse topics ( _/-\o_ ), nu dan mijn eerste post op Tweakers :) .

Sinds 25 november '25 draait hier de Amber. Eerst in cycli van 5 minuten uit / 5 minuten aan. Daarna wat aanpassingen door installateur, en daarna zelf op basis van alle Tips in de TS de instellingen verder verbeterd. Waaronder de meeste aanpassingen uit TIP11 in het citaat hierboven.

Nu zit ik met een aantal vragen mbt het verder optimaliseren van de Amber-instellingen. En het leren begrijpen wat mijn huis vraagt en hoe dat samengaat met de WP. Ik zou het waarderen als de experts in dit topic een en ander kunnen verhelderen.

Vraag 1:
Mbt 11.12: "Indien de weerstand in het systeem gering is". Ik mis gevoel en kennis van wat "geringe" weerstand is. Kan ik daarvan spreken in een huis met puur radiatoren? Of is dat juist véél weerstand? Pompsnelheid staat nu op "gemiddeld", huis blijft keurig op temperatuur.

Vraag 2:
De thermostaat vraagt op dit moment continu (dag en nacht) 19 graden. (Nachtverlaging nog niet mee bezig geweest.)
Na het stapsgewijs verlagen van de stooklijn en het toepassen van alle tips in dit topic, zie ik runs van 1 tot 1,5 uur en het huis blijft netjes op temperatuur. Is het realistisch om nog langere runs te willen maken?
Zo ja, is het dan een kwestie doorgaan met wal ik al aan het doen ben: de stooklijn stapsgewijs blijven verlagen tot ik net de 19 niet meer haal? En dan dus één stapje omhoog?
Waarom deze vraag: de compressor draait nu van zo'n run al ongeveer 70% op 30Hz. Dus veel lager krijg ik de aanvoertemperatuur niet? Of is dit een denkfout?

Vraag 3:
Is het laag draaien met dit huis in dit seizoen het te verwachten beeld? Dan moet ik rekening houden met flink wat pendelen als het buiten rond de 12-15 graden wordt. Of begrijp ik iets niet?

Voor de achtergrond hier een grafiekje van het vermogen op fase 3. Ik heb geen stroommeter voor puur de warmtepomp, maar in de grafiek hieronder zijn alleen de waterkoker en broodrooster bij ontbijt verstorend voor het beeld. Een verbruik van rond de 680-710 watt komt bij mij overeen met de compressor op de laagste stand = 30Hz. (Het gedeelte van de grafiek vóór 20.00 uur kun je beter negeren, dat waren nog oude settings)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kUxJRqvncQzBJ9cLP18KOpJTX94=/800x/filters:strip_exif()/f/image/n5zWX5f92hBmkuWfGBMPSrTf.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 0% gewijzigd door hamag op 18-12-2025 15:02 . Reden: verduidelijkingen ]

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • brams1995
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 10-03 07:21
Ik ben er nog iets verder ingedoken. De leejow module leest het volgende actuele setpoint uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qVvZSmC6r3F4P-DHTVc0pH_VQ4M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/goe21iAJyNWAgCPQ4tzUVY23.png?f=fotoalbum_large

Hij schommelt vrij abrupt tussen de 30 en 28 graden (getallen die opzich logisch zijn gezien de stooklijn). Echter zou ik ten eerste verwachten dat deze waarden veel meer gecorreleerd zouden zijn met de buitentemperatuur en ik zie nu eigenlijk geen correlatie. Die 32 graden de ik in de display lees (hieronder nog eens de foto) zie ik hier weer nergens terug...

Begrijpt iemand wat hier gebeurt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W8zVqMIp-f4RA3cMOJ_gPfizZcc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w56g9noteKc3JOZrwof8dzka.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BGEqEtiXxTbHQFPlfOr2cLzS25M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/r6yqsTe7d43smQusnpeLbJ65.png?f=user_large

-‐-------‐---------------------------
Opheldering/oplossing:

- Het schijnbaar onregelmatig veranderen van de setting komt doordat de setting wordt veranderd in de setting zonder stooklijn op het moment dat de wp geen vraag heeft.
- Door de binnenunit te resetten is de waarde in de display conform de setting volgens stooklijn.

[ Voor 17% gewijzigd door brams1995 op 18-12-2025 19:06 ]


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

brams1995 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:37:
Ik ben er nog iets verder ingedoken. De leejow module leest het volgende actuele setpoint uit:

[Afbeelding]

Hij schommelt vrij abrupt tussen de 30 en 28 graden (getallen die opzich logisch zijn gezien de stooklijn). Echter zou ik ten eerste verwachten dat deze waarden veel meer gecorreleerd zouden zijn met de buitentemperatuur en ik zie nu eigenlijk geen correlatie. Die 32 graden de ik in de display lees (hieronder nog eens de foto) zie ik hier weer nergens terug...

Begrijpt iemand wat hier gebeurt?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Kan je eens de warmtevraag erbij zetten? De setpoint gaat namelijk naar de waarde zonder stooklijn op het moment dat de warmtepomp geen vraag om warmte heeft. Mogelijk dat je dat ziet gebeuren.

Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • brams1995
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 10-03 07:21
Check dat is hem! Dank! Nu alleen nog waarom hij op de display 32 aangeeft terwijl de actual setpoint dus 28 is...

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
hamag schreef op donderdag 18 december 2025 @ 14:43:
[...]


Na jarenlang alleen meelezen met diverse topics ( _/-\o_ ), nu dan mijn eerste post op Tweakers :) .

Sinds 25 november '25 draait hier de Amber. Eerst in cycli van 5 minuten uit / 5 minuten aan. Daarna wat aanpassingen door installateur, en daarna zelf op basis van alle Tips in de TS de instellingen verder verbeterd. Waaronder de meeste aanpassingen uit TIP11 in het citaat hierboven.

Nu zit ik met een aantal vragen mbt het verder optimaliseren van de Amber-instellingen. En het leren begrijpen wat mijn huis vraagt en hoe dat samengaat met de WP. Ik zou het waarderen als de experts in dit topic een en ander kunnen verhelderen.

Vraag 1:
Mbt 11.12: "Indien de weerstand in het systeem gering is". Ik mis gevoel en kennis van wat "geringe" weerstand is. Kan ik daarvan spreken in een huis met puur radiatoren? Of is dat juist véél weerstand? Pompsnelheid staat nu op "gemiddeld", huis blijft keurig op temperatuur.

Vraag 2:
De thermostaat vraagt op dit moment continu (dag en nacht) 19 graden. (Nachtverlaging nog niet mee bezig geweest.)
Na het stapsgewijs verlagen van de stooklijn en het toepassen van alle tips in dit topic, zie ik runs van 1 tot 1,5 uur en het huis blijft netjes op temperatuur. Is het realistisch om nog langere runs te willen maken?
Zo ja, is het dan een kwestie doorgaan met wal ik al aan het doen ben: de stooklijn stapsgewijs blijven verlagen tot ik net de 19 niet meer haal? En dan dus één stapje omhoog?
Waarom deze vraag: de compressor draait nu van zo'n run al ongeveer 70% op 30Hz. Dus veel lager krijg ik de aanvoertemperatuur niet? Of is dit een denkfout?

Vraag 3:
Is het laag draaien met dit huis in dit seizoen het te verwachten beeld? Dan moet ik rekening houden met flink wat pendelen als het buiten rond de 12-15 graden wordt. Of begrijp ik iets niet?

Voor de achtergrond hier een grafiekje van het vermogen op fase 3. Ik heb geen stroommeter voor puur de warmtepomp, maar in de grafiek hieronder zijn alleen de waterkoker en broodrooster bij ontbijt verstorend voor het beeld. Een verbruik van rond de 680-710 watt komt bij mij overeen met de compressor op de laagste stand = 30Hz. (Het gedeelte van de grafiek vóór 20.00 uur kun je beter negeren, dat waren nog oude settings)

[Afbeelding]
Zonder kennis van je huis.

Als je wel zou werken met wat (nacht)verlaging en de stooklijn inderdaad met weinig overcapaciteit hebt ingesteld dan doet ie wat langer over zn runs. Misschien.

Al zou ik van 1.5 uur ook niet wakker liggen. (Bij deze vrij warme temperaturen)

In eerste instantie was t dan echt niet lekker ingesteld zeg.

Komende week wordt interessant! (Met echt wat koude.)

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
hamag schreef op donderdag 18 december 2025 @ 14:43:
[...]


Na jarenlang alleen meelezen met diverse topics ( _/-\o_ ), nu dan mijn eerste post op Tweakers :) .

Sinds 25 november '25 draait hier de Amber. Eerst in cycli van 5 minuten uit / 5 minuten aan. Daarna wat aanpassingen door installateur, en daarna zelf op basis van alle Tips in de TS de instellingen verder verbeterd. Waaronder de meeste aanpassingen uit TIP11 in het citaat hierboven.

Nu zit ik met een aantal vragen mbt het verder optimaliseren van de Amber-instellingen. En het leren begrijpen wat mijn huis vraagt en hoe dat samengaat met de WP. Ik zou het waarderen als de experts in dit topic een en ander kunnen verhelderen.

Vraag 1:
Mbt 11.12: "Indien de weerstand in het systeem gering is". Ik mis gevoel en kennis van wat "geringe" weerstand is. Kan ik daarvan spreken in een huis met puur radiatoren? Of is dat juist véél weerstand? Pompsnelheid staat nu op "gemiddeld", huis blijft keurig op temperatuur.

Vraag 2:
De thermostaat vraagt op dit moment continu (dag en nacht) 19 graden. (Nachtverlaging nog niet mee bezig geweest.)
Na het stapsgewijs verlagen van de stooklijn en het toepassen van alle tips in dit topic, zie ik runs van 1 tot 1,5 uur en het huis blijft netjes op temperatuur. Is het realistisch om nog langere runs te willen maken?
Zo ja, is het dan een kwestie doorgaan met wal ik al aan het doen ben: de stooklijn stapsgewijs blijven verlagen tot ik net de 19 niet meer haal? En dan dus één stapje omhoog?
Waarom deze vraag: de compressor draait nu van zo'n run al ongeveer 70% op 30Hz. Dus veel lager krijg ik de aanvoertemperatuur niet? Of is dit een denkfout?

Vraag 3:
Is het laag draaien met dit huis in dit seizoen het te verwachten beeld? Dan moet ik rekening houden met flink wat pendelen als het buiten rond de 12-15 graden wordt. Of begrijp ik iets niet?

Voor de achtergrond hier een grafiekje van het vermogen op fase 3. Ik heb geen stroommeter voor puur de warmtepomp, maar in de grafiek hieronder zijn alleen de waterkoker en broodrooster bij ontbijt verstorend voor het beeld. Een verbruik van rond de 680-710 watt komt bij mij overeen met de compressor op de laagste stand = 30Hz. (Het gedeelte van de grafiek vóór 20.00 uur kun je beter negeren, dat waren nog oude settings)

[Afbeelding]
Itho adviseert een zo hoog mogelijke pomp stand. Soms geeft dat teveel ruis in het systeem. Bij goede flow kan de stand naar medium. 2 ziet er al prima uit.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 13-03 15:28
Jan, @bommer adviseerde onlangs (als ik het tenminste goed begreep) juist een lagere stand om zo de warmteoverdacht naar het huis te verbeteren. Hoe ziet Itho dat? Voor beiden kan ik me wel vinden overigens.

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 10-03 09:54
brams1995 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 16:27:
Check dat is hem! Dank! Nu alleen nog waarom hij op de display 32 aangeeft terwijl de actual setpoint dus 28 is...
Is dat niet gewoon setpoint + delta?

Als je setpoint 28 is en je delta stop verwarmen is +5, stopt je amber pas op 33 met verwarmen tc.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
wowly schreef op donderdag 18 december 2025 @ 19:34:
Jan, @bommer adviseerde onlangs (als ik het tenminste goed begreep) juist een lagere stand om zo de warmteoverdacht naar het huis te verbeteren. Hoe ziet Itho dat? Voor beiden kan ik me wel vinden overigens.
Als geluid geen issue is hoe meer flow hoe beter.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

brams1995 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 16:27:
Check dat is hem! Dank! Nu alleen nog waarom hij op de display 32 aangeeft terwijl de actual setpoint dus 28 is...
Als je op het huisje (- -) op je homescreen klikt, kun je een “tijdelijke” stooklijn verhoging instellen. Die zie je nergens anders terug.
Na je restart van de unit is die weg zeg je, dus dan is het heel goede kans dat t die is.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

wowly schreef op donderdag 18 december 2025 @ 19:34:
Jan, @bommer adviseerde onlangs (als ik het tenminste goed begreep) juist een lagere stand om zo de warmteoverdacht naar het huis te verbeteren. Hoe ziet Itho dat? Voor beiden kan ik me wel vinden overigens.
Je verbetert de warmte overdracht niet met lagere flow. Je geeft t water meer tijd om af te koelen.
Gevolg: hogere deltaT over aanvoer/retour op je afgifte systeem en een gemiddeld lagere temperatuur in je afgifte systeem.

Bij hogere flow, minder delta T, hogere gemiddelde afgifte temperatuur, en efficiënter draaiende buitenunit.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

hamag schreef op donderdag 18 december 2025 @ 14:43:
[...]


Na jarenlang alleen meelezen met diverse topics ( _/-\o_ ), nu dan mijn eerste post op Tweakers :) .

Sinds 25 november '25 draait hier de Amber. Eerst in cycli van 5 minuten uit / 5 minuten aan. Daarna wat aanpassingen door installateur, en daarna zelf op basis van alle Tips in de TS de instellingen verder verbeterd. Waaronder de meeste aanpassingen uit TIP11 in het citaat hierboven.

Nu zit ik met een aantal vragen mbt het verder optimaliseren van de Amber-instellingen. En het leren begrijpen wat mijn huis vraagt en hoe dat samengaat met de WP. Ik zou het waarderen als de experts in dit topic een en ander kunnen verhelderen.

Vraag 1:
Mbt 11.12: "Indien de weerstand in het systeem gering is". Ik mis gevoel en kennis van wat "geringe" weerstand is. Kan ik daarvan spreken in een huis met puur radiatoren? Of is dat juist véél weerstand? Pompsnelheid staat nu op "gemiddeld", huis blijft keurig op temperatuur.

Vraag 2:
De thermostaat vraagt op dit moment continu (dag en nacht) 19 graden. (Nachtverlaging nog niet mee bezig geweest.)
Na het stapsgewijs verlagen van de stooklijn en het toepassen van alle tips in dit topic, zie ik runs van 1 tot 1,5 uur en het huis blijft netjes op temperatuur. Is het realistisch om nog langere runs te willen maken?
Zo ja, is het dan een kwestie doorgaan met wal ik al aan het doen ben: de stooklijn stapsgewijs blijven verlagen tot ik net de 19 niet meer haal? En dan dus één stapje omhoog?
Waarom deze vraag: de compressor draait nu van zo'n run al ongeveer 70% op 30Hz. Dus veel lager krijg ik de aanvoertemperatuur niet? Of is dit een denkfout?

Vraag 3:
Is het laag draaien met dit huis in dit seizoen het te verwachten beeld? Dan moet ik rekening houden met flink wat pendelen als het buiten rond de 12-15 graden wordt. Of begrijp ik iets niet?

Voor de achtergrond hier een grafiekje van het vermogen op fase 3. Ik heb geen stroommeter voor puur de warmtepomp, maar in de grafiek hieronder zijn alleen de waterkoker en broodrooster bij ontbijt verstorend voor het beeld. Een verbruik van rond de 680-710 watt komt bij mij overeen met de compressor op de laagste stand = 30Hz. (Het gedeelte van de grafiek vóór 20.00 uur kun je beter negeren, dat waren nog oude settings)

[Afbeelding]
Je bent een van de weinige en ook eerste hier in t topic met een terugmoduleren tot 30Hz bij verwarmen (zit pas in laatste software versie). En dan runs van 1,5uur met dat?
Dat is met 10c buiten echt dikke prima.

Wat is het versienummer van de software die je hebt? (En evt EEPROM versie?). Te zien in laatste menu.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Mijne van juni doet dat ook. Dacht dat er al best wat mee waren. Ook ivm inmiddels geüpdate ambers vanwege gedrag bij defrosts vorstbeveiliging.

[ Voor 8% gewijzigd door Degast op 19-12-2025 07:15 ]


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Degast schreef op donderdag 18 december 2025 @ 23:16:
Mijne van juni doet dat ook. Dacht dat er al best wat mee waren. Ook ivm inmiddels geüpdate ambers vanwege gedrag bij defrost.
Een update inzake defrosts ?? Die is tot op heden niet vrij gegeven door Itho. Wel een update inzake de vorstbeveiliging in de eerste versie van 2.29

[ Voor 9% gewijzigd door Carboy54 op 19-12-2025 00:12 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Carboy54 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 00:10:
[...]

Een update inzake defrosts ?? Die is tot op heden niet vrij gegeven door Itho. Wel een update inzake de vorstbeveiliging in de eerste versie van 2.29
Inderdaad.

  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-03 14:51
Hoe lang blijft de 'tijdelijke' stooklijnverschuiving staan als je deze gaat gebruiken? Tot ik hem zelf weer verlaag of tot de volgende aan/uit vanuit de thermostaat?

Thermostaat is gister tijdens het schoonmaken gevallen en is daardoor op 16 graden terecht gekomen, door de monitoring in HA zag ik dat de Amber al sinds gistermiddag 12 uur uitstond, dus ik heb even wat in te halen.

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Dus welke update bedoel je nu dan??

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
brams1995 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 14:35:
Mm, dus die 32 op het beeldscherm is al inclusief de hysterese? Maar waarom slaat hij dan niet af? Want de actuele aanvoertemp was op dat moment 33.6 en hij sloeg niet af.
Staat je stooklijn wel aan?

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12-03 17:03
Ter info: er staat iets aan info over mijn huis in mijn handtekening!
Als je wel zou werken met wat (nacht)verlaging en de stooklijn inderdaad met weinig overcapaciteit hebt ingesteld dan doet ie wat langer over zn runs. Misschien.
Al zou ik van 1.5 uur ook niet wakker liggen. (Bij deze vrij warme temperaturen)
Mooie info. Ik probeer de stooklijn te verlagen tot ik het echt niet meer haal.
In eerste instantie was t dan echt niet lekker ingesteld zeg.
Nee, dat liet flink wat te wensen over. Was een combinatie van te hoge stooklijn en teveel cycli p/u van de thermostaat. Opvallend is wel dat iemand die zijn stroomverbruik niet afleest, niet aan de bel had getrokken. Dan hadden ze dit lekker zo laten staan, want het huis werd prima warm.

Ook de aansluiting in de meterkast was suboptimaal. De WP was erbij gezet op een fase waar ook de plugin hybrid (1x 16A), inductiekookplaat, en zonnepanelen al op zitten. Die indeling was ook al niet ideaal, maar om de WP daar nu nog BIJ te prikken ;( . Er hangt een groepenverklaring naast de meterkast; ze hadden dit eenvoudig kunnen zien... We zaten op die fase op een goed moment op 32A (smeltzekering gelukkig, niet geklapt). Zijn ze ook voor teruggeweest & aangepast.

Tot slot: de IOT module geeft continu een of twee rode lampjes. Volgens handleiding betekent dat: geen verbinding. Ik ben niet verbaasd, want heb op zolder nog nooit normaal mobiel bereik gehad (eigenlijk hele woning rampzalig, zit altijd op wifi-bellen). Maar volgens installateur is de IOT module stuk en moet daar een nieuwe voor komen. Ben benieuwd wat dat oplevert. En wat ik mis zonder IOT. Krijg ik daar OTA software updates mee? Of alleen op afstand aanpassen instellingen door Itho?

Maar laat ik er niet een grote klacht van maken: over het algemeen ben ik tevreden over de installatie en is er goed naar mijn wensen geluisterd.
Carboy54 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 19:29:
[...]

Itho adviseert een zo hoog mogelijke pomp stand. Soms geeft dat teveel ruis in het systeem. Bij goede flow kan de stand naar medium. 2 ziet er al prima uit.
Ok, nu de pompsnelheid weer terug op hoog. Nu zag ik vannacht weer kortere runs. Is hier een verband?
Get!em schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:39:
[...]

Je verbetert de warmte overdracht niet met lagere flow. Je geeft t water meer tijd om af te koelen.
Gevolg: hogere deltaT over aanvoer/retour op je afgifte systeem en een gemiddeld lagere temperatuur in je afgifte systeem.

Bij hogere flow, minder delta T, hogere gemiddelde afgifte temperatuur, en efficiënter draaiende buitenunit.
Ik snap deze hele redenering, behalve het stukje "hogere gemiddelde afgifte temperatuur = efficiënter draaiende buitenunit". Kun je die eens nader verklaren? Hoger is niet altijd beter toch?
Get!em schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:50:
[...]

Je bent een van de weinige en ook eerste hier in t topic met een terugmoduleren tot 30Hz bij verwarmen (zit pas in laatste software versie). En dan runs van 1,5uur met dat?
Dat is met 10c buiten echt dikke prima.

Wat is het versienummer van de software die je hebt? (En evt EEPROM versie?). Te zien in laatste menu.
Gezien deze vraag. Kijk later vandaag als ik thuis ben.

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
hamag schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 10:32:
[...]

Ter info: er staat iets aan info over mijn huis in mijn handtekening!


[...]

Mooie info. Ik probeer de stooklijn te verlagen tot ik het echt niet meer haal.


[...]

Nee, dat liet flink wat te wensen over. Was een combinatie van te hoge stooklijn en teveel cycli p/u van de thermostaat. Opvallend is wel dat iemand die zijn stroomverbruik niet afleest, niet aan de bel had getrokken. Dan hadden ze dit lekker zo laten staan, want het huis werd prima warm.

Ook de aansluiting in de meterkast was suboptimaal. De WP was erbij gezet op een fase waar ook de plugin hybrid (1x 16A), inductiekookplaat, en zonnepanelen al op zitten. Die indeling was ook al niet ideaal, maar om de WP daar nu nog BIJ te prikken ;( . Er hangt een groepenverklaring naast de meterkast; ze hadden dit eenvoudig kunnen zien... We zaten op die fase op een goed moment op 32A (smeltzekering gelukkig, niet geklapt). Zijn ze ook voor teruggeweest & aangepast.

Tot slot: de IOT module geeft continu een of twee rode lampjes. Volgens handleiding betekent dat: geen verbinding. Ik ben niet verbaasd, want heb op zolder nog nooit normaal mobiel bereik gehad (eigenlijk hele woning rampzalig, zit altijd op wifi-bellen). Maar volgens installateur is de IOT module stuk en moet daar een nieuwe voor komen. Ben benieuwd wat dat oplevert. En wat ik mis zonder IOT. Krijg ik daar OTA software updates mee? Of alleen op afstand aanpassen instellingen door Itho?

Maar laat ik er niet een grote klacht van maken: over het algemeen ben ik tevreden over de installatie en is er goed naar mijn wensen geluisterd.


[...]


Ok, nu de pompsnelheid weer terug op hoog. Nu zag ik vannacht weer kortere runs. Is hier een verband?


[...]

Ik snap deze hele redenering, behalve het stukje "hogere gemiddelde afgifte temperatuur = efficiënter draaiende buitenunit". Kun je die eens nader verklaren? Hoger is niet altijd beter toch?


[...]

Gezien deze vraag. Kijk later vandaag als ik thuis ben.
De Amber moet op een aparte groep worden aangesloten net als de BUH. Waar zit de BUH op aangesloten? Warmtepompen en EV sluit je bij voorkeur aan op een 3 fase aansluiting.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

hamag schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 10:32:
Ik snap deze hele redenering, behalve het stukje "hogere gemiddelde afgifte temperatuur = efficiënter draaiende buitenunit". Kun je die eens nader verklaren? Hoger is niet altijd beter toch?


[...]

Gezien deze vraag. Kijk later vandaag als ik thuis ben.
Sorry, daar miste nog een stukje.
Even versimpeld:

Stel je het met pomp medium stand:
Ta 28, Tretour 22c
Gemiddeld dus 25c in je afgifte.

Bij pomp hoog krijg je dan bijv
Ta 28, Tretour 24
Gemiddeld Tafgifte 26c

Je kunt nu dus je Ta setpoint een graad verlagen om de gemiddelde Tafgifte 25C weer te bereiken.

Door de lagere Ta kan de warmtepomp efficiënter draaien, omdat vanaf buitentemperatuur de pomp nu 1c minder omhoog hoeft (Tlift). De COP gaat hierdoor omhoog. COP is namelijk gerelateerd aan Tlift.

Bijeffect is dat de pomp ook iets minder snel de setpoint + m1.01 (stop) bereikt. En daardoor langere run maakt.

[ Voor 6% gewijzigd door Get!em op 19-12-2025 11:51 ]


  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 10-03 09:54
Ik spring er even in, zoals @Get!em weet ben ik ook nog steeds met een vergelijkbaar puzzeltje bezig. Ik heb de afgelopen weken vrij veel geëxperimenteerd met pompstanden. Niet mijn intentie om van de oorspronkelijke vraag van @hamag af te wijken; wellicht worden we allebei iets slimmer van de antwoorden.

Gezien mijn setup met buffervat, geldt die berekening voor mij voor de stand van de secundaire pomp toch? Dus als ik de secundaire pomp hoger zet, is de retourtemperatuur van het water hoger, waardoor de setpoint net iets lager kan zijn? En ik vermoed dan even dat daardoor TC van de buffer ook langzamer daalt, waardoor ik in elk geval minder runs nodig heb per dag? (Misschien niet korter; tot nu toe zie ik namelijk weinig effect op de lengte van de runs door aanpassingen van de pompinstellingen van zowel P0 als secundaire pomp)

  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12-03 17:03
Carboy54 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:14:
[...]


De Amber moet op een aparte groep worden aangesloten net als de BUH. Waar zit de BUH op aangesloten? Warmtepompen en EV sluit je bij voorkeur aan op een 3 fase aansluiting.
Even verduidelijken:

De Amber heeft netjes 2 eigen groepen gekregen. Maar we willen wel dat de verdeling van de groepen (en vooral de gebruikers óp die groepen) over de 3 fases die mijn huis binnenkomen een beetje gelijkmatig is. In eerste instantie zaten alle grootverbruikers op eigen groepen, maar samen op 1 fase. Daarmee gingen we regelmatig over de 25A (fase afzekering) heen, dat leek me niet gewenst.

Terzijde: de EV kan in mijn geval niet over 3 fases verdeeld worden omdat dit een relatief kleine lader is die slechts 1x 16A nodig heeft (ik rij plugin hybrid, niet full electric).

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • hondacb50
  • Registratie: Februari 2010
  • Nu online
hamag schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 10:32:
[...]

Ter info: er staat iets aan info over mijn huis in mijn handtekening!


[...]

Mooie info. Ik probeer de stooklijn te verlagen tot ik het echt niet meer haal.


[...]

Nee, dat liet flink wat te wensen over. Was een combinatie van te hoge stooklijn en teveel cycli p/u van de thermostaat. Opvallend is wel dat iemand die zijn stroomverbruik niet afleest, niet aan de bel had getrokken. Dan hadden ze dit lekker zo laten staan, want het huis werd prima warm.

Ook de aansluiting in de meterkast was suboptimaal. De WP was erbij gezet op een fase waar ook de plugin hybrid (1x 16A), inductiekookplaat, en zonnepanelen al op zitten. Die indeling was ook al niet ideaal, maar om de WP daar nu nog BIJ te prikken ;( . Er hangt een groepenverklaring naast de meterkast; ze hadden dit eenvoudig kunnen zien... We zaten op die fase op een goed moment op 32A (smeltzekering gelukkig, niet geklapt). Zijn ze ook voor teruggeweest & aangepast.

Tot slot: de IOT module geeft continu een of twee rode lampjes. Volgens handleiding betekent dat: geen verbinding. Ik ben niet verbaasd, want heb op zolder nog nooit normaal mobiel bereik gehad (eigenlijk hele woning rampzalig, zit altijd op wifi-bellen). Maar volgens installateur is de IOT module stuk en moet daar een nieuwe voor komen. Ben benieuwd wat dat oplevert. En wat ik mis zonder IOT. Krijg ik daar OTA software updates mee? Of alleen op afstand aanpassen instellingen door Itho?

Maar laat ik er niet een grote klacht van maken: over het algemeen ben ik tevreden over de installatie en is er goed naar mijn wensen geluisterd.


[...]


Ok, nu de pompsnelheid weer terug op hoog. Nu zag ik vannacht weer kortere runs. Is hier een verband?


[...]

Ik snap deze hele redenering, behalve het stukje "hogere gemiddelde afgifte temperatuur = efficiënter draaiende buitenunit". Kun je die eens nader verklaren? Hoger is niet altijd beter toch?


[...]

Gezien deze vraag. Kijk later vandaag als ik thuis ben.
Je schrijft over een IOT module? Is dat de lang verwachte originele van Itho? Of eentje van @bommer of @leejoow ?

Ben wel benieuwd wat Itho nu zelf voor oplossing heeft!

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
hamag schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:29:
[...]


Even verduidelijken:

De Amber heeft netjes 2 eigen groepen gekregen. Maar we willen wel dat de verdeling van de groepen (en vooral de gebruikers óp die groepen) over de 3 fases die mijn huis binnenkomen een beetje gelijkmatig is. In eerste instantie zaten alle grootverbruikers op eigen groepen, maar samen op 1 fase. Daarmee gingen we regelmatig over de 25A (fase afzekering) heen, dat leek me niet gewenst.

Terzijde: de EV kan in mijn geval niet over 3 fases verdeeld worden omdat dit een relatief kleine lader is die slechts 1x 16A nodig heeft (ik rij plugin hybrid, niet full electric).
Je kan een automaat belasten tot 1.13x waarde voor altijd en 1,45x voor ongeveer een uur.
16Ax1,13= 18A of 16Ax1,45= 22A

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
hondacb50 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:37:
[...]


Je schrijft over een IOT module? Is dat de lang verwachte originele van Itho? Of eentje van @bommer of @leejoow ?

Ben wel benieuwd wat Itho nu zelf voor oplossing heeft!
Itho komt alleen met een module beschikbaar voor de installateur.(staat ook in de TS)
Verder zul je het met ons @bommer en @leejoow moeten rooien.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
ArnoudN schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 08:38:
Hoe lang blijft de 'tijdelijke' stooklijnverschuiving staan als je deze gaat gebruiken? Tot ik hem zelf weer verlaag of tot de volgende aan/uit vanuit de thermostaat?

Thermostaat is gister tijdens het schoonmaken gevallen en is daardoor op 16 graden terecht gekomen, door de monitoring in HA zag ik dat de Amber al sinds gistermiddag 12 uur uitstond, dus ik heb even wat in te halen.
Totdat je hem zelf corrigeert.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
bommer schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:40:
[...]

Itho komt alleen met een module beschikbaar voor de installateur.(staat ook in de TS)
Verder zul je het met ons @bommer en @leejoow moeten rooien.
Ik las bij Itho ivm die uitleesmodule ook de optie e.e.a. in te zien voor consumenten. Zelfs een heel overzicht met wat wel en niet door wie te zien was.

  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12-03 17:03
Get!em schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:50:
Wat is het versienummer van de software die je hebt? (En evt EEPROM versie?). Te zien in laatste menu.
Software V2.29-III
EEPROM V0118, 025013
hondacb50 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:37:
[...]


Je schrijft over een IOT module? Is dat de lang verwachte originele van Itho? Of eentje van @bommer of @leejoow ?

Ben wel benieuwd wat Itho nu zelf voor oplossing heeft!
Ik heb er een kastje van Itho bijgeleverd gekregen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jEVusy9C2ubGyYJyWXr5Vi0fqVE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/beC7YaLf2sfDBmgIhWqgp6Af.jpg?f=fotoalbum_large
Hij knippert nu groen! Dat is voor het eerst.

De handleiding die ik er op papier bij kreeg is deze. Daar word ik niet veel wijzer van.

De manier van groen knipperen betekent "receiving" als ik het patroon goed begrijp. Handleiding is niet heel duidelijk op dit punt, zie p. 11
Degast schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:30:
[...]

Ik las bij Itho ivm die uitleesmodule ook de optie e.e.a. in te zien voor consumenten. Zelfs een heel overzicht met wat wel en niet door wie te zien was.
Ik ben benieuwd waar je dat las! De installateur heeft bij oplevering niets verteld over hoe of waarmee ik een en ander in zou kunnen zien. Ik had aangenomen dat dit kastje puur is voor Itho of de installateur om op afstand settings te kunnen inzien of wijzigen, maar zelfs dat is me niet met zoveel woorden verteld.
Get!em schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:40:
[...]


Sorry, daar miste nog een stukje.
Even versimpeld:

Stel je het met pomp medium stand:
Ta 28, Tretour 22c
Gemiddeld dus 25c in je afgifte.

Bij pomp hoog krijg je dan bijv
Ta 28, Tretour 24
Gemiddeld Tafgifte 26c

Je kunt nu dus je Ta setpoint een graad verlagen om de gemiddelde Tafgifte 25C weer te bereiken.

Door de lagere Ta kan de warmtepomp efficiënter draaien, omdat vanaf buitentemperatuur de pomp nu 1c minder omhoog hoeft (Tlift). De COP gaat hierdoor omhoog. COP is namelijk gerelateerd aan Tlift.

Bijeffect is dat de pomp ook iets minder snel de setpoint + m1.01 (stop) bereikt. En daardoor langere run maakt.
Ik snap dit nu helemaal, dank. Pompsnelheid blijft bij mij op hoog staan, stooklijn verder omlaag.

Ben ook geïnteresseerd in de vragen die @toilet duck stelt!

[ Voor 103% gewijzigd door hamag op 19-12-2025 14:25 . Reden: i fucked up the first time ]

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Ik last het ergens specifieker dan ik nu terug kan vinden:

Er zijn 2 dingen wel algemeen vindbaar: de adviesprijs voor de iot kastjes en een (meer algemene) gebruiksaanwijzing om als eindgebruiker met abonnement gebruik te maken van inzichten.

https://ithodaalderop.com...aart%20Monitoring_WEB.pdf

https://www.ithodaalderop...essional/product/03-00766

Installateurs kunnen meer dan eindgebruikers. (Ook zaken aanpassen).

Er is dan sprake van abonnement via de installateur.

Veel gebruikt ook voor andere warmtepompen van Itho Daalderop. En meestal toegepast in bijvoorbeeld woningbouw.

[ Voor 4% gewijzigd door Degast op 19-12-2025 16:22 ]


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Je bent de eerste hier met zo n kastje aan de Amber.

Ben benieuwd of je er wat meer mee zou kunnen.

Itho kennende willen ze vooral de grote afnemers eerst dit soort mogelijkheden bieden.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Carboy54 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:58:
[...]

Dus welke update bedoel je nu dan??
Jeetje.
Ik had het dus over de update die het warmtelint uithoudt als niet nodig om continu aan te blijven.

En ik had het er over dat er al zeker een half jaar ambers worden uitgeleverd die wèl op 30Hz draaien.

En ik dus dacht dat met aanpassen van de vorstbeveiliging in de laatste versies van software (eeprom?) ook de laagdraai naar 30 ging.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
@hamag sowieso: als je zo'n ding koopt en laat installeren. Dan zou eventueel uitlezen wel van tevoren goed duidelijk moeten zijn.

Als een installateur ongevraagd gaat meekijken, uitlezen, aanpassen is dat nogal een aantasting van je privacy. Dat mag echt niet zomaar zonder uitdrukkelijke toestemming!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Nu online
hamag schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:29:
[...]
Dus Amber op L1
BUH op L2
EV op L3

Wasmachine, Oven en 2 fasen van inductiekookplaat ff kiezen. Als je ‘s nachts laadt, dan is L3 volledig vrij. Als BUH incidenteel is, dan hoef je met L2 alleen uit te kijken bij -10


Even verduidelijken:

De Amber heeft netjes 2 eigen groepen gekregen. Maar we willen wel dat de verdeling van de groepen (en vooral de gebruikers óp die groepen) over de 3 fases die mijn huis binnenkomen een beetje gelijkmatig is. In eerste instantie zaten alle grootverbruikers op eigen groepen, maar samen op 1 fase. Daarmee gingen we regelmatig over de 25A (fase afzekering) heen, dat leek me niet gewenst.

Terzijde: de EV kan in mijn geval niet over 3 fases verdeeld worden omdat dit een relatief kleine lader is die slechts 1x 16A nodig heeft (ik rij plugin hybrid, niet full electric).

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Degast schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 16:42:
[...]

Jeetje.
Ik had het dus over de update die het warmtelint uithoudt als niet nodig om continu aan te blijven.

En ik had het er over dat er al zeker een half jaar ambers worden uitgeleverd die wèl op 30Hz draaien.

En ik dus dacht dat met aanpassen van de vorstbeveiliging in de laatste versies van software (eeprom?) ook de laagdraai naar 30 ging.
Je had het over een defrost update dat is toch heel wat anders. Die staat al 2 jaar op ons verlanglijstje. De 30 Hz wordt niet beïnvloed door 2.29 III volgens Itho.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Carboy54 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 19:15:
[...]

Je had het over een defrost update dat is toch heel wat anders. Die staat al 2 jaar op ons verlanglijstje. De 30 Hz wordt niet beïnvloed door 2.29 III volgens Itho.
Hier inderdaad de iii versie en geen 30Hz.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
hamag schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:58:
[...]


Software V2.29-III
EEPROM V0118, 025013


[...]


Ik heb er een kastje van Itho bijgeleverd gekregen:

[Afbeelding]
Hij knippert nu groen! Dat is voor het eerst.

De handleiding die ik er op papier bij kreeg is deze. Daar word ik niet veel wijzer van.

De manier van groen knipperen betekent "receiving" als ik het patroon goed begrijp. Handleiding is niet heel duidelijk op dit punt, zie p. 11


[...]


Ik ben benieuwd waar je dat las! De installateur heeft bij oplevering niets verteld over hoe of waarmee ik een en ander in zou kunnen zien. Ik had aangenomen dat dit kastje puur is voor Itho of de installateur om op afstand settings te kunnen inzien of wijzigen, maar zelfs dat is me niet met zoveel woorden verteld.


[...]

Ik snap dit nu helemaal, dank. Pompsnelheid blijft bij mij op hoog staan, stooklijn verder omlaag.

Ben ook geïnteresseerd in de vragen die @toilet duck stelt!
Hoe zit dat kastje aangesloten aan de Amber?

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:51
bommer schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 09:20:
[...]

Hoe zit dat kastje aangesloten aan de Amber?
Volgens mij staat dat in de handleiding
Link

  • avanthof
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13-03 17:35
Jan, Gents,

Vraagje, ik ben bezig met de installatie. Kan het buffervat in de gezamelijk retour of moet deze enkel in retour van CV/vloerverwarming komen? Zie wat tegenstrijdige plaatjes in handleiding en gedeeld in dit forum. Het is een buffervat Nexus 50L tbv vergroting waterinhoud CV.

  • perslucht
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 21:43
Die moet in de retour van het afgiftesysteem. Na het buffervat komt de retour van het boilervat er bij en dan via het vuilfilter verder richting de warmtepomp.

  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12-03 17:03
bommer schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 09:20:
[...]

Hoe zit dat kastje aangesloten aan de Amber?
Zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PEO7vdokwEPL11zus9YSOOQ9TdI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AG8F5H6Ceej2cX9XdR5eFOmL.jpg?f=fotoalbum_large
Dit kabeltje loopt naar de IOT-module en zit dus aangesloten op de achterkant van de display. Groen zwart en rood op de onderste drie contacten. En er hangt nog een blinde darm aan (dat witte dingetje) waarvan ik niet weet wat het is :)
Degast schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 17:49:
@hamag sowieso: als je zo'n ding koopt en laat installeren. Dan zou eventueel uitlezen wel van tevoren goed duidelijk moeten zijn.

Als een installateur ongevraagd gaat meekijken, uitlezen, aanpassen is dat nogal een aantasting van je privacy. Dat mag echt niet zomaar zonder uitdrukkelijke toestemming!
De IOT module knippert nu al 24 uur op groen, waar hij de afgelopen twee weken alleen rood was. Zelf niks gewijzigd. Dus óf itho heeft aan hun zijde iets aangepast óf het mobiele bereik is de laatste dagen wat beter.

De optie om installateur/itho extern mee te laten kijken lijkt trouwens nog uit te staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QolxyGO84MXyYRQE7U741Zo7Lkw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sqHIvlyUW9G3FiUBvM1oGgO0.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 58% gewijzigd door hamag op 20-12-2025 12:17 ]

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
hamag schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 12:10:
[...]


Zo:
[Afbeelding]
Dit kabeltje loopt naar de IOT-module en zit dus aangesloten op de achterkant van de display. Groen zwart en rood op de onderste drie contacten. En er hangt nog een blinde darm aan (dat witte dingetje) waarvan ik niet weet wat het is :)


[...]


De IOT module knippert nu al 24 uur op groen, waar hij de afgelopen twee weken alleen rood was. Zelf niks gewijzigd. Dus óf itho heeft aan hun zijde iets aangepast óf het mobiele bereik is de laatste dagen wat beter.

De optie om installateur/itho extern mee te laten kijken lijkt trouwens nog uit te staan:
[Afbeelding]
Nee neem aan dat dat niet met die instelling te maken heeft. Kastje aansluiten is kunnen uitlezen door installateur m.i. (tenminste als aan de kant van Itho nu eea op orde is, dat lijkt zo te zijn!)

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

hamag schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 12:10:
[...]


Zo:
[Afbeelding]
Dit kabeltje loopt naar de IOT-module en zit dus aangesloten op de achterkant van de display. Groen zwart en rood op de onderste drie contacten. En er hangt nog een blinde darm aan (dat witte dingetje) waarvan ik niet weet wat het is :)


[...]


De IOT module knippert nu al 24 uur op groen, waar hij de afgelopen twee weken alleen rood was. Zelf niks gewijzigd. Dus óf itho heeft aan hun zijde iets aangepast óf het mobiele bereik is de laatste dagen wat beter.

De optie om installateur/itho extern mee te laten kijken lijkt trouwens nog uit te staan:
[Afbeelding]
Die menu optie is een ongebruikte optie om via de cloud te kunnen communiceren, als de binnenunit op internet zou kunnen. Dat kan die niet, en dat wil je ook niet. En werkt ook niet.

De draden zijn dezelfde external modbus die bommer en leejoow ook gebruiken. De module zelf zorgt dan voor communicatie naar buitenwereld.

  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12-03 17:03
Get!em schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 12:44:
[...]
De draden zijn dezelfde external modbus die bommer en leejoow ook gebruiken. De module zelf zorgt dan voor communicatie naar buitenwereld.
Ah, dat is leuk om te weten. Nu nog kijken of ik inderdaad via de installateur wat gegevens in een app zou te zien zou kunnen krijgen. Liever zonder abonnement, eigenlijk. Ben verder helemaal Homey hier (en niet Home Assitant). Dus de opties van @leejoow en @bommer klinken op het moment te hoog gegrepen voor mij.

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
avanthof schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:37:
Jan, Gents,

Vraagje, ik ben bezig met de installatie. Kan het buffervat in de gezamelijk retour of moet deze enkel in retour van CV/vloerverwarming komen? Zie wat tegenstrijdige plaatjes in handleiding en gedeeld in dit forum. Het is een buffervat Nexus 50L tbv vergroting waterinhoud CV.
Zoals @perslucht meldt is de volgorde: retour seriële buffer / retour sww boiler/ vuilfilter / ingang warmtepomp.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

hamag schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 12:49:
[...]


Ah, dat is leuk om te weten. Nu nog kijken of ik inderdaad via de installateur wat gegevens in een app zou te zien zou kunnen krijgen. Liever zonder abonnement, eigenlijk. Ben verder helemaal Homey hier (en niet Home Assitant). Dus de opties van @leejoow en @bommer klinken op het moment te hoog gegrepen voor mij.
Leejoow en de esp integratie van homey zou je kunnen proberen
https://homey.app/nl-nl/app/nl.inversion.esphome/ESPhome/

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Volgens door mij ontvangen info van november van Itho staat dat gepland voor Q1 2026. Vraag mij dus af of het al wel functioneert.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Ja, is leuk om te weten of het stiekem toch al werkt. De basis van dat uitlezen lijkt gewoon aan te sluiten bij de mogelijkheden die Itho al had. Dus als t kastje communiceert denk ik haast dat t ergens terecht komt en uit te lezen is al. (Voor wie is nog even de vraag)

Bij de groothandel nog niet te krijgen. (Vind hem nog niet)

Uitlezen lijkt ook nog niet zo veel te behelzen als de zelfbouw opties. Maar ben heel benieuwd. Voordeel zou zijn dat ik niet aan HA of Homey moet nog. (Al is dat nog zeker een overweging)

Het heet immers IOT module modbus. Dus ik verwacht eigenlijk wel paar opties.

Al na geloof ik dat ze meldden dat er geen app oid komt. (Al lijkt die stap me dan ook niet zo groot meer..)

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 06:06
ik ga het ook weer eens proberen. Vorige keer niet gelukt, poging 2 volgend weekend.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
avanthof schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:37:
Vraagje, ik ben bezig met de installatie. Kan het buffervat in de gezamelijk retour of moet deze enkel in retour van CV/vloerverwarming komen? Zie wat tegenstrijdige plaatjes in handleiding en gedeeld in dit forum. Het is een buffervat Nexus 50L tbv vergroting waterinhoud CV.
Zeker niet in de gezamenlijke retour, want dan ga je bij een SWW-run ook je buffervat (voor verwarming) opwarmen naar 50 of meer graden. Dat is niet de bedoeling.
Waar wordt anders beweerd dan? Die plaatjes waarin dat wordt voorgesteld heb ik hier nog niet voorbij zien komen, dan had ik daar wel op gereageerd.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

Degast schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 13:26:
Ja, is leuk om te weten of het stiekem toch al werkt. De basis van dat uitlezen lijkt gewoon aan te sluiten bij de mogelijkheden die Itho al had. Dus als t kastje communiceert denk ik haast dat t ergens terecht komt en uit te lezen is al. (Voor wie is nog even de vraag)

Bij de groothandel nog niet te krijgen. (Vind hem nog niet)

Uitlezen lijkt ook nog niet zo veel te behelzen als de zelfbouw opties. Maar ben heel benieuwd. Voordeel zou zijn dat ik niet aan HA of Homey moet nog. (Al is dat nog zeker een overweging)

Het heet immers IOT module modbus. Dus ik verwacht eigenlijk wel paar opties.

Al na geloof ik dat ze meldden dat er geen app oid komt. (Al lijkt die stap me dan ook niet zo groot meer..)
Wat ik er in het verleden over heb gelezen is het puur een device voor remote controle , voor itho of wellicht ook de installateur.
Het enige wat je er dan van merkt is dat je de aanschaf kosten moet betalen .
:P

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Jan2023 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 14:49:
[...]

Het enige wat je er dan van merkt is dat je de aanschaf kosten moet betalen .
:P
En als je er niet voor hoeft te betalen dan zit hij verstopt in de rest van de kosten op de offerte :P

Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Hahaha Tsja..

Maar voor een installateur toch handig.

Maargoed, dat is jullie optie ook. Nog handiger denk ik. Maar met als nadeel dat je dan dus HA nodig hebt. (En dat managen voor allerlei klanten is ook weer zowat)

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
Het kast je doet dus niets meer of minder dan onze oplossingen.
En ook wij zijn instaat om het op andere platformen te laten werken. Niet dat ik daar direct voordeel in zie. Home Assistant houd de data mooi lokaal.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)

Pagina: 1 ... 135 ... 146 Laatste