Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp

Pagina: 1 ... 35 ... 38 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
DaanTriple7 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 16:45:
Nou nou, de keuken verbouwen?
Een kookplaatje lepel je er met hetzelfde gemak in waarmee de gasplaat eruit komt.
Er zit nog wel wat ruimte tussen heel de keuken verbouwen en alleen een gasplaat vervangen voor elektrisch.

Heb hier een 90cm gasfornuis met elektrische oven, die los tussen twee stukken aanrecht staat. Die vervangen voor een inductiefornuis is relatief eenvoudig (wel beperkte keuze qua merken), en er moet nog steeds een extra/dikkere elektriciteitskabel getrokken worden. En de meterkast omgebouwd naar drie fasen, waar naast de kosten ook niet 'zomaar' ruimte voor is.

Als je naar een losse kookplaat wil (al dan niet met een oven eronder), heb je ook weer een nieuw (stuk) keukenblok nodig.

Allemaal niet onmogelijk, maar wel duur, en het op dit moment niet waard, qua kosten en gedoe. Maar als het gas écht heel duur wordt, kan het alsnog.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • japiesa
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17:05
Bedankt voor jullie reacties ik ga het een en ander nog even doorrekenen. Ik heb ook al diverse offertes opgevraagd en daar zit soms best veel verschil tussen dus ga nog even verschillende bedrijven contacteren. Maar een vermindering van 80% van het gas moet haalbaar zijn ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaanTriple7
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:51
a2aan schreef op woensdag 9 april 2025 @ 18:37:
[...]

Er zit nog wel wat ruimte tussen heel de keuken verbouwen en alleen een gasplaat vervangen voor elektrisch.

Heb hier een 90cm gasfornuis met elektrische oven, die los tussen twee stukken aanrecht staat. Die vervangen voor een inductiefornuis is relatief eenvoudig (wel beperkte keuze qua merken), en er moet nog steeds een extra/dikkere elektriciteitskabel getrokken worden. En de meterkast omgebouwd naar drie fasen, waar naast de kosten ook niet 'zomaar' ruimte voor is.

Als je naar een losse kookplaat wil (al dan niet met een oven eronder), heb je ook weer een nieuw (stuk) keukenblok nodig.

Allemaal niet onmogelijk, maar wel duur, en het op dit moment niet waard, qua kosten en gedoe. Maar als het gas écht heel duur wordt, kan het alsnog.
Een 1-fase 4-pitter is ook een optie.
Kan op de groep van je vaatwasser/boiler met een boiler-stekkerblok.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:48
DaanTriple7 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 23:34:
[...]


Een 1-fase 4-pitter is ook een optie.
Kan op de groep van je vaatwasser/boiler met een boiler-stekkerblok.
Je huis verwarmen naar max 15 graden is ook een optie, maar niet iets dat veel mensen ambieren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
DaanTriple7 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 23:34:
Een 1-fase 4-pitter is ook een optie.
Kan op de groep van je vaatwasser/boiler met een boiler-stekkerblok.
Moraal van het verhaal: er zijn diverse opties, variërend in kosten, gedoe, kwaliteit, features, geluksbeleving en duurzaamheid. En op dit moment is voor mij, persoonlijk, het optimum om op mijn 6-pits gasfornuis te blijven koken (oh, ja, voor inductie zou ik deels ook nieuwe pannen nodig hebben).

Zo'n 1-fase 4-pitter inductieplaat heb ik weleens in een vakantiehuisje gehad, en die ervaring leert me dat ik dat thuis nooit zou willen hebben.

Het is jammer dat de Xtend niet 'all-electric-ready' is (alhoewel hij het heel misschien nét zou redden, als ik deels de kozijnen en ramen zou vervangen), maar ook hier geldt weer, voor mij persoonlijk, dat hij wel het optimum leek tussen kosten, gedoe, kwaliteit, features, geluksbeleving en duurzaamheid.

Of nou ja, qua kwaliteit, gedoe en duurzaamheid heb ik wel wat tegenslag mee gehad, aangezien ik nu een tweede binnenunit, en zelfs een derde buitenunit (op de dakkapel) heb staan. De garantie is allemaal keurig netjes afgehandeld door Intergas en mijn eigen installateur, dus ik ben nog steeds blij, maar jammer is het natuurlijk wel.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:54
japiesa schreef op woensdag 9 april 2025 @ 19:22:
Bedankt voor jullie reacties ik ga het een en ander nog even doorrekenen. Ik heb ook al diverse offertes opgevraagd en daar zit soms best veel verschil tussen dus ga nog even verschillende bedrijven contacteren. Maar een vermindering van 80% van het gas moet haalbaar zijn ?
Dat ligt er heel erg aan hoeveel gas je nu verbruikt. Zoals vaker aangestipt is er bij het grootste deel van de week niemand thuis en zat ik zonder Xtend op 550-600m³ gas. Nu gaat de verwarming zondagavond op 16 en vrijdagmorgen op 21, dan moet de ketel behoorlijk bij stoken maar ik vind het onzinnig om het huis de hele week op 21 te houden als ik er niet ben.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
DaanTriple7 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 23:34:
[...]


Een 1-fase 4-pitter is ook een optie.
Kan op de groep van je vaatwasser/boiler met een boiler-stekkerblok.
Ik heb enkele jaren met zo’n kookplaat gekookt, nu met een twee fase plaat. Ik merk weinig verschil. Maar goed, ik heb dan ook wel een Quooker dus direct kokend water voor de pasta/rijst en een stoomoven voor de groente. Het komt zelden voor dat ik vier pitten in gebruik heb.

Ik had de plaat wel op 20A ingesteld met bijpassende zekering en bedrading.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • remcon
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 11-09 14:30
Ik heb vanaf het begin dat ik de XTend heb de pomp van de vloerverwarmingsverdeler op de XTend aangesloten. Deze loopt nu tegelijk met de interne pomp van de XTend. De voeding van de pomp komt dus via de XTend.

De XTend heb ik via een homewizard plug aangsloten om het totale stroomverbruik te kunnen meten.

Nu valt me op dat de pomp eigenlijk heel erg lang door draait, en het geheel nu dus continu 57 watt blijft verbruiken. Ook als de XTend zelf niet meer aan staat.
Ik kan me voorstellen dat de pomp nog een tijd lang doordraait als er nog warmte in het systeem.
Echter komt het de laatste dagen vaak voor dat rond de middag de Target temperatuur onder de Supply temperatuur komt, dus dat er geen warmte meer hoeft te worden afgegeven.

Waarom blijft nu toch de pomp zo lang doordraaien? En dus stroom verbruiken?
Vandaag kwam bijvoorbeeld de target temperatuur om 14:20 onder de supply temperatuur.
Nu om 17:00 draait de pomp nog steeds.


Als ik heel ver terug ga naar vorig jaar zomer dan is de pomp wel uit en trekt de XTend nog 8 watt totaal (standby verbruik zal dit zijn). Eigenlijk nog veel voor een apparaat dit niks doet, alleen af en toe maar even meten of hij aan het werk moet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
@remcon wat ik denk te zien is dat als de kamerthermostaat warmte vraagt, maar het minimumvermogen van de Xtend te hoog is, dat dan de circulatiepomp blijft draaien, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Ik zie dat ook wweleens uren achachter elkaar.

Als de kamerthermostaat helemaal geen warmte meer vraagt, dan gaat de Xtend wel helemaal in stand-by, met stilstaande pomp.

@Fullpower kan misschien meer vertellen over het wat, en waarom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:22
remcon schreef op donderdag 10 april 2025 @ 17:02:
Ik heb vanaf het begin dat ik de XTend heb de pomp van de vloerverwarmingsverdeler op de XTend aangesloten. Deze loopt nu tegelijk met de interne pomp van de XTend. De voeding van de pomp komt dus via de XTend.

De XTend heb ik via een homewizard plug aangsloten om het totale stroomverbruik te kunnen meten.

Nu valt me op dat de pomp eigenlijk heel erg lang door draait, en het geheel nu dus continu 57 watt blijft verbruiken. Ook als de XTend zelf niet meer aan staat.
Ik kan me voorstellen dat de pomp nog een tijd lang doordraait als er nog warmte in het systeem.
Echter komt het de laatste dagen vaak voor dat rond de middag de Target temperatuur onder de Supply temperatuur komt, dus dat er geen warmte meer hoeft te worden afgegeven.

Waarom blijft nu toch de pomp zo lang doordraaien? En dus stroom verbruiken?
Vandaag kwam bijvoorbeeld de target temperatuur om 14:20 onder de supply temperatuur.
Nu om 17:00 draait de pomp nog steeds.


Als ik heel ver terug ga naar vorig jaar zomer dan is de pomp wel uit en trekt de XTend nog 8 watt totaal (standby verbruik zal dit zijn). Eigenlijk nog veel voor een apparaat dit niks doet, alleen af en toe maar even meten of hij aan het werk moet.
Het is inderdaad zo dat de waterpomp met laag debiet blijft draaien tijden de compressor uit perioden (zgn. 'Low load' regeling). De regeling blijft de watertemperatuur monitoren om zo te kunnen leveren wat er wordt gevraagd.

Er is een mogelijkheid om de regeling anders in te stellen, waarbij de waterpomp stopt wanneer het kan; de regelling zal de pomp dan af en toe inschakelen om te kijken wat de watertemperatuur is. Maar dit is een expert parameter. Mocht je dit willen proberen dan stuur maar even een PB.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • japiesa
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17:05
Miglow schreef op donderdag 10 april 2025 @ 12:35:
[...]


Dat ligt er heel erg aan hoeveel gas je nu verbruikt. Zoals vaker aangestipt is er bij het grootste deel van de week niemand thuis en zat ik zonder Xtend op 550-600m³ gas. Nu gaat de verwarming zondagavond op 16 en vrijdagmorgen op 21, dan moet de ketel behoorlijk bij stoken maar ik vind het onzinnig om het huis de hele week op 21 te houden als ik er niet ben.
Ik verbruik nu zo’n 1100 m3 gas het gedeelte voor warm tapwater is zo’n 200 m3 dus blijft er 900 voor de verwarming over. Heb nu een Intergas xtreme hangen icm een 7 groeps vloerverwarming. Werk nu met de ketel ook al niet met een nachtverlaging. Ik heb nu een super scherpe offerte, dus denk dat ik overstag ga. Ben benieuwd hoe het een en ander gaat uitwerken tegen de tijd dit topic maar even goed uitpluizen qua instellingen. Mijn vloerverdeler is een 7 groeps therminon ltv met zo’n regelbaar ventiel. Moet deze straks nog veranderd worden met de xtend? Hij staat nu op ongeveer halverwege.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichardV1981
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 11-09 17:29
Gisteren een firmware update gedaan naar versie 0.86

Wat mij opvalt is dat gisterenavond en vanavond de Xtend aanslaat zonder dat er warmtevraag is.
Hij staat nu het water via de shunt rond te pompen...dat is een beetje zinloos.

Iemand ervaring mee of een idee waar dit aan kan liggen?

Aansturing is via Evohome/Opentherm zoneregeling

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobbieB
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 14:10
japiesa schreef op donderdag 10 april 2025 @ 20:08:
[...]


Ik verbruik nu zo’n 1100 m3 gas het gedeelte voor warm tapwater is zo’n 200 m3 dus blijft er 900 voor de verwarming over. Heb nu een Intergas xtreme hangen icm een 7 groeps vloerverwarming. Werk nu met de ketel ook al niet met een nachtverlaging. Ik heb nu een super scherpe offerte, dus denk dat ik overstag ga. Ben benieuwd hoe het een en ander gaat uitwerken tegen de tijd dit topic maar even goed uitpluizen qua instellingen. Mijn vloerverdeler is een 7 groeps therminon ltv met zo’n regelbaar ventiel. Moet deze straks nog veranderd worden met de xtend? Hij staat nu op ongeveer halverwege.
Ventiel moet je even proberen. Ik heb hem nu helemaal dicht gedraaid, omdat de temperatuur uit de xtend vrij laag is. Vraag is even hoe dit op koude dagen is als de ketel bij springt, het moet in ieder geval niet boven de 40 je vloer in gaan.

Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RaymondD
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11-09 22:03
@Fullpower Is er nog nieuws over het verder terug moduleren dan 25Hz? Daar was sprake van, maar in de laatste firmware zit het niet. Zou toch mooi zijn voor met name de voor- en najaars periode.

[ Voor 3% gewijzigd door RaymondD op 11-04-2025 09:51 ]

Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:54
remcon schreef op donderdag 10 april 2025 @ 17:02:
Ik heb vanaf het begin dat ik de XTend heb de pomp van de vloerverwarmingsverdeler op de XTend aangesloten. Deze loopt nu tegelijk met de interne pomp van de XTend. De voeding van de pomp komt dus via de XTend.

De XTend heb ik via een homewizard plug aangsloten om het totale stroomverbruik te kunnen meten.

Nu valt me op dat de pomp eigenlijk heel erg lang door draait, en het geheel nu dus continu 57 watt blijft verbruiken. Ook als de XTend zelf niet meer aan staat.
Ik kan me voorstellen dat de pomp nog een tijd lang doordraait als er nog warmte in het systeem.
Echter komt het de laatste dagen vaak voor dat rond de middag de Target temperatuur onder de Supply temperatuur komt, dus dat er geen warmte meer hoeft te worden afgegeven.

Waarom blijft nu toch de pomp zo lang doordraaien? En dus stroom verbruiken?
Vandaag kwam bijvoorbeeld de target temperatuur om 14:20 onder de supply temperatuur.
Nu om 17:00 draait de pomp nog steeds.


Als ik heel ver terug ga naar vorig jaar zomer dan is de pomp wel uit en trekt de XTend nog 8 watt totaal (standby verbruik zal dit zijn). Eigenlijk nog veel voor een apparaat dit niks doet, alleen af en toe maar even meten of hij aan het werk moet.
Ik zie op de kamerthermostaat eigenlijk altijd als ik kijk wel een vlammetje branden (Honeywell Round Modular smart-versie, ff kwijt hoe die heet), zou dat dan voor de pomp zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:48
Als er ene vlammetje staat dan is er ene verwarmings modus actief. Dat zou low-load kunnen zijn waardoor er niet continu effectief verwarmd word, maar het vlammetje geeft aan dat er een vorm van verwarmings activiteit is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11-09 19:55
Hebben jullie ook dat als de Xtend opstart dat zowel de buiten- als binnenunit een geluid maakt alsof er water doorheen loopt?
Als hij eenmaal op gang is gekomen, dan is het geluid weg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13:03
Oinken schreef op maandag 14 april 2025 @ 22:15:
Hebben jullie ook dat als de Xtend opstart dat zowel de buiten- als binnenunit een geluid maakt alsof er water doorheen loopt?
Als hij eenmaal op gang is gekomen, dan is het geluid weg.
Dat is je koelvloeistof wat rond gaat pompen in je koelleidingen. Is als het goed is na een paar minuten weg.

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JanPedaal
  • Registratie: November 2003
  • Niet online

JanPedaal

Coureur extraordinaire

Een vraag die niet direct over de Xtend gaat maar wel over de Intergas Touch thermostaat die je er vaak bij krijgt. Ik heb de Xtend besteld en zag dat de thermostaat in wit en zwart te krijgen is. De witte lijkt me mooier staan in ons interieur, maar op de online afbeeldingen lijkt de afleesbaarheid niet best (witte LCD letters op witte achtergrond). Zijn er hier mensen met ervaring met de witte Touch, of misschien zelfs mensen die ervaring met de 2 versies hebben en deze met elkaar kunnen vergelijken? Vooral dus de afleesbaarheid van de display overdag (met veel daglicht). Onze huidige Honeywell thermostaat heeft een gaar/moeilijk afleesbaar display en wil graag dat de nieuwe thermostaat daadwerkelijk een verbetering is :)

Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11-09 19:55
Wij hebben de witte versie en ik vind het prima leesbaar bij ons.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • HybridExpert
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 08-09 12:39
JanPedaal schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 11:41:
Een vraag die niet direct over de Xtend gaat maar wel over de Intergas Touch thermostaat die je er vaak bij krijgt. Ik heb de Xtend besteld en zag dat de thermostaat in wit en zwart te krijgen is. De witte lijkt me mooier staan in ons interieur, maar op de online afbeeldingen lijkt de afleesbaarheid niet best (witte LCD letters op witte achtergrond). Zijn er hier mensen met ervaring met de witte Touch, of misschien zelfs mensen die ervaring met de 2 versies hebben en deze met elkaar kunnen vergelijken? Vooral dus de afleesbaarheid van de display overdag (met veel daglicht). Onze huidige Honeywell thermostaat heeft een gaar/moeilijk afleesbaar display en wil graag dat de nieuwe thermostaat daadwerkelijk een verbetering is :)
Ik heb ook de witte. Geen problemen met afleesbaarheid. Helderheid is ook nog in te stellen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ptrv
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 09-09 15:13
Sinds december ben ik in het bezit van een Intergas Xtend 5 kW.
Nu ik zo zie dat ik toch nog aardig wat (te veel) teruglever op zonnige dagen, vroeg ik mij af of het zinvol zal zijn om zo’n Xtore er bij te kopen?

Ik schat dat wij per maand zo’n 15 kuub gas gebruiken voor tapwater, hooguit. Dus uitgaande van 180 kuub per jaar bij een prijs van 1,38 per kuub is ~ €250.

En nu zal de Xtore niet direct al die energie kunnen vervangen, dus een deel zal toch door de geiser moeten worden opgewarmd. Is er een soort gemiddelde rekensom hoeveel de toevoeging van dit apparaat aan het systeem (icm de reeds aanwezige HRE 30/36 A) scheelt in het directe gasverbruik?

Daarnaast is het naar ik begrijp handig dat de verwarming dan ook eerst door de Xtore warmte voorraad loopt, ik kan mij voorstellen dat dit ook weer scheelt in hoeveel gas er uiteindelijk ook voor verwarming verbruikt wordt, maar ik heb flink gegoogeld en ook al een tijdje meegelezen in dit draadje en ik kan nergens vinden wat de te verwachten opbrengst/winst van de Xtore zal zijn en hoeveel jaar het gaat duren om de investering terug te verdienen?

Wanneer iemand deze cijfers heeft of al een beetje ervaring heeft met dit apparaat, ik wil graag best nog wel een € 1500 investeren om het tapwater en de verwarming de komende jaren nog goedkoper te maken, maar ik vraag mij serieus af of dit zoden aan de dijk gaat zetten. Wat is jullie mening?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
ptrv schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 14:58:
Daarnaast is het naar ik begrijp handig dat de verwarming dan ook eerst door de Xtore warmte voorraad loopt
Dit (her)ken ik niet. Ik dacht dat de Xtend, op enig moment, óf warmte aan de CV-installatie, óf warmte aan de Xtore levert (met een externe klep in het leidingwerk die wordt aangestuurd door de Xtend). Zoals ik het begreep krijgt CV voorrang op de Xtore, en wordt de Xtore dus alleen verwarmd op momenten dat de Xtend 'overcapaciteit' heeft t.o.v. de CV-vraag (in de zomer dus altijd, en op de koude winterdagen nooit).

Verder vind ik de Xtore een mooi concept, maar persoonlijk vind ik dat het te weinig zoden aan de dijk zet. Hij past niet (goed genoeg) in een groeipad om volledig van het gas af te gaan, dus het besparingspotentieel, zowel qua geld als qua duurzaamheid is inderdaad puur het gas dat je voor SWW verbruikt, minus het deel dat de Xtore niet kan afvangen (een groot deel in de winter, de legionellaruns, en de momenten dat de SWW-vraag groter is dan de capaciteit van de Xtore).

Mijn persoonlijke afweging is dat ik een Xtend de 'moeite' waard vind om mijn gasverbruik van 1000m3 naar (pak hem beet) 300m3 terug te brengen; een Xtore om van die 300m3 terug te gaan naar (pak hem beet) 150m3 vind ik niet zo interessant.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ptrv
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 09-09 15:13
Het kan heel goed zo zijn dat je het bij het juiste eind hebt hoor, ik heb niet echt veel begrepen van hoe het onder de motorkap allemaal werkt, ik dacht alleen dat je dus twee vliegen in één kap sloeg in de zin van altijd warm tapwater en altijd een beetje hulp bij het verwarmen voor de cv.

Voor wat betreft je laatste 2 alinea‘s, daar ben ik het denk ik wel mee eens, ik denk ook dat dit zo’n beetje de algemene conclusie hier is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HouterBend
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 12-09 12:26
Ik noteer dagelijks de gegevens van de Xtend, en ik zie nu dat vanaf 12 april het getal voor het cumulatieve gebruik van de Xtend ongewijzigd is gebleven, terwijl er wel enige warmte-opwek is geweest in die dagen. Ik heb ook een kWh-meter in de voeding naar de Xtend en die registreert sinds die datum een gebruik van 2,1 kWh. Ik vermoed daarom dat er iets mis is met de bijtelling van het dagelijkse verbruik in het totaal-verbruik.
Iemand enig idee van de oorzaak?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17:25
De kWh meter registreert een hoger verbruik dan de Xtend omdat de Xtend onder andere het verbruik van de pomp niet meerekent. De reden dat de Xtend geen verbruik aangeeft is waarschijnlijk dat het verbruik lager dan 0,5 kWh is geweest en afgerond wordt op 0.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HouterBend
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 12-09 12:26
Cumulatief vanaf 1/11/24 geeft de kWh-meter inderdaad 13% meer verbruik aan dan de Xtend. Daar was ik mee bekend.
Over het afgelopen etmaal geeft de Xtend een verbruik op van 0,7 kWh. Zou dat dan ook naar 0 zijn afgerond?
De etmalen daarvoor was het 0,1 en 0,3.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17:25
In dat geval is het niet logisch dat er cumulatief niet 1 kWh wordt weergegeven. Want 0,7+0,1+0,3 is wel meer dan 1 kWh en je zou verwachten dat intern de cumulatieve teller gewoon doorloopt.

Dit effect krijg je wel als de Xtend spanningsloos is geweest want dan raakt hij het dagverbruik kwijt. Maar als dat niet het geval is geweest kan ik het niet verklaren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dyrc
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
vanochtend opgestaan: de app een 'cloud 2.0 update' en mn xtend in een N70 storing (af te lezen vanaf de thermostaat).
zucht..
(anyone a clue for an easy fix?)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11-09 19:55
N is een notificatie heb ik ondertussen geleerd, geen storing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dyrc
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
Oinken schreef op donderdag 17 april 2025 @ 11:21:
N is een notificatie heb ik ondertussen geleerd, geen storing.
dan heeft de notificatie nu het effect dat de xtend rood licht geeft en niks meer doet :)

als ik servicecode 15 gebruik kan ik hem resetten; de icter in me denkt (reset and if it happens again we need to fix it), maar waar wijst de n70 naar? voordat ik zo een component definitief naar een early grave jaag terwijl het nu nog op te lossen zou zijn... (ik krijg n70 niet teruggevonden in de manual)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17:25
Kijk in de nieuwere versie van de manual:

https://framerusercontent...szF1MzhhCmGc4Zwf7w69Y.pdf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dyrc
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
thanks, de Notificaties (N codes) zijn met voorloopnul, ik vind de melding met N070 als search.

neem contact op met intergas BV... lol (sad panda face)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17:25
Je bent niet de eerste met die foutmelding, maar het is me niet duidelijk wat nu precies het probleem is:

Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp


https://www.facebook.com/...0/posts/1376102359678788/

Ik zou hem inderdaad eens resetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dyrc
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
Lecenten schreef op donderdag 17 april 2025 @ 14:25:
Je bent niet de eerste met die foutmelding, maar het is me niet duidelijk wat nu precies het probleem is:

Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp


https://www.facebook.com/...0/posts/1376102359678788/

Ik zou hem inderdaad eens resetten.
thanks... begonnen met 'n 70' daarna de voorloopnul gevonden en toen de search niet opnieuw gedaan...
ik ben afwachtende belletje monteur, geen haast want er is warm water

edit: ik ben bijgelezen op mn voorgangers met dezelfde melding, it is what it is, garantie dus komt goed

[ Voor 8% gewijzigd door dyrc op 17-04-2025 15:28 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
Volgens mij zijn er in dit topic minimaal twee personen waarbij de N070 de voorbode was voor het vervangen van de EEV (onderdeel in de buitenunit). In dit topic zoeken op N070 en/of EEV geeft wat meer info.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17:25
Klopt, dat zoeken op N070 is wat de eerste link die ik gaf doet :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HouterBend
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 12-09 12:26
Lecenten schreef op woensdag 16 april 2025 @ 13:22:
In dat geval is het niet logisch dat er cumulatief niet 1 kWh wordt weergegeven. Want 0,7+0,1+0,3 is wel meer dan 1 kWh en je zou verwachten dat intern de cumulatieve teller gewoon doorloopt.
Hij is inmiddels weer gaan tellen. Was dus loos alarm...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sirtm
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 19-08 15:33
a2aan schreef op donderdag 17 april 2025 @ 15:12:
Volgens mij zijn er in dit topic minimaal twee personen waarbij de N070 de voorbode was voor het vervangen van de EEV (onderdeel in de buitenunit). In dit topic zoeken op N070 en/of EEV geeft wat meer info.
Yep, been there :|

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gravity
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 07-09 12:47
Ik ook :/
N70 plus nog hele riedel meldingen. Installateur printplaat binnenuit vervangen, geen resultaat. Heeft Intergas gebeld en die hebben buitenprint vervangen. Helaas geen effect dus nu is de hele buitenunit vervangen. Dik 6 a 7 weken doorlooptijd vanaf de N70 melding. Draait nu weer als vanouds.
Ohja, hield er 19 weken na installatie mee op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:48
Intergas kan meer uitlezen, die kunnen nog meer meldingen zien dan je via wifi zelf ziet.
Dus waarschijnlijk kan de installateur in samenspraak met intergas sneller vertellen wat er aan de hand is.
Bij mij kwam N070 uiteindelijk ook naar boven toen er een probleem met de EEV was, hele buitenunit uiteindelijk vervangen door de installateur, die vond dat op dat moment de betere oplossing dan in het veld nieuwe EEV er in solderen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:54
Mijn Xtend gaf een N123 melding, ik gegoogled, gaat de N maar tot 080, maar iets met user interface ofzo. Reset ingedrukt, we gaan het wel zien

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • japiesa
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17:05
Is er al iemand die iets meer info over de nieuwe xtend eco’s heeft. Ik ben benieuwd wat naast een andere kleuroptie de meerwaarde van de nieuwe eco is ten opzichte van de oude xtend. Ik heb inmiddels akkoord gegeven op een offerte voor de oude maar als de nieuwe significant beter is kan ik misschien beter nog even wachten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:22
japiesa schreef op zondag 20 april 2025 @ 12:27:
Is er al iemand die iets meer info over de nieuwe xtend eco’s heeft. Ik ben benieuwd wat naast een andere kleuroptie de meerwaarde van de nieuwe eco is ten opzichte van de oude xtend. Ik heb inmiddels akkoord gegeven op een offerte voor de oude maar als de nieuwe significant beter is kan ik misschien beter nog even wachten?
Xtend eco is met propaan (R290) koudemiddel en is er alleen als monoblock.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DurQ
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 22:43
Fullpower schreef op zondag 20 april 2025 @ 13:16:
[...]


Xtend eco is met propaan (R290) koudemiddel en is er alleen als monoblock.
Maar, naast een 5kW, ook een 7kW zo te zien.

[ Voor 3% gewijzigd door DurQ op 20-04-2025 13:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • japiesa
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17:05
Maar het is niet zo dat een nieuwer model perse veel beter is qua performance etc? Met andere woorden als je nu de keus hebt een nieuwer/duurder model kopen of is de oude nog gewoon prima

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
Tussen R32 en R290, en tussen split en monoblock zitten nogal fundamentele verschillen. Het is dus niet zo dat moderner altijd 'beter' is (nog los van de kans op eventuele kinderziektes).

Het is wel zo dat R290 'toekomstbestendiger' lijkt te zijn, aangezien R32, door regelgeving, wordt uitgefaseerd (als eerste voor nieuw te installeren monoblocks).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • japiesa
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17:05
Waar zien jullie dat de xtend eco een monoblock warmtepomp is?

Propaan = monoblock?

[ Voor 16% gewijzigd door japiesa op 20-04-2025 15:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13:03

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • japiesa
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17:05
Daar staat de nieuwe xtend eco nog niet tussen. De xtend monoblock is al een tijdje uit volgens mij!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobbieB
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 14:10
japiesa schreef op zondag 20 april 2025 @ 14:34:
Maar het is niet zo dat een nieuwer model perse veel beter is qua performance etc? Met andere woorden als je nu de keus hebt een nieuwer/duurder model kopen of is de oude nog gewoon prima
Propaan kan in theorie een hogere temperatuur geven. Waar de Xtend theoretisch tot 55 graden water kan leveren zou dit met propaan tot +70 graden moeten kunnen. Let wel, theorie != praktijk.
Daarnaast is de ecologische footprint van propaan veel beter, vandaar de ‘eco’ terminologie.

Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • japiesa
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17:05
RobbieB schreef op zondag 20 april 2025 @ 16:25:
[...]

Propaan kan in theorie een hogere temperatuur geven. Waar de Xtend theoretisch tot 55 graden water kan leveren zou dit met propaan tot +70 graden moeten kunnen. Let wel, theorie != praktijk.
Daarnaast is de ecologische footprint van propaan veel beter, vandaar de ‘eco’ terminologie.
Precies dus in theorie is deze meer geschikt voor radiator systemen. Ik ben dan benieuwd naar de betere performance wat hier mee bedoeld wordt. Ik heb dus de oude in bestelling staan maar wil natuurlijk achteraf gezien niet de verkeerde keuze maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:48
japiesa schreef op zondag 20 april 2025 @ 15:11:
Waar zien jullie dat de xtend eco een monoblock warmtepomp is?

Propaan = monoblock?
Hier:
https://www.intergas-verw...lijk/xtend-eco-bouwbeurs/

Propaan hoeft niet per se monobloc te zijn maar installatie zonder F-Gassen certificering zoals daar staat betekend wel per definitie dat het een monobloc is.
Al moet ik daar wel bij aanmerken, dat het maar zo kan zijn dat het net als de huidige Xtend Monoblock, eigenlijk een beetje ene hybride is, dus een split unit, waar de binnen en buiten unit allebei in de buitenunit geplaatst zitten, en het dus niet een volledig als monoblock ontworpen unit is.

[ Voor 25% gewijzigd door GroundBreaking op 20-04-2025 17:36 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
Propaan is (volgens mij) altijd monoblock, maar de 'oude' Xtend was er ook al enige tijd als R32 monoblock; de 'originele' Xtend was een R32 split. Als je een split in bestelling hebt kan je die niet 'zomaar' vervangen door een monoblock, aangezien de installatie wel fundamenteel anders is (o.a. dikkere CV-leidingen van buiten naar binnen, i.p.v. koudemiddelleidingen).

In dit topic zijn al wel wat vergelijkingen langsgekomen, qua performance, van R32- en R290-versies van hetzelfde merk/model (niet Intergas!), en de performanceverschillen variëren afhankelijk van de buitentemperatuur, en de gevraagde aanvoertemperatuur. Het is zeker niet zo dat R290 onder alle omstandigheden beter is!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • japiesa
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17:05
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik denk dat de huidige versie prima bij mijn doeleinden past vloerverwarming en heb ook nog een redelijke afstand van buitenunit naar cv-ketel opstelling. Dan lijkt mij de huidige variant prima. Daarnaast is deze nu ook voor een best aantrekkelijke prijs aan te schaffen in tegenstelling tot nieuwe exemplaren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13:03
De R32 versie is een prima toestel en ik zou hem niet zo maar vervangen voor een mogelijk betere. Althans dan moet hij echt beter zijn en dat is nu maar de vraag.

R32 heeft een betere rendement alleen is niet heel goed voor het milieu en daarom willen ze ze steeds minder gaan verkopen.

Overigens ben ik wel benieuwd naar de 7kW versie.

[ Voor 8% gewijzigd door Krissiejj op 20-04-2025 20:25 ]

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
Weet iemand hier of CV-ketels iets van een programma hebben om de circulatiepomp een keer in de zoveel tijd even te laten draaien? Ik dacht namelijk dat het niet goed is om de pomp maandenlang stil te laten staan.

Maar dan de vraag: hoe werkt dat i.c.m. een Xtend? Als die niet op hetzelfde moment draait, dan heeft de CV-pomp wel heel veel weerstand. Gaat dit alsnog gewoon goed?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:54
a2aan schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 08:34:
Weet iemand hier of CV-ketels iets van een programma hebben om de circulatiepomp een keer in de zoveel tijd even te laten draaien? Ik dacht namelijk dat het niet goed is om de pomp maandenlang stil te laten staan.

Maar dan de vraag: hoe werkt dat i.c.m. een Xtend? Als die niet op hetzelfde moment draait, dan heeft de CV-pomp wel heel veel weerstand. Gaat dit alsnog gewoon goed?
Dit regelt de Xtend volgens mij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 19:52
a2aan schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 08:34:
Weet iemand hier of CV-ketels iets van een programma hebben om de circulatiepomp een keer in de zoveel tijd even te laten draaien? Ik dacht namelijk dat het niet goed is om de pomp maandenlang stil te laten staan.

Maar dan de vraag: hoe werkt dat i.c.m. een Xtend? Als die niet op hetzelfde moment draait, dan heeft de CV-pomp wel heel veel weerstand. Gaat dit alsnog gewoon goed?
Heb ik bij @Fullpower een keer nagevraagd. Elke dag draait de pomp (en de secundaire pomp) heel even als deze 24 uur stil heeft gestaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
De Xtend kan zelf lekker het CV-water rondpompen met zijn eigen circulatiepomp. Daar maak ik me geen zorgen over.

Maar wat gebeurt er als de gasketel eventjes wil pompen? Kan de Xtend dat 'detecteren', zodat 'ie dan kan meedoen? Als de gasketel gaat pompen terwijl de Xtend stilstaat, lijkt me dat niet zo goed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:48
a2aan schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 12:14:
De Xtend kan zelf lekker het CV-water rondpompen met zijn eigen circulatiepomp. Daar maak ik me geen zorgen over.

Maar wat gebeurt er als de gasketel eventjes wil pompen? Kan de Xtend dat 'detecteren', zodat 'ie dan kan meedoen? Als de gasketel gaat pompen terwijl de Xtend stilstaat, lijkt me dat niet zo goed.
Als de gasketel pomp, maar niet stookt is er geen enkel probleem als de Xtend's pomp stil staat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
GroundBreaking schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 12:44:
Als de gasketel pomp, maar niet stookt is er geen enkel probleem als de Xtend's pomp stil staat.
Maar wat gebeurt er dan? Duwt de pomp van de gasketel het water dan gewoon door de stilstaande pomp van de Xtend? Is die weerstand dan zodanig klein dat dat gewoon 'goed' gaat? Voor mij is dit onbekende materie...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sirtm
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 19-08 15:33
a2aan schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 13:13:
[...]

Maar wat gebeurt er dan? Duwt de pomp van de gasketel het water dan gewoon door de stilstaande pomp van de Xtend? Is die weerstand dan zodanig klein dat dat gewoon 'goed' gaat? Voor mij is dit onbekende materie...
Volgens mij is dat idd zo, dit is toch hoe Hybride werkt? _of_ de Xtend pomp draait, _of_ de Cv ketel, misschien met een kleine overlap periode.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thomasvt
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 17:11
@a2aan ik denk dat de foto het wel uitlegt. Door de open verdeler heeft de CV zijn eigen kleine circuit en de Xtend het circuit van het huis. Als er warmtevraag is en de CV moet helpen zal zowel de pomp van de CV en de pomp van de Xtend aan staan.

Als de CV in de zomer wilt pompen is dat geen probleem, dan gaat er alleen water stromen tussen de CV en de open verdeler.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RuYs1DQpxFxhGMuGLC2YuL3TZJ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZQ1PkPbLXaHHx4QkEc2VSjQ5.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
@Thomasvt ah, ja, duh! Ik heb hier nota bene zelf wel eens gemopperd dat tijdens hybride bedrijf een deel van het door de gasketel verwarmde water weer direct terug stroomt naar zijn eigen retour. Maar tijdens de zomermaanden is dit juist een gewenste feature.

Bedankt voor de uitleg!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
sirtm schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 14:05:
Volgens mij is dat idd zo, dit is toch hoe Hybride werkt? _of_ de Xtend pomp draait, _of_ de Cv ketel, misschien met een kleine overlap periode.
Nee. Zelfs als de gasketel alle verwarming op zich neemt, moet de circulatiepomp van de Xtend meedraaien, omdat het retourwater van je afgiftesysteem altijd eerst door de Xtend heen gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11-09 19:55
Weet iemand of je in het menu van je Xtend ook kunt zien of deze koelmiddel is verloren?

Een aantal weken geleden is bij onze Xtend het Schrader ventiel vervangen van de buitenunit. Sinds die tijd draait hij goed. De afgelopen dagen maakt de Xtend ook nadat hij al een tijdje is opgestart het geluid alsof er water loopt, dit hoor ik bij de buitenunit.

Het huis wordt normaal warm, maar echt hard hoeft hij op dit moment ook niet te werken.

Is er een pienter iemand die weet hoe ik kan zien bij bijvoorbeeld de statistieken of alles oké is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11-09 19:55
De vorige keer kon ik het heel makkelijk zien tijdens koud weer. Dan bevriest niet de gehele buitenunit, maar maar een deel van de unit. Zo koud is het nu niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rekel
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11-09 17:15
Gisteren is ook hier een Intergas Xtend 5 geïnstalleerd. De installateur vroeg mij toen ik bij hun een offerte opvroeg, of ik het zeker wist. Dit vanwege ons relatief lage gasverbruik van ca 600 m3 voor verwarming. Goed dat ze meedenken en een realistisch beeld geven mbt de besparing op aardgas. 😀
In het begin probleem met koppelen, nadat ik een wifi-versterker dichterbij had gezet geen probleem meer.
De buitenunit is mooi stil, geen geluid of trillingen binnen. Deze staat op het platte dak van de uitbouw.

Pas wanneer ik mijn hoofd boven de dakrand steek hoor ik de fan heel zachtjes.
Rechts staat de 5 kW Mitsubishi unit van de airco, links de Intergas.

Beetje verkeerde tijd om uitgebreid uit te proberen natuurlijk, dat zal wel oktober worden.
Overigens was in februari opgegeven dat er voor deze WP € 1700,- ISDE subsidie is, maar bij het indienen bleek dat € 1925,- te zijn geworden. Subsidiabel vermogen is van 3 naar 4 kW gegaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OqyJQpWCqIApkt7zr2r0s4ZnwrI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kbBQ2qSCdv3aqNAhjFNX3Wv6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HypNFDVS7Svm4L6gLEsyss_SELY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AYhoGzRLAJJG1SzqWaD4xP6a.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UvBvq8z83qXKKyKu5TPtRygLNXs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4p6OSsRFEmAQCvJIWKtDXaoW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DGyTcrLbg0Lge_N1VDTLHhgrv4E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mR6GVsBtPrq19iEbXJEZOcXa.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • max.v
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 29-08 12:28
klopt het dat er een update is gekomen van de open verdeler? die open verdeler in de afbeelding van @rekel ziet er een stuk mooier uit dan het koperen ding wat ik heb hangen thuis.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 22:55
max.v schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 10:10:
klopt het dat er een update is gekomen van de open verdeler? die open verdeler in de afbeelding van @rekel ziet er een stuk mooier uit dan het koperen ding wat ik heb hangen thuis.
Dan is er bij jou de bijbehorende isolatie niet omheen gedaan. Zolang het ding binnen de verwarmde schil hangt is dat niet zo erg.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13:03
max.v schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 10:10:
klopt het dat er een update is gekomen van de open verdeler? die open verdeler in de afbeelding van @rekel ziet er een stuk mooier uit dan het koperen ding wat ik heb hangen thuis.
Ja er is wel een soort van update van. Dat losse flubber stukje wat er bij mij om zou moeten is niks.
Deze ziet er een stuk netter uit, maja of het echt zal schelen met of zonder;)

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rekel
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11-09 17:15
max.v schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 10:10:
klopt het dat er een update is gekomen van de open verdeler? die open verdeler in de afbeelding van @rekel ziet er een stuk mooier uit dan het koperen ding wat ik heb hangen thuis.
De koperen verdeler is idd afgedekt met dat stuk isolatie. Wel netjes hoor, past precies en klemt op elkaar. Voor de zekerheid er een tie-wrap omheen gedaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • max.v
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 29-08 12:28
rekel schreef op woensdag 30 april 2025 @ 12:41:
[...]

De koperen verdeler is idd afgedekt met dat stuk isolatie. Wel netjes hoor, past precies en klemt op elkaar. Voor de zekerheid er een tie-wrap omheen gedaan.
Die zat er bij mij niet bij, maar ziet er inderdaad een stuk beter uit, mijn installatie komt uit oktober vorig jaar. was me eigenlijk bij nog geen enkel installatie opgeval.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:54
Ik heb er ook geen isolatie hoesje omheen. Hoeft in principe ook niet per se denk ik, omdat het allemaal lage temperatuur verwarming is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-09 20:33
Als al het andere leidingwerk rondom de Xtend en gasketel niet geïsoleerd is, dan heeft dat hoesje van de open verdeler toch vooral (of zelfs alleen) een esthetische functie? En dan is het heel persoonlijk of je het met mooier vind dan zonder, andersom, of dat het je niks kan schelen (zoals ik).

Als je installatie zich buiten de geïsoleerde schil van je woning bevindt, dan is het een ander verhaal, en loont het om ál het leidingwerk goed te isoleren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rekel
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11-09 17:15
a2aan schreef op woensdag 30 april 2025 @ 13:50:
Als al het andere leidingwerk rondom de Xtend en gasketel niet geïsoleerd is, dan heeft dat hoesje van de open verdeler toch vooral (of zelfs alleen) een esthetische functie? En dan is het heel persoonlijk of je het met mooier vind dan zonder, andersom, of dat het je niks kan schelen (zoals ik).

Als je installatie zich buiten de geïsoleerde schil van je woning bevindt, dan is het een ander verhaal, en loont het om ál het leidingwerk goed te isoleren.
Ben het helemaal met je eens, rest van de leidinngen is niet geïsoleerd dus vooral esthetisch.
De niet geïsoleerde delen ga ik nog wel isoleren. Het is een matig geïsoleerde zolder die niet verwarmd wordt en afgesloten is middels een vlizotrap met luik. Dus koud in de winter.

[ Voor 12% gewijzigd door rekel op 02-05-2025 20:10 . Reden: Aanvulling ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ewh
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:34

ewh

ewh schreef op zaterdag 5 april 2025 @ 11:32:
[...]


Hoi, ben nieuw met de warmtepomp. Waar haal je deze grafieken vandaan?
>> laat maar, ga met koppeling van Schoutsen eens uitproberen
En de connectie via de WiFi-dongle en methode van Schoutsen werkt. Nice.
Was wel prutsen om de verbinding goed werkend te krijgen / houden. HA draait direct op mijn RapberyyPI5. Volgende stap is om mijn SMA Sunny Boy omvormer in HA binnen te krijgen (niet rechtstreeks ondersteund).
Mooi om nu eindelijk de grafieken met het gebruik/verbruik allemaal te zien.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • bburgg
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 07-09 23:18
Sinds half april in gebruik.
Xtend + Kombi Kompakt HRE 36/30 A + Xtore 80L + Gateway + Comfort Touch.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0GSDIFDNqpdz39ERWMOGFnDaY9U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BJZPl7a2iyIstQRO6rn8WxBJ.jpg?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rekel
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11-09 17:15
Nice!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RuudMb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 21:51
Bij de laatste update van Homeassistant core gaat er iets niet goed. Het is weliswaar te repareren (denk ik) maar in eerste instantie lukt dat niet meteen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/il6vwXlrO8NynEWWP8X5ARkeDcY=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/T9X3KswJBgP9prhtKlzkOPKZ.png?f=fotoalbum_small

Edit: tsja, een herstart van HA lijkt het te verhelpen :|

[ Voor 6% gewijzigd door RuudMb op 08-05-2025 10:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ewh
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:34

ewh

vandaag is de Xtor geplaatst. werkt(e) goed, nu een storing n21 (eerst n96). kent iemand die? Via Warmgarant >> Intergas gehoord dat er een monteur voor moet langskomen.
Verwarming lijkt nu niet te werken, warmwater wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ewh
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:34

ewh

RuudMb schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 09:18:
Bij de laatste update van Homeassistant core gaat er iets niet goed. Het is weliswaar te repareren (denk ik) maar in eerste instantie lukt dat niet meteen.

[Afbeelding]

Edit: tsja, een herstart van HA lijkt het te verhelpen :|
Herkenbaar. Alleen de boilertemperatuur werkt niet meer bij mij.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:22
ewh schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 17:00:
vandaag is de Xtor geplaatst. werkt(e) goed, nu een storing n21 (eerst n96). kent iemand die? Via Warmgarant >> Intergas gehoord dat er een monteur voor moet langskomen.
Verwarming lijkt nu niet te werken, warmwater wel.
n021 is waarschijnlijk lucht in het systeem.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ewh
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:34

ewh

werd ook aan de telefoon gemeld, alleen drukvat komt meteen water uit i.p.v. ook lucht.
Nog eens alles even nalopen.

[ Voor 15% gewijzigd door ewh op 09-05-2025 17:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DurQ
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 22:43
ewh schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 17:11:
werd ook aan de telefoon gemeld, alleen drukvat komt meteen water uit i.p.v. ook lucht.
Nog eens alles even nalopen.
Geen automatische ontluchting op de ketel?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ewh
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:34

ewh

jawel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:22
Wanneer die n021 verschijnt wordt het ontluchtigtingsprogramma gestart, waarbij zowel CV als tapwatertank circuits worden ontlucht. De 3-wegklep zal ook moeten schakelen. Dus als je een automatische ontluchter in het Xtore circuit zit, dan komt het als je geluk hebt vanzelf goed.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ewh
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:34

ewh

de klep schakelt regelmatig, auto-ontluchter zit erop, en toch komt het niet goed jammergenoeg.
Mogen de monteurs naar kijken.
Na de n021 komt uiteindelijk de f1. ook na reset, handmatig ontluchten, etc.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ewh
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:34

ewh

probleem is opgelost, lag aan twee dingen. bij de montage van de 3-weg klep waren twee draadjes verkeerd om gemonteerd, maar ook de flow door het hele systeem was te laag. Bijna alle radiatoren stonden dicht, maar ook de vloerverwarming pompte zelf niets rond, omdat de pomp van die verdeler alleen draait als er warmteaanbod is vanuit de leidingen.
Nu een aantal radiatoren open gezet, en het blijft nu werken.
Stap twee is nu kijken hoeveel radiatoren dicht kunnen. Het is 's winters onzinnig om bijvoorbeeld de zolder te moeten verwarmen voor voldoende flow, terwijl daar niemand komt. Slaapkamers zijn geen optie, en de vloerverwarming beneden alleen bij vraag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:54
ewh schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 08:27:
probleem is opgelost, lag aan twee dingen. bij de montage van de 3-weg klep waren twee draadjes verkeerd om gemonteerd, maar ook de flow door het hele systeem was te laag. Bijna alle radiatoren stonden dicht, maar ook de vloerverwarming pompte zelf niets rond, omdat de pomp van die verdeler alleen draait als er warmteaanbod is vanuit de leidingen.
Nu een aantal radiatoren open gezet, en het blijft nu werken.
Stap twee is nu kijken hoeveel radiatoren dicht kunnen. Het is 's winters onzinnig om bijvoorbeeld de zolder te moeten verwarmen voor voldoende flow, terwijl daar niemand komt. Slaapkamers zijn geen optie, en de vloerverwarming beneden alleen bij vraag.
Je kunt ze beter een beetje open hebben staan, wanneer je koude kamers hebt krijg je (koude) tocht. Of je trapgat naar zolder afsluiten met bijvoorbeeld een (dik) gordijn. Dat werkt trouwens ook naar de andere verdiepingen. Zorg dat de warmte in je huis gaat zitten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:48
Is er niet de mogelijkheid om de vloerverwarmings pomp te schakel vanuit de Xtend? Dan staat ie niet onnodig aan en is de stand van de radiatoren een stuk minder van belang.

Omdat ik geen kabel heb tussen de pomp en Xtend doe ik dit nu met twee homewizard stekkers.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaanTriple7
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:51
Ik doe het precies zoals @GroundBreaking , met twee HW stekkers kun je een meettaak uitvoeren op de stekker waar je de pomp in doet.

Als verbruik 'warmtepomp' stijgt boven '50'w voor langer dan '1'm: aan.

Andersom ook voor het uitzetten van de pomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:48
DaanTriple7 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 09:01:
Ik doe het precies zoals @GroundBreaking , met twee HW stekkers kun je een meettaak uitvoeren op de stekker waar je de pomp in doet.

Als verbruik 'warmtepomp' stijgt boven '50'w voor langer dan '1'm: aan.

Andersom ook voor het uitzetten van de pomp.
Ik heb de regel zelfs op 9 watt staan. Dan meet ik ook de keren dat de buitenunit nog steeds echt niks doet, maar de pomp binnen wel aan gaat. Dat doet de Xtend dus ook in de zomer dat de pompen niet te lang stil staan, maar dan komt hij lang niet aan 50 watt bij mij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ewh
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:34

ewh

dat is een interessante, ga ik eens naar kijken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaanTriple7
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:51
@GroundBreaking daar heb ik gewoon een timer regel voor ingesteld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WM1
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 09-07 20:22

WM1

Intergas Xtend kan niet verbinden met TP-Link Omada

Sinds dit weekend heb ik een Intergas Xtend geïnstalleerd naast mijn Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30, inclusief de verbinding met de Intergas Gateway en de Intergas Comfort Touch thermostaat en app. So far, so good.

Wat helaas niet lukt is om de Xtend te verbinden met mijn TP-Link Omada Wi-Fi (access point EAP615-Wall (EU) v1.0). De Xtend ziet wel de SSID's die worden uitgezonden, maar het lukt in geen geval om daadwerkelijk verbinding te maken. Ook nadat ik een nieuw test SSID had aangemaakt (2.4GHz, geen wachtwoord, geen MAC filter, enz.), lukte het niet om te verbinden.

Ik heb de firmware gisteren geüpdatet door de Xtend te verbinden met de hotspot van mijn iPhone, in de hoop dat dit een verbetering in de Wi-Fi verbinding zou verzorgen. Helaas. Ook tijdens het maken van de verbinding met de hotspot van mijn iPhone ging dit moeizaam. Ik moest eerst 'Maximaliseer compatibiliteit' aanzetten onder Persoonlijke hotspot, voordat de Xtend verbinding kon maken.

Heeft iemand ervaring in het verbinden van de Xtend met TP-Link Omada?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bburgg
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 07-09 23:18
WM1 schreef op zondag 18 mei 2025 @ 11:41:
Intergas Xtend kan niet verbinden met TP-Link Omada
Heeft iemand ervaring in het verbinden van de Xtend met TP-Link Omada?
Wil je je Xtend verbinden met je thuisnetwerk? Volgens mij kan dat niet. Maar misschien begrijp ik je verkeerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:48
bburgg schreef op zondag 18 mei 2025 @ 22:03:
[...]

Wil je je Xtend verbinden met je thuisnetwerk? Volgens mij kan dat niet. Maar misschien begrijp ik je verkeerd.
Dat kan welzeker, je hebt er niks aan in de zin van het zelf uitlezen van de data. Echter maakt dat het mogelijk dat de installateur/Intergas je unit uit kunnen lezen van afstand.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17:25
updaten van afstand kan ook en dat is best wel nuttig.

@WM1 probeer eens om in de instellingen van de TP-Link Omada de WPA versie in te stellen op WPA2 only.
Pagina: 1 ... 35 ... 38 Laatste