Allen, (let op dit wordt toch een heel verhaal.....

)
Ik zit nog heel erg met de vraag qua vermogen wat is nodig of niet en haal ik het allemaal wel.
Het idee is (nog steeds) om een 9kw te nemen (of een 7 eventueel maar gevoelsmatig is een 9 veiliger?) en of dit gaat werken met de radiatoren (vloerverwarming komt pas later ivm een later verbouwing die ik in 2024 ga plannen van de beneden verdieping dan gaat de vloer eruit en komt op de gehele onder verdieping vloerverwarming.
Wat ik heb gedaan is 30-11 en 1-12 de verwarming 24 uur op 20,5 graden gezet en gewoon laten stoken geen enkele vorm van verlaging toegepast dat ziet er als volgt uit
30-11 gemiddelde buitentemperatuur -0.7
1-12 gemiddelde buiten temperatuur -2.1
Voor de volledigheid 2-12 ook nog met een gemiddelde buiten temperatuur van -1.1 maar met nachtverlaging
Op 30-11 verbruik ik voor de hele dag (verwarmen, koken en SWW) 12.2kuub buiten temp gemiddeld -0.7
Op 01-12 verbruik ik voor de hele dag (verwarmen, koken en SWW) 11.73kuub buiten temp gemiddeld -2.1
Op 02-12 verbruik ik voor de hele dag (verwarmen, koken en SWW) 10.05kuub buiten temp gemiddeld -1.1
Als ik dan het gasverbruik omreken naar Kwh *9.8 (ik ga even uit van 100% rendement van de ketel wat dus niet waar is!) en dit deel door de stookuren 24 in geval van 30/11 en 1/12 dan kom ik op het vermogen wat ik naar mijn mening gemiddeld nodig ga hebben
30-11 12.2 kuub *9.8 = 119.56kwh /24=4.98kw output van de wp nodig
01-12 11.73 kuub *9.8 = 114.95kwh /24=4.79kw output van de wp nodig
02-12 10.05 kuub *9.8 = 98,49kwh /14=7.035kw output van de wp nodig (let op 10 uur nachtverlaging toegepast!!)
Als ik dan even verder inzoom op de temperatuur die ik nodig heb dan zie je in de grafieken op 30-11 en 1-12 dat de ketel op deze dagen laten we zeggen maximaal oploopt naar 42 graden op die boven kant van de flow temperatuur maar dat er ook pauzes zijn wanneer er niet gestookt wordt.
Klopt mijn stelling dan dat wanneer ik een warmtepomp zou kopen die 5kw levert bij 0 graden en een aanvoer van 40-45 aanvoer water maakt dat die in principe makkelijk zou moeten kunnen passen?
en als ik dan kijk naar onderstaande tabel dan zou dit bij benadering bij 0 Aanvoer flow 45 graden een vermogen betekenen van 7.23 en een COP van 2.5 mocht 45graden constant moeten zijn maar ik denk dat dit dus lager zou kunnen?
tabel obv specs panasonic en interpolatie (9kwmodel)
Met andere woorden mijn vraag is denken dat jullie obv de bovenstaande gegevens een 9kw voldoende is, zeker te veel gaat zijn of kan ik niets op zeggen want er ontbreekt data en zo ja wat dan misschien kan ik die dan nog wel regelen.
Of is deze test veeel te kort en moet ik hem veel langer gaan maken?
Of zit ik ergens helemaal scheef? let op ik reken dus met ketelrendement 100% en dit is inclusief eventueel gasverbruik voor koken en SWW maar dan zou het misschien qua vermogen iets lager uitkomen.
APS QS1 en Y600 3*340w 38graden en 3*340w 20Graden alles naar het Oosten 92 graden. Zuid set sma sunnyboy 2100b 8*255w 38 graden 178graden zuid || Warmtepomp onder cnstructie Panasonic MDC 9kw j-series enkel radiatoren maar lage temperaturen