Ikzelf heb een Honeywell Evohome, dit is zeer zeker niet ideaal met een warmtepomp (de woonkamer is permanent 20 graden, het nut van "per ruimte" verwarmen vervalt daarmee en, wat veel erger is, als ik bijvoorbeeld de temperatuur op zolder van 15 in 20 graden verander dan gaat de Evohome op 100%. Het gevolg is dus dat de ketel na verlopen van P107 ook vol aangaat om zo snel mogelijk de gewenste temperatuur te bereiken. Dit betekent dat elke thuiswerkdag de ketel wordt gebruikt om mijn werkkamer te verwarmen.
Ik heb dit als volgt opgelost:
- Tijdens de meest koude periode dit jaar (-10) kwam ik er achter dat 60 graden watertemperatuur voldoende is om de kamer warm te houden. Ik heb dit als maximale temperatuur ingesteld (P120 EN P194 op 60 graden gezet). Het resultaat is dat als de Evohome 100% vraagt de warmtevraag dus 60 graden is. Dit kan de Xtend niet leveren en na verloop van tijd schakelt de ketel bij.
- P202 staat op Interne WAR + externe Opentherm thermostaat. Dit was de meest spannende wijziging maar heeft de meeste invloed. Dit zorgt dat als de opentherm thermostaat warmte vraagt, de Xtend zelf aan de hand van de buitentemperatuur bepaalt hoe warm dat water gaat zijn. Hiervoor moeten we eerst de stooklijn instellen:
- P188/189 op 20 (standaard) (basis)
- P192 op 1.1 (helling)
- P210 op 1 (verschuiving)
- P209 op 10 (Thermostaat invloed)
Wat er nu gebeurd is het volgende:
Bij 20 graden wordt de gevraagde watertemperatuur 21 graden (1 verschuiving)
Stel het is buiten 15 graden. Voor elke graad onder de 20 graden wordt het 1.1 graad warmer. Het is 5 graden onder de 20 graden dus de vraag temperatuur wordt 21+5*1.1 = 21+5.5 is dus 26.5
Nu is er ook nog 10% invloed van de thermostaat. Er kan, als de thermostaat op 100% staat, nog 2.65 graad bijkomen (10% van 26.5 * 1.00).
Als je dit doorrekent naar een buitentemperatuur van -10 zie je dat de gevraagde temperatuur dan op 60 uitkomt. Dit moet precies voldoende zijn.
In de praktijk zie je nu het volgende. De Evohome zet nu wel de knoppen op de radiatoren op bijvoorbeeld 80% en stelt de warmtevraag ook op 80% (80% van 60 graden is 48 graden) maar de invloed hiervan is maar 10%. De Xtend ziet wel een verhoogde vraag maar dit is zo'n kleine verhoging dat de Xtend dit heel goed zelf kan.
Het duurt nu wel langer voordat het op zolder warm wordt maar als je daar rekening mee houdt is dat niet erg.
Als de warmtevraag helemaal wegvalt (0%) dan gaat de Xtend ook uit. Als de vraag 1% is wordt gewoon de stooklijn gevolgd.
@C V misschien dat je zo ook de Xtend kunt laten "doorwerken", bij mij werkte het perfect.
Ik heb dit als volgt opgelost:
- Tijdens de meest koude periode dit jaar (-10) kwam ik er achter dat 60 graden watertemperatuur voldoende is om de kamer warm te houden. Ik heb dit als maximale temperatuur ingesteld (P120 EN P194 op 60 graden gezet). Het resultaat is dat als de Evohome 100% vraagt de warmtevraag dus 60 graden is. Dit kan de Xtend niet leveren en na verloop van tijd schakelt de ketel bij.
- P202 staat op Interne WAR + externe Opentherm thermostaat. Dit was de meest spannende wijziging maar heeft de meeste invloed. Dit zorgt dat als de opentherm thermostaat warmte vraagt, de Xtend zelf aan de hand van de buitentemperatuur bepaalt hoe warm dat water gaat zijn. Hiervoor moeten we eerst de stooklijn instellen:
- P188/189 op 20 (standaard) (basis)
- P192 op 1.1 (helling)
- P210 op 1 (verschuiving)
- P209 op 10 (Thermostaat invloed)
Wat er nu gebeurd is het volgende:
Bij 20 graden wordt de gevraagde watertemperatuur 21 graden (1 verschuiving)
Stel het is buiten 15 graden. Voor elke graad onder de 20 graden wordt het 1.1 graad warmer. Het is 5 graden onder de 20 graden dus de vraag temperatuur wordt 21+5*1.1 = 21+5.5 is dus 26.5
Nu is er ook nog 10% invloed van de thermostaat. Er kan, als de thermostaat op 100% staat, nog 2.65 graad bijkomen (10% van 26.5 * 1.00).
Als je dit doorrekent naar een buitentemperatuur van -10 zie je dat de gevraagde temperatuur dan op 60 uitkomt. Dit moet precies voldoende zijn.
In de praktijk zie je nu het volgende. De Evohome zet nu wel de knoppen op de radiatoren op bijvoorbeeld 80% en stelt de warmtevraag ook op 80% (80% van 60 graden is 48 graden) maar de invloed hiervan is maar 10%. De Xtend ziet wel een verhoogde vraag maar dit is zo'n kleine verhoging dat de Xtend dit heel goed zelf kan.
Het duurt nu wel langer voordat het op zolder warm wordt maar als je daar rekening mee houdt is dat niet erg.
Als de warmtevraag helemaal wegvalt (0%) dan gaat de Xtend ook uit. Als de vraag 1% is wordt gewoon de stooklijn gevolgd.
@C V misschien dat je zo ook de Xtend kunt laten "doorwerken", bij mij werkte het perfect.