• avanthof
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 17:35
Andrehj schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 13:56:
[...]

Zeker niet in de gezamenlijke retour, want dan ga je bij een SWW-run ook je buffervat (voor verwarming) opwarmen naar 50 of meer graden. Dat is niet de bedoeling.
Waar wordt anders beweerd dan? Die plaatjes waarin dat wordt voorgesteld heb ik hier nog niet voorbij zien komen, dan had ik daar wel op gereageerd.
Via dit plaatje in dit forum. Hier lijkt de anti pendel buffer in gezamelijk retour te zitten. En in Itho handleiding staat het in CV afgifte. Maar wel hebben contact gehad en aanpassingen doorgevoerd. Tx allemaal.

Plaatje: https://tweakers.net/i/Zr...ia3.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door avanthof op 20-12-2025 21:24 ]


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 13-03 14:43
Vraagje over jullie boilervat & SWW runs.

Toen ik net de amber had, zakte de temperatuur van mijn warmwater zeer snel. Begreep dat ik hiervoor de sensor iets hoger moest plaatsen in het vat. Dit vervolgens gedaan, maar merk nog steeds dat het hard gaat. Hierbij een grafiek (2 personen):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qQXBoHwf-boBEYXIefubqObUyVc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n6HYnbeILYpJLKjGDNuk0wNH.jpg?f=fotoalbum_large

We zetten het vat op 53 graden, want gebruiken het ook voor de keuken (en wil daar heet water hebben voor de vaat/schoonmaak). Echter 24uurs gebruik, beetje vaat, allebei douchen en hij eindigt op 15 graden...

Vannacht een SWW run gedraaid van 1,5 uur en het was weer terug naar 52~53gr.

Ik merk heel soms dat we idd wel wat kouder water beginnen te krijgen als het op '15 graden' staat, gelukkig nog nooit onder koude douche gestaan. Maar vraag me af hoe dit zou zijn met een 3e erbij.

Zakt de temperatuur bij jullie ook zo hard? En duurt jullie SWW run vervolgens ook 1,5 uur? Of kan ik hier aan mijn kant nog verder optimaliseren?

~ mini update: ik ga als experiment eens zo lang mogelijk douchen, kijken hoelang de boiler volhoudt.

[ Voor 3% gewijzigd door darkfujita op 21-12-2025 09:27 ]


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 16:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Even kijken; 9u27 post geüpdatet;) Wij horen de update wanneer je verrimpeld onder douche vandaan komt Roel;)

Je koud water (zeker met deze buitentemperaturen) heeft een inkomende temp van denk 5*C. omdat het vat aan de onderkant gevuld wordt, zakt de temperatuur ineens heel hard. Als je daarna geen tapwatervraag hebt, dan zal zien dat de temperatuur vanzelf weer omhoog gaat (mengt dus).

Je kan de sensor iets naar boven brengen zodat hij later inspringt.

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
bommer schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 20:17:
Het kast je doet dus niets meer of minder dan onze oplossingen.
En ook wij zijn instaat om het op andere platformen te laten werken. Niet dat ik daar direct voordeel in zie. Home Assistant houd de data mooi lokaal.
Yep lokaal en in eigen beheer zijn een grote pre voor mij. Grote nadeel van de gekozen route door Itho vind ik wel dat het straks dus of de Itho oplossing of een andere modbus oplossing zoals de Leejow module wordt. Dat hoeft geen probleem te zijn totdat Itho dingen (verplicht) samen gaat verkopen icm service abonnementen/garantie oid.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

Sander schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:40:
[...]


Yep lokaal en in eigen beheer zijn een grote pre voor mij. Grote nadeel van de gekozen route door Itho vind ik wel dat het straks dus of de Itho oplossing of een andere modbus oplossing zoals de Leejow module wordt. Dat hoeft geen probleem te zijn totdat Itho dingen (verplicht) samen gaat verkopen icm service abonnementen/garantie oid.
De soep wordt niet zo heet gegeten hoor,-)
Je kan prima zonder modbus toevoegingen , iTho is nog geen Weheat.
Draait hier al een paar jaar zonder.

( ja ja Mischa ik weet het )

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Jan2023 schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:56:
[...]


De soep wordt niet zo heet gegeten hoor,-)
Je kan prima zonder modbus toevoegingen , iTho is nog geen Weheat.
Draait hier al een paar jaar zonder.

( ja ja Mischa ik weet het )
We gaan het zien, kijken hoe lang het duurt voor de nieuwe installaties standaard zo gemaakt gaan worden! De trend van abonnementen etc is echt sterk in de markten en het is voor installateurs (zie alles rondom Weheat) echt ook wel een sterke pre als ze op afstand een hoop kunnen doen. En dat hoeft dus ook niet negatief te zijn, mits we dan wel als eindklant ook mogelijkheden krijgen om hier zelf gebruik van te maken.

  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12-03 17:03
Sander schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:40:
[...]


Yep lokaal en in eigen beheer zijn een grote pre voor mij. Grote nadeel van de gekozen route door Itho vind ik wel dat het straks dus of de Itho oplossing of een andere modbus oplossing zoals de Leejow module wordt. Dat hoeft geen probleem te zijn totdat Itho dingen (verplicht) samen gaat verkopen icm service abonnementen/garantie oid.
Waarom denk je dat het óf-óf wordt?
Ik weet heel weinig van modbus. Maar als ik op p8 in de handleiding kijk, staat er "Meerdere toestellen aansluiten is mogelijk, zie schema".
Ik kan me wel voorstellen dat meerdere devices die via modbus tegen de Amber gaan praten, conflicten geeft. Bedoel je dat? Maar read only zou dan toch mogelijk moeten zijn met een tweede device op de modbus?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QaeapSRwMY7njKr_cWJx9jdRkUU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hGfl2N3bGT1vxZHbV5rDEp6d.png?f=fotoalbum_large

Plaatje komt uit deze PDF.

Update:
8)7 Het licht gaat hier aan: ze bedoelen meerdere Ambers over één IOT module natuurlijk.

[ Voor 3% gewijzigd door hamag op 21-12-2025 12:05 . Reden: epiphany ]

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Sander schreef op zondag 21 december 2025 @ 10:52:
[...]


We gaan het zien, kijken hoe lang het duurt voor de nieuwe installaties standaard zo gemaakt gaan worden! De trend van abonnementen etc is echt sterk in de markten en het is voor installateurs (zie alles rondom Weheat) echt ook wel een sterke pre als ze op afstand een hoop kunnen doen. En dat hoeft dus ook niet negatief te zijn, mits we dan wel als eindklant ook mogelijkheden krijgen om hier zelf gebruik van te maken.
Dat ben ik zondermeer met je eens en een van onze voorwaarden bij nieuwe keuzes van warmtepompen. Bij Weheat lossen wij 90% van de problemen op via ons installateurs account zelfs via de app. Bij de Amber proberen wij dat telefonisch maar door gebrek aan inzicht lukt dat niet altijd. Daar maak je klanten heel blij mee vaak zelfs in het weekeinde.

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 21-12-2025 12:04 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

hamag schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:01:
[...]

Waarom denk je dat het óf-óf wordt?
Ik weet heel weinig van modbus. Maar als ik op p8 in de handleiding kijk, staat er "Meerdere toestellen aansluiten is mogelijk, zie schema".
Ik kan me wel voorstellen dat meerdere devices die via modbus tegen de Amber gaan praten, conflicten geeft. Bedoel je dat? Maar read only zou dan toch mogelijk moeten zijn met een tweede device op de modbus?
[Afbeelding]

Plaatje komt uit deze PDF.
In jouw afbeelding heb je meerdere warmtepompen op één IoT module. Dit kan inderdaad, maar anders gaat niet: je kan in een modbus netwerk maar één master hebben.

Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12-03 17:03
leejoow schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:02:
[...]


In jouw afbeelding heb je meerdere warmtepompen op één IoT module. Dit kan inderdaad, maar anders gaat niet: je kan in een modbus netwerk maar één master hebben.
Je was me 1 seconde voor, kwam zelf ook tegelijkertijd tot deze conclusie. :'(

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20:17
darkfujita schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:21:
Vraagje over jullie boilervat & SWW runs.

Toen ik net de amber had, zakte de temperatuur van mijn warmwater zeer snel. Begreep dat ik hiervoor de sensor iets hoger moest plaatsen in het vat. Dit vervolgens gedaan, maar merk nog steeds dat het hard gaat. Hierbij een grafiek (2 personen):
[Afbeelding]

We zetten het vat op 53 graden, want gebruiken het ook voor de keuken (en wil daar heet water hebben voor de vaat/schoonmaak). Echter 24uurs gebruik, beetje vaat, allebei douchen en hij eindigt op 15 graden...

Vannacht een SWW run gedraaid van 1,5 uur en het was weer terug naar 52~53gr.

Ik merk heel soms dat we idd wel wat kouder water beginnen te krijgen als het op '15 graden' staat, gelukkig nog nooit onder koude douche gestaan. Maar vraag me af hoe dit zou zijn met een 3e erbij.

Zakt de temperatuur bij jullie ook zo hard? En duurt jullie SWW run vervolgens ook 1,5 uur? Of kan ik hier aan mijn kant nog verder optimaliseren?

~ mini update: ik ga als experiment eens zo lang mogelijk douchen, kijken hoelang de boiler volhoudt.
Ik heb een 300L vat, voorkeur voor 1x/dag sww, niet continu. Het idee erachter is dat ik het zonde vind een vat de hele dag op 50oC te hebben, als iedereen 's-morgens doucht.

Met 300L en 4p waarvan twee pubers gaat het meestal goed. Helaas die uitzonderingen als..
- Extra douchen door sporten, logés (of meerdere dames die dezelfde dag haren wassen)
- Veel ww-gebruik voor grote schoonmaak

Mijn sensor zit halverwege het vat (Nibe300) kan niet hoger. De curve lijkt op die van jou, en idd. kun je zien wie hoe laat hoe lang gedoucht heeft...

En idd, wel enkele keren een vloek gehoord in de avond.

Opties bij een derde...
- Toch een tweede sww-moment
- Andere oplossing voor de keuken, lijkt weinig maar ik denk dat het toch een aanslag doet
- Douche-WTW


-

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 16:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Carboy54 schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:01:
[...]

Dat ben ik zondermeer met je eens en een van onze voorwaarden bij nieuwe keuzes van warmtepompen. Bij Weheat lossen wij 90% van de problemen op via ons installateurs account zelfs via de app. Bij de Amber proberen wij dat telefonisch maar door gebrek aan inzicht lukt dat niet altijd. Daar maak je klanten heel blij mee vaak zelfs in het weekeinde.
Eens.

Overigens totaa niet eens met Itho, ze verkopen onderdelen bij warmtepompen die niet eens geïntroduceerd zijn.

Geen uitleg,
Geen werking,
Geen enkele vorm vanuit over eventuele extra kosten,

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 13-03 13:55
Een vraag over microbellenontluchters; ik zie in de handleiding dat er een "R290 microbel filter" waterzijdig is geplaatst in de Amber. Is er dan nog een losse microbellenontluchter nodig/aangeraden?

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Carboy54 schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:01:
[...]

Dat ben ik zondermeer met je eens en een van onze voorwaarden bij nieuwe keuzes van warmtepompen. Bij Weheat lossen wij 90% van de problemen op via ons installateurs account zelfs via de app. Bij de Amber proberen wij dat telefonisch maar door gebrek aan inzicht lukt dat niet altijd. Daar maak je klanten heel blij mee vaak zelfs in het weekeinde.
Eigenlijk hetzelfde als wat we hier met elkaar doen als iemand zijn grafieken toont van de uitleesmodule :P


Maar verder ook helemaal eens: als je als installateur service wilt verlenen en niet steeds op de stoep wilt hoeven staan, is remote monitoring en eventueel zelfs aansturing noodzakelijk.

Helaas kiezen veel van de warmtepomp bedrijven ervoor om die informatie voor de installateur alleen te houden en kun je er als wat meer geinteresseerde klant helemaal niks mee, ziet beperkte informatie etc.
Dat is niet uniek in warmtepompenland, maar ook bij alles wat connected is tegenwoordig, oa auto's, laadpalen, thermostaten, thuisbatterij, etc.

In IT land is dit overigens ook al eeuwen zo. Mijn werklaptop wordt ook steeds meer dichtgetimmerd. Ik mag nu nagenoeg niks meer (niet eens mijn desktop achtergrond aanpassen) en kan mijn werkplek met 2 schermen niet eens meer fatsoenlijk inrichten (ze hebben de driver op tweede beeldscherm weggeknikkert want waarom zou je een tweede beeldscherm nodig hebben..._).

  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11-03 07:58
Whiskey48 schreef op zondag 14 september 2025 @ 12:18:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het duurde even maar mijn Aquaro is binnen. Ziet er top ontwikkeld uit!

Heb hem op de buis naar m'n watervat gezet.
Hoe zijn je ervaringen tot nu toe met de Aquaro? Ben zelf ook op zoek naar een makkelijk te plaatsen flowmeter in de installatie van de Amber 12kW en deze lijkt wel geschikt.

  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12-03 17:03
Vanochtend tijdens het douchen werd na 4-5 minuten het water aan de koude kant.

Daarna gekeken op display van Amber, watertemperatuur 36 graden. Instelling is 42 minimumwaarde. WP is op dat moment uiteraard bezig met verwarmen van het vat om het weer naar 42 te krijgen.

Wat er gebeurt, denk ik:
  • bij douchen begint vat aan te vullen met tamelijk koud leidingwater gezien huidige buitentemperaturen rond de 5 graden
  • omdat het een liggend vat is, is de menging sneller dan bij een staand vat (?)
  • gevolg: er stroomt water van rond de 35 graden uit de douche
Wat zouden slimme aanpassingen kunnen zijn om te zorgen dat we wat langer warm kunnen douchen om 06.45 's morgens in de winter?
  • 42 graden minimum instelling verhogen naar 42 + x ?
  • 45 / 50 / 55 graden run laten doen tussen 05.30 en 06.45 uur? Niet ideaal omdat 1) woonkamer dan niet verwarmd wordt vlak voor we hem gaan gebruiken bij het ontbijt en 2) de WP harder moet werken bij buitentemp die 's nachts meestal lager ligt. Maar comfort vraagt ook wat.
  • Sensor op andere plek in het vat? Kan dat aangepast dat bij een liggend vat?
  • Iets anders? Tips welkom!
Achtergrondinfo:
  • Wij hebben dus een liggend voorraadvat (240L), op de vliering. Door alle leidingwerk, opstijgende warmte en relatief goede isolatie van het dak is de zolder (zonder radiator) ongeveer net zo warm als woonkamer (rond de 20 graden). Dus het vat staat niet op een plek met een koude omgevingstemperatuur.
  • 5 minuten douchen x 7 liter = 35 liter. Ik verwacht eigenlijk niet dat die in die eerste 35 liter al zulk relatief koud water zit.

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
hamag schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:17:
Vanochtend tijdens het douchen werd na 4-5 minuten het water aan de koude kant.

Daarna gekeken op display van Amber, watertemperatuur 36 graden. Instelling is 42 minimumwaarde. WP is op dat moment uiteraard bezig met verwarmen van het vat om het weer naar 42 te krijgen.

Wat er gebeurt, denk ik:
  • bij douchen begint vat aan te vullen met tamelijk koud leidingwater gezien huidige buitentemperaturen rond de 5 graden
  • omdat het een liggend vat is, is de menging sneller dan bij een staand vat (?)
  • gevolg: er stroomt water van rond de 35 graden uit de douche
Wat zouden slimme aanpassingen kunnen zijn om te zorgen dat we wat langer warm kunnen douchen om 06.45 's morgens in de winter?
  • 42 graden minimum instelling verhogen naar 42 + x ?
  • 45 / 50 / 55 graden run laten doen tussen 05.30 en 06.45 uur? Niet ideaal omdat 1) woonkamer dan niet verwarmd wordt vlak voor we hem gaan gebruiken bij het ontbijt en 2) de WP harder moet werken bij buitentemp die 's nachts meestal lager ligt. Maar comfort vraagt ook wat.
  • Sensor op andere plek in het vat? Kan dat aangepast dat bij een liggend vat?
  • Iets anders? Tips welkom!
Achtergrondinfo:
  • Wij hebben dus een liggend voorraadvat (240L), op de vliering. Door alle leidingwerk, opstijgende warmte en relatief goede isolatie van het dak is de zolder (zonder radiator) ongeveer net zo warm als woonkamer (rond de 20 graden). Dus het vat staat niet op een plek met een koude omgevingstemperatuur.
  • 5 minuten douchen x 7 liter = 35 liter. Ik verwacht eigenlijk niet dat die in die eerste 35 liter al zulk relatief koud water zit.
Ik heb hier soortgelijke situatie (alleen dan 270L liggend) en merkte dat ecostand op tapwater ervoor zorgde dat hij niet gelijk onder de 42 begon te verwarmen maar pas bij 42 - delta. dat was te koud, verhoogd naar 45 en eco stand uit gezet. Sindsdien geen probleem

Ander dingetje waar ik nog wat mee moet: mijn thermostaatkraan mengt ALTIJD koud bij als veiligheid oid. Dus ook als er eigenlijk maar 38/40 aanvoer is komt er altijd wat koud water bij.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Ik kan niet wachten op t (beetje) koude weer. Heel benieuwd hoe huis/Amber functioneren.

(Ja ik weet wel dat t geen issue is, maar toch ben ik benieuwd!)

Bijvoorbeeld of m'n stooklijn beetje ok is.

En naar t verbruik op een koude dag met best beetje wind.

[ Voor 50% gewijzigd door Degast op 22-12-2025 13:47 ]


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:43
rh63nl schreef op maandag 22 december 2025 @ 10:42:
[...]

Hoe zijn je ervaringen tot nu toe met de Aquaro? Ben zelf ook op zoek naar een makkelijk te plaatsen flowmeter in de installatie van de Amber 12kW en deze lijkt wel geschikt.
Hoi dat werkte zeker goed! Ik had alleen de test-batch, binnenkort starten ze met leveren van de eerste productiebatches (is het eea aan gefinetuned). Dan mag ik de oude terugsturen en krijg ik ook een nieuwe.

Maar een leuke app, ziet er simpel uit en lijkt ook snel en goed te werken. Ik heb hem niet getest op een hoge doorvoersnelheid zoals in een CV, enkel voor het verbruik van mijn warmwatervat.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Whiskey48 schreef op maandag 22 december 2025 @ 13:46:
[...]


Hoi dat werkte zeker goed! Ik had alleen de test-batch, binnenkort starten ze met leveren van de eerste productiebatches (is het eea aan gefinetuned). Dan mag ik de oude terugsturen en krijg ik ook een nieuwe.

Maar een leuke app, ziet er simpel uit en lijkt ook snel en goed te werken. Ik heb hem niet getest op een hoge doorvoersnelheid zoals in een CV, enkel voor het verbruik van mijn warmwatervat.
Is er een maximum flow dat ie kan meten?
Even site bekeken maar vond dat niet zo 123 terug.

  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 15:28
Ik zit ook met die vraag. In welke mate is het accuraat. Wel balen dat er geen flowmeter in de Amber zit zodat je mooie (s)cop's kunt meten..

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • _Uploader_
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 17:39
De PNI CT45 is aangesloten, maar ik krijg dat ding niet gepaired met de ontvanger ondanks de stappen uit de handleiding meermaals gevolgd te hebben. Het groene pair ledje knippert wel op de ontvanger, maar als ik daarna de controleunit reset en daarna de boven en onder knop tegelijkertijd indruk, komt de koppeling maar niet tot stand. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
_Uploader_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:55:
De PNI CT45 is aangesloten, maar ik krijg dat ding niet gepaired met de ontvanger ondanks de stappen uit de handleiding meermaals gevolgd te hebben. Het groene pair ledje knippert wel op de ontvanger, maar als ik daarna de controleunit reset en daarna de boven en onder knop tegelijkertijd indruk, komt de koppeling maar niet tot stand. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Pairen doe je met de app wel je router tijdelijk op alleen 2.4 Hz zetten.

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 22-12-2025 15:19 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Get!em schreef op maandag 22 december 2025 @ 09:50:
[...]

Eigenlijk hetzelfde als wat we hier met elkaar doen als iemand zijn grafieken toont van de uitleesmodule :P


Maar verder ook helemaal eens: als je als installateur service wilt verlenen en niet steeds op de stoep wilt hoeven staan, is remote monitoring en eventueel zelfs aansturing noodzakelijk.
Ik ben bezig met in de YAML aanpassingen te maken zodat een aantalen sensoren waarden een keer per minuut worden opgeslagen en een keer per kwartier naar een cloud storage worden gepushed (uiteraard alleen als dit aangezet wordt). Dan kan er vervolgens een website/app op gezet worden om de data te bekijken. Blijft te koppelen met HA, zodat volledig los en lokaal ook mogelijk blijft.

Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12-03 17:03
Sander schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:18:
[...]


Ik heb hier soortgelijke situatie (alleen dan 270L liggend) en merkte dat ecostand op tapwater ervoor zorgde dat hij niet gelijk onder de 42 begon te verwarmen maar pas bij 42 - delta. dat was te koud, verhoogd naar 45 en eco stand uit gezet. Sindsdien geen probleem
Thanks, identiek aangepast. Morgenochtend eens kijken hoe dat gewerkt heeft.

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 23:56
Het heeft even geduurd maar ook hier is de cv er uit en kunnen we warm douchen en zitten met een Amber 9.5. Hieronder een tekening van de gebruikte materialen — misschien heeft iemand er wat aan. Ja, ik weet dat ik vaker foto’s post en dan soms op m’n donder krijg voor keuzes of materialen 😅, maar dit is echt met de beste bedoelingen. Spaar me een beetje 😉

Uitgangspunten bij mijn installatie:
Stijlvolle buitenunit
Netjes en strak SWW-vat, omdat deze in het zicht staat (270liter geworden)
Zo groot en betaalbaar mogelijke leidingen/koppelingen
Monitoring en logging
Zelf installatie en inbedrijfstelling mogelijk
Full electric, geen halve maatregelen
Support via community (dit topic) en leverancier

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1YAtmpfnnH-lagzlo7WeROxFhHA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8vSIODm5dvGn8a2XeTNUPx0Z.jpg?f=fotoalbum_large
geen werkelijke situatie maar het zijn de gebruikte materialen, leidingsroute is anders dan op tekening

Ik heb een PNI CT40 thermostaat aangesloten, die momenteel nog op de standaardinstellingen staat. Ik las eerder in dit topic dat het aanpassen van de hysterese naar 0,3 wordt aangeraden in plaats van 0,1; dat ga ik waarschijnlijk nog wijzigen.

Daarnaast draait inmiddels ook de Leejoow-module voor logging en monitoring in Home Assistant.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7FjspuHJTYimsGnaPVbVtzU6LWQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zBunoPw8QLNCQ2tA6LpZmJFA.png?f=user_large

Mijn huidige stooklijn ziet er als volgt uit. Er komt binnenkort wat kou aan, dus dan zal blijken of dit goed vol te houden is: Ik heb iig de 36Hz nog niet gezien, 43 is het laagst tot nu toe.

−10 °C → 35 °C
0 °C → 30 °C
5 °C → 27 °C
15 °C → 25 °C
20 °C → 25 °C

Situatie hier:
92 m² vloerverwarming verdeeld over 6 groepen en 4× T22 radiatoren, waarvan er één is bij geknoopt op de verdeler en hier op is afgeregeld.

Finetuning moet nog en ik denk dat ik met jullie input en reeds geplaatste reacties een heel eind kom.

  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 15:28
Mooie post!!! en een Delta T van 2,3 is echt keurig!!

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:43
Degast schreef op maandag 22 december 2025 @ 13:53:
[...]

Is er een maximum flow dat ie kan meten?
Even site bekeken maar vond dat niet zo 123 terug.
Nagevraagd!

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

@JL-IP(!)

Mooie timing om van start te gaan met je tryout.
Nog wat installatie plaatjes?

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 13-03 13:55
mijgmae schreef op maandag 22 december 2025 @ 09:36:
Een vraag over microbellenontluchters; ik zie in de handleiding dat er een "R290 microbel filter" waterzijdig is geplaatst in de Amber. Is er dan nog een losse microbellenontluchter nodig/aangeraden?
Ik quote mijzelf even, ik gok dat mijn vraag anders onbeantwoord blijft :) iermand ideeën?

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Niet toegestaan, als er propaan in je systeem komt kan dat (binnen) via microbel ontsnappen. Dat wil je niet.

(Of je moet hem dicht (kunnen) draaien.) Ik zou t laten..

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
mijgmae schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:42:
[...]

Ik quote mijzelf even, ik gok dat mijn vraag anders onbeantwoord blijft :) iermand ideeën?
Paar handbediende ontluchters in jouw systeem en een magneet filter. Verder niet

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11-03 07:58

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Goedemorgen ik heb even een vraagje ik heb gister een normale radiator vervangen voor een jaga tempo type 16 nu als de warmtepomp aangaat horen we wel echt het water lopen door de leiding. Pomp snelheid staat al op gemiddeld wat kan hier nog meer aan gedaan worden ?

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
De warmtepomp heeft gisteren naar installatie van de jaga goed gedraaid op de ruis in de leiding naar dan maar slaat nu sinds 2 3 uurtjes geleden op s10 opvolgend naar s02 meldingen heeft dit de betekenis dat er gewoon nog lucht in het systeem zit of heeft dit echt te maken met de systeeminhoud die nu verminderd is ?

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
camel1987 schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 12:14:
De warmtepomp heeft gisteren naar installatie van de jaga goed gedraaid op de ruis in de leiding naar dan maar slaat nu sinds 2 3 uurtjes geleden op s10 opvolgend naar s02 meldingen heeft dit de betekenis dat er gewoon nog lucht in het systeem zit of heeft dit echt te maken met de systeeminhoud die nu verminderd is ?
Zonder meer info over je systeem is hier niks zinnigs over te zeggen

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Plus minus 50 m2 vvw als hoofdverwarming warmtepomp draait hier enkel voor verwarming geen sww 1 kleine t11 radiator in badkamer van 50x50 1 jaga ltv van 95 bij 80 type 22 in kinderkamer en nu een jaga tempo op de hoofdslaapkamer van 160 bij 50 type 16 geen buffervat.
Had geen buffervat nodig omdat mijn systeem ruim voldoende inhoud had met de oude radiator. S10 en s02 melding is opgelost ik had de pompsnelheid op low gezet ipv gemiddeld om te kijken of hij dan het geluid weg zou nemen die we nu horen bij de jaga.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

camel1987 schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 12:14:
De warmtepomp heeft gisteren naar installatie van de jaga goed gedraaid op de ruis in de leiding naar dan maar slaat nu sinds 2 3 uurtjes geleden op s10 opvolgend naar s02 meldingen heeft dit de betekenis dat er gewoon nog lucht in het systeem zit of heeft dit echt te maken met de systeeminhoud die nu verminderd is ?
Ontluchtingsprogramma al gedraaid ?
Dat kan je activeren als je de Amber met de groene knop rechts boven in het display uit zet.

En die ruis , kan een braam in het leidingwerk zijn of door een regelaar die er op zit , andere doorlaat ( nauwer ) misschien.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
@Jan2023 lucht is eruit heb dit op de warmtepomp zelf ontlucht. Het is niet echt een ruis maar meer gewoon het water wat je nu door de leiding hoort stromen omdat een jaga natuurlijk meer doorstroming heeft als een normale radiator.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Weet ook niet wat ik hiervan moet vinden.
Heb de vloerverwarming alle groepen compleet open gedraaid. De jaga draait nu ook mee. Hou het allemaal een beetje in de gaten via de leejow module maar of dit nu een goede run is ? Het lijkt wel of de pomp nu veel langer moet draaien om het op temperatuur te krijgen maar hij loopt wel vaker op 36hz wat voorheen minimaal 43hz was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MpkHxZqMICG4-N_YV5PRZro056w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FNog69hc1lKVUOzhRnUmpm1B.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vMe5kv3FX1sMyRtY5i2ThP-wK5o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kEWYfNIkAXgQOoetAINDojsh.jpg?f=fotoalbum_large

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
Sander schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:40:
[...]


Yep lokaal en in eigen beheer zijn een grote pre voor mij. Grote nadeel van de gekozen route door Itho vind ik wel dat het straks dus of de Itho oplossing of een andere modbus oplossing zoals de Leejow module wordt. Dat hoeft geen probleem te zijn totdat Itho dingen (verplicht) samen gaat verkopen icm service abonnementen/garantie oid.
Dat verwacht ik niet, aangezien het alleen voor de installateur is.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
Sander schreef op zondag 21 december 2025 @ 10:52:
[...]


We gaan het zien, kijken hoe lang het duurt voor de nieuwe installaties standaard zo gemaakt gaan worden! De trend van abonnementen etc is echt sterk in de markten en het is voor installateurs (zie alles rondom Weheat) echt ook wel een sterke pre als ze op afstand een hoop kunnen doen. En dat hoeft dus ook niet negatief te zijn, mits we dan wel als eindklant ook mogelijkheden krijgen om hier zelf gebruik van te maken.
Ik blijf voorstander van lokaal, alles wat direct of via een modem (Itho kastje) gaat. Is te hacken.
De wilde verhalen van energie maatschapijen die gaan bepalen, hoe, wat en wanneer ik mijn auto laad, mijn warmtepomp gebruik ect
Dat gaat hier niet gebeuren.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 16:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
camel1987 schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 12:14:
De warmtepomp heeft gisteren naar installatie van de jaga goed gedraaid op de ruis in de leiding naar dan maar slaat nu sinds 2 3 uurtjes geleden op s10 opvolgend naar s02 meldingen heeft dit de betekenis dat er gewoon nog lucht in het systeem zit of heeft dit echt te maken met de systeeminhoud die nu verminderd is ?
nee heeft niks met de inhoud te maken. S02 is flowstoring (3x) en S10 is de opvolger daarvan, je moet dan de spanning van de unit halen.

Kunnen volgens mij twee dingen zijn;
1) lucht (meest waarschijnlijke)
2) te weinig flow, zou kunnen, je hoort het water meer dan met de vorige, radiator toch?

Kan je nog een extra radiator ergens openen?

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
leejoow schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:02:
[...]


In jouw afbeelding heb je meerdere warmtepompen op één IoT module. Dit kan inderdaad, maar anders gaat niet: je kan in een modbus netwerk maar één master hebben.
Grappige is dat het wel werkt via een ethernet gateway.
Ik gebuik mijn productie HA en development HA beide op de zelfde Amber. Een enkele keer als berichten te samen komen gaat het mis en raakt er data weg.
Dat herstelt vanzelf weer. Werk er wel aan dit failsafe te maken.

2 Amber op 1 HA integratie werkt ook goed, er is iemand die dat heeft draaien.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Stoker schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:14:
[...]


nee heeft niks met de inhoud te maken. S02 is flowstoring (3x) en S10 is de opvolger daarvan, je moet dan de spanning van de unit halen.

Kunnen volgens mij twee dingen zijn;
1) lucht (meest waarschijnlijke)
2) te weinig flow, zou kunnen, je hoort het water meer dan met de vorige, radiator toch?

Kan je nog een extra radiator ergens openen?
Nee ik heb nu alles open staan.
Zodra ik de warmtepomp op low zet ipv medium pompsnelheid slaat hij op de debietstoring.
Ik hoor het water nu inderdaad meer dan met de vorige radiator.

[ Voor 5% gewijzigd door camel1987 op 23-12-2025 21:11 ]

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 16:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Maar met gemiddeld geeft hij geen storing?

—> sensor werkt goed.

Geluid ligt echt aan het leidingwerk/radiator.

Kan je ergens anders nog een radiator bijplaatsten en de stroming vereenvoudigen?

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Stoker schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 21:51:
Maar met gemiddeld geeft hij geen storing?

—> sensor werkt goed.

Geluid ligt echt aan het leidingwerk/radiator.

Kan je ergens anders nog een radiator bijplaatsten en de stroming vereenvoudigen?
Nee zodra hij op gemiddeld gaat is de storing weg. Vind het ook een beetje vaag.
Er komt nog een radiator bij in de badkamer maar dat gaat nog even duren.
Denk dat ik binnenkort even contact opneem met jullie. Moet ook even kijken of mijn installateurs bedrijf wat de amber heeft geinstaleerd uberhaupt nog wat doet want heb pas geleden vernomen dat de eigenaar plotseling overleden is. Ook ivm mijn garantie natuurlijk.

[ Voor 21% gewijzigd door camel1987 op 23-12-2025 21:57 ]

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Jaga s maken geluid bij teveel flow. Check of voetventiel en flow instelling onder de knop open staan.

Anders een flow regelaar er voor..

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 16:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Goeie! Als je die radiator dicht draait, maakt het leidingwerk dan nogsteeds geluid?

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Stoker schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 22:03:
Goeie! Als je die radiator dicht draait, maakt het leidingwerk dan nogsteeds geluid?
@Degast flow meter ervoor gaat niet echt lukken het was al drama de radiator zelf aan te sluiten.
Ik kan morgen eens kijken als ik het wat knijp of het geluid dan wel weg is maar ben bang om alles nu te knijpen omdat ik mischien nu te weinig water in het systeem heb.
Ik snap eigenlijk ook niet wat er verandert is met enkel een radiator vervangen want het lijkt nu ook wel of de warmtepomp er 3 x zolang over doet om de boel op te warmen.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

bommer schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:18:
[...]

Grappige is dat het wel werkt via een ethernet gateway.
Ik gebuik mijn productie HA en development HA beide op de zelfde Amber. Een enkele keer als berichten te samen komen gaat het mis en raakt er data weg.
Dat herstelt vanzelf weer. Werk er wel aan dit failsafe te maken.

2 Amber op 1 HA integratie werkt ook goed, er is iemand die dat heeft draaien.
Dan zou het bij mij ook moeten werken, uiteindelijk doen die hetzelfde :) Laat ik het dan anders stellen: volgens de theorie zou het niet moeten werken :P

Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20:17
camel1987 schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 22:16:
[...]
@Degast flow meter ervoor gaat niet echt lukken het was al drama de radiator zelf aan te sluiten.
Ik kan morgen eens kijken als ik het wat knijp of het geluid dan wel weg is maar ben bang om alles nu te knijpen omdat ik mischien nu te weinig water in het systeem heb.
Ik snap eigenlijk ook niet wat er verandert is met enkel een radiator vervangen want het lijkt nu ook wel of de warmtepomp er 3 x zolang over doet om de boel op te warmen.
Gaat er dan niet teveel van je flow door deze radiator, te weinig door je vvw, dus daardoor toch te weinig capaciteit, en teveel lawaai uit deze radiator? Toch knijpen om hem in evenwicht te krijgen in de warmteafgifte met je vvw?

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
@tonwes99
Mischien een rare vraag maar ik heb nog nooit zelf aan mijn verdeler gezeten of ingesteld nadat deze geinstaleerd is door mijn installateur. Ik heb toen een pomploze verdeler laten plaatsen en heb zelf een jaga geplaatst nu op de slaapkamer maar hier zat geen pro ventiel bij van jaga maar 2 losse koppelingen met een losse thermostaat knop.
Heb werkelijk geen idee hoe ik hiervan de flow moet gaan instellen.

De blauwe knoppen van de verdeler liggen er allemaal los op dus ik vermoed dat die allemaal openstaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cxe7ZuXFjtROxdUSbQgT9yoldzk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SZYw2KbA16gJ6AEfAfmEVPSm.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WVccyygv0NEpiArGMUCWE6yyucY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SDtEymuMtdWy6uEaJXgaAlIf.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door camel1987 op 24-12-2025 08:42 ]

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20:17
camel1987 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 08:36:
@tonwes99
Mischien een rare vraag maar ik heb nog nooit zelf aan mijn verdeler gezeten of ingesteld nadat deze geinstaleerd is door mijn installateur. Ik heb toen een pomploze verdeler laten plaatsen en heb zelf een jaga geplaatst nu op de slaapkamer maar hier zat geen pro ventiel bij van jaga maar 2 losse koppelingen met een losse thermostaat knop.
Heb werkelijk geen idee hoe ik hiervan de flow moet gaan instellen.

De blauwe knoppen van de verdeler liggen er allemaal los op dus ik vermoed dat die allemaal openstaan.
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Onder de Danfoss op de retour zit een voetventiel, als je het metalen beschermkapje losdraait dan zie je een schroef waarmee je de doorstroom kunt smoren. Natuurlijk kun je ook met de radiatorknop zelf beginnen. Als de stroming door de Jaga te groot is, komt er snel warm water bij de WP, deze slaat dan eerder af of warmt moduleert teveel terug/warmt minder bij. En de Jaga maakt wellicht meer geluid dan nodig is.

Maar meer algemeen... Ik begrijp dat je de Jaga geplaatst hebt maar dat je nu ook bang bent om de Jaga helemaal dicht te draaien, wellicht vanwege defrost-capaciteit. Is dit omdat je tegelijk een mengvat verwijderd hebt? Het duurt langer zeg je, draaite je WP wel continu, of slaat hij af omdat je Tc bereikt is, en moeten M1,01/1.02/1.03 wellicht opnieuw ingesteld worden (5/3/1 is meest gebruikelijk), en welke stookcurve gebruik je bij deze buitentemperaturen (ik draai met 31/29/27/25/25, dus temp wordt maximaal deze settings plus de 5 graden van M1.01).

[ Voor 6% gewijzigd door tonwes99 op 24-12-2025 09:06 ]


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
@tonwes99
Ik heb ongeveer 50 m2 vloerverwarming in huis met een buisdikte van 18 mm wij hebben verder enkel een jaga strada van 95x80 type 21 op de slaapkamer hangen een kleine 50x50 t10 op de badkamer en nu een jage van 160x65 type 16 op de slaapkamer deze heeft een radiator vervangen van 120 x 60 t22 dubbelplaats.
Ik heb verder dus niks in huis wat verwarmt de vloerverwarming is eigenlijk onze hoofdverwarming voor heel de beneden verdieping. Een mengvat heb ik niet want mijn amber draait hier alleen voor de verwarming hebben nog een ketel hangen voor de sww.
Heb het gevoel dat de warmtepomp er ineens een stuk langer over doet om het op temperatuur te krijgen maar dit kan natuurlijk ook komen omdat het nu ineens een stuk kouder is buiten. Mijn instellingen m.1.01 staan op 4/2/1 en de aanvoer staat op 33/32/29/26/25
Ik weet natuurlijk niet of de verandering van normale radiator naar jaga een invloed heeft op de werking van de warmtepomp zelf.
Ik ben wat dat betreft helemaal niet technisch aangelegd met dit soort dingen. Ik heb mijn installateur proberen te bereiken vandeweek al.Maar kreeg van mijn schoonvader te horen dat hij door ziekte is komen te overlijden.Moet hier ook nog eens even naar gaan kijken hoe ik hiermee verder moet gezien ook mijn garantie en dergelijke en moet dus op zoek naar een andere installateur met verstand van deze pompen

[ Voor 24% gewijzigd door camel1987 op 24-12-2025 09:27 ]

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Woutertt
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 23:00
Meten is weten in dit geval. Heb je de mogelijkheid om met een infrarood thermometer of camera temperaturen te meten van leidingen? Als de Jaga nu te snel doorstroomt komt er warm te water terug bij de warmtepomp, deze moduleert dan terug. Als je pech hebt heeft je vloer nu veel minder warm water te verwerken waardoor het dus inderdaad langer duurt voor je huis warm is. Je zei zelf al dat hij nu sneller terug moduleert, dus als dit het geval is moet je gaan knijpen.

Waterzijdig inregelen is eigenlijk toch wel een must, een IR thermometer kost niet veel, best een leuk klusje en dit koude weer is perfect om dat te doen!

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Woutertt schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:23:
Meten is weten in dit geval. Heb je de mogelijkheid om met een infrarood thermometer of camera temperaturen te meten van leidingen? Als de Jaga nu te snel doorstroomt komt er warm te water terug bij de warmtepomp, deze moduleert dan terug. Als je pech hebt heeft je vloer nu veel minder warm water te verwerken waardoor het dus inderdaad langer duurt voor je huis warm is. Je zei zelf al dat hij nu sneller terug moduleert, dus als dit het geval is moet je gaan knijpen.

Waterzijdig inregelen is eigenlijk toch wel een must, een IR thermometer kost niet veel, best een leuk klusje en dit koude weer is perfect om dat te doen!
Heb een ir meter en een hikvision flir maar gewoon het idee om ergens aan te gaan draaien waarvan je niet weet wat het doet houd me een beetje tegen 😅

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Woutertt
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 23:00
Begin eens met van elke radiator de in en uit temp te meten, en doe dat ook voor alle lussen van de vvw. Zie je grote verschillen op de retouren dan is er winst te behalen!
Wel alleen meten als de temperatuur stabiel is en niet romdom een defrost.

Aanpak is heel simpel, je knijpt de retour die het warmste is een beetje, even wachten en weer opnieuw meten. Dat herhaal je tot alles redelijk dicht bij elkaar zit. De koudste leidingen moeten helemaal open staan en de warmste dus langzaam knijpen.

Alles wat je dicht draait, kun je ook weer open draaien en andersom, maar het zou me niets verbazen als alles open staat.
Voetventielen en de rode flowmeters zijn er voor bedoeld om aan te draaien en als je huis er sneller warm door wordt en ook nog een efficiënter gaat draaien ben je eigenlijk gek als je het niet doet ;)

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Woutertt schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:44:
Begin eens met van elke radiator de in en uit temp te meten, en doe dat ook voor alle lussen van de vvw. Zie je grote verschillen op de retouren dan is er winst te behalen!
Wel alleen meten als de temperatuur stabiel is en niet romdom een defrost.

Aanpak is heel simpel, je knijpt de retour die het warmste is een beetje, even wachten en weer opnieuw meten. Dat herhaal je tot alles redelijk dicht bij elkaar zit. De koudste leidingen moeten helemaal open staan en de warmste dus langzaam knijpen.

Alles wat je dicht draait, kun je ook weer open draaien en andersom, maar het zou me niets verbazen als alles open staat.
Voetventielen en de rode flowmeters zijn er voor bedoeld om aan te draaien en als je huis er sneller warm door wordt en ook nog een efficiënter gaat draaien ben je eigenlijk gek als je het niet doet ;)
De jaga op de slaapkamer staat nu tussen de stand 2 en 3 in en heb het voetventiel eerst helemaal dichtgedraaid en daarna 2 slagen open gegeven de stroming van het water is nu helemaal weg de aanvoer is 26 graden nu en de retour is 21 graden dit zou dan zo goed moeten zijn ? Echter wil dit dus zeggen dat ik deze radiator nooit helemaal open kan zetten omdat ik dan altijd met het geluid van stromend water zit. Zodra ik de thermostaat knop helemaal open zet of hoger als stand 3 op de knop ga hoor ik het water al stromen.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Woutertt
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 23:00
camel1987 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:14:
[...]


De jaga op de slaapkamer staat nu tussen de stand 2 en 3 in en heb het voetventiel eerst helemaal dichtgedraaid en daarna 2 slagen open gegeven de stroming van het water is nu helemaal weg de aanvoer is 26 graden nu en de retour is 21 graden dit zou dan zo goed moeten zijn ? Echter wil dit dus zeggen dat ik deze radiator nooit helemaal open kan zetten omdat ik dan altijd met het geluid van stromend water zit. Zodra ik de thermostaat knop helemaal open zet of hoger als stand 3 op de knop ga hoor ik het water al stromen.
Inregelen van het voetventiel je met de thermostaatknop volledig open. 21 is wel laag, probeer hem ongeveer gelijk te krijgen aan de retour van je verdeler, dan draait je systeem het meest efficiënt (en warmt snel op). Het kan zijn dat een Jaga altijd wat geluid blijft maken, maar het beste laat je de thermostaatknop even volledig open.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
@camel1987
Flow regelaar kan misschien op ander plek. Je kunt er eventueel een heel stuk van je installatie mee regelen.

Bypass op de foto wel dichtgedraaid? Deze kan vervallen met warmtepomp.
(Gaat ten koste van werking en rendement)

Kijkglaasjes vvw lijken wat vervuild, dat helpt ook niet erg qua rendement. Als erger wordt eens wat aan laten doen.

Inregelen kun je door te draaien aan die kijkglaasjes waarschijnlijk. Niet met blauwe knoppen.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Degast schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:22:
@camel1987
Flow regelaar kan misschien op ander plek. Je kunt er eventueel een heel stuk van je installatie mee regelen.

Bypass op de foto wel dichtgedraaid? Deze kan vervallen met warmtepomp.
(Gaat ten koste van werking en rendement)

Kijkglaasjes vvw lijken wat vervuild, dat helpt ook niet erg qua rendement. Als erger wordt eens wat aan laten doen.

Inregelen kun je door te draaien aan die kijkglaasjes waarschijnlijk. Niet met blauwe knoppen.
Bypas bedoel je dat zwarte ding aan de bovenkant van de verdeler mee ?
Geen idee waarom deze ertussen zit maar dit moest volgens de installateur

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20:17
camel1987 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:41:
[...]
Bypas bedoel je dat zwarte ding aan de bovenkant van de verdeler mee ?
Geen idee waarom deze ertussen zit maar dit moest volgens de installateur
Bypass garandeert dat de pomp van de WP altijd kan stromen. Bij naregeling op de verdeler een must, de elektrische regelaars kunnen alles dichtzetten. Maar bij jouw verdeler niet nodig (tenzij je alle strengen dichtdraait)

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20:17
Bypass garandeert dat de pomp van de WP altijd kan stromen. Bij naregeling op de verdeler een must, de elektrische regelaars kunnen alles dichtzetten. Maar bij jouw verdeler niet nodig (tenzij je alle strengen dichtdraait)

Maar.. kan geen kwaad (tenzij hij op een te lage drukval is afgesteld)

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
camel1987 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:41:
[...]

Bypas bedoel je dat zwarte ding aan de bovenkant van de verdeler mee ?
Geen idee waarom deze ertussen zit maar dit moest volgens de installateur
Ja, op je foto linksboven. Draai deze dicht. Heel vaak zorgen ze voor rendement verlies. (Stroomt t water liever via bypassventiel dan via je vloerverwarming.)

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Hij lijkt ook nog eens erg laag ingesteld?

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
tonwes99 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:48:
[...]

Bypass garandeert dat de pomp van de WP altijd kan stromen. Bij naregeling op de verdeler een must, de elektrische regelaars kunnen alles dichtzetten. Maar bij jouw verdeler niet nodig (tenzij je alle strengen dichtdraait)

Maar.. kan geen kwaad (tenzij hij op een te lage drukval is afgesteld)
Geen idee waarom dit er dan tussen zit hij vertelde me dat het nodig was wist ook niet eens dat je dit kon instellen ? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xfMIJOBcSB7cn4_rxlsr6wdGdgM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mdbw8Cdsn7ENIQfuSfzDSkge.jpg?f=fotoalbum_large


Hier staat hij dan op ingesteld

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
camel1987 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 12:15:
[...]


Geen idee waarom dit er dan tussen zit hij vertelde me dat het nodig was wist ook niet eens dat je dit kon instellen ? [Afbeelding]


Hier staat hij dan op ingesteld
Het is misschien wat laat, maar als je je systeem niet zo goed kent en niet helemaal snapt hoe het zit, was het dan wel zo handig om zelf die Jaga te doen? Ik zou er even iemand bij halen die je helpt met inregelen want het klinkt beetje alsof je toch teveel hooi op de vork hebt genomen.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Sander schreef op woensdag 24 december 2025 @ 12:16:
[...]


Het is misschien wat laat, maar als je je systeem niet zo goed kent en niet helemaal snapt hoe het zit, was het dan wel zo handig om zelf die Jaga te doen? Ik zou er even iemand bij halen die je helpt met inregelen want het klinkt beetje alsof je toch teveel hooi op de vork hebt genomen.
Ik moet zoiezo naar een andere installateur opzoek aangezien de mijne dus plots overleden is en ik nog een jaga wil bij laten plaatsen moet echt even gaan kijken of er een monteur of iemand met kennis van deze pomp in de buurt van breda aanwezig is. Het nadeel tegenwoordig is iedereen heeft overal verstand van maar als het erop aan komt weten ze niks.
Degene die bij mij alles geinstaleerd heeft was ook een erkend itho installateur maar wist uiteindelijk ook maar de helft van deze pomp

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Draai de bypass naar de 0.5.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Er zijn op youtube filmpjes zat te vinden betreft inregelen. Er zijn ook diverse fora aan gewijd.

Inregelen is niet gebonden aan de Amber. En wordt door veel installateurs vergeten. Terwijl dat juist erg belangrijk is voor het goed en zuinig werken van je systeem.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
Klopt inderdaad heb hier al veel over gelezen maar begrijp het gewoon niet 8)7
Als er iemand hier op het amber forum een installateur heeft in de buurt van breda hoor ik dit graag.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
leejoow schreef op woensdag 24 december 2025 @ 07:12:
[...]


Dan zou het bij mij ook moeten werken, uiteindelijk doen die hetzelfde :) Laat ik het dan anders stellen: volgens de theorie zou het niet moeten werken :P
Het werkt omdat de gateway meerdere clients ondersteund. Dat gaat niet rechtstreeks op de RTU modbus

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
camel1987 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:07:
[...]


Klopt inderdaad heb hier al veel over gelezen maar begrijp het gewoon niet 8)7
Als er iemand hier op het amber forum een installateur heeft in de buurt van breda hoor ik dit graag.
Als het water makkelijker daar langs stroomt stroomt het dus niet door je vloerverwarming..

Als een deel van het water daar langs stroomt gaat minder van de warmte je vloerverwarming in. En moet de overall temperatuur van cv water dus omhoog. Met slechter rendement tot gevolg.

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 13-03 14:43
hamag schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:17:
Vanochtend tijdens het douchen werd na 4-5 minuten het water aan de koude kant.
• 45 / 50 / 55 graden run laten doen tussen 05.30 en 06.45 uur? Niet ideaal omdat 1) woonkamer dan niet verwarmd wordt vlak voor we hem gaan gebruiken bij het ontbijt en 2) de WP harder moet werken bij buitentemp die 's nachts meestal lager ligt. Maar comfort vraagt ook wat.
[/list]
Waarom plan je geen run in van 02.00 - 04.00 uur? Dan kan die daarna verder met je huis op te warmen. De temperatuursverschillen tussen dag/nacht zijn niet zo variable in de winter. En als je een dynamisch contract hebt, kan je sws beter een SWW run snachts doen ivm lage tarieven.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20:17
darkfujita schreef op woensdag 24 december 2025 @ 15:58:
[...]


Waarom plan je geen run in van 02.00 - 04.00 uur? Dan kan die daarna verder met je huis op te warmen. De temperatuursverschillen tussen dag/nacht zijn niet zo variable in de winter. En als je een dynamisch contract hebt, kan je sws beter een SWW run snachts doen ivm lage tarieven.
Idd - Prijs tussen 24-05h compenseert de lage COP ruimschoots. Helaas is puur dynamisch voor mij nog niet weggelegd (liever m'n zonnepanelen nog even oude stijl gecompenseerd op dagtarief), maar Vattenfall levert twee contractvormen waarop je toch eur0,05 korting vanaf 0;00 krijgt (dus niet oude normaal/laagtarief).

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

camel1987 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:07:
[...]


Klopt inderdaad heb hier al veel over gelezen maar begrijp het gewoon niet 8)7
Als er iemand hier op het amber forum een installateur heeft in de buurt van breda hoor ik dit graag.
Ik woon als Rotterdammer ook in Breda , weet je nog?
Warmtepomponline ( die van Stoker en carboy ,-) , hebben Breda ook nog als hun werkgebied.
Lennard heeft hier Profi werk afgeleverd.

Onze installatie is vergelijkbaar , puur verwarmen met een Amber 95 op 90 m2 vvw
En douchen met de gasketel nog steeds.

[ Voor 12% gewijzigd door Jan2023 op 24-12-2025 17:39 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

camel1987 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 12:20:
[...]


Ik moet zoiezo naar een andere installateur opzoek aangezien de mijne dus plots overleden is en ik nog een jaga wil bij laten plaatsen moet echt even gaan kijken of er een monteur of iemand met kennis van deze pomp in de buurt van breda aanwezig is. Het nadeel tegenwoordig is iedereen heeft overal verstand van maar als het erop aan komt weten ze niks.
Degene die bij mij alles geinstaleerd heeft was ook een erkend itho installateur maar wist uiteindelijk ook maar de helft van deze pomp
Laat je niet gek maken !
Het probleem zit bij die laatste jaga , obstakel in de jaga of de danfoss regelaar zou kunnen , bramen e.d.
Dat geeft ook stromingsgeluid.
Wellicht de flow aanpassen met het voetventiel.
Dat je Amber nu eerder naar de 36 Hz gaat zou het gevolg kunnen zijn van een hoger flow door de jaga en dus een hogere temp in de retour , daar reageerd de amber op.

Maar ga niet gelijk je hele installatie anders instellen.
En ja bij de huidige buitentemp en windbelasting duurt het langer voor je huis op temperatuur is.
Gewoon 24/7 op dezelfde temperatuur laten staan.

[ Voor 8% gewijzigd door Jan2023 op 24-12-2025 17:31 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11-03 18:49
@Jan2023 klopt ja prinsenbeek was het ja klopt. Ik denk dat ik binnenkort even contact ga opnemen met jan of lennard maar weet niet of die ook support leveren of de installatie even willen checken wat er het beste mogelijk is of wat er verandert moet worden.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 23:56
Jan2023 schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:26:
@JL-IP(!)

Mooie timing om van start te gaan met je tryout.
Nog wat installatie plaatjes?
Tot nu toe mooi stabiel. Runs fan 10 tot 12 uren op 55 en 61Hz met tussendoor paar defrots en een sww-run. Woning blijft mooi rond de 20 graden. Grote blij :*)

Komende nachten nog frisser dus ik heb er nu al zin in 8)

Plaatjes komen nog wel eens op een later moment (y)

  • darkvalias
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 13-03 14:56
Hier blijft ie ook lang gaan maar naar mijn gevoel wel met veel defrosts. Eigenlijk elk uur wel eentje. Heb nu de moduleer setting op 7 graden gezet om te voorkomen dat hij na een defrost direct weer in een defrost komt omdat de finnen te koud zijn... (90hz) Onze warmtepomp lijkt bij een relatief korte tijd -5 als coil temp te hebben gehad een defrost te willen doen. Terwijl de finnen niet eens bevroren zijn oid.

Kan iemand hier meer over zeggen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wl1KROoltjuJ1uU3iw99kX6pYcM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4xTmmEeGOyViMvslwu3zNmQN.png?f=fotoalbum_large

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Niet specifiek, ik zie dat hier niet terug, maar ca 5 defrost gehad vandaag.

Maar ik merk ook dat doordat ie soms te snel wil l, hij ook gaat defrosten met een droge condensor. Ook bij warmere temperaturen.

De reden voor die droge defrosts (die dan overigens ook kort duren) is me nog niet duidelijk. Na uit gestaan te hebben, dan toert ie teveel op en triggert dan een defrost. (Het is dan wel een defrost en niet oproeren tbv olie, want komt dan beetje stoom vrij, lang niet zoveel als bij een benodigde defrost.)

Edit: ik keek niet goed, 5 defrosts, 2 langere en 3 korte

[ Voor 5% gewijzigd door Degast op 24-12-2025 23:08 ]


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 13-03 14:43
darkvalias schreef op woensdag 24 december 2025 @ 22:44:
Hier blijft ie ook lang gaan maar naar mijn gevoel wel met veel defrosts. Eigenlijk elk uur wel eentje. Heb nu de moduleer setting op 7 graden gezet om te voorkomen dat hij na een defrost direct weer in een defrost komt omdat de finnen te koud zijn... (90hz) Onze warmtepomp lijkt bij een relatief korte tijd -5 als coil temp te hebben gehad een defrost te willen doen. Terwijl de finnen niet eens bevroren zijn oid.

Kan iemand hier meer over zeggen?

[Afbeelding]
Hier exact zelfde patroon om uur nu een defrost, was blij om te lezen dat ik niet de enige ben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ot1gRZx_8JYXMloNKAqczHLP8vg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jRVjbHTHD5Y2kF4WHUInyX8G.jpg?f=fotoalbum_large

Temperatuur blijft stabiel, maar wil niet echt meer klimmen. Zodra overdag de zon schijnt, gaat de WP niet aan, en staatie langere tijd uit. Binnen dan wel warm, maar de vloer helaas alle warmte buffer kwijt. Dit kan die savonds dan lastig bijbenen

  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 10-03 09:54
Nu ik hier structureel meelees, merk ik op dat defrosts belangrijk zijn. Daarvoor wist ik er niet van.

Sinds ik alles in Home Assistant heb, heb ik "Amber defrost status" enkel op "off" gezien. 1) Betekent dat dat er geen defrosts gedraaid zijn? Of doet doet die sensor entity niets?
2) En zo ja, dat lijkt me niet goed toch? Of zijn die dedicated defrosts enkel nodig bij hele lang runs (die mijn systeem nooit draait)?

  • darkvalias
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 13-03 14:56
Gezien er dus een uur interval tussen zit, ongeacht de temperaturen of prestaties van de warmtepomp heb ik de watertemp maar opgeschroeft. Nu draait ie in dat uur harder waardoor het water ook warmer wordt.

Gek dus dat het blijkbaar niets uitmaakt hoe hard hij werkt of hoe koud het is (coil nu -10)... Weet iemand of je de back-up heater zo kan instellen dat ie alleen helpt met defrosts? Ben benieuwd of dat nog iets kan uithalen. Vind dit gedrag zeer matig....

  • Plexxodus
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 13-03 10:15
Defrosts waar je de klok gelijk op kan zetten 😎.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0M_qP4tN7MSYOkhEjiFPWAQkj7g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X1G8pegY7LBbGLuYf4sdsZ7k.jpg?f=fotoalbum_large

Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)


  • Woutertt
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 23:00
Echt zonde al die defrosts met minder dan een uur er tussen, haalt onnodig weer warmte uit de woning en de Amber een tijdje bezig om weer terug op het oude niveau te zijn.
Met dit droge weer kunnen makkelijk aan de coil temperatuur zien dat er niets aan de hand is qua ijsvorming want de temperatuurlijn is gewoon strak horizontaal, terwijl je met ijsvorming ziet dat hij ineens naar beneden duikt door afnemende luchtflow/warmtewisseling

Zou Itho eigenlijk gewoon iets aan moeten doen, maar begreep dat ze dit ook in toekomstige updates niet beter gaan maken, vind ik persoonlijk best raar. Een beetje marge houden is echt wel goed, maar dit is wel echt een dom defrost beleid. Terwijl het eigenlijk mooi (droog) warmtepomp weer is gaat hij nu als een malle staan ontdooien zonder enige functie.

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19:29
Het voordeel is dat dit soort weer (helaas!) niet zo vaak voorkomt. Maar verder helemaal eens.

Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

Wen er maar aan , dit is de meest suffe routine die in de Amber gebakken zit.
🤔
Als het buiten koud wordt krijg je dit al is het kurkdroog buiten!
Vanochtend min 3 en autoruiten zaten niet eens dichtgevroren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VA9VnPDgiTG3ffISUpt3v4uLwuo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lZU7e1VgObAWC7lrgWMLyKKE.jpg?f=fotoalbum_large

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 13-03 14:43
Snap dat het vervelend is, al is het telkens maar 5 minuten... Qua warmte onderbreking in huis zal het denk ik weinig uitmaken, vind het eerder zonde voor de levensduur van alle onderdelen!

  • Woutertt
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 23:00
darkfujita schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:41:
Snap dat het vervelend is, al is het telkens maar 5 minuten... Qua warmte onderbreking in huis zal het denk ik weinig uitmaken, vind het eerder zonde voor de levensduur van alle onderdelen!
Klopt dat het maat een korte onderbreking is, maar kijk voor de grap maar eens hoe lang het duurt voordat Tc weer op het punt zit van vlak voor de defrost, dat duurt wel even.

Tegen de tijd dat hij weer begint af te toeren gooit hij er weer een defrost in en moet vervolgens weer een tijdje op hoge toeren draaien om het weer goed te maken.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 12-03 13:08
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X8lMzstO-26_0TYfcSbmF2hDX6E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2jrDOxtSwXeeF8JMJEud4L27.png?f=fotoalbum_large
Dit lijkt heel dramatisch, maar is maar 10Kwh aan elektra.
En nu bij -3 moet hij ff aan de bak, bij +5 heb ik misschien 2 runs van 2 a 3 uur per dag.

[ Voor 10% gewijzigd door bommer op 25-12-2025 10:52 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheesing (MRK-A)


  • darkvalias
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 13-03 14:56
darkfujita schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:41:
Snap dat het vervelend is, al is het telkens maar 5 minuten... Qua warmte onderbreking in huis zal het denk ik weinig uitmaken, vind het eerder zonde voor de levensduur van alle onderdelen!
Hier haalt ie helaas structureel zijn stooklijn target niet meer door de defrost elk uur. Gezien we alleen convectoren hebben begin ik wel te merken dat temperatuur in huis wat daalt (nog wel ruim comfortabel).

Heb ook niet het idee dat de wp te weinig vermogen heeft. Het water stijgt in dat uur van 34 naar 37.5 graad en zou blijven stijgen als er geen defrost zou zijn.

Inmiddels backup element ook maar vrijgegeven om te zien of dat bij de defrosts helpt om het water wat warmer te houden.

Zou inderdaad sterk zijn van Itho als ze de wp wat verder ontwikkelen. Heb echt het idee dat de software/sturing de zwakke kant is van de Amber :(

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Ik zit er niet mee af en toe een defrost. Maar zou wel fijn zijn als we de kaders waarop ie dat beslist wat beter zouden weten?

Dan kunnen we er meer op sturen.
Nu vanaf dat ie vanmorgen ging draaien om 0600, 2 keer defrost (tot 11:10). Tot 10 uur op beperkt, tot 55 Hz. Om 10 op wat ie wil, dus draait nu uurtje op 90 en gaat zo over op lagere standen ivm bereikte tc.

Wel heeft een uur het hulpelement meegedraaid. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus die graadminuten verder verhoogd. En even in de gaten blijven houden. Komt door m'n nachtverlaging icm de koude en de geknepen werking tot 55 Hz.

Nu om 11 is door het zonnetje het verbruik ongeveer gelijk aan de zonnepanelen opbrengst.

Dat is fijn, want veel langer donker dan nu wordt het natuurlijk niet. En belooft veel zelf verbruik in komende 2 koude maanden. (Want koud is vaak helder) Precies wat ik ook met nachtverlaging wil behalen.

Tevens wil ik met die nachtverlaging bereiken dat de meeste draaitijd op warmere momenten is.
(Ja dan is inkomen warmte element paard achter de wagen spannen, foutje)
Als verhogen graadminuten niet voldoende helpt zal ik thermostaat langer aan laten staan in de avond.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:51
Voor wat betreft de defrosts zijn wij al 2 jaar in gesprek met Itho over gewenste verbeteringen. Vorig jaar werden er in de klimaatkamer testen gedraaid die helaas niet tot verbeteringen hebben geleid. Het algoritme is vrij simpel en defrost vanaf een bepaalde temperatuur om de xx minuten. Onze andere merken doen dat soms veel beter maar doen daar dan ook vaak veel langer over. Voor aanvang van de winterperiode hebben wij wederom Itho verzocht om hiermee aan de slag te gaan. Dat heeft echter niet geleid tot een oplossing. Sterker nog men gaf aan dat dit geen prioriteit meer had. Ik heb daarom contact opgenomen met de fabrikant Amitime. Ik zie daar units draaien bij -25 graden. De verantwoordelijke productontwikkelaar liet mij weten dat ze daar met een verbeterde versie draaien van het algoritme net als een andere besturing. Wij blijven druk uitoefenen bij Itho om komend jaar hiermee aan de slag te gaan. Wij zijn ontevreden over de huidige langzame gang van zaken. De contacten met Amitime zijn zondermeer positief en constructief.

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 25-12-2025 12:00 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

Woutertt schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:49:
[...]

Klopt dat het maat een korte onderbreking is, maar kijk voor de grap maar eens hoe lang het duurt voordat Tc weer op het punt zit van vlak voor de defrost, dat duurt wel even.

Tegen de tijd dat hij weer begint af te toeren gooit hij er weer een defrost in en moet vervolgens weer een tijdje op hoge toeren draaien om het weer goed te maken.
Geeft hier een dip van zo,n 10 graden in de watertemperatuur ( Tc)
En dat domweg om het uur.
Draai hier nu met 32 graden watertemp in het systeem en dat is net aan om de toko op temperatuur te houden , elke dip van 10 graden is energie verspilling.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:53
Opeens vraag ik mij af of mijn volgende warmtepomp Carboy heet i.p.v. Amber.

Of Stoker natuurlijk nog toepasselijker.

Of tenminste de volgende die ik ergens aanbeveel.

  • perslucht
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 21:43
Kan @Carboy54 geen Amitime warmtepompen gaan importeren? :P

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Jan2023 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 12:15:
[...]

Geeft hier een dip van zo,n 10 graden in de watertemperatuur ( Tc)
En dat domweg om het uur.
Draai hier nu met 32 graden watertemp in het systeem en dat is net aan om de toko op temperatuur te houden , elke dip van 10 graden is energie verspilling.
Hier zie ik nu het voordeel van de parallel buffer.

De TC (en TUI en andere waarden) zakken tijdens de defrostmania (elke 45-55min) hier slechts 3C. Dus buffervat vangt de klap op.
Binnen 10 minuten weer terug op TC temperatuur van voor de defrost.
Ik limiteer de compressor ‘s nachts op 72Hz

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

Get!em schreef op donderdag 25 december 2025 @ 12:27:
[...]

Hier zie ik nu het voordeel van de parallel buffer.

De TC (en TUI en andere waarden) zakken tijdens de defrostmania (elke 45-55min) hier slechts 3C. Dus buffervat vangt de klap op.
Binnen 10 minuten weer terug op TC temperatuur van voor de defrost.
Ik limiteer de compressor ‘s nachts op 72Hz
Mijn voorkeur ligt meer bij biervaten.

Draai hier sinds 00:00 u op zo,n 61 Hz

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt

Pagina: 1 ... 136 ... 146 Laatste