Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 09-06 21:22
Get!em schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 22:57:
[...]

Aux heater zit uiterst rechts op EL
Thanks, daar is in elk geval een kabel aangesloten.
Carboy54 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 07:40:
[...]


Is de tweede fase van de buh wel aangesloten in de buitenunit en geconfigureerd in de binnenunit ? De aansluiting in de binnenunit is voor een externe buh.
Ik weet het niet, ik hoop het.Ik heb zelf weinig kaas gegeten van hoe die buitenunit is aangesloten. Later vandaag nog eens wat tests doen daarmee en zien of ik kan afleiden of die 'interne' buh gewoon z'n werk doet.

Ik ga in elk geval aan de slag met zo'n P1 device en dan eens kijken welke inzichten ik heb. Daarnaast morgen thuiswerkdag en even in de gaten houden hoe de legionellarun draait.

Dank voor jullie hulp!

Acties:
  • +10 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
Vandaag de PNI CT40 ontvangen van PNI. Heel mooi en compleet. Zelfs met 5v voeding en muurplaat of tafelstandaard. Ook voeding met batterijen in de thermostaat is mogelijk. Verstelbare hysterese 0.1 tot 1.0 graden. Draadloos is top geen gedoe met draden en overal te plaatsen op tafel of aan de muur. Geschikt voor verwarmen en koelen echter via 1 draad NC aansluiting voor toestellen met een schakelaar in de warmtepomp zelf. Voor de Amber betekent dat het volgende trucje:

NC op verwarmen
NO op koelen
Com op L 230
Thermostaat op verwarmen laten staan ( niet op koelen )
Kiezen 2x per jaar in het windows CE scherm voor koelen of verwarmen.

De volgende optie zullen wij nog testen:

Zowel koelen als verwarmen aanzetten.
Op de PNI verwarmen aan laten staan. ( niet koelen )
Verwarmen buitentemperatuur tot 18 graden
Koelen buitentemperatuur vanaf 24 graden.
Wellicht dat deze spread voldoende is om het geheel te automatiseren.

Als alternatief kan je ook een simpele wisselschakelaar op de binnenunit van de Amber monteren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oOufTCVXbAU7PaxOdqf1xjvf1Sc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d2LY58ZMypntrtjbLYYwHmfz.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 15-05-2025 19:49 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
Carboy54 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 19:44:
Vandaag de PNI CT40 ontvangen van PNI. Heel mooi en compleet. Zelfs met 5v voeding en muurplaat of tafelstandaard. Ook voeding met batterijen in de thermostaat is mogelijk. Verstelbare hysterese 0.1 tot 1.0 graden. Draadloos is top geen gedoe met draden en overal te plaatsen op tafel of aan de muur. Geschikt voor verwarmen en koelen echter via 1 draad NC aansluiting voor toestellen met een schakelaar in de warmtepomp zelf. Voor de Amber betekent dat het volgende trucje:

NC op verwarmen
NO op koelen
Com op L 230
Thermostaat op verwarmen laten staan ( niet op koelen )
Kiezen 2x per jaar in het windows CE scherm voor koelen of verwarmen.

De volgende optie zullen wij nog testen:

Zowel koelen als verwarmen aanzetten.
Op de PNI verwarmen aan laten staan. ( niet koelen )
Verwarmen buitentemperatuur tot 18 graden
Koelen buitentemperatuur vanaf 24 graden.
Wellicht dat deze spread voldoende is om het geheel te automatiseren.

Als alternatief kan je ook een simpele wisselschakelaar op de binnenunit van de Amber monteren.

[Afbeelding]
toon volledige bericht
Leuke truuk, mix nc en no. Maar… die zou je toch met iedere thermostaat kunnen gebruiken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
tonwes99 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 22:59:
[...]

Leuke truuk, mix nc en no. Maar… die zou je toch met iedere thermostaat kunnen gebruiken?
Zolang het een thermostaat is met een wissel contact nc/com/no en een warmtepomp met een verwarmen en koelen aansluiting. Maar wel kiezen in de software anders gaat het systeem van verwarmen steeds weer koelen en vice versa 🥴

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
Carboy54 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 23:15:
[...]


Zolang het een thermostaat is met een wissel contact nc/com/no en een warmtepomp met een verwarmen en koelen aansluiting. Maar wel kiezen in de software anders gaat het systeem van verwarmen steeds weer koelen en vice versa 🥴
Ik heb mijn Nefit Easy hergebruikt met een Essycontrol converter van Nefit-OEM-“opentherm” naar aan/uit, en die heeft idd 3 contacten. En idd zou hij het hele jaar op koelen+verwarmen kunnen staan met de juiste settings. Dank voor deze suggestie!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22:17

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
@Carboy54 mooie review en ziet er goed uit deze bedieningsunit 👍👍


Onderstaande is maar voor wie het wil gaan gebruiken. De consensus op tweakers is uiteraard dat condenserend koelen de voorkeur heeft en dat je dan vaak op fancoils aangewezen bent. Of makkelijker en soms zelfs goedkoper een airco op zolder plaatst (off topic excuus)


Wat betreft je truck wel de tip dat als een gekoelde woning onder het setpoint is gekomen met de door jou genoemde settings in de amber bij optie 2 (die je nog gaat testen) dan in de nacht de woning zal gaan verwarmen als het buiten onder de 18 is geworden.

Zou mooi zijn als met kruisschakelaar dat voorkomen kan worden en je ook echt de koel modus op thermostaat kan gaan gebruiken. Dus niet zoals in je optie 1:
Waarom zou ik graag de modus koelen op thermostaat willen gebruiken? Omdat je normaal ook een gap tussen koelvraag en warmtevraag wil hebben. Dat is veel efficiënter, zo heb ik heat setpoint op 20 en koel setpoint op 23 ruimtetemperatuur.

[ Voor 63% gewijzigd door ErikVers op 16-05-2025 07:37 ]

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
ErikVers schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 07:23:
@Carboy54 mooie review en ziet er goed uit deze bedieningsunit 👍👍


Onderstaande is maar voor wie het wil gaan gebruiken. De consensus op tweakers is uiteraard dat condenserend koelen de voorkeur heeft en dat je dan vaak op fancoils aangewezen bent. Of makkelijker en soms zelfs goedkoper een airco op zolder plaatst (off topic excuus)


Wat betreft je truck wel de tip dat als een gekoelde woning onder het setpoint is gekomen met de door jou genoemde settings in de amber bij optie 2 (die je nog gaat testen) dan in de nacht de woning zal gaan verwarmen als het buiten onder de 18 is geworden.

Zou mooi zijn als met kruisschakelaar dat voorkomen kan worden en je ook echt de koel modus op thermostaat kan gaan gebruiken. Dus niet zoals in je optie 1:
Waarom zou ik graag de modus koelen op thermostaat willen gebruiken? Omdat je normaal ook een gap tussen koelvraag en warmtevraag wil hebben. Dat is veel efficiënter, zo heb ik heat setpoint op 20 en koel setpoint op 23 ruimtetemperatuur.
Ik begrijp je zorg. Ik denk dat het bij mij wel meevalt. Met vaste stookcurve koelen op 18oC en een buitentemperatuur van 24oC overdag zal de thermostaat in de woning 's-nachts niet echt onder de 20oC komen.

Maar toch goed om verwarmen met een HA scriptje uit te zetten. Kan simpel obv. 24h temperatuur, luxer is te detecteren of er in de laatste 24h gekoeld is. Jouw thermostaat op koelen bij 23 zetten werkt natuurlijk ook, maar ik heb maar 2 draden (over) van ketel naar thermostaat ivm Tr sensor. Bij de Easy zit de NC/com/NO omzetter naast de ketel, kan niet op HA, dus voor mij is de @Carboy54 -optie makkelijker dan een andere thermostaat.

CORRECTIE: HA Repository voor de oude Nefit Easy gevonden en geinstalleerd met HACS. Dus ik kan nu mijn thermostaat op afstand op 23oC zetten.

[ Voor 3% gewijzigd door tonwes99 op 16-05-2025 08:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22:17

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
tonwes99 schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 08:15:
[...]

Ik begrijp je zorg. Ik denk dat het bij mij wel meevalt. Met vaste stookcurve koelen op 18oC en een buitentemperatuur van 24oC overdag zal de thermostaat in de woning 's-nachts niet echt onder de 20oC komen.

Maar toch goed om verwarmen met een HA scriptje uit te zetten. Kan simpel obv. 24h temperatuur, luxer is te detecteren of er in de laatste 24h gekoeld is. Jouw thermostaat op koelen bij 23 zetten werkt natuurlijk ook, maar ik heb maar 2 draden (over) van ketel naar thermostaat ivm Tr sensor. Bij de Easy zit de NC/com/NO omzetter naast de ketel, kan niet op HA, dus voor mij is de @Carboy54 -optie makkelijker dan een andere thermostaat.

CORRECTIE: HA Repository voor de oude Nefit Easy gevonden en geinstalleerd met HACS. Dus ik kan nu mijn thermostaat op afstand op 23oC zetten.
Mooi en dan zou ik zeker de home assistant script of vaste keuze koelen of verwarmen instellen want het kan natuurlijk wel dat in je woning het onder de 23 wordt en dat het buiten in de nacht onder de 18 gaat worden 👍

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14-07 09:39
Nu eindelijk tijd om de I-WPV Laadmodule en het WPV-H voorraadvat te installeren. Die had ik al 10 maanden klaar liggen. Komt op zolder te liggen. En werkt samen met een Vaillant Arotherm - 75/6.


Nu ook in de manual gekeken en zie dat de module op een muur vast moet worden gezet. Nu heb ik geen stenen muur vlak naast het vat om de module aan op te hangen. Wel een gipsplaat aftimmering maar dat lijkt me wat te licht en wellicht voor het geluid een minder geschikte optie? Zie foto voor de situatie.

- Zijn er ook langere aansluit slangen te krijgen voor deze module?

- Of kunnen ze verlengd worden op een manier dat deze nog wel in de module passen? Hoe en waarmee? En is dat raadzaam? Of kan het ook met een stuk koper of meerlagen-buis er aan?

- wat voor kabel voor de voeding gebruiken (ymvk of xmvk, of is VMVL beter?)

- nog een vraag over de inlaat-combinatie, die komt op de koudwater leiding die het vat in gaat neem ik aan? Nu zitten daar twee "begrenzers" bij voor 8 of 10 liter moeten die er in en waarom? Wat is het verschil zonder?

- kan ik een sensor van Vaillant gebruiken voor de aansturing - die heb ik al liggen? Zal dit ook nog checken in het vaillant topic. In de manual staat dat de sensor die er nu in zit niet geschikt is voor de Amber? Wat is het verschil dan en waar is die dan wel voor bedoeld?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0EvpdQz3oy6sNbvhz7RG4gm4gzo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ea20ENmCDctT2sX5VgsFjXYz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gMcm3smDKd02TSSSX9MjIg2QfYI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9YuBEJlKG03c7RDTAo0YsqMt.jpg?f=fotoalbum_tile

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 21:02
pc_slopert schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 09:37:
Nu eindelijk tijd om de I-WPV Laadmodule en het WPV-H voorraadvat te installeren. Die had ik al 10 maanden klaar liggen. Komt op zolder te liggen. En werkt samen met een Vaillant Arotherm - 75/6.


Nu ook in de manual gekeken en zie dat de module op een muur vast moet worden gezet. Nu heb ik geen stenen muur vlak naast het vat om de module aan op te hangen. Wel een gipsplaat aftimmering maar dat lijkt me wat te licht en wellicht voor het geluid een minder geschikte optie? Zie foto voor de situatie.

- Zijn er ook langere aansluit slangen te krijgen voor deze module?

- Of kunnen ze verlengd worden op een manier dat deze nog wel in de module passen? Hoe en waarmee? En is dat raadzaam? Of kan het ook met een stuk koper of meerlagen-buis er aan?

- wat voor kabel voor de voeding gebruiken (ymvk of xmvk, of is VMVL beter?)

- nog een vraag over de inlaat-combinatie, die komt op de koudwater leiding die het vat in gaat neem ik aan? Nu zitten daar twee "begrenzers" bij voor 8 of 10 liter moeten die er in en waarom? Wat is het verschil zonder?

- kan ik een sensor van Vaillant gebruiken voor de aansturing - die heb ik al liggen? Zal dit ook nog checken in het vaillant topic. In de manual staat dat de sensor die er nu in zit niet geschikt is voor de Amber? Wat is het verschil dan en waar is die dan wel voor bedoeld?

[Afbeelding][Afbeelding]
toon volledige bericht
Bij mij ligt deze horizontaal. Die flex slangen zijn dacht ik om ze in een rondje te leggen voor als warmteslot, maar van daaruit kan je met een flex buis naar de module als die niet er naast ligt. Maar anderen kunnen dit beter uitleggen dan ik.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • -JB-
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:39
Carboy54 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 19:44:
Vandaag de PNI CT40 ontvangen van PNI. Heel mooi en compleet. Zelfs met 5v voeding en muurplaat of tafelstandaard. Ook voeding met batterijen in de thermostaat is mogelijk. Verstelbare hysterese 0.1 tot 1.0 graden. Draadloos is top geen gedoe met draden en overal te plaatsen op tafel of aan de muur. Geschikt voor verwarmen en koelen echter via 1 draad NC aansluiting voor toestellen met een schakelaar in de warmtepomp zelf. Voor de Amber betekent dat het volgende trucje:

NC op verwarmen
NO op koelen
Com op L 230
Thermostaat op verwarmen laten staan ( niet op koelen )
Kiezen 2x per jaar in het windows CE scherm voor koelen of verwarmen.

De volgende optie zullen wij nog testen:

Zowel koelen als verwarmen aanzetten.
Op de PNI verwarmen aan laten staan. ( niet koelen )
Verwarmen buitentemperatuur tot 18 graden
Koelen buitentemperatuur vanaf 24 graden.
Wellicht dat deze spread voldoende is om het geheel te automatiseren.

Als alternatief kan je ook een simpele wisselschakelaar op de binnenunit van de Amber monteren.

[Afbeelding]
toon volledige bericht
Interessante manier om de aansluitingen te gebruiken!

Volgens mij moet er alleen nog bij dat je bij de seizoens-wissel je thermostaat op een andere temperatuur instelt. Tenzij je het huis jaar-rond op strak 20/21gr wil houden.
Ook een eventuele nachtverlaging moet omgezet worden in een nacht-verhoging om te voorkomen dat de WP 's nachts aanslaat.
Al met al blijf je zonder "gap tussen koelvraag en warmtevraag" zoals @ErikVers benoemt, een wissel tussen zomer- en winterseizoen houden.
Los daarvan is dit natuurlijk een prachtige manier om op een eenvoudige manier de Amber aan te sturen.

Zelf kijk ik nog even verder naar een oplossing die zonder Tuya naar Home Assistant kan.

Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
-JB- schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 11:46:
[...]


Interessante manier om de aansluitingen te gebruiken!

Volgens mij moet er alleen nog bij dat je bij de seizoens-wissel je thermostaat op een andere temperatuur instelt. Tenzij je het huis jaar-rond op strak 20/21gr wil houden.
Ook een eventuele nachtverlaging moet omgezet worden in een nacht-verhoging om te voorkomen dat de WP 's nachts aanslaat.
Al met al blijf je zonder "gap tussen koelvraag en warmtevraag" zoals @ErikVers benoemt, een wissel tussen zomer- en winterseizoen houden.
Los daarvan is dit natuurlijk een prachtige manier om op een eenvoudige manier de Amber aan te sturen.

Zelf kijk ik nog even verder naar een oplossing die zonder Tuya naar Home Assistant kan.
LocalTuya integratie?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
-JB- schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 11:46:
[...]


Interessante manier om de aansluitingen te gebruiken!

Volgens mij moet er alleen nog bij dat je bij de seizoens-wissel je thermostaat op een andere temperatuur instelt. Tenzij je het huis jaar-rond op strak 20/21gr wil houden.
Ook een eventuele nachtverlaging moet omgezet worden in een nacht-verhoging om te voorkomen dat de WP 's nachts aanslaat.
Al met al blijf je zonder "gap tussen koelvraag en warmtevraag" zoals @ErikVers benoemt, een wissel tussen zomer- en winterseizoen houden.
Los daarvan is dit natuurlijk een prachtige manier om op een eenvoudige manier de Amber aan te sturen.

Zelf kijk ik nog even verder naar een oplossing die zonder Tuya naar Home Assistant kan.
Eenvoudig, mooi en goedkoop op de koop toe. Optie 1 werkt hier al langer prima en zonder verdere
ingrepen. Gewoon de thermostaat op verwarmen laten staan en in de Amber omzetten van verwarmen naar koelen 2 x per jaar. Kiss

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 13-07 23:08
Carboy54 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 07:40:
[...]


Is de tweede fase van de buh wel aangesloten in de buitenunit en geconfigureerd in de binnenunit ? De aansluiting in de binnenunit is voor een externe buh.
Je kan niet rechtstreeks daarop een BUH aansluiten, wel via een relais doen.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
pc_slopert schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 09:37:
Nu eindelijk tijd om de I-WPV Laadmodule en het WPV-H voorraadvat te installeren. Die had ik al 10 maanden klaar liggen. Komt op zolder te liggen. En werkt samen met een Vaillant Arotherm - 75/6.


Nu ook in de manual gekeken en zie dat de module op een muur vast moet worden gezet. Nu heb ik geen stenen muur vlak naast het vat om de module aan op te hangen. Wel een gipsplaat aftimmering maar dat lijkt me wat te licht en wellicht voor het geluid een minder geschikte optie? Zie foto voor de situatie.

- Zijn er ook langere aansluit slangen te krijgen voor deze module?

- Of kunnen ze verlengd worden op een manier dat deze nog wel in de module passen? Hoe en waarmee? En is dat raadzaam? Of kan het ook met een stuk koper of meerlagen-buis er aan?

- wat voor kabel voor de voeding gebruiken (ymvk of xmvk, of is VMVL beter?)

- nog een vraag over de inlaat-combinatie, die komt op de koudwater leiding die het vat in gaat neem ik aan? Nu zitten daar twee "begrenzers" bij voor 8 of 10 liter moeten die er in en waarom? Wat is het verschil zonder?

- kan ik een sensor van Vaillant gebruiken voor de aansturing - die heb ik al liggen? Zal dit ook nog checken in het vaillant topic. In de manual staat dat de sensor die er nu in zit niet geschikt is voor de Amber? Wat is het verschil dan en waar is die dan wel voor bedoeld?

[Afbeelding][Afbeelding]
toon volledige bericht
De bij de Amber meegeleverde sensoren zijn ook voor deze boiler geschikt. Je kan de wisselaar op de grond plaatsen en de bedrading naar de pomp is eenvoudig 3 aderig geschikt van 0.75 mm. Langere flexen zijn geen probleem. Zie voor het juiste type inlaat de manual en afhankelijk van de inhoud.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y47YIBtzBBBCS0dbKwJHUqWHO_c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dU85lfO7zLnMtlqnbmrAuOvA.jpg?f=fotoalbum_large

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 14-07 15:49

Jan2023

KISS

Carboy54 schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 22:58:
[...]


De bij de Amber meegeleverde sensoren zijn ook voor deze boiler geschikt. Je kan de wisselaar op de grond plaatsen en de bedrading naar de pomp is eenvoudig 3 aderig geschikt van 0.75 mm. Langere flexen zijn geen probleem. Zie voor het juiste type inlaat de manual en afhankelijk van de inhoud.

[Afbeelding]
Als ik dit kunstwerk bekijk vermoed ik dat het door Lennard gerealiseerd is ?
Echt mooi zo strak.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
Jan2023 schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 09:23:
[...]


Als ik dit kunstwerk bekijk vermoed ik dat het door Lennard gerealiseerd is ?
Echt mooi zo strak.
Klopt. Aardig labyrint in de trapkast. Passen en meten dat wel.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14-07 09:39
@Carboy54 Ik heb geen Amber maar een Arotherm. Wel mooi plaatje voor wat inspiratie. Kan de flex-slang natuurlijk ook verlengen met een stuk vaste leiding denk ik? Hier lijkt de module gewoon op de vloer te liggen?

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
pc_slopert schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 12:53:
@Carboy54 Ik heb geen Amber maar een Arotherm. Wel mooi plaatje voor wat inspiratie. Kan de flex-slang natuurlijk ook verlengen met een stuk vaste leiding denk ik? Hier lijkt de module gewoon op de vloer te liggen?
Klopt.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:23

timpel_800

Amber 65

timpel_800 schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 17:32:
[...]


Wel 15 eetjes verzenden. Niet via Amazon te kopen volgens mij
PNI nu ook op Amazon: https://www.amazon.nl/PNI...40+pro%2Caps%2C199&sr=8-1

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SiNTeK
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 23:37
Mooi! Ik ga overstappen van de CT36 (non-Pro, deze: https://www.amazon.nl/PNI...iecentrales/dp/B08MCK88GG) naar de nieuwe CT40 Pro ivm. koelen. :)

Iemand interesse in de CT36? Mag uiteraard weg voor een vriendelijke prijs. 8)

30x Denim G-G 410 Wp & Enphase IQ8M OW / Nissan Leaf ZE1 40kWh / Wallbox Quasar [V2G] / Easee Home / Itho Daalderop Amber 95 / Atlantic Explorer v4 270L [alternatieve airco]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
SiNTeK schreef op maandag 19 mei 2025 @ 12:00:
[...]


Mooi! Ik ga overstappen van de CT36 (non-Pro, deze: https://www.amazon.nl/PNI...iecentrales/dp/B08MCK88GG) naar de nieuwe CT40 Pro ivm. koelen. :)

Iemand interesse in de CT36? Mag uiteraard weg voor een vriendelijke prijs. 8)
Voor koelen hoef je het niet te doen dat kan net zo goed met de CN36 niet pro. Lees mijn review: Itho Daalderop Amber

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 19-05-2025 12:34 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SiNTeK
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 23:37
Carboy54 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 12:33:
[...]


Voor koelen hoef je het niet te doen dat kan net zo goed met de CN36 niet pro. Lees mijn review: Itho Daalderop Amber
De nieuwe (CT40 Pro) is denk ik ook vooral mooier oOo Haha!

30x Denim G-G 410 Wp & Enphase IQ8M OW / Nissan Leaf ZE1 40kWh / Wallbox Quasar [V2G] / Easee Home / Itho Daalderop Amber 95 / Atlantic Explorer v4 270L [alternatieve airco]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
SiNTeK schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:01:
[...]


De nieuwe (CT40 Pro) is denk ik ook vooral mooier oOo Haha!
Ah klopt en hysterese van 0.1 ipv 0.2 instelbaar.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 09-06 21:22
Get!em schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 22:00:
[...]

Heb je een kWh meter ertussen? Of heb je een p1 meter op je slimme meter? Dan zou je bij gebruik van de BUH grofweg 3kW (extra) gebruik moeten zien.

Zoals je het beschrijft doet de BUH het inderdaad niet.

Overigens, dat je BUH überhaupt aan moet, komt door de te hoge tw bij start van de legionella run. Staat ook ergens beschreven. (Naast de mogelijkheid dat je outdoor temp sensor vol in de zon hangt)

Om dat te voorkomen is het t beste de legionella tijd op dezelfde starttijd te zetten als het eerste moment waarop je SWW run ook mag starten.

Als je bijv ochtend douchers in je familie hebt, is 10u sochtens een logische keuze voor zowel start SWW als legionella, zeker als je PV op je dak hebt liggen.
Ik heb inmiddels een P1 meter geïnstalleerd, nogmaals dank voor de tip. Alleen nog even koppelen aan Home Assistant, weinig tijd momenteel helaas.

Wat is een goed 'testscenario' dat ik kan activeren om de buh te forceren? Temperaturen zijn nu dusdanig dat de legionellarun 24/7 op de compressor zou moeten kunnen draaien, dus zal de buh hiervoor niet aanslaan gok ik?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
toilet duck schreef op maandag 19 mei 2025 @ 14:58:
[...]


Ik heb inmiddels een P1 meter geïnstalleerd, nogmaals dank voor de tip. Alleen nog even koppelen aan Home Assistant, weinig tijd momenteel helaas.

Wat is een goed 'testscenario' dat ik kan activeren om de buh te forceren? Temperaturen zijn nu dusdanig dat de legionellarun 24/7 op de compressor zou moeten kunnen draaien, dus zal de buh hiervoor niet aanslaan gok ik?
Zoals @stoker ooit poste: zet je SWW target temperatuur naar 55c, laat die run volledig doorlopen. Start dan legionella. Die zal dan, zoals theorie luid, volledig op BUH gaan omdat target T legionella te dicht bij huidige TW ligt.
Bij activering BUH, zal er ook een extra icoontje in het scherm van de Amber komen.

Stoker in "Itho Daalderop Amber"


nb, je kunt in de HomeWizard app gewoon zien wat je actuele verbruik is. Als je verder geen grootverbruikers aan hebt, dan valt de BUH met 3kW meteen op, daarvoor heb je niet het detail niveau en uitsplitsing per fase nodig van Home Assistant.

[ Voor 17% gewijzigd door Get!em op 19-05-2025 15:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 09-06 21:22
Get!em schreef op maandag 19 mei 2025 @ 15:05:
[...]


Zoals @stoker ooit poste: zet je SWW target temperatuur naar 55c, laat die run volledig doorlopen. Start dan legionella. Die zal dan, zoals theorie luid, volledig op BUH gaan omdat target T legionella te dicht bij huidige TW ligt.
Bij activering BUH, zal er ook een extra icoontje in het scherm van de Amber komen.

Stoker in "Itho Daalderop Amber"


nb, je kunt in de HomeWizard app gewoon zien wat je actuele verbruik is. Als je verder geen grootverbruikers aan hebt, dan valt de BUH met 3kW meteen op, daarvoor heb je niet het detail niveau en uitsplitsing per fase nodig van Home Assistant.
Super, dank voor je advies! Ik ga het op deze manier testen, zal later deze week worden. Ik kom erop terug.

Dat icoontje heb ik volgens mij nog nooit gezien... Interessant! Heeft iemand hier een plaatje van toevallig?

Edit: heb toch iets gevonden in een online handleiding - blijkbaar gaat het om het getal 1 dat zichtbaar wordt bij de waterdruppel of het vlammetje. Die heb ik wel gezien in het verleden. Ik ga in de gaten houden of op het moment dat ik die 1 zie staan ook het verbruik op de P1 evenredig toe zie nemen.

[ Voor 13% gewijzigd door toilet duck op 19-05-2025 15:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
toilet duck schreef op maandag 19 mei 2025 @ 15:35:
[...]


Super, dank voor je advies! Ik ga het op deze manier testen, zal later deze week worden. Ik kom erop terug.

Dat icoontje heb ik volgens mij nog nooit gezien... Interessant! Heeft iemand hier een plaatje van toevallig?

Edit: heb toch iets gevonden in een online handleiding - blijkbaar gaat het om het getal 1 dat zichtbaar wordt bij de waterdruppel of het vlammetje. Die heb ik wel gezien in het verleden. Ik ga in de gaten houden of op het moment dat ik die 1 zie staan ook het verbruik op de P1 evenredig toe zie nemen.
https://ithodaalderop.com...ber%20allelectric_WEB.pdf

Vlammetje met 1 of drupje met 1

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 09-06 21:22
Yes, exact dit document heb ik net gevonden. Nogmaals dank! Ik zie nu ook dat ook met 'druppel plus' ook handmatig tapwater verwarming op elektrisch element zou moeten kunnen triggeren. Dat kan ik mooi morgen testen, voor tw klokprogramma start. Dan is de delta groot genoeg om te forceren lijkt me.

Edit: zin verduidelijkt.

[ Voor 5% gewijzigd door toilet duck op 19-05-2025 16:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johannos
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 23-06 10:33
Ik heb twee vragen.
1) Wat moet ik doen als na stroom onderbreking ik al mijn settingen weer terug wil hebben? Ik heb gemerkt dat na een stroomonderbreking de setting van tijden voor de leginella run zijn veranderd.
2) welke instellingen moet ik doorvoeren als ik met de warmtepomp wil koelen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Johannos schreef op maandag 19 mei 2025 @ 16:11:
Ik heb twee vragen.
1) Wat moet ik doen als na stroom onderbreking ik al mijn settingen weer terug wil hebben? Ik heb gemerkt dat na een stroomonderbreking de setting van tijden voor de leginella run zijn veranderd.
2) welke instellingen moet ik doorvoeren als ik met de warmtepomp wil koelen?
1)
Wat met je doen vooraf aan een stroom onderbreking:

Als je settings hebt aangepast die je wilt behouden, sla die dan op, onder gebruikersmenu.

Settings blijven dan bewaard.

2) Koelcurve goed instellen (vooral zorgen dat die passen bij je afgifte systeem, niet condenserend, etc), koelcontact sluiten obv koelvraag (bijv mbv relais, thermostaat/aan/uit)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
toilet duck schreef op maandag 19 mei 2025 @ 14:58:
[...]


Ik heb inmiddels een P1 meter geïnstalleerd, nogmaals dank voor de tip. Alleen nog even koppelen aan Home Assistant, weinig tijd momenteel helaas.

Wat is een goed 'testscenario' dat ik kan activeren om de buh te forceren? Temperaturen zijn nu dusdanig dat de legionellarun 24/7 op de compressor zou moeten kunnen draaien, dus zal de buh hiervoor niet aanslaan gok ik?
Graadminuten op 0 zetten en de warmtepomp op hoge watertemperatuur. Dan trekt de BUH er bij na enkele minuten.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:42

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Kleine toevoeging,
- Check eerst hoe je bijverwarming ingesteld is, moet op intern staan.
- stooklijn uitschakelen,
- watertemperatuur op 40 zetten,
- graadminuten op 0
- auto op het vlammetje zetten

Dan zie je een getal (1) in het vlammetje komen en moet je een verbruik van ca 3000w op je meter.

Zo niet, dan doet je buh het niet.

Als je inderdaad een hoog verbruik hebt, dan kan je je settings weer terug zetten.

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 09-06 21:22
Carboy54 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 19:37:
[...]


Graadminuten op 0 zetten en de warmtepomp op hoge watertemperatuur. Dan trekt de BUH er bij na enkele minuten.
Stoker schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 07:23:
Kleine toevoeging,
- Check eerst hoe je bijverwarming ingesteld is, moet op intern staan.
- stooklijn uitschakelen,
- watertemperatuur op 40 zetten,
- graadminuten op 0
- auto op het vlammetje zetten

Dan zie je een getal (1) in het vlammetje komen en moet je een verbruik van ca 3000w op je meter.

Zo niet, dan doet je buh het niet.

Als je inderdaad een hoog verbruik hebt, dan kan je je settings weer terug zetten.
Thanks! Ik ga er morgen mee aan de slag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 14-07 12:53
Carboy54 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 19:44:
Vandaag de PNI CT40 ontvangen van PNI. Heel mooi en compleet. Zelfs met 5v voeding en muurplaat of tafelstandaard. Ook voeding met batterijen in de thermostaat is mogelijk. Verstelbare hysterese 0.1 tot 1.0 graden. Draadloos is top geen gedoe met draden en overal te plaatsen op tafel of aan de muur. Geschikt voor verwarmen en koelen echter via 1 draad NC aansluiting voor toestellen met een schakelaar in de warmtepomp zelf. Voor de Amber betekent dat het volgende trucje:

NC op verwarmen
NO op koelen
Com op L 230
Thermostaat op verwarmen laten staan ( niet op koelen )
Kiezen 2x per jaar in het windows CE scherm voor koelen of verwarmen.

De volgende optie zullen wij nog testen:

Zowel koelen als verwarmen aanzetten.
Op de PNI verwarmen aan laten staan. ( niet koelen )
Verwarmen buitentemperatuur tot 18 graden
Koelen buitentemperatuur vanaf 24 graden.
Wellicht dat deze spread voldoende is om het geheel te automatiseren.

Als alternatief kan je ook een simpele wisselschakelaar op de binnenunit van de Amber monteren.

[Afbeelding]
toon volledige bericht
Dit ziet er goed uit! Ik wil graag wel kabels, ik kijk er niet naar uit om de batterijen in de woonkamer te vervangen. Kan in die unit dus een USB-C kabel als ik het goed begrijp? dan bouw ik mijn oude CV kabel om naar USB-C :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
shadylog schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 10:42:
[...]


Dit ziet er goed uit! Ik wil graag wel kabels, ik kijk er niet naar uit om de batterijen in de woonkamer te vervangen. Kan in die unit dus een USB-C kabel als ik het goed begrijp? dan bouw ik mijn oude CV kabel om naar USB-C :)
Klopt maar batterijen gaan hier jaar of langer mee 2 stuks AA

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:23

timpel_800

Amber 65

shadylog schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 10:42:
[...]


Dit ziet er goed uit! Ik wil graag wel kabels, ik kijk er niet naar uit om de batterijen in de woonkamer te vervangen. Kan in die unit dus een USB-C kabel als ik het goed begrijp? dan bouw ik mijn oude CV kabel om naar USB-C :)
Ik zit hier ook mee. Lange USB C kabel bestellen op Aliexpress en dan door de mantelbuis trekken? Die USB C connectors zijn best groot. Ik heb verschillende geprobeerd maar slechts enkele passen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m_edrw5g25urEdORyC5QGJ-rXd8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y0O2iVwZxMJ5TpQ8nlqG0AAl.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door timpel_800 op 20-05-2025 15:43 ]

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 13-07 23:08
timpel_800 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 15:43:
[...]


Ik zit hier ook mee. Lange USB C kabel bestellen op Aliexpress en dan door de mantelbuis trekken? Die USB C connectors zijn best groot. Ik heb verschillende geprobeerd maar slechts enkele passen.

[Afbeelding]
1 bocht en je bent klaar.
Kun je niet beter kijken naar een converter printje voor in de inbouwdoos en die dan extern voeden

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:26
Laat zo n kabel zich niet gewoon losknippen en weer "vastplakken"?

Er bestaan toch ook wel voedingskabels naar usb vanuit jack oid? Met oudere soorten usb wel in ieder geval. Die zijn dan rond..

"USB Type-C naar DC-voedingskabel" bijvoorbeeld.

Maargoed, moeten bochten nog niet te strak zijn.

Vroegerknipte ik draadjes om ze uiteindelijk weer met plakband vast te maken(na twisten), even solderen en manteltje is wel beter als koppeling weer in de buis moet komen Haha.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:23

timpel_800

Amber 65

Ik heb wel 2 0,75mm2 aders van de thermostaat die kant op lopen.

Zou dit een idee zijn? USB lader in meterkast. USB male stekker aan de thermostaatkabel solderen en dan bij de thermostaat deze aan de kabel solderen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JEDZPCYI2fnmBzxPTUyDvnB8KTE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qV1R5ELS4b4KtzflUtORKdYV.png?f=user_large

https://nl.aliexpress.com...F3hIBVIDOrLYaAgGsEALw_wcB

[ Voor 50% gewijzigd door timpel_800 op 20-05-2025 20:12 ]

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aiolos
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Je houdt waarschijnlijk geen 5v over dan. Beter zoiets in de inbouwdoos plaatsen: https://www.netwerkkabels...aadpoort-2-1-ampere-zwart

Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters, modbus apparaten of het aansturen van Itho mechanische ventilatie en wtw (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:42

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
@Carboy54 , die PNI 36 is op batterijen, heb jij die van jou wel eens vervangen?

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
Stoker schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 20:38:
@Carboy54 , die PNI 36 is op batterijen, heb jij die van jou wel eens vervangen?
Na 1 jaar uit voorzorg 🥴

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 14-07 15:49

Jan2023

KISS

Carboy54 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 20:52:
[...]


Na 1 jaar uit voorzorg 🥴
Het schermpje is dan ook beter leesbaar.
;)

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:42

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Ik zou het dan wel weten, ik wissel die batterij wel 1x per jaar ipv zitten te pielen met een usb door een flexibele buis;)

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:23

timpel_800

Amber 65

Stoker schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 22:18:
Ik zou het dan wel weten, ik wissel die batterij wel 1x per jaar ipv zitten te pielen met een usb door een flexibele buis;)
Jullie hebben een punt :)

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 09-06 21:22
Stoker schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 07:23:
Kleine toevoeging,
- Check eerst hoe je bijverwarming ingesteld is, moet op intern staan.
- stooklijn uitschakelen,
- watertemperatuur op 40 zetten,
- graadminuten op 0
- auto op het vlammetje zetten

Dan zie je een getal (1) in het vlammetje komen en moet je een verbruik van ca 3000w op je meter.

Zo niet, dan doet je buh het niet.

Als je inderdaad een hoog verbruik hebt, dan kan je je settings weer terug zetten.
Ik heb de stappen uitgevoerd. Resultaat:
- vlam met 1tje snel in beeld
- compressor slaat aan op ca 60Hz
- geen significante toename in stroomverbruik
- temperatuur cv loopt wel langzaam op

Kan ik al concluderen dat de buh niet meewerkt? Of moet ik een tijdje wachten tot deze echt actief wordt?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:42

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Nee die zou direct actief moeten worden...

Zijkant even openen en kijken of L2 en N2 is aangesloten.

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johannos
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 23-06 10:33
Heeft de amber een uitgaand contact welke schakeld als de warmtepomp gaat verwarmen en gaat koelen?
Ik wil de booster ventilatoren die onder de radiatoren zitten aanschakelen bij verwarmen en koelen en uitschakelen als de warmtepomp niet verwarmt of koelt.
Of kan ik de relaisuitgangen van de HA gebruiken?
Of zijn er andere mogelijkheden om dit te automatiseren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:23

timpel_800

Amber 65

Carboy54 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 19:44:
Vandaag de PNI CT40 ontvangen van PNI. Heel mooi en compleet. Zelfs met 5v voeding en muurplaat of tafelstandaard. Ook voeding met batterijen in de thermostaat is mogelijk. Verstelbare hysterese 0.1 tot 1.0 graden. Draadloos is top geen gedoe met draden en overal te plaatsen op tafel of aan de muur. Geschikt voor verwarmen en koelen echter via 1 draad NC aansluiting voor toestellen met een schakelaar in de warmtepomp zelf. Voor de Amber betekent dat het volgende trucje:

WAT HIER STOND KLOPTE NIET

Thermostaat op verwarmen laten staan ( niet op koelen )
Kiezen 2x per jaar in het windows CE scherm voor koelen of verwarmen.

De volgende optie zullen wij nog testen:

Zowel koelen als verwarmen aanzetten.
Op de PNI verwarmen aan laten staan. ( niet koelen )
Verwarmen buitentemperatuur tot 18 graden
Koelen buitentemperatuur vanaf 24 graden.
Wellicht dat deze spread voldoende is om het geheel te automatiseren.

Als alternatief kan je ook een simpele wisselschakelaar op de binnenunit van de Amber monteren.

[Afbeelding]
toon volledige bericht
Ik geloof dat ik het toch niet snap hoe ik de thermostaat moet aansluiten.

L+N heb ik op de N + RL ingang gezet (Reserved Power Supply (100w))

WAT HIER STOND KLOPTE NIET


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XG44H0eTQy-yan9MjGD_-RXipdw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xAxG4lCnrKpEUwdlZmduxWu7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cgY3LOInhDCoCCOFpTk_pvFTKxs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/glmFJ7SooJ1mHnGXAaM56v1g.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BZx9sWl_668x09VXzeUB55PBtcg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u52lNnhtVAEyA0GgccJEmpjl.jpg?f=fotoalbum_large

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Johannos schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 15:34:
Heeft de amber een uitgaand contact welke schakeld als de warmtepomp gaat verwarmen en gaat koelen?
Ik wil de booster ventilatoren die onder de radiatoren zitten aanschakelen bij verwarmen en koelen en uitschakelen als de warmtepomp niet verwarmt of koelt.
Of kan ik de relaisuitgangen van de HA gebruiken?
Of zijn er andere mogelijkheden om dit te automatiseren?
Als je de HA integratie module hebt, kun je automatiseren op “heating in progress “ en “cooling in progress “

Meestgebruikte methode van boosters is overigens gewoon op de boostersensor van aanvoer temperatuur bij radiatorbuis. Die is niet zo exact, maar werkt wel.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:23

timpel_800

Amber 65

Carboy54 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 17:45:
[...]


L doorverbinden met com. Wanneer er op L1 230 komt gaat hij verwarmen. 230v op LK betekent koelen. Dus draad bruggetje maken tussen L en com
Het werkt niet zoals het zou moeten.

Thermostaat op verwarmen betekent: rode lampje op ontvanger gaat aan. Ik hoor het relais in de amber wel schakelen en even komt het thermometertje en de waardes ernaast in beeld maar vrij snel daarna schakelt hij weer uit. Pomp gaat niet draaien. Dan weer aan.
Blijkbaar staat er toch iets niet goed.
Even voor de zekerheid: de COM poorten in de binnenunit van de Amber zijn niet aangesloten?

Ik heb wat heen en weer geprobeerd met de min vrijgave temperaturen en koelen aan/uit , verwarmen aan/uit maar niks lijkt te werken.
Morgen maar verder.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aTWeGXc4wTBD7nyYznB75t_9aN8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Jk6JXXnfjSfaCRR0Sa81mLJ.jpg?f=fotoalbum_large

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
timpel_800 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 20:30:
[...]


Het werkt niet zoals het zou moeten.

Thermostaat op verwarmen betekent: rode lampje op ontvanger gaat aan. Ik hoor het relais in de amber wel schakelen en even komt het thermometertje en de waardes ernaast in beeld maar vrij snel daarna schakelt hij weer uit. Pomp gaat niet draaien. Dan weer aan.
Blijkbaar staat er toch iets niet goed.
Even voor de zekerheid: de COM poorten in de binnenunit van de Amber zijn niet aangesloten?

Ik heb wat heen en weer geprobeerd met de min vrijgave temperaturen en koelen aan/uit , verwarmen aan/uit maar niks lijkt te werken.
Morgen maar verder.

[Afbeelding]
Foutje gemaakt door de drukte haal 2 verschillende merken door elkaar. Bruggetje eruit en com op beide com aansluiten. NO op T1 en NC op TK De amber schakelt potentiaal vrij. De Panasonic op 230v 😡 vandaar. Excuus.

[ Voor 11% gewijzigd door Carboy54 op 21-05-2025 21:32 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:23

timpel_800

Amber 65

Haha, ik heb een avondje lekker zitten vloeken😂 morgen omzetten, dankje.

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cSqS-J3BTXHdVXD5bE2NiNl__Jk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fi8YgO1ioaFnHjT9uVYbKV80.jpg?f=fotoalbum_large

Attentie Attentie helaas heb ik per abuis in de post over de PNI een storende fout gemaakt. Hierbij de juiste volgorde.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
Carboy54 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 19:44:
Vandaag de PNI CT40 ontvangen van PNI. Heel mooi en compleet. Zelfs met 5v voeding en muurplaat of tafelstandaard. Ook voeding met batterijen in de thermostaat is mogelijk. Verstelbare hysterese 0.1 tot 1.0 graden. Draadloos is top geen gedoe met draden en overal te plaatsen op tafel of aan de muur. Geschikt voor verwarmen en koelen echter via 1 draad NO aansluiting voor toestellen met een schakelaar in de warmtepomp zelf. Voor de Amber betekent dat het volgende trucje:

NO op verwarmen
NC op koelen
Com op beide com in de Amber binnenunit.
Thermostaat op verwarmen laten staan ( niet op koelen )
Kiezen 2x per jaar in het windows CE scherm voor koelen of verwarmen.

De volgende optie zullen wij nog testen:

Zowel koelen als verwarmen aanzetten.
Op de PNI verwarmen aan laten staan. ( niet koelen )
Verwarmen buitentemperatuur tot 18 graden
Koelen buitentemperatuur vanaf 24 graden.
Wellicht dat deze spread voldoende is om het geheel te automatiseren.

Als alternatief kan je ook een simpele wisselschakelaar op de binnenunit van de Amber monteren.

[Afbeelding]
toon volledige bericht

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:23

timpel_800

Amber 65

Nog even voor de volledigheid: dit klopt dus voor de PNI CT40 PRO

Thermostaat COM --> op de COM van Koelen en de COM van verwarmen
NO op T1
NC op TK

App niet op koelen zetten maar op Verwarmen laten staan ten alle tijde.

Wisselen in Amber menu Systeem Configuratie tussen Verwarmen en Koelen.

Dan werkt het. Het rode lampje op de witte PNI ontvanger Unit is bij verwarmen AAN en bij koelen UIT.

Dank voor de hulp.

[ Voor 3% gewijzigd door timpel_800 op 22-05-2025 16:27 ]

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tobin83
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 22:21
Ik heb toch weer jullie hulp nodig. Ik heb toch sterk de indruk dat mijn BUH het niet doet. Ik zie nu dit in mijn amber:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DhVWrtOPzXaS1W1FDoxcpcDPuII=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9AryWXrQB6WAuMvmjHSyW0d2.jpg?f=fotoalbum_large

En dit zie ik in mijn Home Assistant. Warmtepomp staat op P2 trouwens. Ik zie wel dat er fase zit op EL in de controle unit en in de amber, maar dus geen verbruik. Mis ik nu iets? De test met graadminuten op 0 levert ook geen vlam met 1 op bij mij helaas. Iemand enig idee? Hier mijn HA verbruik van hetzelfde moment:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rq4D0xDee04KsHUPMZ-YQbrgPiE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/411b1iyehTrITwpHuHg8KIgC.png?f=fotoalbum_large

De PVs zitten trouwens op P1 en P3, dus dat maakt niet uit. Tijd om de installateur op te bellen?

Ik heb nu ook zojuist het tapwater verwarmd naar 55 graden en nu een legionella run gestart. De warmtewisselaar van de boiler doet het dan wel, compressor slaat niet aan, maar de temperatuur gaat ook niet naar 60 graden.

[ Voor 8% gewijzigd door Tobin83 op 22-05-2025 19:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
Tobin83 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 19:13:
Ik heb toch weer jullie hulp nodig. Ik heb toch sterk de indruk dat mijn BUH het niet doet. Ik zie nu dit in mijn amber:

[Afbeelding]

En dit zie ik in mijn Home Assistant. Warmtepomp staat op P2 trouwens. Ik zie wel dat er fase zit op EL in de controle unit en in de amber, maar dus geen verbruik. Mis ik nu iets? De test met graadminuten op 0 levert ook geen vlam met 1 op bij mij helaas. Iemand enig idee? Hier mijn HA verbruik van hetzelfde moment:

[Afbeelding]

De PVs zitten trouwens op P1 en P3, dus dat maakt niet uit. Tijd om de installateur op te bellen?

Ik heb nu ook zojuist het tapwater verwarmd naar 55 graden en nu een legionella run gestart. De warmtewisselaar van de boiler doet het dan wel, compressor slaat niet aan, maar de temperatuur gaat ook niet naar 60 graden.
@Carboy54 , @Stoker het ontbreken van het vlammetje, betekent dit dat de BUH vanuit de besturing niet wordt geactiveerd. De besturing krijgt geen terugmelding van de BUH, het ontbreken van de vlam betekent dat NIET de BUH of de bekabeling naar de BUH defect is maar de aansturing ontbreekt. Dus de eerste zoektocht toch is om te kijken of echt alle settings voor de BUH (en niet alleen de graadminuten) correct zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tobin83
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 22:21
tonwes99 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 20:12:
[...]

@Carboy54 , @Stoker het ontbreken van het vlammetje, betekent dit dat de BUH vanuit de besturing niet wordt geactiveerd. De besturing krijgt geen terugmelding van de BUH, het ontbreken van de vlam betekent dat de BUH zelf, of de bekabeling naar de BUH defect is. Dus de eerste zoektocht toch is om te kijken of echt alle settings voor de BUH (en niet alleen de graadminuten) correct zijn?
Hier moet ik wel bij zeggen dat de foto een test was waarbij ik druppel+ heb gebruikt om de BUH te testen. Maar verder begin ik ook te denken dat het de bekabeling of de buh zelf is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
Tobin83 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 20:23:
[...]
Hier moet ik wel bij zeggen dat de foto een test was waarbij ik druppel+ heb gebruikt om de BUH te testen. Maar verder begin ik ook te denken dat het de bekabeling of de buh zelf is.
Sorry, het woord “ NIET” ontbrak in mijn reply, dus omdat de besturing niet wil 🔥, doet de bekabeling er niet toe.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:42

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Mm zou kunnen, even een checklist;
  • graadminuten op 0,
  • Zet de blokkering van de BUH ook uit, (dat hij altijd ingezet mag worden)
  • je stooklijn uit,
  • Zonder stooklijn op 40graden
  • Vlammetje aan
Dan hoor je direct een tik van het schakelen van het relais in de binnenunit.

Hoor je dat niet. Dan is het voor 99% een instelling die gemist is.

Hoor je wel die tik, dan is het softwarematig en binnenunit-technisch goed. Dan moet je zoeken in je Buitenunit:
  • Staat er stroom op je buh kabel?
  • Zijn ze aangesloten op l2 en n2?
  • Is de OLP ingedrukt? (Knopje op de backup)
  • Staat er spanning op de bovenkant van de buh
Bovenstaande alles goed?
Dan de weerstand meten en ons doorgeven ;)


Enfin, begin maar met de software en het relais;)

[ Voor 8% gewijzigd door Stoker op 22-05-2025 23:01 ]

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:42

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
tonwes99 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 22:59:
[...]

Sorry, het woord “ NIET” ontbrak in mijn reply, dus omdat de besturing niet wil 🔥, doet de bekabeling er niet toe.
Dan even als installateur aanmelden en verwarmingsfunctie activeren, die staat dan wss uit

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14-07 11:56
Hoe flexiber zijn de 32mm buizen in een grondbuis van Terrendis of Watts? Ik loop nu met het plan om ze schuin naar binnen te laten brengen. De isolatie van de grondleiding stopt dan op vloerhoogte maar de inwendige 32mm buis moet daarna nog 50/60cm recht omhoog waar gelijk de 3-wegklep etc. op aangesloten worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14-07 09:39
@JL-IP(!) Ik heb het ook ongeveer zo gedaan (zie mijn topic) en die terrendis zijn niet echt erg flexibel. Schuin of iets in een bocht lukt wel maar uiteindelijk moet je met een koppeling verder (omhoog).

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
JL-IP(!) schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 09:40:
Hoe flexiber zijn de 32mm buizen in een grondbuis van Terrendis of Watts? Ik loop nu met het plan om ze schuin naar binnen te laten brengen. De isolatie van de grondleiding stopt dan op vloerhoogte maar de inwendige 32mm buis moet daarna nog 50/60cm recht omhoog waar gelijk de 3-wegklep etc. op aangesloten worden.
Zo dus:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BFUdUPNUG9PaiMFcaF38acRUS9I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w1F2njiYq78FawuXtXUYnf1M.jpg?f=fotoalbum_large

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14-07 11:56
Ja, zo maar dan moeten ze op vloerhoogte (ik kan niet doorboren richting kruipruimte) gelijk schuin naar buiten geboord worden. Denk aan 45 graden.

Reden van het niet doorboren naar kruipruimte is de vloerverwarming. Wij hebben PVC over de bestaande plavuizen laten leggen en daardoor kunnen we niet met een warmtebeeldcamera de leidingen opsporen, het is op de warmtebeeldcamera één grote waas.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
JL-IP(!) schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:09:
[...]


Ja, zo maar dan moeten ze op vloerhoogte (ik kan niet doorboren richting kruipruimte) gelijk schuin naar buiten geboord worden. Denk aan 45 graden.

Reden van het niet doorboren naar kruipruimte is de vloerverwarming. Wij hebben PVC over de bestaande plavuizen laten leggen en daardoor kunnen we niet met een warmtebeeldcamera de leidingen opsporen, het is op de warmtebeeldcamera één grote waas.
De gehele mantel gaat niet lukken. De leidingen na warm maken zal wel gaan en anders koppeling erop.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14-07 11:56
Ok, bedankt. Ik neem het mee in overweging. Wellicht ga ik dan ook voor het gemak (het is maar 5 meter) voor 32mm Uponor met dubbele isolatie en waterdichte tape in een mantelbuis.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tobin83
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 22:21
Stoker schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 23:00:
Mm zou kunnen, even een checklist;
  • graadminuten op 0,
  • Zet de blokkering van de BUH ook uit, (dat hij altijd ingezet mag worden)
  • je stooklijn uit,
  • Zonder stooklijn op 40graden
  • Vlammetje aan
Dan hoor je direct een tik van het schakelen van het relais in de binnenunit.

Hoor je dat niet. Dan is het voor 99% een instelling die gemist is.

Hoor je wel die tik, dan is het softwarematig en binnenunit-technisch goed. Dan moet je zoeken in je Buitenunit:
  • Staat er stroom op je buh kabel?
  • Zijn ze aangesloten op l2 en n2?
  • Is de OLP ingedrukt? (Knopje op de backup)
  • Staat er spanning op de bovenkant van de buh
Bovenstaande alles goed?
Dan de weerstand meten en ons doorgeven ;)


Enfin, begin maar met de software en het relais;)
toon volledige bericht
Solved!! De oplossing was het OLP op de backup indrukken! Nu slaat de BUH aan als ik bv SGA en SGB sluit. Dat gebeurde voorheen niet. HA geeft dan ongeveer 4.2 kWh aan waar ik eerder nooit boven de 1.5 kWh kwam. Eerder was ik er achter dat N2 en L2 waren verwisseld, wellicht dat dat de oorzaak was. Mijn dank is groot!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
Tobin83 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 09:04:
[...]


Solved!! De oplossing was het OLP op de backup indrukken! Nu slaat de BUH aan als ik bv SGA en SGB sluit. Dat gebeurde voorheen niet. HA geeft dan ongeveer 4.2 kWh aan waar ik eerder nooit boven de 1.5 kWh kwam. Eerder was ik er achter dat N2 en L2 waren verwisseld, wellicht dat dat de oorzaak was. Mijn dank is groot!
OLP wordt ook vaak geactiveerd door lucht in het systeem. Dus goed ontluchten.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:42

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Tobin83 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 09:04:
[...]


Solved!! De oplossing was het OLP op de backup indrukken! Nu slaat de BUH aan als ik bv SGA en SGB sluit. Dat gebeurde voorheen niet. HA geeft dan ongeveer 4.2 kWh aan waar ik eerder nooit boven de 1.5 kWh kwam. Eerder was ik er achter dat N2 en L2 waren verwisseld, wellicht dat dat de oorzaak was. Mijn dank is groot!
Top!

Ja wat @Carboy54 zegt. Deze Overload Protector of Overload Protection vliegt er uit als de backup geactiveerd wordt en deze te warm wordt, en dat is wanneer er bijvoorbeeld nog (veel) lucht in je systeem zit.

Met een beetje geluk kan je m dus, net als bij jou er zo weer in drukken en heeftie zn werk goed gedaan!

Nu nog eerst je stooklijn tunen (begin daar pas in oktober mee), daarna kan je gaan pielen met de graadminuten voor het inschakelen van je BUH.

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eleison667
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 11-07 19:34

Eleison667

from other space

hoeveel kan je instellen aan de pompsnelheid?

Ik wil om condenserend te koelen graag het water eerst door 1 of 2 fancoils sturen en dan pas door de vloer maar bijv. 1 fancoil van innova heeft maar een flow van 593 l / h - gaat het systeem dan in storing als alles eerst door die bottleneck moet of kan de pomp ver genoeg terugmoduleren?

Ik begrijp eerlijk gezegd sowieso die flows uit de handleiding niet - daar staat Ø28 5,5 kW 960 l/u - dan zou het advies hier op het forum om 26mm toe te passen toch alsnog de 1350 l/u van de 95 niet aankunnen?

am i paranoid,do you think i am paranoid? you think i am paranoid dont you!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Woutertt
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 14-07 14:45
Weinig, er zijn 3 standen, maar de laagste geeft bij meerdere mensen hier een flowstoring en de hoogste (afhankelijk van je systeem) meestal veel geluid.

Je kunt een verstelbare bypass plaatsen.

[ Voor 12% gewijzigd door Woutertt op 25-05-2025 13:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:52
Woutertt schreef op zondag 25 mei 2025 @ 13:30:
Weinig, er zijn 3 standen, maar de laagste geeft bij meerdere mensen hier een flowstoring en de hoogste (afhankelijk van je systeem) meestal veel geluid.

Je kunt een verstelbare bypass plaatsen.
Maar die bypass verstoort de retourtemperatuur en Delta.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:26
Amber geïnstalleerd, feest!

Warmtepomp zelf valt goed te doen. Alles wat er bij komt kijken ook, maar is wel veel. Een volgende keer, bij een vervanging, zal dat veel beter zijn. Dan niet meer zoveel leidingwerk, vloerverwarming verdeler, electra werk, en inrichtingswerk, isoleren leidingen, mantelbuis aansturing heen hen weer. Die kosten kun je waarschijnlijk over meerdere "warmtepompen" uitspreiden. Dus wel over een jaar of 30? Of tenminste de basis zelf doen, er bij een verbouwing vast rekening mee houden. Dan heeft installateur veel minder werk.

Net zoals bij het verplaatsen van een cv: een extra groot deel van de arbeid zit in het maken van gat rookgasafvoer, omleggen leidingen, gasleiding, afvoer condenswater enz. Dat doe je niet iedere keer bij vervanging.

Amber zelf heeft best wat bedrading nodig tbv aansturing.

Ik wacht met smart op de winter. (En het boilervat dat nog moet komen/geïnstalleerd worden). Ik zet haar graag aan het werk.

Ik ben blij, dank voor alle info die hier in de TS staat als backup/aanvulling op de handleiding, de kennis en ervaring die mensen hier delen en het laatste zetje/levering @Stoker .

Ik voel me zoals je je voelt na het afsluiten van een fase in je leven: Dag gas, het was fijn, maar het is klaar. Het was je tijd, nu wat anders.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 13-07 23:08
Degast schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:02:
Amber geïnstalleerd, feest!

Warmtepomp zelf valt goed te doen. Alles wat er bij komt kijken ook, maar is wel veel. Een volgende keer, bij een vervanging, zal dat veel beter zijn. Dan niet meer zoveel leidingwerk, vloerverwarming verdeler, electra werk, en inrichtingswerk, isoleren leidingen, mantelbuis aansturing heen hen weer. Die kosten kun je waarschijnlijk over meerdere "warmtepompen" uitspreiden. Dus wel over een jaar of 30? Of tenminste de basis zelf doen, er bij een verbouwing vast rekening mee houden. Dan heeft installateur veel minder werk.

Net zoals bij het verplaatsen van een cv: een extra groot deel van de arbeid zit in het maken van gat rookgasafvoer, omleggen leidingen, gasleiding, afvoer condenswater enz. Dat doe je niet iedere keer bij vervanging.

Amber zelf heeft best wat bedrading nodig tbv aansturing.

Ik wacht met smart op de winter. (En het boilervat dat nog moet komen/geïnstalleerd worden). Ik zet haar graag aan het werk.

Ik ben blij, dank voor alle info die hier in de TS staat als backup/aanvulling op de handleiding, de kennis en ervaring die mensen hier delen en het laatste zetje/levering @Stoker .

Ik voel me zoals je je voelt na het afsluiten van een fase in je leven: Dag gas, het was fijn, maar het is klaar. Het was je tijd, nu wat anders.
toon volledige bericht
Valt best mee toch die bedrading (voor mij dan althans)
Zijn pompen met meer, maar ook met minder

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:26
bommer schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 23:25:
[...]

Valt best mee toch die bedrading (voor mij dan althans)
Zijn pompen met meer, maar ook met minder
Het vergelijk met andere pompen dan Sparrow/airco's heb ik niet. Maar ik vind 2 internet kabels en een stuur/stroom kabel er eigenlijk 2/3 teveel. Dat zou toch over 1 kabel moeten kunnen. Maar daar heb jij meer verstand van ;-).

Het was niet zozeer een klacht, meer een observatie.

Het lokale, niet cloud gebonden, van de Amber spreekt me juist ook aan. Het is daardoor juist ook allemaal begrijpelijk/logisch.

Maar wel iets waarvan ik denk dat bij Amber 2.0 een stap gemaakt kan worden. Heb je kleiner binnendeel. (Met wie weet een iets groter scherm)
(De gemiddelde cv kan met een veel kleiner, ingebouwd, regel deel af, en daar in wordt toch minstens net zoveel gestuurd.)
Je wilt natuurlijk wel een binnendeel, om niet naar buiten te hoeven, en om een paar sensoren/kleppen/pompen/schakelaars op aan te kunnen sluiten.

Lijkt me wel wat, al ben ik pas weer in de markt tegen de tijd dat we aan Amber 3.0 toe zijn hoop ik.. tot die tijd zal ik later eens proberen de voorbeelden van de tweakers hier te volgen en misschien een HA of Homey systeem aanleggen.

Waarvoor bij voorbaat dank voor alle info ook alhier! *O* .

Nu ik er over denk: wie weet heeft Itho Daalderop een aantal van jullie al benaderd heeft om daar eens over na te denken: meegeleverd of optioneel extern scherm. Of andere "plug en play" optie voor niet tweakers. Om de thermostaat te vervangen, en eea vanuit de woonkamer bedienbaar en inzichtelijk te maken. Ik zou het wel een goed idee vinden, ze hebben in Tiel lekkere broodjes bal..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 14-07 15:49

Jan2023

KISS

@Degast
De gemiddelde cv ketel hangt lekker droog binnen.
De Amber staat buiten en heeft te maken met grote temperatuur wisselen , dat geeft o.a. veel condens en zo.
Dan vindt ik het een groot voordeel dat alle gevoelige elektronica binnen zit .
👍

Wat betreft toekomstige opties zou ik gewoon locaal willen connecten met mijn pc.
Vanuit mijn luie stoel met een groot scherm voor mijn neus.

[ Voor 22% gewijzigd door Jan2023 op 28-05-2025 10:20 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Ik ben nog steeds aan het denken over een niet ESPHome versie van onze modbus oplossing. Eentje die niet in Home Assistant hoeft per se, maar ik zit nog heel erg te dubben wat voor mogelijkheden de software zou moeten hebben.

👨‍🚒 spuitgast | ☀️ 8000Wp oost/west, 4425Wp zuid | Ontwikkelaar van Itho Daalderop Warmtepomp ESPHome control module


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
leejoow schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:12:
Ik ben nog steeds aan het denken over een niet ESPHome versie van onze modbus oplossing. Eentje die niet in Home Assistant hoeft per se, maar ik zit nog heel erg te dubben wat voor mogelijkheden de software zou moeten hebben.
Lastige is dat je dan moet gaan bekijken wie je klanten daar voor zijn.

Itho zelf brengt natuurlijk wat op de markt (maar zal online zijn en duurder)
Er is al de @bommer modbus HA integratie
Jij hebt je module met de relais, temperatuur en flowsensor mogelijkheden, met eigen interface en die ook nog eens in HA kan.

Het aansluiten van de modbus draden is niet moeilijk, maar wel een drempel die een aantal mensen die nu al jouw module niet hebben omdat het te techy is.
Liefst kom je dan op het niveau dat je inplugt op de Ethernetpoort of USB poort (wat niet kan natuurlijk bij de huidige amber, al heeft de Itho monteur wel een Ethernetpoort naar USB adapter om hem uit te lezen op een PC/laptop). En dat het apparaat meteen bereikbaar is op de wifi. Bovendien wil je, als je grafieken wilt tonen, al meteen met een stukje storage.

Lijkt me al met al een uitdagende keuze met een beperkt publiek, incl de support die je dan moet leveren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 14-07 15:49

Jan2023

KISS

De binnenunit bereikbaar maken via je huidige wifi lijkt mij niet verstandig.
Zonder goede beveiliging is deze dan te hacken via internet.
Dacht meer aan vaste ip adressen in een andere reeks dan je dhcp server van je locale netwerk en vervolgens een adhoc verbinding tussen twee wifi dongels.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 13-07 23:08
Degast schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 09:34:
[...]


Het vergelijk met andere pompen dan Sparrow/airco's heb ik niet. Maar ik vind 2 internet kabels en een stuur/stroom kabel er eigenlijk 2/3 teveel. Dat zou toch over 1 kabel moeten kunnen. Maar daar heb jij meer verstand van ;-).

Het was niet zozeer een klacht, meer een observatie.

Het lokale, niet cloud gebonden, van de Amber spreekt me juist ook aan. Het is daardoor juist ook allemaal begrijpelijk/logisch.

Maar wel iets waarvan ik denk dat bij Amber 2.0 een stap gemaakt kan worden. Heb je kleiner binnendeel. (Met wie weet een iets groter scherm)
(De gemiddelde cv kan met een veel kleiner, ingebouwd, regel deel af, en daar in wordt toch minstens net zoveel gestuurd.)
Je wilt natuurlijk wel een binnendeel, om niet naar buiten te hoeven, en om een paar sensoren/kleppen/pompen/schakelaars op aan te kunnen sluiten.

Lijkt me wel wat, al ben ik pas weer in de markt tegen de tijd dat we aan Amber 3.0 toe zijn hoop ik.. tot die tijd zal ik later eens proberen de voorbeelden van de tweakers hier te volgen en misschien een HA of Homey systeem aanleggen.

Waarvoor bij voorbaat dank voor alle info ook alhier! *O* .

Nu ik er over denk: wie weet heeft Itho Daalderop een aantal van jullie al benaderd heeft om daar eens over na te denken: meegeleverd of optioneel extern scherm. Of andere "plug en play" optie voor niet tweakers. Om de thermostaat te vervangen, en eea vanuit de woonkamer bedienbaar en inzichtelijk te maken. Ik zou het wel een goed idee vinden, ze hebben in Tiel lekkere broodjes bal..
toon volledige bericht
Zag het ook niet als kritiek,
De data door de eerste kabel is een modbus verbinding
De andere analoge senor (temperatuur) gegevens.
Kennelijk zijn die temperatuur gegeven zo belangrijk, dat ze niet via de modbus mogen.
Samen is het teveel voor 1 kabel.

Het lokale is voor mij ook een belangrijk aspect, daarom heb ik ook de integratie gemaakt. Dat mooi in het lokale systeem wat ik al gebruik geintegreerd wordt.
Home assistant houd de data ook mooi lokaal.

Een Itho cloud oplossing zit ik persoonlijk niet om te springen, OTA (Over the air) updates hoeft ook niet.
1, als het goed is zijn er niet alle maanden updates.
2, kan iemand hem ook niet per ongeluk uitzetten of een verkeerde update in schieten.

Een extern bediening inc thermostaat zou nog wel wat zijn. Maar misschien ben ik nog wel zogek om iets te maken dat met een extern schermpje en Home assistant het zelfde kan doen.

Mijn integratie geeft alle waardes van het display in HA en zelf alle foutmeldingen. Binnen 30 seconde heb ik een melding op de telefoon als er wat mis is.

Zie niet wat een extra uitbreiding nog toevoegd.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 13-07 23:08
Jan2023 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:48:
De binnenunit bereikbaar maken via je huidige wifi lijkt mij niet verstandig.
Zonder goede beveiliging is deze dan te hacken via internet.
Dacht meer aan vaste ip adressen in een andere reeks dan je dhcp server van je locale netwerk en vervolgens een adhoc verbinding tussen twee wifi dongels.
Is wel omslachtig, ook die wifi tussen de dongels is te hacken.
Oke ze hangen niet aan direct aan de router.
Maar zolang je geen poortjes open zet. Is het net zoveilig als de dongel oplossing.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 13-07 23:08
Get!em schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:24:
[...]

Lastige is dat je dan moet gaan bekijken wie je klanten daar voor zijn.

Itho zelf brengt natuurlijk wat op de markt (maar zal online zijn en duurder)
Er is al de @bommer modbus HA integratie
Jij hebt je module met de relais, temperatuur en flowsensor mogelijkheden, met eigen interface en die ook nog eens in HA kan.

Het aansluiten van de modbus draden is niet moeilijk, maar wel een drempel die een aantal mensen die nu al jouw module niet hebben omdat het te techy is.
Liefst kom je dan op het niveau dat je inplugt op de Ethernetpoort of USB poort (wat niet kan natuurlijk bij de huidige amber, al heeft de Itho monteur wel een Ethernetpoort naar USB adapter om hem uit te lezen op een PC/laptop). En dat het apparaat meteen bereikbaar is op de wifi. Bovendien wil je, als je grafieken wilt tonen, al meteen met een stukje storage.

Lijkt me al met al een uitdagende keuze met een beperkt publiek, incl de support die je dan moet leveren.
toon volledige bericht
Zou mooi zijn als je via de ethernet poort ook de modbus kan bereiken.
Dan heb je geen module meer nodig. Behalve dan voor het aan sturen van de contacten.
Ook de grote pompen die ik inbedrijf stel,werken ook
zo.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
bommer schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:25:
[...]

Zou mooi zijn als je via de ethernet poort ook de modbus kan bereiken.
Dan heb je geen module meer nodig. Behalve dan voor het aan sturen van de contacten.
Ook de grote pompen die ik inbedrijf stel,werken ook
zo.
Het is het waard om eens te kijken wat die Itho Ethernet poort en dan de Ethernet/USB tool doet. Hij liet het me zien en er kwam analyse data op het monteurs app op zijn laptop. Maar hij zei ook dat de ethernetpoort vrij zwak was en snel stuk ging.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
Degast schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 09:34:
[...]


Het vergelijk met andere pompen dan Sparrow/airco's heb ik niet. Maar ik vind 2 internet kabels en een stuur/stroom kabel er eigenlijk 2/3 teveel. Dat zou toch over 1 kabel moeten kunnen. Maar daar heb jij meer verstand van ;-).

Het was niet zozeer een klacht, meer een observatie.

Het lokale, niet cloud gebonden, van de Amber spreekt me juist ook aan. Het is daardoor juist ook allemaal begrijpelijk/logisch.

Maar wel iets waarvan ik denk dat bij Amber 2.0 een stap gemaakt kan worden. Heb je kleiner binnendeel. (Met wie weet een iets groter scherm)
(De gemiddelde cv kan met een veel kleiner, ingebouwd, regel deel af, en daar in wordt toch minstens net zoveel gestuurd.)
Je wilt natuurlijk wel een binnendeel, om niet naar buiten te hoeven, en om een paar sensoren/kleppen/pompen/schakelaars op aan te kunnen sluiten.

Lijkt me wel wat, al ben ik pas weer in de markt tegen de tijd dat we aan Amber 3.0 toe zijn hoop ik.. tot die tijd zal ik later eens proberen de voorbeelden van de tweakers hier te volgen en misschien een HA of Homey systeem aanleggen.

Waarvoor bij voorbaat dank voor alle info ook alhier! *O* .

Nu ik er over denk: wie weet heeft Itho Daalderop een aantal van jullie al benaderd heeft om daar eens over na te denken: meegeleverd of optioneel extern scherm. Of andere "plug en play" optie voor niet tweakers. Om de thermostaat te vervangen, en eea vanuit de woonkamer bedienbaar en inzichtelijk te maken. Ik zou het wel een goed idee vinden, ze hebben in Tiel lekkere broodjes bal..
toon volledige bericht
De winCE kan makkelijk elders worden opgehangen, maar ja… weer een paar draadjes…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14-07 09:39
Ben bezig met aansluiten van mijn horizontale Voorraadvat en de Laadmodule I-WPV. Nu heb ik de bijbehorende flexleidingen op de boiler aangesloten volgens de instructie. Maar vraag mezelf nu af of het "normaal" is dat er op de aansluiting op het vat speling zit op de aansluiting?
Misschien hoort het zo maar met een dergelijke speling ben ik nu bang voor lekkage. Of is het bij dit soort koppelingen normaal dat er iets beweging op zit? :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cP3bKr2osZIxbzq-0tlHsTYW_XA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WZLHPGA9LDimwxLXA43dUAWq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zuSttRtPruuwTeWgZacpNlnwFMo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XB7o38kHO8cZ4VPjnPxvD4hR.jpg?f=fotoalbum_tile

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21:36
Vanochtend is hier de Amber 120 in bedrijf gesteld door Lennart van Warmtepomponline. Nog paar goede tips en kleine aanpassingen. Dank voor de goede service!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:42

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
pc_slopert schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 20:37:
Ben bezig met aansluiten van mijn horizontale Voorraadvat en de Laadmodule I-WPV. Nu heb ik de bijbehorende flexleidingen op de boiler aangesloten volgens de instructie. Maar vraag mezelf nu af of het "normaal" is dat er op de aansluiting op het vat speling zit op de aansluiting?
Misschien hoort het zo maar met een dergelijke speling ben ik nu bang voor lekkage. Of is het bij dit soort koppelingen normaal dat er iets beweging op zit? :)

[Afbeelding][Afbeelding]
Ja dit herken ik. Wij doen er altijd wat vaseline op, maar ze lekken nooit.. misschien durf je er nu druk op te zetten?

Gewoon voorzichtig beginnen!

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14-07 09:39
Kan er nu nog geen druk op zetten moet eerst de rest er aan koppelen (inlaat etc.). Maar dan neem ik het risico maar moet nemen en inderdaad langzaam de druk er op...

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14-07 09:39
Vandaag de laatste zaken aangesloten op het Itho Horizontale Vat. En gevuld om evt. lekker op te sporen. Echter loop ik tegen een onverwacht probleempje aan.
Omdat ik het vat en de module met een Arotherm Warmtepomp ga gebruiken zou ik de sensor kabel die er vanaf de fabriek in zit vervangen door een van Vaillant. Dus de oude er uit gehaald en de nieuwe volgens de instructie er in proberen te zetten. Helaas past die niet. Gaat er maar een cm of 10 in. De Itho sensor is lang, (30 of 40 cm en vrij plat. Deze heeft vijf draden. De Vaillant versie is rond en heeft twee draden.

Iemand ervaring hier mee of een oplossing die gaat werken? Misschien kan ik twee draden nemen van de Itho sensor? Het lijken meerdere meetpunten te zijn. Zou je dan de draden van de eerste sensor kunnen gebruiken?

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johannos
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 23-06 10:33
Ik begrijp de koelinstellngen nog niet helemaal, misschien kan een van jullie mij helpen.
Als de buitentemperatuur hoog is en ik het contact maakt "cooling switch" krijg ik het symbool "thermometer met sneeuwvlokje" in beeld.
Hiernaast zie ik de temperatuur in beeld (bijvoorbeeld 18,8 / 16 ).
Als deze in koelbedrijf gaat krijg ik boven ook een sneeuwvlokje in beeld en de temperatuur neemt af tot 16 graden.
Het koelbedrijf duurt 5 minuten en daarna stopt de WP. Hij warmt dan weer op tot 19 graden en begint weer te koelen.
Als de buitentemperatuur onder de 20 graden komt verdwijnt het symbool "thermostaat met sneeuwvlokje"
Ik heb de volgende instellingen gemaakt:
M1.01 = 4
M1.02 = 2
M1.03 = 1
M1.04 = 19
M1.05 = aan
M1.20 = 16
M1.23 = 25 M1.26 = 20
M1.24 = 27 M1.27 = 19
M1.25 = 30 M1.28 = 18
M1.29 = aan
M1.30 = aan (deze zie ik in mijn display maar mis de uitleg in de handleiding)
M9.03 = aan
M9.04 = uit
M9.06 = uit
M9.08 = 20
M11.07 = aan
Wat ik niet begrijp waarom de WP niet op de stooklijn reageer? Dit is toch instelling M1.19
Waarom duurt het koelbedrijf zo kort? Alles staat open?
Kan ik de circulatiepomp en een extrene pomp langer laten nadraaien?

Wat doe ik fout?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Get!em schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 13:19:
[...]

Ik heb hier nu al dat de omgeving van de Warmtepomp meer alg, mos en zelfs varens laat groeien dan toen het nog zonder warmtepomp was. De grindbak waar het defrostwater in spoelt groeien nu al varens (zeg maar in de schaduw van de Amber) en dat is dus binnen 10 maanden na plaatsing.
De muur van de buren, verderop, is nu groener (witgeverfde bakstenen) van de alg. Bij bepaalde lichtinval zie ik dat de lamellen aan de achterkant van de amber ook al een groene waas hebben.

Nog een jaar en dan ziet het er wel zo uit denk ik :P
[Afbeelding]
Ik zou er nog eens op terugkomen en een foto maken:

Huidige aangroei van varens ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZOdsqP-2slS2Ve_uYCgX0mNoWg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hC0pnsSAlLxZDS1YthCucFew.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13-07 16:45
Get!em schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 20:40:
[...]

Ik zou er nog eens op terugkomen en een foto maken:

Huidige aangroei van varens ;)
[Afbeelding]
Bij mij staat de Amber overdekt en op een betonnen ondergrond met een afvoerputje op ca 1,5 meter. Ik had m.n. in de wintermaanden veel groene alg aanslag vanaf de Amber naar het afvoerputje. Ik denk dat het met name komt omdat de Amber overdekt staat en dus in de schaduw.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:42

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Get!em schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 20:40:
[...]

Ik zou er nog eens op terugkomen en een foto maken:

Huidige aangroei van varens ;)
[Afbeelding]
Als je de hoge blokken gebruikt dan kan die wat hoger groeien;)

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 14-07 15:49

Jan2023

KISS

Get!em schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 20:40:
[...]

Ik zou er nog eens op terugkomen en een foto maken:

Huidige aangroei van varens ;)
[Afbeelding]
Wordt het tijd voor de hovenier ?
🤣

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Jan2023 schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 20:09:
[...]

Wordt het tijd voor de hovenier ?
🤣
Installateur met groene vingers?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 13-07 23:08
Johannos schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 20:34:
Ik begrijp de koelinstellngen nog niet helemaal, misschien kan een van jullie mij helpen.
Als de buitentemperatuur hoog is en ik het contact maakt "cooling switch" krijg ik het symbool "thermometer met sneeuwvlokje" in beeld.
Hiernaast zie ik de temperatuur in beeld (bijvoorbeeld 18,8 / 16 ).
Als deze in koelbedrijf gaat krijg ik boven ook een sneeuwvlokje in beeld en de temperatuur neemt af tot 16 graden.
Het koelbedrijf duurt 5 minuten en daarna stopt de WP. Hij warmt dan weer op tot 19 graden en begint weer te koelen.
Als de buitentemperatuur onder de 20 graden komt verdwijnt het symbool "thermostaat met sneeuwvlokje"
Ik heb de volgende instellingen gemaakt:
M1.01 = 4
M1.02 = 2
M1.03 = 1
M1.04 = 19
M1.05 = aan
M1.20 = 16
M1.23 = 25 M1.26 = 20
M1.24 = 27 M1.27 = 19
M1.25 = 30 M1.28 = 18
M1.29 = aan
M1.30 = aan (deze zie ik in mijn display maar mis de uitleg in de handleiding)
M9.03 = aan
M9.04 = uit
M9.06 = uit
M9.08 = 20
M11.07 = aan
Wat ik niet begrijp waarom de WP niet op de stooklijn reageer? Dit is toch instelling M1.19
Waarom duurt het koelbedrijf zo kort? Alles staat open?
Kan ik de circulatiepomp en een extrene pomp langer laten nadraaien?

Wat doe ik fout?
toon volledige bericht
Om te kunnen koelen moet instelling M1.29 de koellijn op aangezet worden.
Ik zou M9.06 op alleen ext On/Off zetten, zonder de buitentemperatuur.
dan heeft instelling M9.08 ook geen invloed, anders wordt er pas gekoeld vanaf deze temperatuur.

Snachts is het in NL bijna altijd kouder dan 20 graden en dan zou het koelen stoppen. dit terwijl de temperatuur juist laag is en de Amber het dus makkelijker heeft met koelen.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:23

timpel_800

Amber 65

Aan de andere kant, de meeste mensen kunnen overdag met hun panelen 'gratis' koelen.

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal

Pagina: 1 ... 119 ... 122 Laatste