Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen

Pagina: 1 ... 60 61 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07:17
Ik kreeg zojuist een mail voor het klantportaal.
Het is summier, maar het begin is er.

Note:
Mocht je een wachtwoord reset doen: ff de link voor he resetten opschonen. Er zit een dubbele url in. Het eerste deel is teveel (copy/paste foutje zo te zien)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3btuQmkv5ni-u0YZjFhGXemcQBg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FNKMTIZu1jJydQaBSCRdEf23.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 38% gewijzigd door macfocus op 17-04-2025 16:36 . Reden: Added image ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 21-05 17:27
Kreeg idd ook mailtje maar heb nog niet eens Jan module , portaal gaat dan niet heel veel doen ( >null) 😉

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • j.klooster82
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-05 07:44
Vandaag het jaaroverzicht ontvangen over de periode
15 april 2024 tot 15 april 2025
Stroomverbruik 4866 kWh
Teruggeleverd. 1171 kWh door 8 zonnepanelen op het westen

Gasverbruik 204 m3
We wonen met z’n tweeën in een vrijstaand huis, bouwjaar 1931.
Redelijk geïsoleerd, gewone radiatoren.
Temperatuur 20,5 graden.
We koken op inductie. Warm water dmv cv ketel.
Ik ben tot nu toe tevreden met mijn warmtepomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alf33
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 16-05 21:42
Weet iemand ook hoe de waterflow kunt instellen, die van mij heeft 20L/min en mijn gevoel zegt dat dit te veel is omdat uit en ingaande watertemperatuur vrij snel op dezelfde waarde zitten ( kan niet snel genoeg de warmte kwijt). Ik zie hier ook waardes van 15L/min voorbij komen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20-05 06:03
alf33 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 15:25:
Weet iemand ook hoe de waterflow kunt instellen, die van mij heeft 20L/min en mijn gevoel zegt dat dit te veel is omdat uit en ingaande watertemperatuur vrij snel op dezelfde waarde zitten ( kan niet snel genoeg de warmte kwijt). Ik zie hier ook waardes van 15L/min voorbij komen.
Kleine verwarmingen (fors) knijpen. Daardoor gaat die meer water moeten pompen door de rest van de grote(re) verwarmingen die wellicht op 1 lus zitten en kan die meer warmte kwijt.
Of de warmteafgifte bij die kleine verwarmingen (fors) vergroten.

Een hogere L/min maakt op zich niet zo veel uit.

Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 09:18
alf33 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 15:25:
Weet iemand ook hoe de waterflow kunt instellen, die van mij heeft 20L/min en mijn gevoel zegt dat dit te veel is omdat uit en ingaande watertemperatuur vrij snel op dezelfde waarde zitten ( kan niet snel genoeg de warmte kwijt). Ik zie hier ook waardes van 15L/min voorbij komen.
Volgens mij kun je dat regelen met p260 en p261
P260= Max water Flow % van 17 L default 99%
P261= Min water flow 50% van 17L is 8 L/min

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12:18

Jerra

Beunhaas in wording

Maar je hoeft ook niet veel warmte kwijt te raken, in tegenstelling tot een cv installatie is een kleinere delta t efficiënter bij een WP (maar daar hoort dan wel een hoge flow bij).

Tenzij je echt weet wat je doet, of geluidsproblemen hebt door de hoge watersnelheid, zou ik er lekker vanaf blijven...

Hoekwoning (130m2, geïsoleerde zolder en HR++) '73 gasloos sinds 12-2024; Adlar Aurora II 6kW, Hewalex PCWU met 300L vat, 4200wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alf33
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 16-05 21:42
hwennink schreef op donderdag 24 april 2025 @ 16:23:
[...]


Volgens mij kun je dat regelen met p260 en p261
P260= Max water Flow % van 17 L default 99%
P261= Min water flow 50% van 17L is 8 L/min
Hoe kom je aan die parameters, mijn lijst loopt tot P174. Weet je ook waar de 17L wordt ingesteld ( is bij mij waarschijnlijk 20L)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:21
Hier draait de Adlar sinds januari eigenlijk prima. Toen het kouder was niks te klagen, in huis lekker warm. Omdat ik een Tado X wireless heb (welke nog steeds niet werkt icm Jan) maak ik gebruik van de vaste stooklijnen. Met de wat hogere buitentemperatuur (overdag 8 graden of hoger) redt ik het prima op LT7. De pomp maakt mooie lange runs, bij een relatief laag verbruik. Echter zijn de pauzes tussen de runs te lang, waardoor het in huis afkoelt. En voordat de vloerverwarming weer volledig is opgewarmd zijn er een paar uur verder. Mi moet de hysterese van de standaard 5 graden aangepast worden, eerst maar eens 4 proberen. Echter krijg ik dit om een of andere reden niet voor elkaar via de Jan module. Vorige week een ticket ingeschoten, maar het blijft helaas nogal stil aan de kant van Adlar..
j.klooster82 schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:01:
Gasverbruik 204 m3
We wonen met z’n tweeën. Warm water dmv cv ketel.
Ik ben tot nu toe tevreden met mijn warmtepomp.
Goed te lezen dat je tevreden bent. Ben je nog erg gehecht aan je gas aansluiting? Icm vastrecht lijkt me dit relatief duur douchen/afwassen. Al eens een warmtepomp boiler overwogen?

Hier ook met z'n tweeën en het bad wordt gemiddeld eens per week gebruikt. Warm water met behulp van een Atlantic Explorer 270L. Nu sinds januari 183 kw/h verbruikt.

[ Voor 41% gewijzigd door gehaktstaaf op 01-05-2025 07:26 ]

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,6. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 09:02
gehaktstaaf schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 07:22:
... Mi moet de hysterese van de standaard 5 graden aangepast worden, eerst maar eens 4 proberen. Echter krijg ik dit om een of andere reden niet voor elkaar via de Jan module.
Dat moet ook niet via de JAN maar met het kastje met display. Parameter 26 naar bijvoorbeeld 4 (of lager) zetten. Ikzelf heb die op 2 staan (vloerverwarming in betonnen vloer).

[ Voor 7% gewijzigd door BerndGaykema op 02-05-2025 11:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:21
BerndGaykema schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 11:04:
[...]
Dat moet ook niet via de JAN maar met het kastje met display.
Ah ja, my bad. Ik haal ze door elkaar. Ik heb het echt geprobeerd op het witte kastje met bedieningspaneel ;)

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,6. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 09:02
Je schrijft niet waarom het instellen van een parameter niet lukt. Kom je niet in het instellingenmenu?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:21
Ik zal ongetwijfeld iets verkeerd doen. Maar ik kom wel in het instellingenmenu, maar kan er niet doorheen "scrollen" zoals hier in dit topic beschreven wordt. Dus ipv door de verschillende parameters te lopen zit ik de waarde van de eerste parameter aan te passen als ik probeer P026 te zoeken. Daarom het ticket maar bij Adlar ingeschoten. Inmiddels 7 werkdagen verder en geen enkele respons.

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,6. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07:17
gehaktstaaf schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 08:06:
Ik zal ongetwijfeld iets verkeerd doen. Maar ik kom wel in het instellingenmenu, maar kan er niet doorheen "scrollen" zoals hier in dit topic beschreven wordt. Dus ipv door de verschillende parameters te lopen zit ik de waarde van de eerste parameter aan te passen als ik probeer P026 te zoeken. Daarom het ticket maar bij Adlar ingeschoten. Inmiddels 7 werkdagen verder en geen enkele respons.
Dat klinkt alsof je direct al 1 niveau te diep in het menu zit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alf33
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 16-05 21:42
Met welke platformen kun je de Adlar koppelen? Heb hem nu gekoppeld met smartlife.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:21
macfocus schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 09:17:
[...]

Dat klinkt alsof je direct al 1 niveau te diep in het menu zit.
Oke, blijkbaar heb ik vorige week niet goed gelezen of zitten slapen. Ik moest blijkbaar het wachtwoord, 998, invullen :$ . Heb P26 kunnen aanpassen. Het bijzondere is wel dat P26 op 0 stond ingesteld, heb deze nu op 4 gezet.
Of de waarde stond op 0, omdat ik in de app de pomp al een aantal dagen geforceerd had uitgeschakeld. Afijn, waarde is aangepast en we gaan zien wat het met de lagere verwachte temperaturen van komende week.

Oke, volgens mij is er iets nog niet goed gewijzigd;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RdAqxO5S3dm2Jajtdmsm-LlK6W8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/P1ODaHwlKdQQT1lJ7EAJDwhP.png?f=fotoalbum_large
Ik had verwacht dat wanneer P26 ingesteld staat op 4, de WP weer actief wordt bij een verschil van 4 graden tussen de intrede en de setpoint..

[ Voor 29% gewijzigd door gehaktstaaf op 04-05-2025 06:44 ]

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,6. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 09:02
Het bijzondere is wel dat P26 op 0 stond ingesteld
Waarde 0 is prima, hysteresis is dan 10% van de ingestelde waarde, dus 2,7.
Door deze op 4 in te stellen heb je de hysteresis juist vergroot ipv verkleint. Zo kom je van de regen in de drup.

Kijk ook eens naar parameter 99.
Deze zou je kunnen verlagen van 5 naar 3.

PS: jij hebt toch wel de geavanceerde gebruikershandleiding?

[ Voor 21% gewijzigd door BerndGaykema op 04-05-2025 11:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:21
BerndGaykema schreef op zondag 4 mei 2025 @ 11:21:
Door deze op 4 in te stellen heb je de hysteresis juist vergroot ipv verkleint. Zo kom je van de regen in de drup.

Kijk ook eens naar parameter 99.
Deze zou je kunnen verlagen van 5 naar 3.

PS: jij hebt toch wel de geavanceerde gebruikershandleiding?
Dan heb ik P26 dus compleet verkeerd geïnterpreteerd. Overigens met P26 op de ingestelde 0 liet de WP ook het verschil tussen ingaand en setpoint oplopen tot minimaal 5 graden voor deze aan sloeg.
De geavanceerde handleiding heb ik niet, als je me daaraan kunt helpen heel graag! Maar gezien mijn P26 handeling weinig succesvol was ben ik wel benieuwd wat P99 doet.

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,6. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 09:02
Allereerste post bekijken. Daar vind je de link naar het document.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:18
Heeft iemand hier een oplossing voor?

Mijn Adlar staat met P260 ingesteld op 70% waterflow, de waterpomp geeft dan een flow van ca 15l/min. Dat is bewust om twee redenen: de totale flow van mijn (low temp en plaat) radiatoren is met eclipse ventielen ingesteld op 15l/min (deltaT van 3grC), het overdruk ventiel komt dan ook niet in werking, en bij 18l/min (P260 standaard op 99%) maakt de installatie te veel stromingsgeluid.

Dit werkt prima echter:

Mijn WP stond in de zomermodus (uit) maar rond 12 uur vannacht begint de waterpomp meerdere keren aan te slaan met een flow van 18l/min (niet de ingestelde P260 waarde) en het bijbehorende lawaai. Om één uur vannacht heb ik de WP aan gezet, stand 'sluiting' met een set temp van 23gr, hierdoor is er geen warmtevraag (geen compressor) en de waterpomp loopt onhoorbaar in zijn ruststand ca 4l/min. Kunnen we weer zonder lawaai verder slapen.....zzzz
Ik vermoed dat de waterpomp aan is geslagen door de vorstbeveiliging, de ambient temp was op dat moment ca 6grC.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nrqqWAesbWdRcGPTGHw0ZiXosGA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/12bqpJrBz9AxTLZiRnCkT8Hh.png?f=fotoalbum_large

Het was me ook al opgevallen dat de P260 instelling ook niet wordt gehanteerd bij 'normaal' bedrijf als de compressor wordt gestart en de compressor stopt. Bij het starten van de compressor gaat de waterflow naar 18l/min en na ca 1 minuut zakt deze terug naar de ingestelde P260 waarde. Voordat de compressor stopt wordt de waterflow verhoogd naar 18l/min waarna de compressor stopt. Ook dit gaat gepaard met hinderlijk stromingsgeluid.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/idIz64U-yZoHw5-m43B2ODTAUig=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4Ow4DxMC2Yhk7yqBcZvABD15.png?f=fotoalbum_large

Weet iemand of deze flowpieken van 18l/min teruggebracht kan worden naar de ingestelde flow van P260, bij mij 15l/min? Is hier een instelling voor?

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
gehaktstaaf schreef op zondag 4 mei 2025 @ 19:27:
[...]

Dan heb ik P26 dus compleet verkeerd geïnterpreteerd. Overigens met P26 op de ingestelde 0 liet de WP ook het verschil tussen ingaand en setpoint oplopen tot minimaal 5 graden voor deze aan sloeg.
De geavanceerde handleiding heb ik niet, als je me daaraan kunt helpen heel graag! Maar gezien mijn P26 handeling weinig succesvol was ben ik wel benieuwd wat P99 doet.
Het is iets anders, het gaat om het verschil van inlet en outlet op het moment dat hij de laatste keer uitsloeg + P26.
Dus als je laatste run een inlet had van 24 en een outlet van 27 is dat 27-24=3 + P26.
Stel dat P26 op 3 staat dan zal hij de volgende keer aanslaan als de inlet = <27 ( steltemp zag ik op je printscreen) - 6 = 21.

Om deze reden heb ik zelf (icm vloerverwarming) P26 op 1 staan. Zodat ik niet te lange stops heb en het daardoor teveel afkoelt.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
marnie schreef op maandag 5 mei 2025 @ 13:30:
Heeft iemand hier een oplossing voor?

Mijn Adlar staat met P260 ingesteld op 70% waterflow, de waterpomp geeft dan een flow van ca 15l/min. Dat is bewust om twee redenen: de totale flow van mijn (low temp en plaat) radiatoren is met eclipse ventielen ingesteld op 15l/min (deltaT van 3grC), het overdruk ventiel komt dan ook niet in werking, en bij 18l/min (P260 standaard op 99%) maakt de installatie te veel stromingsgeluid.

Dit werkt prima echter:

Mijn WP stond in de zomermodus (uit) maar rond 12 uur vannacht begint de waterpomp meerdere keren aan te slaan met een flow van 18l/min (niet de ingestelde P260 waarde) en het bijbehorende lawaai. Om één uur vannacht heb ik de WP aan gezet, stand 'sluiting' met een set temp van 23gr, hierdoor is er geen warmtevraag (geen compressor) en de waterpomp loopt onhoorbaar in zijn ruststand ca 4l/min. Kunnen we weer zonder lawaai verder slapen.....zzzz
Ik vermoed dat de waterpomp aan is geslagen door de vorstbeveiliging, de ambient temp was op dat moment ca 6grC.

[Afbeelding]

Het was me ook al opgevallen dat de P260 instelling ook niet wordt gehanteerd bij 'normaal' bedrijf als de compressor wordt gestart en de compressor stopt. Bij het starten van de compressor gaat de waterflow naar 18l/min en na ca 1 minuut zakt deze terug naar de ingestelde P260 waarde. Voordat de compressor stopt wordt de waterflow verhoogd naar 18l/min waarna de compressor stopt. Ook dit gaat gepaard met hinderlijk stromingsgeluid.

[Afbeelding]

Weet iemand of deze flowpieken van 18l/min teruggebracht kan worden naar de ingestelde flow van P260, bij mij 15l/min? Is hier een instelling voor?
Denk dat je je P260 verder moet verlagen, de 70% is het maximale wat je toelaat. Dat kan dus meer zijn dan de 15 L/min. Je kan ook eens proberen met P146 de flow door de compressor iets te verlagen.
Heb ik zelf ooit verhoogd van 35 naar 55 om de flow juist tijdens bedrijf te verhogen van 15 naar ca 25 L/min.
Je hebt trouwens bij elke run even een verhoogd aanloopvermogen van de compressor. Kan maar zo zijn dat daardoor de flow even hoger is.

[ Voor 5% gewijzigd door Johan H op 09-05-2025 14:16 ]

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:18
Johan H schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 13:57:
[...]
Denk dat je je P260 verder moet verlagen, de 70% is het maximale wat je toelaat. Dat kan dus meer zijn dan de 15 L/min. Je kan ook eens proberen met P146 de flow door de compressor iets te verlagen.
Heb ik zelf ooit verhoogd van 35 naar 55 om de flow juist tijdens bedrijf te verhogen van 15 naar ca 25 L/min.
Je hebt trouwens bij elke run even een verhoogd aanloopvermogen van de compressor. Kan maar zo zijn dat daardoor de flow even hoger is.
Dank voor de feedback.

P260 geeft bij mij de juiste flow na de opstarttijd van de pomp, duurt ca 2 minuten. Dat is de juiste/gewenste flow. Daar kom ik even niet meer aan.

P146 stond bij mij op 35 en heb ik even getest op 30. Resultaat: de pomp draait de eerste 2 minuten geen 18l/min maar 15l/min. Dit lijkt de aanpassing te zijn die ik graag zou willen ivm het geluid. Ik weet nog niet of door de aanpassing van P146 ook de flow van P260 wordt verlaagd (afhankelijkheid), daar kom ik nog wel achter.

Ik ga even met Adlar overleggen of het ok is de P146 te verlagen, ik lees in de technische manual dat het fabrikaat en type pomp de P146 bepaald maar ik weet niet of aanpassing van de P146 schade kan toebrengen aan de waterpomp. Ik verwacht dit niet bij verlaging van de flow, maar ....

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:21
Johan H schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 13:52:
[...]


Het is iets anders, het gaat om het verschil van inlet en outlet op het moment dat hij de laatste keer uitsloeg + P26.
Dus als je laatste run een inlet had van 24 en een outlet van 27 is dat 27-24=3 + P26.
Stel dat P26 op 3 staat dan zal hij de volgende keer aanslaan als de inlet = <27 ( steltemp zag ik op je printscreen) - 6 = 21.

Om deze reden heb ik zelf (icm vloerverwarming) P26 op 1 staan. Zodat ik niet te lange stops heb en het daardoor teveel afkoelt.
Fantastisch, dank voor je duidelijke toelichting.
Echter loopt het dan nog iets nog niet helemaal zoals het zou moeten. P26 staat weer terug op 0.
Bij de huidige instellingen (LT7) icm huidige buitentemperatuur draait de WP meestal als de settemp 26 graden is. En vaak slaat deze pas uit met een inlet van 25. Dat zou betekenen met P26 = 0 dat hij alweer zou moeten aanslaan bij 24 retour. Nu is dat wel heel snel, maar in de praktijk slaat hij pas aan bij een retour van 21 graden. (Meestal forceer ik een start bij een retour van 22, omdat het in huis oncomfortabel wordt). Dus nog even verder op onderzoek uit hoe het zit.
Al heb ik helaas nog steeds geen respons van Adlar..

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,6. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
gehaktstaaf schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 16:10:
[...]


Fantastisch, dank voor je duidelijke toelichting.
Echter loopt het dan nog iets nog niet helemaal zoals het zou moeten. P26 staat weer terug op 0.
Bij de huidige instellingen (LT7) icm huidige buitentemperatuur draait de WP meestal als de settemp 26 graden is. En vaak slaat deze pas uit met een inlet van 25. Dat zou betekenen met P26 = 0 dat hij alweer zou moeten aanslaan bij 24 retour. Nu is dat wel heel snel, maar in de praktijk slaat hij pas aan bij een retour van 21 graden. (Meestal forceer ik een start bij een retour van 22, omdat het in huis oncomfortabel wordt). Dus nog even verder op onderzoek uit hoe het zit.
Al heb ik helaas nog steeds geen respons van Adlar..
P26 op 0 (auto) betekend 10% van settemp= bij 26 graden dus 2,6 (afgerond 3) plus die ene graad (26-25) is al 4 dus als die naar 21 gaat zal die pas aanslaan. P26 op 1 of 2 doet aanslaan dus eerder triggeren.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12-05 23:51
Hoe koelt iedereen op dit moment? Mijn aanvoer/retour staat rond de 22 gr, stel temperatuur is op LT1-8 18 graden en op HL1-8 21 graden. Vorig jaar was dit per stooklijn anders, van 14 tot XX. Als ik wilde koelen deee ik een keer aan/uitschakelen. Nu gebeurt er niets of een run van 20 minuten. Ben benieuwd wat anderen doen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20-05 06:03
Ik heb koelen nog niet geprobeerd. Het was nog niet warm in huis genoeg om deze behoefte te hebben om de WP dat te laten doen haha.

Maar ik zal mn bevindingen plaatsen zodra het weer écht heet wordt ;)

Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
steefweer schreef op zondag 11 mei 2025 @ 20:05:
Hoe koelt iedereen op dit moment? Mijn aanvoer/retour staat rond de 22 gr, stel temperatuur is op LT1-8 18 graden en op HL1-8 21 graden. Vorig jaar was dit per stooklijn anders, van 14 tot XX. Als ik wilde koelen deee ik een keer aan/uitschakelen. Nu gebeurt er niets of een run van 20 minuten. Ben benieuwd wat anderen doen
Niet geprobeerd, lijkt me ook een beetje erg vroeg... 's nachts is het 5 graden. Kun je beter wat meer ventileren.

Koelen heb ik overigens een airco voor. met WP werkt dat slechts minimaal.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12:18

Jerra

Beunhaas in wording

Een airco is ook een WP...

Maar het is bij een L/W WP natuurlijk een stuk afhankelijker van je afgiftesysteen

Hoekwoning (130m2, geïsoleerde zolder en HR++) '73 gasloos sinds 12-2024; Adlar Aurora II 6kW, Hewalex PCWU met 300L vat, 4200wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Jerra schreef op zondag 11 mei 2025 @ 23:15:
Een airco is ook een WP...

Maar het is bij een L/W WP natuurlijk een stuk afhankelijker van je afgiftesysteen
Dat weet ik. Ik had ook 'Met de Adlar WP' kunnen schrijven.
Ik heb overal vloerverwarming, maar resultaten van koeling (ook met andere L/W WP in andere topics) vind ik niet zo bijzonder.
Tevens moet je met koelen oppassen i.v.m. condensatie bij bepaalde omstandigheden.

Mijn Mitsubishi 3.5kw L/L unit is super efficient en ook veel sneller merkbaar resultaat. Zowel in de woonkamer, als op de slaapkamer hangt er 1.
Ik ga het koelen daarom denk ik ook niet uitproberen.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12:18

Jerra

Beunhaas in wording

Nee oké maar dan kies je ook bewust/onbewust(destijds) voor een agfiftesysteem dat niet-condenserend koelt. En dan is een L/L airco een stuk prettiger

Maar met een L/W WP kun je wel degelijk dezelfde resultaten behalen, icm het juiste afgiftesysteem

[ Voor 6% gewijzigd door Jerra op 12-05-2025 13:39 ]

Hoekwoning (130m2, geïsoleerde zolder en HR++) '73 gasloos sinds 12-2024; Adlar Aurora II 6kW, Hewalex PCWU met 300L vat, 4200wp.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12-05 23:51
Ben ik het ook niet mee eens. Als je met regelmaat koelt in de warme dagen, houdt je alle materialen in je huis wat koeler waardoor de warmte er niet insluist. Vorig jaar met 150kwh hele zomer onder de 24 graden met VV boven en beneden. Andere jaren gaat mijn huis door grote glasoppervlakte en serre richting de 30. Dan kan je ventileren, maar je het raam dichtdoet na uren open schiet de temperatuur binnen no time van 22 naar 25 en om 14.00u is het weer 28.

Dus voor mij werkt het top. Graadje op 18 aanvoer en dan vermijd je condensatie

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10:21
Johan H schreef op zondag 11 mei 2025 @ 12:24:
[...]


P26 op 0 (auto) betekend 10% van settemp= bij 26 graden dus 2,6 (afgerond 3) plus die ene graad (26-25) is al 4 dus als die naar 21 gaat zal die pas aanslaan. P26 op 1 of 2 doet aanslaan dus eerder triggeren.
Fantastisch, ga ik dat aanpassen.
Maar met de huidige weersomstandigheden gaat het wel even duren voordat ik de werking kan testen.

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,6. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
gehaktstaaf schreef op maandag 12 mei 2025 @ 19:54:
[...]

Fantastisch, ga ik dat aanpassen.
Maar met de huidige weersomstandigheden gaat het wel even duren voordat ik de werking kan testen.
Het is nu tijd om de koelfunctie te testen 🥶

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edelf
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 11:35
en, hoe werkt de koelfunctie?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Ontvang zojuist factuur voor verlengen servicecontract a 199,- met vervaldatum 15 mei.
Bedrag was me bekend, maar erg vreemd dat ze mij dit nu sturen om volgende redenen die ik ze zojuist ook via ticket heb doorgegeven:

- warmtepomp is geïnstalleerd in oktober, hoezo verlengen servicecontract 5 maanden voor installatiedatum en dus ingang van dit contract?
- warmtepomp is in april omgewisseld ivm defect verdamper (overigens netjes geregeld door Adlar). Daarna eigenlijk nauwelijks gedraaid. Gaat Adlar hier onderhoud aan plegen voor oktober?
- zou graag zien dat er dan conform contract ook eerst iets van onderhoud is ingepland, voordat men factuur stuurt voor weer een nieuw jaar servicecontract.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07:17
Ik ontving hem ook (na er vorig jaar geen gezien te hebben).
Je betaalt voor een jaar service.
Er staat nergens dat ze volgende week komen servicen…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn3
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:23
Bij mij zat de verlenging ook opeens in de mailbox. Mijn warmtepomp staat er al 16 maanden. Nog nooit een service monteur gezien. Nooit een mailtje met het verzoek om een onderhouds afspraak in te plannen. Zou wel leuk zijn als je facturen stuurt voor onderhoud, je ook daadwerkelijk onderhoud doet. Vanmiddag maar eens bellen met Adlar, hoe zij dit bedacht hadden.

Hoe gaat dit bij jullie. Zijn er mensen waarbij Adlar contact opgenomen heeft voor onderhoud. Om moesten jullie hier zelf over bellen?

[ Voor 15% gewijzigd door martijn3 op 16-05-2025 09:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 21-05 17:27
Ook factuur ontvangen voor onderhoud , terwijl we dit bij aankoop 3 jaar geloof hebben afgenomen.

Heb ze net WhatsApp bericht gestuurd met de vraag om dit toe te lichten

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Zal wel een grootschalige actie zijn geweest zo te lezen... zonder te kijken naar installatie datum of überhaupt geplande service afspraak.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ijtsehummel
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16-05 11:19
Heb ook weer een factuur ontvangen. Nogal prematuur deze actie. Ze mogen bestaande klante wel wat meer waarderen. Vorig jaar is de monteur een kwartier bezig geweest met de wp, en daarna een half uur met mooi oppoetsen! Bij intakegesprek werd mij beloofd dat de pomp van de verdeler eruit gehaald zou worden. Tijdens installatie blijkt dat ze dat dus niet doen. Genoeg gesodemieter mee gehad. Maar de pomp zit er nog steeds. En nu krijg je een accu bij een nieuwe pomp, twv 2700 euro!!. Dus mij lijkt het dat ik wel, en jullie, wel een paar jaar "gratis" onderhoud mogen bedingen toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alexed
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21-05 23:20
Ook hier de factuur ontvangen. Wij hebben gekozen geen "Tweaks" uit te voeren en het systeem volledig via Adlar te laten inregelen. Bij ons stookt de warmtepomp de woonkamer tijdens de winter regelmatig te warm, tot wel 24+ graden waar 19 gevraagd wordt. Adlar krijgt het niet geregeld om dit goed te krijgen, daar past deze factuur natuurlijk niet bij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
alexed schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 11:48:
Ook hier de factuur ontvangen. Wij hebben gekozen geen "Tweaks" uit te voeren en het systeem volledig via Adlar te laten inregelen. Bij ons stookt de warmtepomp de woonkamer tijdens de winter regelmatig te warm, tot wel 24+ graden waar 19 gevraagd wordt. Adlar krijgt het niet geregeld om dit goed te krijgen, daar past deze factuur natuurlijk niet bij.
Dat lijkt me los te staan van onderhoudsabonnement, en past gewoon bij standaard installatie en inregelen. Moeten ze gewoon regelen.

Voor het onderhoudspakket zouden ze 1x per jaar langskomen voor schoonmaken magneetfilter en buiten unit. En je zou de garantie er mee verlengen.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrBas
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 10:42
pentaw1nz schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 15:50:
[...]


Dat lijkt me los te staan van onderhoudsabonnement, en past gewoon bij standaard installatie en inregelen. Moeten ze gewoon regelen.

Voor het onderhoudspakket zouden ze 1x per jaar langskomen voor schoonmaken magneetfilter en buiten unit. En je zou de garantie er mee verlengen.
Sorry hoor, afgelopen keer is hier iemand met een tuinspuitding langsgeweest om de buitenzijde van de warmtepomp schoon te maken, na 15 min was hij al buiten te deur, terwijl hij zich compleet kapot schaamte dat hij dit moest doen.... Gaf aan dat bij andere WP systemen, welke hij ook in onderhoud heeft, de koelmiddel etc altijd gechecked moeten worden op eventuele lekken etc.

bizar om daar 200 euro voor te vragen. Heeft wellicht ook gewoon met de verlengde garantie te maken.

2+2=4-1=3 QUICKMATH


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 09:18
Ook hier de factuur ontvangen, precies een jaar na plaatsing.
Naast de omderhouds werkzaamheden verwacht ik ook nieuwe software op de warmtepomp, waarmee stooklijn LT8 geupdate wordt

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
MrBas schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 16:06:
[...]

Sorry hoor, afgelopen keer is hier iemand met een tuinspuitding langsgeweest om de buitenzijde van de warmtepomp schoon te maken, na 15 min was hij al buiten te deur, terwijl hij zich compleet kapot schaamte dat hij dit moest doen.... Gaf aan dat bij andere WP systemen, welke hij ook in onderhoud heeft, de koelmiddel etc altijd gechecked moeten worden op eventuele lekken etc.

bizar om daar 200 euro voor te vragen. Heeft wellicht ook gewoon met de verlengde garantie te maken.
Het klopt dat Adlar geen monteurs laat werken aan dingen waar STEK/F gassen voor nodig is. Ookal hebben sommige monteurs wel die Certificeringen gehaald. Je moet dit als bedrijf ook jaarlijks verlengen. Dat doet Adlar niet, want kost geld en moeite en zij schuiven met voorgevulde units. Ze hangen bij problemen dan liever een nieuwe op.

Voordat mijn unit werd omgewisseld kwam er een monteur het koudemiddel checken. Dat was iemand van een extern bedrijf die aangaf wel vaker klussen voor Adlar op te pakken. Die hele dag was hij voor ze op pad.

Maar bij onderhoud verwacht ik wel meer dan even afspoelen....
Magneetfilter leegmaken, systeem uitlezen, buiten unit schoonmaken en ook de fan schoonmaken. En dan idd de verlengde garantie.

Zo pakt Adlar in 3 tot 5 jaar toch weer 600 tot 1000 euro per klant:)

Ik weet niet in hoeverre ze je op de service gaan benadelen als je dit niet verlengt. Mensen ervaring mee?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
hwennink schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 16:18:
Ook hier de factuur ontvangen, precies een jaar na plaatsing.
Naast de omderhouds werkzaamheden verwacht ik ook nieuwe software op de warmtepomp, waarmee stooklijn LT8 geupdate wordt
Is er bij jou geen onderhoud geweest?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
Hier gisteren onderhoud gehad plus firmware update.
De factuur was er van de week ook, voor zover ik weet komt die jaarlijks zodra onderhoud is ingepland.
Ook al is het onderhoud niet zoveel werk, altijd fijn om te weten dat je het hele jaar gedekt bent voor storingen en ellende.
In elk geval al 2 hele winters probleemloos en boven verwachting gasloos gedraaid.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Johan H schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 10:57:
Hier gisteren onderhoud gehad plus firmware update.
De factuur was er van de week ook, voor zover ik weet komt die jaarlijks zodra onderhoud is ingepland.
Ook al is het onderhoud niet zoveel werk, altijd fijn om te weten dat je het hele jaar gedekt bent voor storingen en ellende.
In elk geval al 2 hele winters probleemloos en boven verwachting gasloos gedraaid.
Zeker, maar die dekking voor storing e.d. heb je vanuit de verplichte garantie natuurlijk sowieso. Dus het is vooral voor daarna van meerwaarde wat dat betreft.

Aan de reacties hier te zien komt die factuur niet zoals bij jou (toevallig) gelijk met het onderhoud. Meerdere mensen ontvingen deze week vrij random een factuur. Mijn WP staat er 7 maand, die van een andere tweaker 16 maand, zelfde factuur.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hwennink
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 09:18
pentaw1nz schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 20:48:
[...]


Is er bij jou geen onderhoud geweest?
Er is nog geen onderhoud geweest. Ik zit trouwens ook met smart te wachten voor de firmware update

Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 6 kW met vloerverwarming open verdeler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edelf
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 11:35
Kun je als gebruiker zelf de firmware updaten van beide (Auer en Aldar ) warmtepompen ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-05 21:10
pentaw1nz schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 10:59:
[...]


Zeker, maar die dekking voor storing e.d. heb je vanuit de verplichte garantie natuurlijk sowieso. Dus het is vooral voor daarna van meerwaarde wat dat betreft.

Aan de reacties hier te zien komt die factuur niet zoals bij jou (toevallig) gelijk met het onderhoud. Meerdere mensen ontvingen deze week vrij random een factuur. Mijn WP staat er 7 maand, die van een andere tweaker 16 maand, zelfde factuur.
Inderdaad @pentaw1nz eens met dat je 2 jaar wettelijke garantie hebt op storingen. Uiteraard hoort daar geen gratis onderhoud bij. Het onderhoud en de bijbehorende verlengde garantie is dus de keuze.

Omdat ik een aantal kopers van het eerste uur ken wist ik al dat het onderhoud niet is wat je verwacht. Immers op koudemiddel een controle doen (als dat nodig is?),filter reinigen (is met kranen geïsoleerd, dus zeer eenvoudig zelf te doen). Schoonmaken (poetsen kast) door Adlar is het geld niet waard. Dus wat andere ook al zeggen is dat je een langjarig onderhoudscontract eigenlijk alleen afsluit voor een verlengde garantie. Dat is een overweging voor iedereen persoonlijk te maken.

Zelf heb ik gekozen om geen enkel onderhoud af te sluiten zodat ik met dat bedrag later (of binnen vijf jaar) een eventuele storing zou kunnen betalen. Het helpt ook dat ik een hybride installatie heb zodat bij een ernstige storing er een oplossing op gas is.

Ik zie het onderhoudscontract als een verzekering in combinatie met het kopen van een verlengde garantie. Daar heb ik niet voor gekozen omdat mij bekend is dat warmtepompen weinig technisch onderhoud nodig hebben (behoudens fan en kast schoonmaken).

Het zou goed zijn als iemand kan aangeven wat feitelijk het echte technische onderhoud zou moeten zijn wat Adlar dan jaarlijks (2 jaarlijks?) zou moeten doen (dus buiten het poetsen en filter).

Voor allen misschien een leerzaam onderwerp.

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Mr Black schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 13:18:
[...]


Inderdaad @pentaw1nz eens met dat je 2 jaar wettelijke garantie hebt op storingen. Uiteraard hoort daar geen gratis onderhoud bij. Het onderhoud en de bijbehorende verlengde garantie is dus de keuze.

Omdat ik een aantal kopers van het eerste uur ken wist ik al dat het onderhoud niet is wat je verwacht. Immers op koudemiddel een controle doen (als dat nodig is?),filter reinigen (is met kranen geïsoleerd, dus zeer eenvoudig zelf te doen). Schoonmaken (poetsen kast) door Adlar is het geld niet waard. Dus wat andere ook al zeggen is dat je een langjarig onderhoudscontract eigenlijk alleen afsluit voor een verlengde garantie. Dat is een overweging voor iedereen persoonlijk te maken.

Zelf heb ik gekozen om geen enkel onderhoud af te sluiten zodat ik met dat bedrag later (of binnen vijf jaar) een eventuele storing zou kunnen betalen. Het helpt ook dat ik een hybride installatie heb zodat bij een ernstige storing er een oplossing op gas is.

Ik zie het onderhoudscontract als een verzekering in combinatie met het kopen van een verlengde garantie. Daar heb ik niet voor gekozen omdat mij bekend is dat warmtepompen weinig technisch onderhoud nodig hebben (behoudens fan en kast schoonmaken).

Het zou goed zijn als iemand kan aangeven wat feitelijk het echte technische onderhoud zou moeten zijn wat Adlar dan jaarlijks (2 jaarlijks?) zou moeten doen (dus buiten het poetsen en filter).

Voor allen misschien een leerzaam onderwerp.
Checken op koudemiddel doen ze niet standaard, maar als je daar toch problemen mee denkt te ondervinden kan Adlar dus wel een extern mannetje sturen. Anders moet je die zelf regelen, als er al een externe wil werken aan een Adlar WP.


Maar aan de andere kant; ik heb ook 2 airco's. Die hangen er 5 jaar en doe ik niets aan, behalve idd af en toe eens schoonmaken.
Misschien is het een erfenis van CV ketel die we makkelijk overnemen? En mensen houden natuurlijk van zekerheid. Zon grote investering en dan voor 200 euro per jaar extra garantie kopen klinkt dan wel fijn.

Of je het er echt uit haalt.... alleen als er echt stront aan de knikker is. Helaas heeft niemand een Adlar van ouder dan 3 a 5 jaar. Maar die 200 euro is het mij dan misschien wel waard om een zekerheidje te hebben voor een monteur.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
pentaw1nz schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 10:59:
[...]


Zeker, maar die dekking voor storing e.d. heb je vanuit de verplichte garantie natuurlijk sowieso. Dus het is vooral voor daarna van meerwaarde wat dat betreft.

Aan de reacties hier te zien komt die factuur niet zoals bij jou (toevallig) gelijk met het onderhoud. Meerdere mensen ontvingen deze week vrij random een factuur. Mijn WP staat er 7 maand, die van een andere tweaker 16 maand, zelfde factuur.
Met dat pakket heb je die garantie natuurlijk wel verlengd naar 5 of zelfs 7 jaar, waar normaal wettelijk 2 jaar is.
Of het je die 5x €199,- waard is, is natuurlijk een persoonlijke overweging.
Ik weet dat als je voor je cv geen contract hebt en in een drukke koude periode hulp nodig hebt, je nauwelijks een installateur aan huis krijgt….

Mensen die willekeurig een factuur krijgen kunnen denk ik beter even contact opnemen met Adlar.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
Johan H schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 14:47:
[...]


Met dat pakket heb je die garantie natuurlijk wel verlengd naar 5 of zelfs 7 jaar, waar normaal wettelijk 2 jaar is.
Of het je die 5x €199,- waard is, is natuurlijk een persoonlijke overweging.
Ik weet dat als je voor je cv geen contract hebt en in een drukke koude periode hulp nodig hebt, je nauwelijks een installateur aan huis krijgt….

Mensen die willekeurig een factuur krijgen kunnen denk ik beter even contact opnemen met Adlar.
In december 2023 heb ik de wp besteld en deze is geplaatst half januari 2024. Op de offerte stond toen ook het bedrag van 199,00€ apart vermeld. Was inderdaad bedoeld voor onderhoud en extra garantstelling vanaf 2 jaar. Heb ik toen geaccepteerd om zekerheid te krijgen, zeker bij deze wp die toen nog maar net gereed was voor installatie. Iedereen heeft dat indertijd toch bij aankoop ook overwogen om het wel of niet te doen?
Ik heb trouwens gemerkt dat de administratie rondom het verzenden van de factuur en de planning mbt onderhoud nog geen goed geregeld proces is binnen de organisatie. Het verloopt best rommelig en ik heb nu 2 keer zelf actie moeten ondernemen om na een jaar gebruik een onderhoud te plannen. Ik denk dat de huidige actie waarbij facturen ook halverwege het gebruiksjaar verstuurd worden veroorzaakt wordt door het nog niet op orde hebben van het systeem van plannen en factureren van het onderhoudsproces.
Kortom: het contract biedt zekerheid en onderhoud, waarbij het laatste echt bijna niets voorstelt en je dus vooral betaalt voor het eerstgenoemde en de ervaring tot nu toe dat je de planning zelf nog maar even(?) in de hand moet houden.

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
hwennink schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 12:06:
[...]

Er is nog geen onderhoud geweest. Ik zit trouwens ook met smart te wachten voor de firmware update
De firmware update is niet de verbetering van de aansturing van de hl8, die is nog steeds niet toegepast.
Deze door Johan genoemde updatewas/ is bedoeld voor het dynamisch laten werken van de ventilator (frequentie).
Gebruikers van de eerste versie van de wp hadden die nog niet gekregen,omdat de bestaande vernieuwde firmware alleen toegepast kon worden bij de nieuwere versies van de wp.
Op verzoek is er dus ook een firmware gemaakt voor de eerste versies warmtepompen, zodat ook die nu een dynamisch werkende ventilator in zich hebben.
Of iedere gebruiker van het eerste uur inmiddels ook deze update heeft gekregen weet ik eigenlijk niet. Zou dan in ieder geval bij een eerstvolgende servicebeurt uitgevoerd kunnen worden( deze firmware update kan niet op afstand uitgevoerd worden).

De aanpassing van de aansturing van de hl8 ( custom stooklijn) is volgens mij nog niet geheel klaar en daarom nog niet uitgevoerd. Zal wellicht dit najaar gebeuren voor de start van het nieuwe stookseizoen.

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
fvanderstege schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 16:10:
[...]


De firmware update is niet de verbetering van de aansturing van de hl8, die is nog steeds niet toegepast.
Deze door Johan genoemde updatewas/ is bedoeld voor het dynamisch laten werken van de compressor (frequentie).
Gebruikers van de eerste versie van de wp hadden die nog niet gekregen,omdat de bestaande vernieuwde firmware alleen toegepast kon worden bij de nieuwere versies van de wp.
Op verzoek is er dus ook een firmware gemaakt voor de eerste versies warmtepompen, zodat ook die nu een dynamisch werkende compressor in zich hebben.
Of iedere gebruiker van het eerste uur inmiddels ook deze update heeft gekregen weet ik eigenlijk niet. Zou dan in ieder geval bij een eerstvolgende servicebeurt uitgevoerd kunnen worden( deze firmware update kan niet op afstand uitgevoerd worden).

De aanpassing van de aansturing van de hl8 ( custom stooklijn) is volgens mij nog niet geheel klaar en daarom nog niet uitgevoerd. Zal wellicht dit najaar gebeuren voor de start van het nieuwe stookseizoen.
De compressor werkt altijd al modulerend, de firmware laat ook de ventilator moduleren. Bij modellen tm 2024 is dat vaak nog niet het gevalen draait de ventilator altijd op zelfde power. Of je moet m op eco zetten.

Toch?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
  • Niet online
pentaw1nz schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 16:26:
[...]


De compressor werkt altijd al modulerend, de firmware laat ook de ventilator moduleren. Bij modellen tm 2024 is dat vaak nog niet het gevalen draait de ventilator altijd op zelfde power. Of je moet m op eco zetten.

Toch?
🫣 Je hebt gelijk. Het is de firmware mbt de ventilator ,niet de compressor. Ben even niet scherp geweest

Ik heb het in de tekst aangepast

Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-05 21:10
[quote]Johan H schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 14:47:
[...]


Met dat pakket heb je die garantie natuurlijk wel verlengd naar 5 of zelfs 7 jaar, waar normaal wettelijk 2 jaar is.
Of het je die 5x €199,- waard is, is natuurlijk een persoonlijke overweging.
Ik weet dat als je voor je cv geen contract hebt en in een drukke koude periode hulp nodig hebt, je nauwelijks een installateur aan huis krijgt….

Als ik het goed begrepen heb betaal je uiteindelijk voor 7 jaar verlengde garantie 7x€199,00. Want de facturen blijven doorlopen.

Bij onze cv installateur betaal je geen vast contract als je het normale onderhoud laat doen. Dat onderhoud kost per jaar de helft van dat van Adlar maar stelt inhoudelijk ook nog veel meer voor. De brander gaat eens per jaar volledig uitelkaar en met nieuwe pakkingen opgebouwd en totaal opnieuw inregelen. Daarbij zijn ze snel voor een storing ter plekke. Op de brander zit 16 jaar garantie als je om de 2 jaar een standaard onderhoud doet. Zo kan het dus ook!
Wij hebben een zon gas boiler combinatie waar ook flink wat elektronica in zit, daar zit het verschil niet zo in.

Gelukkig kunnen we allen een eigen keuze maken _/-\o_

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 09:02
Ook ik heb de rekening voor een nieuw jaar service ontvangen (gold).
Bij mij is dat net enige weken na 1 jaar draaien, dus verwacht.
Onderhoud zou bij mij het verwijderen van veel blad onderin de kast zijn. Ik zat vanmiddag te kijken of ik dat zelf niet kan doen, maar ik ben bang dat ik de (blauwe) lamellen van de verdamper beschadig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Vandaag opgelost. Of nouja...
Wij waarderen het ten zeerste dat je voor onze producten/diensten hebt gekozen. Na zorgvuldige beoordeling hebben we vastgesteld dat er een onjuistheid is opgetreden, welke we corrigeren door middel van bijgevoegde creditfactuur. We willen ervoor zorgen dat je uiteindelijk alleen betaalt voor wat je daadwerkelijk hebt ontvangen.


In jouw geval is de laatste factuur nog niet voldaan en kan je deze kosten in mindering brengen op het totaalbedrag van de laatste factuur.


Gelieve deze creditfactuur te verwerken in je administratie. Als je verdere vragen hebt of als er nog iets onduidelijk is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag!
Werd in april al eens gebeld door Adlar, wanneer ik de laatste drieduizenzoveel euro ging overmaken. Begon even te zweten... had alles toch al lang voldaan??
En ja hoor... ik had inderdaad al lang netjes betaald, direct na installatie. Betalingsbewijs meegestuurd en ze gingen het aanpassen.

Nu wordt er weer verwezen naar een laatste betaling. Dit keer 1500,-. Een bedrag dat mij uberhaupt niets zegt. Ik weet niet hoe ze daar de adminsitratie doen en systeem bijhouden.... maar ik denk dat ik van de 10x bellen/mailen het zeker 6 keer vooral moet hebben over fouten in hun systemen en processen, niet eens zozeer over de WP zelf...

[ Voor 3% gewijzigd door pentaw1nz op 19-05-2025 09:11 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
fvanderstege schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 16:10:
[...]


De firmware update is niet de verbetering van de aansturing van de hl8, die is nog steeds niet toegepast.
Deze door Johan genoemde updatewas/ is bedoeld voor het dynamisch laten werken van de ventilator (frequentie).
Gebruikers van de eerste versie van de wp hadden die nog niet gekregen,omdat de bestaande vernieuwde firmware alleen toegepast kon worden bij de nieuwere versies van de wp.
Op verzoek is er dus ook een firmware gemaakt voor de eerste versies warmtepompen, zodat ook die nu een dynamisch werkende ventilator in zich hebben.
Of iedere gebruiker van het eerste uur inmiddels ook deze update heeft gekregen weet ik eigenlijk niet. Zou dan in ieder geval bij een eerstvolgende servicebeurt uitgevoerd kunnen worden( deze firmware update kan niet op afstand uitgevoerd worden).

De aanpassing van de aansturing van de hl8 ( custom stooklijn) is volgens mij nog niet geheel klaar en daarom nog niet uitgevoerd. Zal wellicht dit najaar gebeuren voor de start van het nieuwe stookseizoen.
*Kleine toevoeging, er zit ook een anti vastloopregeling in de nieuwe firmware. Wat betekend dat je de wp in de app (na het stookseizoen )uit kan zetten, maar de circulatiepomp elke 24 uur een poosje zal lopen. Ga dit de komende dagen even testen.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12:18

Jerra

Beunhaas in wording

Ik weet heel zeker dat die er bij alle FW versies al in zit, dat hebben vele ook aangetoond.
En anders hadden we ook al heel veel mensen gehoord over hun vastgeroeste circulatiepomp, dat gaat echt wel rap en zal niet bij iedereen voorkomen. Maar wel zeker bij deze aantallen in dit forum.

Hoekwoning (130m2, geïsoleerde zolder en HR++) '73 gasloos sinds 12-2024; Adlar Aurora II 6kW, Hewalex PCWU met 300L vat, 4200wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
Mr Black schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 19:37:
[quote]Johan H schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 14:47:
[...]


Met dat pakket heb je die garantie natuurlijk wel verlengd naar 5 of zelfs 7 jaar, waar normaal wettelijk 2 jaar is.
Of het je die 5x €199,- waard is, is natuurlijk een persoonlijke overweging.
Ik weet dat als je voor je cv geen contract hebt en in een drukke koude periode hulp nodig hebt, je nauwelijks een installateur aan huis krijgt….

Als ik het goed begrepen heb betaal je uiteindelijk voor 7 jaar verlengde garantie 7x€199,00. Want de facturen blijven doorlopen.

Bij onze cv installateur betaal je geen vast contract als je het normale onderhoud laat doen. Dat onderhoud kost per jaar de helft van dat van Adlar maar stelt inhoudelijk ook nog veel meer voor. De brander gaat eens per jaar volledig uitelkaar en met nieuwe pakkingen opgebouwd en totaal opnieuw inregelen. Daarbij zijn ze snel voor een storing ter plekke. Op de brander zit 16 jaar garantie als je om de 2 jaar een standaard onderhoud doet. Zo kan het dus ook!
Wij hebben een zon gas boiler combinatie waar ook flink wat elektronica in zit, daar zit het verschil niet zo in.

Gelukkig kunnen we allen een eigen keuze maken _/-\o_
Tja, mijn cv onderhoud kost ook zo’n €200,- per jaar en daar komen ze 1x per 1,5 jaar voor en bij problemen. Dus dat is net zo duur, ongeacht of ze er meer of minder voor moeten doen.

Als je niets afsluit vind dan maar eens in geval van problemen (vooral in het hoogseizoen) iemand die dezelfde dag bij je op de stoep staat. In de wp wereld is dat een ramp. Klanten met een contract hebben voorrang. Uiteraard zal het ook een verdienmodel zijn, maar persoonlijk heb ik het graag goed geregeld. Maar dat is ieder voor zich natuurlijk.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
Jerra schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:16:
Ik weet heel zeker dat die er bij alle FW versies al in zit, dat hebben vele ook aangetoond.
En anders hadden we ook al heel veel mensen gehoord over hun vastgeroeste circulatiepomp, dat gaat echt wel rap en zal niet bij iedereen voorkomen. Maar wel zeker bij deze aantallen in dit forum.
Bij de eerste modellen zat dit er niet in. Vorige zomer heb ik de wp gewoon aangelaten, waardoor de circulatiepomp 24/7 draaide.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12:18

Jerra

Beunhaas in wording

Wauw dat zou ik echt schandalig hebben gevonden, en reden voor een retour zelfs.
Ben je nog gecompenseerd voor de onnodige energiekosten buiten de stookuren?

Hoekwoning (130m2, geïsoleerde zolder en HR++) '73 gasloos sinds 12-2024; Adlar Aurora II 6kW, Hewalex PCWU met 300L vat, 4200wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Jerra schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:25:
Wauw dat zou ik echt schandalig hebben gevonden, en reden voor een retour zelfs.
Ben je nog gecompenseerd voor de onnodige energiekosten buiten de stookuren?
De pomp die standaard op 3l/min draait slechts om een verbruik van constant 13w.
0,3 kwh op een dag...

Ik wist niet eens dat we m konden uitzetten en dat de pomp dan nog wat deed. Zal t eens proberen, hoewel constante flow voor mij ook prima is.

Waar zet je m dan op? Echt de schakelaar/button in de app op 'uit'?

[ Voor 6% gewijzigd door pentaw1nz op 19-05-2025 13:33 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
Jerra schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:25:
Wauw dat zou ik echt schandalig hebben gevonden, en reden voor een retour zelfs.
Ben je nog gecompenseerd voor de onnodige energiekosten buiten de stookuren?
Ach, gaat over 12 khw per maand in de periode dat de zonnepanelen overuren draaien, geen probleem 😉

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
pentaw1nz schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:30:
[...]


De pomp die standaard op 3l/min draait slechts om een verbruik van constant 13w.
0,3 kwh op een dag...

Ik wist niet eens dat we m konden uitzetten en dat de pomp dan nog wat deed. Zal t eens proberen, hoewel constante flow voor mij ook prima is.

Waar zet je m dan op? Echt de schakelaar/button in de app op 'uit'?
In mijn geval in de app op de power button uit zetten en L73 moet op 0 en L74 op 1.

Ik heb het net pas ingeschakeld en met een scene een melding aangemaakt als er flow gaat lopen, zo kan ik het makkelijk monitoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RrDe_jHMEEwrC1lZGUxTGCVkQQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xccDNp9u6WngL6M76c9i8gzZ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door Johan H op 19-05-2025 13:38 ]

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Als ik merk in de app helemaal uit zet ga de circulatiepomp uit, maar vraagt de WP nog steeds constant 8w ipv 12 a 13w.

Enige positieve is wellicht draaiuren van de pomp verminderen. Stroomverbruik is echt te verwaarlozen.

Even testen of de pomp idd af en toe wat gaat doen nu ik m uit heb gezet.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Johan H schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:36:
[...]


In mijn geval in de app op de power button uit zetten en L73 moet op 0 en L74 op 1.
[Afbeelding]
Wat zijn die L73 en 74 en staan die standaard op een andere variabele?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
pentaw1nz schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:37:
[...]


Wat zijn die L73 en 74 en staan die standaard op een andere variabele?
Die waardes heb ik van adlar doorgekregen, zal wel iets in de trant zijn van inschakelen van die functie.
Let wel, ik heb een vroeg model waar de firmware speciaal voor aangepast is, geen idee of het zo ook voor nieuwere modellen werkt!

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20-05 06:03
Hier ook afgelopen week onderhouds contract ontvangen.
Wat gek is, want volgens mij zat service bij mijn totaalprijs voor 2 of 3 jaar inbegrepen en ging daarna het 'zilveren' onderhouds abonnement in.
Ik ga er even achteraan en het uitzoeken.

Maar bij mij was die ook pas in Oktober 2024 geplaatst (of nouja, vervangen voor een werkende).

Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • John6871
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 07:57
Jerra schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:16:
Ik weet heel zeker dat die er bij alle FW versies al in zit, dat hebben vele ook aangetoond.
En anders hadden we ook al heel veel mensen gehoord over hun vastgeroeste circulatiepomp, dat gaat echt wel rap en zal niet bij iedereen voorkomen. Maar wel zeker bij deze aantallen in dit forum.
Vorig jaar en ook dit jaar zie ik na stilleggen WP (via app) géén (en ook nooit) een waterflow, ventilatorfrequentie of compressorfrequentie. Wel een permanent verbruik van 8W.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
John6871 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 14:10:
[...]


Vorig jaar en ook dit jaar zie ik na stilleggen WP (via app) géén (en ook nooit) een waterflow, ventilatorfrequentie of compressorfrequentie. Wel een permanent verbruik van 8W.
Bij mij ook 8W continue na uitschakelen in app.
Logisch, er werken nog wel wat functies en het display heeft natuurlijk ook nog spanning. Prima zo lijkt mij.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nickname27
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 20-05 18:40
Aangezien het "koelseizoen" over een paar weken weer begint vroeg ik me af: iemand het voor elkaar gekregen om te sturen op outlet-temp?

Ik weet dat Adlar dit vorig jaar voor mij had ingeschakeld voor het koelen, maar voor het verwarmen wil ik juist op inlet sturen dus hebben ze dit weer teruggezet.

Maar om nou elk jaar 2x Adlar te vragen om het te veranderen (weet ik ook niet of ze dat eindeloos blijven doen).. iemand een idee hoe dit zelf aan te passen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • freaky
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 12:20
Waarom zou je hem uitzetten?

Dit is mijn verbruik over mei tot nu toe. Gebruikt meestal zo'n 12W/h. Niet echt spannend ofzo.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uoAG1bBPhbmdOH6JFXE4Fy_-GMc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m2GEib2Ze0ASvmk5MJ92d8vL.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Nickname27 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 14:25:
Aangezien het "koelseizoen" over een paar weken weer begint vroeg ik me af: iemand het voor elkaar gekregen om te sturen op outlet-temp?

Ik weet dat Adlar dit vorig jaar voor mij had ingeschakeld voor het koelen, maar voor het verwarmen wil ik juist op inlet sturen dus hebben ze dit weer teruggezet.

Maar om nou elk jaar 2x Adlar te vragen om het te veranderen (weet ik ook niet of ze dat eindeloos blijven doen).. iemand een idee hoe dit zelf aan te passen?
is heel vaak in dit topic benoemd. even zoekfunctie gebruiken.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Johan H schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:36:
[...]


In mijn geval in de app op de power button uit zetten en L73 moet op 0 en L74 op 1.

Ik heb het net pas ingeschakeld en met een scene een melding aangemaakt als er flow gaat lopen, zo kan ik het makkelijk monitoren.
[Afbeelding]
Kan de parameters L073 en L074 niet vinden in de manuals.
Weet jij wat ze doen? Zomaar iets aanpassen lijkt me niet handig :)

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-05 21:10
freaky schreef op maandag 19 mei 2025 @ 15:05:
Waarom zou je hem uitzetten?

Dit is mijn verbruik over mei tot nu toe. Gebruikt meestal zo'n 12W/h. Niet echt spannend ofzo.

[Afbeelding]
Ik doe dat omdat ik onnodig rondpompen en slijtage wil voorkomen. Immers 4 l/min x 60 = 240 l/h maar op een dag is dat 5760 l en in één maand 175.680 l en in 5 maanden 878.400 liter.
Daarom een zomer programma gemaakt die elke dag om 12.00 uur kijkt of het 24/h verbruik lager is dan 12x0,008 Wh (want dan heeft er niets gedraaid) en laat de wp en vloerpomp 15 minuten op zon draaien. Kost niets. Het gaat dus niet om het verbruik maar om de onnodige slijtage.
Hij doet dit dus niet als in de nacht de temperatuur beneden 7 graden komt want dan start (bij mijn instelling) de standaard vorstbeveiliging van de wp.
Overigens heb ik een programmaatje die dan de wp weer aanzet op 25 gr. water retour. Hij gaat dan meestal even op een laag pitje want daar is die in voor- en najaar zo. Dan heeft dus de fan en de compressor ook weer gedraaid. Dat gebeurd bij het huidige weer nog wel eens!
Naar mijn mening kun je de wp zo in goede conditie houden.
Als ik koel dan loopt dit ook goed mee. ;w

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • freaky
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 12:20
Heb echt geen idee of dat spannend is voor zo'n pomp noch of van uit stilstand starten niet slechter is voor zo'n pomp eerlijk gezegd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nickname27
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 20-05 18:40
pentaw1nz schreef op maandag 19 mei 2025 @ 16:00:
[...]

is heel vaak in dit topic benoemd. even zoekfunctie gebruiken.
Sorry, laat ik de vraag specifieker maken.
In Home Assistant gaat via de LocalTuya integratie de lijst maar t/m P108. Enig idee hoe ik hm in HA krijg? Heb de zoekfunctie gebruikt maar niet kunnen vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-05 21:10
freaky schreef op maandag 19 mei 2025 @ 16:36:
Heb echt geen idee of dat spannend is voor zo'n pomp noch of van uit stilstand starten niet slechter is voor zo'n pomp eerlijk gezegd.
Een cv pomp doet niet anders, ook mijn vloerpomp schakelt al heel wat jaren op deze wijze éénmaal per dag aan/uit. De wp laat ik dan 15 minuten per dag draaien.
Uit de tijd dat ik een cv had waarbij de pomp doorliep heb ik twee keer een pomp moeten vervangen, wat ook bij mijn vloerpomp is gebeurd. Dat is na afschakelen nooit mee gebeurd. Daar heb ik dus mee geleerd dat onnodig het hele jaár doordraaien niet handig is maar ook een stuk goedkoper.

De wp heeft een door de fabriek bedachte en bedienbare stilstand-stand waarbij alle besturingen “aan” blijven en controles op omstandigheden blijven werken. Kijk maar onder “instellingen” en dan onder “opties”, alle waardes blijven gemeten inclusief de wp kWh meter (nieuw type eind 2024). Deze stand is in de zomer goed bruikbaar. Bij mogelijkheid tot nachtvorst moet die continu op aan staan zodat de pomp de 3 tot 4 liter blijft rondpompen en de automatische vorstbescherming aan gaat.
In de fabrieksdocumentatie staat verder nergens dat je die uit schakelaar / knop niet mag gebruiken.

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Mr Black schreef op maandag 19 mei 2025 @ 16:16:
[...]


Ik doe dat omdat ik onnodig rondpompen en slijtage wil voorkomen. Immers 4 l/min x 60 = 240 l/h maar op een dag is dat 5760 l en in één maand 175.680 l en in 5 maanden 878.400 liter.
Daarom een zomer programma gemaakt die elke dag om 12.00 uur kijkt of het 24/h verbruik lager is dan 12x0,008 Wh (want dan heeft er niets gedraaid) en laat de wp en vloerpomp 15 minuten op zon draaien. Kost niets. Het gaat dus niet om het verbruik maar om de onnodige slijtage.
Hij doet dit dus niet als in de nacht de temperatuur beneden 7 graden komt want dan start (bij mijn instelling) de standaard vorstbeveiliging van de wp.
Overigens heb ik een programmaatje die dan de wp weer aanzet op 25 gr. water retour. Hij gaat dan meestal even op een laag pitje want daar is die in voor- en najaar zo. Dan heeft dus de fan en de compressor ook weer gedraaid. Dat gebeurd bij het huidige weer nog wel eens!
Naar mijn mening kun je de wp zo in goede conditie houden.
Als ik koel dan loopt dit ook goed mee. ;w
heb je dat in de app? of in HA?
Indien eerste, kun je misschien een screenshotje delen?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RubenWwijk
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 08:29
Vandaag een offerte ontvangen voor de Aurora II - 6kW. Inclusief installatie en na aftrek van de subsidie kom ik uit op een netto bedrag van €4.300. Het gaat om een eenvoudige installatie, zonder hoogtes of bijzonderheden: de buitenunit komt op een paar meter van de cv-ketel te staan.

Is dit een beetje in lijn met wat jullie hebben betaald? Bij het zoeken kwam ik maar een paar bedragen tegen: één rond de €4.250 en een andere rond de €3.700.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-05 21:10
pentaw1nz schreef op maandag 19 mei 2025 @ 20:15:
[...]

heb je dat in de app? of in HA?
Indien eerste, kun je misschien een screenshotje delen?
Op verzoek uit app.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ghh23ebixWEcRIYwHz1JcFTQUOs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qYDMQEJOX7VZnGZOQVf3OGZN.png?f=fotoalbum_large

Aanvulling: hoe zet je hem dan uit? Anders werkt het niet!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ej-rzj1VmZRJ8PZ9n76o8JI310g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QRE94lqt7iInYIJIl9bWqiV9.png?f=fotoalbum_large

Beide scènes zijn een onderdeel uit een volledig geautomatiseerde sturing op binnen temperatuur zonder JAN en zonder thermostaat volledig local op basis van temperatuur precisie sensor. Veiligheidsinstellingen mbv de sensor van de wp (vorst grens). Dit loopt vanaf deze winter in twee woningen op 0,2 graad nauwkeurig. Geen relatie met stooklijnen of curves.

Misschien dat ik na het fijntunen voor de volgende winter daar een keer wat over publiceer (is min of meer bekend want er zijn immers al eerder zulke topics binnen die van Adlår hier verschenen).

Succes _/-\o_

[ Voor 46% gewijzigd door Mr Black op 19-05-2025 22:34 ]

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:18
We hebben nu ongeveer een jaar de Aurora II 6kW. De warmtepomp werkt in hybride met de gasketel. De gehele winter is de ketel niet aangesprongen om bij te verwarmen, het wordt dus tijd om ons te oriënteren naar volledig gasloos.

Hiervoor heeft Adlar een offerte gedaan om de Adlar installatie te koppelen aan een Intuis Edel EAU warmtepompboiler 200 liter. Dit is een warmtepompboiler die werkt op de watertemperatuur van de vloerverwarming (de inlet van de warmtepomp). We hebben geen vloerverwarming maar LTV Jaga's.

In de reviews die ik lees over deze Edel EAU (Auer Edel Eau warmtepompboiler ervaringen) wordt een vloerverwarming dringend aanbevolen. Ik heb het idee dat deze warmtepompboiler niet goed bij ons verwarmingssysteem past. Zijn er al ervaringen opgedaan met deze warmtepompboiler in combinatie met de Aurora II, in het bijzonder met een LTV verwarmingssysteem?

Biedt Adlar ook andere merken/typen warmtepompboilers aan?

[ Voor 3% gewijzigd door marnie op 19-05-2025 22:32 ]

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
marnie schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:30:
We hebben nu ongeveer een jaar de Aurora II 6kW. De warmtepomp werkt in hybride met de gasketel. De gehele winter is de ketel niet aangesprongen om bij te verwarmen, het wordt dus tijd om ons te oriënteren naar volledig gasloos.

Hiervoor heeft Adlar een offerte gedaan om de Adlar installatie te koppelen aan een Intuis Edel EAU warmtepompboiler 200 liter. Dit is een warmtepompboiler die werkt op de watertemperatuur van de vloerverwarming (de inlet van de warmtepomp). We hebben geen vloerverwarming maar LTV Jaga's.

In de reviews die ik lees over deze Edel EAU (Auer Edel Eau warmtepompboiler ervaringen) wordt een vloerverwarming dringend aanbevolen. Ik heb het idee dat deze warmtepompboiler niet goed bij ons verwarmingssysteem past. Zijn er al ervaringen opgedaan met deze warmtepompboiler in combinatie met de Aurora II, in het bijzonder met een LTV verwarmingssysteem?

Biedt Adlar ook andere merken/typen warmtepompboilers aan?
SWW en verwarming staan volledig los van elkaar.
Je ketel werkt nog wel met de Adlar samen. Daarom misschien overwegen om dit bij Adlar te doen, maar in principe kan iedere loodgieter een warmtepomp boiler installeren. Adlar is daarin geen specialist en ook niet de voordeligste partner...


Misschien overwegen om adlar alleen ketel te k
laten afkoppelen en systeem aan te passen?

Sww zelf regelen bij lokale partij. Kijk eens naar een Atlantic explorer, 200L. Dat kun je voor zon 3000 euro regelen en krijg je nog subsidie terug.

[ Voor 4% gewijzigd door pentaw1nz op 19-05-2025 22:59 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Mr Black schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:17:
[...]


Op verzoek uit app.

[Afbeelding]

Aanvulling: hoe zet je hem dan uit? Anders werkt het niet!

[Afbeelding]

Beide scènes zijn een onderdeel uit een volledig geautomatiseerde sturing op binnen temperatuur zonder JAN en zonder thermostaat volledig local op basis van temperatuur precisie sensor. Veiligheidsinstellingen mbv de sensor van de wp (vorst grens). Dit loopt vanaf deze winter in twee woningen op 0,2 graad nauwkeurig. Geen relatie met stooklijnen of curves.

Misschien dat ik na het fijntunen voor de volgende winter daar een keer wat over publiceer (is min of meer bekend want er zijn immers al eerder zulke topics binnen die van Adlår hier verschenen).

Succes _/-\o_
Tweede scene snap ik niet . Die eerste zet de pomp elke dag 15min aan (als deze niet heeft gedraaid, dus bij dat minimale verbruik) en zet deze na 15min ook weer uit.

Maar wat is nu die tweede scene?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-05 21:10
pentaw1nz schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:42:
[...]


Tweede scene snap ik niet . Die eerste zet de pomp elke dag 15min aan (als deze niet heeft gedraaid, dus bij dat minimale verbruik) en zet deze na 15min ook weer uit.

Maar wat is nu die tweede scene?
De eerste werkt alleen als die uit staat, en daar is de tweede voor.
Groet,
_/-\o_

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Mr Black schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:44:
[...]

De eerste werkt alleen als die uit staat, en daar is de tweede voor.
Groet,
_/-\o_
Ah ik zie het. Thx voor de toelichting.
En dat je WP dan ook soms eventjes aan gaat op verwarmen tot 25 retour heb je in een grotere automation zitten?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-05 21:10
pentaw1nz schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 07:26:
[...]

Ah ik zie het. Thx voor de toelichting.
En dat je WP dan ook soms eventjes aan gaat op verwarmen tot 25 retour heb je in een grotere automation zitten?
@pentaw1nz ,mijn uitgangspunt is om in een alternatief op (bij ons en bij vrienden) niet werkende 8 met T6 thermostaat een volledig zelfstandige automatisering te maken in SmartLife. Een methode die door ieder zonder kennis van automatisering met SmartLife is te maken. Zonder stooklijnen en curves en losgekoppelde JAN. Voorwaarde is dat de wp niet, voor welke reden dan ook, ge-update kan worden. De wp draait immers onder alle omstandigheden nu goed, dus vooral zo laten. De regeling werkt op kamer en water temperatuur met behulp van een temperatuur sensor met 0,1 graad nauwkeurige meting van de kamertemperatuur. De watertemperatuur en beveiligingen worden dmv 20 scenes in SmartLife geregeld. Het werkt zuinig en precies.

De hele opzet vraagt te veel ruimte (en mijn tijd) omdat hier in een bericht te zetten.
Voor de winter ga ik mijn best doen om het kort en bondig te kunnen publiceren.
Groet _/-\o_

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-05 21:24
Johan H schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:36:
[...]


In mijn geval in de app op de power button uit zetten en L73 moet op 0 en L74 op 1.

Ik heb het net pas ingeschakeld en met een scene een melding aangemaakt als er flow gaat lopen, zo kan ik het makkelijk monitoren.
[Afbeelding]
Zojuist een run van de circulatiepomp gehad, het werkt dus 💪

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12:18

Jerra

Beunhaas in wording

When you're wrong, you're wrong...

Even met de billen bloot; ik had het helemaal fout, ik heb het teruggezocht en ben bijzonder (onprettig) verrast over het feit dat er geen anti-vastloop regeling in de standby stand lijkt te zitten...
Weer iets wat we zelf moeten regelen met een "automation", bedankt @Johan H voor deze ingeving en @Mr Black voor het delen van een mogelijke oplossingsrichting!

Hoekwoning (130m2, geïsoleerde zolder en HR++) '73 gasloos sinds 12-2024; Adlar Aurora II 6kW, Hewalex PCWU met 300L vat, 4200wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 09:02
Jerra schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 16:36:
When you're wrong, you're wrong...

Even met de billen bloot; ik had het helemaal fout, ik heb het teruggezocht en ben bijzonder (onprettig) verrast over het feit dat er geen anti-vastloop regeling in de standby stand lijkt te zitten...
Weer iets wat we zelf moeten regelen met een "automation", bedankt @Johan H voor deze ingeving en @Mr Black voor het delen van een mogelijke oplossingsrichting!
Daar kwam ik ook achter. Ben weken op vakantie geweest en heb de wp middels de Honeywell Evohome uitgeschakeld (18-20 open, P5=0) en zag aan het vermogen dat deze consequent op 4 à 5 watt stond, dus geen pomp die even draait. Had dat wel gehoopt. Maar alles ging direct prima werken toen ik de wp weer activeerde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
Jerra schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 16:36:
When you're wrong, you're wrong...

Even met de billen bloot; ik had het helemaal fout, ik heb het teruggezocht en ben bijzonder (onprettig) verrast over het feit dat er geen anti-vastloop regeling in de standby stand lijkt te zitten...
Weer iets wat we zelf moeten regelen met een "automation", bedankt @Johan H voor deze ingeving en @Mr Black voor het delen van een mogelijke oplossingsrichting!
De scene van @Mr Black werkt inderdaad primaAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jjrc3ttWVvx58XIUUGvmvrXymxM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nhrv88axuJrV8I0lFLT9Myef.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door pentaw1nz op 20-05-2025 19:57 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-05 21:10
Voor die gene die de wp op “schakelaar = sluiting” zetten (automatisch of handmatig) is het in voor en najaar wel beter de vorstbeveiliging van de wp z’n werk te laten doen. Bij mij staat P117 - Freeze protection into ambient temperature - op standaard 5 graden. Instelwaarden zijn 0 tot 10 graden.
Daarom heb ik onderstaande scène toegevoegd. Daarmee zie je dat de wp van sluiting = 8 W naar aan = 12 W gaat en dan naar pulserende waarde Freeze Protection van 45 W. De pomp blijft 3 a 4 l/min lopen maar de regeling gaat verschillende acties doen gedurende die pulserende tijden.

Deze scène haalt de wp dus uit de stilstand met een set op 25 graden. Meestal is dat in minder dan 15 min bereikt. Daarna gaat die vrijwel nooit meer aan in voor- en najaar. De vorstbeveiliging werkt nu zeker door dat het stilstaande water niet meer afkoelt. Let op: zaterdag 24 mei zakt het in het Oosten naar 5 graden of lager, dus testen maar.

De scène:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GWZoweex1d7lJ_JggsYgWSBe7io=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wmOjoQGBfiR75gkHki94Ah7z.jpg?f=fotoalbum_large

Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
RubenWwijk schreef op maandag 19 mei 2025 @ 20:49:
Vandaag een offerte ontvangen voor de Aurora II - 6kW. Inclusief installatie en na aftrek van de subsidie kom ik uit op een netto bedrag van €4.300. Het gaat om een eenvoudige installatie, zonder hoogtes of bijzonderheden: de buitenunit komt op een paar meter van de cv-ketel te staan.

Is dit een beetje in lijn met wat jullie hebben betaald? Bij het zoeken kwam ik maar een paar bedragen tegen: één rond de €4.250 en een andere rond de €3.700.
Ik zat op 6997,- inclusief alles. Daar ging dan later weer de subsidie vanaf (2775,-). Maakt een totale investering van 4222,- voor de warmtepomp.
Separaat heb ik nog (niet via Adlar) een extra investering gedaan van ongeveer 3277,- voor een Atlantic Explorer incl installatie. In die installatie zat ook het afkoppelen van de oude CV. Die gebruikte ik alleen voor SWW en was via deze partij goedkoper van via Adlar (500 euro) . Bij de boiler kreeg ik geloof ik weer 725,- subsidie euro van terug. Maakt dus een totale netto investering van 6774,- om compleet gasloos te zijn.


Bij mij voor de Adlar echter wel meerprijs voor monteren op muurbeugel aan gevel (150,-), extra leidingwerk (350,-), werken op hoogte dus minikraan nodig (300.-), magneetfilter als optie (199,-) en onderhoudscontract Gold (199,-).

Ik kom dan dus op vergelijkbaar bedrag uit, maar als je die extra posten niet hebt zou het denk ik wel iets goedkoper kunnen nog.
Er is nu een actie van een gratis accu geloof ik, als je daar van afziet, dan kun je misschien wel wat extra korting vragen?
In mijn prijs zat ook een flinke korting. Moest daar wel even de boot voor afhouden en wat onderhandelen ;)

Mogelijk zijn de prijzen tussen oktober 2024 en nu wel weer iets omhoog gegaan (zoals met alles zo'n beetje....). Aan de prijzen die ik noem kun je daarom denk ik geen rechten ontlenen, maar wellicht wel gebruiken in onderhandelen.

[ Voor 30% gewijzigd door pentaw1nz op 21-05-2025 12:56 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmrs73
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21-05 22:39
Ook ik heb een factuur voor het onderhoud ontvangen terwijl de WP 9 maanden oud is, in mijn contract zat al een Gold pakket dus ik heb Adlar gebeld. Zij vertelde mij dat dit de betaling was voor het onderhoud in 2026, je betaald dus een jaar vooruit. Ik gaf aan dat er geen jaartal op de factuur staat en dat ik wel wil weten waar ik voor betaal, zij gaf aan dat ik een nieuwe factuur zou krijgen maar tot op heden nog niets ontvangen.
Blijkbaar heeft Adlar nu snel geld nodig omdat velen van jullie deze factuur ook veel te vroeg hebben gekregen.

Gesch. woning 1991 goed geïsoleerd HR++ glas. 60m2 vloerverw. beneden en badkamer 6m2, overig radiatoren. Adlar 6kW 08-2024 met Intergas Xtreme 36 en T06. Inst. ECO, temp constant 20.5 gr. op inlet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 09:11
mmrs73 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 22:39:
Ook ik heb een factuur voor het onderhoud ontvangen terwijl de WP 9 maanden oud is, in mijn contract zat al een Gold pakket dus ik heb Adlar gebeld. Zij vertelde mij dat dit de betaling was voor het onderhoud in 2026, je betaald dus een jaar vooruit. Ik gaf aan dat er geen jaartal op de factuur staat en dat ik wel wil weten waar ik voor betaal, zij gaf aan dat ik een nieuwe factuur zou krijgen maar tot op heden nog niets ontvangen.
Blijkbaar heeft Adlar nu snel geld nodig omdat velen van jullie deze factuur ook veel te vroeg hebben gekregen.
Weet niet of het snel geld is, of gewoon een administratieve fout.
Ik kreeg wel direct een correctie toen ik het aankaartte, waaruit ook nog weer een andere fout naar boven kwam :p

Maar ik betaalde de 199 euro dus al in het begin, inderdaad een jaar vooruit.
Straks in oktober verwacht ik m dan voor het tweede jaar.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024

Pagina: 1 ... 60 61 Laatste