Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp

Pagina: 1 ... 39 40 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dedier
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 13:41
Ik draai nu Firmware versie V0.86- en web-app versie: V0.5.1 en ik denk dat er ergens iets niet helemaal goed gaat bij het bepalen van de CV-water streefwaarde en retour temperatuur. Is dit een known bug / andere ook last van?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gxAXatJJQdt8qvsArSrrq3Pa9y0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pDgzu3whc762PLbkWV5s92kw.png?f=fotoalbum_large

Daarnaast merk ik dat de verbinding de laatste tijd voortdurend wegvalt. Mogelijk komt het door dat HA probeert een waarde op te halen die buiten het verwachte bereik ligt, waardoor een timeout optreedt. Zodra ik mijn wifi-instellingen opnieuw opsla, werkt de verbinding tijdelijk, maar na een á twee minuten wordt alles weer als “unavailable” weergegeven. Voor zover ik kan zien, staat alles correct ingesteld. Ping werkt ook zodra ik de instellingen opsla, maar na ongeveer 30 tot 150 pings (met een vertraging tussen 8 ms en 20 ms) stopt de ping en is er geen communicatie meer met de Xtend. Opvallend is dat Home Assistant nog steeds aangeeft dat het apparaat verbonden is.
Wanneer ik geen enkel ander apparaat met de Xtend verbind, verbreekt deze na enige tijd de verbinding. Dat lijkt erop te wijzen dat HA inderdaad geen echte verbinding heeft. Heeft iemand een idee waar ik het beste kan zoeken om de oorzaak van dit probleem te vinden?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4-PE5B6v0MYJGHn-zynJ4XKB9hM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hKoC8PegI0Fj4cLGpj7cSsro.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:53
Dedier schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 22:18:
Daarnaast merk ik dat de verbinding de laatste tijd voortdurend wegvalt. Mogelijk komt het door dat HA probeert een waarde op te halen
Als je met versie 0.86 sensor 8e38 opvraagt zal inderdaad de verbinding wegvallen want die is in die versie niet meer beschikbaar (zie pagina 146 van dit forum). Je kan die vervangen door 7ee6.

Verder zit er een timeout op de wifi. Bij geen activiteit wordt die na een bepaalde tijd gesloten.

Dit lijkt te kloppen met je waarnemingen, dus probeer eerst eens de sensor aan te passen in HA.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:26
Dedier schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 22:18:
Ik draai nu Firmware versie V0.86- en web-app versie: V0.5.1 en ik denk dat er ergens iets niet helemaal goed gaat bij het bepalen van de CV-water streefwaarde en retour temperatuur. Is dit een known bug / andere ook last van?
[Afbeelding]

Daarnaast merk ik dat de verbinding de laatste tijd voortdurend wegvalt. Mogelijk komt het door dat HA probeert een waarde op te halen die buiten het verwachte bereik ligt, waardoor een timeout optreedt. Zodra ik mijn wifi-instellingen opnieuw opsla, werkt de verbinding tijdelijk, maar na een á twee minuten wordt alles weer als “unavailable” weergegeven. Voor zover ik kan zien, staat alles correct ingesteld. Ping werkt ook zodra ik de instellingen opsla, maar na ongeveer 30 tot 150 pings (met een vertraging tussen 8 ms en 20 ms) stopt de ping en is er geen communicatie meer met de Xtend. Opvallend is dat Home Assistant nog steeds aangeeft dat het apparaat verbonden is.
Wanneer ik geen enkel ander apparaat met de Xtend verbind, verbreekt deze na enige tijd de verbinding. Dat lijkt erop te wijzen dat HA inderdaad geen echte verbinding heeft. Heeft iemand een idee waar ik het beste kan zoeken om de oorzaak van dit probleem te vinden?

[Afbeelding]
Is idd een bug, snap ook niet waarom dat na ruim een half jaar nog niet is opgelost.

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 24-10 19:53
Dedier schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 22:18:
Ik draai nu Firmware versie V0.86- en web-app versie: V0.5.1 en ik denk dat er ergens iets niet helemaal goed gaat bij het bepalen van de CV-water streefwaarde en retour temperatuur. Is dit een known bug / andere ook last van?
Je bedoelt de waarden van de ketel ? Volgens mij komt dat doordat niet alle ketel modellen die waarden doorgeven en dan maakt het systeem er 32767 van (binair allemaal enen). Bij mij is dat altijd zo geweest, niet gekoppeld aan een bepaalde software versie.

[ Voor 38% gewijzigd door Lecenten op 15-10-2025 12:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Apache_
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 17:29

_Apache_

For life.

Hmm.. vorige week tikte de stop eruit. De stop op de groep alleen bedoeld voor de Xtend warmtepomp. Even spanningsloos gemaakt, en niet veel later weer stekker erin.
Sindsdien stond het lampje niet meer continue wit / af en toe rood te pulseren, maar alleen wit te knipperen en bleef het koud in de woning.

Vanmorgen monteur geweest (instalaltie is amper 2 weken oud), en die trok de conclusie dat de printplaat van de buitenunit defect is. Zal een intergas specialist moeten gaan komen. Want die printplaat is er niet zomaar uit te halen.
Worst case, word de buitenunit vervangen (weer kraan komen, nieuw koudemiddel, etc).
Hopelijk is het een kwestie van printplaat wisselen.
Voor nu is de WP in "CV only"-modus gezet, ons huis is in ieder geval weer warm, helaas nog wel op gas.

[ Voor 6% gewijzigd door _Apache_ op 15-10-2025 15:10 ]

Zero SR/S 17.3kWh / 2.7 kWP PV / Xtend WP 5kW + HRSolar zonneboiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sirtm
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10:21
[quote]GroundBreaking schreef op woensdag 24 september 2025 @ 19:10:
Vandaag eerste dag weer de verwarming nodig, en kennelijk niet de ketel het werk doen, want die heeft al 1m3 verbruikt vandaag en de Xtend pas 0.9kwh.
Het lijkt er op dat er gewoon geen warmte gegenereerd wordt, dus voor mij als leek lijkt het alsof er geen gas meer in zit.
[Afbeelding]

Staat je werkschakelaar (buiten, bij de buitenunit) wel in de juiste stand?
Oeps,was al gefixed zie ik nu..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sirtm
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10:21
Plantje1978 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:54:
[...]

En hoe haalt het systeem die data binnen dan? Een systeem kan toch maar met één WiFi verbinding gekoppeld zijn?
Nee hoor, ik heb een Raspberry Pi _en_ een HA host gelijktijdig aan de Xtend hangen, de Xtend gedraagt zich als een Wifi Basis station en kan (in theorie) honderden clients aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plantje1978
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 12:33
sirtm schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 15:40:
[...]


Nee hoor, ik heb een Raspberry Pi _en_ een HA host gelijktijdig aan de Xtend hangen, de Xtend gedraagt zich als een Wifi Basis station en kan (in theorie) honderden clients aan.
Snap ik. Ik bedoelde meer dat een telefoon of computer slechts met één WiFi netwerk tegelijk verbonden kan zijn. Met systeem bedoel ik dan de computer/Raspberry Pi/telefoon en niet net router (wat jij het WiFi Basis station noemt)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hencksch
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:39
Hencksch schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:40:
[...]

Gevonden. Deze parameter staan op "COP".
Ik heb alle parameters nagelopen.
De eerste parameter P000 stond op "Nee". Met als uitleg eronder 'toestel staat in stand-by en zal geen warmtevraag beantwoorden'. Deze heb ik maar even op eigen initiatief op 'ja'gezet: toestel is operationeel.

morgen verder. Dank zover.
Het bleef modderen en ik heb erg veel moeite moeten doen om de installateur te overtuigen dat het systeem niet goed werkt.
Uiteindelijk hebben er drie man naar gekeken die alledrie tot de conclusie kwamen dat het systeem electrisch gezien in orde was. Dat klopt inderdaad, maar alle warmtevragen werden door de CV beantwoord.

Na een bescheiden escalatie hebben er mensen vanuit Intergas meegekeken. Resultaat is dat de installateur morgen zijn eigen werk op een paar punten komt controleren. Als dat geen fouten oplevert die hersteld moeten worden, dan komt de fabrikant zelf om een defecte onderdelen te vervangen.
Kern van het probleem in de huidige definitie is dat de WP wel aanslaat en korte tijd begint met warmte te produceren, maar er daarna ook snel mee ophoudt. Daar kwam men achter toen de parameter P100 op "uitsluitend WP" werd gezet.
Tot zover. Binnen enkele dagen waarschijnlijk meer informatie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:23
@Hencksch ik moet zeggen dat ik het wel steeds kwalijker vind dat de unit in dit soort gevallen geen echte foutmelding geeft. Bij mij was er dus een koudemiddel lekkage waardoor er geen warmte geproduceerd werd door de unit. Echter geen foutmelding te bekennen, nu had ik dit zelf als tweaker door, maar ik denk dat er veel units zijn waar mensen niks door hebben omdat de Ketel het overneemt, en misschien alleen argwaan krijgen als ze de energie afrekening krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hencksch
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:39
GroundBreaking schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 06:19:
@Hencksch ik moet zeggen dat ik het wel steeds kwalijker vind dat de unit in dit soort gevallen geen echte foutmelding geeft. Bij mij was er dus een koudemiddel lekkage waardoor er geen warmte geproduceerd werd door de unit. Echter geen foutmelding te bekennen, nu had ik dit zelf als tweaker door, maar ik denk dat er veel units zijn waar mensen niks door hebben omdat de Ketel het overneemt, en misschien alleen argwaan krijgen als ze de energie afrekening krijgen.
Dat is wel een terecht punt.

Ik kan aan Home Wizard zien wat er aan gas en stroom verbruikt wordt. Ik heb ingelogd op de WP via de wifi. En ik heb een paar jaar historische verbruiksgegevens over gas en stroom, dus ik kan zien dat het mis is. Dan kun je zien dat alle warmtevraag beantwoord wordt door de CV, maar er is geen signalering daarvan in het dashboard en dat mag je wel verwachten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:14
studiostevus schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 12:30:
Mijn Xtend hangt (standalone) - ik heb een comfort touch in bestelling maar heb er tijdelijk een Honeywell chronotherm touch aan gehangen.

Helaas krijg ik de WP niet aan de praat, overal al mee lopen klooien inmiddels. Honeywell gereset naar fabriekinstellingen.
  • Als ik via het service menu de diagnostische modus aanzet, doet de WP het. Ik ga er dus van uit dat het ergens een instelling is.
  • Als ik aangeef dat er op OT2 een aan/uit thermostaat staat, begint de pomp te lopen maar wordt er niet verwarmd. Er komt dan wel een foutmelding "parameter n000 buiten de waarde" oid.
  • Als ik aangeef dat er op OT2 een openthern thermostaat staat (dat zou de honeywell toch moeten zijn), gebeurt er niks.
Ik heb hem nog steeds niet draaiend helaas… heb nu een comfort touch thermostaat aangesloten maar helaas doet hij eigenlijk hetzelfde als bovenstaande.

Die rare notificatie n000 blijft ook staan. In de handleiding staat geen goede beschrijving hiervan, maar wel dat notificaties in principe geen foutmeldingen zijn en het systeem gewoon zou moeten werken.

Dit zijn de live gegevens. Streefwaarde 25.5c is wat ik ingesteld heb op de thermostaat. Raar dat hij aangeeft dat er geen warmtevraag is. Druk is 1 bar op de manometer.

Edit: heb druk verhoogd naar 2 bar op de manometer. Nu krijg ik code n030… deze staat niet eens in de manual 🤔

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cmd2P4QucK3WbpAsxIra2TnHcuM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0rHjGf33KcMaYkONu9h0MBRm.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door studiostevus op 17-10-2025 19:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Staat die wel ingesteld op “alleen warmtepomp”? Kan zijn dat het temperatuurverschil tussen werkelijk en gewenst dusdanige groot is dat die er niet aan wil beginnen. Wat gebeurd er als je doeltemperatuur op 16 zet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:03
studiostevus schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 18:37:
[...]


Ik heb hem nog steeds niet draaiend helaas… heb nu een comfort touch thermostaat aangesloten maar helaas doet hij eigenlijk hetzelfde als bovenstaande.

Die rare notificatie n000 blijft ook staan. In de handleiding staat geen goede beschrijving hiervan, maar wel dat notificaties in principe geen foutmeldingen zijn en het systeem gewoon zou moeten werken.

Dit zijn de live gegevens. Streefwaarde 25.5c is wat ik ingesteld heb op de thermostaat. Raar dat hij aangeeft dat er geen warmtevraag is. Druk is 1 bar op de manometer.

Edit: heb druk verhoogd naar 2 bar op de manometer. Nu krijg ik code n030… deze staat niet eens in de manual 🤔

[Afbeelding]
n030 betekent dat je een aan/uit ketel hebt, maar geen externe systeem aanvoer temperatuur sensor (T43) hebt geplaatst / ingesteld. Sensor moet op koper / staal worden geklikt, na de openverdeler.

De n000 is dan opgelost (blijkbaar) ?

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:03
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WJjGlJJezYVQ4smCZT6-MGaQQrk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MZQOx5u8WQJhGwK3o9VsosPK.jpg?f=fotoalbum_large

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Fullpower schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 20:49:
[...]


n030 betekent dat je een aan/uit ketel hebt, maar geen externe systeem aanvoer temperatuur sensor (T43) hebt geplaatst / ingesteld. Sensor moet op koper / staal worden geklikt, na de openverdeler.

De n000 is dan opgelost (blijkbaar) ?
Volgens een ouder bericht een “stand alone” opstelling, dat zou suggereren helemaal zonder ketel.
Blijkbaar wel een hele recente firmwareversie gezien de “-“ ipv 32768 bij de keteltemperatuurdata.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:14
Ja inderdaad stand-alone, ik heb p004 (cv functie activeren) dus op ‘nee’.

P066=uit (wel geprobeerd hier iets anders van te maken maar geeft geen krimp)
P123=nee (er zit geen sensor, als ik hier ja zeg, geeft hij de error dat de sensor niet werkt)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
studiostevus schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:31:
Ja inderdaad stand-alone, ik heb p004 (cv functie activeren) dus op ‘nee’.

P066=uit (wel geprobeerd hier iets anders van te maken maar geeft geen krimp)
P123=nee (er zit geen sensor, als ik hier ja zeg, geeft hij de error dat de sensor niet werkt)
Ik zou denken dat P004 op ‘ja’ moet staan, de Xtend moet immers CV bedrijf doen…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:03
P100 moet op de eerste optie (alleen warmtepomp)

P121 moet op 'geen backup'

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:14
Zo heb ik deze parameters nu ingesteld. Alle meldingen zijn nu verdwenen, maar helaas heeft dit niet geleid tot warmtevraag en opstarten van de buitenunit.

In de servicemodus gaat de buitenunit wel gewoon aan en wordt aanvoer water ook mooi warm. Alleen met de thermostaat krijg ik het niet voor mekaar om hem aan te zwengelen…. Grrr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 24-10 19:53
Zou het kunnen komen doordat het systeem geen waterdruk ziet, wat is de waarde van P021 ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:14
P021 is ‘gebruik niet de opentherm druksensor’. In de beschrijving staat dat ‘wel’ zou betekenen dat hij de druk overneemt van de cv ketel, en aangezien ik die niet heb…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 24-10 19:53
Klopt, ik dacht dat die misschien nog op de standaard waarde stond. Je hebt P004 wel op 1 gezet ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:14
Die staat op ‘ja’

Wat moet p022 zijn? Heb hem nu op ‘gekoppelde gateway’ aan xtend gezet, maar ik vind het een rare optie (gateway? Heb ik wel maar niet aangesloten. Heb nu gewoon een thermostaat, maar dat is geen optie. Kan alleen ‘ketel’ of ‘gateway’ kiezen)

[ Voor 86% gewijzigd door studiostevus op 18-10-2025 12:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:03
studiostevus schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 12:57:
Die staat op ‘ja’

Wat moet p022 zijn? Heb hem nu op ‘gekoppelde gateway’ aan xtend gezet, maar ik vind het een rare optie (gateway? Heb ik wel maar niet aangesloten. Heb nu gewoon een thermostaat, maar dat is geen optie. Kan alleen ‘ketel’ of ‘gateway’ kiezen)
Je kunt de gateway koppelen met de ketel of de Xtend. Het kamersetpunt vanuit de App kan dus binnenkomen op de Xtend via:

1) de opentherm verbindingen met de ketel, via de gateway op de ketel
2) direct op de Xtend, via gateway op de Xtend.

Advies om voor de tweede optie te gaan (default instelling)

[ Voor 5% gewijzigd door Fullpower op 18-10-2025 13:29 ]

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:14
Ik heb nog geen bedraad internet in de buurt van het binnendeel, dus heb de gateway nog niet aangesloten. Ik ging/ga ervan uit dat de boel ook zonder gateway zou moeten werken, of moet ik verwachten dat het aansluiten van de gateway ineens de boel aan de gang krijgt? (Heb nu de comfort touch zonder gateway bedraad aan het binnendeel hangen)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:03
studiostevus schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 12:42:
P021 is ‘gebruik niet de opentherm druksensor’. In de beschrijving staat dat ‘wel’ zou betekenen dat hij de druk overneemt van de cv ketel, en aangezien ik die niet heb…
Dan zie je geen waterdruk meetwaarde via de Xtend; want die heeft zelf geen druksensor. Je kunt deze parameter gewoon op default laten staan; heeft verder geen effect.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:03
studiostevus schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 13:31:
Ik heb nog geen bedraad internet in de buurt van het binnendeel, dus heb de gateway nog niet aangesloten. Ik ging/ga ervan uit dat de boel ook zonder gateway zou moeten werken, of moet ik verwachten dat het aansluiten van de gateway ineens de boel aan de gang krijgt? (Heb nu de comfort touch zonder gateway bedraad aan het binnendeel hangen)
Xtend draait gewoon zonder gateway. Comfort touch is genoeg.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:23
De gateway is draadloos verbonden met het binnendeel trouwens. Dus die hoeft helemaal niet dichtbij de unit te hangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:23
Kun je nog eens een screenshot delen van de Intergas live data pagina?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N-CWquO8X1_YBL4kJxguJXMNPpk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DI8nAbEYzsN0m1LPuSJXUYaQ.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:23
Systeem geeft aan warmtevraag uit, dus die gaat inderdaad niets produceren. Dus er staat toch iets aan parameters nog niet goed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Staat er niet ergens een een minimum temperatuur te hoog? Blokkade bij een te lage watertemperatuur of zo iets?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:14
Nou met wat hulp wat @Fullpower is het gelukt… parameter P207 stond verkeerd. Hij draait nu met een COP van 9, we laten hem eens lekker draaien, kijken hoe het loopt

Bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Waar dient P207 voor? Misschien wel handig om te delen ter lering en vermaak…

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:14
Iets van ‘cv vraag beantwoorden ja/nee’ (ik kan even niet in de webui)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Plantje1978
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 12:33
GroundBreaking schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 06:19:
@Hencksch ik moet zeggen dat ik het wel steeds kwalijker vind dat de unit in dit soort gevallen geen echte foutmelding geeft. Bij mij was er dus een koudemiddel lekkage waardoor er geen warmte geproduceerd werd door de unit. Echter geen foutmelding te bekennen, nu had ik dit zelf als tweaker door, maar ik denk dat er veel units zijn waar mensen niks door hebben omdat de Ketel het overneemt, en misschien alleen argwaan krijgen als ze de energie afrekening krijgen.
Geen foutmelding en om de diverse waarden te zien moet je telkens die WiFi van dat ding in de lucht gooien.
Het zou zoveel handiger zijn als je gewoon even een web pagina kunt openen en de waarden kunt checken. En welke home automation dan ook zonder toestanden aan je Xtend kunt koppelen. Dan kun je zo terugkijken en zien sinds wanneer bepaalde waarden ineens afwijken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WM1
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 10:54

WM1

WM1 schreef op zondag 18 mei 2025 @ 11:41:
Intergas Xtend kan niet verbinden met TP-Link Omada

Sinds dit weekend heb ik een Intergas Xtend geïnstalleerd naast mijn Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30, inclusief de verbinding met de Intergas Gateway en de Intergas Comfort Touch thermostaat en app. So far, so good.

Wat helaas niet lukt is om de Xtend te verbinden met mijn TP-Link Omada Wi-Fi (access point EAP615-Wall (EU) v1.0). De Xtend ziet wel de SSID's die worden uitgezonden, maar het lukt in geen geval om daadwerkelijk verbinding te maken. Ook nadat ik een nieuw test SSID had aangemaakt (2.4GHz, geen wachtwoord, geen MAC filter, enz.), lukte het niet om te verbinden.

Ik heb de firmware gisteren geüpdatet door de Xtend te verbinden met de hotspot van mijn iPhone, in de hoop dat dit een verbetering in de Wi-Fi verbinding zou verzorgen. Helaas. Ook tijdens het maken van de verbinding met de hotspot van mijn iPhone ging dit moeizaam. Ik moest eerst 'Maximaliseer compatibiliteit' aanzetten onder Persoonlijke hotspot, voordat de Xtend verbinding kon maken.

Heeft iemand ervaring in het verbinden van de Xtend met TP-Link Omada?
Het is me tot nu toe nog niet gelukt om mijn Intergas Xtend te verbinden met mijn Wi-Fi thuis. Ook heb ik nog steeds geen enkele reactie van Intergas ontvangen, ondanks diverse herinneringen. Erg teleurstellend.

Weet iemand wat de juiste instellingen voor het SSID zijn om de Intergas Xtend te kunnen verbinden? Dit zou vergelijkbaar moeten zijn met 'Maximaliseer compatibiliteit' bij Persoonlijke hotspot van een iPhone, aangezien mijn Xtend daarmee wel verbinding kan maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
WM1 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 21:04:
[...]

Het is me tot nu toe nog niet gelukt om mijn Intergas Xtend te verbinden met mijn Wi-Fi thuis. Ook heb ik nog steeds geen enkele reactie van Intergas ontvangen, ondanks diverse herinneringen. Erg teleurstellend.

Weet iemand wat de juiste instellingen voor het SSID zijn om de Intergas Xtend te kunnen verbinden? Dit zou vergelijkbaar moeten zijn met 'Maximaliseer compatibiliteit' bij Persoonlijke hotspot van een iPhone, aangezien mijn Xtend daarmee wel verbinding kan maken.
Zie je je accesspoint wel verschijnen in de lijst of zelfs dat niet? Hij is een beetje kieskeurig met de namen had ik begrepen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WM1
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 10:54

WM1

ErnstvV schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 21:40:
[...]

Zie je je accesspoint wel verschijnen in de lijst of zelfs dat niet? Hij is een beetje kieskeurig met de namen had ik begrepen.
Jazeker, ik kan het SSID (niet het access point) gewoon selecteren maar ik krijg een foutmelding bij het verbinden. Zoals gezegd, ook nadat ik een nieuw SSID (met als naam Test) had aangemaakt (2.4GHz, geen wachtwoord, geen MAC filter, enz.), lukte het niet om te verbinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plantje1978
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 12:33
Verwijderd

[ Voor 99% gewijzigd door Plantje1978 op 19-10-2025 22:00 . Reden: Laat maar ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WM1
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 10:54

WM1

Dag @Plantje1978, iets te snel gereageerd? Ik haal niets door elkaar. Het ging mij inderdaad om het tweede dat je beschreef (voordat je je reactie verwijderde), namelijk het verbinden van de Xtend met Wi-Fi om een firmware upgrade te kunnen doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 24-10 19:53
Maximaliseer compatibiliteit' bij Persoonlijke hotspot van een iPhone maakt een 2.4 GHz only netwerk, dat is in principe niet nodig want een 2.4+5 GHz netwerk met hetzelfde SSID werkt bij mij prima met eeen TP-Link Deco mesh en de Xtend. Een 5 GHz only zal niet werken.

Je moet wel een wachtwoord gebruiken, het wachtwoord wat op de sticker op de Xtend staat en WPA2 beveiliging instellen. Dan zou het moeten werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hencksch
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:39
Mijn Xtend draait inmiddels als een warm zonnetje op stroom. Met de uitleg hierboven heb ik de systeemwifi met het IP-adres uit de 10-serie op mijn laptop zichtbaar kunnen maken.

Volgende uitdaging is een truc te bedenken om te bepalen wanneer het economisch gezien beter is om de WP uit te zetten en in de dure uren op de CV over te schakelen.
We hebben een dynamisch tarief en bij een winterse dag met een Dunkelflaute zonder zon en zonder wind, kan de stroomprijs flink de hoogte in.
Met mijn vaste tarief voor gas en dynamisch tarief voor stroom moet ik rond een prijs van 0,70€/kWh en een COP van 6 omschakelen.
Wie kan mijn helpen met een denk- en werkrichting?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:23
@Hencksch ik denk heel eerlijk gezegd dat de xtend niet het meest geschikte apparaat daarvoor is om die omschakeling makkelijk te kunnen doen.
Ik denk dat het enige wat je kan doen is de pomp van de warmtepomp op altijd aan zetten, en dan de ketel en de warmtepomp allebei een losse thermostaat zodat je die los kan bedienen, en dat kan dan natuurlijk vanaf 1 apparaat dat ze los aanstuurt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:53
De xtend heeft zelf een stand om op basis van prijs de meest economische verwaming te kiezen. Probleem is dat er geen API is om de prijs dynamisch vanuit een externe bron te voeden.

In theorie zou het mogelijk moeten zijn om.met behulp van een soort terminal emulatie een gebruiker te simuleren die de prijs invoert... in theorie

[ Voor 29% gewijzigd door WillemD61 op 20-10-2025 21:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:21
WillemD61 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:26:
In theorie zou het mogelijk moeten zijn om.met behulp van een soort terminal emulatie een gebruiker te simuleren die de prijs invoert... in theorie
Is het opslaan van (aangepaste) parameters niet 'gewoon' een HTTP POST? Lijkt mij niet een hele moeilijke uitbreiding op de bestaande HA (of Demoticz) integratie. Disclaimer: ik heb heel weinig verstand, en nog minder ervaring met home automation...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Kan je niet één van de digitale inputs gebruiken om zoiets voor elkaar te krijgen? Ik dacht dat je daarmee ook de warmtepomp mee kan blokkeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
a2aan schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:48:
[...]

Is het opslaan van (aangepaste) parameters niet 'gewoon' een HTTP POST? Lijkt mij niet een hele moeilijke uitbreiding op de bestaande HA (of Demoticz) integratie. Disclaimer: ik heb heel weinig verstand, en nog minder ervaring met home automation...
Dingen runtime via de parameters zou ik niet snel aan beginnen aangezien die permanent opgeslagen worden. Meestal hebben dit soort permanente opslag blokken maar een beperkt aantal schrijf cyclus voordat ze stuk gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:21
ErnstvV schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:58:
Dingen runtime via de parameters zou ik niet snel aan beginnen aangezien die permanent opgeslagen worden. Meestal hebben dit soort permanente opslag blokken maar een beperkt aantal schrijf cyclus voordat ze stuk gaan.
Hmm, terecht punt, denk ik, alhoewel het ook mee zou kunnen vallen. De parameters van de Xtend staan op een SD-kaartje opgeslagen, en dan ben je denk ik afhankelijk van hoeveel die kaart is overgedimensioneerd (ik gok heel veel), en hoe slim de controller aan wear levelling doet, door de schrijfacties over het totaal aantal cellen te verspreiden.

Met dynamische tarieven die per kwartier veranderen, kom je binnen 15 jaar aan de 500.000 schrijfacties, maar wel van een bestand van (denk ik) enkele kB groot, op een SD-kaart met een veelvoud daarvan aan vrije ruimte. En als je alleen een schrijfactie doet als de tarieven daadwerkelijk wijzigen (desnoods met een ondergrens van enkele centen), dan levert dat waarschijnlijk ook al een flinke besparing op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:21
ErnstvV schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:39:
Kan je niet één van de digitale inputs gebruiken om zoiets voor elkaar te krijgen? Ik dacht dat je daarmee ook de warmtepomp mee kan blokkeren.
In mijn droomwereld komen er, op termijn, (AI?) oplossingen die ook rekening houden met de weers- en zonverwachting (niet alleen het effect op de pv-opwek, maar ook op het opwarmen van je huis), en slimmer sturen dan alleen warmtepomp vs gasketel, waarbij ze er ook voor kunnen kiezen om even een paar uur wat minder, of helemaal niet te stoken, als er toch niemand thuis is (of iedereen slaapt), en later op de dag de zon gaat schijnen.

Juist hybride zie ik hier mogelijkheden. Als de COP slecht is, de stroom duur, en de mensen maar een paar uur per dag (wakker) thuis, kan je misschien beter overschakelen op een regime van een paar uur op hoge(re) temperatuur stoken met de gasketel. Maar zodra de COP weer beter wordt en/of de stroom goedkoper, de Xtend zijn energie laten leveren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 19:49
Houd bij het direct willen aansturen van de Xtend wel rekening met het volgende:
- Het aantal compressor starts moet nite boven het aantal uur in bedrijf uitkomen. De compressor heeft ongeveer een gelijk aantal bedrijfsuren als starts wat deze aankan. Je wilt het aantal starts niet boven het aantal bedrijfsuren hebben om de levensduur niet onnodig te verkorten.
- Een warmtepomp even nodig heeft om zijn maximale efficiëntie te bereiken. Je ziet dat de Xtend als hij aangaat even naar de 65Hz toe gaat met de compressor (en bijbehorend stroomverbruik). Dit is naast nodig voor de compressor (deze moet voor de levensduur af en toe, om de paar uur, even op/boven de 65Hz draaien), dus per kwartier gaan schakelen levert een lagere COP op omdat je de Xtend alweer hebt uitgezet voordat deze het efficiënst werkt.
- Het niet zo eenvoudig en zwart/wit is om het meest efficient te werken. Kun je bij een lagere stroomprijs beter de Xtend even wat harder laten werken om een wat hogere watertemperatuur te bereiken zodat je de gasketel helemaal niet nodig hebt het uurtje dat de stroomprijs door het dak gaat? Er zijn dus meerdere mogelijkheden en niet alleen Xtend of ketel.

Ik heb een dynamisch contract nooit begrepen met een warmtepomp. Ik heb 1 jaar geleden de aanbieding van VEH genomen en betaal nog 2.5 jaar gewoon 17 ct/kwh, ik ben daar in de winter (als de warmtepomp weer 3500 kWh verbruikt) gewoon veel goedkoper mee uit dan elk uur op de dag dynamisch. Daar kan de extra winst van de zonnepanelen echt niet tegenop.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:21
Chielp schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 09:27:
- Het aantal compressor starts moet niet boven het aantal uur in bedrijf uitkomen. De compressor heeft ongeveer een gelijk aantal bedrijfsuren als starts wat deze aankan. Je wilt het aantal starts niet boven het aantal bedrijfsuren hebben om de levensduur niet onnodig te verkorten.
Je zal denk ik iets van een hysterese nodig hebben, inderdaad, voor die tijden dat je in de buurt van het 'kantelpunt' zit. Het zou overigens best eens mee kunnen vallen, zeker als je niet zo vaak in de buurt van het kantelpunt komt. Want de echte pieken in de stroomprijzen zijn vrij stijl, en komen in principe ook niet vaker dan een paar keer per dag voor.
- Het niet zo eenvoudig en zwart/wit is om het meest efficient te werken. Kun je bij een lagere stroomprijs beter de Xtend even wat harder laten werken om een wat hogere watertemperatuur te bereiken zodat je de gasketel helemaal niet nodig hebt het uurtje dat de stroomprijs door het dak gaat? Er zijn dus meerdere mogelijkheden en niet alleen Xtend of ketel.
Ja, dat is waar ik ook op doelde. Niet alleen energieprijzen (elektriciteit vs gas), ook de temperatuur, zon- en windvoorspelling, en de aanwezigheid (planning) en beleving (wel of niet behoefte aan een warme badkamer 's morgens vroeg) van de bewoners spelen een rol. En dan is ieder huis anders, niet alleen qua gevoeligheid voor wind en zon, maar ook qua afgiftesysteem.

Ik denk dus dat dit typisch iets is waar AI goed zou kunnen werken, mits het 'toegang' krijgt tot de aansturing van de Xtend.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hencksch
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:39
Chielp schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 09:27:
Ik heb een dynamisch contract nooit begrepen met een warmtepomp.
Daar begin ik nu ook achter te komen, maar het is wel een vergelijking met meerdere onbekenden. We hebben een redelijke overcapaciteit aan zonnepanelen (3.600 Watt piekvermogen) en ik combinatie met terugleverkosten, terugleververgoedingen en salderingsregels is het geen gemakkelijk sommetje. Afgelopen jaar (aug-jul) hielden we nog geld over aan onze stroom.
Anyhow: van het bovenstaande leer ik als eerste dat je niet bij het eerste kwartier met stroomprijzen boven de 70ct aan de instellingen van je wp wilt rommelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GoTHaan
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 08:46
Hi All,

Ik probeer mijn Xtend te updaten van V0.60 naar de laatste versie.
Heb hem verbonden met mijn wifi zodat er internet toegang is, ben naar de xtend-updates website gegaan (https://xtend-updates.orion.intergas.nl/) maar na een hele ochtend wachten geen update.

Iemand een tip?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 19:49
Hencksch schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 12:05:
[...]
Daar begin ik nu ook achter te komen, maar het is wel een vergelijking met meerdere onbekenden. We hebben een redelijke overcapaciteit aan zonnepanelen (3.600 Watt piekvermogen) en ik combinatie met terugleverkosten, terugleververgoedingen en salderingsregels is het geen gemakkelijk sommetje. Afgelopen jaar (aug-jul) hielden we nog geld over aan onze stroom.
Anyhow: van het bovenstaande leer ik als eerste dat je niet bij het eerste kwartier met stroomprijzen boven de 70ct aan de instellingen van je wp wilt rommelen.
Een zomertijd dynamisch wintertijd vast contract zou ik om die reden ook omarmen... Dan haal ik ook wat meer uit de zonnepanelen.

Wat ik de laatste paar dagen doe als de zonnepanelen weer gaan terugleveren (ik heb nu Vandebron, met teruglever staffels, en ik zit nog 15kWh van de volgende grens dus wil de laatste paar maanden eigenlijk niets meer terugleveren) is de temperatuur voor binnen heel hoog zetten. Ik dacht eerst met "simpel" aansturen de Xtend in service menu op MAX te zetten, maar dan gaat de compressor op 85Hz draaien. Dat is iets wat ik hem bij normaal bedrijf nooit heb zien doen en dat leek me voor langere runs niet de bedoeling. Met het binnen verwarmen zorg ik er in ieder geval voor dat de warmtepomp vervolgens savonds voor lange tijd uit blijft omdat je de warmte al in huis hebt (ik verwarm hele huis naar 22 graden, heeft het Evohome systeem nog een beetje zin want eigenlijk staat dat nu voor beneden gewoon permanent op 20 graden). Ook heb ik een aantal kleine/grote IR panelen die ik met slimme schakelaars kan schakelen. Omdat deze 100, 250, 500, 800 watt zijn kan ik via Domoticz om de 10 sec uitlezen wat de combinatie van aan/uit is om zo min mogelijk terug te leveren en krijg ik toch nog wat extra warmte in huis.

Maar in feite is dit gewoon energieverspilling (en dat gaat me dus heel erg aan het hart)

Wel kan ik me voorstellen dat Intergas nooit een rechtstreekse sturing van de warmtepomp mogelijk maakt. Hoe zit het bijvoorbeeld als je een foutje maakt en de compressor zo'n 4x/uur laat schakelen... In 100 dagen zit je dan al aan het gemiddeld aantal schakelingen van de compressor wat deze maximaal aan kan en is de Xtend in feite total loss. En als je dan garantie gaat claimen...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:53
GoTHaan schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 12:48:
Hi All,

Ik probeer mijn Xtend te updaten van V0.60 naar de laatste versie.
Heb hem verbonden met mijn wifi zodat er internet toegang is, ben naar de xtend-updates website gegaan (https://xtend-updates.orion.intergas.nl/) maar na een hele ochtend wachten geen update.

Iemand een tip?
Heb je de goede link?
https://www.intergas-verw.../download-xtend-software/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GoTHaan
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 08:46
Denk van wel. Met jouw link kom ik uit op de link in mijn post. Heb nu de installatie even los gehaald van de stroom, opnieuw opgestart en probeer het nog een keer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aldmar
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 24-10 15:32

Aldmar

Niks...

GoTHaan schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 12:48:
Hi All,

Ik probeer mijn Xtend te updaten van V0.60 naar de laatste versie.
Heb hem verbonden met mijn wifi zodat er internet toegang is, ben naar de xtend-updates website gegaan (https://xtend-updates.orion.intergas.nl/) maar na een hele ochtend wachten geen update.

Iemand een tip?
Welke voordelen zitten in deze upgrade?

Ik zit ook op V0.60. Op zich werkt het hier allemaal prima en heb weinig behoefte om iets wat werkt kapot te maken, wat nog wel eens wil gebeuren met een upgrade... ;) Maar als er significante verbeteringen doorgevoerd worden zijn zou ik de gok willen wagen. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • teo1966
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 19:26
GoTHaan schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 12:48:
Hi All,

Ik probeer mijn Xtend te updaten van V0.60 naar de laatste versie.
Heb hem verbonden met mijn wifi zodat er internet toegang is, ben naar de xtend-updates website gegaan (https://xtend-updates.orion.intergas.nl/) maar na een hele ochtend wachten geen update.

Iemand een tip?
heeft de xtend verbinding met internet ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GoTHaan
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 08:46
De Xtend is op versie V0.86! Denk dat het opnieuw starten en dan de update nogmaals aanvragen heeft gewerkt.
Aldmar schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 14:38:
[...]

Welke voordelen zitten in deze upgrade?

Ik zit ook op V0.60. Op zich werkt het hier allemaal prima en heb weinig behoefte om iets wat werkt kapot te maken, wat nog wel eens wil gebeuren met een upgrade... ;) Maar als er significante verbeteringen doorgevoerd worden zijn zou ik de gok willen wagen. :)
Niet perse voordelen maar hij is bij mij relatief nieuw (garantie) dus nu graag bij zodat ik de installateur nog terug kan aankloppen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
Chielp schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 13:32:
[...]


Een zomertijd dynamisch wintertijd vast contract zou ik om die reden ook omarmen... Dan haal ik ook wat meer uit de zonnepanelen.

Wat ik de laatste paar dagen doe als de zonnepanelen weer gaan terugleveren (ik heb nu Vandebron, met teruglever staffels, en ik zit nog 15kWh van de volgende grens dus wil de laatste paar maanden eigenlijk niets meer terugleveren) is de temperatuur voor binnen heel hoog zetten. Ik dacht eerst met "simpel" aansturen de Xtend in service menu op MAX te zetten, maar dan gaat de compressor op 85Hz draaien. Dat is iets wat ik hem bij normaal bedrijf nooit heb zien doen en dat leek me voor langere runs niet de bedoeling. Met het binnen verwarmen zorg ik er in ieder geval voor dat de warmtepomp vervolgens savonds voor lange tijd uit blijft omdat je de warmte al in huis hebt (ik verwarm hele huis naar 22 graden, heeft het Evohome systeem nog een beetje zin want eigenlijk staat dat nu voor beneden gewoon permanent op 20 graden). Ook heb ik een aantal kleine/grote IR panelen die ik met slimme schakelaars kan schakelen. Omdat deze 100, 250, 500, 800 watt zijn kan ik via Domoticz om de 10 sec uitlezen wat de combinatie van aan/uit is om zo min mogelijk terug te leveren en krijg ik toch nog wat extra warmte in huis.

Maar in feite is dit gewoon energieverspilling (en dat gaat me dus heel erg aan het hart)

Wel kan ik me voorstellen dat Intergas nooit een rechtstreekse sturing van de warmtepomp mogelijk maakt. Hoe zit het bijvoorbeeld als je een foutje maakt en de compressor zo'n 4x/uur laat schakelen... In 100 dagen zit je dan al aan het gemiddeld aantal schakelingen van de compressor wat deze maximaal aan kan en is de Xtend in feite total loss. En als je dan garantie gaat claimen...
Wat mij heel mooi lijkt is een enorm buffervat onder de vloer met warm water. Overdag zorgt de Xtend dat deze warm wordt gemaakt, 's avond verwarmt het buffervat mijn huis.
Ik ben bang (of ik weet het wel zeker) dat deze oplossing te complex is en daarom niet haalbaar. Maar wie weet ooit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:23
Ik denk dat een water-water warmtepomp(geothermisch) al snel financieel een stuk interessanter is en die heeft geen last van de buiten temperatuur, en kan dus gewoon efficiënt draaien wanneer je hem nodig hebt. Je hebt dan nog geen buffer voor wanneer de stroomprijs hoog is, al is ook de vraag hoe rendabel dat is met de verliezen die je sowieso gaat hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:12
Oinken schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 22:26:
[...]


Wat mij heel mooi lijkt is een enorm buffervat onder de vloer met warm water. Overdag zorgt de Xtend dat deze warm wordt gemaakt, 's avond verwarmt het buffervat mijn huis.
Ik ben bang (of ik weet het wel zeker) dat deze oplossing te complex is en daarom niet haalbaar. Maar wie weet ooit.
Gewoon vloerverwarming en dan het liefst met 15cm dekvloer erop. Prachtige warmtebuffer.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I Techneco Elga Carrier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:21
Chielp schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 13:32:
Hoe zit het bijvoorbeeld als je een foutje maakt en de compressor zo'n 4x/uur laat schakelen... In 100 dagen zit je dan al aan het gemiddeld aantal schakelingen van de compressor wat deze maximaal aan kan en is de Xtend in feite total loss.
Ineens vroeg ik me af of je hier geen rekenfoutje maakr: 4x per uur is 96x per dag, en dus 9.600x in 100 dagen. Dacht dat zo'n compressor ontworpen was voor 100.000 (factor 10 meer). Nou is je punt natuurlijk nog steeds valide, maar ik zou het toch toejuichen als Intergas 'iets' van slimme aansturing mogelijk gaat maken, waarbij zijzelf uiteraard hun beveiligingen erop mogen hebben/houden, om hun product te beschermen, en de garantie blijven geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hencksch
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:39
Chielp schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 13:32:
[...]
Een zomertijd dynamisch wintertijd vast contract zou ik om die reden ook omarmen... Dan haal ik ook wat meer uit de zonnepanelen.
Een vast contract heeft in mijn ervaring een looptijd van tenminste een jaar, maar een variabel maandelijks opzegbaar contract voor de donkere maanden zou een optie kunnen zijn.
En natuurlijk het huis extra verwarmen als de zonnepanelen terugleveren. In de winter zijn dat maar een paar uurtjes per dag, maar alles is meegenomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miepet
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 22:22
Beste allen,
In het plaatje is te zien wanneer de wp aan gaat. De wp werkt ongeveer 15/20 minuten en slaat dan weer af.
1. Is het schadelijk voor de wp. dat deze steeds korte runs maakt?
2. Waarom werkt de wp bijv. niet op lager vermogen en langer achter elkaar?
3. Zou ik daar zelf voor kunnen zorgen door instellingen aan te passen en zo ja, welke parameters zou ik dan evt. moeten aanpassen?

Het systeem is voorzien van een buffervat, beneden vloerverwarming en boven radiatoren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gLfpI3rq-bGCRXMZIfLjpyceMK8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UJkEfIFCXR6s9EX6iHbkKoIe.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door miepet op 23-10-2025 12:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:23
@miepet welke thermostaat gebruik je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaanTriple7
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:43
@miepet wat je ziet is al de laagste last die de Xtend aan kan. Omdat dat blijkbaar nog teveel is moet hij wel pendelen, anders wordt het te warm. In de instellingen kan er een start vertraging worden ingesteld waardoor het wat langer duurt voordat hij inschakelt (en hij dus wat langer mag draaien op het moment dat hij aan gaat).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miepet
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 22:22
De Intergas Comfort Touch

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:12
Komt het huis wel op temperatuur? Heb je alle radiatoren open staan? Kan zijn dat je te weinig afgifte vermogen hebt waardoor de wamrtepomp afslaat omdat deze boven de ingestelde aanvoer temperatuur komt. Oplossingen kunnen zijn afgifte vergroten = meer radiatoren open en/of meer flow door de radiatoren (eigenlijk gewoon goed waterzijdig inregelen) of de stooklijn omhoog zetten.

Ik lees ook vloerverwarming, gebruik je die met of zonder pomp? Indien met, zo instellen dat deze minimaal bijmengt en zo veel mogelijk direct de vloer in of een pomploze/hybride verdeler installeren.

[ Voor 15% gewijzigd door Djvdb op 23-10-2025 13:30 ]

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I Techneco Elga Carrier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:21
Volgens mij is het zo simpel als @DaanTriple7 zegt. Met de huidige, hoge, buitentemperaturen, produceert de Xtend relatief veel warmte op minimaal vermogen (250W met een COP van 8 is 2kW), terwijl je huis misschien wel helemaal niet zoveel warmte verliest.

Bij mij thuis is dat in ieder geval wel zo, waardoor ik een vergelijkbaar patroon zie qua verbruik van de Xtend.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
Ik heb een deels vergelijkbare setup als miepet en ook een vergelijkbaar patroon.
De Xtend krijgt heel gemakkelijk het huis warm. Met een bij mij ook hoge COP bij deze temperaturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
Volgens mij is het patroon niet iets om je druk om te maken.

Ik heb ooit gelezen dat Intergas misschien met een optie komt om op 15 hz de Xtend te laten draaien, dat zou het patroon nog iets kunnen verbeteren schat ik in.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 24-10 19:53
miepet schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:20:
Beste allen,
In het plaatje is te zien wanneer de wp aan gaat. De wp werkt ongeveer 15/20 minuten en slaat dan weer af.
1. Is het schadelijk voor de wp. dat deze steeds korte runs maakt?
2. Waarom werkt de wp bijv. niet op lager vermogen en langer achter elkaar?
De Xtend heeft een minimum vermogen, wat afhankelijk is van de buitentemperatuur en de watertemperatuur. Bij de huidige temperaturen zal dat ongeveer 2 kW zijn. Als je huis minder nodig heeft om warm te blijven, dan kan de Xtend niet constant blijven werken. Daar kan de wp prima tegen, ik heb in de bijna 2 jaar dat de Xtend hier nu draait 2211 compressorstarts gehad en 9363 draaiuren. Die kan dus nog wel even mee.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yQb9n56rPVrkY3MU3ZuSZoua6n4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WorCOekbdnU6UEGo02ByuHaK.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door Lecenten op 23-10-2025 15:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hencksch
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:39
Wat kunnen jullie na een of twee winters zeggen over de reductie van het gasverbruik en de toename van je electriciteitsverbruik?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Weerz
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 24-10 21:28
Hier is het rond de 3000/3500 kWh extra op WP.
Vermindering gas is ong 1000m.
Waar we vorige maand alle ramen hebben vervangen voor HR++.
Ben heel benieuwd wat het nu gaat worden met alle extra isolaties die zijn uitgevoerd afgelopen jaar.

Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:26
Over anderhalve maand is mijn xtend 2 jaar.
Denk dat ik best tevreden mag zijn.

Gasverbruik is bij ons lastig te pijlen, sinds de huidige woning gelijk gestart met de xtend, dus geen vergelijkingen.

Verwarmen cv vanaf 01-12-23:

Cv Verbruik: 2619 kWh
Geleverde Energie Cv: 13449 kWh
COP: 5,1

Tapwater sinds eerste week Juni 2025 :

Stroomverbruik Tapwater: 129 kWh
Geleverde Energie Tapwater: 709 kWh
COP: 5,5

[ Voor 24% gewijzigd door Krissiejj op 23-10-2025 19:41 ]

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
COP 4,4
Gas van ongeveer 1600 naar kleine 500.
Verbruik Xtend ongeveer 2400/2500.
(het is niet helemaal zuiver te zeggen, we hebben in maart drie weken storing gehad, goed opgelost door Intergas overigens)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 19:49
Xtend heeft van jan-dec 2024 ongeveer 3100 kWh verbruikt.
Gasverbruik is van jan-dec 2021 : 2200 m3 naar '22 :1845 m3 (met EvoHome, alleen verwarmen werkkamer overdag) naar '24 :615 m3 gegaan.

Kanttekening daarbij: De woonkamer, keuken, hal zijn nu permanent 20 graden en de badkamer permanent 24.

Verder is het huis een oud huis uit 1926, 240m2 groot dus een best wel redelijk groot oppervlak. Naast de Xtend hebben we ook alle radiatoren (24 stuks) voorzien van Danfoss Dynamic valve kranen (doorstroming altijd gelijk onafhankelijk van aantal openstaande radiatoren) en de vloerverwarmingsverdeler vervangen door een hybride (mengverhouding afhankelijk van aangeboden temperatuur)

Vorig jaar nog alles verwarmd "op de zonnepanelen", contract liep dit jaar februari af en nu de VEH aanbieding van september vorig jaar (0,16 per kWh en 1,17 gas)

Je kunt niet zomaar winters met elkaar vergelijken, maar als ik dat toch doe zou ik uitkomen op:
2021: 2186 m3 gas, elec 6180 kWh elec = 3546 euro
2022: 1845 m3 gas, elec netto verbruik (zonnepanelen) 1155 kWh = 2343 euro
2024: 615 m3 gas, elec netto verbruik 5263 = 1561

Besparing ongeveer 780 euro, en een permanent verwarmde benedenverdieping.

Daarbij heb ik wel ongeveer 9000 euro uitgegeven (inclusief subsidie) voor de aanpassingen aan de CV installatie. Ook met het afschaffen van de salderingsregeling gaat dit jaar er weer heel anders uit zien (minder besparing)

De Xtend kan dit huis niet in zijn uppie warmhouden, maar maakt het gasverbruik wel een heel stuk lager (ik schat 200m3 warm water en 400m3 aan verwarming ipv 1600m3 aan verwarming) maar verbruikt als record wel 33,9 kWh per dag ( 19 feb 2025, temp hele dag net boven de defrost grens, max vermogen voor 23 uur en 40 minuten naast de dagelijkse 20 minuten sensortest)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 24-10 19:53
Hencksch schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 18:08:
Wat kunnen jullie na een of twee winters zeggen over de reductie van het gasverbruik en de toename van je electriciteitsverbruik?
Mijn gegevens over bijna 2 jaar (Xtend geinstalleerd in november 2023), berekend met deze spreadsheet:
https://docs.google.com/s...d=389399947#gid=389399947

3302 m3 gas bespaard door
7372 extra kWh stroom
79% van de warmte geleverd door de Xtend
4,03 gemiddelde COP
Financiele besparing € 2473
Netto investering na aftrek van subsidie was € 3668 dus in 3 jaar terugverdiend

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Spz40cwBza_DBWEPJYO7ANJl00=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/2tqaBZP48CvxsaFtZuUlF0UI.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 24-10 19:53
Krissiejj schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:18:
Over anderhalve maand is mijn xtend 2 jaar.
Denk dat ik best tevreden mag zijn.

Gasverbruik is bij ons lastig te pijlen, sinds de huidige woning gelijk gestart met de xtend, dus geen vergelijkingen.
Je weet hoeveel kWh warmte de Xtend heeft geproduceerd, als je dat deelt door 9 heb je een hele goede schatting van de bespaarde m3 gas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:26
Lecenten schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:54:
[...]


Je weet hoeveel kWh warmte de Xtend heeft geproduceerd, als je dat deelt door 9 heb je een hele goede schatting van de bespaarde m3 gas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z_g6oAHHAhG5AzdHOQ8QNwTmrIM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gDWeoclsOwQ0WYPNwpIg6MeI.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens het lijstje moet dit het dan zijn.
Kosten waren iets van €4500 dan nog subsidie eraf is €2100. (Heb alles zelf gedaan dus kosten iets lager dan gemiddeld)
Zou betekenen dat ik hem over 2 jaar heb terugverdiend (totaal 4 jaar)

[ Voor 26% gewijzigd door Krissiejj op 24-10-2025 17:09 ]

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
Wat voor aanvoertemperatuur haalt jullie Xtend?
Het waait vanavond behoorlijk, 7 graden buiten, is bij mij voor het eerst dat de Xtend even moet werken.
Een korte periode met een opname van 1132 watt en thermisch vermogen van 5104 watt. COP van 4,5.
De opbouw naar aanvoertemperatuur van 39 graden gaat vrij snel, maar daarna door naar de streefwaarde van 42,3 dat duur wel even.
Hoe is dat bij anderen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:23
@Oinken Dat is heel erg afhankelijk van het afgifte systeem en de instellingen.
Zo vind mijn Xtend het al best een klus om de 35 graden te halen bij lage buiten temperaturen. Maar dat is met 20l/min pomp volume en minimaal 3 graden delta T inplaats van de standaard 15l/min en 5 graden. Dus bij lage aanvoer temperatuur kan de Xtend wel veel vermogen kwijt.

Opzich is het voor de Xtend, en elke warmtepomp, het best om een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur te hebben, dan is hij het efficiëntst, dus ik zou me niet ten doel stellen om die hoger te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
@GroundBreaking : dank voor het antwoord. Wij hebben in de keuken vloerverwarming, in de woonkamer radiatoren. Om het op de bank behaaglijk te hebben is rond de 40/42 graden door de radiatoren wel fijn (we hebben speciaal een radiator achter de bank laten plaatsen). Hoger hoeft ook niet overigens, zelfs niet met vrieskou, dan is de Xtend gewoon continue aan met een temperatuur van dik 40 graden.

Het viel me gisteren op dat laatste stap wel even duurt. Gewoon interesse, ik maak me geen zorgen over de werking van de warmtepomp of zo.

En als de warmtepomp het behaaglijk heeft gekregen, kan hij ook prima terug gaan naar 35 graden aanvoertemperatuur overigens.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:23
Begrijp ik hieruit dat je niet op constante temperatuur stookt maar met een programma?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
Ja, met een programma, voor het comfort, het is fijn als 's avonds na het eten de radiatoren nog even aan gaan. Ik weet dat het niet goed is, maar wel fijn. Na het eten maakt het programma een stap van 0,5 graden. Precies genoeg om alles even lekker warm te maken op de bank.

Maar je stipt wel een terecht punt aan hoor, hij maakt dan de stap van 19,5 naar 20. En dat is net het moment dat hij er even aan moet trekken. Ook omdat het dan buiten juist wat afkoelt.

[ Voor 25% gewijzigd door Oinken op 26-10-2025 08:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
Ik heb zo wel ‘s nachts minder geluid zonder de stille modus te gebruiken. Om half elf gaat hij terug naar 19 graden. Overdag om half twee naar 19,5 en begin van de avond naar 20.

Sluit ook aan bij hoe het menselijk lichaam warmte nodig heeft. In de morgen heb je het sneller warm.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:23
Maar dan begrijp ik inderdaad meer dan je iets van een hogere temperatuur aan water zou willen. Al denk ik eigenlijk dat als je het opnieuw zou moeten inrichten dat een infrarood paneel voor dat gevoel misschien een betere oplossing zou zijn, om dat warme gevoel te creëren en toch het continue temperatuur schema voor de warmtepomp.
Maar ik ben benieuwd hoe het in de winter gaat als het echt koud wordt of je dan niet elke avond de ketel er bij aan gaat zien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
Achterna was een infraroodpaneel een goede optie geweest.

Het werkt nu zo ook. En in de winter helpt de cv ketel heel eventjes en dan doet de warmtepomp het verder. Is nog geen 0,1 m3 aan gas wat hij dan in de avond gebruikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:26
Hebben hier mensen ook de installatie met een parallel buffervat.

Via de inlog xtend met nr 20 heb je een specificatie waar je een sensor in het buffer kan doen zodat deze het buffer zou moeten opwarmen volgens een bepaald temperatuur. Bijvoorbeeld 40 graden?(correct me if i’m wrong)
Mijn externe pomp zou dan pas aangaan als er vraag is.

Ik heb ongeveer 620m vloerverwarming buis in huis wat meestal open staat, dit is ongeveer 75 liter water en dat moet mijn mijn buffervat van 100L meer dan goed moeten zijn.

Vraag me af of er meerdere zijn mijn zoiets, en of het bevalt?

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
Intergas heeft zelf een whitepaper geschreven dat een buffervat vaak niet nodig is. Is het idee van een parallel buffervat met sensor om overdag te stoken en ‘s avonds de warmte in het vat te gebruiken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:26
Oinken schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 15:24:
Intergas heeft zelf een whitepaper geschreven dat een buffervat vaak niet nodig is. Is het idee van een parallel buffervat met sensor om overdag te stoken en ‘s avonds de warmte in het vat te gebruiken?
Dat ligt aan de situatie natuurlijk;)

Maar het is dan de bedoeling om de buffer te verwarmen naar bijvoorbeeld 35/40 graden en idd wanneer er vraag is via de naregeling de externe pomp te laten draaien.

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:25
Zeker. Ik vind het wel een interessante vraag hoor. Met zonnepanelen en de xtend een buffervat overdag warm maken en daar ‘s avonds op terugvallen. Dat zou mijn ideaal zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:21
Om 100l water te verwarmen van 20 tot 45 graden (wat aan de hoge kant is, voor de Xtend) heb je een kleine 3kWh (thermisch) nodig. Dat is afhankelijk van je COP 0,3 tot zo'n 1kWh elektrisch. Zet dus weinig zoden aan de dijk.

Een thuisbatterij van 2,5kWh heb je dan meer aan, als je overdag pv-overschot hebt. En die 15-30% efficiëntieverlies is dan gewoon verwarming met COP 1 (mits je batterij binnen staat).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:26
a2aan schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 19:04:
Om 100l water te verwarmen van 20 tot 45 graden (wat aan de hoge kant is, voor de Xtend) heb je een kleine 3kWh (thermisch) nodig. Dat is afhankelijk van je COP 0,3 tot zo'n 1kWh elektrisch. Zet dus weinig zoden aan de dijk.

Een thuisbatterij van 2,5kWh heb je dan meer aan, als je overdag pv-overschot hebt. En die 15-30% efficiëntieverlies is dan gewoon verwarming met COP 1 (mits je batterij binnen staat).
Verwarmen doe je niet in de zomer. Dus een thuis batterij is niet ter sprake.

Gaat me er meer om of het rendabel is. Ik stook nu met de temperaturen van dit weekend gemiddeld op 250/300w. a 15 uur is 3,5/5kw.

Dan suddert je wp de gehele dag door. Maar als ik mijn buffer 35/40 graden dus niet tot 45 graden opwarm. En daar bijvoorbeeld 4/5 uur mee kan verwarmen, en daarmee maar 2kw verbruik.

Dit zorgt meer rust voor je wp en voor mijn situatie, ook tijd om eens een tapwater run als het koud is te doen.

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:21
@Krissiejj Als je je buffer tot 35 graden opwarmt (vanaf 20), dan is dat nog geen 1,8kWh (thermisch), dat je 'buffert'. Met een COP van 6 is dat 0,3kWh elektrisch, ofwel één uur Xtend tijd, dat je 'verplaatst'.

Als je zo'n buffervat al hebt, dan is het wel een manier om hem (nuttig) te gebruiken. En als je het zelfs op koude winterdagen met alleen de Xtend nét redt, is het inderdaad een manier om óók nog wat tapwater te kunnen verwarmen.

Maar ik zie een buffervat dan toch meer als een hobby, dan iets dat echt veel waarde toevoegt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:21
Oh, en op dagen dat het minimumvermogen van de Xtend eigenlijk te hoog is, helpt zo'n buffervat mooi om de Xtend wat langere slagen te laten maken, terwijl de aanvoertemperatuur naar je afgiftesysteem wel netjes constant blijft.

Dus de Xtend afwisselend 2 uur aan, 1 uur uit, in plaats van 40min aan, 20min uit, bij wijze van spreken. Dat levert denk ik wel merkbare winst op, maar of het na een heel stookseizoen onderaan de streep nog steeds significant is waag ik te betwijfelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:26
a2aan schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:00:
Oh, en op dagen dat het minimumvermogen van de Xtend eigenlijk te hoog is, helpt zo'n buffervat mooi om de Xtend wat langere slagen te laten maken, terwijl de aanvoertemperatuur naar je afgiftesysteem wel netjes constant blijft.

Dus de Xtend afwisselend 2 uur aan, 1 uur uit, in plaats van 40min aan, 20min uit, bij wijze van spreken. Dat levert denk ik wel merkbare winst op, maar of het na een heel stookseizoen onderaan de streep nog steeds significant is waag ik te betwijfelen.
Het hoeft niet perse voordeliger te zijn, zolang het verschil maar niet extreem is. En de comfort moet natuurlijk niet achteruit gaan. Maar weet dus niet of er meerdere mensen zijn met diezelfde setup.

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.

Pagina: 1 ... 39 40 Laatste