Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Dan kan je mijn lijstje als leidraad gebruiken.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Hier ook 0,8mm2 signaalkabel van Elektramat.Knopsje schreef op woensdag 20 december 2023 @ 15:01:
Inderdaad 2 x 3x2,5mm2 ymvk, scherp! Ik ga je topic eens bekijken, dank je wel.
Edit: @blb4 waar heb je al die 0,5mm2 en 0,8mm2 kabels vandaan als ik vragen mag?
12x0,8mm2 heb ik gebruikt voor mijn installatie met driewegklep (3 aders), controller (2aders), temperatuur in het boilervat (2 aders) en relaiscontact voor het element in de boiler (2 aders). Heb dus 3x reserve. Heb geen externe thermostaat, mocht je die wel willen én een verder vergelijkbare installatie hebben zou ik voor meer aders gaan.
This post was created with 100% recycled electrons
Dus neem daar een aparte kabel voor ipv 2 aders uit een meeraderige kabel die verder alleen voor zwakstroom gebruikt wordt.
Goede toevoeging. Volgens mij was de signaalkabel die ik heb gekozen geschikt voor een nominale spanning van 300V o.i.d. Ook verwacht ik niet dat een thermostaat flinke vermogens trekt.ASW1 schreef op woensdag 20 december 2023 @ 21:08:
Hou er rekening mee dat wanneer je een externe thermostaat gebruikt er 230v op die kabel komt te staan.
Dus neem daar een aparte kabel voor ipv 2 aders uit een meeraderige kabel die verder alleen voor zwakstroom gebruikt wordt.
This post was created with 100% recycled electrons
Vermogen stelt niks voor, de spanning wel. De kabel moet dus geschikt zijn voor 230V.boredgeestje schreef op woensdag 20 december 2023 @ 22:01:
[...]
Goede toevoeging. Volgens mij was de signaalkabel die ik heb gekozen geschikt voor een nominale spanning van 300V o.i.d. Ook verwacht ik niet dat een thermostaat flinke vermogens trekt.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Houd de eventuele tank heater kabel, de signaalkabel(s) en de 230V stuurkabels gescheiden.
@boredgeestje of een solid state relais van 5-10 euro, die je gewoon vanaf de 5V lijn uit de WP zelf kan laten voeden op de stuurkant. Dan hoeft er dus maar 5V over je draadjes.ASW1 schreef op woensdag 20 december 2023 @ 21:08:
Hou er rekening mee dat wanneer je een externe thermostaat gebruikt er 230v op die kabel komt te staan.
Dus neem daar een aparte kabel voor ipv 2 aders uit een meeraderige kabel die verder alleen voor zwakstroom gebruikt wordt.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Dat klinkt als een toekomstig projectje; nu gaat de 230V vanuit de WP (via 12x0,8mm2 kabel) naar een relais bij mijn boiler om daar het element in de boiler in te schakelen.sjimmie schreef op donderdag 21 december 2023 @ 07:02:
[...]
@boredgeestje of een solid state relais van 5-10 euro, die je gewoon vanaf de 5V lijn uit de WP zelf kan laten voeden op de stuurkant. Dan hoeft er dus maar 5V over je draadjes.
Toekomst kan dan zijn in WP: 230V boiler contact activeert relais in WP dat 5V signaal uit WP inschakelt - 5V via signaalkabel naar relais bij boiler dat op 5V activeert om 230V op het element te schakelen.
This post was created with 100% recycled electrons
https://www.rvo.nl/sites/...odelijst-Warmtepompen.pdf
[ Voor 19% gewijzigd door Carboy54 op 21-12-2023 11:07 ]
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Bedoel je 2024?Carboy54 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 10:11:
Nieuwe subsidielijst per 1 januari 2025:
https://www.rvo.nl/sites/...odelijst-Warmtepompen.pdf
Amber 6.5 € 2.775
Amber 9.5 € 3.075
Amber 12 € 3.375
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR 270BM + Samsung DVM S (L/L)
Ik heb een screenshot toegevoegd, misschien dat de kenners iets zien wat ik zou kunnen aanpassen:
/f/image/Agw8pPnKhNo7qbTEipJ6hyyI.png?f=fotoalbum_large)
De lange run aan het einde van de dag zorgt ervoor dat mijn gewenste temp weer gehaald wordt (21.7), maar waarom kan hij dat niet aan het begin van de dag doen bijv.? Is toch mijn aanvoertemp te laag? En waarom is hij in de ochtend te laag, maar kan dezelfde aanvoertemp aan het einde van de dag wel voldoende zijn?
Mijn WAR stooklijn is praktisch horizontaal. Bij 0 graden buiten ging alles goed met 27 Ta, alleen wel wat defrosts (dat had iedereen).
Ik heb net een run gestart die op basis van gemeten binnentemp de stooklijn shift, dus ben benieuwd of dat zorgt voor een langere run.
-edit-
Nadat ik de stooklijn geshift had, is de run dus veel langer geworden (loopt nu nog). Hij heeft nu een correctie van 0 op de stooklijn, dus wat ik me afvraag is waarom hij nu wel lang kan doordraaien, maar vanmorgen niet?
[ Voor 8% gewijzigd door Krilo_89 op 21-12-2023 15:06 ]
Foutje bedankt en aangepastRimco schreef op donderdag 21 december 2023 @ 10:44:
@Carboy54 klinkt meer iets voor het Amber topic, hier zou het lijstje voor de Panasonic modellen niet misstaan
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Ik zou nu al een relais in de warmtepomp zetten tussen de tank-booster aansluiting en die 12-aderige kabel om te zorgen dat de draden in die kabel niets te maken hebben met de nul en fase van PS2.boredgeestje schreef op donderdag 21 december 2023 @ 09:20:
[...]
Dat klinkt als een toekomstig projectje; nu gaat de 230V vanuit de WP (via 12x0,8mm2 kabel) naar een relais bij mijn boiler om daar het element in de boiler in te schakelen.
Toekomst kan dan zijn in WP: 230V boiler contact activeert relais in WP dat 5V signaal uit WP inschakelt - 5V via signaalkabel naar relais bij boiler dat op 5V activeert om 230V op het element te schakelen.
Hier heb ik nog een aanvullende vraag over: als je een externe thermostaat op CN 4 aansluit komt er geen 230V over te staan, toch? Ik heb maar één 4-aderige signaalkabel getrokken waarvan ik twee draden gebruik voor de controller. Kan ik de andere twee draden gebruiken voor CN 4?ASW1 schreef op woensdag 20 december 2023 @ 21:08:
Hou er rekening mee dat wanneer je een externe thermostaat gebruikt er 230v op die kabel komt te staan.
Dus neem daar een aparte kabel voor ipv 2 aders uit een meeraderige kabel die verder alleen voor zwakstroom gebruikt wordt.
Ik wil nog even terugkomen op jouw item en pendelgedrag. Ben hier ook een tijd mee bezig geweest. Verschil tussen ons (als ik het nog goed heb) is dat ik geen SWW en buffer heb. Wel dezelfde WP en ook beperkte vloeroppervlakte. Ik heb mijn instellingen op een gegeven moment fors verandert omdat de WP bij mij ook zijn minimale vermogen niet goed kwijt kon en ik wel lange runs wil draaien. zie voor mijn huidige instellingen hieronder.Pazo schreef op woensdag 20 december 2023 @ 11:21:
Ja het is even bekijken / afstemmen dat ik op de gewenste momenten ( ca 6.30-8.00 en 16.00-20.00) wel genoeg warm water / DHW heb. Maar ik zag dat de tank in 8 uur tijd nog geen 5 graden afkoelde, dus dat is wel goed geïsoleerd.
Ik kijk mijn schema eerst even enkele dagen aan, kan ik mooi de grafieken erbij pakken en dan verder finetunen.
Hoe zit het eigenlijk met de defrost run als het straks weer gaat vriezen? Als de wp in de nacht uit staat terwijl het vriest, en springt om bijv 05.00 weer aan, gaat dat dan goed? Doet ie neem ik aan eerst gelijk een defrost run?
Tussen 21.30 en 7.00 staat ie bij mij helemaal uit. In de ochtend start de WP even flink op en moet wat extra geven om de uren uit te compenseren en daarna regelt ie terug naar 20 Hz om de rest van de dag een mooie stabiele run te maken tot 21.30u wanneer hij weer uitgaat. Geeft overigens ook geen problemen met vorst in de nacht want de vorstbeveiliging (even kort de pomp aan om het water te laten doorstromen) blijft gewoon aan (is wat anders dan defrosten).
Enige is dat het bij mij bij een Tb van 10 graden en hoger soms wat te warm wordt binnen. Dan schakel ik de pomp handmatig uit (op de controller) om hem een paar uur later weer in te schakelen. Ik wil hiervoor ook nog een externe thermostaat plaatsen, zodat het 'automatisch' gebeurt dat WP uitschakelt als het binnen te warm wordt.
/f/image/LQ4ICPGiJiAjZXD3O1CSwC6i.png?f=fotoalbum_large)
Statistiek van gisteren.
/f/image/6SfkK3nidFR9FfxqQGL3mNMW.png?f=fotoalbum_large)
Klopt maar er zitten wel wat nadelen aan CN4 gebruiken, die is in principe niet als thermostatische regeling gedacht. Volgens mij gaat o. a. de pomp dan helemaal uit en komt het verwarmingselement er dan in als vorstbeveiliging maar ik weet het niet zeker, heb het nooit zo in beeld gekregen wat de nadelen zijn.harmen22 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 14:27:
[...]
Hier heb ik nog een aanvullende vraag over: als je een externe thermostaat op CN 4 aansluit komt er geen 230V over te staan, toch? Ik heb maar één 4-aderige signaalkabel getrokken waarvan ik twee draden gebruik voor de controller. Kan ik de andere twee draden gebruiken voor CN 4?
Met een relais werken is misschien niet zo gek als je 5V voeding uit de WP kunt halen zoals hierboven iemand aangaf, dat scheelt weer een adapter.
Momenteel heb ik een ander schema draaien waarin de WP 3x aan gaat voor een bepaalde periode, maar ik zie al terug in de grafieken dat het amper afkoelt in de tijd dat ie uit staat, dus ik zat ook al te denken om met 1x per dag aan te gaan werken. Ga ik van het weekend eens proberen.
Ik heb gisteren een thermostaat binnen gekregen. Laat ik voor nu nog even links liggen, eerst proberen met een weekschema.
Grote Enphase topic • IQ Gateway lokaal uitlezen • PVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023
ik zou die Delta T wat hoger zetten: met de 1 graad die je nu hebt, heeft de pomp erg weinig "werkgebied" (= ruimte om zich aan te passen)harmen22 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 14:27:
[...]
Hier heb ik nog een aanvullende vraag over: als je een externe thermostaat op CN 4 aansluit komt er geen 230V over te staan, toch? Ik heb maar één 4-aderige signaalkabel getrokken waarvan ik twee draden gebruik voor de controller. Kan ik de andere twee draden gebruiken voor CN 4?
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
Dank voor het meedenken. Inderdaad CN 2 is in principe bedoeld voor thermostaat. Ik heb vooralsnog begrepen dat het nadeel vooral is dat de pomp inderdaad op CN 4 helemaal uitschakelt en het water niet blijft rondpompen. Maar dat doet ie bij mij sowieso ook nachts (zie mijn post hierboven). Dat is voor mij niet zo'n probleem. Zeker omdat de vorstbeveiiging wel blijft werken (als het goed is). Vooral als je wel SWW regelt via de WP is het een nadeel om CN4 te gebruiken, maar dat heb ik niet (gaat via een externe WPB) dus dat nadeel heb ik ook niet. De reden dat ik het wil doen is omdat ik dus twee signaalkabels heb liggen die ik niet op CN2 kan gebruiken. Dus dan zou ik een geheel nieuwe kabel moeten trekken (of inderdaad draadloos moeten werken, maar dat heeft niet mijn voorkeur). Als er nog meer voor/nadelen zijn hoor het het graag!ASW1 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:03:
[...]
Klopt maar er zitten wel wat nadelen aan CN4 gebruiken, die is in principe niet als thermostatische regeling gedacht. Volgens mij gaat o. a. de pomp dan helemaal uit en komt het verwarmingselement er dan in als vorstbeveiliging maar ik weet het niet zeker, heb het nooit zo in beeld gekregen wat de nadelen zijn.
Met een relais werken is misschien niet zo gek als je 5V voeding uit de WP kunt halen zoals hierboven iemand aangaf, dat scheelt weer een adapter.
Ja interessant. Daar heb ik een beetje mee lopen experimenteren en ik kreeg de indruk dat de WP bij een hogere dT sneller helemaal uitschakelt. Dat wilde ik graag voorkomen waardoor ik op deze dT uitkom. Wat is het nadeel voor de pomp? Want hij draait nu rond de 18 l/m, wat me prima lijkt, toch?Motorfret schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:29:
[...]
ik zou die Delta T wat hoger zetten: met de 1 graad die je nu hebt, heeft de pomp erg weinig "werkgebied" (= ruimte om zich aan te passen)
Het lijkt er op dat de warmtepomp afslaat omdat de outlet/aanvoer temperatuur te hoog wordt terwijl de compressor frequentie al op het minimum zit. Vreemd genoeg blijft je inlet/return temperatuur relatief laag (vloerverwarming?). Is je flow toevallig beperkt/minimaal?Krilo_89 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 10:59:
Mijn runs zijn wat korter in het begin van de dag en ik vraag me een beetje af waarom. Want na de middag kan ik zomaar een run van 5 uur hebben, dus waarom lukt dat in de ochtend niet als het huis iets kouder is en de buitentemp hetzelfde?
Ik heb een screenshot toegevoegd, misschien dat de kenners iets zien wat ik zou kunnen aanpassen:
[Afbeelding]
De lange run aan het einde van de dag zorgt ervoor dat mijn gewenste temp weer gehaald wordt (21.7), maar waarom kan hij dat niet aan het begin van de dag doen bijv.? Is toch mijn aanvoertemp te laag? En waarom is hij in de ochtend te laag, maar kan dezelfde aanvoertemp aan het einde van de dag wel voldoende zijn?
Mijn WAR stooklijn is praktisch horizontaal. Bij 0 graden buiten ging alles goed met 27 Ta, alleen wel wat defrosts (dat had iedereen).
Ik heb net een run gestart die op basis van gemeten binnentemp de stooklijn shift, dus ben benieuwd of dat zorgt voor een langere run.
-edit-
Nadat ik de stooklijn geshift had, is de run dus veel langer geworden (loopt nu nog). Hij heeft nu een correctie van 0 op de stooklijn, dus wat ik me afvraag is waarom hij nu wel lang kan doordraaien, maar vanmorgen niet?
Als je er een relais tussenfrot dan kun je met zwakstroom op je bestaande kabel werken.harmen22 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:33:
[...]
De reden dat ik het wil doen is omdat ik dus twee signaalkabels heb liggen die ik niet op CN2 kan gebruiken. Dus dan zou ik een geheel nieuwe kabel moeten trekken (of inderdaad draadloos moeten werken, maar dat heeft niet mijn voorkeur). Als er nog meer voor/nadelen zijn hoor het het graag!
Als de vorstbeveiliging via het elektrisch element gaat lopen wordt je niet blij van het extra verbruik denk ik.
[ Voor 10% gewijzigd door ASW1 op 21-12-2023 16:00 ]
Ja dat is ook een optie, een relais.ASW1 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:58:
[...]
Als je er een relais tussenfrot dan kun je met zwakstroom op je bestaande kabel werken.
Als de vorstbeveiliging via het elektrisch element gaat lopen wordt je niet blij van het extra verbruik denk ik.
Overigens is vorstbeveiliging (voor zover ik dat nu zie in mijn grafieken s nachts als de pomp uit staat) gewoon dat het water even wordt rondgepompt. Compressor gaat niet aan, alleen even de pomp en warm water uit het huis waarom naar buiten gepompt. Als dat ook gebeurt bij uitschakeling via CN4 ben ik helemaal tevreden. Vraag me af wat het warmte element dan nog zou toevoegen/waarom dat zou inschakelen...
Lijkt inderdaad te blijven werken met CN4: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/66128378harmen22 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 16:14:
[...]
Ja dat is ook een optie, een relais.
Overigens is vorstbeveiliging (voor zover ik dat nu zie in mijn grafieken s nachts als de pomp uit staat) gewoon dat het water even wordt rondgepompt. Compressor gaat niet aan, alleen even de pomp en warm water uit het huis waarom naar buiten gepompt. Als dat ook gebeurt bij uitschakeling via CN4 ben ik helemaal tevreden. Vraag me af wat het warmte element dan nog zou toevoegen/waarom dat zou inschakelen...
Thnx! Ja dit herken ik als ik de WP s nachts ook uit heb staan. Heeft iemand en schemaatje voor de aansluiting van een thermostaat op CN4?ASW1 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 16:25:
[...]
Lijkt inderdaad te blijven werken met CN4: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/66128378
Als je toch met een WiFi relais en CN4 aan de gang gaat, kan je dat WiFi relais heel eenvoudig aansturen met Smart Life. Nog een draadloze temperatuurmeter erbij en je kunt aan/uit sturen op kamertemperatuur. IFTTT erbij als je ook de pana Smart Cloud hebt en je kunt autoshiften. Bijvoorbeeld dit relais. En ja, deze komt van Amazon. Draait bij mij al jaren probleemloos. Maar ja, er zijn op het forum Cloud lovers en haters.harmen22 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 16:56:
[...]
Thnx! Ja dit herken ik als ik de WP s nachts ook uit heb staan. Heeft iemand en schemaatje voor de aansluiting van een thermostaat op CN4?
:strip_exif()/f/image/mDVqPKGFXuVrEsBCMDG6D5yO.jpg?f=fotoalbum_large)
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Toen werd ik wel een tikkeltje zenuwachtig, aangezien ik degene was die de Panasonic had aangeraden
Eerst de stekker van de druksensor gecontroleerd, die zat goed vast. Daarna een goede tip van @koevlaas2 gevonden: koevlaas2 in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
De rechter koudemiddel kraan bleek inderdaad volledig dicht te staan

Even gekeken en die staat via NodeRed gelimiteerd op 28%. Dat is max 19.1L/min en komt overeen met 0x76 in de pompsettings. Ik heb een 5J, dus dit zou goed genoeg moeten zijn toch?Tinkerer84 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:55:
[...]
Het lijkt er op dat de warmtepomp afslaat omdat de outlet/aanvoer temperatuur te hoog wordt terwijl de compressor frequentie al op het minimum zit. Vreemd genoeg blijft je inlet/return temperatuur relatief laag (vloerverwarming?). Is je flow toevallig beperkt/minimaal?
In mijn screenshot zie je ook dat hij nog ruimte heeft om de pompsnelheid omhoog te gooien, dus ik begrijp ook niet helemaal waarom hij afslaat.
Toen ik vanmorgen rond 10:20 de stooklijn een shift +2 gaf, na een uur +1 en daarna weer 0, draaide de WP gewoon door. Deze heeft inclusief een DHW run nu 6 uur non-stop gedraaid. Bij de stooklijn +2 wel op hoger vermogen, maar ik heb dat liever dan dat hij steeds runs van 20min doet.
Mijn heat delta staat op 3, zou die dan omhoog moeten om meer ruimte te geven?
Ik zou willen dat ik de WP kan sturen op het aantal Hz, zo zuinig mogelijk en dan kijk ik wel hoe warm het wordt in huis. Kan je op basis daarvan het aantal Hz omhoog gooien om het warmer te krijgen in huis, maarja dat kan helaas niet.
Zou mooi zijn, in combinatie met een OpenTherm thermostaat die % modulatie kan gevenKrilo_89 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 20:51:
[...]
Ik zou willen dat ik de WP kan sturen op het aantal Hz, zo zuinig mogelijk en dan kijk ik wel hoe warm het wordt in huis. Kan je op basis daarvan het aantal Hz omhoog gooien om het warmer te krijgen in huis, maarja dat kan helaas niet.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?
Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz
fundering = beton, dus dat wordt diamantboor (met waterkoeling) huren. Ik dacht het wel even te doen met een diamantboor met SDS koppeling voor een stenen muur, die kon ik na 2 gaten weggooien.Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:27:
Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.
Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?
Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.
Gewoon even goed spul huren, of een betonboorder laten komen.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Dank je wel voor je reactie.ConQuestador schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:29:
[...]Gewoon even goed spul huren, of een betonboorder laten komen.
Ik heb met de genoemde boren (25/30mm) wel eenvoudig gaten kunnen boren in de betonvloer. Heb er ook in de fundering mee geboord maar te lang geleden om te herinneren hoe dat ging.
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz
Ik zou een bedrijf laten komen, meestal rond de 100 euro per gat (verschil per regio) en je kan direct nog groter gaan voor extra isolatie.Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:27:
Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.
Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?
Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.
ID.4 1st | 2320 Wp NO | 3200 Wp ZW | Climarad Sensa V2X | Pana WH-MDC07J3E5
Door gewapend beton boren met een grote SDS is niet aan te raden, helemaal als je wat betonijzer tegenkomt. Je kunt ook onder de fundering door, en anders inderdaad laten boren. Als je wat groter laat boren heb je ook gelijk ruimte voor isolatie.Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:38:
[...]
Dank je wel voor je reactie.
Ik heb met de genoemde boren (25/30mm) wel eenvoudig gaten kunnen boren in de betonvloer. Heb er ook in de fundering mee geboord maar te lang geleden om te herinneren hoe dat ging.
Nog wel een toevoeging op dit onderwerp: het lijkt er op dat je de TSRT niet kan kalibreren in de controller. En dat is jammer, want ik zou hem een tikkie willen aanpassen. Vooral omdat het setpoint per hele graad gaat. Ik wil hem ergens daar tussenin kunnen laten regelen. (nu; 20 graden net te koud, 21 graden net te warmbartvl schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 19:12:
[...]
Ik heb de TSRT hangen. Dat is inderdaad niets meer enkele minder dan een thermistor. De temperatuursafhankelijke weerstand wordt in de elektronica van de warmtepomp omgezet in een temperatuur. En hoe nauwkeurig dat is vind ik nog een beetje vaag. In de grafieken gaat dat de ene keer met stapjes van 0,25 graden en de andere keer met stapjes van 0,5 graden.
Voorbeeld, de temperaturen die de afgelopen dagen gemeten zijn:
19,00
19,50
19,75
20,25
20,50
[graden Celsius]
Setpoint 20 graden
Het alternatief is knutselen met een weerstandje, moet ik nog eens even gaan uitzoeken of ik daar aan wil.
Life is not about specs, it is about joy!
Ik kan zo even geen reden verzinnen waarom iemand door de fundering zou willen boren. Zou dat in de meeste gevallen ook willen afraden.Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:27:
Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.
Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?
Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.
Staat je huis op (hei)palen?
Of bedoel je dat je in je kruipruimte horizontaal door je gevel wilt boren?
Je bedoeld door de vloer of muur? Toch niet door een echte funderingspaal?Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:27:
Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.
Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?
Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.
Zelf heb ik voor de 16cm ventilatiegaten voor de WPB een Boels watergekoelde diamantboor gebruikt en dat ging goed, maar met slijtage bijdrage vond ik het nog wel een duur grapje (richting 200€ als ik me goed herinner).
Voor de WP 28mm Cu leidingen heb ik gaten geboord in muren en betonnen vloer met een setje boren van Amazon .
En aangezien m'n hamerboor net overleden was, heb ik voor deze klus maar een hamerboor van Lidl gekocht, en dat werkte prima (meerdere gaten door 15cm betonvloer en bakstenen muren).
Betonijzer wat ik tegenkwam (je merkt het wel aan de boor...), doorgevijld met lange driehoekige vijl.
Was een stuk goedkoper, kon het op verschillende momenten uitvoeren, en nu heb ik nog een boorhamer erbij ook
PS. De boren die ik gebruikt heb zijn nu wel versleten (gat in stenen muur lukt nog wel, maar gaten in betonnen vloer gaat niet meer lukken denk ik).
En gebruik wel zo'n boorhamer met hoge slagenergie want met gewone klopboormachine heb je er niks aan.
En verder gewoon die boorhamer z'n werk laten doen (=verpulveren van beton, dus niet duwen!) en als ie te warm wordt, een tijdje laten rusten (boorhamer voor zo'n prijs niet overdrijven met belasten).
[ Voor 3% gewijzigd door dof op 23-12-2023 00:31 ]
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Als je het temperatuur-setpoint van je DHW alleen verlaagd gedurende nachtelijke uren en die overdag weer verhoogt, gaat hij geen DHW maken, tenzij de temperatuur van je boiler gewoon werkelijk aan de lage kant is natuurlijk, (dT van 8 of welke je ook hebt ingesteld).sjimmie schreef op woensdag 20 december 2023 @ 07:07:
[...]
Heb ik 2 jaar ongeveer zo gedaan.
Alleen liet ik hem pas in de middag rond 15:00 naar DHW gaan, voor de rest van de dag geen DHW. Want op het moment dat je naar DHW of Verwaremen+DHW schakelt zal de WP meteen een DHW Run doen, ook als de tank nog niet onder de ingestelde dT is gezakt (vervelende eigenschap).
Dus niet overschakelen naar Heat only gedurende de nacht.
Dit voorkomt onnodig opwarmen van je boiler zoals jij beschrijft.
Met dat soort boren moet je toch juist de hamerstand uitzetten? Dus alleen roteren?dof schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 00:21:toon volledige bericht
[...]
…
Voor de WP 28mm Cu leidingen heb ik gaten geboord in muren en betonnen vloer met een setje boren van Amazon .
En aangezien m'n hamerboor net overleden was, heb ik voor deze klus maar een hamerboor van Lidl gekocht, en dat werkte prima (meerdere gaten door 15cm betonvloer en bakstenen muren).
Betonijzer wat ik tegenkwam (je merkt het wel aan de boor...), doorgevijld met lange driehoekige vijl.
Was een stuk goedkoper, kon het op verschillende momenten uitvoeren, en nu heb ik nog een boorhamer erbij ook![]()
PS. De boren die ik gebruikt heb zijn nu wel versleten (gat in stenen muur lukt nog wel, maar gaten in betonnen vloer gaat niet meer lukken denk ik).
En gebruik wel zo'n boorhamer met hoge slagenergie want met gewone klopboormachine heb je er niks aan.
En verder gewoon die boorhamer z'n werk laten doen (=verpulveren van beton, dus niet duwen!) en als ie te warm wordt, een tijdje laten rusten (boorhamer voor zo'n prijs niet overdrijven met belasten).
Life is not about specs, it is about joy!
Nee, zo makkelijk is het niet. Er moet wel "gehamerd" worden (met flinke frequentie en flinke slagkracht), maar je moet het geheel niet al te veel willen helpen door zwaar te duwen, dan gaat het vaak mis (althans met goedkope boorhamers als deze).bartvl schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 07:56:
[...]
Met dat soort boren moet je toch juist de hamerstand uitzetten? Dus alleen roteren?
Stoppen en afkoelen als het ding te warm wordt, of een 10 x duurdere kopen
Zo'n gat van 15-20 cm lang en bv 5cm breed duurt wel even. Geduld hebben.
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Was hier het zelfde van plan tot ik een tip van een tweaker kreeg om er onderdoor te gaan, iets dieper graven maar daarna een eitje!Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:27:
Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.
Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?
Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.
Bespaard je ook nog eens geld.
Door de grindbetonfundering tussen de palen door. Die van amazon lijkt mij kostenefficient. Hoe schat je mijn kansen in? (twee gaten door 30cm beton)dof schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 00:21:
[...]Je bedoeld door de vloer of muur? Toch niet door een echte funderingspaal?
Voor de WP 28mm Cu leidingen heb ik gaten geboord in muren en betonnen vloer met een setje boren van Amazon .
Jij deed dat met een diamantboor neem ik aan, als je 50mm ging boren? Mag je met een diamantboor "hameren"?dof schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 11:31:
[...]Zo'n gat van 15-20 cm lang en bv 5cm breed duurt wel even. Geduld hebben.
Met mijn eerste WP ben ik onderdoor gegaan, 2x26mm geisoleerd in een 160mm mantelbuis. Dat ging inderdaad betrekkelijk eenvoudig. Er staat altijd vrij veel (grond)water op dat niveau dus die buis ligt altijd in het water. Ik had zomaar het idee dat door de fundering met netjes twee aansluitingen aan de buitenkant ook wel netjes zou zijn en gelijk droog. Wel 30cm ongeïsoleerd maar dat zal toch niet zoveel uitmaken.djpeterl1 schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 14:37:
[...]Was hier het zelfde van plan tot ik een tip van een tweaker kreeg om er onderdoor te gaan, iets dieper graven maar daarna een eitje! Bespaard je ook nog eens geld.
Heb een groene Bosch boorhamer (25 jaar oud, weinig gebruikt) dus dat moet wel lukken.
Weet ook niet hoe 2 x 32mm in een mantelbuis met isolatie eromheen zich gedraagt als ik dat onder de fundering door wil trekken en in de bocht/hoek wil buigen. Als ik hier de posts filter op "32" dan krijg ik de indruk dat dit nog niet meevalt. Bovendien zal ik in ieder geval door de betonvloer heen moeten dus een 35mm boor heb ik sowieso nodig. Zal wel voorboren met een 25mm en 30mm boor want die heb ik al.
Ik twijfel...
[ Voor 28% gewijzigd door Aziona op 23-12-2023 15:50 ]
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz
Had de 32mm met isolatie van uponor gebruikt, met zn 2tjes ging het relatief eenvoudig, het is wel wat trek, buig en maneuvreer werkAziona schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 15:32:toon volledige bericht
[...]
Door de grindbetonfundering tussen de palen door. Die van amazon lijkt mij kostenefficient. Hoe schat je mijn kansen in? (twee gaten door 30cm beton)
[...]
Jij deed dat met een diamantboor neem ik aan, als je 50mm ging boren? Mag je met een diamantboor "hameren"?
[...]
Met mijn eerste WP ben ik onderdoor gegaan, 2x26mm geisoleerd in een 160mm mantelbuis. Dat ging inderdaad betrekkelijk eenvoudig. Er staat altijd vrij veel (grond)water op dat niveau dus die buis ligt altijd in het water. Ik had zomaar het idee dat door de fundering met netjes twee aansluitingen aan de buitenkant ook wel netjes zou zijn en gelijk droog. Wel 30cm ongeïsoleerd maar dat zal toch niet zoveel uitmaken.
Heb een groene Bosch boorhamer (25 jaar oud, weinig gebruikt) dus dat moet wel lukken.
Weet ook niet hoe 2 x 32mm in een mantelbuis met isolatie eromheen zich gedraagt als ik dat onder de fundering door wil trekken en in de bocht/hoek wil buigen. Als ik hier de posts filter op "32" dan krijg ik de indruk dat dit nog niet meevalt. Bovendien zal ik in ieder geval door de betonvloer heen moeten dus een 35mm boor heb ik sowieso nodig. Zal wel voorboren met een 25mm en 30mm boor want die heb ik al.
Ik twijfel...
Misschien zou je het stuk wat in het water ligt in een mantelbuis kunnen leggen
Succes!
Ik zou niet door je funderingsbalk boren maar liever eronder door graven of er boven boren.Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:38:
[...]
Dank je wel voor je reactie.
Ik heb met de genoemde boren (25/30mm) wel eenvoudig gaten kunnen boren in de betonvloer. Heb er ook in de fundering mee geboord maar te lang geleden om te herinneren hoe dat ging.
Ik boor overigens altijd gaten van 65mm (2 stuks) want de isolatie en kabels gaan er bij mij ook doorheen.
Edit: boren kan je kopen bij Toolstation (voor niet te duur) en een SDS adapter naar een 1/2 bsp + verlenger eventueel hebben ze ook.
[ Voor 11% gewijzigd door koevlaas2 op 23-12-2023 20:25 ]
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Met de print CZ-NS4P kan je de compressor 0 - 10v aansturen.Krilo_89 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 20:51:
[...]
Even gekeken en die staat via NodeRed gelimiteerd op 28%. Dat is max 19.1L/min en komt overeen met 0x76 in de pompsettings. Ik heb een 5J, dus dit zou goed genoeg moeten zijn toch?
In mijn screenshot zie je ook dat hij nog ruimte heeft om de pompsnelheid omhoog te gooien, dus ik begrijp ook niet helemaal waarom hij afslaat.
Toen ik vanmorgen rond 10:20 de stooklijn een shift +2 gaf, na een uur +1 en daarna weer 0, draaide de WP gewoon door. Deze heeft inclusief een DHW run nu 6 uur non-stop gedraaid. Bij de stooklijn +2 wel op hoger vermogen, maar ik heb dat liever dan dat hij steeds runs van 20min doet.
Mijn heat delta staat op 3, zou die dan omhoog moeten om meer ruimte te geven?
Ik zou willen dat ik de WP kan sturen op het aantal Hz, zo zuinig mogelijk en dan kijk ik wel hoe warm het wordt in huis. Kan je op basis daarvan het aantal Hz omhoog gooien om het warmer te krijgen in huis, maarja dat kan helaas niet.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Deze print kost tussen de 275-400 euro. Waarom zou je die moeten willen?koevlaas2 schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 21:18:
[...]Met de print CZ-NS4P kan je de compressor 0 - 10v aansturen.
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz
Omdat @Krilo_89 de wens uitsprak op direct Hz te sturen, met die extra printplaat kan je met een spanning tussen 0 en 10 V 't vermogen van de WP sturen. Ik heb alleen begrepen uit eerdere discussies en experimenten van anderen dat dit niet een directe aansturing is en voor zover ik weet heeft niemand hier dat succesvol in gebruik.Aziona schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 22:10:
[...]
Deze print kost tussen de 275-400 euro. Waarom zou je die moeten willen?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
cc @Aziona @koevlaas2 Met 0-10V vraagsturing kun je niet direct de Hz aansturen. Je heb (beperkt) invloed op het opgenomen vermogen, waardoor inderdaad in sommige situaties ook de Hz gedrukt kan worden. Maar overigens nooit verhoogd. Ik gebruik vraagsturing. Een uitleg over mijn ervaringen vind je hier: Tiesert in "HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring"blb4 schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 22:41:
[...]
Omdat @Krilo_89 de wens uitsprak op direct Hz te sturen, met die extra printplaat kan je met een spanning tussen 0 en 10 V 't vermogen van de WP sturen. Ik heb alleen begrepen uit eerdere discussies en experimenten van anderen dat dit niet een directe aansturing is en voor zover ik weet heeft niemand hier dat succesvol in gebruik.
PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22
Heeft/had @flippy niet zo'n printplaat? Als ik mij goed herinner is dit alleen voor de T-cap.blb4 schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 22:41:
[...]
Omdat @Krilo_89 de wens uitsprak op direct Hz te sturen, met die extra printplaat kan je met een spanning tussen 0 en 10 V 't vermogen van de WP sturen. Ik heb alleen begrepen uit eerdere discussies en experimenten van anderen dat dit niet een directe aansturing is en voor zover ik weet heeft niemand hier dat succesvol in gebruik.
Ik zit ook wel eens te stoeien met te hoog vermogen bij milde temperaturen. Compressor beperken zonder de ventilator te beperken zou ideaal zijn.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Oei, 30cm is wel veel. Dan zou ik toch naar een andere route zoeken. Die boren zijn in totale lengte nauwelijks meer. Dat -zelf- boren gaat heel zwaar worden.Aziona schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 15:32:
[...]
Door de grindbetonfundering tussen de palen door. Die van amazon lijkt mij kostenefficient. Hoe schat je mijn kansen in? (twee gaten door 30cm beton)
Nee, die Amazon boren zijn geen diamant boren, die hebben staal verharde punten. Die slijten wel.Jij deed dat met een diamantboor neem ik aan, als je 50mm ging boren? Mag je met een diamantboor "hameren"?
Hameren is met die boren wel nodig.
Ik zou er weer onderdoor proberen, dat is makkelijker, of een andere route zoeken.Met mijn eerste WP ben ik onderdoor gegaan, 2x26mm geisoleerd in een 160mm mantelbuis. Dat ging inderdaad betrekkelijk eenvoudig. Er staat altijd vrij veel (grond)water op dat niveau dus die buis ligt altijd in het water. Ik had zomaar het idee dat door de fundering met netjes twee aansluitingen aan de buitenkant ook wel netjes zou zijn en gelijk droog. Wel 30cm ongeïsoleerd maar dat zal toch niet zoveel uitmaken.
Heb een groene Bosch boorhamer (25 jaar oud, weinig gebruikt) dus dat moet wel lukken.
Weet ook niet hoe 2 x 32mm in een mantelbuis met isolatie eromheen zich gedraagt als ik dat onder de fundering door wil trekken en in de bocht/hoek wil buigen. Als ik hier de posts filter op "32" dan krijg ik de indruk dat dit nog niet meevalt. Bovendien zal ik in ieder geval door de betonvloer heen moeten dus een 35mm boor heb ik sowieso nodig. Zal wel voorboren met een 25mm en 30mm boor want die heb ik al.
Ik twijfel...
Boren in betonnen vloer voor 32mm buis, zou ik doen met tenminste 40mm, liever nog 50 mm dan heb je wat ruimte voor evt dunne bescherming/isolatie. Voorboren hooguit met 8 mm of 10 mm boor, zodat je een justering voor de grote (50mm) boor hebt.
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Ik heb er eentje ja, ik gebruik hem echter niet omdat hij achteraf niet nodig blijkt. Dus als iemand hem voor een semi-zacht prijsje wilt overnemen kan dat...timovd schreef op zondag 24 december 2023 @ 09:53:
[...]
Heeft/had @flippy niet zo'n printplaat? Als ik mij goed herinner is dit alleen voor de T-cap.
Ik zit ook wel eens te stoeien met te hoog vermogen bij milde temperaturen. Compressor beperken zonder de ventilator te beperken zou ideaal zijn.
en hij past gewoon op elke panasonic van de H en J serie, tcap of niet.
[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 24-12-2023 12:35 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Hoe stuur je de tweede pomp aan? Draait deze gewoon altijd als de warmtepomp draait? Of is deze vraaggestuurd via een ruimtethermostaat? In dat laatste geval: Heeft de warmtepomp dan wel door dan er vraag is, de temperatuur daalt en hij dus weer aan het werk moet? (op het moment dat hij even stil stond..)fietsensloper schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 23:16:
[...]
Ik heb de waterpomp van de WP gewoon op een vaste flow ingesteld, en daarbij de waarde in de handleiding aangehouden(24.5L/m voor de 9Kw T-Cap)
De secondaire pomp staat op constante druk ingesteld, en verpompt de meeste tijd 21.5 tot 23.5L/min.
Mijn buffervat heb ik ook aangesloten zoals in voorbeeld C.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
die word aangestuurd door je naregeling wat achter de buffer zit. dus je thermostaatregeling.RaymondD schreef op zondag 24 december 2023 @ 12:55:
[...]
Hoe stuur je de tweede pomp aan? Draait deze gewoon altijd als de warmtepomp draait? Of is deze vraaggestuurd via een ruimtethermostaat? In dat laatste geval: Heeft de warmtepomp dan wel door dan er vraag is, de temperatuur daalt en hij dus weer aan het werk moet? (op het moment dat hij even stil stond..)
de pomp van de warmtepomp zelf draait alleen over de tank en die is alleen bezig de tank op temperatuur te houden. die weet dus niet of er vraag is en hoeveel. die regelt dus uitsluitend op tanktemperatuur.
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Maar in het geval van @fietsensloper heeft hij dus geen sensor op het buffervat en de warmtepomp zo ingesteld dat er geen buffervat is. Mijn vraag is dan dus of de warmtepomp gestart wordt op het moment dat de vraagkant het buffervat aan het gebruiken is. De warmtepomp kan in dat geval denken dat de buffer nog op temperatuur is, terwijl dat al niet meer zo is.flippy schreef op zondag 24 december 2023 @ 13:04:
[...]
die word aangestuurd door je naregeling wat achter de buffer zit. dus je thermostaatregeling.
de pomp van de warmtepomp zelf draait alleen over de tank en die is alleen bezig de tank op temperatuur te houden. die weet dus niet of er vraag is en hoeveel. die regelt dus uitsluitend op tanktemperatuur.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
de retourtemperatuur is de referentie, dat is wat de pana ziet als buffervattemperatuur. immers heeft hij niks te doen met de rest van het systeem. het vat word gewoon altijd op temperatuur gehouden.RaymondD schreef op zondag 24 december 2023 @ 13:33:
[...]
Maar in het geval van @fietsensloper heeft hij dus geen sensor op het buffervat en de warmtepomp zo ingesteld dat er geen buffervat is. Mijn vraag is dan dus of de warmtepomp gestart wordt op het moment dat de vraagkant het buffervat aan het gebruiken is. De warmtepomp kan in dat geval denken dat de buffer nog op temperatuur is, terwijl dat al niet meer zo is.
je kan het wel allemaal laten regelen door de pana (2 zonesysteem) maar dan heb je de 2e printplaat nodig.
[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 24-12-2023 13:39 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
VERW + DHW gaat om 05:00 aan, tot 09:00.
Evt tussen 12:00 en 13:00 een DHW run, maar tot nu toe nog niet nodig geweest, dus die kan ik denk ik wel uit het schema halen.
Dan om 15:00 weer aan tot 21:00, VERW + DHW. Doet dan gelijk aan het begin de DHW run, en daarna alleen nog VERW.
Tijdens de run geen pendel meer.
Temperatuur beneden schommelt gedurende die 24 uur tussen ca 19,5 en 20,5 graden. Dat is voor ons prima.
Even afwachten als het kouder wordt of dat nog steeds gehaald worden, maar voor nu ben ik tevreden.
Scheelt trouwens ook een hoop stromen, zeker 5-6kWh minder per dag!
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oPxHSUaOcNbgqTie5cZvYUT2.jpg?f=user_large)
[ Voor 3% gewijzigd door Pazo op 24-12-2023 14:31 ]
Grote Enphase topic • IQ Gateway lokaal uitlezen • PVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023
Je kunt de Pana aansturen op watertemperatuur of met een externe thermostaat (ook nog met de interne thermostaat en een ruimtesensor, maar die laat ik even buiten beschouwing).RaymondD schreef op zondag 24 december 2023 @ 13:33:
[...]
Maar in het geval van @fietsensloper heeft hij dus geen sensor op het buffervat en de warmtepomp zo ingesteld dat er geen buffervat is. Mijn vraag is dan dus of de warmtepomp gestart wordt op het moment dat de vraagkant het buffervat aan het gebruiken is. De warmtepomp kan in dat geval denken dat de buffer nog op temperatuur is, terwijl dat al niet meer zo is.
Met de externe thermostaat gaat de WP gewoon draaien bij het aan-signaal. De WP stopt als het signaal afvalt, of als de Ta te hoog wordt. In dat laatste geval blijft de waterpomp wel in snuffelmode draaien om te bepalen of de compressor weer in kan schakelen als het water voldoende afgekoeld is.
Als je alleen op watertemperatuur stuurt gebeurt hetzelfde, alleen dan zonder het aan-uit signaal. Je kunt wel een buitentemperatuur instellen waaronder de WP pas aan mag gaan.
haal dan die ochtendrun eruit en laat hem simddags gewoon doordraaien tot een uur of 6 savonds. dat is verreweg het meest efficient en geeft minste overlast. smorgens moet je hem laten doorlopen om de warmte in de toko te krijgen. dan gebruik je die buffer om simddags SWW te maken en dan kan die savonds ook de hele avond verwarmen zodat je smorgens niet zo hard eraan hoeft te trekken. kan de stooklijn ook weer omlaag wat je weer centen bespaart en tegleijk is je temperatuur constanter in huis.Pazo schreef op zondag 24 december 2023 @ 14:29:
Even terugkomend op een aantal dagen proberen met een weekschema: bevalt goed
VERW + DHW gaat om 05:00 aan, tot 09:00.
Evt tussen 12:00 en 13:00 een DHW run, maar tot nu toe nog niet nodig geweest, dus die kan ik denk ik wel uit het schema halen.
Dan om 15:00 weer aan tot 21:00, VERW + DHW. Doet dan gelijk aan het begin de DHW run, en daarna alleen nog VERW.
Tijdens de run geen pendel meer.
Temperatuur beneden schommelt gedurende die 24 uur tussen ca 19,5 en 20,5 graden. Dat is voor ons prima.
Even afwachten als het kouder wordt of dat nog steeds gehaald worden, maar voor nu ben ik tevreden.
[Afbeelding]
[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 24-12-2023 14:33 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Want? Overlast geen last van, we horen het 's ochtends zo goed als niet.flippy schreef op zondag 24 december 2023 @ 14:31:
[...]
haal dan die ochtendrun eruit en laat hem simddags gewoon doordraaien tot een uur of 6 savonds. dat is verreweg het meest efficient en geeft minste overlast.
Toen ik de WP overdag langer liet lopen, werd het te warm beneden en ging het pendelen; kan zijn warmte niet kwijt. Dit is voor ons beter.
Grote Enphase topic • IQ Gateway lokaal uitlezen • PVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023
dat betekent dat je stooklijn te hoog staat. te warm in huis is symptoom, het probleem is je stooklijn en je bent nu symptoombestrijding aan het doen ipv het probleem aanpakken door je stooklijn wat omlaag te doen.Pazo schreef op zondag 24 december 2023 @ 14:33:
[...]
Want? Overlast geen last van, we horen het 's ochtends zo goed als niet.
Toen ik de WP overdag langer liet lopen, werd het te warm beneden en ging het pendelen; kan zijn warmte niet kwijt. Dit is voor ons beter.
en "niet" horen is beter dan "bijna niet".
[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 24-12-2023 14:35 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Dus sorry maar ik ga nu niet weer beginnen met langer runs / andere stooklijnen want dat heb ik de afgelopen maand al 10x geprobeerd en dat werkte niet. Krijg nu eindelijk rust in de WP ten opzicht van wat het was.
Elk huis / situatie is anders, en voor mij is dit nu voorlopig goed
Grote Enphase topic • IQ Gateway lokaal uitlezen • PVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023
@flippy ik geloof dat bij hem de afgifte iets te klein was, dan kan een schema wel helpen. Ik doe het ook zo. Alleen als het (behoorlijk) kouder wordt moet het schema misschien weer aangepast worden.Pazo schreef op zondag 24 december 2023 @ 14:40:
ik snap je punt / je goedbedoelde adviezen, maar ben al een ruim een maand bezig om de pendel eruit te krijgen en het minder warm in huis te krijgen. Nu eindelijk met dit schema heeft de vloer de tijd om wat af te koelen, en is het gelukt.
Dus sorry maar ik nu niet weer beginnen met langer runs / andere stooklijnen want dat heb ik de afgelopen maand al 10x geprobeerd en dat werkte niet. Krijg nu eindelijk rust in de WP ten opzicht van wat het was.
Elk huis / situatie is anders, en voor mij is dit nu voorlopig goed
Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder
Met die optionele printplaat en het buffervat aangesloten zoals panasonic het bedoelt, meet je ook de buffertemperatuur en regelt de pana die op een instelbaar aantal graden boven de met WAR of direct gevraagde aanvoertemperatuur voor de enige of warmste zone er achter. Je kunt dan met de pana beide of de koudste zone naregelen met een mengventiel en secundaire pomp. Zonder opt. printplaat kun je eigenlijk alleen het buffervat aansturen als dikke radiator. Als je dan de secundaire pomp regelt op een flow gelijk aan die van de pana heb je effectief zonder extra afsluiters de buffertank buiten werking gesteld.flippy schreef op zondag 24 december 2023 @ 13:39:
[...]
de retourtemperatuur is de referentie, dat is wat de pana ziet als buffervattemperatuur. immers heeft hij niks te doen met de rest van het systeem. het vat word gewoon altijd op temperatuur gehouden.
je kan het wel allemaal laten regelen door de pana (2 zonesysteem) maar dan heb je de 2e printplaat nodig.
1
2
3
4
5
6
7
| def getEnergyNames(pUnitname): if pUnitname.startswith('Heat_Energy_') : return "Heat_Energy_Consumption","Heat_Energy_Production","Heat_Energy_COP" if pUnitname.startswith('Cool_Energy_') : return "Cool_Energy_Consumption","Cool_Energy_Production","Cool_Energy_COP" if pUnitname.startswith('DHW_Energy_') : return "DHW_Energy_Consumption","DHW_Energy_Production","DHW_Energy_COP" |
Nu zou ik dit ervan kunnen maken:
1
2
3
4
5
6
7
| def getEnergyNames(pUnitname): if pUnitname.startswith('Heat_Power_') : return "Heat_Energy_Consumption","Heat_Energy_Production","Heat_Energy_COP" if pUnitname.startswith('Cool_Power_') : return "Cool_Energy_Consumption","Cool_Energy_Production","Cool_Energy_COP" if pUnitname.startswith('DHW_Power_') : return "DHW_Energy_Consumption","DHW_Energy_Production","DHW_Energy_COP" |
aangezien HeishaMon met de J-serie Power gebruikt ipv Energy.
Alleen werkt dat helaas niet

Jammer want nu kan ik geen cop bepalen...
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ik geloof niet dat het met de H of J serie heeft te maken maar met nieuwe versies van de Heishamon firmware. Er zijn verschillende Heishamon topics op Tweakers. Bijvoorbeeld:Speedy-Andre schreef op zondag 24 december 2023 @ 22:43:toon volledige bericht
Ik heb een (oude) plug-in voor Domoticz draaien die blijkbaar naar de verkeerde termen luistert.
code:
1 2 3 4 5 6 7 def getEnergyNames(pUnitname): if pUnitname.startswith('Heat_Energy_') : return "Heat_Energy_Consumption","Heat_Energy_Production","Heat_Energy_COP" if pUnitname.startswith('Cool_Energy_') : return "Cool_Energy_Consumption","Cool_Energy_Production","Cool_Energy_COP" if pUnitname.startswith('DHW_Energy_') : return "DHW_Energy_Consumption","DHW_Energy_Production","DHW_Energy_COP"
Nu zou ik dit ervan kunnen maken:
code:
1 2 3 4 5 6 7 def getEnergyNames(pUnitname): if pUnitname.startswith('Heat_Power_') : return "Heat_Energy_Consumption","Heat_Energy_Production","Heat_Energy_COP" if pUnitname.startswith('Cool_Power_') : return "Cool_Energy_Consumption","Cool_Energy_Production","Cool_Energy_COP" if pUnitname.startswith('DHW_Power_') : return "DHW_Energy_Consumption","DHW_Energy_Production","DHW_Energy_COP"
aangezien HeishaMon met de J-serie Power gebruikt ipv Energy.
Alleen werkt dat helaas niet![]()
Jammer want nu kan ik geen cop bepalen...
HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring
De warmtepomp weet inderdaad niet van het bestaan van het buffervat af. Hij regelt daar dus ook niets.
De secondaire pomp staat ingesteld op automatisch, die regelt zelf hoeveel hij verpompt. Zogenaamd auto-adapt. Hoe meer hij kwijt kan, hoe harder hij aan het werk gaat. Zet ik bijvoorbeeld een thermostaatknop van een radiator handmatig open, dan gaat de flow automatisch omhoog. Mijn vloerverwarming staat altijd open, dus hij is altijd aan het werk.
De warmtepomp regelt zichzelf aan de hand van de sensor die ik opde aanvoer leiding NA het t-stuk heb geplaatst. De Z1 sensor is dat. Zo staat hij ook ingesteld. Hij doet dus in principe niets met de buffer temperatuur, maar puur met de aanvoertemperatuur.
Ik weet het, het nut van de buffer is dus ook discutabel. Maar alleen al tijdens de dagen met veel defrosts ben ik er heel blij mee. Hij gebruikt dan ook nooit de compressor voor het defrosten, want de inhoud(300L) en flow van 42L/min is meer dan genoeg.
Ik hoop dat het duidelijk is zo
Domoticz geeft fouten in het log met de aanpassing, ik heb de versie met opentherm op 1 pcb dus dat zal beperken welke firmware er mee werkt.FransvWoerkom schreef op zondag 24 december 2023 @ 23:56:
[...]
Ik geloof niet dat het met de H of J serie heeft te maken maar met nieuwe versies van de Heishamon firmware. Er zijn verschillende Heishamon topics op Tweakers. Bijvoorbeeld:
HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring
Met HA heb ik het aparte probleem dat hij de mqtt topics niet lijkt te zien, terwijl veel andere devices goed werken met mqtt.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ik heb dezelfde Heishamon met firmwareversie 3.1.Speedy-Andre schreef op maandag 25 december 2023 @ 00:35:
[...]
Domoticz geeft fouten in het log met de aanpassing, ik heb de versie met opentherm op 1 pcb dus dat zal beperken welke firmware er mee werkt.
Met HA heb ik het aparte probleem dat hij de mqtt topics niet lijkt te zien, terwijl veel andere devices goed werken met mqtt.
De bestaande integrations voor home assistant op GitHub heb ik moeten aanpassen om de COP berekeningen werkend te krijgen: zo’n beetje alles waar ‘power’ stond ‘energy’ van gemaakt. Dus niet alleen de berekeningen, maar ook de topics.
In MQTT explorer is het gemakkelijk te vinden wat je Heishamon uitzendt. Anders kun je het op de console output pagina van je Heishamon terugvinden.
Afhankelijk van welke Domoticz integration je gebruikt, kun je daar de code van de beschikbare integrations overeenkomstig van aanpassen.
[ Voor 5% gewijzigd door boredgeestje op 25-12-2023 08:24 ]
This post was created with 100% recycled electrons
Ik kijk idd met mqtt explorer welke data mijn host bereikt en daar staat overal Power.boredgeestje schreef op maandag 25 december 2023 @ 08:22:
[...]
Ik heb dezelfde Heishamon met firmwareversie 3.1.
De bestaande integrations voor home assistant op GitHub heb ik moeten aanpassen om de COP berekeningen werkend te krijgen: zo’n beetje alles waar ‘power’ stond ‘energy’ van gemaakt. Dus niet alleen de berekeningen, maar ook de topics.
In MQTT explorer is het gemakkelijk te vinden wat je Heishamon uitzendt. Anders kun je het op de console output pagina van je Heishamon terugvinden.
Afhankelijk van welke Domoticz integration je gebruikt, kun je daar de code van de beschikbare integrations overeenkomstig van aanpassen.
Mijn Domoticz script is versie 0.2.1, hier gaat namen aanpassen niet goed mee dus ik probeer 0.1.7 eens.
In HA komt de main topic niet binnen als ik dat met de mqtt integratie bekijk, het is correct ingevuld.
Andere integraties zoals Tasmota en Shelly mqtt werken prima dus opzich werkt mqtt wel.
Mogelijk is er nog iets met de ip afhandeling niet lekker, HA is een keer onbereikbaar geweest na oefenen met wifi op die Pi en dat moest ik in de config.txt (root) herstellen.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Wat de werking betreft is het hier nog even een start/stop feest vanwege het warme weer maar af en toe heb ik iets langere runs.
:strip_exif()/f/image/75KEfbzqTv5968TEWkAbgSlj.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/qYG9NTlidDcyRrNiYC2KB7mj.jpg?f=fotoalbum_medium)
Ik merk dat de runs langer worden met meer radiatoren open, ik heb geen buffer maar wel een lange 28mm toevoer van 2x 6m plus 2x 1m 1" flex buiten.
Reken je uit wat de inhoud van 1m 28mm buis is (zeg 25mm van binnen) dan is dat bijna 2 liter dus al 28 liter met de flex erbij.
Het systeem spoelen met alles open leverde 90 liter op dus in huis zal dat 80 liter zijn.
Momenteel heb ik genoeg aan 35C en een delta van 5K, in de nacht is hij uit omdat hij het snel weer op temperatuur krijgt.
Het verbruik ligt rond 6kWh per dag, in de nacht 10W en zonder verwarmen 30W (pomp doet dan 10l/min).
De airco is wat zuiniger maar dan mis ik wel het comfort (meer restwarmte als wp niet draait dan met de airco).
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Bij deze buitentemperaturen helpt QM 3 tegen het snelle optoeren en meteen weer afslaan. Daarmee bespaar je geen kWh-en maar wel start-stops.Speedy-Andre schreef op maandag 25 december 2023 @ 11:36:
Tja, ik vroeg het hier omdat ik gebruikers met specifieke ervaring hoopte aan te treffen en ik vond er een
Wat de werking betreft is het hier nog even een start/stop feest vanwege het warme weer maar af en toe heb ik iets langere runs.
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik merk dat de runs langer worden met meer radiatoren open, ik heb geen buffer maar wel een lange 28mm toevoer van 2x 6m plus 2x 1m 1" flex buiten.
Reken je uit wat de inhoud van 1m 28mm buis is (zeg 25mm van binnen) dan is dat bijna 2 liter dus al 28 liter met de flex erbij.
Het systeem spoelen met alles open leverde 90 liter op dus in huis zal dat 80 liter zijn.
Momenteel heb ik genoeg aan 35C en een delta van 5K, in de nacht is hij uit omdat hij het snel weer op temperatuur krijgt.
Het verbruik ligt rond 6kWh per dag, in de nacht 10W en zonder verwarmen 30W (pomp doet dan 10l/min).
De airco is wat zuiniger maar dan mis ik wel het comfort (meer restwarmte als wp niet draait dan met de airco).
Da's een snelle manier ja, wat instellen betreft dan.FransvWoerkom schreef op maandag 25 december 2023 @ 13:48:
[...]
Bij deze buitentemperaturen helpt QM 3 tegen het snelle optoeren en meteen weer afslaan. Daarmee bespaar je geen kWh-en maar wel start-stops.
Ik gebruik de thermostaat van de remote nu nog, die heb ik 'gekalibreerd' door hem 1,5C lager te zetten.
Daarmee ben ik niet de grote hysterese kwijt maar klopt de temperatuur wel beter met wat ik instel.
De HeishaMon draait inmiddels stabieler, die kan ik straks eens solo gaan gebruiken wat dan ten koste gaat van de cloud logs tot nu toe maar dan zou ik wel de Honeywell Touch kunnen gebruiken die nu nog de verbinding verliest met HeishaMon in de read-only stand.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Lijkt mij een factor 4 minderSpeedy-Andre schreef op maandag 25 december 2023 @ 11:36:
Reken je uit wat de inhoud van 1m 28mm buis is (zeg 25mm van binnen) dan is dat bijna 2 liter dus al 28 liter met de flex erbij.
:strip_exif()/f/image/5xwuazTZH2c2xgHGgPMAmbqg.jpg?f=fotoalbum_large)
Is er ook een site waar je dit kan betekenen?Maurice1066 schreef op maandag 25 december 2023 @ 16:07:
[...]
Lijkt mij een factor 4 minder
[Afbeelding]
Ik heb 60m2 vloerverwarming over 19mm2 buizen. Daarnaast 4x T22 radiatoren altijd open (met Noctua heatfans (beetje overkill, maar de warmte wordt echt de kamer in geblazen)).
Volgens mij red ik het príma zonder buffervat als ik de warmtepomp rechtstreeks (met zeg 28 of 32mm) op de verdelers aansluit

7 liter maar wat wel betekent dat er meer inhoud is buiten die buizen.
https://www.berekenen.nl/a-z/inhoud-cilinder-berekenen
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
https://calculatortotaal....d-cilinder-calculator.phpWhiskey48 schreef op maandag 25 december 2023 @ 16:10:
[...]
Is er ook een site waar je dit kan betekenen?
Ik heb 60m2 vloerverwarming over 19mm2 buizen. Daarnaast 4x T22 radiatoren altijd open (met Noctua heatfans (beetje overkill, maar de warmte wordt echt de kamer in geblazen)).
Volgens mij red ik het príma zonder buffervat als ik de warmtepomp rechtstreeks (met zeg 28 of 32mm) op de verdelers aansluit
https://www.econo.nl/Bere...00&Param2=20&Param3=69,24
Ik heb nog een tado hangen, en ik las dat ik die op de CN4 kan hangen. Dan zou deze in aan/uit modus de Wp warmtevraag moeten uitschakelen als de temp in de woonkamer hoger is dan de ingestelde temperatuur.
Daarnaast heb ik ook een Heishamon en zou ik deze ook met OpenTherm aan kunnen sluiten. Echter, hoe kan ik dan slim in de Heishamon de WP uitschakelen? Er is geen 'setting' om de warmtevraag uit te schakelen toch? Of zou ik dan een stooklijn in heishamon programmeren en bij geen warmtevraag de targettemp flink omlaag schroeven?
Je kan ook evt wisselen tussen heat/dhw en dhw setting om te voorkomen dat hij warmte maakt.
Wat hebben jullie toegepast?
maak het jezelf nu niet te ingewikkeld en begin bij de basis: stooklijn lager zetten.I-King schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 14:17:
Ik heb nu de WP lopen al een tijdje, maar soms wordt het binnen te warm.
en je moet de HCNL gebruiken, dus CN2, niet CN4. met CN4 zet je de hele unit uit, dus ook geen SWW meer.
CN2 op de L en H is de juiste manier.
[ Voor 21% gewijzigd door flippy op 26-12-2023 14:39 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Ik werk met radiatoren en die zijn heel snel weer opgewarmd. Ik dacht dus om 'm wat warmer te laten worden hij dus wat langer door kan gaan, en ik 'm met thermostaat dan begrens.
Ik merk iig bij mijn airco's zeer duidelijk dat pendelen best onzuinig is.
als je al op de pendelgrens zit moet je gewoon ingrijpen met een simpele thermostaat op CN2.I-King schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 14:40:
@flippy Sorry, had ik niet benoemd. Maar heb de stooklijn aangepast naar het minimum vermogen van 2500W. Als ik 'm dan lager zet dan gaat hij behoorlijk pendelen omdat hij maar heel kort aanspringt voor hij de gewenste temperatuur behaald.
Ik werk met radiatoren en die zijn heel snel weer opgewarmd. Ik dacht dus om 'm wat warmer te laten worden hij dus wat langer door kan gaan, en ik 'm met thermostaat dan begrens.
Ik merk iig bij mijn airco's zeer duidelijk dat pendelen best onzuinig is.
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Uiteraard alleen als die tado een schakelcontact heeft dat tegen 230V kan en er een kabel ligt die geschikt is voor 230V.I-King schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 14:46:
@flippy Het gaat lekker, ik doelde ook op CN2, ik had beide even omgewisseld. Maar als ik de tado dan omzet naar aan/uit dan kan ik die gewoon gebruiken op de CN2, dan ga ik dat doen. De tado heb ik toch al hangen.
Toch nog wat vragen over de start problemen die ik heb. Tips die werden gegeven was op de Ta hoger te zetten die staat nu op 27c en verder gaf @Thorsd aan dat ik waarschijnlijk een hoge weerstand in het systeem heb maar dat lijkt niet zo te zijn aangezien ik met lage pump duty best een hoge flow heb.
Duty | L/min |
80 | 9.8 |
120 | 25.55 |
133 | 30 |
Hier een voorbeeld wat er mis gaat Ta(23,75c) zit al een lange tijd 3 graden onder Tr tijdens uitschakelen. Dan bedenkt de pomp om te gaan starten en dan gaat eerst de waterpomp korte tijd op een duty van 110 en zakt gelijk daarna weer naar 81 wat ongeveer 10L/min is. Op dat moment start ook de compressor en die gaat steeds hoger tot 54hz en dan schakelt de compressor weer uit omdat de Ta ondertussen gestegen is naar 32c wat te hoog is want dit is hoger dan 2 graden boven de gewenste target temp en dan schakeld dus heel de warmtepomp zich weer uit.
/f/image/fwxgFB1OiBlkMGs3OcFv91qU.png?f=fotoalbum_large)
Dit gedrag doet de warmte pomp dus altijd met starten waardoor ik hem nooit aan krijg. Aanzetten doe ik door Ta heel hoog te zetten tot de pomp aantal minuten loopt en daarna zet ik hem weer lager.
Gegevens van mijn system:
9kw J serie enkelfase
74m2 vloeroppervlakte
650meter 18x2 buis 10cm HoH.
systeem inhoud ongeveer 120/130 liter.
Ta: Direct op 27c
Tdelta: 2c
thermostaat: water temperatuur.
waterpomp op Delta regeling
Iemand een idee hoe dit op te lossen? Als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag.
Bedankt voor de check. Daarom had ik er CN4 van gemaakt, maar misschien dan toch maar gewoon schakelen met een Shelly, de Tado kan wel 230V, maar er loopt nu gewoon een dun kabeltje (a la speakerkabel), daar mss maar geen 230V doorheen jagen. Daarom had ik gehoopt/gedacht/verwacht dat de Heishamon misschien iets handigs kon doen. Kan namelijk wel de thermostaat op de OpenTherm aansluiting zetten.FransvWoerkom schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 16:18:
[...]
Uiteraard alleen als die tado een schakelcontact heeft dat tegen 230V kan en er een kabel ligt die geschikt is voor 230V.
Heb je al eens met Quiet Mode 3 geprobeerd?SkullboyNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 19:29:toon volledige bericht
[...]
Toch nog wat vragen over de start problemen die ik heb. Tips die werden gegeven was op de Ta hoger te zetten die staat nu op 27c en verder gaf @Thorsd aan dat ik waarschijnlijk een hoge weerstand in het systeem heb maar dat lijkt niet zo te zijn aangezien ik met lage pump duty best een hoge flow heb.
Duty L/min 80 9.8 120 25.55 133 30
Hier een voorbeeld wat er mis gaat Ta(23,75c) zit al een lange tijd 3 graden onder Tr tijdens uitschakelen. Dan bedenkt de pomp om te gaan starten en dan gaat eerst de waterpomp korte tijd op een duty van 110 en zakt gelijk daarna weer naar 81 wat ongeveer 10L/min is. Op dat moment start ook de compressor en die gaat steeds hoger tot 54hz en dan schakelt de compressor weer uit omdat de Ta ondertussen gestegen is naar 32c wat te hoog is want dit is hoger dan 2 graden boven de gewenste target temp en dan schakeld dus heel de warmtepomp zich weer uit.
[Afbeelding]
Dit gedrag doet de warmte pomp dus altijd met starten waardoor ik hem nooit aan krijg. Aanzetten doe ik door Ta heel hoog te zetten tot de pomp aantal minuten loopt en daarna zet ik hem weer lager.
Gegevens van mijn system:
9kw J serie enkelfase
74m2 vloeroppervlakte
650meter 18x2 buis 10cm HoH.
systeem inhoud ongeveer 120/130 liter.
Ta: Direct op 27c
Tdelta: 2c
thermostaat: water temperatuur.
waterpomp op Delta regeling
Iemand een idee hoe dit op te lossen? Als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag.
Van wat ik hier gelezen heb had ik begrepen dat je niet de Quiet Modes wil gebruiken of heb ik dat mis ?ErikKo schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 20:16:
[...]
Heb je al eens met Quiet Mode 3 geprobeerd?
Ik heb 230v over een twee aderige 0,5mm2 kabel lopen dus die speaker kabel zal wel net zo zijn.I-King schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 20:02:
[...]
Bedankt voor de check. Daarom had ik er CN4 van gemaakt, maar misschien dan toch maar gewoon schakelen met een Shelly, de Tado kan wel 230V, maar er loopt nu gewoon een dun kabeltje (a la speakerkabel), daar mss maar geen 230V doorheen jagen. Daarom had ik gehoopt/gedacht/verwacht dat de Heishamon misschien iets handigs kon doen. Kan namelijk wel de thermostaat op de OpenTherm aansluiting zetten.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋
Er wordt gezegd dat dat van negatieve invloed is op de cop, maar het zorgt ervoor dat de wp rustiger opstart en kan helpen om doorschieten van Ta te voorkomen / runs te verlengenSkullboyNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 20:24:
[...]
Van wat ik hier gelezen heb had ik begrepen dat je niet de Quiet Modes wil gebruiken of heb ik dat mis ?
Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder
Waarom loopt je inlet in grafiek niet op vraag ik me dan af. Zou beginnen met je deltaT op een wat gebruikelijkere waarde te zetten 5 of 6. Verwacht niet gelijk hier de oplossing mee aan te rijken maar dan sluiten we die iig uit.SkullboyNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 19:29:toon volledige bericht
[...]
Toch nog wat vragen over de start problemen die ik heb. Tips die werden gegeven was op de Ta hoger te zetten die staat nu op 27c en verder gaf @Thorsd aan dat ik waarschijnlijk een hoge weerstand in het systeem heb maar dat lijkt niet zo te zijn aangezien ik met lage pump duty best een hoge flow heb.
Duty L/min 80 9.8 120 25.55 133 30
Hier een voorbeeld wat er mis gaat Ta(23,75c) zit al een lange tijd 3 graden onder Tr tijdens uitschakelen. Dan bedenkt de pomp om te gaan starten en dan gaat eerst de waterpomp korte tijd op een duty van 110 en zakt gelijk daarna weer naar 81 wat ongeveer 10L/min is. Op dat moment start ook de compressor en die gaat steeds hoger tot 54hz en dan schakelt de compressor weer uit omdat de Ta ondertussen gestegen is naar 32c wat te hoog is want dit is hoger dan 2 graden boven de gewenste target temp en dan schakeld dus heel de warmtepomp zich weer uit.
[Afbeelding]
Dit gedrag doet de warmte pomp dus altijd met starten waardoor ik hem nooit aan krijg. Aanzetten doe ik door Ta heel hoog te zetten tot de pomp aantal minuten loopt en daarna zet ik hem weer lager.
Gegevens van mijn system:
9kw J serie enkelfase
74m2 vloeroppervlakte
650meter 18x2 buis 10cm HoH.
systeem inhoud ongeveer 120/130 liter.
Ta: Direct op 27c
Tdelta: 2c
thermostaat: water temperatuur.
waterpomp op Delta regeling
Iemand een idee hoe dit op te lossen? Als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag.
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Als ik kijkt naar de flow doet hij 10L/min de hele startup duurt ongeveer 3min dan heeft hij nog maar 30 liter verpompt dus het water wat terug zal alleen maar koud water uit de vloer zijn. Ten minste dat verwacht ik met 30 liter.ErikVers schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 22:06:
[...]
Waarom loopt je inlet in grafiek niet op vraag ik me dan af. Zou beginnen met je deltaT op een wat gebruikelijkere waarde te zetten 5 of 6. Verwacht niet gelijk hier de oplossing mee aan te rijken maar dan sluiten we die iig uit.
Td ga ik eens aanpassen naar naar 5. (Las dat Td van 2 een voor een systeem met alleen vloerverwarming een goede standaard was.)
Tja dan zou ik wat verder lezen, ik hanteer altijd 20% voor een rustige loop en wat betere economische werking. En dan knalt er ook niet zoveel water door je leidingen. Ga maar eens 7000w met een deltaT van 2 verpompen, dat hoor je wel stromen 👍SkullboyNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 22:11:
[...]
Als ik kijkt naar de flow doet hij 10L/min de hele startup duurt ongeveer 3min dan heeft hij nog maar 30 liter verpompt dus het water wat terug zal alleen maar koud water uit de vloer zijn. Ten minste dat verwacht ik met 30 liter.
Td ga ik eens aanpassen naar naar 5. (Las dat Td van 2 een voor een systeem met alleen vloerverwarming een goede standaard was.)
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Ik zit nog eens naar je grafiek te kijken, je vloer is wat mij betreft te warm retour 23+ om er wat aan toe te voegen zonder in een overshoot te komen. Ik zou twee verschillende opties overwegen;SkullboyNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 19:29:toon volledige bericht
[...]
Toch nog wat vragen over de start problemen die ik heb. Tips die werden gegeven was op de Ta hoger te zetten die staat nu op 27c en verder gaf @Thorsd aan dat ik waarschijnlijk een hoge weerstand in het systeem heb maar dat lijkt niet zo te zijn aangezien ik met lage pump duty best een hoge flow heb.
Duty L/min 80 9.8 120 25.55 133 30
Hier een voorbeeld wat er mis gaat Ta(23,75c) zit al een lange tijd 3 graden onder Tr tijdens uitschakelen. Dan bedenkt de pomp om te gaan starten en dan gaat eerst de waterpomp korte tijd op een duty van 110 en zakt gelijk daarna weer naar 81 wat ongeveer 10L/min is. Op dat moment start ook de compressor en die gaat steeds hoger tot 54hz en dan schakelt de compressor weer uit omdat de Ta ondertussen gestegen is naar 32c wat te hoog is want dit is hoger dan 2 graden boven de gewenste target temp en dan schakeld dus heel de warmtepomp zich weer uit.
[Afbeelding]
Dit gedrag doet de warmte pomp dus altijd met starten waardoor ik hem nooit aan krijg. Aanzetten doe ik door Ta heel hoog te zetten tot de pomp aantal minuten loopt en daarna zet ik hem weer lager.
Gegevens van mijn system:
9kw J serie enkelfase
74m2 vloeroppervlakte
650meter 18x2 buis 10cm HoH.
systeem inhoud ongeveer 120/130 liter.
Ta: Direct op 27c
Tdelta: 2c
thermostaat: water temperatuur.
waterpomp op Delta regeling
Iemand een idee hoe dit op te lossen? Als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag.
-1
Nachtverlaging op thermostaat of klokprogramma zodat die een uur of 8-10 afkoelt
-2
Je target nog 2graden verhogen en uiteraard je systeem aftoppen met een (externe) thermostaat.
Succes en laat je weten welke van de twee t of een nog betere optie het beste bevalt? ✅👍
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Wat heb je als max pump duty ingesteld? Bij mij staat die nog op default wat bij mij ongeveer 27l/min is.
Ik denk dat vanwege de vrij hoge inlet temp dat hij al eerder terug loopt in flow omdat retour dus al vrij warm is (23/24)Pejdref schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 22:29:
@SkullboyNL ik draai een 7kW met ongeveer dezelfde instellingen en 50m2 vvw. Bij mij is de flow langer hoog (27l/min) bij het starten voordat deze teruggaat naar 10l/min, waardoor ik geen overshoot heb.
Wat heb je als max pump duty ingesteld? Bij mij staat die nog op default wat bij mij ongeveer 27l/min is.
T klopt hoor dat normaal langer hard zou moeten pompen, ik ga er even vanuit dat hij zijn maxpump speed ingesteld heeft zoals het hoort bij dit type kw
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Dat de flow omlaag gaat klinkt dan ook wel logisch omdat de pomp natuurlijk denkt dat er weinig afgifte nodig is.
Eerste start is nu goed gegaan laat hem nu even zo lopen kijken hoe de pomp reageert.
Dank alvast.