• pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Joove schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 07:59:
[...]

Waarschijnlijk het onderhoud/service van de warmtepomp wanneer het hartje winter is en hij het niet meer doet, want stel je voor dat je in de kou zit dan wil je het zo snel mogelijk hebben opgelost. Als de airco het niet meer doet dan overleven mensen het wel in de zomer.
het is inderdaad vooral een gevoel van veiligheid en bangmakerij, want tijdens de service beurten doet adlar dus niet zoveel en tussentijds ook niet.
als je echt in de kou zit kun je ze overigens nog steeds gewoon bellen...

CV ketels loonde de service contracten ook nooit. Maar wij Nederlanders hebben de neiging ons voor alles te 'verzekeren'.
Als de inkomsten van servicecontracten niet voor het meerendeel in de portemonnee van de aanbieder zouden belanden, zouden ze het niet aanbieden :)

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:57
pentaw1nz schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 08:06:
[...]

CV ketels loonde de service contracten ook nooit. Maar wij Nederlanders hebben de neiging ons voor alles te 'verzekeren'.
Als de inkomsten van servicecontracten niet voor het meerendeel in de portemonnee van de aanbieder zouden belanden, zouden ze het niet aanbieden :)
Je hebt zeker gelijk, daarom bestaan er ook verzekeringen. Zijn mensen die aanvullende verzekeringen nemen van 20euro per maand voor anticonceptie (de pil) die 50 euro per jaar kost... "want dan hoeven ze dat niet zelf te betalen " :F

Voordeel van een servicecontract voor een CV zie ik vooral in dat je bij storingen wel geholpen wordt en niet 10 bedrijven moet bellen voordat er iemand binnen een redelijke termijn langs kan komen. Zou zou Adler het ook kunnen insteken, want je monteurs elk jaar langs laten rijden om er een doekje overheen te halen lijkt mij zonde van de tijd (en het geld). Ze kunnen die capaciteit beter gebruiken voor nieuwe installaties lijkt me. Die schroef je dan iets terug in de winter zodat je monteurs storingen kunnen aflopen. Maargoed, de beste schippers staan aan de wal 8)

  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 16:43
Bij adlar kan je ook zonder contract service krijgen. Dan betaald je voorrijd kosten en uurloon.

Ik denk dat wij geen service contract meet nemen, maar op afroep als het nodig is

https://www.support.adlar...d5-4740-8a48-5a0eacf90d68

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D_IPOHTKfnVgkO76CzEjPCWIixg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JUtoMLud8kfZCBXFzf9U1Ss1.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 103% gewijzigd door mversluis op 22-07-2026 11:26 ]

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11-10 15:21
jongetje schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 09:56:
[...]

Je hebt zeker gelijk, daarom bestaan er ook verzekeringen. Zijn mensen die aanvullende verzekeringen nemen van 20euro per maand voor anticonceptie (de pil) die 50 euro per jaar kost... "want dan hoeven ze dat niet zelf te betalen " :F

Voordeel van een servicecontract voor een CV zie ik vooral in dat je bij storingen wel geholpen wordt en niet 10 bedrijven moet bellen voordat er iemand binnen een redelijke termijn langs kan komen. Zou zou Adler het ook kunnen insteken, want je monteurs elk jaar langs laten rijden om er een doekje overheen te halen lijkt mij zonde van de tijd (en het geld). Ze kunnen die capaciteit beter gebruiken voor nieuwe installaties lijkt me. Die schroef je dan iets terug in de winter zodat je monteurs storingen kunnen aflopen. Maargoed, de beste schippers staan aan de wal 8)
Mijn service-afspraak is al 2 keer verzet omdat de monteurs het te druk hadden met storingen. Jouw 1 na laatste zin is dus praktijk. Ondertussen hier al 2 jaar geen service gehad terwijl ik wel voor GOLD betaald heb. Ik dacht een afspraakt te hebben voor de 20 juli, maar dat bleek 20 augustus te zijn. Nu verzet naar 3 augustus 2026. dat wordt de eerste servicebeurt (en misschien wel de laatste).

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:13
mversluis schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 11:23:
Bij adlar kan je ook zonder contract service krijgen. Dan betaald je voorrijd kosten en uurloon.

Ik denk dat wij geen service contract meet nemen, maar op afroep als het nodig is

https://www.support.adlar...d5-4740-8a48-5a0eacf90d68

~[Afbeelding]
Het pdf-je downloaden en goed bewaren. Handig om te overleggen als je er een geschil over krijgt met Adlar.

In de pdf staat niets over dat de prijzen in- of exclusief BTW zijn. Omdat het een consumenten transactie is zijn de prijzen derhalve inclusief BTW.

Ik vind de uurtarieven niet abnormaal hoog.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
En bedenk ook!!! Enkel bij platinum betaal je geen voorrijkosten. Platinum kost je echt 300 pj

Bij alle contrachten geldt dat het om support en onderhoud gaat.
Is er echt een defect, dan betaal je alsnog voor reparatie en manuren. Enkel bij titanium (359 pj) zitten deze uren er bij in .

Als er onverhoopt iets kapot gaat na bijv 5 jaar, dan heb je bij titanium pakket grofweg 1800 euro betaald.

Het moet je allemaal wel heel erg tegen zitten wil je dat er uit halen.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Markman96
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 25-07 21:35
Wij zijn in omgekeerde volgorde bij Adlar uitgekomen.

We zijn namelijk op zoek naar een airco en vanwege de huidige actie overwegen we nu ook een warmtepomp. We weten alleen niet hoe verstandig dit is, gegeven de specificaties van ons huis. Jaren 70 hoekwoning; geen dak-, muur- noch vloerisolatie, wel overal HR++ glas en kunststof kozijnen. Totaal volume ~430 m³. (helaas) een huurketel uit 2025 waar we nog vijf jaar aan vastzitten (Tenzij we voor vijf jaar aan huur in één keer betalen. De vorige bewoners hadden snel een nieuwe ketel gehuurd voordat ze gingen verhuizen).

We willen sowieso een airco, waarbij de Daikin wel prima is.

Zoals we het begrijpen is de Aurora 2 hybride warmtepomp ook wel prima, maar is de bijgeleverde thermostaat wat minder. We zijn zelf totaal geen fan van Smart-dingen en zitten ook wat in dubio over het op afstand mee kunnen kijken (al is dit steeds moeilijker te ontlopen).

We vragen ons af of het ten eerste wel slim is om een warmtepomp te nemen (en niet bijv. eerst te investeren in verdere isolatie) en of Adlar dan wel een goede keus zou zijn. Wat betreft de isolatie, hier zitten we ook niet zo heel erg mee, aangezien we primair de woonkamer willen verwarmen (waarvan de buitenmuren voor 90% bestaan uit de bovenstaande HR++ vensters).

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22:48

Jerra

Beunhaas in wording

Ik zou sowieso gaan voor een WP die dan het vermogen heeft om je hele woning te verwarmen, ongeacht of je hem nu hybride aansluit.

Je kunt hem ook gewoon full electric aansluiten en de huidige cv alleen gebruiken voor douchen. :)

Ben je van plan over 5 jaar, of daartussenin, nog te isoleren?
Daarmee (onder andere) bepaal je of je uit kan met de 6/7 kW modellen (die eigenlijk 4.5-5 kW zijn bij -7/-10), of dat je naar de 10kW moet gaan.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Idd gelijk voor all electric (ready) gaan en geen tijdelijke hybride oplossing.

Ik zou eerst je isolatie op orde brengen. Echt besparen op stookkosten zijn de stookkosten die je niet meer hoeft te maken, doordat er minder warmtevraag/verlies is.

Als je dat heb gefixt heb je ook een beter beeld van de warmtevraag van je woning en kun je daar de capaciteit van je WP op afstemmen.


Zo'n airco actie zou dat niet helemaal moeten omgooien. Neem je de airco niet bij Adlar, dan krijg je vaak weer korting op de WP

Dat je niet zit met het ontbreken van isolatie snap ik niet helemaal. Je woonkamer mag dan grotendeels geispleerd zijn, maar alle plekken waar bij jou isolatie ontbreekt zijn vrij essentieel voor wooncomfort.

[ Voor 17% gewijzigd door pentaw1nz op 24-07-2026 11:53 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:14
pentaw1nz schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 11:52:
Idd gelijk voor all electric (ready) gaan en geen tijdelijke hybride oplossing.

Ik zou eerst je isolatie op orde brengen. Echt besparen op stookkosten zijn de stookkosten die je niet meer hoeft te maken, doordat er minder warmtevraag/verlies is.

Als je dat heb gefixt heb je ook een beter beeld van de warmtevraag van je woning en kun je daar de capaciteit van je WP op afstemmen.


Zo'n airco actie zou dat niet helemaal moeten omgooien. Neem je de airco niet bij Adlar, dan krijg je vaak weer korting op de WP

Dat je niet zit met het ontbreken van isolatie snap ik niet helemaal. Je woonkamer mag dan grotendeels geispleerd zijn, maar alle plekken waar bij jou isolatie ontbreekt zijn vrij essentieel voor wooncomfort.
Woon comfort is persoonlijk.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
BarryH schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 11:59:
[...]

Woon comfort is persoonlijk.
Een koude vloer en constant koude luchtstromen omdat je dak 1 groot warmtelek is zal niemand bestempelen als comfortabel. Als je er aan gewend bent stoort het je wellicht niet, maar het moment dat je er iets aan hebt gedaan weet ik zeker dat het gevoel is "had ik dit maar eerder gedaan ".

Onze jaren 70 woning had ook van alles niks w.b. isolatie. Toen we na enkele jaren (naast eerder isoleren) de vloer hebben aangepakt met vloerverwarming en fatsoenlijke isolatie dan valt je pas op hoeveel meer comfort je hebt. In dit geval in de winter.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22:48

Jerra

Beunhaas in wording

BarryH schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 11:59:
[...]

Woon comfort is persoonlijk.
Moet toch een beetje schoorvoetend toegeven dat er in de winter inderdaad niets lekkerder is dan een koude ruimte helemaal opstoken met de felle stralingswarmte van loeiende radiatoren, flinke gasgevelkachels of knisperend houtvuur O-)

Maar ik ben wel om, mijn matig geïsoleerde woning is een stuk comfortabeler in de winter op alle dagelijkse momenten sinds er 24 uur lang(zaam) gestookt wordt ipv korte periodes intensief gestookt.

  • Markman96
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 25-07 21:35
Jerra schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 11:47:
Ik zou sowieso gaan voor een WP die dan het vermogen heeft om je hele woning te verwarmen, ongeacht of je hem nu hybride aansluit.

Je kunt hem ook gewoon full electric aansluiten en de huidige cv alleen gebruiken voor douchen. :)

Ben je van plan over 5 jaar, of daartussenin, nog te isoleren?
Daarmee (onder andere) bepaal je of je uit kan met de 6/7 kW modellen (die eigenlijk 4.5-5 kW zijn bij -7/-10), of dat je naar de 10kW moet gaan.
Dus geen hybride-tussenstap? We zijn in ieder geval niet van plan om de gehuurde CV-ketel af te kopen. Wel willen we op termijn isoleren, aangezien dit ook een relatief eenvoudige manier van verduurzamen is.

Een andere onzekerheidsfactor is dat we vanwege ons werk niet zeker weten hoe lang we hier blijven wonen. Wie weet maar vijf jaar, wie weet vijftig. Daardoor is de aanschaf van een WP ook een wat heikel punt, al zal het zich natuurlijk ook doorvertalen naar een hypothetische toekomstige verkoopprijs.


Verder vraag ik me dus ook af hoe verstandig het is om de Honeywell-thermostaat erbij te laten installeren, gegeven eerdere berichten op dit forum.

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 17:50
Markman96 schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 11:39:
Wij zijn in omgekeerde volgorde bij Adlar uitgekomen.

We zijn namelijk op zoek naar een airco en vanwege de huidige actie overwegen we nu ook een warmtepomp. We weten alleen niet hoe verstandig dit is, gegeven de specificaties van ons huis. Jaren 70 hoekwoning; geen dak-, muur- noch vloerisolatie, wel overal HR++ glas en kunststof kozijnen. Totaal volume ~430 m³. (helaas) een huurketel uit 2025 waar we nog vijf jaar aan vastzitten (Tenzij we voor vijf jaar aan huur in één keer betalen. De vorige bewoners hadden snel een nieuwe ketel gehuurd voordat ze gingen verhuizen).

We willen sowieso een airco, waarbij de Daikin wel prima is.

Zoals we het begrijpen is de Aurora 2 hybride warmtepomp ook wel prima, maar is de bijgeleverde thermostaat wat minder. We zijn zelf totaal geen fan van Smart-dingen en zitten ook wat in dubio over het op afstand mee kunnen kijken (al is dit steeds moeilijker te ontlopen).

We vragen ons af of het ten eerste wel slim is om een warmtepomp te nemen (en niet bijv. eerst te investeren in verdere isolatie) en of Adlar dan wel een goede keus zou zijn. Wat betreft de isolatie, hier zitten we ook niet zo heel erg mee, aangezien we primair de woonkamer willen verwarmen (waarvan de buitenmuren voor 90% bestaan uit de bovenstaande HR++ vensters).
Zelfde type huis hier, alleen een rijtjeswoning. Zelfde bouwjaar en ook geen na-isolatie behalve kunststof kozijnen. De Adlar 6kW houdt het hier prima op temperatuur. 2 jaar daarvoor een triple split 6,8 kW Daikin airco opgehangen en ook deze kon het huis prima op temperatuur houden in de winter. Mocht je dus vragen hebben over een van de 2 mag je me altijd een PM sturen.

EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:13
Markman96 schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 11:39:
Wij zijn in omgekeerde volgorde bij Adlar uitgekomen.

We zijn namelijk op zoek naar een airco en vanwege de huidige actie overwegen we nu ook een warmtepomp. We weten alleen niet hoe verstandig dit is, gegeven de specificaties van ons huis. Jaren 70 hoekwoning; geen dak-, muur- noch vloerisolatie, wel overal HR++ glas en kunststof kozijnen. Totaal volume ~430 m³. (helaas) een huurketel uit 2025 waar we nog vijf jaar aan vastzitten (Tenzij we voor vijf jaar aan huur in één keer betalen. De vorige bewoners hadden snel een nieuwe ketel gehuurd voordat ze gingen verhuizen).

We willen sowieso een airco, waarbij de Daikin wel prima is.

Zoals we het begrijpen is de Aurora 2 hybride warmtepomp ook wel prima, maar is de bijgeleverde thermostaat wat minder. We zijn zelf totaal geen fan van Smart-dingen en zitten ook wat in dubio over het op afstand mee kunnen kijken (al is dit steeds moeilijker te ontlopen).

We vragen ons af of het ten eerste wel slim is om een warmtepomp te nemen (en niet bijv. eerst te investeren in verdere isolatie) en of Adlar dan wel een goede keus zou zijn. Wat betreft de isolatie, hier zitten we ook niet zo heel erg mee, aangezien we primair de woonkamer willen verwarmen (waarvan de buitenmuren voor 90% bestaan uit de bovenstaande HR++ vensters).
Ik zou deze vraag , zonder dat je aangeeft welke merk warmtepomp je op het oog hebt, stellen in Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11. Algemene vragen over je eigen woning, isolatie en welke merken een goede thermosstaatregeling hebben, warmtepompen gecombineerd met airco's, worden daar waarschijnlijk beter beantwoord. Mogelijk krijg je dan ook antwoord op de vraag of de Adlar een goede keuze is.

Maar ik wil als Adlar eigenaar ook wel een reactie geven op je vragen.

Mijn advies: als het budget en de timing het toelaat, doe dan een aantal zaken op volgorde: eerst isoleren en ventileren, daarna warmtesysteem: warmteafgifte(!!) (geschikt voor lage temperaturen) en warmtebron (WP) en niet vergeten het warme water.

Ik mis je afgiftesysteem in je verhaal: vloerverwarming, radiatoren?

Adlar heeft in de basis een (eenvoudige) buitentemperatuurregeling, vaak prima voor vloerverwarming maar, naar mijn ervaring, minder geschikt voor LTV radiatoren. De Adlar thermostaat regeling heeft hier nog nooit gewerkt en ik heb de laatste software (dacht ik). Dat is de reden dat ik zelf in Homeassistant de regeling heb geautomatiseerd via de modbus aansluiting die Adlar heeft. Meerdere mensen in dit forum hebben hun eigen regeling gemaakt. Dat zijn Smart Things, je geeft aan dat dat niet iets voor jouw is.

Wat ik heb begrepen zijn er warmtepompen op de markt die een veel betere thermostaatregeling hebben, mocht blijken dat je dat nodig hebt dan zou ik verder rondkijken en advies vragen op Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Er zou inmiddels bij Adlar e.e.a. verbeterd zijn in de dynamische stooklijn met thermostaat sturing.
Een enkele tweaker heeft daar iets over gedeeld, maar het is mij onduidelijk of Adlar dit al grootschalig heeft uitgerold.

Als dat werkt, dan is het natuurlijk al snel overbodig om al die geavanceerde regelingen te gebruiken.

Als je Adlar overweegt zou je de status van de nieuwe/verbeterde dynamische stooklijn eens kunnen navragen

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
@fvanderstege ik geloof dat jij bovenstaande al wel had? Weet jij ook of/wanneer Adlar dat verder uitrolt?

Bij mijn onderhoud vorige maand kon er niets worden geïnstalleerd. Ik zou overal de laatste versies van hebben.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
@pentaw1nz @Markman96

Bij mij werkt sinds de afgelopen winter de hl8 goed. De warmtepomp (6kw) staat er sinds januari 2023. Ik heb vanaf het begin zo'n 800 kuub gas bespaard per jaar ( ook toen de wp nog niet optimaal functioneerde). Na allerlei aanpassingen in de begintijd dmv scènes ( in de tuya of smartlife app) en later ook automatiseringen in home assistant) ben ik een van de gelukkigen geweest die onderdeel was van een groep hl8 testers. ( Ervaringen van mij elders in dit forum). En ik ben er tevreden over hoe het nu werkt. In home assistant zijn de automatiseringen buiten spel gezet. Ik maak nog wel gebruik van een scène die op bepaalde momenten de eco-stand uit of aanzet. Ik ben nu niet overtuigd van het nut van deze eco-stand omdat ik merk dat de hl8 best wel precies reageert in allerlei omstandigheden. Geen nutteloze uitschieters meer. Als je niet handig bent met dit soort dingen en je ervaart dat in jouw situatie de wp de boel niet of juist "te goed" op temperatuur houdt dan kun je (binnen een onderhoudsabonnement) gebruik maken van ondersteuning op afstand door Adlar.

Ik heb trouwens de Honeywell thermostaat vervangen door een Tado v3+ draadloos. Deze thermostaat werkt beter/nauwkeuriger samen met de warmtepomp. Inmiddels heb ik een backup heater met een 50l vat laten plaatsen omdat de wp het de afgelopen winter lastig had met de vele defrost. Thuis gebruik ik nu alleen nog gas voor warmwatervoorziening via een bijna afgeschreven cv ketel. Binnen afzienbare tijd een (warmtepomp-)boiler plaatsen en dan dus helemaal van het gas af.

Wat betreft de uitrol van de hl8 ben ik niet op de hoogte hoe ver dit nu is. In de nieuw verkochte warmtepompen zal deze hl8 er denk ik standaard nu in zitten. Of iedereen een update van de hl8 krijgt zal ook afhangen van of men een onderhoudscontract heeft. En Adlar zal denk ik geen update kunnen/willen geven als er allerlei extra apparatuur in de eigen situatie ingezet wordt waarbij de janmodule soms ook geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld of omzeild wordt.

In mijn situatie werkt het goed met een goed geïsoleerd huis en met lage temperatuur convectoren van Jaga ( heb zelf nog wel extra boost gecreëerd door ventilatoren erop die dynamisch aangestuurd worden).

Hoe de nieuwe hl8 uitpakt met vloerverwarming kan een andere tester aangeven: @Johan H . Er moesten indertijd aanpassingen in de firmware gemaakt worden, zodat de nieuwe hl8 ook beter zou werken in situaties met vloerverwarming.

[ Voor 3% gewijzigd door fvanderstege op 25-07-2026 14:33 ]

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
Hier inderdaad de ‘nieuwste’ HL8 icm vloerverwarming. Hier ook de Honeywell T6 ingeruild voor de Tado X. Hoewel de Honeywell prima uitgelezen wordt door Adlar en er op gestuurd kan worden, laat deze op het scherm onjuiste waarden zien.

Door de traagheid van de vloerverwarming is het wat lastiger sturen dan met radiatoren.

Overshoot ligt op de loer en kan me voorstellen dat het niet in elke situatie volledig naar tevredenheid werkt.

Echter zijn er een aantal knoppen waar (vooralsnog) Adlar aan kan draaien, zoals de hysterese (op hoeveel afwijking vanaf de ingestelde thermostaat temperatuur reageert de sturing) en interval (hoe snel plust of min de sturing). Hierdoor kun je de kamertemperatuur redelijk rondom je gewenste temperatuur krijgen.

Vergeet niet dat het een warmtepomp is en die de temperatuur niet zo straks als een cv krijgt en houdt, maar als je geen zin hebt om te hobbyen met scenes en of automatiseringen kun je in veel gevallen prima uit de voeten met de HL8. Naar ik begrepen heb, blijft Adlar ook bezig met verdere verbeteringen.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Johan H schreef op zondag 26 juli 2026 @ 11:37:
Hier inderdaad de ‘nieuwste’ HL8 icm vloerverwarming. Hier ook de Honeywell T6 ingeruild voor de Tado X. Hoewel de Honeywell prima uitgelezen wordt door Adlar en er op gestuurd kan worden, laat deze op het scherm onjuiste waarden zien.

Door de traagheid van de vloerverwarming is het wat lastiger sturen dan met radiatoren.

Overshoot ligt op de loer en kan me voorstellen dat het niet in elke situatie volledig naar tevredenheid werkt.

Echter zijn er een aantal knoppen waar (vooralsnog) Adlar aan kan draaien, zoals de hysterese (op hoeveel afwijking vanaf de ingestelde thermostaat temperatuur reageert de sturing) en interval (hoe snel plust of min de sturing). Hierdoor kun je de kamertemperatuur redelijk rondom je gewenste temperatuur krijgen.

Vergeet niet dat het een warmtepomp is en die de temperatuur niet zo straks als een cv krijgt en houdt, maar als je geen zin hebt om te hobbyen met scenes en of automatiseringen kun je in veel gevallen prima uit de voeten met de HL8. Naar ik begrepen heb, blijft Adlar ook bezig met verdere verbeteringen.
Jij bent ook onderdeel van de pilotgroep?
Ik heb een ticket aangemaakt met de vraag hoe het zit met bredere uitrol.
Zoals gezegd kon de onderhoudsmonteur vorige maand niets voor me betekenen op dit vlak.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
pentaw1nz schreef op zondag 26 juli 2026 @ 12:57:
[...]


Jij bent ook onderdeel van de pilotgroep?
Ik heb een ticket aangemaakt met de vraag hoe het zit met bredere uitrol.
Zoals gezegd kon de onderhoudsmonteur vorige maand niets voor me betekenen op dit vlak.
Inderdaad.

Het is al weer even geleden dat dat besproken is en wij (@fvanderstege ) en ik weten er ook niet het fijne van.

Het wordt echt heel rustig aan uitgerold, het is namelijk ook wel even inregelen per situatie voor ze. Ik vermoed dat als er straks weer een nieuwere versie (ai gestuurd?) is wel weer wat op gang gaat komen.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Na inschieten support ticket zou ik zojuist op afstand de verbeterde HL8 hebben gekregen. Voor mij dus (hopelijk) een oplossing. Hoewel ik mijn eigen regeling heb via Homey die perfect werkt, is bijv. ook fijn bij eventuele verhuizing. Er vanuitgaande dat het goed werkt.

Helaas geen informatie verkregen over verdere uitrol om met jullie te delen...
Wij hebben de vernieuwde regeling inmiddels op afstand op uw installatie toegepast. Hierdoor werkt de HL8-stooklijn nauwkeuriger samen met de thermostaat en wordt er beter rekening gehouden met de daadwerkelijke warmtevraag in de woning.


U hoeft hiervoor zelf geen update meer uit te voeren. Wij adviseren u om de werking de komende periode te volgen en de zelf geprogrammeerde regeling voorlopig uit te schakelen, zodat de vernieuwde HL8-regeling zelfstandig kan functioneren.


Mocht u toch nog afwijkingen ervaren, dan horen wij graag wat u precies merkt en op welke momenten dit gebeurt. Wij kunnen de instellingen dan opnieuw op afstand controleren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 08-10 15:47
pentaw1nz schreef op maandag 27 juli 2026 @ 09:08:
Na inschieten support ticket zou ik zojuist op afstand de verbeterde HL8 hebben gekregen. Voor mij dus (hopelijk) een oplossing. Hoewel ik mijn eigen regeling heb via Homey die perfect werkt, is bijv. ook fijn bij eventuele verhuizing. Er vanuitgaande dat het goed werkt.

Helaas geen informatie verkregen over verdere uitrol om met jullie te delen...


[...]
Wat is je laatste versienr?
Ik heb Main Module v2.5.2 en MCU v4.4.3 Het betreft een 10 kWh wp

[ Voor 7% gewijzigd door hwennink op 27-07-2026 10:03 ]

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 10 kW met vloerverwarming open verdeler


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
hwennink schreef op maandag 27 juli 2026 @ 10:02:
[...]

Wat is je laatste versienr?
Ik heb Main Module v2.5.2 en MCU v4.4.3 Het betreft een 10 kWh wp
Volgens mij is het daar niet aan gekoppeld, ondat dit de firmware van de wp zelf is.

Ik heb in ieder geval MCU 4.3.5 en protocolversie v1.4.3

Dus ouder dan wat jij hebt.

Die HL8 van adlar zit niet 'in de wp' maar 'in de JAN' als ik het goed begrijp.
Trek je de stekker uit je JAN dan heb je namelijk gewoon nog een werkende WP. Maar geen werkende HL8

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11-10 15:21
Vandaag de allereerste service gekregen sinds dat de wp bij mij staat (nu ruim 2 jaren, sinds 25-4-2024).

De firmware is geupdate naar:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yuNCCpxxzEkGxGAXsVToMwwdkdE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NgtrCFGWUK27IpmRS3RRGQCQ.jpg?f=fotoalbum_large

Ik kom van
Main Module = v2.5.2
MCU Module = v4.2.3

Blijkbaar is dit de nieuwste of toch niet? Ik zie vooral 4.3.8 voorbij komen in vorige posts.
Er zijn door de monteur ook de nodige parameters opnieuw ingesteld. Dat ben ik nu aan het checken.

Het sopje heeft de lamellen weer schoongemaakt. De bladeren zijn er ook uitgespoten.

De meeste tijd zat in het flashen van de nieuwe firmware. De kabel die daarvoor gebruikt moet worden was stuk. De monteur kwam 's middags terug met een goede flashtool en toen was het zo gepiept. Heel tevreden met hoe het allemaal gegaan is. Jammer dat hij op pad ging met een defecte flashtool ... 8)7
Voor de rest prima.

[ Voor 25% gewijzigd door BerndGaykema op 03-08-2026 21:37 ]


  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11-10 15:21
HeHoe schreef op maandag 15 september 2025 @ 13:14:
[...]


Wilde toch Adlar alsnog een kans geven om met een oplossing te komen. dus heb ik op 30-8 opnieuw het probleem bij Adlar ingeschoten, dit werd nu accuraat opgepakt . :)
Vandaag is er een monteur met kennis geweest om het hardware matig schakelen tussen verwarmen en koelen op te lossen. Na een paar uur van alles nagelopen te hebben, aansluitingen en parameters. En vervolgens tot de conclusie kwam, dat alles goed bedraad is en ingesteld is. Na nogmaals, op het feit gewezen dat het bij u het werkt en dat het waarschijnlijk aan de software ligt. Is de software van V4.3.8. gezet op v4.2.3. En zie, probleem opgelost. d:)b
Toch mis ik tegenwoordig de kunde van probleem analyse.
Werkte het, ja. Wat is er verandert waardoor het niet meer werkt. In dit geval de software update. Dat is dan het oorzaak.
@BerndGaykema
De monteur gaat wel een aantekening doen, dat er nog een klant is die hardware matig schakelt en deze de update V4.3.8. niet mag hebben.

:? Waarom nu P28 op 1 stond. (After the unit reaches the target temperature,
water pump runs at a cycle of 2Min every 10Min.) in plaats van op default 0 (Water pump run continuously after the unitreaches the target temperature). is mij een raadsel. Zou eerder de parameter op 3 zetten (In cooling and heating mode, the water pump runs continuously after the unit reaches the targettemperature.)[Afbeelding]
Ik kan bevestigen dat versie 4.3.6 ook gewoon goed werkt met het omschakelen van verwarmen naar koelen middels de 15 (forceer koelen) en 17 (forceer verwarmen) tegen 20. Een hele geruststelling.

De monteur heeft wat parameters omgegooid welke ik weer teruggezet heb.
P26 stond op 2, naar 0 gezet door monteur. Geeft praktisch eenzelfde regeling.
P27 stond op 0, naar 5 gezet.
P28 stond op 0, onveranderd.
P111 stond op 20, naar 17 gezet.
P116 stond op 0, naar 1 gezet. Ik prefereer regelen op inlet (return water temp).

[ Voor 9% gewijzigd door BerndGaykema op 03-08-2026 21:32 ]


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
BerndGaykema schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:40:
Vandaag de allereerste service gekregen sinds dat de wp bij mij staat (nu ruim 2 jaren, sinds 25-4-2024).

De firmware is geupdate naar:

[Afbeelding]

Ik kom van
Main Module = v2.5.2
MCU Module = v4.2.3

Blijkbaar is dit de nieuwste of toch niet? Ik zie vooral 4.3.8 voorbij komen in vorige posts.
Er zijn door de monteur ook de nodige parameters opnieuw ingesteld. Dat ben ik nu aan het checken.

Het sopje heeft de lamellen weer schoongemaakt. De bladeren zijn er ook uitgespoten.

De meeste tijd zat in het flashen van de nieuwe firmware. De kabel die daarvoor gebruikt moet worden was stuk. De monteur kwam 's middags terug met een goede flashtool en toen was het zo gepiept. Heel tevreden met hoe het allemaal gegaan is. Jammer dat hij op pad ging met een defecte flashtool ... 8)7
Voor de rest prima.
Volgens mij heeft dat te maken met de versie van de hoofdprint of die geschikt is voor de nieuwste firmware.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • casparvdplas
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 07-09 10:17
Ik ben sinds kort eigenaar van de Aurora III 9KW, in combinatie met de Intuis 270L WP boiler.

Ik hoop dat dit forum mij kan helpen?

De monteur heeft deze in de weersafhankelijke regeling gezet (custom stooklijn). Hij gaf daarbij aan dat de stand automatisch schakelen tussen koelen/verwarmen niet werkt. Dus heeft hij deze op alleen koeling gezet.

In de woonkamer heb ik een Honeywell T6 hangen, maar daar deze thermostaat geen koelsignalen kan geven lijkt deze in de weersafhankelijke regeling niet echt een functie te hebben? Misschien als temperatuur voeler?

Kan ik instellingen beter op weersafhankelijk laten staan, of gewoon een stooklijn kiezen? Heb onder de huidige weersomstandigheden niet het idee dat er iets gebeurt....

Daarnaast krijg ik de smartlife app niet gekoppeld met mijn android toestel, maar de thermomax app wel makkelijk? iemand nog meer problemen hiermee?

Ter info, het betreft een huis uit jaren 80, nageisoleerd. begane grond en 1e verdieping volledig vloerverwarming. Het hele CV buizen systeem vervangen voor 28mm Koper/32mm meerlagen en ingepakt met Armaflex 13/19mm buis isolatie, composiet pomploze verdelers.

Vloerverwarming beneden staat altijd open en zou op 20 graden prima zijn.

Boven zit een dt4 thermostaat op 18 graden die alleen de 2weg klep opent of sluit al de temperatuur te hoog is in de zomer, of te laag in de winter (dus stuurt geen signaal naar de WP)

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
casparvdplas schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 11:40:
Ik ben sinds kort eigenaar van de Aurora III 9KW, in combinatie met de Intuis 270L WP boiler.

Ik hoop dat dit forum mij kan helpen?

De monteur heeft deze in de weersafhankelijke regeling gezet (custom stooklijn). Hij gaf daarbij aan dat de stand automatisch schakelen tussen koelen/verwarmen niet werkt. Dus heeft hij deze op alleen koeling gezet.

In de woonkamer heb ik een Honeywell T6 hangen, maar daar deze thermostaat geen koelsignalen kan geven lijkt deze in de weersafhankelijke regeling niet echt een functie te hebben? Misschien als temperatuur voeler?

Kan ik instellingen beter op weersafhankelijk laten staan, of gewoon een stooklijn kiezen? Heb onder de huidige weersomstandigheden niet het idee dat er iets gebeurt....

Daarnaast krijg ik de smartlife app niet gekoppeld met mijn android toestel, maar de thermomax app wel makkelijk? iemand nog meer problemen hiermee?

Ter info, het betreft een huis uit jaren 80, nageisoleerd. begane grond en 1e verdieping volledig vloerverwarming. Het hele CV buizen systeem vervangen voor 28mm Koper/32mm meerlagen en ingepakt met Armaflex 13/19mm buis isolatie, composiet pomploze verdelers.

Vloerverwarming beneden staat altijd open en zou op 20 graden prima zijn.

Boven zit een dt4 thermostaat op 18 graden die alleen de 2weg klep opent of sluit al de temperatuur te hoog is in de zomer, of te laag in de winter (dus stuurt geen signaal naar de WP)
Als je wilt koelen, dan proberen handmatige vaste stooklijn te kiezen. Of helemaal geen stooklijn en zelf een vaste 'set temp' instellen en die even laten draaien/kijken hoe het bevalt. Snelste gaat dat via de app, dus wellicht proberen die nog te koppelen. Werkt local tuya app ook niet?

En anders kan het evt via bedieningspaneel maar dat is wat omslachtig.

[ Voor 3% gewijzigd door pentaw1nz op 28-08-2026 19:03 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • ohno_nl
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 22:14

ohno_nl

Gas sucks, ride a bike!

De Aurora III werkt niet met Tuya. Dus de enige optie is thermomax of het bedieningspaneel. De weersafhankelijke regeling kan je uitzetten via de installateursinstellingen. Ik weet niet uit mijn hoofd welke instelling dat is maar het is terug te vinden in de documentatie, die je ook in dit topic kan vinden.

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11-10 15:21
De waterdruk valt telkens helemaal terug naar 0.
Het overdrukventiel in de Adlar Aurora 2 blijft lekken, ook al is de waterdruk onder de 1. Deze zou pas moeten gaan lossen boven de 3 atmosfeer overdruk.

De door de monteurs aangebrachte overdrukventiel bij het expansievat lekt niet.

Er is nu een reparatieopdracht ingeschoten om het lekkende ventiel in de Aurora te vervangen.

Hebben meerdere gebruikers deze lekkage gehad?

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22:48

Jerra

Beunhaas in wording

Ik herinner mij 1 soortgelijke lekkage die hier al eens is gemeld.

  • Ahum.....
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 09-10 08:17
BerndGaykema schreef op woensdag 2 september 2026 @ 13:41:
De waterdruk valt telkens helemaal terug naar 0.
Het overdrukventiel in de Adlar Aurora 2 blijft lekken, ook al is de waterdruk onder de 1. Deze zou pas moeten gaan lossen boven de 3 atmosfeer overdruk.

De door de monteurs aangebrachte overdrukventiel bij het expansievat lekt niet.

Er is nu een reparatieopdracht ingeschoten om het lekkende ventiel in de Aurora te vervangen.

Hebben meerdere gebruikers deze lekkage gehad?
Ik heb enkele maanden na installatie ook waterlekkage gehad, ik kon wel blijven bijvullen, het liep er even snel weer uit.
Bij mij was een vastzittende automatische ontluchter op de warmtepomp de boosdoener.

De storingsmonteur heeft de ontluchter toen dicht gedraaid waardoor de lekkage was gestopt.
Later tijdens de onderhoudsbeurt is de automatische ontluchter schoongemaakt en werkt weer naar behoren, het water blijft keurig op 1.8 bar.

Vrijst. woning 1953, 3 x 25ah, 10400WP (45 panelen), van het gas af, full electric Adlar Castra 6kW, LTV wandverwarming Warp Systems gestuct met leem, Zonnestroomboiler 160 l., Zappi EV lader, Hyundai Kona Electric, Nexus 20 kWh, fan van Homewizard.


  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:57
Adlar levert "standaard" een Honeywell T6. Wat raden jullie aan, is dit een prima thermostaat of juist niet? Bij mij komt dat ding in de woonkamer (met op zeer korte termijn vloerverwarming) te hangen en daarbij is het volgens mij de bedoeling dat je er bijna niet aankomt?

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:10
jongetje schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:30:
Adlar levert "standaard" een Honeywell T6. Wat raden jullie aan, is dit een prima thermostaat of juist niet? Bij mij komt dat ding in de woonkamer (met op zeer korte termijn vloerverwarming) te hangen en daarbij is het volgens mij de bedoeling dat je er bijna niet aankomt?
In topicstart staat het volgende:
Tevens lijkt het van groot belang te zijn welke thermostaat je hiervoor gebruikt. Adlar adviseert doorgaans de Round Modulation, DT4M, of T6 van Honeywell. Ervaringen Hiermee zijn echter wisselend, waarbij vooral de T6 erg onnauwkeurig is, begint te spoken, en willekeurige waarden lijkt te tonen, en daardoor de warmtepomp niet goed aanstuurt. De beste ervaringen lijken er te zijn i.c.m. een TadoV3+ of Tado X. Deze thermostaat is van zichzelf een stuk accurater en verbetert daarmee ook de aansturing i.c.m. de dynamische stooklijn HL8.
Wellicht heeft Honeywell de T6 ondertussen verbeterd of is het rare gedrag vanuit/naar de Thermostaat door de Adlar WP verbeterd, maar ik en een aantal anderen hadden echt problemen met dit ding.

Toen ik die T6 had vervangen voor een Tado X (Bedraad) had ik véél accuratere resultaten en een rustigere pomp. Hoe minimaal de problemen met de T6 ook waren.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Idem. Destijds begonnen met T6, omgeruild voor bedrade Tado.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 08-10 15:47
pentaw1nz schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:51:
Idem. Destijds begonnen met T6, omgeruild voor bedrade Tado.
Voor mij geldt hetzelfde, en ben zeer tevreden met de bedrade Tado X

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 10 kW met vloerverwarming open verdeler


  • marinadus
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 11-10 08:04
Hoi allen, ik heb sinds begin deze maand een Adlar Aurora III.
Ben nu door het opstookprotocol heen. Beneden vloerverwarming en op de 1e en 2e verdieping normale radiatoren. Bij een aanvoertemperatuur van 38 graden werden de radiatoren echt flink warm dus dat beloofd wat voor de winter.

Sinds vandaag heeft Adlar de warmtepomp ingesteld op de 'dynamische' stooklijn.
Wat mij opvalt is dat het icoon nog op radiatoren staat, Adlar zelf gaf aan dat daar geen verschil in zit maar in het boekje lees ik dat, afhankelijk van dit icoon , je andere curves zou moeten zien.
Waar stel ik bijv. de HL8 in? Ik kan nu via het menu bij de curves komen maar deze staat op custom en daarom heen zie ik niet HHx of HLx maar alleen 1 t/m 8 als keuze.

Ik hoor graag van jullie. Beneden een Honeywel T6 die overdag op 20 graden staat en 's nachts op 19,5. Op het menu van de warmtepomp verder geen weekschema oid ingesteld.

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:10
Met de Aurora II 6kw is de HL8 dé dynamische curve op basis van je thermostaat en de buitentemperatuur. Zet je hem bijv naar HL7, dan wordt die van de dynamische curve afgehaald en zit je op de 'koudste' warme curve op basis van de buitentemperatuur en negeert die de thermostaat.
Ik weet niet hoe het zit met de Aurora III. Volgens mij heeft niemand nog de technische documentatie daar van geupload.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Er is in alle 322 pagina's incl de start post inderdaad weinig beschreven over de Aurora III. De meesten hebben de II.
De bediening is ook sterk veranderd zie ik. Hieronder foto van @marinadus .
Wij hebben alleen een wit kastje vam de wifi controller.
Rechts naast het schermpje lijk ik een stukje van de JAN module te zien, dus dat is nog hetzelfde

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4TIP9Xx0cjucHICtk20F4LIEMbI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/90R4fVrFUOgKq2f9TOeVhunH.avif?f=fotoalbum_large

Mochten mensen keer documentatie hebben van de Aurora III dan zal ik dat toevoegen aan de start post.

Alle Homey en HA documentatie zal ook niet werken voor de III denk ik.

Misschien nog leuk om de originele documentatie van de fabrikant (SolarEast) weer te achterhalen, daar hebben we destijds veel aan gehad voor het beter begrijpen van de Aurora II

[ Voor 5% gewijzigd door pentaw1nz op 14-09-2026 21:58 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • boomsma
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Ik overweeg ook om een Aurora III 7 kW. aan te schaffen. Ik heb ook al 12 zonnepanelen op het dak liggen.
Nu vraag ik mij af of het zinvol is om meteen ook een accu aan te schaffen?
De hybride warmtepomp draait immers dag en nacht, maar aangezien er 's nachts geen opwekking is van de zonnepanelen dacht ik dat zo'n accu misschien wel een alternatief is.

Wie heeft deze oplossing en hoe bevalt het ?

p.s. de warmtepomp en eventuele accu komen op het garagedak te staan.

  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:57
@boomsma Wat zou een accu toevoegen? Juist met een full electric is je boiler al je accu.

(verder ben ik van mening dat de enige mensen die baadt hebben bij een thuisbatterij de producenten en verkopers zijn.)

  • boomsma
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
@jongetje ik denk hier aan omdat de warmtepomp 24 uur staat te draaien en de zonnepanelen maar slechts een deel van de dag stroom leveren. Een accu zou dan in die tussentijd dat de zonnepanelen geen stroom leveren toch de warmtepomp van stroom kunnen voorzien. Hierdoor hoef ik geen netstroom af te nemen. En heb ik ook niet te maken met de terug leverboete.

  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:57
@boomsma Dat zou een half jaar kunnen werken en de andere helft van het jaar wekken de panelen te weinig op. Je kunt de boiler natuurlijk wel overdag, als de zon schijnt, op temperatuur maken. Maar het is heel simpel, reken uit hoeveel je verwacht te kunnen opslaan en die opslag buiten de zon-uren te kunnen gebruiken. Dan heb je nog wat verlies (20 a 30 procent) in opslaan en terug-vormen van de accu naar het net. Als je dan weet hoeveel kWh je per jaar kunt opslaan en weer kunt halen uit de batterij. Dan kun je met je tarieven uitrekenen hoeveel jaar de terugverdientijd van je batterij is.

Ik zag bij Radar vorige week een dame waarbij een enorm dure batterij was aangesmeerd. En die had, met de huidige tarieven en regelgeving, een terugverdientijd van 50+ jaar...

  • marinadus
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 11-10 08:04
boomsma schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 10:57:
Ik overweeg ook om een Aurora III 7 kW. aan te schaffen. Ik heb ook al 12 zonnepanelen op het dak liggen.
Nu vraag ik mij af of het zinvol is om meteen ook een accu aan te schaffen?
De hybride warmtepomp draait immers dag en nacht, maar aangezien er 's nachts geen opwekking is van de zonnepanelen dacht ik dat zo'n accu misschien wel een alternatief is.

Wie heeft deze oplossing en hoe bevalt het ?

p.s. de warmtepomp en eventuele accu komen op het garagedak te staan.
Hoi,

Ik heb de Aurora III 9kW i.c.m. warmtepompboiler (beide via Adlar) staan hier, 10 zonnepanelen op het dak en een 8kW accu (Zendure).

De accu is zeker zinvol. Zoals vandaag laad de accu op van het overschot van zonne-energie en later op de dag/nacht wordt deze weer leeggetrokken. Met een warmtepomp (met boiler) gebruik je meer stroom dus als je dat op dure momenten vanuit je batterij kan laten komen is dat helemaal top. Uiteraard moet je wel kijken naar investering/opbrengst en als je het leuk vindt mag het ook wel wat kosten. De Zendure 8kW heb ik voor €2100 gekocht wat ik een prima prijs vind, echter hoor ik ook over installaties (vaak grote maar niet altijd) van 5k, 10k, 15k.

Mijn zonnepanelen leveren niet heel veel op dus ik krijg de batterij ook niet altijd vol maar op goedkope momenten (12c inc. btw) dan laad ik hem ook vol en ook onze elektrische auto.
Je bent dus iets meer aan het kijken maar zo profiteer je wel optimaal (eenmalig investeren en daarna lage maandelijkse kosten) en ik ben nu e.e.a. aan het automatiseren.

Zelf ben ik ook gelijk voor een full electric gegaan. Hup het gas eruit en warmtepompboiler erin. Met de Aurora kun je ook eerst hybride beginnen en later volledig van het gas af. Bij ons viel het samen met een nieuwe vloer en toen heb ik gelijk vloerverwarming genomen wat ideaal samenwerkt met een warmtepomp.

Zo hopelijk kun je hier iets mee en anders hoor ik het graag.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
boomsma schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 10:57:
Ik overweeg ook om een Aurora III 7 kW. aan te schaffen. Ik heb ook al 12 zonnepanelen op het dak liggen.
Nu vraag ik mij af of het zinvol is om meteen ook een accu aan te schaffen?
De hybride warmtepomp draait immers dag en nacht, maar aangezien er 's nachts geen opwekking is van de zonnepanelen dacht ik dat zo'n accu misschien wel een alternatief is.

Wie heeft deze oplossing en hoe bevalt het ?

p.s. de warmtepomp en eventuele accu komen op het garagedak te staan.
Wel of geen accu heeft weinig te maken met de warmtepompen van Adlar.
Daar zijn aparte topics voor.
categorie: Thuisbatterijen

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:10
boomsma schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 10:57:
Ik overweeg ook om een Aurora III 7 kW. aan te schaffen. Ik heb ook al 12 zonnepanelen op het dak liggen.
Nu vraag ik mij af of het zinvol is om meteen ook een accu aan te schaffen?
De hybride warmtepomp draait immers dag en nacht, maar aangezien er 's nachts geen opwekking is van de zonnepanelen dacht ik dat zo'n accu misschien wel een alternatief is.

Wie heeft deze oplossing en hoe bevalt het ?

p.s. de warmtepomp en eventuele accu komen op het garagedak te staan.
Van pak m beet Mei t/m September zal de warmtepomp vrijwel niets verstoken. Tenzij je deze ook gaat inzetten voor verkoeling of als deze voor een boiler wordt ingezet.
Tijdens die maanden is een thuisaccu handig om overtollige stroom van je zonnepanelen op te vangen en dit savonds weer in te zetten. Probleem alleen is dat je deze stroom niet zal kunnen inzetten in de wintermaanden voor je warmtepomp (tenzij je een accu ter grootte van je kruipruimte installeert).

Wat je zonnepanelen in de wintermaanden nog opwekken zal waarschijnlijk linearecta de warmtepomp in gaan. Dus van grofweg Oktober t/m April zullen de accu's vervolgens niets doen.

Zelf heb ik een Homewizard 2.7kW accu, maar dat is puur om de terugleverboete wat in te dammen. Ik handel hier (nog) niet mee. Deze is dan ook puur uit interesse gekocht, niet zozeer om er winst op te maken (want ROI van dit ding ligt in mijn situatie momenteel op 9 jaar).

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:13
Ik kreeg vandaag een e-mail van Adlår met de oproep om vooral een onderhoudscontract af te sluiten, met als onderwerp: 'Is je warmtepomp klaar voor de winter?'.

Eén van de genoemde voordelen in het bericht:
Onderhoudscontract? Dan krijg je voorrang bij service en storingen.
Klanten met een actief Adlår onderhoudscontract krijgen bij serviceverzoeken en storingen voorrang in onze planning.
@mversluis heeft eerder in het topic mversluis in "Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen" de officiële reactie van Adlår gedeeld omtrent onze vragen over deze servicecontracten.

Opvallend is dat in die eerdere reactie 'voorrang bij storingen' helemaal niet werd genoemd als voordeel van een contract. Sterker nog, onder het kopje 'Support zonder onderhoudscontract' werd dit ook niet als beperking of nadeel vermeld:
Support zonder onderhoudscontract
Ook zonder onderhoudscontract kan gebruik worden gemaakt van onze serviceverlening. In dat geval gelden de reguliere servicetarieven zoals vermeld in de servicevoorwaarden, waaronder:

voorrijkosten;
arbeidsloon;
en eventuele toeslagen voor spoed, avond of weekend.

Bij urgente situaties, zoals risico op bevriezing, wordt uiteraard met passende urgentie gehandeld.
Deze nieuwe e-mailcampagne over het winteronderhoud stelt nu ineens dat contractanten voorrang krijgen. Dat verschilt subtiel (of zeg gerust: wezenlijk) van hun eerdere, meer genuanceerde toezegging dat urgente situaties voor iedere klant met passende urgentie worden behandeld.

Deze (ogenschijnlijke) tegenstrijdigheid wordt nu duidelijk ingezet als verkoopargument om contracten te pushen. Ik heb zelf bewust geen servicecontract, en deze manier van communiceren – die vooral inspeelt op angst voor de winter – draagt wat mij betreft absoluut niet bij aan een goede klantbeleving.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Ik heb ook ooit de toezegging gekregen dat ik mijn oude contract nog mocht verlengen. Meerderen hier. Overigens nooit meer wat over gehoord.

De adlar draait hier nu 2 jaar. Als het eenmaal goed werkt zou ik me er niet al te druk om maken.
En periodiek onderhoud (lees: waterdruk checken, magneet filter even afspoelen, lapje over buiten unit) zou ik geen honderden euro's per jaar voor betalen :)

Voor een kleine 3k koop je deze unit hagelnieuw bij de bekende chinees

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 16:43
marnie schreef op woensdag 16 september 2026 @ 20:43:
Ik kreeg vandaag een e-mail van Adlår met de oproep om vooral een onderhoudscontract af te sluiten, met als onderwerp: 'Is je warmtepomp klaar voor de winter?'.

Eén van de genoemde voordelen in het bericht:

[...]

@mversluis heeft eerder in het topic mversluis in "Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen" de officiële reactie van Adlår gedeeld omtrent onze vragen over deze servicecontracten.

Opvallend is dat in die eerdere reactie 'voorrang bij storingen' helemaal niet werd genoemd als voordeel van een contract. Sterker nog, onder het kopje 'Support zonder onderhoudscontract' werd dit ook niet als beperking of nadeel vermeld:

[...]

Deze nieuwe e-mailcampagne over het winteronderhoud stelt nu ineens dat contractanten voorrang krijgen. Dat verschilt subtiel (of zeg gerust: wezenlijk) van hun eerdere, meer genuanceerde toezegging dat urgente situaties voor iedere klant met passende urgentie worden behandeld.

Deze (ogenschijnlijke) tegenstrijdigheid wordt nu duidelijk ingezet als verkoopargument om contracten te pushen. Ik heb zelf bewust geen servicecontract, en deze manier van communiceren – die vooral inspeelt op angst voor de winter – draagt wat mij betreft absoluut niet bij aan een goede klantbeleving.
Idd 2 dagen achter elkaar de mailing gekregen en urgentie , nu af sluiten , voorrang hebben de boventoon. Ik stoorde me er erg aan en heb ze verwijderd.

Ik heb ook geen verlenging meer genomen na de laatste servicebeurt fiasco

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 10-10 17:28
Als niemand een service contract bij ze afsluit of verlengt, dan heeft er ook niemand voorrang. Probleem opgelost.

Ik ben er zelf ook mee gestopt, veel te duur.

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:10
Ik mocht mijn oude zilveren contract niet verder bij hun afnemen/verlengen, door dat dit niet in hun systeem aangepast kon worden omdat mijn DOA 4kW voor een 6kW is vervangen. (Geen grap)

En er is geen 'nieuwe' zilver meer en de 'nieuwe' contracten zijn gewoon veel te duur voor wat ik nodig heb.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • WimVeendam
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 22:08
Wat een waardeloos georganiseerde administratie hebben ze daar bij Adlar! Op 14 september jl onderhoud gehad. De monteur melde al dat updates aanbrengen een meerprijs zou zijn. Heb hem meegedeeld dat ik op 5 februari jl al een mail van Nathan had gehad waarbij vastgesteld is dat ik onder het oude onderhoudscontract bleef vallen. Op 16 september een mail dat er meerwerk was tgv de servicebeurt met de omschrijving ‘Voorrijkosten’. Na een pittig gesprek met de ‘telefoniste’ van Adlar, zou de zaak onderzocht worden. Op 17 september een credit nota ontvangen. Denk je nou jam niet de schoonheidsprijs, maar vooruit dan maar.

Maar net een ‘Herinnering openstaande factuur’ gekregen!😡 Wat een kloten administratie daar!

En de moraal: de monteur heeft een update aangebracht, die er voor gezorgd heeft dat de dynamische stooklijn HL8 verdwenen is. Dit 16 september nog gemeld. Hierop is een ticket aangemaakt. Ondanks dat ik nogmaals 2 keer contact heb gezocht is het nog steeds niet opgelost/hersteld. Kloten zooi daar! Schiet niet op!

Nog een prettig weekend iedereen!😁

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:10
WimVeendam schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 18:19:
En de moraal: de monteur heeft een update aangebracht, die er voor gezorgd heeft dat de dynamische stooklijn HL8 verdwenen is.
Meestal 'fixen' ze juist de HL8 met de updates, hahaha.
HL8 dynamische stooklijn verdwijnt trouwens ook als de JAN module 'uit' staat. Wellicht nog een poging waard om te kijken of die aan staat. ;)

Maar ja, het gaat administratief niet zo heel lekker daar. Ik vermoed dat ze het voor nieuwe klanten wel beter op de rit hebben omdat dat nieuwe systeem een stuk geautomatiseerder te werk gaat. Maar voor 'oude' klanten (tenminste 2+ jaar) is het af en toe inderdaad drama...

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • PietFace
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 25-09 17:27
Ik heb tijdens de installatie geen magneetfilter geplaatst gekregen. Dit is nu +- 2 jaar terug, is dit handig om alsnog te doen? De warmtepomp doet zowel onze vloerverwarming als onze (oude) radiatoren.

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:10
PietFace schreef op zondag 20 september 2026 @ 18:39:
Ik heb tijdens de installatie geen magneetfilter geplaatst gekregen. Dit is nu +- 2 jaar terug, is dit handig om alsnog te doen? De warmtepomp doet zowel onze vloerverwarming als onze (oude) radiatoren.
Hoe oud is je woning/zijn je leidingen?

Ik heb een woning uit 1972, de leidingen zijn niet vervuild en over t algemeen in orde. Mij werd geadviseerd dat dit niet nodig was en het membraam filter eens per jaar reinigen voldoende was.
Dat als je huis "uit 1930 ofzoiets komt" het wel een aanrader kan zijn.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • PietFace
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 25-09 17:27
LongTimeAgo schreef op maandag 21 september 2026 @ 07:16:
[...]

Hoe oud is je woning/zijn je leidingen?

Ik heb een woning uit 1972, de leidingen zijn niet vervuild en over t algemeen in orde. Mij werd geadviseerd dat dit niet nodig was en het membraam filter eens per jaar reinigen voldoende was.
Dat als je huis "uit 1930 ofzoiets komt" het wel een aanrader kan zijn.
Excuus voor de late reactie!
Mijn huis komt uit 1977, dus het zal dan inderdaad wel meevallen.

Dat membraam, waar bevindt dat zich? Dat is nog niet gedaan sinds hij draait.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
PietFace schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 10:13:
[...]

Excuus voor de late reactie!
Mijn huis komt uit 1977, dus het zal dan inderdaad wel meevallen.

Dat membraam, waar bevindt dat zich? Dat is nog niet gedaan sinds hij draait.
Ergens dicht bij de aansluiting op je CV hoofdleiding zit een dopje wat je er af kunt schroeven en waar een klein filtertje in zit.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Niet online
pentaw1nz schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:55:
[...]

Ergens dicht bij de aansluiting op je CV hoofdleiding zit een dopje wat je er af kunt schroeven en waar een klein filtertje in zit.
mischien heb je iets aan dit filmje
https://www.youtube.com/shorts/qE11awpJDfM

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Dat is m inderdaad.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
fvanderstege schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 19:50:
[...]

@marinadus

Eeehmm. Er is steeds een tiental mensen die blijkbaar voortdurend negatieve ervaringen hebben met de de hl8( dynamische stooklijn; binnenthermostaat gestuurd voornamelijk) . Maar: inmiddels is de hl8-aansturing zodanig verbeterd dat hij , in ieder geval bij mij en blijkbaar bij een heleboel gebruikers die op dit forum niet klagen, goed zijn werk doet. Inderdaad het heeft even een tijd gekost en daarom is een flink aantal mensen zelf begonnen met maatregelen: sturen via home assistant, via homy , via ........ Al dan niet met ingewikkelde programmeringen . Ik ben daarmee gestopt en heb naar tevredenheid deze winter de adlar via de nieuwe hl8 sturing laten werken. En dat is mij goed bevallen. Inmiddels wel een backup heater met een 50l vat laten plaatsen. Zo kan ik volledig zonder cv de komende winter mijn huis verwarmen.

En wat betreft de thermostaat : ik heb de draadloze versie van de Tado v3+. En die doet het prima. De bedrade tado x schijnt het ook goed te doen. Maar of de draadloze versie van tado x al goed werkt met de warmtepomp van Adlar weet ik eigenlijk niet.
Hi,
Volgens de klantenservice is bij mij dus op afstand de nieuwe HL8 ingesteld.
Wat er anders is kan ik nog niet ontdekken. Bij warmtevraag gaat gewoon ieder kwartier de set temp omhoog zoals eerder ook het geval was.

Bij warmtevraag gebeurt er uren lang niets. Set temp verandert niet. Om te testen heb ik de hele dag de thermostaat op 23 gehad. Gisteren om 18.00 was hij opeens vol aan t stoken, waar ik om 21.00 achter kwam omdat het lekker heet was.
Als hij eenmaal draait dan reageert hij dus zoals gewend, met om de 15 min een correctie.
Maar om aan te slaan is er nu kennelijk een hele dag nodig... terwijl thermostaat op > 1 graad warmer staat dan het in huis is.


Lijkt iets verkeerd te zijn gegaan bij het laden van die nieuwe hl8...

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
Wat is je instelling bij p22 ( minimale set temperatuur) . Staat bij mij op 24 ( ik heb geen vloerverwarming). De standaard instelling is dacht ik 18?

Met deze hoge buitentemperaturen doet de wp niets tenzij je vraagtemp en settemp hoog genoeg hebt staan. Je kunt ook forceren: Om te testen Thermostaat tijdelijk naar 25-26, dan reageert hij eerder met settempverandering, maar ja dat wil je nu toch niet?)

En anders: Gewoon even wachten tot er weer wat lagere temperaturen zijn

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
fvanderstege schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:26:
Wat is je instelling bij p22 ( minimale set temperatuur) . Staat bij mij op 24 ( ik heb geen vloerverwarming). De standaard instelling is dacht ik 18?

Met deze hoge buitentemperaturen doet de wp niets tenzij je vraagtemp en settemp hoog genoeg hebt staan. Je kunt ook forceren: Om te testen Thermostaat tijdelijk naar 25-26, dan reageert hij eerder met settempverandering, maar ja dat wil je nu toch niet?)

En anders: Gewoon even wachten tot er weer wat lagere temperaturen zijn
Minimale set temp is toch p111? Heb ik op 21.

Heb vandaag een hele tijd getest. Thermostaat op 23.5, ruim 1 graad hoger dan temperatuur binnen. De warmtepomp reageert netjes op de thermostaat. Echter rond de 20/21 set temp blijft hij daar soms langer dan een uur op staan. Ook al is er nog steeds warmte vraag.
Vervolgens maakt hij wel weer een sprong richting 23 binnen een half uurtje


Past dot gedrag bij de nieuwe hl8?

Ik hoef het uiteraard geen 23.5 in huis te hebben,maar als de werking hetzelfde is als ik van 19 naar 20 gradem in huis wil gaan dan zit ik een dag te wachten

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
Om alles wat je beschrijft gaf ik aan voor een test: extremer forceren om de pomp/hl8 te triggeren.

Als het buiten kouder wordt en de binnentemp navenant sneller en meer zakt zal de hl8 anders/sneller gaan reageren. Ik denk dat het nu gewoon nog te warm is voor een snellere reactie.

De hl8 houdt trouwens ook rekening met buitentemp. En natuurlijk is het verschil tussen watertemp en settemp een belangrijk punt. Maar dat zul je allemaal gezien je ervaringen wel meegewogen hebben .

Dan nog dit: in de testfase afgelopen winter bleek dat de hl8 minder alert reageerde bij vloerverwarming. Daar is wel aandacht aan besteed in het vervolg van de aanpassing van de hl8. Of dit inmiddels voor elkaar is weet ik niet ( ik heb geen vloerverwarming) . Misschien dat andere gebruikers zoals @Johan H iets daarover kunnen melden?.

Ik ben in ieder geval tevreden hoe de hl8 in mijn situatie gedraaid heeft en ben nieuwsgierig hoe dat in de komende wintermaanden uitpakt.

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:13
Binnenkort ga ik van het gas af, een installateur (niet Adlar) installeerd dan een warmtepompboiler en verwijdert de gas ketel.
In de Aurora II 6kW moet dan een aanpassing worden gemaakt om de hybride functie eruit te halen.

Ik vind de volgende gegevens:
P140 Hot water heating options, die staat nu op 0 (enabled) die moet dan op 1 (disabled).

Weet iemand of er andere setting ook aangepast moeten worden? Ik denk aan bijvoorbeeld P22 Electric heating start ambient temperature op -15 zetten.

Is mijn P140 aanpassing correct en voldoende?

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
fvanderstege schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:02:
Om alles wat je beschrijft gaf ik aan voor een test: extremer forceren om de pomp/hl8 te triggeren.

Als het buiten kouder wordt en de binnentemp navenant sneller en meer zakt zal de hl8 anders/sneller gaan reageren. Ik denk dat het nu gewoon nog te warm is voor een snellere reactie.

De hl8 houdt trouwens ook rekening met buitentemp. En natuurlijk is het verschil tussen watertemp en settemp een belangrijk punt. Maar dat zul je allemaal gezien je ervaringen wel meegewogen hebben .

Dan nog dit: in de testfase afgelopen winter bleek dat de hl8 minder alert reageerde bij vloerverwarming. Daar is wel aandacht aan besteed in het vervolg van de aanpassing van de hl8. Of dit inmiddels voor elkaar is weet ik niet ( ik heb geen vloerverwarming) . Misschien dat andere gebruikers zoals @Johan H iets daarover kunnen melden?.

Ik ben in ieder geval tevreden hoe de hl8 in mijn situatie gedraaid heeft en ben nieuwsgierig hoe dat in de komende wintermaanden uitpakt.
Omdat er geen inzicht is in wat er precies is veranderd kan ik het moeilijk duiden. Ik begrijp inmiddels redelijk hoe het apparaat en regeling in elkaar steken.
Wellicht is het inherent aan deze nieuwe regeling dat als het buiten 22 is, ik de thermostaat op 23.5 heb, en het binnen ook 22 is, de nieuwe regeling niet direct gaat stoken maar dus enkele uren op zich laat wachten om de set temp hoger te maken dan 21.

Eerder was de thermostaat leidend. Nu wellicht ook meer de buiten temp?

Wat gebeurt er bij jou als je nu de thermostaat op 24 zet?
Heb je dan wel binnen een half uur een hogere set temp?

[ Voor 3% gewijzigd door pentaw1nz op 30-09-2026 15:17 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
pentaw1nz schreef op woensdag 30 september 2026 @ 15:16:
[...]


Omdat er geen inzicht is in wat er precies is veranderd kan ik het moeilijk duiden. Ik begrijp inmiddels redelijk hoe het apparaat en regeling in elkaar steken.
Wellicht is het inherent aan deze nieuwe regeling dat als het buiten 22 is, ik de thermostaat op 23.5 heb, en het binnen ook 22 is, de nieuwe regeling niet direct gaat stoken maar dus enkele uren op zich laat wachten om de set temp hoger te maken dan 21.

Eerder was de thermostaat leidend. Nu wellicht ook meer de buiten temp?

Wat gebeurt er bij jou als je nu de thermostaat op 24 zet?
Heb je dan wel binnen een half uur een hogere set temp?
Nb: vergeet niet het verschil tussen inlet en outlet ( waarop de wp ook reageert) en waarop die is ingesteld bij jou)Als de buitentemp rond de 22 graden is zal de watertemp in de wp daar ook zo ongeveer op zitten. 23 graden vragen via de thermostaat lokt dat geen snelle reactie uit.
in jouw genoemde situatie kun je, om een snellere reactie te bewerkstelligen , het volgende doen : zet de thermostaat eens op 26-27 graden ( ruim verwijderd van de 22 in je kamer. ) als het goed is gaat de settemp dan binnen een aantal minuten ( 4-5-6) een sprongetje maken ( de stijging van 1 graad per kwartier wordt dan over-ruled) en als de watertemp dan meerdere graden lager is dan de nieuwe settemp gaat de wp reageren

(Overbodig misschien, maar toch: Vergeet niet de thermostaat weer tijdig terug te zetten ! Anders kan het goed warm worden😏)

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
@pentaw1nz je schrijft

"Eerder was de thermostaat leidend. Nu wellicht ook meer de buiten temp?"

Buitentemperatuur helpt mee bij de aansturing in de oude situatie en ook bij de HL8 dynamisch. Dus dat is niet veranderd. Maar de mate waarin heb ik geen zicht op

"Wat gebeurt er bij jou als je nu de thermostaat op 24 zet?"

Bij mij gebeurt er dan met de huidige temperaturen niets omdat de minimale settemp bij mij standaard ingesteld staat op 24

[ Voor 26% gewijzigd door fvanderstege op 30-09-2026 20:46 ]

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
fvanderstege schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:38:
[...]


[...]

in jouw genoemde situatie kun je, om een snellere reactie te bewerkstelligen , het volgende doen : zet de thermostaat eens op 26-27 graden ( ruim verwijderd van de 22 in je kamer. ) als het goed is gaat de settemp dan binnen een aantal minuten ( 4-5-6) een sprongetje maken ( de stijging van 1 graad per kwartier wordt dan over-ruled) en als de watertemp dan meerdere graden lager is dan de nieuwe settemp gaat de wp reageren

(Overbodig misschien, maar toch: Vergeet niet de thermostaat weer tijdig terug te zetten ! Anders kan het goed warm worden😏)
Mijn thermostaat gaat tot 25. Dat zojuist geprobeerd,maar geen sprongetje waargenomen zoals je dat zegt.

Jij krijgt dat wel als je op dit moment je thermostaat op 25 zet?

Na een minuut of 60 is de set temp nog steeds 21 (tevens mijn minimale waarde).
Het lijkt erg lang te duren rondom die waarde. Als die er ver onder zit (heb getest met p111 op 15) of ver boven (gister avond toen hij uiteindelijk wel aansloeg was de set temp 30) dan reageert hij wel adequaat en past zich in verschillende intervallen aan (soms 15min,maar soms ook sneller of langzamer)

Rondom die 21 blijft hij dus erg lang hangen. Maar wellicht hoort dat ook bij die nieuwe regeling? Ik heb geen idee.
Benieuwd hoe dat werkt. Afhankelijk van buiten temperatuur?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
fvanderstege schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:44:
@pentaw1nz je schrijft

"Eerder was de thermostaat leidend. Nu wellicht ook meer de buiten temp?"

Buitentemperatuur helpt mee bij de aansturing in de oude situatie en ook bij de HL8 dynamisch. Dus dat is niet veranderd. Maar de mate waarin heb ik geen zicht op

"Wat gebeurt er bij jou als je nu de thermostaat op 24 zet?"

Bij mij gebeurt er dan met de huidige temperaturen niets omdat de minimale settemp bij mij standaard ingesteld staat op 24
Maar als jij jouw thermostaat op 24 of 25 zet, dan heb je toch een warmtevraag in je woning en zou hij toch omhoog moeten gaan?

Als er bij jou ook niets gebeurd met deze temperatuur, al creëer je een warmtevraag met thermostaat op 25, dan leg ik het naast me neer en ga ik af op jouw verdere goede ervaringen. Maar vreemd vind ik het wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3AZ4FC1fl6INeY-fkAnsFXuAAKE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VL9EJzPs7NmMglf01A0CV9hK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LL8YMZOVvrTBqQQK6LzVKVhuap0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kh0B6oEyDeWbsDDJHFtHWQN2.jpg?f=fotoalbum_tile
Morgen nog eens testen als het wat koeler is. Er gebeurt nu letterlijk niets

Edit: ook bij 19 graden buitentemperatuur en 22 binnen gebeurt er niets met de thermostaat op 25.
De waarde komt wel door; Er knippert een blauw lampje op de JAN module als ik de thermostaat aanpas.

[ Voor 50% gewijzigd door pentaw1nz op 01-10-2026 09:13 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
pentaw1nz schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:01:
[...]


Maar als jij jouw thermostaat op 24 of 25 zet, dan heb je toch een warmtevraag in je woning en zou hij toch omhoog moeten gaan?

Als er bij jou ook niets gebeurd met deze temperatuur, al creëer je een warmtevraag met thermostaat op 25, dan leg ik het naast me neer en ga ik af op jouw verdere goede ervaringen. Maar vreemd vind ik het wel.
[Afbeelding][Afbeelding]
Morgen nog eens testen als het wat koeler is. Er gebeurt nu letterlijk niets

Edit: ook bij 19 graden buitentemperatuur en 22 binnen gebeurt er niets met de thermostaat op 25.
De waarde komt wel door; Er knippert een blauw lampje op de JAN module als ik de thermostaat aanpas.
Goedemorgen,


Ik zie in jou plaatje een steltemperatuur van 21 graden en een systeemtemperatuur van 25 graden. Dan zal hij nooit aanspringen. De steltemperatuur moet p26 plus verschil laatste uitschakeling zijn zijn. De thermostaat bepaalt niets meer dan het verhogen of verlagen van de stooklijn, niet het aanslaan van de wp.

Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met p26 op 1 te zetten en eventueel p116 op 0 dan heb je het kleinst mogelijke verschil om te triggeren. Als je de thermostaat riant hoger zet dan de kamertemperatuur zou de stooklijn in stapjes omhoog moeten gaan totdat de settemp het benoemde hoger is dan de systeemtemperatuur waarop de wp aanspringt.

In de laatste mij bekende versie van HL8 kan de settemp zowel kleinere als grotere stappen maken afhankelijk van de ‘afstand’ tot de gewenste kamertemperatuur. Tevens ben je afhankelijk van de interval, die kan maar zo op een uur staan en de hysterese heb je ook het liefst zo klein mogelijk. Dit zijn knoppen waar Adlar aan draait en zul je actief met hen contact moeten zoeken en monitoren wat voor jou het beste past.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Johan H schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 10:31:
[...]

Goedemorgen,


Ik zie in jou plaatje een steltemperatuur van 21 graden en een systeemtemperatuur van 25 graden. Dan zal hij nooit aanspringen. De steltemperatuur moet p26 plus verschil laatste uitschakeling zijn zijn. De thermostaat bepaalt niets meer dan het verhogen of verlagen van de stooklijn, niet het aanslaan van de wp.

Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met p26 op 1 te zetten en eventueel p116 op 0 dan heb je het kleinst mogelijke verschil om te triggeren. Als je de thermostaat riant hoger zet dan de kamertemperatuur zou de stooklijn in stapjes omhoog moeten gaan totdat de settemp het benoemde hoger is dan de systeemtemperatuur waarop de wp aanspringt.

In de laatste mij bekende versie van HL8 kan de settemp zowel kleinere als grotere stappen maken afhankelijk van de ‘afstand’ tot de gewenste kamertemperatuur. Tevens ben je afhankelijk van de interval, die kan maar zo op een uur staan en de hysterese heb je ook het liefst zo klein mogelijk. Dit zijn knoppen waar Adlar aan draait en zul je actief met hen contact moeten zoeken en monitoren wat voor jou het beste past.
Ik snap dat hij dan niet aanspringt. De 25 graden komt door de warmte en zon op de warmtepomp.
Maar het gaat mij om de set temp die dus uren niet omhoog gaat, en een andere keer wel regelmatig wordt aangepast.
Bleef gisteren dus uren op 21, ookal heb ik een warmtevraag vanuit thermostaat (23 in huis, 25 vraag van thermostaat).

Ik zie soms de set temp dus wel veranderen. In wisselende intervallen zoals jij zegt.
Maar ik ervaar dus ook dat de set temp uren lang op 21 blijft staan, terwijl er wel warmtevraag is. Alsof hij ook die minimale set temp (p111 = 21) niet in acht neemt en van veel verder moet komen, ondanks ik dat niet kan zien? Of dat het gewoon in die nieuwe regeling zit.

Ben benieuwd wat er bij jullie gebeurt als je met huidige omstandigheden de thermostaat op 25 zit. Dan kan ik dat checken met Adlar.

[ Voor 10% gewijzigd door pentaw1nz op 01-10-2026 13:03 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
pentaw1nz schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 10:35:
[...]


Ik snap dat hij dan niet aanspringt. De 25 graden komt door de warmte en zon op de warmtepomp.
Maar het gaat mij om de set temp die dus uren niet omhoog gaat, en een andere keer wel regelmatig wordt aangepast.
Bleef gisteren dus uren op 21, ookal heb ik een warmtevraag vanuit thermostaat (23 in huis, 25 vraag van thermostaat).

Ik zie soms de set temp dus wel veranderen. In wisselende intervallen zoals jij zegt.
Maar ik ervaar dus ook dat de set temp uren lang op 21 blijft staan, terwijl er wel warmtevraag is. Alsof hij ook die minimale set temp (p111 = 21) niet in acht neemt en van veel verder moet komen, ondanks ik dat niet kan zien? Of dat het gewoon in die nieuwe regeling zit.

Ben benieuwd wat er bij jullie gebeurt als je met huidige omstandigheden de thermostaat op 25 zit. Dan kan ik dat checken met Adlar.
Ik vermoed dat als het buiten boven een bepaalde temperatuur is het systeem überhaupt niet zou aanspringen en reageren kan dit wel eens proberen na te vragen. Je zou eens kunnen kijken ‘s avonds laat of ‘s morgens vroeg als het relatief kouder is buiten of het dan wel werkt en overdag als het zoals nu rond de 20° is of het dan niet werkt? Ik wil het eerdaags ook wel eens voor je proberen.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Johan H schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:40:
[...]

Ik vermoed dat als het buiten boven een bepaalde temperatuur is het systeem überhaupt niet zou aanspringen en reageren kan dit wel eens proberen na te vragen. Je zou eens kunnen kijken ‘s avonds laat of ‘s morgens vroeg als het relatief kouder is buiten of het dan wel werkt en overdag als het zoals nu rond de 20° is of het dan niet werkt? Ik wil het eerdaags ook wel eens voor je proberen.
Als je wilt proberen graag.
Mijn conclusie tot nu toe:
- HL8 reageert wel op mijn thermostaat, in verschillende intervallen plust de set temp op (of af)
- De eerste stap duurt erg lang. De set temp blijft uren op 21 staan (mijn laagste waarde) ondanks warmtevraag vanuit thermostaat.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
pentaw1nz schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:41:
[...]


Als je wilt proberen graag.
Mijn conclusie tot nu toe:
- HL8 reageert wel op mijn thermostaat, in verschillende intervallen plust de set temp op (of af)
- De eerste stap duurt erg lang. De set temp blijft uren op 21 staan (mijn laagste waarde) ondanks warmtevraag vanuit thermostaat.
Zojuist bevestigd gekregen, dat de Aurora III werkt met een maximale buitentemperatuur, de II niet. De II kan dus in theorie altijd op-plussen tot de max temp icm hellingshoek.

Volgens mij ook al stel je een bodem van 21 settemp in werkt hij daaronder onzichtbaar wel en zul je dus moeten wachten tot hij er boven komt voordat je wat ziet gebeuren.

ik heb nu hier HL8 even ingeschakeld en de thermostaat op 28 gezet 🥵even afwachten, laat het straks wel weten.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Johan H schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 15:15:
[...]

Zojuist bevestigd gekregen, dat de Aurora III werkt met een maximale buitentemperatuur, de II niet. De II kan dus in theorie altijd op-plussen tot de max temp icm hellingshoek.

Volgens mij ook al stel je een bodem van 21 settemp in werkt hij daaronder onzichtbaar wel en zul je dus moeten wachten tot hij er boven komt voordat je wat ziet gebeuren.

ik heb nu hier HL8 even ingeschakeld en de thermostaat op 28 gezet 🥵even afwachten, laat het straks wel weten.
Dat zou het kunnen verklaren. Dat hij dus van veel verder moet komen dan de 21 die ik zie.
Eerder was dat echter niet het geval, en gebruikte men hier juist die p111 om de warmtepomp sneller te laten starten met verwarmen en niet steeds terug te laten zakken naar 15 graden settemp (de laagste setting).

Van 15 naar 21 zou al een uur zijn. En daarna zie ik dus pas resultaat.

Benieuwd naar jouw waarnemening met de thermostaat op 28. Met name hoe snel je verandering ziet in het eerste graadje er bij op de set temp.

[ Voor 7% gewijzigd door pentaw1nz op 01-10-2026 16:31 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
pentaw1nz schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:01:
[...]


Maar als jij jouw thermostaat op 24 of 25 zet, dan heb je toch een warmtevraag in je woning en zou hij toch omhoog moeten gaan?

Als er bij jou ook niets gebeurd met deze temperatuur, al creëer je een warmtevraag met thermostaat op 25, dan leg ik het naast me neer en ga ik af op jouw verdere goede ervaringen. Maar vreemd vind ik het wel.
[Afbeelding][Afbeelding]
Morgen nog eens testen als het wat koeler is. Er gebeurt nu letterlijk niets

Edit: ook bij 19 graden buitentemperatuur en 22 binnen gebeurt er niets met de thermostaat op 25.
De waarde komt wel door; Er knippert een blauw lampje op de JAN module als ik de thermostaat aanpas.
@pentaw1nz Ik ben even offline geweest vandaar mijn late reactie. ik zie nu dat @Johan H je al bediend heeft met info etc. En nog een testje doet. . Johan is goed bezig😏. Ik laat het dan even hierbij

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
pentaw1nz schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 16:31:
[...]


Dat zou het kunnen verklaren. Dat hij dus van veel verder moet komen dan de 21 die ik zie.
Eerder was dat echter niet het geval, en gebruikte men hier juist die p111 om de warmtepomp sneller te laten starten met verwarmen en niet steeds terug te laten zakken naar 15 graden settemp (de laagste setting).

Van 15 naar 21 zou al een uur zijn. En daarna zie ik dus pas resultaat.

Benieuwd naar jouw waarnemening met de thermostaat op 28. Met name hoe snel je verandering ziet in het eerste graadje er bij op de set temp.
Vooralsnog geen beweging bij mij.

Zal vanavond nog even op Zolder kijken of L27 wel op 0 staat, anders draait die op de vaste HL8 en verklaart dat mijn 24 graden steltemperatuur. 🤣


Update 23:00u


L27 stond inderdaad op 1,, deze op 0 gezet.

Steltemp sprong hierbij naar 40 en even later sprong wp aan om te verwarmen. Eerst thermostaat terug gezet naar 20° bij een kamertemperatuur van 23,7°. Nu 20 minuten later is de steltemperatuur al naar 34 gezakt. Ik laat het vannacht lekker zo gaan en dan zal die morgenochtend wel op zijn minimale stand staan verwacht ik. Dan zal ik de thermostaat weer opschroeven en volgen wat er gebeurt.


Nu ik 2 minuten later weer kijk is de steltemperatuur al 23.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FcwiZQ5N-cwA2uDMGAd085MbAFA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7OzoLVZ5HNBQXSwanzEch9Rd.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door Johan H op 01-10-2026 23:29 ]

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
Johan H schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 17:06:
[...]

Vooralsnog geen beweging bij mij.

Zal vanavond nog even op Zolder kijken of L27 wel op 0 staat, anders draait die op de vaste HL8 en verklaart dat mijn 24 graden steltemperatuur. 🤣


Update 23:00u


L27 stond inderdaad op 1,, deze op 0 gezet.

Steltemp sprong hierbij naar 40 en even later sprong wp aan om te verwarmen. Eerst thermostaat terug gezet naar 20° bij een kamertemperatuur van 23,7°. Nu 20 minuten later is de steltemperatuur al naar 34 gezakt. Ik laat het vannacht lekker zo gaan en dan zal die morgenochtend wel op zijn minimale stand staan verwacht ik. Dan zal ik de thermostaat weer opschroeven en volgen wat er gebeurt.


Nu ik 2 minuten later weer kijk is de steltemperatuur al 23.
2-10 8:00u:

Buitenttemp 11 graden, binnentemp 23 graden. Steltemp is 22, systeemtemp 24 thermostaat omhoog gezet naar 25,5.

Amper 10 minuten later is de steltemp 30 en draait de WP al. Toen ik rond 8:30u weer keek was de steltemp al 38 graden.

Voor nu thermostaat weer terug gezet, systeemtemp 27. Vanmiddag als het 20+ graden is weer testen.


Net na 9:00u is de wp weer afgeslagen steltemp is nu (10:10u 19 graden)

Systeem an sich functioneert dus bij mij, staat trouwens nog op ECO.

Waar ik tegenaanloop is de traagheid van de vloerverwarming, waardoor de steltemp best oploopt en ik met best veel vermogen ga verwarmen. Hierna kun je een overshoot krijgen als de gewenste temperatuur bereikt is. Vervolgens koelt de vloer te ver af, voordat het riedeltje opnieuw begint. Daar hoop ik dit seizoen een verbetering in te zien.

[ Voor 3% gewijzigd door Johan H op 02-10-2026 11:02 ]

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Dank voor het testen @Johan H .
Dat is wel wezenlijk anders dan bij mij. Die grote sprongen heb ik niet en systeem reageert veel trager, hoewel ik in juli de nieuwe HL8 zou moeten hebben volgens Adlar..

Ik neem jouw ervaring mee en ga eventjes contact opnemen.
Bij mij duurt het dus tot wel anderhalf uur voordat de set temp van 21 naar 22 gaat, en daarna per kwartier ongeveer.

[ Voor 30% gewijzigd door pentaw1nz op 02-10-2026 10:38 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • ijtsehummel
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11-10 12:30
Heb 2 weken geleden ticket gemaakt dat ik het komend jaar geen servicecontract wil. Nog geen reactie. Poets de warmtepomp zelf wel. Trouwens, na een itho daalderop debacle, zit ik nu met het adlar debacle. Er is echt geen monteur die iets mijn installatie wil doen als ze horen dat ik een adlar heb. Is er iemand in het noorden die WEL een installateur weet die WEL met adlar wil werken. B.v de verdelerpomp eruit.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
ijtsehummel schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:44:
Heb 2 weken geleden ticket gemaakt dat ik het komend jaar geen servicecontract wil. Nog geen reactie. Poets de warmtepomp zelf wel. Trouwens, na een itho daalderop debacle, zit ik nu met het adlar debacle. Er is echt geen monteur die iets mijn installatie wil doen als ze horen dat ik een adlar heb. Is er iemand in het noorden die WEL een installateur weet die WEL met adlar wil werken. B.v de verdelerpomp eruit.
Verdeler van je vvw heb je het dan over neem ik aan?
Dat heeft niets te maken met je Adlar WP of welke WP dan ook.
Staat compleet los van elkaar en iedere loodgieter kan dat doen. Kwestie van de juiste loodgieter vinden dus.
Er is ook een apart topic hier op tweakers met legio mensen die het zelf hebben gedaan en die je ook kunnen helpen.

Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
pentaw1nz schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:33:
Dank voor het testen @Johan H .
Dat is wel wezenlijk anders dan bij mij. Die grote sprongen heb ik niet en systeem reageert veel trager, hoewel ik in juli de nieuwe HL8 zou moeten hebben volgens Adlar..

Ik neem jouw ervaring mee en ga eventjes contact opnemen.
Bij mij duurt het dus tot wel anderhalf uur voordat de set temp van 21 naar 22 gaat, en daarna per kwartier ongeveer.
Dat klinkt mij als de oudere regeling die echt een graad per intervalstijd ging.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
ijtsehummel schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:44:
Heb 2 weken geleden ticket gemaakt dat ik het komend jaar geen servicecontract wil. Nog geen reactie. Poets de warmtepomp zelf wel. Trouwens, na een itho daalderop debacle, zit ik nu met het adlar debacle. Er is echt geen monteur die iets mijn installatie wil doen als ze horen dat ik een adlar heb. Is er iemand in het noorden die WEL een installateur weet die WEL met adlar wil werken. B.v de verdelerpomp eruit.
Moet deze klus ook nog doen, heb werkelijk alle onderdelen liggen, stelt niet eens zoveel voor, maar helaas gaat het fysiek gezien op dit moment niet. Ook maar eens kijken of er omgeving Zwolle een schappelijke klussert te vinden is?

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
pentaw1nz schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:33:
Dank voor het testen @Johan H .
Dat is wel wezenlijk anders dan bij mij. Die grote sprongen heb ik niet en systeem reageert veel trager, hoewel ik in juli de nieuwe HL8 zou moeten hebben volgens Adlar..

Ik neem jouw ervaring mee en ga eventjes contact opnemen.
Bij mij duurt het dus tot wel anderhalf uur voordat de set temp van 21 naar 22 gaat, en daarna per kwartier ongeveer.
Net weer getest, buitentemperatuur ca 21 graden, echter wp sensor geeft buiten 27 graden aan (hangt vol in zon). Zelfde beeld, binnen mum van tijd rookt de schoorsteen. je kan dus denk ik wel stellen dat warmtevraag van de thermostaat altijd de regeling aan moet slingeren.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
Johan H schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 14:05:
[...]

Net weer getest, buitentemperatuur ca 21 graden, echter wp sensor geeft buiten 27 graden aan (hangt vol in zon). Zelfde beeld, binnen mum van tijd rookt de schoorsteen. je kan dus denk ik wel stellen dat warmtevraag van de thermostaat altijd de regeling aan moet slingeren.
Dankje voor het testen! Heb een mailtje gestuurd en jouw logboekje als voorbeeld gedeeld van wat anderen zien.
In ieder geval weet ik vrijwel zeker dat p111 (minimale set temp) niet wordt meegenomen in mijn HL8. Hij moet dus altijd van 15 graden komen.
Dat duurt vervolgens een paar uur, ook als de thermostaat op 25 staat.

Jammer! Ik had goede hoop toen ze mij in juli vertelden dat ik de nieuwe HL8 had gekregen...

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22:48

Jerra

Beunhaas in wording

@pentaw1nz ik hoop met je mee, maar dit laatste gedrag:
settemp-jan-module (HL8 algoritme) kijkt niet naar huidige watertemp (die weer wordt beinvloed door minimum setpoint)
vorig jaar nog gemeld. Kreeg toen hun meermaals hun leuke "Je hebt de nieuwe HL8 al" reactie terug.

Ooit hoop ik het ook te gaan gebruiken :)

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
pentaw1nz schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 15:31:
[...]

Dankje voor het testen! Heb een mailtje gestuurd en jouw logboekje als voorbeeld gedeeld van wat anderen zien.
In ieder geval weet ik vrijwel zeker dat p111 (minimale set temp) niet wordt meegenomen in mijn HL8. Hij moet dus altijd van 15 graden komen.
Dat duurt vervolgens een paar uur, ook als de thermostaat op 25 staat.

Jammer! Ik had goede hoop toen ze mij in juli vertelden dat ik de nieuwe HL8 had gekregen...
Graag gedaan, ben benieuwd naar de (re)actie.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
BerndGaykema schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 17:07:
[...]

Ben overstag! Ik heb zo'n ook besteld. Ik zie gekke waarden voor de outlet watertemperatuur in het Adlar dashboard (223 graden) en ga de parallel-aansluiting maar eens wat netter maken middels een MR0-485-2M1 RS485 Hub Repeater | Two Master One Slave unit.
Ik heb deze ook besteld. Is het een kwestie van aansluiten van de JAN (master 1), Elfin (master 2), warmtepomp (slave) en voeding en klaar?
Of moet er nog iets geïnstalleerd/aangepast worden?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Niet online
Johan H schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 11:07:
[...]

Moet deze klus ook nog doen, heb werkelijk alle onderdelen liggen, stelt niet eens zoveel voor, maar helaas gaat het fysiek gezien op dit moment niet. Ook maar eens kijken of er omgeving Zwolle een schappelijke klussert te vinden is?
Als je er 1 vind, zoek er ook nog 1. :)

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
pentaw1nz schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:33:
Dank voor het testen @Johan H .
Dat is wel wezenlijk anders dan bij mij. Die grote sprongen heb ik niet en systeem reageert veel trager, hoewel ik in juli de nieuwe HL8 zou moeten hebben volgens Adlar..

Ik neem jouw ervaring mee en ga eventjes contact opnemen.
Bij mij duurt het dus tot wel anderhalf uur voordat de set temp van 21 naar 22 gaat, en daarna per kwartier ongeveer.
ik heb vanavond bij een buitentemp van 16 graden ook even een testje gedaan. binnen is het 20,5 graden.

normale vraagtemperatuur woonkamer =19.2 ; watertemp staat op 22 graden. settemp staat bij mij op minimum 24 graden. warmtepomp eerst aangezet. Die begint dan zowiezo te werken :waterpomp en daarna de compressor en ventilator. als ik nu niets verder zou doen gaat hij na korte tijd uit omdat de settemp snel wordt bereikt.

thermostaat naar 25 graden gezet . Na ongeveer 6-7minuten springt hij naar 30 graden settemp. Vervolgens de thermostaat terug naar 19.2. dan gebeurt er binnen 7 minuten niets, de wp extra geforceerd door de thermostaat naar 15 graden te zetten. Binnen 2 minuten springt de settemp weer naar het minimumniveau: 24.

thermostaat naar 25; settemp naar 30 na ongeveer 7 minuten

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iZ0kxZWLBslOZiWRnvb508PTMX4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pVJakqnqlZzg4k4sN2si1Ppv.jpg?f=fotoalbum_large

thermostaat uiteindelijk naar 16 graden; settemp binnen 2 minuten naar 24

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dXNnvw3a1QqbgdpM2jmEE-VD-gc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b9TL2kJbdDf0lPuFVCrQhzQZ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door fvanderstege op 02-10-2026 20:21 ]

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:50
@fvanderstege dabkje voor het testen. Zelfde patroon als bij Johan dus. En bevestigt mijn vermoeden dat ik niet de nieuwe hl8 heb...

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • GlitchBug
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 11-10 10:47
Wij hebben hier een Castra Aurora 2. Heeft iemand hier een manier gevonden om deze warmtepomp in home assistant te integreren zonder local Tuya integratie?

  • reiker
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19:58

reiker

dan jij!

GlitchBug schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 12:20:
Wij hebben hier een Castra Aurora 2. Heeft iemand hier een manier gevonden om deze warmtepomp in home assistant te integreren zonder local Tuya integratie?
Zoek dit topic even terug met de term modbus :)

Zo gezegd, zo gedaan.


  • GlitchBug
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 11-10 10:47
Ik zie verschillende implementaties voorbij komen. Welke is nu de meest gebruikelijke/meest stabiele voor een home assistant opzet (valt daar iets over te zeggen) ?

Die van @conradh ziet er erg interessant en eenvoudig uit.

  • JeroenG
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 08-10 18:06
Hallo allemaal,


Ook ik ben bezig om van het gas af te gaan en de aurora 3 pro 9kw lijkt een goede optie. Ik heb met 1850m3 per jaar best een flinke machine nodig en deze levert ook bij koud weer waarschijnlijk wel genoeg warmte.


De uitdaging zit vooral in het sww. We hebben 2 douches die ieder 12 lpm vragen. Het voorstel van Adlar is een horizontale 200L boiler van Nexus  met een 1500W backup heater. Omdat we ook een bad hebben, lijkt 200L wat krap.


Nu begrijp ik dat deze boiler primair door de warmtepomp verwarmd zal worden. Kan iemand uitleggen hoe dit dan werkt? Als de warmtepomp de boiler verwarmt met 55/60 graden, dan zal het huis dus niet verwarmd worden want ik neem aan dat er een driewegklep tussen zit. De vloerverwarming zal 55 graden niet fijn vinden. Het verwarmen van die boiler zal wel een paar uur duren, dus wordt het dan niet heel koud in huis?

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:49
JeroenG schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 16:20:
Hallo allemaal,


Ook ik ben bezig om van het gas af te gaan en de aurora 3 pro 9kw lijkt een goede optie. Ik heb met 1850m3 per jaar best een flinke machine nodig en deze levert ook bij koud weer waarschijnlijk wel genoeg warmte.


De uitdaging zit vooral in het sww. We hebben 2 douches die ieder 12 lpm vragen. Het voorstel van Adlar is een horizontale 200L boiler van Nexus  met een 1500W backup heater. Omdat we ook een bad hebben, lijkt 200L wat krap.


Nu begrijp ik dat deze boiler primair door de warmtepomp verwarmd zal worden. Kan iemand uitleggen hoe dit dan werkt? Als de warmtepomp de boiler verwarmt met 55/60 graden, dan zal het huis dus niet verwarmd worden want ik neem aan dat er een driewegklep tussen zit. De vloerverwarming zal 55 graden niet fijn vinden. Het verwarmen van die boiler zal wel een paar uur duren, dus wordt het dan niet heel koud in huis?
Op het moment dat de boiler verwarmd gaat worden, slaat de klep om en krijgt de woning even geen warmte. Met een vloerverwarming is dat minder een ‘probleem’ als met radiatoren natuurlijk. 200 liter klinkt inderdaad wat aan de krappe kant, voordeel is natuurlijk wel dat die eerder op temperatuur zal zijn. Lijkt mij dat er af en toe wel omgeschakeld wordt als het verwarmen van de boiler te lang duurt, maar dat weet ik niet zeker. De warmtepomp moet dus wel capaciteit voldoende hebben voor huis en boiler. Je hebt een 9KW en backup heater. De meeste mensen houden hier hun huis prima warm met de 6KW Aurora 2. Afhankelijk van je woning natuurlijk. Vermoed dat je 1.850 m3 gas inclusief SWW is?

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • reiker
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19:58

reiker

dan jij!

GlitchBug schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 14:56:
Ik zie verschillende implementaties voorbij komen. Welke is nu de meest gebruikelijke/meest stabiele voor een home assistant opzet (valt daar iets over te zeggen) ?

Die van @conradh ziet er erg interessant en eenvoudig uit.
Ik ben niet helemaal meer bij, maar er zit denk ik niet heel veel variatie in? Kies een geschikte modbus converter, sluit aan, regel de integratie met HA.

Mocht je tips of begeleiding nodig hebben, dan ben ik gaarne bereid je verder te helpen, en ik weet zeker dat er nog meer mensen wel hun kennis zullen willen delen!

Zo gezegd, zo gedaan.


  • SimonDijkstra
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 10-10 21:22
Hoi tweakers

Ik heb mijn aurora 2 (6kw) in homey gezet via de api. Ik krijg nu allemaal waarden in de app dus dit gaat goed.

tot nu toe is de warmtepomp nog niet aangeslagen, wat logisch is gezien het weer.

wat ik mij afvraag. Wie bepaald hoe de warmtepomp moet werken. Heb hem zowel in homey als in tuya staan. Is dit de juiste wijze, of moet ik bijvoorbeeld de wp uit tuya verwijderen.

Weet iemand dit?

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 17:50
JeroenG schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 16:20:
Hallo allemaal,


Ook ik ben bezig om van het gas af te gaan en de aurora 3 pro 9kw lijkt een goede optie. Ik heb met 1850m3 per jaar best een flinke machine nodig en deze levert ook bij koud weer waarschijnlijk wel genoeg warmte.


De uitdaging zit vooral in het sww. We hebben 2 douches die ieder 12 lpm vragen. Het voorstel van Adlar is een horizontale 200L boiler van Nexus  met een 1500W backup heater. Omdat we ook een bad hebben, lijkt 200L wat krap.


Nu begrijp ik dat deze boiler primair door de warmtepomp verwarmd zal worden. Kan iemand uitleggen hoe dit dan werkt? Als de warmtepomp de boiler verwarmt met 55/60 graden, dan zal het huis dus niet verwarmd worden want ik neem aan dat er een driewegklep tussen zit. De vloerverwarming zal 55 graden niet fijn vinden. Het verwarmen van die boiler zal wel een paar uur duren, dus wordt het dan niet heel koud in huis?
200L zou ik niet doen, wij douchen met zijn 2’en een 270L al leeg met 14L/m douchekop.

Je kan een warmtepompboiler overwegen, dan kan de Aurora zich volledig focussen op het warm houden van de woning.

EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L

Pagina: 1 ... 81 82 Laatste