Knielen schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 08:59:
@EnergyExplorer zet je code even tussen quote tags, scheelt scrollen langs 600 regels code
Dan behoudt de code zijn broodnodige YAML opmaak, bv de spaties, en kan iedereen het zonder aanpassen copy/pasten.YAML:
1 2 3 Beter nog de aanvangstag [code=yaml] en de afsluitende tag [/code], zoals ik dat hier heb gedaan
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Goeie, ik krijg alleen een foutmelding:marnie schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 10:37:
[...]
[...]
Dan behoudt de code zijn broodnodige YAML opmaak, bv de spaties, en kan iedereen het zonder aanpassen copy/pasten.
De inhoud is te lang na conversie: 105,853 karakters na conversie, 40,318 karakters meer dan mogelijk. Probeer de reactie in te korten of plaats enkele losse reacties.
(interne identificatie: message::update::maxcolumnsize_exceeded)
Ik denk dat de code wat te lang geworden is
[ Voor 5% gewijzigd door EnergyExplorer op 22-07-2026 13:36 ]
Te lang, ja, daar heb ik ook wel eens last van gehad, de oplossing is de code over meerdere stukken [code] te verdelen.EnergyExplorer schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 13:34:
[...]
Goeie, ik krijg alleen een foutmelding:
De inhoud is te lang na conversie: 105,853 karakters na conversie, 40,318 karakters meer dan mogelijk. Probeer de reactie in te korten of plaats enkele losse reacties.
(interne identificatie: message::update::maxcolumnsize_exceeded)
Ik denk dat de code wat te lang geworden is
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
:strip_exif()/f/image/HlTRJM9sHb0mPfgpw5oDi1yk.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vqrQoaHF8rRKQ1xOXkBNXs8d.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mkuIcotXxF9SLmYptLvCBkGp.jpg?f=fotoalbum_large)
Is dit wat te verwachten is? Wat ik heb begrepen is het niet de bedoeling om tapwaterleidingen te isoleren ivm legionella. Is het wel een goed idee om de eerste bocht te isoleren?
Ten slotte: mijn CV-warmtepomp geeft netjes een shitload aan waarden waardoor je precies de COP kan bepalen. De Atlantic lijkt alleen maar het kWh verbruik te geven. Klopt het dat je dus nooit de COP kan bepalen? Dan valt dus ook moeilijk te vergelijken of het beter is om van binnen / binnen naar buiten / buiten te gaan bijvoorbeeld.
Ik ben toch malle pietje niet!
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Ik ben toch malle pietje niet!
Er staan momenteel een aantal nieuwe V4's te koop voor een vrij vriendelike prijs, echter zonder bon dus geen subsidie (toch niet van toepassing in mijn geval want ik ga zelf installeren) maar dus ook geen garantie. Ik hoor het graag als er mensen zijn die hunn V4 hebben vervangen door de V5!
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Misschien kun je de klus op Werkspot aanbieden. Zo ben ik aan iemand gekomen voor mijn klus. (Welliswaar in NB)Mokum4life schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 21:27:
Is er iemand uit de omgeving Alkmaar/Noord Holland die een goede installateur weet voor een Atlantic warmtepompboiler? Ik zit met suf te zoeken en heb nu meerdere offertes ontvangen, maar die installateurs werken vooral met Daikin, Atag en een enkeling met Tesy. Ik kom nergens in mijn omgeving een installateur tegen die Atlantic wpb plaatst en na het lezen van dit topic krijg ik steeds meer de behoefte om te kiezen voor een Atlantic.
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar, BLIQ, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer V4 200LC. Aux Wifi modules, Bluetooth Proxy's, Tablets en ESPSomfy-RTS voor Home Assistant: Webshop
Zelf doen geen optie? Is geen hogere wiskunde.Mokum4life schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 21:27:
Is er iemand uit de omgeving Alkmaar/Noord Holland die een goede installateur weet voor een Atlantic warmtepompboiler? Ik zit met suf te zoeken en heb nu meerdere offertes ontvangen, maar die installateurs werken vooral met Daikin, Atag en een enkeling met Tesy. Ik kom nergens in mijn omgeving een installateur tegen die Atlantic wpb plaatst en na het lezen van dit topic krijg ik steeds meer de behoefte om te kiezen voor een Atlantic.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
Maar dan mis je de subsidie, toch?klump4u schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:17:
[...]
Zelf doen geen optie? Is geen hogere wiskunde.
Hoeveel mis je dan, ik denk dat laten installeren meer kost dan de subsidie.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
Kost je iets moeite omdat je zelf moet regisseren, maar is ook geen rocket science.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Meldcode moet er op staan en dat de wpb is geinstalleerd. Bovendien moet de installateur de juiste codes bij zijn kvk inschrijving hebben.Jim423 schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 12:51:
Ja en die installateur is vaak bijna even duur als de subsidie. Hou er rekening mee dat een factuur niet voldoende is, volgens mij moet je ook de juiste code erop hebben.
Ik heb hem zelf geinstalleerd en een installateur bereid gevonden een factuur te sturen.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: uit 2026 1030WP met Zendure S800 plus - PV: uit 2012 2400WP met Goodwe XS2200
Hier staat ie ook op zolder (Atlantic v5) met binnen-binnen config. Het doet bij ons niet veel aan de temperatuur. We hebben een open trap naar zolder en het wordt er niet kouder door. Hij draait 2 a 3 uur per dag. Wat mij betreft kun je dat zeker doen. Dakdoorvoer kan achteraf ook nog.Mokum4life schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:14:
Ik wil mijn wpb in een onverwarmde ruimte op zolder zetten. De installateur gaf mij 2 offertes (1 met dakdoorvoer en 1 zonder). Hij raadde mij aan om de offerte zonder te kiezen omdat de ruimte vrij groot is in m3. Hij geeft aan dat je nauwelijks iets merkt van hogere stookkosten en dat de warme lucht aanzuiging van beneden verwaarloosbaar klein is. Hij gaf daarnaast aan dat je COP hiermee ook hoger blijft omdat je warmere lucht aanvoert hebt. Wat zou jullie advies zijn? Wij verwarmen enkel de beneden verdieping. Op 1 hoog en 2 hoog verwarmen wij niet. Heel soms als ik op zolder thuiswerk in de kamer naast de technische ruimte.
Er komt wel koude lucht uit toch?bassie221188 schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:56:
[...]
Hier staat ie ook op zolder (Atlantic v5) met binnen-binnen config. Het doet bij ons niet veel aan de temperatuur. We hebben een open trap naar zolder en het wordt er niet kouder door.
Ja dat wel. Ik heb niet het idee dat het de zolder of bovenverdieping afkoelt, in ieder geval geen merkbaar verschil.Olaf van der Spek schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 20:25:
[...]
Er komt wel koude lucht uit toch?
Ja sorry, dat had ik er natuurlijk bij moeten zeggen. Het gaat om een wpb dat in principe sochtends en savonds even gebruikt wordt voor korte douchebeurten. Het opwarmen zal ik waarschijnlijk willen instellen op momenten dat de zon zou kunnen schijnen, dus de tijden dat hij draait zal vooral tussen 12 en 4 zijn. De technische ruimte is ongeveer 12 a 14 m3. Het is een ruimte met deur. Daarnaast een open trap en een naastgelegen zolderkamer van om en nabij de 30m3. Het gaat om een Atlantic v5 of een Ariston Nuos plus s2, redelijk nieuwe modellen.Speedy-Andre schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:53:
Verwacht je nu echt een zinnig antwoord als we letterlijk niets weten over de wpb, hoe vaak die wordt gebruikt, de zolder grootte enz.?
En bedankt voor de andere reacties!
[ Voor 10% gewijzigd door Mokum4life op 03-08-2026 21:05 ]
Staat gewoon in de handleiding die je via de TS kan vinden dus begin daar maar mee.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
Nu krijg ik van Boiler-shop een mail met de vraag of ik aan Atlantic Nederland kan vragen of zij garantie aanbieden voor Belgische toestellen in Nederland.
Daarnaast wordt aangegeven dat wanneer het apparaat in Nederland wordt geïnstalleerd, garantie alleen kan worden gegeven wanneer het toestel op eigen kosten wordt teruggestuurd naar België en dat de herstelling weken in beslag kan nemen.
Ik vind het gek klinken dat er al over garantie wordt begonnen terwijl het apparaat het toch gewoon moet gaan doen. Is iemand hiermee bekend?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Klopt. Was Esanico, gratis boilerJim423 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 22:38:
Toen ik mijn V3 in BE bestelde jaren geleden was de communicatie ongeveer hetzelfde. @Speedy-Andre weet dit ook nog wel. Die hele toko is ook gestopt volgens mij, hadden ook enorm veel NL klanten. Toendertijd werden er nog onderdelen opgestuurd bij storingen vanuit AtlanticFR volgens mij, dus als je handig was kon je soms zelf de boiler repareren.
De Belgische garantieprocedure is niet geldig voor toestellen die
in Nederland worden verkocht en geplaatst.
- Atlantic België zal geen techniekers ter plaatse sturen op
toestellen die in Nederland worden verkocht en geplaatst.
- De dienst na verkoop van Atlantic België kan dus niet ingeschakeld
worden.
Om een oplossing aan te bieden voor de Nederlandse situatie stelt
Atlantic België het volgende voor:
- Een geregistreerde Nederlandse koeltechnieker zal ter plaatse
moeten komen om een grondige en volledig onderbouwde diagnose op te
stellen en zijn verslag met de huidige technologie ( mail, beeldverslag,
foto, geluidsopname etc) doorsturen naar Esanico en na evaluatie door
esanico zal dit doorgestuurd worden naar de technische dienst Atlantic.
Atlantic België moet hier telkens een uitgebreid verslag hebben met
geschreven rapport/foto’s installatie/video/analyse waterkwaliteit en
alle gegevens van het toestel zelf. Indien blijkt dat wij niet over
voldoende info beschikken, kan Atlantic België bijkomende gegevens
vragen. Na analyse door onze dienst, kunnen we bepalen of dit onder
garantie kan vallen of niet.
- Nadien kunnen wij u de stukken opsturen die nodig zijn voor het
herstellen van het toestel, indien na onze analyse blijkt dat de stukken
vallen onder garantie.
- De expertise die de klant uitvoert zal in geen enkel geval vergoed
worden door Atlantic België.
Deze expertise zal ook door Esanico bvba in geen enkel geval vergoed
worden.
Maar in feite komt het dus gewoon neer op geen ''echte'' garantie. Het voorstel om de boiler zelf terug te brengen en daarna weer gerepareerd op te halen in BE lijkt mij persoonlijk prima.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Natuurlijk is die beschermingsmaatregel tegen de EU regelgeving (vrij verkeer van goederen en diensten), maar men weet heel goed dat er eerst iemand op moet staan om dit voor de rechter te brengen en dan krijg je voor de uitspraak waarschijnlijk een 'deal' met zwijgplicht aangeboden.
75kWh Tesla Powerwall, 5.5kWp Solar met Enphase IQ7A, Daikin WP EHBH08EFW+ERGA06EAV3H, Daikin Airco 2MXM40N2V1B9+CTXM15R2V1B+FDXM25F3V1B, Ariston Nuos Evo WPB, Tesla M3P, Zappi 2.1, Woning 1932 A++
Ik ga dezelfde boiler dus gewoon in Nederland bestellen zodat er 'zonder gezeur' garantie op zit
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
ik zie dat de LG WH20STR2.FA 38dB produceert vs 47dB van de atlantic. Maar de LG heeft de uitlaten op een gekke plek zitten, en HA integratie is lastig(?)
De andere warmtepompen zitten qua geluidsdruk ook rond de 47dB lijkt het.
En dan had ik nog de vraag; ik moet de boiler naar zolder zien te krijgen. Hoe is jullie ervaring hiermee? Til je die 90 kilo met 2-3 man wel omhoog, trede voor trede? Ik moet ook per trap 180 graden draaien.
Ik moet ook nog even laten berekenen of mijn NeHoBo vloer van de zolder dit wel kan dragen, Claude geeft aan dat de puntbelasting te groot lijkt te zijn. Anders moet ik opzoek voor een oplossing daarvoor.
Je zult hem wel horen op een voor zolder, hier zit er een opdekdeurtje tussen maar dan hoor je hem wel geluid maken. Als je het instelt dat hij alleen verwarmt wanneer je toch niet thuis bent, heb je er geen last van. Hier dus vanaf 11 uur smorgens als de zonnepanelen lekker draaien.meridin schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 20:02:
Ik wil graag een warmtepompboiler kopen om zo van het gas af te kunnen. De Atlantic Explorer v5 200 Liter spreekt mij erg aan. De warmtepomp komt op de voorzolder te staan. Ik vraag me af hoe luid de Explorer v5 is?
ik zie dat de LG WH20STR2.FA 38dB produceert vs 47dB van de atlantic. Maar de LG heeft de uitlaten op een gekke plek zitten, en HA integratie is lastig(?)
De andere warmtepompen zitten qua geluidsdruk ook rond de 47dB lijkt het.
En dan had ik nog de vraag; ik moet de boiler naar zolder zien te krijgen. Hoe is jullie ervaring hiermee? Til je die 90 kilo met 2-3 man wel omhoog, trede voor trede? Ik moet ook per trap 180 graden draaien.
Ik moet ook nog even laten berekenen of mijn NeHoBo vloer van de zolder dit wel kan dragen, Claude geeft aan dat de puntbelasting te groot lijkt te zijn. Anders moet ik opzoek voor een oplossing daarvoor.
Heb de 270 liter hier met 3 man wel naar zolder gekregen, was eigenlijk wel goed te doen. Met zijn tweeën was hij vooral toch wel onhandig groot geweest, niet eens achterlijk zwaar ofzo
5400 Wp ZZW, Arotherm 75/6, Explorer v5
Ik ben toch malle pietje niet!
Het is een verdiepingsvloer dus nooit vochtig geweest .Er is dan geen betonrot (geen verzwakking aan de wapening ) wat vaak ontstaat bij begane grondvloeren .Als je hem bij een wand zet op een plaat wordt het gewicht verdeelt,dan zal er geen probleem zijn met die holle vloer stenenmeridin schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 21:36:
Oke dat klinkt goed! Ik heb een constructeur gemaild om te kijken of mijn vloer dit gewicht aankan. Ik ben heel benieuwd..
[ Voor 3% gewijzigd door Louwm op 10-08-2026 19:10 ]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Ik heb wel een Ariston, de in/uitgaande lucht zit aan de bovenzijde, is de ruimte te klein dan aansluiten op luchtpijpen.BarryH schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 12:09:
Heeft iemand een atag lydos oid in een kast staan en hoe is dan de lucht aanvoer en afvoer geregeld. Ik kan bij mn zoon in een vrij kleine cv kast deze lydos net kwijt, maar zit te puzzelen hoe dan voor goede aan en afvoer van lucht te zorgen
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Dus de Ariston Lydos?mr_evil08 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 09:19:
[...]
Ik heb wel een Ariston, de in/uitgaande lucht zit aan de bovenzijde, is de ruimte te klein dan aansluiten op luchtpijpen.
Ik zoek namelijk een smalle/ondiepe wpb (max 47cm) en kon niet iets vinden waar ik luchtkanalen aan kon klussen
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Bij jou zit de compressor onder, ik zie idd geen buisinvoer.BarryH schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 09:50:
[...]
Dus de Ariston Lydos?
Ik zoek namelijk een smalle/ondiepe wpb (max 47cm) en kon niet iets vinden waar ik luchtkanalen aan kon klussen
Ik heb de Nuos_plus_S2, op eerste oog lijken ze veel op elkaar waardoor ik ervan uit ging maar bij mij zit de compressor bovenop en daarmee ook de mogelijkheid tot in/uitgaand buisdoorvoer.
[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 10-08-2026 11:25 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Jammer, die is 52 cm doorsnee. Dat krijg ik er niet in.mr_evil08 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 11:22:
[...]
Bij jou zit de compressor onder, ik zie idd geen buisinvoer.
Ik heb de Nuos_plus_S2, op eerste oog lijken ze veel op elkaar waardoor ik ervan uit ging maar bij mij zit de compressor bovenop en daarmee ook de mogelijkheid tot in/uitgaand buisdoorvoer.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Als je met ruimtegebrek zit bedenk ook dat het apparaat onderhoud nodig heeft of je daar nog wel bij kan.
Filters schoonmaken etc, wordt wel eens vergeten etc of de anode na x jaar.
[ Voor 15% gewijzigd door mr_evil08 op 10-08-2026 16:16 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Ik ga nog even puzzelen. Heb ook berekend dat het ding meer energievraagt aan het standaard warmteverlies dan aan het warmteverbruik (Want gaat om 1 persoon die zuinig doucht). dus dan is een kleine elektrische boiler die ik naisoleer (Wat dan kan ik een 28cm boiler pakken waar ik 5 cm rondom isolatie omheen doe (pif??) en dan halveer ik het warmteverlies. Dat tikt harder aan dan de wp compressor... ook al is het voor het energielabel minder handigmr_evil08 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 16:15:
@BarryH Kleine woningen/ruimtegebrek is plaatsing boven het opentrapgat naar zolder toe nog een optie.
Als je met ruimtegebrek zit bedenk ook dat het apparaat onderhoud nodig heeft of je daar nog wel bij kan.
Filters schoonmaken etc, wordt wel eens vergeten etc of de anode na x jaar.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Flinke isolatie trouwens om het te winnen van een WPB lijkt me.
tevreden?😉RichieB schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 08:51:
@Louwm Ik mis in je verhaal de punten en hoofdletters. Nu weet ik niet precies wat je wil zeggen.
70% van de energie is voor stilstandsverlies. Dus warmteverlies halveren en je bent een heel end. een wpb heeft een scop van ca 2 en dan moet je de legionella run al eigenlijk niet meetellen.Jerra schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 17:56:
Zou je dan geen doorstroomverwarmer overwegen?
Flinke isolatie trouwens om het te winnen van een WPB lijkt me.
woning heeft 1x35A, dus een doorstroomverwarmer wordt wel een fanatieke spaardouchekop
[ Voor 10% gewijzigd door BarryH op 10-08-2026 21:32 ]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Maar ik heb niets tegen een e-boiler, maar als je stilstandverlies wil tegengaan moet je simpelweg geen warm water in stilstand achterlaten
Elke isolatie die je om een boiler plaatst kan ook rondom een warmtepomp boiler, ik snap dat het vinden van de juiste lastig is gezien de beperkte ruimte. Misschien een 100 liter wpb na-isoleren?
Verzwaring onmogelijk?
Verzwaring waarschijnlijk flink wachtenJerra schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 22:14:
Scop van 2 en dan ook nog zonder legionallarun als deel van dat cijfer? Dan ben je wel erg negatief ingesteld.
Maar ik heb niets tegen een e-boiler, maar als je stilstandverlies wil tegengaan moet je simpelweg geen warm water in stilstand achterlaten![]()
Elke isolatie die je om een boiler plaatst kan ook rondom een warmtepomp boiler, ik snap dat het vinden van de juiste lastig is gezien de beperkte ruimte. Misschien een 100 liter wpb na-isoleren?
Verzwaring onmogelijk?
Kast waar WPB in zou moeten staan is 47cm diep. Daar past net een atag lydos in, met volgens het boekje scop=1.9. Maar dan geen ruimte voor isolatiemateriaal.
1fase 16A doorstroom verwarmer levert 1,5 liter per minuut van 40 graden.... das nie fijn douchen
Bovendien wil je steeds meer warmte maken op een bepaald moment op de dag (B.v. als de zon schijnt
Zodra we de sleutel hebben nog eens kijken naar opties.
[ Voor 5% gewijzigd door BarryH op 10-08-2026 22:35 ]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Gekoppeld met homewizard op L1 om extra te verwarmen bij zon overschot.
Van de week vier douche beurten achter elkaar gehad en dat ging prima. Genoeg reserve.
Mooie is nu ook dat al het water tot nu toe nog steeds is verwarmd met zonne energie.
Toevallig stuitte ik op dit topic, ik vond het ook gek dat met de programma mode niet enkel met de warmtepomp verwarmd kan worden. Ik heb dit opgelost met een slimme stekker, die de wpb inschakeld wanneer de stroomprijs het laagst is en in een aaneengesloten tijdsblok enkel op de Greenmode draait.stefanv010 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 17:45:
Iemand ervaring hier met Ariston Nuos Evo 110 of 150. Heb het volgende issue , bij zn ingestelde programma's P1 (bijv om 17.00 55 graden water) toch altijd z'n elektrische warmte element aanzet ipv enkel de warmtepomp terwijl die alletijd heeft . behoorlijk waardeloos eigenlijk omdat ie dan alsnog veel energie verbruikt.
Enkel in greenmode kan ik het enkel laten draaien op de warmtepomp, maar dan kan je weer geen tijdsblokken erin zetten.
Kan het elektrische element intern worden uitgeschakeld ofzo of een andere oplossing hiervoor ?
Hoe zeker is dat de 'legionella teller' door deze aan/uit acties niet verstoord wordt?Ivanhow schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 13:21:
[...]
Toevallig stuitte ik op dit topic, ik vond het ook gek dat met de programma mode niet enkel met de warmtepomp verwarmd kan worden. Ik heb dit opgelost met een slimme stekker, die de wpb inschakeld wanneer de stroomprijs het laagst is en in een aaneengesloten tijdsblok enkel op de Greenmode draait.
75kWh Tesla Powerwall, 5.5kWp Solar met Enphase IQ7A, Daikin WP EHBH08EFW+ERGA06EAV3H, Daikin Airco 2MXM40N2V1B9+CTXM15R2V1B+FDXM25F3V1B, Ariston Nuos Evo WPB, Tesla M3P, Zappi 2.1, Woning 1932 A++
Deze wordt wel verstoord. Althans hoe ik hem nu heb ingesteld, gaat de wpb elke dag aan en uit. De tijd wordt gereset, maar de warmteinstelling voor de greenmodus niet. Deze heb ik op 62 gr. C staan en derhalve is legionella geen issue.Judge Ming schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 13:38:
[...]
Hoe zeker is dat de 'legionella teller' door deze aan/uit acties niet verstoord wordt?
Ik heb een Ariston Nuos Plus S2 en verwarm op 54 graden. Daarna verlaag ik de target temperatuur naar 42 graden. Zo gaat hij niet ongewenst verwarmen. Op het goedkoopste uur (winter) of om 15:00 (zomer) zet ik hem weer op 54 graden (of op zondag op 65 graden met boost ivm Legionella run) zodat hij op dat moment verwarmt. Wordt er niets verstoort.Judge Ming schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 13:38:
[...]
Hoe zeker is dat de 'legionella teller' door deze aan/uit acties niet verstoord wordt?
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd. Verwarming: hybrid Quatt met E-CV en radiatoren. Warm water: Ariston WPB. Elektra: 5,4kWp ZP + Marstek V.2 accu
Er zit ook een PV contact op, zie ik het nut niet van bij een kleine boiler, extra kalkaanslag en leidingwerk in woning moet dat aankunnen.
@Judge Ming Bij elke spanningsuitval gaat de S2 bijvoorbeeld eerst zijn legionellaprogramma weer starten(wel uitschakelbaar), bovendien zit de Anode voor het beschermen van het vat zonder stroom, een slimme stekker bij een WP boiler is niet handig.
Net als continue "onveilig" afsluiten lijkt me niet bevordelijk voor de levensduur.
[ Voor 40% gewijzigd door mr_evil08 op 14-08-2026 09:06 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Bij mij vergelijkbaar, alleen heb ik de Legionella run uit staan. Ik heb hem:mr_evil08 schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:00:
@Flesym hier ook zo geregeld, via planner op 55 graden en verlaagtemperatuur op 40 graden, in de planner kun je ook nog aangeven of je Green, Comfort of Snel modus wil.
Er zit ook een PV contact op, zie ik het nut niet van bij een kleine boiler, extra kalkaanslag en leidingwerk in woning moet dat aankunnen.
- in de zomer op 52 graden en comfort staan (zonopwek genoeg dus hij mag direct verwarmen)
- in de winter op 57 graden en green staan met verlaging naar 42 graden om voldoende warm water te hebben en het opwarmen uit te stellen tot de goedkoopste uren.
- via mijn automation iedere zondag de Legionella run laten lopen op het gunstigste moment (zomer op zonopwek en winter op goedkoopste uren).
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd. Verwarming: hybrid Quatt met E-CV en radiatoren. Warm water: Ariston WPB. Elektra: 5,4kWp ZP + Marstek V.2 accu
Installateur gezocht en gevonden. Offerte gekregen en getekend. En nu komt het: jaja, de marge is wel erg smal en we zijn er veel tijd aan kwijt. We moeten even bedenken of we de klus wel willen.
Iemand nog weet van een installateur in Noord-Holland die het wel interessant zou vinden?
En nee, ik ga het niet zelf doen. Gas- plus waterleidingen zijn me iets te veel risicovol en ik loop de subsidie niet graag mis.
Een keer wat anders: [img]https://www.wotstars.com/sigs/ps/1074726049[/img]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Heb ik al besproken met ze. Ze mogen ook een nieuwe ventilatie monteren en gaten in hun agenda met deze klus opvullen. Er is altijd wel iemand thuis. Vorige week zouden ze er op terugkomen. Niet gebeurd. Vandaag hen maar gebeld. Ik ga zekurwetuh vandaag gecontacteerd worden. Ben benieuwd.RichieB schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 12:53:
@resusaapje Kan je niet aan de installateur vragen met welke marge het wel interessant voor ze is? Nu heb je niets.
Een keer wat anders: [img]https://www.wotstars.com/sigs/ps/1074726049[/img]
12946Wp aan PV van Oost naar West.. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 7 kW als backup verwarming. SF2400pro 13.9 kWh PIB.
En ik ben als linkshandige,blij dat ik 2 goede handen heb. Zou het zelf kunnen doen maar zou zelf die subsidie er voor gebruiken voor een goede monteur met garantieDoggieman schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 15:18:
Als ik het zo lees in dit topic ben ik toch wel blij dat ik 2 rechterhanden heb (niet lullig bedoeld). Ik denk dat je het bedrag van de subsidie al wel kwijt bent aan een installateur tegenwoordig ipv zelf doen.
Vorig woning, 1904, 401m³. Uiteindelijk A++ na veel isoleren, glas vervangen en verduurzamen.14 zonnepanelen.Verwaming dmv kanaalairco 12kW. Warm water dmv WBP Atlantic Explorer 195 ltr > te krap voor 4 personen
Huidige woning, 1879 en deels 1785, totaal 589m³. Was D, inmiddels geïsoleerd, 28 stuks glas vervangen en verduurzamen. 6 zonnepanelen rood, 4 zonnepanelen zwart. Verwarming dmv Quatt Duo. Twee stuks Quatt Chill (moet ik nog aansluiten). Warm water dmv 11 jaar oude Remeha Avanta 28C CW4.
Start B&B, één badkamer prive, één badkamer B&B.
De Remeha redt het niet om twee douches gelijktijdig te voorzien van warm water, afstand te lang (?), druk te laag (?), Wellicht nog iets met instelling te bereiken, maar om het beoogde comfort voor twee douches te bereiken lijkt het een illusie dat de ketel dat zou halen. Dus voor keuzes…
A: Ketel behouden en extra WPB 195ltr voor B&B
B: WPB 300 ltr…. haalt deze het comfort voor twee douches…?
C: 2x WPB (neemt veel ruimte, maar niet onmogelijk)
D: Quatt all electric (integraal systeem, kostbaar en max 285 ltr, haalt deze het comfort voor twee douches)
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik zelf ben hier ook over aan het twijfelen, alleen dan voor een dubbele vakantie woning en onze eigen woning. (dus totaal 3 douches)Matn61 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 22:22:
Onze case...
Vorig woning, 1904, 401m³. Uiteindelijk A++ na veel isoleren, glas vervangen en verduurzamen.14 zonnepanelen.Verwaming dmv kanaalairco 12kW. Warm water dmv WBP Atlantic Explorer 195 ltr > te krap voor 4 personen
Huidige woning, 1879 en deels 1785, totaal 589m³. Was D, inmiddels geïsoleerd, 28 stuks glas vervangen en verduurzamen. 6 zonnepanelen rood, 4 zonnepanelen zwart. Verwarming dmv Quatt Duo. Twee stuks Quatt Chill (moet ik nog aansluiten). Warm water dmv 11 jaar oude Remeha Avanta 28C CW4.
Start B&B, één badkamer prive, één badkamer B&B.
De Remeha redt het niet om twee douches gelijktijdig te voorzien van warm water, afstand te lang (?), druk te laag (?), Wellicht nog iets met instelling te bereiken, maar om het beoogde comfort voor twee douches te bereiken lijkt het een illusie dat de ketel dat zou halen. Dus voor keuzes…
A: Ketel behouden en extra WPB 195ltr voor B&B
B: WPB 300 ltr…. haalt deze het comfort voor twee douches…?
C: 2x WPB (neemt veel ruimte, maar niet onmogelijk)
D: Quatt all electric (integraal systeem, kostbaar en max 285 ltr, haalt deze het comfort voor twee douches)
Het pand staat 25m van ons woonhuis af dus ik denk dat sowieso teveel verlies op gaat leveren om het direct te koppelen, dan blijft er over dat er dus 2 douches in de vakantie woning voorzien moeten worden.
Ik ga daarom waarschijnlijk voor een eigen WPB in de vakantie woning. Hopelijk is 1 270L voldoende voor beide maar ik hou er rekening mee dat ik er altijd een 2e bij kan plaatsen zodat beide woningen een eigen krijgen.
De woning wordt aangeboden voor max 4 personen dus voor de 2 woningen kan het voorkomen dat er 8 personen zijn, ik ga er niet vanuit dat die kunnen douchen op 1 WPB 270L.
Via domotica wil ik de WPB laten verwarmen tijdens de goedkope uren of tijdens PV overschot.
[ Voor 3% gewijzigd door Daan_96 op 20-08-2026 08:45 ]
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
Bestel er maar direct 2.
Het lastige van vakantiegebruikers is ook als het korte douchers van nature zijn, ze deze keer misschien net even wat langer willen kunnen douchen, ze zijn er immers even tussenuit.
Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant
Dan blijven we voor de 300L indirecte boiler voor ons eigen woonhuis en worden het 2 WPB voor beide vakantie woningen.
Om dan ook terug te komen op @Matn61
Wellicht is het dan ook verstandig om je B&B op te splitsen van je woning.
Mocht je een keer een huurder hebben die het lekker vind om een half uur te douchen dan zou het lullig zijn als jullie dan niet meer kunnen douchen. Met bijkomend voordeel dat als je wel een keer zulke gasten hebt, op = op...
[ Voor 47% gewijzigd door Daan_96 op 20-08-2026 09:34 ]
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
En ik zet de vraag weer uit. De klus is blijkbaar te klein voor ze. Nota bene na tekenen contract. Dan nog maar even langer op gas douchen...RichieB schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 12:53:
@resusaapje Kan je niet aan de installateur vragen met welke marge het wel interessant voor ze is? Nu heb je niets.
Een keer wat anders: [img]https://www.wotstars.com/sigs/ps/1074726049[/img]
Dat is ook zeker de mening van mijn vrouw en dochter "gasten mag je niet teleur stellen" echter ik ben van mening dat men in deze tijden ook gewezen mag worden op duurzaamheid. Anders gezegd, wanneer (2) gasten dagelijks 285 ltr op zouden douchen, dan gaat je verbruik ook significant omhoog met dito kosten, een totaal onwenselijke situatie die je beter kan voorkomen.Daan_96 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 09:32:
Om dan ook terug te komen op @Matn61
Wellicht is het dan ook verstandig om je B&B op te splitsen van je woning.
Mocht je een keer een huurder hebben die het lekker vind om een half uur te douchen dan zou het lullig zijn als jullie dan niet meer kunnen douchen. Met bijkomend voordeel dat als je wel een keer zulke gasten hebt, op = op...
Voor het gastenverblijf, geschikt voor 2 personen, eventueel met 2 kinderen zou ik hooguit 195 ltr beschikbaar willen maken, afwassen hoeven ze niet.
Gescheiden is in de basis ideaal, maar neemt tweemaal zoveel ruimte en nagenoeg tweemaal de kosten. Eén vat met 285ltr zou het mooiste zijn. mar ik twijfel of dit voldoende comfort levert.
All electric lijkt ideaal, echter opwarmen water gaat wel ten koste van opwarmen woning en het blijft een oud huis, ondanks het isoleren is het natuurlijk zo lek als een mandje.
Installateurs werken met een bepaald assortiment en storten zich daar volledig op kwa kennis, heeft niks met geld te maken ze willen niet te brede portfolio.resusaapje schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 09:43:
[...]
En ik zet de vraag weer uit. De klus is blijkbaar te klein voor ze. Nota bene na tekenen contract. Dan nog maar even langer op gas douchen...
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Financieel valt het wel mee hoor, je kijkt dan ongeveer tegen 2€ p/d incl water. Maar is dit echt een ding dan? Vrienden hebben een B&B nabij Purmerend, daar komen mensen op af uit de hele wereld maar geen enkele die uren staan te douchen. Hou er ook rekening mee dat 800L aan tapwater nogal wat stilstandsverlies met zich meebrengt. Dit kan zomaar 4-5€ p/d zijn. Ook zou je (en Daan) nog kunnen kijken naar een koppeling voor het geval 1 van de 2 (of 3) boilers uitvalt.Matn61 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 12:41:
[...] een totaal onwenselijke situatie die je beter kan voorkomen.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Is het niet een idee om de installatie zelf te doen en dan maar rustig rond te shoppen voor iemand die de inbedrijfstelling wil doen op papier?resusaapje schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 09:43:
[...]
En ik zet de vraag weer uit. De klus is blijkbaar te klein voor ze. Nota bene na tekenen contract. Dan nog maar even langer op gas douchen...
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Stilstand verlies begrijp ik niet helemaal?Jim423 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 18:26:
[...]
Hou er ook rekening mee dat 800L aan tapwater nogal wat stilstandsverlies met zich meebrengt. Dit kan zomaar 4-5€ p/d zijn. Ook zou je (en Daan) nog kunnen kijken naar een koppeling voor het geval 1 van de 2 (of 3) boilers uitvalt.
Ik heb ook gedacht om twee boilers in cascade te op te stellen, de ene verwarmd en voedt de ander met warm water, op deze wijze heb je een veel grotere back up. Of dat in de praktijk ook snel werkt en je effectief 2x 195 ltr warm water hebt zal niet 100% waar zijn, daarnaast is de druk natuurlijk ook lager. Ik werk bij een technisch bedrijf die veel in HVAC doen, ook boilers, echter klaarblijkelijk is er niet één 'beste' oplossing.
Ook CV retourwater (ca. 30-40gr) door de boiler laten lopen helpt... maar louter in de winter, zomers doet het niets en warmt de boiler dan het CV water, niet wenselijk. Op te lossen met zomer/winter stand dmv afsluiters.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Is een half graad per uur niet erg veel?
Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant
Dank voor de suggestie, maar daar voel ik me niet ervaren genoeg bij. Zou mijn eerste keer klussen aan gas én water zijn.Tanuki schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 20:34:
[...]
Is het niet een idee om de installatie zelf te doen en dan maar rustig rond te shoppen voor iemand die de inbedrijfstelling wil doen op papier?
Mijn vrouw heeft een feilloos geheugen van dingen die mis gaan. Ik heb liever dat iemand anders daar het slachtoffer van is
Een keer wat anders: [img]https://www.wotstars.com/sigs/ps/1074726049[/img]
Nee, dat komt je op 46 graden staat. Ik heb maximaal ruimte voor 200L waardoor deze op 62+ graden staat en verlies zelfs meer dan een halve graad per uur.ahjwinth schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 22:24:
Is een half graad per uur niet erg veel?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik vind een halve graad per uur wel veel namelijk, dat is bijna 120watt continu.
Nu kan ik er zelf nog niet over meepraten want ik heb nog niks staan.
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
Is toch wel fors hoor, het is bij een goed geïsoleerde boiler volgens mij eerder een kwart graad per uur.ahjwinth schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 22:24:
Ik verlies in 12 uur tijd 2 graden in mijn WP boiler (Nibe), dus van 46 naar 44 graden bij omgevings temperatuur van 22 graden. En dan moet ik nog steeds een de uitgaande leiding isoleren omdat ik hier wat warmte verlies in een horizontaal deel voordat ik naar beneden ga.
Is een half graad per uur niet erg veel?
Die van jou scoort wel heel erg goed met 1 graad per 6 uur, ik denk persoonlijk wel dat daar een onnauwkeurigheid in zit of je hebt hem heel goed nageisoleerd.
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Ik heb een 200L Atlantic Explorer V4 op zolder staan, ik denk dat mijne ook wel zoiets doet. Heb ook niet de indruk dat er superveel isolatie omheen zit.ahjwinth schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 22:24:Is een half graad per uur niet erg veel?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Er is geen circulatie maar het is wel zo dat een franse WPB het doorgaans wat minder nauw neemt met de isolatieDaan_96 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 08:09:
Heb je een thermosifon toegepast?
Ik vind een halve graad per uur wel veel namelijk, dat is bijna 120watt continu.
Nu kan ik er zelf nog niet over meepraten want ik heb nog niks staan.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Dagelijks wordt de WPB naar 50 graden verwarmd, gemeten in het midden van het vat.
[ Voor 17% gewijzigd door bassie221188 op 21-08-2026 11:28 ]
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
Als je de Atlantic op 22 graden zet heb je helemaal geen verlies
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik dacht eerst een boiler er naast te plaatsen, maar die zijn meestal hangend (of exorbitant duur) en bij voorkeur staat het tweede vat op de grond. Ik denk bijvoorbeeld aan een RVS buffertank van Nexus. Maar ik lees dat ik voor SWW een zogenaamd hygiene vat nodig heb, en niet een buffervat gebruiken mag?
- Vraag 1: wat is dan het verschik tussen een buffervat en hygienevat?
- Vraag 2: heeft iemand suggesties voor aan juist vat of staande 80/100 boiler? Ik kan die niet vinden....

AW1: Vooral marketing, een mooiere naam, zolang je een buffervat besteld wat geschikt is voor drinkwater zou je het ook een hygiene vat mogen noemen.Henk Vriesma schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 13:33:
- Vraag 1: wat is dan het verschik tussen een buffervat en hygienevat?
- Vraag 2: heeft iemand suggesties voor aan juist vat of staande 80/100 boiler? Ik kan die niet vinden....
Er zijn overigens ook nog een type hygiënevaten waarin een geribbelde RVS buis zit als omgekeerde warmtewisselaar. Je drinkwater komt dan niet in aanraking met het warme water uit het vat. Dit zie je bij voor-verwarming van SWW door bijvoorbeeld het buffervat van vuil-CV-water. Maar komt niet zo vaak voor.
Jerra schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 14:03:
[...]
AW1: Vooral marketing, een mooiere naam, zolang je een buffervat besteld wat geschikt is voor drinkwater zou je het ook een hygiene vat mogen noemen
Dus omdat het duplex RVS is, is het sowieso geschikt voor rechtstreeks contact met SWW? en dus deze priam te gebruiken om rechtreeks SWW uit te tappen?
Als er de meting niet goed zou zijn dan maakt dat niet uit want het gaat om het verschil over tijd. Als de meting 2 graden afwijkt bij 46 gr dus dan kan het 48 of 44 graden zijn zal de afwijking bij 2 graden lager nog steeds 2 graden zijn. Misschien 1.9 of 2.1 maar dat is te verwaarlozen.Jerra schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 09:06:
[...]
Is toch wel fors hoor, het is bij een goed geïsoleerde boiler volgens mij eerder een kwart graad per uur.
Die van jou scoort wel heel erg goed met 1 graad per 6 uur, ik denk persoonlijk wel dat daar een onnauwkeurigheid in zit of je hebt hem heel goed nageisoleerd.
Net nog even gekeken, gisteren de boiler verwarmd naar 60 graden. Na 16 uur was de temperatuur 4 graden gezakt aan de bovenkant. Aan de onderkant van het vat was de temperatuur van 59 naar 54 gezakt, dus 5 graden. Blijkbaar is de Nibe goed geïsoleerd in vergelijk met andere.
Ik heb wel een thermosifon maar ga eerst een stukje recht en daar verlies ik wat warmte. Dat wil ik nog naisoleren.
Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant
Buffervat is een vat en een hygiënevat is een vat met een tap spiraal, in het hygiënevat zit dus geen voorraad met tapwater maar een voorraad met cv-water/verwarmings medium.Henk Vriesma schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 13:33:
Ik ga een warmtepompboiler installeren (Atlantic Explorer V5). Ik kan maar 200L kwijt ivm hoogte maar ik heb meer nodig ( ook 240 past niet). Daarom wil ik daarnaast een (boiler)vat van 80/100L plaatsen die zich vult via de WPB. Het vat krijgt bijvoorbeeld 58 graden van de WPB geleverd en staat zelf op 54 graden zodat het spaarzaam af en toe aanspringt + 1 maal per week 63 graden legionella
Ik dacht eerst een boiler er naast te plaatsen, maar die zijn meestal hangend (of exorbitant duur) en bij voorkeur staat het tweede vat op de grond. Ik denk bijvoorbeeld aan een RVS buffertank van Nexus. Maar ik lees dat ik voor SWW een zogenaamd hygiene vat nodig heb, en niet een buffervat gebruiken mag?
- Vraag 1: wat is dan het verschik tussen een buffervat en hygienevat?
- Vraag 2: heeft iemand suggesties voor aan juist vat of staande 80/100 boiler? Ik kan die niet vinden....
Je zou ook kunnen overwegen om het kleine vat ervoor te zetten i.p.v. erna. En dan b.v. alleen verwarmen voordat je meer dan 200 liter warm water nodig hebt. Dan hoef je denk ik geen legionellarun te doen (in dat kleine vat).Henk Vriesma schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 13:33:
Ik ga een warmtepompboiler installeren (Atlantic Explorer V5). Ik kan maar 200L kwijt ivm hoogte maar ik heb meer nodig ( ook 240 past niet). Daarom wil ik daarnaast een (boiler)vat van 80/100L plaatsen die zich vult via de WPB. Het vat krijgt bijvoorbeeld 58 graden van de WPB geleverd en staat zelf op 54 graden zodat het spaarzaam af en toe aanspringt + 1 maal per week 63 graden legionella
Ik dacht eerst een boiler er naast te plaatsen, maar die zijn meestal hangend (of exorbitant duur) en bij voorkeur staat het tweede vat op de grond. Ik denk bijvoorbeeld aan een RVS buffertank van Nexus. Maar ik lees dat ik voor SWW een zogenaamd hygiene vat nodig heb, en niet een buffervat gebruiken mag?
- Vraag 1: wat is dan het verschik tussen een buffervat en hygienevat?
- Vraag 2: heeft iemand suggesties voor aan juist vat of staande 80/100 boiler? Ik kan die niet vinden....
Heeft de Explorer geen recirculatieaansluiting? Je zou zo misschien een passief vat kunnen gebruiken.
Heb je ook bij de koudwateraansluiting een thermosifon? Zeker als je je boiler heet opstookt, kun je daar net zo goed veel warmte verliezen. Doe eens een foto van je installatie.ahjwinth schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 15:16:
[...]
Als er de meting niet goed zou zijn dan maakt dat niet uit want het gaat om het verschil over tijd. Als de meting 2 graden afwijkt bij 46 gr dus dan kan het 48 of 44 graden zijn zal de afwijking bij 2 graden lager nog steeds 2 graden zijn. Misschien 1.9 of 2.1 maar dat is te verwaarlozen.
Net nog even gekeken, gisteren de boiler verwarmd naar 60 graden. Na 16 uur was de temperatuur 4 graden gezakt aan de bovenkant. Aan de onderkant van het vat was de temperatuur van 59 naar 54 gezakt, dus 5 graden. Blijkbaar is de Nibe goed geïsoleerd in vergelijk met andere.
Ik heb wel een thermosifon maar ga eerst een stukje recht en daar verlies ik wat warmte. Dat wil ik nog naisoleren.
Ik verwarm naar 50 graden. Dat punt heeft ‘ie afgelopen nacht om 2 uur bereikt. Ik zit nu op 49 graden.
Ik ben toch malle pietje niet!
Ah je bedoelde 2,0 graden afkoelingahjwinth schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 15:16:
[...]
Als er de meting niet goed zou zijn dan maakt dat niet uit want het gaat om het verschil over tijd. Als de meting 2 graden afwijkt bij 46 gr dus dan kan het 48 of 44 graden zijn zal de afwijking bij 2 graden lager nog steeds 2 graden zijn. Misschien 1.9 of 2.1 maar dat is te verwaarlozen.
/f/image/MXkr4oDbNqakEJqx4lQ2LYB8.png?f=fotoalbum_large)