Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Kun je niet beter de Ta gewoon omhoog zetten, dan gaat je afgifte ook omhoog.runeazn schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:23:
Ik wil graag mijn J-series 5KW WP op minimaal vermogen sturen.
Het is mij niet helemaal duidelijk hoe ik deze geforceerd terug moduleer naar 400W/minimale compressor frequentie. Ik heb een heishamon.
Het doel is om het pendelen te verminderen, ongeveer vandaag 20x. Ik wil daarna pas wellicht mijn stooklijn ophogen omdat mijn afgifte systeem redelijk traag opwarmt/te klein is, rond de 1C in 7 uur (18.7->19.7C).
Ik heb hier de Ta met alleen radiatoren ook op 33 graden gezet. Lager kan wel maar dat ruil je dan in voor veel pendelen.
Wellicht dat node red dat out of de box kan. Zelf regel ik het met Home Assistant en de Heishamon. Simpel gezegd verhoogd die Ta net voordat de Panasonic logica (Toutlet >= Ta + 2 voor 2 of 3? minuten) de compressor uitschakelt.runeazn schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:50:
[...]
Ik heb die print niet, is dat te emuleren toevallig met de heishamon?
Alleen radiatoren. Maar hardware afgifte verhogen is het allerlaatste wat ik wil doen.
Ik heb al een upgrade klaar staan voor de zolder een T22 van 1 meter hoog en 1 meter lang, maar nog geen tijd voor gehad. Wellicht wil ik eerst een SWW vat + boiler evt eerst installeren dan mijn radiatoren upgraden.
De snelle software fixes wil ik eerst proberen.
Door minimaal vermogen te sturen en dan mijn aanvoer temperatuur geleidelijk ophogen zolang hij op minimaal vermogen staat. Dan eventueel compressor frequency omhoog. Maar nu pendelt hij omdat mijn retour dT onder 1C komt na half uur.
Ik werk nu met een Ta van 30 C met dT van 3 C. Maar hier ga ik niet aan zitten totdat ik begrijp hoe ik mijn modulatie aanpas.
Aanvoer komt daarna. Want als je de aanvoer verhoogt en modulatie naar 100% laat gaan dan is hij weer net zo snel aan het pendelen als voorheen...
Het lijkt dat je via heishamon kan doen alsof je met optionele pcb aan het sturen bent.
https://github.com/Egyras...lob/master/OptionalPCB.md
Heeft iemand ervaring en is dit de enige manier om de compressor frequentie te beinvloeden?
[ Voor 35% gewijzigd door runeazn op 18-11-2024 23:08 ]
Bijna niet, quit mode uit, zo laag mogelijk in aanvoertemperatuur, voorkomen dat de unit aan moet tussen 0500-0900 uur (dat zijn de koudste momenten) of als het vochtig is de machine wat later aanzetten.Ethirty schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:00:
Is er met een J nog een optie om defrosts te minimaliseren? Het was vanochtend koud en mistig en tussen 6 en 9 had ik 5 defrosts te pakken.
Maar als het mistig is en dan een paar graden boven nul is het eigenlijk niet te voorkomen.
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
Zorgen dat ie niet draait tussen die tijden. Als je vloerverwarming hebt moet dat makkelijk kunnen, met radiatoren iets lastiger.Ethirty schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:00:
Is er met een J nog een optie om defrosts te minimaliseren? Het was vanochtend koud en mistig en tussen 6 en 9 had ik 5 defrosts te pakken.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte
Ik had tot vorige week de optie Force Defrost op Auto staan. Dan gaat hij ook defrosten als dat niet persé noodzakelijk is.Ethirty schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:00:
Is er met een J nog een optie om defrosts te minimaliseren? Het was vanochtend koud en mistig en tussen 6 en 9 had ik 5 defrosts te pakken.
Deze staat nu op Manual, zodat hij alleen nog defrost als het echt nodig is. met dank aan @Thorsd en @ErikVers
Omstandigheden zoals vannacht (RH boven 80% en temperaturen onder 6 graden) zouden anders meerdere defrosts hebben opgeleverd. Nu helemaal niet meer.
/f/image/HBW1oz5lv52DEJ3tS01ZExy0.png?f=fotoalbum_large)
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Nee dat is niet de enige manier. Je kunt het via sturen van je Ta doen zoals ik beschreef.runeazn schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:17:
Nee ik moet eerst begrijpen hoe je op minimaal vermogen stuurt/modulatie aanpast.
Aanvoer komt daarna. Want als je de aanvoer verhoogt en modulatie naar 100% laat gaan dan is hij weer net zo snel aan het pendelen als voorheen...
Het lijkt dat je via heishamon kan doen alsof je met optionele pcb aan het sturen bent.
https://github.com/Egyras...lob/master/OptionalPCB.md
Heeft iemand ervaring en is dit de enige manier om de compressor frequentie te beinvloeden?
Demand control beperkt het opgenomen vermogen van de WP maar de laagste instelling ligt ver boven het minimum vermogen.
Uiteraard force defrost niet op auto hebben staan. Force wil je namelijk niet. Maar dat staat meestal al wel goed en zullen het waarschijnlijk gewoon de omstandigheden zijn.Ethirty schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:00:
Is er met een J nog een optie om defrosts te minimaliseren? Het was vanochtend koud en mistig en tussen 6 en 9 had ik 5 defrosts te pakken.
Wat ik doe is standaard nooit rond zonsopkomst te draaien dan skip je meest potentiele defrost en lage cop uren. In mijn gebal uit tussen 00:00/10:00 maar afhankelijk van je afgifte en isolatie kan dit ook uit zijn tussen 05:00/09:00 om maar een voorbeeld te geven.
Rustiger draaien maar vermijd wel qm! Je defrosts dalen wel maar als uitrekend in tijd/opgewekt vermogen dan win je bijna niks want je hebt ook minder energie aan je woning toegevoegd.
Beste is om niet teveel naar je grafieken te kijken als je uitgetweakt bent en het dit soort weer is. Het kan je stemming onnodig beinvloeden 😜👍
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Waar zit dat in de Service Cloud? Ik zie [Ontdooi forceren] met opties [-] en [Aanvraag]. Bij mij staat ie nu op [-]. Maar ik kan dat niet helemaal vertalen naar [Force]ErikVers schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:34:
Uiteraard force defrost niet op auto hebben staan. Force wil je namelijk niet. Maar dat staat meestal al wel goed en zullen het waarschijnlijk gewoon de omstandigheden zijn.
Haha, zeker waar. Maar dat is met meer dingen (zoals zonnepanelen/energieverbruik). De lol gaat er vanzelf afBeste is om niet teveel naar je grafieken te kijken als je uitgetweakt bent en het dit soort weer is. Het kan je stemming onnodig beinvloeden 😜👍
Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos
Manual impliceert dat je handmatig een defrost actie moet starten. Maar dit is dus niet het geval @ErikVers? Dus algemene advies is om deze op "manual" te zetten"?cerebrum schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 07:44:
[...]
Ik had tot vorige week de optie Force Defrost op Auto staan. Dan gaat hij ook defrosten als dat niet persé noodzakelijk is.
Deze staat nu op Manual, zodat hij alleen nog defrost als het echt nodig is. met dank aan @Thorsd en @ErikVers
Omstandigheden zoals vannacht (RH boven 80% en temperaturen onder 6 graden) zouden anders meerdere defrosts hebben opgeleverd. Nu helemaal niet meer.
[Afbeelding]
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Welke implecering doel je op?nMad schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:40:
[...]
Manual impliceert dat je handmatig een defrost actie moet starten. Maar dit is dus niet het geval @ErikVers? Dus algemene advies is om deze op "manual" te zetten"?
Op force defrost auto gaat hij automatisch “geforceerd” defrosten onder x temp op tijdschema. Dat wil je normaal niet. Zie mijn eerdere post. Gebruik zoekfunctie op force defrost.
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Beter in je controller of je manual kijken ivm vertalingen in browser/cloud.MisterMailman schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:39:
[...]
Waar zit dat in de Service Cloud? Ik zie [Ontdooi forceren] met opties [-] en [Aanvraag]. Bij mij staat ie nu op [-]. Maar ik kan dat niet helemaal vertalen naar [Force]
[...]
Haha, zeker waar. Maar dat is met meer dingen (zoals zonnepanelen/energieverbruik). De lol gaat er vanzelf af
Waar jij nu naar kijkt is de losse defrost button vermoed ik. Dat is geen defrost instelling maar een eenmalige defrost aanvraag.
[ Voor 23% gewijzigd door ErikVers op 19-11-2024 08:50 ]
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Ok duidelijk. Dus de standaard fabrieksinstelling "auto manual" is de juiste. Ik was even in de war door mix van verschillende termen + NL/EN vertalingen + het is nog vroegErikVers schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:44:
[...]
Welke implecering doel je op?
Op force defrost auto gaat hij automatisch “geforceerd” defrosten onder x temp op tijdschema. Dat wil je normaal niet. Zie mijn eerdere post. Gebruik zoekfunctie op force defrost.
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Als deze op manual staat, wordt alleen gedefrost als de WP dat nodig vind (of als je zelf defrost selecteert). Als deze op auto staat, wordt ook iedere x uur gedefrost onder een bepaalde buitentemperatuur.nMad schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:51:
[...]
Ok duidelijk. Dus de standaard fabrieksinstelling "auto" is de juiste. Ik was even in de war door mix van verschillende termen + NL/EN vertalingen + het is nog vroeg
Tsjonge, dat bedoelde ik dus te zeggen. Fabrieksinstelling "manual" is de juiste. Ik ben nog niet helemaal wakker, excuses.Thorsd schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:55:
[...]
Als deze op manual staat, wordt alleen gedefrost als de WP dat nodig vindt (of als je zelf defrost selecteert). Als deze op auto staat, wordt ook iedere x uur gedefrost onder een bepaalde buitentemperatuur.
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Oké dan herdenk ik mijn plan en doe ik wat extra logica. Ik gebruik al een script die de Ta verhoogt als de compressor maar kort is aangeweest. Maar dit limiteert niet de start piek. Ik moet daar dan eventueel nog wat andere ideeën voor krijgen, o.a. Quiet mode maar ik wil ook geen defrost weer..Pejdref schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 07:50:
[...]
Nee dat is niet de enige manier. Je kunt het via sturen van je Ta doen zoals ik beschreef.
Demand control beperkt het opgenomen vermogen van de WP maar de laagste instelling ligt ver boven het minimum vermogen.
https://github.com/edterb...=readme-ov-file#softstartruneazn schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 09:05:
[...]
Oké dan herdenk ik mijn plan en doe ik wat extra logica. Ik gebruik al een script die de Ta verhoogt als de compressor maar kort is aangeweest. Maar dit limiteert niet de start piek. Ik moet daar dan eventueel nog wat andere ideeën voor krijgen, o.a. Quiet mode maar ik wil ook geen defrost weer..
Dit is waar je naar op zoek bent geloof ik.
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
PreciesErikVers schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:34:
[...]
Beste is om niet teveel naar je grafieken te kijken als je uitgetweakt bent en het dit soort weer is. Het kan je stemming onnodig beinvloeden 😜👍
/f/image/AKGlGZl2qnB0tt4rj402nueJ.png?f=fotoalbum_large)
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ik vroeg mij af waarom mijn 9J 40 watt aan vermogen nam terwijl er geen warmtevraag is.martijn v o schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 17:40:
ja in twee stappies.
Eerste is bij ik geloof +3 gaat de pomp lopen daar beneden gaat het element van het expansievat ook aan.
Standby is 10 Watt
Pomp lopen is 40 Watt
Pomp aan en warmte-element expansievat aan is 80 Watt
Daarom heb ik de zoekfunctie gebruikt en vond ik bovenstaand antwoord. Gezien het weer op dit moment ben ik vast niet de enige dus quote ik het maar even ;-)
Volgens mij staat Force niet aan, het is niet alsof het ding continue aan het defrosten is. Maar het viel me op, omdat de binnenunit en pomp tijdens een defrost goed hoorbaar worden en het me opviel dat ik het geluid wel erg vaak hoorde.ErikVers schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:34:
[...]
Uiteraard force defrost niet op auto hebben staan. Force wil je namelijk niet. Maar dat staat meestal al wel goed en zullen het waarschijnlijk gewoon de omstandigheden zijn.
Wat ik doe is standaard nooit rond zonsopkomst te draaien dan skip je meest potentiele defrost en lage cop uren. In mijn gebal uit tussen 00:00/10:00 maar afhankelijk van je afgifte en isolatie kan dit ook uit zijn tussen 05:00/09:00 om maar een voorbeeld te geven.
Rustiger draaien maar vermijd wel qm! Je defrosts dalen wel maar als uitrekend in tijd/opgewekt vermogen dan win je bijna niks want je hebt ook minder energie aan je woning toegevoegd.
Beste is om niet teveel naar je grafieken te kijken als je uitgetweakt bent en het dit soort weer is. Het kan je stemming onnodig beinvloeden 😜👍
Gezien het weer en een baby ga ik vooralsnog de verwarming niet uitzetten om defrosts te verminderen, maar ik zoek wel altijd naar inzicht in het verbruik en manieren om dat waar mogelijk te verlagen
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Ik heb wel eens gewoon de kWh meter van power suply 2 eraf getrokken fysiek. Wat je niet waarneemt is er ook niet 😜🫡🤣🫵Ethirty schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 11:50:
[...]
Volgens mij staat Force niet aan, het is niet alsof het ding continue aan het defrosten is. Maar het viel me op, omdat de binnenunit en pomp tijdens een defrost goed hoorbaar worden en het me opviel dat ik het geluid wel erg vaak hoorde.
Gezien het weer en een baby ga ik vooralsnog de verwarming niet uitzetten om defrosts te verminderen, maar ik zoek wel altijd naar inzicht in het verbruik en manieren om dat waar mogelijk te verlagen
Tip voor allen ga niet te veel klooien met dit weer want voor je het weet zit je in de stress.
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Je bent geen voorstander van QM? Ik gebruik nu namelijk QM3 om de hoge starts iets te begrenzen. Afgifte in huis met alleen radiators is nog niet ideaal. Wanneer de buiten temp onder de 5 graden zakt, loopt de 7J mooi rustig door. Maar bij het koude weer wat eraan komt zal ik QM3 ook niet meer gebruiken verwacht ik.ErikVers schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 08:34:
[...]
Uiteraard force defrost niet op auto hebben staan. Force wil je namelijk niet. Maar dat staat meestal al wel goed en zullen het waarschijnlijk gewoon de omstandigheden zijn.
Wat ik doe is standaard nooit rond zonsopkomst te draaien dan skip je meest potentiele defrost en lage cop uren. In mijn gebal uit tussen 00:00/10:00 maar afhankelijk van je afgifte en isolatie kan dit ook uit zijn tussen 05:00/09:00 om maar een voorbeeld te geven.
Rustiger draaien maar vermijd wel qm! Je defrosts dalen wel maar als uitrekend in tijd/opgewekt vermogen dan win je bijna niks want je hebt ook minder energie aan je woning toegevoegd.
Beste is om niet teveel naar je grafieken te kijken als je uitgetweakt bent en het dit soort weer is. Het kan je stemming onnodig beinvloeden 😜👍
Klopt enkel toepassen indien noodzakelijk. Beter om aan de voorkant in je afgifte dit aan te pakken dan de ventilator ed te smoren. Geeft minder luchtdebiet en beïnvloed je cop. Ontkom je er niet aan dan prima maar niet als eerste oplossing inderdaad.loyske schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 14:09:
[...]
Je bent geen voorstander van QM? Ik gebruik nu namelijk QM3 om de hoge starts iets te begrenzen. Afgifte in huis met alleen radiators is nog niet ideaal. Wanneer de buiten temp onder de 5 graden zakt, loopt de 7J mooi rustig door. Maar bij het koude weer wat eraan komt zal ik QM3 ook niet meer gebruiken verwacht ik.
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
/f/image/UMUuF689TKY3MbZVaNeURuGV.png?f=fotoalbum_large)
Dit dus, lekker hoor.
quit mode zorgt ervoor dat ook je ventilator lager in toeren draait, dat wil je niet je wil zo veel mogelijk lucht door de condensor heen die dan als verdamper werkt om de temperatuur boven nul te houden.
[ Voor 23% gewijzigd door martijn v o op 19-11-2024 17:49 ]
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
Hoi Martijn,martijn v o schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 17:45:
[Afbeelding]
Dit dus, lekker hoor.
quit mode zorgt ervoor dat ook je ventilator lager in toeren draait, dat wil je niet je wil zo veel mogelijk lucht door de condensor heen die dan als verdamper werkt om de temperatuur boven nul te houden.
zit hierbij ook het maken van warm tapwater?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Dat heb ik bewust gedaan om zo weinig mogelijk herrie te maken buiten.
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik vroeg mij al af hoe je vandaag met zo'n strakke lijn kunt draaien. Maar de buitentemperatuur zegt genoeg. Je woont vast niet in het noordenmartijn v o schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 17:45:
[Afbeelding]
Dit dus, lekker hoor.
quit mode zorgt ervoor dat ook je ventilator lager in toeren draait, dat wil je niet je wil zo veel mogelijk lucht door de condensor heen die dan als verdamper werkt om de temperatuur boven nul te houden.
Die van mij ziet er zo uit:
/f/image/DJddaoKLkTlbKVpBk4NmuH3B.png?f=fotoalbum_large)
oplossing voor je is zoals ik het zie is je aanvoer temperatuur 1-2-3 graden hoger zetten zodat de Retour ook wat warmer terug komt, je wilt nu te zuinig draaien
@ experts, hopelijk praat ik geen poep?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Het is slecht weer voor mooie grafiekjes
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
jammer!ASW1 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:30:
[...]
Helaas wel, dit zijn gewoon defrosts wat je ziet en heeft niets met pendelen te maken.
kan je me ook uitleggen waaraan je ze herkent?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Pompdebiet omhoog terwijl de Ta keldert is wel de beste giveaway.hemertje schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:46:
[...]
jammer!
kan je me ook uitleggen waaraan je ze herkent?
Ook het interval van 45 a 50 minuten is typisch voor defrosts.
EVA uitlaat temperatuur of de functie Ontdooien in de lijst opnemen.hemertje schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:46:
[...]
jammer!
kan je me ook uitleggen waaraan je ze herkent?
:strip_exif()/f/image/rRphwtI189SAUbNhOzXdFGNj.jpg?f=fotoalbum_large)
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ontdooien is niet selecteerbaar bij de grafiekinstellingen?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
hemertje schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:09:
dankjulliewel...
Ontdooien is niet selecteerbaar bij de grafiekinstellingen?
:strip_exif()/f/image/18F7alRG80aLY7xWvLJTDNz5.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze aan en ean zie je het in je grafiek
[ Voor 3% gewijzigd door Maurice1066 op 19-11-2024 20:14 ]
Mogelijk moet je eerst een ander item uitzetten.hemertje schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:09:
dankjulliewel...
Ontdooien is niet selecteerbaar bij de grafiekinstellingen?
Je kunt niet onbeperkt items selecteren namelijk.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Jawel maar er is een max aantal waardes, dus je moet eerst iets anders uitzetten.hemertje schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:09:
dankjulliewel...
Ontdooien is niet selecteerbaar bij de grafiekinstellingen?
De grafiek toont dan 1 voor een normale werking en 2 voor een defrost. Die matchen dan precies met de overige schommelingen in de grafiek.
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Vanwege legionella run op maandag was vandaag geen DHW nodig.martijn v o schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 17:45:
[Afbeelding]
Dit dus, lekker hoor.
quit mode zorgt ervoor dat ook je ventilator lager in toeren draait, dat wil je niet je wil zo veel mogelijk lucht door de condensor heen die dan als verdamper werkt om de temperatuur boven nul te houden.
Inmiddels een run van bijna 30 uur op minimale compressorfrequentie.
Daar word ik wel blij van!
/f/image/XaD6KpCwxCpsxOZxd5W2vGvF.png?f=fotoalbum_large)
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
discharge water, ben je daarmee wijzer geworden? :-)hemertje schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:19:
Die NL-se vertaling ook, wat betekent looswater?
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
En had een rare piek van 59hz rond 15.30, daarna tot nu draait ie op 20hz.
Volgens mijn HW meter gebruikt ie compleet met pompen een 510wh
:strip_exif()/f/image/jQl5RzYre7rosD8txXFEPcSB.jpg?f=fotoalbum_large)
In huis nu een 20c volgens thermostaat van Panasonic.
Volgens externe temperatuur meter 22c en volgens mijn domotica temperatuur sensor (die in een koud hoek staat) 20.7c
Huis overigens een 2 onder 1 kap woning van ‘94.
Edit gevonden ff ingezoomd in het grafiek op een uur gezet, die 59hz komt door een defrost
[ Voor 21% gewijzigd door SpikeHome op 19-11-2024 21:55 ]
Niet echtmartijn v o schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:19:
[...]
discharge water, ben je daarmee wijzer geworden? :-)
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Het liefst heb ik dit standalone draaien op de heishamon, ik heb nu mijn HA en MQTT server al op andere fysieke hardware draaien. Nog 1 extra voor nodered wil ik liever niet.nMad schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 09:07:
[...]
https://github.com/edterb...=readme-ov-file#softstart
Dit is waar je naar op zoek bent geloof ik.
Daarnaast hoop ik dat homeassitant automartionss zo goed word dat je op gegreven moment geen rednode flows meer hoeft te gebruiken. Ik ben een vroege gebruiker van HA, al meer dan 6 jaar en de automations worden steeds krachtiger.
Wat je in nodered voorelkaar krijgt zou je in principe ook via heisha rules moeten kunnen doen.
Ik ga wat verder puzzelen, maar als iemand beknopt weet hoe precies het vermogen bepaald word stuur gerust een pm.
Lekker hoor en je zit op een goede plek in ons landje met nog geen defrosts 👍cerebrum schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:19:
[...]
Vanwege legionella run op maandag was vandaag geen DHW nodig.
Inmiddels een run van bijna 30 uur op minimale compressorfrequentie.
Daar word ik wel blij van!
[Afbeelding]
Temp rond 3-4-5 buiten dan maakt het precies het verschil waar je warmtepomp staat en zeker in het najaar heb je een hoop aan het nog warme zeewater 💪 ik helaas wat oostelijker en 4stuks te pakken.
Ik doe ff de aanname dat jij westelijker woont.
[ Voor 18% gewijzigd door ErikVers op 19-11-2024 22:04 ]
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Ik woon niet zover bij jou vandaan volgens mij.
Ca. 2km vanaf het Veluwemeer. Wellicht heeft dat nog wat invloed.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Nou meteen even proef op de som genomen met de WH-MDC05J3E5. QM3 vroor de unit behoorlijk dicht, toen QM0 aangezet en het ijs verdween als sneeuw voor de zon. Toen weer QM3 aangezet en er ontstond weer ijs, vervolgens QM0 en ijs verdween weer. Dus het scheelt zeker in de ijsopbouw en defrost. Thanks voor de tipErikVers schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 15:33:
[...]
Klopt enkel toepassen indien noodzakelijk. Beter om aan de voorkant in je afgifte dit aan te pakken dan de ventilator ed te smoren. Geeft minder luchtdebiet en beïnvloed je cop. Ontkom je er niet aan dan prima maar niet als eerste oplossing inderdaad.
Volgens de bediening van de Panasonic is de COP met QM3 wel beter, maar de betrouwbaarheid van de meting neem ik met een flink pak zout.
Wel is het regelgedrag van Panasonic een probleem met QM0 en draaien op 2 radiatoren. De pendelkoning met QM0:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/eWCzHYLKZmclaHS6F9fuZOtA.jpg?f=user_large)
En dat met 2°C buiten.
Dat is de warme kant van de compressor daar waar hij het water mee opwarmd, althans in verwarmingsmodus.
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
- Draai QM3 als de warmtepomp uitstaat om te voorkomen dat deze volgas gaat starten en een overshoot veroorzaakt.
- Draai QM0 als de unit dicht dreigt te vriezen om een defrost te voorkomen c.q. uit te stellen.
- Draai QM2 > QM1 > QM0 als je niet snel genoeg Ta_gewenst kan halen.
/f/image/8NNgHcNAN2megEOjaFN4E8i2.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ma6NZKfBDbHghrvpqYplVWr8.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 144% gewijzigd door Knopsje op 19-11-2024 22:22 ]
Misschien een stomme bedenking: hoe weet je dat de WP niet draait op minimale compressor frequentie?runeazn schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:23:
Ik wil graag mijn J-series 5KW WP op minimaal vermogen sturen.
Het is mij niet helemaal duidelijk hoe ik deze geforceerd terug moduleer naar 400W/minimale compressor frequentie. Ik heb een heishamon.
Ik heb hier enkele maanden de 3kW versie (hardwarematig zelfde als 5kW heb ik vorige week ontdekt) in dienst en als het buiten 4°C is, komt die niet onder de 25Hz. En bij 5°c buitentemperatuur gaat die terug tot 15Hz. Als iemand een oplossing zou hebben... ? Ik had gerekend op een minimaal vermogen van 1200W. Nu effectief 1600W afname en de pomp begint te pendelen vanaf 4°C buitentemperatuur. Dus ik moet naar 2kW gaan wil ik pendelen vermijden. Toch jammer voor een pomp van 3kW.
Of wat zie ik over het hoofd?
Ik moet wel aangeven dat ik bovengenoemd probleem nog maar 2 keer heb kunnen vaststellen. Wachten tot het kouder wordt.
Ik ben jaloers. Bij mij de afgelopen 24 uur 8 defrosts gehad.cerebrum schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:19:
[...]
Vanwege legionella run op maandag was vandaag geen DHW nodig.
Inmiddels een run van bijna 30 uur op minimale compressorfrequentie.
Daar word ik wel blij van!
[Afbeelding]
Je woont zeker in Frankrijk
Ik heb een heishamon en die lees ik uit. Dat ziet er dan zo uit:TomVH2 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:21:
[...]
Misschien een stomme bedenking: hoe weet je dat de WP niet draait op minimale compressor frequentie?
Ik heb hier enkele maanden de 3kW versie (hardwarematig zelfde als 5kW heb ik vorige week ontdekt) in dienst en als het buiten 4°C is, komt die niet onder de 25Hz. En bij 5°c buitentemperatuur gaat die terug tot 15Hz. Als iemand een oplossing zou hebben... ? Ik had gerekend op een minimaal vermogen van 1200W. Nu effectief 1600W afname en de pomp begint te pendelen vanaf 4°C buitentemperatuur. Dus ik moet naar 2kW gaan wil ik pendelen vermijden. Toch jammer voor een pomp van 3kW.
Of wat zie ik over het hoofd?
Ik moet wel aangeven dat ik bovengenoemd probleem nog maar 2 keer heb kunnen vaststellen. Wachten tot het kouder wordt.
:strip_exif()/f/image/dQokauv2bfIPZpLCz6n1kTM5.png?f=user_large)
Ik neem idd aan dat 20 Hz het laagst is hier, heb hem nog nooit lager zien gaan. Mijn minimnaal vermogen is 400W, ik snap niet dat je 3 kW model hoger is? Of bedoel je warmteafgifte? Dat zou ik met een korrel zout nemen.
[ Voor 5% gewijzigd door runeazn op 19-11-2024 22:37 ]
Dat kan zeker 2 graden schelen waardoor je precies goed zit. (Rond/boven de 4 graden zit je safe)cerebrum schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:07:
@ErikVers
Ik woon niet zover bij jou vandaan volgens mij.
Ca. 2km vanaf het Veluwemeer. Wellicht heeft dat nog wat invloed.
Maar in t voorjaar kun je tegenovergesteld krijgen dat het daardoor net kouder is daar bij het water. Maar we gaan bijna offtopic 😜
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Slecht van Pana weet ik niet, wel kan het slecht uitpakken icm bepaald afgifte systeem. Wil je slow start dat hebben de K, L en M dit als keuze in de software. Bij een J en H kun je dit met domotica afdwingen. Al met al mogelijkheden genoeg.Dre schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:15:
Blijft toch bijzonder het slechte regelsysteem van Panasonic. Nu moet ik eigenlijk:
- Draai QM3 als de warmtepomp uitstaat om te voorkomen dat deze volgas gaat starten en een overshoot veroorzaakt.
- Draai QM0 als de unit dicht dreigt te vriezen om een defrost te voorkomen c.q. uit te stellen.
- Draai QM2 > QM1 > QM0 als je niet snel genoeg Ta_gewenst kan halen.
Ter info ik heb zelf nog een H en heeft een slowstart niet nodig dit vanwege voldoende afgifte en water inhoudt. Wellicht kun je daar ook wat in verbeteren?
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
1600 afname bedoel je denk ik 1600W afgifte (thermisch) mee?TomVH2 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:21:
[...]
Misschien een stomme bedenking: hoe weet je dat de WP niet draait op minimale compressor frequentie?
Ik heb hier enkele maanden de 3kW versie (hardwarematig zelfde als 5kW heb ik vorige week ontdekt) in dienst en als het buiten 4°C is, komt die niet onder de 25Hz. En bij 5°c buitentemperatuur gaat die terug tot 15Hz. Als iemand een oplossing zou hebben... ? Ik had gerekend op een minimaal vermogen van 1200W. Nu effectief 1600W afname en de pomp begint te pendelen vanaf 4°C buitentemperatuur. Dus ik moet naar 2kW gaan wil ik pendelen vermijden. Toch jammer voor een pomp van 3kW.
Of wat zie ik over het hoofd?
Ik moet wel aangeven dat ik bovengenoemd probleem nog maar 2 keer heb kunnen vaststellen. Wachten tot het kouder wordt.
Interessant dat de 3 K dus een verschuiving in ondergrens hz heeft bij x buitentemp. Dit zie je ook bij de t cap. Welke war waardes (stooklijn) heb je ingegeven en wat is je afgifte systeem?
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Looswater is wat er uit de meeste pompen komt, althans in Nederland waar de meeste pompen in gebruik zijn voor het lozen van water om het land onder de zeespiegel droog te houden. Weten die Japanners veel. Bij de pana is het wat uit de compressor komt. Het hete samengeperste gas dus.hemertje schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:19:
Die NL-se vertaling ook, wat betekent looswater?
Maximaal tien plus evt. foutmelding.hemertje schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:18:
jullie hebben alweer gelijk, maximaal 11 items mogelijk zie ik
Bij mijn 12H (dus t-cap) schakelt de compressor bij 2° nog tussen 19-20Hz; onder 2° schakelt hij tussen 21 en 22Hz.ErikVers schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:47:
[...]
1600 afname bedoel je denk ik 1600W afgifte (thermisch) mee?
Interessant dat de 3 K dus een verschuiving in ondergrens hz heeft bij x buitentemp. Dit zie je ook bij de t cap. Welke war waardes (stooklijn) heb je ingegeven en wat is je afgifte systeem?
Ik vraag mij af hoe de compressor bij jou na een korte piek wel snel weer terug toert na een defrost. Bij mij blijft hij maar boven de 70hz draaien tot de volgende defrost...Cubico schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:22:
Hier de afgelopen 24 hr reeds 9 x defrost maar dan kun je ook bijna niet noordelijker
[Afbeelding]
Je kan je K zo instellen dat hij het DHW gebruikt voor de defrost, schijnt efficienter te zijn. Op welke buitentemperatuur kwam je defrost ? De mijne draaiit nu bijna 2 maanden en nog geen enkele defrost voorbij zien komen (log dit wel in HA) het is ni rond de 4 graden, gisteren was het rond de 2.7 graden.SpikeHome schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:41:
Mijn Panasonic 5kw K serie split, vanmorgen aangezet.
En had een rare piek van 59hz rond 15.30, daarna tot nu draait ie op 20hz.
Volgens mijn HW meter gebruikt ie compleet met pompen een 510wh
[Afbeelding]
In huis nu een 20c volgens thermostaat van Panasonic.
Volgens externe temperatuur meter 22c en volgens mijn domotica temperatuur sensor (die in een koud hoek staat) 20.7c
Huis overigens een 2 onder 1 kap woning van ‘94.
Edit gevonden ff ingezoomd in het grafiek op een uur gezet, die 59hz komt door een defrost
Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Dat komt omdat jij dat vermogen (hz) nodig hebt om de gevraagde ta te halen/vermogen af te geven. Als je je ta (temp aanvoer) verlaagt zal hij dalen maar dan krijg je ook niet meer het gevraagde vermogen.Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 20 november 2024 @ 08:47:
[...]
Ik vraag mij af hoe de compressor bij jou na een korte piek wel snel weer terug toert na een defrost. Bij mij blijft hij maar boven de 70hz draaien tot de volgende defrost...
Let op met meer hz zijn de tijden tussen defrost vaak korter maar lagere hz wek je ook minder thermisch op. Hiermee is de gewogen tijd tussen defrosts helemaal niet zo veel beter met een lage frequentie draaiend.
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
The context: I have a aquarea split all in one 9J with floor heating. Unfortunately the floor heating is making a lot of noise due to water flow. For that I have to keep at 14l/min maximum but I cant' during defrost
During defrost it is like there is an earthquake in the house, it wakes up the whole family during the night.
Can you remind me the condition to avoid the defrost with electic heater? I rememeber that it needs a minimum temp.
inlet was 24°c and outlet 28°c or very close when it occured this morning. I thought it was enough...
[ Voor 3% gewijzigd door oli2000 op 20-11-2024 09:10 ]
Dit was mijn eerste defrost van dit jaar.rvdgaag schreef op woensdag 20 november 2024 @ 08:52:
[...]
Je kan je K zo instellen dat hij het DHW gebruikt voor de defrost, schijnt efficienter te zijn. Op welke buitentemperatuur kwam je defrost ? De mijne draaiit nu bijna 2 maanden en nog geen enkele defrost voorbij zien komen (log dit wel in HA) het is ni rond de 4 graden, gisteren was het rond de 2.7 graden.
Ik heb een hygiene boiler daaruit word dan gelijk weer de warmte onttrokken voor een defrost.
Enige wat ik niet begrijp, is dat ie tussen 03:30 en 04:30 uitgegaan is, en daarna uiteraard vol gas startte:
/f/image/2KveR6Pjq9fYcaSdxCUAtfxM.png?f=fotoalbum_large)
Niet echt een probleem, de kaboutertjes doen maar wat ze nodig vinden, maar ik ben vooral nieuwsgierig.
[ Voor 8% gewijzigd door MisterMailman op 20-11-2024 10:31 ]
Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos
Dus ik moet eigenlijk een paar bakstenen in de kofferbak van m'n auto leggen om ervoor te zorgen dat ie rustiger optrekt, omdat de chauffeur alleen volgas kan wegrijden?ErikVers schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:44:
[...]
Slecht van Pana weet ik niet, wel kan het slecht uitpakken icm bepaald afgifte systeem. Wil je slow start dat hebben de K, L en M dit als keuze in de software. Bij een J en H kun je dit met domotica afdwingen. Al met al mogelijkheden genoeg.
Ter info ik heb zelf nog een H en heeft een slowstart niet nodig dit vanwege voldoende afgifte en water inhoudt. Wellicht kun je daar ook wat in verbeteren?
Nee, die regeling van Panasonic deugt niet. Zie alleen al de post boven mij waarbij Panasonic volgas start.
Heisamon is een oplossing, maar daar zou Panasonic in moeten voorzien c.q. mee moeten leveren met elke warmtepomp. Net als dat Porsche maar wat bakstenen moet meeleveren om niet te snel van 0 naar 100 te gaan
Je zou een by-pass kunnen maken die open gaat bij een te hoge druk. Dan kan die 37l/min over dit kleine circuit lopen. Een twee wegklep die open gaat op het defrost signaal kan ook nog. Heb je nog vrije groepen op je VV-verdeler?oli2000 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 09:07:
Is there a way to limit waterflow during defrost? It is going crazy at 37l/min when electric heater is ON.
The context: I have a aquarea split all in one 9J with floor heating. Unfortunately the floor heating is making a lot of noise due to water flow. For that I have to keep at 14l/min maximum but I cant' during defrost
During defrost it is like there is an earthquake in the house, it wakes up the whole family during the night.
Can you remind me the condition to avoid the defrost with electic heater? I rememeber that it needs a minimum temp.
inlet was 24°c and outlet 28°c or very close when it occured this morning. I thought it was enough...
Alternatief is een of meerdere diodes in serie plaatsen met de 0 tot 6 volt signaal naar de waterpomp. Of een zenerdiode met serieweerstand. Voorkom in ieder geval dat de stuurspanning naar de pomp te hoog wordt. Gaat je maximale flow naar beneden, ik weet niet hoeveel flow er nodig is minimaal voor een defrost.
Je outlet temperatuur gaat om 3.30 even omhoog, waarschijnlijk is die daar hoger of gelijk aan Target+2, als de Pana niet meer kan terug moduleren gaat de compressor uit.MisterMailman schreef op woensdag 20 november 2024 @ 10:30:
Ik had ook maar 1 defrost te pakken vannacht om 01:30 (omgeving Utrecht). Verder pruttelde hij lekker de nacht door.
Enige wat ik niet begrijp, is dat ie tussen 03:30 en 04:30 uitgegaan is, en daarna uiteraard vol gas startte:
[Afbeelding]
Niet echt een probleem, de kaboutertjes doen maar wat ze nodig vinden, maar ik ben vooral nieuwsgierig.
Je buitentemperatuur gaat daar overigens ook 1 graden omhoog, als je WAR draait kan dat er ook voor zorgen dat je Target omlaag gaat en daarmee de Target+2 gehaald wordt.
Top gebeurde hier zojuist ook, 2 graden buiten en zeiknat. Was de 1e defrost uberhaupt van mijn K unit.SpikeHome schreef op woensdag 20 november 2024 @ 09:51:
[...]
Dit was mijn eerste defrost van dit jaar.
Ik heb een hygiene boiler daaruit word dan gelijk weer de warmte onttrokken voor een defrost.
Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Vanmorgen om 8.40 hier ook weer hoor, buiten ook 2c.rvdgaag schreef op woensdag 20 november 2024 @ 11:17:
[...]
Top gebeurde hier zojuist ook, 2 graden buiten en zeiknat. Was de 1e defrost uberhaupt van mijn K unit.
Heb nu bij de grafieken "Ontdooien (huidig) [1:Uit, 2:Aan]" erbij gezet daarmee kan je het ook gelijk zien.
Deze WP heb ik:
BI:WH-SDC0309K3E5 BU:WH-UDZ05KE5
edit, en op dit moment weer een defrost
Maar net behoorlijke sneeuwbui hier.
[ Voor 14% gewijzigd door SpikeHome op 20-11-2024 11:35 ]
Je pomp draait door, dus er is nog warmtevraag. Ta+2 zoals @Dre zegt door te weinig afgifte of doordat de doeltemp omlaag ging. Is jou grafiek overigens uit het tabblad "statistieken" ? In het tabblad "datalog" veel meer detail. Zet je "wateruitlaat doel" er bij en je kunt zien welke van de 2 events het uitslaan triggerde.
Als dat de verandering van de doel temp is, is daar op zich weinig aan te doen behalve als je een steile war curve hebt (lees bv elke 3 of 4 graden een stapje).
Denk eerder dat je doel wellicht iets te laag is (26?) waardoor er te weinig warmteafgifte in huis is. Doeltemp omhoog of afgifte verhogen.
Of accepteren.
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Sounds like you have an issue with the floor heating system itself. My 9J is limited to 20l/min during normal operation due to resonance of the inside unit on the wall, but when the defrost starts it is the only source of sound. My floor heating stays silent.oli2000 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 09:07:
Is there a way to limit waterflow during defrost? It is going crazy at 37l/min when electric heater is ON.
The context: I have a aquarea split all in one 9J with floor heating. Unfortunately the floor heating is making a lot of noise due to water flow. For that I have to keep at 14l/min maximum but I cant' during defrost
During defrost it is like there is an earthquake in the house, it wakes up the whole family during the night.
Can you remind me the condition to avoid the defrost with electic heater? I rememeber that it needs a minimum temp.
inlet was 24°c and outlet 28°c or very close when it occured this morning. I thought it was enough...
Maybe there is still air in the system? Temperatures you can find a few posts back.
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Ik zou vooral kijken wat de oorzaak van het geluid is. Leidingen niet goed ontbraamd, nauwe koppelingen, etc.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Waar moet het water dan vandaan komen voor de defrost? Een bypass heeft geen grote inhoud.Dre schreef op woensdag 20 november 2024 @ 10:52:
[...]
Je zou een by-pass kunnen maken die open gaat bij een te hoge druk. Dan kan die 37l/min over dit kleine circuit lopen. Een twee wegklep die open gaat op het defrost signaal kan ook nog. Heb je nog vrije groepen op je VV-verdeler?
Alternatief is een of meerdere diodes in serie plaatsen met de 0 tot 6 volt signaal naar de waterpomp. Of een zenerdiode met serieweerstand. Voorkom in ieder geval dat de stuurspanning naar de pomp te hoog wordt. Gaat je maximale flow naar beneden, ik weet niet hoeveel flow er nodig is minimaal voor een defrost.
Check the water pressure and the air vent valve. Sounds like air in the system. What type is the floor distributor? How many floor pipes and what diameter?oli2000 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 09:07:
Is there a way to limit waterflow during defrost? It is going crazy at 37l/min when electric heater is ON.
The context: I have a aquarea split all in one 9J with floor heating. Unfortunately the floor heating is making a lot of noise due to water flow. For that I have to keep at 14l/min maximum but I cant' during defrost
During defrost it is like there is an earthquake in the house, it wakes up the whole family during the night.
Can you remind me the condition to avoid the defrost with electic heater? I rememeber that it needs a minimum temp.
inlet was 24°c and outlet 28°c or very close when it occured this morning. I thought it was enough...
Ik zit al op een aanvoertemperatuur van rond de 30 graden bij 0 graad buitentemperatuur. Ik denk dat het probleem is dat hij zo snel mogelijk die 30 graden weer wil halen terwijl hij van mij er best wat langer over mag doen. Intussen draait de compressor zo hard dat hij alleen maar snel een volgende defrost in de hand werkt. Vervolgens gaat het riedeltje opnieuw. Ik heb de wp nu op continue gezet. Misschien dat dat nog wat scheelt. Ben benieuwd.ErikVers schreef op woensdag 20 november 2024 @ 09:02:
[...]
Dat komt omdat jij dat vermogen (hz) nodig hebt om de gevraagde ta te halen/vermogen af te geven. Als je je ta (temp aanvoer) verlaagt zal hij dalen maar dan krijg je ook niet meer het gevraagde vermogen.
Let op met meer hz zijn de tijden tussen defrost vaak korter maar lagere hz wek je ook minder thermisch op. Hiermee is de gewogen tijd tussen defrosts helemaal niet zo veel beter met een lage frequentie draaiend.
Ik heb de dT nu op 2 graden verschil. Zou het nog uitmaken als ik die verhoog naar 3 graden?
[ Voor 4% gewijzigd door Sjouke Jacobsen op 20-11-2024 15:38 ]
Absoluut, met zo'n kleine dT blijft de pomp constant rennen omdat ie het gat wil dichten.Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 20 november 2024 @ 15:36:
[...]
Ik heb de dT nu op 2 graden verschil. Zou het nog uitmaken als ik die verhoog naar 3 graden?
Een grotere dT (rond de 5) geeft een veel rustiger verloop
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Bypass wel even goed inregelen heb je helemaal gelijk in. Bijvoorbeeld 20 l/min door de vloer en 17l/min door je bypass. Niet alles hoeft door de bypass. De backup heater kan ook nog 3 kW toevoegen, en die gaat sowieso aan vanwege te lage Tr.FransvWoerkom schreef op woensdag 20 november 2024 @ 15:08:
[...]
Waar moet het water dan vandaan komen voor de defrost? Een bypass heeft geen grote inhoud.
Die zou ik op 5 instellen.Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 20 november 2024 @ 15:36:
[...]
Ik zit al op een aanvoertemperatuur van rond de 30 graden bij 0 graad buitentemperatuur. Ik denk dat het probleem is dat hij zo snel mogelijk die 30 graden weer wil halen terwijl hij van mij er best wat langer over mag doen. Intussen draait de compressor zo hard dat hij alleen maar snel een volgende defrost in de hand werkt. Vervolgens gaat het riedeltje opnieuw. Ik heb de wp nu op continue gezet. Misschien dat dat nog wat scheelt. Ben benieuwd.
Ik heb de dT nu op 2 graden verschil. Zou het nog uitmaken als ik die verhoog naar 3 graden?
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Ook bij vloerverwarming? En wat win je ermee? Dan moet je de aanvoertemperatuur ook weer hoger instellen om dezelfde afgiftecapaciteit te bereiken. En juist de aanvoertemperatuur wil je lager houden, zeg je zelf. Sowieso vind ik 5 bij mij teveel want ik heb de vloerverwarming deels in meanderpatroon liggen. Dan voel je teveel het verschil tussen aanvoer en retour. 3 graden is voor mij de max dT. Liefst 2 voor nog beter comfort. Het pompdebiet wordt dan wel groter maar is bij mij geen probleem. Heel weinig last van stromingsgeluiden, ook boven de 30l/minuut.
Dan zet ik hem op 3. Want dT van 5 is voor mij niet comfortabel vanwege meanderpatroon vloerverwarming, zie reactie hierboven.ConQuestador schreef op woensdag 20 november 2024 @ 15:43:
[...]
Absoluut, met zo'n kleine dT blijft de pomp constant rennen omdat ie het gat wil dichten.
Een grotere dT (rond de 5) geeft een veel rustiger verloop
Om in jouw beeldspraak te blijven; je moet de weg geschikt maken om als snelweg te kunnen gebruiken. Je afgifte is hierbij de weg.Dre schreef op woensdag 20 november 2024 @ 10:36:
[...]
Dus ik moet eigenlijk een paar bakstenen in de kofferbak van m'n auto leggen om ervoor te zorgen dat ie rustiger optrekt, omdat de chauffeur alleen volgas kan wegrijden?
Nee, die regeling van Panasonic deugt niet. Zie alleen al de post boven mij waarbij Panasonic volgas start.
Heisamon is een oplossing, maar daar zou Panasonic in moeten voorzien c.q. mee moeten leveren met elke warmtepomp. Net als dat Porsche maar wat bakstenen moet meeleveren om niet te snel van 0 naar 100 te gaan
De pana kan prima halfgas rijden alleen heeft wel even nodig om de omstandigheden waar te nemen. Is die ruimte (afgifte) te krap dan schiet hij uit de bocht. Dit gaat met K en L (+M) beter maar daar heb je nu niks aan en zul je het in de eerder genoemde oplossingen moeten zoeken (afgifte vergroten en desnoods met domotica)
[ Voor 17% gewijzigd door ErikVers op 20-11-2024 19:33 ]
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Ik heb zelf hier een 50l retourbuffer en een AVDO ventiel. Ik merk bij een defrost geen geruis in de leidingen van radiatoren, grootste deel van de flow tijdens defrost gaat rechstreeks over de buffer. Ik heb tijdens een defrost deze week nog geen lagere watertemperatuur gezien dan 23 graden. (29 graden water conform stooklijn ongeveer). Werkt dus prima.FransvWoerkom schreef op woensdag 20 november 2024 @ 15:08:
[...]
Waar moet het water dan vandaan komen voor de defrost? Een bypass heeft geen grote inhoud.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
Ik heb hier een 5J mono voor een 2 onder 1 kap, 1959 redelijk tot goed geïsoleerd, op ±80m VVW beneden (10 en 15cm hoh 16mm in cementdek), 40m vvw (14mm ingefreesd fermacell) boven die bijna dicht staat (anders te warm, open voor koelen)
onderstaande instellingen momenteel met externe thermostaat op 20°C:
:strip_exif()/f/image/NzziDRTTBsYsTIT019NCNIBS.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb gisteren de stooklijn verlaagd van 31 naar 29 als proef om te kijken of ik de WP rustiger kan laten draaien. maar hij blijft best hard draaien terwijl het huis gewoon warm wordt in een run van een paar uur.
dat ik thuiskwam zag ik bij elke opstart vandaag dat hij boven de 6KW levert (voor een 5KW versie
hier een log van vandaag:
:strip_exif()/f/image/poYcoRLW4J0QHU4NtJGs3xWK.jpg?f=fotoalbum_large)
wat kan ik nu het beste doen om een langere constante run te krijgen op lager vermogen. ik had het idee dat de Ta dan omlaag moest, en dan als de Td 5°C is dan zou ik verwachten dat hij terug moduleert en dan langer zou kunnen draaien. Maak ik nu een denkfout of wat mis ik in mn gedachten. vorig jaar wel wat runs op minimaal vermogen gezien maar geen uren achter elkaar, maar nu nog ff niet. (2e seizoen). vermogen heb ik m.i. genoeg, want de WP draait niet continue, dus het zou toch moeten kunnen om hem op 20-25 Hz te laten draaien in langere runs.
alvast bedankt voor het meedenken
De dT die je opgeeft, is het maximum. Als 3° beter is dan 5° dan kiest de software daar zelf wel voor.Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 20 november 2024 @ 18:59:
[...]
Ook bij vloerverwarming? En wat win je ermee? Dan moet je de aanvoertemperatuur ook weer hoger instellen om dezelfde afgiftecapaciteit te bereiken. En juist de aanvoertemperatuur wil je lager houden, zeg je zelf. Sowieso vind ik 5 bij mij teveel want ik heb de vloerverwarming deels in meanderpatroon liggen. Dan voel je teveel het verschil tussen aanvoer en retour. 3 graden is voor mij de max dT. Liefst 2 voor nog beter comfort. Het pompdebiet wordt dan wel groter maar is bij mij geen probleem. Heel weinig last van stromingsgeluiden, ook boven de 30l/minuut.
Stooklijn op 26 instellen bij de huidige buitentemperatuur. Kijken of hij dan een lange run wil draaien. Vanuit dat punt weer verhogen (indien nodig) tot het confortabel wordt. Maar stel dat het lukt om de hele dag te draaien op 26 graden bij 19/20Hz dan zou dat toch erg fijn zijn. Ik heb zelf de stooklijn staan op -10/32 +5/26. Dat werkt prima, ook boven de 5 graden omdat de warmtepomp dan toch maar een gedeelte van de dag op minimum vermogen hoeft te draaien om het warm te houden in huis.Maurice1066 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:00:
Hallo mede WP Tweakers,
Ik heb hier een 5J mono voor een 2 onder 1 kap, 1959 redelijk tot goed geïsoleerd, op ±80m VVW beneden (10 en 15cm hoh 16mm in cementdek), 40m vvw (14mm ingefreesd fermacell) boven die bijna dicht staat (anders te warm, open voor koelen)
onderstaande instellingen momenteel met externe thermostaat op 20°C:
[Afbeelding]
Ik heb gisteren de stooklijn verlaagd van 31 naar 29 als proef om te kijken of ik de WP rustiger kan laten draaien. maar hij blijft best hard draaien terwijl het huis gewoon warm wordt in een run van een paar uur.
dat ik thuiskwam zag ik bij elke opstart vandaag dat hij boven de 6KW levert (voor een 5KW versie)
hier een log van vandaag:
[Afbeelding]
wat kan ik nu het beste doen om een langere constante run te krijgen op lager vermogen. ik had het idee dat de Ta dan omlaag moest, en dan als de Td 5°C is dan zou ik verwachten dat hij terug moduleert en dan langer zou kunnen draaien. Maak ik nu een denkfout of wat mis ik in mn gedachten. vorig jaar wel wat runs op minimaal vermogen gezien maar geen uren achter elkaar, maar nu nog ff niet. (2e seizoen). vermogen heb ik m.i. genoeg, want de WP draait niet continue, dus het zou toch moeten kunnen om hem op 20-25 Hz te laten draaien in langere runs.
alvast bedankt voor het meedenken
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
inderdaad 1600W afgifte thermischErikVers schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:47:
[...]
1600 afname bedoel je denk ik 1600W afgifte (thermisch) mee?
Interessant dat de 3 K dus een verschuiving in ondergrens hz heeft bij x buitentemp. Dit zie je ook bij de t cap. Welke war waardes (stooklijn) heb je ingegeven en wat is je afgifte systeem?
Geen 3K maar een 3J (IDU:WH-ADC0309J3E5C ODU:WH-UD03JE5)
Geen stooklijn maar vast temperatuur van 35°C
Afgifte: 2 ventiloconvectoren (jaga briza) met eigen thermostaat (FCU) 0-10. 1600W is 1 ventiloconvector met 6V stuurspanning (selection tool briza 12)
tussen 14u en 18u continu 17 - 18 hz en nadien SWW run. Buitentemperatuur 5°C 4 V stuurspanning op 1 ventilo
:strip_exif()/f/image/99tDcn7vjucozLHePIlUGvtH.jpg?f=fotoalbum_large)
deze nacht temperatuur 4°C en de compressor komt niet onder de 25Hz. Thv de roode markering zie je duidelijk dat de buitentemperatuur zakt en gelijktijdig stijgt de compressorfrequentie terwijl er geen reden is denk ik. 6 V stuurspanning op 1 ventilo
:strip_exif()/f/image/kb4qMzkFyrucIg1hU2kj95op.jpg?f=fotoalbum_large)
Als er iemand tips zou hebben... Ik kan de afgifte nu wel eenvoudig vergroten door beide ventiloconvectoren te sturen via 1 thermostaat met elk 2V dan kom ik ongeveer op 2kW. En later komt HA nog. Maar ik vind het toch jammer.
edit: de pomp blijft draaien dus er is warmtevraag.
Wat betreft efficiente is het goed om de deltaT op 5 te zetten. Het klopt dat je aanvoer omhoog moet om het watertemperatuur gemiddelde gelijk te houden. Alleen wat veel mensen vergeten is dat er ook kouder water voor de pana beschikbaar wordt om mee te werken via de lagere retour. Dus ja mijn advies is ook met vvw deltaT van 5. Doe er uiteraard mee wat je wil.Sjouke Jacobsen schreef op woensdag 20 november 2024 @ 18:59:
[...]
Ook bij vloerverwarming? En wat win je ermee? Dan moet je de aanvoertemperatuur ook weer hoger instellen om dezelfde afgiftecapaciteit te bereiken. En juist de aanvoertemperatuur wil je lager houden, zeg je zelf. Sowieso vind ik 5 bij mij teveel want ik heb de vloerverwarming deels in meanderpatroon liggen. Dan voel je teveel het verschil tussen aanvoer en retour. 3 graden is voor mij de max dT. Liefst 2 voor nog beter comfort. Het pompdebiet wordt dan wel groter maar is bij mij geen probleem. Heel weinig last van stromingsgeluiden, ook boven de 30l/minuut.
Pana schrijft zelf ook in zijn design manual; grotere deltaT is meer efficientie. Kleinere is meer comfort. Het laatste is wat jij ook noemt.
Al is bij juist een wat hogere water temp met grotere deltaT beter voelbaar want 25-26 voel ik bijna niks aan de voeten terwijl 26-27 goed merkbaar is.
Het punt m.b.t. welke deltaT is al best vaak genoemd. De consensus is dat de trap omhoog in je target (bij grotere deltaT) wordt gevompenseerd door de koudere retour. Neem je daarin mee het lagere stroomverbruik van de waterpomp heb je waarschijnlijk het antwoord waarom 5 efficiënter is dan 2.
👍
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Enige wat ik kan verzinnen om het ietswat te beinvloeden is de buitentemperatuursensor te kaliberen, 2 graden erbij. Kan ergens in een verborgen menu, ik weet niet precies hoe, heb het zelf nooit gedaan. Staat wel ergens in dit topic.TomVH2 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:21:
[...]
inderdaad 1600W afgifte thermisch
Geen 3K maar een 3J (IDU:WH-ADC0309J3E5C ODU:WH-UD03JE5)
Geen stooklijn maar vast temperatuur van 35°C
Afgifte: 2 ventiloconvectoren (jaga briza) met eigen thermostaat (FCU) 0-10. 1600W is 1 ventiloconvector met 6V stuurspanning (selection tool briza 12)
tussen 14u en 18u continu 17 - 18 hz en nadien SWW run. Buitentemperatuur 5°C 4 V stuurspanning op 1 ventilo
[Afbeelding]
deze nacht temperatuur 4°C en de compressor komt niet onder de 25Hz. Thv de roode markering zie je duidelijk dat de buitentemperatuur zakt en gelijktijdig stijgt de compressorfrequentie terwijl er geen reden is denk ik. 6 V stuurspanning op 1 ventilo
[Afbeelding]
Als er iemand tips zou hebben... Ik kan de afgifte nu wel eenvoudig vergroten door beide ventiloconvectoren te sturen via 1 thermostaat met elk 2V dan kom ik ongeveer op 2kW. En later komt HA nog. Maar ik vind het toch jammer.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
Tnx. Dat zou vergelijkbaar zijn met 26 direct. Om te proberen kan ik dat wel even doen met vlakke stooklijn.RaymondD schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:21:
[...]
Stooklijn op 26 instellen bij de huidige buitentemperatuur. Kijken of hij dan een lange run wil draaien. Vanuit dat punt weer verhogen (indien nodig) tot het confortabel wordt. Maar stel dat het lukt om de hele dag te draaien op 26 graden bij 19/20Hz dan zou dat toch erg fijn zijn. Ik heb zelf de stooklijn staan op -10/32 +5/26. Dat werkt prima, ook boven de 5 graden omdat de warmtepomp dan toch maar een gedeelte van de dag op minimum vermogen hoeft te draaien om het warm te houden in huis.
Nog iets anders wat mij opvalt is dat als de wp uit gaat op thermostaat, de opwarming van de kamer nog doorgaat. Heb een emos die bij 19,8 aanslaat en bij 20,2 uit gaat en nu is het 20,4 in de kamer. Dan is 0,6 hysterese best veel
Help mij even;TomVH2 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:21:
[...]
inderdaad 1600W afgifte thermisch
Geen 3K maar een 3J (IDU:WH-ADC0309J3E5C ODU:WH-UD03JE5)
Geen stooklijn maar vast temperatuur van 35°C
Afgifte: 2 ventiloconvectoren (jaga briza) met eigen thermostaat (FCU) 0-10. 1600W is 1 ventiloconvector met 6V stuurspanning (selection tool briza 12)
tussen 14u en 18u continu 17 - 18 hz en nadien SWW run. Buitentemperatuur 5°C 4 V stuurspanning op 1 ventilo
[Afbeelding]
deze nacht temperatuur 4°C en de compressor komt niet onder de 25Hz. Thv de roode markering zie je duidelijk dat de buitentemperatuur zakt en gelijktijdig stijgt de compressorfrequentie terwijl er geen reden is denk ik. 6 V stuurspanning op 1 ventilo
[Afbeelding]
Als er iemand tips zou hebben... Ik kan de afgifte nu wel eenvoudig vergroten door beide ventiloconvectoren te sturen via 1 thermostaat met elk 2V dan kom ik ongeveer op 2kW. En later komt HA nog. Maar ik vind het toch jammer.
- Twee “ventiloconvector”. Je geeft aan in de nacht op ééntje 6v stuurspanning te geven. Naar ik aanneem heb je dus 1 van de twee convectoren actief aanstaan en deze enkele op 60%?
Wat is je afgifte op 1 convector bij 35c en dan op 60% volgens de fabrikant? Als ik je goed lees 1600W en dan kom je met die hz upgrade inderdaad in de knoop want die hz/minimale vermogens upgrade kun je niet kwijt in je “afgifte” waarom “? Omdat we het over één convector hebben als ik je goed begrijp. Beter is om sowieso je afgifte te vergroten en beide dan op 40/50% te zetten. Grotere afgifte is altijd beter voor comfort en efficiëntie.
-Belangrijk ander punt; wat gebeurd er met die tweede die geen actieve stuurspanning krijgt?
Vaak zie ik dat men convectoren zonder klep toepast en dan wel ze passief laten mee draaien in cv circuit; Een convector zonder ventilatie is al snel een bypass want er vindt vrijwel geen afgifte plaats. Een kortsluiting is het dan tussen je aanvoer en retour.
Ben benieuwd naar je reactie op beide punten.
[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 20-11-2024 20:56 ]
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
inderdaad 1 actief.ErikVers schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:32:
[...]
Help mij even;
- Twee “ventiloconvector”. Je geeft aan in de nacht op ééntje 6v stuurspanning te geven. Naar ik aanneem heb je dus 1 van de twee convectoren actief aanstaan en deze enkele op 60%?
Wat is je afgifte op 1 convector bij 35c en dan op 60% volgens de fabrikant? Als ik je goed lees 1600W en dan kom je met die hz upgrade inderdaad in de knoop want dat kun je niet kwijt in je afgifte. Beter is om sowieso je afgifte te vergroten en beide dan op 40/50% te zetten. Grotere afgifte is altijd beter voor comfort en efficiëntie.
-Belangrijk ander punt; wat gebeurd er met die tweede die geen actieve stuurspanning krijgt?
Vaak zie ik dat men convectoren zonder klep toepast en dan wel ze passief laten mee draaien in cv circuit; Een convector zonder ventilatie is al snel een bypass want er vindt vrijwel geen afgifte plaats. Een kortsluiting is het dan tussen je aanvoer en retour.
Ben benieuwd naar je reactie op beide punten.
:strip_exif()/f/image/FZ7O0O9Nxh9oIjmih2sXl7Wq.jpg?f=fotoalbum_large)
de 2 ventilo's staan gewoon in parallel en zijn ingeregeld. Elk krijgt ongeveer 6l/min. Dus pomp draait op 12l/min. Inderdaad elk met hun eigen thermostaat. Dus er is maar 1 actief. Ja, ik weet het. Allemaal niet ideaal voor COP: 35°C vertrek en retourtemperatuur die de helft lager kan zijn door de niet actieve ventilo waterzijdig te sluiten.
Het opgewekte vermogen kan die inderdaad niet kwijt met een compressorfrequentie van 25Hz. En inderdaad, meer afgifte is efficiënter (hoewel er ergens wel een optimaal punt moet zijn en daarboven gaat de efficiëntie terug omlaag). Maar dat verklaart allemaal niet waarom de compressor naar 25Hz gaat terwijl een 5J dit niet doet. En het is dezelfde hardware. Enkel de print en het kentekenplaatje is een ander artikel. Als een 5J op 20Hz kan draaien moet de 3J dat dan toch ook kunnen.