Wat testje gedaan om te zien hoe de wp zich gedraagt tijdens koelen
Koelen met Aurora II
Instel temperatuur = 20 graden == 0X0300 Temp. Set-Cooling
Bij p116 = 1 outlet koelt de pomp ongeveer 16 minuten blijf boven minimale koel temperatuur P113 maar, start niet meer uit zich zelf op. Beveiliging?
Bij p116 = 0 inlet koelt de pomp maar schiet ver onder minimale koeltemperatuur P113. Begint wel weer uit zich zelf met koelen
Ondanks dat radiatoren en vloer verdeler openstaan wordt de outlet temperatuur veel te laag te laag min 14 graden (condens).
Na met AI gespard te hebben,oorzaak zou kunnen zijn dat het koude water niet snel genoeg wordt afgevoerd, na aanleiding hiervan de pomp snelheid verhoogd. En deze niet te verlagen als setpoint is bereikt.De outlet temperatuur blijf nu hangen op 17 graden
Wat door mij gewijzigde instellingen
Eco mode
Cool/ heat mode == 0x011C = Cool/ heat mode
koellijn = sluiten == 0x0313 = 0
P26 = 1 == 0X011A delta T
P116 = 0 == 0X0174 0-Water Inlet Temp./1-Water Outlet Temp.
P113 = 18 == 0X0171 Cooling set temperature - lowest temperature
P260 = 99 (default 80) == 0x0204 Maximum water pump speed
P261 = 99 ( default 30 ) == 0x0205 Circulatiepomp snelheid als setpoint is bereikt
P100 = 70 (default 50) == 0x0164 PWM pump minimum speed (65)
De WP schiet niet onder de 15 graden.
Nadeel als je weer gaat verwarmen moet je e.e.a. aan parameter terug zetten.
Ga je hier mee experimenteren, noteer van de parameters de oorspronkelijke waarden
disclaimer, zal voor elke omgeving anders zijn
https://ecodorpenfonds.nl...ing-geavanceerd-nl1.3.pdf
[
Voor 12% gewijzigd door
HeHoe op 02-07-2026 12:53
]