Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW
Ik heb een paar betere foto's gemaakt van de setup. Als ik het goed zie gaat de retour van de verwarming naar het buffervat. Begrijp ik van jullie goed dat dat dus niet moet? De retour moet samenkomen met de retour van TW en dan samen terug naar buiten, er moet alleen water in de buffer direct van de pomp komen?
Eerder is installateur al langsgekomen on de retour van TW buiten de buffer om te laten lopen. Die ging daar ook eerst doorheen.
De foto's:
:strip_exif()/f/image/xzMc6hV0PCt0qfvUpMG5UU7q.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kki3WxFUJbZGPTLr4qnGS2db.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Fjk6hW6QHXUSiSU8GtPKR8mB.jpg?f=fotoalbum_large)
@Andrehj Dat hierboven zou dus de oorzaak kunnen zijn. 1 of 2 pagina's terug in de topic heb ik wat meer context gedeeld en is vrij veel inhoudelijk op gereageerd. Ben benieuwd wat jij ervan denkt!
@Degast Nee op dit moment geen thermostaat. Heb ik er tussenuit gehaald om zuiver te testen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
/f/image/qII0yhb8VaNlw1VaIb1iXm9s.png?f=fotoalbum_large)
@Andrehj Je hebt gelijkt, thanks voor het aangeven.
[ Voor 7% gewijzigd door toilet duck op 06-12-2025 23:09 ]
Extra pomp, waarom? M.i. overbodig. Sowieso als vvw open verdeler heeft, en de vloer wat massa, waarom dan sowieso buffervat? Lijkt me zo 123 ook overbodig.
Nu denk ik dat die extra pomp gewoon het hete water zo rechtdoor het buffervat trekt. Menging vind er ook niet plaats, als dat oorspronkelijk de bedoeling was. (Dat suggereert die extra pomp) En de functie als systeem vergroting is zo ook maar matig m.i.
Bij wegvallen vraag gaat doe pomp dan ook uit?.
Radiatoren wel ingeregeld? Debiet klep er tussen ofzo?
Driewegklep op B (sww/standaard) en extra pomp aan geeft raar circuit. (Tenzij terugslagkleppen op juiste plek)
Buffervat zou ik zelf op retour aansluiten als je het dan toch nodig hebt.
Linksboven retour in, rechtsonder uit. Extra pomp er tussenuit. Aanvoer naar vvw en die radiatoren gewoon direct op driewegklep.
Systeem is m.i. beetje rommelig. Je hebt e.e.a. aangepast na maart, heeft dat wel geholpen?
Kon je ook koelen? Daar wel terugslagklep? (Op retour "uit" rechts onder buffervat, richting buffervat geblokkeerd dus)
Ik las de berichten van maart of mei van Bommer, wbt systeem inhoud ed.
Als er voldoende water rondgepompt kan worden zie mijn voorgaande bericht.
Ik had de buffer voorheen nodig ivm vvw met mengverdelers, hierdoor ging de afgifte van warmte niet snel genoeg. Ondertussen is die mengverdeling eruit voor pomploze verdelers.
Toch vind ik de buffer wel fijn. Kan gewoon draaien op 4 groepjes vvw als alleen de bovenverdieping wat nodig heeft(veel zit gewoon handmatig dicht en gebruik ik enkel voor koelen). En de amber draait gewoon op pompsnelheid laag.
Ik denk dat een installateur deze setup graag kiest omdat ze normaal gesproken een aantal specifieke problemen voorkomt. Pendelen bij trage afgifte, geluid in de leidingen ivm hoge pompsnelheid, defrosts. Het komt allemaal iets minder precies met inregelen.
Deze setup zal vast (iets) minder efficiënt zijn maar dat maakt de meeste installateurs natuurlijk niet uit.
Retour van SWW zit wel vlak boven vuil afscheider, dus prima.toilet duck schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 20:44:
Bij verder verlagen stooklijn komt tc na een run niet meer zo makkelijk op voldoende lage temperatuur. Heb nu delta herstart op slechts 1 gezet bij de lagere stooklijn. Ben benieuwd. Beneden is het niet zo erg als er langer tussen de runs zit. De vloer houdt warmte vast. Maar de bovenverdieping (kinderkamers met dutjes overdag) koelt wel snel af. Daar heb ik gelukkig door alle eerdere problemen al elektrische bijverwarming staan, maar die wil ik niet als hoofdverwarming daar gebruiken natuurlijk.
Ik heb een paar betere foto's gemaakt van de setup. Als ik het goed zie gaat de retour van de verwarming naar het buffervat. Begrijp ik van jullie goed dat dat dus niet moet? De retour moet samenkomen met de retour van TW en dan samen terug naar buiten, er moet alleen water in de buffer direct van de pomp komen?
Eerder is installateur al langsgekomen on de retour van TW buiten de buffer om te laten lopen. Die ging daar ook eerst doorheen.
De foto's:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
@Andrehj Dat hierboven zou dus de oorzaak kunnen zijn. 1 of 2 pagina's terug in de topic heb ik wat meer context gedeeld en is vrij veel inhoudelijk op gereageerd. Ben benieuwd wat jij ervan denkt!
@Degast Nee op dit moment geen thermostaat. Heb ik er tussenuit gehaald om zuiver te testen.
Enige is dat je die retour (vanaf vloerverwarming via buffer) verwacht onderop de buffer ipv zijwaarts.
Ik heb dezelfde situatie. Zelfde buffer inrichting (want zelfde installateur).Degast schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 23:30:
Ik snap dit niet zo. Maar anderen weten het nog beter. Welke functie heeft die buffer zo?
Extra pomp, waarom? M.i. overbodig. Sowieso als vvw open verdeler heeft, en de vloer wat massa, waarom dan sowieso buffervat? Lijkt me zo 123 ook overbodig.
Nu denk ik dat die extra pomp gewoon het hete water zo rechtdoor het buffervat trekt. Menging vind er ook niet plaats, als dat oorspronkelijk de bedoeling was. (Dat suggereert die extra pomp) En de functie als systeem vergroting is zo ook maar matig m.i.
Bij wegvallen vraag gaat doe pomp dan ook uit?.
Radiatoren wel ingeregeld? Debiet klep er tussen ofzo?
Driewegklep op B (sww/standaard) en extra pomp aan geeft raar circuit. (Tenzij terugslagkleppen op juiste plek)
Buffervat zou ik zelf op retour aansluiten als je het dan toch nodig hebt.
Linksboven retour in, rechtsonder uit. Extra pomp er tussenuit. Aanvoer naar vvw en die radiatoren gewoon direct op driewegklep.
De menging in de buffer is compleet, geen gelaagdheid. TC = TUI
Klopt net als de cv op 80 graden 😡. Hufterproof noemen wij dat. Maar lekker inefficiënt.JoramQ schreef op zondag 7 december 2025 @ 03:54:
Mijn systeem zit precies hetzelfde aangesloten behalve dan dat ik enkel vvw heb ipv radiatoren. Hier maar 24L buffer. Zelf schakel ik de extra pomp met een shelly en HA omdat ik het zonde vind om die continue te laten lopen.
Ik had de buffer voorheen nodig ivm vvw met mengverdelers, hierdoor ging de afgifte van warmte niet snel genoeg. Ondertussen is die mengverdeling eruit voor pomploze verdelers.
Toch vind ik de buffer wel fijn. Kan gewoon draaien op 4 groepjes vvw als alleen de bovenverdieping wat nodig heeft(veel zit gewoon handmatig dicht en gebruik ik enkel voor koelen). En de amber draait gewoon op pompsnelheid laag.
Ik denk dat een installateur deze setup graag kiest omdat ze normaal gesproken een aantal specifieke problemen voorkomt. Pendelen bij trage afgifte, geluid in de leidingen ivm hoge pompsnelheid, defrosts. Het komt allemaal iets minder precies met inregelen.
Deze setup zal vast (iets) minder efficiënt zijn maar dat maakt de meeste installateurs natuurlijk niet uit.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Ja en bij oplevering domweg een mengverdeler laten zitten.Carboy54 schreef op zondag 7 december 2025 @ 10:00:
[...]
Klopt net als de cv op 80 graden 😡. Hufterproof noemen wij dat. Maar lekker inefficiënt.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Afgezien dat de retour CV onder in het buffer komttoilet duck schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 23:08:
Hierbij de schets die ik heb gemaakt van de installatie zoals deze bij mij is. Technisch ongetwijfeld niet helemaal zoals het hoort, maar hopelijk is het wel duidelijk. Ik heb geprobeerd de plaatsing in het schema enigszins overeen te laten komen met de realiteit. Zie 2 posts hierboven de bijbehorende foto's.
[Afbeelding]
@Andrehj Je hebt gelijkt, thanks voor het aangeven.
Lijkt mij hier niets mis mee.
Beter is in deze situatie de retour CV links zijkant in buffer laten komen.
Ik begrijp dat mensen nu van alles willen zegen of wel/niet buffer. De installateur gaat het buffer niet verwijderen.
Zoals het buffer nu zit, geeft het wat verlies. Je krijgt mening van het water. Hierdoor dient de opwekking kant warmer te zijn dan de afname.
:strip_exif()/f/image/u1bbFhhJWc2XOrXaTBtx9AfG.png?f=user_large)
Zoals ik het buffer er tussen heb staan, heb je geen verlies, door menging.
Buffer vult alleen, maar als er minder afname is en er minder groepen open zijn.
Deze warmte gaat niet verloren, met een speciale schakeling draait eerst het buffer leeg. Bij een nieuwe warmtevraag.
Tussen de compressor stops (herstarts) door, wordt het buffer ook leeg gebruikt. Bij kleine vraag start hij vaak niet eens meer opnieuw, reststant uit buffer is dan al voldoende.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)
Nee, buffer is hydraulisch nul.Degast schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 23:30:
.
Nu denk ik dat die extra pomp gewoon het hete water zo rechtdoor het buffervat trekt. Menging vind er ook niet plaats, als dat oorspronkelijk de bedoeling was. (Dat suggereert die extra pomp)
Dus die 2e pomp trekt niet het water door het buffer heen.
In mijn setup wel, precies wat ik ook wil.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)
Ik begrijp dat het zo "hoort", of het zo ook functioneert vraag ik me erg af.bommer schreef op zondag 7 december 2025 @ 10:27:
[...]
Nee, buffer is hydraulisch nul.
Dus die 2e pomp trekt niet het water door het buffer heen.
In mijn setup wel, precies wat ik ook wil.
Ik zit op de lijn van carboy, zorg dat je systeem aangepast is op de flow van de WP. En laat als het even kan buffer achterwege.
Misschien is het niet anders, of heb je er andere voordelen mee. Nouja vooruit.
Het is inderdaad makkelijker inregelen, je hoeft de pompen niet te matchen. Je lost systeem grote problemen op. Secundaire kan je een andere flow hanteren.JoramQ schreef op zondag 7 december 2025 @ 03:54:
Ik denk dat een installateur deze setup graag kiest omdat ze normaal gesproken een aantal specifieke problemen voorkomt. Pendelen bij trage afgifte, geluid in de leidingen ivm hoge pompsnelheid, defrosts. Het komt allemaal iets minder precies met inregelen.
Deze setup zal vast (iets) minder efficiënt zijn maar dat maakt de meeste installateurs natuurlijk niet uit.
Defrost vermogen beschikbaar.
Zag hier overigens laatst een bericht dat de Amber een defrost zou doen in tapwaterstand en zou het boilervat zou leeg trekken.
Dat klopt natuurlijk niet, een defrost vind plaats in de stand waarin hij op dat moment werkt. Een defrost is niet nodig in stilstand.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)
Mits met verstand van zaken zoals Bommer staat Carboy hier ook achter maar vaak niet haalbaar voor de gemiddelde installateur.Degast schreef op zondag 7 december 2025 @ 10:34:
[...]
Ik begrijp dat het zo "hoort", of het zo ook functioneert vraag ik me erg af.
Ik zit op de lijn van carboy, zorg dat je systeem aangepast is op de flow van de WP. En laat als het even kan buffer achterwege.
Misschien is het niet anders, of heb je er andere voordelen mee. Nouja vooruit.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Er is een instelling dat de drieweg schakelt bij defrost indien nodig en dus de tapwater voorraad benut als warmtebron. M13.11bommer schreef op zondag 7 december 2025 @ 10:36:
[...]
Zag hier overigens laatst een bericht dat de Amber een defrost zou doen in tapwaterstand en zou het boilervat zou leeg trekken.
Dat klopt natuurlijk niet, een defrost vind plaats in de stand waarin hij op dat moment werkt. Een defrost is niet nodig in stilstand.
Ik heb 11 groepen vloer verwarming deze vragen 5 l/min, kan de Amber niet leveren, die doet max 1900 l/hDegast schreef op zondag 7 december 2025 @ 10:34:
[...]
Ik begrijp dat het zo "hoort", of het zo ook functioneert vraag ik me erg af.
Ik zit op de lijn van carboy, zorg dat je systeem aangepast is op de flow van de WP. En laat als het even kan buffer achterwege.
Misschien is het niet anders, of heb je er andere voordelen mee. Nouja vooruit.
Hoe ga je dat oplossen?
Ideaal zou zijn als je het totaal benodigd flow weet/berekend en dan een pomp op proportionele druk voor zet. Dan krijgen de groepen de juiste druk en flow.
En heb je de effiecienste afname.
Helaas kan de pomp van de Amber dat niet, dus zul je anders moeten oplossen.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)
Vraag mij af waarom je dat zou willen, maar die setting is er iddGet!em schreef op zondag 7 december 2025 @ 10:42:
[...]
Er is een instelling dat de drieweg schakelt bij defrost indien nodig en dus de tapwater voorraad benut als warmtebron. M13.11
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)
En ik moet anderen geen meningen in de schoenen schuiven, dat was zo niet bedoeld hoor carboy.
Ik baseer mijn mening, dat het wel vaak fout gaat, op het aantal issues ermee in de diverse warmtepomp forums, en vele youtube filmpjes waar het blijkt dat het niet functioneert als bedoeld.
Los van altijd iets rendement verlies.
Een flinke gescheiden warmtewisselaar kan ook. M.i. Heb je geen buffer alleen. Wel minder groot.
Ik houd niet van allerlei extra complexiteit, waardoor er meer mis kan gaan. Meer begrepen moet worden. En extra onderdelen die geluid maken.
Dat was juist de redenen om voor een Amber te gaan. Alles buiten in 1 unit. Alleen de driewegkleppen binnen.
Blij mee, vooral na verbetering in trilling/geluid compressor.
Wat zou het vervangen van de pomp in de Amber vragen, dat zou zomaar minder kunnen zijn dan een buffervat?
Ik lees tussen de regels door in alle comments dat het met buffervat makkelijker inregelen zou zijn. Nou, daar merk ik weinig van
@Degast Dank voor je input en je feedback op de setup. Ik waardeer dat je er aandacht aan hebt besteed.
- Radiatoren zijn denk ik niet fatsoenlijk ingeregeld, daar is weinig mee gebeurd na plaatsing. Ik betwijfel of er een debietklep op zit.
- Terugslagkleppen zijn denk ik niet of niet juist geplaatst. Voorbeeld: na een TW run slaat de TC omhoog; dat zou bij terugslagkleppen niet gebeuren toch? In de zomer heb ik gekoeld. Toen heb ik minder aandacht besteed aan hoe het systeem draaide, omdat ik min of meer tevreden was met het resultaat (en druk met andere dingen).
@JoramQ Thanks. Opvallend dat jij juist pompsnelheid laag kiest en het pompen van de secundaire pomp beperkt. Dat is precies tegengesteld met advies dat ik hier kreeg (oa van @Get!em, toch?). Precies die problemen die jij schetst die een installateur wil voorkomen met deze setup, ervaar ik juist wel.
@Get!em en @bommer Wat is het effect van de retour via de onderkant ipv zijkant? Zorgt dat er dan voor dat warm water naar boven 'schiet' (en weer naar links naar de TC sensor)? En dat misschien daardoor de TC onnatuurlijk hoog blijft?
Die 24 graden geeft maar heel weinig warmte af, zeker over de Jaga s. Hier draait eea nu ook op 24/25 graden. Maar voor ons zijn de koelere ruimtes boven prima. (En anders moet de deur naar de gang maar even open, haha)
Ik ben geen expert hoor dus mijn adviezen niet te serieus nemen. Mijn wp staat op maar 3 meter van het buffervat. Omdat het hydraulisch los staat van de rest van het systeem heb ik het idee dat de pomp laag kan omdat die het enkel naar het buffervat moet rondpompen. Mijn secundaire pomp staat vrij hard wat naar mijn idee de warmte die “langzaam” in het buffervat komt daardoor direct afneemt.toilet duck schreef op zondag 7 december 2025 @ 13:33:
…
@JoramQ Thanks. Opvallend dat jij juist pompsnelheid laag kiest en het pompen van de secundaire pomp beperkt. Dat is precies tegengesteld met advies dat ik hier kreeg (oa van
…
Tja achteraf gezien nooit moeten doen. Installateur heeft het waarschijnlijk ook laten zitten om de kosten zo laag mogelijk te houden. Veel mensen kiezen een warmtepomp toch op prijs(ik destijds ook).Jan2023 schreef op zondag 7 december 2025 @ 10:16:
[...]
Ja en bij oplevering domweg een mengverdeler laten zitten.
Nu retour op zijkant: buffer fungeert nu ook als vuilfilter. Retour op onderkant: vuil stroomt netjes mee naar echte vuilfilter.toilet duck schreef op zondag 7 december 2025 @ 13:33:
@Get!em en @bommer Wat is het effect van de retour via de onderkant ipv zijkant? Zorgt dat er dan voor dat warm water naar boven 'schiet' (en weer naar links naar de TC sensor)? En dat misschien daardoor de TC onnatuurlijk hoog blijft?
De invloed op het mengen: niet echt een issue volgens mij. Dat mengen gebeurt toch wel. Effect is: koude retour uit vvw komt in buffer en mengt met warme aanvoer (Tuo). Temperatuur komt uit op de middeling in mengverhouding in debiet tussen pomp van Amber en pomp cv. Je hebt door het hydraulisch nulpunt 2 circuits , en dus twee x delta T. Waarbij TUo de hoogste is van circuit buiten , en vvw retour de laagste is van circuit binnen. Tc en Tui zitten op de mengtemperatuur van buffer in t midden.
In een situatie zonder mengende buffer is Tuo meest gelijk aan TC en de vvw retour meest gelijk aan Tui (leiding verlies daargelaten)
[ Voor 5% gewijzigd door Get!em op 07-12-2025 15:28 ]
Draaien jullie SWW run in de winter juist snachts of nog altijd overdag? Temperatuur verschillen zijn minimaal namelijk, maar stroom is snachts vaker stukken goedkoper.
Hangt totaal af van je stroom contract .darkfujita schreef op zondag 7 december 2025 @ 22:13:
Vannacht zeer goedkope stroom!
Draaien jullie SWW run in de winter juist snachts of nog altijd overdag? Temperatuur verschillen zijn minimaal namelijk, maar stroom is snachts vaker stukken goedkoper.
Vast contract en modelcontract dan doe je nu overdag.
Dynamisch, doe je ‘s nachts.
Met batterij doe je op moment dat je uitkomt.
Ik doe vanwege geluid hem gewoon om 10u-11u ‘s ochtends elke dag.
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Door een externe control module aan te sluiten kan je dit schema aan en uit zetten of andere instellingen aanpassen waardoor het water wordt verwarmd op het moment dat jij dit zelf wil.
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
Je kan een klok in stellen binnen welke tijden de het tapwater op een bepaalde temperatuur moet zijn minus een hysteresis.wowly schreef op zondag 7 december 2025 @ 22:36:
Ik ben nog aan het leren, maar hoe stel je je SWW run in qua tijd?
Bijv. 55 graden met hysteresis van 5, gaat hij bij 50 laden als de klok dat toestaat.tot weer 55 graden.
De klok kan je instellen in blokken van 2 uur.
Je hebt ook nog een minimale temperatuur klok,
Die kan je bijv op 40 zetten, dan zal hij zorgen dat hwt water binnen deze tijden 40 graden is met weer die zelfde hysteresis.
Belangrijk: de beide klokken niet overlappen!
Dan gaat de minimale klok voor!
Slim is als je enegie wil besparen je legionela te starten gelijk met een van de kloken, ander gaat hij een extra run maken.
Zet je geen klokken aan, dan gebruikt hij 1 setpoint en de hysteresis.
Zo stuur ik via Home assistant 6x per dag een ander setpoint, dan krijg je 3 tijdblokken. De dure uren (dynamisch contract) vallen dan in mijn lagere setpoint.
Wil het nog slim maken met een automation, ben ook druk bezig met evt een accu systeem. Dus of het er van komt geen idee. Want die paar euro die ik er mee bespaar tot de accu er is.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)
Beetje off topic misschien, wij hebben een 5kwh Victron systeem. Die schaaft hier vooral de pieken weg door het huis op NOM te zetten. Wat ik zie is dat die momenten vaak rond het avondeten zijn. Dus kookplaatje aan, worst case oven en met de koudere dagen ook nog de warmtepomp. Ik heb momenten gezien dat die accu dan in 1,5 uur leeg is. Terwijl het 'dure blok' een stuk langer duurt.bommer schreef op maandag 8 december 2025 @ 06:46:
[...]
Wil het nog slim maken met een automation, ben ook druk bezig met evt een accu systeem. Dus of het er van komt geen idee. Want die paar euro die ik er mee bespaar tot de accu er is.
Tegenwoordig schakel ik de SG B connectie aan en de thermostaat een graad hoger om het hele huis op te stoken tijdens goedkope momenten waarna in ons geval (convectoren) het huis rustig 6 uur niet verwarmt hoeft te worden en dus ook de batterij niet zo zwaar aangesproken wordt.
Mijn inziens is de batterij leuk voor alle andere vebruikers in huis die pieken doen etc. Maar haal je met een warmtepomp de grootste winst door 'voorverwarmen' op goedkope momenten en de wp uit te laten op duurdere momenten.
Oh, en wat betreft Tapwater. Die staat gewoon tussen 12 en 16 ingesteld. Grosso modo het warmste moment van de dag en over het algemeen een leuke dip in de stroomprijzen. + met een rijtjeshuis denk ik dat onze buren het ook wel waarderen als hij s'nachts lekker rustig is
[ Voor 10% gewijzigd door darkvalias op 08-12-2025 08:27 ]
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Het zat een beetje ook in mijn denkrichting voor als ik naar dynamisch zou gaan. Vloer en SWW vat als buffer/batterij gebruiken. En op duurste momenten de SG-Blokkade.darkvalias schreef op maandag 8 december 2025 @ 08:24:
[...]
Mijn inziens is de batterij leuk voor alle andere vebruikers in huis die pieken doen etc. Maar haal je met een warmtepomp de grootste winst door 'voorverwarmen' op goedkope momenten en de wp uit te laten op duurdere momenten.
Ondertussen compleet geswitchd, de batterij gaat groot genoeg worden voor het overbruggen en ik ga de regeling van Amber lekker laten zoals die is. Het wordt 48kWh hier.
De Amber heeft twee opties voor tapwater;wowly schreef op maandag 8 december 2025 @ 09:24:
En met plan en automation hebben jullie het over een plan gemaakt in Home assistant dan?
1. setpoint gestuurd; simpelweg, komt tapwater onder x temp, ga verwarmen naar target.
2. klokprogramma; zolang het tapwater niet onder een minimale temperatuur komt, wacht de amber tot het gekozen tijdslot om het tapwater naar de target te brengen.
Wat betreft het sturen op stroomprijzen, dit loopt allemaal via home assistant ja. In mijn geval via de DAO addon om te bepalen wanneer de stroom goedkoop is (dit wil ik nog eens los trekken en puur obv prijs doen). @bommer gebruikt geloof ik zijn eigen Amber Integratie om Amber in tapwater mode 1. een dynamisch setpoint te geven. Dus, stroomprijs hoog, setpoint omlaag zodat hij niet gaat verwarmen. Stroomprijs laag, setpoint omhoog om goedkoop tapwater te verwarmen. (correct me if wrong)
We gaan hier wel wat richting het inregelen/sturen waar inmiddels wat losse topics voor zijn
Offtopic: ik kijk naar een accu systeem met minimaal 32Kwh liever nog 48-64Kwhdarkvalias schreef op maandag 8 december 2025 @ 08:24:
[...]
Beetje off topic misschien, wij hebben een 5kwh Victron systeem. Die schaaft hier vooral de pieken weg door het huis op NOM te zetten. Wat ik zie is dat die momenten vaak rond het avondeten zijn. Dus kookplaatje aan, worst case oven en met de koudere dagen ook nog de warmtepomp. Ik heb momenten gezien dat die accu dan in 1,5 uur leeg is. Terwijl het 'dure blok' een stuk langer duurt.
Tegenwoordig schakel ik de SG B connectie aan en de thermostaat een graad hoger om het hele huis op te stoken tijdens goedkope momenten waarna in ons geval (convectoren) het huis rustig 6 uur niet verwarmt hoeft te worden en dus ook de batterij niet zo zwaar aangesproken wordt.
Mijn inziens is de batterij leuk voor alle andere vebruikers in huis die pieken doen etc. Maar haal je met een warmtepomp de grootste winst door 'voorverwarmen' op goedkope momenten en de wp uit te laten op duurdere momenten.
Oh, en wat betreft Tapwater. Die staat gewoon tussen 12 en 16 ingesteld. Grosso modo het warmste moment van de dag en over het algemeen een leuke dip in de stroomprijzen. + met een rijtjeshuis denk ik dat onze buren het ook wel waarderen als hij s'nachts lekker rustig is
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)
Hoe heb jij je legionella ingepland via DAO? Ik heb mij er nog niet toe gezet om het goed in te regelen en draai dus nog als dummy.darkvalias schreef op maandag 8 december 2025 @ 10:27:
[...]
De Amber heeft twee opties voor tapwater;
1. setpoint gestuurd; simpelweg, komt tapwater onder x temp, ga verwarmen naar target.
2. klokprogramma; zolang het tapwater niet onder een minimale temperatuur komt, wacht de amber tot het gekozen tijdslot om het tapwater naar de target te brengen.
Wat betreft het sturen op stroomprijzen, dit loopt allemaal via home assistant ja. In mijn geval via de DAO addon om te bepalen wanneer de stroom goedkoop is (dit wil ik nog eens los trekken en puur obv prijs doen). @bommer gebruikt geloof ik zijn eigen Amber Integratie om Amber in tapwater mode 1. een dynamisch setpoint te geven. Dus, stroomprijs hoog, setpoint omlaag zodat hij niet gaat verwarmen. Stroomprijs laag, setpoint omhoog om goedkoop tapwater te verwarmen. (correct me if wrong)
We gaan hier wel wat richting het inregelen/sturen waar inmiddels wat losse topics voor zijn
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Antwoord is simpelweg, niet. De Amber heeft een bug waardoor het schrijven/lezen via modbus het legionella programma corrupt maakt. Dan pakt ie de default settings. Gezien ons vat elke dag nagenoeg leeggetrokken wordt en op 55 graden staat (suboptimaal voor groei, zelfs afstervend bij stilstaand water) komt er zo vaak nieuw water in dat ik me niet zoveel zorgen maak om legionellavorming. Heatgeek heeft ook eens gezegd dat je eigenlijk geen legio run hoeft te doen als je tapwater snel genoeg ververst wordt.Impossibl3 schreef op maandag 8 december 2025 @ 17:23:
[...]
Hoe heb jij je legionella ingepland via DAO? Ik heb mij er nog niet toe gezet om het goed in te regelen en draai dus nog als dummy.
Bij ons is er dus al zeker een maand of drie geen legionella run geweest.
Als je dat nu wel wilt doen, als je bijv. zekerheid wilt hebben voor je kleine dreumes oid. Dan zou ik de eerder genoemde oplossing van Bommer pakken en iets aanpassen. Bijhouden aantal dagen sinds laatste run, max 7, daarna verplicht volgende dag een run doen op goedkoopste moment. Vanaf 5 dagen mag een nieuwe run plaatsvinden. Je kan dan via https://energie.theoxygent.nl/ prognoses krijgen voor de stroomprijzen in de toekomst en vooruitplannen naar de meest optimale dag/tijd. (Evt bijstellen naarmate de voorspelling beter wordt)
Zondag 12h is "altijd" het goedkoopste moment van de week, maar DAO voor legionella wel simpeler...darkvalias schreef op maandag 8 december 2025 @ 22:03:
[...]
Antwoord is simpelweg, niet. De Amber heeft een bug waardoor het schrijven/lezen via modbus het legionella programma corrupt maakt. Dan pakt ie de default settings. Gezien ons vat elke dag nagenoeg leeggetrokken wordt en op 55 graden staat (suboptimaal voor groei, zelfs afstervend bij stilstaand water) komt er zo vaak nieuw water in dat ik me niet zoveel zorgen maak om legionellavorming. Heatgeek heeft ook eens gezegd dat je eigenlijk geen legio run hoeft te doen als je tapwater snel genoeg ververst wordt.
Bij ons is er dus al zeker een maand of drie geen legionella run geweest.
Als je dat nu wel wilt doen, als je bijv. zekerheid wilt hebben voor je kleine dreumes oid. Dan zou ik de eerder genoemde oplossing van Bommer pakken en iets aanpassen. Bijhouden aantal dagen sinds laatste run, max 7, daarna verplicht volgende dag een run doen op goedkoopste moment. Vanaf 5 dagen mag een nieuwe run plaatsvinden. Je kan dan via https://energie.theoxygent.nl/ prognoses krijgen voor de stroomprijzen in de toekomst en vooruitplannen naar de meest optimale dag/tijd. (Evt bijstellen naarmate de voorspelling beter wordt)
Ja of juist zaterdag of zondag nacht.tonwes99 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 05:36:
[...]
Zondag 12h is "altijd" het goedkoopste moment van de week, maar DAO voor legionella wel simpeler...
Heb nu SWW run omgezet naar 02.00-04.00 uur elke dag. Vannacht is ook om 02uur spot goedkoop! Denk dat ik ook de legionella run ga zetten op zaterdag of zondag nacht (deze staat nu ook op zondag 11:59 gepland)
Nu er nog gesaldeerd kan worden heb ik TijdPlus Nacht bij Vattenfall, eur0,25 overdag en eur0,20 ‘s nachts. Fijn voor EV en die mindere COP voor sww neem ik graag op de koop toe.darkfujita schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:15:
[...]
Ja of juist zaterdag of zondag nacht.
Heb nu SWW run omgezet naar 02.00-04.00 uur elke dag. Vannacht is ook om 02uur spot goedkoop! Denk dat ik ook de legionella run ga zetten op zaterdag of zondag nacht (deze staat nu ook op zondag 11:59 gepland)
ik heb zelf via Node-red een proces aangemaakt die op zondag kijkt in welk 2-uurs blok de stroom het goedkoopste is om dan het legionella programma te starten. Grappig was dat afgelopen zondag het opwarmen om 23:30 begon.darkfujita schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:15:
[...]
Ja of juist zaterdag of zondag nacht.
Heb nu SWW run omgezet naar 02.00-04.00 uur elke dag. Vannacht is ook om 02uur spot goedkoop! Denk dat ik ook de legionella run ga zetten op zaterdag of zondag nacht (deze staat nu ook op zondag 11:59 gepland)
Hoe stuur je dat dan aan met Modbus? Want ik zie in de leejow module geen methode om te zeggen: Ga nu legionella run doen? Of mis ik daar wat?tmbreuker schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:42:
[...]
ik heb zelf via Node-red een proces aangemaakt die op zondag kijkt in welk 2-uurs blok de stroom het goedkoopste is om dan het legionella programma te starten. Grappig was dat afgelopen zondag het opwarmen om 23:30 begon.
Ik set het DWH setpoint naar 60, wanneer deze is bereikt houdt ik 'm 20 min vast. Daarna zet ik DWH setpoint weer terug. Als je wilt, kan ik de nodered flow met je delenSander schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:55:
[...]
Hoe stuur je dat dan aan met Modbus? Want ik zie in de leejow module geen methode om te zeggen: Ga nu legionella run doen? Of mis ik daar wat?
Of je gebruikt de relais van SG+ om een delta bovenop je SWW setpoint te zetten zodat Normale Setpoint + SG+ Delta optelt tot 60-65C.Sander schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:55:
[...]
Hoe stuur je dat dan aan met Modbus? Want ik zie in de leejow module geen methode om te zeggen: Ga nu legionella run doen? Of mis ik daar wat?
Of je verhoogt domweg de SWW setpoint totdat de Tw lang genoeg de doeltemperatuur heeft bereikt (3 minuten >63C is de logica in de legionella run van de Amber)
kniptmbreuker schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 16:45:
[...]
Ik set het DWH setpoint naar 60, wanneer deze is bereikt houdt ik 'm 20 min vast. Daarna zet ik DWH setpoint weer terug. Als je wilt, kan ik de nodered flow met je delen
Vraag verplaatst naar hier: Impossibl3 in "Uitlezen Itho Daalderop HP-S en Amber warmtepomp"
[ Voor 79% gewijzigd door Impossibl3 op 09-12-2025 17:15 ]
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Je gedachtegang is te ingewikkeld voor mijn brein. Ik hoop dat anderen hier wat zinnigs over kunnen zeggen. Ik ben net begonnen het DAO topic te lezen en mogelijk ga ik nog optimaliseren, maar KISS bevalt me ook wel.Impossibl3 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 16:53:
[...]
Graag.
Mijn gedachten is als volgt maar graag even jullie blik er op.
Nu heb ik een onder temperatuur (43 graden) wanneer de Amber altijd het vat op warmt en een tijdblok wanneer die naar 54 graden gaat mits de temperatuur in het vat lager is dat 51 graden (54 - 5 (de hysterese)).
Als je volledige modbus besturing gaat doen:
1. dan zet je het tijdblok uit.
2. Baseer je op prijzen welk moment goedkoop is om het vat op te warmen door de doeltemperatuur naar 54 graden te zetten
3. buiten die tijden zet je de doeltemperatuur op 48 want dan gaat die pas opwarmen bij 43 graden (48 - 5 hysterese). In de extreem dure uren kan je dan zelfs zeggen ik zet de doeltemperatuur op 20 graden ofzo.
4. bij een legionella run zet je de doeltemperatuur op 64 graden (vat wordt opgewarmd als die onder de 59 zit (64-5)).
Klopt mijn gedachten gang?
Edit: En hoe zit dit dan met het schrijven naar de Amber en de belasting van het geheugen irt levensduur. Om die reden wil ik bijvoorbeeld geen gebruik maken van de vast stooklijn waarde en deze steeds bijsturen door middel van een stooklijn in HA geprogrammeerd te hebben.
De SG contacten zijn namelijk ook een interessante oplossing maar minder flexibel als mijn gedachtengang.
hier mijn node-red flow, mede dank aan @bommer voor de inspiratie:
[
{
"id": "7171c1d657b6e486",
"type": "tab",
"label": "Amber legionella programma op zondag wanneer prijs laagst is",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
},
{
"id": "inject_zondag",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Elke zondag 00:05",
"props": [],
"repeat": "",
"crontab": "05 00 * * 0",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"x": 210,
"y": 260,
"wires": [
[
"2709f22a3f7c7644"
]
]
},
{
"id": "moment_cheapest",
"type": "moment",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Zet tijd om naar timestamp",
"topic": "",
"input": "cheapest_time",
"inputType": "msg",
"inTz": "Europe/Amsterdam",
"adjAmount": 0,
"adjType": "hours",
"adjDir": "add",
"format": "",
"locale": "C",
"output": "cheapest_timestamp",
"outputType": "msg",
"outTz": "Europe/Amsterdam",
"x": 880,
"y": 260,
"wires": [
[
"0b953445e7c1301a",
"f505563caf0359ab"
]
]
},
{
"id": "delay_until_cheapest",
"type": "delay",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Wacht tot goedkoopste uur",
"pauseType": "delayv",
"timeout": "0",
"timeoutUnits": "seconds",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "1",
"rateUnits": "second",
"randomFirst": "1",
"randomLast": "5",
"randomUnits": "seconds",
"drop": false,
"allowrate": false,
"outputs": 1,
"x": 1320,
"y": 200,
"wires": [
[
"lees_setpoint",
"9ef1d1832f3834e9"
]
]
},
{
"id": "lees_setpoint",
"type": "api-current-state",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Lees setpoint",
"server": "83957022.c437b",
"version": 3,
"outputs": 1,
"halt_if": "",
"halt_if_type": "str",
"halt_if_compare": "is",
"entity_id": "number.amber_setpoint_dhw",
"state_type": "str",
"blockInputOverrides": false,
"outputProperties": [
{
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "string",
"valueType": "entityState"
}
],
"for": "",
"forType": "num",
"x": 1580,
"y": 400,
"wires": [
[
"2d2e95f18b243dad",
"eb7ce402dd69cce0"
]
]
},
{
"id": "lees_mode",
"type": "api-current-state",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Lees mode",
"server": "83957022.c437b",
"version": 3,
"outputs": 1,
"halt_if": "",
"halt_if_type": "str",
"halt_if_compare": "is",
"entity_id": "select.amber_working_mode",
"state_type": "str",
"blockInputOverrides": false,
"outputProperties": [
{
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entityState"
}
],
"for": "",
"forType": "num",
"x": 1590,
"y": 240,
"wires": [
[
"backup_opslaan",
"44d9b4d5e15dab13"
]
]
},
{
"id": "backup_opslaan",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Backup opslaan",
"func": "flow.set('backup_working_mode', msg.payload);\nmsg.payload = {value: Number('70') };\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": "",
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1780,
"y": 240,
"wires": [
[
"set_setpoint",
"8a3746ecc25bac88"
]
]
},
{
"id": "set_setpoint",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Setpoint naar 70",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": true,
"action": "number.set_value",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [
"number.amber_setpoint_dhw"
],
"labelId": [],
"data": "{\"value\":70}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": false,
"domain": "number",
"service": "set_value",
"x": 2000,
"y": 240,
"wires": [
[
"set_mode"
]
]
},
{
"id": "set_mode",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Mode naar DHW",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": false,
"action": "select.select_option",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [
"select.amber_working_mode"
],
"labelId": [],
"data": "{\"option\":\"DHW\"}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": false,
"domain": "select",
"service": "select_option",
"x": 2290,
"y": 240,
"wires": [
[
"f290ec3c1522105b"
]
]
},
{
"id": "delay_20min",
"type": "delay",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "20 minuten wachten",
"pauseType": "delay",
"timeout": "20",
"timeoutUnits": "minutes",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "20",
"rateUnits": "minute",
"randomFirst": "1",
"randomLast": "5",
"randomUnits": "seconds",
"drop": true,
"allowrate": false,
"outputs": 1,
"x": 1540,
"y": 640,
"wires": [
[
"22b4ddc5b3d5edd9"
]
]
},
{
"id": "restore_setpoint",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Herstel setpoint",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": false,
"action": "number.set_value",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [
"number.amber_setpoint_dhw"
],
"labelId": [],
"data": "msg.payload",
"dataType": "jsonata",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": false,
"domain": "number",
"service": "set_value",
"x": 1980,
"y": 640,
"wires": [
[
"31e2231c671e924f"
]
]
},
{
"id": "restore_mode",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Herstel mode",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": false,
"action": "input_select.select_option",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [
"select.amber_working_mode"
],
"labelId": [],
"data": "msg.payload",
"dataType": "jsonata",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": false,
"domain": "input_select",
"service": "select_option",
"x": 2480,
"y": 640,
"wires": [
[
"51df13731386df9b"
]
]
},
{
"id": "9ef1d1832f3834e9",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "informeer",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": false,
"action": "notify.mobile_app_iphonet",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [],
"labelId": [],
"data": "{\"message\":\"Het legionella programma is gestart!\",\"title\":\"Node-RED Flow\"}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": true,
"domain": "notify",
"service": "mobile_app_iphonet",
"x": 1580,
"y": 80,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "7afdcbfcbd9ed7d4",
"type": "ha-wait-until",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Wachten tot 60ºC is bereikt",
"server": "83957022.c437b",
"version": 3,
"outputs": 2,
"entities": {
"entity": [
"sensor.amber_dhw_temperture_tw"
],
"substring": [],
"regex": []
},
"property": "state",
"comparator": "gte",
"value": "60",
"valueType": "num",
"timeout": "1",
"timeoutType": "num",
"timeoutUnits": "hours",
"checkCurrentState": true,
"blockInputOverrides": true,
"outputProperties": [
{
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "Timer starten",
"valueType": "str"
}
],
"x": 840,
"y": 640,
"wires": [
[
"c631d71161fe9ba7"
],
[
"3efe132bd5453f44"
]
]
},
{
"id": "3efe132bd5453f44",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "time out legionella programma",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1150,
"y": 720,
"wires": []
},
{
"id": "ce822e2676e2d2a2",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "informeer",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": false,
"action": "notify.mobile_app_iphonet",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [],
"labelId": [],
"data": "{\t \"message\": \"Het legionella programma is afgerond!\",\t \"title\": \"Node-RED Flow\"\t}",
"dataType": "jsonata",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": true,
"domain": "notify",
"service": "mobile_app_iphonet",
"x": 2960,
"y": 640,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "0b953445e7c1301a",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "tijdstip object",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1080,
"y": 160,
"wires": []
},
{
"id": "2709f22a3f7c7644",
"type": "api-current-state",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Lees Nordpool Sensor",
"server": "83957022.c437b",
"version": 3,
"outputs": 1,
"halt_if": "",
"halt_if_type": "str",
"halt_if_compare": "is",
"entity_id": "sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_10_021",
"state_type": "str",
"blockInputOverrides": true,
"outputProperties": [
{
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entityState"
},
{
"property": "data",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entity"
}
],
"for": "0",
"forType": "num",
"forUnits": "minutes",
"override_topic": false,
"state_location": "payload",
"override_payload": "msg",
"entity_location": "data",
"override_data": "msg",
"x": 440,
"y": 260,
"wires": [
[
"be3c0d145f69b43b",
"5de5d59bb6980333"
]
]
},
{
"id": "be3c0d145f69b43b",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Payload Nordpool sensor",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 670,
"y": 360,
"wires": []
},
{
"id": "5de5d59bb6980333",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Bepaal goedkoopste start uur",
"func": "// Haal Nordpool data op\nconst prijzen = msg.data.attributes.raw_today;\nif (!prijzen || !Array.isArray(prijzen)) {\n node.warn(\"Geen geldige prijsdata gevonden\");\n return null;\n}\n\n// Zoek goedkoopste opeenvolgende uren\nlet minSom = Infinity;\nlet startIndex = 0;\n\nfor (let i = 0; i < prijzen.length - 1; i++) {\n let som = prijzen[i].value + prijzen[i + 1].value;\n if (som < minSom) {\n minSom = som;\n startIndex = i;\n }\n}\n\n// Zet het starttijdstip van het goedkoopste blok in msg.cheapest_time\nmsg.cheapest_time = prijzen[startIndex].start;\n// Optioneel: geef het hele blok terug\nmsg.cheapest_hours = [prijzen[startIndex], prijzen[startIndex + 1]];\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": "",
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 690,
"y": 180,
"wires": [
[
"1106549f2308f1ae",
"moment_cheapest",
"068985426ce5d717"
]
]
},
{
"id": "1106549f2308f1ae",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Goedkoopste tijdstip",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 940,
"y": 60,
"wires": []
},
{
"id": "f505563caf0359ab",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "vertraging berekenen",
"func": "// Zorg dat het tijdstip in een Date object zit\nlet goedkoopsteStart = new Date(msg.cheapest_timestamp);\nlet nu = new Date();\n\n// Bereken het aantal milliseconden tot het goedkoopste uur\nlet delayMs = goedkoopsteStart.getTime() - nu.getTime();\n\n// Controleer of het tijdstip in de toekomst ligt\nif (delayMs > 0) {\n msg.delay = delayMs;\n} else {\n // Tijdstip is al voorbij, geen delay nodig\n msg.delay = 0;\n}\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1120,
"y": 320,
"wires": [
[
"delay_until_cheapest",
"7f44ea33beb14717"
]
]
},
{
"id": "7f44ea33beb14717",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "delay in ms",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1190,
"y": 400,
"wires": []
},
{
"id": "d4f8b35c38fac76f",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Klik start",
"props": [
{
"p": "payload"
},
{
"p": "topic",
"vt": "str"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 1400,
"y": 400,
"wires": [
[
"lees_setpoint"
]
]
},
{
"id": "2d2e95f18b243dad",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Backup opslaan",
"func": "flow.set('backup_setpoint_dhw', msg.payload)\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": "",
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1780,
"y": 400,
"wires": [
[
"lees_mode"
]
]
},
{
"id": "b31f32044794b6d2",
"type": "server-state-changed",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Meet DHW temperatuur",
"server": "83957022.c437b",
"version": 6,
"outputs": 1,
"exposeAsEntityConfig": "",
"entities": {
"entity": [
"sensor.amber_dhw_temperture_tw"
],
"substring": [],
"regex": []
},
"outputInitially": false,
"stateType": "str",
"ifState": "",
"ifStateType": "str",
"ifStateOperator": "is",
"outputOnlyOnStateChange": true,
"for": "",
"forType": "num",
"forUnits": "minutes",
"ignorePrevStateNull": false,
"ignorePrevStateUnknown": false,
"ignorePrevStateUnavailable": false,
"ignoreCurrentStateUnknown": false,
"ignoreCurrentStateUnavailable": false,
"outputProperties": [
{
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entityState"
},
{
"property": "data",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "eventData"
},
{
"property": "topic",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "triggerId"
}
],
"x": 200,
"y": 640,
"wires": [
[
"a5548b439971bef0",
"5b7e9a9187f742a7"
]
]
},
{
"id": "a5548b439971bef0",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "meet temp",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 510,
"y": 700,
"wires": []
},
{
"id": "517f071c00425e22",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "temp als nummer",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 810,
"y": 500,
"wires": []
},
{
"id": "516e0430069e2557",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Klik start",
"props": [
{
"p": "payload"
},
{
"p": "topic",
"vt": "str"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 620,
"y": 800,
"wires": [
[
"7afdcbfcbd9ed7d4"
]
]
},
{
"id": "22b4ddc5b3d5edd9",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "function 1",
"func": "msg.payload = {\n \"value\": parseFloat(flow.get(\"backup_setpoint_dhw\")) // Zet de flow context om naar een getal\n};\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1760,
"y": 640,
"wires": [
[
"restore_setpoint",
"e9d271f7ccf8e2b5"
]
]
},
{
"id": "eb7ce402dd69cce0",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "debug 2",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1780,
"y": 460,
"wires": []
},
{
"id": "31e2231c671e924f",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "function 2",
"func": "let option = flow.get('backup_working_mode');\nmsg.payload = {\n \"entity_id\": \"select.amber_working_mode\",\n \"option\": option\n};\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 2240,
"y": 640,
"wires": [
[
"restore_mode",
"2123c729de0d67b4"
]
]
},
{
"id": "e9d271f7ccf8e2b5",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "debug 1",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1940,
"y": 720,
"wires": []
},
{
"id": "2123c729de0d67b4",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "debug 3",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 2480,
"y": 740,
"wires": []
},
{
"id": "8a3746ecc25bac88",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "debug 4",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 2000,
"y": 320,
"wires": []
},
{
"id": "44d9b4d5e15dab13",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "debug 5",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1760,
"y": 160,
"wires": []
},
{
"id": "f290ec3c1522105b",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Activeer monitoring",
"func": "flow.set('flow_active', true);\nflow.set('first_sent', false);\nglobal.set('legionella-programma-draait', true);\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 2590,
"y": 240,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "51df13731386df9b",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Deactiveer monitoring",
"func": "flow.set('flow_active', false);\nflow.set('first_sent', false);\nglobal.set('legionella-programma-draait', false);\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 2760,
"y": 640,
"wires": [
[
"ce822e2676e2d2a2"
]
]
},
{
"id": "5b7e9a9187f742a7",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "controleer of de flow actief is",
"func": "// Zet de payload om naar een getal\nmsg.payload = parseFloat(msg.payload);\nif (flow.get('flow_active') === true) {\n return msg;\n} else {\n return null;\n}",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 540,
"y": 580,
"wires": [
[
"517f071c00425e22",
"7afdcbfcbd9ed7d4",
"c9bcf04a057b4a73"
]
]
},
{
"id": "9cdf3b57d9046597",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Klik start",
"props": [
{
"p": "payload"
},
{
"p": "topic",
"vt": "str"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 1960,
"y": 140,
"wires": [
[
"set_setpoint"
]
]
},
{
"id": "8811d4497a37213c",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Klik start",
"props": [
{
"p": "payload"
},
{
"p": "topic",
"vt": "str"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 2500,
"y": 520,
"wires": [
[
"51df13731386df9b"
]
]
},
{
"id": "b6f2df4811e2428a",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Log tijdstip waarop 60ºC is bereikt",
"func": "let nu = new Date\nflow.set('reached_60_degrees_DWH_at',nu );\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1580,
"y": 560,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "c631d71161fe9ba7",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "alleen het 1e bericht doorsturen",
"func": "// Check of de flow actief is\nif (flow.get('flow_active') !== true) {\n // Flow is niet actief, drop alles\n return null;\n}\n\n// Check of het eerste bericht al is doorgestuurd\nif (!flow.get('first_sent')) {\n // Eerste bericht: markeer als verzonden\n flow.set('first_sent', true);\n return msg; // Laat door naar delay-node\n} else {\n // Niet het eerste bericht: drop\n return null;\n}",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1210,
"y": 640,
"wires": [
[
"delay_20min",
"b6f2df4811e2428a"
]
]
},
{
"id": "068985426ce5d717",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Log tijdstip waarop programma start",
"func": "let nu = new Date\nflow.set('start_time_legionalla_prog',msg.cheapest_time );\nreturn null;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 990,
"y": 100,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "1dca3c4c65bc6ec0",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Global status bijwerken",
"func": "global.set(\"legionella-programma-draait\", false);\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 390,
"y": 900,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "899690a49ac2a965",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "initieer",
"props": [
{
"p": "payload"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "false",
"payloadType": "bool",
"x": 170,
"y": 900,
"wires": [
[
"1dca3c4c65bc6ec0"
]
]
},
{
"id": "f6f18d91e971d0e8",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Klik start",
"props": [
{
"p": "payload"
},
{
"p": "topic",
"vt": "str"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 2420,
"y": 120,
"wires": [
[
"f290ec3c1522105b"
]
]
},
{
"id": "c9bcf04a057b4a73",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Setpoint naar 70",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": true,
"action": "number.set_value",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [
"number.amber_setpoint_dhw"
],
"labelId": [],
"data": "{\"value\":70}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": false,
"domain": "number",
"service": "set_value",
"x": 800,
"y": 560,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "83957022.c437b",
"type": "server",
"name": "Home Assistant",
"addon": true
},
{
"id": "a4d49ce50b4f59ab",
"type": "global-config",
"env": [],
"modules": {
"node-red-contrib-moment": "5.0.0",
"node-red-contrib-home-assistant-websocket": "0.80.3"
}
}
]
Waarbij de titel van dat Topic door @leejoow dan even moet worden aangepast naar Uitlezen en aansturen Itho Amber en HPS warmtepomp.
[ Voor 4% gewijzigd door Get!em op 09-12-2025 17:10 ]
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
Zie topic titel daar. Modje heeft t aangepast.leejoow schreef op woensdag 10 december 2025 @ 06:44:
Ik ga een request daar voor indienen
Met dit zachte weer gaat hij bij mij toch wel een beetje pendelen. Twee weken geleden toen het 's nachts naar het vriespunt ging, draaide hij prachtig constant op 36Hz met om de 180 minuten even de smeerverhoging. Setpoint zo rond de 28 a 29 graden (90m² vloerverwarming in 11 groepen).
Nu met het zachtere weer probeer ik met 27 graden te draaien, maar dat red ik niet: de tc blijft langzaam oplopen tot de amber afslaat (bij +3).
Zodra de amber weer aanslaat (mag bij 5 graden onder setpoint) gaat hij volle bak aan initieel. Ik had terugtoeren ingested op 5 graden zodat hij snel begint met terugtoeren, maar dit werkt volgens mij niet. Ik heb de setting nu weer op 2 en op de een of andere mannier gaat hij dan sneller terugtoeren? Ook geluidsreductie geprobeerd. Daarmee start hij niet op 90 maar op de limiet, maar terugtoeren gaat even langzaam.
Iemand een idee hoe hier mee om te gaan?
Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh
Wat noem jij pendelen bij dit warme weer? En gebruik je een thermostaat?georgeboot schreef op donderdag 11 december 2025 @ 14:35:
Is er een trucje om de Amber sneller naar laaglast (36Hz) te krijgen?
Met dit zachte weer gaat hij bij mij toch wel een beetje pendelen. Twee weken geleden toen het 's nachts naar het vriespunt ging, draaide hij prachtig constant op 36Hz met om de 180 minuten even de smeerverhoging. Setpoint zo rond de 28 a 29 graden (90m² vloerverwarming in 11 groepen).
Nu met het zachtere weer probeer ik met 27 graden te draaien, maar dat red ik niet: de tc blijft langzaam oplopen tot de amber afslaat (bij +3).
Zodra de amber weer aanslaat (mag bij 5 graden onder setpoint) gaat hij volle bak aan initieel. Ik had terugtoeren ingested op 5 graden zodat hij snel begint met terugtoeren, maar dit werkt volgens mij niet. Ik heb de setting nu weer op 2 en op de een of andere mannier gaat hij dan sneller terugtoeren? Ook geluidsreductie geprobeerd. Daarmee start hij niet op 90 maar op de limiet, maar terugtoeren gaat even langzaam.
Iemand een idee hoe hier mee om te gaan?
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Runs van zo’n 2 uur, dan 2 uur uit enz. Niet heel slecht, maar zie liever dat mijn thermostaat (home assistant en shelly) hem uitschakelt dan dat ie overshoot heeftCarboy54 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 15:13:
[...]
Wat noem jij pendelen bij dit warme weer? En gebruik je een thermostaat?
Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh
Hoe zou jij hem documenteren dan? Handleiding zeg dat het delta-t vanaf setpoint is, vanaf waar hij gaat moduleren.mijgmae schreef op donderdag 11 december 2025 @ 14:44:
@georgeboot die modulatie-instelling (M1.3) is verwarrend (en IMO verkeerd gedocumenteerd in de handleiding). Zet hem maar eens op 1c, dan gaat hij vlot terug naar 36hz. Zo heb ik dat hier ook.
Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh
Dat is geen pendelen zeker niet met deze buiten temperaturen. Pendelen is meer dan 2x per uur.georgeboot schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:10:
[...]
Runs van zo’n 2 uur, dan 2 uur uit enz. Niet heel slecht, maar zie liever dat mijn thermostaat (home assistant en shelly) hem uitschakelt dan dat ie overshoot heeft
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Ik denk je huis beter isoleren of vvw in een dik pak beton wat goed buffert.georgeboot schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:10:
[...]
Runs van zo’n 2 uur, dan 2 uur uit enz. Niet heel slecht, maar zie liever dat mijn thermostaat (home assistant en shelly) hem uitschakelt dan dat ie overshoot heeft
:strip_exif()/f/image/svdwqfiw8ClRQsbTDJ0YrQCQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Dan draai je een mooie run en is het genoeg voor de rest v.d. dag bij de huidige buitentemp.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Je zou verwachten dat een hogere M1.3-waarde er voor zorgt dat de compressor sneller, trager gaat draaien. En dat doet hij ook, maar niet helemaal zoals ik zou verwachten.georgeboot schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:11:
[...]
Hoe zou jij hem documenteren dan? Handleiding zeg dat het delta-t vanaf setpoint is, vanaf waar hij gaat moduleren.
Er wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe snel de compressor aftoert. Als ik de waarde van M1.3 op 5c zet, slaat bij mij de warmtepomp af omdat hij de setpoint flink overshoot. Bij M1.3 op 1c (pas aftoeren als hij bijna op het setpoint is) krijg ik een hele mooie, lange run op 36hz.
Hij mag dus eerder, lager gaan draaien met een hogere M1.3. Dat duurt echter zo lang, dat hij (bij mij) de setpoint voorbij knalt. Waarom gaat hij bij 1c direct naar 36hz en kan dat niet bij een hogere M1.3? Ik vermoed dat er een vaste tijdsinterval zit tussen de "aftoer stappen". Hoe zou ik dat documenteren? Geen idee, maar het kan wel duidelijker IMO.
Gouden tip die M1.3 op 1 zetten! Hij moduleert nu meteen terug!!mijgmae schreef op donderdag 11 december 2025 @ 18:11:
[...]
Je zou verwachten dat een hogere M1.3-waarde er voor zorgt dat de compressor sneller, trager gaat draaien. En dat doet hij ook, maar niet helemaal zoals ik zou verwachten.
Er wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe snel de compressor aftoert. Als ik de waarde van M1.3 op 5c zet, slaat bij mij de warmtepomp af omdat hij de setpoint flink overshoot. Bij M1.3 op 1c (pas aftoeren als hij bijna op het setpoint is) krijg ik een hele mooie, lange run op 36hz.
Hij mag dus eerder, lager gaan draaien met een hogere M1.3. Dat duurt echter zo lang, dat hij (bij mij) de setpoint voorbij knalt. Waarom gaat hij bij 1c direct naar 36hz en kan dat niet bij een hogere M1.3? Ik vermoed dat er een vaste tijdsinterval zit tussen de "aftoer stappen". Hoe zou ik dat documenteren? Geen idee, maar het kan wel duidelijker IMO.
Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh
Zoek even terug op een post van mij hierover.georgeboot schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:11:
[...]
Hoe zou jij hem documenteren dan? Handleiding zeg dat het delta-t vanaf setpoint is, vanaf waar hij gaat moduleren.
Kort gezegd:
Tc <= Setpoint- m1.03 = 70-90hz
Tc = setpoint = 55-61Hz
Tc >= setpoint + m1.03 = 43-36Hz
Tw is temp tapwater (SWW)
Tr is temp room/kamertemperatuur
Tc is temp CV aanvoer
Ta is temp ambient/buiten
Setpoint = vlgns google de thermostaatinstelling, bv 20 graden Celcius, Maar in de handleiding gebruiken ze het woord Set, welke bv 40 kan zijn. Zijn dit dan de temperaturen kunnen zijn die zijn ingesteld staan in de stooklijn? Bv 20 graden 27 graden Tc? Of hebben we het dan alleen over een buffervat op die temperatuur?
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Setpoint in mijn post is hier stooklijn waarde die hoort bij huidige buitentemperatuur indien op stooklijn.wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 19:36:
Even voor mijn duidelijkheid wat nomebclatuur:
Tw is temp tapwater (SWW)
Tr is temp room/kamertemperatuur
Tc is temp CV aanvoer
Ta is temp ambient/buiten
Setpoint = vlgns google de thermostaatinstelling, bv 20 graden Celcius, Maar in de handleiding gebruiken ze het woord Set, welke bv 40 kan zijn. Zijn dit dan de temperaturen kunnen zijn die zijn ingesteld staan in de stooklijn? Bv 20 graden 27 graden Tc? Of hebben we het dan alleen over een buffervat op die temperatuur?
In de uitleesmodule ook te vinden als actual_setpoint
[ Voor 3% gewijzigd door Get!em op 11-12-2025 19:41 ]
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Wat is dat ??wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 19:36:
Even voor mijn duidelijkheid wat nomenclatuur:
Begrijp er soms helemaal niks van .
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
De Amber weet niks van je thermostaat behalve aan/uit. Dus een temperatuur cq setpoint in de Amber komt nooit vanaf de thermostaat.wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 19:41:
En als je op stooklijn én de thermostaat aanstuurt?
De thermostaat zelf heeft wel een setpoint uiteraard.
In mijn vak betekend dat als we spreken over een "Os" dat we het hebben over een mond. Per os betekent dan innemen via de mond.
In dit topic worden verschillende zaken benoemd die sommigen anders lijken te gebruiken. Zoals het woord setpoint. Ik zou denken dat dit een punt in een bepaalde reeks is die wordt vastgezet. Maar gaat dit over een stooklijn, een thermostaat temperatuursintelling? In de data van de Amber gebruiken ze het woord oa bij DHW.block external heating on outside temperature/legionella/heatcurven/coolcurven/sg decrease etc etc etc. Dus als iemand zegt setpoint vraag ik welke setpoint?
Als ik met een boer praat over Os denkt ie heel wat anders dan ik. Dus moeten we met elkaar afspreken waar we het over hebben. Een lijst hiervan is is een nomenclatuurlijst.
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Agree, maar die thermostaat gaat wel aan en uit op basis van de waarde die ik heb ingegeven (inclusief hysterese, wat in de installatiewereld wrsch het temperatuursverschil tussen aan en uit is, bv 0,1 of 0,2 etc)Get!em schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:02:
[...]
De Amber weet niks van je thermostaat behalve aan/uit. Dus een temperatuur cq setpoint in de Amber komt nooit vanaf de thermostaat.
De thermostaat zelf heeft wel een setpoint uiteraard.
Maar ik ga er gevoegelijk van uit dat jij in jouw reply mbt :
Tc <= Setpoint- m1.03 = 70-90hz
Tc = setpoint = 55-61Hz
Tc >= setpoint + m1.03 = 43-36Hz
bedoeld:
Temp cv-aanvoer kleiner of gelijk als het (setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta)) minus (de instelling van delta T moduleren verwarmen) = 70-90Hz
Temp cv-aanvoer is gelijk aan setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta) = 55-61 Hz
Temp cv-aanvoer groter of gelijk als het (setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta)) minus (de instelling van delta T moduleren verwarmen) = 43-36Hz
?
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Zo dat is heel wat.wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:07:
Eerste googleresultaat: Nomenclatuur is een systeem of set regels voor het systematisch benoemen van dingen binnen een specifiek vakgebied.
In mijn vak betekend dat als we spreken over een "Os" dat we het hebben over een mond. Per os betekent dan innemen via de mond.
In dit topic worden verschillende zaken benoemd die sommigen anders lijken te gebruiken. Zoals het woord setpoint. Ik zou denken dat dit een punt in een bepaalde reeks is die wordt vastgezet. Maar gaat dit over een stooklijn, een thermostaat temperatuursintelling? In de data van de Amber gebruiken ze het woord oa bij DHW.block external heating on outside temperature/legionella/heatcurven/coolcurven/sg decrease etc etc etc. Dus als iemand zegt setpoint vraag ik welke setpoint?
Als ik met een boer praat over Os denkt ie heel wat anders dan ik. Dus moeten we met elkaar afspreken waar we het over hebben. Een lijst hiervan is is een nomenclatuurlijst.
Doe mij maar kiss
👍
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Nee, een nomenclatuur is juist KISS. Ik vind met zijn allen over een ander iets praten als we het hebben over setpoint erg verwarrend tot het nivo dat ik er niets meer van begrijp. en zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch? Als ik zeg: "het teken + betekent erbij", en jij zegt "het teken + betekent eraf" en een ander zegt "het teken + is het zelfde als gelijk" ik ga een optelsom opschrijven wordt het onmogelijk om elkaar te begrijpen. Als iedereen zegt + beteken "erbij' zijn we er meteen uit met die som. Simpel toch? KISS!Jan2023 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:15:
[...]
Zo dat is heel wat.
Doe mij maar kiss
👍
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Bijna, de laatste minus is een plusjewowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:15:
[...]
Agree, maar die thermostaat gaat wel aan en uit op basis van de waarde die ik heb ingegeven (inclusief hysterese, wat in de installatiewereld wrsch het temperatuursverschil tussen aan en uit is, bv 0,1 of 0,2 etc)
Maar ik ga er gevoegelijk van uit dat jij in jouw reply mbt :
Tc <= Setpoint- m1.03 = 70-90hz
Tc = setpoint = 55-61Hz
Tc >= setpoint + m1.03 = 43-36Hz
bedoeld:
Temp cv-aanvoer kleiner of gelijk als het (setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta)) minus (de instelling van delta T moduleren verwarmen) = 70-90Hz
Temp cv-aanvoer is gelijk aan setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta) = 55-61 Hz
Temp cv-aanvoer groter of gelijk als het (setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta)) minus (de instelling van delta T moduleren verwarmen) = 43-36Hz
?
En als je dan zo precies wilt zijn: die genoemde formule is geen exact algoritme, maar een benadering van wat er gebeurt en is niet door Itho benoemd ergens. Bovendien, Als de tijd langer duurt dat TC < setpoint, zal na een tijd, gemeten in graadminuten, de compressor steeds harder gaan om setpoint alsnog te bereiken. Dat is o.a. die opstart piek die begint met 73 en dan omhoog gaat als de setpoint niet snel bereikt wordt (wederom benaderd/afgeleid uit praktijk)
Dat woord gebruikt echt niemand, dus niemand snapt wat je bedoelt.wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:19:
[...]
Nee, een nomenclatuur is juist KISS. Ik vind met zijn allen over een ander iets praten als we het hebben over setpoint erg verwarrend tot het nivo dat ik er niets meer van begrijp. en zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch? Als ik zeg: "het teken + betekent erbij", en jij zegt "het teken + betekent eraf" en een ander zegt "het teken + is het zelfde als gelijk" ik ga een optelsom opschrijven wordt het onmogelijk om elkaar te begrijpen. Als iedereen zegt + beteken "erbij' zijn we er meteen uit met die som. Simpel toch? KISS!
Even kijken of ik het goed begrijp (en ik weet dat het geen exacte wetenschap is maar een benadering/verklaring van de gedragingen van de "black box"van de amber:
- Aanvoer vanuit de buitenunit is lager dan mijn ingestelde stookcurvepunt (bij mij bij 5 graden buitentemp heb ik de aanvoertemp ingesteld op 30 graden) bv 24 graden aanvoer gaat de compressor harder werken om dit zsm op de 30 graden te krijgen: 70-90hz compressorfreq.
- Is na een tijdje op volle kracht draaien de aanvoertemp naar 30 graden gegaan (Tc = Ta) gaat hij naar 55-61 Hz.
- Gaat de aanvoertemperatuur wat te hoog, zeg naar 35 graden Tc, gaat hij naar 36-43 Hz. Net zolang dat mijn kamer thermostaat zegt "uit" want het wordt de temperatuur hier in de kamer die we wilden.
De graadminuten zijn van invloed op het compressorgedrag, immers bij teveel aan graadminuten gaat de compressor steeds harder werken en na verloop van tijd zelfs het elektrisch element inschakelen.
En de M1.03 heeft hierop invloed als de Tc < 30gr (setpoint stooklijn bij 5 graden) of als de Tc > 30gr, namelijk wanneer hij niet meer op vol vermogen hoeft te draaien maar mag gaan aftoeren kleine deltaT
Tc is 24 graden, wat 6 graden lager is dan 30, met 1.03 op 2 graden:: compressor maximaal!
Tc is 32 graden, wat 2 graden hoger is dan 30, met 1.03 op 2 graden: compressor 50-60Hz
Tc is 35 graden, wat 5 graden hoger is dan 30 , met 1.03 op 2 graden: compressor 36Hz
Maar met M1.03 op 5:
Tc is 24 graden, wat 6 graden lager is dan 30, met 1.03 op 5 graden:: compressor maximaal!
Tc is 32 graden, wat 2 graden hoger is dan 30, met 1.03 op 5 graden: compressor maximaal?
Tc is 35 graden, wat 5 graden hoger is dan 30 , met 1.03 op 5 graden: compressor 50-60Hz?
Tc is 36 graden, wat 6 graden hoger is dan 30, met 1.03 op 5 graden: compressor 36Hz?
In dit geval: met een hogere M1.03 heb je dus sneller een verwarmd huis (want hogere aanvoertemps) en sneller aan-uit gedrag van de amber
Of werkt het zo:
Maar met M1.03 op 5:
Tc is 24 graden, wat 6 graden lager is dan 30, met 1.03 op 5 graden:: compressor maximaal!
Tc is 25 graden, wat 5 graden lager is dan 30, met 1.03 op 5 graden: compressor -50-60Hz?
Tc is 30 graden, wat gelijk is met 30 , met 1.03 op 5 graden: compressor 36Hz?
Tc is 36 graden, wat 6 graden hoger is dan 30, met 1.03 op 5 graden: compressor 36Hz?
In dit geval heb je idd veel sneller terugtoeren en duurt het langer voordat je huis warm is (want lagere aanvoertemps)
en idd nomenclatuur is een woord wat in de medische wetenschap wordt gebruikt, defenitielijst zal wel gebruikelijker zijn
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Mijn Amber vandaag binnengekomen. Dus wordt een lekker klus weekendje. Vraagje de PNI CT40 Pro is moeilijk verkrijgbaar. Zie wel de CT45. Is dat niet de opvolger en wat zijn de verschillen? Zie overigens bij Heat supplies een verdacht lijkende CT40 volgens mij:
https://www.heatsupplies....owuiioqCA9H8aAnh6EALw_wcB
CT 45 is iets ander model en ook geschikt mits verstelbare hysterese van 0.1 of 0.2. Succes met monteren. Je kan afkijken bij de buurman 🤗avanthof schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:53:
Hallo Amber lotgenoten,
Mijn Amber vandaag binnengekomen. Dus wordt een lekker klus weekendje. Vraagje de PNI CT40 Pro is moeilijk verkrijgbaar. Zie wel de CT45. Is dat niet de opvolger en wat zijn de verschillen? Zie overigens bij Heat supplies een verdacht lijkende CT40 volgens mij:
https://www.heatsupplies....owuiioqCA9H8aAnh6EALw_wcB
[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 11-12-2025 22:00 ]
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Simpeler.
Even illustratie vanuit mijn registratie.
Setpoint 26,3, m1.03 op 2
Tc 2 graden lager dan setpoint = optoeren op 73. Setpoint min 2 (m1.03) is snel genoeg bereikt, dus gaat niet hoger dan 73.
Tc bijna gelijk aan setpoint , al afgetoerd tot 61Hz en er net boven afgetoerd tot 55Hz
Tc is bijna 2c hoger dan setpoint , aftoeren tot 43. Bij erboven gaat hij naar 36Hz.
:strip_exif()/f/image/8NOmrLsH4TRt93ICzdkSlxbT.jpg?f=fotoalbum_large)
Je ziet in de de grafiek trouwens ook dat de vraag vanuit thermostaat om 3:28 aan gaat en dat dan de eerste 12 minuten de buffer wordt leeggepompt voordat compressor aan gaat.
En dat bij 36Hz de Tc weer licht daalt en stabiliseert, en dus in evenwicht is met afgifte.
[ Voor 6% gewijzigd door Get!em op 11-12-2025 22:20 ]
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Ik heb hier zelf ook mee geexperimenteerd. Wat ik zie is dat de instelling van M1.03 inderdaad doet wat Get!em aangeeft.Get!em schreef op donderdag 11 december 2025 @ 22:16:
[...]
Simpeler.
Even illustratie vanuit mijn registratie.
Setpoint 26,3, m1.03 op 2
Tc 2 graden lager dan setpoint = optoeren op 73. Setpoint min 2 (m1.03) is snel genoeg bereikt, dus gaat niet hoger dan 73.
Tc bijna gelijk aan setpoint , al afgetoerd tot 61Hz en er net boven afgetoerd tot 55Hz
Tc is bijna 2c hoger dan setpoint , aftoeren tot 43. Bij erboven gaat hij naar 36Hz.
[Afbeelding]
Je ziet in de de grafiek trouwens ook dat de vraag vanuit thermostaat om 3:28 aan gaat en dat dan de eerste 12 minuten de buffer wordt leeggepompt voordat compressor aan gaat.
En dat bij 36Hz de Tc weer licht daalt en stabiliseert, en dus in evenwicht is met afgifte.
- M1.03 op 1 graad - langzaam terug toeren en Tc eindigt 1 graad boven de setpoint (compressor gaat altijd terug naar 36Hz)
- M1.03 op 2 graad - langzaam terug toeren en Tc eindigt 2 graad boven de setpoint (compressor gaat bijna altijd terug naar 36Hz
- M1.03 op 3 graad - matig terug toeren en Tc eindigt 3 graad boven de setpoint (compressor gaat niet altijd terug naar 36Hz
- M1.03 op 4 graad - snel terug toeren en Tc eindigt 4 graad boven de setpoint (compressor gaat niet terug naar 36Hz maar blijft op 43Hz)
- M1.03 op 5 graad - nog sneller terug toeren en Tc eindigt 5 graad boven de setpoint (compressor gaat niet lager dan 49Hz soms even naar 43Hz)
Waar kan je de CT40 nog bestellen?Carboy54 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 22:00:
[...]
CT 45 is iets ander model en ook geschikt mits verstelbare hysterese van 0.1 of 0.2. Succes met monteren. Je kan afkijken bij de buurman 🤗
Ja het is maar hoe je het bekijkt,wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:19:
[...]
Nee, een nomenclatuur is juist KISS. Ik vind met zijn allen over een ander iets praten als we het hebben over setpoint erg verwarrend tot het nivo dat ik er niets meer van begrijp. en zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch? Als ik zeg: "het teken + betekent erbij", en jij zegt "het teken + betekent eraf" en een ander zegt "het teken + is het zelfde als gelijk" ik ga een optelsom opschrijven wordt het onmogelijk om elkaar te begrijpen. Als iedereen zegt + beteken "erbij' zijn we er meteen uit met die som. Simpel toch? KISS!
Mooi voorbeeld is ook het begrip een open of gesloten verdeler , dat wordt ook niet eenduidig gebruikt helaas.
Maar weer wat geleerd, nomenclatuur
Onbewust associeer ik dat met een "partituur"
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Ook Mijn M1.03 ("Amber compressor speed reduction" in de software van de Amber genoemd) veranderd van 2 naar 1 en idd, onmiddelijk terugtoeren naar 36Hz... YES!!!
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Maar dan moet je de ontvanger er ook nog apart bij kopen .avanthof schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:53:
Hallo Amber lotgenoten,
Mijn Amber vandaag binnengekomen. Dus wordt een lekker klus weekendje. Vraagje de PNI CT40 Pro is moeilijk verkrijgbaar. Zie wel de CT45. Is dat niet de opvolger en wat zijn de verschillen? Zie overigens bij Heat supplies een verdacht lijkende CT40 volgens mij:
https://www.heatsupplies....owuiioqCA9H8aAnh6EALw_wcB
https://www.heatsupplies....onder-externe-sensor.html
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Joris heeft ze nog beperkt liggen.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Waar vind ik Joris? Ik heb er 2 nodig ook
Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh
Kijk naar zijn avatar 😵@Stokergeorgeboot schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:42:
[...]
Waar vind ik Joris? Ik heb er 2 nodig ook
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Bij mij staat M1.3 altijd op 2wowly schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:20:
Precies, Dat open/gesloten verdeler was nu exact zo'n ding. Partituur is een veel mooier woord, wij moesten nomenclaturen altijd uit onze kop stampen, bah.
Ook Mijn M1.03 ("Amber compressor speed reduction" in de software van de Amber genoemd) veranderd van 2 naar 1 en idd, onmiddelijk terugtoeren naar 36Hz... YES!!!
En dan zakt de frequentie ook naar 36 Hz als je stooklijn niet te hoog staat t.o.v. de actuele buitentemperatuur.
En de compressor dus niet te hard hoeft te werken.
Persoonlijk vindt ik de 36 Hz niet zaligmakend , als je lange runs kan draaien worden deze namelijk een stuk onrustiger omdat ze worden onderbroken als de maximale laagdraaitijd is bereikt , i.v.m . het olie smerings issue
Na zo,n stop is de herstart weer hoog in de toeren tot Tc weer is bereikt.
Bij de vorige koude periode had ik de stooklijn enige graden tijdelijk opgehoogd , ( handige functie als je op het huisje in het display klikt ) en ging de compressor netjes op 43 Hz in een lange strakke lijn door zonder onderbrekingen van een run.
Dat maakt het in zijn geheel toch rustiger
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Door in te pluggen op Windows CE zou ik een vast IP adres kunnen configureren, heeft iemnd dat geprobeerd?
De Amber kan niets via het netwerk. Wellicht heeft Itho maatregelen genomen om de communicatie ook te blokkeren. Heeft oa te maken met gebrekkige veiligheid van WinCE ( geen updates ed)robsyp schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:12:
Als ik mijn Amber 120 aan het lokale netwerk hang dan krijgt hij snel een IP adres (DHCP), en ik kan 'm pingen, maar na een minuut ofzo geeft de unit al geen response meer op ping. Weet iemand wat hier aan de hand is?
Door in te pluggen op Windows CE zou ik een vast IP adres kunnen configureren, heeft iemnd dat geprobeerd?
Correctie: Zie post @Jordi_ , remote desktop met VNC zou moeten kunnen
[ Voor 5% gewijzigd door tonwes99 op 13-12-2025 07:31 ]
Hier werkt dit prima via DHCP, niks speciaals voor hoeven te doen. Ik gebruik het voornamelijk voor VNC.robsyp schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:12:
Als ik mijn Amber 120 aan het lokale netwerk hang dan krijgt hij snel een IP adres (DHCP), en ik kan 'm pingen, maar na een minuut ofzo geeft de unit al geen response meer op ping. Weet iemand wat hier aan de hand is?
Door in te pluggen op Windows CE zou ik een vast IP adres kunnen configureren, heeft iemnd dat geprobeerd?
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
https://www.youtube.com/channel/UC1YzT0oEbOD_mnOtN7LoHyA
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Wel/geen regelmatige foutcodes?
Nu dus het advies , van jullie in ieder geval, op voorhand e.e.a. te updaten?
[ Voor 4% gewijzigd door Degast op 13-12-2025 12:07 ]
Nee alleen bij vastgelopen schermen.Degast schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 12:06:
Is er nog (vermoeden van) relatie met wel/geen extra aansturing?
Wel/geen regelmatige foutcodes?
Nu dus het advies , van jullie in ieder geval, op voorhand e.e.a. te updaten?
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Ik heb voor nu geen enkele foutcode en voel met niet genoodzaakt een update te doen, maar misschien voor anderen?
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Maar wel een vermoeden geweest hier in de groep.
Vandaar ook mijn vraag. Ik zou graag update achter de hand hebben ja.
Ik begrijp dat als iedereen gaat updaten en als dat fout gaat dat dan het paard achter de wagen spannen is.
Het kan ook zo zijn dat vooral oudere vollopen. Dan is het uiteindelijk zo dat iedereen aan de beurt komt. Ook dat heeft niemand hier nog geconstateerd overigens.
Aan mijn installateur de update gevraagd, ligt op usb klaar voor als er een probleem ontstaatDegast schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 13:17:
Het is niet gezegd dat er een verband is tussen foutcodes en of aansturing.
Maar wel een vermoeden geweest hier in de groep.
Vandaar ook mijn vraag. Ik zou graag update achter de hand hebben ja.
Ik begrijp dat als iedereen gaat updaten en als dat fout gaat dat dan het paard achter de wagen spannen is.
Het kan ook zo zijn dat vooral oudere vollopen. Dan is het uiteindelijk zo dat iedereen aan de beurt komt. Ook dat heeft niemand hier nog geconstateerd overigens.
Zowel @leejoow als ik hebben er voor gezorgd dat de control module en/-of de integratie niet zelfstandig gaat schrijven naar de Amber. Lezen is zo ie zo nooit een probleem.Degast schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 13:17:
Het is niet gezegd dat er een verband is tussen foutcodes en of aansturing.
Maar wel een vermoeden geweest hier in de groep.
Vandaar ook mijn vraag. Ik zou graag update achter de hand hebben ja.
Ik begrijp dat als iedereen gaat updaten en als dat fout gaat dat dan het paard achter de wagen spannen is.
Het kan ook zo zijn dat vooral oudere vollopen. Dan is het uiteindelijk zo dat iedereen aan de beurt komt. Ook dat heeft niemand hier nog geconstateerd overigens.
Dus zolang je zelf geen rare automations maakt die te veel schrijf acties doet. Is het geen enkel probleem.
Mijn advies: houd de schrijf actie's beperkt, niet meer dan 10x per dag, per register. Dit zou voor het
flash NAND geheugen geen probleem mogen zijn.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Het aanpassen van een waarde, als voorbeeld de tapwater temperatuur setpoint. of een stooklijn waarde.wowly schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:06:
En wat bedoel je precies met schrijf acties?
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)
Lezen=ophalen van data/status/huidige waarde entiteiten (bv huidige actual tc waarde)wowly schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:06:
En wat bedoel je precies met schrijf acties?
Schrijven=opdracht geven met extern systeem (bv HA) om een setting in de amber aan te passen (bv waarde stooklijn aanpassen of legionellaregeling vanuit HA besturen)
10 schrijfacties per dag kom je zo aan lijkt me, als je een paar automations hebt die regelmatig triggeren (heb zelf enkel nog legionella en nachtmodus vanuit HA, dus valt mee).
Edit: wat bommer zegt, maar dan met meer woorden
[ Voor 4% gewijzigd door toilet duck op 13-12-2025 14:34 ]