Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Nog niet aan toegekomen om te testen wat de WP doet als de CV volledig uit is.Johan H schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:52:
[...]
Niet dat ik weet, ben vooral benieuwd of de wp wel gaat verwarmen als je de stekker van de cv er uit hebt.
Klopt de buitentemperatuur sensor?
Zal dit zsm oppakken.
Over je tweede vraag: Neen, die is overgevoelig. Maar dit was die altijd al.
Ik kan een screenshot aanleveren, maar die temperatuur sensor kan al heel snel 30+ graden aangeven in Oktober als de zon een tijdje er op heeft staan bakken.
Vandaar dat ik ook een buienradar temperatuur sensor gebruik voor mijn locatie voor m'n 'custom stooklijn' met als fallback de lokale (voor als t internet er uit ligt).
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Beste Wouter
Ik snap je onduidelijkheid, de incasso is vanuit ons systeem niet goed uitgevoerd, dus het klopt dat u hier geen melding over heeft ontvangen, de incasso is nooit goed bij uw bank aangekomen. Omdat we dit maar 1 keer uit kunnen voeren hebben we u gevraag de betaling dan handmatig over te maken.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Er van uitgaande dat je ook een Jån module hebt en dynamische HL8 optie? Doet de thermostaat niets in de overige stooklijnen.GlitchBug schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:26:
Ik heb low curve 6 geselecteerd als stooklijn en onze thermostaat op 21.5 ingesteld. Toen ik beneden kwam was gaf de thermostaat 20.5 aan. Is dit normaal en te verwachten of had de warmtepomp eigenlijk al aan moeten slaan? Is er een manier om te controleren of de thermostaat met de warmtepomp communiceerd?
Low 6 zal gewoon zijn curve volgen op basis van buitentemperatuur icm met je instellingen / parameters zoals P26 en op verschiltemperatuur inlet outlet aanslaan.
Nee, hij zal dus niet sturen op de vraagtemperatuur van je thermostaat.
Om dit te bereiken, moet je HL8 combineren met je L27 instelling op 0.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Ja in de zon wil die nog wel eens meer aangeven dan de werkelijke temperatuur.LongTimeAgo schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:32:
[...]
Nog niet aan toegekomen om te testen wat de WP doet als de CV volledig uit is.
Zal dit zsm oppakken.
Over je tweede vraag: Neen, die is overgevoelig. Maar dit was die altijd al.
Ik kan een screenshot aanleveren, maar die temperatuur sensor kan al heel snel 30+ graden aangeven in Oktober als de zon een tijdje er op heeft staan bakken.![]()
Vandaar dat ik ook een buienradar temperatuur sensor gebruik voor mijn locatie voor m'n 'custom stooklijn' met als fallback de lokale (voor als t internet er uit ligt).
Maar bedoel die geeft geen -20 ofzo aan? Niet dat ik denk dat dat verklaart waarom de cv aanslaat, maar gewoon benieuwd.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Nee dat niet gelukkig.Johan H schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:20:
[...]
Ja in de zon wil die nog wel eens meer aangeven dan de werkelijke temperatuur.
Maar bedoel die geeft geen -20 ofzo aan? Niet dat ik denk dat dat verklaart waarom de cv aanslaat, maar gewoon benieuwd.
Laagste wat die is geweest de afgelopen tijd is... vandaag. Met 6 graden vanochtend.
Het gaat dus eigenlijk alleen om de té hoge temperaturen zodra de zon in dat hoekje staat te shinen.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Wellicht zou het handig zijn een apart (sub) topic te starten over het automatiseren van de Adlar's? Zelf zie ik door de bomen in dit topic het bos niet meer en er lijkt wel een levendige groep met modbus gebruikers te zijn.
De groep Aurora III gebruikers is alleen wel beperkt.
Wellicht dat daar door er nog weinig over te vinden is of dat antwoorden 'uit' blijven.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
De stooklijnen van Adlar zelf werken gewoon niet echt lekker, zeker niet als je zaken als goedkope stroomuren of zonnestroomoverschot ook mee wilt nemen.
Nouja de module die de WP aanstuurt is wel volledig anders, dat schermpje enzo.KarlMarX schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:20:
Ja dat is zo, maar ik dacht dat het verschil tussen de II en III niet heel groot is qua automatisering? Het aansluiten van een Elfin module is praktisch hetzelfde. Ik zou nog wel meer willen uitwisselen over hoe je dit nu goed gaat aansturen allemaal.
De stooklijnen van Adlar zelf werken gewoon niet echt lekker, zeker niet als je zaken als goedkope stroomuren of zonnestroomoverschot ook mee wilt nemen.
En gaat die III pro ook nog via Tuya protocollen?
Maar overje 2e punt: ja, standaard zijn stooklijnen niet aan te sturen. Die gaan puur op de buitentemperatuur.
Ook de dynamische van Adlar zelf is niet enorm aan te sturen, die doet een mengelmoes van binnen en buitentemperatuur.
Je moet alleen de warmtepomp niet teveel laten aansturen door de dynamische tarieven heb ik het idee (correct me if im wrong). Te ver afkoelen = meer energie nodig om op te warmen en gaat de winst die je behaald van de warmtepomp wellicht 2 uur later starten dan de warmtepomp zelf wenst weer teniet mee doen, wellicht.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Zeker een groot vloeroppervlak (heb zelf bijna 100 m2 vloerverwarming) is best wel een beetje als warmteaccu te gebruiken.
Dat is best wel een goed punt om die standen ook te gebruiken voor dynamische tarieven. Even onthouden voor als ik mogelijk volgend jaar naar dynamisch contract ga
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Heb je al eens de github site van hhi bekeken: https://github.com/hhi/org.hhi.adlar-heatpump/tree/main. Veel info over Adlar in relatie tot Homey, Homeassistant en modbus.KarlMarX schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 13:24:
Ik heb nu ook de Elfin modbus aangesloten op mijn Aurora III. De HA lijkt voor alsnog goed te werken en de Eflin heeft 0 failed bytes of frames. Maar de Adlar app lijkt nu totaal niet meer geupdate te worden. Is een modbus splitter dan toch echt noodzakelijk?
Wellicht zou het handig zijn een apart (sub) topic te starten over het automatiseren van de Adlar's? Zelf zie ik door de bomen in dit topic het bos niet meer en er lijkt wel een levendige groep met modbus gebruikers te zijn.
Er is een Adlar III map, moet nog een beetje groeien, https://github.com/hhi/or...0specs/modbus/Adlar%20III
In de Ohno_nl map vind je basis info over de Adlar III en zijn modbus registers, zie de yaml file.
Ik heb zelf de Adlar II 6kW, modbus en kamertemperatuurregeling vanuit Homassistant voor mijn Jaga LTV's. Geen kennis van de Adlar III.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV: Jaga Strada Hybrid DBH / traditionele radiatoren | Solar: Enphase O-Z-W 4.2kVA | Accu: Marstek Venus E3 - Omnibattery | Homeassistant
Nee, dat doet de JAN niet. Ik heb in de SmartLife app de setting op SLUITEN staan, dan wordt er niets overschreven. De JAN doet bij mij eigenlijk niets anders dan het doorgeven van de gegevens aan het portal van Adlar. De controle over de set-temperatuur vindt volledig plaats door mijn script vanuit Homey Pro.xoror schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:44:
[...]
Dankje, je hebt verder geen problemen dat de JAN na 10-15m je curve overschrijft?
Ik kon het even niet zo snel vinden, maar is via de JAN ook de kamer temperatuur uit te lezen? I
[ Voor 34% gewijzigd door xoror op 13-10-2026 16:38 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik gebruik de dynamische informatie van de stroomkosten ook om mijn Adlar 2 aan te sturen. Ik verhoog de set-temp met 2 graden als de stroom in de goedkope bandbreedte zit en verlaag deze met 2 graden als de stroom juist heel duur is. Daartussen is de correctie op de standaard stooklijn 0 graden. Werkt prima. De vloer is dan inderdaad een energiebuffer, de kamertemperatuur verandert amper door deze "slimme" besturing.KarlMarX schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 15:13:
Nee dat klopt. Maar ik zit wel te denken aan bijvoorbeeld silent mode tijdens duren uren en dan automatisch naar vol vermogen tijdens goedkope uren. Of de setpoint verhogen en verlagen oid. Nu kan hij juist tijdens dure uren gaan brullen en dan vervolgens tijdens goedkope uren idle draaien of ver terug moduleren. Dat wil je liever niet.
Zeker een groot vloeroppervlak (heb zelf bijna 100 m2 vloerverwarming) is best wel een beetje als warmteaccu te gebruiken.
Ik ben inmiddels wel weer wat verder met mijn 'project' maar moet mijn github nog updaten. Zal dat eerdaag doen en dan hier een berichtje achterlaten.KarlMarX schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 13:24:
Ik heb nu ook de Elfin modbus aangesloten op mijn Aurora III. De HA lijkt voor alsnog goed te werken en de Eflin heeft 0 failed bytes of frames. Maar de Adlar app lijkt nu totaal niet meer geupdate te worden. Is een modbus splitter dan toch echt noodzakelijk?
Wellicht zou het handig zijn een apart (sub) topic te starten over het automatiseren van de Adlar's? Zelf zie ik door de bomen in dit topic het bos niet meer en er lijkt wel een levendige groep met modbus gebruikers te zijn.
Welke Adlar app bedoel je, de thermomax app?
Ik bedoel het adlar portal https://thuis.adlar.com
Dat heeft ook een app.
Ik twijfel nog erg over de splitter. Al lijkt verder alles nu prima te werken. Al moet ik het echte aansturen vanuit Home assistant nog uitproberen...
Het lukt mij alleen niet om de WP echt aan of uit te zetten via HA. Die trigger lijkt niet te bestaan. Als de WP uit staat in de Thermomax app, dan kan HA het onmogelijk aan zetten. Dus moet de WP altijd aan staan. Maar zelfs met een hele lage set temp, ging hij net toch nog flink verwarmen (terwijl de stroom nu heel duur was). Enige optie om hem te stoppen, was de mode op cooling zetten ipv heating. Maar dat lijkt mij geen nette oplossing en bovendien risico dat ie straks echt gaat koelen...BerndGaykema schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 16:31:
[...]
Ik gebruik de dynamische informatie van de stroomkosten ook om mijn Adlar 2 aan te sturen. Ik verhoog de set-temp met 2 graden als de stroom in de goedkope bandbreedte zit en verlaag deze met 2 graden als de stroom juist heel duur is. Daartussen is de correctie op de standaard stooklijn 0 graden. Werkt prima. De vloer is dan inderdaad een energiebuffer, de kamertemperatuur verandert amper door deze "slimme" besturing.
Je hebt "uit" en je hebt "sluiting".KarlMarX schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:44:
[...]
Het lukt mij alleen niet om de WP echt aan of uit te zetten via HA. Die trigger lijkt niet te bestaan. Als de WP uit staat in de Thermomax app, dan kan HA het onmogelijk aan zetten. Dus moet de WP altijd aan staan. Maar zelfs met een hele lage set temp, ging hij net toch nog flink verwarmen (terwijl de stroom nu heel duur was). Enige optie om hem te stoppen, was de mode op cooling zetten ipv heating. Maar dat lijkt mij geen nette oplossing en bovendien risico dat ie straks echt gaat koelen...
De Set Temp wordt vrij regelbaar op de stand "sluiting". Dit is in ieder geval bij de Aurora II Pro wel zo te gebruiken.
Als hij bij mij op een stooklijn "aan" staat, dan negeert die compleet de set temp die ik instel.
Maar ik weet niet zeker hoe dit bij de Aurora III werkt.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Het kan wel maar ik mijn eerste versie heb ik dit nog niet geimplementeerd. Ik heb op mijn github een nieuwe versie van de YAML met de ModBus mapping gezet. Wellicht kan je met een LLM een dashboard maken op basis van deze YAML.KarlMarX schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:44:
[...]
Het lukt mij alleen niet om de WP echt aan of uit te zetten via HA. Die trigger lijkt niet te bestaan. Als de WP uit staat in de Thermomax app, dan kan HA het onmogelijk aan zetten. Dus moet de WP altijd aan staan. Maar zelfs met een hele lage set temp, ging hij net toch nog flink verwarmen (terwijl de stroom nu heel duur was). Enige optie om hem te stoppen, was de mode op cooling zetten ipv heating. Maar dat lijkt mij geen nette oplossing en bovendien risico dat ie straks echt gaat koelen...
Om de pomp goed te bedienen heb ik de Weather Compensation Stooklijn uitgezet en stel ik de temperatuur van het water zelf in. Ik wil nog een custom stooklijn in HA maken oa op basis van de de energieprijs maar heb daar nog geen tijd voor gehad (net een nieuwe baan).
[ Voor 12% gewijzigd door ohno_nl op 14-10-2026 11:41 ]
Mijn conclusie tot zover:
2101 (Zone control) zet de warmtepomp echt aan/uit.
2100 (HVAC mode) zet Heating/Cooling/Auto.
2114 (Room temperature setpoint) werkt.
2107 is schrijfbaar en blijft staan.
2107 en 2114 bepalen niet direct de actuele doel-aanvoertemperatuur.
Wellicht moet ik de Jan module gewoon een tijdje uitzetten? En kijken of de WP dan wel rechtstreeks met HA te besturen is?
Het Adlar portaal (die zijn data uit de Jan module krijgt?) werkt sowieso al niet meer sinds de Elfin is aangesloten.
[ Voor 11% gewijzigd door KarlMarX op 14-10-2026 12:16 ]
0 - set water temp. (manually adjustment)
1 - set water temp. (weather curve temp.)
2 - for reserved
3 - set room temp. (real weather curve temp.)
Homey modbus Aurora 3 Pro app update
Geïnspireerd door de Home Assistant-variant voor de Modbus-gestuurde Adlar Aurora III — met veel dank aan het uitpuzzelwerk van @ohno_nl en @conradh — de update van mijn Homey (test) applicatie publiekelijk beschikbaar.
Omdat ik zelf geen Adlar Aurora 3 Pro heb, maar de Adlar 2, heb ik gebruikgemaakt van een Modbus-simulator. Ik ben daarom erg benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt.
Om te kunnen communiceren met de warmtepomp via Modbus, heb je een extra hardware voorziening nodig. Dat kan op meerdere manieren, maar ik heb gekozen voor een laagdrempelige optie voor Homey: de Elfin EW11A Modbus Gateway.
Sensoren weergave
/f/image/p5sn8bsme1LXkDhvgM0G7JYR.png?f=fotoalbum_large)
Flow kaartjes
/f/image/inXQwOvEtI36NsV9PuFzDqcD.png?f=fotoalbum_large)
Dashboards
Voorbeeld dashboards via je browser (via het ip-adres van je homey onder default port 8090) benaderbaar./f/image/DwScJ6i9OO4H4fVDLTqeKSt1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/UL6vucIJ2ITEjPgOVsQOPGBN.png?f=fotoalbum_large)
(tip: met behulp van tailscale app is je lokale netwerk overal te benaderen)
Referenties
De installeerbare testapp Adlar Aurora 3 Pro modbus:De broncode (inclusief documentatie en setup onder docs) op GitHub
Homey forum voor de Adlar II en III modbus apps:
[ Voor 3% gewijzigd door azaden op 16-10-2026 14:47 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
De regeling kijkt naar:
- De actuele kamertemperatuur en een doel van 20°C (met een marge van 1,5°C naar boven en beneden)
- De 24 goedkoopste kwartieren (6 uren) van de komende 24 uur
- Onder €0,20 per kWh mag de warmtepomp normaal verwarmen.
- Boven €0,30 wordt alleen bij een flink comforttekort verwarmd, met Silent mode 2.
- Vanaf €0,45 blijft de warmtepomp uit.
- Zonne-overschot via de P1-meter
- De middagtemperatuur, zon en regenverwachting
- Een minimale draaitijd van 60 minuten
Ook kijkt de regeling naar de middagverwachting. Bij voldoende zon en minimaal 13°C, of zonder zon bij minimaal 15°C, wordt ’s ochtends minder voorverwarmd. Bij verwachte regen vervalt die beperking. De regendrempel is instelbaar en staat nu op 0,2 mm per uur.
De eerdere eenvoudige regeling veroorzaakte veel korte starts. Daarom houdt de nieuwe regeling een eenmaal begonnen verwarmingsperiode minimaal 60 minuten vast. Nu ga ik kijken of dit het pendelen vermindert en hoe het comfort en verbruik zich ontwikkelen.
Met dit dashboard erbij:
[ Voor 9% gewijzigd door KarlMarX op 17-10-2026 10:58 ]
Helaas niet, ik gebruik daar zelf een flow kaartje van mijn Netatmo voor, maar bijvoorbeeld die van Tado kan ook prima.xoror schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 00:31:
Vraagje: op de Aurora ii is de kamer temperatuur die evt via JAN is gekoppeld niet uit te lezen?
Instellingen → Apparaten en diensten - Klik op Integratie toevoegen - Open Kies Tuya - Er verschijnt een QR-code op het scherm - Open op je telefoon de Smart Life-app - Ga naar + (Apparaat toevoegen)- Ga naar Scan en scan de QR-code die Home Assistant toont.
Nieuw account toevoegen: bestaand email account met wachtwoord en Tuya Smart User Code xxxxx ingevuld en Tuya info wordt opgehaald. In HA Tuya wordt 1 Hub ingevuld (email adres) en 2 apparaten. Het ene apparaat (een temperatuur sensor) wordt compleet ingevuld met alle entiteiten, het andere (de Intelligent Heat Pump) komen maar 4 entiteiten naar voren ipv 21. Wel 6 keer geprobeerd, Tuya uit HA verwijderd, SmartLife opnieuw geïnstalleerd, Tuya uit HA verwijderd en SmartLife verwijderd, alles opnieuw laden.
Wie weet raad om de volledige Android SmartLife gegevens van de Aurora 2 in Home Assistent te krijgen.
Ik krijg altijd betere antwoorden met Gemini.Klaas de Bruin schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:35:
Wij hebben in augustus 2024 een Adlar Castra Aurora ii warmtepomp 6 Kw gekocht. Ik heb in de woonkamer 3 convector putten met convectors plus aparte vloerverwarming. Ik heb meteen de warmtepomp in SmartLife geïnstalleerd en daarna in Home Assistant geïnstalleerd en in gebruik genomen, inclusief drie heatboosters met ventilatoren op de convectors. In het eerste seizoen 2024/2025 alleen gebruik gemaakt van stooklijnen. In het tweede seizoen (2025/2026) geprobeerd om het systeem te optimaliseren. Medio 2026 wilde ik graag meer informatie uit Home Assistant en zoveel mogelijk datapoints van Aurora ii uitlezen. In Tweakers topic Adlar Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen (Tweakers /2166616) wordt dat beschreven. Daar staat onder meer info van Kabouter77 en Azaden. Ik wist niet hoe dat moest worden geïnstalleerd, dus Copilot om raad gevraagd. Die weet het ook niet, maar na avonden lang vraag en antwoord was de oplossing om Home Assistant opnieuw te installeren. Achteraf ben ik er achter gekomen dat Copilot gebruik maakt van verouderde programmatuur (onder andere het begrip Add Ons en nieuw: Apps) en de nieuwe installatie totaal overbodig was. Vervolgens geprobeerd om Local Tuya te installeren, na weken vraag en antwoord met Copilot is dat voor mij onmogelijk gebleken. Een nieuw Local Tuya account wordt default (geen keuze) in Tuya Western Europe Data Center (lees Eemshaven) geladen en mijn bestanden staan in Tuya Central Europe Data Center (lees Stutgard) en ze willen niet met elkaar communiceren. Het stookseizoen komt er aan, dus daarom eerst meer weer eens de Aurora ii warmtepomp in Home Assistant laden en dat gaat fout. In Android SmartLife staan ongeveer 21 parameters en die functioneren gewoon, bijv Stooklijnen muteren, warmte inlet, warmte outlet etc. etc. Om ze te laden in Home Assistent de gebruikershandleiding gevolgd:
Instellingen → Apparaten en diensten - Klik op Integratie toevoegen - Open Kies Tuya - Er verschijnt een QR-code op het scherm - Open op je telefoon de Smart Life-app - Ga naar + (Apparaat toevoegen)- Ga naar Scan en scan de QR-code die Home Assistant toont.
Nieuw account toevoegen: bestaand email account met wachtwoord en Tuya Smart User Code xxxxx ingevuld en Tuya info wordt opgehaald. In HA Tuya wordt 1 Hub ingevuld (email adres) en 2 apparaten. Het ene apparaat (een temperatuur sensor) wordt compleet ingevuld met alle entiteiten, het andere (de Intelligent Heat Pump) komen maar 4 entiteiten naar voren ipv 21. Wel 6 keer geprobeerd, Tuya uit HA verwijderd, SmartLife opnieuw geïnstalleerd, Tuya uit HA verwijderd en SmartLife verwijderd, alles opnieuw laden.
Wie weet raad om de volledige Android SmartLife gegevens van de Aurora 2 in Home Assistent te krijgen.
Protocol 3.3 gebruikt?
Dat developpers tuya is altijd even lastig, poosje geleden alweer. Ik gebruik Tuya Local (dus niet Local Tuya ofzo) als je HACS geïnstalleerd hebt, kun je ook nog eens kijken naar Tuya Heat Pump.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Vraag is of dat heel erg is. Mocht ik service nodig hebben van Adlar, dan zet ik de Elfin wel even uit. Of zie ik een potentieel probleem over het hoofd?
Conclusie lijkt wel dat een hub dus eigenlijk niks toevoegd, aangezien de Elfin/HA ook prima zonder hub (doorgleust op de JAN) werkte.
Al met een dual master hub getest?KarlMarX schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:34:
Ik heb een modbus splitter/hub aangesloten (https://www.amazon.nl/gp/product/B0FN7P5F83/ref=ox_sc_saved_image_2?smid=&psc=1). Dacht heel even dat dit het probleem met het Adlar dashboard verhielp. Maar helaas. Ook met deze er tussen stopt het Adlar dashboard met updaten dus de Jan module als geheel werkt dan wellicht niet meer?
Vraag is of dat heel erg is. Mocht ik service nodig hebben van Adlar, dan zet ik de Elfin wel even uit. Of zie ik een potentieel probleem over het hoofd?
Conclusie lijkt wel dat een hub dus eigenlijk niks toevoegd, aangezien de Elfin/HA ook prima zonder hub (doorgleust op de JAN) werkte.
Een heel andere mogelijkheid is om het via Homey te laten lopen. Daar zijn namelijk al kant-en-klare apps voor de Aurora 2.Klaas de Bruin schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:35:
Wij hebben in augustus 2024 een Adlar Castra Aurora ii warmtepomp 6 Kw gekocht. Ik heb in de woonkamer 3 convector putten met convectors plus aparte vloerverwarming. Ik heb meteen de warmtepomp in SmartLife geïnstalleerd en daarna in Home Assistant geïnstalleerd en in gebruik genomen, inclusief drie heatboosters met ventilatoren op de convectors. In het eerste seizoen 2024/2025 alleen gebruik gemaakt van stooklijnen. In het tweede seizoen (2025/2026) geprobeerd om het systeem te optimaliseren. Medio 2026 wilde ik graag meer informatie uit Home Assistant en zoveel mogelijk datapoints van Aurora ii uitlezen. In Tweakers topic Adlar Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen (Tweakers /2166616) wordt dat beschreven. Daar staat onder meer info van Kabouter77 en Azaden. Ik wist niet hoe dat moest worden geïnstalleerd, dus Copilot om raad gevraagd. Die weet het ook niet, maar na avonden lang vraag en antwoord was de oplossing om Home Assistant opnieuw te installeren. Achteraf ben ik er achter gekomen dat Copilot gebruik maakt van verouderde programmatuur (onder andere het begrip Add Ons en nieuw: Apps) en de nieuwe installatie totaal overbodig was. Vervolgens geprobeerd om Local Tuya te installeren, na weken vraag en antwoord met Copilot is dat voor mij onmogelijk gebleken. Een nieuw Local Tuya account wordt default (geen keuze) in Tuya Western Europe Data Center (lees Eemshaven) geladen en mijn bestanden staan in Tuya Central Europe Data Center (lees Stutgard) en ze willen niet met elkaar communiceren. Het stookseizoen komt er aan, dus daarom eerst meer weer eens de Aurora ii warmtepomp in Home Assistant laden en dat gaat fout. In Android SmartLife staan ongeveer 21 parameters en die functioneren gewoon, bijv Stooklijnen muteren, warmte inlet, warmte outlet etc. etc. Om ze te laden in Home Assistent de gebruikershandleiding gevolgd:
Instellingen → Apparaten en diensten - Klik op Integratie toevoegen - Open Kies Tuya - Er verschijnt een QR-code op het scherm - Open op je telefoon de Smart Life-app - Ga naar + (Apparaat toevoegen)- Ga naar Scan en scan de QR-code die Home Assistant toont.
Nieuw account toevoegen: bestaand email account met wachtwoord en Tuya Smart User Code xxxxx ingevuld en Tuya info wordt opgehaald. In HA Tuya wordt 1 Hub ingevuld (email adres) en 2 apparaten. Het ene apparaat (een temperatuur sensor) wordt compleet ingevuld met alle entiteiten, het andere (de Intelligent Heat Pump) komen maar 4 entiteiten naar voren ipv 21. Wel 6 keer geprobeerd, Tuya uit HA verwijderd, SmartLife opnieuw geïnstalleerd, Tuya uit HA verwijderd en SmartLife verwijderd, alles opnieuw laden.
Wie weet raad om de volledige Android SmartLife gegevens van de Aurora 2 in Home Assistent te krijgen.
De Aurora 2 local-Tuya-versie staat in de App Store, en de Adlar 2- en 3-Modbus aansturing-apps zijn beschikbaar als testversie. Met een Homey Self-Hosted Server kun je dat eerst rustig een maand gratis testen (voordat je kiest voor een Homey Pro/-Mini).
Voordat ik begon bleek dat HA geen data door kreeg en uiteindelijk bleek ook Smartlife melden dat de warmtepomp 'disconnected' was. Uit de log kon ik terugkijken dat het net twee dagen eerder begonnen was. Ik heb de warmtepomp uiteindelijk wel weer verbinding kunnen laten maken na twee keer de stroom er af gehaald te hebben. Na de eerste keer was de connectie weer verdwenen na een korte periode.
Zonder verbinding doet de warmtepomp het, maar toont wel aan hoe kwetsbaar het is. Ik gebruik HA voor de aansturing omdat L8 niet goed werkt. Zonder verbinding is het niet mogelijk te regelen.
Je kunt altijd nog via het bedieningspaneel alles doen denk ik. Maar ik ga nu ook kijken naar een bedrade modbus verbinding en denk ook de JAN module los te koppelen.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
Sowieso in een 2.4 ghz only iot netwerk zetten binnen het bereik van je systeem.kiddyl schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 09:20:
Hier heb ik vorig weekend de warmtepomp van koeling naar verwarmen omgezet. Dat zijn bij ons twee parameters en de modus omzetten.
Voordat ik begon bleek dat HA geen data door kreeg en uiteindelijk bleek ook Smartlife melden dat de warmtepomp 'disconnected' was. Uit de log kon ik terugkijken dat het net twee dagen eerder begonnen was. Ik heb de warmtepomp uiteindelijk wel weer verbinding kunnen laten maken na twee keer de stroom er af gehaald te hebben. Na de eerste keer was de connectie weer verdwenen na een korte periode.
Zonder verbinding doet de warmtepomp het, maar toont wel aan hoe kwetsbaar het is. Ik gebruik HA voor de aansturing omdat L8 niet goed werkt. Zonder verbinding is het niet mogelijk te regelen.
Je kunt altijd nog via het bedieningspaneel alles doen denk ik. Maar ik ga nu ook kijken naar een bedrade modbus verbinding en denk ook de JAN module los te koppelen.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
De opstelling van deze hub ondersteunt 1 host port (master) naar 2 sub ports (slaves).
Onder tussen bezig om een aantal ideeën samen te voegen binnen HomeAssistant (HA) met Claude.
Ik had een hele hoop templates, update scripts en een inzichtelijke figuren (stooklijn, cop vs buiten temp, warmteverlies VS buitentemp) maar ik kreeg de pomp parameters nooit en netjes bijelkaar.
Naast HA heb ik ook evohome draaien uit de gas tijd. Ook heb ik heat meisters op twee jaga’s op zolder. Op de verdieping heb ik kleine radiatoren, en BG is vloerverwarming. Dus allemaal systemen met verschillend gedrag (snel, gemiddeld en langzaam).
Wat ik wil (ideeen):
- parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel);
- vooruit kijkende stooklijn, als het koud wordt alvast stoken, en anders om; en gebruik van eigen buiten temperatuur sensor.
- rekening houden met zon instraling;
- stooklijn correctie om alle ruimten op temperatuur te houden, zodat de laagste water temp wordt behaald.
- per ruimte (evohome) het gedrag van het verwarming meenemen in de updates en optimalisatie; en ook het systeem open krijgen en de warmtepomp zo lang mogelijk aan laten staan, (alle kleppen open)
- automatische regeling fans heat meister met dag/nacht modus, limieten etc….
- nachtmodus op silent wanneer het kan,
Eigen alles zelf regelen en zelf instellen, en als het moet ook op een prijs gebaseerde correctie. Deze levert eigenlijk weinig op, omdat je betrekkelijk weinig kan opslaan met een buffervat (120l) en dus moet het via thermische massa.
Het is nog pril, maar ik krijg er nu al een beetje sturing op de flow dan waar ik eerst mee aan het klooien was. Het meeste had ik al, alleen nu wordt het automatisch gedaan. Met voldoende data wordt het straks mogelijk om verschillende stooklijnen te vergelijken.
Als het wat verder getest is, zal ik hem publiek maken. Ben erg benieuwd of het beheersbaar blijft (code heb ik maar niet bekeken)
Wat het ongeveer allemaal doet..
:strip_exif()/f/image/jfmrvNRc7kjKGnjfvLqi38ll.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BbA0Y4f9ktDpApBlWqDIIhE0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/184tc4U7Nip9hRvJpoy03C4Z.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat is me een verhaal zeg….Knap als dat lukt! Zie ik het goed dat je geautomatiseerd ook parameters laat aanpassen?Forain schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:12:
Een nieuwe seizoen, nieuwe ideeën.
Onder tussen bezig om een aantal ideeën samen te voegen binnen HomeAssistant (HA) met Claude.
Ik had een hele hoop templates, update scripts en een inzichtelijke figuren (stooklijn, cop vs buiten temp, warmteverlies VS buitentemp) maar ik kreeg de pomp parameters nooit en netjes bijelkaar.
Naast HA heb ik ook evohome draaien uit de gas tijd. Ook heb ik heat meisters op twee jaga’s op zolder. Op de verdieping heb ik kleine radiatoren, en BG is vloerverwarming. Dus allemaal systemen met verschillend gedrag (snel, gemiddeld en langzaam).
Wat ik wil (ideeen):
- parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel);
- vooruit kijkende stooklijn, als het koud wordt alvast stoken, en anders om; en gebruik van eigen buiten temperatuur sensor.
- rekening houden met zon instraling;
- stooklijn correctie om alle ruimten op temperatuur te houden, zodat de laagste water temp wordt behaald.
- per ruimte (evohome) het gedrag van het verwarming meenemen in de updates en optimalisatie; en ook het systeem open krijgen en de warmtepomp zo lang mogelijk aan laten staan, (alle kleppen open)
- automatische regeling fans heat meister met dag/nacht modus, limieten etc….
- nachtmodus op silent wanneer het kan,
Eigen alles zelf regelen en zelf instellen, en als het moet ook op een prijs gebaseerde correctie. Deze levert eigenlijk weinig op, omdat je betrekkelijk weinig kan opslaan met een buffervat (120l) en dus moet het via thermische massa.
Het is nog pril, maar ik krijg er nu al een beetje sturing op de flow dan waar ik eerst mee aan het klooien was. Het meeste had ik al, alleen nu wordt het automatisch gedaan. Met voldoende data wordt het straks mogelijk om verschillende stooklijnen te vergelijken.
Als het wat verder getest is, zal ik hem publiek maken. Ben erg benieuwd of het beheersbaar blijft (code heb ik maar niet bekeken)
Wat het ongeveer allemaal doet..
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Alleen de temperatuur laat ik automatisch aanpassen, en wat fan snelheden. Ik vertrouw het ook nog niet helemaalJohan H schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:31:
[...]
Dat is me een verhaal zeg….Knap als dat lukt! Zie ik het goed dat je geautomatiseerd ook parameters laat aanpassen?
De inbreng van de heatmeisters is een lumineus idee Forain!Forain schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:12:
Een nieuwe seizoen, nieuwe ideeën.
Onder tussen bezig om een aantal ideeën samen te voegen binnen HomeAssistant (HA) met Claude.
Ik had een hele hoop templates, update scripts en een inzichtelijke figuren (stooklijn, cop vs buiten temp, warmteverlies VS buitentemp) maar ik kreeg de pomp parameters nooit en netjes bijelkaar.
Naast HA heb ik ook evohome draaien uit de gas tijd. Ook heb ik heat meisters op twee jaga’s op zolder. Op de verdieping heb ik kleine radiatoren, en BG is vloerverwarming. Dus allemaal systemen met verschillend gedrag (snel, gemiddeld en langzaam).
Wat ik wil (ideeen):
- parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel);
- vooruit kijkende stooklijn, als het koud wordt alvast stoken, en anders om; en gebruik van eigen buiten temperatuur sensor.
- rekening houden met zon instraling;
- stooklijn correctie om alle ruimten op temperatuur te houden, zodat de laagste water temp wordt behaald.
- per ruimte (evohome) het gedrag van het verwarming meenemen in de updates en optimalisatie; en ook het systeem open krijgen en de warmtepomp zo lang mogelijk aan laten staan, (alle kleppen open)
- automatische regeling fans heat meister met dag/nacht modus, limieten etc….
- nachtmodus op silent wanneer het kan,
Eigen alles zelf regelen en zelf instellen, en als het moet ook op een prijs gebaseerde correctie. Deze levert eigenlijk weinig op, omdat je betrekkelijk weinig kan opslaan met een buffervat (120l) en dus moet het via thermische massa.
Het is nog pril, maar ik krijg er nu al een beetje sturing op de flow dan waar ik eerst mee aan het klooien was. Het meeste had ik al, alleen nu wordt het automatisch gedaan. Met voldoende data wordt het straks mogelijk om verschillende stooklijnen te vergelijken.
Als het wat verder getest is, zal ik hem publiek maken. Ben erg benieuwd of het beheersbaar blijft (code heb ik maar niet bekeken)
Wat het ongeveer allemaal doet..
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
In mijn Homey apps heb ik soort van adaptieve temperatuurregeling opgezet, die gegeven de diverse invoerparameters en priobepaling tot een voorstel advies settemp komt.
Zie de github documentatie.
De adaptive control is vrij zeker daarop geinspireerd.azaden schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:58:
[...]
De inbreng van de heatmeisters is een lumineus idee Forain!
In mijn Homey apps heb ik soort van adaptieve temperatuurregeling opgezet, die gegeven de diverse invoerparameters en priobepaling tot een voorstel advies settemp komt.
Zie de github documentatie.
Je gaf ook aan: parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel).Forain schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:15:
[...]
De adaptive control is vrij zeker daarop geinspireerd.
In de Homey app zijn flow kaartjes opgenomen die dit (grotendeels) adresseren.
De emulatie van een custom stooklijn (zoals je ook zou hebben via LT8), maar dan in de stooklijn = sluiting mode (zodat de steltemperatuur geheel los van de pomp bepaald wordt).
Het definieren van een eigen curve op basis van expressies, en/of combineren vooraf/achteraf op basis van tijd.
:strip_exif()/f/image/IHCcXPGtkZj2R5G1WU4b2lq6.png?f=user_large)
Ik probeer sinds deze winter de stooklijn van de Homeassistant R290 integratie en wil bijverwarmen met twee LG binnenunits wanneer er meer warmte nodig is.
De standaard stooklijnen van de Adlar passen niet bij mijn huis, vandaar de instelbare stooklijn via de integratie.
Helaas reageert de pomp vaak heel traag/ te laat door de feature hieronder. Weet iemand of dit uit te schakelen is? Ik heb het niet kunnen vinden.
Start-up condition: outlet water temperature T15 < heating set temperature - return temperature - ΔT,ΔT = difference before shutdown (absolute value range: 1 ≤ ΔT ≤ 12), and outlet water temperature T15 < heating set temperature;When P26 and P27 are set to 0, hysteresis temperature = X/10, X = inlet water temperature T8, range value 2 ≤ start-stop hysteresis ≤ 5.
Ik gebruik nu een automatisering die de set temp vier graden omhoog gooit om de pomp 'wakker' te schudden, en daarna weer terug zet op de stooklijn.
Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |
Je zou in elk geval p26 op 1 en p116 op 0 kunnen zetten?avangalen schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:32:
Goedemiddag,
Ik probeer sinds deze winter de stooklijn van de Homeassistant R290 integratie en wil bijverwarmen met twee LG binnenunits wanneer er meer warmte nodig is.
De standaard stooklijnen van de Adlar passen niet bij mijn huis, vandaar de instelbare stooklijn via de integratie.
Helaas reageert de pomp vaak heel traag/ te laat door de feature hieronder. Weet iemand of dit uit te schakelen is? Ik heb het niet kunnen vinden.
Start-up condition: outlet water temperature T15 < heating set temperature - return temperature - ΔT,ΔT = difference before shutdown (absolute value range: 1 ≤ ΔT ≤ 12), and outlet water temperature T15 < heating set temperature;When P26 and P27 are set to 0, hysteresis temperature = X/10, X = inlet water temperature T8, range value 2 ≤ start-stop hysteresis ≤ 5.
Ik gebruik nu een automatisering die de set temp vier graden omhoog gooit om de pomp 'wakker' te schudden, en daarna weer terug zet op de stooklijn.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Mooi wat je gemaakt heb, wll je de YAML delen? Ik wil hier wel op voortborduren :-)Forain schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:12:
Een nieuwe seizoen, nieuwe ideeën.
Onder tussen bezig om een aantal ideeën samen te voegen binnen HomeAssistant (HA) met Claude.
Ik had een hele hoop templates, update scripts en een inzichtelijke figuren (stooklijn, cop vs buiten temp, warmteverlies VS buitentemp) maar ik kreeg de pomp parameters nooit en netjes bijelkaar.
Naast HA heb ik ook evohome draaien uit de gas tijd. Ook heb ik heat meisters op twee jaga’s op zolder. Op de verdieping heb ik kleine radiatoren, en BG is vloerverwarming. Dus allemaal systemen met verschillend gedrag (snel, gemiddeld en langzaam).
Wat ik wil (ideeen):
- parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel);
- vooruit kijkende stooklijn, als het koud wordt alvast stoken, en anders om; en gebruik van eigen buiten temperatuur sensor.
- rekening houden met zon instraling;
- stooklijn correctie om alle ruimten op temperatuur te houden, zodat de laagste water temp wordt behaald.
- per ruimte (evohome) het gedrag van het verwarming meenemen in de updates en optimalisatie; en ook het systeem open krijgen en de warmtepomp zo lang mogelijk aan laten staan, (alle kleppen open)
- automatische regeling fans heat meister met dag/nacht modus, limieten etc….
- nachtmodus op silent wanneer het kan,
Eigen alles zelf regelen en zelf instellen, en als het moet ook op een prijs gebaseerde correctie. Deze levert eigenlijk weinig op, omdat je betrekkelijk weinig kan opslaan met een buffervat (120l) en dus moet het via thermische massa.
Het is nog pril, maar ik krijg er nu al een beetje sturing op de flow dan waar ik eerst mee aan het klooien was. Het meeste had ik al, alleen nu wordt het automatisch gedaan. Met voldoende data wordt het straks mogelijk om verschillende stooklijnen te vergelijken.
Als het wat verder getest is, zal ik hem publiek maken. Ben erg benieuwd of het beheersbaar blijft (code heb ik maar niet bekeken)
Wat het ongeveer allemaal doet..
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Master 1 en 2 zijn druk groen aan het knipperen, Slave idem.
Wat me wel opvalt is dat het rode STA lampje (voor spanning?) regelmatig heel kort uit gaat en weer aan.
Dacht dat het misschien wat te maken ahd met een overload? Heb de intervallen in Homey al op 25-30 en 45 sec gezet. Maar dat heeft niets veranderd.
Of maakt dit niet uit en is het normaal gedrag?'
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
De waterstroom is 11 liter per minuut, de pomp pmw is 22.
Hoe krijg ik het verbruik naar beneden. Ooit stond die op 6 à 8 watt met een veel lager debiet.
Welke parameter zou ik moeten aanpassen om de pomp wat rustiger te laten draaien als er geen warmtevraag is? Weet iemand dat?
Dank je wel voor je feedback.
Ik zie bij die van mij het rode ledje nooit knipperen. Wat gebruik je als voedingsbron. Ik gebruik een blok welke 12volt geeft.pentaw1nz schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:24:
Ik heb de 2 master 1 slave module aangesloten. Zowel JAN (via Tuya app) als Elfin (via modbus/homey) lijken te werken. GND niet aangesloten en wago op gezet.
Master 1 en 2 zijn druk groen aan het knipperen, Slave idem.
Wat me wel opvalt is dat het rode STA lampje (voor spanning?) regelmatig heel kort uit gaat en weer aan.
Dacht dat het misschien wat te maken ahd met een overload? Heb de intervallen in Homey al op 25-30 en 45 sec gezet. Maar dat heeft niets veranderd.
Of maakt dit niet uit en is het normaal gedrag?'
[Afbeelding]
Een 12v voeding, van een kpn tv kastje.BerndGaykema schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 19:55:
[...]
Ik zie bij die van mij het rode ledje nooit knipperen. Wat gebruik je als voedingsbron. Ik gebruik een blok welke 12volt geeft.
Brandde constant rood bij eerste test met alleen voeding.
Nu met 2 x master en 1x slave zie ik hem soms knipperen. Alles werkt wel gewoon lijkt het, maar wou toch ff checken.
Lees verschillende verklaringen, waaronder dat het er bij kan horen bij nieuwere modellen ; bus conflict (wacht lampje) tot aan losse contacten, wat noet het geval is.
Heb draadeindhulsjes gemonteerd en zitten er stevig in.
Net getest; als ik de elfin even uitzet blijft STA soms uit gaan. Als ik de JAN uit zet doet hij het niet meer. Wellicht stuurt de JAN extreem veel verzoeken? Master 1 (JAN) is ook echt permanent aan t knipperen
[ Voor 14% gewijzigd door pentaw1nz op 21-10-2026 20:37 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
P261 Is bij mij 35 (%) en standaard ca. 5L per minuut in standby bedrijf.BerndGaykema schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 19:49:
Vermogensverbruik tijdens idle (geen warmtevraag, wel de circulatiepomp actief) is 22 watt.
De waterstroom is 11 liter per minuut, de pomp pmw is 22.
Hoe krijg ik het verbruik naar beneden. Ooit stond die op 6 à 8 watt met een veel lager debiet.
Welke parameter zou ik moeten aanpassen om de pomp wat rustiger te laten draaien als er geen warmtevraag is? Weet iemand dat?
Dank je wel voor je feedback.
P260 is max
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Interssant!pentaw1nz schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:24:
Ik heb de 2 master 1 slave module aangesloten. Zowel JAN (via Tuya app) als Elfin (via modbus/homey) lijken te werken. GND niet aangesloten en wago op gezet.
Master 1 en 2 zijn druk groen aan het knipperen, Slave idem.
Wat me wel opvalt is dat het rode STA lampje (voor spanning?) regelmatig heel kort uit gaat en weer aan.
Dacht dat het misschien wat te maken ahd met een overload? Heb de intervallen in Homey al op 25-30 en 45 sec gezet. Maar dat heeft niets veranderd.
Of maakt dit niet uit en is het normaal gedrag?'
[Afbeelding]
Is deze hub dan echt wezenlijk anders dan die ik heb gekocht? (https://www.amazon.nl/dp/B0FN7P5F83)
Overigens werkt de Tuya app volgens mij via het bedieningskastje (met wifi) en niet specifiek via de JAN. (De app werkt ook nog met JAN uit).
Het Adlar dashboard (thuis.adlar.com) leest wel rechtstreeks via de JAN uit de MODBUS en stopt met updaten als ik de Elfin aansluit en/of de JAN uit doe. Dus ik ben heel benieuwd of het Adlar dashboard het ook nog doet en ook deed voordat je de hub had?
Als ik het goed zie is dit een 1 Master naar 2 Slaves splitter (1-in-2-out hub). Je moet m andersom hebben. Staat ook in afbeelding 4.KarlMarX schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:54:
[...]
Interssant!
Is deze hub dan echt wezenlijk anders dan die ik heb gekocht? (https://www.amazon.nl/dp/B0FN7P5F83)
Overigens werkt de Tuya app volgens mij via het bedieningskastje (met wifi) en niet specifiek via de JAN. (De app werkt ook nog met JAN uit).
Het Adlar dashboard (thuis.adlar.com) leest wel rechtstreeks via de JAN uit de MODBUS en stopt met updaten als ik de Elfin aansluit en/of de JAN uit doe. Dus ik ben heel benieuwd of het Adlar dashboard het ook nog doet en ook deed voordat je de hub had?
:strip_exif()/f/image/LTg69E70cKNOFXgRDVA6s3tQ.jpg?f=fotoalbum_large)
En ja, alles werkt. Dus thuis.adlar.com , tuya app, homey app, en mijn modbus dashboards die daarbij horen.
Enige is dus soms het STA (power) ledje dat soms uit gaat, maar ik vermoed dat het komt doordat de JAN idioot veel requests doet.
[ Voor 15% gewijzigd door pentaw1nz op 21-10-2026 22:18 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Zie de posting: 2 master 1/more slaves hubKarlMarX schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:54:
[...]
Interssant!
Is deze hub dan echt wezenlijk anders dan die ik heb gekocht? (https://www.amazon.nl/dp/B0FN7P5F83)
Overigens werkt de Tuya app volgens mij via het bedieningskastje (met wifi) en niet specifiek via de JAN. (De app werkt ook nog met JAN uit).
Het Adlar dashboard (thuis.adlar.com) leest wel rechtstreeks via de JAN uit de MODBUS en stopt met updaten als ik de Elfin aansluit en/of de JAN uit doe. Dus ik ben heel benieuwd of het Adlar dashboard het ook nog doet en ook deed voordat je de hub had?
Goed ideeohno_nl schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:47:
[...]
Mooi wat je gemaakt heb, wll je de YAML delen? Ik wil hier wel op voortborduren :-)
P100 Minimumsnelheid waterpomp 20~80% default = 50 adlar=65 percentage van rotatiesnelheidBerndGaykema schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 19:49:
Vermogensverbruik tijdens idle (geen warmtevraag, wel de circulatiepomp actief) is 22 watt.
De waterstroom is 11 liter per minuut, de pomp pmw is 22.
Hoe krijg ik het verbruik naar beneden. Ooit stond die op 6 à 8 watt met een veel lager debiet.
Welke parameter zou ik moeten aanpassen om de pomp wat rustiger te laten draaien als er geen warmtevraag is? Weet iemand dat?
Dank je wel voor je feedback.
P163 Water pump speed regulation minimum flow 0~70 default= 30 adlar= 19 L/min
De HL8 van adlar kun je zelf niet aanpassen. Enkel wat parameters er omheen die mogelijk wat verschil maken.ijtsehummel schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:07:
ben geen techneut, maar wil graag weten waarom de adlar2 op HL8 bij mij altijd naar 42C ingestelde temp gaat. met de honeywell round wireless. gevraagde temperatuur 21C. L2 op 0, had ik gelezen. Moet ik nog maar parameters aanpassen? Met de stooklijnen staat hij nu soms een uur uit terwijl ik het in huis graag warm wil hebben.
Als je merkt dat de HL8 in jouw situatie niet goed werkt/niet goed is ingesteld, dan kun je het best even met Adlar contact opnemen zodat ze op afstand e.e.a. kunnen aanpassen.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Vanwege de setting floorheating heb ik p27 aangepast, maar merk daar niet echt verschil in. Meestal moet de pomp wakker gemaakt worden en soms start deze terwijl het verschil tussen set temp en aanvoer nog steeds <= 3 is.Johan H schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 18:25:
[...]
Je zou in elk geval p26 op 1 en p116 op 0 kunnen zetten?
Veranderen naar sturen op retour zal ook daar niks aan veranderen denk ik.
Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |
P26 en P27 worden nog wel eens door elkaar gehaald.avangalen schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 09:40:
[...]
Vanwege de setting floorheating heb ik p27 aangepast, maar merk daar niet echt verschil in. Meestal moet de pomp wakker gemaakt worden en soms start deze terwijl het verschil tussen set temp en aanvoer nog steeds <= 3 is.
Veranderen naar sturen op retour zal ook daar niks aan veranderen denk ik.
P26 is heating
je moet dus echt P26 hebben en gewoon heating.
:strip_exif()/f/image/j8F6puhIH2MdM30OOwcKbtxL.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 41% gewijzigd door Johan H op 24-10-2026 08:51 ]
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Volgens de documentatie:Johan H schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 09:47:
[...]
P26 en P27 worden nog wel eens door elkaar gehaald.
P26 is heating
P27 is cooling
je moet dus echt P26 hebben en gewoon heating.
P26 Air conditioning return difference (host)
P27 Floor heating return difference (host)
Waar heb jij deze info vandaan?
Edit: Ik zie wel in en andere manual een iets andere benaming (zie hieronder). Ik zal P26 is manipuleren.
P26 Air conditioner differential value (main unit) 0~10℃
P27 Floor heating difference (host) 0~10℃
[ Voor 22% gewijzigd door avangalen op 23-10-2026 10:39 ]
Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |
P26 *Temperature difference of heating and cooling(ΔTP26)avangalen schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:13:
[...]
Volgens de documentatie:
P26 Air conditioning return difference (host)
P27 Floor heating return difference (host)
Waar heb jij deze info vandaan?
It is used to control the on/off parameter in heating mode
or cooling mode, when the current water temperature of
the unit is greater than the sum of the set water
temperature and the parameter or less than the difference
between the set water temperature and the parameter,
the unit will be on/off.
P27 *Temperature difference of underfloor heating(ΔT P27)
It is used to control the on/off parameter in floor heating
mode, when the current water temperature of the unit is
greater than the sum of the set water temperature and
this parameter or less than the difference between the set
water temperature and this parameter, it will enter on/off.
bron https://www.google.com/ur...FSJW&ust=1792830443567000 blz 93
Ik ga er vanuit dat je op modus verwarmen/ heating staat:HeHoe schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:37:
[...]
P26 *Temperature difference of heating and cooling(ΔTP26)
It is used to control the on/off parameter in heating mode
or cooling mode, when the current water temperature of
the unit is greater than the sum of the set water
temperature and the parameter or less than the difference
between the set water temperature and the parameter,
the unit will be on/off.
P27 *Temperature difference of underfloor heating(ΔT P27)
It is used to control the on/off parameter in floor heating
mode, when the current water temperature of the unit is
greater than the sum of the set water temperature and
this parameter or less than the difference between the set
water temperature and this parameter, it will enter on/off.
bron https://www.google.com/ur...FSJW&ust=1792830443567000 blz 93
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
De modus staat bij mij op Floorheating. Vraag is of dit zinvol is? Ik kan nergens in de documentatie terugvinden of de pomp zich dan anders gedraagt t.o.v. modus Heating.Johan H schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 12:36:
[...]
Ik ga er vanuit dat je op modus verwarmen/ heating staat:
[Afbeelding]
Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |
Ja ik ben aan het zoeken, maar ik kan het zo snel niet vinden. De pomp gedraagt zich daarmee trager geloof ook energie onzuiniger en dacht dat dan P27 wel gebruikt wordt dan. Is hier wel eens besproken. Jij wil dat pomp directer reageert dan moet je verwarming/ heating gebruiken en door P26 op 1 en P116 op 0 te zetten krijg je best snelle reacties.avangalen schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:32:
[...]
De modus staat bij mij op Floorheating. Vraag is of dit zinvol is? Ik kan nergens in de documentatie terugvinden of de pomp zich dan anders gedraagt t.o.v. modus Heating.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Als je er op zoekt in dit topic zie je dat het eens in de zoveel tijd weer terugkomt. Met wisselende verhalen.avangalen schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:32:
[...]
De modus staat bij mij op Floorheating. Vraag is of dit zinvol is? Ik kan nergens in de documentatie terugvinden of de pomp zich dan anders gedraagt t.o.v. modus Heating.
Ergens is wel een quote gedeeld uit documentatie fabrikant.
Adlar zelf leek floorheating af te raden, maar bij de ander toch in te stellen...
[ Voor 6% gewijzigd door pentaw1nz op 23-10-2026 14:00 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Veel mesen hebben een mengelmoes van vv en radiatoren, dan ben je met heating beter af.pentaw1nz schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:58:
[...]
Als je er op zoekt in dit topic zie je dat het eens in de zoveel tijd weer terugkomt. Met wisselende verhalen.
Ergens is wel een quote gedeeld uit documentatie fabrikant.
Adlar zelf leek floorheating af te raden, maar bij de ander toch in te stellen...
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Dus toch maar switchen naar inlet sturing. Kijken of het gedrag van de pomp dan stabiliseert.pentaw1nz schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:58:
[...]
Als je er op zoekt in dit topic zie je dat het eens in de zoveel tijd weer terugkomt. Met wisselende verhalen.
Ergens is wel een quote gedeeld uit documentatie fabrikant.
Adlar zelf leek floorheating af te raden, maar bij de ander toch in te stellen...
Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |
Vaak een balans tussen economisch en comfort.avangalen schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 14:34:
[...]
Dus toch maar switchen naar inlet sturing. Kijken of het gedrag van de pomp dan stabiliseert.
Maar toch wel fijn als het gewoon (nagenoeg) instant reageert.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Je kunt gewoon zelf iets fabriceren. Eigen power supply. Van een oude KPN tv ontvanger oid.jeromeseelen schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 23:01:
[Afbeelding] Hey, ik heb een Modbus gekocht om aan mijn Jan-module aan te sluiten. Er komt alleen geen power supply by. Weet iemand of ik power supply van de JAN module kan krijgen? Of moet ik andere voeding erbij kopen? Iemand advies wat ik erbij kan kopen?
Plugje er af knippen en twee draadjes monteren.
Je kunt m verder wel aansluiten op de klemmen van de JAN module. Ik heb daar een half jaar probleemloos mee gedraaid (en anderen ook). Hoewel het t meest stabiel lijkt om er nog een 2 master/1 slave tussen te zetten. Maar lijkt dus niet noodzakelijk.
[ Voor 15% gewijzigd door pentaw1nz op 24-10-2026 23:17 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
De switch naar sturen op inlet/return levert een enorme verbetering op in het gedrag.Johan H schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 15:20:
[...]
Vaak een balans tussen economisch en comfort.
Maar toch wel fijn als het gewoon (nagenoeg) instant reageert.
De pomp start nu uit zichzelf en doet stabiele runs om de vloer op temperatuur te houden. Daarbij is de cop ruim een punt hoger dan bij sturing op outlet.
Bijzonder dat Adlar dit zelf niet zo instelt voor huizen met (alleen) vloerverwarming.
Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |
Ja ik herken het. Zelf de eerste jaren ook gezworen bij outlet sturing, maar qua comfort ervaar ik inlet toch als de betere van de 2. P26 heb ik maximaal op 2 ivm de lange tussenblokken waar er niets gebeurd.avangalen schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:18:
[...]
De switch naar sturen op inlet/return levert een enorme verbetering op in het gedrag.
De pomp start nu uit zichzelf en doet stabiele runs om de vloer op temperatuur te houden. Daarbij is de cop ruim een punt hoger dan bij sturing op outlet.
Bijzonder dat Adlar dit zelf niet zo instelt voor huizen met (alleen) vloerverwarming.
Mooi dat het nu beter voor je is!
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Bij ons is het in 2024 wel opgeleverd met sturing op inlet. Ook even outlet geprobeerd maar inlet zorgt voor die buffer waardoor je veel rustigere runs hebt.avangalen schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:18:
[...]
De switch naar sturen op inlet/return levert een enorme verbetering op in het gedrag.
De pomp start nu uit zichzelf en doet stabiele runs om de vloer op temperatuur te houden. Daarbij is de cop ruim een punt hoger dan bij sturing op outlet.
Bijzonder dat Adlar dit zelf niet zo instelt voor huizen met (alleen) vloerverwarming.
EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
Abessey
Heb je evt ruimte voor een warmtepomp boiler? Werkt een stuk efficiënter en staat volledig los van je CV systeem.Peter.abesron schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:58:
Ik ben een leek op dit gebied, maar heb wel een vraag. We hebben een Aurora II WP met radiatoren (geen vloerverwarming), en overwegen all-electric te gaan. Adlar biedt een warmtepompboiler aan, die zijn warmte ontrekt aan de retourleiding van de WP. De boiler die ze aanbieden (Intuis Edel Water) is volgens Intuis alleen geschikt bij vloerverwarming, maar volgens Adlar kan dat ook met radiatoren. Naar mijn idee betekent dat dat de WP buiten het stookseizoen actief blijft om voldoende warm retourwater te leveren. Dat stroomt echter eerst door de radiatoren, waardoor ik mijn huis verwarm terwijl ik het vaak juist wil koelen. Het lijkt me ook niet echt logisch als een WP water verwarmt zodat een tweede warmtepomp tapwater kan verwarmen. Volgens Adlar is er echter geen probleem en hebben ze veel ervaring dat alles naar behoren werkt. Heeft iemand hier ervaring mee? Dank voor elke reactie.
Mocht er wat met de verwarming aan de hand zijn, heb je wel warm water, en andersom.
In dat geval kun je namelijk eens kijken naar een Atlantic Explorer 200 of 270L
Fool proof systeem, betrouwbaar, vaak gunstig te kopen en veel installateurs die met dat merk willen werken.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Je schrijft dit bij je vraag : "Naar mijn idee betekent dat dat de WP buiten het stookseizoen actief blijft om voldoende warm retourwater te leveren. Dat stroomt echter eerst door de radiatoren, waardoor ik mijn huis verwarm terwijl ik het vaak juist wil koelen. Het lijkt me ook niet echt logisch als een WP water verwarmt zodat een tweede warmtepomp tapwater kan verwarmen."
Dit klopt niet : de wp haalt warmte uit rondstromend water van het verwarmingssysteem. In de zomer staat de wp uit , maar de waterpomp blijft actief. Uit het rondstromende water wordt door de water-waterpomp die jij hebt warmte getrokken, ook al verwarmt de wp niet. Mocht er te weinig warmte beschikbaar zijn dan vult de interne backup, verwarmingselement in de boiler, dit aan zodat er voldoende warm water beschikbaar komt/blijft
Er kan een nadeel zijn : het uitstromende water van het verwarmingssysteem uit de boiler is kouder dan het instromende ( logisch omdat er warmte wordt onttrokken) . Er kan hierdoor condens op de buizen en op/bij de radiatoren ontstaan omdat het systeem nu feitelijk als een koelsysteem werkt. Prima bij vloerverwarming maar minder bij verwarming met radiatoren
Daarom wordt door de fabrikant geadviseerd om deze boiler alleen bij vloerverwarming toe te passen. Maar Adlar heeft kennelijk de ervaring dat het toch goed blijft werken bij verwarming met radiatoren.
Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023
Hier een gelijkwaardige situatie, de Auroa 6kW, LTV in de woonkamer en standaard radiatoren in de overige ruimtes. Geen vloerverwarming.Peter.abesron schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:58:
Ik ben een leek op dit gebied, maar heb wel een vraag. We hebben een Aurora II WP met radiatoren (geen vloerverwarming), en overwegen all-electric te gaan. Adlar biedt een warmtepompboiler aan, die zijn warmte ontrekt aan de retourleiding van de WP. De boiler die ze aanbieden (Intuis Edel Water) is volgens Intuis alleen geschikt bij vloerverwarming, maar volgens Adlar kan dat ook met radiatoren. Naar mijn idee betekent dat dat de WP buiten het stookseizoen actief blijft om voldoende warm retourwater te leveren. Dat stroomt echter eerst door de radiatoren, waardoor ik mijn huis verwarm terwijl ik het vaak juist wil koelen. Het lijkt me ook niet echt logisch als een WP water verwarmt zodat een tweede warmtepomp tapwater kan verwarmen. Volgens Adlar is er echter geen probleem en hebben ze veel ervaring dat alles naar behoren werkt. Heeft iemand hier ervaring mee? Dank voor elke reactie.
Vorig jaar Adlar gevraagt voor een offerte 'volledig van het gas af'. Offerte heb ik ook gekregen met een Explorer warmtepompboiler. Toen ik dit wilde accorderen zei Adlar dat ze de Explorer niet meer leveren, wel een goed alternatief de Intuis Edel Water. Deze offerte heb ik ook ontvangen.
Echter nadat ik me in de WPB had verdiept bleek dat de Intuis in zijn documentatie duidelijk aangaf dat deze WPB alleen geschikt was voor installaties met een goede warmte opslag in het beton: een vloerverwarming is een must.
Adlar hierop bevraagt maar zij wuivden het weg.
Omdat de kamertemperatuur hier merkbaar zakt bij defrosts en 'oil maintenance', en omdat deze Intuis Edel Water warmte ontrekt uit het verwarmde water van het warmtepomp systeem hebben wij er vanaf gezien. De Intuis geeft dat ook aan in zijn documentatie en adviseerd daarom deze WPB alleen te gebruiken als er voldoende warmte in de vloerverwarming zit.
Binnenkort wordt hier een WPB geinstalleerd die zijn warmte alleen uit de lucht haald.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV: Jaga Strada Hybrid DBH / traditionele radiatoren | Solar: Enphase O-Z-W 4.2kVA | Accu: Marstek Venus E3 - Omnibattery | Homeassistant
[ Voor 46% gewijzigd door jongetje op 27-10-2026 17:42 ]
In de winter lift hij mee op de in theorie efficientere "grote" warmtepomp.
Maar de afhankelijkheid en invloed tussen je warmtesysteem en warmwatersysteem vind ik wel een groot risico.
Een warmtepompboiler is echt heel erg zuinig. Voor een paar honderd kwh per jaar douchet mijn gezin het hele jaar door.
Atlantic explorer is door veel tweakers geliefd en ook nog eens goedkoper. Tevens aan te sturen met een 'slimme stekker' waardoor hij bij PV teruglevering gaat opstoken naar 60 graden met gratis stroom
[ Voor 15% gewijzigd door pentaw1nz op 27-10-2026 21:05 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Waar zit dat risico, dat heeft toch elke woning met een cv ketel ook?KarlMarX schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 19:30:
Maar de afhankelijkheid en invloed tussen je warmtesysteem en warmwatersysteem vind ik wel een groot risico.
Klopt. Dus voor een gasloze woning de perfecte gelegenheid om dat risico direct in te dammen.jongetje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:46:
[...]
Waar zit dat risico, dat heeft toch elke woning met een cv ketel ook?
En ook goede vraag hoe het werkt als je de WP in de zomer gebruikt voor koelen... ben ik ook wel benieuwd naar.
Ben zelf erg tevreden met mijn aparte warmtepompboiler
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Dan zitten ze elkaar tegen te werken, de warmte die de wpb uit het cv water wil halen zit de warmtepomp dan de buitenlucht in te blazen.pentaw1nz schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 07:22:
[...]
En ook goede vraag hoe het werkt als je de WP in de zomer gebruikt voor koelen... ben ik ook wel benieuwd naar.
Ben zelf erg tevreden met mijn aparte warmtepompboiler
Op zichzelf koelt de wpb het cv water natuurlijk ook al een beetje, maar dat is maximaal zo’n 1 kW thermisch.
EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
Mocht je de ruimte hebben en geen last hebben van ev geluid, dan zou ik voor een wpb lucht/luch pakken ivm de aanschafprijs. Ik zou daarnaast ook altijd gaan voor een wpb met een rvs tanks of een elektrische anode, zodat je geen extra kosten hebt voor het vervangen van de anode.
Ben je beperkt met het hoogte en/of geluid, dan zou ik wat meer betalen en voor de intius gaan. Mocht je voor deze wpb gaan en geen vvw hebben, dan zou ik Adlar het zwart op wit laten zetten dat ze een goede werking garanderen. Intus geeft namelijk aan bij de 200l 90m2 vvw en bij de 270l 100m2 vvw. De wpb zal ok bij minder vvw opp prima werken, omdat je vaak ook in de (ltv) radiatoren ook nog watervolume hebt.
Mbt het koelen in de zomer met de wp icm de wpb van intius. De aanvoer temperatuur van het water dientminimaal 18 graden te zijn. Als het lager is dan neemt het backup element het over. Of je stelt het zo in, smart grid aangesloten of niet dat de wpb in de zomer, als de zonnepanelen opwek hebben, de elektrisch de boiler opwarmt.
Overigens deed adlar nogal zijn best om mij te overtuigen om in de bestaande installatie (adlar aurora 2 6kw) een backup heater van 3 kw te laten installeren (500 euro). Maar hier ben ik niet op ingegaan. Meer dan 'volgens onze berekeningen, ivm de grootte van de woning en het systeem, heb je dit nodig kwamen ze niet. Ook niet toen ik vroeg hoe en met welke parameters deze berekend was. Aangezien ik hun had aangegeven dat mijn wp afgelopen jaar ig alleen op eco stand gedraaid heeft en alleen toen het -5 a-7 was op stand normaal draaide. Daarnaast, mocht het later alsnog nodig zijn, dan kan deze nog geïnstalleerd worden.
JA, wel met een juiste kabel, getwiste aders en afgeschemd of heel kort houden.jeromeseelen schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 21:42:
Ik wilde mijn nieuwe modbus 485 aansluiten op de JAN module van mijn Adlar Castra Aurora II, maar ik zag dat de modbus al bezet was en de kabels naar de warmtepomp gaan.
Kan ik de Modbus gewoon bij de huidige kabels erbij prikken? dus het wordt dus 2 kabels op A, 2 op B en 2 op de Gnd?
[Afbeelding]
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV: Jaga Strada Hybrid DBH / traditionele radiatoren | Solar: Enphase O-Z-W 4.2kVA | Accu: Marstek Venus E3 - Omnibattery | Homeassistant
Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.
Is er niet. Nog weinig verkocht denk ik.sdk1985 schreef op zondag 1 november 2026 @ 02:56:
Klopt het dat er geen topic is voor de Aurora III of heb er overheen gekeken? Ivm de hogere scop bij A7w55 vind ik die interessant voor mijn situatie, interessanter dan 3,12 van de Aurora 2.
3,12 is overigens wel laag, ik zit een stuk gunstiger in de praktijk.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
[ Voor 3% gewijzigd door jongetje op 01-11-2026 08:09 ]
Dat is alleen de opgegeven fabriekswaarde onder bepaalde omstandigheden, 7 graden buiten en je systeem op 55 graden jagen. Dat doet volgens mij bijna niemand hier. In de praktijk zit je inderdaad een stuk gunstiger tot wel 6 in mijn geval.pentaw1nz schreef op zondag 1 november 2026 @ 07:39:
[...]
Is er niet. Nog weinig verkocht denk ik.
3,12 is overigens wel laag, ik zit een stuk gunstiger in de praktijk.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
In mijn geval ga ik die 55c nodig hebben dus lijkt mij 6 onhaalbaar. Kan natuurlijk wel zijn dat het een deel van het jaar warmer is dan 7c, echter vannacht was het alweer 3.5c dus dan ga je nog lager zitten.Johan H schreef op zondag 1 november 2026 @ 11:50:
[...]
Dat is alleen de opgegeven fabriekswaarde onder bepaalde omstandigheden, 7 graden buiten en je systeem op 55 graden jagen. Dat doet volgens mij bijna niemand hier. In de praktijk zit je inderdaad een stuk gunstiger tot wel 6 in mijn geval.
Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.
Ligt ook aan je woning natuurlijk. Volgens mij heeft de 3 ook meer vermogen, als je zoveel temperatuur nodig hebt, dan is die misschien wel beter voor jou.sdk1985 schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:28:
[...]
In mijn geval ga ik die 55c nodig hebben dus lijkt mij 6 onhaalbaar. Kan natuurlijk wel zijn dat het een deel van het jaar warmer is dan 7c, echter vannacht was het alweer 3.5c dus dan ga je nog lager zitten.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
De brochure laat eigenlijk beide modellen als optie zien inclusief prijzen. De Aurora 2 Pro is er in 6, 10 en 14 kW. De 3 in 7 of 9. De twee met 10 kW staat voor 6699 en de drie met 9 kW voor 6974. Mochten die scop verschillen kloppen dan zou dat bij mij een paar honderd euro per jaar verschil opleveren in het voordeel van de 3.Johan H schreef op zondag 1 november 2026 @ 13:36:
[...]
Ligt ook aan je woning natuurlijk. Volgens mij heeft de 3 ook meer vermogen, als je zoveel temperatuur nodig hebt, dan is die misschien wel beter voor jou.
Had zelf op een a4tje de berekening gedaan maar dat is niet leesbaar
De 15000 kwh is een schatting op basis van huidige gasverbruik (x10 x 0.8) + cop1 verbruik.Dit is overigens waar de AI mee kwam betreft wat voor capaciteit je dan nodig hebt. Komt dit overeen met jullie (praktijk)ervaring? Heb hier in de historie gekeken hoeveel gas erdoorheen gaat in het verleden wanneer het koud is.
[ Voor 25% gewijzigd door sdk1985 op 01-11-2026 14:33 ]
Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.
Capaciteit kun je inschatten met koevlaas formule.sdk1985 schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:26:
[...]
De brochure laat eigenlijk beide modellen als optie zien inclusief prijzen. De Aurora 2 Pro is er in 6, 10 en 14 kW. De 3 in 7 of 9. De twee met 10 kW staat voor 6699 en de drie met 9 kW voor 6974. Mochten die scop verschillen kloppen dan zou dat bij mij een paar honderd euro per jaar verschil opleveren in het voordeel van de 3.
Had zelf op een a4tje de berekening gedaan maar dat is niet leesbaar:
[Afbeelding] De 15000 kwh is een schatting op basis van huidige gasverbruik (x10 x 0.8) + cop1 verbruik.
Dit is overigens waar de AI mee kwam betreft wat voor capaciteit je dan nodig hebt. Komt dit overeen met jullie (praktijk)ervaring? Heb hier in de historie gekeken hoeveel gas erdoorheen gaat in het verleden wanneer het koud is.
[Afbeelding]
Wat is nu je gasverbruik?
Ik kwam van 900m3 gas (toen nog zonder vloerverwarming) en mijn warmtepomp heeft het kalenderjaar 2025 met 1950kwh het hele jaar door 20.5 graden in huis gehouden.
Komt dan een paar honderd kwh bij op voor de warmtepomp boiler.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Ik zit op een scop van 6,5 met een 10kW Aurora 2 Pro met alleen vloerverwarming en energielabel A+++sdk1985 schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:26:
[...]
De brochure laat eigenlijk beide modellen als optie zien inclusief prijzen. De Aurora 2 Pro is er in 6, 10 en 14 kW. De 3 in 7 of 9. De twee met 10 kW staat voor 6699 en de drie met 9 kW voor 6974. Mochten die scop verschillen kloppen dan zou dat bij mij een paar honderd euro per jaar verschil opleveren in het voordeel van de 3.
Had zelf op een a4tje de berekening gedaan maar dat is niet leesbaar:
[Afbeelding] De 15000 kwh is een schatting op basis van huidige gasverbruik (x10 x 0.8) + cop1 verbruik.
Dit is overigens waar de AI mee kwam betreft wat voor capaciteit je dan nodig hebt. Komt dit overeen met jullie (praktijk)ervaring? Heb hier in de historie gekeken hoeveel gas erdoorheen gaat in het verleden wanneer het koud is.
[Afbeelding]
Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 10 kW met vloerverwarming open verdeler
Grofweg kun je gas x 2 doen, afhankelijk situatie. Ik ben van 1.200 m3 gas naar 1.600 KWh elektra gegaan. Wel met vloerverwarming er bij.sdk1985 schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:26:
[...]
De brochure laat eigenlijk beide modellen als optie zien inclusief prijzen. De Aurora 2 Pro is er in 6, 10 en 14 kW. De 3 in 7 of 9. De twee met 10 kW staat voor 6699 en de drie met 9 kW voor 6974. Mochten die scop verschillen kloppen dan zou dat bij mij een paar honderd euro per jaar verschil opleveren in het voordeel van de 3.
Had zelf op een a4tje de berekening gedaan maar dat is niet leesbaar:
[Afbeelding] De 15000 kwh is een schatting op basis van huidige gasverbruik (x10 x 0.8) + cop1 verbruik.
Dit is overigens waar de AI mee kwam betreft wat voor capaciteit je dan nodig hebt. Komt dit overeen met jullie (praktijk)ervaring? Heb hier in de historie gekeken hoeveel gas erdoorheen gaat in het verleden wanneer het koud is.
[Afbeelding]
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Ik moest het even nakijken want ik ging gisteren uit van verkeerde getallen.pentaw1nz schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:58:
[...]
Capaciteit kun je inschatten met koevlaas formule.
Wat is nu je gasverbruik?
Ik kwam van 900m3 gas (toen nog zonder vloerverwarming) en mijn warmtepomp heeft het kalenderjaar 2025 met 1950kwh het hele jaar door 20.5 graden in huis gehouden.
Komt dan een paar honderd kwh bij op voor de warmtepomp boiler.
- Het is 1029 m3 gas (max 1473 afgelopen jaren).
- De verdeling tapwater en warmte is 275 m3 voor tapwater
- Warmtevraag: 1029-275 = 754 m3 warmtevraag.
- Er is ook nog 2116 kwh ondersteuning van COP=1 kachels op de eerste etage (daarom is gas wat gezakt).
- Totaal op 9483 kWh aan warmte en 2886 kWh aan tapwater per jaar.
Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.
Houd je er in je verhaal wel rekening meet dat een kwh warmte niet hetzelfde is als een kwh elektraverbruik?sdk1985 schreef op zondag 1 november 2026 @ 17:57:
[...]
Ik moest het even nakijken want ik ging gisteren uit van verkeerde getallen.Beneden zijn type 20 en 21 radiatoren (2 platen, maar aan 1 kant ribbels) dus die 55c is wel nodig. Toen ik hier kwam wonen stond de cv op 90 graden
- Het is 1029 m3 gas (max 1473 afgelopen jaren).
- De verdeling tapwater en warmte is 275 m3 voor tapwater
- Warmtevraag: 1029-275 = 754 m3 warmtevraag.
- Er is ook nog 2116 kwh ondersteuning van COP=1 kachels op de eerste etage (daarom is gas wat gezakt).
- Totaal op 9483 kWh aan warmte en 2886 kWh aan tapwater per jaar.
. Investeren in nieuwe radiatoren zie ik tot heden niet zo zitten. Mede ook omdat ik toen ik hier kwam wonen 4 thermostaatknoppen (CMAP THERMSTKR. RE M28-3/8"+ CMAP VOETVENTIEL 3/8 RE 2429) heb laten installeren en dat was al bijna 800 euro
. Ik zal het nog eens doorlopen wat dat nu kost. Hoe dan ook is eerder het plan om op termijn de hele vloer eruit te halen (geen kruipruimte, geen isolatie, op zand gestort 11cm betonplaat tussen de muren). Maar dat is nogal ingrijpend dus niet direct aan de orde. Vandaar dat ik reken met hogere aanvoertempratuur voor de komende jaren. Aangezien die warmtepompen nu 55c kunnen leveren is het in ieder geval een optie om de warmtepomp alvast aan te schaffen en aan te sluiten.
Die COP=1 kacheltjes moet je even achterwege laten, en weer terug naar wat je oorspronkelijke gasverbruik was. Met de Koevlaas formule bereken je vervolgens op hoofdlijnen wat de capaciteit van je warmtepomp moet zijn.
Ik gok een 9kw als ik het zo lees.
Maar de warmtevraag die jij berekent is (gelukkig) niet je energieverbruik.
De grootste besparing zal idd zijn vloer er uit, isoleren, vloerverwarming, nieuwe dekvloer.
Is verder je isolatie wel op orde? Anders zou ik dat eerst aanpakken. Want als.je dat de komende jaren pas gaat doen, zit je straks weer met een overgedimensioneerde warmtepomp die niet ver genoeg terug kan moduleren.
[ Voor 7% gewijzigd door pentaw1nz op 01-11-2026 18:20 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Als ik dat dan instel, dan lijkt de JAN weer HEAT terug te schrijven. Wat is de correcte manier om dit te doen?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
:strip_exif()/f/image/nDGmIlJ3964eGQ3V9wJ7LcXS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MmnztN3OnfHVg3zn1E4kxwSR.jpg?f=fotoalbum_large)