Oh da's wel een heel klein stukje rail dat over is inderdaad. ik zal de volgende keer dat ik bij de pomp in de buurt ben (niet mijn huis) even kijken maar ik kan me niet herinneren dat het zo krap kwam.hansvk schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 11:48:
[...]
Lukt dat op dat kleine stukje dat uitsteekt?
[Afbeelding]
De reden dat ik het vraag:Carboy54 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:49:
[...]
Inderdaad zoals je omschrijft via de wisselaar. Net als bij de boiler verwarmen maar dan omgekeerd. Maar dat doet hij alleen bij de juiste instellingen en onder bepaalde condities.
Ik heb sinds kort een aantal keer gehad dat de BUH bijsprong tijdens defrosts voor 20 minuten ongeveer, iets dat ik eerder nooit had. Dat zag ik achteraf. Als ik in de foutcode lijst kijk zie ik S09, dus aanvoertemp te laag. Cirquit wissel staat aan, sanitairwater temperatuur zo tussen 50-54 gr. (instelpunt 54, delta 6).
Ik heb mijn hoofd al gebroken over de instellingen, maar kan niks bedenken dat dit ineens veroorzaakt. Daarom twijfel of de defrost vanuit DHW vat wel werkt. Suggesties meer dan welkom! Is er een manier om dit handmatig te provoceren, om te testen?
:strip_exif()/f/image/oTItPB2ktJwxtvcDPL2Lk4tF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/2QN9ATysCbb9KaLOW44dcx9z.jpg?f=fotoalbum_large)
@despijker
Draai je soms met nachtverlaging?
Dan mag je ook wel oppassen met je vorstbeveiliging dat die niet open gaat.
Draai je soms met nachtverlaging?
Dan mag je ook wel oppassen met je vorstbeveiliging dat die niet open gaat.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Nope, geen nachtverlaging. Heb alles al meermaals nagelopen, daarom ook even hier voor extra expertise.
Ja, lijkt me niet te doen. Ik heb al wat randapparatuur (ontvanger thermostaat, esp modules) onder de regelkast zitten. Ik plaats hem daar wel bij.itsjohan schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 14:12:
[...]
Oh da's wel een heel klein stukje rail dat over is inderdaad. ik zal de volgende keer dat ik bij de pomp in de buurt ben (niet mijn huis) even kijken maar ik kan me niet herinneren dat het zo krap kwam.
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
Hoe hoog staan de graadminuten buh? Melding wellicht na douche beurten? Waarom staat deze instelling überhaupt aan?despijker schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 14:56:
[...]
De reden dat ik het vraag:
Ik heb sinds kort een aantal keer gehad dat de BUH bijsprong tijdens defrosts voor 20 minuten ongeveer, iets dat ik eerder nooit had. Dat zag ik achteraf. Als ik in de foutcode lijst kijk zie ik S09, dus aanvoertemp te laag. Cirquit wissel staat aan, sanitairwater temperatuur zo tussen 50-54 gr. (instelpunt 54, delta 6).
Ik heb mijn hoofd al gebroken over de instellingen, maar kan niks bedenken dat dit ineens veroorzaakt. Daarom twijfel of de defrost vanuit DHW vat wel werkt. Suggesties meer dan welkom! Is er een manier om dit handmatig te provoceren, om te testen?[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Graadminuten nu verhoogd naar 140, was 100. Nee, niet specifiek na douchebeurten.Carboy54 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 17:49:
[...]
Hoe hoog staan de graadminuten buh? Melding wellicht na douche beurten? Waarom staat deze instelling überhaupt aan?
Welke instelling bedoel je precies? Instellingen zijn er overigens ingezet door @Stoker
En die bypass even weghalen.ramlap schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 14:00:
Er zitten op dit forum installateurs met echt verstand van de Amber. Is er een goede installateur in NH, vlak bij Alkmaar, die bij ons de huidige vloerverwarming - 4 groepen - met pomp kan en wil bestellen en vervangen door een composiet open verdeler - 4 groepen, en flow meter met temp(?) zodat we ook straks de COP kunnen berekenen/tonen in HA, De Leejoow-module hebben we al.
Hieronder 2 foto's van de huidige situatie.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Alvast bedankt.
Ik bedoel circuit wissel. Zet die eens uit om te kijken wat er dan gebeurd. Met andere woorden waarom staat deze überhaupt aan.despijker schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 20:29:
[...]
Graadminuten nu verhoogd naar 140, was 100. Nee, niet specifiek na douchebeurten.
Welke instelling bedoel je precies? Instellingen zijn er overigens ingezet door @Stoker
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Ik heb wat vreemd gedrag met mijn Amber. Ik heb nu al een paar keer meegemaakt dat na de SWW-run de warmtepomp niet meer verwarmt tot de volgende dag.
De energiegrafiek ziet er dan zo uit:
/f/image/KNQ0tMpmFjqQzXmKVx2ASW4w.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/pzr5Qs2E7y9FRRkrh3jWjbPc.png?f=fotoalbum_large)
Het huis koelt dan langzaam af terwijl de thermostaat wel warmtevraag heeft. De volgende dag rond 4 of 5 uur gaat de warmtepomp weer aan. De Amber geeft verder geen storingen aan.
Ik ben nog niet zo bekend met de Amber. Weet iemand waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
De energiegrafiek ziet er dan zo uit:
/f/image/KNQ0tMpmFjqQzXmKVx2ASW4w.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/pzr5Qs2E7y9FRRkrh3jWjbPc.png?f=fotoalbum_large)
Het huis koelt dan langzaam af terwijl de thermostaat wel warmtevraag heeft. De volgende dag rond 4 of 5 uur gaat de warmtepomp weer aan. De Amber geeft verder geen storingen aan.
Ik ben nog niet zo bekend met de Amber. Weet iemand waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
Das de superzuinige eco modus.Avvd schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:31:
Ik heb wat vreemd gedrag met mijn Amber. Ik heb nu al een paar keer meegemaakt dat na de SWW-run de warmtepomp niet meer verwarmt tot de volgende dag.
De energiegrafiek ziet er dan zo uit:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het huis koelt dan langzaam af terwijl de thermostaat wel warmtevraag heeft. De volgende dag rond 4 of 5 uur gaat de warmtepomp weer aan. De Amber geeft verder geen storingen aan.
Ik ben nog niet zo bekend met de Amber. Weet iemand waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
Ik heb hem ook extern, (wel een 4 voudige) En ik voed hem niet uit de Amber maar met een aparte Adaptorhansvk schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 16:15:
[...]
Ja, lijkt me niet te doen. Ik heb al wat randapparatuur (ontvanger thermostaat, esp modules) onder de regelkast zitten. Ik plaats hem daar wel bij.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Plaats TC sensor dicht bij de driewegklep ipv dicht bij het afgiftesysteem wellicht?Avvd schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:31:
Ik heb wat vreemd gedrag met mijn Amber. Ik heb nu al een paar keer meegemaakt dat na de SWW-run de warmtepomp niet meer verwarmt tot de volgende dag.
De energiegrafiek ziet er dan zo uit:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het huis koelt dan langzaam af terwijl de thermostaat wel warmtevraag heeft. De volgende dag rond 4 of 5 uur gaat de warmtepomp weer aan. De Amber geeft verder geen storingen aan.
Ik ben nog niet zo bekend met de Amber. Weet iemand waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Evt een fotootje van infografielje van de aansturing. Dan kunnen we een beetje zien of tc inderdaad heel langzaam terug loopt?Avvd schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:31:
Ik heb wat vreemd gedrag met mijn Amber. Ik heb nu al een paar keer meegemaakt dat na de SWW-run de warmtepomp niet meer verwarmt tot de volgende dag.
De energiegrafiek ziet er dan zo uit:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het huis koelt dan langzaam af terwijl de thermostaat wel warmtevraag heeft. De volgende dag rond 4 of 5 uur gaat de warmtepomp weer aan. De Amber geeft verder geen storingen aan.
Ik ben nog niet zo bekend met de Amber. Weet iemand waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
Draaien jullie de SWW run op 90hz of op 61hz? Bij mij nu 61hz namelijk en kan me niet herinneren of dit altijd zo is geweest.
Bij mij duren de SWW runs tegenwoordig een stuk langer en ik weet niet waar het aan ligt. Mijn amber was recent gecrashed (zie eerdere berichten, oorzaak onbekend) en hierdoor waren ook enkele settings vervallen.
~Edit: De zoekfunctie hier geeft aan dat meestal de runs op 61hz zijn, dus dat zal zo goed zijn dan.
In het verleden duurde een SWW run ongeveer 1 uur / 1 uur 15 minuten. Nu vaker 1,5 uur tot 2 uur.
Bij mij duren de SWW runs tegenwoordig een stuk langer en ik weet niet waar het aan ligt. Mijn amber was recent gecrashed (zie eerdere berichten, oorzaak onbekend) en hierdoor waren ook enkele settings vervallen.
~Edit: De zoekfunctie hier geeft aan dat meestal de runs op 61hz zijn, dus dat zal zo goed zijn dan.
In het verleden duurde een SWW run ongeveer 1 uur / 1 uur 15 minuten. Nu vaker 1,5 uur tot 2 uur.
[ Voor 36% gewijzigd door darkfujita op 01-04-2026 13:43 ]
Onder +5 graden op 90hz, daarboven op 61hz. Standaard instelling dacht ik (al draai ik nu OpenAmber, maar daar dezelfde waardes).darkfujita schreef op woensdag 1 april 2026 @ 13:37:
Draaien jullie de SWW run op 90hz of op 61hz? Bij mij nu 61hz namelijk en kan me niet herinneren of dit altijd zo is geweest.
Bij mij duren de SWW runs tegenwoordig een stuk langer en ik weet niet waar het aan ligt. Mijn amber was recent gecrashed (zie eerdere berichten, oorzaak onbekend) en hierdoor waren ook enkele settings vervallen.
~Edit: De zoekfunctie hier geeft aan dat meestal de runs op 61hz zijn, dus dat zal zo goed zijn dan.
In het verleden duurde een SWW run ongeveer 1 uur / 1 uur 15 minuten. Nu vaker 1,5 uur tot 2 uur.
Hi allen, na installatie van een Amber 65 1,5 jaar geleden, inmiddels verhuisd en nu sinds kort een Amber 95 (met 270L Itho vat) up and running
Hoewel op het moment de dagen een beetje gek zijn wat stook gedrag met koele nachten en zonnige dagen heeft de Amber af en toe toch warmte vraag. Alleen het lijkt nu alleen of de doeltemperatuur standaard 2 graden boven de stooklijn staat (als er warmte vraag is vanuit thermostaat). Ik weet niet zeker hoe lang het al zo is maar in ieder geval 2 dagen.
- Geen TR aangesloten; noch ingesteld staan
- Stooklijn regeling ingesteld op buitentemp (en thermostaat voor aan/uit)
- Geen handmatige stooklijn correctie via het 'huisje' op het display (staat op 0, maar kan ik wel daar verlagen zodat hij wel op de correcte doel temp. komt)
- Buitentemperatuur wordt redelijk correct aangegeven door sensor in buitenunit
- Netwerkkabels lijken goed te zitten (zijn wel ingekort, maar eigen stekkers er aan gemaakt en getest)
Iemand een idee waar het aan kan liggen? Misschien zie ik een instelling over het hoofd?
Hoewel op het moment de dagen een beetje gek zijn wat stook gedrag met koele nachten en zonnige dagen heeft de Amber af en toe toch warmte vraag. Alleen het lijkt nu alleen of de doeltemperatuur standaard 2 graden boven de stooklijn staat (als er warmte vraag is vanuit thermostaat). Ik weet niet zeker hoe lang het al zo is maar in ieder geval 2 dagen.
- Geen TR aangesloten; noch ingesteld staan
- Stooklijn regeling ingesteld op buitentemp (en thermostaat voor aan/uit)
- Geen handmatige stooklijn correctie via het 'huisje' op het display (staat op 0, maar kan ik wel daar verlagen zodat hij wel op de correcte doel temp. komt)
- Buitentemperatuur wordt redelijk correct aangegeven door sensor in buitenunit
- Netwerkkabels lijken goed te zitten (zijn wel ingekort, maar eigen stekkers er aan gemaakt en getest)
Iemand een idee waar het aan kan liggen? Misschien zie ik een instelling over het hoofd?
Wat maakt dat uit ?
Bij mij zie ik dat altijd , maar runs duren dan ook vele uren vanwege vvw , dus enige overshoot in temp is niet zo gek.
Is je toko op temperatuur schakeld de thermostaat de Amber toch uit.
Bij mij zie ik dat altijd , maar runs duren dan ook vele uren vanwege vvw , dus enige overshoot in temp is niet zo gek.
Is je toko op temperatuur schakeld de thermostaat de Amber toch uit.
[ Voor 12% gewijzigd door Jan2023 op 01-04-2026 21:40 ]
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Nou dat maakt toch wel uit? Op basis van ingestelde stooklijn (bijv. bij 10 graden buiten temp) zou 28 graden TC doel temperatuur moeten zijn. De binnenunit geeft alleen dan 30 graden aan als TC doel en gaat ook proberen die 30 graden te halen (lees optoeren en 'te warm water' door de vloer jagen) met als gevolg lage COP en een overshoot.Jan2023 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 21:36:
Wat maakt dat uit ?
Bij mij zie ik dat altijd , maar runs duren dan ook vele uren vanwege vvw , dus enige overshoot in temp is niet zo gek.
Is je toko op temperatuur schakeld de thermostaat de Amber toch uit.
Natuurlijk is het met de -2 graden stooklijn correctie op te lossen, maar dat voelt wat knullig.
COP is niet zo belangrijk , het is de eindafrekening die het hem doet !
Je kan er ook teveel mee bezig zijn.
Ik zou echt niet meer weten wat de waarde zou moeten zijn bij 4 graden buiten , 28 of 29 graden.
Wel zie ik enige overshoot , niet zo belangrijk eigenlijk.
🤔
Je kan er ook teveel mee bezig zijn.
Ik zou echt niet meer weten wat de waarde zou moeten zijn bij 4 graden buiten , 28 of 29 graden.
Wel zie ik enige overshoot , niet zo belangrijk eigenlijk.
🤔
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Ecostand tapwater, Max. frequentie 55Hz. Minimale temperatuur kn je zelf instellen. Bij mij 5 graden.bighead schreef op woensdag 1 april 2026 @ 14:35:
[...]
Onder +5 graden op 90hz, daarboven op 61hz. Standaard instelling dacht ik (al draai ik nu OpenAmber, maar daar dezelfde waardes).
Dat is bij V2.29 gewijzigd naar 61Hz, jij draait nog op een oudere versie denk ik?despijker schreef op woensdag 1 april 2026 @ 22:37:
[...]
Ecostand tapwater, Max. frequentie 55Hz. Minimale temperatuur kn je zelf instellen. Bij mij 5 graden.
Eens dat COP niet heilig is (de eindafrekening ook niet, want die hangt van veel meer af dan alleen de WP 😉).Jan2023 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 22:29:
COP is niet zo belangrijk , het is de eindafrekening die het hem doet !
Je kan er ook teveel mee bezig zijn.
Ik zou echt niet meer weten wat de waarde zou moeten zijn bij 4 graden buiten , 28 of 29 graden.
Wel zie ik enige overshoot , niet zo belangrijk eigenlijk.
🤔
En er is geen perfecte instelling. Maar ik zou wel verwachten dat het systeem zich houd aan de instellingen en niet op eigen initiatief 2 graden we bij plust 😬.
In je thuis scherm in het midden geduwd en de "stooklijn verhoging" aangetikt?reign-in-pain schreef op woensdag 1 april 2026 @ 20:53:
Hi allen, na installatie van een Amber 65 1,5 jaar geleden, inmiddels verhuisd en nu sinds kort een Amber 95 (met 270L Itho vat) up and running![]()
Hoewel op het moment de dagen een beetje gek zijn wat stook gedrag met koele nachten en zonnige dagen heeft de Amber af en toe toch warmte vraag. Alleen het lijkt nu alleen of de doeltemperatuur standaard 2 graden boven de stooklijn staat (als er warmte vraag is vanuit thermostaat). Ik weet niet zeker hoe lang het al zo is maar in ieder geval 2 dagen.
- Geen TR aangesloten; noch ingesteld staan
- Stooklijn regeling ingesteld op buitentemp (en thermostaat voor aan/uit)
- Geen handmatige stooklijn correctie via het 'huisje' op het display (staat op 0, maar kan ik wel daar verlagen zodat hij wel op de correcte doel temp. komt)
- Buitentemperatuur wordt redelijk correct aangegeven door sensor in buitenunit
- Netwerkkabels lijken goed te zitten (zijn wel ingekort, maar eigen stekkers er aan gemaakt en getest)
Iemand een idee waar het aan kan liggen? Misschien zie ik een instelling over het hoofd?
Doe ik vaak bijna met m'n dikke vingers.
Nope, dat heb ik gecheckt. Staat op 0. Ik kan m daarmee wel weer op de juiste stooklijn krijgen (-2).Degast schreef op woensdag 1 april 2026 @ 23:00:
[...]
In je thuis scherm in het midden geduwd en de "stooklijn verhoging" aangetikt?
Doe ik vaak bijna met m'n dikke vingers.
[ Voor 6% gewijzigd door reign-in-pain op 02-04-2026 07:13 ]
Tr sensor geinstalleerd?reign-in-pain schreef op woensdag 1 april 2026 @ 23:00:
[...]
Eens dat COP niet heilig is (de eindafrekening ook niet, want die hangt van veel meer af dan alleen de WP 😉).
En er is geen perfecte instelling. Maar ik zou wel verwachten dat het systeem zich houd aan de instellingen en niet op eigen initiatief 2 graden we bij plust 😬.
Kijk even of die niet je stooklijn corrigeerd.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Draait op V29-2, EEProm V0118.025013. Pomp is oktober 2025 geïnstalleerd.bighead schreef op woensdag 1 april 2026 @ 22:43:
[...]
Dat is bij V2.29 gewijzigd naar 61Hz, jij draait nog op een oudere versie denk ik?
Nope...Jan2023 schreef op donderdag 2 april 2026 @ 09:30:
[...]
Tr sensor geinstalleerd?
Kijk even of die niet je stooklijn corrigeerd.
Ik kan niet bedenken wat er anders de stooklijn corrigeert...reign-in-pain schreef op woensdag 1 april 2026 @ 20:53:
[...]
- Geen TR aangesloten; noch ingesteld staan
[...]
Waar lees je de doeltemperatuur af? Of is de Tc die behaald wordt voor jou de doeltemperatuur?reign-in-pain schreef op donderdag 2 april 2026 @ 11:19:
[...]
Nope...
[...]
Ik kan niet bedenken wat er anders de stooklijn corrigeert...
Sensoren optimaliseren door gebruik warmtepasta en isolatie erover.reign-in-pain schreef op woensdag 1 april 2026 @ 23:01:
[...]
Nope, dat heb ik gecheckt. Staat op 0. Ik kan m daarmee wel weer op de juiste stooklijn krijgen (-2).
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Neem aan van wel hoor, staat de stooklijn aan.reign-in-pain schreef op woensdag 1 april 2026 @ 22:11:
[...]
Nou dat maakt toch wel uit? Op basis van ingestelde stooklijn (bijv. bij 10 graden buiten temp) zou 28 graden TC doel temperatuur moeten zijn. De binnenunit geeft alleen dan 30 graden aan als TC doel en gaat ook proberen die 30 graden te halen (lees optoeren en 'te warm water' door de vloer jagen) met als gevolg lage COP en een overshoot.
Natuurlijk is het met de -2 graden stooklijn correctie op te lossen, maar dat voelt wat knullig.
Niet dat je op een vaste temperatuur aan het stoken bent.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
De doel temperatuur lees ik af van de display; links, direct beneden de actuele TC.Woutertt schreef op donderdag 2 april 2026 @ 11:27:
[...]
Waar lees je de doeltemperatuur af? Of is de Tc die behaald wordt voor jou de doeltemperatuur?
Ja staat aan. De waardes veranderd ook als ik m op “zonder stooklijn” zetbommer schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 08:31:
[...]
Neem aan van wel hoor, staat de stooklijn aan.
Niet dat je op een vaste temperatuur aan het stoken bent.
[ Voor 33% gewijzigd door reign-in-pain op 03-04-2026 20:05 ]
Wat gebeurd er op vaste waarde temperatuur? Ook dat verschil ?reign-in-pain schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 20:04:
[...]
De doel temperatuur lees ik af van de display; links, direct beneden de actuele TC.
[...]
Ja staat aan. De waardes veranderd ook als ik m op “zonder stooklijn” zet
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
ramlap schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 14:00:
Er zitten op dit forum installateurs met echt verstand van de Amber. Is er een goede installateur in NH, vlak bij Alkmaar, die bij ons de huidige vloerverwarming - 4 groepen - met pomp kan en wil bestellen en vervangen door een composiet open verdeler - 4 groepen, en flow meter met temp(?) zodat we ook straks de COP kunnen berekenen/tonen in HA, De Leejoow-module hebben we al.
Hieronder 2 foto's van de huidige situatie.
[Afbeelding]
Nog geen PM ontvangen, geen installateurs in regio Alkmaar? Tips voor betrouwbaar adres van installateur in de regio Alkmaar?
[Afbeelding]
Alvast bedankt.
Ik had dat ca. een kwart jaar geleden ook (zoek maar even op mijn naam, ik heb er een berichtje over geplaatst). Bij mij hielp het uit en aanzetten van de control unit. Toen was het verholpen en had ik nergens meer last van.
Weet iemand of je een flowmeter kunt plaatsen in een Amber 95.
Alles kan, maar je kunt hem daar nergens op aansluiten, Dus waarom "in" de Amber? Doe dat lekker in huis, hoef je niets in leidingloop aan te passen en kun je het signaal direct ergens naartoe leiden, HA of zo.bertenludy schreef op donderdag 9 april 2026 @ 15:00:
Weet iemand of je een flowmeter kunt plaatsen in een Amber 95.
Of - vergeet het flowmeten. Leuk voor de eerste maand, daarna gebruik je het niet echt meer en geniet je vooral van de lage energierekening.
Natuurlijk, er zijn tweakers die er wel wat mee doen, maar dan in combinatie met temperatuurmeters, met een Kamstrup flow+temperatuurmeter, in combinatie met software die een logboek bijhoudt een meetwaarden optelt over een periode.
Ik had de laatste tijd last van een trillende plaat in de behuizing van de warmtepomp, specifiek bij bepaalde toerentallen. Als je voor de warmtepomp staat, het linker paneel. Vrij had geluid van het stalenpaneel. Onderaan zat vrij veel ruimte en hier trilde het tegen de bodemplaat.
Ik heb de bovenkant eraf gehaald en toen het linker paneel eraf. Zachte zelfklevende tochtstrip op de betreffende plaats geplakt en weer in elkaar gezet. WP lijkt nu stiller dan ooit.
Hebben anderen dit ook gehad? Lijkt me nl. niet zo handig geconstrueerd.
Ik heb de bovenkant eraf gehaald en toen het linker paneel eraf. Zachte zelfklevende tochtstrip op de betreffende plaats geplakt en weer in elkaar gezet. WP lijkt nu stiller dan ooit.
Hebben anderen dit ook gehad? Lijkt me nl. niet zo handig geconstrueerd.
Dinky Dip
Niet specifiek, wel eea getweaked om stiller te maken. Op een of andere manier kun je er soms een (een Amber) hebben die door montage net wat meer geluid maakt dan anderen.Small Paullie schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 15:35:
Ik had de laatste tijd last van een trillende plaat in de behuizing van de warmtepomp, specifiek bij bepaalde toerentallen. Als je voor de warmtepomp staat, het linker paneel. Vrij had geluid van het stalenpaneel. Onderaan zat vrij veel ruimte en hier trilde het tegen de bodemplaat.
Ik heb de bovenkant eraf gehaald en toen het linker paneel eraf. Zachte zelfklevende tochtstrip op de betreffende plaats geplakt en weer in elkaar gezet. WP lijkt nu stiller dan ooit.
Hebben anderen dit ook gehad? Lijkt me nl. niet zo handig geconstrueerd.
Of dus blijkbaar dat er na verloop van tijd iets iets meer mee gaat trillen. Heeft lang niet iedereen last van. En vermoedelijk bij andere merken ook zo.
Lees dit, en deze oplossing, vake. Mijn bovenplaat trilt soms ook, even duwen en hij wordt weer muisstil. Moet een keer motorkapplakschuim monteren, van binnenuit natuurlijk, maar ja, hangt aan de gevel.Small Paullie schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 15:35:
Ik had de laatste tijd last van een trillende plaat in de behuizing van de warmtepomp, specifiek bij bepaalde toerentallen. Als je voor de warmtepomp staat, het linker paneel. Vrij had geluid van het stalenpaneel. Onderaan zat vrij veel ruimte en hier trilde het tegen de bodemplaat.
Ik heb de bovenkant eraf gehaald en toen het linker paneel eraf. Zachte zelfklevende tochtstrip op de betreffende plaats geplakt en weer in elkaar gezet. WP lijkt nu stiller dan ooit.
Hebben anderen dit ook gehad? Lijkt me nl. niet zo handig geconstrueerd.
Kan ik de Amber ook alleen het buffervat laten opwarmen? Dus dat de externe pomp uitblijft ?
Bedenk mij net: natuurlijk helemaal niet slim om daar 50 graden in te bufferen en dat in de nacht door je vloer te jagen 😂
Bedenk mij net: natuurlijk helemaal niet slim om daar 50 graden in te bufferen en dat in de nacht door je vloer te jagen 😂
[ Voor 41% gewijzigd door Retouw001 op 12-04-2026 19:11 ]
Is dat mogelijk dan bij je installatie?Retouw001 schreef op zondag 12 april 2026 @ 18:19:
Kan ik de Amber ook alleen het buffervat laten opwarmen? Dus dat de externe pomp uitblijft ?
Bedenk mij net: natuurlijk helemaal niet slim om daar 50 graden in te bufferen en dat in de nacht door je vloer te jagen 😂
Dat je 50 graden water in je vloer laat stromen ?
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Vraag, ik stel de legionalla run op het scherm in op zaterdag, maar hij past het steeds weer aan naar di/do. Is dit een bekend probleem? Ik gebruik ook de leejow module.
Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW
Elke keer als je een waarde aanpast met de leejoow module, dan gebeurt dat. Is inderdaad een bekend probleem. Of pas je verder geen waardes aan?Jef04 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:09:
Vraag, ik stel de legionalla run op het scherm in op zaterdag, maar hij past het steeds weer aan naar di/do. Is dit een bekend probleem? Ik gebruik ook de leejow module.
[ Voor 4% gewijzigd door bighead op 14-04-2026 13:58 ]
Ah die had ik even gemist. Ja er draaien wel wat automatiseringen vanuit HA. Dan houden we de legionella op di/do. Dank!bighead schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:58:
[...]
Elke keer als je een waarde aanpast met de leejoow module, dan gebeurt dat. Is inderdaad een bekend probleem. Of pas je verder geen waardes aan?
Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW
Als je overstapt naar OpenAmber heb je dat probleem niet meer 😉Jef04 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 15:11:
[...]
Ah die had ik even gemist. Ja er draaien wel wat automatiseringen vanuit HA. Dan houden we de legionella op di/do. Dank!
Bekend probleem met elke integratie die op de external modbus een schrijfactie doet. Dus ook die van leejoow en bommer.Jef04 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:09:
Vraag, ik stel de legionalla run op het scherm in op zaterdag, maar hij past het steeds weer aan naar di/do. Is dit een bekend probleem? Ik gebruik ook de leejow module.
Ik heb de Legionella run / planning uitgezet op de Amber.
Vervolgens heb ik hier 2 automations in HA voor gemaakt en 1 SG+ switch gekoppeld:
Setpoint SWW moet naar 65C voor legionella.
a) mijn solaredge smartswitch doet dat via SG+ contact en de setting in de amber (Delta +15C op de default SWW setpoint van 50), op basis van zonenergie overschot (2,5kW overschot voor meer dan 30 minuten, zet dan SG+ aan voor 1 uur)
b) mijn homeassistant automation die triggert op de datum van de laatste run (7 dagen geleden) en zet setpoint naar 65C vanaf 10uur sochtends.
c) En er draait een automation die kijkt wanneer Tw voor meer dan 3 minuten op 64C is geweest. Als dat zo is, dan reset hij de triggerdatum voor automation b).
In de zomer zie je dat er vaak wel een zonnige dag is, en dus a) vaak de trigger is. In de winter is er te weinig zon, en doet trigger b) zijn werk.
Failsafe: als de 64C niet gehaald is om wat voor reden dan ook, wordt de triggerdatum niet gereset en zal de b) automation de volgende dag alsnog weer triggeren.
Is op 74hz
YouTube: 14 april 2026
Dit is op 49hz
YouTube: 49hz
Is dat grote geluidverschil de compressor ?
YouTube: 14 april 2026
Dit is op 49hz
YouTube: 49hz
Is dat grote geluidverschil de compressor ?
Ja, klinkt bekend. Compressor kan overigens harder of zachter klinken op basis van de Tlift (temperatuur verschil tussen buiten/ambient en de Tuo).Retouw001 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 18:39:
Is op 74hz
YouTube: 14 april 2026
Dit is op 49hz
YouTube: 49hz
Is dat grote geluidverschil de compressor ?
Bij bijv legionella is het dus harder op t eind. En ook bij vorst , bij dezelfde Hz.
Ook is de brom harder linksachter. Dat is puur compressor.
Het wat hogere snerpende geluid bij de 73Hz (en hoger) is hier overigens nu weg. Is ergens gebeurd na een reparatie (BUH vervangen) en wat aanpassingen aan de steunen.
[ Voor 37% gewijzigd door Get!em op 14-04-2026 19:10 ]
Die staat al op de to-do lijst. Lees met veel plezier mee in het forumbighead schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 16:47:
[...]
Als je overstapt naar OpenAmber heb je dat probleem niet meer 😉
Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW
Slim! Daar ga ik ook eens naar kijkenGet!em schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 17:03:
[...]
Bekend probleem met elke integratie die op de external modbus een schrijfactie doet. Dus ook die van leejoow en bommer.
Ik heb de Legionella run / planning uitgezet op de Amber.
Vervolgens heb ik hier 2 automations in HA voor gemaakt en 1 SG+ switch gekoppeld:
Setpoint SWW moet naar 65C voor legionella.
a) mijn solaredge smartswitch doet dat via SG+ contact en de setting in de amber (Delta +15C op de default SWW setpoint van 50), op basis van zonenergie overschot (2,5kW overschot voor meer dan 30 minuten, zet dan SG+ aan voor 1 uur)
b) mijn homeassistant automation die triggert op de datum van de laatste run (7 dagen geleden) en zet setpoint naar 65C vanaf 10uur sochtends.
c) En er draait een automation die kijkt wanneer Tw voor meer dan 3 minuten op 64C is geweest. Als dat zo is, dan reset hij de triggerdatum voor automation b).
In de zomer zie je dat er vaak wel een zonnige dag is, en dus a) vaak de trigger is. In de winter is er te weinig zon, en doet trigger b) zijn werk.
Failsafe: als de 64C niet gehaald is om wat voor reden dan ook, wordt de triggerdatum niet gereset en zal de b) automation de volgende dag alsnog weer triggeren.
Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW
Op de website van Itho Daalderop staan een aantal erkende installateurs voor de Amber warmtepomp.
Zelf heb ik ervaren dat de getoonde info niet altijd juist is.
Wie kan een actueel overzicht van erkenden ( Itho Daalderop) installateurs verzorgen ?.
Zelf heb ik ervaren dat de getoonde info niet altijd juist is.
Wie kan een actueel overzicht van erkenden ( Itho Daalderop) installateurs verzorgen ?.
Goede vraag, die heb ik niet gecheckt. Ik was even een weekje weg, dus een wat verlate reactie.Carboy54 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 20:15:
[...]
Wat gebeurd er op vaste waarde temperatuur? Ook dat verschil ?
Maar als ik nu kijk lijkt het allemaal weer te kloppen… ik krijg het eerder geconstateerde verschil niet meer gereproduceerd. Als het zich weer voor doet meld ik me met beeldmateriaal.
.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Met deze hoge negatieve energieprijzen, vanmiddag een legionella run gestart. Echter staat de zon maximaal op de amber en denkt deze nu dat het 28 graden buiten is. Met als gevolg dat de BUH aan gaat en de ventilator/compressor stopt.
Probleem is nu dat het water niet meer boven 49~50 graden uit komt (Tuo), en ik dus de het target van 60 graden niet haal.
Uiteraard geen probleem, nu, maar wel echt heel erg dom dat dit zo is gebouwd.
Nogmaals de vraag wat ik hier nu aan kan doen? Ik heb helemaal geen zin om straks in de zomer specifiek op hete dagen de SWW run te gaan monitoren om deze vroeger op de ochtend te laten lopen, daarnaast is de stroom dan duurder, en is de buiten temperatuur lager.
Probleem is nu dat het water niet meer boven 49~50 graden uit komt (Tuo), en ik dus de het target van 60 graden niet haal.
Uiteraard geen probleem, nu, maar wel echt heel erg dom dat dit zo is gebouwd.
Nogmaals de vraag wat ik hier nu aan kan doen? Ik heb helemaal geen zin om straks in de zomer specifiek op hete dagen de SWW run te gaan monitoren om deze vroeger op de ochtend te laten lopen, daarnaast is de stroom dan duurder, en is de buiten temperatuur lager.
Sensor uit de zon? Plankje erboven, roostertje eromheen. Er is een 3d print in topic genoemd.darkfujita schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 13:49:
Met deze hoge negatieve energieprijzen, vanmiddag een legionella run gestart. Echter staat de zon maximaal op de amber en denkt deze nu dat het 28 graden buiten is. Met als gevolg dat de BUH aan gaat en de ventilator/compressor stopt.
Probleem is nu dat het water niet meer boven 49~50 graden uit komt (Tuo), en ik dus de het target van 60 graden niet haal.
Uiteraard geen probleem, nu, maar wel echt heel erg dom dat dit zo is gebouwd.
Nogmaals de vraag wat ik hier nu aan kan doen? Ik heb helemaal geen zin om straks in de zomer specifiek op hete dagen de SWW run te gaan monitoren om deze vroeger op de ochtend te laten lopen, daarnaast is de stroom dan duurder, en is de buiten temperatuur lager.
Hier stopte legionella met s07 foutmelding bij tapwater op 63c. Ook warmte output te hoog.
[ Voor 4% gewijzigd door Get!em op 01-05-2026 13:58 ]
Of je verplaatst de sensor uit de zonGet!em schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 13:53:
[...]
Sensor uit de zon? Plankje erboven, roostertje eromheen. Er is een 3d print in topic genoemd.
Hier stopte legionella met s07 foutmelding bij tapwater op 63c. Ook warmte output te hoog.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Toch wel jammer dat je tegenwoordig hele dagen zoet ben met de energierekening.
😂
😂
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Welnee is al sinds zeker 2012 m'n hobby. Ik vind dit mooie dagen.
Krijg m'n stroom niet op.
Oven 1.5 uur op pyrolyse
Wasmachine
Vaatwasser
Grasmaaien
Sww opwarmen
Keukenboiler s
Koffiezetapparaat
Stroom over.
Nog mooier maandje geleden, wel zon en wat koude, dan kon Amber overdag nog wat bijstoken in de vloer massa.
De rest van de nacht weer op de gebufferde stroom in n de 2 batterijtjes.
Nog geluk dat de overspanning op t net de panelen wat afknijpt. (Nouja eigenlijk niet natuurlijk, nog salderen..)
Iets met buren die (wel) hun hele dak vol legden zonder te denken over de gevolgen voor net en hun terugverdientijd. En de installateurs die dat maar wat graag zonder echt advies er op kwakten. (Ook tegen woekerprijzen)
Ze doen nu overal een sparrow neerkwakken overigens. Met zoveel mogelijk haakse bochtjes, smalle leidingen, weinig advies, altijd buffervat. Soms nog wel met een Itho boilervat. .
Tsja. Ik begrijp best dat t soms makkelijk lijkt gewoon je geld over te maken en te denken dat t daar wel goed mee komt. Maar vind t wel zonde.
Wel vroeg om nu al sww vanuit element te krijgen. Op platdak met heldere zon nog wel te verwachten.
Is nu eenmaal een eigenschap van propaan warmtepompen.
Ik verstel legionella en sww 2 keer per jaar. (Van middag naar ochten en omgekeerd) Om 10 uur wintertijd al meer dan genoeg zonneopbrengst en vaak nog koel genoeg. (Maar niet koud).darkfujita schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 13:49:
Met deze hoge negatieve energieprijzen, vanmiddag een legionella run gestart. Echter staat de zon maximaal op de amber en denkt deze nu dat het 28 graden buiten is. Met als gevolg dat de BUH aan gaat en de ventilator/compressor stopt.
Probleem is nu dat het water niet meer boven 49~50 graden uit komt (Tuo), en ik dus de het target van 60 graden niet haal.
Uiteraard geen probleem, nu, maar wel echt heel erg dom dat dit zo is gebouwd.
Nogmaals de vraag wat ik hier nu aan kan doen? Ik heb helemaal geen zin om straks in de zomer specifiek op hete dagen de SWW run te gaan monitoren om deze vroeger op de ochtend te laten lopen, daarnaast is de stroom dan duurder, en is de buiten temperatuur lager.
Mede afhankelijk van plaatsing, zoninstraling (ook op omgeving bij bijvoorbeeld zwart dak), en sensor plek/kapje, ja.
Nou, het is vooral een eigenschap van een Itho Amber.Degast schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 19:26:
Wel vroeg om nu al sww vanuit element te krijgen. Op platdak met heldere zon nog wel te verwachten.
Is nu eenmaal een eigenschap van propaan warmtepompen.
De R290 warmtepompen van andere merken, zoals Vaillant of Mitsubishi hebben daar veel minder last van, waarbij de Mitsubishi zelfs tot 45 °C buitentemperatuur nog water van 65 °C kan maken.
Zie Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" voor een overzicht met grafiekjes.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dat jij het leuk vindt om als energy manager rond te lopen dat kan.Degast schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 19:26:
![]()
Welnee is al sinds zeker 2012 m'n hobby. Ik vind dit mooie dagen.
Krijg m'n stroom niet op.
Oven 1.5 uur op pyrolyse
Wasmachine
Vaatwasser
Grasmaaien
Sww opwarmen
Keukenboiler s
Koffiezetapparaat
Stroom over.
Nog mooier maandje geleden, wel zon en wat koude, dan kon Amber overdag nog wat bijstoken in de vloer massa.
De rest van de nacht weer op de gebufferde stroom in n de 2 batterijtjes.
Nog geluk dat de overspanning op t net de panelen wat afknijpt. (Nouja eigenlijk niet natuurlijk, nog salderen..)
Iets met buren die (wel) hun hele dak vol legden zonder te denken over de gevolgen voor net en hun terugverdientijd. En de installateurs die dat maar wat graag zonder echt advies er op kwakten. (Ook tegen woekerprijzen)
Ze doen nu overal een sparrow neerkwakken overigens. Met zoveel mogelijk haakse bochtjes, smalle leidingen, weinig advies, altijd buffervat. Soms nog wel met een Itho boilervat. .
Tsja. Ik begrijp best dat t soms makkelijk lijkt gewoon je geld over te maken en te denken dat t daar wel goed mee komt. Maar vind t wel zonde.
Wel vroeg om nu al sww vanuit element te krijgen. Op platdak met heldere zon nog wel te verwachten.
Is nu eenmaal een eigenschap van propaan warmtepompen.
Als je niet thuis ben en je ziet dan die forse negatieve energie prijzen is niet leuk.
En kom niet aan met een accu , met een nacht gebruik van 1,2 kw komt dat ding nooit leeg.
Vroeger ging de gaskraan dicht als je langer van huis was , denk er nu aan om bij afwezigheid maar de pv omvormer uit te zetten , anders kost dat vele tientallen euro,s als je langer van huis ben met die negatieve prijzen
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Is heel simpel op te lossen met wat intelligentie die Zero Export managed.
Ach, principe van batterij is t zelfde als het SWW vat. Behalve dan dat je de warmte energie van SWW boiler vat alleen zelf kan gebruiken.Jan2023 schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 09:45:
[...]
Dat jij het leuk vindt om als energy manager rond te lopen dat kan.
Als je niet thuis ben en je ziet dan die forse negatieve energie prijzen is niet leuk.
En kom niet aan met een accu , met een nacht gebruik van 1,2 kw komt dat ding nooit leeg.
Vroeger ging de gaskraan dicht als je langer van huis was , denk er nu aan om bij afwezigheid maar de pv omvormer uit te zetten , anders kost dat vele tientallen euro,s als je langer van huis ben met die negatieve prijzen
Als je t hebt over tientjes… met electrische batterij kun je die negatieve tarieven dus vermijden en de positieve tarieven dus benutten door uitgesteld terug te leveren. Dat kan met SWW boilervat dus niet, dat is one-way.
Ik draai hier op onbalans tarieven. Dus 1 mei overdag niet geprofiteerd en ook geen verlies van pv overschot (65kWh) van negatieve epex day ahead tarieven . Echter hier wel geprofiteerd van uitgesteld terugleveren. Dus overdag gratis EV laden (38kWh) en legionella run (4,6kWh) (totaal 4,3kWh import a 2 cent per kWh). En ‘‘s avonds 2 tientjes verdiend met terugleveren 27kWh a 70cent/kwh gemiddeld. Geheel automatisch. Ik ga daar niet de warmtepomp tijden voor aanpassen, behalve dat dus de legionella aan gaat op overschot pv productie.
Tja , per saldo zijn de negatieve tarieven het gevolg van overproductie.
Uiteraard gaan er velen van profiteren als de gelegenheid er is .
Maar laat die energie providers de opbrengst van mega zonne velden of windmolens gewoon eens afknijpen als er geen vraag naar is !
De beste energie transitie is die van minder energie verbruik , verklein je footprint eens.
Dan kan er wellicht iets minder geinvesteerd worden in het energie netwerk , dat brengt uiteindelijk ook de rekening omlaag.
Uiteraard gaan er velen van profiteren als de gelegenheid er is .
Maar laat die energie providers de opbrengst van mega zonne velden of windmolens gewoon eens afknijpen als er geen vraag naar is !
De beste energie transitie is die van minder energie verbruik , verklein je footprint eens.
Dan kan er wellicht iets minder geinvesteerd worden in het energie netwerk , dat brengt uiteindelijk ook de rekening omlaag.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Doen ze al, maar dat ligt niet perse aan solar/wind, maar ook aan de pieken in vraag die niet gelijk lopen met het afschakelen. Heb je zelf in huis al eens geprobeerd NOM te draaien met je zonnepanelen? Er is altijd wel iets nodig vanaf grid of juist terugleveren aan grid bij opstarten of afschakelen. Zeker de Amber met SWW of bijv bij defrost bouwt vlot op, en is ook in 1x weer klaar. Bij SWW bijv 1500W-3300W bij mijn Amber120. Daarop je PV aan / afschakelen duurt minimaal seconden (stuursnelheid minimaal 10 seconden, vaak trager) en in die tijd heb je dus overshoots of tekort, als er al zon en wind is, Op regionaal en landelijk niveau heb je dat dus ook en Kolen/gas/nuclear af /opregelen is nog trager. Overigens is bij huisgebruik de EV charger grootste boosdoener met veelal 11kW en niet de warmtepomp. En gek genoeg gaat totale energieverbruik per huishouden juist omlaag door electrificatie, maar wel in andere vorm.Jan2023 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:22:
Tja , per saldo zijn de negatieve tarieven het gevolg van overproductie.
Uiteraard gaan er velen van profiteren als de gelegenheid er is .
Maar laat die energie providers de opbrengst van mega zonne velden of windmolens gewoon eens afknijpen als er geen vraag naar is !
De beste energie transitie is die van minder energie verbruik , verklein je footprint eens.
Dan kan er wellicht iets minder geinvesteerd worden in het energie netwerk , dat brengt uiteindelijk ook de rekening omlaag.
NOM redt ik hier nooit in de winter als de Amber draait , gewoonlijk in de nacht met een dynamisch kontrakt en overdag de panelen weinig opleveren.Get!em schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:32:
[...]
Doen ze al, maar dat ligt niet perse aan solar/wind, maar ook aan de pieken in vraag die niet gelijk lopen met het afschakelen. Heb je zelf in huis al eens geprobeerd NOM te draaien met je zonnepanelen? Er is altijd wel iets nodig vanaf grid of juist terugleveren aan grid bij opstarten of afschakelen. Zeker de Amber met SWW of bijv bij defrost bouwt vlot op, en is ook in 1x weer klaar. Bij SWW bijv 1500W-3300W bij mijn Amber120. Daarop je PV aan / afschakelen duurt minimaal seconden (stuursnelheid minimaal 10 seconden, vaak trager) en in die tijd heb je dus overshoots of tekort, als er al zon en wind is, Op regionaal en landelijk niveau heb je dat dus ook en Kolen/gas/nuclear af /opregelen is nog trager. Overigens is bij huisgebruik de EV charger grootste boosdoener met veelal 11kW en niet de warmtepomp. En gek genoeg gaat totale energieverbruik per huishouden juist omlaag door electrificatie, maar wel in andere vorm.
Draait de Amber in de zomer niet verbruik ik in de nacht slechts 1,2 KWh , dus redelijk wat overschot.
EV heb ik geen ervaring mee , wij dieselen voorlopig nog lange tijd
Dat overschot moet ik wat mee , salderen scheelde ongeveer 465 euro per jaar , dat is straks over..
Maar een accu is het wat mij betreft niet,
We gaan wel lekker offtopic zo.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
De Amber hier maakt (met op het laatste stukje het element) met gemak 70 graden water.Andrehj schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 22:21:
[...]
Nou, het is vooral een eigenschap van een Itho Amber.
De R290 warmtepompen van andere merken, zoals Vaillant of Mitsubishi hebben daar veel minder last van, waarbij de Mitsubishi zelfs tot 45 °C buitentemperatuur nog water van 65 °C kan maken.
Zie Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" voor een overzicht met grafiekjes.
Herken de genoemde issue helemaal niet. Maakt de Mitsubishi ook 70 a 75 graden?
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
In mijn vorige post stond een link (zie je quote hierboven), met daarbij de tekst dat dat een link was naar een post met grafiekjes...bommer schreef op maandag 4 mei 2026 @ 18:06:
Maakt de Mitsubishi ook 70 a 75 graden?
[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 04-05-2026 18:08 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Was ook sarcastisch, omdat je in dit (Amber) forumAndrehj schreef op maandag 4 mei 2026 @ 18:07:
[...]
In mijn vorige post stond een link (zie je quote hierboven), met daarbij de tekst dat dat een link was naar een post met grafiekjes...
Omdat je graag mensen naar het Mistubishi forum verwijst en je bijdrage niet helpt.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
alpha innotec R290 doet max 55 graden zonder BUH. Ik doe prima 65 zonder BUH.bommer schreef op maandag 4 mei 2026 @ 18:06:
[...]
De Amber hier maakt (met op het laatste stukje het element) met gemak 70 graden water.
Herken de genoemde issue helemaal niet. Maakt de Mitsubishi ook 70 a 75 graden?
Ik hou hem wel op max 62 graden ivm kalkaanslag op de warmtewisselaar.
Ik doe alleen maar 70 als de prijs negatief is, dan hebbik dubbele winst.Whiskey48 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 21:07:
[...]
alpha innotec R290 doet max 55 graden zonder BUH. Ik doe prima 65 zonder BUH.
Ik hou hem wel op max 62 graden ivm kalkaanslag op de warmtewisselaar.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
knipknip, nergens voor nodigbommer schreef op maandag 4 mei 2026 @ 18:10:
[...]
Was ook sarcastisch, omdat je in dit (Amber) forum
Omdat je graag mensen naar het Mistubishi forum verwijst en je bijdrage niet helpt.
[ Voor 23% gewijzigd door teacher op 07-05-2026 22:24 ]
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
ik heb een waterontharder en verwarm bij negatieve energie prijzen naar 70. Moet ik me druk maken om kalkaanslag?Whiskey48 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 21:07:
[...]
alpha innotec R290 doet max 55 graden zonder BUH. Ik doe prima 65 zonder BUH.
Ik hou hem wel op max 62 graden ivm kalkaanslag op de warmtewisselaar.
Nee dan niettmbreuker schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 10:31:
[...]
ik heb een waterontharder en verwarm bij negatieve energie prijzen naar 70. Moet ik me druk maken om kalkaanslag?
Het viel mij op dat de fase waar mijn Amber 95 op zit vreemde pieken heeft van 100 watt die verdwijnen zodra de warmtepomp draait.
Dit komt ongeveer elke 30 seconden voor en duurt 2 seconden, zou dit de bodemverwarming kunnen zijn? (al is de buitentempertuur hier nu 15 graden..)
Bij elkaar goed voor zo'n 200wh per dag dus heel erg is het niet, is er iemand die dit herkent?
/f/image/4BNSiUzDwGPw0MlxaHAnWN1Z.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ehbZ0ungMTkUjH1gFohBtAcF.png?f=fotoalbum_large)
Dit komt ongeveer elke 30 seconden voor en duurt 2 seconden, zou dit de bodemverwarming kunnen zijn? (al is de buitentempertuur hier nu 15 graden..)
Bij elkaar goed voor zo'n 200wh per dag dus heel erg is het niet, is er iemand die dit herkent?
/f/image/4BNSiUzDwGPw0MlxaHAnWN1Z.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ehbZ0ungMTkUjH1gFohBtAcF.png?f=fotoalbum_large)
Korte interval waterpomp ingesteld? Om temperatuur TC te meten bij stilstand.jelmerjan schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 13:30:
Het viel mij op dat de fase waar mijn Amber 95 op zit vreemde pieken heeft van 100 watt die verdwijnen zodra de warmtepomp draait.
Dit komt ongeveer elke 30 seconden voor en duurt 2 seconden, zou dit de bodemverwarming kunnen zijn? (al is de buitentempertuur hier nu 15 graden..)
Bij elkaar goed voor zo'n 200wh per dag dus heel erg is het niet, is er iemand die dit herkent?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Nee,
Wat zou het buiten de Amber kunnen zijn? Lijkt beetje op druppellader? Van accu van fiets/Caravan/?
Wel heel vaak aan en uit.
Wat zit er nog op die fase?
Wat zou het buiten de Amber kunnen zijn? Lijkt beetje op druppellader? Van accu van fiets/Caravan/?
Wel heel vaak aan en uit.
Wat zit er nog op die fase?
Ondertussen hoop ik zo op wat warmte van de zon. Anders springt zo de verwarming aan.. ook weer eens wat anders begin mei.
Hier sprong de verwarming ook aan net. Vloer was zo afgekoeld dat ie er even flink aan moet trekken. En zojuist zelfs een defrost!Degast schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 08:57:
Ondertussen hoop ik zo op wat warmte van de zon. Anders springt zo de verwarming aan.. ook weer eens wat anders begin mei.
Amber meet 4,3c buiten momenteel. Was net nog frisser in de hagel. Mijn meteostation in de tuin meet ook 4,5c.
Brr! Ik heb de thermostaat uit gezet, hebben veel zoninstraling dus niet nodig. Want was gisteren, als ik haar niet had uitgezet, inderdaad vrolijk aangesprongen.
Vond dat vanwege zon instraling door glas toch wat zonde.
Moet komend jaar denk ik wel de gordijnen dichter houden en de thermostaat gewoon laten doorlopen(overdag) want geen saldering meer.
Haha.
Gewoon Nederlands weer, was ook wel weer even geleden.
Vond dat vanwege zon instraling door glas toch wat zonde.
Moet komend jaar denk ik wel de gordijnen dichter houden en de thermostaat gewoon laten doorlopen(overdag) want geen saldering meer.
Haha.
Gewoon Nederlands weer, was ook wel weer even geleden.
Ik loog, blijkbaar stond ie nog wel aan. En sprong net aan.
Ik wil 2 nieuwe UTP kabels bestellen (huidige oplossing is tijdelijk, had de 20m kabel verlengd).
Wil nu kant-en-klare nieuwe UTP kabels bestellen met RJ45 stekker (deze moet ik hebben toch)? Maakt het uit welke categorie? Ze zullen liggen in een klein buisje vanuit binnen naar buiten.
Wil nu kant-en-klare nieuwe UTP kabels bestellen met RJ45 stekker (deze moet ik hebben toch)? Maakt het uit welke categorie? Ze zullen liggen in een klein buisje vanuit binnen naar buiten.
[ Voor 16% gewijzigd door darkfujita op 12-05-2026 21:44 ]
Ik zou voor s/ftp cat6 met koperen kern gaan. Cat7 is een stuk dikker en duurder.
Heb ik ook gebruikt, maar wel zelf de stekkers er opgezet.
Heb ik ook gebruikt, maar wel zelf de stekkers er opgezet.
Oh... en wat voor een type kabel krijg je standaard mee? Ik kan die technische specificaties namelijk nergens vinden. Ik ga eens kijken of ze deze hebben bij een electro winkel hier in de buurt.perslucht schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 21:47:
Ik zou voor s/ftp cat6 met koperen kern gaan. Cat7 is een stuk dikker en duurder.
Heb ik ook gebruikt, maar wel zelf de stekkers er opgezet.
Update: Morgen komt de electricien. We gaan een rol halen met stekkers bij Warmteservice!
[ Voor 9% gewijzigd door darkfujita op 12-05-2026 22:00 ]
Mijn PNI thermostaat pakt ineens de verkeerde tijd, enig idee wat t kan zijn.
Handmatig de tijd ingesteld maar springt er na paar uur weer vanaf
Handmatig de tijd ingesteld maar springt er na paar uur weer vanaf
Onder garantie vervangen. Ik heb dat ook 1 x gehad.Retouw001 schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 19:01:
Mijn PNI thermostaat pakt ineens de verkeerde tijd, enig idee wat t kan zijn.
Handmatig de tijd ingesteld maar springt er na paar uur weer vanaf
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Zonnedimmer app al geprobeerd?Jan2023 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:55:
[...]
NOM redt ik hier nooit in de winter als de Amber draait , gewoonlijk in de nacht met een dynamisch kontrakt en overdag de panelen weinig opleveren.
Draait de Amber in de zomer niet verbruik ik in de nacht slechts 1,2 KWh , dus redelijk wat overschot.
EV heb ik geen ervaring mee , wij dieselen voorlopig nog lange tijd![]()
Dat overschot moet ik wat mee , salderen scheelde ongeveer 465 euro per jaar , dat is straks over..
Maar een accu is het wat mij betreft niet,
We gaan wel lekker offtopic zo.
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Ik heb hem uit de app gegooid en opnieuw gekoppeld, lijkt het nu weer te doen (sinds gisteren)Carboy54 schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 22:15:
[...]
Onder garantie vervangen. Ik heb dat ook 1 x gehad.
Bedankt voor de tip.
Maar derden geef ik liever geen toegang tot mijn hardware.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Mwah, denk dat dit redelijk standaard is tegenwoordig?Jan2023 schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 18:02:
[...]
Bedankt voor de tip.
Maar derden geef ik liever geen toegang tot mijn hardware.
Voor ERE's wordt mijn laadpaal uitgelezen. China kijkt mee via mijn Eufy camera als stofzuiger. Ik weet niet hoeveel ik heb gekoppeld via Homey.
China kijkt met alles al lang mee.
Zelfs mijn 12V 300ah accu konden ze via Bluetooth via mijn telefoon de instelling van de BMS aanpassen toen iets mij niet lukte. ... Ze kunnen al lang echt alles
Dat kan wel wezen.Whiskey48 schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 22:13:
[...]
Mwah, denk dat dit redelijk standaard is tegenwoordig?
Voor ERE's wordt mijn laadpaal uitgelezen. China kijkt mee via mijn Eufy camera als stofzuiger. Ik weet niet hoeveel ik heb gekoppeld via Homey.
China kijkt met alles al lang mee.
Zelfs mijn 12V 300ah accu konden ze via Bluetooth via mijn telefoon de instelling van de BMS aanpassen toen iets mij niet lukte. ... Ze kunnen al lang echt alles
Maar ik ben niet standaard.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Je hebt altijd uitzonderingen idd
[ Voor 28% gewijzigd door Whiskey48 op 17-05-2026 10:40 ]
Hoi ik gebruik al meer dan een jaar de integratie van Bommer om de Itho Amber 95 in Home assistant zichtbaar te maken. Dit werkte heel goed waarvoor mijn enorme dank. Het heeft mij geholpen bij het optimaliseren van het systeem op mijn thuis situatie. Echter ondekte ik hiermee ook dat ik storing had op het TUP en TA signaal. Afgelopen week is de service van Itho bij mij geweest om dit probleem te verhelpen. Ze hebben toen gelijk de Amber software ge-update naar versie V2.29 v . Sindsdien heb ik een probleem dat de setup van de integratie in Home assistant failed. Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen.
Modbus parity van None naar Even zetten. Moet in de waveshare module die je hebt gekoppeld.watchmaster schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 08:46:
Hoi ik gebruik al meer dan een jaar de integratie van Bommer om de Itho Amber 95 in Home assistant zichtbaar te maken. Dit werkte heel goed waarvoor mijn enorme dank. Het heeft mij geholpen bij het optimaliseren van het systeem op mijn thuis situatie. Echter ondekte ik hiermee ook dat ik storing had op het TUP en TA signaal. Afgelopen week is de service van Itho bij mij geweest om dit probleem te verhelpen. Ze hebben toen gelijk de Amber software ge-update naar versie V2.29 v . Sindsdien heb ik een probleem dat de setup van de integratie in Home assistant failed. Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen.
:strip_exif()/f/image/1tkwL9apeT6dOdx2H46osKgc.jpg?f=fotoalbum_large)
Leejoow heeft voor de module ook aparte firmware met deze parity.
Super bedankt, heb gelijk weer connectie. Alleen een boel meldingen dat hij entity's niet gevonden heeft. Maar belangrijkste kan ik op dit moment zien.Get!em schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 09:07:
[...]
Modbus parity van None naar Even zetten. Moet in de waveshare module die je hebt gekoppeld. [Afbeelding]
Leejoow heeft voor de module ook aparte firmware met deze parity.
Welke versie van de integratie gebruikt je?watchmaster schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 08:46:
Hoi ik gebruik al meer dan een jaar de integratie van Bommer om de Itho Amber 95 in Home assistant zichtbaar te maken. Dit werkte heel goed waarvoor mijn enorme dank. Het heeft mij geholpen bij het optimaliseren van het systeem op mijn thuis situatie. Echter ondekte ik hiermee ook dat ik storing had op het TUP en TA signaal. Afgelopen week is de service van Itho bij mij geweest om dit probleem te verhelpen. Ze hebben toen gelijk de Amber software ge-update naar versie V2.29 v . Sindsdien heb ik een probleem dat de setup van de integratie in Home assistant failed. Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen.
Kan je zien op de HACS pagina van de integratie.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Oorzaak signalen? UTP kabels?watchmaster schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 08:46:
Hoi ik gebruik al meer dan een jaar de integratie van Bommer om de Itho Amber 95 in Home assistant zichtbaar te maken. Dit werkte heel goed waarvoor mijn enorme dank. Het heeft mij geholpen bij het optimaliseren van het systeem op mijn thuis situatie. Echter ondekte ik hiermee ook dat ik storing had op het TUP en TA signaal. Afgelopen week is de service van Itho bij mij geweest om dit probleem te verhelpen. Ze hebben toen gelijk de Amber software ge-update naar versie V2.29 v . Sindsdien heb ik een probleem dat de setup van de integratie in Home assistant failed. Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline