Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 101 102 Laatste
Acties:

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12-02 23:55
wouter_tw schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:03:
[...]


Op de retour omdat er daar minder warmteverlies is via de klep. Ik wil via de aanvoerleiding zo min mogelijk warmte verliezen richting de boiler. Ik kan een tstuk beter isoleren dan een klep. Dat is de reden.

De 3 weg klep op de bovenverdieping zorgt ervoor dat water of richting de boiler stroomt of richting de radiatoren. Ik krijg dus geen water van 55 graden naar de radiatoren. De 3 weg klep en 2 weg klep (op de VVW verdeler), zitten aan hetzelfde schakeldraad doorgelust richting de warmtepomp. Dus die weet niet dat er 2 kleppen achter zitten. Zo gauw de WP moet omschakelen voor WW bedrijf, schakelt hij dus 2 kleppen dicht/andersom. Maar in mijn geval moet hij ook de VVW dichtzetten bij opwarmen boiler, vandaar dus een extra 2 weg klep.
Loop goed na of je heen fantoomstroming door je installatie kan krijgen, daar ga je heel wat meer warmte door verliezen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 13:18
wouter_tw schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:03:
Op de retour omdat er daar minder warmteverlies is via de klep. Ik wil via de aanvoerleiding zo min mogelijk warmte verliezen richting de boiler. Ik kan een tstuk beter isoleren dan een klep. Dat is de reden.

De 3 weg klep op de bovenverdieping zorgt ervoor dat water of richting de boiler stroomt of richting de radiatoren. Ik krijg dus geen water van 55 graden naar de radiatoren.
Wellicht ligt het aan mij hoor, maar ik begrijp dit niet zo goed. Dat warmte water van 55 graden stroomt door het toepassen van een t-stuk ipv een klep naar je boiler, maar evengoed naar je radiatoren? Die worden in dit schema toch niet dichtgezet als er SWW wordt gemaakt? In de retour wel, maar dan is het water er toch al doorheen gestroomd?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2uwHdH5OdmcjXLN3Hvjnq0N8DuE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RjohRLKtylYS3vFpAbDFr2De.png?f=fotoalbum_large
De 3 weg klep en 2 weg klep (op de VVW verdeler), zitten aan hetzelfde schakeldraad doorgelust richting de warmtepomp. Dus die weet niet dat er 2 kleppen achter zitten. Zo gauw de WP moet omschakelen voor WW bedrijf, schakelt hij dus 2 kleppen dicht/andersom. Maar in mijn geval moet hij ook de VVW dichtzetten bij opwarmen boiler, vandaar dus een extra 2 weg klep.
Thanks! Heel nuttig om te weten, zelf nog niet bedacht dat dit ook zo opgelost kon worden. Ook voor jou relevant @martijnst

  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 13:18
marvel27 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:24:
[...]

Wellicht ligt het aan mij hoor, maar ik begrijp dit niet zo goed. Dat warmte water van 55 graden stroomt door het toepassen van een t-stuk ipv een klep naar je boiler, maar evengoed naar je radiatoren? Die worden in dit schema toch niet dichtgezet als er SWW wordt gemaakt? In de retour wel, maar dan is het water er toch al doorheen gestroomd?
Het water kan niet door de radiatoren stromen omdat de klep het in de retour dat blokkeert. Als het water er niet uit kan stromen, zal het er ook niet instromen.

Wel even uitkijken voor eenpijpscirculatie etc. Zelf zou ik de klep in de aanvoer doen. Dan weet je zeker dat er in het hete gedeelte het water niet gemengd wordt.

  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12:33
vandermark schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:41:
Mijn Pana 5J doet het al weer 6 jaar meer dan prima. Eigenlijk geen issues mee.

Vandaag kwam ik thuis en ik liep langs de uitbouw waar de Pana op staat en ik hoorde een klein rateltje wat nieuw is. Niet hard, maar wel hard genoeg om vanaf 4 meter te horen. Ik checkte net en de Pana draaide op 31Hz. Het rateltje klonk erg 'rustig'.

Wat is een check/fix die ik het beste kan doen?
Bij bepaalde frequenties willen sommige panelen van de behuizing wel eens mee gaan trillen, met name het paneel midden achter.

  • x_Spaghetti_x
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10-02 12:43
Hoi medetweakers,

Ik probeer al tijden onze WP beter in te regelen, maar ondanks het vele meelezen en zoeken op dit fora kom ik er niet uit. Hopelijk met jullie gerichte hulp wel.

Gevoelsmatig voert onze WP teveel defrosts uit en wordt dit veroorzaakt door mijn instellingen. Uiteraard is dit weer ook verantwoordelijk voor defrosts, maar áls onze WP aanslaat springt hij direct naar de 68Hz en begint hij met een forse flow van ca. 21L/min rond te pompen. Onze grundfos alpha 2 staat ook telkens op 35W; ik heb nooit een andere waarde gezien. Je ziet dit gedrag keer op keer terugkomen, zie ook de printscreens.

Syteeminfo:
BI : WH-SDC0509L3E5
BU : WH-WDG07LE5
VVW 0e verdieping: 65m2 HOH 10cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 1e verdieping: 50m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 2e verdieping: 18m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 3 groepen pomploos composiet VTE verdeler
Additionele thermostaat in de woonkamer CZ-RTW1 (20 graden)

Wie kan mij wat handvatten geven om aan te rekenen/ om te testen met andere instellingen of heeft een vermoeden waar dit door kan komen?

Alvast bedankt!

Bas
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AUMvX4cpievkRS2d5Knr6xdv1Rs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/s9JztKEREYQNsDcewWAydNEN.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8hOYL_JrCpl9OqWRD8_m-pW3xi8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/VhQhS6WUeWCwBmTPPMmVMw5p.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f4RBjca8AX8ofP2AFNVZr1epOHQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vwmwfCHYgpdVp125Uzxvnjxx.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KVHI4htYlJdu1rrspC4jh6PADoU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gwgPSPqB8Y4yQP7blE3iWX5D.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l3O3aHG2D-IMw7ukPdoxrhu7lLw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iFRGPk2cZSAcEjx1KR4uO81z.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FPj6eZND1YtWLtQEvFagEjf_hfQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RA5fLFqTg4qxH906C90j7i0w.png?f=fotoalbum_large

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 09:18
x_Spaghetti_x schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:38:
Hoi medetweakers,

Ik probeer al tijden onze WP beter in te regelen, maar ondanks het vele meelezen en zoeken op dit fora kom ik er niet uit. Hopelijk met jullie gerichte hulp wel.

Gevoelsmatig voert onze WP teveel defrosts uit en wordt dit veroorzaakt door mijn instellingen. Uiteraard is dit weer ook verantwoordelijk voor defrosts, maar áls onze WP aanslaat springt hij direct naar de 68Hz en begint hij met een forse flow van ca. 21L/min rond te pompen. Onze grundfos alpha 2 staat ook telkens op 35W; ik heb nooit een andere waarde gezien. Je ziet dit gedrag keer op keer terugkomen, zie ook de printscreens.

Syteeminfo:
BI : WH-SDC0509L3E5
BU : WH-WDG07LE5
VVW 0e verdieping: 65m2 HOH 10cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 1e verdieping: 50m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 2e verdieping: 18m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 3 groepen pomploos composiet VTE verdeler
Additionele thermostaat in de woonkamer CZ-RTW1 (20 graden)

Wie kan mij wat handvatten geven om aan te rekenen/ om te testen met andere instellingen of heeft een vermoeden waar dit door kan komen?

Alvast bedankt!

Bas
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Kan je de grafiekjes ook plaatsen meesbaar de Ta erbij?
Mijn hypothese is dat de WP de 32 graden niet haalt (Door het grote VVW oppervlak met massa), en dus nooit aan terugmoduleren toe komt.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 13:18
x_Spaghetti_x schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:38:
Hoi medetweakers,

Ik probeer al tijden onze WP beter in te regelen, maar ondanks het vele meelezen en zoeken op dit fora kom ik er niet uit. Hopelijk met jullie gerichte hulp wel.

Gevoelsmatig voert onze WP teveel defrosts uit en wordt dit veroorzaakt door mijn instellingen. Uiteraard is dit weer ook verantwoordelijk voor defrosts, maar áls onze WP aanslaat springt hij direct naar de 68Hz en begint hij met een forse flow van ca. 21L/min rond te pompen. Onze grundfos alpha 2 staat ook telkens op 35W; ik heb nooit een andere waarde gezien. Je ziet dit gedrag keer op keer terugkomen, zie ook de printscreens.

Syteeminfo:
BI : WH-SDC0509L3E5
BU : WH-WDG07LE5
VVW 0e verdieping: 65m2 HOH 10cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 1e verdieping: 50m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 2e verdieping: 18m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 3 groepen pomploos composiet VTE verdeler
Additionele thermostaat in de woonkamer CZ-RTW1 (20 graden)

Wie kan mij wat handvatten geven om aan te rekenen/ om te testen met andere instellingen of heeft een vermoeden waar dit door kan komen?

Alvast bedankt!

Bas
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Wat @BarryH zegt voor de grafiekjes, maar staat de WP iedere twee uur een uur op SWW te draaien? Hier ook veel defrosts.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 09:18
@x_Spaghetti_x @Thorsd Dan is de instelling vast defrost over de SWW boiler.
(lijkt me niet heel handig)

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • hnq
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 11:45

hnq

x_Spaghetti_x schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:38:
Hoi medetweakers,

Ik probeer al tijden onze WP beter in te regelen, maar ondanks het vele meelezen en zoeken op dit fora kom ik er niet uit. Hopelijk met jullie gerichte hulp wel.

Gevoelsmatig voert onze WP teveel defrosts uit en wordt dit veroorzaakt door mijn instellingen. Uiteraard is dit weer ook verantwoordelijk voor defrosts, maar áls onze WP aanslaat springt hij direct naar de 68Hz en begint hij met een forse flow van ca. 21L/min rond te pompen. Onze grundfos alpha 2 staat ook telkens op 35W; ik heb nooit een andere waarde gezien. Je ziet dit gedrag keer op keer terugkomen, zie ook de printscreens.

Syteeminfo:
BI : WH-SDC0509L3E5
BU : WH-WDG07LE5
VVW 0e verdieping: 65m2 HOH 10cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 1e verdieping: 50m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 2e verdieping: 18m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 3 groepen pomploos composiet VTE verdeler
Additionele thermostaat in de woonkamer CZ-RTW1 (20 graden)

Wie kan mij wat handvatten geven om aan te rekenen/ om te testen met andere instellingen of heeft een vermoeden waar dit door kan komen?

Alvast bedankt!

Bas
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik gok dat je de 'comfort'-instelling gebruikt? En niet 'efficient'? Instelling vind je bij installateursinstellingen/systeeminstelling. Met efficient start de compressor veel rustiger op. Als je de gewenste temperatuur daarmee niet haalt dan is de comfort instelling nuttig. Maar kan wel voor snellere ijsvorming zorgen.

Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl


  • x_Spaghetti_x
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10-02 12:43
Dank voor jullie snelle reacties!
BarryH schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:42:
[...]

Kan je de grafiekjes ook plaatsen meesbaar de Ta erbij?
Mijn hypothese is dat de WP de 32 graden niet haalt (Door het grote VVW oppervlak met massa), en dus nooit aan terugmoduleren toe komt.
Stom, de waarden er niet bij printscreenen... Hierbij. De patronen zijn telkens hetzelfde.

Goed om nog te benoemen is dat ik de VVW beneden max open heb staan (3L/min), op de eerste bijna alle groepen teruggedraaid naar ca. 1L/min behalve de badkamerlus en op zolder staan ze op ca. 0.5L/min open.
Verder alles in het zandcement ingefreest idd. De Tonzon in de kruipruimte moet ik nog installeren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q4ltvIQYEFgSWyK1fQwACYBfNig=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/BaDg5U4efp4N0tGizOJAK9nI.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ytSrFImcx8ds-sF5uaiCAx-lBg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/whL0Uv0dtziMBJlpw4XCrHBR.png?f=fotoalbum_tile
Thorsd schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:05:
[...]


Wat @BarryH zegt voor de grafiekjes, maar staat de WP iedere twee uur een uur op SWW te draaien? Hier ook veel defrosts.
Nee ik heb geen timers staan. Maar hij trekt idd telkens mijn SWW leeg en start dan natuurlijk weer met het verwarmen daarvan. Als het koud is levert dat ook weer defrosts op en het cirkeltje begint weer opnieuw...
BarryH schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:07:
@x_Spaghetti_x @Thorsd Dan is de instelling vast defrost over de SWW boiler.
(lijkt me niet heel handig)
Als je dit kunt instellen verklaart dat heel veel van het gedrag wat ik telkens zie, maar hoe doe je dit? Ik heb deze setting nl nog niet gezien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SGXSgAiUxLnShN7Ml1hdlI48Uzg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eHEgPYvRWeurVsH2kFdmP4LA.png?f=fotoalbum_large
hnq schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:34:
[...]

Ik gok dat je de 'comfort'-instelling gebruikt? En niet 'efficient'?
Ik gebruik idd de comfort-instelling. Dit zou nog kunnen helpen.
Maar door de sneeuwdagen van laatst leek m'n WP op z'n max te lopen en hem dan niet de ruimte geven om op te schalen leek me averechts werken. Maar als ik iets kan tweaken in de settings wat hierboven genoemt is zouden de defrosts af kunnen nemen en de WP gewoon z'n ding kunnen doen.

  • Pizr
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 08:52
x_Spaghetti_x schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:52:
Als je dit kunt instellen verklaart dat heel veel van het gedrag wat ik telkens zie, maar hoe doe je dit? Ik heb deze setting nl nog niet gezien.
Toevallig ook pas onlangs achtergekomen, zie https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84350592

Installateursmenu -> systeeminstellingen -> warmwater ontdooien

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 09:18
@x_Spaghetti_x Eerst dat ontdooien op SWW uitzetten.
En nagaan of je echt Ta=32 nodig hebt
Verder kan je hem op efficient zetten (Dan schaalt hij langzamer op), maar je totale warmteproductie wordt dan lager.
Ik denk dat die sww defrost uit al veel gaat helpen

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • x_Spaghetti_x
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10-02 12:43
BarryH schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 16:08:
@x_Spaghetti_x Eerst dat ontdooien op SWW uitzetten.
En nagaan of je echt Ta=32 nodig hebt
Verder kan je hem op efficient zetten (Dan schaalt hij langzamer op), maar je totale warmteproductie wordt dan lager.
Ik denk dat die sww defrost uit al veel gaat helpen
Oké ik ga nu de SWW defrost uitzetten. Ik verwacht ook dat dit flink gaat schelen. Ik draaide telkens op Ta van 28, maar in de koude dagen van laatste keer bleef hij maar defrosten --> SWW leegtrekken --> defrosten --> ff vloer verwarmen --> defrosten etc. etc.
Ik hoopte dat hij meer rust zou krijgen door met een hogere aanvoer te kunnen werken, maar dit heeft -achteraf gezien- alleen maar averechts gewerkt.

Goed, hij gaat naar SWW defrost uit en Ta terug naar de oude 28 en dan ga het enkele dagen proberen + monitoren. Thnx so far!

  • Geronim0
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 12:32
x_Spaghetti_x schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:38:
Hoi medetweakers,

Ik probeer al tijden onze WP beter in te regelen, maar ondanks het vele meelezen en zoeken op dit fora kom ik er niet uit. Hopelijk met jullie gerichte hulp wel.

Gevoelsmatig voert onze WP teveel defrosts uit en wordt dit veroorzaakt door mijn instellingen. Uiteraard is dit weer ook verantwoordelijk voor defrosts, maar áls onze WP aanslaat springt hij direct naar de 68Hz en begint hij met een forse flow van ca. 21L/min rond te pompen. Onze grundfos alpha 2 staat ook telkens op 35W; ik heb nooit een andere waarde gezien. Je ziet dit gedrag keer op keer terugkomen, zie ook de printscreens.

Syteeminfo:
BI : WH-SDC0509L3E5
BU : WH-WDG07LE5
VVW 0e verdieping: 65m2 HOH 10cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 1e verdieping: 50m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 2e verdieping: 18m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 3 groepen pomploos composiet VTE verdeler
Additionele thermostaat in de woonkamer CZ-RTW1 (20 graden)

Wie kan mij wat handvatten geven om aan te rekenen/ om te testen met andere instellingen of heeft een vermoeden waar dit door kan komen?

Alvast bedankt!

Bas
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Niet de oorzaak maar heb je nu een omgekeerde stooklijn? 32 bij - 5 en 35 bij 15

  • Cubico
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:08
Geronim0 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 17:18:
[...]


Niet de oorzaak maar heb je nu een omgekeerde stooklijn? 32 bij - 5 en 35 bij 15
Hij heeft de watertemp op direct staan dus niet op stooklijn

Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.


  • wouter_tw
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 12-02 20:04
Thorsd schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:49:
[...]


Het water kan niet door de radiatoren stromen omdat de klep het in de retour dat blokkeert. Als het water er niet uit kan stromen, zal het er ook niet instromen.

Wel even uitkijken voor eenpijpscirculatie etc. Zelf zou ik de klep in de aanvoer doen. Dan weet je zeker dat er in het hete gedeelte het water niet gemengd wordt.
Precies. Dat eerste gedeelte is goed uitgelegd.

Eenspijpscirculatie? Kun je dat uitleggen? Dat kan toch niet? Precies om die reden die je in het eerste gedeelte uitlegd. Er valt niks te circuleren omdat er geen stroming kan plaatsvinden

[ Voor 11% gewijzigd door wouter_tw op 24-01-2026 08:25 ]


  • wouter_tw
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 12-02 20:04
BarryH schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 16:08:
@x_Spaghetti_x Eerst dat ontdooien op SWW uitzetten.
En nagaan of je echt Ta=32 nodig hebt
Verder kan je hem op efficient zetten (Dan schaalt hij langzamer op), maar je totale warmteproductie wordt dan lager.
Ik denk dat die sww defrost uit al veel gaat helpen
Kun je toelichten wat je bedoelt met hem op efficienf zetten?

  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07:40
wouter_tw schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 08:21:
[...]


Precies. Dat eerste gedeelte is goed uitgelegd.

Eenspijpscirculatie? Kun je dat uitleggen? Dat kan toch niet? Precies om die reden die je in het eerste gedeelte uitlegd. Er valt niks te circuleren omdat er geen stroming kan plaatsvinden
De term eenpijpscirculatie wordt ook vaak "eenpijpssysteem" genoemd. Het is een andere (vrij ongebruikelijke ?) manier van CV aanleg dat is gebaseerd op het gegeven dat warmte opstijgt. Aanvoer en retour lopen door dezelfde pijp en soms ontbreekt zelfs de circulatiepomp. Google weet er ook veel van :-)

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 09:18
jeroegro schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 08:31:
[...]

De term eenpijpscirculatie wordt ook vaak "eenpijpssysteem" genoemd. Het is een andere (vrij ongebruikelijke ?) manier van CV aanleg dat is gebaseerd op het gegeven dat warmte opstijgt. Aanvoer en retour lopen door dezelfde pijp en soms ontbreekt zelfs de circulatiepomp. Google weet er ook veel van :-)
Bedoeld wordt circulatie van water binnen een leiding.. warm water stijgt in het midden omhoog en koelt langs de rand af en gaat dan omlaag. Zo is elke leiding een kleine radiator,
Er moet een bocht naar beneden in om dit te stoppen. Ook wel warmte slot of warmtesifon genoemd

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12:33
wouter_tw schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 08:21:
[...]


Precies. Dat eerste gedeelte is goed uitgelegd.

Eenspijpscirculatie? Kun je dat uitleggen? Dat kan toch niet? Precies om die reden die je in het eerste gedeelte uitlegd. Er valt niks te circuleren omdat er geen stroming kan plaatsvinden
Eenpijpscirculatie is het fenomeen waarbij warm water in een pijp opstijgt, afkoelt en weer afzakt. Je hebt dan dus circulatie van water in de pijp. Het resultaat is dat een horizontale of omhoog lopende leiding warm wordt en dit leidt tot (eventueel ongewenst) warmteverlies.

  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07:40
Bevriezen van de leidingen door te lange boilerbedrijf.
Mijn installatie heeft als afgifte: vloerverwarming met circ pomp in een goed geisoleerde aanbouw met halverwege de boiler en 3 weg klep. Altijd boven de 18 graden daar.
Daar achter is aangesloten: Bestaande woning met oude radiatoren in een slecht geisoleerd huis, waarvan de leidingen onder de dakpannen lopen.

De J9 draait bij -5 op 50 graden om het huis warm te houden en daarom is ook de VV van circ. pomp voorzien. In de toekomst krijgt de woning ook LT.

Nu komt het regelmatig voor dat de WP te lang met de boiler bezig is en het water in de voedingsleidingen bevriest! Althans ik kan geen andere reden bedenken waarom de woning niet meer opwarmt en afoelt in de nacht naar 15 graden. Ik zie de drukmeter in de woning trillen, een aanwijzing van verstoring in de circulatie. OM de woning goed warm te houden sta ik alleen 's nachts de boiler toe om op te warmen. Dat lukt 'm in 3 kwartier al zonder defrost tot 48 graden (setting 52) maar de laatste paar graden worden om nog obekende reden niet gehaald!

Het elektrisch element in de boiler heb ik losgehaald omdat de WP die "misbruikt" om te ontdooien en de voedingsleidingen tussen boiler en WP 2x 13 meter 28mm zijn!
De WP vertoont het volgende beeld: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YNAhZ1dijO4m8CoxCy3FVjGjjOc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iJpqahHlGkjaPBeJB3g22Pvr.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3MI28PDFfBbRHpqFnM0v70omI_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5ir0GNv6Ae30YZ3d2Z4AI5DU.png?f=fotoalbum_large

Vraag is nu: waarom gaat de pomp de woning niet opwarmen?

Hoe kan ik, als mijn vermoeden klopt, de ijsvorming voorkomen? (ik denk aan een by pass, of elektrische lucht onder het dak blazen :-( :-( :-( :-(

Ik heb de installateur / leverancier gevraagd maar die is er ook nog niet uit.
Ben heel benieuwd naar jullie suggesties of zelfs oplossingen :)

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12-02 23:55
jeroegro schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:36:
Bevriezen van de leidingen door te lange boilerbedrijf.
Mijn installatie heeft als afgifte: vloerverwarming met circ pomp in een goed geisoleerde aanbouw met halverwege de boiler en 3 weg klep. Altijd boven de 18 graden daar.
Daar achter is aangesloten: Bestaande woning met oude radiatoren in een slecht geisoleerd huis, waarvan de leidingen onder de dakpannen lopen.

De J9 draait bij -5 op 50 graden om het huis warm te houden en daarom is ook de VV van circ. pomp voorzien. In de toekomst krijgt de woning ook LT.

Nu komt het regelmatig voor dat de WP te lang met de boiler bezig is en het water in de voedingsleidingen bevriest! Althans ik kan geen andere reden bedenken waarom de woning niet meer opwarmt en afoelt in de nacht naar 15 graden. Ik zie de drukmeter in de woning trillen, een aanwijzing van verstoring in de circulatie. OM de woning goed warm te houden sta ik alleen 's nachts de boiler toe om op te warmen. Dat lukt 'm in 3 kwartier al zonder defrost tot 48 graden (setting 52) maar de laatste paar graden worden om nog obekende reden niet gehaald!

Het elektrisch element in de boiler heb ik losgehaald omdat de WP die "misbruikt" om te ontdooien en de voedingsleidingen tussen boiler en WP 2x 13 meter 28mm zijn!
De WP vertoont het volgende beeld: [Afbeelding]

[Afbeelding]

Vraag is nu: waarom gaat de pomp de woning niet opwarmen?

Hoe kan ik, als mijn vermoeden klopt, de ijsvorming voorkomen? (ik denk aan een by pass, of elektrische lucht onder het dak blazen :-( :-( :-( :-(

Ik heb de installateur / leverancier gevraagd maar die is er ook nog niet uit.
Ben heel benieuwd naar jullie suggesties of zelfs oplossingen :)
Ik heb geen goed overzicht maar mogelijk wel wat opmerkingen waar je wat aan hebt. Als je installatie zodanig is uitgelegd dat er binnen een (paar) uur zonder circulatie/verwarming bevriezing kan optreden van bepaalde delen dan moet je dat voorkomen. Simpel hè 🙂. Het beste is natuurlijk fundamenteel oplossen door dat leidingdeel te vervangen door een leiding binnen verwarmde schil of de huidige leiding zodanig te isoleren dat deze ook binnen de verwarmde schil komt te liggen. Als dit (voorlopig) niet lukt moet je dus zorgen dat de watercirculatie voldoende gewaarborgd is. Om bevriezing voor lange tijd te voorkomen zal ‘t niet per se nodig zijn te verwarmen. Opties: simpelste: (ingebouwde) instellingen WP gebruiken om na x tijd boiler weer terug te gaan naar verwarming. ingrijpender: verwarming van ‘t huis via een warmtewisselaar of buffervat regelen met een eigen circulatiepomp die - bij warmtevraag & vorst - blijft draaien. Nog een optie: WPB.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:54
jeroegro schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:36:
Bevriezen van de leidingen door te lange boilerbedrijf.
Mijn installatie heeft als afgifte: vloerverwarming met circ pomp in een goed geisoleerde aanbouw met halverwege de boiler en 3 weg klep. Altijd boven de 18 graden daar.
Daar achter is aangesloten: Bestaande woning met oude radiatoren in een slecht geisoleerd huis, waarvan de leidingen onder de dakpannen lopen.

De J9 draait bij -5 op 50 graden om het huis warm te houden en daarom is ook de VV van circ. pomp voorzien. In de toekomst krijgt de woning ook LT.

Nu komt het regelmatig voor dat de WP te lang met de boiler bezig is en het water in de voedingsleidingen bevriest! Althans ik kan geen andere reden bedenken waarom de woning niet meer opwarmt en afoelt in de nacht naar 15 graden. Ik zie de drukmeter in de woning trillen, een aanwijzing van verstoring in de circulatie. OM de woning goed warm te houden sta ik alleen 's nachts de boiler toe om op te warmen. Dat lukt 'm in 3 kwartier al zonder defrost tot 48 graden (setting 52) maar de laatste paar graden worden om nog obekende reden niet gehaald!

Het elektrisch element in de boiler heb ik losgehaald omdat de WP die "misbruikt" om te ontdooien en de voedingsleidingen tussen boiler en WP 2x 13 meter 28mm zijn!
De WP vertoont het volgende beeld: [Afbeelding]

[Afbeelding]

Vraag is nu: waarom gaat de pomp de woning niet opwarmen?

Hoe kan ik, als mijn vermoeden klopt, de ijsvorming voorkomen? (ik denk aan een by pass, of elektrische lucht onder het dak blazen :-( :-( :-( :-(

Ik heb de installateur / leverancier gevraagd maar die is er ook nog niet uit.
Ben heel benieuwd naar jullie suggesties of zelfs oplossingen :)
Het plaatje is heel ongelukkig door het gebruik van verschillende verticale assen. Als ik wil kijken wat er precies met de tank gebeurt, kijk ik links. Maar daar hoort dan de 2e as bij. De rechterkant van de grafiek is gevuld met het pendelen van de wp met temperaturen die ik op de linker as moet aflezen. Het plaatje was duidelijker geweest als je alles op de 2e as had gezet en de zaak had verschoven zodat het stuk tankverwarming naar rechts ging en er van dat stuk pendelverwarming minstens de helft buiten beeld kwam.

Ik zie nergens een aanwijzing voor bevroren leidingen. De circulatiepomp loopt gewoon door als de driewegklep op huisverwarming staat.

Ik vind de tankopwarming vreemd. Het dansen van de tanktemperatuur. Het lijkt wel of de sensor slecht contact maakt met de tank en het duurt allemaal erg lang.

Uit je eerdere posts en pb's heb ik begrepen dat je warmtepomp, tank en driewegklep in een andere ruimte staan dan je ruimteverwarming.

Probeer de problemen uit elkaar te houden. Maak eerst een plaatje van je installatie. Wat zit waar, wat zit binnen en wat zit buiten. Wat is verwarmd en wat niet. Zorg dat de tankverwarming het goed doet. Zorg vervolgens dat de ruimteverwarming het goed doet.

Misscien zou een eigen topic goed zijn.

  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07:40
FransvWoerkom schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 12:04:
[...]

Het plaatje is heel ongelukkig door het gebruik van verschillende verticale assen. Als ik wil kijken wat er precies met de tank gebeurt, kijk ik links. Maar daar hoort dan de 2e as bij. De rechterkant van de grafiek is gevuld met het pendelen van de wp met temperaturen die ik op de linker as moet aflezen. Het plaatje was duidelijker geweest als je alles op de 2e as had gezet en de zaak had verschoven zodat het stuk tankverwarming naar rechts ging en er van dat stuk pendelverwarming minstens de helft buiten beeld kwam.

Ik zie nergens een aanwijzing voor bevroren leidingen. De circulatiepomp loopt gewoon door als de driewegklep op huisverwarming staat.

Ik vind de tankopwarming vreemd. Het dansen van de tanktemperatuur. Het lijkt wel of de sensor slecht contact maakt met de tank en het duurt allemaal erg lang.

Uit je eerdere posts en pb's heb ik begrepen dat je warmtepomp, tank en driewegklep in een andere ruimte staan dan je ruimteverwarming.

Probeer de problemen uit elkaar te houden. Maak eerst een plaatje van je installatie. Wat zit waar, wat zit binnen en wat zit buiten. Wat is verwarmd en wat niet. Zorg dat de tankverwarming het goed doet. Zorg vervolgens dat de ruimteverwarming het goed doet.

Misschien zou een eigen topic goed zijn.
Dag Frans,
Over de 2 assen: ik probeer met het rechtervakje een zo overzichtelijk mogelijke weergave te maken. Toegegeven, dat gaat vrij lomp met als belangrijkste resultaat dat met name de 1/0 functies zoals ontdooien zichtbaarder worden en niet op de bodem over elkaar heen liggen. Je suggesties begrijp ik niet helemaal? bedoel je geoon , alles opas 1 of alles op as 2? Dan zie je toch geen verschil meer als 1/0 functies op dezelfde waardelijst (links dan wel rechts) staan als -20 graden en +75 hZ. Toegegeven dat het toveren met de grafieken veel ergernis oplevert. Steeds als ik even weg ben geweest staan alle GRAFIEK instellingen weer op default!! Grrr Iets met cookies of zo?? Ook de bijna gelijke kleuren en het ontbreken van actuele getallen maken het er niet overzichtelijker op.

technisch:
Ja de boiler staat in een verwarmde ruimte. Ja hij wordt gevoed, door de Monoblok 13 meter vanaf de boiler.
En ja, ik las zelf al af dat de boiler snel opwarmt en vervolgens weer door dezefde warmtepomp (ierdeen slaapt) weer wordt ontladen! Goede nieuws is dat de elek element al los hangt AFgekoppeld tegen wangebruik!

Met een separaat topic mis ik het bereik van Pana gebruikers toch? Daarom post ik het hier. Of begrijp ik het tweakers systeem niet goed? Annders graag PB , dat geeft monder overlast misschien.

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 09:18
@jeroegro Dit topic is eigenlijk bedoeld voor inzicht in hoe panasonic warmtepompen functioneren. Een korte vraag kan altijd, maar als het echt een discussie wordt gaat het altijd mis. Omdat er andere zaken tussendoor komen, krijg je reacties op basis van een deel van de informatie die je verstrekt. In plaats van op het integrale plaatje.
Dus zodra het wat lastiger blijkt te zijn is een eigen topic veel beter. Je kan daarvoor altijd hier aandacht vragen

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13:08
@jeroegro je grafieken bekeken maar mis eigenlijk je buitentemperatuur.
En is het vochtig buiten rond vriespunt?
Want dan gaat t hard met de defrosts.
(Of ik heb die info gemist)

[ Voor 8% gewijzigd door SpikeHome op 24-01-2026 19:27 ]


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

jeroegro schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:36:
Bevriezen van de leidingen door te lange boilerbedrijf.
Mijn installatie heeft als afgifte: vloerverwarming met circ pomp in een goed geisoleerde aanbouw met halverwege de boiler en 3 weg klep. Altijd boven de 18 graden daar.
Daar achter is aangesloten: Bestaande woning met oude radiatoren in een slecht geisoleerd huis, waarvan de leidingen onder de dakpannen lopen.

De J9 draait bij -5 op 50 graden om het huis warm te houden en daarom is ook de VV van circ. pomp voorzien. In de toekomst krijgt de woning ook LT.

Nu komt het regelmatig voor dat de WP te lang met de boiler bezig is en het water in de voedingsleidingen bevriest! Althans ik kan geen andere reden bedenken waarom de woning niet meer opwarmt en afoelt in de nacht naar 15 graden. Ik zie de drukmeter in de woning trillen, een aanwijzing van verstoring in de circulatie. OM de woning goed warm te houden sta ik alleen 's nachts de boiler toe om op te warmen. Dat lukt 'm in 3 kwartier al zonder defrost tot 48 graden (setting 52) maar de laatste paar graden worden om nog obekende reden niet gehaald!

Het elektrisch element in de boiler heb ik losgehaald omdat de WP die "misbruikt" om te ontdooien en de voedingsleidingen tussen boiler en WP 2x 13 meter 28mm zijn!
De WP vertoont het volgende beeld: [Afbeelding]

[Afbeelding]

Vraag is nu: waarom gaat de pomp de woning niet opwarmen?

Hoe kan ik, als mijn vermoeden klopt, de ijsvorming voorkomen? (ik denk aan een by pass, of elektrische lucht onder het dak blazen :-( :-( :-( :-(

Ik heb de installateur / leverancier gevraagd maar die is er ook nog niet uit.
Ben heel benieuwd naar jullie suggesties of zelfs oplossingen :)
Tja een standaard opstelling gaat ervanuit dat leidingen na je drieweg klep niet in een omgeving komen met vorst kansen.

Nu kun je van alles verzinnen maar denk meest eenvoudige is om extra isoleren van die leidingen of een warmtelint te plaatsen.

Uiteraard is/was het plaatsen van deze leidingen binnen de schil een beter idee geweest.

Ps bij een J zou ik max setpoint tapwater op 50 zetten omdat boven de 50 vaak lastig op de compressor. In jouw geval zelfs misschien nog iets lager (48?) waardoor sneller weer woning gaat verwarmen.

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 24-01-2026 20:04 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

x_Spaghetti_x schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:38:
Hoi medetweakers,

Ik probeer al tijden onze WP beter in te regelen, maar ondanks het vele meelezen en zoeken op dit fora kom ik er niet uit. Hopelijk met jullie gerichte hulp wel.

Gevoelsmatig voert onze WP teveel defrosts uit en wordt dit veroorzaakt door mijn instellingen. Uiteraard is dit weer ook verantwoordelijk voor defrosts, maar áls onze WP aanslaat springt hij direct naar de 68Hz en begint hij met een forse flow van ca. 21L/min rond te pompen. Onze grundfos alpha 2 staat ook telkens op 35W; ik heb nooit een andere waarde gezien. Je ziet dit gedrag keer op keer terugkomen, zie ook de printscreens.

Syteeminfo:
BI : WH-SDC0509L3E5
BU : WH-WDG07LE5
VVW 0e verdieping: 65m2 HOH 10cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 1e verdieping: 50m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 6 groepen pomploos composiet VTE verdeler
VVW 2e verdieping: 18m2 HOH 12.5cm / 16x2mm buis / 3 groepen pomploos composiet VTE verdeler
Additionele thermostaat in de woonkamer CZ-RTW1 (20 graden)

Wie kan mij wat handvatten geven om aan te rekenen/ om te testen met andere instellingen of heeft een vermoeden waar dit door kan komen?

Alvast bedankt!

Bas
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Te veel defrosten kan eigenlijk niet om je maar even gerust te stellen. Een defrost komt door buitent temp + luchtvochtigheid % icm het afgegeven vermogen en nog een kleine invloed van je gem watertemp. Dat alles samen bepaald bij elkaar de tijd tussen elke defrost.

Dus mijn vraag; waarom denk je dat het “te veel” is?

Ben je op zoek naar de instellingen kijk dan eens op mijn youtube kanaal daar loop ik er in het geheel doorheen bij een L All in One

YouTube: Inbedrijfstelling Panasonic Aquarea L All in One

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 24-01-2026 19:59 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:39
Panasonic Aquarea J Serie wil niet opstarten.

Vandaag heb ik onderhoud gepleegd aan de Caleffi verdeler.
Daarna water bij gevuld en overal ontlucht.
Helaas: telkens na enkele seconden krijg ik een melding H20.
Zie de afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CXIAUT34QeNUEndHmdUWVI8CeUA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YpfGpuCYkzRmgO4cBsLe7lDh.png?f=fotoalbum_large

Ik heb al een aantal keren in de service instellingen de ontluchting ingesteld.
Het scherm geeft dan aan:
pomp 0,1 l/m - 0x86 - ontlucht

Caleffi magnetisch vuilfilter heb ik schoongemaakt (en ontlucht).

Ontluchter op de wp staat een beetje open.

Maar opstarten doet de wp dus niet.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?

  • Cubico
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:08
Elsdeniep schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:42:
Panasonic Aquarea J Serie wil niet opstarten.

Vandaag heb ik onderhoud gepleegd aan de Caleffi verdeler.
Daarna water bij gevuld en overal ontlucht.
Helaas: telkens na enkele seconden krijg ik een melding H20.
Zie de afbeelding.
[Afbeelding]

Ik heb al een aantal keren in de service instellingen de ontluchting ingesteld.
Het scherm geeft dan aan:
pomp 0,1 l/m - 0x86 - ontlucht

Caleffi magnetisch vuilfilter heb ik schoongemaakt (en ontlucht).

Ontluchter op de wp staat een beetje open.

Maar opstarten doet de wp dus niet.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Geeft hij tijdens onluchten wel flow aan ? En hoor je dat ook in je systeem ?

Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.


  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:39
Cubico schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:58:
[...]

Geeft hij tijdens onluchten wel flow aan ? En hoor je dat ook in je systeem ?
De eerste keer dat ik hem opstartte hoorde ik wel wat lucht-geluiden in de leidingen.
Daarna niet meer.
Flow zie ik dus niet.

Het ontluchtingsprogramma toont volgens mij geen flow:
pomp 0,1 l/m - 0x86 - ontlucht

  • Cubico
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:08
Elsdeniep schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:02:
[...]

De eerste keer dat ik hem opstartte hoorde ik wel wat lucht-geluiden in de leidingen.
Daarna niet meer.
Flow zie ik dus niet.

Het ontluchtingsprogramma toont volgens mij geen flow:
pomp 0,1 l/m - 0x86 - ontlucht
Nog 1 keer alle afsluiters bij langs, foutje is snel gemaakt. Heb je druk genoeg in het systeem ? Eventueel filter in de pomp zelf reinigen.

[ Voor 4% gewijzigd door Cubico op 24-01-2026 22:05 ]

Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.


  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:39
Cubico schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:05:
[...]

Nog 1 keer alle afsluiters bij langs, foutje is snel gemaakt. Heb je druk genoeg in het systeem ? Eventueel filter in de pomp zelf reinigen.
Alle afsluiters heb ik al enkele keren gecheckt. Zijn er niet zo veel. Voor en na het filter in de kast en in en uit op de verdeler. Meer heb ik niet.

Heeft de pomp ook een filter? Dan zal ik morgen de pomp er eens uit halen. Zit de pomp achter het front waar ook het PCB zit?

  • Cubico
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:08
Elsdeniep schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:23:
[...]

Alle afsluiters heb ik al enkele keren gecheckt. Zijn er niet zo veel. Voor en na het filter in de kast en in en uit op de verdeler. Meer heb ik niet.

Heeft de pomp ook een filter? Dan zal ik morgen de pomp er eens uit halen. Zit de pomp achter het front waar ook het PCB zit?
Filter zit aan de zijkant achter klepje. Eventueel de pomp reinigen kun je ook doen. Misschien een keer compleet spanningsvrij maken. Hij geeft een pomp error en geen flow error.

Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.


  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:39
O, dat filter: onderaan. Die is brandschoon.
Spanningsvrij maken heb ik al een aantal keren gedaan.
Pomp vanaf de zijkant of de voorkant eruit halen?

  • Cubico
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:08
Elsdeniep schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:34:
O, dat filter: onderaan. Die is brandschoon.
Spanningsvrij maken heb ik al een aantal keren gedaan.
Pomp vanaf de zijkant of de voorkant eruit halen?
Voorkant.

Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.


  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:39
OK. Ga ik morgen doen. Ik laat het hier nog weten.

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:21

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@Elsdeniep Bij de J serie was er een batch waterpompen die nog wel eens vast kwamen te zitten. Normaal merkte je dat al direct na de installatie, maar wellicht heeft wat lucht je pomp net dat zetje gegeven. Meestal een kwestie van pomp er even uit, rotor klein beetje optillen zodat hij niet meer vacuum zit en hij werkt weer. Als dat te vaak gebeurt kan je de pomp vervangen of een van de ringetjes intern omwisselen. Dat laatste heeft bij mij ooit geholpen bij 1 van de warmtepompen die meteen na de installatie kuren vertoonde.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

Elsdeniep schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:42:
Panasonic Aquarea J Serie wil niet opstarten.

Vandaag heb ik onderhoud gepleegd aan de Caleffi verdeler.
Daarna water bij gevuld en overal ontlucht.
Helaas: telkens na enkele seconden krijg ik een melding H20.
Zie de afbeelding.
[Afbeelding]

Ik heb al een aantal keren in de service instellingen de ontluchting ingesteld.
Het scherm geeft dan aan:
pomp 0,1 l/m - 0x86 - ontlucht

Caleffi magnetisch vuilfilter heb ik schoongemaakt (en ontlucht).

Ontluchter op de wp staat een beetje open.

Maar opstarten doet de wp dus niet.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Bale man. Waarschijnlijk lucht. Probeer eens te vullen en ondertussen via overdruk klep of het draaiknopje direct bij je warmtepomp buiten onder je aanvoer (bovenste) te openen zodat daar water uitkomt. Meestal krijg je hier uiteindelijk hem wel mee ontlucht.

Ideale wereld had je een spoelklep dan druk je alle lucht er zo uit met vullen.

Ps je weet natuurlijk zeker dat alle kraantjes weer open staan.

Dit verhaal, maar daar heb je nu niks aan, andere wel voor de toekomst;
YouTube: Geen flowstoring en lucht meer in je cv leidingen #warmtepomp

2e tip ga niet tussen oktober en maart onderhoud aan je cv uitvoeren, sorry maar moet het toch even kwijt 🫣

[ Voor 10% gewijzigd door ErikVers op 24-01-2026 23:07 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:21

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@ErikVers lucht is meestal toch gewoon H62? H20 krijgt hij volgens mij geen toerental terug van de pomp, dus die draait dan echt niet. Of in een uitzonderlijk geval detecteert de PCB dat signaal niet goed.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

Rimco schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 23:07:
@ErikVers lucht is meestal toch gewoon H62? H20 krijgt hij volgens mij geen toerental terug van de pomp, dus die draait dan echt niet. Of in een uitzonderlijk geval detecteert de PCB dat signaal niet goed.
Klopt, geen rotatie is H20 dus bestaat zeker ook optie dat vuil in is gekomen. Maar heb ook al aantal keer met een J de H20 melding gehad terwijl aan het opstarten was en geen flow op tijd genereerde.

Zie dit oude bericht, daar was het zeker weten geen lucht de oorzaak 😜
Gelukkig krijg je pomp vrij makkelijk los @Elsdeniep heb je gelijk een werkinstructie voor morgen;

ErikVers in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[ Voor 42% gewijzigd door ErikVers op 24-01-2026 23:17 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07:40
SpikeHome schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 19:27:
@jeroegro je grafieken bekeken maar mis eigenlijk je buitentemperatuur.
En is het vochtig buiten rond vriespunt?
Want dan gaat t hard met de defrosts.
(Of ik heb die info gemist)
Nee die heb je niet gemist. Het was continue lichte vorst dus geen vocht. Defrosts zijn er ondanks mijn onduidelijke screenshot, niet geweest, heel de nacht niet en dat maakt t juist zo raar. De woning is uit 1910, de cv uit 2005 of zo. Die leidingen achter de dakpannen is een ring achter het ongeisoleerde dakbeschot, dus bijna buiten. Wie maakt zoiets en hoe. Ging dat altijd goed? Wel, er was een cv ketel en die hield de boel voldoende in beweging, behalve tijdens tappen. Ik hoopte hier dat iemand iets kon vinden in de screens. Elke run duurt maar 4 minuten, 34 hZ of niks, druk 2 bar maar met een trillende manometer ( gloednieuwe) in de woning gemeten, debiet 18 lpm constant, ik vermoed over de vv. want daar waswel wat warmte. Tbu -4. Inmiddels heb ik gezien dat de stooklijn geen delta T setting heeft. Is dat normaal? Morgen ga ik een panasonic J9 rariteiten topic plaatsen. Dan beschrijf ik t ook duidelijker. Bij deze allen welkom want dit varkentje is nog niet gewassen.

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

jeroegro schreef op zondag 25 januari 2026 @ 00:28:
[...]

Nee die heb je niet gemist. Het was continue lichte vorst dus geen vocht. Defrosts zijn er ondanks mijn onduidelijke screenshot, niet geweest, heel de nacht niet en dat maakt t juist zo raar. De woning is uit 1910, de cv uit 2005 of zo. Die leidingen achter de dakpannen is een ring achter het ongeisoleerde dakbeschot, dus bijna buiten. Wie maakt zoiets en hoe. Ging dat altijd goed? Wel, er was een cv ketel en die hield de boel voldoende in beweging, behalve tijdens tappen. Ik hoopte hier dat iemand iets kon vinden in de screens. Elke run duurt maar 4 minuten, 34 hZ of niks, druk 2 bar maar met een trillende manometer ( gloednieuwe) in de woning gemeten, debiet 18 lpm constant, ik vermoed over de vv. want daar waswel wat warmte. Tbu -4. Inmiddels heb ik gezien dat de stooklijn geen delta T setting heeft. Is dat normaal? Morgen ga ik een panasonic J9 rariteiten topic plaatsen. Dan beschrijf ik t ook duidelijker. Bij deze allen welkom want dit varkentje is nog niet gewassen.
Slim plaats inderdaad ff een los topic inclusief al je settings onder elkaar genoteerd.

Reactie op bovenstaande: de afgelopen weken hebben we gezien dat in de praktijk zelfs met matige en strenge vorst er een hoge luchtvochtigheid kan zijn. Het is een algemene gedachte dat met vorst de luchtvochtigheid snel daalt maar dat is zeker niet altijd zo.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

SpikeHome schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 19:27:
@jeroegro je grafieken bekeken maar mis eigenlijk je buitentemperatuur.
En is het vochtig buiten rond vriespunt?
Want dan gaat t hard met de defrosts.
(Of ik heb die info gemist)
Waarop reageer/quote jij?

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

jeroegro schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:36:
Bevriezen van de leidingen door te lange boilerbedrijf.
Mijn installatie heeft als afgifte: vloerverwarming met circ pomp in een goed geisoleerde aanbouw met halverwege de boiler en 3 weg klep. Altijd boven de 18 graden daar.
Daar achter is aangesloten: Bestaande woning met oude radiatoren in een slecht geisoleerd huis, waarvan de leidingen onder de dakpannen lopen.

De J9 draait bij -5 op 50 graden om het huis warm te houden en daarom is ook de VV van circ. pomp voorzien. In de toekomst krijgt de woning ook LT.

Nu komt het regelmatig voor dat de WP te lang met de boiler bezig is en het water in de voedingsleidingen bevriest! Althans ik kan geen andere reden bedenken waarom de woning niet meer opwarmt en afoelt in de nacht naar 15 graden. Ik zie de drukmeter in de woning trillen, een aanwijzing van verstoring in de circulatie. OM de woning goed warm te houden sta ik alleen 's nachts de boiler toe om op te warmen. Dat lukt 'm in 3 kwartier al zonder defrost tot 48 graden (setting 52) maar de laatste paar graden worden om nog obekende reden niet gehaald!

Het elektrisch element in de boiler heb ik losgehaald omdat de WP die "misbruikt" om te ontdooien en de voedingsleidingen tussen boiler en WP 2x 13 meter 28mm zijn!
De WP vertoont het volgende beeld: [Afbeelding]

[Afbeelding]

Vraag is nu: waarom gaat de pomp de woning niet opwarmen?

Hoe kan ik, als mijn vermoeden klopt, de ijsvorming voorkomen? (ik denk aan een by pass, of elektrische lucht onder het dak blazen :-( :-( :-( :-(

Ik heb de installateur / leverancier gevraagd maar die is er ook nog niet uit.
Ben heel benieuwd naar jullie suggesties of zelfs oplossingen :)
Ik zou iig je tank doel temperatuur verlagen waardoor hij het gewoon in 1x en vaak binnen een uur gewoon afrond.
En op midden van de dag, dan bevriezen je leidingen erachter ook een stuk minder snel vanwege kortere uit tijd en warmere buitentemp.

Als naar je grafiek kijk zie je inderdaad dat je retour niet oploopt, wel is er flow dus dat moet toch ergens langs lopen momenteel. Zou eens met warmte camera aan de gang gaan. Suc6 met los topic ✅

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:39
ErikVers schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:57:
[...]Probeer eens te vullen en ondertussen via overdruk klep of het draaiknopje direct bij je warmtepomp buiten onder je aanvoer (bovenste) te openen zodat daar water uitkomt.
Ps je weet natuurlijk zeker dat alle kraantjes weer open staan.

2e tip ga niet tussen oktober en maart onderhoud aan je cv uitvoeren.

Demontage van de pomp: ErikVers in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"
Dank voor je adviezen.
Ik had ook liever gewacht tot later in het jaar maar dat was in dit geval geen optie.

De pomp ga ik vandaag demonteren.

  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:39
Rimco schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:53:
@Elsdeniep Bij de J serie was er een batch waterpompen die nog wel eens vast kwamen te zitten. Normaal merkte je dat al direct na de installatie, maar wellicht heeft wat lucht je pomp net dat zetje gegeven. Meestal een kwestie van pomp er even uit, rotor klein beetje optillen zodat hij niet meer vacuum zit en hij werkt weer. Als dat te vaak gebeurt kan je de pomp vervangen of een van de ringetjes intern omwisselen. Dat laatste heeft bij mij ooit geholpen bij 1 van de warmtepompen die meteen na de installatie kuren vertoonde.
Ik heb de pomp gedemonteerd. Ik had niet de indruk dat er ergens nog lucht in de pomp zat.
Er kwamen wel wat zandkorreltjes oid uit het huis (niet veel).

Kan ik de rotor er helemaal uit trekken om het huis goed te kunnen inspecteren?
Omwisselen: welke ringetjes bedoel je precies?

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:21

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@Elsdeniep Kan je de rotor draaien? Als dat zo is heb je daar geen probleem. Als die vast zit moet je inderdaad hem er even "uit" trekken. Hij kan er gewoon helemaal uit, hij hangt magnetisch op zijn plek. Door het vacuüm kan het even moeilijk zijn om hem omhoog te krijgen.

De ringetjes zitten bovenop en onder de rotor. Eentje is keramisch en de ander kunststof dacht ik. Bij een problematische pomp had ik die 2 omgewisseld zodat hij niet langer op het punt kon komen waar hij normaal vast zat.

[ Voor 7% gewijzigd door Rimco op 25-01-2026 11:39 ]

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:39
De pomp zit er weer in.
Ik draai het ontluchtingsprogramma.
Is het normaal dat tijdens dit programma de pompsnelheid varieert van 0.1 tot 35 l/minuut?

EDIT na 5 minuten: nu blijft de flow stabiel op 21.6 l/minuut.
Ik zou zeggen dat dat betekent dat de ontluchtingscyclus voltooid is.
Klopt?

[ Voor 32% gewijzigd door Elsdeniep op 25-01-2026 13:00 ]


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:21

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@Elsdeniep Ontluchtingsprogramma is niets anders dan telkens de pomp maximaal afgewisseld met even pauze. Dat je nu al wat flow hebt gehad is al een teken dat H20 (nu) geen probleem meer is en je dus gewoon weer kunt gaan starten.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:39
Rimco schreef op zondag 25 januari 2026 @ 13:34:
@Elsdeniep Ontluchtingsprogramma is niets anders dan telkens de pomp maximaal afgewisseld met even pauze. Dat je nu al wat flow hebt gehad is al een teken dat H20 (nu) geen probleem meer is en je dus gewoon weer kunt gaan starten.
@Rimco ,@ErikVers en @Cubico hartelijk dank voor de adviezen en de support!!!
WP is inmiddels weer netjes opgestart en draait als een zonnetje.

Ik heb nog wel een klein probleempje ontdekt dat er misschien voorheen ook al was.
Zie foto. Twee koppelingen verliezen af en toe een druppeltje. Nieuwe ringen kopen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7KakLWOzxjrVVznUMbKF7MOiH9Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8iO7elXdHex3zipxqI0L5rWJ.jpg?f=fotoalbum_large

Voor anderen die een H20 storing hebben of de pomp willen bekijken:
YouTube: H20 fault on Panasonic mono, if unit goes straight on that fault the...

[ Voor 13% gewijzigd door Elsdeniep op 25-01-2026 14:03 ]


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

Elsdeniep schreef op zondag 25 januari 2026 @ 14:00:
[...]

@Rimco ,@ErikVers en @Cubico hartelijk dank voor de adviezen en de support!!!
WP is inmiddels weer netjes opgestart en draait als een zonnetje.

Ik heb nog wel een klein probleempje ontdekt dat er misschien voorheen ook al was.
Zie foto. Twee koppelingen verliezen af en toe een druppeltje. Nieuwe ringen kopen?
[Afbeelding]

Voor anderen die een H20 storing hebben of de pomp willen bekijken:
YouTube: H20 fault on Panasonic mono, if unit goes straight on that fault the...
Mooi man goed bezig 👌
Wat betreft druppels, keer bij beter weer loshalen en wat vaseline erop bij de ringen kan helpen.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • x_Spaghetti_x
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10-02 12:43
x_Spaghetti_x schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 16:17:
[...]

Goed, hij gaat naar SWW defrost uit en Ta terug naar de oude 28 en dan ga het enkele dagen proberen + monitoren. Thnx so far!
Even een update voor de geïnteresseerde. Je zag direct rust ontstaan doordat het SWW niet meer werd aangesproken tijdens een defrost. Je zag wel nog duidelijk pieken bij het aanslaan van de WP. Toen ik vandaag rond 12'en ook de WP op efficiënt zette ipv comfort kwam ook daar rust in.

ps. wat een patroon hé, je kunt de klok erop gelijk zetten wat er ging gebeuren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8i2p1j_He-eTCA2G8tkdsxc2wpU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Szs2PS65O8RFgVciXielyKRa.png?f=fotoalbum_large

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:21
ErikVers schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:57:
[...]


Bale man. Waarschijnlijk lucht. Probeer eens te vullen en ondertussen via overdruk klep of het draaiknopje direct bij je warmtepomp buiten onder je aanvoer (bovenste) te openen zodat daar water uitkomt. Meestal krijg je hier uiteindelijk hem wel mee ontlucht.

Ideale wereld had je een spoelklep dan druk je alle lucht er zo uit met vullen.

Ps je weet natuurlijk zeker dat alle kraantjes weer open staan.

Dit verhaal, maar daar heb je nu niks aan, andere wel voor de toekomst;
YouTube: Geen flowstoring en lucht meer in je cv leidingen #warmtepomp

2e tip ga niet tussen oktober en maart onderhoud aan je cv uitvoeren, sorry maar moet het toch even kwijt 🫣
Goed idee! Zou je zeggen dat dit het onderdeel is waarmee.je dat kunt doen? Https://www.heima24.de/in...-kfe-hahn-12-selbstd.html

Vond het bij heima voor 25 euro, in NL was de goedkoopste die ik zag zo 99euro. Tippie voor de budgetbewuste tweaker.

Edit: spuitelf en 10min zoeken voor niks, link stond in de video-notes (die ik niet zag....)

[ Voor 3% gewijzigd door Fr33z op 25-01-2026 20:19 ]


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

Fr33z schreef op zondag 25 januari 2026 @ 19:19:
[...]


Goed idee! Zou je zeggen dat dit het onderdeel is waarmee.je dat kunt doen? Https://www.heima24.de/in...-kfe-hahn-12-selbstd.html

Vond het bij heima voor 25 euro, in NL was de goedkoopste die ik zag zo 99euro. Tippie voor de budgetbewuste tweaker
Klopt vandaar dat ik die link al in de beschrijving van de video had gezet 😉

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • tomton
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-02 17:18
Hallo Tweakers,
Ik heb een pieptoon van 6.5kHz wanneer de compressor draait. Van 't weekend gemeten met mijn spectrum analyzer. Eigenlijk exact wat hier beschreven wordt (in mijn geval pikt de basgitaar de 6.5kHz op):
https://www.eevblog.com/forum/chat/panasonic-heatpump-noise/

Heeft iemand van jullie dit ook?
Wat voor een 230VAC filter zou er toegepast moeten worden aan de mains van de Panasonic?

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:54
tomton schreef op maandag 26 januari 2026 @ 14:59:
Hallo Tweakers,
Ik heb een pieptoon van 6.5kHz wanneer de compressor draait. Van 't weekend gemeten met mijn spectrum analyzer. Eigenlijk exact wat hier beschreven wordt (in mijn geval pikt de basgitaar de 6.5kHz op):
https://www.eevblog.com/forum/chat/panasonic-heatpump-noise/

Heeft iemand van jullie dit ook?
Wat voor een 230VAC filter zou er toegepast moeten worden aan de mains van de Panasonic?
Een netfilter dat de maximaal 13A 50Hz van de buitenunit doorlaat zonder heet te worden en aanwezige 6,5kHz 20dB dempt zou vrij groot en prijzig worden. Denk aan een zelfinductie van 10mH met 2,5mm2 wikkeldraad en condensatoren van 1uF. Zoiets zit er al in de buitenunit. Je kunt natuurlijk ook aan de andere kant kijken, bij basgitaar en versterker. Als alleen een basgitaar en niet bijvoorbeeld een microfoon of pick-up die 6,5kHz de versterker in krijgen, kan het natuurlijk ook aan de gitaarkabel of aarding van kabel en versterker liggen. En mocht die 6,5kHz via de netspanning of aarde van de versterker binnenkomen, dan is een filter daar veel simpeler vanwege de lagere stroomsterkte.

Mocht een netfilter aan de pana nodig zijn, zoek dan uit welk onderdeel van de warmtepomp die 6,5kHz maakt. Als het alleen de omvormer van de compressor is, dan kun je een filter het best in de buitenunit in de netkabel naar de binnenunit kwijt. Let wel op die 4e draad die laagfrequent de communicatie tussen beide units verzorgt.

Voor filters zou ik zoeken bij Schaffner of Corcom, minimaal 13A en minimaal 10mH. 16A filters zijn er genoeg maar die zijn meestal bedoeld voor hoogfrequent storingsonderdrukking en hebben daarom veel te kleine spoelen. Vroeger waren er meer voor laagfrequent onderdrukking van storing door dimmers en motorsturingen met faseaansnijding. Dus misschien nog 2e hands uit een theater.

  • tomton
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-02 17:18
FransvWoerkom schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 02:23:
[...]

Een netfilter dat de maximaal 13A 50Hz van de buitenunit doorlaat zonder heet te worden en aanwezige 6,5kHz 20dB dempt zou vrij groot en prijzig worden. Denk aan een zelfinductie van 10mH met 2,5mm2 wikkeldraad en condensatoren van 1uF. Zoiets zit er al in de buitenunit. Je kunt natuurlijk ook aan de andere kant kijken, bij basgitaar en versterker. Als alleen een basgitaar en niet bijvoorbeeld een microfoon of pick-up die 6,5kHz de versterker in krijgen, kan het natuurlijk ook aan de gitaarkabel of aarding van kabel en versterker liggen. En mocht die 6,5kHz via de netspanning of aarde van de versterker binnenkomen, dan is een filter daar veel simpeler vanwege de lagere stroomsterkte.

Mocht een netfilter aan de pana nodig zijn, zoek dan uit welk onderdeel van de warmtepomp die 6,5kHz maakt. Als het alleen de omvormer van de compressor is, dan kun je een filter het best in de buitenunit in de netkabel naar de binnenunit kwijt. Let wel op die 4e draad die laagfrequent de communicatie tussen beide units verzorgt.

Voor filters zou ik zoeken bij Schaffner of Corcom, minimaal 13A en minimaal 10mH. 16A filters zijn er genoeg maar die zijn meestal bedoeld voor hoogfrequent storingsonderdrukking en hebben daarom veel te kleine spoelen. Vroeger waren er meer voor laagfrequent onderdrukking van storing door dimmers en motorsturingen met faseaansnijding. Dus misschien nog 2e hands uit een theater.
Dank voor de feedback!
We hebben aan de basgitaar (actieve elementen) zijde veel getest; andere kabels, actieve/passieve Di-box, ground lift, ander mengpaneel (!). De passieve elektrische gitaar en alle microfoons hebben het probleem totaal niet.

Makkelijke oplossing: WP uit zetten tijdens studio opname. Grafische EQ een dip geven op 6.5kHz tijdens de repetities.

Die optie voor een tweedehands unit zal ik eens bekijken. Of een filter aan het mengpaneel (A&H Qu-5).

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:54
tomton schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:25:
[...]

Dank voor de feedback!
We hebben aan de basgitaar (actieve elementen) zijde veel getest; andere kabels, actieve/passieve Di-box, ground lift, ander mengpaneel (!). De passieve elektrische gitaar en alle microfoons hebben het probleem totaal niet.

Makkelijke oplossing: WP uit zetten tijdens studio opname. Grafische EQ een dip geven op 6.5kHz tijdens de repetities.

Die optie voor een tweedehands unit zal ik eens bekijken. Of een filter aan het mengpaneel (A&H Qu-5).
Of een twin-t notch filter tussen bas en mengpaneel. Drie condensatortjes en drie weerstandjes in een doosje.

  • Roschambo
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 11-02 09:07
FransvWoerkom schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 02:23:
[...]

Een netfilter dat de maximaal 13A 50Hz van de buitenunit doorlaat zonder heet te worden en aanwezige 6,5kHz 20dB dempt zou vrij groot en prijzig worden. Denk aan een zelfinductie van 10mH met 2,5mm2 wikkeldraad en condensatoren van 1uF. Zoiets zit er al in de buitenunit. Je kunt natuurlijk ook aan de andere kant kijken, bij basgitaar en versterker. Als alleen een basgitaar en niet bijvoorbeeld een microfoon of pick-up die 6,5kHz de versterker in krijgen, kan het natuurlijk ook aan de gitaarkabel of aarding van kabel en versterker liggen. En mocht die 6,5kHz via de netspanning of aarde van de versterker binnenkomen, dan is een filter daar veel simpeler vanwege de lagere stroomsterkte.
De noise zelf is niet 6.5khz het zijn pieken van meer hoogfrequente noise misschien is een kleinere filter geschikt? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JQLlPaUy-OC_jImW24HoJXfHWuw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kiUspbC00W6HFkUE6XVxQNPD.jpg?f=fotoalbum_large

  • x_Spaghetti_x
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10-02 12:43
Hoi Erik, (en de anderen natuurlijk)

Ik heb veel gehad aan jouw video's qua settings en begrijp het gedrag van de WP met de dag beter. Ik heb inmiddels ook de stooklijn ingeregeld ipv. directe temp. Dit draagt enorm bij aan het comfort in huis nu de WP bijvoorbeeld niet meer afslaat bij het stoken van de houtkachel. Ook de temperatuur lijkt over alle verdiepingen goed met deze stooklijn (so far).

Nog een vraag over jouw onderstaande reactie.
Wat vind jij in deze tijd "normaal" qua hoeveelheid defrosts en zie je in onderstaande ruimte tot langere runs?
ErikVers schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 19:30:
[...]
Te veel defrosten kan eigenlijk niet om je maar even gerust te stellen. Een defrost komt door buitent temp + luchtvochtigheid % icm het afgegeven vermogen en nog een kleine invloed van je gem watertemp. Dat alles samen bepaald bij elkaar de tijd tussen elke defrost.
Je ziet in mijn grafieken dat ik tot vanmorgen op de stand Efficiënt draaide. Ik heb hem de ruimte gegeven sneller op te schalen door hem op Comfort te zetten. Dit resulteerde in íets minder defrosts, maar wel een constant hoger verbruik. Ik heb hem dan ook net weer teruggezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yp6MYOgJqY8Dws7EK7RIerZgkjk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ehJ3qrbN7GW2vBXGVBSTozKk.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xHOgJ0Uh9FJNKyGpUVTe-FkRpgQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/fWHiumtmovi8dBODtCuz5f1n.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z30oX_s0lE1_dqEpxMX2fqdvJIg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/SQ3N70MFx6VU8I8gcLZDl84P.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FxA6ApzPLHcl0qhU5WUZPWOPdZ8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VYXo5I6OviXP6D6oBPUhVK8q.jpg?f=fotoalbum_tile

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

x_Spaghetti_x schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 20:40:
Hoi Erik, (en de anderen natuurlijk)

Ik heb veel gehad aan jouw video's qua settings en begrijp het gedrag van de WP met de dag beter. Ik heb inmiddels ook de stooklijn ingeregeld ipv. directe temp. Dit draagt enorm bij aan het comfort in huis nu de WP bijvoorbeeld niet meer afslaat bij het stoken van de houtkachel. Ook de temperatuur lijkt over alle verdiepingen goed met deze stooklijn (so far).

Nog een vraag over jouw onderstaande reactie.
Wat vind jij in deze tijd "normaal" qua hoeveelheid defrosts en zie je in onderstaande ruimte tot langere runs?


[...]


Je ziet in mijn grafieken dat ik tot vanmorgen op de stand Efficiënt draaide. Ik heb hem de ruimte gegeven sneller op te schalen door hem op Comfort te zetten. Dit resulteerde in íets minder defrosts, maar wel een constant hoger verbruik. Ik heb hem dan ook net weer teruggezet.
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]
Graag gedaan, leuk om terug te horen!

Tha wat betreft defrosts; ik kom dan terug op zelfde strekking als in mijn quote. Er is niet echt een normaal. Het is een waarde tussen elke 45minuten en zo goed als nooit, en het is vooral afhankelijk van eerder genoemde parameters. Mooiste is om je warmtepomp zo rustig mogelijk te laten draaien met een behaaglijke binnen temperatuur. Met een juiste WAR welke niet te stijl is kun je dit behalen maar als jouw woning veel warmte verliest ontkom je niet aanneen stijlere stooklijn en dan moet je warmtepomp dus harder werken in minder gunstige omstandigheden.

Daar doe je verder weinig aan behalve extra isoleren van je woning maar dat is natuurlijk een open deur (of beter juist dicht houden? 😉)

Ps ik heb net een nieuwe video geplaatst om je sensoren eventueel te kunnen kalibreren. Toch blijft het irritant om jezelf terug te horen…
YouTube: Aanpassen sensor Panasonic Aquarea kalibreren via “onderhoudsmenu” ...

[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 27-01-2026 22:02 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:54
Roschambo schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 15:06:
[...]

De noise zelf is niet 6.5khz het zijn pieken van meer hoogfrequente noise misschien is een kleinere filter geschikt? [Afbeelding]
Ik ben afgegaan op de melding van tomton dat hij een toon van 6,5kHz uit zijn geluidsinstallatie hoort als de compressor draait. Hij heeft dat ook gezien op zijn spectrumanalyzer. Aan die foto van het scopescherm zie ik niks behalve horizontaal 50ns/sd en verticaal 10mv/sd op kanaal 3.

  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07:40
ErikVers schreef op zondag 25 januari 2026 @ 08:24:
[...]


Slim plaats inderdaad ff een los topic inclusief al je settings onder elkaar genoteerd.

Reactie op bovenstaande: de afgelopen weken hebben we gezien dat in de praktijk zelfs met matige en strenge vorst er een hoge luchtvochtigheid kan zijn. Het is een algemene gedachte dat met vorst de luchtvochtigheid snel daalt maar dat is zeker niet altijd zo.
Allereerst toegegeven dat mijn post nogal onvolledig, chaotisch en in lichte paniek was afgeschoten. Je zou er naast moeten staan om een goed beeld te krijgen wat er allemaal gebeurt. Ik ken mijzelf n beetje, die nieuwe post moet dan perfect volledig zijn, dus kan wel ff duren. Ik denk als titel: problemen IN. De Pana zelf. Of storingzoeken? Het lijkt hier te divers te gaan worden.

Ik ben in goed overleg met de regeltechneut van de installateur, en die denkt dat er met de Pana iets softwarematig mis is. In settings verwarmen op display zijn bij mij 2 opties: 1 stooklijn, 2 Vaste temp ( bijv zwembad) Volgens hem hoort daar ook nog Delta T tussen te staan! Herken je dat? Wat ook opval is dat de timer settings tijdens het voorlezen door de telefoon plots compleet weg vielen! Moest ik voor de 3e keer invoeren!

Overluchtvochtigheid bij vorst. Ik heb nog nooit vloeibaar ijs gezien. Hoe kan de RV hoog zijn onder de 0 graden?
In mijn geval waren er geen defrosts te zien. Die schakelt in op een bepaalde “buitenleiding temp” toch? Dacht -16
En over mijn vermoedelijke ijsprop. Er zit een keerklep tussen oud en nieuwbouw. Was om tegenstroom van de oude ketel naar WP te voorkomen. Kan ook best vast zijn gaan zitten? Dat de drukmeter trilt zegt mij ook iets.

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

jeroegro schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 05:58:
[...]

Allereerst toegegeven dat mijn post nogal onvolledig, chaotisch en in lichte paniek was afgeschoten. Je zou er naast moeten staan om een goed beeld te krijgen wat er allemaal gebeurt. Ik ken mijzelf n beetje, die nieuwe post moet dan perfect volledig zijn, dus kan wel ff duren. Ik denk als titel: problemen IN. De Pana zelf. Of storingzoeken? Het lijkt hier te divers te gaan worden.

Ik ben in goed overleg met de regeltechneut van de installateur, en die denkt dat er met de Pana iets softwarematig mis is. In settings verwarmen op display zijn bij mij 2 opties: 1 stooklijn, 2 Vaste temp ( bijv zwembad) Volgens hem hoort daar ook nog Delta T tussen te staan! Herken je dat? Wat ook opval is dat de timer settings tijdens het voorlezen door de telefoon plots compleet weg vielen! Moest ik voor de 3e keer invoeren!

Overluchtvochtigheid bij vorst. Ik heb nog nooit vloeibaar ijs gezien. Hoe kan de RV hoog zijn onder de 0 graden?
In mijn geval waren er geen defrosts te zien. Die schakelt in op een bepaalde “buitenleiding temp” toch? Dacht -16
En over mijn vermoedelijke ijsprop. Er zit een keerklep tussen oud en nieuwbouw. Was om tegenstroom van de oude ketel naar WP te voorkomen. Kan ook best vast zijn gaan zitten? Dat de drukmeter trilt zegt mij ook iets.
Ik denk wat anders en dat komt omdat vrijwel nooit een softwarematige fout in de unit zelf is bij Panasonic. Wel veel settings die men verkeerd heeft staan of hydraulische missers.

Een los topic hoeft niet perfect maar bundelt juist jouw uitdaging. Door al je losse posts is de meerderheid de oorspronkelijke uitdaging al weer kwijt en 90% kans dat niks met panasonic te maken heeft. Just my 2cents.

Ps de timer settings in app of in controller ingevoerd? Raad iedereen altijd aan enkel in controller te doen en nog nooit gezien dat van zelf dan werd verwijderd, wel diverse keren door combi met comfort cloud dat niet goed werkte.

Ps2 als de “pana techneut” niet weet waar je de deltaT kan instellen is dat wel een signaal. Kan natuurlijk een zware avond hebben gehad maar toch.. En anders pak je de service manual 👍

Ps3
“Vloeibaar ijs” en relatieve LV kun je beter in ander topic over verder sparren 👍

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:54
jeroegro schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 05:58:
[...]

Allereerst toegegeven dat mijn post nogal onvolledig, chaotisch en in lichte paniek was afgeschoten. Je zou er naast moeten staan om een goed beeld te krijgen wat er allemaal gebeurt. Ik ken mijzelf n beetje, die nieuwe post moet dan perfect volledig zijn, dus kan wel ff duren. Ik denk als titel: problemen IN. De Pana zelf. Of storingzoeken? Het lijkt hier te divers te gaan worden.

Ik ben in goed overleg met de regeltechneut van de installateur, en die denkt dat er met de Pana iets softwarematig mis is. In settings verwarmen op display zijn bij mij 2 opties: 1 stooklijn, 2 Vaste temp ( bijv zwembad) Volgens hem hoort daar ook nog Delta T tussen te staan! Herken je dat? Wat ook opval is dat de timer settings tijdens het voorlezen door de telefoon plots compleet weg vielen! Moest ik voor de 3e keer invoeren!

Overluchtvochtigheid bij vorst. Ik heb nog nooit vloeibaar ijs gezien. Hoe kan de RV hoog zijn onder de 0 graden?
In mijn geval waren er geen defrosts te zien. Die schakelt in op een bepaalde “buitenleiding temp” toch? Dacht -16
En over mijn vermoedelijke ijsprop. Er zit een keerklep tussen oud en nieuwbouw. Was om tegenstroom van de oude ketel naar WP te voorkomen. Kan ook best vast zijn gaan zitten? Dat de drukmeter trilt zegt mij ook iets.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat je sommige dingen intuitief aannam en je voortdurend bleef verbazen dat de pana zich daar soms niet aan hield en dat dan weer aan fouten in de software toeschreef. Een voorbeeld is dat jij vanaf het begin (eind september) de data log functie van de service cloud gebruikt in plaats van de standaard logging met een interval van 5min en een houdbaarheid van 7 dagen van alle gemeten parameters. Die data log functie is handig als je even een vreemd verschijnsel op hoge snelheid wilt loggen om met een resolutie van 30s wilt zie wat nu eigenlijk wat veroorzaakt of wanneer je een plaatje ter vergelijking langer dan 7 dagen wilt bewaren. Normaal gebruik je de gewone logging waarbij je per plaatje 10 meetwaarden/setpoints kunt laten zien uit alle 50+ meetwaarden van de afgelopen week. Daarmee kun je ook een vraag beantwoorden als "Laat ook even het setpoint zusenzo zien van het stuk tussen 10:00 en 12:00uur".

  • tomton
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-02 17:18
FransvWoerkom schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 00:33:
[...]

Ik ben afgegaan op de melding van tomton dat hij een toon van 6,5kHz uit zijn geluidsinstallatie hoort als de compressor draait. Hij heeft dat ook gezien op zijn spectrumanalyzer. Aan die foto van het scopescherm zie ik niks behalve horizontaal 50ns/sd en verticaal 10mv/sd op kanaal 3.
Hierbij een plaatje van de analyser en de ~6.5kHz. Het andere plaatje is een puls response?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_JUBPDncUCNV1kEREL3_woGgk_w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j1poh4QOBX9WoqOAo2qrJotg.jpg?f=fotoalbum_large

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:54
tomton schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:08:
[...]

Hierbij een plaatje van de analyser en de ~6.5kHz. Het andere plaatje is een puls response?

[Afbeelding]
Dat andere plaatje op de eevblog lijkt een puls, een enkele of een herhalende. Ik weet niet wat die Rigol doet, maar met 50ns per schaaldeel lijkt het me geen 6,5kHz. Het plaatje daar van de pickoff, een spoeltje om de kabel lijkt me niet effectief. Als je iets magnetisch wilt opvangen, kun je beter primaire (kabel) en secundaire (spoeltje) parallel zetten ipv loodrecht op elkaar.

Er zijn twee mogelijke bronnen van 6,5kHz in de netkabel: de voeding van de compressor en de communicatie via een extra draad en de nulleider van de kabel tussen buiten- en binnenunit.

De voeding bestaat uit een netfilter, een gelijkrichter naar 400V en een omvormer die daar een 3-fase spanning van maakt met variabele frequentie in een veelvoud van de het compressortoerental. Om daar nette sinussen van te maken wordt vaak pulsbreedtemodulatie op een veel hogere storende frequentie gebruikt. Om die er uit te filteren, zit er een zwaar netfilter tussen kabel en gelijkrichter.

De communicatie tussen binnen- en buitendeel, en bij monoblocs tussen hoofdprint en compressorprint gebeurt bij alle panasonic airco's en warmtepompen via de voedingsleidingen buiten de netfilters. Voor zover ik kan zien in de schema's en printafdrukken gebeurt communicatie door digitale modulatie van een draaggolf waarbij de 230V galvanisch wordt gescheiden van de data met transformatortjes, condensatortje en optocouplers. Het zou goed kunnen dat de draaggolf een frequentie van 6,5kHz heeft. Daarmee zou het vergelijkbaar zijn met de modems uit de 90'er jaren voor internet via de telefoonlijn.

Het lijkt me in ieder geval geen goed idee om een extra netfilter in de voedingskabel van de buitenunit te zetten, want dan heb je dus kans dat de communicatie het niet meer doet en dat je een H90 fout krijgt.

Hoe het precies werkt, zal ik nog eens bij mijn monobloc onderzoeken als het 20° warmer is buiten en mijn Tek geen kans loopt ingesneeuwd te raken. Ik kom hier zeker op terug. Voor discussie over filters in de baskabel zijn vast ook uitstekende topics hier en forums elders. Succes!

  • x_Spaghetti_x
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10-02 12:43
ErikVers schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 21:38:
[...]
Mooiste is om je warmtepomp zo rustig mogelijk te laten draaien met een behaaglijke binnen temperatuur. Met een juiste WAR welke niet te stijl is kun je dit behalen maar als jouw woning veel warmte verliest ontkom je niet aanneen stijlere stooklijn en dan moet je warmtepomp dus harder werken in minder gunstige omstandigheden.

Daar doe je verder weinig aan behalve extra isoleren van je woning maar dat is natuurlijk een open deur (of beter juist dicht houden? 😉)

YouTube: Aanpassen sensor Panasonic Aquarea kalibreren via “onderhoudsmenu” ...
Ik heb m'n jaren 70 woning volledig nageïsoleerd (alleen Tonzon volgt nog). Ik ben van mening dat we goed zullen scoren op een nieuw energielabel. :)

Goeie, eenvoudige video weer. Hou ik van, to the point.

Nog wel een(zelfde) vraag:
Heb jij (of iemand anders) wellicht een idee of inzicht hoe in te grijpen op deze specifiek situatie?

Afgelopen dagen zie ik telkens hetzelfde patroon. Niet een klein beetje; nee echt extreem consequent. Zie hieronder.
Telkens onder dezelfde omstandigheden, zie hieronder in de rode vakken, besluit de WP de compressor op te schalen naar een hogere Hz. Hierdoor zie je de leidingtemperatuur buiten flink dalen. Uiteindelijk schaalt hij dan nog verder op van ±43Hz naar ±56Hz en daarmee pusht hij telkens naar het niveau dat hij bevriest en een defrost inzet.
  • Flow lijkt oké (wordt geregeld op DeltaT)
  • Ta=26.75 vlak voor al deze gevallen, Tr=23.25 (hoewel hij stuurt op delta 5)
  • De temperatuur in huis is goed en stabiel dus de stooklijn lijkt minimaal oké te zijn.
Waarom doen de kabouters dit... En vooral; welke instelling (of combinatie van instellingen) zouden dit kunnen veroorzaken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VN_d3qV2A8z48IN4-th4mMmqIgY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/3Zild9nXFybxgNUbHY5WiNiq.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KGJEvC3d9A7Gkft9C7QpietkakQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/e715UOBIo592hWWC48EI0sDG.png?f=fotoalbum_tile

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
Weet iemand of dit bij de warmtepomp hoort of wat het is?
Ik vond het los liggend in de binnenunit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RLdDyEcZi993C5a_JFqKWqv9oeM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FJLs5Q1hWPJn4n051p6Vyuqm.jpg?f=fotoalbum_large

  • Roschambo
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 11-02 09:07
FransvWoerkom schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:00:
[...]

Dat andere plaatje op de eevblog lijkt een puls, een enkele of een herhalende. Ik weet niet wat die Rigol doet, maar met 50ns per schaaldeel lijkt het me geen 6,5kHz. Het plaatje daar van de pickoff, een spoeltje om de kabel lijkt me niet effectief. Als je iets magnetisch wilt opvangen, kun je beter primaire (kabel) en secundaire (spoeltje) parallel zetten ipv loodrecht op elkaar.

Er zijn twee mogelijke bronnen van 6,5kHz in de netkabel: de voeding van de compressor en de communicatie via een extra draad en de nulleider van de kabel tussen buiten- en binnenunit.

De voeding bestaat uit een netfilter, een gelijkrichter naar 400V en een omvormer die daar een 3-fase spanning van maakt met variabele frequentie in een veelvoud van de het compressortoerental. Om daar nette sinussen van te maken wordt vaak pulsbreedtemodulatie op een veel hogere storende frequentie gebruikt. Om die er uit te filteren, zit er een zwaar netfilter tussen kabel en gelijkrichter.

De communicatie tussen binnen- en buitendeel, en bij monoblocs tussen hoofdprint en compressorprint gebeurt bij alle panasonic airco's en warmtepompen via de voedingsleidingen buiten de netfilters. Voor zover ik kan zien in de schema's en printafdrukken gebeurt communicatie door digitale modulatie van een draaggolf waarbij de 230V galvanisch wordt gescheiden van de data met transformatortjes, condensatortje en optocouplers. Het zou goed kunnen dat de draaggolf een frequentie van 6,5kHz heeft. Daarmee zou het vergelijkbaar zijn met de modems uit de 90'er jaren voor internet via de telefoonlijn.

Het lijkt me in ieder geval geen goed idee om een extra netfilter in de voedingskabel van de buitenunit te zetten, want dan heb je dus kans dat de communicatie het niet meer doet en dat je een H90 fout krijgt.

Hoe het precies werkt, zal ik nog eens bij mijn monobloc onderzoeken als het 20° warmer is buiten en mijn Tek geen kans loopt ingesneeuwd te raken. Ik kom hier zeker op terug. Voor discussie over filters in de baskabel zijn vast ook uitstekende topics hier en forums elders. Succes!
Ik ben die van de Rigol op eevblog. Je hebt zeker gelijk over die pickoff, met een spoeltje niet om de kabel heen is effectiever. Maar ook gemeten met een spoeltje zijn de pulsen hetzelfde, korte spikes elke 0.05 ms komt overeen met 20 10 en 6.5 khz. Also goed punt over het communicatie circuit. Dat maakt het nog lastiger... filteren voor de binnenunit misschien?
Draakje5 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 16:33:
Weet iemand of dit bij de warmtepomp hoort of wat het is?
Ik vond het los liggend in de binnenunit.
[Afbeelding]
dat is een ferrite bead die clip je om bepaalde kabels heen tegen elektrische interferentie, deze ziet er uit als degene die om de communicatiekabel hoort de internetmodule, edit: betere woorden en deze wordt er idd alleen maar omheen geklikt .

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12-02 23:55
Draakje5 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 16:33:
Weet iemand of dit bij de warmtepomp hoort of wat het is?
Ik vond het los liggend in de binnenunit.
[Afbeelding]
Dit is een ferrietkern, volgens mij wordt er zo een bijgeleverd bij de remote internet module, die hoort dan om de kabel naar waarmee die module op de hoofdprint in de WP is aangeslotem.

Wat @Roschambo hierboven zegt dus :). Volgens mij maar 1 x er doorheen.

[ Voor 6% gewijzigd door blb4 op 29-01-2026 17:23 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13:08
Zo hiero mistig en 0c
Van vannacht elk uur defrost naar overdag 1,5 a 2h defrost naar elke 45m defrost.
Morgen zonnetje en 5c gelukkig

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12-02 23:55
SpikeHome schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 18:38:
Zo hiero mistig en 0c
Van vannacht elk uur defrost naar overdag 1,5 a 2h defrost naar elke 45m defrost.
Morgen zonnetje en 5c gelukkig
Dit is mijn vierde januari-maand met de WP, ‘t hoogste verbruik tot nu toe was 530 kWh, zit inmiddels op 609 kWh en er zullen er nog wel 50 bijkomen. Zal aan het eind van de maand eens kijken hoeveel defrosts er zijn geweest deze maand.

[ Voor 9% gewijzigd door blb4 op 29-01-2026 19:12 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 12-02 20:17

Ethirty

Who...me?

blb4 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:11:
[...]

Dit is mijn vierde januari-maand met de WP, ‘t hoogste verbruik tot nu toe was 530 kWh, zit inmiddels op 609 kWh en er zullen er nog wel 50 bijkomen. Zal aan het eind van de maand eens kijken hoeveel defrosts er zijn geweest deze maand.
Ja het is een frisse maand. Flink meer dan vorig jaar. Hier al >750 kWh + 260 voor de backup heater :o

Waar check je eigenlijk het aantal defrosts? Is dat een statistiek in de warmtepomp? Ik ben het niet eerder tegengekomen.

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12-02 23:55
Ethirty schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 22:35:
[...]

Ja het is een frisse maand. Flink meer dan vorig jaar. Hier al >750 kWh + 260 voor de backup heater :o

Waar check je eigenlijk het aantal defrosts? Is dat een statistiek in de warmtepomp? Ik ben het niet eerder tegengekomen.
Ik ben ff aan 't kijken geweest, de WP zelf telt dit niet. Ik log alle gegevens in InfluxDB met grafana, ik heb 't in grafana 't aantal overgangen 0->1 weten te tellen via:
code:
1
2
3
4
5
SELECT SUM(diff) FROM (
  SELECT NON_NEGATIVE_DIFFERENCE("value") AS diff
  FROM "autogen"."WP_Main"
  WHERE ("device" = 'Defrosting_State') AND $timeFilter
)
Tot nu toe 286 deze maand.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07:40
ErikVers schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:50:
[...]


Ik denk wat anders en dat komt omdat vrijwel nooit een softwarematige fout in de unit zelf is bij Panasonic. Wel veel settings die men verkeerd heeft staan of hydraulische missers. “Vrijwel nooit” zie ik als een gemiste kans om een storing op te sporen. Waar je niet aan denkt kan immers ook de oorzaak zijn! Ik heb dat geregeld ervaren waar veel collega’s dat soort aannames deden.

Een los topic hoeft niet perfect maar bundelt juist jouw uitdaging. Door al je losse posts is de meerderheid de oorspronkelijke uitdaging al weer kwijt en 90% kans dat niks met panasonic te maken heeft. Just my 2cents. Ik waardeer zeker je suggestie. Ik ben op tweakers niet zo bekend met al dan niet geschreven gedragsregels. Als je ze kunt duiden zal ik mij daar aan proberen te houden, want de sfeer wordt er nu niet beter op, krijg ik de indruk. Ik zag anderen ook vragen stellen / situaties voorleggen dus dacht dat dat DÉ gebruikelijke weg was. Sorty daarvoor, ik weet nog niet beter.

Ps de timer settings in app of in controller ingevoerd? Raad iedereen altijd aan enkel in controller te doen en nog nooit gezien dat van zelf dan werd verwijderd, wel diverse keren door combi met comfort cloud dat niet goed werkte. Dit is mij bekend, en heb ik bij panasonic ook al meegekregen. Door elkaar is geen optie, ze syncen immers niet, en de keuze maakt niet uit, zolang je het maar bij 1 timer houdt. De regels in de timer heb ik echt zien wegvallen, 100 % zeker.

Ps2 als de “pana techneut” niet weet waar je de deltaT kan instellen is dat wel een signaal. Kan natuurlijk een zware avond hebben gehad maar toch.. En anders pak je de service manual 👍 Daar gaat iets mis, we keken tegelijkertijd naar ons paneeltje en zagen dat zijn paneel er gewoon een regel tussen had staan. Hij levert garantie dus ga ik dat niet betwisten. In de cloud waren die blokken grijs! Kan dat uberhaupt voorkomen?

Ps3
“Vloeibaar ijs” en relatieve LV kun je beter in ander topic over verder sparren 👍
Ik ben daar niet over begonnen. Ik gaf alleen aan dat ijsvorming een reële optie was, gezien de lange stilstand ( hij kreeg de boiler niet op temp en is daar de hele nacht bij -10 mee bezig geweest. Over een vochtige nacht heeft iemand mij eerder al geleerd dat bevroren water geen vochtige lucht kan zijn. Toch hoorde ik laatst een weerman daar over. Het was reactie op een suggestie dat er defrosts Zouden kunnen zijn geweest. Al dan niet, ze stonden niet in de grafiek dus waren er niet. Compressor kwam gewoon niet hoger dan ong 50 hZ.

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07:40
FransvWoerkom schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 12:01:
[...]

Het is natuurlijk ook mogelijk dat je sommige dingen intuitief aannam en je voortdurend bleef verbazen dat de pana zich daar soms niet aan hield en dat dan weer aan fouten in de software toeschreef. Een voorbeeld is dat jij vanaf het begin (eind september) de data log functie van de service cloud gebruikt in plaats van de standaard logging met een interval van 5min en een houdbaarheid van 7 dagen van alle gemeten parameters. Die data log functie is handig als je even een vreemd verschijnsel op hoge snelheid wilt loggen om met een resolutie van 30s wilt zie wat nu eigenlijk wat veroorzaakt of wanneer je een plaatje ter vergelijking langer dan 7 dagen wilt bewaren. Normaal gebruik je de gewone logging waarbij je per plaatje 10 meetwaarden/setpoints kunt laten zien uit alle 50+ meetwaarden van de afgelopen week. Daarmee kun je ook een vraag beantwoorden als "Laat ook even het setpoint zusenzo zien van het stuk tussen 10:00 en 12:00uur".
Oei Frans. Ik vrees dat je verkeerde conclusies trekt of een verkeerd voorbeeld geeft. Graag even 1 op 1 je gedachten en aannames. Bellen is nog beter.

Inhoudelijk is de datalog juist de registratie die je kunt bewaren als LOG bestand. Ik heb enorme ruzie met die logs omdat ze niet onthouden worden op mijn pc. Uit 88 functies de juiste weer terugvinden is een kriem natuurlijk. Ook zijn de kleurtjes dan uiteraard weer anders en een duidelijk schakelmoment kan ik er niet uit aflezen. Elke wijziging heeft een bolletje maar in seconden wordt daar niks weergegeven.
Bijv. Loopt de delta T nu naar elkaar toe en slaat hij daar op af, of precies andersom. Anyway, graag even pm dan stemmen we even af en licht ik je eea toe, wat ik hier niet wil delen.

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07:40
Ethirty schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 22:35:
[...]

Ja het is een frisse maand. Flink meer dan vorig jaar. Hier al >750 kWh + 260 voor de backup heater :o

Waar check je eigenlijk het aantal defrosts? Is dat een statistiek in de warmtepomp? Ik ben het niet eerder tegengekomen.
Defrosts worden niet geteld bij mijn weten, maar kunnen wel in de service cloud afgelezen worden. Hier al 2 jaar, met 17 uren Elek bijverwarmen. BuH

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • Pejdref
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 13:03
@jeroegro Oei jeroegro, kun je naar een eigen topic gaan? Dan kan de energie in dit topic naar mensen die geholpen willen worden.

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13:32

ErikVers

e-Duurzaam

x_Spaghetti_x schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:20:
[...]


Ik heb m'n jaren 70 woning volledig nageïsoleerd (alleen Tonzon volgt nog). Ik ben van mening dat we goed zullen scoren op een nieuw energielabel. :)

Goeie, eenvoudige video weer. Hou ik van, to the point.

Nog wel een(zelfde) vraag:
Heb jij (of iemand anders) wellicht een idee of inzicht hoe in te grijpen op deze specifiek situatie?
Dank we doen ons best.

Wat betreft je eerste vraag;

Ja; niet ingrijpen. Enkel indien het past binnen je comfort wensen; dan zoals eerder aangegeven je stooklijn de hogere watertemperatuur bij de koude buitentemperatuur iets verlagen zodat stooklijn vlakker wordt.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 30-01-2026 08:12 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 13:18
x_Spaghetti_x schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:20:
[...]
Afgelopen dagen zie ik telkens hetzelfde patroon. Niet een klein beetje; nee echt extreem consequent. Zie hieronder.
Telkens onder dezelfde omstandigheden, zie hieronder in de rode vakken, besluit de WP de compressor op te schalen naar een hogere Hz. Hierdoor zie je de leidingtemperatuur buiten flink dalen. Uiteindelijk schaalt hij dan nog verder op van ±43Hz naar ±56Hz en daarmee pusht hij telkens naar het niveau dat hij bevriest en een defrost inzet.
  • Flow lijkt oké (wordt geregeld op DeltaT)
  • Ta=26.75 vlak voor al deze gevallen, Tr=23.25 (hoewel hij stuurt op delta 5)
  • De temperatuur in huis is goed en stabiel dus de stooklijn lijkt minimaal oké te zijn.
Waarom doen de kabouters dit... En vooral; welke instelling (of combinatie van instellingen) zouden dit kunnen veroorzaken?
[Afbeelding][Afbeelding]
De compressor gaat harder draaien om de target Ta te halen? In de efficient mode start de compressor niet volle kracht om deze zo snel mogelijk te halen. De target staat nu niet in de grafiek.

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 12-02 20:17

Ethirty

Who...me?

jeroegro schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 00:47:
[...]

Defrosts worden niet geteld bij mijn weten, maar kunnen wel in de service cloud afgelezen worden. Hier al 2 jaar, met 17 uren Elek bijverwarmen. BuH
Ik heb na eerdere vraagstuk mijn stooklijn drastisch verlaagd (32 bij -10). Nadeel is dat ik daardoor altijd de BuH nodig heb, bij elke defrost. Dat is ongeveer elke 3 kwartier een paar minuten.

Watertemperatuur in die defrost range is maar iets van 26-29° bij dT van 5. Dus ik durf het eigenlijk niet aan om de BuH uit te zetten. Wellicht onterecht, wie weet.

Overigens zijn die kWh incl wekelijkse sterilisatie.

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 12-02 21:41

martijn v o

Certified by Enphase.

Je kunt het makkelijk uit de cloud halen.

Toevoegen van ontdooien, alles in de grafiek uitzetten behalve ontdooien en de grafiek op 7 dagen zetten.

Nadeel is wel dat je dat elke week moet doen want na 7 dagen is het weer weg.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HwBhQmHVjURC7-8tC1ZLyU_IZno=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kmkS6jMc4xZilksX7hn7EHmQ.png?f=fotoalbum_large

feitje, bij de rode pijl had ik de machine een nacht op quit mode 3 gezet. Hij is niet stiller maar wel meer defrosten.

Ik zit nu in januari op 168 stuks.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13:08
Ja januari was wel defrost maandje :)

  • Cubico
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:08
martijn v o schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 16:41:

Ik zit nu in januari op 168 stuks.
Denk dat ik die 168 al wel in een week had hier in het Noorden :-( Te zien is de compressor freq
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4ZXtrRz9iBer9FtdE4UkOpCnn1s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SRI5PArAoNBys76bnJXSgmRR.png?f=fotoalbum_large

Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.


  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
Hoeveel verbruikt zo'n defrost dan gemiddeld?
Wij zitten op 30kwh minder verbruik jan 2026 vs jan 2025. (500 vs 530).

[ Voor 11% gewijzigd door Draakje5 op 31-01-2026 10:16 ]


  • Cubico
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:08
Draakje5 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:15:
Hoeveel verbruikt zo'n defrost dan gemiddeld?
Wij zitten op 30kwh minder verbruik jan 2026 vs jan 2025. (500 vs 530).
Verbruik defrost weet ik niet, gebruik ook de Backup heater niet. Zit monenteel op 553 kWh met nog 1 dag te gaan tov 475 kWh vorig jaar Jan. Gemiddelde temp vorig jaar Jan 3,12 graden en nu 0,82 graden, met veel vochtige dagen.

[ Voor 10% gewijzigd door Cubico op 31-01-2026 10:35 ]

Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 12-02 21:41

martijn v o

Certified by Enphase.

Draakje5 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:15:
Hoeveel verbruikt zo'n defrost dan gemiddeld?
Wij zitten op 30kwh minder verbruik jan 2026 vs jan 2025. (500 vs 530).
Moeilijk te zeggen, hangt af van zoveel variabelen dat er als je het gaat uitrekenen een hele brede band ontstaat.

Maar het is door de boot genomen niet veel.

Ter vergelijk (WP 5kW, geen BUH, vloerverwarming 27 aanvoer 23 retour 100m2, geen warmwater):

Januari 2025: graaddagen 469.

Opgewekte energie 4,54 GJ oftewel 1261,1 kWh.

Verbruikte energie 274,54 kWh COP 4,59 aantal defrosts 117


Januari 2026: graaddagen 514 (excl. vandaag maar dat is de opwek en verbruik ook)

Opgewekte energie 4,56 GJ oftewel 1266,6 kWh.

Verbruikte energie 297,2 kWh COP 4,26 aantal defrosts 170

Het was kouder en daardoor heeft de machine minder rendement, en bij gelijke afgifte dus meer energieverbruik. Ik had ook meer defrosten die niet bijdragen tot afgifte maar wel electrisch vermogen kosten.

als ik het gebruik van 2025 (274,54) deel door de graaddagen jan-2025 (469) en die vermenigvuldig met de graaddagen van 2026 (514) kom ik op 300,9 kWh.

Dus de toename van het verbruik is grotendeels te verklaren door de koudere buitentemperatuur, daardoor de mindere efficiëntie (COP) van de machine omdat de afgifte (is hier toevallig) gelijk is gebleven.

Dus meer electraverbruik door het groter aantal defrosten kan ik er niet echt aantonen. Wellicht heeft dat te maken dat de COP na een defrost weer beter is door de soepelere warmtedoorgang van het lamellenblok en die wordt steeds slechter als er ijs wordt opgebouwd.

En dan heb je nog het effect dat tijdens een defrost er niet wordt verwarmd (en bij mij door het niet gebruiken van de back-up heater eigenlijk dus koelen) en dat wil de machine erna weer inhalen en zal deze op een hogere frequentie draaien en dus ook waarschijnlijk een slechter rendement hebben.

Nou heb ik het idee, dat ik ga doordraven :-)

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11:57

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Hm. De automaat van de backup heater sprong er net uit. Dat heb ik in 2 jaar nog niet eerder gehad. Ik zie in de data van mijn hoofdaansluiting geen gekke piek ofzo. Ben vergeten te kijken waardoor hij gesprongen was (aardlek of belasting) :').

Heb een week geleden wel onderhoud gedaan aam de groepenkast waardoor de BH mogelijk op een andere fase terecht is gekomen maar kan mij niet voorstellen dat dit invloed heeft. Vanmiddag alsnog wel even de bedrading controleren uiteraard.

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12-02 23:55
Beekforel schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 12:34:
Hm. De automaat van de backup heater sprong er net uit. Dat heb ik in 2 jaar nog niet eerder gehad. Ik zie in de data van mijn hoofdaansluiting geen gekke piek ofzo. Ben vergeten te kijken waardoor hij gesprongen was (aardlek of belasting) :').

Heb een week geleden wel onderhoud gedaan aam de groepenkast waardoor de BH mogelijk op een andere fase terecht is gekomen maar kan mij niet voorstellen dat dit invloed heeft. Vanmiddag alsnog wel even de bedrading controleren uiteraard.
mmm, dat klinkt niet zoals onderhoud zou moeten gaan.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11:57

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

blb4 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:16:
[...]

mmm, dat klinkt niet zoals onderhoud zou moeten gaan.
Tja, er zijn twee kabels die naar de WP gaan. Beide hebben een eigen alamat op een andere fase. Een deel van de groepenkast is herzien en de twee kabels zijn beide weer op een alamat aangesloten. Qua faseverdeling niet zo'n probleem, overal wel ruimte.

Maar de alamat zelf zou hier ook niets van moeten merken lijkt mij, aan de afgaande kant is niets veranderd.

Het heeft ook een week met de nodige defrost goed gedraaid.

[ Voor 5% gewijzigd door Beekforel op 31-01-2026 15:12 ]


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:54
Cubico schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 09:56:
[...]

Denk dat ik die 168 al wel in een week had hier in het Noorden :-( Te zien is de compressor freq
[Afbeelding]
Ook hier in het noorden/oosten 82 defrosts over 7 dagen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ftNe8ZoBVXIULtWjHlbIrJgmy0Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MFeBMxhMPZCCu0xj80Q37ZBs.png?f=fotoalbum_large

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 09:18
Draakje5 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:15:
Hoeveel verbruikt zo'n defrost dan gemiddeld?
Wij zitten op 30kwh minder verbruik jan 2026 vs jan 2025. (500 vs 530).
Ik heb er net een paar geanalyseerd.
Volgens de flow*deltaT som gaat er bij mij ca. 0,45kWh warmte in een defrost zitten. Die is even daarvoor door de warmtepomp geproduceerd. De Panasonic telt in warmteproductie allebei gewoon op en mee.
Dus op een koude natte dag had ik
160kWh warmte gebruikt volgens de panasonic
28 defrosts gehad
Dus ik denk 160-0,9*28 = 135kWh warmte echt voor de woning

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Een typische defrost ziet bij mij als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/buJkocctAaBmlswORXzRDp7vaAQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/OBoS5yXdnVF6sScoSzaSDoQJ.jpg?f=user_large
De warmte/koudemeter registreert ca. 0,2 kWh aan "koude" (Ta <Tr) per defrost.
Sinds inbedrijfstelling heeft de wp 12.453,9 kWh aan warmte geproduceerd en 256,1 kWh aan koude (defrosts).

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 12-02 21:41

martijn v o

Certified by Enphase.

Maar dat zijn dus de afgifte kWh en niet de kWh die je in de WP moet stoppen (en betalen) om dat te veroorzaken.

Dus wat kost een defrost: Als het 0,2 kWh koeling is met een EER van zeg even 8 dan is dat dus 0,2/8*0,30= 0,0075 euro per stuk

Of in jouw geval sinds inbedrijf stelling (Wanneer is dat) 10 euro.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11:57

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Cubico schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:24:
[...]

Verbruik defrost weet ik niet, gebruik ook de Backup heater niet. Zit monenteel op 553 kWh met nog 1 dag te gaan tov 475 kWh vorig jaar Jan. Gemiddelde temp vorig jaar Jan 3,12 graden en nu 0,82 graden, met veel vochtige dagen.
Wat is je configuratie waardoor de backup heater niet gebruikt wordt?

  • Cubico
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:08
Beekforel schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 20:11:
[...]

Wat is je configuratie waardoor de backup heater niet gebruikt wordt?
Hij is in het hamburgermenu uitgeschakeld. De reden daarvoor is eigenlijk dat ik nog steeds op 1 fase zit met slechts een 25 Amp zekering. Defrosten komen en gaan op de gekste momenten en moeten we er rekening meehouden welke appaeraten we inschakelen.
Ik draai rond de nul graden buitentemp op ongeveer 29 of 30 graden en zou hij dus altijd de BH gebruiken bij defrost. En tot nu toe ondervind ik geen problemen. Dit onze derde winter dat de WP hier staat.

Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.


  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11:57

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Cubico schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 20:51:
[...]

Hij is in het hamburgermenu uitgeschakeld. De reden daarvoor is eigenlijk dat ik nog steeds op 1 fase zit met slechts een 25 Amp zekering. Defrosten komen en gaan op de gekste momenten en moeten we er rekening meehouden welke appaeraten we inschakelen.
Ik draai rond de nul graden buitentemp op ongeveer 29 of 30 graden en zou hij dus altijd de BH gebruiken bij defrost. En tot nu toe ondervind ik geen problemen. Dit onze derde winter dat de WP hier staat.
Ok dus meer omdat het niet anders kan. Vandaag is een kwart van mijn verbruik de heater in gegaan. Ik betwijfel of dat nodig is dus zou ook wel eens zonder willen testen.

  • Cubico
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:08
Beekforel schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 21:04:
[...]

Ok dus meer omdat het niet anders kan. Vandaag is een kwart van mijn verbruik de heater in gegaan. Ik betwijfel of dat nodig is dus zou ook wel eens zonder willen testen.
Klopt, dat is een bewuste keuze. Zag trouwens de eerste winter ook dat het verbruik aardig omhoog gaat met de BH. Ben veel thuis en ben niet (meer) bang dat het misgaat. Zelfs met -10 defroste hij goed. Merk er door een vrij dikke beton vloer ook niks van in de kamer. Hoogsten bij de radiatoren die af en toe wat kouder zijn. Temp in huis blijft goed.

Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.

Pagina: 1 ... 101 102 Laatste