@JeroenG Ik zou het vermogen bij -7 of -10 wel even opvragen bij Adlar. Aan je gasverbruik te zien is mijn inschatting dat dit mogelijk nog wel eens heel krap gaat zijn.
Bij -7 nog 8,5kw met cop 3.2Jerra schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 20:25:
@JeroenG Ik zou het vermogen bij -7 of -10 wel even opvragen bij Adlar. Aan je gasverbruik te zien is mijn inschatting dat dit mogelijk nog wel eens heel krap gaat zijn.
Bij -10 nog 7,5 met cop 2,8. Ik hoop dat dat genoeg is. Die 1900m3 is inclusief 4 personen douchen. Koken doen we op inductie.
Wel hebben we eventueel een haard die we kunnen aansteken.
Een liggende warmtepomp boiler zou dan ideaal zijn, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Denk dat een 300L inderdaad wat veiliger is.
En anders hou ik de douche voorlopig nog maar even op gas. Als de wp het dan niet op temperatuur kan houden, kan ik hem altijd nog hybride aansluiten.
[ Voor 23% gewijzigd door JeroenG op 04-10-2026 21:37 ]
Er zijn helaas weinig liggende warmtepompboilers. Wat je wel kan overwegen is een Warmtepompboiler met extra aansluiting voor een externe warmtebron. Onze Atlantic Explorer heeft dat, daar zou je de Adlar ook nog op aan kunnen sluiten voor een extra boost als het nodig is. Misschien kom je dan weg met 200L.JeroenG schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 21:29:
[...]
Een liggende warmtepomp boiler zou dan ideaal zijn, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Denk dat een 300L inderdaad wat veiliger is.
En anders hou ik de douche voorlopig nog maar even op gas. Als de wp het dan niet op temperatuur kan houden, kan ik hem altijd nog hybride aansluiten.
EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
Of je kiest voor een Itho Daalderop WPV-H horizontale boilervat van 270L waar je de Adler op aan laat sluiten. Mocht het vermogen toch onvoldoende blijken dan voeg je een extra warmtepomp toe die je warmwater gaat doen. Aanbod kleine lucht-water warmtepompen is wel wat beperkt. Als de Adler toch voldoende is hoef je niets meer te doen.JeroenG schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 21:29:
[...]
Een liggende warmtepomp boiler zou dan ideaal zijn, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Denk dat een 300L inderdaad wat veiliger is.
Zie Itho Daalderop Amber topic voor ervaringen met de WPV-H.
Na meerdere keren heen en weer gemail kreeg ik net het bericht.
Ik had dit in juli al gekregen, maar ik denk dat daar dam iets in is mis gegaan.
Fijn dat het nu als nog is geregeld. Zal de komende tijd eens testen met de nieuwe HL8.
Ik hen ook een goed werkende studing via Homey/modbus, maar mocht ik hier ooit weg gaan dan is een thermostaatsturing natuurlijk veel makkelijker overdraagbaar.
Wel vervelend hoe vaak ik er achteraan moest. Pas toen ik letterlijk beschreef wat enkele 'hl8 testgebruikers' ervaarden, leek het serieus te worden bekeken en zijn dus de instellingen geladen waar ik bij mijn servicebeurt in mei al om vroeg.
Getest, en ik ervaar nu ook de sprongen zoals bij @fvanderstege en @Johan H .Wij hebben de nieuwe dynamische regeling / HL8 inmiddels aan uw installatie toegevoegd. Deze instellingen zijn op dit moment nog aan het inladen en worden door de warmtepomp verwerkt.
Ik had dit in juli al gekregen, maar ik denk dat daar dam iets in is mis gegaan.
Fijn dat het nu als nog is geregeld. Zal de komende tijd eens testen met de nieuwe HL8.
Ik hen ook een goed werkende studing via Homey/modbus, maar mocht ik hier ooit weg gaan dan is een thermostaatsturing natuurlijk veel makkelijker overdraagbaar.
Wel vervelend hoe vaak ik er achteraan moest. Pas toen ik letterlijk beschreef wat enkele 'hl8 testgebruikers' ervaarden, leek het serieus te worden bekeken en zijn dus de instellingen geladen waar ik bij mijn servicebeurt in mei al om vroeg.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Aanhouder wint 😉pentaw1nz schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 11:44:
Na meerdere keren heen en weer gemail kreeg ik net het bericht.
[...]
Getest, en ik ervaar nu ook de sprongen zoals bij @fvanderstege en @Johan H .
Ik had dit in juli al gekregen, maar ik denk dat daar dam iets in is mis gegaan.
Fijn dat het nu als nog is geregeld. Zal de komende tijd eens testen met de nieuwe HL8.
Ik hen ook een goed werkende studing via Homey/modbus, maar mocht ik hier ooit weg gaan dan is een thermostaatsturing natuurlijk veel makkelijker overdraagbaar.
Wel vervelend hoe vaak ik er achteraan moest. Pas toen ik letterlijk beschreef wat enkele 'hl8 testgebruikers' ervaarden, leek het serieus te worden bekeken en zijn dus de instellingen geladen waar ik bij mijn servicebeurt in mei al om vroeg.
Fijn dat het nu wel werkt in elk geval.
Ben benieuwd hoe je het gaat ervaren.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Ik vraag me wel af of je nu ook uitgelegd is wat er dan nog "te-testen" aan is, in eerste instantie was deze nieuwe HL8 al beloofd ruim voor de vorige winter.
Blijkbaar wordt het nog steeds niet uitgerold, terwijl dit wel kan op afstand, wat zou er nog voor een BETA-conditie aan hangen vraag ik me dan af
Blijkbaar wordt het nog steeds niet uitgerold, terwijl dit wel kan op afstand, wat zou er nog voor een BETA-conditie aan hangen vraag ik me dan af
Vanochtend was het afgekoeld in huis, maar mijn thermostaat stond ook op 18 graden.
Het setpoint van de warmtepomp is nu 3 uur later nog steeds niet omhoog gekropen.
Mijn ervaring met HL8 is tot nu toe niet anders dan vorig jaar
Tijd om de home assistant installatie maar weer eens aan te slingeren (die heb ik alleen vanwege de Adlar).
Het setpoint van de warmtepomp is nu 3 uur later nog steeds niet omhoog gekropen.
Mijn ervaring met HL8 is tot nu toe niet anders dan vorig jaar
Uit mijn tests blijkt:Jerra schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 10:11:
Vanochtend was het afgekoeld in huis, maar mijn thermostaat stond ook op 18 graden.
Het setpoint van de warmtepomp is nu 3 uur later nog steeds niet omhoog gekropen.
Mijn ervaring met HL8 is tot nu toe niet anders dan vorig jaarTijd om de home assistant installatie maar weer eens aan te slingeren (die heb ik alleen vanwege de Adlar).
- dynamische HL8 van adlar houdt geen rekening met p111 (min settemp). Komt dus altijd van 15 graden. Dat kan uren duren.
Heb jij ook de nieuwe hl8? Ik had deze dus ook gekregen volgens adlar, maar werkt nog trager dan de oude regeling.
Na lang heen en weer mailen hebben ze andere settings geladen en heb ik de werking zoals anderen hierboven beschreven. Dat werkt aanzienlijk sneller, en lijkt intelligenter.
Ik kan natuurlijk met dit weer nog niet betalen of het beter is dan mijn Homey regeling, maar het is in ieder geval wel iets dat je met een geruster hart achter laat aan bijv. iemand die er geen verstand van heeft
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Ja inderdaad, ik vind dit enorm belangrijk, maar het geeft me nog niet veel rust want de JAN module raakt zijn customer-service settings volgens mij altijd weer kwijt na een powerloss.pentaw1nz schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 10:34:
[...]
Ik kan natuurlijk met dit weer nog niet betalen of het beter is dan mijn Homey regeling, maar het is in ieder geval wel iets dat je met een geruster hart achter laat aan bijv. iemand die er geen verstand van heeft
Zal snel weer eens contact opnemen met de klantenservice.
Wat is dit nou weer.
Vandaag de eerste dag dat de warmtepomp weer mag gaan draaien (want het wordt nu weer onder de 20 graden binnen) en vervolgens wordt plots 1,3m3 kuub gas er doorheen gejaagd sinds 11:40 terwijl er al sinds 9:00 niemand thuis is. (lang leve de homewizard app)
Hoppa, bijna 2 euro weggespoeld.
JAN module uitgezet (zit een smartplug voor) en gasverbruik stopt meteen.
Waarom zit Adlar te klooien met bepaalde funciontaliteiten op afstand?
Weer even dat P nummer opzoeken die over die "CV meeverwarm functie" gaat.
Vandaag de eerste dag dat de warmtepomp weer mag gaan draaien (want het wordt nu weer onder de 20 graden binnen) en vervolgens wordt plots 1,3m3 kuub gas er doorheen gejaagd sinds 11:40 terwijl er al sinds 9:00 niemand thuis is. (lang leve de homewizard app)
Hoppa, bijna 2 euro weggespoeld.
JAN module uitgezet (zit een smartplug voor) en gasverbruik stopt meteen.
Waarom zit Adlar te klooien met bepaalde funciontaliteiten op afstand?
Weer even dat P nummer opzoeken die over die "CV meeverwarm functie" gaat.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Dat idee heb ik ook, dat settings (deels) weer verdwijnen als de stroom een keer vam de JAN af is.Jerra schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 10:45:
[...]
Ja inderdaad, ik vind dit enorm belangrijk, maar het geeft me nog niet veel rust want de JAN module raakt zijn customer-service settings volgens mij altijd weer kwijt na een powerloss.
Zal snel weer eens contact opnemen met de klantenservice.
Heel vreemd...
Weet niet of de hl8 testers al eens de JAN spanningloos hebben gehad en of de regeling er daarna nog op stond.
[ Voor 11% gewijzigd door pentaw1nz op 06-10-2026 15:43 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Bij mij is ruim een week geld3n alle stroom eraf geweest ( enexis moest aanpassingen doen op het net) de test die ik gedaan heb was na deze gebeurtenis. Voor zover ik heb gezien geen wijzigingen in de instellingen ( de p waarden bleven gelijk, bijv minimum settemp staat nog steeds op 24). Maar ik heb ook geen andere sturing dan de hl8 ( geen homey ertussen) wel enkele eenvoudige automatiseringen.pentaw1nz schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 15:19:
[...]
Dat idee heb ik ook, dat settings (deels) weer verdwijnen als de stroom een keer vam de JAN af is.
Heel vreemd...
Weet niet of de hl8 testers al eens de JAN spanningloos hebben gehad en of de regeling er daarna nog op stond.
Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023
Ik heb op dit moment ook helemaal niets ertussen, dat wil ik eigenlijk ook niet maar vorig jaar kon ik niet anders.
Dit jaar een nieuwe poging, ga meteen het verzoek indienen.
Dit jaar een nieuwe poging, ga meteen het verzoek indienen.
Met de eerdere versie heb ik het ook een keer gehad, met deze laatste versie komt volgens mij niet meer voor.pentaw1nz schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 15:19:
[...]
Dat idee heb ik ook, dat settings (deels) weer verdwijnen als de stroom een keer vam de JAN af is.
Heel vreemd...
Weet niet of de hl8 testers al eens de JAN spanningloos hebben gehad en of de regeling er daarna nog op stond.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Heel raar, ongeacht of de JAN module aan/uit staat, springt m'n CV aan zodra ik m'n thermostaat boven de huidige temperatuur zet. De warmtepomp doet helemaal niets. Alsof de JAN module nu gewoon de warmtevraag volledig door laat gaan naar m'n CV.
P139 staat op 0, dus CV systeem 'hulp' zou uit moeten staan.
Ik zal nog even de hele bende herstarten en als dat niet werkt maar weer een ticket inschieten bij Adlar. Ik dacht hier ondertussen wel van af te zijn, maar toch blijven ze aanpassingen doen waardoor het systeem gewoon weer nét niet correct werkt.
P139 staat op 0, dus CV systeem 'hulp' zou uit moeten staan.
Ik zal nog even de hele bende herstarten en als dat niet werkt maar weer een ticket inschieten bij Adlar. Ik dacht hier ondertussen wel van af te zijn, maar toch blijven ze aanpassingen doen waardoor het systeem gewoon weer nét niet correct werkt.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Als je met de JAN uit nog hetzelfde ervaart dan komt het niet vanuit de instellingen/servers van Adlar.LongTimeAgo schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:09:
Heel raar, ongeacht of de JAN module aan/uit staat, springt m'n CV aan zodra ik m'n thermostaat boven de huidige temperatuur zet. De warmtepomp doet helemaal niets. Alsof de JAN module nu gewoon de warmtevraag volledig door laat gaan naar m'n CV.
P139 staat op 0, dus CV systeem 'hulp' zou uit moeten staan.
Ik zal nog even de hele bende herstarten en als dat niet werkt maar weer een ticket inschieten bij Adlar. Ik dacht hier ondertussen wel van af te zijn, maar toch blijven ze aanpassingen doen waardoor het systeem gewoon weer nét niet correct werkt.
Wel raar dat je dit opeens ervaart. Ze gaan zonder aanleiding toch geen settings aanpassen?
Zou idd de hele boel eens herstarten.
Andere waarden op de Adlar wel gewoon goed? Water pomp draait, etc
[ Voor 6% gewijzigd door pentaw1nz op 06-10-2026 19:19 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
P139 moet op 1 om de CV hulp uit te schakelen.LongTimeAgo schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:09:
Heel raar, ongeacht of de JAN module aan/uit staat, springt m'n CV aan zodra ik m'n thermostaat boven de huidige temperatuur zet. De warmtepomp doet helemaal niets. Alsof de JAN module nu gewoon de warmtevraag volledig door laat gaan naar m'n CV.
P139 staat op 0, dus CV systeem 'hulp' zou uit moeten staan.
Ik zal nog even de hele bende herstarten en als dat niet werkt maar weer een ticket inschieten bij Adlar. Ik dacht hier ondertussen wel van af te zijn, maar toch blijven ze aanpassingen doen waardoor het systeem gewoon weer nét niet correct werkt.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Oh!
Ik zie het inderdaad. 1 is uit.
Dat is apart, ik zou zweren dat die uit stond vorig jaar.
Even omzetten.
Wellicht moet ik een keertje gewoon elke L en P nummer noteren...
Ik zie het inderdaad. 1 is uit.
Dat is apart, ik zou zweren dat die uit stond vorig jaar.
Even omzetten.
Wellicht moet ik een keertje gewoon elke L en P nummer noteren...
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Ik heb voor mezelf gewoon een filmpje gemaakt al bladerend door de parameters…..LongTimeAgo schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:25:
Oh!
Ik zie het inderdaad. 1 is uit.
Dat is apart, ik zou zweren dat die uit stond vorig jaar.
Even omzetten.
Wellicht moet ik een keertje gewoon elke L en P nummer noteren...
cv schakelcontact heb ik aan een relais met slimme stekker, zodat ik zelf controle heb wanneer die aanspringt. Eigenlijk nooit.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
In de start post heb ik destijds het overzicht gezet van alle default waarden. Een aantal zijn ook toegelicht, maar volledig overzicht staat in de manual van Solar East.
Ik heb zelf dat overzicht met default waarden op een a4 geprint en in mijn CV hok opgehangen. Waar ik waardes aan heb gepast heb ik dat er bij geschreven
Ik heb zelf dat overzicht met default waarden op een a4 geprint en in mijn CV hok opgehangen. Waar ik waardes aan heb gepast heb ik dat er bij geschreven
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Helaas, zelfs met p139 op 1 slaat éérst de CV ketel aan, verwarmt keurig het water naar max temp (45 graden in dit geval) en de warmtepomp doet niets.
Heel apart. JAN module stuurt het warmte signaal vanuit de thermostaat rechtstreeks door naar de CV.
Dus dat is dan maar Adlar vragen hoe en wat.
Heel apart. JAN module stuurt het warmte signaal vanuit de thermostaat rechtstreeks door naar de CV.
Dus dat is dan maar Adlar vragen hoe en wat.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
@LongTimeAgo
marnie in "Adlår C[b][/b]astra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen"
Probeer P140 eens.
marnie in "Adlår C[b][/b]astra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen"
Probeer P140 eens.
[ Voor 11% gewijzigd door marnie op 07-10-2026 21:45 ]
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV: Jaga Strada Hybrid DBH / traditionele radiatoren | Solar: Enphase O-Z-W 4.2kVA | Accu: Marstek Venus E3 - Omnibattery | Homeassistant
Hmm, dat kan inderdaad geen kwaad. Vanavond maar even proberen en testen.
Gisteren wel gechecked, P140 staat momenteel op 0 (enable).
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Ik draai nu bijna 2 jaar met de Adlar Castra aurora II 10kwh, samen met de cv-ketel; maar die laatste gaat er binnenkort uit, gaan van het gas af! Voor het tapwater komt er een Atlantic Calypso v3 split 270L binnen/buiten unit. Dit i.v.m. de beschikbare hoogte op zolder en het geluid (bijna niet). Aangezien een andere installateur dit gaat doen (niet Adlar) mijn vraag: als de cv-ketel afgeschakeld wordt, welke params moeten dan via de Jan module aangepast worden t.b.v. de wp? Is dat alleen de P139, of zijn er nog meer settings die hiervoor aangepast moeten worden. (in de WP de CV ondersteuning helemaal uitgezet (P139 0 = met CV ondersteuning; 1 = uit). Bedankt voor julie reactie!
Vrijstaande woning 2012; vloerverwarming 230m2 over 3 verdiepingen; PV: 26 x First Choice Solar 400 / WP: Adlar Aurora II 10kw
Ik meen mij te herinneren dat ik vorig jaar een bepaalde parameter heb ingesteld zodat de maximale aanvoertemperatuur niet boven een bepaalde grens komt om zo onze vloer te beschermen.
Weet iemand wat deze parameter is en hoe ik ookalweer bij dit menu kan komen?
Al gezocht door het topic maar kan het niet terug vinden.
Weet iemand wat deze parameter is en hoe ik ookalweer bij dit menu kan komen?
Al gezocht door het topic maar kan het niet terug vinden.
in de start post: P110 Heating set temp upper limitGlitchBug schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 21:48:
Ik meen mij te herinneren dat ik vorig jaar een bepaalde parameter heb ingesteld zodat de maximale aanvoertemperatuur niet boven een bepaalde grens komt om zo onze vloer te beschermen.
Weet iemand wat deze parameter is en hoe ik ookalweer bij dit menu kan komen?
Al gezocht door het topic maar kan het niet terug vinden.
p111 is je minimum.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Mijn eerste ervaringen met de nieuwe HL8
- reageert stuk directer op de thermostaat. Bij grotere warmtevraag maakt hij snel sprongen in de set temp
- en moduleert ook sneller terug laten, dus geen last meer van die eerdere overshoot van een graad oid
- nadeel van dat sneller reageren is dat de set temp ook hoger wordt dan misschien noodzakelijk, en je kortere runs hebt.
Ik draai normaal eigenlijk altijd tussen 28 en 31 graden set temp in de winter. Heb het dan constant 20.5 en mooie lange runs.met se HL8 zie je dat hij ondanks het zachte weer, al snel richting 33-35 graden settemp gaat, om daarna ook weer snel terug te moduleren.
Dat zou dus iets gebalanceerder mogen.
Maar dit is in ieder geval wel comfortabeler, en ook prettig voor mensen die CV ketel gewend zijn en geen 5 uur willen wachten op warmte.
Het meest efficient blijft denk ik toch mijn eigen regeling.
- reageert stuk directer op de thermostaat. Bij grotere warmtevraag maakt hij snel sprongen in de set temp
- en moduleert ook sneller terug laten, dus geen last meer van die eerdere overshoot van een graad oid
- nadeel van dat sneller reageren is dat de set temp ook hoger wordt dan misschien noodzakelijk, en je kortere runs hebt.
Ik draai normaal eigenlijk altijd tussen 28 en 31 graden set temp in de winter. Heb het dan constant 20.5 en mooie lange runs.met se HL8 zie je dat hij ondanks het zachte weer, al snel richting 33-35 graden settemp gaat, om daarna ook weer snel terug te moduleren.
Dat zou dus iets gebalanceerder mogen.
Maar dit is in ieder geval wel comfortabeler, en ook prettig voor mensen die CV ketel gewend zijn en geen 5 uur willen wachten op warmte.
Het meest efficient blijft denk ik toch mijn eigen regeling.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Inderdaad werkt de regeling goed bij het verwarmen met lage temperatuur convectoren ( en wellicht ook met meer traditionele convectoren). Adlar was begin dit jaarook bezig om de regeling verder te verbeteren voor vloerverwarming. Mij is niet duidelijk hoe ver ze hiermee zijn.pentaw1nz schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 11:44:
Mijn eerste ervaringen met de nieuwe HL8
- reageert stuk directer op de thermostaat. Bij grotere warmtevraag maakt hij snel sprongen in de set temp
- en moduleert ook sneller terug laten, dus geen last meer van die eerdere overshoot van een graad oid
- nadeel van dat sneller reageren is dat de set temp ook hoger wordt dan misschien noodzakelijk, en je kortere runs hebt.
Ik draai normaal eigenlijk altijd tussen 28 en 31 graden set temp in de winter. Heb het dan constant 20.5 en mooie lange runs.met se HL8 zie je dat hij ondanks het zachte weer, al snel richting 33-35 graden settemp gaat, om daarna ook weer snel terug te moduleren.
Dat zou dus iets gebalanceerder mogen.
Maar dit is in ieder geval wel comfortabeler, en ook prettig voor mensen die CV ketel gewend zijn en geen 5 uur willen wachten op warmte.
Het meest efficient blijft denk ik toch mijn eigen regeling.
Maar zowiezo heb je in deze tijd kortere runs vanwege de hogere temperaturen. Dus kijk ook even vanaf december hoe het werkt. Het kan wellicht nog iets uitmaken als je de wp toch wat langer z'n werk laat doen? Wellicht heeft de wp meer tijd nodig om "in te leren" wat dat dan ook mag zijn?
In jouw geval kun je misschien beter naar 30 minuten regeling ipv 15 minuten? Dat zul je dan moeten laten aanpassen via Adlar . En is een optie ook niet om de max settemp naar 32 te zetten als je toch al meestal tussen 28 en 31 blijft? In wintertijd zou je die dan iets hoger kunnen zetten. Maar goed uiteindelijk wil iedereen een zuinig lopend systeem waar je geen omkijken naar hebt. Dat lukt in mijn geval gelukkig al behoorlijk goed, maar ik met dan ook wel op de details. Ik ken mensen die niet op een paar kuub meer of minder letten😏 en het prima vinden zo.
Tenslotte al wel 800-900 kuub gas minder verstookt en sinds kort met backup heater erbij ( bij ons nodig bij 6kw pomp ) helemaal geen gasverbruik meer.
Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023
Ik ben bang dat p110 (max settemp) niets doet, omdat p111 (min set temp) ook niets leek te doen.fvanderstege schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 12:30:
[...]
Inderdaad werkt de regeling goed bij het verwarmen met lage temperatuur convectoren ( en wellicht ook met meer traditionele convectoren). Adlar was begin dit jaarook bezig om de regeling verder te verbeteren voor vloerverwarming. Mij is niet duidelijk hoe ver ze hiermee zijn.
Maar zowiezo heb je in deze tijd kortere runs vanwege de hogere temperaturen. Dus kijk ook even vanaf december hoe het werkt. Het kan wellicht nog iets uitmaken als je de wp toch wat langer z'n werk laat doen? Wellicht heeft de wp meer tijd nodig om "in te leren" wat dat dan ook mag zijn?
In jouw geval kun je misschien beter naar 30 minuten regeling ipv 15 minuten? Dat zul je dan moeten laten aanpassen via Adlar . En is een optie ook niet om de max settemp naar 32 te zetten als je toch al meestal tussen 28 en 31 blijft? In wintertijd zou je die dan iets hoger kunnen zetten. Maar goed uiteindelijk wil iedereen een zuinig lopend systeem waar je geen omkijken naar hebt. Dat lukt in mijn geval gelukkig al behoorlijk goed, maar ik met dan ook wel op de details. Ik ken mensen die niet op een paar kuub meer of minder letten😏 en het prima vinden zo.
Tenslotte al wel 800-900 kuub gas minder verstookt en sinds kort met backup heater erbij ( bij ons nodig bij 6kw pomp ) helemaal geen gasverbruik meer.
De regeling lijkt het te overrulen. In oude regeling was dat niet.
Uiteraard krijg je in de winter langere runs, maar hij zet nu gewoon wat te hoog in.
Dat interval naar 30 weet ik niet of dat nog zo werkt bij de nieuwe HL8? Omdat hij zichzelf nu ook in grotere sprongen kan aanpassen.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Dankjewe!! (knap dat ik overal heb gezocht behalve in de start postpentaw1nz schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 22:04:
[...]
in de start post: P110 Heating set temp upper limit
p111 is je minimum.
.pentaw1nz schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 14:15:
[...]
Ik ben bang dat p110 (max settemp) niets doet, omdat p111 (min set temp) ook niets leek te doen.
De regeling lijkt het te overrulen. In oude regeling was dat niet.
Uiteraard krijg je in de winter langere runs, maar hij zet nu gewoon wat te hoog in.
Dat interval naar 30 weet ik niet of dat nog zo werkt bij de nieuwe HL8? Omdat hij zichzelf nu ook in grotere sprongen kan aanpassen.
[ Voor 13% gewijzigd door Johan H op 10-10-2026 18:43 ]
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Johan H schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 18:06:
[...]
Je zou de compressor max kunnen verlagen, dan loopt de settemp wel op, maar pomp je er aanzienlijk minder vermogen in en zou de overshoot minder moeten zijn. Moet je uiteindelijk wel voldoende vermogen over hebben voor hartje winter.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Even terugkomend op mijn probleempje:
- P139 staat op 1.
- P140 staat op 1.
Probleem blijft hetzelfde. Zodra er een 'warmtevraag' uit mijn thermostaat is, slaat de CV ketel aan. Ongeacht wat de in/out of settemp van de warmtepomp is.
Dit is een probleem, want ik wilde ook HL8 gaan testen, om te kijken wat Adlars dynamische stooklijn doet, maar dit gaat dus niet, want zodra ik dus de thermostaat warmtevraag aan zet (of hoger zet dan wat de temperatuur in de woonkamer is), gaat de CV het huis verwarmen. (Deze is gelukkig wel op max 45 graden gezet)
Ik vermoed dan ook dat dit daadwerkelijk een probleem is binnen de JAN module, want de thermostaat zit niet direct op de CV aangesloten en stuurt dus éérst naar de JAN module door dat er een warmtevraag is van de thermostaat via OpenTherm en alleen wanneer het écht nodig is zou de JAN module deze moeten doorsturen naar de CV.
Volgens mij heb ik alle facetten nu wel gechecked en getest. Adlar ticket dan maar.
- P139 staat op 1.
- P140 staat op 1.
Probleem blijft hetzelfde. Zodra er een 'warmtevraag' uit mijn thermostaat is, slaat de CV ketel aan. Ongeacht wat de in/out of settemp van de warmtepomp is.
Dit is een probleem, want ik wilde ook HL8 gaan testen, om te kijken wat Adlars dynamische stooklijn doet, maar dit gaat dus niet, want zodra ik dus de thermostaat warmtevraag aan zet (of hoger zet dan wat de temperatuur in de woonkamer is), gaat de CV het huis verwarmen. (Deze is gelukkig wel op max 45 graden gezet)
Ik vermoed dan ook dat dit daadwerkelijk een probleem is binnen de JAN module, want de thermostaat zit niet direct op de CV aangesloten en stuurt dus éérst naar de JAN module door dat er een warmtevraag is van de thermostaat via OpenTherm en alleen wanneer het écht nodig is zou de JAN module deze moeten doorsturen naar de CV.
Volgens mij heb ik alle facetten nu wel gechecked en getest. Adlar ticket dan maar.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
ik vond nog deze optie in de p-waarden: kijk bij p05 ( weet niet zeker of bedieningsunit hetzelfde kan zijn als hl8 en/of jan-module? En of je door te kiezen voor 0 alles laat bepalen door de thermostaat. Bij mij staat hij op 1. Even controleren. Het is te proberen denk ik?LongTimeAgo schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 21:14:
Even terugkomend op mijn probleempje:
- P139 staat op 1.
- P140 staat op 1.
Probleem blijft hetzelfde. Zodra er een 'warmtevraag' uit mijn thermostaat is, slaat de CV ketel aan. Ongeacht wat de in/out of settemp van de warmtepomp is.
Dit is een probleem, want ik wilde ook HL8 gaan testen, om te kijken wat Adlars dynamische stooklijn doet, maar dit gaat dus niet, want zodra ik dus de thermostaat warmtevraag aan zet (of hoger zet dan wat de temperatuur in de woonkamer is), gaat de CV het huis verwarmen. (Deze is gelukkig wel op max 45 graden gezet)
Ik vermoed dan ook dat dit daadwerkelijk een probleem is binnen de JAN module, want de thermostaat zit niet direct op de CV aangesloten en stuurt dus éérst naar de JAN module door dat er een warmtevraag is van de thermostaat via OpenTherm en alleen wanneer het écht nodig is zou de JAN module deze moeten doorsturen naar de CV.
Volgens mij heb ik alle facetten nu wel gechecked en getest. Adlar ticket dan maar.
- p05 op 0=bediening door aan-uit schakelaar thermostaat.
- p05 op 1= bediening door bedieningsunit
[ Voor 4% gewijzigd door fvanderstege op 10-10-2026 21:48 ]
Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023
Bedankt voor je snelle antwoord in deze @fvanderstege !
Maar helaas, P05 staat op "1", dus zou goed moeten zijn.
Als ik trouwens kijk op thuis.adlar.com dan staat ook nog steeds m'n DOA 4kW unit daar in, met wél alle correcte waarden vanuit de JAN module. Dit zouden ze begin dit jaar fixen, blijkbaar waren ze daar nog niet aan toegekomen.
Misschien toch maar weer dat ticket dan maar.
Ondertussen werkt mijn 'custom stooklijn' wel keurig, dus ik zal niet in de kou zitten.
Maar helaas, P05 staat op "1", dus zou goed moeten zijn.
Als ik trouwens kijk op thuis.adlar.com dan staat ook nog steeds m'n DOA 4kW unit daar in, met wél alle correcte waarden vanuit de JAN module. Dit zouden ze begin dit jaar fixen, blijkbaar waren ze daar nog niet aan toegekomen.
Misschien toch maar weer dat ticket dan maar.
Ondertussen werkt mijn 'custom stooklijn' wel keurig, dus ik zal niet in de kou zitten.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
@BerndGaykema bij het nalezen van jouw bericht op 3 augustus lees ik oa dit:
citaat: '' De monteur heeft wat parameters omgegooid welke ik weer teruggezet heb.
P26 stond op 2, naar 0 gezet door monteur. Geeft praktisch eenzelfde regeling.
P27 stond op 0, naar 5 gezet.
P28 stond op 0, onveranderd.
P111 stond op 20, naar 17 gezet.
P116 stond op 0, naar 1 gezet. Ik prefereer regelen op inlet (return water temp).''
die laatste klopt niet denk ik?
citaat: '' De monteur heeft wat parameters omgegooid welke ik weer teruggezet heb.
P26 stond op 2, naar 0 gezet door monteur. Geeft praktisch eenzelfde regeling.
P27 stond op 0, naar 5 gezet.
P28 stond op 0, onveranderd.
P111 stond op 20, naar 17 gezet.
P116 stond op 0, naar 1 gezet. Ik prefereer regelen op inlet (return water temp).''
die laatste klopt niet denk ik?
- p116 op 0 = is sturen op inlet ( retour warmtepomp)
- p116 op 1 = sturen op outlet
Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023
Bij mij staat P140 op 0 en alles werkt correct.LongTimeAgo schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 21:14:
Even terugkomend op mijn probleempje:
- P139 staat op 1.
- P140 staat op 1.
Probleem blijft hetzelfde. Zodra er een 'warmtevraag' uit mijn thermostaat is, slaat de CV ketel aan. Ongeacht wat de in/out of settemp van de warmtepomp is.
Dit is een probleem, want ik wilde ook HL8 gaan testen, om te kijken wat Adlars dynamische stooklijn doet, maar dit gaat dus niet, want zodra ik dus de thermostaat warmtevraag aan zet (of hoger zet dan wat de temperatuur in de woonkamer is), gaat de CV het huis verwarmen. (Deze is gelukkig wel op max 45 graden gezet)
Ik vermoed dan ook dat dit daadwerkelijk een probleem is binnen de JAN module, want de thermostaat zit niet direct op de CV aangesloten en stuurt dus éérst naar de JAN module door dat er een warmtevraag is van de thermostaat via OpenTherm en alleen wanneer het écht nodig is zou de JAN module deze moeten doorsturen naar de CV.
Volgens mij heb ik alle facetten nu wel gechecked en getest. Adlar ticket dan maar.
Heb je het al eens geprobeerd met de stekker van de cv er uit? Gaat de wp dan wel aan of helemaal niet?
Ondanks dat je P139 op 1 hebt, heb je P22 niet per ongeluk heel hoog staan ipv in de -?
Raar dat alleen de cv aan gaat en de wp helemaal niet want volgens mij als de cv bijspringt, blijft de wp normaal gesproken ook doorverwarmen.
Het lijkt of het een soort nood-aansturing is ivm een defect in de warmtepomp of plakken simpelweg de contacten van het relais die de cv aanstuurt en krijgt dat contact pas spanning als je simpelweg de wp aanzet. Ik roep maar eens even een paar dingen. Waterdruk ok?
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Zijn normale stooklijnen werken wel, dus de warmtepomp zelf zal geen defect hebben.Johan H schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:29:
[...]
Bij mij staat P140 op 0 en alles werkt correct.
Heb je het al eens geprobeerd met de stekker van de cv er uit? Gaat de wp dan wel aan of helemaal niet?
Ondanks dat je P139 op 1 hebt, heb je P22 niet per ongeluk heel hoog staan ipv in de -?
Raar dat alleen de cv aan gaat en de wp helemaal niet want volgens mij als de cv bijspringt, blijft de wp normaal gesproken ook doorverwarmen.
Het lijkt of het een soort nood-aansturing is ivm een defect in de warmtepomp of plakken simpelweg de contacten van het relais die de cv aanstuurt en krijgt dat contact pas spanning als je simpelweg de wp aanzet. Ik roep maar eens even een paar dingen. Waterdruk ok?
Er zal ergens iets mis gaan in de aansturing
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
- Stekker CV er uit: Goeie, ga ik nog even proberen zodra het kan.Johan H schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:29:
[...]
Heb je het al eens geprobeerd met de stekker van de cv er uit? Gaat de wp dan wel aan of helemaal niet?
Ondanks dat je P139 op 1 hebt, heb je P22 niet per ongeluk heel hoog staan ipv in de -?
Het lijkt of het een soort nood-aansturing is ivm een defect in de warmtepomp of plakken simpelweg de contacten van het relais die de cv aanstuurt en krijgt dat contact pas spanning als je simpelweg de wp aanzet. Ik roep maar eens even een paar dingen. Waterdruk ok?
- P22 check: Staat op 0. Ik kan mij herinneren dat die op -10 stond voor de firmware update in April van dit jaar.
- Warmtepomp defect: Verwacht ik (vooralsnog) niet. De warmtepomp werkt verder helemaal prima en verwarmt het huis keurig. Vannacht/vanochtend ook weer ondervonden. Mijn "custom stooklijn" en de vaste stooklijnen reageert die keurig op.
- Waterdruk: 1.8 bar. Volgens mij wat de warmtepomp het prettigste vind, want zodra ik er meer dan 2 bar koud water in doe, gaat de warmtepomp water terug lozen naar 1.8 bar. Is ook sinds de update/controle in April al zo.
Wellicht dat ik die P22 wel weer even naar -10 zet zoals die eerst stond. Maar ik wacht het nog even af. CV test doe ik zsm.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Zoals ik het lees reageren de stooklijnen wel op binnen/ buitentemperatuur, maar slaat de wp niet aan, het is alleen de cv die aanspringt? Wellicht kan @LongTimeAgo dat ophelderen?pentaw1nz schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:43:
[...]
Zijn normale stooklijnen werken wel, dus de warmtepomp zelf zal geen defect hebben.
Er zal ergens iets mis gaan in de aansturing
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Dus zowel de wp als de cv springen ten alle tijde aan zodra je warmte vraagt?LongTimeAgo schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:02:
[...]
- Stekker CV er uit: Goeie, ga ik nog even proberen zodra het kan.
- P22 check: Staat op 0. Ik kan mij herinneren dat die op -10 stond voor de firmware update in April van dit jaar.
- Warmtepomp defect: Verwacht ik (vooralsnog) niet. De warmtepomp werkt verder helemaal prima en verwarmt het huis keurig. Vannacht/vanochtend ook weer ondervonden. Mijn "custom stooklijn" en de vaste stooklijnen reageert die keurig op.
- Waterdruk: 1.8 bar. Volgens mij wat de warmtepomp het prettigste vind, want zodra ik er meer dan 2 bar koud water in doe, gaat de warmtepomp water terug lozen naar 1.8 bar. Is ook sinds de update/controle in April al zo.
Wellicht dat ik die P22 wel weer even naar -10 zet zoals die eerst stond. Maar ik wacht het nog even af. CV test doe ik zsm.
Heb je trouwens de spanning van de wp er ook al eens een minuutje af gehad?
[ Voor 4% gewijzigd door Johan H op 11-10-2026 11:14 ]
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Het is iets specifieker:Johan H schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:12:
[...]
Dus zowel de wp als de cv springen ten alle tijde aan zodra je warmte vraagt?
Heb je trouwens de spanning van de wp er ook al eens een minuutje af gehad?
- Ik weet niet of de warmtepomp aan springt bij warmtevraag, omdat de CV zo snel het water verwarmt dat de in/outlet van de warmtepomp ook warm wordt en de warmtepomp het volgens mij niet nodig vind om aan te springen. Dus vooralsnog springt die niet aan zodra ik de thermostaat aan zet op warmtevraag.
- Ja, de warmtepomp heb ik een keer volledig herstart (stroomloos gemaakt), incluis JAN module.
- Het enige wat ik nog niet heb gedaan dus is inderdaad de CV stroomloos gemaakt/herstart.
De 'bestaande' stooklijnen (op HL8 na dan) werken uitsluitend met de buitentemperatuur voor zo ver ik weet en kan zien. Deze doen in ieder geval niets met de thermostaat. Maar als ik op een bestaande stooklijn (bijv HL5) de thermostaat "aan" zet, de CV vervolgens ook gewoon weer aanslaat en gaat verwarmen.
Mijn 'custom' stooklijn werkt wel op binnentemperatuur, maar het maakt niet uit of ik de warmtevraag aan/uit zet, die differentieert simpelweg op huidige temperatuur in de woonkamer en wat ik als gevraagd temperatuur heb ingesteld. Dus als ik de thermostaat uit zet, maar de vraag op 22 graden hou (bijvoorbeeld) en het is 19 graden in huis, dan weet die dat die de stooklijn iets moet oprikken. De warmtepomp staat ook gewoon op "off"/sluiting dus dit gaat geheel buiten de JAN module om ook.
Ik heb echt het vermoeden dat de fout in de JAN module zit en dit gewoon niet (meer) getest is na de firmware update van April.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Het klopt, alleen met de dynamische HL8 wordt er ook naar de thermostaat gekeken, bij alle overige lijnen alleen naar de buitentemperatuur.LongTimeAgo schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:26:
[...]
Het is iets specifieker:
- Ik weet niet of de warmtepomp aan springt bij warmtevraag, omdat de CV zo snel het water verwarmt dat de in/outlet van de warmtepomp ook warm wordt en de warmtepomp het volgens mij niet nodig vind om aan te springen. Dus vooralsnog springt die niet aan zodra ik de thermostaat aan zet op warmtevraag.
- Ja, de warmtepomp heb ik een keer volledig herstart (stroomloos gemaakt), incluis JAN module.
- Het enige wat ik nog niet heb gedaan dus is inderdaad de CV stroomloos gemaakt/herstart.
De 'bestaande' stooklijnen (op HL8 na dan) werken uitsluitend met de buitentemperatuur voor zo ver ik weet en kan zien. Deze doen in ieder geval niets met de thermostaat. Maar als ik op een bestaande stooklijn (bijv HL5) de thermostaat "aan" zet, de CV vervolgens ook gewoon weer aanslaat en gaat verwarmen.
Mijn 'custom' stooklijn werkt wel op binnentemperatuur, maar het maakt niet uit of ik de warmtevraag aan/uit zet, die differentieert simpelweg op huidige temperatuur in de woonkamer en wat ik als gevraagd temperatuur heb ingesteld. Dus als ik de thermostaat uit zet, maar de vraag op 22 graden hou (bijvoorbeeld) en het is 19 graden in huis, dan weet die dat die de stooklijn iets moet oprikken. De warmtepomp staat ook gewoon op "off"/sluiting dus dit gaat geheel buiten de JAN module om ook.
Ik heb echt het vermoeden dat de fout in de JAN module zit en dit gewoon niet (meer) getest is na de firmware update van April.
Zelf heb ik de cv aan een eigen sturing hangen, door de stuuraders van de cv aan een slim relais te koppelen. zodat ik echt zelf uitmaak of en wanneer de cv bijspringt.
Tevens heb ik de max temperatuur van de cv terug gebracht naar 35, dat is ongeveer het maximale waar ik de wp ook mee wil laten verwarmen hartje winter is het nog wel eens lastig om dat te halen en dan kan de cv dat laatste beetje doen.
Afijn, dat heeft verder niets met jou probleem te maken. Zou echt Adlar daar naar laten kijken.
Heeft het voorheen wel goed gewerkt met de Jån ook?
Ik snap deze opmerking niet zo goed van je
‘ De warmtepomp staat ook gewoon op "off"/sluiting dus dit gaat geheel buiten de JAN module om ook.‘
Op sluiting sta je niet op HL8 en doet de thermostaat ook niets. Of heb je het nu weer over de settemperatuur van de wp?
[ Voor 6% gewijzigd door Johan H op 11-10-2026 11:45 ]
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Ik heb een aantal vragen mbt rs485 icm JAN module. Ik wil voor kennissen deze aansluiten zodat mijn software de besturing kan overnemen van de warmtepomp om deze slim aan te sturen. Nu lees ik dat de meesten hier de waveshare gebruiken maar ik vroeg me af hoe dat icm JAN moet.
- Als ik een RS485 aansluit op de JAN module, heb ik dan schrijfrechten? Of kan ik alleen lezen
- Als ik geen schrijf rechten heb, moet ik dan iets van een splitter kopen om te kunnen schrijven? En als er naast de JAN module nog een module gaat schrijven, kan JAN daar tegen?
- Kan ik de RS485 ingang op het main board splitten, en op 1 aftakking JAN aansluiten en de andere de waveshare?
- Hoe gaan jullie om met het feit dat JAN soms wegvalt en settings kwijt raakt?
- Als ik een RS485 aansluit op de JAN module, heb ik dan schrijfrechten? Of kan ik alleen lezen
- Als ik geen schrijf rechten heb, moet ik dan iets van een splitter kopen om te kunnen schrijven? En als er naast de JAN module nog een module gaat schrijven, kan JAN daar tegen?
- Kan ik de RS485 ingang op het main board splitten, en op 1 aftakking JAN aansluiten en de andere de waveshare?
- Hoe gaan jullie om met het feit dat JAN soms wegvalt en settings kwijt raakt?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Kijk hier eens. Dit werkt prima voor mij. Zowel de JAN als de ELFIN communiceren onafhankelijk met de Adlar. Ik regel met Homey de warmtevraag (of koelvraag).xoror schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 13:07:
Ik heb een aantal vragen mbt rs485 icm JAN module. Ik wil voor kennissen deze aansluiten zodat mijn software de besturing kan overnemen van de warmtepomp om deze slim aan te sturen. Nu lees ik dat de meesten hier de waveshare gebruiken maar ik vroeg me af hoe dat icm JAN moet.
- Als ik een RS485 aansluit op de JAN module, heb ik dan schrijfrechten? Of kan ik alleen lezen
- Als ik geen schrijf rechten heb, moet ik dan iets van een splitter kopen om te kunnen schrijven? En als er naast de JAN module nog een module gaat schrijven, kan JAN daar tegen?
- Kan ik de RS485 ingang op het main board splitten, en op 1 aftakking JAN aansluiten en de andere de waveshare?
- Hoe gaan jullie om met het feit dat JAN soms wegvalt en settings kwijt raakt?
[ Voor 5% gewijzigd door BerndGaykema op 11-10-2026 15:21 ]
Dank voor de melding. Klopt, P116 staat bij mij op 0 (inlet temp regeling). 3 augustus, was dat niet een hele arme dagfvanderstege schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 22:09:
@BerndGaykema bij het nalezen van jouw bericht op 3 augustus lees ik oa dit:
citaat: '' De monteur heeft wat parameters omgegooid welke ik weer teruggezet heb.
P26 stond op 2, naar 0 gezet door monteur. Geeft praktisch eenzelfde regeling.
P27 stond op 0, naar 5 gezet.
P28 stond op 0, onveranderd.
P111 stond op 20, naar 17 gezet.
P116 stond op 0, naar 1 gezet. Ik prefereer regelen op inlet (return water temp).''
die laatste klopt niet denk ik?zo werkt het bij mij wel
- p116 op 0 = is sturen op inlet ( retour warmtepomp)
- p116 op 1 = sturen op outlet
Om mijn eigen 'custom stooklijn' te laten werken, moet de warmtepomp op "Off/Sluiting" staan want dan wordt de set-temp vrij regelbaar en kan Home Assistent de juiste temp set regelen.Johan H schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:40:
[...]
‘ De warmtepomp staat ook gewoon op "off"/sluiting dus dit gaat geheel buiten de JAN module om ook.‘
Op sluiting sta je niet op HL8 en doet de thermostaat ook niets. Of heb je het nu weer over de settemperatuur van de wp?
Ik heb dus nu in feite op alle 3 de 'modussen' getest of de CV aan sloeg en ja, dat doet die.
- Stooklijnen vast (HH8 t/m HL7)
- Dynamische stooklijn Adlar (HL8)
- Off/sluiting.
Is er toevallig nog een P waarde die de CV laat meewerken als het verschil tussen gevraagde temperatuur en gemeten temperatuur een X verschil is?
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Dankje, je hebt verder geen problemen dat de JAN na 10-15m je curve overschrijft?BerndGaykema schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 15:15:
[...]
Kijk hier eens. Dit werkt prima voor mij. Zowel de JAN als de ELFIN communiceren onafhankelijk met de Adlar. Ik regel met Homey de warmtevraag (of koelvraag).
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Niet dat ik weet, ben vooral benieuwd of de wp wel gaat verwarmen als je de stekker van de cv er uit hebt.LongTimeAgo schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 15:37:
[...]
Om mijn eigen 'custom stooklijn' te laten werken, moet de warmtepomp op "Off/Sluiting" staan want dan wordt de set-temp vrij regelbaar en kan Home Assistent de juiste temp set regelen.
Ik heb dus nu in feite op alle 3 de 'modussen' getest of de CV aan sloeg en ja, dat doet die.
- Stooklijnen vast (HH8 t/m HL7)
- Dynamische stooklijn Adlar (HL8)
- Off/sluiting.
Is er toevallig nog een P waarde die de CV laat meewerken als het verschil tussen gevraagde temperatuur en gemeten temperatuur een X verschil is?
Klopt de buitentemperatuur sensor?
[ Voor 3% gewijzigd door Johan H op 11-10-2026 16:56 ]
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Ik heb low curve 6 geselecteerd als stooklijn en onze thermostaat op 21.5 ingesteld. Toen ik beneden kwam was gaf de thermostaat 20.5 aan. Is dit normaal en te verwachten of had de warmtepomp eigenlijk al aan moeten slaan? Is er een manier om te controleren of de thermostaat met de warmtepomp communiceerd?
Nog niet aan toegekomen om te testen wat de WP doet als de CV volledig uit is.Johan H schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:52:
[...]
Niet dat ik weet, ben vooral benieuwd of de wp wel gaat verwarmen als je de stekker van de cv er uit hebt.
Klopt de buitentemperatuur sensor?
Zal dit zsm oppakken.
Over je tweede vraag: Neen, die is overgevoelig. Maar dit was die altijd al.
Ik kan een screenshot aanleveren, maar die temperatuur sensor kan al heel snel 30+ graden aangeven in Oktober als de zon een tijdje er op heeft staan bakken.
Vandaar dat ik ook een buienradar temperatuur sensor gebruik voor mijn locatie voor m'n 'custom stooklijn' met als fallback de lokale (voor als t internet er uit ligt).
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Weer een staaltje van hoe de communicatie werkt binnen Adlar....Eerst een mail sturen dat het afboeken van de incasso niet is gelukt en je laten geloven dat het jouw fout is met daarbij de melding dat je binnen 5 dagen moet betalen. Terwijl ze zelf hun systemen niet op orde hebben.
Beste Wouter
Ik snap je onduidelijkheid, de incasso is vanuit ons systeem niet goed uitgevoerd, dus het klopt dat u hier geen melding over heeft ontvangen, de incasso is nooit goed bij uw bank aangekomen. Omdat we dit maar 1 keer uit kunnen voeren hebben we u gevraag de betaling dan handmatig over te maken.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Beste Wouter
Ik snap je onduidelijkheid, de incasso is vanuit ons systeem niet goed uitgevoerd, dus het klopt dat u hier geen melding over heeft ontvangen, de incasso is nooit goed bij uw bank aangekomen. Omdat we dit maar 1 keer uit kunnen voeren hebben we u gevraag de betaling dan handmatig over te maken.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Er van uitgaande dat je ook een Jån module hebt en dynamische HL8 optie? Doet de thermostaat niets in de overige stooklijnen.GlitchBug schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:26:
Ik heb low curve 6 geselecteerd als stooklijn en onze thermostaat op 21.5 ingesteld. Toen ik beneden kwam was gaf de thermostaat 20.5 aan. Is dit normaal en te verwachten of had de warmtepomp eigenlijk al aan moeten slaan? Is er een manier om te controleren of de thermostaat met de warmtepomp communiceerd?
Low 6 zal gewoon zijn curve volgen op basis van buitentemperatuur icm met je instellingen / parameters zoals P26 en op verschiltemperatuur inlet outlet aanslaan.
Nee, hij zal dus niet sturen op de vraagtemperatuur van je thermostaat.
Om dit te bereiken, moet je HL8 combineren met je L27 instelling op 0.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Ja in de zon wil die nog wel eens meer aangeven dan de werkelijke temperatuur.LongTimeAgo schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:32:
[...]
Nog niet aan toegekomen om te testen wat de WP doet als de CV volledig uit is.
Zal dit zsm oppakken.
Over je tweede vraag: Neen, die is overgevoelig. Maar dit was die altijd al.
Ik kan een screenshot aanleveren, maar die temperatuur sensor kan al heel snel 30+ graden aangeven in Oktober als de zon een tijdje er op heeft staan bakken.![]()
Vandaar dat ik ook een buienradar temperatuur sensor gebruik voor mijn locatie voor m'n 'custom stooklijn' met als fallback de lokale (voor als t internet er uit ligt).
Maar bedoel die geeft geen -20 ofzo aan? Niet dat ik denk dat dat verklaart waarom de cv aanslaat, maar gewoon benieuwd.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Nee dat niet gelukkig.Johan H schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:20:
[...]
Ja in de zon wil die nog wel eens meer aangeven dan de werkelijke temperatuur.
Maar bedoel die geeft geen -20 ofzo aan? Niet dat ik denk dat dat verklaart waarom de cv aanslaat, maar gewoon benieuwd.
Laagste wat die is geweest de afgelopen tijd is... vandaag. Met 6 graden vanochtend.
Het gaat dus eigenlijk alleen om de té hoge temperaturen zodra de zon in dat hoekje staat te shinen.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Ik heb nu ook de Elfin modbus aangesloten op mijn Aurora III. De HA lijkt voor alsnog goed te werken en de Eflin heeft 0 failed bytes of frames. Maar de Adlar app lijkt nu totaal niet meer geupdate te worden. Is een modbus splitter dan toch echt noodzakelijk?
Wellicht zou het handig zijn een apart (sub) topic te starten over het automatiseren van de Adlar's? Zelf zie ik door de bomen in dit topic het bos niet meer en er lijkt wel een levendige groep met modbus gebruikers te zijn.
Wellicht zou het handig zijn een apart (sub) topic te starten over het automatiseren van de Adlar's? Zelf zie ik door de bomen in dit topic het bos niet meer en er lijkt wel een levendige groep met modbus gebruikers te zijn.
@KarlMarX
De groep Aurora III gebruikers is alleen wel beperkt.
Wellicht dat daar door er nog weinig over te vinden is of dat antwoorden 'uit' blijven.
De groep Aurora III gebruikers is alleen wel beperkt.
Wellicht dat daar door er nog weinig over te vinden is of dat antwoorden 'uit' blijven.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Ja dat is zo, maar ik dacht dat het verschil tussen de II en III niet heel groot is qua automatisering? Het aansluiten van een Elfin module is praktisch hetzelfde. Ik zou nog wel meer willen uitwisselen over hoe je dit nu goed gaat aansturen allemaal.
De stooklijnen van Adlar zelf werken gewoon niet echt lekker, zeker niet als je zaken als goedkope stroomuren of zonnestroomoverschot ook mee wilt nemen.
De stooklijnen van Adlar zelf werken gewoon niet echt lekker, zeker niet als je zaken als goedkope stroomuren of zonnestroomoverschot ook mee wilt nemen.
Nouja de module die de WP aanstuurt is wel volledig anders, dat schermpje enzo.KarlMarX schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:20:
Ja dat is zo, maar ik dacht dat het verschil tussen de II en III niet heel groot is qua automatisering? Het aansluiten van een Elfin module is praktisch hetzelfde. Ik zou nog wel meer willen uitwisselen over hoe je dit nu goed gaat aansturen allemaal.
De stooklijnen van Adlar zelf werken gewoon niet echt lekker, zeker niet als je zaken als goedkope stroomuren of zonnestroomoverschot ook mee wilt nemen.
En gaat die III pro ook nog via Tuya protocollen?
Maar overje 2e punt: ja, standaard zijn stooklijnen niet aan te sturen. Die gaan puur op de buitentemperatuur.
Ook de dynamische van Adlar zelf is niet enorm aan te sturen, die doet een mengelmoes van binnen en buitentemperatuur.
Je moet alleen de warmtepomp niet teveel laten aansturen door de dynamische tarieven heb ik het idee (correct me if im wrong). Te ver afkoelen = meer energie nodig om op te warmen en gaat de winst die je behaald van de warmtepomp wellicht 2 uur later starten dan de warmtepomp zelf wenst weer teniet mee doen, wellicht.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Nee dat klopt. Maar ik zit wel te denken aan bijvoorbeeld silent mode tijdens duren uren en dan automatisch naar vol vermogen tijdens goedkope uren. Of de setpoint verhogen en verlagen oid. Nu kan hij juist tijdens dure uren gaan brullen en dan vervolgens tijdens goedkope uren idle draaien of ver terug moduleren. Dat wil je liever niet.
Zeker een groot vloeroppervlak (heb zelf bijna 100 m2 vloerverwarming) is best wel een beetje als warmteaccu te gebruiken.
Zeker een groot vloeroppervlak (heb zelf bijna 100 m2 vloerverwarming) is best wel een beetje als warmteaccu te gebruiken.
Ah, ja ik stuur ook op silent/eco & normal, maar dan op temperatuur. (onder 2 graden gaat die naar normal mode, boven 4 graden gaat die weer naar silent/eco en standaard elke avond om 20:00 gaat die naar silent/eco om sochtends om 06:00 weer naar normal te gaan áls het kouder dan 2 graden is)
Dat is best wel een goed punt om die standen ook te gebruiken voor dynamische tarieven. Even onthouden voor als ik mogelijk volgend jaar naar dynamisch contract ga
Dat is best wel een goed punt om die standen ook te gebruiken voor dynamische tarieven. Even onthouden voor als ik mogelijk volgend jaar naar dynamisch contract ga
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Heb je al eens de github site van hhi bekeken: https://github.com/hhi/org.hhi.adlar-heatpump/tree/main. Veel info over Adlar in relatie tot Homey, Homeassistant en modbus.KarlMarX schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 13:24:
Ik heb nu ook de Elfin modbus aangesloten op mijn Aurora III. De HA lijkt voor alsnog goed te werken en de Eflin heeft 0 failed bytes of frames. Maar de Adlar app lijkt nu totaal niet meer geupdate te worden. Is een modbus splitter dan toch echt noodzakelijk?
Wellicht zou het handig zijn een apart (sub) topic te starten over het automatiseren van de Adlar's? Zelf zie ik door de bomen in dit topic het bos niet meer en er lijkt wel een levendige groep met modbus gebruikers te zijn.
Er is een Adlar III map, moet nog een beetje groeien, https://github.com/hhi/or...0specs/modbus/Adlar%20III
In de Ohno_nl map vind je basis info over de Adlar III en zijn modbus registers, zie de yaml file.
Ik heb zelf de Adlar II 6kW, modbus en kamertemperatuurregeling vanuit Homassistant voor mijn Jaga LTV's. Geen kennis van de Adlar III.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV: Jaga Strada Hybrid DBH / traditionele radiatoren | Solar: Enphase O-Z-W 4.2kVA | Accu: Marstek Venus E3 - Omnibattery | Homeassistant
Nee, dat doet de JAN niet. Ik heb in de SmartLife app de setting op SLUITEN staan, dan wordt er niets overschreven. De JAN doet bij mij eigenlijk niets anders dan het doorgeven van de gegevens aan het portal van Adlar. De controle over de set-temperatuur vindt volledig plaats door mijn script vanuit Homey Pro.xoror schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:44:
[...]
Dankje, je hebt verder geen problemen dat de JAN na 10-15m je curve overschrijft?
@BerndGaykema Dank je voor de bevestiging, dan kan ik de controle idd overnemen en besturen.
Ik kon het even niet zo snel vinden, maar is via de JAN ook de kamer temperatuur uit te lezen? I
Ik kon het even niet zo snel vinden, maar is via de JAN ook de kamer temperatuur uit te lezen? I
[ Voor 34% gewijzigd door xoror op 13-10-2026 16:38 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik gebruik de dynamische informatie van de stroomkosten ook om mijn Adlar 2 aan te sturen. Ik verhoog de set-temp met 2 graden als de stroom in de goedkope bandbreedte zit en verlaag deze met 2 graden als de stroom juist heel duur is. Daartussen is de correctie op de standaard stooklijn 0 graden. Werkt prima. De vloer is dan inderdaad een energiebuffer, de kamertemperatuur verandert amper door deze "slimme" besturing.KarlMarX schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 15:13:
Nee dat klopt. Maar ik zit wel te denken aan bijvoorbeeld silent mode tijdens duren uren en dan automatisch naar vol vermogen tijdens goedkope uren. Of de setpoint verhogen en verlagen oid. Nu kan hij juist tijdens dure uren gaan brullen en dan vervolgens tijdens goedkope uren idle draaien of ver terug moduleren. Dat wil je liever niet.
Zeker een groot vloeroppervlak (heb zelf bijna 100 m2 vloerverwarming) is best wel een beetje als warmteaccu te gebruiken.
Ik ben inmiddels wel weer wat verder met mijn 'project' maar moet mijn github nog updaten. Zal dat eerdaag doen en dan hier een berichtje achterlaten.KarlMarX schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 13:24:
Ik heb nu ook de Elfin modbus aangesloten op mijn Aurora III. De HA lijkt voor alsnog goed te werken en de Eflin heeft 0 failed bytes of frames. Maar de Adlar app lijkt nu totaal niet meer geupdate te worden. Is een modbus splitter dan toch echt noodzakelijk?
Wellicht zou het handig zijn een apart (sub) topic te starten over het automatiseren van de Adlar's? Zelf zie ik door de bomen in dit topic het bos niet meer en er lijkt wel een levendige groep met modbus gebruikers te zijn.
Welke Adlar app bedoel je, de thermomax app?
Heel graag!
Ik bedoel het adlar portal https://thuis.adlar.com
Dat heeft ook een app.
Ik twijfel nog erg over de splitter. Al lijkt verder alles nu prima te werken. Al moet ik het echte aansturen vanuit Home assistant nog uitproberen...
Ik bedoel het adlar portal https://thuis.adlar.com
Dat heeft ook een app.
Ik twijfel nog erg over de splitter. Al lijkt verder alles nu prima te werken. Al moet ik het echte aansturen vanuit Home assistant nog uitproberen...
Het lukt mij alleen niet om de WP echt aan of uit te zetten via HA. Die trigger lijkt niet te bestaan. Als de WP uit staat in de Thermomax app, dan kan HA het onmogelijk aan zetten. Dus moet de WP altijd aan staan. Maar zelfs met een hele lage set temp, ging hij net toch nog flink verwarmen (terwijl de stroom nu heel duur was). Enige optie om hem te stoppen, was de mode op cooling zetten ipv heating. Maar dat lijkt mij geen nette oplossing en bovendien risico dat ie straks echt gaat koelen...BerndGaykema schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 16:31:
[...]
Ik gebruik de dynamische informatie van de stroomkosten ook om mijn Adlar 2 aan te sturen. Ik verhoog de set-temp met 2 graden als de stroom in de goedkope bandbreedte zit en verlaag deze met 2 graden als de stroom juist heel duur is. Daartussen is de correctie op de standaard stooklijn 0 graden. Werkt prima. De vloer is dan inderdaad een energiebuffer, de kamertemperatuur verandert amper door deze "slimme" besturing.
Je hebt "uit" en je hebt "sluiting".KarlMarX schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:44:
[...]
Het lukt mij alleen niet om de WP echt aan of uit te zetten via HA. Die trigger lijkt niet te bestaan. Als de WP uit staat in de Thermomax app, dan kan HA het onmogelijk aan zetten. Dus moet de WP altijd aan staan. Maar zelfs met een hele lage set temp, ging hij net toch nog flink verwarmen (terwijl de stroom nu heel duur was). Enige optie om hem te stoppen, was de mode op cooling zetten ipv heating. Maar dat lijkt mij geen nette oplossing en bovendien risico dat ie straks echt gaat koelen...
De Set Temp wordt vrij regelbaar op de stand "sluiting". Dit is in ieder geval bij de Aurora II Pro wel zo te gebruiken.
Als hij bij mij op een stooklijn "aan" staat, dan negeert die compleet de set temp die ik instel.
Maar ik weet niet zeker hoe dit bij de Aurora III werkt.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Het kan wel maar ik mijn eerste versie heb ik dit nog niet geimplementeerd. Ik heb op mijn github een nieuwe versie van de YAML met de ModBus mapping gezet. Wellicht kan je met een LLM een dashboard maken op basis van deze YAML.KarlMarX schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:44:
[...]
Het lukt mij alleen niet om de WP echt aan of uit te zetten via HA. Die trigger lijkt niet te bestaan. Als de WP uit staat in de Thermomax app, dan kan HA het onmogelijk aan zetten. Dus moet de WP altijd aan staan. Maar zelfs met een hele lage set temp, ging hij net toch nog flink verwarmen (terwijl de stroom nu heel duur was). Enige optie om hem te stoppen, was de mode op cooling zetten ipv heating. Maar dat lijkt mij geen nette oplossing en bovendien risico dat ie straks echt gaat koelen...
Om de pomp goed te bedienen heb ik de Weather Compensation Stooklijn uitgezet en stel ik de temperatuur van het water zelf in. Ik wil nog een custom stooklijn in HA maken oa op basis van de de energieprijs maar heb daar nog geen tijd voor gehad (net een nieuwe baan).
[ Voor 12% gewijzigd door ohno_nl op 14-10-2026 11:41 ]
Dank! Hiermee is de WP in elk geval hard aan en uit te zetten. Het regelen zelf blijft ingewikkeld.
Mijn conclusie tot zover:
2101 (Zone control) zet de warmtepomp echt aan/uit.
2100 (HVAC mode) zet Heating/Cooling/Auto.
2114 (Room temperature setpoint) werkt.
2107 is schrijfbaar en blijft staan.
2107 en 2114 bepalen niet direct de actuele doel-aanvoertemperatuur.
Wellicht moet ik de Jan module gewoon een tijdje uitzetten? En kijken of de WP dan wel rechtstreeks met HA te besturen is?
Het Adlar portaal (die zijn data uit de Jan module krijgt?) werkt sowieso al niet meer sinds de Elfin is aangesloten.
Mijn conclusie tot zover:
2101 (Zone control) zet de warmtepomp echt aan/uit.
2100 (HVAC mode) zet Heating/Cooling/Auto.
2114 (Room temperature setpoint) werkt.
2107 is schrijfbaar en blijft staan.
2107 en 2114 bepalen niet direct de actuele doel-aanvoertemperatuur.
Wellicht moet ik de Jan module gewoon een tijdje uitzetten? En kijken of de WP dan wel rechtstreeks met HA te besturen is?
Het Adlar portaal (die zijn data uit de Jan module krijgt?) werkt sowieso al niet meer sinds de Elfin is aangesloten.
[ Voor 11% gewijzigd door KarlMarX op 14-10-2026 12:16 ]
Om de regeling handmatig te kunnen doen moet je op het installer level een parameter wijzigen. Om in het menu te komen gebruik je de installer code - 1212. Daarna navigeer je naar dit menu (tabblad 6) en zet je de instellingen zoals hier onder weergegeven (alles op - 0)
0 - set water temp. (manually adjustment)
1 - set water temp. (weather curve temp.)
2 - for reserved
3 - set room temp. (real weather curve temp.)
0 - set water temp. (manually adjustment)
1 - set water temp. (weather curve temp.)
2 - for reserved
3 - set room temp. (real weather curve temp.)
Homey modbus Aurora 3 Pro app update
Geïnspireerd door de Home Assistant-variant voor de Modbus-gestuurde Adlar Aurora III — met veel dank aan het uitpuzzelwerk van @ohno_nl en @conradh — de update van mijn Homey (test) applicatie publiekelijk beschikbaar.
Omdat ik zelf geen Adlar Aurora 3 Pro heb, maar de Adlar 2, heb ik gebruikgemaakt van een Modbus-simulator. Ik ben daarom erg benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt.
Om te kunnen communiceren met de warmtepomp via Modbus, heb je een extra hardware voorziening nodig. Dat kan op meerdere manieren, maar ik heb gekozen voor een laagdrempelige optie voor Homey: de Elfin EW11A Modbus Gateway.
Sensoren weergave
/f/image/p5sn8bsme1LXkDhvgM0G7JYR.png?f=fotoalbum_large)
Flow kaartjes
/f/image/inXQwOvEtI36NsV9PuFzDqcD.png?f=fotoalbum_large)
Dashboards
Voorbeeld dashboards via je browser (via het ip-adres van je homey onder default port 8090) benaderbaar./f/image/DwScJ6i9OO4H4fVDLTqeKSt1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/UL6vucIJ2ITEjPgOVsQOPGBN.png?f=fotoalbum_large)
(tip: met behulp van tailscale app is je lokale netwerk overal te benaderen)
Referenties
De installeerbare testapp Adlar Aurora 3 Pro modbus:De broncode (inclusief documentatie en setup onder docs) op GitHub
Homey forum voor de Adlar II en III modbus apps:
[ Voor 3% gewijzigd door azaden op 16-10-2026 14:47 ]
Vraagje: op de Aurora ii is de kamer temperatuur die evt via JAN is gekoppeld niet uit te lezen?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik ben lekker bezig geweest en heb de aansturing van mijn Adlar Aurora III Pro in Home Assistant uitgebreid met een slimme regeling. Het doel is om comfort te behouden, maar vooral te verwarmen als stroom goedkoop is of als er zonne-overschot is. De warmtepomp wordt gestuurd op basis van kamertemperatuur, kwartierprijzen, zonne-overschot en de weersverwachting.
De regeling kijkt naar:
Ook kijkt de regeling naar de middagverwachting. Bij voldoende zon en minimaal 13°C, of zonder zon bij minimaal 15°C, wordt ’s ochtends minder voorverwarmd. Bij verwachte regen vervalt die beperking. De regendrempel is instelbaar en staat nu op 0,2 mm per uur.
De eerdere eenvoudige regeling veroorzaakte veel korte starts. Daarom houdt de nieuwe regeling een eenmaal begonnen verwarmingsperiode minimaal 60 minuten vast. Nu ga ik kijken of dit het pendelen vermindert en hoe het comfort en verbruik zich ontwikkelen.
Met dit dashboard erbij:
De regeling kijkt naar:
- De actuele kamertemperatuur en een doel van 20°C (met een marge van 1,5°C naar boven en beneden)
- De 24 goedkoopste kwartieren (6 uren) van de komende 24 uur
- Onder €0,20 per kWh mag de warmtepomp normaal verwarmen.
- Boven €0,30 wordt alleen bij een flink comforttekort verwarmd, met Silent mode 2.
- Vanaf €0,45 blijft de warmtepomp uit.
- Zonne-overschot via de P1-meter
- De middagtemperatuur, zon en regenverwachting
- Een minimale draaitijd van 60 minuten
Ook kijkt de regeling naar de middagverwachting. Bij voldoende zon en minimaal 13°C, of zonder zon bij minimaal 15°C, wordt ’s ochtends minder voorverwarmd. Bij verwachte regen vervalt die beperking. De regendrempel is instelbaar en staat nu op 0,2 mm per uur.
De eerdere eenvoudige regeling veroorzaakte veel korte starts. Daarom houdt de nieuwe regeling een eenmaal begonnen verwarmingsperiode minimaal 60 minuten vast. Nu ga ik kijken of dit het pendelen vermindert en hoe het comfort en verbruik zich ontwikkelen.
Met dit dashboard erbij:
[ Voor 9% gewijzigd door KarlMarX op 17-10-2026 10:58 ]
Helaas niet, ik gebruik daar zelf een flow kaartje van mijn Netatmo voor, maar bijvoorbeeld die van Tado kan ook prima.xoror schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 00:31:
Vraagje: op de Aurora ii is de kamer temperatuur die evt via JAN is gekoppeld niet uit te lezen?
Wij hebben in augustus 2024 een Adlar Castra Aurora ii warmtepomp 6 Kw gekocht. Ik heb in de woonkamer 3 convector putten met convectors plus aparte vloerverwarming. Ik heb meteen de warmtepomp in SmartLife geïnstalleerd en daarna in Home Assistant geïnstalleerd en in gebruik genomen, inclusief drie heatboosters met ventilatoren op de convectors. In het eerste seizoen 2024/2025 alleen gebruik gemaakt van stooklijnen. In het tweede seizoen (2025/2026) geprobeerd om het systeem te optimaliseren. Medio 2026 wilde ik graag meer informatie uit Home Assistant en zoveel mogelijk datapoints van Aurora ii uitlezen. In Tweakers topic Adlar Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen (Tweakers /2166616) wordt dat beschreven. Daar staat onder meer info van Kabouter77 en Azaden. Ik wist niet hoe dat moest worden geïnstalleerd, dus Copilot om raad gevraagd. Die weet het ook niet, maar na avonden lang vraag en antwoord was de oplossing om Home Assistant opnieuw te installeren. Achteraf ben ik er achter gekomen dat Copilot gebruik maakt van verouderde programmatuur (onder andere het begrip Add Ons en nieuw: Apps) en de nieuwe installatie totaal overbodig was. Vervolgens geprobeerd om Local Tuya te installeren, na weken vraag en antwoord met Copilot is dat voor mij onmogelijk gebleken. Een nieuw Local Tuya account wordt default (geen keuze) in Tuya Western Europe Data Center (lees Eemshaven) geladen en mijn bestanden staan in Tuya Central Europe Data Center (lees Stutgard) en ze willen niet met elkaar communiceren. Het stookseizoen komt er aan, dus daarom eerst meer weer eens de Aurora ii warmtepomp in Home Assistant laden en dat gaat fout. In Android SmartLife staan ongeveer 21 parameters en die functioneren gewoon, bijv Stooklijnen muteren, warmte inlet, warmte outlet etc. etc. Om ze te laden in Home Assistent de gebruikershandleiding gevolgd:
Instellingen → Apparaten en diensten - Klik op Integratie toevoegen - Open Kies Tuya - Er verschijnt een QR-code op het scherm - Open op je telefoon de Smart Life-app - Ga naar + (Apparaat toevoegen)- Ga naar Scan en scan de QR-code die Home Assistant toont.
Nieuw account toevoegen: bestaand email account met wachtwoord en Tuya Smart User Code xxxxx ingevuld en Tuya info wordt opgehaald. In HA Tuya wordt 1 Hub ingevuld (email adres) en 2 apparaten. Het ene apparaat (een temperatuur sensor) wordt compleet ingevuld met alle entiteiten, het andere (de Intelligent Heat Pump) komen maar 4 entiteiten naar voren ipv 21. Wel 6 keer geprobeerd, Tuya uit HA verwijderd, SmartLife opnieuw geïnstalleerd, Tuya uit HA verwijderd en SmartLife verwijderd, alles opnieuw laden.
Wie weet raad om de volledige Android SmartLife gegevens van de Aurora 2 in Home Assistent te krijgen.
Instellingen → Apparaten en diensten - Klik op Integratie toevoegen - Open Kies Tuya - Er verschijnt een QR-code op het scherm - Open op je telefoon de Smart Life-app - Ga naar + (Apparaat toevoegen)- Ga naar Scan en scan de QR-code die Home Assistant toont.
Nieuw account toevoegen: bestaand email account met wachtwoord en Tuya Smart User Code xxxxx ingevuld en Tuya info wordt opgehaald. In HA Tuya wordt 1 Hub ingevuld (email adres) en 2 apparaten. Het ene apparaat (een temperatuur sensor) wordt compleet ingevuld met alle entiteiten, het andere (de Intelligent Heat Pump) komen maar 4 entiteiten naar voren ipv 21. Wel 6 keer geprobeerd, Tuya uit HA verwijderd, SmartLife opnieuw geïnstalleerd, Tuya uit HA verwijderd en SmartLife verwijderd, alles opnieuw laden.
Wie weet raad om de volledige Android SmartLife gegevens van de Aurora 2 in Home Assistent te krijgen.
Ik krijg altijd betere antwoorden met Gemini.Klaas de Bruin schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:35:
Wij hebben in augustus 2024 een Adlar Castra Aurora ii warmtepomp 6 Kw gekocht. Ik heb in de woonkamer 3 convector putten met convectors plus aparte vloerverwarming. Ik heb meteen de warmtepomp in SmartLife geïnstalleerd en daarna in Home Assistant geïnstalleerd en in gebruik genomen, inclusief drie heatboosters met ventilatoren op de convectors. In het eerste seizoen 2024/2025 alleen gebruik gemaakt van stooklijnen. In het tweede seizoen (2025/2026) geprobeerd om het systeem te optimaliseren. Medio 2026 wilde ik graag meer informatie uit Home Assistant en zoveel mogelijk datapoints van Aurora ii uitlezen. In Tweakers topic Adlar Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen (Tweakers /2166616) wordt dat beschreven. Daar staat onder meer info van Kabouter77 en Azaden. Ik wist niet hoe dat moest worden geïnstalleerd, dus Copilot om raad gevraagd. Die weet het ook niet, maar na avonden lang vraag en antwoord was de oplossing om Home Assistant opnieuw te installeren. Achteraf ben ik er achter gekomen dat Copilot gebruik maakt van verouderde programmatuur (onder andere het begrip Add Ons en nieuw: Apps) en de nieuwe installatie totaal overbodig was. Vervolgens geprobeerd om Local Tuya te installeren, na weken vraag en antwoord met Copilot is dat voor mij onmogelijk gebleken. Een nieuw Local Tuya account wordt default (geen keuze) in Tuya Western Europe Data Center (lees Eemshaven) geladen en mijn bestanden staan in Tuya Central Europe Data Center (lees Stutgard) en ze willen niet met elkaar communiceren. Het stookseizoen komt er aan, dus daarom eerst meer weer eens de Aurora ii warmtepomp in Home Assistant laden en dat gaat fout. In Android SmartLife staan ongeveer 21 parameters en die functioneren gewoon, bijv Stooklijnen muteren, warmte inlet, warmte outlet etc. etc. Om ze te laden in Home Assistent de gebruikershandleiding gevolgd:
Instellingen → Apparaten en diensten - Klik op Integratie toevoegen - Open Kies Tuya - Er verschijnt een QR-code op het scherm - Open op je telefoon de Smart Life-app - Ga naar + (Apparaat toevoegen)- Ga naar Scan en scan de QR-code die Home Assistant toont.
Nieuw account toevoegen: bestaand email account met wachtwoord en Tuya Smart User Code xxxxx ingevuld en Tuya info wordt opgehaald. In HA Tuya wordt 1 Hub ingevuld (email adres) en 2 apparaten. Het ene apparaat (een temperatuur sensor) wordt compleet ingevuld met alle entiteiten, het andere (de Intelligent Heat Pump) komen maar 4 entiteiten naar voren ipv 21. Wel 6 keer geprobeerd, Tuya uit HA verwijderd, SmartLife opnieuw geïnstalleerd, Tuya uit HA verwijderd en SmartLife verwijderd, alles opnieuw laden.
Wie weet raad om de volledige Android SmartLife gegevens van de Aurora 2 in Home Assistent te krijgen.
Protocol 3.3 gebruikt?
Dat developpers tuya is altijd even lastig, poosje geleden alweer. Ik gebruik Tuya Local (dus niet Local Tuya ofzo) als je HACS geïnstalleerd hebt, kun je ook nog eens kijken naar Tuya Heat Pump.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Ik heb een modbus splitter/hub aangesloten (https://www.amazon.nl/gp/product/B0FN7P5F83/ref=ox_sc_saved_image_2?smid=&psc=1). Dacht heel even dat dit het probleem met het Adlar dashboard verhielp. Maar helaas. Ook met deze er tussen stopt het Adlar dashboard met updaten dus de Jan module als geheel werkt dan wellicht niet meer?
Vraag is of dat heel erg is. Mocht ik service nodig hebben van Adlar, dan zet ik de Elfin wel even uit. Of zie ik een potentieel probleem over het hoofd?
Conclusie lijkt wel dat een hub dus eigenlijk niks toevoegd, aangezien de Elfin/HA ook prima zonder hub (doorgleust op de JAN) werkte.
Vraag is of dat heel erg is. Mocht ik service nodig hebben van Adlar, dan zet ik de Elfin wel even uit. Of zie ik een potentieel probleem over het hoofd?
Conclusie lijkt wel dat een hub dus eigenlijk niks toevoegd, aangezien de Elfin/HA ook prima zonder hub (doorgleust op de JAN) werkte.
Al met een dual master hub getest?KarlMarX schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:34:
Ik heb een modbus splitter/hub aangesloten (https://www.amazon.nl/gp/product/B0FN7P5F83/ref=ox_sc_saved_image_2?smid=&psc=1). Dacht heel even dat dit het probleem met het Adlar dashboard verhielp. Maar helaas. Ook met deze er tussen stopt het Adlar dashboard met updaten dus de Jan module als geheel werkt dan wellicht niet meer?
Vraag is of dat heel erg is. Mocht ik service nodig hebben van Adlar, dan zet ik de Elfin wel even uit. Of zie ik een potentieel probleem over het hoofd?
Conclusie lijkt wel dat een hub dus eigenlijk niks toevoegd, aangezien de Elfin/HA ook prima zonder hub (doorgleust op de JAN) werkte.
Een heel andere mogelijkheid is om het via Homey te laten lopen. Daar zijn namelijk al kant-en-klare apps voor de Aurora 2.Klaas de Bruin schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:35:
Wij hebben in augustus 2024 een Adlar Castra Aurora ii warmtepomp 6 Kw gekocht. Ik heb in de woonkamer 3 convector putten met convectors plus aparte vloerverwarming. Ik heb meteen de warmtepomp in SmartLife geïnstalleerd en daarna in Home Assistant geïnstalleerd en in gebruik genomen, inclusief drie heatboosters met ventilatoren op de convectors. In het eerste seizoen 2024/2025 alleen gebruik gemaakt van stooklijnen. In het tweede seizoen (2025/2026) geprobeerd om het systeem te optimaliseren. Medio 2026 wilde ik graag meer informatie uit Home Assistant en zoveel mogelijk datapoints van Aurora ii uitlezen. In Tweakers topic Adlar Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen (Tweakers /2166616) wordt dat beschreven. Daar staat onder meer info van Kabouter77 en Azaden. Ik wist niet hoe dat moest worden geïnstalleerd, dus Copilot om raad gevraagd. Die weet het ook niet, maar na avonden lang vraag en antwoord was de oplossing om Home Assistant opnieuw te installeren. Achteraf ben ik er achter gekomen dat Copilot gebruik maakt van verouderde programmatuur (onder andere het begrip Add Ons en nieuw: Apps) en de nieuwe installatie totaal overbodig was. Vervolgens geprobeerd om Local Tuya te installeren, na weken vraag en antwoord met Copilot is dat voor mij onmogelijk gebleken. Een nieuw Local Tuya account wordt default (geen keuze) in Tuya Western Europe Data Center (lees Eemshaven) geladen en mijn bestanden staan in Tuya Central Europe Data Center (lees Stutgard) en ze willen niet met elkaar communiceren. Het stookseizoen komt er aan, dus daarom eerst meer weer eens de Aurora ii warmtepomp in Home Assistant laden en dat gaat fout. In Android SmartLife staan ongeveer 21 parameters en die functioneren gewoon, bijv Stooklijnen muteren, warmte inlet, warmte outlet etc. etc. Om ze te laden in Home Assistent de gebruikershandleiding gevolgd:
Instellingen → Apparaten en diensten - Klik op Integratie toevoegen - Open Kies Tuya - Er verschijnt een QR-code op het scherm - Open op je telefoon de Smart Life-app - Ga naar + (Apparaat toevoegen)- Ga naar Scan en scan de QR-code die Home Assistant toont.
Nieuw account toevoegen: bestaand email account met wachtwoord en Tuya Smart User Code xxxxx ingevuld en Tuya info wordt opgehaald. In HA Tuya wordt 1 Hub ingevuld (email adres) en 2 apparaten. Het ene apparaat (een temperatuur sensor) wordt compleet ingevuld met alle entiteiten, het andere (de Intelligent Heat Pump) komen maar 4 entiteiten naar voren ipv 21. Wel 6 keer geprobeerd, Tuya uit HA verwijderd, SmartLife opnieuw geïnstalleerd, Tuya uit HA verwijderd en SmartLife verwijderd, alles opnieuw laden.
Wie weet raad om de volledige Android SmartLife gegevens van de Aurora 2 in Home Assistent te krijgen.
De Aurora 2 local-Tuya-versie staat in de App Store, en de Adlar 2- en 3-Modbus aansturing-apps zijn beschikbaar als testversie. Met een Homey Self-Hosted Server kun je dat eerst rustig een maand gratis testen (voordat je kiest voor een Homey Pro/-Mini).
Hier heb ik vorig weekend de warmtepomp van koeling naar verwarmen omgezet. Dat zijn bij ons twee parameters en de modus omzetten.
Voordat ik begon bleek dat HA geen data door kreeg en uiteindelijk bleek ook Smartlife melden dat de warmtepomp 'disconnected' was. Uit de log kon ik terugkijken dat het net twee dagen eerder begonnen was. Ik heb de warmtepomp uiteindelijk wel weer verbinding kunnen laten maken na twee keer de stroom er af gehaald te hebben. Na de eerste keer was de connectie weer verdwenen na een korte periode.
Zonder verbinding doet de warmtepomp het, maar toont wel aan hoe kwetsbaar het is. Ik gebruik HA voor de aansturing omdat L8 niet goed werkt. Zonder verbinding is het niet mogelijk te regelen.
Je kunt altijd nog via het bedieningspaneel alles doen denk ik. Maar ik ga nu ook kijken naar een bedrade modbus verbinding en denk ook de JAN module los te koppelen.
Voordat ik begon bleek dat HA geen data door kreeg en uiteindelijk bleek ook Smartlife melden dat de warmtepomp 'disconnected' was. Uit de log kon ik terugkijken dat het net twee dagen eerder begonnen was. Ik heb de warmtepomp uiteindelijk wel weer verbinding kunnen laten maken na twee keer de stroom er af gehaald te hebben. Na de eerste keer was de connectie weer verdwenen na een korte periode.
Zonder verbinding doet de warmtepomp het, maar toont wel aan hoe kwetsbaar het is. Ik gebruik HA voor de aansturing omdat L8 niet goed werkt. Zonder verbinding is het niet mogelijk te regelen.
Je kunt altijd nog via het bedieningspaneel alles doen denk ik. Maar ik ga nu ook kijken naar een bedrade modbus verbinding en denk ook de JAN module los te koppelen.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
Sowieso in een 2.4 ghz only iot netwerk zetten binnen het bereik van je systeem.kiddyl schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 09:20:
Hier heb ik vorig weekend de warmtepomp van koeling naar verwarmen omgezet. Dat zijn bij ons twee parameters en de modus omzetten.
Voordat ik begon bleek dat HA geen data door kreeg en uiteindelijk bleek ook Smartlife melden dat de warmtepomp 'disconnected' was. Uit de log kon ik terugkijken dat het net twee dagen eerder begonnen was. Ik heb de warmtepomp uiteindelijk wel weer verbinding kunnen laten maken na twee keer de stroom er af gehaald te hebben. Na de eerste keer was de connectie weer verdwenen na een korte periode.
Zonder verbinding doet de warmtepomp het, maar toont wel aan hoe kwetsbaar het is. Ik gebruik HA voor de aansturing omdat L8 niet goed werkt. Zonder verbinding is het niet mogelijk te regelen.
Je kunt altijd nog via het bedieningspaneel alles doen denk ik. Maar ik ga nu ook kijken naar een bedrade modbus verbinding en denk ook de JAN module los te koppelen.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
De opstelling van deze hub ondersteunt 1 host port (master) naar 2 sub ports (slaves).
Een nieuwe seizoen, nieuwe ideeën.
Onder tussen bezig om een aantal ideeën samen te voegen binnen HomeAssistant (HA) met Claude.
Ik had een hele hoop templates, update scripts en een inzichtelijke figuren (stooklijn, cop vs buiten temp, warmteverlies VS buitentemp) maar ik kreeg de pomp parameters nooit en netjes bijelkaar.
Naast HA heb ik ook evohome draaien uit de gas tijd. Ook heb ik heat meisters op twee jaga’s op zolder. Op de verdieping heb ik kleine radiatoren, en BG is vloerverwarming. Dus allemaal systemen met verschillend gedrag (snel, gemiddeld en langzaam).
Wat ik wil (ideeen):
- parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel);
- vooruit kijkende stooklijn, als het koud wordt alvast stoken, en anders om; en gebruik van eigen buiten temperatuur sensor.
- rekening houden met zon instraling;
- stooklijn correctie om alle ruimten op temperatuur te houden, zodat de laagste water temp wordt behaald.
- per ruimte (evohome) het gedrag van het verwarming meenemen in de updates en optimalisatie; en ook het systeem open krijgen en de warmtepomp zo lang mogelijk aan laten staan, (alle kleppen open)
- automatische regeling fans heat meister met dag/nacht modus, limieten etc….
- nachtmodus op silent wanneer het kan,
Eigen alles zelf regelen en zelf instellen, en als het moet ook op een prijs gebaseerde correctie. Deze levert eigenlijk weinig op, omdat je betrekkelijk weinig kan opslaan met een buffervat (120l) en dus moet het via thermische massa.
Het is nog pril, maar ik krijg er nu al een beetje sturing op de flow dan waar ik eerst mee aan het klooien was. Het meeste had ik al, alleen nu wordt het automatisch gedaan. Met voldoende data wordt het straks mogelijk om verschillende stooklijnen te vergelijken.
Als het wat verder getest is, zal ik hem publiek maken. Ben erg benieuwd of het beheersbaar blijft (code heb ik maar niet bekeken)
Wat het ongeveer allemaal doet..
:strip_exif()/f/image/jfmrvNRc7kjKGnjfvLqi38ll.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BbA0Y4f9ktDpApBlWqDIIhE0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/184tc4U7Nip9hRvJpoy03C4Z.jpg?f=fotoalbum_large)
Onder tussen bezig om een aantal ideeën samen te voegen binnen HomeAssistant (HA) met Claude.
Ik had een hele hoop templates, update scripts en een inzichtelijke figuren (stooklijn, cop vs buiten temp, warmteverlies VS buitentemp) maar ik kreeg de pomp parameters nooit en netjes bijelkaar.
Naast HA heb ik ook evohome draaien uit de gas tijd. Ook heb ik heat meisters op twee jaga’s op zolder. Op de verdieping heb ik kleine radiatoren, en BG is vloerverwarming. Dus allemaal systemen met verschillend gedrag (snel, gemiddeld en langzaam).
Wat ik wil (ideeen):
- parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel);
- vooruit kijkende stooklijn, als het koud wordt alvast stoken, en anders om; en gebruik van eigen buiten temperatuur sensor.
- rekening houden met zon instraling;
- stooklijn correctie om alle ruimten op temperatuur te houden, zodat de laagste water temp wordt behaald.
- per ruimte (evohome) het gedrag van het verwarming meenemen in de updates en optimalisatie; en ook het systeem open krijgen en de warmtepomp zo lang mogelijk aan laten staan, (alle kleppen open)
- automatische regeling fans heat meister met dag/nacht modus, limieten etc….
- nachtmodus op silent wanneer het kan,
Eigen alles zelf regelen en zelf instellen, en als het moet ook op een prijs gebaseerde correctie. Deze levert eigenlijk weinig op, omdat je betrekkelijk weinig kan opslaan met een buffervat (120l) en dus moet het via thermische massa.
Het is nog pril, maar ik krijg er nu al een beetje sturing op de flow dan waar ik eerst mee aan het klooien was. Het meeste had ik al, alleen nu wordt het automatisch gedaan. Met voldoende data wordt het straks mogelijk om verschillende stooklijnen te vergelijken.
Als het wat verder getest is, zal ik hem publiek maken. Ben erg benieuwd of het beheersbaar blijft (code heb ik maar niet bekeken)
Wat het ongeveer allemaal doet..
:strip_exif()/f/image/jfmrvNRc7kjKGnjfvLqi38ll.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BbA0Y4f9ktDpApBlWqDIIhE0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/184tc4U7Nip9hRvJpoy03C4Z.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat is me een verhaal zeg….Knap als dat lukt! Zie ik het goed dat je geautomatiseerd ook parameters laat aanpassen?Forain schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:12:
Een nieuwe seizoen, nieuwe ideeën.
Onder tussen bezig om een aantal ideeën samen te voegen binnen HomeAssistant (HA) met Claude.
Ik had een hele hoop templates, update scripts en een inzichtelijke figuren (stooklijn, cop vs buiten temp, warmteverlies VS buitentemp) maar ik kreeg de pomp parameters nooit en netjes bijelkaar.
Naast HA heb ik ook evohome draaien uit de gas tijd. Ook heb ik heat meisters op twee jaga’s op zolder. Op de verdieping heb ik kleine radiatoren, en BG is vloerverwarming. Dus allemaal systemen met verschillend gedrag (snel, gemiddeld en langzaam).
Wat ik wil (ideeen):
- parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel);
- vooruit kijkende stooklijn, als het koud wordt alvast stoken, en anders om; en gebruik van eigen buiten temperatuur sensor.
- rekening houden met zon instraling;
- stooklijn correctie om alle ruimten op temperatuur te houden, zodat de laagste water temp wordt behaald.
- per ruimte (evohome) het gedrag van het verwarming meenemen in de updates en optimalisatie; en ook het systeem open krijgen en de warmtepomp zo lang mogelijk aan laten staan, (alle kleppen open)
- automatische regeling fans heat meister met dag/nacht modus, limieten etc….
- nachtmodus op silent wanneer het kan,
Eigen alles zelf regelen en zelf instellen, en als het moet ook op een prijs gebaseerde correctie. Deze levert eigenlijk weinig op, omdat je betrekkelijk weinig kan opslaan met een buffervat (120l) en dus moet het via thermische massa.
Het is nog pril, maar ik krijg er nu al een beetje sturing op de flow dan waar ik eerst mee aan het klooien was. Het meeste had ik al, alleen nu wordt het automatisch gedaan. Met voldoende data wordt het straks mogelijk om verschillende stooklijnen te vergelijken.
Als het wat verder getest is, zal ik hem publiek maken. Ben erg benieuwd of het beheersbaar blijft (code heb ik maar niet bekeken)
Wat het ongeveer allemaal doet..
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Alleen de temperatuur laat ik automatisch aanpassen, en wat fan snelheden. Ik vertrouw het ook nog niet helemaalJohan H schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:31:
[...]
Dat is me een verhaal zeg….Knap als dat lukt! Zie ik het goed dat je geautomatiseerd ook parameters laat aanpassen?
De inbreng van de heatmeisters is een lumineus idee Forain!Forain schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:12:
Een nieuwe seizoen, nieuwe ideeën.
Onder tussen bezig om een aantal ideeën samen te voegen binnen HomeAssistant (HA) met Claude.
Ik had een hele hoop templates, update scripts en een inzichtelijke figuren (stooklijn, cop vs buiten temp, warmteverlies VS buitentemp) maar ik kreeg de pomp parameters nooit en netjes bijelkaar.
Naast HA heb ik ook evohome draaien uit de gas tijd. Ook heb ik heat meisters op twee jaga’s op zolder. Op de verdieping heb ik kleine radiatoren, en BG is vloerverwarming. Dus allemaal systemen met verschillend gedrag (snel, gemiddeld en langzaam).
Wat ik wil (ideeen):
- parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel);
- vooruit kijkende stooklijn, als het koud wordt alvast stoken, en anders om; en gebruik van eigen buiten temperatuur sensor.
- rekening houden met zon instraling;
- stooklijn correctie om alle ruimten op temperatuur te houden, zodat de laagste water temp wordt behaald.
- per ruimte (evohome) het gedrag van het verwarming meenemen in de updates en optimalisatie; en ook het systeem open krijgen en de warmtepomp zo lang mogelijk aan laten staan, (alle kleppen open)
- automatische regeling fans heat meister met dag/nacht modus, limieten etc….
- nachtmodus op silent wanneer het kan,
Eigen alles zelf regelen en zelf instellen, en als het moet ook op een prijs gebaseerde correctie. Deze levert eigenlijk weinig op, omdat je betrekkelijk weinig kan opslaan met een buffervat (120l) en dus moet het via thermische massa.
Het is nog pril, maar ik krijg er nu al een beetje sturing op de flow dan waar ik eerst mee aan het klooien was. Het meeste had ik al, alleen nu wordt het automatisch gedaan. Met voldoende data wordt het straks mogelijk om verschillende stooklijnen te vergelijken.
Als het wat verder getest is, zal ik hem publiek maken. Ben erg benieuwd of het beheersbaar blijft (code heb ik maar niet bekeken)
Wat het ongeveer allemaal doet..
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
In mijn Homey apps heb ik soort van adaptieve temperatuurregeling opgezet, die gegeven de diverse invoerparameters en priobepaling tot een voorstel advies settemp komt.
Zie de github documentatie.
De adaptive control is vrij zeker daarop geinspireerd.azaden schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:58:
[...]
De inbreng van de heatmeisters is een lumineus idee Forain!
In mijn Homey apps heb ik soort van adaptieve temperatuurregeling opgezet, die gegeven de diverse invoerparameters en priobepaling tot een voorstel advies settemp komt.
Zie de github documentatie.
Je gaf ook aan: parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel).Forain schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:15:
[...]
De adaptive control is vrij zeker daarop geinspireerd.
In de Homey app zijn flow kaartjes opgenomen die dit (grotendeels) adresseren.
De emulatie van een custom stooklijn (zoals je ook zou hebben via LT8), maar dan in de stooklijn = sluiting mode (zodat de steltemperatuur geheel los van de pomp bepaald wordt).
Het definieren van een eigen curve op basis van expressies, en/of combineren vooraf/achteraf op basis van tijd.
:strip_exif()/f/image/IHCcXPGtkZj2R5G1WU4b2lq6.png?f=user_large)
Goedemiddag,
Ik probeer sinds deze winter de stooklijn van de Homeassistant R290 integratie en wil bijverwarmen met twee LG binnenunits wanneer er meer warmte nodig is.
De standaard stooklijnen van de Adlar passen niet bij mijn huis, vandaar de instelbare stooklijn via de integratie.
Helaas reageert de pomp vaak heel traag/ te laat door de feature hieronder. Weet iemand of dit uit te schakelen is? Ik heb het niet kunnen vinden.
Start-up condition: outlet water temperature T15 < heating set temperature - return temperature - ΔT,ΔT = difference before shutdown (absolute value range: 1 ≤ ΔT ≤ 12), and outlet water temperature T15 < heating set temperature;When P26 and P27 are set to 0, hysteresis temperature = X/10, X = inlet water temperature T8, range value 2 ≤ start-stop hysteresis ≤ 5.
Ik gebruik nu een automatisering die de set temp vier graden omhoog gooit om de pomp 'wakker' te schudden, en daarna weer terug zet op de stooklijn.
Ik probeer sinds deze winter de stooklijn van de Homeassistant R290 integratie en wil bijverwarmen met twee LG binnenunits wanneer er meer warmte nodig is.
De standaard stooklijnen van de Adlar passen niet bij mijn huis, vandaar de instelbare stooklijn via de integratie.
Helaas reageert de pomp vaak heel traag/ te laat door de feature hieronder. Weet iemand of dit uit te schakelen is? Ik heb het niet kunnen vinden.
Start-up condition: outlet water temperature T15 < heating set temperature - return temperature - ΔT,ΔT = difference before shutdown (absolute value range: 1 ≤ ΔT ≤ 12), and outlet water temperature T15 < heating set temperature;When P26 and P27 are set to 0, hysteresis temperature = X/10, X = inlet water temperature T8, range value 2 ≤ start-stop hysteresis ≤ 5.
Ik gebruik nu een automatisering die de set temp vier graden omhoog gooit om de pomp 'wakker' te schudden, en daarna weer terug zet op de stooklijn.
Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Warmtepompboiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh |
Je zou in elk geval p26 op 1 en p116 op 0 kunnen zetten?avangalen schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:32:
Goedemiddag,
Ik probeer sinds deze winter de stooklijn van de Homeassistant R290 integratie en wil bijverwarmen met twee LG binnenunits wanneer er meer warmte nodig is.
De standaard stooklijnen van de Adlar passen niet bij mijn huis, vandaar de instelbare stooklijn via de integratie.
Helaas reageert de pomp vaak heel traag/ te laat door de feature hieronder. Weet iemand of dit uit te schakelen is? Ik heb het niet kunnen vinden.
Start-up condition: outlet water temperature T15 < heating set temperature - return temperature - ΔT,ΔT = difference before shutdown (absolute value range: 1 ≤ ΔT ≤ 12), and outlet water temperature T15 < heating set temperature;When P26 and P27 are set to 0, hysteresis temperature = X/10, X = inlet water temperature T8, range value 2 ≤ start-stop hysteresis ≤ 5.
Ik gebruik nu een automatisering die de set temp vier graden omhoog gooit om de pomp 'wakker' te schudden, en daarna weer terug zet op de stooklijn.
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Mooi wat je gemaakt heb, wll je de YAML delen? Ik wil hier wel op voortborduren :-)Forain schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:12:
Een nieuwe seizoen, nieuwe ideeën.
Onder tussen bezig om een aantal ideeën samen te voegen binnen HomeAssistant (HA) met Claude.
Ik had een hele hoop templates, update scripts en een inzichtelijke figuren (stooklijn, cop vs buiten temp, warmteverlies VS buitentemp) maar ik kreeg de pomp parameters nooit en netjes bijelkaar.
Naast HA heb ik ook evohome draaien uit de gas tijd. Ook heb ik heat meisters op twee jaga’s op zolder. Op de verdieping heb ik kleine radiatoren, en BG is vloerverwarming. Dus allemaal systemen met verschillend gedrag (snel, gemiddeld en langzaam).
Wat ik wil (ideeen):
- parametrische stooklijn (lineair (2x2 punt), formules, tabel);
- vooruit kijkende stooklijn, als het koud wordt alvast stoken, en anders om; en gebruik van eigen buiten temperatuur sensor.
- rekening houden met zon instraling;
- stooklijn correctie om alle ruimten op temperatuur te houden, zodat de laagste water temp wordt behaald.
- per ruimte (evohome) het gedrag van het verwarming meenemen in de updates en optimalisatie; en ook het systeem open krijgen en de warmtepomp zo lang mogelijk aan laten staan, (alle kleppen open)
- automatische regeling fans heat meister met dag/nacht modus, limieten etc….
- nachtmodus op silent wanneer het kan,
Eigen alles zelf regelen en zelf instellen, en als het moet ook op een prijs gebaseerde correctie. Deze levert eigenlijk weinig op, omdat je betrekkelijk weinig kan opslaan met een buffervat (120l) en dus moet het via thermische massa.
Het is nog pril, maar ik krijg er nu al een beetje sturing op de flow dan waar ik eerst mee aan het klooien was. Het meeste had ik al, alleen nu wordt het automatisch gedaan. Met voldoende data wordt het straks mogelijk om verschillende stooklijnen te vergelijken.
Als het wat verder getest is, zal ik hem publiek maken. Ben erg benieuwd of het beheersbaar blijft (code heb ik maar niet bekeken)
Wat het ongeveer allemaal doet..
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik heb de 2 master 1 slave module aangesloten. Zowel JAN (via Tuya app) als Elfin (via modbus/homey) lijken te werken. GND niet aangesloten en wago op gezet.
Master 1 en 2 zijn druk groen aan het knipperen, Slave idem.
Wat me wel opvalt is dat het rode STA lampje (voor spanning?) regelmatig heel kort uit gaat en weer aan.
Dacht dat het misschien wat te maken ahd met een overload? Heb de intervallen in Homey al op 25-30 en 45 sec gezet. Maar dat heeft niets veranderd.
Of maakt dit niet uit en is het normaal gedrag?'
Master 1 en 2 zijn druk groen aan het knipperen, Slave idem.
Wat me wel opvalt is dat het rode STA lampje (voor spanning?) regelmatig heel kort uit gaat en weer aan.
Dacht dat het misschien wat te maken ahd met een overload? Heb de intervallen in Homey al op 25-30 en 45 sec gezet. Maar dat heeft niets veranderd.
Of maakt dit niet uit en is het normaal gedrag?'
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride
Vermogensverbruik tijdens idle (geen warmtevraag, wel de circulatiepomp actief) is 22 watt.
De waterstroom is 11 liter per minuut, de pomp pmw is 22.
Hoe krijg ik het verbruik naar beneden. Ooit stond die op 6 à 8 watt met een veel lager debiet.
Welke parameter zou ik moeten aanpassen om de pomp wat rustiger te laten draaien als er geen warmtevraag is? Weet iemand dat?
Dank je wel voor je feedback.
De waterstroom is 11 liter per minuut, de pomp pmw is 22.
Hoe krijg ik het verbruik naar beneden. Ooit stond die op 6 à 8 watt met een veel lager debiet.
Welke parameter zou ik moeten aanpassen om de pomp wat rustiger te laten draaien als er geen warmtevraag is? Weet iemand dat?
Dank je wel voor je feedback.
Ik zie bij die van mij het rode ledje nooit knipperen. Wat gebruik je als voedingsbron. Ik gebruik een blok welke 12volt geeft.pentaw1nz schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:24:
Ik heb de 2 master 1 slave module aangesloten. Zowel JAN (via Tuya app) als Elfin (via modbus/homey) lijken te werken. GND niet aangesloten en wago op gezet.
Master 1 en 2 zijn druk groen aan het knipperen, Slave idem.
Wat me wel opvalt is dat het rode STA lampje (voor spanning?) regelmatig heel kort uit gaat en weer aan.
Dacht dat het misschien wat te maken ahd met een overload? Heb de intervallen in Homey al op 25-30 en 45 sec gezet. Maar dat heeft niets veranderd.
Of maakt dit niet uit en is het normaal gedrag?'
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/SSI3j2ild8TLqcBNCjioYKf2.jpg?f=fotoalbum_large)