Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 121 122 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
Cannonballl schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:50:
Ik heb de Atlantic Explorer V5 gekocht en ik wil morgen gaan installeren. Nu heb ik er een soort overdrukventiel bij gekregen die bij de water ingang erop moet, en de jongen van Warmteservice die ik gesproken heb zegt dat dat alles is wat nodig is. (Dus koud water leiding -> klep -> koudwateringang boiler)

Er hoeft geen inlaatcombinatie op?

Ik twijfel hier gigantisch over, het lijkt mij raar. Hieronder het klepje wat ik bij de boiler kreeg:

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Volgens mij is dit ook een inlaatcombinatie, gezien de pijl lijkt hij ook als terugslagklep te fungeren.
Ik heb hem weggeknikkerd... vertrouw dat ding niet (onderbuikgevoel) en heb er een standaard inlaatcombinatie in gezet. Daar zit namelijk ook direct een afsluiter in.
(liefst eentje op zo'n 6 bar (en dus niet 3 of 8 bar)).

  • EnergyExplorer
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 05:14
Cannonballl schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:50:
Ik heb de Atlantic Explorer V5 gekocht en ik wil morgen gaan installeren. Nu heb ik er een soort overdrukventiel bij gekregen die bij de water ingang erop moet, en de jongen van Warmteservice die ik gesproken heb zegt dat dat alles is wat nodig is. (Dus koud water leiding -> klep -> koudwateringang boiler)

Er hoeft geen inlaatcombinatie op?

Ik twijfel hier gigantisch over, het lijkt mij raar. Hieronder het klepje wat ik bij de boiler kreeg:

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hoe ik het aangesloten heb is: Koud water leiding -> afsluiter met aftap en keerklep -> inlaatcombinatie (6 bar) -> aftapkraan -> koude inlaat boiler

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_8UotAaGdsGpSiP_UrutcnzSIcw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qkBMl5yeHHpcBPH5tpLRIkIc.jpg?f=user_large

[ Voor 8% gewijzigd door EnergyExplorer op 02-02-2026 16:57 ]


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Cannonballl schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:50:
Ik heb de Atlantic Explorer V5 gekocht en ik wil morgen gaan installeren. Nu heb ik er een soort overdrukventiel bij gekregen die bij de water ingang erop moet, en de jongen van Warmteservice die ik gesproken heb zegt dat dat alles is wat nodig is. (Dus koud water leiding -> klep -> koudwateringang boiler)

Er hoeft geen inlaatcombinatie op?

Ik twijfel hier gigantisch over, het lijkt mij raar. Hieronder het klepje wat ik bij de boiler kreeg:

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Antwoord staat er al :X
Hier eentje van 8 bar sinds juni 2018.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GNuPo3V6qZ3P4kgjyPGh2P9IuhE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uTCcZw2LYqeLbteZpWrrxel6.jpg?f=fotoalbum_medium

[ Voor 30% gewijzigd door klump4u op 02-02-2026 17:21 ]

18950WpšŸŒž, Atlantic 270V3šŸ’§, Pana 5JšŸ”„. Zendure 2400AC 11,5kWhšŸ”‹,Hyundai Kona 64kWh šŸš—, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🄐


  • Cannonballl
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23-02 17:53
Heb de DN15 6 bar besteld bij warmteservice.. Was toch niet op voorraad in mijn stad dus moet ff stad verder rijden morgen, geen ramp. Thanks allen voor 't meedenken, mik ik die klep ook weg!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 12:57
EnergyExplorer schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:54:
[...]
Hoe ik het aangesloten heb is: Koud water leiding -> afsluiter met aftap en keerklep -> inlaatcombinatie (6 bar) -> aftapkraan -> koude inlaat boiler
[Afbeelding]
Wat is het nut van de "afsluiter met aftap en keerklep"? Het leeg laten lopen van de WPB doe je met de "aftapkraan". De inlaatcombinatie heeft zelf ook een afsluitkraan en keerklep.

[ Voor 23% gewijzigd door RichieB op 02-02-2026 17:26 ]

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • tinamar
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 23-02 12:19
Cannonballl schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:50:
Ik heb de Atlantic Explorer V5 gekocht en ik wil morgen gaan installeren. Nu heb ik er een soort overdrukventiel bij gekregen die bij de water ingang erop moet, en de jongen van Warmteservice die ik gesproken heb zegt dat dat alles is wat nodig is. (Dus koud water leiding -> klep -> koudwateringang boiler)

Er hoeft geen inlaatcombinatie op?

Ik twijfel hier gigantisch over, het lijkt mij raar. Hieronder het klepje wat ik bij de boiler kreeg:

[Afbeelding]
Dat klepje zie ik bij alle boilers in Spanje, er wordt daar nooit een inlaatcombinatie gebruikt enkel dat klepje en zelfs geen afvoer pijp :?

šŸ‡§šŸ‡Ŗ 3kW 155°/ Venus E (V2) v156, BMS (v216) CT003 (v117) , DM XS212, RPI4+HA


  • EnergyExplorer
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 05:14
RichieB schreef op maandag 2 februari 2026 @ 17:19:
[...]

Wat is het nut van de "afsluiter met aftap en keerklep"? Het leeg laten lopen van de WPB doe je met de "aftapkraan". De inlaatcombinatie heeft zelf ook een afsluitkraan en keerklep.
De afsluiter zit er zodat het makkelijk is de inlaatcombinatie te vervangen. Daarnaast heb ik de installatie over verschillende dagen voorbereid, daarmee hoefde ik het water maar 1x af te sluiten. Verder heeft de extra keerklep niet perse een functie, maar was dit toevallig een die op voorraad was.

  • ron36
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 06-02 22:23
Franciesco schreef op zondag 1 februari 2026 @ 20:46:
@ron36 is het elektrische element nodig bij de anti-legionella run? Zo ja, dat element mag niet gebruikt worden in BB en ECO modus en vandaar de error?

Bij mijn aroSTOR 150 is bovenstaande het geval en krijg ik die error ook als de klokprogramma’s alleen ECO bevatten. Maar ik weet niet of bij de 270 dat ook zo is. De handleiding kan vast uitsluitsel geven.
Ik heb hem al eens een paar weken van eco naar comfort gezet, dan gebruikt hij het element dus wel.
Maar nog steed LEG error. Comfort geeft ook meteen behoorlijk hoger energie verbruik.

Panasonic 9J monobloc, vaillant arostor 270 Wpb


  • Cannonballl
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23-02 17:53
Ben ik de enige die de Cozytouch app voor de Atlantic explorer inhoudloos vind? Er komt eigenlijk vrijwel geen info in.

  • Knielen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 07:48
Cannonballl schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 19:58:
Ben ik de enige die de Cozytouch app voor de Atlantic explorer inhoudloos vind? Er komt eigenlijk vrijwel geen info in.
Nee hoor, dat vind iedereen. Daarom gebruiken veel Tweakers het aquaMQTT bordje, dan kan je wel alles zien. Weet niet of deze nu al goed werkt op de v5

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
Knielen schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:30:
[...]


Nee hoor, dat vind iedereen. Daarom gebruiken veel Tweakers het aquaMQTT bordje, dan kan je wel alles zien. Weet niet of deze nu al goed werkt op de v5
Nee, dat werkt niet.
Soort alternatief is dan dit, voor in Home Assistant
https://github.com/gduteil/cozytouch

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 23-02 21:15
tinamar schreef op maandag 2 februari 2026 @ 17:33:
[...]

Dat klepje zie ik bij alle boilers in Spanje, er wordt daar nooit een inlaatcombinatie gebruikt enkel dat klepje en zelfs geen afvoer pijp :?
Dan zit er ergens een expansievat.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12:52
Of een druppende kraan. Je ziet dit idd vaker in zuidelijke landen. Kleine boiler boven keuken/badkamervloer. Mocht er toch eens wat water ontsnappen, dan veeg je het gewoon weg.

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
Jim423 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:30:
[...]


Dan zit er ergens een expansievat.
Dat klepje is een overstort Ʃn keerklep ;)
Dus ook een inlaatcombinatie, maar de afsluiter mist in dit ding.

[ Voor 17% gewijzigd door jj85 op 04-02-2026 08:58 ]


  • Cannonballl
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23-02 17:53
jj85 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:41:
[...]

Nee, dat werkt niet.
Soort alternatief is dan dit, voor in Home Assistant
https://github.com/gduteil/cozytouch
Ik gebruik Homey, daar was nog niets voor, dus heb samen met Claude Code even die repository omgezet naar Homey supported plugin, en dat werkt eigenlijk zonder problemen, kan alles bedienen en inzien, ook in flows te automatiseren _/-\o_

Hier wat screens:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Sxdhx1ikv9raIWfpsQUQF2iuus=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BpwK7CnbigO39XyR9AQalO0U.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/32GvupiFufZNct_f0jRz61h3zeA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/H82vy1KzmigHrZ3CSSPOK5CQ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SBAKIlfBrgUPorhPBFmsc_Q7ZMs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iRJZyokrBAF6T5PmOGZdZQDM.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4lcPiCjIoW6UMDSoNl9NKr8T1xg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ixKcjW8YLTrFKrnC8sZqBlha.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ieEFvevcE4yypMtv4W6Q0oXHNY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YQEPwtqVoMTJsyXzpZC9dHhZ.png?f=fotoalbum_large

Zal eens zien dat ik 'm een deze dagen op GitHub gooi.

[ Voor 4% gewijzigd door Cannonballl op 04-02-2026 12:56 ]


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
@Cannonballl Supernice!
En het blijft ongelooflijk hoe gemakkelijk zoiets kan anno 2026 :henk

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 10:42
Cannonballl schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 12:55:
[...]


Ik gebruik Homey, daar was nog niets voor, dus heb samen met Claude Code even die repository omgezet naar Homey supported plugin, en dat werkt eigenlijk zonder problemen, kan alles bedienen en inzien, ook in flows te automatiseren _/-\o_

Hier wat screens:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zal eens zien dat ik 'm een deze dagen op GitHub gooi.
Heel erg nice! Waar haal je de waarde voor vermogen vandaan? Ik draai de HA plugin en daarin kan ik het vermogen niet direct zien.

  • Cannonballl
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23-02 17:53
Heronimo schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 12:03:
[...]


Heel erg nice! Waar haal je de waarde voor vermogen vandaan? Ik draai de HA plugin en daarin kan ik het vermogen niet direct zien.
Ja die heb ik dus uiteindelijk er weer uit gehaald, Claude had dat overgenomen, maar die waarde komt helemaal niet (live) terug uit de API. Ben nog even bezig met goed finetunen maar de rest werkt vlekkeloos.

  • bassie221188
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23-02 17:59
Cannonballl schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 12:55:
[...]


Ik gebruik Homey, daar was nog niets voor, dus heb samen met Claude Code even die repository omgezet naar Homey supported plugin, en dat werkt eigenlijk zonder problemen, kan alles bedienen en inzien, ook in flows te automatiseren _/-\o_

Hier wat screens:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zal eens zien dat ik 'm een deze dagen op GitHub gooi.
Wow, dat zie er echt al heel goed uit!😁
Sinds 2 maanden ben ik ook begonnen met Homey en ik moet zeggen dat hem me goed af gaat. Ook ben ik eigenaar van de V5 270 liter, maar hier ben ik nog niet aan toe gekomen om dit te gaan koppelen. Dit wil ik zeker nog wel gaan doen, vooral met mijn zonnepanelen en dynamische contract. Handmatig is toch echt niet handig zošŸ˜…
Even voor mij ter verduidelijking. Heb je dit helemaal Claude Code en Homey gedaan, of zit er ook nog een stukje Home Assistant in? En wat zou ik uiteindelijk nodig hebben om dit te kunnen draaien, buiten de V5 en mijn Homey (2026) en de app? Ik heb nog een Shelly Plus 1 gen 4 klaar liggen voor deze taakšŸ‘ŒšŸ¼
Mocht je een keer iemand nodig hebben om te testen houd ik me aanbevolen.

  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 23-02 20:56
bassie221188 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:39:
[...]
... Ik heb nog een Shelly Plus 1 gen 4 klaar liggen voor deze taakšŸ‘ŒšŸ¼
Puur uit nieuwsgierigheid: waarvoor wil je de Shelly Plus1 gebruiken?
Edit: nieuwsgierigheid betreft: wil je de spanning naar de boiler onderbreken? Niet doen: actieve anode heeft altijd spanning nodig.

[ Voor 19% gewijzigd door Elsdeniep op 06-02-2026 18:21 ]


  • bassie221188
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23-02 17:59
Elsdeniep schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 16:58:
[...]

Puur uit nieuwsgierigheid: waarvoor wil je de Shelly Plus1 gebruiken?
Edit: nieuwsgierigheid betreft: wil je de spanning naar de boiler onderbreken? Niet doen: actieve anode heeft altijd spanning nodig.
Ik zou de warmtepomp willen sturen via overtollige zonnestroom en via mijn dynamische contract. De Shelly zou dan ook het SG contact aangesloten worden. De boiler blijft natuurlijk wel altijd voorzien van stroom.

  • Swelson
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 11:38
bassie221188 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:47:
[...]

Ik zou de warmtepomp willen sturen via overtollige zonnestroom en via mijn dynamische contract. De Shelly zou dan ook het SG contact aangesloten worden. De boiler blijft natuurlijk wel altijd voorzien van stroom.
Hoeveel euro levert dit je op jaarbasis extra op, in vergelijking met je WPB zo programmeren dat hij alleen tussen 10 en 18 uur verwarmt in de lente & zomer en alleen ā€˜s nachts in de herfst & winter?

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:32

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik zet hem nooit in de avond of nacht aan, dat geeft meer hinder en is minder efficiƫnt.
Je kan lastig voorspellen hoe lang een overschot duurt en hoe lang de wpb bezig is voor hij af slaat.
Dan is er nog de vraag of- en wanneer je wpb koud tapt, zonder dat start hij niet eens.
De benodigde 400-600W heb je met pv al snel over.
Ik heb een ethernet P1 pro+ gehaald omdat de HW versie te vaak wifi kwijt is en dan niet rapporteert, daar zit een pv sturing in die een Shelly aan en uit kan zetten zodat je geen andere domotica nodig hebt.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • -Junkiexp-
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 13-02 22:43
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XwmGr_OrCK4WvQdEQUQohJhneCo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gOvXKoknOgV0Wo1s1sWtLbEV.jpg?f=fotoalbum_large


Mijn Atlantic V4 heeft al 2x in de week raar gedrag vertoont.
200l
Setpoint 50 graden
Manueel EC mode
Hij mag draaien tussen 10-18 uur.

Vanochtend was de boiler 9 graden, dat kan kloppen want gisteravond heel lang gedouchet.
Vervolgens zie ik dat de boiler om 10 uur wel wat gedaan heeft maar daarna direct kapt.

Vanaf 1100-1400 puur op het element gedraaid en einde van de middag nog eventjes puur op de compressor.
Uiteindelijk 47 graden gehaald.
Er was niemand thuis vandaag dus geen SWW vraag
Buitentemperatuur was zo'n 6-7 graden dus ook niet echt koud.
Ik zuig binnen aan vanaf een schuur die tegen het huis aan staan en ik blaas uit door een dakdoorvoer op het platte schuifdak.

Dit is nu 2x in de afgelopen week gebeurt maar de afgelopen 2 jaar is dit niet voorgekomen.
Iemand een idee?

[ Voor 10% gewijzigd door -Junkiexp- op 09-02-2026 18:09 ]

3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:32

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Eerst maar zoeken naar foutmeldingen in het log, de lucht was aardig vochtig vanmorgen.
Verder de gebruikelijke dingen zoals een verstopte condens afvoer, vuile verdamper en water onder de kap.
Een 'slimme' plug kan gaan haperen met de niet zo fijne belasting, meestal na lange tijd gebruik.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 23-02 21:15
In het installateursmenu even de temperaturen checken als hij op compressor draait.
Normaal gesproken is dit een ontdooifout maar dat kan niet want de compressor heeft ruim 2 uur niet gedraaid.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • kadbr0
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 18-02 18:07
Ik zie dat er in dit forum topic mensen zitten die een Atlantic Calypso WP boiler hebben. Mijn zoon heeft, op mijn aanraden, een 200l versie aangeschaft. De buitenunit staat op een plat dak en de buurman blijkt daar wat van te kunnen horen. Het gekke is dat de unit kennelijk ook s'nachts geluid maakt terwijl de boiler via de app zo geschakeld is dat hij dan uit zou moeten staan. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?

  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 12:49
kadbr0 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 21:30:
Ik zie dat er in dit forum topic mensen zitten die een Atlantic Calypso WP boiler hebben. Mijn zoon heeft, op mijn aanraden, een 200l versie aangeschaft. De buitenunit staat op een plat dak en de buurman blijkt daar wat van te kunnen horen. Het gekke is dat de unit kennelijk ook s'nachts geluid maakt terwijl de boiler via de app zo geschakeld is dat hij dan uit zou moeten staan. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Bij sommige mensen zit het geluid tussen de oren. Ze linken het geluid nu aan de unit omdat die nieuw is, terwijl het geluid misschien niet nieuw is. Enige wat ik zou doen om bij de buurman aantoonbaar te maken dat hij uitstaat, is een kWh-meter speciaal voor de wpb te plaatsen. En dan zien jullie, wie er gelijk heeft.

šŸ‡³šŸ‡±Pijnacker Oost/West


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12:52
Klopt, hier hetzelfde gehad bij een nieuwe unit die nog helemaal niet gedraaid had, ook overdag niet. De stroom stond er nog niet eens op ;)
Neem 'klachten' altijd serieus en blijf in gesprek. Als jouw unit later toch eens overlast geeft, dan vind je makkelijker een oplossing i.p.v. dat de rijdende rechter langs moet komen :F

  • kadbr0
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 18-02 18:07
Martin7182 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 08:11:
Klopt, hier hetzelfde gehad bij een nieuwe unit die nog helemaal niet gedraaid had, ook overdag niet. De stroom stond er nog niet eens op ;)
Neem 'klachten' altijd serieus en blijf in gesprek. Als jouw unit later toch eens overlast geeft, dan vind je makkelijker een oplossing i.p.v. dat de rijdende rechter langs moet komen :F
Dank voor jullie reacties, ik vermoedde ook al zoiets. Is idd een wat moeizaam type, die buurman. Maar eerst wilde ik zeker weten dat die boiler toch niet iets kan staan te doen als hij via tijdschema op uit staat. Even een smart plug ertussen is een goed idee om dat aan te tonen.

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
kadbr0 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 09:45:
[...]

Dank voor jullie reacties, ik vermoedde ook al zoiets. Is idd een wat moeizaam type, die buurman. Maar eerst wilde ik zeker weten dat die boiler toch niet iets kan staan te doen als hij via tijdschema op uit staat. Even een smart plug ertussen is een goed idee om dat aan te tonen.
Zorg ervoor dat je hem te vriend houdt. Dit soort mensen kunnen heel ver gaan in hun acties als iets hen niet zint. Voor je het weet krijg je hem regelmatig aan de deur, telefoontjes / berichtjes, enz.

Eigenlijk jammer, want met de hele verduurzaming / energietransitie zullen we toch echt een beetje deze kant op moeten bewegen. We hebben nu eenmaal geen fluisterstille / 0dB buitenunits. Zo ver zijn we nog niet.

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • von smallhausen
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23-02 10:39
Ook ik heb de atlantic ex v5 270 liter gekocht.
Mijn zwager zegt dat deze een natte anode heeft die elke 2 a 3 jaar vervangen moet worden, en dat dat veel werk is , klopt dat ?

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
von smallhausen schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 19:46:
Ook ik heb de atlantic ex v5 270 liter gekocht.
Mijn zwager zegt dat deze een natte anode heeft die elke 2 a 3 jaar vervangen moet worden, en dat dat veel werk is , klopt dat ?
Nee
(lees vooral even hoofdstuk SERVICE, ONDERHOUD EN REPARATIE)

[ Voor 7% gewijzigd door jj85 op 13-02-2026 19:49 ]


  • Doggieman
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 05:05
Zwagers daar moet je bier mee gaan drinken. Niet om advies vragen šŸ˜‰šŸŗ
@jj85 heeft gelijk. Vandaar ook dat je hem altijd aan de spanning moet laten staan (dus niet voor langere tijd de stekker er uit trekken)

[ Voor 48% gewijzigd door Doggieman op 13-02-2026 19:52 ]

4900Wp, 3500Wp, 2880Wp en 1665Wp aan PV. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 7 kW als backup verwarming. Als test: PV stroom dump (regelbaar vermogen) in WPB en elec boiler bij overschot.


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 23-02 23:51
Plaatsen jullie een mengventiel als temperatuur begrenzer op de uitgang van de wpb?

  • Swelson
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 11:38
Nee. Ik heb dat niet gedaan. Heb er wel naar gezocht, maar volgens mij las ik iets in de trant van dat een mengventiel relevanter is bij temperaturen boven de 60 graden. Dus bij zonneboilers bijvoorbeeld.

[ Voor 4% gewijzigd door Swelson op 15-02-2026 14:54 ]


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
Swelson schreef op zondag 15 februari 2026 @ 14:54:
Nee. Ik heb dat niet gedaan. Heb er wel naar gezocht, maar volgens mij las ik iets in de trant van dat een mengventiel relevanter is bij temperaturen boven de 60 graden. Dus bij zonneboilers bijvoorbeeld.
Ik ook niet. Max temp kan na een legionellarun een keer 62grC zijn (paar uurtjes). Verder thermostaatkranen in de badkamer, dus die reduceren de uitkomende temp daarna ook weer.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 23-02 21:15
Swelson schreef op zondag 15 februari 2026 @ 14:54:
Nee. Ik heb dat niet gedaan. Heb er wel naar gezocht, maar volgens mij las ik iets in de trant van dat een mengventiel relevanter is bij temperaturen boven de 60 graden. Dus bij zonneboilers bijvoorbeeld.
Exact, je wilt juist geen mengventiel omdat je de temperatuur boven de 60 graden wilt hebben op je tappunten (legionella).

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 23-02 23:51
Jim423 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 15:14:
[...]


Exact, je wilt juist geen mengventiel omdat je de temperatuur boven de 60 graden wilt hebben op je tappunten (legionella).
Er van uitgaande dat de tappunten dagelijks gebruikt worden lijkt me dat minder relevant.
Het gaat er meer om dat als je bv een mengkraan helemaal op warm zet, je dus potentieel ruim 60 graden water er uit kunt krijgen. Maar goed dat doet een standaard keukenboilertje ook.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 23-02 21:15
Klopt de norm is 55 graden of hoger op het tappunt voor residentieel. Meer dan de helft van de woningen (met een HR-cvketel dus) zal dit ook gewoon halen in Nederland. Waarom zou je dit omlaag willen brengen? Lijkt me sowieso onhandig als je een keer een kruik wilt vullen oid.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 23-02 23:51
Wat is de gangbare diameter voor aansluiten waterleidingen op een wpb? Ik lees veel verschillende meningen.
Ik wil meerlagenbuis gebruiken, is dan 20mm ok? Of moet het 25mm worden? Ik heb een douche en bad maar worden niet gelijktijdig gebruikt. Soms de douche en de wastafelkraan. Er ligt nu 15mm koper van en naar de CV ketel.

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
raven22 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:53:
Wat is de gangbare diameter voor aansluiten waterleidingen op een wpb? Ik lees veel verschillende meningen.
Ik wil meerlagenbuis gebruiken, is dan 20mm ok? Of moet het 25mm worden? Ik heb een douche en bad maar worden niet gelijktijdig gebruikt. Soms de douche en de wastafelkraan. Er ligt nu 15mm koper van en naar de CV ketel.
Ik heb 'gewoon' 15mm koper. Ook enkel douche bad en wastafelkraan. Meer dan voldoende.

  • Swelson
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 11:38
Ik heb de WPB in de garage staan en vanaf daar warm en koud heen en terug naar het huis. Beide 15 mm koper. Is gerust meer dan 10 meter leiding in totaal. Merk geen verschil in de badkamer (voorheen zat de CV-ketel op zolder direct boven de badkamer).

Dus 25mm meerlagenbuis lijkt me niet nodig, 20 mm is denk ik ruim zat.

[ Voor 17% gewijzigd door Swelson op 15-02-2026 18:49 ]


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 23-02 21:15
Hou er rekening mee: hoe dikker je pex hoe langer het gaat duren voordat je water warm wordt.
De beperkende diameter is overigens vaak het aansluitmateriaal niet de meerlagenbuis zelf.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:21
raven22 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:53:
Wat is de gangbare diameter voor aansluiten waterleidingen op een wpb? Ik lees veel verschillende meningen.
Ik wil meerlagenbuis gebruiken, is dan 20mm ok? Of moet het 25mm worden? Ik heb een douche en bad maar worden niet gelijktijdig gebruikt. Soms de douche en de wastafelkraan. Er ligt nu 15mm koper van en naar de CV ketel.
Naar de WPB mag best dik.
Naar de afname punten beter niet te dik; anders moet je soms 10l water later lopen voorsat het water warm wordt (en vooral 10l warm water in je leiding waar je nadien niets mee doet).
Maar hoe belangrijk dat is dan natuurlijk afhankelijk van de afstanden.

  • technopeuter
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 01:29
10L is echt HEEL veel. Ik weiger in de keuken een boiler/quooker omdat het uiteindelijk maar om 2L gaat (dus de planten krijgen dat water.

bij deze diameters:
10 mm 127 m
12 mm 88 m
25 mm 20 m

diskeltische lurker


  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12:53

Jerra

Beunhaas in wording

Bij mij kost het een veelvoud van 2 liter...

Eerst spoel je 2 liter koud water uit de leiding, vervolgens 2 liter warm, maar die geeft al zijn warmte af aan de koude leiding en is het koud voordat het je kraan bereikt.
(Aan het einde wel lauw)

Daarna pas begint het echt wat warmer te worden, bij mij persoonlijk tenminste.
15mm ~20m

  • kadbr0
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 18-02 18:07
Een (geĆÆsoleerde) leiding van 10mm is het beste voor warmwater, ook om een douche te bedienen. Ik heb een 15mm leiding van ca 10m lang naar de keuken en dat duurt dan echt wel even voordat er warm water uit de kraan komt. Naar de badkamer gaat een 10mm leiding van wel 20m lang maar de douche is veel sneller warm dan de keukenkraan. En er komt ruim voldoende water uit die douche.

Kortom, vermijd dikke warmwater leidingen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:21
technopeuter schreef op zondag 15 februari 2026 @ 20:47:
10L is echt HEEL veel. Ik weiger in de keuken een boiler/quooker omdat het uiteindelijk maar om 2L gaat (dus de planten krijgen dat water.

bij deze diameters:
10 mm 127 m
12 mm 88 m
25 mm 20 m
Idd; de plantengieter haal ik regelmatig boven.
Mijn afwasmachine staat op de warm waterkraan; als ik die start laat ik even de plantenkwekerij vollopen...

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

raven22 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:53:
Wat is de gangbare diameter voor aansluiten waterleidingen op een wpb? Ik lees veel verschillende meningen.
Ik wil meerlagenbuis gebruiken, is dan 20mm ok? Of moet het 25mm worden? Ik heb een douche en bad maar worden niet gelijktijdig gebruikt. Soms de douche en de wastafelkraan. Er ligt nu 15mm koper van en naar de CV ketel.
Gewoon 16mm, meer dan voldoende

18950WpšŸŒž, Atlantic 270V3šŸ’§, Pana 5JšŸ”„. Zendure 2400AC 11,5kWhšŸ”‹,Hyundai Kona 64kWh šŸš—, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🄐


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-02 17:42
Even ter info, 16mm meerlaags is niet groter dan 15mm koper. Meerlaags is vaak een 16x2 maar diie x2 is de wanddikte, dus die moet je er twee keer vanaf halen. Dus een 16x2 is intern een 12mm.

Voor warm water bij een kraan oid ruim zat. Als je een bad hebt zou ik wel zoveel mogelijk flow willen overigens. En met dunne leidingen heb ik het idee dat je sneller drukverlies merkt. Wasmachine die water neemt, of een tuinslang die word gebruikt terwijl je doucht. Kan fout zitten, is mijn eigen gevoel.

  • Swelson
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 11:38
En je hebt met meerlagenbuis een boel extra drukverlies als je veel knietjes en andere koppelingen gebruikt. Elke fitting geeft drukverlies door de vernauwing.

  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Swelson schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 07:10:
En je hebt met meerlagenbuis een boel extra drukverlies als je veel knietjes en andere koppelingen gebruikt. Elke fitting geeft drukverlies door de vernauwing.
Dit is bij koper toch ook? Voordeel van meerlagenbuis is dat ze makkelijk te buigen zijn, dus in plaats van een knie kun je een bocht buigen.

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:26

timovd

Voorsprong door techniek

Voggy schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 09:35:
[...]


Dit is bij koper toch ook? Voordeel van meerlagenbuis is dat ze makkelijk te buigen zijn, dus in plaats van een knie kun je een bocht buigen.
Minder dan met persstukken, omdat je bij meerlagenbuis er een flinke vernauwing in hebt.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:32

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik gebruik Wavin hep2o, dat past op koper (zelfde buitendiameter) en werkt met inserts die minder vernauwen.
Waarom dat spul onbekend is weet ik niet, veel goedkoper en je monteert het zeer eenvoudig zonder pers gereedschap omdat de koppelingen een simpele vergrendeling hebben.
Ik zie het bij Toolstation: https://www.toolstation.n...fittingen-john-guest/c688 onder een andere naam.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • DoubleMX
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 22-02 21:50
Hi allemaal,

Ik ben van plan een warmtepompboiler aan te schaffen, momenteel heb ik de Explorer V5 200L op het oog. Dit is voor mij de laatste stap richting volledig gasvrij.
Ik overweeg om de installatie zelf uit te voeren, maar heb ook een aantal installateurs benaderd voor een offerte.

Situatie: De WPB komt een verdieping hoger te staan dan de badkamer en de keuken.
Mijn idee was om de WPB aan te sluiten op het bestaande kanaalwerk, zodat hij de lucht uit het hele huis afzuigt. De verse lucht wordt dan aangevoerd via roosters boven de ramen (ventilatie type C).

Wat mij opvalt is dat meerdere installateurs dit een vreemde opstelling vinden, en sommigen geven zelfs aan dat dit niet toegestaan zou zijn.
In de handleiding lees ik inderdaad dat hij niet aangesloten mag worden op ā€˜mechanische ventilatie’. Tegelijkertijd draait bij mijn ouders al zo’n 20 jaar een vergelijkbare opzet (ventilatie type C) zonder problemen.

Mijn vragen:
Wat zijn jullie ervaringen met een WPB op bestaand ventilatiekanaal?
Is dit daadwerkelijk niet toegestaan volgens regelgeving, of wordt hier bedoeld dat hij niet op een actief MV-systeem met eigen ventilator mag worden aangesloten?
Zijn er aandachtspunten qua debiet, onderdruk of rendement waar ik rekening mee moet houden?

Ik hoor graag jullie inzichten!

  • Swelson
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 11:38
Hou er rekening mee dat de WPB meer lucht aanzuigt dan wat mogelijk wenselijk is voor de ventilatie van je huis. Risico op te veel tocht uit de raamroosters & geluid uit de kanalen.

En afzuigen uit je ventilatie: je zuigt dan ook vette lucht uit je keuken door de WPB: meer vervuiling in je WPB.

  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 23-02 21:22
Bij mij is de wpb ook aangesloten op de MV. Wel met een open verbinding met buiten. De MV kan gewoon zijn ding doen, en de wpb haalt lucht van buiten met de MV-lucht bijgemengd.
Ik heb een aparte afvoer voor de afzuigkap in de keuken, dus er komt geen vette lucht uit de MV.
Bij mij werkt het prima. Het verschil in rendement zal niet zo heel groot zijn, maar als het buiten koud is merk je dat er weinig defrosts nodig zijn, en als ik de ventilatie wat hoger zet helemaal niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H8AfSlSBP6QR8EZL5_lH6IWTFB8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3fQ31GDEE1dUdihoMux8Scvh.jpg?f=fotoalbum_large

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:32

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik heb het al 8 jaar op die manier, zonder de pijp naar buiten belast je de MV extra en blaast de MV altijd door de wpb heen wat meer vervuiling van de verdamper geeft.
Zorg dat je aan 16cm komt bij elke aansluiting op de wpb, dat kan 2x 12,5cm zijn met een passend koppelstuk (broekstuk of y-stuk).
Ook heb ik een koppeling gemaakt die de MV op stand 2 zet zodra de wpb start zodat hij warme lucht krijgt.
Hierdoor heb ik zelfs nog nooit een defrost gehad.
Met een keuken afzuigpunt kan je vervuiling beperken door de wpb niet tijdens het koken te laten starten.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12:52
Hier wordt de lucht gewoon via de open trapgaten aangezogen. Het zal wat tochten, maar we hebben er geen last van. Ik ga nog wel eens een regeling maken die de ventilatiebox stil zet zodra de WPB draait.

  • DoubleMX
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 22-02 21:50
Dank voor de reacties. Het gaat om een oud appartement uit ±1900waar nog geen kanaalwerk ligt.
We gaan verbouwen en in het midden van het appartement gaat het plafond er uit, daar kan ik dus dingen aanpassen. Maar echt een wtw is denk ik niet mogelijke qua kanaalwerk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gdRSx_s1nifKgIX-_r9UwNzjFF4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/22hRDJVS07p39ZWY4Bt6S6fT.png?f=fotoalbum_large

De wpb komt een verdieping hoger te staan in een kleine opbouw. Momenteel is er helemaal geen mechanische ventilatie op de oude badkamer ventilator na, die draaide als het licht daar aan ging. Ik had nog geen mv box gepland. Ik vraag me af of dat nodig is, dan gooi je weer een hoop warmte weg lijkt me.
Enkel een wpb, is dat ook wenselijk? Heben mensen daar ervaring mee?

[ Voor 23% gewijzigd door DoubleMX op 20-02-2026 20:02 ]


  • jansd
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 10:18
DoubleMX schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:00:
Dank voor de reacties. Het gaat om een oud appartement uit ±1900waar nog geen kanaalwerk ligt.
We gaan verbouwen en in het midden van het appartement gaat het plafond er uit, daar kan ik dus dingen aanpassen. Maar echt een wtw is denk ik niet mogelijke qua kanaalwerk.
[Afbeelding]

De wpb komt een verdieping hoger te staan in een kleine opbouw. Momenteel is er helemaal geen mechanische ventilatie op de oude badkamer ventilator na, die draaide als het licht daar aan ging. Ik had nog geen mv box gepland. Ik vraag me af of dat nodig is, dan gooi je weer een hoop warmte weg lijkt me.
Enkel een wpb, is dat ook wenselijk? Heben mensen daar ervaring mee?
Wij hebben denk ik een redelijk vergelijkbare situatie: begane grond en een verdieping met slaapkamers. Geen MV, wel ventilatieroosters boven de ramen en aparte afzuiging voor keuken en douche.

Sinds december de Atlantic explorer v5 in gebruik. We zuigen lucht af van de overloop (met open trapgat) en blazen uit naar buiten. Ik merk geen opvallend verschil bij de ventilatieroosters als de wpb aan staat. Wel is de luchtvochtigheid in het hele huis (veel) lager dan voorheen. Dat kan ook goed kloppen aangezien we bijna fulltime twee wasrekken op de overloop in gebruik hebben.

PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via Home Assistant, woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.


  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:43

Wokschotel

Op 6 wielen

Een vraag voor de Atlantic Exploer (v5) bezitters. Ik wil er ƩƩn installeren. Volgens de specs maakt die 45 db geluid. Mijn vrouw wil hem graag in de kelder hebben, maar die kelder grenst aan onze woonkamer. Er zit een normale houten binnendeur tussen kelder en woonkamer. De muur is dik steen. De WPB komt zover mogelijk weg achter in de hoek van de kelder te staan, op een meter of 3 van de deur weg. Waar ik bang voor ben is dat de WPB teveel geluid maakt, waar je in de woonkamer last van hebt, bv bij het kijken van TV. Mijn voorkeur heeft het om de WPB in de bijkeuken te zetten, maar dan moet de koelkast weer verhuizen en dat wil mijn wederhelft niet :P

Wat zijn de praktijkervaringen met het geluidsniveau van een WPB?

Een niet nader te noemen Abrahamitische religie kan uw vrijheid schade


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
@Wokschotel alternatieve zienswijze: je kan actieve tijden instellen. Bij ons mag hij tussen 10.00 en 19.00 verwarmen. Dan is het geluid voor ons niet zo'n issue.
(Staat op zolder hier)

  • Judge Ming
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:25

Judge Ming

Full electric per 8/2024

Wokschotel schreef op maandag 23 februari 2026 @ 08:32:
Een vraag voor de Atlantic Exploer (v5) bezitters. Ik wil er ƩƩn installeren. Volgens de specs maakt die 45 db geluid. Mijn vrouw wil hem graag in de kelder hebben, maar die kelder grenst aan onze woonkamer. Er zit een normale houten binnendeur tussen kelder en woonkamer. De muur is dik steen. De WPB komt zover mogelijk weg achter in de hoek van de kelder te staan, op een meter of 3 van de deur weg. Waar ik bang voor ben is dat de WPB teveel geluid maakt, waar je in de woonkamer last van hebt, bv bij het kijken van TV. Mijn voorkeur heeft het om de WPB in de bijkeuken te zetten, maar dan moet de koelkast weer verhuizen en dat wil mijn wederhelft niet :P

Wat zijn de praktijkervaringen met het geluidsniveau van een WPB?
Zo ver mogelijk van de deur vandaan geeft de meeste kans op resonantie van het geluid tegen de muur tegenover de deur. Je kunt de WPB ook in een geluids geĆÆsoleerde 'kast' plaatsen. Ik zou eerder kiezen voor de dikke muur tussen kelder en woonkamer en dan zo ver mogelijk weg van de deur. Maar de tip hierboven om met een timer te werken, werkt ook prima (en de TV maakt ook geluid, dat overstemt wellicht).

75kWh Tesla Powerwall, 5.5kWp Solar met Enphase IQ7A, Daikin WP EHBH08EFW+ERGA06EAV3H, Daikin Airco 2MXM40N2V1B9+CTXM15R2V1B+FDXM25F3V1B, Ariston Nuos Evo WPB, Tesla M3P, Zappi 2.1, Woning 1932 A++


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23-02 19:29
Ik twijfel.tussen een 200L of 270L atlantic explorer 5. Mist er iets aan deze redenering?

Geld: irrelevant, prijsverschil bij warmteservice is 180 euro ofzo
Voordelen 200L:
Heeft minder stilstandsverlies, is wat kleiner dus makkelijker de trap op naar zolder, is sneller warm als die volledig is leeggedoucht dan de 270L. Capaciteit waarschijnlijk prima.

Voordelen 270L:
Kan mss paar graden lager ingeateld staan bij dezelfde hoeveelheid benodigd water en dus betere COP. Meer warm water op voorraad is niet gek. Misschien toekomstbestendiger?

Ons gebruik: 2 volw en 1 klein kind. Douchen niet elke dag, als wel dan vaak 10-15 min met spaardouche van 6L/min. 1x per week in bad dat kost/iets van 120-150L.

Is er een reden om niet de 200L te kiezen en een maat groter te gaan? We hebben denk ik vrijwel nooit de 270L nodig en als het vat toch een keer leeg is dan is de 200L weer sneller warm toch?

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
@Fr33z De 240L al overwogen ;-)

De 'spannende' momenten hier in de praktijk.
Zaterdagochtend:
- WPB is wat afgekoeld gedurend de nacht. Mag hier allen opwarmen tussen 10.00 en 19.00
- Kinderen besluiten opeens dat ze graag in bad gaan.
- Ondertussen staat vrouwlief onder de douche

Gaat met m'n 240L nu net goed, maar houdt niet heel veel over. Als ik daarna nog zelf onder de douche spring, dan is het water nog nƩt warm genoeg.

(ik kan de opwarmtijd ook naar 9.00 zetten, of standaard naar een hogere temp gaan (nu 55grC) om wat meer buffer te creeeren).

Maar ik zou, als je de ruimte hebt, zeker voor een maatje groter gaan.
(de 240L heeft nog wat betere specs dacht ik tov de 200 en 270L)

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11:32

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Misschien ga je met het bad de mist in met 200l, je kan ongeveer 3/4 van de inhoud gebruiken en ik denk dat je tijdens een bad de handdouche nog gebruikt.
Eventueel kan je naar de split versies kijken, dan zit je binnen niet met geluid en verwarmt hij sneller maar je hebt wel een duurdere plaatsing en een plek buiten nodig die niet alsnog stoort.
Sneller verwarmen kan met het element erbij, misschien een idee wanneer je een pv overschot hebt.
Of in het verlengde daarvan, plan een legionella run voor je het bad vult.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • Kiwi_Kevin
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 07:56
Als je plek hebt zou ik altijd zo groot mogelijk kiezen, dat geeft gewoon meer flexibiliteit in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan kids straks op sport gaan die dan 2x per dag gaan douchen in het weekend, mogelijk een 2e, etc etc.

Houd ook rekening met de koude periodes en buiten/buiten draaien dat je opwarmen zonder element een stuk langer kan duren door erg koud leidingwater en defrosts. Als je dan met 200 liter net tekort komt en moet bijwarmen met het element dan is dat ook weer extra stroom.

Het naar boven zeulen zou ik niet meenemen in je overweging, doe je maar ƩƩn keer.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23-02 19:29
Bedankt voor de reacties. @jj85 de 240 vind ik beetje onzinmaat ertussenin, snap niet waarom die bestaat eigenlijk.

Maar maakt het stilstandsverlies zo weinig uit tussen de 270 en 200L. Is mijn 'zorg' over de langere opwarmtijd terecht?

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Fr33z schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:18:
Bedankt voor de reacties. @jj85 de 240 vind ik beetje onzinmaat ertussenin, snap niet waarom die bestaat eigenlijk.

Maar maakt het stilstandsverlies zo weinig uit tussen de 270 en 200L. Is mijn 'zorg' over de langere opwarmtijd terecht?
Jij moet echt een 270l hebben als je een bad hebt en een kind wat opgroeit. Gewoontes veranderen, kinderen gaan sporten en worden groot. Even douchen voor en na een bad is ook wel fijn, net als niet continu in de gaten houden of er genoeg water is.

Hoger stilstandsverlies kan je tegengaan door een dekentje van PIF folie eromheen te doen, opwarmtijd is minder van belang als je voldoende warm water hebt.

  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 23-02 21:22
Dat stilstandverlies is overigens ook geen vast getal. Wanneer je 270l hebt kan de watertemperatuur in vergelijk tot 200l wat lager worden ingesteld. Een lagere temperatuur betekent minder verlies.
En als de wpb binnen de isolatieschil staat is het ook gewoon een verwarmingselement. In het stookseizoen is er dan helemaal geen verlies van warmte.

Overigens, met een aftapkraantje bij de inlaat heb je een flink noodrantsoen water. Met 200l zit je ook ruim boven de 3l per persoon per dag voor 3 dagen.
Maar zonder gein, ik vind het wel prettig dat ik in geval van nood uit dit vaatje kan tappen.

[ Voor 26% gewijzigd door Mjier op 23-02-2026 17:09 ]

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12:52
Opmerkelijke adviezen. Je kunt een kind ook leren om spaarzaam met water en energie om te gaan. Hier wordt dagelijks gesport en gedouched (2p) met een 150L vat op 45°C. In de winter draait de (3 kW) WP max. 2 uur p.d. Welk thermisch vermogen heeft een Atlantic 200L, 2 kW? Dan zouden in principe zo'n 20 personen dagelijks kunnen douchen *O*

  • bassie221188
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23-02 17:59
Ik heb een 270 liter variant. Wij zijn maar met 2 personen thuis, maar gaan ook graag in bad (180 liter). De ander wil dan douchen. De volgende ochtend wil je ook nog kunnen douchen en dergelijke, dus ik zou zeker voor 270 liter gaan.
Hier staat ie ingesteld op 50 graden, qua temperatuur is dat voldoende voor ons. Hoger kan altijd nog.
Er is niks zo irritant als geen warm water hebben naar mijn idee

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 11:59
Wokschotel schreef op maandag 23 februari 2026 @ 08:32:
Een vraag voor de Atlantic Exploer (v5) bezitters. Ik wil er ƩƩn installeren. Volgens de specs maakt die 45 db geluid. Mijn vrouw wil hem graag in de kelder hebben, maar die kelder grenst aan onze woonkamer. Er zit een normale houten binnendeur tussen kelder en woonkamer. De muur is dik steen. De WPB komt zover mogelijk weg achter in de hoek van de kelder te staan, op een meter of 3 van de deur weg. Waar ik bang voor ben is dat de WPB teveel geluid maakt, waar je in de woonkamer last van hebt, bv bij het kijken van TV. Mijn voorkeur heeft het om de WPB in de bijkeuken te zetten, maar dan moet de koelkast weer verhuizen en dat wil mijn wederhelft niet :P

Wat zijn de praktijkervaringen met het geluidsniveau van een WPB?
Het scheelt enorm als je een afvoer naar buiten hebt in plaats van een binnen/binnen opstelling. Wij zijn recent van binnen/binnen naar binnen/buiten gewisseld en je moet echt pal naast de binnendeur naar de garage staan (wel een brandwerende deur) om het een klein beetje te horen. Daarvoor hoorde je hem al duidelijk voordat je de gang richting de garage in liep.

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: AdlƄr Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


  • Flatisa
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 12:50
Destynx schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 10:43:
[...]

Het scheelt enorm als je een afvoer naar buiten hebt in plaats van een binnen/binnen opstelling. Wij zijn recent van binnen/binnen naar binnen/buiten gewisseld en je moet echt pal naast de binnendeur naar de garage staan (wel een brandwerende deur) om het een klein beetje te horen. Daarvoor hoorde je hem al duidelijk voordat je de gang richting de garage in liep.
Die van ons is binnen/binnen, maar er zitten wel geluidsdempende geisoleerde slangen op. Dat dempt behoorlijk.

  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:43

Wokschotel

Op 6 wielen

Destynx schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 10:43:
[...]

Het scheelt enorm als je een afvoer naar buiten hebt in plaats van een binnen/binnen opstelling. Wij zijn recent van binnen/binnen naar binnen/buiten gewisseld en je moet echt pal naast de binnendeur naar de garage staan (wel een brandwerende deur) om het een klein beetje te horen. Daarvoor hoorde je hem al duidelijk voordat je de gang richting de garage in liep.
Ik kan zowel een aan- als afvoer naar buiten maken, enig probleem waar ik nu nog mee zit is de hoogte van de kelder en of de afvoer er wel bovenop past ;)

Een niet nader te noemen Abrahamitische religie kan uw vrijheid schade

Pagina: 1 ... 121 122 Laatste