Is het nodig om die interval van de P0 pomp te zetten? Is de standaardbeveiliging tegen vorst niet voldoende?
Vind t nog altijd raar dat Itho hier een 2.29 versie geïnstalleerd heeft zonder dat vorstbeveiligingsmenu. Ik kan die settings helemaal niet aanpassen.
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
Update: Heb zojuist met @Stoker gebeld, en we zijn tot de conclusie gekomen dat er mbt de waardes / instellingen niets geks aan de hand zou zijn. En dat dit waarschijnlijk een software matige bug is. Ik draai de laatste versie (2.29Z), dus ik kan momenteel ook niets anders testen. Al heb ik dit probleem al wel langer (drukverlies door 'lekkende' caleffi). Begrijp dat er hier meerdere zijn die dit ook ervaren, en ik geloof dat ik nu erachter ben gekomen waarom dit aan de hand is. In het kort: De vorstbeveiliging vanuit de Amber stuurt mijn pomp niet aan.
Ik kan dus de vorstinstellingen veranderen/verhogen (m.u.v. de start vorstbeveiliging 2e orde, welke nu niet hoger meer kan dan 4 graden, wat een bug op zichzelf is). De pomp van de Amber blijft uit zodra er geen warmtevraag is (setpoint thermostaat bereikt, dus geen vraag).
Nu heb ik het geluk dat mijn (zeer goed geisoleerde) huis op het zuiden ligt, inclusief perfecte zon-inval, dus overdag is hier de woonkamer 22~23 graden. De Amber hoeft dus niet te draaien dan. Dus er is (zelfs met deze dagen) soms 6 tot 10 uur overdag tot later in de avond geen warmte vraag. Tja, en als de pomp dan niet blijft circuleren (ondanks de buiten temperatuur icm vorstbeveiliging settings), dan koelen de Tui en Tuo natuurlijk af, en komen deze onder de temperaturen van de mechanische beveiliging van de caleffis.
Als tijdelijke software matige oplossing (buiten een warmte lint, maar dit vereist veel meer werk dus daar wil ik niet aan):
- Stooklijn over de gehele lijn verlagen met -1 graden, zodat de Amber langer door blijft gaan (en ik dus die 6 tot 10 uur kan opbreken).
- Klokprogramma in thermostaat aanpassen, zodat ik halverwege de middag de thermostaat tijdelijk verhoog naar 25 graden, zodat ik warmte vraag forceer en zodoende de pomp aan laat gaan. Zo kan ik tegelijkertijd de goedkopere stroom (evt. gratis via PV) uurtjes meepakken.
Mijn vraag aan diegene die ook drukverlies ervaren: Kun je checken of bij jou vorstbeveliging wel de pomp laat circuleren, juist wanneer er geen warmtevraag is?
Ik heb afgesproken met Joris dat ik een writeup/email ga opstellen, zodat ze dit kunnen doorspelen naar Itho. Indien er dus meer gedupeerde zijn, laat je horen, want dan kunnen we aantonen dat mijn situatie geen geisoleerd (hehe) geval is.
Ik kan dus de vorstinstellingen veranderen/verhogen (m.u.v. de start vorstbeveiliging 2e orde, welke nu niet hoger meer kan dan 4 graden, wat een bug op zichzelf is). De pomp van de Amber blijft uit zodra er geen warmtevraag is (setpoint thermostaat bereikt, dus geen vraag).
Nu heb ik het geluk dat mijn (zeer goed geisoleerde) huis op het zuiden ligt, inclusief perfecte zon-inval, dus overdag is hier de woonkamer 22~23 graden. De Amber hoeft dus niet te draaien dan. Dus er is (zelfs met deze dagen) soms 6 tot 10 uur overdag tot later in de avond geen warmte vraag. Tja, en als de pomp dan niet blijft circuleren (ondanks de buiten temperatuur icm vorstbeveiliging settings), dan koelen de Tui en Tuo natuurlijk af, en komen deze onder de temperaturen van de mechanische beveiliging van de caleffis.
Als tijdelijke software matige oplossing (buiten een warmte lint, maar dit vereist veel meer werk dus daar wil ik niet aan):
- Stooklijn over de gehele lijn verlagen met -1 graden, zodat de Amber langer door blijft gaan (en ik dus die 6 tot 10 uur kan opbreken).
- Klokprogramma in thermostaat aanpassen, zodat ik halverwege de middag de thermostaat tijdelijk verhoog naar 25 graden, zodat ik warmte vraag forceer en zodoende de pomp aan laat gaan. Zo kan ik tegelijkertijd de goedkopere stroom (evt. gratis via PV) uurtjes meepakken.
Mijn vraag aan diegene die ook drukverlies ervaren: Kun je checken of bij jou vorstbeveliging wel de pomp laat circuleren, juist wanneer er geen warmtevraag is?
Ik heb afgesproken met Joris dat ik een writeup/email ga opstellen, zodat ze dit kunnen doorspelen naar Itho. Indien er dus meer gedupeerde zijn, laat je horen, want dan kunnen we aantonen dat mijn situatie geen geisoleerd (hehe) geval is.
Zou wel mooi zijn. Hier de hele middag de-frosten zonder dat er zichtbare rijp op de wisselaar zitterror538 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:30:
Is er ondertussen eigenlijk al eens nieuws gekomen mbt het defrost algoritme? Een update daarvoor zou sinds 2024(?) in ontwikkeling zijn?
Mooi zo 👍jeroen__online schreef op donderdag 26 november 2026 @ 20:45:
[...]
Klopt, vanmorgen WinCE opnieuw kunnen flashen en daarna draaide het gelukkig weer. Wel voor de zekerheid met een heatgun de leidingen voorzichtig wat opgewarmd, de water outlet gaf een temperatuur van 0.1 graden aanik heb nog wat water bijgevuld maar de waterdruk leek niet afgenomen, dus ik weet niet of m'n caleffi's daadwerkelijk in actie zijn gekomen (moeilijk te zien op grind). Ze zijn grotendeels ingepakt in armaflex, dus mogelijk was de watertemperatuur in werkelijkheid nog boven de 3 graden, ook aangezien de water inlet nog rond de 10 graden aangaf. De temperatuur in de woonkamer was in 20 uur 2 graden gedaald, dat viel gelukkig mee
Heb je dat kunnen fixen vanuit deze situatie ?
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Klopt, op dat scherm was de binnenunit woensdagochtend spontaan beland en kwam er niet uit door te resetten, spanning eraf te halen, etc.Jan2023 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 16:45:
[...]
Mooi zo 👍
Heb je dat kunnen fixen vanuit deze situatie ?
[Afbeelding]
Draai nu ruim 2 weken met de amber 120.
Stooklijn staat nu op 37 graden. 70m2 vv staat op 1,5 ltr/min en blijft netjes op 20-21 graden. Keuken met radiator helemaal open en heatfans blijft net op 20 graden. Bijkeuken met radiator en heatfans blijft op 17-18 graden hangen. Badkamer met handdoekradiator niet warmer als 18 graden.
Dit etmaal heb ik 55KWh verstookt.
De eerder genoemde 15mm leidingen tussen het nieuwe en oude deel zijn inmiddels vervagen door 22mm.
Valt me tot nu toe nog niet helemaal mee.. Met 1400M3 gas per jaar stookte ik het makkelijker warm, water toen op 50 graden.
Kunnen jullie hier iets over roepen? m.n. de ruimtes met radiatoren mogen best warmer en stroomverbruik naar beneden.
Stooklijn staat nu op 37 graden. 70m2 vv staat op 1,5 ltr/min en blijft netjes op 20-21 graden. Keuken met radiator helemaal open en heatfans blijft net op 20 graden. Bijkeuken met radiator en heatfans blijft op 17-18 graden hangen. Badkamer met handdoekradiator niet warmer als 18 graden.
Dit etmaal heb ik 55KWh verstookt.
De eerder genoemde 15mm leidingen tussen het nieuwe en oude deel zijn inmiddels vervagen door 22mm.
Valt me tot nu toe nog niet helemaal mee.. Met 1400M3 gas per jaar stookte ik het makkelijker warm, water toen op 50 graden.
Kunnen jullie hier iets over roepen? m.n. de ruimtes met radiatoren mogen best warmer en stroomverbruik naar beneden.
Cop op dit moment ligt nog altijd hoger dan in verhouding tot gas. Over het hele jaar gezien zal het verbruik meevallen. Wat is de water aanvoer temperatuur in die koudere vertrekken gemeten bij de aanvoer radiatoren?Paul77 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 23:38:
Draai nu ruim 2 weken met de amber 120.
Stooklijn staat nu op 37 graden. 70m2 vv staat op 1,5 ltr/min en blijft netjes op 20-21 graden. Keuken met radiator helemaal open en heatfans blijft net op 20 graden. Bijkeuken met radiator en heatfans blijft op 17-18 graden hangen. Badkamer met handdoekradiator niet warmer als 18 graden.
Dit etmaal heb ik 55KWh verstookt.
De eerder genoemde 15mm leidingen tussen het nieuwe en oude deel zijn inmiddels vervagen door 22mm.
Valt me tot nu toe nog niet helemaal mee.. Met 1400M3 gas per jaar stookte ik het makkelijker warm, water toen op 50 graden.
Kunnen jullie hier iets over roepen? m.n. de ruimtes met radiatoren mogen best warmer en stroomverbruik naar beneden.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Sinds een kleine maand zijn wij eigenaren van een amber 65 met buffervat en 270l vat voor douchewater.
Verder zit er een TC sensor in het buffervat, TV sensor op de aanvoer naar de vloerverwarming etc en krijgt ie het aan/uit signaal vanuit een Evohome thermostaat.
En waar in oktober en begin november het me opviel dat de amber veel pendelde bij zacht weer en ik de stooklijn voor die temperaturen juist aan het verlagen was. Omdat de kamer te warm werd en de thermostaat uit ging. Maar bij deze koude dagen haalt ie z’n stookdoel dus niet. Daarbij blijft het in de woonkamer ook steken op 19/19.5 terwijl we 20 willen.
En TC blijft steken op maximaal 29/30 terwijl het doel op 35 bij -5. Dit heb ik vandaag naar 40 gezet, in de hoop dat het lag aan wat ik hieronder aangeef.
eerst dacht ik namelijk dat het aan de delta t moduleren lag, dus deze heb ik van 10 naar 3 gezet. Met het idee dat de amber misschien dacht dat een lagere aanvoer prima was. Zeker omdat de amber niet weet hoe warm het in de woonkamer is, want we hebben geen TR sensor.
Verder, de buh wordt niet gebruikt. Zelfs niet als ik de graadminuten naar 0 zet. Ik heb ook andere settings gecontroleerd, maar de buh staat aan en wordt pas bij 7 graden geblokkeerd.
Verder, de compressor defrost ieder uur ongeveer. Tussendoor draait ie op 90hz met pd van ~11 td van ~55, tuo 33 en tui 28 ongeveer.
Hebben jullie nog tips? Want, als ie z’n doel niet haalt, neem ik aan dat de buh inspringt.
Verder zit er een TC sensor in het buffervat, TV sensor op de aanvoer naar de vloerverwarming etc en krijgt ie het aan/uit signaal vanuit een Evohome thermostaat.
En waar in oktober en begin november het me opviel dat de amber veel pendelde bij zacht weer en ik de stooklijn voor die temperaturen juist aan het verlagen was. Omdat de kamer te warm werd en de thermostaat uit ging. Maar bij deze koude dagen haalt ie z’n stookdoel dus niet. Daarbij blijft het in de woonkamer ook steken op 19/19.5 terwijl we 20 willen.
En TC blijft steken op maximaal 29/30 terwijl het doel op 35 bij -5. Dit heb ik vandaag naar 40 gezet, in de hoop dat het lag aan wat ik hieronder aangeef.
eerst dacht ik namelijk dat het aan de delta t moduleren lag, dus deze heb ik van 10 naar 3 gezet. Met het idee dat de amber misschien dacht dat een lagere aanvoer prima was. Zeker omdat de amber niet weet hoe warm het in de woonkamer is, want we hebben geen TR sensor.
Verder, de buh wordt niet gebruikt. Zelfs niet als ik de graadminuten naar 0 zet. Ik heb ook andere settings gecontroleerd, maar de buh staat aan en wordt pas bij 7 graden geblokkeerd.
Verder, de compressor defrost ieder uur ongeveer. Tussendoor draait ie op 90hz met pd van ~11 td van ~55, tuo 33 en tui 28 ongeveer.
Hebben jullie nog tips? Want, als ie z’n doel niet haalt, neem ik aan dat de buh inspringt.
[ Voor 3% gewijzigd door Daveran op 28-11-2026 01:07 ]
Ik heb een vergelijkbare situatie, door de zon staat de Amber overdag veel uit en moet in de avond dan weer flink bijspringen om het om temperatuur te houden. Ik draai ook op de nieuwste versie, laatst erop gezet door Itho zelf.darkfujita schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:54:
Update: Heb zojuist met @Stoker gebeld, en we zijn tot de conclusie gekomen dat er mbt de waardes / instellingen niets geks aan de hand zou zijn. En dat dit waarschijnlijk een software matige bug is. Ik draai de laatste versie (2.29Z), dus ik kan momenteel ook niets anders testen. Al heb ik dit probleem al wel langer (drukverlies door 'lekkende' caleffi). Begrijp dat er hier meerdere zijn die dit ook ervaren, en ik geloof dat ik nu erachter ben gekomen waarom dit aan de hand is. In het kort: De vorstbeveiliging vanuit de Amber stuurt mijn pomp niet aan.
Ik kan dus de vorstinstellingen veranderen/verhogen (m.u.v. de start vorstbeveiliging 2e orde, welke nu niet hoger meer kan dan 4 graden, wat een bug op zichzelf is). De pomp van de Amber blijft uit zodra er geen warmtevraag is (setpoint thermostaat bereikt, dus geen vraag).
Nu heb ik het geluk dat mijn (zeer goed geisoleerde) huis op het zuiden ligt, inclusief perfecte zon-inval, dus overdag is hier de woonkamer 22~23 graden. De Amber hoeft dus niet te draaien dan. Dus er is (zelfs met deze dagen) soms 6 tot 10 uur overdag tot later in de avond geen warmte vraag. Tja, en als de pomp dan niet blijft circuleren (ondanks de buiten temperatuur icm vorstbeveiliging settings), dan koelen de Tui en Tuo natuurlijk af, en komen deze onder de temperaturen van de mechanische beveiliging van de caleffis.
Als tijdelijke software matige oplossing (buiten een warmte lint, maar dit vereist veel meer werk dus daar wil ik niet aan):
- Stooklijn over de gehele lijn verlagen met -1 graden, zodat de Amber langer door blijft gaan (en ik dus die 6 tot 10 uur kan opbreken).
- Klokprogramma in thermostaat aanpassen, zodat ik halverwege de middag de thermostaat tijdelijk verhoog naar 25 graden, zodat ik warmte vraag forceer en zodoende de pomp aan laat gaan. Zo kan ik tegelijkertijd de goedkopere stroom (evt. gratis via PV) uurtjes meepakken.
Mijn vraag aan diegene die ook drukverlies ervaren: Kun je checken of bij jou vorstbeveliging wel de pomp laat circuleren, juist wanneer er geen warmtevraag is?
Ik heb afgesproken met Joris dat ik een writeup/email ga opstellen, zodat ze dit kunnen doorspelen naar Itho. Indien er dus meer gedupeerde zijn, laat je horen, want dan kunnen we aantonen dat mijn situatie geen geisoleerd (hehe) geval is.
Zodra de temperatuur onder nul gaat gaat de pomp heel even aan om te draaien, maar doet verder niets tot er warmtevraag is. Negeer het verbruik bij bijna nul, dat is een afwijking in mijn Shelly.
XC40 P8 - Wallbox Copper SB
Maar destijds stookte je ook hout?Paul77 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 23:38:
Draai nu ruim 2 weken met de amber 120.
Stooklijn staat nu op 37 graden. 70m2 vv staat op 1,5 ltr/min en blijft netjes op 20-21 graden. Keuken met radiator helemaal open en heatfans blijft net op 20 graden. Bijkeuken met radiator en heatfans blijft op 17-18 graden hangen. Badkamer met handdoekradiator niet warmer als 18 graden.
Dit etmaal heb ik 55KWh verstookt.
De eerder genoemde 15mm leidingen tussen het nieuwe en oude deel zijn inmiddels vervagen door 22mm.
Valt me tot nu toe nog niet helemaal mee.. Met 1400M3 gas per jaar stookte ik het makkelijker warm, water toen op 50 graden.
Kunnen jullie hier iets over roepen? m.n. de ruimtes met radiatoren mogen best warmer en stroomverbruik naar beneden.
Want in de basis zou die 1400M3 wel ongeveer opgevangen moeten kunnen worden door Amber 12.
Er is nergens een bypass die per ongeluk open staat?
Meten is weten, wat zij. De temperaturen in/ui per radiator. Komt alles op zn plek?
Een handdoekradiator straalt maar heel weinig warmte af.
Degast schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 07:44:
[...]
Maar destijds stookte je ook hout?
Want in de basis zou die 1400M3 wel ongeveer opgevangen moeten kunnen worden door Amber 12.
Er is nergens een bypass die per ongeluk open staat?
Meten is weten, wat zijn de temperaturen in/ui per radiator. Komt alles op zn plek?
Een handdoekradiator straalt maar heel weinig warmte af.
Algemeen, de BUH aanzetten helpt ook. Dat zorg voor meer vermogen. Daar is ie ook voor bedoeld.
Zeker als je op de grens zit, wat met dit weer helemaal niet zo hel raar is. (Maar m.i. wel wat snel, beetje isolatie verbeteren! Kierdichting!) Een warmtepomp is geen wondermiddel, het levert maar een bepaalde hoeveelheid energie.
Op 0 graadminuten doet de BUH niets. Op 1 reageert ie heel snel. 280 eens uitproberen? Ik wil hem pas heel laat gebruiken en sta dus veel hoger.
Delta moduleren stooklijn 3 is vaak mooi.
Zeker als je op de grens zit, wat met dit weer helemaal niet zo hel raar is. (Maar m.i. wel wat snel, beetje isolatie verbeteren! Kierdichting!) Een warmtepomp is geen wondermiddel, het levert maar een bepaalde hoeveelheid energie.
Op 0 graadminuten doet de BUH niets. Op 1 reageert ie heel snel. 280 eens uitproberen? Ik wil hem pas heel laat gebruiken en sta dus veel hoger.
Delta moduleren stooklijn 3 is vaak mooi.
Gebruikte 1900m3 incl. (flink wat) sww, WP gebruikt aan de warmere kust nu 48kWh/etmaal bij Tc 33oC, ook weer incl. sww. Ik stook (vrijwel) alleen in de 70m2 vvw, de slaapkamers wordt ook bij vorst niet gestookt, radiatoren op de hal, geholpen door lekkage uit de huiskamer, zit op zo'n 15oC. Dit beleid had ik ook bij gas. Jaarverbruik nu 3300kWh, dus van 1900xe1,70 naar 3300xe0,31, e2200 besparing per jaar.Paul77 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 23:38:
Draai nu ruim 2 weken met de amber 120.
Stooklijn staat nu op 37 graden. 70m2 vv staat op 1,5 ltr/min en blijft netjes op 20-21 graden. Keuken met radiator helemaal open en heatfans blijft net op 20 graden. Bijkeuken met radiator en heatfans blijft op 17-18 graden hangen. Badkamer met handdoekradiator niet warmer als 18 graden.
Dit etmaal heb ik 55KWh verstookt.
De eerder genoemde 15mm leidingen tussen het nieuwe en oude deel zijn inmiddels vervagen door 22mm.
Valt me tot nu toe nog niet helemaal mee.. Met 1400M3 gas per jaar stookte ik het makkelijker warm, water toen op 50 graden.
Kunnen jullie hier iets over roepen? m.n. de ruimtes met radiatoren mogen best warmer en stroomverbruik naar beneden.
(@Degast t, die 48kWH is met een Amber95 dus de Amber120 zou ook zonder BUH restvermogen moeten hebben bij 55kWh, tenzij hij delen van de dag stilstaat)
Bijkeuken op 18oC lijkt me een juiste doel-temperatuur voor je groenten en frisdrank-voorraad en dat flesje witte wij. Nog wat kouder?
Fancoils doen geen wonderen, maar je mist wel het straingsgevoel en met deze buitentemperaturen is de dimensionering best een ding. Daarnaast is natuurlijk het warmteverlies tussen je Tc sensore en de onderzijde van de radiator een ding, als er tevee warmte veroren gaat, bijvoorbeeld in een leidingschacht, dan komt die warmte nooit bij je radiator aan. Je kunt het voetventiel dan iets openzetten om de flow te verhogen, maar ja, dan pomp je wel een deel van de warmte 24/7 in je leidingschacht (deed je met gas zeker ook, en dan met 50oC).
Badkamer met 1 WP-temperatuur is altijd een uitdaging. Als je één lage Tc wilt (het beste en het makkelijkste), dan heb je assistentie nodig. Electrische vloerverwarming, electrisch radiatortje met een tijdschakelaar. Fancoils kan natuurlijk ook, maar die heb je daar ook niet lees ik.
[ Voor 4% gewijzigd door tonwes99 op 28-11-2026 08:14 ]
Wat mij als Amber bezitter altijd goed doet is als ik het idee heb dat Amber onder doet voor andere merken. (Ja er zijn vast betere).
Dan ga ik eens even teruglezen bij het Sparrow/weheat forum.
Daar wordt ik dan weer vrolijk van, want die kunnen zelf nauwelijks iets aansturen. Daar "wordt gewerkt" aan functies die we al sinds 2023 gewoon hebben.
Even los van het feit dat er veer weheat gebruikers zij. Die überhaupt geen BUH hebben.. ..
Dan ga ik eens even teruglezen bij het Sparrow/weheat forum.
Daar wordt ik dan weer vrolijk van, want die kunnen zelf nauwelijks iets aansturen. Daar "wordt gewerkt" aan functies die we al sinds 2023 gewoon hebben.
Even los van het feit dat er veer weheat gebruikers zij. Die überhaupt geen BUH hebben.. ..
Nu je het over de BUH hebt ik wilde vandaag eigenlijk eens gaan testen of die uberhaupt wel aanspringt bij ons. Deze was ook handmatig te forceren begreep ik door de graadminuten te verlagen naar 0 ?
Mocht deze niet inkomen zit er ook iets bij de BUH wat ingedrukt moet worden is hier een afbeelding van ? Ik moet hier namelijk een dak op 2 verdiepingen dus wil erop maar er ook weer zo snel mogelijk af 😅
Mocht deze niet inkomen zit er ook iets bij de BUH wat ingedrukt moet worden is hier een afbeelding van ? Ik moet hier namelijk een dak op 2 verdiepingen dus wil erop maar er ook weer zo snel mogelijk af 😅
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
Aanvoer op de radiatoren 34 graden, retour 28.Carboy54 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 00:00:
[...]
Cop op dit moment ligt nog altijd hoger dan in verhouding tot gas. Over het hele jaar gezien zal het verbruik meevallen. Wat is de water aanvoer temperatuur in die koudere vertrekken gemeten bij de aanvoer radiatoren?
Dat ik nu meer stroom verbruik vind ik tot daar aan toe maar de keuken zou ik liever iets makkelijker warm stoken.
Heb 2 houtkachels, daar stook ik af en toe ‘s avonds mee. Gisteren ook gedaan, dan wordt het daar zo maar 25 graden. Zit te denken om mn evohome met zonemotoren terug te monteren en dan van de vv weer 2 aparte zones te maken die ik dicht kan sturen zodat ik daar geen warmte in blijf pompen. Flow over de radiatoren blijft gewoon open. Wat denken jullie hier van?Degast schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 07:44:
[...]
Maar destijds stookte je ook hout?
Want in de basis zou die 1400M3 wel ongeveer opgevangen moeten kunnen worden door Amber 12.
Er is nergens een bypass die per ongeluk open staat?
Meten is weten, wat zij. De temperaturen in/ui per radiator. Komt alles op zn plek?
Een handdoekradiator straalt maar heel weinig warmte af.
Ik heb nu geen thermostaat. De evohome aan uit thermostaat zou ik ook weer kunnen gaan gebruiken maar daar zie ik niet altijd even positieve verhalen over…
referentie in kWh is erg lastig. Verschilt enorm per huis en locatie.tonwes99 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:09:
[...]
Gebruikte 1900m3 incl. (flink wat) sww, WP gebruikt aan de warmere kust nu 48kWh/etmaal bij Tc 33oC, ook weer incl. sww. Ik stook (vrijwel) alleen in de 70m2 vvw, de slaapkamers wordt ook bij vorst niet gestookt, radiatoren op de hal, geholpen door lekkage uit de huiskamer, zit op zo'n 15oC. Dit beleid had ik ook bij gas. Jaarverbruik nu 3300kWh, dus van 1900xe1,70 naar 3300xe0,31, e2200 besparing per jaar.
(@Degast t, die 48kWH is met een Amber95 dus de Amber120 zou ook zonder BUH restvermogen moeten hebben bij 55kWh, tenzij hij delen van de dag stilstaat)
Bijkeuken op 18oC lijkt me een juiste doel-temperatuur voor je groenten en frisdrank-voorraad en dat flesje witte wij. Nog wat kouder?
Hier huis 1991, 145m2, vrijstaand in buitengebied, binnenland dus vannacht -7,5 en momenteel nog -6c buiten. Thermostaat op 20,5, sinds de nachten met -5c vorst weer op continue dus nu een weekje. En die wordt ook gehaald.
Gisteren 30kWh verstookt. Waarvan 2,3kWh tapwater. Met amber 120. Met -6c is de compressor 55Hz, met -3c is het 43 of 49hz, op het 2e half uur na een defrost.
Heb dit net zo lang zitten tunen dat dit mogelijk is. Begin van dit topic had ik 90Hz continue bij deze temperaturen buiten.
En dan doe ik ook nog: slaapkamers verwarm ik niet. Ramen staan daar veelal open/ tweede haakje.
[ Voor 12% gewijzigd door Get!em op 28-11-2026 09:31 ]
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
Ik zou geen zones gaan regelen, wel deuren open zetten om wat van de kachel warmte te verspreiden.Paul77 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:50:
[...]
Aanvoer op de radiatoren 34 graden, retour 28.
Dat ik nu meer stroom verbruik vind ik tot daar aan toe maar de keuken zou ik liever iets makkelijker warm stoken.
6 graden verval das wel veel.
Die staan dus helemaal open? Voet ventielen ook open?
Volgende stap, vloerverwarming ietsje knijpen. MITS er nergens bypass zit. Dan krijg je nog iets meer flow daar.
Daarbij, een mens registreert vooral verschil in temperatuur. Dus ja.. van 25 naar 18 is wel even een stap.
Lastig want mening: 18 is niet heel koud(ook niet warm), 25 wel heel erg warm.
Ik denk dat het warmteverlies over je woning best groot is, hoeveel kW is je kachel en hoeveel tijd staat die aan per jaar?
[ Voor 22% gewijzigd door Degast op 28-11-2026 10:14 ]
Ja, foto s op dit forum.camel1987 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:47:
Nu je het over de BUH hebt ik wilde vandaag eigenlijk eens gaan testen of die uberhaupt wel aanspringt bij ons. Deze was ook handmatig te forceren begreep ik door de graadminuten te verlagen naar 0 ?
Mocht deze niet inkomen zit er ook iets bij de BUH wat ingedrukt moet worden is hier een afbeelding van ? Ik moet hier namelijk een dak op 2 verdiepingen dus wil erop maar er ook weer zo snel mogelijk af 😅
Kruiskop schroevendraaier voor zijkant Amber en kapje bij BUH. Check ook even verdeelkast. Dus niet op 0 maar op 1?!
Dubbel
[ Voor 98% gewijzigd door Degast op 28-11-2026 10:13 ]
Als je WP nu 24/7 op 90 Hz draait (wat maximaal zal zijn), en het binnen langzaam kouder wordt, dan is de eenvoudige conclusie dat ie (veel) te klein is. Zo extreem koud is het, met een gemiddelde etmaaltemperatuur van nauwelijks onder het vriespunt, nou ook weer niet.Daveran schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 01:05:
Sinds een kleine maand zijn wij eigenaren van een amber 65 met buffervat en 270l vat voor douchewater.
Verder zit er een TC sensor in het buffervat, TV sensor op de aanvoer naar de vloerverwarming etc en krijgt ie het aan/uit signaal vanuit een Evohome thermostaat.
En waar in oktober en begin november het me opviel dat de amber veel pendelde bij zacht weer en ik de stooklijn voor die temperaturen juist aan het verlagen was. Omdat de kamer te warm werd en de thermostaat uit ging. Maar bij deze koude dagen haalt ie z’n stookdoel dus niet. Daarbij blijft het in de woonkamer ook steken op 19/19.5 terwijl we 20 willen.
En TC blijft steken op maximaal 29/30 terwijl het doel op 35 bij -5. Dit heb ik vandaag naar 40 gezet, in de hoop dat het lag aan wat ik hieronder aangeef.
eerst dacht ik namelijk dat het aan de delta t moduleren lag, dus deze heb ik van 10 naar 3 gezet. Met het idee dat de amber misschien dacht dat een lagere aanvoer prima was. Zeker omdat de amber niet weet hoe warm het in de woonkamer is, want we hebben geen TR sensor.
Verder, de buh wordt niet gebruikt. Zelfs niet als ik de graadminuten naar 0 zet. Ik heb ook andere settings gecontroleerd, maar de buh staat aan en wordt pas bij 7 graden geblokkeerd.
Verder, de compressor defrost ieder uur ongeveer. Tussendoor draait ie op 90hz met pd van ~11 td van ~55, tuo 33 en tui 28 ongeveer.
Hebben jullie nog tips? Want, als ie z’n doel niet haalt, neem ik aan dat de buh inspringt.
Over de BUH: Die zou bij dit soort temperaturen nog (lang) niet nodig moeten zijn. Die is er voor extremen, niet voor temperaturen rond het vriespunt die elke winter voorkomen.
Bij temperaturen rond de -5 zal deze WP misschien nog 4.5 kW leveren (bij -10 is de spec immers 4 kW).
Trek daar nog 10-15% verlies af door defrosts, en je houdt hooguit 4 kW netto over voor het verwarmen van je hut.
Op basis van welke data heb je deze WP geselecteerd? Wat was je jaarlijkse gasverbruik? En wat was je dagelijkse gasverbruik op koude dagen en bij welke gemiddelde buitentemperatuur was dat?
[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 28-11-2026 10:37 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik heb met dit weer wat moeite om de woonkamer warm te krijgen. Het is de eerste echte kou met de Amber 120.
Het is een jaren 70-huis. Beneden heb ik alleen vloerverwarming, met h.o.h. 15 cm en 18 mm slangen. Verder verwarm ik geen ruimtes. De installatie is voorzien van een buffervat.
Bij de warmtepomp heb ik een delta-T van ongeveer 5 à 6 graden. Bij het verwarmingscircuit is de delta-T 9 graden. Ik heb daarom het idee dat er onvoldoende flow is. Dat beeld krijg ik ook met de warmtecamera, omdat het begin van het slakkenhuis van de vloerverwarming een stuk warmer is dan het achterste deel.
De flow in de groepen is 1,5 l/min. Ik heb de groepen daarbij al maximaal open staan.
Het is een hybride verdeler. Normaal gesproken heb ik deze ingesteld op open, met een omslag naar mengen bij 37 graden. Dat gebeurt eigenlijk nooit, omdat de aanvoer met mijn stooklijn rond de 35 graden ligt.
Als ik de pomp op de verdeler wel laat meedraaien, haal ik met gemak 2,0 l/min. De verdeler gaat dan echter ook mengen. De pomp bij het buffervat staat al op maximaal.
Uiteraard is een h.o.h. afstand van 15 cm niet ideaal, maar soms moet je het doen met wat er al ligt.
Wat zouden in dit geval de beste stappen zijn om naar te kijken?
De stooklijn is momenteel als volgt ingesteld:
De warmtepomp zelf draait ook lang niet altijd op vol vermogen. Er lijkt dus nog meer ruimte in te zitten.
Het is een jaren 70-huis. Beneden heb ik alleen vloerverwarming, met h.o.h. 15 cm en 18 mm slangen. Verder verwarm ik geen ruimtes. De installatie is voorzien van een buffervat.
Bij de warmtepomp heb ik een delta-T van ongeveer 5 à 6 graden. Bij het verwarmingscircuit is de delta-T 9 graden. Ik heb daarom het idee dat er onvoldoende flow is. Dat beeld krijg ik ook met de warmtecamera, omdat het begin van het slakkenhuis van de vloerverwarming een stuk warmer is dan het achterste deel.
De flow in de groepen is 1,5 l/min. Ik heb de groepen daarbij al maximaal open staan.
Het is een hybride verdeler. Normaal gesproken heb ik deze ingesteld op open, met een omslag naar mengen bij 37 graden. Dat gebeurt eigenlijk nooit, omdat de aanvoer met mijn stooklijn rond de 35 graden ligt.
Als ik de pomp op de verdeler wel laat meedraaien, haal ik met gemak 2,0 l/min. De verdeler gaat dan echter ook mengen. De pomp bij het buffervat staat al op maximaal.
Uiteraard is een h.o.h. afstand van 15 cm niet ideaal, maar soms moet je het doen met wat er al ligt.
Wat zouden in dit geval de beste stappen zijn om naar te kijken?
De stooklijn is momenteel als volgt ingesteld:
- -10 °C = 44 graden (was 39)
- 0 °C = 38 graden (was 36)
- 5 °C = 32 graden
- 10 °C = 28 graden
- 15 °C = 25 graden
De warmtepomp zelf draait ook lang niet altijd op vol vermogen. Er lijkt dus nog meer ruimte in te zitten.
@Avvd
Ja, probleem afgifte. Stap 1 zou toch m.i. zijn die vloerverwarming ombouwen.
Aan en afvoer buis naar die vloerverwarming voldoende groot? Niet teveel hoeken ed?
Vloerverwarming en buffervat? Waarom? En hoe aangesloten.
Verval in tem is inderdaad erg groot. Kan ook komen door best veel koude. 15cm vloerverwarming is normaal geen hoofdverwarming maar bijverwarming. Dat scheef je al, sorry.
Vloer nageisoleerd? (Zo niet helpt veel..).
Vind je stooklijn zo 123 best hoog.
Natuurlijk zijn eventuele bypasses dicht? (Denk t wel anders had je wel warmte klachten maar klein verschil op Temperatuur.
HERSTEL ik moet goed lezen : je delta is bij de vloerverwarming groter dan bij de warmtepomp. Er zit dus WEL ergens een bypass. Deze opzoeken en dichtzetten! Bypass dichtzetten/badkamer radiator inregelen/ verdwaalde mediator ergens dichtzetten.
Ja, probleem afgifte. Stap 1 zou toch m.i. zijn die vloerverwarming ombouwen.
Aan en afvoer buis naar die vloerverwarming voldoende groot? Niet teveel hoeken ed?
Vloerverwarming en buffervat? Waarom? En hoe aangesloten.
Verval in tem is inderdaad erg groot. Kan ook komen door best veel koude. 15cm vloerverwarming is normaal geen hoofdverwarming maar bijverwarming. Dat scheef je al, sorry.
Vloer nageisoleerd? (Zo niet helpt veel..).
Vind je stooklijn zo 123 best hoog.
Natuurlijk zijn eventuele bypasses dicht? (Denk t wel anders had je wel warmte klachten maar klein verschil op Temperatuur.
HERSTEL ik moet goed lezen : je delta is bij de vloerverwarming groter dan bij de warmtepomp. Er zit dus WEL ergens een bypass. Deze opzoeken en dichtzetten! Bypass dichtzetten/badkamer radiator inregelen/ verdwaalde mediator ergens dichtzetten.
[ Voor 35% gewijzigd door Degast op 28-11-2026 11:05 ]
Dank voor de snelle reactie. De vloerverwarming ombouwen gaat helaas niet lukken, de ingreep zou te groot zijn. De vloer is wel goed geisoleerd. Worst case zou ik met ltv radiatoren moeten werken gezien de aansluitingen van de radiatoren er nog zijn. Maar dat zie ik echt als laatste optie.Degast schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:53:
@Avvd
Ja, probleem afgifte. Stap 1 zou toch m.i. zijn die vloerverwarming ombouwen.
Aan en afvoer buis naar die vloerverwarming voldoende groot? Niet teveel hoeken ed?
Vloerverwarming en buffervat? Waarom? En hoe aangesloten.
Verval in tem is inderdaad erg groot. Kan ook komen door best veel koude. 15cm vloerverwarming is normaal geen hoofdverwarming maar bijverwarming. Dat scheef je al, sorry.
Vloer nageisoleerd? (Zo niet helpt veel..).
Vind je stooklijn zo 123 best hoog.
Natuurlijk zijn eventuele bypasses dicht? (Denk t wel anders had je wel warmte klachten maar klein verschil op Temperatuur
Waarom het buffervat er zit weet ik niet, dat was het (sterke) advies van de installateur, het is parrallel aangesloten met 4 leidingen. De aavoer naar de verdeler heb ik twijfels over, dat circuit is vrij lang, daar zou ik eventueel nog een nieuwe leiding naar toe kunnen maken (ook een flinke ingreep. De bypasses zitten er niet meer tussen. Er zit nog wel een radiatortje op het toilet, dat was ik vergeten te benoemen. Die zou ik nog eens een tijd dicht kunnen zetten.
Zijn er wellicht nog configuraties of iets dergelijks te checken op de amber die potentieel hier invloed op hebben?
[ Voor 8% gewijzigd door Avvd op 28-11-2026 11:09 ]
Test gedaan graadminuten 0 stooklijn verhoogd geen klik en ook geen buh die aangaat dus denk dat hey probleem in de buh zit met die schakelaar of wat het is in de unit zelfcamel1987 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:47:
Nu je het over de BUH hebt ik wilde vandaag eigenlijk eens gaan testen of die uberhaupt wel aanspringt bij ons. Deze was ook handmatig te forceren begreep ik door de graadminuten te verlagen naar 0 ?
Mocht deze niet inkomen zit er ook iets bij de BUH wat ingedrukt moet worden is hier een afbeelding van ? Ik moet hier namelijk een dak op 2 verdiepingen dus wil erop maar er ook weer zo snel mogelijk af 😅
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling