Is het nodig om die interval van de P0 pomp te zetten? Is de standaardbeveiliging tegen vorst niet voldoende?
Vind t nog altijd raar dat Itho hier een 2.29 versie geïnstalleerd heeft zonder dat vorstbeveiligingsmenu. Ik kan die settings helemaal niet aanpassen.
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
Update: Heb zojuist met @Stoker gebeld, en we zijn tot de conclusie gekomen dat er mbt de waardes / instellingen niets geks aan de hand zou zijn. En dat dit waarschijnlijk een software matige bug is. Ik draai de laatste versie (2.29Z), dus ik kan momenteel ook niets anders testen. Al heb ik dit probleem al wel langer (drukverlies door 'lekkende' caleffi). Begrijp dat er hier meerdere zijn die dit ook ervaren, en ik geloof dat ik nu erachter ben gekomen waarom dit aan de hand is. In het kort: De vorstbeveiliging vanuit de Amber stuurt mijn pomp niet aan.
Ik kan dus de vorstinstellingen veranderen/verhogen (m.u.v. de start vorstbeveiliging 2e orde, welke nu niet hoger meer kan dan 4 graden, wat een bug op zichzelf is). De pomp van de Amber blijft uit zodra er geen warmtevraag is (setpoint thermostaat bereikt, dus geen vraag).
Nu heb ik het geluk dat mijn (zeer goed geisoleerde) huis op het zuiden ligt, inclusief perfecte zon-inval, dus overdag is hier de woonkamer 22~23 graden. De Amber hoeft dus niet te draaien dan. Dus er is (zelfs met deze dagen) soms 6 tot 10 uur overdag tot later in de avond geen warmte vraag. Tja, en als de pomp dan niet blijft circuleren (ondanks de buiten temperatuur icm vorstbeveiliging settings), dan koelen de Tui en Tuo natuurlijk af, en komen deze onder de temperaturen van de mechanische beveiliging van de caleffis.
Als tijdelijke software matige oplossing (buiten een warmte lint, maar dit vereist veel meer werk dus daar wil ik niet aan):
- Stooklijn over de gehele lijn verlagen met -1 graden, zodat de Amber langer door blijft gaan (en ik dus die 6 tot 10 uur kan opbreken).
- Klokprogramma in thermostaat aanpassen, zodat ik halverwege de middag de thermostaat tijdelijk verhoog naar 25 graden, zodat ik warmte vraag forceer en zodoende de pomp aan laat gaan. Zo kan ik tegelijkertijd de goedkopere stroom (evt. gratis via PV) uurtjes meepakken.
Mijn vraag aan diegene die ook drukverlies ervaren: Kun je checken of bij jou vorstbeveliging wel de pomp laat circuleren, juist wanneer er geen warmtevraag is?
Ik heb afgesproken met Joris dat ik een writeup/email ga opstellen, zodat ze dit kunnen doorspelen naar Itho. Indien er dus meer gedupeerde zijn, laat je horen, want dan kunnen we aantonen dat mijn situatie geen geisoleerd (hehe) geval is.
Ik kan dus de vorstinstellingen veranderen/verhogen (m.u.v. de start vorstbeveiliging 2e orde, welke nu niet hoger meer kan dan 4 graden, wat een bug op zichzelf is). De pomp van de Amber blijft uit zodra er geen warmtevraag is (setpoint thermostaat bereikt, dus geen vraag).
Nu heb ik het geluk dat mijn (zeer goed geisoleerde) huis op het zuiden ligt, inclusief perfecte zon-inval, dus overdag is hier de woonkamer 22~23 graden. De Amber hoeft dus niet te draaien dan. Dus er is (zelfs met deze dagen) soms 6 tot 10 uur overdag tot later in de avond geen warmte vraag. Tja, en als de pomp dan niet blijft circuleren (ondanks de buiten temperatuur icm vorstbeveiliging settings), dan koelen de Tui en Tuo natuurlijk af, en komen deze onder de temperaturen van de mechanische beveiliging van de caleffis.
Als tijdelijke software matige oplossing (buiten een warmte lint, maar dit vereist veel meer werk dus daar wil ik niet aan):
- Stooklijn over de gehele lijn verlagen met -1 graden, zodat de Amber langer door blijft gaan (en ik dus die 6 tot 10 uur kan opbreken).
- Klokprogramma in thermostaat aanpassen, zodat ik halverwege de middag de thermostaat tijdelijk verhoog naar 25 graden, zodat ik warmte vraag forceer en zodoende de pomp aan laat gaan. Zo kan ik tegelijkertijd de goedkopere stroom (evt. gratis via PV) uurtjes meepakken.
Mijn vraag aan diegene die ook drukverlies ervaren: Kun je checken of bij jou vorstbeveliging wel de pomp laat circuleren, juist wanneer er geen warmtevraag is?
Ik heb afgesproken met Joris dat ik een writeup/email ga opstellen, zodat ze dit kunnen doorspelen naar Itho. Indien er dus meer gedupeerde zijn, laat je horen, want dan kunnen we aantonen dat mijn situatie geen geisoleerd (hehe) geval is.
Zou wel mooi zijn. Hier de hele middag de-frosten zonder dat er zichtbare rijp op de wisselaar zitterror538 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:30:
Is er ondertussen eigenlijk al eens nieuws gekomen mbt het defrost algoritme? Een update daarvoor zou sinds 2024(?) in ontwikkeling zijn?
Mooi zo 👍jeroen__online schreef op donderdag 26 november 2026 @ 20:45:
[...]
Klopt, vanmorgen WinCE opnieuw kunnen flashen en daarna draaide het gelukkig weer. Wel voor de zekerheid met een heatgun de leidingen voorzichtig wat opgewarmd, de water outlet gaf een temperatuur van 0.1 graden aanik heb nog wat water bijgevuld maar de waterdruk leek niet afgenomen, dus ik weet niet of m'n caleffi's daadwerkelijk in actie zijn gekomen (moeilijk te zien op grind). Ze zijn grotendeels ingepakt in armaflex, dus mogelijk was de watertemperatuur in werkelijkheid nog boven de 3 graden, ook aangezien de water inlet nog rond de 10 graden aangaf. De temperatuur in de woonkamer was in 20 uur 2 graden gedaald, dat viel gelukkig mee
Heb je dat kunnen fixen vanuit deze situatie ?
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Klopt, op dat scherm was de binnenunit woensdagochtend spontaan beland en kwam er niet uit door te resetten, spanning eraf te halen, etc.Jan2023 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 16:45:
[...]
Mooi zo 👍
Heb je dat kunnen fixen vanuit deze situatie ?
[Afbeelding]