• Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 10:23
Sander schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:33:
[...]

Nee zeker niet, ik geef deels de schuld aan onze thermostaatkraan met een cooltouch feature die altijd een klein beetje koud bijmengt, terwijl dat met de WP eigenlijk niet nodig is zodra er eenmaal wat langer gedoucht wordt. Ik denk ook dat omdat er natuurlijk gelijk koud water wordt bijgevuld de temperatuur-val na 3 kids / 10 mins douchen wel echt te groot wordt om dat nog op te vangen. Uitzetten na verwarmen naar 55 en pas weer volgende dag opwarmen is echt een no-go in die zin. Dan wordt het wel koeler/koud

Maar soms is zelfs een (van mezelf) onhandige scheerbeurt waarbij ik de warme mengkraan laat doorlopen al een trigger om weer aan te gaan na een aantal minuten. Vandaar dat ik dus toch twijfel aan de sensor, vooral als je ook ziet hoe snel hij weer terug op temperatuur is zodra de kraan uit gaat.
Ik denk dat jij je delta moet verhogen. Bij het staande vat heb je meer warm volume boven de sensor zitten dan bij een liggend vat (daar zit het in de breedte) terwijl er nog wel warmte in je vat zit.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Jef04
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 08:16
Impossibl3 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:46:
[...]


Ik denk dat jij je delta moet verhogen. Bij het staande vat heb je meer warm volume boven de sensor zitten dan bij een liggend vat (daar zit het in de breedte) terwijl er nog wel warmte in je vat zit.
Ik heb ook een staand vat en mijn sensor maakt ook altijd een vrije val met het douchen. Heb mijzelf ook wel vaker afgevraagd of dat eigenlijk normaal is, maar liever zeker weten warm water dan te koud.

Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

@Jef04 Zit je sensor niet veel te laag in het vat? Idealiter plaats je die op ca 2/3 van onderen. Dan zit er boven de sensor nog altijd ca 100 liter, voldoende om van te douchen, maar je kunt dus ca 200 liter wegdouchen voordat het koude water bij de sensor komt. Dat gaat hier prima. We hebben maar een stuk of drie SWW-runs per week. Voor meer tips over SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 28-10-2026 15:40 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Die vaten mengen helemaal, is de bedoeling van die vaten. (Doet externe pomp) Dus inderdaad Delta sww wat groter? Als sww 55 pas laten aansporingen bij 46 ofzo?

  • Jef04
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 08:16
Andrehj schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:39:
@Jef04 Zit je sensor niet veel te laag in het vat? Idealiter plaats je die op ca 2/3 van onderen. Dan zit er boven de sensor nog altijd ca 100 liter, voldoende om van te douchen, maar je kunt dus ca 200 liter wegdouchen voordat het koude water bij de sensor komt. Dat gaat hier prima. We hebben maar een stuk of drie SWW-runs per week. Voor meer tips over SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
Ik heb gewoon het vat van Itho, kan ik daar de sensor nog in verplaatsen dan? Zal er eens naar kijken.

Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 10:50

bommer

Topicstarter
NovaDesu schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 09:35:
Ik lees op reddit wel eens dat een warmtepomp zo ongeveer de halve dag continu hoort te draaien:

https://www.reddit.com/r/warmtepompNL/comments/1xgwfxb/normaal_gedrag_tijdens_herfst/19rqta87ugm68/
https://www.reddit.com/r/warmtepompNL/comments/1x96h7i/hoe_presteert_je_warmtepomp_bij_dit_weer/phj3sh1/
https://www.reddit.com/r/warmtepompNL/comments/1x96h7i/hoe_presteert_je_warmtepomp_bij_dit_weer/phiv56x/

terwijl hij hier maar 1x per dag 2 uurtjes aangaat deze dagen. Daarna zit er genoeg warmte in het huis, plus warmte van de zon, dat hij verder niet aanslaat.

Wat is nou de ideale manier voor een warmtepomp om te werken? De hele dag door draaien voelt ook niet helemaal efficient. Als je ziet wat voor verbruik die mensen hebben op deze dagen, soms al 10+kwh.

Ik heb hier de hysterese ingesteld op 0.3K, en thermostaat staat op 19.5. Bij 19.2 gaat ie verwarmen tot 19.8.
Ik vind de hele dag draaien echt onzin.
Ik draai liever 3x2 uurtjes op 600W, Dan de hele dag op 460W.
De elektronica is allemaal het zelfde, het verschil tussen een 65 en een 95 is geen 200W op laagste vermogen.
En bij mij op 36Hz is 460W het laagste opgenomen vermogen en het afgegeven vermogen 2,8kW
Daarbij gebruik ik voor verwarmen en tapwater maar 1700kWh per jaar!

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 10:20

tonwes99

bommer schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:16:
[...]

Ik vind de hele dag draaien echt onzin.
Ik draai liever 3x2 uurtjes op 600W, Dan de hele dag op 460W.
De elektronica is allemaal het zelfde, het verschil tussen een 65 en een 95 is geen 200W op laagste vermogen.
En bij mij op 36Hz is 460W het laagste opgenomen vermogen en het afgegeven vermogen 2,8kW
Daarbij gebruik ik voor verwarmen en tapwater maar 1700kWh per jaar!
Zolang je wat kunt bufferen, bijvoorbeeld in je natte vloerverwarming, is dat terug kunnen moduleren idd. onzin. Liever een maatje te groot, zodat hij bij vorst of in vochtige defrost-tijden niet continu op 80Hz hoeft te malen.

  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Impossibl3 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:46:
[...]


Ik denk dat jij je delta moet verhogen. Bij het staande vat heb je meer warm volume boven de sensor zitten dan bij een liggend vat (daar zit het in de breedte) terwijl er nog wel warmte in je vat zit.
Dit gedrag red ik ook niet met een delta, net even een paar washandjes natmaken en handen wassen:
  • 19:49–19:55: sensor van 56,4 naar 36,1 °C, ruim 20 °C in 6 minuten.
  • 20:02: de Amber startte met warm water maken. De sensor schoot binnen 2 minuten van 37,7 naar 48,4 °C, terwijl de compressor net op 35 Hz draaide.
  • Hij liep maar 8 minuten (20:02–20:10) en bracht de sensor van 37 naar 55 °C.
Thermisch klopt dit natuurlijk van geen meter. Ik ga vanavond zelf eens douchen met WW stand helemaal uit, dan kijken hoe snel hij terug is op temp en of ik merkbaar comfortverlies heb zonder, anders ga ik (net als de legionella-run) ook dit deel maar zelf aansturen ipv de amber software...

Is er nog iets wat ik makkelijk kan checken aan de sensor? Hij lijkt er helemaal ingeschoven, moet ik nog controleren of hij in de stuurkast goed zit aangesloten?

  • NovaDesu
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 08:09
bommer schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:16:
[...]

Ik vind de hele dag draaien echt onzin.
Ik draai liever 3x2 uurtjes op 600W, Dan de hele dag op 460W.
De elektronica is allemaal het zelfde, het verschil tussen een 65 en een 95 is geen 200W op laagste vermogen.
En bij mij op 36Hz is 460W het laagste opgenomen vermogen en het afgegeven vermogen 2,8kW
Daarbij gebruik ik voor verwarmen en tapwater maar 1700kWh per jaar!
helemaal eens! ik moet nog wel even kijken hoe ik hem op 36hz kan krijgen, hij gaat hier niet lager dan 49hz

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Sander schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:45:
[...]

Dit gedrag red ik ook niet met een delta, net even een paar washandjes natmaken en handen wassen:
  • 19:49–19:55: sensor van 56,4 naar 36,1 °C, ruim 20 °C in 6 minuten.
  • 20:02: de Amber startte met warm water maken. De sensor schoot binnen 2 minuten van 37,7 naar 48,4 °C, terwijl de compressor net op 35 Hz draaide.
  • Hij liep maar 8 minuten (20:02–20:10) en bracht de sensor van 37 naar 55 °C.
Thermisch klopt dit natuurlijk van geen meter. Ik ga vanavond zelf eens douchen met WW stand helemaal uit, dan kijken hoe snel hij terug is op temp en of ik merkbaar comfortverlies heb zonder, anders ga ik (net als de legionella-run) ook dit deel maar zelf aansturen ipv de amber software...

Is er nog iets wat ik makkelijk kan checken aan de sensor? Hij lijkt er helemaal ingeschoven, moet ik nog controleren of hij in de stuurkast goed zit aangesloten?
Ik draai met het schema om de dag, dan komen we hier goed uit met het water. We hebben een vat van 270 liter en zijn met twee man. Zouden ook nog eens in de drie dagen kunnen, maar dan redden we het niet als we extra douchen ivm sporten

Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
leejoow schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:36:
[...]


Ik draai met het schema om de dag, dan komen we hier goed uit met het water. We hebben een vat van 270 liter en zijn met twee man. Zouden ook nog eens in de drie dagen kunnen, maar dan redden we het niet als we extra douchen ivm sporten
JA dat was ook meer wat ik verwachtte, een korte run per dag als er niet of weinig gedouched wordt een langere op de 'sport'dagen. Hoe heb jij de aansturing dan staan? en zie je vergelijkbare 'drops'? Ik wil vooral uitsluiten dat ik een sensor issue heb en daarna op zoek naar een goede set instellingen waarbij ik comfort kan garanderen voor de rest van het gezin zonder continu schakelen tussen verwarmen/tapwater in winter icm de kosten die dat met zich meebrengt in de avondpiek.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Die drops kloppen niet lijkt het.

Inderdaad.

Wie installeerde? Die even vragen hoe een wat?

Sensor zit wel goed? Eens doormeten?

  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Degast schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 22:56:
Die drops kloppen niet lijkt het.

Inderdaad.

Wie installeerde? Die even vragen hoe een wat?

Sensor zit wel goed? Eens doormeten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wvivgM7KPtbMh9noAFemWisKp5A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/osbuce8X3Mh95LIZAnaGQ3Al.png?f=fotoalbum_large
Dat denk ik dus niet. Tapwater stand uitgezet en net heerlijk warm gedouched en ook nu komt er nog heet water uit de kraan, maar de sensor says otherwise... Ik laat hem vannacht even uit, kijken of dat nog bijtrekt. Anders toch maar eens op zoek hoe dat zit en evt de installateur bellen.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 10:50

bommer

Topicstarter
Sander schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:45:
[...]

Dit gedrag red ik ook niet met een delta, net even een paar washandjes natmaken en handen wassen:
  • 19:49–19:55: sensor van 56,4 naar 36,1 °C, ruim 20 °C in 6 minuten.
  • 20:02: de Amber startte met warm water maken. De sensor schoot binnen 2 minuten van 37,7 naar 48,4 °C, terwijl de compressor net op 35 Hz draaide.
  • Hij liep maar 8 minuten (20:02–20:10) en bracht de sensor van 37 naar 55 °C.
Thermisch klopt dit natuurlijk van geen meter. Ik ga vanavond zelf eens douchen met WW stand helemaal uit, dan kijken hoe snel hij terug is op temp en of ik merkbaar comfortverlies heb zonder, anders ga ik (net als de legionella-run) ook dit deel maar zelf aansturen ipv de amber software...

Is er nog iets wat ik makkelijk kan checken aan de sensor? Hij lijkt er helemaal ingeschoven, moet ik nog controleren of hij in de stuurkast goed zit aangesloten?
Hier klopt duidelijk iets niet met de sensor.
Overigens is het normaal, als het verwarmen van tapwater start. De temperatuur eerst snel een paar graden zakt, ondat het water in de warmtepomp nog koud is.
Je zou haast zeggen, laat hem eerst over een secundair vat draaien, tot hij warm genoeg is.
Maar dat is een andere (comfort) discussie.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Dit is exact de grafiek die ik ook heb. De sensor zit bij mij denk ik laag in het vat en na een paar liter is daar het water inderdaad koud. Ik weet in elk geval niet beter 😎

Die waarde kijk ik helemaal niet naar, ik heb wel een watermeter op de uitgaande leiding van het vat en meet de hoeveelheid liters. Zo maak ik enigszins een inschatting hoeveel ik nog heb.

Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Sander schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:41:
[...]

JA dat was ook meer wat ik verwachtte, een korte run per dag als er niet of weinig gedouched wordt een langere op de 'sport'dagen. Hoe heb jij de aansturing dan staan? en zie je vergelijkbare 'drops'? Ik wil vooral uitsluiten dat ik een sensor issue heb en daarna op zoek naar een goede set instellingen waarbij ik comfort kan garanderen voor de rest van het gezin zonder continu schakelen tussen verwarmen/tapwater in winter icm de kosten die dat met zich meebrengt in de avondpiek.
Ik heb een schema dat ik op dinsdag, donderdag en de weekend dagen verwarm tussen 12:00 en 14:00 naar 48 graden. Daarnaast heb ik de legionella staan op zaterdag om 14:00. Nog nooit te kort gehad, tenzij we heel lang douchten. Soms als ik bezoek had een keer extra verwarmd door het schema even tijdelijk uit te zetten.

Middels mijn aanstuurmodule heb ik vervolgens een automatisering in Home Assistant die het schema weer aanzet als hij klaar is met tapwater verwarmen. Maar dit zou natuurlijk ook met de hand kunnen.

Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Bij de liggende vaten van Itho is het zo dat al het water gemengd wordt.

Een drop zo snel is niet logisch.

Waarschijnlijk zit de sensor niet goed, het klinkt of ze te dicht bij de koud water inlet zit.

Even de gebruiksaanwijzing opzoeken om te kijken of juiste positie is gekozen, en controleren of ze er ver genoeg in zit.

De hele nieuwe vaten hebben zelfs 5 sensoren?

  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Degast schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 07:54:
Bij de liggende vaten van Itho is het zo dat al het water gemengd wordt.

Een drop zo snel is niet logisch.

Waarschijnlijk zit de sensor niet goed, het klinkt of ze te dicht bij de koud water inlet zit.

Even de gebruiksaanwijzing opzoeken om te kijken of juiste positie is gekozen, en controleren of ze er ver genoeg in zit.

De hele nieuwe vaten hebben zelfs 5 sensoren?
Ik den kdat het inderdaad een gevolg is van het vat, maar ook wel slecht van Itho dat ze zo'n oplossing aanbieden maar eigenlijk dan geen goede configuratie in de WP hebben om daarmee om te gaan, even het plaatje van gisteravond aanvullen met een voorbeeld van vanochtend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3kU_u9IClK5aDsNHcazof3FTT64=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1tWhxMmezvePY15KjPokwIsR.png?f=fotoalbum_large

Daar zie je dus ook dat het 'mengen' eigenlijk niet gebeurd. Je zou idealiter het water willen laten rondpompen tijdens of na gebruik, want ook nu zie je weer dat het water in 5 minuten van 34 naar 47 graden schiet en dat daarna eigenlijk het 'normale' proces begint.

Ik denk dat ik ook maar eens een sensor op de uitgaande ww leiding ga zetten om daar te meten wat de temperatuur is aan het eind van zo'n douche-run.
bommer schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 00:26:
[...]

Hier klopt duidelijk iets niet met de sensor.
Overigens is het normaal, als het verwarmen van tapwater start. De temperatuur eerst snel een paar graden zakt, ondat het water in de warmtepomp nog koud is.
Je zou haast zeggen, laat hem eerst over een secundair vat draaien, tot hij warm genoeg is.
Maar dat is een andere (comfort) discussie.
Is dit ook op basis van je ervaring met een liggend vat? Want nu ik meer (en breder) zoek naar andere merken met liggende vaten zie ik wel meer van dit soort plaatjes voorbij komen. Ik snap de opmerking van @Degast wel, eigenlijk moet je in zo'n liggend vat gewoon op meerdere punten meten en dat dan middelen oid.

[ Voor 25% gewijzigd door Sander op 29-10-2026 08:45 ]


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Denk dat het mengen wel gebeurt, maar dat de sensor precies verkeerd zit.

Of er is nog iets anders aan de hand. Zoals dat ie op z'n kant ligt bijvoorbeeld.

https://ithodaalderop.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/A02_Warmtepompen/A02_80_Accessoires/A02_80_01_Grond/A02_80_01_01_Voorraadvaten/B01_06_MTE/01-05414-002%20%20Handleiding%20WPV-H%20200L-240L-270L%20(nl).pdf

Ik zie dat als sensor ver ingestoken wordt deze direct bij koudwater in terecht komt..

Maar normaal heb je er tegenwoordig 5.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Specifiek pagina 9. Met de opmerking vwbt tw sensor en aanwijzing gebruiksaanwijzing laad module

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Ik zou de sensor eens iets minder ver in het vat steken als ik dit zo lees.

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:16
@Sander nog even aanvulling op wat Leejow had genoemd.

Wij zijn hier thuis met 2 personen, met 240L (staand) vat, temperatuur 55 graden. Ook hier dropt de temperatuur heel snel na 1 douchebeurt. Heb de sensor al hoger geplaatst, met eigenlijk weinig effect. Temperatuur meting is dus incorrect, maar heb wel nog altijd heet water. Anyway, als resultaat vaak op onlogische tijden een SWW run.

Om dit op te lossen, draai ik het klok programma, en daarbuiten mag er geen SWW run gedaan worden. Ik ben erachter gekomen (beetje experimenteren) dat om de dag een SWW run voldoende is. en i.c.m. dynamisch contract heb ik deze nu zo ingesteld:

Di/Do/Vrij een twee-urig blok (lente/herfst 12 - 14uur, winter 02 - 04 uur, zomer sochtends bij voldoende zon, zonder hoge temperaturen).
Zondag draai ik legionella.

[ Voor 5% gewijzigd door darkfujita op 29-10-2026 09:35 ]


  • GerbenBK
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 10:43
bommer schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:16:
[...]
En bij mij op 36Hz is 460W het laagste opgenomen vermogen
Hoe meet jij dit? Bij mij verbruikt de Amber95 rond de 700w op 36Hz gemeten door de Homewizard Kwh meter.

The tyres begin to write cheques that the geometry can’t quite cash.


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
darkfujita schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 09:33:
@Sander nog even aanvulling op wat Leejow had genoemd.

Wij zijn hier thuis met 2 personen, met 240L (staand) vat, temperatuur 55 graden. Ook hier dropt de temperatuur heel snel na 1 douchebeurt. Heb de sensor al hoger geplaatst, met eigenlijk weinig effect. Temperatuur meting is dus incorrect, maar heb wel nog altijd heet water. Anyway, als resultaat vaak op onlogische tijden een SWW run.

Om dit op te lossen, draai ik het klok programma, en daarbuiten mag er geen SWW run gedaan worden. Ik ben erachter gekomen (beetje experimenteren) dat om de dag een SWW run voldoende is. en i.c.m. dynamisch contract heb ik deze nu zo ingesteld:

Di/Do/Vrij een twee-urig blok (lente/herfst 12 - 14uur, winter 02 - 04 uur, zomer sochtends bij voldoende zon, zonder hoge temperaturen).
Zondag draai ik legionella.
Thanks, ik heb nu enkele tests gedraaid zonder dat de pomp aanging en dat gaat prima. Heb even een nieuwe Dallas DS18B2 besteld, want ik had niks meer liggen, en dan ga ik die aan de uitgaande WW leiding van het vat zetten zodat bij WW gebruik wel een trigger blijft om snel de pomp aan te laten gaan als er bijv een bad gevuld wordt en daarna douchen oid.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:02
bommer schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:16:
[...]

Ik vind de hele dag draaien echt onzin.
Ik draai liever 3x2 uurtjes op 600W, Dan de hele dag op 460W.
De elektronica is allemaal het zelfde, het verschil tussen een 65 en een 95 is geen 200W op laagste vermogen.
En bij mij op 36Hz is 460W het laagste opgenomen vermogen en het afgegeven vermogen 2,8kW
Daarbij gebruik ik voor verwarmen en tapwater maar 1700kWh per jaar!
Ook raar dat bij een amber 95 op 36 hz 460 het laagst is. Hier op 36hz gemiddeld 525 550 schommelt een beetje.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Jef04
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 08:16
Sander schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 08:23:
[...]

Ik den kdat het inderdaad een gevolg is van het vat, maar ook wel slecht van Itho dat ze zo'n oplossing aanbieden maar eigenlijk dan geen goede configuratie in de WP hebben om daarmee om te gaan, even het plaatje van gisteravond aanvullen met een voorbeeld van vanochtend:
[Afbeelding]

Daar zie je dus ook dat het 'mengen' eigenlijk niet gebeurd. Je zou idealiter het water willen laten rondpompen tijdens of na gebruik, want ook nu zie je weer dat het water in 5 minuten van 34 naar 47 graden schiet en dat daarna eigenlijk het 'normale' proces begint.

Ik denk dat ik ook maar eens een sensor op de uitgaande ww leiding ga zetten om daar te meten wat de temperatuur is aan het eind van zo'n douche-run.


[...]

Is dit ook op basis van je ervaring met een liggend vat? Want nu ik meer (en breder) zoek naar andere merken met liggende vaten zie ik wel meer van dit soort plaatjes voorbij komen. Ik snap de opmerking van @Degast wel, eigenlijk moet je in zo'n liggend vat gewoon op meerdere punten meten en dat dan middelen oid.
Bij mijn staande vat ook zo’n zelfde drop. Net twee keer achter elkaar gedoucht:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YtReK9WsVbgvdQmPvrW2aEmAA_E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BvIzbFR0oQhdnXJrnXgsnfKK.jpg?f=fotoalbum_large

Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 10:50

bommer

Topicstarter
camel1987 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 18:32:
[...]


Ook raar dat bij een amber 95 op 36 hz 460 het laagst is. Hier op 36hz gemiddeld 525 550 schommelt een beetje.
De frequentie staat niet 1 op 1 met het opgenomen vermogen.
Mooi voorbeeld is tapwater programma. Dat draait het hele programma oo de zelfde frequentie alleen na mate de temperatuur omhoog gaat ook het elektrische vermogen omhoog.

Het is dus afhankelijk van flow, delta ect.
Daarom kan mij opgenomen vermogen ook lager zijn dan bij jouw. Ik zie op de kamstrup ook vaak een thermisch vermogen van 2,8kW. Dat kan volgens de specs helemaal niet bij een 95

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

camel1987 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 18:32:
[...]


Ook raar dat bij een amber 95 op 36 hz 460 het laagst is. Hier op 36hz gemiddeld 525 550 schommelt een beetje.
Hangt ook af van de delta tussen buiten temperatuur en de Tuo. En de aanvullende zaken zoals de (stand van) waterpomp P0 en P1 (bij buffervat).

Hier met de 120 tellen P0 en P1 vrij zwaar mee en is in COP gezien de 36Hz helemaal niet voordelig. 43 en 49hz zijn voordeliger. 36Hz laveert tussen 900 en 1050W electrisch. P1 is rond 150W in de stand waar ik hem op heb staan. P0 ook zoiets.

[ Voor 6% gewijzigd door Get!em op 29-10-2026 22:16 ]


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 10:50

bommer

Topicstarter
GerbenBK schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:15:
[...]


Hoe meet jij dit? Bij mij verbruikt de Amber95 rond de 700w op 36Hz gemeten door de Homewizard Kwh meter.
Met een gecertificeerde mid meter

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

bommer schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:28:
[...]

Met een gecertificeerde mid meter
Waarschijnlijk excl pomp op je buffer?

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 10:50

bommer

Topicstarter
Get!em schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:31:
[...]

Waarschijnlijk excl pomp op je buffer?
Ja, dat klopt dat is zonder pomp.
Die had een verbruik van 43W. Alleen vervangen door een grundfos magna 3, waar ik een modbus print in kon zetten 😬
Nu is verbruik van de pomp maar 18W op laagste stand en 29W als alles open is.
SCOP totale installatie is 4 voor verwarmen
Dat is inc pompen, extra tracing lint. Alle electronica (modbus printen, noem maar op)
Voor tapwater 3,5

[ Voor 13% gewijzigd door bommer op 29-10-2026 23:40 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • NovaDesu
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 08:09
bighead schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:05:
[...]

Probeer M1.3 nog is lager te zetten, ik had deze altijd op 1 staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1iZ9U9eKOZg2sZX3ZiXT23_ZrII=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nS0rNjgDZ0JTyZbB1VCyLDrg.jpg?f=fotoalbum_large

Hij staat hier nu op 5, deze kan dus naar beneden?

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
NovaDesu schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:13:
[...]

[Afbeelding]

Hij staat hier nu op 5, deze kan dus naar beneden?
Ja, probeer deze maar op 1 of 2. Ik had deze altijd op 1 staan.

Dit waren mijn instellingen:

M1.1 op 5

M1.2 op 2

M1.3 op 1

[ Voor 7% gewijzigd door bighead op 30-10-2026 10:27 ]


  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 06:07
Na lang tegenstribbelen in mijn hoofd heb ik vrijdag en zaterdag mijn hele betonvloer in de kruipruimte voorzien van de 1e laag PIR (6cm), er moet nog een laag van 7 cm overheen maar dat is voor een volgende keer.

Ik merk al direct verschil, zelfs met de kou buiten staat de Amber al bijna 24 uur stil.

Met mijn Alie warmtebeeld zie ik ook verschil in de kruipruimte. Op de plek waar nog geen PIR zat was de temperatuur van het beton ongeveer 22 graden, op de plek met 1 laag PIR was de oppervlakte ongeveer 19 graden en op 1 deel waar al twee lagen zitten was de oppervlakte 16 graden. Dat zou beteken dat er veel warmte verloren ging naar de kruipruimte en die is ongeveer 155 cm. hoog. Een enorme bak aan lucht die ik aan het opwarmen was.

Hopelijk ga ik het ook terugzien in mijn energieverbruik de komende maanden.

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Dat ga je zeker terug zien, ca 10-15% uit mijn hoofd.

Met vloerverwarming veel meer.

Maar pir platen met alu kun je niet vergelijken met de uitstraling van beton. Dus dat moet je wel meenemen bij meten.

  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 06:07
Degast schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:09:
Dat ga je zeker terug zien, ca 10-15% uit mijn hoofd.

Met vloerverwarming veel meer.

Maar pir platen met alu kun je niet vergelijken met de uitstraling van beton. Dus dat moet je wel meenemen bij meten.
Eens, die temperaturen waren meer voor een eerste indruk .Vrijdag had de warmtepomp nog drie uur nodig om de temperatuur in de woonkamer een halve graad te verhogen en vandaag maar een uurtje. Met een vergelijkbare buitentemperatuur.

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • Small Paullie
  • Registratie: December 2016
  • Niet online
Ik heb met behulp van de p.blommendaal tool m'n heatstar database gecontroleerd. Bij mij zat er praktisch geen legen ruimte in. M'n Amber 120 draait al ruim 2 jaar. Ik gebruik (nog) geen warmwater-voorziening via de Amber. Mogelijk is dat een essentieel verschil?

Dinky Dip


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

ArnoudN schreef op zondag 1 november 2026 @ 11:51:
Na lang tegenstribbelen in mijn hoofd heb ik vrijdag en zaterdag mijn hele betonvloer in de kruipruimte voorzien van de 1e laag PIR (6cm), er moet nog een laag van 7 cm overheen maar dat is voor een volgende keer.

Ik merk al direct verschil, zelfs met de kou buiten staat de Amber al bijna 24 uur stil.

Met mijn Alie warmtebeeld zie ik ook verschil in de kruipruimte. Op de plek waar nog geen PIR zat was de temperatuur van het beton ongeveer 22 graden, op de plek met 1 laag PIR was de oppervlakte ongeveer 19 graden en op 1 deel waar al twee lagen zitten was de oppervlakte 16 graden. Dat zou beteken dat er veel warmte verloren ging naar de kruipruimte en die is ongeveer 155 cm. hoog. Een enorme bak aan lucht die ik aan het opwarmen was.

Hopelijk ga ik het ook terugzien in mijn energieverbruik de komende maanden.
Hier de tonzon 4 kamers gedaan. Dat merkte je dus idd. (En de discussie van sommigen dat tonzon slecht werkt omdat t geen massa heeft: isolatie gaat o.a. om opgesloten/ niet bewegende lucht). Ik weet wel dat de Energielabel opname goed baat had bij de papieren bij tonzon waardes.)

En qua moduleren instelling: ik heb hem tijden op 1 gehad, maar vond t te onrustig. Later op 2 gezet en dat vond ik fijner.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10:33

Jan2023

KISS

Small Paullie schreef op zondag 1 november 2026 @ 21:23:
Ik heb met behulp van de p.blommendaal tool m'n heatstar database gecontroleerd. Bij mij zat er praktisch geen legen ruimte in. M'n Amber 120 draait al ruim 2 jaar. Ik gebruik (nog) geen warmwater-voorziening via de Amber. Mogelijk is dat een essentieel verschil?
Dat maakt niets uit.

Mijn 1e scherm is na een jaar vervangen zonder dat er een boiler aan de Amber hangt.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 01:29

Whiskey48

Small Paullie schreef op zondag 1 november 2026 @ 21:23:
Ik heb met behulp van de p.blommendaal tool m'n heatstar database gecontroleerd. Bij mij zat er praktisch geen legen ruimte in. M'n Amber 120 draait al ruim 2 jaar. Ik gebruik (nog) geen warmwater-voorziening via de Amber. Mogelijk is dat een essentieel verschil?
Ah, wil ik ook wel testen. Kan dat?

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:16
Voor diegene met een PNI thermostaat.

Ik merk dat de thermostaat een kleine calibratie/correctie nodig heeft. Alleen lijkt deze niet te werken. Situatie:
- Kamer temperatuur = 20,6 (gemeten door andere thermostaat)
- PNI = 20,9

Ik heb Temperature Calibration op -0,3 gezet (via de Tuya app), maar er lijkt niets te veranderen en hij lijkt deze calibration ook niet op te pakken. Doe ik iets fout?

[ Voor 3% gewijzigd door darkfujita op 02-11-2026 14:05 ]


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Whiskey48 schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:21:
[...]

Ah, wil ik ook wel testen. Kan dat?
Als je hem een pm stuurt vast wel

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:02
darkfujita schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:00:
Voor diegene met een PNI thermostaat.

Ik merk dat de thermostaat een kleine calibratie/correctie nodig heeft. Alleen lijkt deze niet te werken. Situatie:
- Kamer temperatuur = 20,6 (gemeten door andere thermostaat)
- PNI = 20,9

Ik heb Temperature Calibration op -0,3 gezet (via de Tuya app), maar er lijkt niets te veranderen en hij lijkt deze calibration ook niet op te pakken. Doe ik iets fout?
Maar welke temperatuur klopt er ?
Ik zit hier zelf ook mee te kloten heb een shelly een ikea en een plugwise anna en raad eens...
Alle 3 geven ze een andere temperatuur aan 😂
Ik koop drek nog 1 temperatuursensor die van hw en dan ga ik die maar aanhouden de andere gooi ik uit het raam 🤦🏼‍♂️

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 01:29

Whiskey48

camel1987 schreef op maandag 2 november 2026 @ 17:03:
[...]


Maar welke temperatuur klopt er ?
Ik zit hier zelf ook mee te kloten heb een shelly een ikea en een plugwise anna en raad eens...
Alle 3 geven ze een andere temperatuur aan 😂
Ik koop drek nog 1 temperatuursensor die van hw en dan ga ik die maar aanhouden de andere gooi ik uit het raam 🤦🏼‍♂️
Idd, zelf ook ooit een keer getest. De enige sensor die ik in huis vetrouw is mijn Awair €200. Heb er 4, die geven dezelfde waarden aan.

Alle andere basic sensoren in huis geven net wat anders aan tov elkaar.

Maargoed, de thermostaat heb ik ingesteld op wat ik wilde en bijgesteld op gevoelstemperatuur daarna ... Werkt prima.

[ Voor 9% gewijzigd door Whiskey48 op 02-11-2026 17:08 ]


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:16
probleem is dat ik de temperatuur niet naar bijv 21,3 kan instellen, maar dan moet het gelijk naar 21,5. Zodoende wil ik even calibreren. Maar ik geloof niet dat jullie mij hierbij kunnen helpen he? haha!

  • Van-Gogh
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 06-11 14:03
Hoi,

Ondertussen heb ik ook meer dan een jaar een Amber 95 draaien. Mijn woning heeft ongeveer 160m2 aan vloerverwarming verdeeld over 3 verdiepingen. De isolatie is vrij goed, al zijn er nog een paar plekken waar er warmte lekt.

Uiteraard heb ik ook HA met uiteraard alle sensoren. Voor het overzicht gebruik ik deze HACS card: Heatpump Hydraulic Card. De batterij is trouwens een simulatie. Ik ben er nog niet overuit of ik een thuisbatterij ga nemen.

De sensoren bij groundfloor is de TC, die bij de firstfloor is de tv1, die bij de second floor is de tv2. Deze drie zitten aan de inflow van de drie verdelers. De Rooms is de TR. Ik heb voor de terugflow de delta gekozen ipv de instroom temp.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t5x2Yi4O_wbBHRekEiQM5S-v0XI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uTgwYZRWKzuVmc1G48SdRPIg.png?f=user_large

Ik heb nog wel een paar vragen:
- alle flows van de verdelers staan op 1.5 maar toch komt de delta (out-in) niet boven de 4. Deze kan toch beter 5 of 6 zijn?

- omdat stroom ook gewoon duur is, ben ik nog zoekende naar de juist afstemming. Nu heb ik heel simpel de amber op een klokschema. De amber zou uit moeten staan tussen 16:00 en 20:00. Is de tijd automatisch aan te passen naar wintertijd/zomertijd? En hoe houden jullie rekening met zonne-energie en dynamische energieprijzen?

- nu staat verwarmen/koelen met TR sensor uit. Ik heb dat een keer aangezet, maar de amber ging niet aan, ondanks dat de TR 19 celsius aangaf en de target op 20 celsius stond. Mijn vraag is het uberhaupt beter om de amber ook rekening te laten houden met de TR? Zo ja, enig idee waarom dat niet werkte?

- De COP is obv schattingen van flow en vermogen. Hebben jullie flowmeters en stroommeters geïnstalleerd? Zo ja, welke kunnen jullie adviseren?

Bij voorbaat bedankt voor alle hulp tot nu toe. Ik heb al veel geleerd van dit forum.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Vraag 1 gaat over temperatuur? Over het algemeen zo laag mogelijke out. (Tc) Dat is goed voor je cop

En zo hoog mogelijke stroom. De delta mag dan m.i. omlaag zijn.

Ik heb vast contract, ik heb aan uit thermostaat (tado) en laat die over de dag langzaam oplopen. In de vroeg ochtend wat nachtverlaging. Zodoende draait ie meestal als het buiten warm is. En als Amber draait dan natuurlijk op stooklijn. Ik koos een stooklijn die het huis heel rustig opwarmt. De thermostaat grijpt ook in bij veel warmte van zon of oven of veel mensen. Werkt prettig vind ik.

Ik gebruikte de Tr compensatie bij veel zon om de stooklijn nog wat te knijpen in het voorjaar. Had wel effect dat ik. Draai nu al tijdje zonder. De Amber experts op dit forum zeggen die niet te gebruiken. Het is geen thermostaat maar een aanpassing stooklijn? Net als op het schermpje kan.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Er zijn met die Tr twee dingen:

1) je kunt hem als TR correctie gebruiken, dan zal hij een kleine delta op de stooklijn zetten op basis van de gemeten temperatuur en de referentie temperatuur. Je gebruikt dan WAR of een externe thermostaat om de aan/uit te doen.

2) in de settings kun je hem ook aanzetten als basale thermostaat. Basaal, omdat de hysterese +/-1C is. Dan negeert hij de externe thermostaat.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Van-Gogh schreef op maandag 2 november 2026 @ 22:29:


Ik heb nog wel een paar vragen:
- alle flows van de verdelers staan op 1.5 maar toch komt de delta (out-in) niet boven de 4. Deze kan toch beter 5 of 6 zijn?
Mijn redenatie is precies andersom :)

Hij kan beter <3C zijn.

Ik zet de flow zo hoog mogelijk (als mogelijk zonder ruis). Door de kleinere delta-T die dat in de vloer oplevert, is de vloerverwarming ongeveer overal even warm. De TC/stooklijn kan daardoor 1 a 2C lager dan als je een delta-T van 4 tot 6 had. En toch heb je dezelfde warmteafgifte, omdat de T-gemiddeld in je vloer even warm is.

Voordeel van de lagere TC/stooklijn is duidelijk: lagere T-lift (buitentemp -->Tuo) en daardoor hogere COP.

Voorbeeld al genoeg gegeven:

TC 30 --> T retour 24 : Tdelta vloer 6, Tgem 27

Flow hoger:
TC 29 --> T retour 25 : T delta vloer 4, Tgem 27

Flow nog hoger:
TC 28,5 --> Tretour 25,5: Tdelta vloer 3, Tgem 27

Warmteafgifte blijft gelijk door de balans van hogere flow * lagere deltaT.
- omdat stroom ook gewoon duur is, ben ik nog zoekende naar de juist afstemming. Nu heb ik heel simpel de amber op een klokschema. De amber zou uit moeten staan tussen 16:00 en 20:00. Is de tijd automatisch aan te passen naar wintertijd/zomertijd? En hoe houden jullie rekening met zonne-energie en dynamische energieprijzen?
Automatisch aanpassen kan in windows, maar de heatstar lijkt dat niet altijd goed op te pakken.

Als je een externe thermostaat hebt, kun je die met geplande verwarmingsperiodes gebruiken.

Het rekening houden met zonne-energie in de winter is zinloos (tenzij je een heel zonnepark hebt). a) als het zonnig is, warmt het huis door de instraling al sneller op, b) je zon productie is kort en zal zelden heel hoog zijn in de winter.

Het rekening houden met dynamische energie: daar gebruik ik een thuisbatterij voor als buffer. Op de piekmomenten draait de amber gewoon door (gunstiger) en de batterij levert stroom. Op dal momenten zal batterij extra inkopen.
- nu staat verwarmen/koelen met TR sensor uit. Ik heb dat een keer aangezet, maar de amber ging niet aan, ondanks dat de TR 19 celsius aangaf en de target op 20 celsius stond. Mijn vraag is het uberhaupt beter om de amber ook rekening te laten houden met de TR? Zo ja, enig idee waarom dat niet werkte?
zie vorige post.
- De COP is obv schattingen van flow en vermogen. Hebben jullie flowmeters en stroommeters geïnstalleerd? Zo ja, welke kunnen jullie adviseren?
Zie topicstart:

Kamstrup als je kwaliteit/precisie wil. Kost ook wat.

Een tinytronics flow meter + leejoow module als je tweaker bent.
Bij voorbaat bedankt voor alle hulp tot nu toe. Ik heb al veel geleerd van dit forum.
Iedereen leert t vanzelf van een ander :)

[ Voor 5% gewijzigd door Get!em op 03-11-2026 10:23 ]


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Ik las wel eens berichten over de langzame service van Itho.

Ik heb vandaag precies het omgekeerde mogen ervaren, binnen uur reactie.

(Als installateur) Dus als het volgens de installateur niet op schiet bij Itho.. dan zou dat wel eens anders kunnen liggen.. ?

[ Voor 36% gewijzigd door Degast op 03-11-2026 11:08 ]


  • brigges
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07-11 22:23
Vandaag v2.29Z geinstalleerd.
Parameters zijn toch 19200, 8, 1, E?

  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 11:19
brigges schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:13:
Vandaag v2.29Z geinstalleerd.
Parameters zijn toch 19200, 8, 1, E?
Heb jij dat zelf gedaan en zo ja hoe kom je daar aan.

  • brigges
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07-11 22:23
Nee door ITHO.
Maar de modbusgw is niet meer te bereiken. Nu heb ik daar eerder problemen mee gehad.
Voordat ik weer aan schroeven ga zou ik graag eerst de parameters zeker willen weten.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 10:50

bommer

Topicstarter
brigges schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:21:
Nee door ITHO.
Maar de modbusgw is niet meer te bereiken. Nu heb ik daar eerder problemen mee gehad.
Voordat ik weer aan schroeven ga zou ik graag eerst de parameters zeker willen weten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oWHxhZdIEaB7oAZF_uYp5crq-k0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AwmTsnfF0Jo2Jiuww1oxLMS5.jpg?f=fotoalbum_large

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • brigges
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07-11 22:23
Thanks., zo staan ze ook. Ik begin beetje aan de waveshare zelf te twijfelen. Is niet de eerste keer dat ik er problemen met die dingen heb.

  • Van-Gogh
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 06-11 14:03
Get!em schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:17:
[...]

Mijn redenatie is precies andersom :)

Hij kan beter <3C zijn.

Ik zet de flow zo hoog mogelijk (als mogelijk zonder ruis). Door de kleinere delta-T die dat in de vloer oplevert, is de vloerverwarming ongeveer overal even warm. De TC/stooklijn kan daardoor 1 a 2C lager dan als je een delta-T van 4 tot 6 had. En toch heb je dezelfde warmteafgifte, omdat de T-gemiddeld in je vloer even warm is.

Voordeel van de lagere TC/stooklijn is duidelijk: lagere T-lift (buitentemp -->Tuo) en daardoor hogere COP.

Voorbeeld al genoeg gegeven:

TC 30 --> T retour 24 : Tdelta vloer 6, Tgem 27

Flow hoger:
TC 29 --> T retour 25 : T delta vloer 4, Tgem 27

Flow nog hoger:
TC 28,5 --> Tretour 25,5: Tdelta vloer 3, Tgem 27

Warmteafgifte blijft gelijk door de balans van hogere flow * lagere deltaT.
Dank je. Ik ga eens uitzoeken wat een hogere flow voor effect heeft. Toch maar investeren in een echte flowmeter.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 10:50

bommer

Topicstarter
brigges schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:30:
[...]

Thanks., zo staan ze ook. Ik begin beetje aan de waveshare zelf te twijfelen. Is niet de eerste keer dat ik er problemen met die dingen heb.
Ik gebruik de 4 kanaals. Nu in 3 jaar nog geen enkel probleem meer gehad.
Heb toch al van meerdere kanalen de config meerdere malen aangepast.
Na aanpassen settings al eens module reboot?

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • p.blommendaal
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 07-11 22:12
Whiskey48 schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:21:
[...]

Ah, wil ik ook wel testen. Kan dat?
Tuurlijk, ik heb je een bericht gestuurd.

  • Thom93
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 05-11 19:26
Samenvatting, Q&A en bestellijst voor Amber:

Hoi Tweakers, bedankt voor dit topic, ik heb via claude alle antwoorden gelezen en samengevat in een bestellijst, Q&A en installatiehandleiding. Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden en of jullie nog fouten zien.

  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 10:54
Thom93 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:51:
Samenvatting, Q&A en bestellijst voor Amber:

Hoi Tweakers, bedankt voor dit topic, ik heb via claude alle antwoorden gelezen en samengevat in een bestellijst, Q&A en installatiehandleiding. Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden en of jullie nog fouten zien.
Ik vind het een mooi overzicht! Zou willen dat ik claude had ontdekt voordat ik aan het Amber avontuur begon :)

vergis je niet in de installateurskosten. Je kunt ook via Jan van Warmtepomponline kunnen aankopen en installeren en degrelijke

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

De juiste Honeywell klep kan ook, andere vuilafscheider (merk) ook. Eventueel ander boilervat afhankelijk van wensen en eisen.

Ik zou de groene teflon tape gebruiken.

Ik zou eenvoudige buis isolatie gebruiken, dubbel laags en daar een goede (schuimrubber?) uv bestendige isolatie tape omheen doen.

Plek in je verdeelkast?

Beugels? (Zowel water als electra)

Sifon waarom?

Mengkraan waarom?

Een kleine zoektocht zal tot net wat goedkopere koppelingen en buizen resulteren uit DE.

Henco knie is 90graden? Dan toch liever buis buigen of 2*45?

Expansievat? En aansluiting?

Waarom binnen een mantelbuis? Zou daar ook beugelen en goed isoleren. (Ik deed dubbel isoleren, met tonzon folie er nog om heen binnen) Dat werkt m.i. super.

Van sommige dingen schat ik zo 123 al in dat ze in nl bij bijvoorbeeld een Hornbach al goedkoper zijn dan ik hier lees.

Misschien las ik ergens overheen.. vergeef me dat dan ;-)

Snoeren regelmodule erg lang?

Kan niet korter qua aan en retour? Zou de moeite nemen zeker buiten supergoed te isoleren.

  • hondacb50
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 07:38
Thom93 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:51:
Samenvatting, Q&A en bestellijst voor Amber:

Hoi Tweakers, bedankt voor dit topic, ik heb via claude alle antwoorden gelezen en samengevat in een bestellijst, Q&A en installatiehandleiding. Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden en of jullie nog fouten zien.
Ik zou je afraden om de warmtepomp bij warmteservice te kopen. De service is dan een stuk ingewikkelder. Zij moeten dan een ticket bij Itho inschieten als er een keer wat is (wat dus vertragend werkt). Ik heb helaas mijn amber bij warmteservice gekocht maar zou graag een paar 100 euro extra uitgeven om service te krijgen zoals hier op de fora ooit beschreven wordt!

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
Mijn TC zit nu vlakbij de 3-wegklep, dit wil ik aanpassen omdat tijdens tapwater verwarmen TC vrijwel hetzelfde (scheelt een paar graden) is als TUO.
Nu zit het zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PV4UulXlkXAb9_E25PxnJOi-dQI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dHMrs4YeV9m445qFwaUz9qS8.jpg?f=fotoalbum_large

Als oplossing had ik in gedachten: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U3w3xsv7zeKDl_rzCAqG3HQ5P1A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w1WqQo8acKJFDeylpGe0911j.jpg?f=fotoalbum_large
Gaat dit dan mijn probleem van een hele hoge TC oplossen?

[ Voor 26% gewijzigd door bighead op 05-11-2026 04:56 . Reden: Foto toegevoegd ]


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 10:20

tonwes99

bighead schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:41:
Mijn TC zit nu vlakbij de 3-wegklep, dit wil ik aanpassen omdat tijdens tapwater verwarmen TC vrijwel hetzelfde (scheelt een paar graden) is als TUO.
Nu zit het zo:
[Afbeelding]

Als oplossing had ik in gedachten: vanaf 3-wegklep een 50cm omhoog, dan een 20cm horizontaal, dan weer 50cm omlaag en dan op de vvw verdeler aansluiten. In het laatste verticale stukje dan de TC plaatsen. Gaat dit dan mijn probleem van een hele hoge TC oplossen?
Het lijkt erop dat er geen naregeling op je verdeler zit, dus waarom niet gewoon je Tc op de 1e, 2e of 3e afgaande pijp? Scheelt weer loodgieterswerk...

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
tonwes99 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:25:
[...]

Het lijkt erop dat er geen naregeling op je verdeler zit, dus waarom niet gewoon je Tc op de 1e, 2e of 3e afgaande pijp? Scheelt weer loodgieterswerk...
Geen naregeling inderdaad. Zoals het nu zit, met TC in een dompelbuis, vindt ik er netter uitzien (en werkt naar mijn idee ook beter) dan de sensor vast geplakt op een leiding. Er komt ook een flowsensor in mijn installatie, er moet dus sowieso al gesleuteld worden. Wil het graag netjes hebben 😀

  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 06:07
Defrost season is weer begonnen bij mij.

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:16
Ah, wilde er net iets over posten/vragen @ArnoudN; welke software versie heb je?

Hier afgelopen nacht twee hele soepele runs gehad, vanochtend heerlijk warme pootjes. Geen defrost (draai op nieuwste software).
- buiten temperatuur gemiddeld 2 graden
- TC 26 graden (+2)
- eerste run 4 uur 38 min, 20 min niks, tweede run 2 uur 20 min
- netjes op 43 / 36hz

[ Voor 5% gewijzigd door darkfujita op 05-11-2026 10:04 ]


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Nog niet hier.. voorlaatste software.

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
Defrosts worden door de buitenunit zelf geregeld, het Heatstar programma doet hier niks mee.

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:16
Oh. De monteur van itho zei wat anders. Jammer!

  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 06:07
darkfujita schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:04:
Ah, wilde er net iets over posten/vragen @ArnoudN; welke software versie heb je?

Hier afgelopen nacht twee hele soepele runs gehad, vanochtend heerlijk warme pootjes. Geen defrost (draai op nieuwste software).
- buiten temperatuur gemiddeld 2 graden
- TC 26 graden (+2)
- eerste run 4 uur 38 min, 20 min niks, tweede run 2 uur 20 min
- netjes op 43 / 36hz
De meest recente versie is er laatst door een monteur van Itho op gezet.

Door de verbetering van mijn isolatie moet ik weer opnieuw op zoek naar de juiste instellingen. Hij staat nu nog een beetje in overdrive heb ik het idee. Maar het ontbreekt mij even aan tijd om er goed naar te kijken.

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • Honkie
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:10
Ai, na ruim twee jaar eerste serieuze probleem. interne lekkage ik raakte tussen woensdag nacht en donderdag ineens druk kwijt, wat ik donderdagavond voor het eerst zag. Ik dacht dat de vorstbescherming misschien open was gegaan maar ik blijk interne lekkage te hebben zag ik nu net in het donker. Morgen maar eens goed kijken, ik zal wel wat posten morgen als ik bij daglicht kan kijken.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Hopelijk kwestie van aandraaien.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

ArnoudN schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:48:
[...]

De meest recente versie is er laatst door een monteur van Itho op gezet.

Door de verbetering van mijn isolatie moet ik weer opnieuw op zoek naar de juiste instellingen. Hij staat nu nog een beetje in overdrive heb ik het idee. Maar het ontbreekt mij even aan tijd om er goed naar te kijken.
Na nieuwe versie ben je ook je instellingen kwijt.

Ook ai kan tegenwoordig stooklijn suggereren.

  • Paul77
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 10:53
Goedemorgen, ik ben nieuw hier.

Ik ben Paul uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Ik heb sinds afgelopen donderdag een Amber 12Kw all electric draaien in een vrijstaand huis. Oude deel, 1928, 120m2, redelijk geïsoleerd. Beneden 20m2 werkkamer vv en 25m2 keuken/bijkeuken radiatoren. Boven badkamer, radiator, en slaapkamers, wordt weinig gestookt. Nieuwe deel, 2015, goed geïsoleerd, 45m2 beneden woonkamer vv, boven grote kamer 45m2 radiator. Ik heb beneden zowel in de werkkamer als de woonkamer een houtkachel staan die we regelamtig stoken.

Heb de binnen-installatie zelf gedaan. Vanwege mogelijk van geluid heb ik de buitenunit van het huis weggezet en aangesloten met 10m Terrendis leiding. Niet heel veel ervaring als loodgieter maar ben wel handig en heb spullen dus lukte uiteindelijk wel maar koste wel veel tijd. Ik had geen zin om de boel open te gaan breken en daarom moest alles (incl. boiler) in een kast van 90x110 met een deur van 50cm breed. Gelukkig wel 3m hoog. De daadwerkelijke inbedrijfstelling liep soepel en is door Warmtepomponline gedaan.

Het goede nieuws is dat het huis warm is. Vloerverwarming prima, die ruimtes 21,5 graden. Keuken bleef een beetje achter. 19 graden, deuren waren dicht. Ik ben bang dat het probleem veroorzaakt wordt door de verbindingsleidingen van het nieuwe deel naar het oude deel, die zaten er al en is een paar meter 15mm kunststof. Daardoor heb ik wellicht te weinig flow die kant op. Ik kan die leiding niet makkelijk vervangen zonder te breken.. Verderop in het oude deel is wel weer 22 mm staal gebruikt. Gaat in de loop van de dag wel beter maar radiatoren blijven aan de onderkant koud.
Ben wat aan het spelen geweest met de stooklijn en flow in de vloeren, dat geeft wel een beter beeld.

Enig idee waar ik qua stroomverbruik met de huidige omstandigheden aan moet denken? Het verbruik is nu continu tussen de 1500 en 2000W, ik heb nu sinds middernacht 13Kw verbruikt.

Bij de installatie is veel uitleg gegeven maar het is allemaal nieuw en onthou en begrijp het maar eens… Voorlopig heb ik meer vragen als antwoorden maar die hoop ik hier te vinden

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Paul77 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 08:57:
Enig idee waar ik qua stroomverbruik met de huidige omstandigheden aan moet denken? Het verbruik is nu continu tussen de 1500 en 2000W, ik heb nu sinds middernacht 13Kw verbruikt.

Bij de installatie is veel uitleg gegeven maar het is allemaal nieuw en onthou en begrijp het maar eens… Voorlopig heb ik meer vragen als antwoorden maar die hoop ik hier te vinden
1500-2000kW met de Amber120 is grofweg tussen 49 en 63hz compressor.

Afhankelijk van warmtevraag van je huis en stooklijn is dat logisch. Hogere compressor = hoger vermogen. Hoger vermogen is hogere warmteproductie.

Direct na een defrost zul je iets hoger zien, een uur na defrost draait hij meestal de stabiele laagste mogelijke vermogen die overeenkomt met warmteverlies van je huis bij die buitentemperatuur.

Er valt nog wel wat te tweaken aan stooklijn en flow. Mijn ervaring is dat de Amber 120 prima profiteert van een flow op hoogste stand. Mits dat niet tot ruis geluid leidt.

[ Voor 20% gewijzigd door Get!em op 07-11-2026 09:15 ]


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10:33

Jan2023

KISS

Dat verbruik is niet zo schokkend hoor.

Met 21,5 graden stook je wel met het nodige comfort.

Afhankelijk van je watertemperatuur ?? , valt er wellicht nog wat te winnen aan energie

En ja het is nu koud buiten en vochtig , dat kost extra energie om te defrosten.

Vanochtend om 9:00 zat je op 13 KWh , dat is dus 1500 watt per uur , lijkt mijn niet zo fout als je rond de 63 Hz draait .

Zit zelf rond de 43 Hz in de ochtend met deze buitentemp en 30 gr. Water.

Een lange run en de rest v d dag doet de bufferwerking v d vloer zijn werk.

In een vrijstaande toko , met de ruimtetemperatuur op 20,5 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mCrKNkim-NLtSS7kLhtOLoWQkCs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jE90Dku2wwC4th0dnwOHyq4U.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Jan2023 op 07-11-2026 09:51 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Honkie
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:10
Honkie schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 21:43:
Ai, na ruim twee jaar eerste serieuze probleem. interne lekkage ik raakte tussen woensdag nacht en donderdag ineens druk kwijt, wat ik donderdagavond voor het eerst zag. Ik dacht dat de vorstbescherming misschien open was gegaan maar ik blijk interne lekkage te hebben zag ik nu net in het donker. Morgen maar eens goed kijken, ik zal wel wat posten morgen als ik bij daglicht kan kijken.
Bij licht verder gekeken, ik mis de technische kennis maar het lijkt de automatische ontluchter van de Amber te zijn. Tenminste, ik denk dat dat het is. Ik ga een garantie /service vraag maken. Weet iemand hier of ik er tijdelijk een dopje op kan draaien, dan ontlucht hij uiteraard niet meer maar raak ik hopelijk minder water kwijt.

Zie foto,s waar het om gaat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5dN-6UDTC0LOBoqU3eYlb9W3BJQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tWiDxd2HBOVIlAOZ3i4rTmBp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KZ8nYMKMJrCBjktQv0LEXrwosNg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pd7OUU5q8Zc7esDy4qfqmLVF.jpg?f=fotoalbum_large

  • Paul77
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 10:53
Ik heb nu de verdelergroepen helemaal open gezet en de stooklijk van 33 naar 30 graden. Ik voel vrij snel de vloer van de werkkamer (een renovatievloer met een RC van 5 met de slangen in een hele dunne laag vezelbeton) warmer worden.Het vermogen van de pomp zie ik direct terug gaan naar 900-1000W.
Maar nu krijg ik bijna geen warmte meer in de radiator in de keuken.
Ik denk dat ik heel snel de knoop door hak om het oude 15mm leidingwerk naar de radiatoren van naar 22mm de brengen. Als ik een dag rommel is dat ook wel gebeurd...

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Eerst even checken of die radiator wel helemaal open staat, ook voet ventiel.

Inregelen systeem is ook wel handig als ik dat zo lees. Kun je ook zelf.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 10:20

tonwes99

Paul77 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 08:57:
Goedemorgen, ik ben nieuw hier.

Ik ben Paul uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Ik heb sinds afgelopen donderdag een Amber 12Kw all electric draaien in een vrijstaand huis. Oude deel, 1928, 120m2, redelijk geïsoleerd. Beneden 20m2 werkkamer vv en 25m2 keuken/bijkeuken radiatoren. Boven badkamer, radiator, en slaapkamers, wordt weinig gestookt. Nieuwe deel, 2015, goed geïsoleerd, 45m2 beneden woonkamer vv, boven grote kamer 45m2 radiator. Ik heb beneden zowel in de werkkamer als de woonkamer een houtkachel staan die we regelamtig stoken.

Heb de binnen-installatie zelf gedaan. Vanwege mogelijk van geluid heb ik de buitenunit van het huis weggezet en aangesloten met 10m Terrendis leiding. Niet heel veel ervaring als loodgieter maar ben wel handig en heb spullen dus lukte uiteindelijk wel maar koste wel veel tijd. Ik had geen zin om de boel open te gaan breken en daarom moest alles (incl. boiler) in een kast van 90x110 met een deur van 50cm breed. Gelukkig wel 3m hoog. De daadwerkelijke inbedrijfstelling liep soepel en is door Warmtepomponline gedaan.

Het goede nieuws is dat het huis warm is. Vloerverwarming prima, die ruimtes 21,5 graden. Keuken bleef een beetje achter. 19 graden, deuren waren dicht. Ik ben bang dat het probleem veroorzaakt wordt door de verbindingsleidingen van het nieuwe deel naar het oude deel, die zaten er al en is een paar meter 15mm kunststof. Daardoor heb ik wellicht te weinig flow die kant op. Ik kan die leiding niet makkelijk vervangen zonder te breken.. Verderop in het oude deel is wel weer 22 mm staal gebruikt. Gaat in de loop van de dag wel beter maar radiatoren blijven aan de onderkant koud.
Ben wat aan het spelen geweest met de stooklijn en flow in de vloeren, dat geeft wel een beter beeld.

Enig idee waar ik qua stroomverbruik met de huidige omstandigheden aan moet denken? Het verbruik is nu continu tussen de 1500 en 2000W, ik heb nu sinds middernacht 13Kw verbruikt.

Bij de installatie is veel uitleg gegeven maar het is allemaal nieuw en onthou en begrijp het maar eens… Voorlopig heb ik meer vragen als antwoorden maar die hoop ik hier te vinden
Verbruik: Als je systeem 1/2 dagen eruit geweest is, moet je WP ook een inhaalslag maken.

Keuken: 15mm is voor een aftakking voldoende, maar - zoals @Degast meldt: kijk naar je voetventiel

  • Paul77
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 10:53
gedaan, staan open

  • perslucht
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
@Honkie Hier kan je exploded views van de Amber vinden. Wie weet helpt het je.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NqBGGxS9WL-piFYdGj3LAY-NNIk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ryckPlNYL2yDnOT6EEz7ld8c.png?f=fotoalbum_large

Linkje

[ Voor 36% gewijzigd door perslucht op 07-11-2026 13:32 . Reden: Link gefixt ]


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10:11

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
Honkie schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 21:43:
Ai, na ruim twee jaar eerste serieuze probleem. interne lekkage ik raakte tussen woensdag nacht en donderdag ineens druk kwijt, wat ik donderdagavond voor het eerst zag. Ik dacht dat de vorstbescherming misschien open was gegaan maar ik blijk interne lekkage te hebben zag ik nu net in het donker. Morgen maar eens goed kijken, ik zal wel wat posten morgen als ik bij daglicht kan kijken.
Beste Honkie het zijn er inmiddels al weer 3 🤗 De propaanontluchter blaast af door vuil in de vlotter. Probeer deze even in te drukken met een prikker en schoon te spoelen dat lost het meestal op. Ook regelmatig het magnetisch vuilfilter in jouw systeem reinigen.

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 07-11-2026 12:08 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10:11

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
Paul77 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 08:57:
Goedemorgen, ik ben nieuw hier.

Ik ben Paul uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Ik heb sinds afgelopen donderdag een Amber 12Kw all electric draaien in een vrijstaand huis. Oude deel, 1928, 120m2, redelijk geïsoleerd. Beneden 20m2 werkkamer vv en 25m2 keuken/bijkeuken radiatoren. Boven badkamer, radiator, en slaapkamers, wordt weinig gestookt. Nieuwe deel, 2015, goed geïsoleerd, 45m2 beneden woonkamer vv, boven grote kamer 45m2 radiator. Ik heb beneden zowel in de werkkamer als de woonkamer een houtkachel staan die we regelamtig stoken.

Heb de binnen-installatie zelf gedaan. Vanwege mogelijk van geluid heb ik de buitenunit van het huis weggezet en aangesloten met 10m Terrendis leiding. Niet heel veel ervaring als loodgieter maar ben wel handig en heb spullen dus lukte uiteindelijk wel maar koste wel veel tijd. Ik had geen zin om de boel open te gaan breken en daarom moest alles (incl. boiler) in een kast van 90x110 met een deur van 50cm breed. Gelukkig wel 3m hoog. De daadwerkelijke inbedrijfstelling liep soepel en is door Warmtepomponline gedaan.

Het goede nieuws is dat het huis warm is. Vloerverwarming prima, die ruimtes 21,5 graden. Keuken bleef een beetje achter. 19 graden, deuren waren dicht. Ik ben bang dat het probleem veroorzaakt wordt door de verbindingsleidingen van het nieuwe deel naar het oude deel, die zaten er al en is een paar meter 15mm kunststof. Daardoor heb ik wellicht te weinig flow die kant op. Ik kan die leiding niet makkelijk vervangen zonder te breken.. Verderop in het oude deel is wel weer 22 mm staal gebruikt. Gaat in de loop van de dag wel beter maar radiatoren blijven aan de onderkant koud.
Ben wat aan het spelen geweest met de stooklijn en flow in de vloeren, dat geeft wel een beter beeld.

Enig idee waar ik qua stroomverbruik met de huidige omstandigheden aan moet denken? Het verbruik is nu continu tussen de 1500 en 2000W, ik heb nu sinds middernacht 13Kw verbruikt.

Bij de installatie is veel uitleg gegeven maar het is allemaal nieuw en onthou en begrijp het maar eens… Voorlopig heb ik meer vragen als antwoorden maar die hoop ik hier te vinden
Hallo Paul Jan hier dus eindelijk draait de Amber. Staat de waterpomp op maximaal ingesteld? De waterpomp verpomp 4x zoveel volume als de CV pomp bij lagere temperaturen. Een aanvoer van 15 mm is wel heel krap. Dus pomp op maximaal en waterzijdig inregelen voor zover dat kan met dergelijke krappe aanvoer leidingen. Bij Lidl online koop je voor 19 euro een infrarood temperatuur meter en dat werkt al prima om het af te stellen. Jouw stroomverbruik is niet afwijkend. Ik zit hier vandaag al hoger en kom nooit boven de 3000 kW langjarig gemiddelde aan verbruik voor verwarmen en sww. Geen zorgen dus :-)

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Henk62
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 07-11 18:51
Ik heb een Amber 120. Ook een opzet met deels vloerverwarming en deels radiatoren. Ouder huis 1924) met suboptimale isolatie. Stroomverbruik vannacht gemiddeld 1,5kW per uur bij 50 hz. (Bij defrost wel een hogere piek). Delta T ca. 2,5.

Probleem van ongelijke verdeling had ik eerst ook. Heb zelfs een voet ventiel vervangen. Die dingen hebben echt een heel kleine opening.

[ Voor 5% gewijzigd door Henk62 op 07-11-2026 12:46 ]


  • Honkie
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:10
Carboy54 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:05:
[...]

Beste Honkie het zijn er inmiddels al weer 3 🤗 De propaanontluchter blaast af door vuil in de vlotter. Probeer deze even in te drukken met een prikker en schoon te spoelen dat lost het meestal op. Ook regelmatig het magnetisch vuilfilter in jouw systeem reinigen.
Ok ik ga het proberen morgen. Ik koppel wel terug wat de uitkomst is.

  • brigges
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07-11 22:23
bommer schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 22:05:
[...]

Ik gebruik de 4 kanaals. Nu in 3 jaar nog geen enkel probleem meer gehad.
Heb toch al van meerdere kanalen de config meerdere malen aangepast.
Na aanpassen settings al eens module reboot?
Ja module is gereboot. Ik heb de problemen als scherm los geweest is.
Heb inmiddels alles vervangen (kabel, module, stekkers), maar nog geen beeld.

Op de module brandt de link en de ACT knippert als ik module probeert te lezen. in HA krijg ik timeouts bij het lezen.

Heb de Logic-Analyzer eraan gehad en zie dat de gateway wel berichten verstuurd maar
niets ontvangt. De coils en registers worden opgevraagd maar blijft stil vanuit de Amber.
Soms komen er CRC errors op de lijn. Mogelijk is de module defect. Zal eerst eens een nieuwe
bestellen ....

[ Voor 7% gewijzigd door brigges op 07-11-2026 22:23 ]


  • Paul77
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 10:53
Carboy54 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:43:
[...]

Hallo Paul Jan hier dus eindelijk draait de Amber. Staat de waterpomp op maximaal ingesteld? De waterpomp verpomp 4x zoveel volume als de CV pomp bij lagere temperaturen. Een aanvoer van 15 mm is wel heel krap. Dus pomp op maximaal en waterzijdig inregelen voor zover dat kan met dergelijke krappe aanvoer leidingen. Bij Lidl online koop je voor 19 euro een infrarood temperatuur meter en dat werkt al prima om het af te stellen. Jouw stroomverbruik is niet afwijkend. Ik zit hier vandaag al hoger en kom nooit boven de 3000 kW langjarig gemiddelde aan verbruik voor verwarmen en sww. Geen zorgen dus :-)
Hallo Jan. Ja, installatie heeft even geduurd, lag aan mij, te veel andere dingen te doen en te weinig prioriteit gegeven, maar maakt niet uit.

Voetventielen staan open maar radiatoren blijven koud aan de omderkant. Waterzijdig inregelen gaat dus niet. Ketel op 38 graden ging wel goed maar die pompte het direct de radiator in zonder dat stuk van 15mm er tussen.

Ik heb al besloten te gaan zagen om die 15mm pijp te vervangen door 22mm. Daarna zien we verder maar dan is dat in ieder geval beter. Een dagje prutsen en dan is het meeste van 15 er wel uit.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 10:20

tonwes99

Paul77 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 23:12:
[...]

Hallo Jan. Ja, installatie heeft even geduurd, lag aan mij, te veel andere dingen te doen en te weinig prioriteit gegeven, maar maakt niet uit.

Voetventielen staan open maar radiatoren blijven koud aan de omderkant. Waterzijdig inregelen gaat dus niet. Ketel op 38 graden ging wel goed maar die pompte het direct de radiator in zonder dat stuk van 15mm er tussen.

Ik heb al besloten te gaan zagen om die 15mm pijp te vervangen door 22mm. Daarna zien we verder maar dan is dat in ieder geval beter. Een dagje prutsen en dan is het meeste van 15 er wel uit.
Toch wel bijzonder als 15 naar 22 het verschil zou geven. 1e seizoen met 9kW heb ik gedraaid met een Amber aangesloten met 25mm Mlb, en de laatste 1.5m naar de vvw verdeler met mengregelaar (enige verbruiker) was bestaand 15mm pijp, werkte goed.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 10:50

bommer

Topicstarter
Paul77 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 23:12:
[...]

Hallo Jan. Ja, installatie heeft even geduurd, lag aan mij, te veel andere dingen te doen en te weinig prioriteit gegeven, maar maakt niet uit.

Voetventielen staan open maar radiatoren blijven koud aan de omderkant. Waterzijdig inregelen gaat dus niet. Ketel op 38 graden ging wel goed maar die pompte het direct de radiator in zonder dat stuk van 15mm er tussen.

Ik heb al besloten te gaan zagen om die 15mm pijp te vervangen door 22mm. Daarna zien we verder maar dan is dat in ieder geval beter. Een dagje prutsen en dan is het meeste van 15 er wel uit.
Wat is de retour temperatuur op de Amber?

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Paul77
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 10:53
32,1 / 29,6 De verdeler staat nu helemaal open, de ruimtes met vv zijn warm; 22 graden. Radiatoren zijn vrijwel koud.

De verdeler zit direct achter de 3 weg klep op 28mm aangesloten. Kan het niet zo zijn dat ik door het verschil in weerstand vrijwel geen warm water meer naar de radiatoren krijg?

Hoe ver kan ik de verdeler dicht zetten?

  • Paul77
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 10:53
tonwes99 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 23:47:
[...]

Toch wel bijzonder als 15 naar 22 het verschil zou geven. 1e seizoen met 9kW heb ik gedraaid met een Amber aangesloten met 25mm Mlb, en de laatste 1.5m naar de vvw verdeler met mengregelaar (enige verbruiker) was bestaand 15mm pijp, werkte goed.
Kan ik me iets bij voorstellen, waar moest het warme water ander heen?

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Aanvoer en retour is daar niet omgedraaid? Dan krijg je ook alleen boven beetje warmte.

Of veel vervuiling onderin.

Of ook bij juiste teveel stroming kan juist effect zijn dat water de kortste weg door de verwarming kiest. Afhankelijk van de aansluitingen.

Normaal zou vloerverwarming natuurlijk lastiger doorstromen dan een stukje smalle buis.

15mm kunststof? Vloerverwarming heeft standaard 16mm.

Kan natuurlijk gewoon komen door het verschil in afgifte vermogen.

Daarbij als je in de ene wel en de andere ruimte nooit bijstookt heeft die bij gestookte ruimte grote voorsprong, daar blijft het dan natuurlijk langer warm.

Even goed meten wat de temperaturen waar zijn, dan weet je hoe je systeem functioneert en reageert. Waar het warme water binnenkomt hoeveel het afkoelt enz.

Verder is er op tweakers een hele inregel en afgifte discussie pagina met veel info. Daar lijkt me dit beter op zn plaats.

En ik kan het niet laten je te verwijzen naar het Longfonds: jij lekker stoken met hout=is waarschijnlijk een buurman die niet lekker kan ademen. Zeker op mistige momenten.

  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:03
Leuke verrassing voor de zondagmorgen; uiteindelijk ook hier het beruchte dooie scherm na 3 jaar.

Heeft iemand wel eens geprobeerd de waterpomp en back-up heater via de klemmen in de besturingskast aan te sturen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Si5oEeyFlAoDTu0sQBIzaa2qg2A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0hyJlY6IOqvo6BWv2FbwMYqv.jpg?f=fotoalbum_large

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Even kijken, dat is dus nog voordat heatstar start.

Ben bang dat je je installateur/leverancier moet contacten.

En doet me er aan denken dat ik de oplossing van @p.blommendaal thuis nodig eens moet uitproberen.

Elders gezien dat de "nieuwe" software echt veel soeper loopt dan t thuisscherm.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10:11

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
Paul77 schreef op zondag 8 november 2026 @ 08:21:
32,1 / 29,6 De verdeler staat nu helemaal open, de ruimtes met vv zijn warm; 22 graden. Radiatoren zijn vrijwel koud.

De verdeler zit direct achter de 3 weg klep op 28mm aangesloten. Kan het niet zo zijn dat ik door het verschil in weerstand vrijwel geen warm water meer naar de radiatoren krijg?

Hoe ver kan ik de verdeler dicht zetten?
Wat gebeurd er als je de verdeler wat gaat knijpen? Try and Error zou ik zeggen. Water neemt de weg van de minste weerstand en dat is de vvw. Als je flow storing krijgt weet je dat je te ver bent gegaan. De 12 kW doet 1500 liter op max. Je kan altijd een IR camera van ons lenen om te meten en analyseren.

[ Voor 8% gewijzigd door Carboy54 op 08-11-2026 10:10 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Paul77
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 10:53
Carboy54 schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:08:
[...]

Wat gebeurd er als je de verdeler wat gaat knijpen? Try and Error zou ik zeggen. Water neemt de weg van de minste weerstand en dat is de vvw. Als je flow storing krijgt weet je dat je te ver bent gegaan. De 12 kW doet 1500 liter op max. Je kan altijd een IR camera van ons lenen om te meten en analyseren.
Ben ik nu aan het doen. Heb de vloergroepen nu op ongeveer 1,3 ltr per minuut staan, dus ongeveer 600ltr per uur. De groepen stonden helemaal open dus het was wel logisch dat de radiatoren niet warm werden.

Camera en thermometer heb ik zelf maar bedankt voor het aanbod. Komt wel goed!

Ook wel weer leuk dit als het niet allemaal zo vanzelfsprekend is, komt wel goed!

  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:03
Degast schreef op zondag 8 november 2026 @ 09:25:
Even kijken, dat is dus nog voordat heatstar start.

Ben bang dat je je installateur/leverancier moet contacten.

En doet me er aan denken dat ik de oplossing van @p.blommendaal thuis nodig eens moet uitproberen.

Elders gezien dat de "nieuwe" software echt veel soeper loopt dan t thuisscherm.
@Carboy54 krijgt straks een mailtje inderdaad.

Heb net een schermpje van een mede-tweaker kunnen lenen, dus als het goed is wordt het straks eerst weer warm _/-\o_

Ik zou zeker preventieve acties ondernemen, dan wel een back-up oplossing achter de hand houden. Ik ben een van de eerdere gebruikers, en heb 3 jaar lang niets gemerkt zoals bijvoorbeeld een traag display. Nooit spanningsonderbrekingen zonder eerst het scherm af te sluiten. Zo ineens midden in de nacht is hij corrupt geraakt op het moment dat de thermostaat setpoint bereikt had.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online

Degast

Ja, ben nu live de oplossing van bovengenoemde aan het uitproberen.. hopelijk baat t niet schaadt het niet 😜.

En houd me aanbevolen voor de Itho oplossing..
Pagina: 1 ... 157 158 Laatste