Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 129 130 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 14-07 14:50
Doet die "tank bottom temperature" eigenlijk iets bij jullie V5? Ik zie in bovenstaande printscreen dat dit op 27.1gr staat. Bij mij staat dit al altijd op 36.1gr.

  • Kingpinda
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 11-07 13:09

Kingpinda

Citizenship is earned.

argon007 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 15:54:
Doet die "tank bottom temperature" eigenlijk iets bij jullie V5? Ik zie in bovenstaande printscreen dat dit op 27.1gr staat. Bij mij staat dit al altijd op 36.1gr.
Ik kan niet spreken over de explorer v5 maar bij mijn split v3 verandert(de) mijn bottom temp wel degelijk. Warm water gaat via boven er uit en koud water komt via beneden erin. de drie temp sensoren laten goed de stratificatie zien. 27 graden bottom temp dan heb ik niet zoveel warmte meer. Misschien 40 of 38 midden en 42 top. Kan ik nog wel effe snel douchen voor het lauw word.


Ik merk wel dat de sensoren een stuk trager updaten met de nieuwe implementatie

Life is like living only without the peaches


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22:37
argon007 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 15:54:
Doet die "tank bottom temperature" eigenlijk iets bij jullie V5? Ik zie in bovenstaande printscreen dat dit op 27.1gr staat. Bij mij staat dit al altijd op 36.1gr.
17,1 hier, altijd ;)

  • ariebakker
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 14-07 05:08
Die lijkt inderdaad niet veel te doen. Staat nu nog steeds op 27,1 grd.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dftktm7D6w9ZFK_97Ry1qvbAxxA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/suyVVcJQ74SxLnZvZdciqpJO.jpg?f=fotoalbum_large

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

Ik ben aan het overwegen om een Explorer V5 270L te plaatsen als SWW oplossing om van het gas te gaan. Het idee is om twee vliegen in 1 klap te slaan. Ik heb sinds vorig jaar namelijk een Deye omvormer in de berging hangen, en die produceert aardig wat warmte. Het is met dit weer regelmatig 30+ in de berging, terwijl de woonkamer 24 blijft. Dus ik dacht: die WPB kan dan mooi binnen/binnen draaien en de berging en omvormer koelen. Dit zal in de winter natuurlijk niet nodig zijn, maar die worden toch steeds korter :+

Enige waar ik tegenaan loop is de aansluiting. De CV zit nu op zolder. De WPB zou natuurlijk ook ‘elders’ op de warmwaterleiding aangesloten kunnen worden. Je wil natuurlijk wel liefst op de hoofdleiding zitten met grote diameter, en niet op de 16mm leiding van de keukenkraan, lijkt mij? Tweede punt: wat doe je dan met de leidingen op zolder. Dat wordt dan toch een ‘dood’ einde, en dat is dan een legionella risico denk ik? De leidingen gaan onder de CV de dekvloer in, dus verwijderen wordt lastig. Is dit op te lossen?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Flesym
  • Registratie: April 2023
  • Niet online
Even een adviesvraag waar ik in de posts geen antwoord op kon vinden.

Ik wil binnenkort een Ariston Nuos Plus S2 op de begane grond plaatsen in een ruimte tussen mijn keuken en de schuur. De Ariston komt aan de buitenmuur te hangen. De ruimte is klein (5m²) dus ik wil de aan- en afvoer naar buiten doen. Een dakdoorvoer kan niet dus ik wil van de WPB 50cm omhoog en dan direct door de buitenmuur naar buiten. Alleen kan ik door de buitenmuur twee gaten van maximaal 140mm boren. Wat is jullie advies voor de aan en afvoer pijpen:

- binnen en door de muur met een 90 graden bocht 2x een 125mm ventilatiepijp met isolatietape er omheen. Dit lijkt mij de makkelijkste oplossing.

- binnen 2x Heatpex Aria Aduro geïsoleerde ventilatiebuis. Dit kan maar is wat lastig omdat er alleen 45 graden bochten zijn, dus 2x45 graden om afstand van de muur te nemen en vervolgens 2x45 graden om voor het muurgat te komen. En vervolgens moet ik nog door de muur heen. Volgens de documentatie is hiervoor een gat van 160mm nodig (dus zou het alsnog een ventilatiebuis met isolatietape worden).

Aan de buitenkant wil ik op aanvoer direct een ventilatierooster plaatsen en op de afvoer aan de buitenkant 1 of 2 meter naar beneden gaan met een ongeïsoleerde platte buis van 220mm x 90mm om thermische kortsluiting te voorkomen.

Dus ik neig er zelf naar om alles met ongeïsoleerde ventilatie buis te doen met in huis en in de muur isolatietape. Maar hoor graag of dit wel verstandig is.

Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP met radiatoren. Elektra: 5,4kWp zonnepanelen, Marstek V.2 5,12kWh FW V1.58 BM V2.16 accu.


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:37
The Legend schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 23:10:
Tweede punt: wat doe je dan met de leidingen op zolder. Dat wordt dan toch een ‘dood’ einde, en dat is dan een legionella risico denk ik? De leidingen gaan onder de CV de dekvloer in, dus verwijderen wordt lastig. Is dit op te lossen?
Hoe groot is die hoofdleiding dan? Op zolder kun je een (werkplaats)wasbak monteren.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:37
Flesym schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 16:25:
Dus ik neig er zelf naar om alles met ongeïsoleerde ventilatie buis te doen met in huis en in de muur isolatietape. Maar hoor graag of dit wel verstandig is.
Je kan toch de isolatie stoppen als het de muur in gaat? Alleen tape is niet voldoende denk ik, je gaat dan condens krijgen, ik zou gewoon spirobuis met armaflex (prefab) pakken, de 125mm versie past gewoon in een 140mm gat denk ik met wat duwen. Is er ook met 90 graden bochten.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Flesym
  • Registratie: April 2023
  • Niet online
Jim423 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 16:40:
[...]

Je kan toch de isolatie stoppen als het de muur in gaat? Alleen tape is niet voldoende denk ik, je gaat dan condens krijgen, ik zou gewoon spirobuis met armaflex (prefab) pakken, de 125mm versie past gewoon in een 140mm gat denk ik met wat duwen. Is er ook met 90 graden bochten.
Bedankt voor je reactie, geïsoleerde spirobuis heeft inderdaad wel 90 graden bochten. In de muur is geen isolatie meer nodig? Wordt dan de spouwmuurisolatie niet nat door condens, de afvoer-temperatuur is toch nog flink lager dan de buitentemperatuur?

Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP met radiatoren. Elektra: 5,4kWp zonnepanelen, Marstek V.2 5,12kWh FW V1.58 BM V2.16 accu.


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

Jim423 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 16:35:
[...]

Hoe groot is die hoofdleiding dan? Op zolder kun je een (werkplaats)wasbak monteren.
Maar dan zou je die steeds actief moeten doorspoelen, anders houd je het risico toch? Dan is de WPB op zolder misschien toch de makkelijkste oplossing, en dan moet er maar wat opslagruimte opgeofferd worden. Ik heb het hele topic doorgelezen om te checken wat qua appendages en leidingwerk handig is. Klopt mijn volgende plan?

Ik heb nodig:
- een 8 bar inlaatcombinatie
- een beluchter (ivm zolderplaatsing) - moet die nu op de warmwater, of op de koudwater aansluiting?
- 2 afsluitkranen voor zowel warm als koud waterleiding
- aftapkraan in de koudwateraansluiting
- dieelektrische koppeling voor zowel warm als koud water
- thermosyfon voor zowel warm als koud water leiding - eerst naar beneden (hoeveel minimaal?) dan weer omhoog (hoeveel minimaal?) en dan pas ‘verslepen’ naar aansluitpunten verderop?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 18:53
Flesym schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 16:25:
Even een adviesvraag waar ik in de posts geen antwoord op kon vinden.

Ik wil binnenkort een Ariston Nuos Plus S2 op de begane grond plaatsen in een ruimte tussen mijn keuken en de schuur. De Ariston komt aan de buitenmuur te hangen. De ruimte is klein (5m²) dus ik wil de aan- en afvoer naar buiten doen. Een dakdoorvoer kan niet dus ik wil van de WPB 50cm omhoog en dan direct door de buitenmuur naar buiten. Alleen kan ik door de buitenmuur twee gaten van maximaal 140mm boren. Wat is jullie advies voor de aan en afvoer pijpen:

- binnen en door de muur met een 90 graden bocht 2x een 125mm ventilatiepijp met isolatietape er omheen. Dit lijkt mij de makkelijkste oplossing.

- binnen 2x Heatpex Aria Aduro geïsoleerde ventilatiebuis. Dit kan maar is wat lastig omdat er alleen 45 graden bochten zijn, dus 2x45 graden om afstand van de muur te nemen en vervolgens 2x45 graden om voor het muurgat te komen. En vervolgens moet ik nog door de muur heen. Volgens de documentatie is hiervoor een gat van 160mm nodig (dus zou het alsnog een ventilatiebuis met isolatietape worden).

Aan de buitenkant wil ik op aanvoer direct een ventilatierooster plaatsen en op de afvoer aan de buitenkant 1 of 2 meter naar beneden gaan met een ongeïsoleerde platte buis van 220mm x 90mm om thermische kortsluiting te voorkomen.

Dus ik neig er zelf naar om alles met ongeïsoleerde ventilatie buis te doen met in huis en in de muur isolatietape. Maar hoor graag of dit wel verstandig is.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 18:53
Flesym schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 16:25:
Even een adviesvraag waar ik in de posts geen antwoord op kon vinden.

Ik wil binnenkort een Ariston Nuos Plus S2 op de begane grond plaatsen in een ruimte tussen mijn keuken en de schuur. De Ariston komt aan de buitenmuur te hangen. De ruimte is klein (5m²) dus ik wil de aan- en afvoer naar buiten doen. Een dakdoorvoer kan niet dus ik wil van de WPB 50cm omhoog en dan direct door de buitenmuur naar buiten. Alleen kan ik door de buitenmuur twee gaten van maximaal 140mm boren. Wat is jullie advies voor de aan en afvoer pijpen:

- binnen en door de muur met een 90 graden bocht 2x een 125mm ventilatiepijp met isolatietape er omheen. Dit lijkt mij de makkelijkste oplossing.

- binnen 2x Heatpex Aria Aduro geïsoleerde ventilatiebuis. Dit kan maar is wat lastig omdat er alleen 45 graden bochten zijn, dus 2x45 graden om afstand van de muur te nemen en vervolgens 2x45 graden om voor het muurgat te komen. En vervolgens moet ik nog door de muur heen. Volgens de documentatie is hiervoor een gat van 160mm nodig (dus zou het alsnog een ventilatiebuis met isolatietape worden).

Aan de buitenkant wil ik op aanvoer direct een ventilatierooster plaatsen en op de afvoer aan de buitenkant 1 of 2 meter naar beneden gaan met een ongeïsoleerde platte buis van 220mm x 90mm om thermische kortsluiting te voorkomen.

Dus ik neig er zelf naar om alles met ongeïsoleerde ventilatie buis te doen met in huis en in de muur isolatietape. Maar hoor graag of dit wel verstandig is.
Op de luchtafvoer heb ik hier een terugslagklep met een kap erboven. Als de ventilator draait gaat de klep open en de lucht blaast naar beneden. De lucht aanzuig heeft er geen last van.

Ongeveer zo als deze:

https://www.elektramat.nl/weha-kaprooster-met-klep-o150mm-rvs-20600150/?channable=0141ac69640031313630343133c4&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Mid-high+productscoringv2|performance+max|Elektramat|NL&&utm_id=22921095595&utm_term=_&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=22916980259&gclid=CjwKCAjw0o3SBhBVEiwAh28-jeNq6Pm43Qu7DH1mJJdRyf0zbl3hdSMb6L7pJZyAVjq5-4touQCwQBoCYb4QAvD_BwE

De afvoerbuis schuift over de aansluiting van het rooster. Isolatie door laten lopen tot het rooster. Dus dezelfde maat kiezen als de afvoerbuis die bij de wpb hoort, ook omdat de klep open geblazen moet worden.

  • Toppertje
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:58
@paQ
Aangezien het over WPB gaat, ga ik maar even hier verder ipv in het Quatt ervaringen topic

Je had het over de dubbele spiraal, ik neem aan dat je dan deze bedoeld?

En wij zijn van plan deze dan op zolder te zetten, naast de wasmachine en droger, wat is jou ervaring qua geluid? we kunnen hem natuurlijk op gezette tijden laten verwarmen, maar toch even benieuwd wat de ervaring qua geluid is.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:51
Ik heb de vorige versie, maar zo te zien wel idd.

De mijne staat in de kelder dus hoor hem sowieso niet.
de Quatt HC is evengoed een warmtepomp met compressor. Het geluid zal ongeveer gelijk zijn, maar houd er rekening mee dat in de Explorer ook nog een ventilator zit en je een lucht afvoer nodig hebt.

In de zomer laat ik de uitblaas de kelder in blazen voor droge koele lucht.
In de winter andersom. Aanzuigen van binnenlucht en buiten uitblazen.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
paQ schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 11:15:
Ik heb de vorige versie, maar zo te zien wel idd.

De mijne staat in de kelder dus hoor hem sowieso niet.
de Quatt HC is evengoed een warmtepomp met compressor. Het geluid zal ongeveer gelijk zijn, maar houd er rekening mee dat in de Explorer ook nog een ventilator zit en je een lucht afvoer nodig hebt.

In de zomer laat ik de uitblaas de kelder in blazen voor droge koele lucht.
In de winter andersom. Aanzuigen van binnenlucht en buiten uitblazen.
Ik draai al bijna 2 jaar binnen/binnen. :) Het idee was om "ooit eens" het pijpje op het dak te gaan aanpassen zodat die benut kan worden. Maar dat is er nog niet echt van gekomen.
We vinden het ook wel prima zo, staat niet hoog op de prioriteiten lijst.

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • savale
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 11-07 19:02
Vanwege een rare schuin dak zolder waar nu de cv hangt heb ik ineens een wild idee:

stel ik ga voor een kleine warmtepompboiler, bijvoorbeeld de Calypso V5 100 liter. En ik leg een horizontaal vat van 250 in het lage schuine deel met een extra spiraal. Kan ik deze dan opwarmen met de calypso v5? Ik snap dat het opwarmen wat langer duurt, maar is dit mogelijk? Of is het dan beter om bijvoorbeeld 2 Calypso's in serie te zetten?

[ Voor 8% gewijzigd door savale op 04-07-2026 16:56 ]


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:37
Die 250L bevat ook tapwater begrijp ik?
Dan heb je toch geen spiraal nodig?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • savale
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 11-07 19:02
Jim423 schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 17:02:
Die 250L bevat ook tapwater begrijp ik?
Dan heb je toch geen spiraal nodig?
Klopt inderdaad maar dat is geen boiler, puur een vat (er bestaan helaas geen grote horizontale wpb's?)
Het idee van het spiraal is dat het grote vat dan altijd maximaal warm gehouden wordt of maakt dat niet uit?
edit: zie al legionella problemen ontstaan. Moet dan zeker weten dat ook het grote vat wel over de 60 graden verwarmd kan worden, anders gaat het mis natuurlijk

Het hele eerste idee was een gesloten systeem met de calypso 100 liter die via een spiraal warmte afgeeft aan het grote vat. Het grote vat bevat dan het tapwater

[ Voor 28% gewijzigd door savale op 04-07-2026 17:14 ]


  • savale
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 11-07 19:02
martijn v o schreef op zondag 24 mei 2026 @ 12:11:
Ligt eraan wat je opstelling is.

Wij hebben een 100 liter ventilatiewarmtepompboiler die heb ik in serie gezet met een 200 liter boiler. Soms zijn we met twee vaak met vier en soms met 6 mensen in huis en we hebben een bad.

Ik kan daardoor de VWPB soms wel 10 uur per dag laten werken, ik kan hem met kleppen instellen op binnen (en in de winter naar buiten) weer uitblazen en hij staat bij ons op zolder, die wordt dan wel echt koeler. Als ik het vergelijk met de buren die savonds een ventilator voor het raam zetten om het door te tochten.

[Afbeelding]
In welke volgorde heb je dit in serie gezet? De wpb eerst denk ik? Gebruikt de wpb dan nog de naverwarmer voordat het je boilervat in gaat?
Ik ben ook wel benieuwd hoeveel dit je extra kost als je enkel maar de 100 liter nodig hebt om te douchen.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:37
Dus de 100L cv-water gaat een vat met 250L via een spiraal verwarmen?

Hier zou ik niet aan beginnen, het rendement gaat dan echt heel laag zijn en het is onnodig ingewikkeld. Gewoon in serie zetten met evt. een circulatiepompje+terugslagklep. Al vraag ik mij af of het niet makkelijker is om Explorer V5 270L te plaatsen :)

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:42

martijn v o

Certified by Enphase.

Nee, volgorde is boiler 200 liter koud water in, warmwater uit naar de WPB koudwater in, en uiteraard warmwater uit aansluiten op de warmwaterleidingen. Dan om het te laten werken heb je wel een laadpomp nodig, dus WPB warmwater uit en dat weer boiler koudwater in. Slimme stekker op WPB en laadpomp en om 1000 uur aanzetten dan leveren de panelen.

Verbruik voor warmwater is voor onze situatie nu 700 kWh per jaar. In de zomer minder dan in de winter. boilertemperatuur 50 graden. WPB staat winter op uitblaas buiten en zomer op inblaas binnen.

Daarvoor met alleen de 100 liter was het denk ik 600 kWh, maar ook minder gebruik want het bad kun je dan niet vullen. Temperatuur stond toen op maximum iets van 65 graden.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

ntram schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 12:47:
[quote]ntram schreef op woensdag 23 april 2025 @ 23:44:


[...]
~[Afbeelding]~[Afbeelding]
De eerder genoemde 3/4" dielektrische koppelingen uit Spanje blijken DN15 te zijn.
Welke Dielektrische koppeling heb jij uiteindelijk gebruikt? Ik ben aan het zoeken, wil graag de ellende met roest voorkomen.

Weet iemand van welk materiaal de buitendraad van de wateraansluitingen van Explorer V5 gemaakt is?

[ Voor 6% gewijzigd door The Legend op 09-07-2026 23:34 ]

Ik ben toch malle pietje niet!


  • bassie221188
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23:25
The Legend schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 23:26:
[...]


Welke Dielektrische koppeling heb jij uiteindelijk gebruikt? Ik ben aan het zoeken, wil graag de ellende met roest voorkomen.

Weet iemand van welk materiaal de buitendraad van de wateraansluitingen van Explorer V5 gemaakt is?
Onderstaande koppelingen heb ik vorig jaar gekocht. Ik geloof dat er op de koppelingen van de V5 een bepaalde coating zat, ik weet zo niet welke. Ik heb hier Loctite 55 omheen gedraaid en de dielektrische koppelingen er op gezet. Het is sindsdien dicht en nog geen enkele verkleuring of iets te zien👌🏼

https://www.amazon.nl/SOMATHERM-YOU-Di%C3%ABlektrische-isolatieaansluiting-dwangstromen/dp/B005ME3R9K/ref=pd_aw_ci_mcx_mh_mcx_views_0_title?pd_rd_w=DTUxR&content-id=amzn1.sym.c4fc0f46-cf30-4642-8a4c-811977b23788%3Aamzn1.symc.8d2ef2f3-5ade-4a8c-b76b-6504f491317c&pf_rd_p=c4fc0f46-cf30-4642-8a4c-811977b23788&pf_rd_r=2GAK31FGPG71QQQPYFZM&pd_rd_wg=8TKdJ&pd_rd_r=57640ab0-229f-4b29-8b0f-44c4cf3db764&pd_rd_i=B005ME3R9K

[ Voor 39% gewijzigd door bassie221188 op 10-07-2026 08:10 ]


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

bassie221188 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 07:07:
[...]

Onderstaande koppelingen heb ik vorig jaar gekocht. Ik geloof dat er op de koppelingen van de V5 een bepaalde coating zat, ik weet zo niet welke. Ik heb hier Loctite 55 omheen gedraaid en de dielektrische koppelingen er op gezet. Het is sindsdien dicht en nog geen enkele verkleuring of iets te zien👌🏼
Naar welke ‘onderstaande koppelingen’ verwijs je nu? :)

Ik ben toch malle pietje niet!


  • bassie221188
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23:25
The Legend schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 08:09:
[...]


Naar welke ‘onderstaande koppelingen’ verwijs je nu? :)
Helemaal vergeten er bij te plakken😂 post aangepast.

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

Thx! @bassie221188 Heb jij ook nog afsluiters geplaatst, en waar in het traject? De inlaatcombinatie in de koudwaterleiding kan ook dienen als afsluiter toch? Dan alleen nog 1 in de warmwaterleiding voor het geval er iets mis is met de boiler?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 22:36
@The Legend Dat moet voldoende zijn, maar vergeet niet om een beluchter te plaatsen.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • bassie221188
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23:25
The Legend schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 08:35:
Thx! @bassie221188 Heb jij ook nog afsluiters geplaatst, en waar in het traject? De inlaatcombinatie in de koudwaterleiding kan ook dienen als afsluiter toch? Dan alleen nog 1 in de warmwaterleiding voor het geval er iets mis is met de boiler?
RichieB schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 09:28:
@The Legend Dat moet voldoende zijn, maar vergeet niet om een beluchter te plaatsen.
Ik heb na de inlaatcombinatie een aftapkraan gemaakt. Op de warmwaterleiding heb ik boven het hoogste punt van het vat een beluchter geplaatst.

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

@RichieB @bassie221188 Mijn idee is waterzijdig beschreven vanaf de boiler:

Koud: dieelektrische koppeling, warmtesifon naar beneden, kogelkraan met aftapper (https://benem.nl/lovak-ko...met-aftapgelegenheid.html deze?), weer omhoog, inlaatcombinatie (https://benem.nl/caleffi-inlaatcombinatie-3-4-messing.html deze goed?), koudwateraanvoer.

Warm: dieelektrische koppeling, warmtesifon naar beneden, helemaal omhoog, beluchter (https://benem.nl/caleffi-3040-beluchter-3-4.html), leiding naar beneden, kogelkraan (https://benem.nl/lovak-kogelkraan-3-4-x-3-4-bi-x-bui.html), warmwateraanvoer.

Vragen:
1. Ik lees dat de beluchter eigenlijk in de koudwaterleiding moet, maar tegelijkertijd dat de beluchting dan niet goed zou werken om de boiler te kunnen aftappen. Best practice dus beluchter toch in de warmwaterleiding?
2. Moet de warmwaterkogelkraan ook een aftapper hebben of is dat niet nodig? Doel van de afsluiters / aftappers is om te voorkomen dat de rest van het huis geen water heeft bij werkzaamheden, en om een waterballet te voorkomen bij het loshalen van leidingen. Koudwater aftapper ook als drinkwater noodvoorraad.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 22:09
Mijn beluchter heeft in de specificaties staan dat de maximale temperatuur 120 graden is. Daar blijf ik ruim onder zeg maar. Bij mij zit die dan ook op het hoogste punt aan de warmwater kant. Voor het voorkomen van onderdruk in het vat als je een paar verdiepingen lager een kraan open zet zou die ook in de koudwaterleiding (tussen de inlaatcombinatie en boiler) werken. Maar dan lukt het mij niet om het vat leeg te laten lopen. Er kwam gewoon geen water uit de aftapkraan voordat ik de beluchter geplaatst had.

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Beluchter hoort volgens fabrikanten specs in koude leiding.

Aftappen kan je doen door warmwater kraan open te draaien om zodoende lucht in leiding te krijgen. Mocht kraan dit verhinderen dan draai je de koppeling een half slagje los.

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

Wolly schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:23:
Beluchter hoort volgens fabrikanten specs in koude leiding.

Aftappen kan je doen door warmwater kraan open te draaien om zodoende lucht in leiding te krijgen. Mocht kraan dit verhinderen dan draai je de koppeling een half slagje los.
Weet jij wat de gedachte daarachter is? Anders dan dat de handleiding het voorschrijft :P Daarin zie je ook een plaatje met een liggende boiler waar hij wel in de warmwaterleiding zit. Wat is het ergste dat kan gebeuren als ik hem in de ww-leiding plaats? Ik wil liever geen koppelingen losdraaien als dat niet nodig is.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 22:09
Als ik de specificatie van mijn caleffi beluchter lees zie ik 2 situaties: Waar de warmwaterleiding horizontaal wegloopt zit geen beluchter, en waar die naar beneden wegloopt zit er wel een.

Waarom zou je koppelingen willen losdraaien als er gewoon beluchters bestaan met toepassingssituaties aan de warmwater kant en een specificatie van max 120 graden?

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 22:05
RichieB schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 09:28:
@The Legend Dat moet voldoende zijn, maar vergeet niet om een beluchter te plaatsen.
De beluchters zijn geen KIWA waardoor ik hem nog niet geplaatst heb.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Mjier schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:45:
Als ik de specificatie van mijn caleffi beluchter lees zie ik 2 situaties: Waar de warmwaterleiding horizontaal wegloopt zit geen beluchter, en waar die naar beneden wegloopt zit er wel een.

Waarom zou je koppelingen willen losdraaien als er gewoon beluchters bestaan met toepassingssituaties aan de warmwater kant en een specificatie van max 120 graden?
De beluchters die tot nu toe in dit topic werden besproken moesten volgens de instructies in de koudwaterleiding.

Jouw beluchter ook zo te zien.

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/nLv7q7qj/screenshot-630.png

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 22:36
mr_evil08 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:46:
[...]
De beluchters zijn geen KIWA waardoor ik hem nog niet geplaatst heb.
Goed punt. Ik kan geen enkele beluchter vinden die wel een KIWA goedkeuring heeft. De Watts N36 is ANSI Z21.22 en CSA-gecertificeerd, wat voor mij persoonlijk voldoende garanties biedt.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 22:36
Wolly schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:55:
[...]
De beluchters die tot nu toe in dit topic werden besproken moesten volgens de instructies in de koudwaterleiding.

Jouw beluchter ook zo te zien.

[Afbeelding]
Heeft iemand zijn WPB op zolder staan en de beluchter zo aangesloten als op het linker plaatje? Kan je daarmee het vat laten leeglopen? Of blijft hij dan alsnog hangen op het vacuum aan de warme kant? Ik zit ook niet te wachten op het losdraaien van koppelingen, dus ik heb de beluchter aan de warme kant geplaatst.

[ Voor 8% gewijzigd door RichieB op 10-07-2026 12:02 ]

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 22:09
Wolly schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:55:
[...]


De beluchters die tot nu toe in dit topic werden besproken moesten volgens de instructies in de koudwaterleiding.

Jouw beluchter ook zo te zien.

[Afbeelding]
Dat zie ik toch anders. In het rechter plaatje, waar de warmwater naar beneden gaat zit er toch echt een.

Wat betreft kiwa, de specificatie van de fabrikant geeft redelijk onomwonden aan dat die voor drinkwaterinstallaties is:

https://www.caleffi.com/nl-nl/vacu%C3%BCmbeluchter%26nbsp%3Bvoor-drinkwaterinstallaties-3040-caleffi-304040

Nu moet ik er wel bijzeggen dat ik nooit met mijn mond open douche, dus ik durf het wel aan ;)

[ Voor 5% gewijzigd door Mjier op 10-07-2026 12:24 ]

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:32
RichieB schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 12:02:
[...]

Heeft iemand zijn WPB op zolder staan en de beluchter zo aangesloten als op het linker plaatje? Kan je daarmee het vat laten leeglopen? Of blijft hij dan alsnog hangen op het vacuum aan de warme kant? Ik zit ook niet te wachten op het losdraaien van koppelingen, dus ik heb de beluchter aan de warme kant geplaatst.
Gaat prima, hij hangt hier zelfs halverwege het vat; de max. 0.1 bar onderdruk neem ik voor lief. De warme en koude kant staan onder exact dezelfde druk op gelijke hoogte.

  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 22:09
Martin7182 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 12:16:
[...]

Gaat prima, hij hangt hier zelfs halverwege het vat; de max. 0.1 bar onderdruk neem ik voor lief. De warme en koude kant staan onder exact dezelfde druk op gelijke hoogte.
Uit nieuwsgierigheid. Wat is het verloop van jouw warm water? Bij mij gaat die vanuit de boiler op de 2e verdieping naar beneden, versleept onder de vloer van de 1e verdieping en daarna omhoog naar de tappunten van de badkamer op de 1e verdieping. Er zit dus een laag stuk in de leidingen waar water blijft staan, als een soort "waterslot". Er kan dus geen lucht vanaf een open kraan aan de warmwaterzijde naar de boiler. Mijn vermoeden is dat ik daardoor mijn boiler niet wilde leeglopen.

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 22:36
@Mjier Bij mij loopt de leiding van de WPB op zolder naar de verdieping er onder. Alle tappunten zitten lager dan de WPB zelf. Zonder beluchter wilde hij helemaal niet leeg lopen met de kranen van het bad open.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Wat is het verschil tussen een beluchter op je warmwaterleiding en een warmwaterkraan open draaien? Dat doet toch hetzelfde?

Ik heb de beluchter ook gewoon op de warmwaterleiding (calypso 270l) op het hoogste punt. Werkt prima.

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 22:36
@Voggy In mijn geval is het verschil dat de beluchter 50cm onder de uitgang van de WPB zit en de tappunten 3 meter. 50cm werkt wel en 3 meter niet.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Mjier schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 12:03:
[...]

Dat zie ik toch anders. In het rechter plaatje, waar de warmwater naar beneden gaat zit er toch echt een.

Wat betreft kiwa, de specificatie van de fabrikant geeft redelijk onomwonden aan dat die voor drinkwaterinstallaties is:

https://www.caleffi.com/nl-nl/vacu%C3%BCmbeluchter%26nbsp%3Bvoor-drinkwaterinstallaties-3040-caleffi-304040

Nu moet ik er wel bijzeggen dat ik nooit met mijn mond open douche, dus ik durf het wel aan ;)
In het rechterplaatje zit de beluchter in de koude leiding alsmede in de warme leiding.

En normaliter draai je de warme kraan open en komt er lucht in het systeem, dan hoef je de koppeling dus niet te lossen.

Daarnaast, is het niet de logische vervolgstap dat je aan je koppelingen gaat werken als je je boiler laat leeglopen?

[ Voor 14% gewijzigd door Wolly op 10-07-2026 12:37 ]


  • bassie221188
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23:25
Ik heb de Watts N36 beluchter geplaatst. Deze is CSA en ANSI volledig gekeurd en goed bevonden (Amerika/Canada). Product komt ook daar vandaan.

Volgens mij is er weinig verschil in of die in de koudwater leiding of warmwater leiding zit, als het maar op het hoogste punt is, als je boiler op zolder staat. Bij mij in de warmwaterleiding omdat de aftapkraan in de koudwater leiding zit. Doe je m in de koudwater leiding, dan op een lager punt in huis de warmwater kraan open zetten.

  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 22:09
Wolly schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 12:34:
[...]


In het rechterplaatje zit de beluchter in de koude leiding alsmede in de warme leiding.
Dat klopt. Je ziet op de plaatjes ook dat er aan de koude zijde een verbinding naar beneden is zonder keerkleppen. Ik heb de WPB aangesloten met een inlaatcombinatie (zoals gebruikelijk in Nederland). Dan kan er dus aan de koudwaterkant geen vacuüm ontstaan als een paar verdiepingen lager een kraan open gaat en de hoofdkraan staat dicht. Dus heeft een beluchting daar geen nut.
Waarom zou ik gaan tobben met loshalen van koppelingen als ik toch een beluchter moet hebben voor de onderdruk?
Overigens, dat boilervat is mijn noodvoorraad van 200 liter. Als de water uitvalt heb ik daar mijn voorraad voor 72 uur. Aftappen, even laten afkoelen en klaar. Dan ga ik geen koppelingen losdraaien.

[ Voor 21% gewijzigd door Mjier op 10-07-2026 13:21 ]

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:32
bassie221188 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 12:51:
Ik heb de Watts N36 beluchter geplaatst. Deze is CSA en ANSI volledig gekeurd en goed bevonden (Amerika/Canada). Product komt ook daar vandaan.

Volgens mij is er weinig verschil in of die in de koudwater leiding of warmwater leiding zit, als het maar op het hoogste punt is, als je boiler op zolder staat. Bij mij in de warmwaterleiding omdat de aftapkraan in de koudwater leiding zit. Doe je m in de koudwater leiding, dan op een lager punt in huis de warmwater kraan open zetten.
Het maakt inderdaad weinig uit, in de warmwaterleiding heb je wel iets meer warmteverlies. Ook voor het aftappen maakt het niet uit; als je een warmwaterkraan open zet, dan tap je alleen de leiding leeg, niet de boiler. Zodra er lucht in de boiler komt, komt er via de warmwateraansluiting geen water meer uit.

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:32
Mjier schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 13:15:
[...]

Dat klopt. Je ziet op de plaatjes ook dat er aan de koude zijde een verbinding naar beneden is zonder keerkleppen. Ik heb de WPB aangesloten met een inlaatcombinatie (zoals gebruikelijk in Nederland). Dan kan er dus aan de koudwaterkant geen vacuüm ontstaan als een paar verdiepingen lager een kraan open gaat en de hoofdkraan staat dicht. Dus heeft een beluchting daar geen nut.
Dat laatste klopt niet, de koude en warme kant van de boiler staan in open verbinding met elkaar. Dus op gelijke hoogte heerst gelijke druk. Ik heb een beluchter op de koude kant en als ik warm water tap op lagere verdieping terwijl de hoofdkraan dicht staat, doet de beluchter wel degelijk zijn werk.

  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 22:09
Martin7182 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 13:41:
[...]

Dat laatste klopt niet, de koude en warme kant van de boiler staan in open verbinding met elkaar. Dus op gelijke hoogte heerst gelijke druk. Ik heb een beluchter op de koude kant en als ik warm water tap op lagere verdieping terwijl de hoofdkraan dicht staat, doet de beluchter wel degelijk zijn werk.
Mijn warm waterleiding versleept op zolder ter hoogte van bovenzijde boiler. Toen ik nog geen beluchter had geplaatst en ik zowel de aftapkraan aan de koude kant als de warmwaterkranen op de 1e verdieping open had staan kwam er geen water uit mijn boiler. Als een open aftapkraan niet belucht dan doet de beluchter het ook niet. In theorie is het een open verbinding, maar door wat lager liggende leidingen zitten er "watersloten" in die blijkbaar verhinderen dat er ergens water uit kwam. Het klopt dus wel, want 200 liter water over mijn voeten zou ik vast wel opgemerkt hebben.

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:32
Mjier schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 14:03:
[...]

Mijn warm waterleiding versleept op zolder ter hoogte van bovenzijde boiler. Toen ik nog geen beluchter had geplaatst en ik zowel de aftapkraan aan de koude kant als de warmwaterkranen op de 1e verdieping open had staan kwam er geen water uit mijn boiler. Als een open aftapkraan niet belucht dan doet de beluchter het ook niet. In theorie is het een open verbinding, maar door wat lager liggende leidingen zitten er "watersloten" in die blijkbaar verhinderen dat er ergens water uit kwam. Het klopt dus wel, want 200 liter water over mijn voeten zou ik vast wel opgemerkt hebben.
Tja, het voorkomen van vacuum en aftappen zijn twee verschillende zaken. Ik gebruik de beluchter alleen voor het eerste. Het heeft sowieso weinig zin om af te tappen en dan alle koppelingen laten zitten.

  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 22:09
Martin7182 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 15:20:
[...]

Tja, het voorkomen van vacuum en aftappen zijn twee verschillende zaken. Ik gebruik de beluchter alleen voor het eerste. Het heeft sowieso weinig zin om af te tappen en dan alle koppelingen laten zitten.
Ik heb hem ook primair geplaatst ter voorkoming van vacuüm. Toen ik de WPB plaatste had ik een draadfitting aan de koude kant die wat zweette. Om die aan te draaien moest ik een koppeling aan de boiler loshalen. Dus eerst aftappen. Lukte niet, maar omdat er geen water uitkwam kon ik dus de lekkage oplossen met een open leiding aan de volle boiler. Het komt dus voor dat je alleen de koude kant wilt loshalen en de warme kant laten zitten.

Dus toen ik een beluchter plaatste voor de onderdruk heb ik die aan de warme kant geplaatst. Want waarom zou ik niet 2 vliegen in 1 klap slaan?

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • Louwm
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 20:50
The Legend schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 10:36:
@RichieB @bassie221188 Mijn idee is waterzijdig beschreven vanaf de boiler:

Koud: dieelektrische koppeling, warmtesifon naar beneden, kogelkraan met aftapper (https://benem.nl/lovak-ko...met-aftapgelegenheid.html deze?), weer omhoog, inlaatcombinatie (https://benem.nl/caleffi-inlaatcombinatie-3-4-messing.html deze goed?), koudwateraanvoer.

Warm: dieelektrische koppeling, warmtesifon naar beneden, helemaal omhoog, beluchter (https://benem.nl/caleffi-3040-beluchter-3-4.html), leiding naar beneden, kogelkraan (https://benem.nl/lovak-kogelkraan-3-4-x-3-4-bi-x-bui.html), warmwateraanvoer.

Vragen:
1. Ik lees dat de beluchter eigenlijk in de koudwaterleiding moet, maar tegelijkertijd dat de beluchting dan niet goed zou werken om de boiler te kunnen aftappen. Best practice dus beluchter toch in de warmwaterleiding?
2. Moet de warmwaterkogelkraan ook een aftapper hebben of is dat niet nodig? Doel van de afsluiters / aftappers is om te voorkomen dat de rest van het huis geen water heeft bij werkzaamheden, en om een waterballet te voorkomen bij het loshalen van leidingen. Koudwater aftapper ook als drinkwater noodvoorraad.
ik denk dat je koudwater aansluiting volgorde niet klopt , tussen boiler en inlaat combinatie mag toch geen afsluiter , het is toch boiler inlaat kombinatie en dan afsluiter ?

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

Dat klopt denk ik, al weet ik niet waarom dat niet zou mogen. Ik dacht vanwege het risico op implosie, maar aangezien er een beluchter in het circuit zit, bestaat dat risico toch niet? Ik kan ook alleen een aftapkraan plaatsen, en na de inlaatcombinatie een kogelkraan.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Daan_96
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 23:06
Dan kun je de afsluiter dicht zetten met een koude boiler en als die dan verwarmt kan die zijn druk niet kwijt via de inlaat combinatie

Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

Daan_96 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 22:58:
Dan kun je de afsluiter dicht zetten met een koude boiler en als die dan verwarmt kan die zijn druk niet kwijt via de inlaat combinatie
Check! Dat is het natuurlijk, thx. Aparte aftapkraan en afsluiter dus.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Daan_96
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 23:06
Dat hoeft niet persee, als de inlaat combi maar na de afsluiter / aftapkraan zit volgens mij. Zodat wanneer je hem dicht zet hij nog wel in verbinding staat met de boiler.

Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

Maar als de aftapkraan na de inlaatcombinatie zit komt er toch geen water uit de aftapkraan?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Boiler > T stuk met aftapkraan > Inlaatcombinatie > Kogelkraan.

Zo heb ik hem. Dan staat de inlaatcombinatie altijd verbonden met de boiler. Als je wilt aftappen dan kan dat altijd.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 18:53
Voggy schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 09:30:
Boiler > T stuk met aftapkraan > Inlaatcombinatie > Kogelkraan.

Zo heb ik hem. Dan staat de inlaatcombinatie altijd verbonden met de boiler. Als je wilt aftappen dan kan dat altijd.
Dat gaat goed zo maar de inlaatcombinatie heeft een afsluiter, het is niet nodig om daarvoor nog eens een kraan te plaatsen.

  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:58

The Legend

*Plop*

Tenzij je inlaatcombinatie stuk is en vervangen moet worden, dan is een extra afsluiter wel handig toch?

Ik ben toch malle pietje niet!


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:32
Hoe vaak gaat je inlaatcombi stuk? Even de druk eraf met de hoofdkraan kan ook. Dan blijft die tenminste ook soepel. Wat je echt niet wilt is een hoofdkraan die vast zit, waar je pas achter komt zodra je ergens een lek hebt. Of erger, een lekkende hoofdkraan.

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:42

martijn v o

Certified by Enphase.

Normaal heb je twee hoofdkranen, één voor de meter, en één na de meter. Die van voor de meter kan je ook afsluiten als die na de meter niet meer afsluit of lek is.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4

Pagina: 1 ... 129 130 Laatste