• darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 21:49
tonwes99 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 05:36:
[...]

Zondag 12h is "altijd" het goedkoopste moment van de week, maar DAO voor legionella wel simpeler...
Ja of juist zaterdag of zondag nacht.

Heb nu SWW run omgezet naar 02.00-04.00 uur elke dag. Vannacht is ook om 02uur spot goedkoop! Denk dat ik ook de legionella run ga zetten op zaterdag of zondag nacht (deze staat nu ook op zondag 11:59 gepland)

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05:45
darkfujita schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:15:
[...]
Ja of juist zaterdag of zondag nacht.

Heb nu SWW run omgezet naar 02.00-04.00 uur elke dag. Vannacht is ook om 02uur spot goedkoop! Denk dat ik ook de legionella run ga zetten op zaterdag of zondag nacht (deze staat nu ook op zondag 11:59 gepland)
Nu er nog gesaldeerd kan worden heb ik TijdPlus Nacht bij Vattenfall, eur0,25 overdag en eur0,20 ‘s nachts. Fijn voor EV en die mindere COP voor sww neem ik graag op de koop toe.

  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:40
darkfujita schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:15:
[...]


Ja of juist zaterdag of zondag nacht.

Heb nu SWW run omgezet naar 02.00-04.00 uur elke dag. Vannacht is ook om 02uur spot goedkoop! Denk dat ik ook de legionella run ga zetten op zaterdag of zondag nacht (deze staat nu ook op zondag 11:59 gepland)
ik heb zelf via Node-red een proces aangemaakt die op zondag kijkt in welk 2-uurs blok de stroom het goedkoopste is om dan het legionella programma te starten. Grappig was dat afgelopen zondag het opwarmen om 23:30 begon.

  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
tmbreuker schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:42:
[...]


ik heb zelf via Node-red een proces aangemaakt die op zondag kijkt in welk 2-uurs blok de stroom het goedkoopste is om dan het legionella programma te starten. Grappig was dat afgelopen zondag het opwarmen om 23:30 begon.
Hoe stuur je dat dan aan met Modbus? Want ik zie in de leejow module geen methode om te zeggen: Ga nu legionella run doen? Of mis ik daar wat?

  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:40
Sander schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:55:
[...]


Hoe stuur je dat dan aan met Modbus? Want ik zie in de leejow module geen methode om te zeggen: Ga nu legionella run doen? Of mis ik daar wat?
Ik set het DWH setpoint naar 60, wanneer deze is bereikt houdt ik 'm 20 min vast. Daarna zet ik DWH setpoint weer terug. Als je wilt, kan ik de nodered flow met je delen

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Sander schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:55:
[...]


Hoe stuur je dat dan aan met Modbus? Want ik zie in de leejow module geen methode om te zeggen: Ga nu legionella run doen? Of mis ik daar wat?
Of je gebruikt de relais van SG+ om een delta bovenop je SWW setpoint te zetten zodat Normale Setpoint + SG+ Delta optelt tot 60-65C.
Of je verhoogt domweg de SWW setpoint totdat de Tw lang genoeg de doeltemperatuur heeft bereikt (3 minuten >63C is de logica in de legionella run van de Amber)

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:42
tmbreuker schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 16:45:
[...]


Ik set het DWH setpoint naar 60, wanneer deze is bereikt houdt ik 'm 20 min vast. Daarna zet ik DWH setpoint weer terug. Als je wilt, kan ik de nodered flow met je delen
knip

Vraag verplaatst naar hier: Impossibl3 in "Uitlezen Itho Daalderop HP-S en Amber warmtepomp"

[ Voor 79% gewijzigd door Impossibl3 op 09-12-2025 17:15 ]

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:40
Impossibl3 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 16:53:
[...]


Graag.

Mijn gedachten is als volgt maar graag even jullie blik er op.

Nu heb ik een onder temperatuur (43 graden) wanneer de Amber altijd het vat op warmt en een tijdblok wanneer die naar 54 graden gaat mits de temperatuur in het vat lager is dat 51 graden (54 - 5 (de hysterese)).

Als je volledige modbus besturing gaat doen:
1. dan zet je het tijdblok uit.
2. Baseer je op prijzen welk moment goedkoop is om het vat op te warmen door de doeltemperatuur naar 54 graden te zetten
3. buiten die tijden zet je de doeltemperatuur op 48 want dan gaat die pas opwarmen bij 43 graden (48 - 5 hysterese). In de extreem dure uren kan je dan zelfs zeggen ik zet de doeltemperatuur op 20 graden ofzo.
4. bij een legionella run zet je de doeltemperatuur op 64 graden (vat wordt opgewarmd als die onder de 59 zit (64-5)).

Klopt mijn gedachten gang?

Edit: En hoe zit dit dan met het schrijven naar de Amber en de belasting van het geheugen irt levensduur. Om die reden wil ik bijvoorbeeld geen gebruik maken van de vast stooklijn waarde en deze steeds bijsturen door middel van een stooklijn in HA geprogrammeerd te hebben.

De SG contacten zijn namelijk ook een interessante oplossing maar minder flexibel als mijn gedachtengang.
Je gedachtegang is te ingewikkeld voor mijn brein. Ik hoop dat anderen hier wat zinnigs over kunnen zeggen. Ik ben net begonnen het DAO topic te lezen en mogelijk ga ik nog optimaliseren, maar KISS bevalt me ook wel.

hier mijn node-red flow, mede dank aan @bommer voor de inspiratie:
[
{
"id": "7171c1d657b6e486",
"type": "tab",
"label": "Amber legionella programma op zondag wanneer prijs laagst is",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
},
{
"id": "inject_zondag",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Elke zondag 00:05",
"props": [],
"repeat": "",
"crontab": "05 00 * * 0",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"x": 210,
"y": 260,
"wires": [
[
"2709f22a3f7c7644"
]
]
},
{
"id": "moment_cheapest",
"type": "moment",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Zet tijd om naar timestamp",
"topic": "",
"input": "cheapest_time",
"inputType": "msg",
"inTz": "Europe/Amsterdam",
"adjAmount": 0,
"adjType": "hours",
"adjDir": "add",
"format": "",
"locale": "C",
"output": "cheapest_timestamp",
"outputType": "msg",
"outTz": "Europe/Amsterdam",
"x": 880,
"y": 260,
"wires": [
[
"0b953445e7c1301a",
"f505563caf0359ab"
]
]
},
{
"id": "delay_until_cheapest",
"type": "delay",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Wacht tot goedkoopste uur",
"pauseType": "delayv",
"timeout": "0",
"timeoutUnits": "seconds",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "1",
"rateUnits": "second",
"randomFirst": "1",
"randomLast": "5",
"randomUnits": "seconds",
"drop": false,
"allowrate": false,
"outputs": 1,
"x": 1320,
"y": 200,
"wires": [
[
"lees_setpoint",
"9ef1d1832f3834e9"
]
]
},
{
"id": "lees_setpoint",
"type": "api-current-state",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Lees setpoint",
"server": "83957022.c437b",
"version": 3,
"outputs": 1,
"halt_if": "",
"halt_if_type": "str",
"halt_if_compare": "is",
"entity_id": "number.amber_setpoint_dhw",
"state_type": "str",
"blockInputOverrides": false,
"outputProperties": [
{
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "string",
"valueType": "entityState"
}
],
"for": "",
"forType": "num",
"x": 1580,
"y": 400,
"wires": [
[
"2d2e95f18b243dad",
"eb7ce402dd69cce0"
]
]
},
{
"id": "lees_mode",
"type": "api-current-state",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Lees mode",
"server": "83957022.c437b",
"version": 3,
"outputs": 1,
"halt_if": "",
"halt_if_type": "str",
"halt_if_compare": "is",
"entity_id": "select.amber_working_mode",
"state_type": "str",
"blockInputOverrides": false,
"outputProperties": [
{
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entityState"
}
],
"for": "",
"forType": "num",
"x": 1590,
"y": 240,
"wires": [
[
"backup_opslaan",
"44d9b4d5e15dab13"
]
]
},
{
"id": "backup_opslaan",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Backup opslaan",
"func": "flow.set('backup_working_mode', msg.payload);\nmsg.payload = {value: Number('70') };\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": "",
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1780,
"y": 240,
"wires": [
[
"set_setpoint",
"8a3746ecc25bac88"
]
]
},
{
"id": "set_setpoint",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Setpoint naar 70",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": true,
"action": "number.set_value",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [
"number.amber_setpoint_dhw"
],
"labelId": [],
"data": "{\"value\":70}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": false,
"domain": "number",
"service": "set_value",
"x": 2000,
"y": 240,
"wires": [
[
"set_mode"
]
]
},
{
"id": "set_mode",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Mode naar DHW",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": false,
"action": "select.select_option",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [
"select.amber_working_mode"
],
"labelId": [],
"data": "{\"option\":\"DHW\"}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": false,
"domain": "select",
"service": "select_option",
"x": 2290,
"y": 240,
"wires": [
[
"f290ec3c1522105b"
]
]
},
{
"id": "delay_20min",
"type": "delay",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "20 minuten wachten",
"pauseType": "delay",
"timeout": "20",
"timeoutUnits": "minutes",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "20",
"rateUnits": "minute",
"randomFirst": "1",
"randomLast": "5",
"randomUnits": "seconds",
"drop": true,
"allowrate": false,
"outputs": 1,
"x": 1540,
"y": 640,
"wires": [
[
"22b4ddc5b3d5edd9"
]
]
},
{
"id": "restore_setpoint",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Herstel setpoint",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": false,
"action": "number.set_value",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [
"number.amber_setpoint_dhw"
],
"labelId": [],
"data": "msg.payload",
"dataType": "jsonata",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": false,
"domain": "number",
"service": "set_value",
"x": 1980,
"y": 640,
"wires": [
[
"31e2231c671e924f"
]
]
},
{
"id": "restore_mode",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Herstel mode",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": false,
"action": "input_select.select_option",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [
"select.amber_working_mode"
],
"labelId": [],
"data": "msg.payload",
"dataType": "jsonata",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": false,
"domain": "input_select",
"service": "select_option",
"x": 2480,
"y": 640,
"wires": [
[
"51df13731386df9b"
]
]
},
{
"id": "9ef1d1832f3834e9",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "informeer",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": false,
"action": "notify.mobile_app_iphonet",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [],
"labelId": [],
"data": "{\"message\":\"Het legionella programma is gestart!\",\"title\":\"Node-RED Flow\"}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": true,
"domain": "notify",
"service": "mobile_app_iphonet",
"x": 1580,
"y": 80,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "7afdcbfcbd9ed7d4",
"type": "ha-wait-until",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Wachten tot 60ºC is bereikt",
"server": "83957022.c437b",
"version": 3,
"outputs": 2,
"entities": {
"entity": [
"sensor.amber_dhw_temperture_tw"
],
"substring": [],
"regex": []
},
"property": "state",
"comparator": "gte",
"value": "60",
"valueType": "num",
"timeout": "1",
"timeoutType": "num",
"timeoutUnits": "hours",
"checkCurrentState": true,
"blockInputOverrides": true,
"outputProperties": [
{
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "Timer starten",
"valueType": "str"
}
],
"x": 840,
"y": 640,
"wires": [
[
"c631d71161fe9ba7"
],
[
"3efe132bd5453f44"
]
]
},
{
"id": "3efe132bd5453f44",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "time out legionella programma",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1150,
"y": 720,
"wires": []
},
{
"id": "ce822e2676e2d2a2",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "informeer",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": false,
"action": "notify.mobile_app_iphonet",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [],
"labelId": [],
"data": "{\t \"message\": \"Het legionella programma is afgerond!\",\t \"title\": \"Node-RED Flow\"\t}",
"dataType": "jsonata",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": true,
"domain": "notify",
"service": "mobile_app_iphonet",
"x": 2960,
"y": 640,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "0b953445e7c1301a",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "tijdstip object",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1080,
"y": 160,
"wires": []
},
{
"id": "2709f22a3f7c7644",
"type": "api-current-state",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Lees Nordpool Sensor",
"server": "83957022.c437b",
"version": 3,
"outputs": 1,
"halt_if": "",
"halt_if_type": "str",
"halt_if_compare": "is",
"entity_id": "sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_10_021",
"state_type": "str",
"blockInputOverrides": true,
"outputProperties": [
{
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entityState"
},
{
"property": "data",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entity"
}
],
"for": "0",
"forType": "num",
"forUnits": "minutes",
"override_topic": false,
"state_location": "payload",
"override_payload": "msg",
"entity_location": "data",
"override_data": "msg",
"x": 440,
"y": 260,
"wires": [
[
"be3c0d145f69b43b",
"5de5d59bb6980333"
]
]
},
{
"id": "be3c0d145f69b43b",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Payload Nordpool sensor",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 670,
"y": 360,
"wires": []
},
{
"id": "5de5d59bb6980333",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Bepaal goedkoopste start uur",
"func": "// Haal Nordpool data op\nconst prijzen = msg.data.attributes.raw_today;\nif (!prijzen || !Array.isArray(prijzen)) {\n node.warn(\"Geen geldige prijsdata gevonden\");\n return null;\n}\n\n// Zoek goedkoopste opeenvolgende uren\nlet minSom = Infinity;\nlet startIndex = 0;\n\nfor (let i = 0; i < prijzen.length - 1; i++) {\n let som = prijzen[i].value + prijzen[i + 1].value;\n if (som < minSom) {\n minSom = som;\n startIndex = i;\n }\n}\n\n// Zet het starttijdstip van het goedkoopste blok in msg.cheapest_time\nmsg.cheapest_time = prijzen[startIndex].start;\n// Optioneel: geef het hele blok terug\nmsg.cheapest_hours = [prijzen[startIndex], prijzen[startIndex + 1]];\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": "",
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 690,
"y": 180,
"wires": [
[
"1106549f2308f1ae",
"moment_cheapest",
"068985426ce5d717"
]
]
},
{
"id": "1106549f2308f1ae",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Goedkoopste tijdstip",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 940,
"y": 60,
"wires": []
},
{
"id": "f505563caf0359ab",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "vertraging berekenen",
"func": "// Zorg dat het tijdstip in een Date object zit\nlet goedkoopsteStart = new Date(msg.cheapest_timestamp);\nlet nu = new Date();\n\n// Bereken het aantal milliseconden tot het goedkoopste uur\nlet delayMs = goedkoopsteStart.getTime() - nu.getTime();\n\n// Controleer of het tijdstip in de toekomst ligt\nif (delayMs > 0) {\n msg.delay = delayMs;\n} else {\n // Tijdstip is al voorbij, geen delay nodig\n msg.delay = 0;\n}\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1120,
"y": 320,
"wires": [
[
"delay_until_cheapest",
"7f44ea33beb14717"
]
]
},
{
"id": "7f44ea33beb14717",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "delay in ms",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1190,
"y": 400,
"wires": []
},
{
"id": "d4f8b35c38fac76f",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Klik start",
"props": [
{
"p": "payload"
},
{
"p": "topic",
"vt": "str"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 1400,
"y": 400,
"wires": [
[
"lees_setpoint"
]
]
},
{
"id": "2d2e95f18b243dad",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Backup opslaan",
"func": "flow.set('backup_setpoint_dhw', msg.payload)\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": "",
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1780,
"y": 400,
"wires": [
[
"lees_mode"
]
]
},
{
"id": "b31f32044794b6d2",
"type": "server-state-changed",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Meet DHW temperatuur",
"server": "83957022.c437b",
"version": 6,
"outputs": 1,
"exposeAsEntityConfig": "",
"entities": {
"entity": [
"sensor.amber_dhw_temperture_tw"
],
"substring": [],
"regex": []
},
"outputInitially": false,
"stateType": "str",
"ifState": "",
"ifStateType": "str",
"ifStateOperator": "is",
"outputOnlyOnStateChange": true,
"for": "",
"forType": "num",
"forUnits": "minutes",
"ignorePrevStateNull": false,
"ignorePrevStateUnknown": false,
"ignorePrevStateUnavailable": false,
"ignoreCurrentStateUnknown": false,
"ignoreCurrentStateUnavailable": false,
"outputProperties": [
{
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entityState"
},
{
"property": "data",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "eventData"
},
{
"property": "topic",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "triggerId"
}
],
"x": 200,
"y": 640,
"wires": [
[
"a5548b439971bef0",
"5b7e9a9187f742a7"
]
]
},
{
"id": "a5548b439971bef0",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "meet temp",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 510,
"y": 700,
"wires": []
},
{
"id": "517f071c00425e22",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "temp als nummer",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 810,
"y": 500,
"wires": []
},
{
"id": "516e0430069e2557",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Klik start",
"props": [
{
"p": "payload"
},
{
"p": "topic",
"vt": "str"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 620,
"y": 800,
"wires": [
[
"7afdcbfcbd9ed7d4"
]
]
},
{
"id": "22b4ddc5b3d5edd9",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "function 1",
"func": "msg.payload = {\n \"value\": parseFloat(flow.get(\"backup_setpoint_dhw\")) // Zet de flow context om naar een getal\n};\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1760,
"y": 640,
"wires": [
[
"restore_setpoint",
"e9d271f7ccf8e2b5"
]
]
},
{
"id": "eb7ce402dd69cce0",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "debug 2",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1780,
"y": 460,
"wires": []
},
{
"id": "31e2231c671e924f",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "function 2",
"func": "let option = flow.get('backup_working_mode');\nmsg.payload = {\n \"entity_id\": \"select.amber_working_mode\",\n \"option\": option\n};\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 2240,
"y": 640,
"wires": [
[
"restore_mode",
"2123c729de0d67b4"
]
]
},
{
"id": "e9d271f7ccf8e2b5",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "debug 1",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1940,
"y": 720,
"wires": []
},
{
"id": "2123c729de0d67b4",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "debug 3",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 2480,
"y": 740,
"wires": []
},
{
"id": "8a3746ecc25bac88",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "debug 4",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 2000,
"y": 320,
"wires": []
},
{
"id": "44d9b4d5e15dab13",
"type": "debug",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "debug 5",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1760,
"y": 160,
"wires": []
},
{
"id": "f290ec3c1522105b",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Activeer monitoring",
"func": "flow.set('flow_active', true);\nflow.set('first_sent', false);\nglobal.set('legionella-programma-draait', true);\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 2590,
"y": 240,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "51df13731386df9b",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Deactiveer monitoring",
"func": "flow.set('flow_active', false);\nflow.set('first_sent', false);\nglobal.set('legionella-programma-draait', false);\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 2760,
"y": 640,
"wires": [
[
"ce822e2676e2d2a2"
]
]
},
{
"id": "5b7e9a9187f742a7",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "controleer of de flow actief is",
"func": "// Zet de payload om naar een getal\nmsg.payload = parseFloat(msg.payload);\nif (flow.get('flow_active') === true) {\n return msg;\n} else {\n return null;\n}",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 540,
"y": 580,
"wires": [
[
"517f071c00425e22",
"7afdcbfcbd9ed7d4",
"c9bcf04a057b4a73"
]
]
},
{
"id": "9cdf3b57d9046597",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Klik start",
"props": [
{
"p": "payload"
},
{
"p": "topic",
"vt": "str"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 1960,
"y": 140,
"wires": [
[
"set_setpoint"
]
]
},
{
"id": "8811d4497a37213c",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Klik start",
"props": [
{
"p": "payload"
},
{
"p": "topic",
"vt": "str"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 2500,
"y": 520,
"wires": [
[
"51df13731386df9b"
]
]
},
{
"id": "b6f2df4811e2428a",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Log tijdstip waarop 60ºC is bereikt",
"func": "let nu = new Date\nflow.set('reached_60_degrees_DWH_at',nu );\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1580,
"y": 560,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "c631d71161fe9ba7",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "alleen het 1e bericht doorsturen",
"func": "// Check of de flow actief is\nif (flow.get('flow_active') !== true) {\n // Flow is niet actief, drop alles\n return null;\n}\n\n// Check of het eerste bericht al is doorgestuurd\nif (!flow.get('first_sent')) {\n // Eerste bericht: markeer als verzonden\n flow.set('first_sent', true);\n return msg; // Laat door naar delay-node\n} else {\n // Niet het eerste bericht: drop\n return null;\n}",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1210,
"y": 640,
"wires": [
[
"delay_20min",
"b6f2df4811e2428a"
]
]
},
{
"id": "068985426ce5d717",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Log tijdstip waarop programma start",
"func": "let nu = new Date\nflow.set('start_time_legionalla_prog',msg.cheapest_time );\nreturn null;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 990,
"y": 100,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "1dca3c4c65bc6ec0",
"type": "function",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Global status bijwerken",
"func": "global.set(\"legionella-programma-draait\", false);\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 390,
"y": 900,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "899690a49ac2a965",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "initieer",
"props": [
{
"p": "payload"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "false",
"payloadType": "bool",
"x": 170,
"y": 900,
"wires": [
[
"1dca3c4c65bc6ec0"
]
]
},
{
"id": "f6f18d91e971d0e8",
"type": "inject",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Klik start",
"props": [
{
"p": "payload"
},
{
"p": "topic",
"vt": "str"
}
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 2420,
"y": 120,
"wires": [
[
"f290ec3c1522105b"
]
]
},
{
"id": "c9bcf04a057b4a73",
"type": "api-call-service",
"z": "7171c1d657b6e486",
"name": "Setpoint naar 70",
"server": "83957022.c437b",
"version": 7,
"debugenabled": true,
"action": "number.set_value",
"floorId": [],
"areaId": [],
"deviceId": [],
"entityId": [
"number.amber_setpoint_dhw"
],
"labelId": [],
"data": "{\"value\":70}",
"dataType": "json",
"mergeContext": "",
"mustacheAltTags": false,
"outputProperties": [],
"queue": "none",
"blockInputOverrides": false,
"domain": "number",
"service": "set_value",
"x": 800,
"y": 560,
"wires": [
[]
]
},
{
"id": "83957022.c437b",
"type": "server",
"name": "Home Assistant",
"addon": true
},
{
"id": "a4d49ce50b4f59ab",
"type": "global-config",
"env": [],
"modules": {
"node-red-contrib-moment": "5.0.0",
"node-red-contrib-home-assistant-websocket": "0.80.3"
}
}
]

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Misschien integratie/uitlezen en aansturen via modules toch even concentreren in dit topic shadylog in "Uitlezen Itho Daalderop HP-S en Amber warmtepomp"

Waarbij de titel van dat Topic door @leejoow dan even moet worden aangepast naar Uitlezen en aansturen Itho Amber en HPS warmtepomp.

[ Voor 4% gewijzigd door Get!em op 09-12-2025 17:10 ]


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Ik ga een request daar voor indienen

LilyGo behuizingen | Ontwikkelaar Itho Daalderop Warmtepomp control module


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
leejoow schreef op woensdag 10 december 2025 @ 06:44:
Ik ga een request daar voor indienen
Zie topic titel daar. Modje heeft t aangepast.

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 15-12 20:50
Is er een trucje om de Amber sneller naar laaglast (36Hz) te krijgen?

Met dit zachte weer gaat hij bij mij toch wel een beetje pendelen. Twee weken geleden toen het 's nachts naar het vriespunt ging, draaide hij prachtig constant op 36Hz met om de 180 minuten even de smeerverhoging. Setpoint zo rond de 28 a 29 graden (90m² vloerverwarming in 11 groepen).

Nu met het zachtere weer probeer ik met 27 graden te draaien, maar dat red ik niet: de tc blijft langzaam oplopen tot de amber afslaat (bij +3).

Zodra de amber weer aanslaat (mag bij 5 graden onder setpoint) gaat hij volle bak aan initieel. Ik had terugtoeren ingested op 5 graden zodat hij snel begint met terugtoeren, maar dit werkt volgens mij niet. Ik heb de setting nu weer op 2 en op de een of andere mannier gaat hij dan sneller terugtoeren? Ook geluidsreductie geprobeerd. Daarmee start hij niet op 90 maar op de limiet, maar terugtoeren gaat even langzaam.

Iemand een idee hoe hier mee om te gaan?

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 17-12 18:48
@georgeboot die modulatie-instelling (M1.3) is verwarrend (en IMO verkeerd gedocumenteerd in de handleiding). Zet hem maar eens op 1c, dan gaat hij vlot terug naar 36hz. Zo heb ik dat hier ook.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
georgeboot schreef op donderdag 11 december 2025 @ 14:35:
Is er een trucje om de Amber sneller naar laaglast (36Hz) te krijgen?

Met dit zachte weer gaat hij bij mij toch wel een beetje pendelen. Twee weken geleden toen het 's nachts naar het vriespunt ging, draaide hij prachtig constant op 36Hz met om de 180 minuten even de smeerverhoging. Setpoint zo rond de 28 a 29 graden (90m² vloerverwarming in 11 groepen).

Nu met het zachtere weer probeer ik met 27 graden te draaien, maar dat red ik niet: de tc blijft langzaam oplopen tot de amber afslaat (bij +3).

Zodra de amber weer aanslaat (mag bij 5 graden onder setpoint) gaat hij volle bak aan initieel. Ik had terugtoeren ingested op 5 graden zodat hij snel begint met terugtoeren, maar dit werkt volgens mij niet. Ik heb de setting nu weer op 2 en op de een of andere mannier gaat hij dan sneller terugtoeren? Ook geluidsreductie geprobeerd. Daarmee start hij niet op 90 maar op de limiet, maar terugtoeren gaat even langzaam.

Iemand een idee hoe hier mee om te gaan?
Wat noem jij pendelen bij dit warme weer? En gebruik je een thermostaat?

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 15-12 20:50
Carboy54 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 15:13:
[...]

Wat noem jij pendelen bij dit warme weer? En gebruik je een thermostaat?
Runs van zo’n 2 uur, dan 2 uur uit enz. Niet heel slecht, maar zie liever dat mijn thermostaat (home assistant en shelly) hem uitschakelt dan dat ie overshoot heeft

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 15-12 20:50
mijgmae schreef op donderdag 11 december 2025 @ 14:44:
@georgeboot die modulatie-instelling (M1.3) is verwarrend (en IMO verkeerd gedocumenteerd in de handleiding). Zet hem maar eens op 1c, dan gaat hij vlot terug naar 36hz. Zo heb ik dat hier ook.
Hoe zou jij hem documenteren dan? Handleiding zeg dat het delta-t vanaf setpoint is, vanaf waar hij gaat moduleren.

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
georgeboot schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:10:
[...]


Runs van zo’n 2 uur, dan 2 uur uit enz. Niet heel slecht, maar zie liever dat mijn thermostaat (home assistant en shelly) hem uitschakelt dan dat ie overshoot heeft
Dat is geen pendelen zeker niet met deze buiten temperaturen. Pendelen is meer dan 2x per uur.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
georgeboot schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:10:
[...]


Runs van zo’n 2 uur, dan 2 uur uit enz. Niet heel slecht, maar zie liever dat mijn thermostaat (home assistant en shelly) hem uitschakelt dan dat ie overshoot heeft
Ik denk je huis beter isoleren of vvw in een dik pak beton wat goed buffert.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RNfzlT0DEkNKD100HhplYEkhio0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/svdwqfiw8ClRQsbTDJ0YrQCQ.jpg?f=fotoalbum_large

Dan draai je een mooie run en is het genoeg voor de rest v.d. dag bij de huidige buitentemp.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 17-12 18:48
georgeboot schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:11:
[...]


Hoe zou jij hem documenteren dan? Handleiding zeg dat het delta-t vanaf setpoint is, vanaf waar hij gaat moduleren.
Je zou verwachten dat een hogere M1.3-waarde er voor zorgt dat de compressor sneller, trager gaat draaien. En dat doet hij ook, maar niet helemaal zoals ik zou verwachten.

Er wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe snel de compressor aftoert. Als ik de waarde van M1.3 op 5c zet, slaat bij mij de warmtepomp af omdat hij de setpoint flink overshoot. Bij M1.3 op 1c (pas aftoeren als hij bijna op het setpoint is) krijg ik een hele mooie, lange run op 36hz.

Hij mag dus eerder, lager gaan draaien met een hogere M1.3. Dat duurt echter zo lang, dat hij (bij mij) de setpoint voorbij knalt. Waarom gaat hij bij 1c direct naar 36hz en kan dat niet bij een hogere M1.3? Ik vermoed dat er een vaste tijdsinterval zit tussen de "aftoer stappen". Hoe zou ik dat documenteren? Geen idee, maar het kan wel duidelijker IMO.

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 15-12 20:50
mijgmae schreef op donderdag 11 december 2025 @ 18:11:
[...]

Je zou verwachten dat een hogere M1.3-waarde er voor zorgt dat de compressor sneller, trager gaat draaien. En dat doet hij ook, maar niet helemaal zoals ik zou verwachten.

Er wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe snel de compressor aftoert. Als ik de waarde van M1.3 op 5c zet, slaat bij mij de warmtepomp af omdat hij de setpoint flink overshoot. Bij M1.3 op 1c (pas aftoeren als hij bijna op het setpoint is) krijg ik een hele mooie, lange run op 36hz.

Hij mag dus eerder, lager gaan draaien met een hogere M1.3. Dat duurt echter zo lang, dat hij (bij mij) de setpoint voorbij knalt. Waarom gaat hij bij 1c direct naar 36hz en kan dat niet bij een hogere M1.3? Ik vermoed dat er een vaste tijdsinterval zit tussen de "aftoer stappen". Hoe zou ik dat documenteren? Geen idee, maar het kan wel duidelijker IMO.
Gouden tip die M1.3 op 1 zetten! Hij moduleert nu meteen terug!!

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
georgeboot schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:11:
[...]


Hoe zou jij hem documenteren dan? Handleiding zeg dat het delta-t vanaf setpoint is, vanaf waar hij gaat moduleren.
Zoek even terug op een post van mij hierover.

Kort gezegd:
Tc <= Setpoint- m1.03 = 70-90hz
Tc = setpoint = 55-61Hz
Tc >= setpoint + m1.03 = 43-36Hz

  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
Even voor mijn duidelijkheid wat nomenclatuur:
Tw is temp tapwater (SWW)
Tr is temp room/kamertemperatuur
Tc is temp CV aanvoer
Ta is temp ambient/buiten

Setpoint = vlgns google de thermostaatinstelling, bv 20 graden Celcius, Maar in de handleiding gebruiken ze het woord Set, welke bv 40 kan zijn. Zijn dit dan de temperaturen kunnen zijn die zijn ingesteld staan in de stooklijn? Bv 20 graden 27 graden Tc? Of hebben we het dan alleen over een buffervat op die temperatuur?

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 19:36:
Even voor mijn duidelijkheid wat nomebclatuur:
Tw is temp tapwater (SWW)
Tr is temp room/kamertemperatuur
Tc is temp CV aanvoer
Ta is temp ambient/buiten

Setpoint = vlgns google de thermostaatinstelling, bv 20 graden Celcius, Maar in de handleiding gebruiken ze het woord Set, welke bv 40 kan zijn. Zijn dit dan de temperaturen kunnen zijn die zijn ingesteld staan in de stooklijn? Bv 20 graden 27 graden Tc? Of hebben we het dan alleen over een buffervat op die temperatuur?
Setpoint in mijn post is hier stooklijn waarde die hoort bij huidige buitentemperatuur indien op stooklijn.
In de uitleesmodule ook te vinden als actual_setpoint

[ Voor 3% gewijzigd door Get!em op 11-12-2025 19:41 ]


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
En als je op stooklijn én de thermostaat aanstuurt?

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 19:36:
Even voor mijn duidelijkheid wat nomenclatuur:
Wat is dat ??
Begrijp er soms helemaal niks van .

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 19:41:
En als je op stooklijn én de thermostaat aanstuurt?
De Amber weet niks van je thermostaat behalve aan/uit. Dus een temperatuur cq setpoint in de Amber komt nooit vanaf de thermostaat.

De thermostaat zelf heeft wel een setpoint uiteraard.

  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
Eerste googleresultaat: Nomenclatuur is een systeem of set regels voor het systematisch benoemen van dingen binnen een specifiek vakgebied.
In mijn vak betekend dat als we spreken over een "Os" dat we het hebben over een mond. Per os betekent dan innemen via de mond.

In dit topic worden verschillende zaken benoemd die sommigen anders lijken te gebruiken. Zoals het woord setpoint. Ik zou denken dat dit een punt in een bepaalde reeks is die wordt vastgezet. Maar gaat dit over een stooklijn, een thermostaat temperatuursintelling? In de data van de Amber gebruiken ze het woord oa bij DHW.block external heating on outside temperature/legionella/heatcurven/coolcurven/sg decrease etc etc etc. Dus als iemand zegt setpoint vraag ik welke setpoint?

Als ik met een boer praat over Os denkt ie heel wat anders dan ik. Dus moeten we met elkaar afspreken waar we het over hebben. Een lijst hiervan is is een nomenclatuurlijst.

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
Get!em schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:02:
[...]

De Amber weet niks van je thermostaat behalve aan/uit. Dus een temperatuur cq setpoint in de Amber komt nooit vanaf de thermostaat.

De thermostaat zelf heeft wel een setpoint uiteraard.
Agree, maar die thermostaat gaat wel aan en uit op basis van de waarde die ik heb ingegeven (inclusief hysterese, wat in de installatiewereld wrsch het temperatuursverschil tussen aan en uit is, bv 0,1 of 0,2 etc)
Maar ik ga er gevoegelijk van uit dat jij in jouw reply mbt :

Tc <= Setpoint- m1.03 = 70-90hz
Tc = setpoint = 55-61Hz
Tc >= setpoint + m1.03 = 43-36Hz

bedoeld:

Temp cv-aanvoer kleiner of gelijk als het (setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta)) minus (de instelling van delta T moduleren verwarmen) = 70-90Hz
Temp cv-aanvoer is gelijk aan setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta) = 55-61 Hz
Temp cv-aanvoer groter of gelijk als het (setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta)) minus (de instelling van delta T moduleren verwarmen) = 43-36Hz
?

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:07:
Eerste googleresultaat: Nomenclatuur is een systeem of set regels voor het systematisch benoemen van dingen binnen een specifiek vakgebied.
In mijn vak betekend dat als we spreken over een "Os" dat we het hebben over een mond. Per os betekent dan innemen via de mond.

In dit topic worden verschillende zaken benoemd die sommigen anders lijken te gebruiken. Zoals het woord setpoint. Ik zou denken dat dit een punt in een bepaalde reeks is die wordt vastgezet. Maar gaat dit over een stooklijn, een thermostaat temperatuursintelling? In de data van de Amber gebruiken ze het woord oa bij DHW.block external heating on outside temperature/legionella/heatcurven/coolcurven/sg decrease etc etc etc. Dus als iemand zegt setpoint vraag ik welke setpoint?

Als ik met een boer praat over Os denkt ie heel wat anders dan ik. Dus moeten we met elkaar afspreken waar we het over hebben. Een lijst hiervan is is een nomenclatuurlijst.
Zo dat is heel wat.
Doe mij maar kiss
👍

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
Jan2023 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:15:
[...]

Zo dat is heel wat.
Doe mij maar kiss
👍
Nee, een nomenclatuur is juist KISS. Ik vind met zijn allen over een ander iets praten als we het hebben over setpoint erg verwarrend tot het nivo dat ik er niets meer van begrijp. en zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch? Als ik zeg: "het teken + betekent erbij", en jij zegt "het teken + betekent eraf" en een ander zegt "het teken + is het zelfde als gelijk" ik ga een optelsom opschrijven wordt het onmogelijk om elkaar te begrijpen. Als iedereen zegt + beteken "erbij' zijn we er meteen uit met die som. Simpel toch? KISS!

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:15:
[...]

Agree, maar die thermostaat gaat wel aan en uit op basis van de waarde die ik heb ingegeven (inclusief hysterese, wat in de installatiewereld wrsch het temperatuursverschil tussen aan en uit is, bv 0,1 of 0,2 etc)
Maar ik ga er gevoegelijk van uit dat jij in jouw reply mbt :

Tc <= Setpoint- m1.03 = 70-90hz
Tc = setpoint = 55-61Hz
Tc >= setpoint + m1.03 = 43-36Hz

bedoeld:

Temp cv-aanvoer kleiner of gelijk als het (setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta)) minus (de instelling van delta T moduleren verwarmen) = 70-90Hz
Temp cv-aanvoer is gelijk aan setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta) = 55-61 Hz
Temp cv-aanvoer groter of gelijk als het (setpoint van de stooklijn van bijbehorende huidige buitentemp (Ta)) minus (de instelling van delta T moduleren verwarmen) = 43-36Hz
?
Bijna, de laatste minus is een plusje ;)

En als je dan zo precies wilt zijn: die genoemde formule is geen exact algoritme, maar een benadering van wat er gebeurt en is niet door Itho benoemd ergens. Bovendien, Als de tijd langer duurt dat TC < setpoint, zal na een tijd, gemeten in graadminuten, de compressor steeds harder gaan om setpoint alsnog te bereiken. Dat is o.a. die opstart piek die begint met 73 en dan omhoog gaat als de setpoint niet snel bereikt wordt (wederom benaderd/afgeleid uit praktijk)

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:32
wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:19:
[...]

Nee, een nomenclatuur is juist KISS. Ik vind met zijn allen over een ander iets praten als we het hebben over setpoint erg verwarrend tot het nivo dat ik er niets meer van begrijp. en zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch? Als ik zeg: "het teken + betekent erbij", en jij zegt "het teken + betekent eraf" en een ander zegt "het teken + is het zelfde als gelijk" ik ga een optelsom opschrijven wordt het onmogelijk om elkaar te begrijpen. Als iedereen zegt + beteken "erbij' zijn we er meteen uit met die som. Simpel toch? KISS!
Dat woord gebruikt echt niemand, dus niemand snapt wat je bedoelt. _O-

  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
:)

Even kijken of ik het goed begrijp (en ik weet dat het geen exacte wetenschap is maar een benadering/verklaring van de gedragingen van de "black box"van de amber:

- Aanvoer vanuit de buitenunit is lager dan mijn ingestelde stookcurvepunt (bij mij bij 5 graden buitentemp heb ik de aanvoertemp ingesteld op 30 graden) bv 24 graden aanvoer gaat de compressor harder werken om dit zsm op de 30 graden te krijgen: 70-90hz compressorfreq.
- Is na een tijdje op volle kracht draaien de aanvoertemp naar 30 graden gegaan (Tc = Ta) gaat hij naar 55-61 Hz.
- Gaat de aanvoertemperatuur wat te hoog, zeg naar 35 graden Tc, gaat hij naar 36-43 Hz. Net zolang dat mijn kamer thermostaat zegt "uit" want het wordt de temperatuur hier in de kamer die we wilden.

De graadminuten zijn van invloed op het compressorgedrag, immers bij teveel aan graadminuten gaat de compressor steeds harder werken en na verloop van tijd zelfs het elektrisch element inschakelen.

En de M1.03 heeft hierop invloed als de Tc < 30gr (setpoint stooklijn bij 5 graden) of als de Tc > 30gr, namelijk wanneer hij niet meer op vol vermogen hoeft te draaien maar mag gaan aftoeren kleine deltaT
Tc is 24 graden, wat 6 graden lager is dan 30, met 1.03 op 2 graden:: compressor maximaal!
Tc is 32 graden, wat 2 graden hoger is dan 30, met 1.03 op 2 graden: compressor 50-60Hz
Tc is 35 graden, wat 5 graden hoger is dan 30 , met 1.03 op 2 graden: compressor 36Hz

Maar met M1.03 op 5:
Tc is 24 graden, wat 6 graden lager is dan 30, met 1.03 op 5 graden:: compressor maximaal!
Tc is 32 graden, wat 2 graden hoger is dan 30, met 1.03 op 5 graden: compressor maximaal?
Tc is 35 graden, wat 5 graden hoger is dan 30 , met 1.03 op 5 graden: compressor 50-60Hz?
Tc is 36 graden, wat 6 graden hoger is dan 30, met 1.03 op 5 graden: compressor 36Hz?
In dit geval: met een hogere M1.03 heb je dus sneller een verwarmd huis (want hogere aanvoertemps) en sneller aan-uit gedrag van de amber

Of werkt het zo:
Maar met M1.03 op 5:
Tc is 24 graden, wat 6 graden lager is dan 30, met 1.03 op 5 graden:: compressor maximaal!
Tc is 25 graden, wat 5 graden lager is dan 30, met 1.03 op 5 graden: compressor -50-60Hz?
Tc is 30 graden, wat gelijk is met 30 , met 1.03 op 5 graden: compressor 36Hz?
Tc is 36 graden, wat 6 graden hoger is dan 30, met 1.03 op 5 graden: compressor 36Hz?
In dit geval heb je idd veel sneller terugtoeren en duurt het langer voordat je huis warm is (want lagere aanvoertemps)

en idd nomenclatuur is een woord wat in de medische wetenschap wordt gebruikt, defenitielijst zal wel gebruikelijker zijn :)

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • avanthof
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-12 15:18
Hallo Amber lotgenoten,

Mijn Amber vandaag binnengekomen. Dus wordt een lekker klus weekendje. Vraagje de PNI CT40 Pro is moeilijk verkrijgbaar. Zie wel de CT45. Is dat niet de opvolger en wat zijn de verschillen? Zie overigens bij Heat supplies een verdacht lijkende CT40 volgens mij:

https://www.heatsupplies....owuiioqCA9H8aAnh6EALw_wcB

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
avanthof schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:53:
Hallo Amber lotgenoten,

Mijn Amber vandaag binnengekomen. Dus wordt een lekker klus weekendje. Vraagje de PNI CT40 Pro is moeilijk verkrijgbaar. Zie wel de CT45. Is dat niet de opvolger en wat zijn de verschillen? Zie overigens bij Heat supplies een verdacht lijkende CT40 volgens mij:

https://www.heatsupplies....owuiioqCA9H8aAnh6EALw_wcB
CT 45 is iets ander model en ook geschikt mits verstelbare hysterese van 0.1 of 0.2. Succes met monteren. Je kan afkijken bij de buurman 🤗

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 11-12-2025 22:00 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Simpeler.
Even illustratie vanuit mijn registratie.
Setpoint 26,3, m1.03 op 2

Tc 2 graden lager dan setpoint = optoeren op 73. Setpoint min 2 (m1.03) is snel genoeg bereikt, dus gaat niet hoger dan 73.

Tc bijna gelijk aan setpoint , al afgetoerd tot 61Hz en er net boven afgetoerd tot 55Hz

Tc is bijna 2c hoger dan setpoint , aftoeren tot 43. Bij erboven gaat hij naar 36Hz.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LU5lnt_l2XC0KyvaR3AwPOnxgSc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8NOmrLsH4TRt93ICzdkSlxbT.jpg?f=fotoalbum_large

Je ziet in de de grafiek trouwens ook dat de vraag vanuit thermostaat om 3:28 aan gaat en dat dan de eerste 12 minuten de buffer wordt leeggepompt voordat compressor aan gaat.

En dat bij 36Hz de Tc weer licht daalt en stabiliseert, en dus in evenwicht is met afgifte.

[ Voor 6% gewijzigd door Get!em op 11-12-2025 22:20 ]


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
Aha, het gaat dus 2 onder en 2 boven het setpoint voor aanpassingen van de compressor. ik dacht dat het maar een kant opging ( bv hoger dan setpoint)

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • josa83
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 06:26
Get!em schreef op donderdag 11 december 2025 @ 22:16:
[...]


Simpeler.
Even illustratie vanuit mijn registratie.
Setpoint 26,3, m1.03 op 2

Tc 2 graden lager dan setpoint = optoeren op 73. Setpoint min 2 (m1.03) is snel genoeg bereikt, dus gaat niet hoger dan 73.

Tc bijna gelijk aan setpoint , al afgetoerd tot 61Hz en er net boven afgetoerd tot 55Hz

Tc is bijna 2c hoger dan setpoint , aftoeren tot 43. Bij erboven gaat hij naar 36Hz.

[Afbeelding]

Je ziet in de de grafiek trouwens ook dat de vraag vanuit thermostaat om 3:28 aan gaat en dat dan de eerste 12 minuten de buffer wordt leeggepompt voordat compressor aan gaat.

En dat bij 36Hz de Tc weer licht daalt en stabiliseert, en dus in evenwicht is met afgifte.
Ik heb hier zelf ook mee geexperimenteerd. Wat ik zie is dat de instelling van M1.03 inderdaad doet wat Get!em aangeeft.
  • M1.03 op 1 graad - langzaam terug toeren en Tc eindigt 1 graad boven de setpoint (compressor gaat altijd terug naar 36Hz)
  • M1.03 op 2 graad - langzaam terug toeren en Tc eindigt 2 graad boven de setpoint (compressor gaat bijna altijd terug naar 36Hz
  • M1.03 op 3 graad - matig terug toeren en Tc eindigt 3 graad boven de setpoint (compressor gaat niet altijd terug naar 36Hz
  • M1.03 op 4 graad - snel terug toeren en Tc eindigt 4 graad boven de setpoint (compressor gaat niet terug naar 36Hz maar blijft op 43Hz)
  • M1.03 op 5 graad - nog sneller terug toeren en Tc eindigt 5 graad boven de setpoint (compressor gaat niet lager dan 49Hz soms even naar 43Hz)

  • avanthof
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-12 15:18
Carboy54 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 22:00:
[...]


CT 45 is iets ander model en ook geschikt mits verstelbare hysterese van 0.1 of 0.2. Succes met monteren. Je kan afkijken bij de buurman 🤗
Waar kan je de CT40 nog bestellen?

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
wowly schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:19:
[...]

Nee, een nomenclatuur is juist KISS. Ik vind met zijn allen over een ander iets praten als we het hebben over setpoint erg verwarrend tot het nivo dat ik er niets meer van begrijp. en zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch? Als ik zeg: "het teken + betekent erbij", en jij zegt "het teken + betekent eraf" en een ander zegt "het teken + is het zelfde als gelijk" ik ga een optelsom opschrijven wordt het onmogelijk om elkaar te begrijpen. Als iedereen zegt + beteken "erbij' zijn we er meteen uit met die som. Simpel toch? KISS!
Ja het is maar hoe je het bekijkt,
Mooi voorbeeld is ook het begrip een open of gesloten verdeler , dat wordt ook niet eenduidig gebruikt helaas.
Maar weer wat geleerd, nomenclatuur
Onbewust associeer ik dat met een "partituur"
8)

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
Precies, Dat open/gesloten verdeler was nu exact zo'n ding. Partituur is een veel mooier woord, wij moesten nomenclaturen altijd uit onze kop stampen, bah.
Ook Mijn M1.03 ("Amber compressor speed reduction" in de software van de Amber genoemd) veranderd van 2 naar 1 en idd, onmiddelijk terugtoeren naar 36Hz... YES!!!

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
avanthof schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:53:
Hallo Amber lotgenoten,

Mijn Amber vandaag binnengekomen. Dus wordt een lekker klus weekendje. Vraagje de PNI CT40 Pro is moeilijk verkrijgbaar. Zie wel de CT45. Is dat niet de opvolger en wat zijn de verschillen? Zie overigens bij Heat supplies een verdacht lijkende CT40 volgens mij:

https://www.heatsupplies....owuiioqCA9H8aAnh6EALw_wcB
Maar dan moet je de ontvanger er ook nog apart bij kopen .
https://www.heatsupplies....onder-externe-sensor.html

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
avanthof schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 09:52:
[...]

Waar kan je de CT40 nog bestellen?
Joris heeft ze nog beperkt liggen.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 15-12 20:50
Carboy54 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:09:
[...]


Joris heeft ze nog beperkt liggen.
Waar vind ik Joris? Ik heb er 2 nodig ook

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
georgeboot schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:42:
[...]

Waar vind ik Joris? Ik heb er 2 nodig ook
Kijk naar zijn avatar 😵@Stoker

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
wowly schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:20:
Precies, Dat open/gesloten verdeler was nu exact zo'n ding. Partituur is een veel mooier woord, wij moesten nomenclaturen altijd uit onze kop stampen, bah.
Ook Mijn M1.03 ("Amber compressor speed reduction" in de software van de Amber genoemd) veranderd van 2 naar 1 en idd, onmiddelijk terugtoeren naar 36Hz... YES!!!
Bij mij staat M1.3 altijd op 2
En dan zakt de frequentie ook naar 36 Hz als je stooklijn niet te hoog staat t.o.v. de actuele buitentemperatuur.
En de compressor dus niet te hard hoeft te werken.

Persoonlijk vindt ik de 36 Hz niet zaligmakend , als je lange runs kan draaien worden deze namelijk een stuk onrustiger omdat ze worden onderbroken als de maximale laagdraaitijd is bereikt , i.v.m . het olie smerings issue
Na zo,n stop is de herstart weer hoog in de toeren tot Tc weer is bereikt.

Bij de vorige koude periode had ik de stooklijn enige graden tijdelijk opgehoogd , ( handige functie als je op het huisje in het display klikt ) en ging de compressor netjes op 43 Hz in een lange strakke lijn door zonder onderbrekingen van een run.
Dat maakt het in zijn geheel toch rustiger

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • robsyp
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 00:19
Als ik mijn Amber 120 aan het lokale netwerk hang dan krijgt hij snel een IP adres (DHCP), en ik kan 'm pingen, maar na een minuut ofzo geeft de unit al geen response meer op ping. Weet iemand wat hier aan de hand is?
Door in te pluggen op Windows CE zou ik een vast IP adres kunnen configureren, heeft iemnd dat geprobeerd?

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05:45
robsyp schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:12:
Als ik mijn Amber 120 aan het lokale netwerk hang dan krijgt hij snel een IP adres (DHCP), en ik kan 'm pingen, maar na een minuut ofzo geeft de unit al geen response meer op ping. Weet iemand wat hier aan de hand is?
Door in te pluggen op Windows CE zou ik een vast IP adres kunnen configureren, heeft iemnd dat geprobeerd?
De Amber kan niets via het netwerk. Wellicht heeft Itho maatregelen genomen om de communicatie ook te blokkeren. Heeft oa te maken met gebrekkige veiligheid van WinCE ( geen updates ed)

Correctie: Zie post @Jordi_ , remote desktop met VNC zou moeten kunnen

[ Voor 5% gewijzigd door tonwes99 op 13-12-2025 07:31 ]


  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
robsyp schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:12:
Als ik mijn Amber 120 aan het lokale netwerk hang dan krijgt hij snel een IP adres (DHCP), en ik kan 'm pingen, maar na een minuut ofzo geeft de unit al geen response meer op ping. Weet iemand wat hier aan de hand is?
Door in te pluggen op Windows CE zou ik een vast IP adres kunnen configureren, heeft iemnd dat geprobeerd?
Hier werkt dit prima via DHCP, niks speciaals voor hoeven te doen. Ik gebruik het voornamelijk voor VNC.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 6,5kW | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
Momenteel worden wij regelmatig geconfronteerd met storingen in het Windows CE scherm vermoedelijk veroorzaakt door het vol lopen van het geheugen bij de eerdere versies van de Itho Amber. Dit probleem is in onderzoek bij Itho en zij hebben bij problemen een voorlopige oplossing beschikbaar in de vorm van diverse updates voor dit scherm. Deze updates zijn verkrijgbaar bij uw leverancier. Omdat het updaten soms problemen veroorzaakt hebben wij een viertal filmpjes geplaatst op YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UC1YzT0oEbOD_mnOtN7LoHyA

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:35
Is er nog (vermoeden van) relatie met wel/geen extra aansturing?
Wel/geen regelmatige foutcodes?

Nu dus het advies , van jullie in ieder geval, op voorhand e.e.a. te updaten?

[ Voor 4% gewijzigd door Degast op 13-12-2025 12:07 ]


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
Degast schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 12:06:
Is er nog (vermoeden van) relatie met wel/geen extra aansturing?
Wel/geen regelmatige foutcodes?

Nu dus het advies , van jullie in ieder geval, op voorhand e.e.a. te updaten?
Nee alleen bij vastgelopen schermen.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
Misschien verstandig om te kijken of er een boel foutcodes zijn in het systeem? OM nu je Amber te laten crashen terwijl het -5 is lijkt me wel onwenselijk niet?
Ik heb voor nu geen enkele foutcode en voel met niet genoodzaakt een update te doen, maar misschien voor anderen?

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:35
Het is niet gezegd dat er een verband is tussen foutcodes en of aansturing.

Maar wel een vermoeden geweest hier in de groep.

Vandaar ook mijn vraag. Ik zou graag update achter de hand hebben ja.
Ik begrijp dat als iedereen gaat updaten en als dat fout gaat dat dan het paard achter de wagen spannen is.

Het kan ook zo zijn dat vooral oudere vollopen. Dan is het uiteindelijk zo dat iedereen aan de beurt komt. Ook dat heeft niemand hier nog geconstateerd overigens.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05:45
Degast schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 13:17:
Het is niet gezegd dat er een verband is tussen foutcodes en of aansturing.

Maar wel een vermoeden geweest hier in de groep.

Vandaar ook mijn vraag. Ik zou graag update achter de hand hebben ja.
Ik begrijp dat als iedereen gaat updaten en als dat fout gaat dat dan het paard achter de wagen spannen is.

Het kan ook zo zijn dat vooral oudere vollopen. Dan is het uiteindelijk zo dat iedereen aan de beurt komt. Ook dat heeft niemand hier nog geconstateerd overigens.
Aan mijn installateur de update gevraagd, ligt op usb klaar voor als er een probleem ontstaat

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 06:43
Degast schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 13:17:
Het is niet gezegd dat er een verband is tussen foutcodes en of aansturing.

Maar wel een vermoeden geweest hier in de groep.

Vandaar ook mijn vraag. Ik zou graag update achter de hand hebben ja.
Ik begrijp dat als iedereen gaat updaten en als dat fout gaat dat dan het paard achter de wagen spannen is.

Het kan ook zo zijn dat vooral oudere vollopen. Dan is het uiteindelijk zo dat iedereen aan de beurt komt. Ook dat heeft niemand hier nog geconstateerd overigens.
Zowel @leejoow als ik hebben er voor gezorgd dat de control module en/-of de integratie niet zelfstandig gaat schrijven naar de Amber. Lezen is zo ie zo nooit een probleem.
Dus zolang je zelf geen rare automations maakt die te veel schrijf acties doet. Is het geen enkel probleem.
Mijn advies: houd de schrijf actie's beperkt, niet meer dan 10x per dag, per register. Dit zou voor het
flash NAND geheugen geen probleem mogen zijn.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
En wat bedoel je precies met schrijf acties?

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 06:43
wowly schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:06:
En wat bedoel je precies met schrijf acties?
Het aanpassen van een waarde, als voorbeeld de tapwater temperatuur setpoint. of een stooklijn waarde.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 21:56
wowly schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:06:
En wat bedoel je precies met schrijf acties?
Lezen=ophalen van data/status/huidige waarde entiteiten (bv huidige actual tc waarde)
Schrijven=opdracht geven met extern systeem (bv HA) om een setting in de amber aan te passen (bv waarde stooklijn aanpassen of legionellaregeling vanuit HA besturen)

10 schrijfacties per dag kom je zo aan lijkt me, als je een paar automations hebt die regelmatig triggeren (heb zelf enkel nog legionella en nachtmodus vanuit HA, dus valt mee).

Edit: wat bommer zegt, maar dan met meer woorden ;)

[ Voor 4% gewijzigd door toilet duck op 13-12-2025 14:34 ]


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 06:43
toilet duck schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:33:
[...]


Lezen=ophalen van data/status/huidige waarde entiteiten (bv huidige actual tc waarde)
Schrijven=opdracht geven met extern systeem (bv HA) om een setting in de amber aan te passen (bv waarde stooklijn aanpassen of legionellaregeling vanuit HA besturen)

10 schrijfacties per dag kom je zo aan lijkt me, als je een paar automations hebt die regelmatig triggeren (heb zelf enkel nog legionella en nachtmodus vanuit HA, dus valt mee).

Edit: wat bommer zegt, maar dan met meer woorden ;)
10 schrijf acties per register niet in totaal.
ik heb 3 tijd blokken voor mjn tapwater, dat zijn 6 schrijf acties voor dat ene register.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 21:56
bommer schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:57:
[...]

10 schrijf acties per register niet in totaal.
ik heb 3 tijd blokken voor mjn tapwater, dat zijn 6 schrijf acties voor dat ene register.
Sorry, ik las over 'per register'. Dank.

  • Johannos
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15-12 11:54
Het werd gisteren steeds kouder in huis en ben toen polshoogte gaan nemen bij de warmtepomp. Daar zag ik op het display de melding "Enter the name of the driver for this USB device". Nadat ik de HA had los gekoppeld bleef hij op het Win menu staan. Heb toen om17:00 contact gezocht met Warmtepomponline. Deze hebben mij geweldig geholpen met ondersteuning en het op lossen van het probleem. De zelfde avond was de WP weer up and running en HA doet het ook weer.
Dankjewel mannen, toppers!!

  • kuiper39
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 17-12 16:15
Heeft iemand in dit topic ervaring met het persen van 32x3mm uponor koppelingen rechtstreeks op terrendis 32x2.9mm leidingen? Andere topics gecheckt bij het opbouwen van het systeem en daar zeiden ze dat het kon. Ik ben nu mijn systeem aan het vullen maar ik verlies ongeveer 0.2bar per dag. Ik heb alle koppelingen gecheckt die ik kan checken en die zijn droog. Er zitten er nog 2 waar ik niet bij kan, van de terrendis naar uponor. Als het deze koppelingen zijn dan zitten deze buiten weggewerkt in een 160mm pvc buis met een dakdoorvoer, dus worst case lekt het daar en mag ik daar alles opnieuw op gaan bouwen. Hebben jullie nog ideeën?

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:05
@kuiper39 Gaatje boren op de verdachte plek en met een inspectiecamera kijken? Gaatje kun je later evt wel weer dichtplakken. Hoeveel liter is die 0.2 bar?

Tips:
  1. Die hoeveelheid kun je tijdens het bijvullen meten met de watermeter in je meterkast, alleen even zorgen dat er dan geen ander waterverbruik in huis is.
  2. Je kunt deze vraag misschien beter stellen in Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11. Daar zijn meer lezers en deze vraag is immers niet specifiek voor een Amber.

[ Voor 26% gewijzigd door Andrehj op 14-12-2025 11:22 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • kuiper39
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 17-12 16:15
@Andrehj Dank voor de tips, ik ga hem in het andere topic plaatsen en meten hoeveel liter de 0.2 bar is.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
kuiper39 schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:14:
Heeft iemand in dit topic ervaring met het persen van 32x3mm uponor koppelingen rechtstreeks op terrendis 32x2.9mm leidingen? Andere topics gecheckt bij het opbouwen van het systeem en daar zeiden ze dat het kon. Ik ben nu mijn systeem aan het vullen maar ik verlies ongeveer 0.2bar per dag. Ik heb alle koppelingen gecheckt die ik kan checken en die zijn droog. Er zitten er nog 2 waar ik niet bij kan, van de terrendis naar uponor. Als het deze koppelingen zijn dan zitten deze buiten weggewerkt in een 160mm pvc buis met een dakdoorvoer, dus worst case lekt het daar en mag ik daar alles opnieuw op gaan bouwen. Hebben jullie nog ideeën?
Wij gebruiken daarom altijd de originele messing koppelingen om dit te voorkomen. Die zijn daar speciaal voor bedoeld. Zijn het niet de ingebouwde ontluchter of het overdruk ventiel in de Amber zelf? Propaan afscheider kan ook nog lekken in de Amber.

[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 14-12-2025 14:24 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • kuiper39
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 17-12 16:15
@Carboy54 Dank voor het meedenken. Ik heb een HP-S 55, stuk minder populair dan de amber lijkt dus geen forum topics ;). Maar een klein huisje dus binnenunit staat in de schuur, vandaar de Terrendis. Die heeft een veiligheidscombinatie met ontluchter en overdruk en die zijn beide droog. Ik dacht dat als het lucht zou zijn dat het steeds minder vaak voor zou komen als al het lucht uit het systeem is, maar nu na de 3de keer vullen is het nog steeds 0.2 bar per dag.

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 15-12 20:50
kuiper39 schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:14:
Heeft iemand in dit topic ervaring met het persen van 32x3mm uponor koppelingen rechtstreeks op terrendis 32x2.9mm leidingen? Andere topics gecheckt bij het opbouwen van het systeem en daar zeiden ze dat het kon. Ik ben nu mijn systeem aan het vullen maar ik verlies ongeveer 0.2bar per dag. Ik heb alle koppelingen gecheckt die ik kan checken en die zijn droog. Er zitten er nog 2 waar ik niet bij kan, van de terrendis naar uponor. Als het deze koppelingen zijn dan zitten deze buiten weggewerkt in een 160mm pvc buis met een dakdoorvoer, dus worst case lekt het daar en mag ik daar alles opnieuw op gaan bouwen. Hebben jullie nog ideeën?
Ik heb het precies zo gedaan, maar dan met een Rehau grondleiding. Maar zelfde maten. En werkt perfect.

Hoe heb je geperst? In mijn ervaringen persen de handperstangen niet altijd even goed.

Maar klinkt me inderdaad waarschijnlijker dat het ontluchters oid zijn.

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


  • -JB-
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 16-12 08:22
kuiper39 schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:14:
Heeft iemand in dit topic ervaring met het persen van 32x3mm uponor koppelingen rechtstreeks op terrendis 32x2.9mm leidingen? Andere topics gecheckt bij het opbouwen van het systeem en daar zeiden ze dat het kon.
Na het lezen van diverse positieve ervaringen heb ik hier ook uponor koppelingen op terrendis buis geperst. Na ruim een jaar is er nog geen drukverlies.

Goed idee om eens te bekijken hoeveel liter je er dagelijks bij moet stoppen. Dat geeft een indruk van de lekkage die je zoekt.

Heb je toevallig een paar afsluiters in je systeem zitten? Die kunnen helpen om delen van je installatie uit te sluiten bij deze zoektocht.

Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Heb hier ook wat drukverlies. Sinds laatste bezoek Itho (september ) al eens bij moeten vullen toen maand na t bezoek druk was teruggevallen van 2 bar naar 1 bar. Daarna nog eens bijgevuld van 1,2bar naar 2 naar een maand later en laatste maand lijkt er slechts 0,2 bar uit. Ik wijt de eerste twee aan nog wat lucht, ondanks ook nog de ontluchten cyclus bij beide keren. De laatste keer moet ik ook nog aankijken. Maar lijkt heel licht te dalen nog.

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 06:45
Get!em schreef op zondag 14 december 2025 @ 21:23:
Heb hier ook wat drukverlies. Sinds laatste bezoek Itho (september ) al eens bij moeten vullen toen maand na t bezoek druk was teruggevallen van 2 bar naar 1 bar. Daarna nog eens bijgevuld van 1,2bar naar 2 naar een maand later en laatste maand lijkt er slechts 0,2 bar uit. Ik wijt de eerste twee aan nog wat lucht, ondanks ook nog de ontluchten cyclus bij beide keren. De laatste keer moet ik ook nog aankijken. Maar lijkt heel licht te dalen nog.
Ik had na installatie nog best een tijdje dat ik hem moest bijvullen. Nu helemaal niet meer.
Ik vermoed dat een ontluchter ergens uiteindelijk alle lucht die ergens in de radiatoren nog zat, uiteindelijk weg heeft laten gaan.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
Get!em schreef op zondag 14 december 2025 @ 21:23:
Heb hier ook wat drukverlies. Sinds laatste bezoek Itho (september ) al eens bij moeten vullen toen maand na t bezoek druk was teruggevallen van 2 bar naar 1 bar. Daarna nog eens bijgevuld van 1,2bar naar 2 naar een maand later en laatste maand lijkt er slechts 0,2 bar uit. Ik wijt de eerste twee aan nog wat lucht, ondanks ook nog de ontluchten cyclus bij beide keren. De laatste keer moet ik ook nog aankijken. Maar lijkt heel licht te dalen nog.
Expansievat kan ook de boosdoener zijn. Die moet voor een warmtepomp op 0.5 staan in de meeste gevallen. Voor CV is het vaak nog 1 Bar.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • darkvalias
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 17-12 12:47
bommer schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:57:
[...]

10 schrijf acties per register niet in totaal.
ik heb 3 tijd blokken voor mjn tapwater, dat zijn 6 schrijf acties voor dat ene register.
Dit is goed om te weten! Wat zijn de risico's van het te vaak updaten van een register?

Ik heb een automatisering die in de zomer met het koelen elke vijf minuten de watertemp aanpast o.b.v. het dauwpunt. Die kan ik natuurlijk wat gaan bijstellen maar 6 keer op een dag maakt wel dat ik de watertemp een stuk conservatiever zou moeten instellen :(

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Carboy54 schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:06:
[...]


Expansievat kan ook de boosdoener zijn. Die moet voor een warmtepomp op 0.5 staan in de meeste gevallen. Voor CV is het vaak nog 1 Bar.
Goede! Die kan ik niet in de handleiding terugvinden trouwens.

Is dit voor Amber 65/95/120 nog anders?
En voor mijn begrip: waar in de Amber/CV systeem verwacht je verandering als je deze van 1 naar 0,5bar zet?

Zal eens kijken of ik dit kan meten met de fietspomp :P

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
darkvalias schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:23:
[...]


Dit is goed om te weten! Wat zijn de risico's van het te vaak updaten van een register?

Ik heb een automatisering die in de zomer met het koelen elke vijf minuten de watertemp aanpast o.b.v. het dauwpunt. Die kan ik natuurlijk wat gaan bijstellen maar 6 keer op een dag maakt wel dat ik de watertemp een stuk conservatiever zou moeten instellen :(
Valt wel mee toch? Er zijn weinig dagen dat het echt enorm qua dauwpunt doorschiet en je gaat sturen.
Zorg er gewoon voor dat als je automation loopt, dat hij checkt wat de huidige waarde is, en niets doet als de waarde al gelijk is. Bovendien laat je de automation alleen lopen als "Cooling in Progress". Op een normale dag zal je zien dat het aantal schrijfacties dan 1 tot 5x is (1x bij start, en hooguit richting avond nog wat verandering). Alleen bij aankomend onweer/weersverandering zal het vaker zijn, maar vaak wil je dan ook je koeling al niet meer aanhebben, omdat het heel snel benauwd is.

  • darkvalias
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 17-12 12:47
Get!em schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:26:
[...]

Valt wel mee toch? Er zijn weinig dagen dat het echt enorm qua dauwpunt doorschiet en je gaat sturen.
Zorg er gewoon voor dat als je automation loopt, dat hij checkt wat de huidige waarde is, en niets doet als de waarde al gelijk is. Bovendien laat je de automation alleen lopen als "Cooling in Progress". Op een normale dag zal je zien dat het aantal schrijfacties dan 1 tot 5x is (1x bij start, en hooguit richting avond nog wat verandering). Alleen bij aankomend onweer/weersverandering zal het vaker zijn, maar vaak wil je dan ook je koeling al niet meer aanhebben, omdat het heel snel benauwd is.
Hij werkt inderdaad alleen bij "Cooling in Progress", die extra stap om te controleren wat de huidige waarde is moet ik inderdaad nog een controleren. Wij hebben een WTW zonder Enthalpie waardoor de luchtvochtigheid in huis redelijk snel bijschakelt met wat er buiten gebeurd. Wel heb ik een ontvochtiger in de WTW zitten waardoor we redelijke mate van controle hebben en ook tijdens regen/onweer kunnen koelen <3

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
Get!em schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:23:
[...]

Goede! Die kan ik niet in de handleiding terugvinden trouwens.

Is dit voor Amber 65/95/120 nog anders?
En voor mijn begrip: waar in de Amber/CV systeem verwacht je verandering als je deze van 1 naar 0,5bar zet?

Zal eens kijken of ik dit kan meten met de fietspomp :P
Geringere expansie van LTV verwarming zorgt bij 0.5 voor minder verlies van water via expansie ventielen. Als bijvoorbeeld ook de warmtepomp beneden staat en expansie vat en drukmeter boven kan dat tot 0.5 bar druk schelen en kan de druk van het ventiel in de Amber water gaan verliezen.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Carboy54 schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:44:
[...]

Geringere expansie van LTV verwarming zorgt bij 0.5 voor minder verlies van water via expansie ventielen. Als bijvoorbeeld ook de warmtepomp beneden staat en expansie vat en drukmeter boven kan dat tot 0.5 bar druk schelen en kan de druk van het ventiel in de Amber water gaan verliezen.
Ok, hier staan Amber en Expansievat/drukmeter op dezelfde hoogte (begane grond) en alleen wat jaga's boven op 1e en geen zolder verwarming, dus geen grote drukverschillen verwacht ik. Maakt t dan nog wat uit om deze op 0,5bar te zetten? Ik lees nu juist dat als het op dezelfde hoogte staat dat 1bar ook goed is.
De SWW met hogere temperatuur gaat natuurlijk nog wel ook over dezelfde route. En te merken aan de druk die daar ontstaat bij een SWW run op het tapwater, zit daar wel wat expansie in :)

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
Carboy54 schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:44:
[...]

Geringere expansie van LTV verwarming zorgt bij 0.5 voor minder verlies van water via expansie ventielen. Als bijvoorbeeld ook de warmtepomp beneden staat en expansie vat en drukmeter boven kan dat tot 0.5 bar druk schelen en kan de druk van het ventiel in de Amber water gaan verliezen.
Dus als ik je nu goed begrijp?
Is dan de druk bij de Amber op de beganegrond hoger dan wat ik aflees op de 1e verd ?
Daar zit mijn drukmeter en expansievat en vulpunt namelijk.
Heb hier ook al paar keer wat bijgevuld in de twee jaar dat het spul draait.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
Get!em schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:11:
[...]

Ok, hier staan Amber en Expansievat/drukmeter op dezelfde hoogte (begane grond) en alleen wat jaga's boven op 1e en geen zolder verwarming, dus geen grote drukverschillen verwacht ik. Maakt t dan nog wat uit om deze op 0,5bar te zetten? Ik lees nu juist dat als het op dezelfde hoogte staat dat 1bar ook goed is.
De SWW met hogere temperatuur gaat natuurlijk nog wel ook over dezelfde route. En te merken aan de druk die daar ontstaat bij een SWW run op het tapwater, zit daar wel wat expansie in :)
Wij hebben diverse keren waterverlies opgelost met een nieuw expansievat op 0.5 bar. Wij nemen ze nu ook standaard op in onze offertes. Ook een keer gehad dat het waterventiel in de aansluiting naar het expansievat vast zat en daardoor meerdere keren voor service bij klant langs zijn geweest. Nieuw vat en klacht over.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05:45
Jan2023 schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:24:
[...]
Dus als ik je nu goed begrijp?
Is dan de druk bij de Amber op de beganegrond hoger dan wat ik aflees op de 1e verd ?
Daar zit mijn drukmeter en expansievat en vulpunt namelijk.
Heb hier ook al paar keer wat bijgevuld in de twee jaar dat het spul draait.
Ja, Vuistregel: ≈ 0,1 bar per meter,
Dus tussen kelder en zolder misschien wel 1 bar verschil

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
tonwes99 schreef op maandag 15 december 2025 @ 11:09:
[...]

Ja, Vuistregel: ≈ 0,1 bar per meter,
Dus tussen kelder en zolder misschien wel 1 bar verschil
Dus ga je de hoogte in heb je per meter 0,1 bar verlies ?

[ Voor 29% gewijzigd door Jan2023 op 15-12-2025 14:15 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
Jan2023 schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:24:
[...]

Dus als ik je nu goed begrijp?
Is dan de druk bij de Amber op de beganegrond hoger dan wat ik aflees op de 1e verd ?
Daar zit mijn drukmeter en expansievat en vulpunt namelijk.
Heb hier ook al paar keer wat bijgevuld in de twee jaar dat het spul draait.
@Carboy54 ?

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
Klopt helemaal Jan.

[ Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 15-12-2025 14:16 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
En gaat dan de buitenunit op de bgg boven de 2 bar water lozen ?

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
Jan2023 schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:23:
[...]

En gaat dan de buitenunit op de bgg boven de 2 bar water lozen ?
2.5 bar soms 3.0 staat op het ventiel bij verwarmen= uitzetting.

[ Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 15-12-2025 14:24 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • kuiper39
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 17-12 16:15
Dank allemaal voor de reacties, mbt het persen zijn het 32 uponor ppsu sokken geperst op uponor slang aan de ene kant en terrendis aan de andere kant, met een rems mini perstang. Het is een flamco 1 bar 18 liter expansievat op de zelfde hoogte als de binnenunit. De verdeler voor de fancoils zit op zolder, dus ongeveer 6 meter hoger. Dit leek me makkelijk met ontluchten en waterzijdig inregelen.
Als mijn expansievat de boosdoener is (lek bijvoorbeeld) zal die dan niet vollopen en dan zal het waterverlies vanzelf op moeten houden, of zie ik dat verkeerd. Er zijn 2 automatische ontluchters, spirocombi in de retour en op de binnenunit. Deze zijn beide droog. Heb gemeten en 0.2 bar is ongeveer 2 liter per dag. Vind het erg vreemd dat ik nergens het eruit zie pissen.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:35
kuiper39 schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:58:
Dank allemaal voor de reacties, mbt het persen zijn het 32 uponor ppsu sokken geperst op uponor slang aan de ene kant en terrendis aan de andere kant, met een rems mini perstang. Het is een flamco 1 bar 18 liter expansievat op de zelfde hoogte als de binnenunit. De verdeler voor de fancoils zit op zolder, dus ongeveer 6 meter hoger. Dit leek me makkelijk met ontluchten en waterzijdig inregelen.
Als mijn expansievat de boosdoener is (lek bijvoorbeeld) zal die dan niet vollopen en dan zal het waterverlies vanzelf op moeten houden, of zie ik dat verkeerd. Er zijn 2 automatische ontluchters, spirocombi in de retour en op de binnenunit. Deze zijn beide droog. Heb gemeten en 0.2 bar is ongeveer 2 liter per dag. Vind het erg vreemd dat ik nergens het eruit zie pissen.
Ja, als expansie vat zelf lek van binnen loopt ie vol.

Eenmaal vol zal bij verwarming drukventiel Amber water lozen. Daar kun je een bakje onder zetten bij droog weer en zien of ie dat doet?

Op expansie van kun je kloppen. De ene helft (onder meestal,) zal leeg klinken en de andere vol. Dan is het goed. Bijde vol: waarschijnlijk nieuw vat nodig.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 05:45
Jan2023 schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:23:
[...]
En gaat dan de buitenunit op de bgg boven de 2 bar water lozen ?
Als je beneden bijvult, kies voor 1,8, dan is het boven 0,8. Als je boven op 1,8 afvult, dan wordt het beneden 2,8.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
tonwes99 schreef op maandag 15 december 2025 @ 17:53:
[...]

Als je beneden bijvult, kies voor 1,8, dan is het boven 0,8. Als je boven op 1,8 afvult, dan wordt het beneden 2,8.
Sinds vandaag is dat duidelijk , nooit bij stil gestaan.
Het is dus gewoon een must om beneden , waar de Amber staat , een druk meter te hebben.
Gemiste kans op de destijds nieuw geplaatste vvw verdeler.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:05
Jan2023 schreef op maandag 15 december 2025 @ 19:45:
Sinds vandaag is dat duidelijk , nooit bij stil gestaan.
Het is dus gewoon een must om beneden , waar de Amber staat , een druk meter te hebben.
Hoezo? Die meter kan toch ook gewoon boven (als daar je vulpunt zit)? Het gaat erom dat je een meter bij je vulpunt hebt. En qua druk hoef je er enkel rekening mee te houden dat die ~0.3 bar per verdieping stijgt / daalt. Ingewikkelder is het niet.

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 15-12-2025 19:49 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16-12 10:40
Andrehj schreef op maandag 15 december 2025 @ 19:48:
[...]

Hoezo? Die meter kan toch ook gewoon boven (als daar je vulpunt zit)? Het gaat erom dat je een meter bij je vulpunt hebt. En qua druk hoef je er enkel rekening mee te houden dat die ~0.3 bar per verdieping stijgt / daalt. Ingewikkelder is het niet.
Ja dat is nu bekend.
Beetje mosterd na de maaltijd.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • LJed
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 17-12 16:14
Ik heb inmiddels mijn Amber 95 2 weken naar tevredenheid draaien. Geluidsreductie de hele dag op F4, Amber houdt het makkelijk bij.
Via een Waveshare Rs485 to Ethernet heb ik de unit aan mijn Home Assistant gekoppeld, alleen hier gaat het niet helemaal goed. Ik heb net mijn 2e waveshare de nek omgedraaid. De eerste begaf het vorige week, alles geprobeerd, resets, instellingen aanpassen en weer terugzetten, geen effect, blauwe lampjes gestopt, wel netwerk. Vandaag wilde ik 'm eventjes aan de buurman laten zien, stelde wat waarden in van de stooklijn om hem even gas te laten geven en hups, tweede waveshare overleden. Achteraf had ik vorige week ook in korte tijd meerdere instellingen aangepast toen hij het begaf. Raar maar waar. Een enkele instelling tegelijk was geen probleem, 5 waarden in een paar seconde veranderen: dood. Geen leven meer op de Rs485 lijn te krijgen.
Iemand een verklaring of een idee om er weer leven in te krijgen? Reset met doorverbinden van de poort naast de rs485 stekker heb ik al geprobeerd, maar hiermee lijken alleen de netwerkinstellingen te resetten.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 06:43
LJed schreef op maandag 15 december 2025 @ 20:45:
Ik heb inmiddels mijn Amber 95 2 weken naar tevredenheid draaien. Geluidsreductie de hele dag op F4, Amber houdt het makkelijk bij.
Via een Waveshare Rs485 to Ethernet heb ik de unit aan mijn Home Assistant gekoppeld, alleen hier gaat het niet helemaal goed. Ik heb net mijn 2e waveshare de nek omgedraaid. De eerste begaf het vorige week, alles geprobeerd, resets, instellingen aanpassen en weer terugzetten, geen effect, blauwe lampjes gestopt, wel netwerk. Vandaag wilde ik 'm eventjes aan de buurman laten zien, stelde wat waarden in van de stooklijn om hem even gas te laten geven en hups, tweede waveshare overleden. Achteraf had ik vorige week ook in korte tijd meerdere instellingen aangepast toen hij het begaf. Raar maar waar. Een enkele instelling tegelijk was geen probleem, 5 waarden in een paar seconde veranderen: dood. Geen leven meer op de Rs485 lijn te krijgen.
Iemand een verklaring of een idee om er weer leven in te krijgen? Reset met doorverbinden van de poort naast de rs485 stekker heb ik al geprobeerd, maar hiermee lijken alleen de netwerkinstellingen te resetten.
Je waveshare omzeep helpen met het schrijven van meerdere registers achter elkaar, dat gaat niet.
(Je zal de eerste zijn en al helemaal met 2)

Misschien ff HA op nieuw opstarten
En dan even een register schrijven.

Deel je post even in de discussions op de github pagina. En vermeld daar dan ook even het typenr van de waveshare, je Amber versie, misschien wat foto’s hoe aangesloten.

[ Voor 6% gewijzigd door bommer op 15-12-2025 20:57 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
Jordi_ schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 22:46:
Naar aanleiding van berichten over falende WinCE PC's ben ik bezig gegaan met het in kaart brengen van de communicatie tussen de WinCE PC en de warmtepomp PCB's. Met initieel in geval van nood toch de warmtepomp te kunnen aansturen, en mogelijk als einddoel een alternatief voor de WinCE PC.

Een belangrijke bevinding is dat de aansturing van de buiten unit vrij high level is, de buiten unit regelt bijna alles zelf. Enige wat je hoeft te sturen is de stand van de klep (verwarmen/koelen) en de compressor frequentie stand. Dit geeft wat vertrouwen dat je niet veel kan slopen door het zelf aansturen. Hoe defrosts gaan is nog niet duidelijk, maar ik vermoed dat de buiten unit dat allemaal zelf regelt.

Ik heb zojuist voor het eerst het èèn en ander kunnen aansturen met een simpele ESP32-C3 aangesloten op RS485-1 van de binnen unit:
- Initialiseren van de PCB's en relais
- Pomp besturen (uit,laag,midden,hoog)
- Buiten unit klep aansturen verwarmen/koelen.
- Compressor aansturing (30-85hz)

Volgende stappen:
- Vorstbescherming nabouwen
- Compressor frequentie moduleren op basis van Tc
- Verder gedrag en communicatie van Heatstar software in kaart brengen.

Verder is het nog wel interessant om te zien dat de modbus adressen van de buiten unit verrassend gelijk zijn aan de Quatt. Waarschijnlijk ongeveer dezelfde PCB's van Amitime, opvallend verschil is dat de pomp aansturing in de buiten unit zit bij Quatt.

Wordt vervolgd..
Zie hier het vervolg:
OpenAmber: Itho Daalderop Amber warmtepomp firmware

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 6,5kW | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • _Uploader_
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 05:55
Binnenkort komt de installateur onze Amber aansluiten en wij hebben nog geen thermostaat. Nu las ik al dat dit geen noodzaak is, maar wel aan te raden is. Wij hebben ongeveer 70m vvw 10 hoh. Is de PNI thermostaat dan voor ons de beste optie of zijn er andere alternatieven? Nog geen HA hier en dus geen integratie, dat wil ik over een paar maanden gaan uitzoeken. Ik heb al vele pagina's bekeken en tot dusver schijnt de PNI wel een goede optie te zijn.

  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:57
Niet perse nodig denk ik. Met de ruimte temperatuursensor ben je eigenlijk al voorzien. Een simpele aan-uit thermostaat is al voldoende. Hier word vaak de PNI geadviseerd want goedkoop en goed.

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • _Uploader_
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 05:55
wowly schreef op woensdag 17 december 2025 @ 20:41:
Niet perse nodig denk ik. Met de ruimte temperatuursensor ben je eigenlijk al voorzien. Een simpele aan-uit thermostaat is al voldoende. Hier word vaak de PNI geadviseerd want goedkoop en goed.
Dank je wel voor de snelle en goede reactie. Dat is goed om te weten en ik zal de PNI bestellen.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:31
_Uploader_ schreef op woensdag 17 december 2025 @ 21:39:
[...]

Dank je wel voor de snelle en goede reactie. Dat is goed om te weten en ik zal de PNI bestellen.
PNI 40 gebruik ik zelf ook prima thermostaat met de juist instelbare hysterese. Draadloos en goed werkende app.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • _Uploader_
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 05:55
Carboy54 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 23:31:
[...]

PNI 40 gebruik ik zelf ook prima thermostaat met de juist instelbare hysterese. Draadloos en goed werkende app.
Dank je wel voor de tip! Hmm, ondertussen heb ik de PNI36 draadloos besteld en kende ik de 40 versie niet. Deze ziet er wel een stuk beter uit! En ik zie dat er ook een 45 versie is. Ik denk dat ik de 36 annuleer en de 45 versie koop, is dat een goed idee?
https://www.mypni.nl/slim...laties-tuyasmart-app.html

Edit; de ct45 is al besproken zie ik net en wel een ontvanger inbegrepen in de link hierboven. Deze gaat het worden, nogmaals bedankt voor de tips!

[ Voor 12% gewijzigd door _Uploader_ op 17-12-2025 23:59 ]

Pagina: 1 ... 134 135 Laatste