WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ok got it, hoe hoog zet je je Legionella setpoint dan?_RRM_ schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 21:29:
[...]
@A-J
Betere poging ;
de run voor SWW bij mij gaat van 40 - 60 in de zomer in iets meer dan een uur. In de winter iets minder dan twee uur. (400L).
Twee uur voor legionella zet ik handmatig (unit of melcloud app) de SWW naar 60 (standaard 49 met 8 verval), waarmee deze temperatuur altijd gehaald wordt. Hierna start LPP.
Lijkt mij rendabel en overeenkomend met tips uit het verleden voor SWW/LPP en het element zo min mogelijk gebruiken (via script,.domoticz, timer of handmatig)
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
65, wat met doorschieten meestal 66 oplevert.A-J schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 21:59:
[...]
Ok got it, hoe hoog zet je je Legionella setpoint dan?
LPP mag hier max 3 uur duren en 20 min op 65
Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
In het eerste jaar met de WP op de automatische regeling kwam dit soms voor .A-J schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 22:19:
Dan ben je in totaal wel wat uurtjes bezig met SWW+Legionella. Koelt je woning niet ontzettend af nu?
Op vaste Ta en recent poging tot WAR zijn het runs van bijna 24u waarbij de kamertemperatuur circa 20° blijft of max een halve graad zakt tijdens LPP (huis '94, beneden 100m2 vloerverwarming, boven 100m2 met radiatoren en 15m2 vloerverwarming badkamer)
Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L
Als je woning met 25-30 graden prima warm wordt zou ik er niet meer teveel achter zoeken, diverse dingen zijn aangepast en je installatie lijkt nu al een flink stuk beter te werken.leonlwd schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 21:42:
Vandaag getest met de aanvoertemperatuur. Er zijn, sinds er bij ons onderzoek is gedaan, wat dingen aangepast wat tot verbetering zorgen.
Er is vorig jaar een proef geweest met een vaste voorloop van 40 graden. De aanvoertemperatuur op de verdelers kwam daarbij niet boven de 30 graden. Ook dat lukte nu niet. Als ik de 1e verdieping en zolder dicht zet dan haalt hij beneden net de 35 graden.
Dat bepaalde keuzes misschien niet het gewenste effect hebben prima, maar goed functioneren is het aller belangrijkste, wat nu dus aan de orde lijkt te zijn!
hij onttrekt warmte uit je installatie en gebruikt dit om de buitenunit te ontdooien.Wat me vooral opviel vandaag, is bij een defrost, dat de temperatuur op de aanvoerleiding bij de verdeler, daar heb ik een temperatuursensor op, direct bij de start van de defrost van 32 graden keldert naar 19,5 graden. Terwijl de temperatuur in de woonkamer 20,5 of hoger is. Dus in principe koelt hij dan de boel juist af.
Dat gebeurt ook wel, maar alles is afhankelijk van je retourtemperatuur etc.Ik heb een buffervat van 40L in de retour, die zou een defrost toch enigszins op moeten vangen.
Mijn retour temperatuur is vrij hoog, dus ik merk nagenoeg geen drop in m’n aanvoertemperatuur, maar alles staat en valt bij de aanwezige temperaturen en het buffer in waterinhoud of massa.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Heb je al je SD kaart laten vervangen wegens abnormaal bedrijf? Het valt me echt tegen hoeveel niet functionerende kaarten er zijn aan geleverd door Mitsubishi

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
Mitsubishi levert niets, dit is iets wat een installateur zelf moet doen. Als die vervolgens voor een goedkoop kaartje gaan dan is dit het effect.gr8-jen schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 08:33:
Heb je al je SD kaart laten vervangen wegens abnormaal bedrijf? Het valt me echt tegen hoeveel niet functionerende kaarten er zijn aan geleverd door Mitsubishi
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112YAA, ERSC-VM2C, Procon ┃ PV: 4800Wp, SolarEdge SE5K, 15x JAM60S17/320, ZW 15º ┃ WTW: Zehnder Q600 ┃ SH: Home Assistant, Proxmox, Intel NUC 8i5 Mini
JaAUijtdehaag schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 08:48:
@SaEnSa
En andersom via werkelijke bediening gaat de digitale ook mee?
Momenteel gebruik ik Python (HACS in HA) om de Mitsu WiFi-adapter te bedienen en ben ik geregistreerd bij de Google API in de cloud. Ik kan dus gewoon zeggen: "Hey Google, zet de temperatuur op 28 graden." Of om mijn smartphone te bedienen als ik niet thuis ben.AUijtdehaag schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 08:48:
Zoja. Wat is de esphome code of HA automation die je gebruikt ?
Mijn plan is om samen met SolarEdge een AI smart grid te bouwen. dan op de markt brengen.
Cool, die van mij was dag 1 kapot . Hij had het erover dat die een nieuwe had besteld bij Mitsubishi. Naja, er zijn wel meer dingen vaag bij die installateur.breinonline schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 08:52:
[...]
Mitsubishi levert niets, dit is iets wat een installateur zelf moet doen. Als die vervolgens voor een goedkoop kaartje gaan dan is dit het effect.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
:strip_exif()/f/image/ehP0h3lP4FyaZFEYHfzqMFzY.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 74% gewijzigd door Simone2011 op 09-12-2023 09:48 ]
Mitsubishi ecodan EHSD-VM2D/SUZ-SWM60 VA buffervat 300L (25-10-2023. Zonnepanelen 7510wp.
Via de importeur in Nederland krijg je gewoon een SD kaartje meegeleverd. Of dit vanuit Mitsubishi komt of vanuit Alklima geen idee.breinonline schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 08:52:
[...]
Mitsubishi levert niets, dit is iets wat een installateur zelf moet doen. Als die vervolgens voor een goedkoop kaartje gaan dan is dit het effect.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Geen idee hoe die daarin gekomen is..

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112YAA, ERSC-VM2C, Procon ┃ PV: 4800Wp, SolarEdge SE5K, 15x JAM60S17/320, ZW 15º ┃ WTW: Zehnder Q600 ┃ SH: Home Assistant, Proxmox, Intel NUC 8i5 Mini
Fijn om te horen dat het helpt. Heb je toevallig al een WiFi adapter? Zo niet hou je in de gaten of die zijn minimum vermogen kwijt kan? Het is nu warmer en met WAR gaat de Ta omlaag. Qua flow en Dt kan het misschien kiele kiele worden om 3.1 kW kwijt te raken. Anders stopt de WP telkens en is niet goed voor de COPSimone2011 schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 09:47:
Settings aangepast gisteren +1 naar 0. Mooi resultaat cop van 3.9.[Afbeelding]
[ Voor 8% gewijzigd door gr8-jen op 09-12-2023 12:31 ]
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
Pomp hydrobox blijft lopen als de WP niet actief is.DutchWing schreef op donderdag 30 november 2023 @ 23:20:
[...]
Lees dit (tweede stukje) even:
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Buitentemp hier is momenteel 9 graden.
Instelling als volgt aangepast volgens instructies eerdere post.
:strip_exif()/f/image/GV47eeklmwHM0LmEYZ0ACOXT.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik snap niet waarom de pomp water blijft rond pompen als er geen vraag is.
PUHZ-SHW80 YAA ERST30C-VM2ED
Helaas nog geen WIFi adapter aanvraag ligt bij de installateur. Die moet ook gelijk de SD kaart vervangen.gr8-jen schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 12:30:
[...]
Fijn om te horen dat het helpt. Heb je toevallig al een WiFi adapter? Zo niet hou je in de gaten of die zijn minimum vermogen kwijt kan? Het is nu warmer en met WAR gaat de Ta omlaag. Qua flow en Dt kan het misschien kiele kiele worden om 3.1 kW kwijt te raken. Anders stopt de WP telkens en is niet goed voor de COP
Wat is het alternatief als hij zijn vermogen niet kwijt kan door de WAR?
WAR uitschakelen en zelf regelen?
Als dat de oplossing heb ik echt een WIFi adapter nodig want heb geen zin om iedere keer naar boven te lopen. 😀🤣
:strip_exif()/f/image/VrYbQydnXYzAMfkt9jDEkMbv.jpg?f=fotoalbum_large)
Denk dat dit al aangeeft dat hij geregeld uitstaat.
[ Voor 28% gewijzigd door Simone2011 op 09-12-2023 14:09 ]
Mitsubishi ecodan EHSD-VM2D/SUZ-SWM60 VA buffervat 300L (25-10-2023. Zonnepanelen 7510wp.
Red_Baron schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 13:35:
[...]
Pomp hydrobox blijft lopen als de WP niet actief is.
Buitentemp hier is momenteel 9 graden.
Instelling als volgt aangepast volgens instructies eerdere post.
[Afbeelding]
Ik snap niet waarom de pomp water blijft rond pompen als er geen vraag is.
Je WP pendelt. Dat komt doordat het voetpunt (minimale watertemperatuur) van je WAR curve (veel) te laag staat. Hoe je dit juist instelt staat hier Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Dat is een gepinde post. Die zijn er niet voor niets. Lees die, want dat scheelt veel vragen.
Verder wordt je SWW-run onderbroken door een verwarmingsrun. Dit kun je voorkomen (en daardoor je SWW-run efficiënter maken) door de max tijd van die SWW-run in te stellen op de maximale tijd van 120 minuten.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Andrehj schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 14:28:
@Simone2011
Je WP pendelt. Dat komt doordat het voetpunt (minimale watertemperatuur) van je WAR curve (veel) te laag staat. Hoe je dit juist instelt staat hier Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Dat is een gepinde post. Die zijn er niet voor niets. Lees die, want dat scheelt veel vragen.
Verder wordt je SWW-run onderbroken door een verwarmingsrun. Dit kun je voorkomen (en daardoor je SWW-run efficiënter maken) door de max tijd van die SWW-run in te stellen op de maximale tijd van 120 minuten.
:strip_exif()/f/image/7uX3rMF7ujTlfMPkP4hw29On.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Jh7GDUEJvHWmVvvef0YYqqnW.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb je post gelezen. Ik heb het ook aangepast. Weet alleen niet of het zo goed gaat.
Mitsubishi ecodan EHSD-VM2D/SUZ-SWM60 VA buffervat 300L (25-10-2023. Zonnepanelen 7510wp.
Ja, dat kan. Maar waarom gaat hij dan rondpompen? Wat is het doel hiervan?Gertjansp schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 14:24:
Je watertemperatuur is onder de 20 graden waarschijnlijk
[...]
PUHZ-SHW80 YAA ERST30C-VM2ED
Bevriezing in monoblock voorkomen denk ik, bij split heeft het geen functieRed_Baron schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 14:57:
[...]
Ja, dat kan. Maar waarom gaat hij dan rondpompen? Wat is het doel hiervan?
Hier een split, iemand een idee waar ik dit “nutteloze” rondpompen kan voorkomen?Gertjansp schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 15:16:
[...]
Bevriezing in monoblock voorkomen denk ik, bij split heeft het geen functie
PUHZ-SHW80 YAA ERST30C-VM2ED
Wel functie, geen nut.Gertjansp schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 15:16:
[...]
Bevriezing in monoblock voorkomen denk ik, bij split heeft het geen functie
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Paar bladzijden terug bladeren...Red_Baron schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 15:33:
[...]
Hier een split, iemand een idee waar ik dit “nutteloze” rondpompen kan voorkomen?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Vermoed dat fz dit zelf via de modbus regelde
Waar wordt het element bij een hydrobox aangesloten ? 220v op de printplaat? Op welke klemmen? En daarna de dipswitchen omzetten? Dan zou de ftc4 het zelf moeten aansturen?
Nu heeft de wp 1 fase, het element 1 fase en de rest fase 3
Hoe zou ik het kunnen aanpassen?
De aannemer heeft iets bedacht wat te dom is voor woorden. Maar die kreeg het benauwd ivm legionellaclaims
[ Voor 27% gewijzigd door nessio op 09-12-2023 16:41 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Heb je python geinstalleerd op je windows bak? Daarmee is het een stuk gemakkelijker om melcloud aan te sturen, zeker als je pymelcloud gebruikt als basis.A-J schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 17:48:
[...]
Thanks, ook @Andrehj @DutchWing !
Je tweede zin begrijp ik echter niet helemaal, @_RRM_
En over tijdelijk de SWW setpoint verhogen vlak voor een Legionellarun: die melcloud timer truc werkt niet (meer) helaas.
En met een script kan alleen met Linux systemen? Is het wel/goed te doen voor een gemiddeld persoon die alleen met windows/macOS werkt?
When life gives you lemons, start a battery factory
Niet altijd. Er zijn er ook die hun binnenunit in een onverwarmde en ongeïsoleerde bijkeuken of garage hebben hangen. Dan kan deze functie toch erg nuttig zijn.Gertjansp schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 15:16:
Bevriezing in monoblock voorkomen denk ik, bij split heeft het geen functie
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
FAQ (zie TS) al gelezen?Red_Baron schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 15:33:
Hier een split, iemand een idee waar ik dit “nutteloze” rondpompen kan voorkomen?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
In de TS staan niet voor niets links naar de installatiehandleidingen van de binnenunits. Daarin staat alle info die je nodig hebt.nessio schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 16:04:
Mijn elektrisch element start niet bij setpoint
Vermoed dat fz dit zelf via de modbus regelde
Waar wordt het element bij een hydrobox aangesloten ? 220v op de printplaat? Op welke klemmen? En daarna de dipswitchen omzetten? Dan zou de ftc4 het zelf moeten aansturen?
Nu heeft de wp 1 fase, het element 1 fase en de rest fase 3
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ja, al meerdere keren. Blijft leerzaam.
Ik heb de waarde voor de inschakeltemperatuur ingesteld op ** (zie ook foto in mijn post hierboven)
Verbaas mij dan toch dat er flow is zonder dat er warmte wordt toegevoegd.
Of bedoel je @Andrehj iets anders?
PUHZ-SHW80 YAA ERST30C-VM2ED
Jij klaagt dat je waterpomp blijft draaien. En wat staat er nou als tweede punt onder Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" ...Red_Baron schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 17:16:
Ja, al meerdere keren. Blijft leerzaam.
Ik heb de waarde voor de inschakeltemperatuur ingesteld op ** (zie ook foto in mijn post hierboven)
Verbaas mij dan toch dat er flow is zonder dat er warmte wordt toegevoegd.
Of bedoel je @Andrehj iets anders?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Nog iemand die een antwoord kan geven op bovenstaande? Denk door alle andere vragen een beetje onder gesneeuwd..K!K schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 17:31:
Even een vraag uit nieuwsgierigheid.
Binnenkort ga ik 3 jaga convector radiators bij plaatsen, dit om meer systeem inhoud te creëren en dus makkelijker aan het minimaal vermogen te zitten en omdat het lekker is deze ruimtes ook te kunnen koelen in de zomer.
Mijn vraag is de systeem inhoud zal toenemen maar zal de flow ook gaan toenemen? Mijn huidige flow is 19l/m dit is niet slecht voor een PUHZ-SW75YAA. Maar ik ben benieuwd of hij verhoogt wordt doordat er een dikkere leiding komt tot het deel waar deze zicht verdeeld.
[Afbeelding]
Dit staat erAndrehj schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 17:18:
[...]
Jij klaagt dat je waterpomp blijft draaien. En wat staat er nou als tweede punt onder Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" ...
Help, de waterpomp blijft continu draaien, ook als de WP uit staat.
Waarschijnlijk staat je vorstbeveiliging nog aan. Deze is alleen nodig als je een monoblock hebt. Voor splits, waarbij de CV-leidingen allemaal binnen de geïsoleerde schil liggen is deze beveiliging niet nodig.
De waarde voor de inschakeltemperatuur moet je hiervoor instellen op **.
En dat heb ik enkele dagen geleden op ** ingesteld. Dus ik verbaas mij over het rondpompen.
Maar aan jou reactie te zien zit ik op het verkeerde pad??
PUHZ-SHW80 YAA ERST30C-VM2ED
Even afwachten of die telkens uitschakelt bij die 35. Maar ik dacht dat die eerst op 25 stond met ophoging van 1 en dus 26.Simone2011 schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 14:43:
[...]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik heb je post gelezen. Ik heb het ook aangepast. Weet alleen niet of het zo goed gaat.
Ik heb een minimum Ta van 27 anders schakelt deze uit om de 10 minuten. Als je die dus van 25 naar 35 heb opgehoogd is dit wel iets teveel
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
Staan de Eco instellingen voor je waterpomp wel aan en welke nadraaitijd heb je daar ingesteld? (Service menu → Extra Instellingen → ECO instelling voor pomp)Red_Baron schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 17:34:
[...]
Dit staat er
Help, de waterpomp blijft continu draaien, ook als de WP uit staat.
Waarschijnlijk staat je vorstbeveiliging nog aan. Deze is alleen nodig als je een monoblock hebt. Voor splits, waarbij de CV-leidingen allemaal binnen de geïsoleerde schil liggen is deze beveiliging niet nodig.
De waarde voor de inschakeltemperatuur moet je hiervoor instellen op **.
En dat heb ik enkele dagen geleden op ** ingesteld. Dus ik verbaas mij over het rondpompen.
Maar aan jou reactie te zien zit ik op het verkeerde pad??
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Nou, als je Jaga Low H2O neemt creeer je juist minder systeeminhoud ;-)K!K schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 17:21:
[...]
Nog iemand die een antwoord kan geven op bovenstaande? Denk door alle andere vragen een beetje onder gesneeuwd..
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
35?? Ik zie op mijn foto geen 35.gr8-jen schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 17:40:
[...]
Even afwachten of die telkens uitschakelt bij die 35. Maar ik dacht dat die eerst op 25 stond met ophoging van 1 en dus 26.
Ik heb een minimum Ta van 27 anders schakelt deze uit om de 10 minuten. Als je die dus van 25 naar 35 heb opgehoogd is dit wel iets teveel
Maar is het nu zo dat ik de buitentemperatuur in grafiek moet aanpassen om het pendelen te verhelpen?
Hij geeft nu 39graden indien het -9 of kouder is.
En 25 indien het warmer is dan 16.
Ik ben echt lost nu wat ik beste kan veranderen om het pendelen te voorkomen.
Klopt inderdaad dat het begin scherm op +1 staat. Had deze wel eerst naar 0 gezet
Ik heb nog maar even niks aangepast voor de rest.
:strip_exif()/f/image/uOyl0CjyblCPDYTEz9gjqPlq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/DAS9TGyOrLeeuGuRyL8XvSjL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fUwwhGuepdiMDjkXixLFKRDK.jpg?f=fotoalbum_large)
Mitsubishi ecodan EHSD-VM2D/SUZ-SWM60 VA buffervat 300L (25-10-2023. Zonnepanelen 7510wp.
Hoe ben je aan die 25 graden gekomen en wat heb je gedaan met mijn tip in deze post: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"Simone2011 schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 18:11:
Hij geeft nu 39graden indien het -9 of kouder is.
En 25 indien het warmer is dan 16.
[ Voor 22% gewijzigd door Andrehj op 09-12-2023 18:16 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Uit mijn hoofd had je flow van 18l/m. Om aan die 3.1kW (volgens mij had die van jou dezelfde minimum vermogen als die van mij) output te komen heb je een Dt nodig van 2.5 bij Ta van 25 moet je dus een Tr hebben van 22.5, anders gaat die telkens uit.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
Inhoud kan toch niet minder worden als ik uit het bestaande deel alleen de eerste 5 m vervang voor Uponor 32mm en er 20 meter 25mm bijplaats inclusief 3 jaga tempo radiators. Dit laatste deel is compleet nieuw hier zal ook water inzitten wat er nu niet zit dus is er meer inhoud.Knowbody schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 17:54:
[...]
Nou, als je Jaga Low H2O neemt creeer je juist minder systeeminhoud ;-)
Maar goed de inhoud was niet direct mijn vraag. Maar de vraag was zal de flow toenemen door deze wijziging?
Geen ervaring mee naar als de leidingen dikker worden zal de flow minder weerstand ondervinden. Wat een open deur isK!K schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 18:42:
[...]
Inhoud kan toch niet minder worden als ik uit het bestaande deel alleen de eerste 5 m vervang voor Uponor 32mm en er 20 meter 25mm bijplaats inclusief 3 jaga tempo radiators. Dit laatste deel is compleet nieuw hier zal ook water inzitten wat er nu niet zit dus is er meer inhoud.
Maar goed de inhoud was niet direct mijn vraag. Maar de vraag was zal de flow toenemen door deze wijziging?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ik heb SWw run aanpast naar 120 en de 25 graden is door de installateur ingesteldAndrehj schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 18:15:
[...]
Hoe ben je aan die 25 graden gekomen en wat heb je gedaan met mijn tip in deze post: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Mitsubishi ecodan EHSD-VM2D/SUZ-SWM60 VA buffervat 300L (25-10-2023. Zonnepanelen 7510wp.
Je hebt dus niks gedaan met mijn tip hoe je de juiste stooklijn instelt, maar blijft wel klagen dat je WP pendelt. Sorry, maar dan houdt het voor mij op.Simone2011 schreef op zondag 10 december 2023 @ 06:57:
Ik heb SWw run aanpast naar 120 en de 25 graden is door de installateur ingesteld
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Jij moet de minimum temperatuur verhogen want je pomp kan zijn energie niet kwijt.Simone2011 schreef op zondag 10 december 2023 @ 06:57:
[...]
Ik heb SWw run aanpast naar 120 en de 25 graden is door de installateur ingesteld
Misschien een raar vergelijk, maar als je een ijsblokje in de koelkast legt, blijft ie veel langer houdbaar dan als ik hem in de volle zon leg. Dat komt omdat het temperatuur verschil veel groter is. Zie het ook zo met je vloer. Als de aanvoer temp van je vloer nagenoeg gelijk is aan de retour, verlies je schijnbaar nagenoeg geen energie. Dus warmte. Dus om dat verschil te stimuleren moet je aanvoer omhoog. Als dit voorbeeld niet helemaal hout snijdt, hoor ik het graag. Maar zelf vind ik dit wel makkelijk te begrijpen.
De vloer dus warmer stoken zodat de warmte beter weg kan. Je vergroot dan het verschil tussen aanvoer en afgifte (delta t neemt hierdoor toe).
Concreet betekent dat: in beeld krijgen bij welke buiten temp je wp pendelt. Dan in de stooklijn op die buitentemp, de Ta verhogen.
Lees die gepinde post door. Staat het wel in.
Warmtepomp: PUHZ-SW100YAA - ERSC-VM2D
Mooi voor als ik de hydrobox straks heb
Installatiehandleiding hydrobox duidelijk
Kon alleen nog niet vinden welk voltage er op relaisaansluitpunten( elektrisch elementen) staat 0,5a dat wel. Zoek nog even verder
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Eco: OnAndrehj schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 17:50:
[...]
Staan de Eco instellingen voor je waterpomp wel aan en welke nadraaitijd heb je daar ingesteld? (Service menu → Extra Instellingen → ECO instelling voor pomp)
Wachttijd: 5 min
PUHZ-SHW80 YAA ERST30C-VM2ED
Potentiaal vrij lijkt me.nessio schreef op zondag 10 december 2023 @ 09:52:
@Andrehj tip stooklijn nu duidelijk. Bij kwakkeltemperaturen het minimum bepalen
Mooi voor als ik de hydrobox straks heb
Installatiehandleiding hydrobox duidelijk
Kon alleen nog niet vinden welk voltage er op relaisaansluitpunten( elektrisch elementen) staat 0,5a dat wel. Zoek nog even verder
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Beter even de handleiding lezen voordat je op de gok dit soort berichten post...Knowbody schreef op zondag 10 december 2023 @ 10:29:
Potentiaal vrij lijkt me.
De relaisuitgangen van de FTC6 geven die max 0.5A bij 230V, zodat je daar een relais met 230V spoelspanning op aan kunt sluiten. Bepaald niet potentiaalvrij dus.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dat zou moeten kloppen.
Overigens werkt deze instelling bij mij ook niet. Bij mij gaat ondanks die ingestelde nadraaitijd van een kwartiertje de waterpomp tegelijk met de compressor direct uit als de thermostaat de WP uitschakelt.
Werkt bij anderen instelling van Eco + de wachttijd van de waterpomp wel?
(Service menu → Extra Instellingen → ECO instelling voor pomp)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Nou nou verkeerde been uit bed gestapt. Ik probeer het te begrijpen. Maar inderdaad prettige dag.Andrehj schreef op zondag 10 december 2023 @ 08:49:
[...]
Je hebt dus niks gedaan met mijn tip hoe je de juiste stooklijn instelt, maar blijft wel klagen dat je WP pendelt. Sorry, maar dan houdt het voor mij op.
Mitsubishi ecodan EHSD-VM2D/SUZ-SWM60 VA buffervat 300L (25-10-2023. Zonnepanelen 7510wp.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
Er wordt hier wel wat zelfredzaamheid verwacht; of in ieder geval inspanning. Als je iets niet begrijpt, na het lezen van de gepinde posts, de TS, de handleiding en nog wat posts die je eenvoudig kunt vinden door bijvoorbeeld te zoeken op 'stooklijn', dan kun je op zijn minst aangeven wat je precies niet begrijpt of waar het mis gaat.Simone2011 schreef op zondag 10 december 2023 @ 11:44:
[...]
Nou nou verkeerde been uit bed gestapt. Ik probeer het te begrijpen. Maar inderdaad prettige dag.
De fanatieke posters helpen hier ongelofelijk veel mensen.
SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D + DJG 200 WPS - PM voor Tibber Refferal
Ik denk dat ze ook iets gelezen heeft anders kwam ze niet zo verSimone2011 schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 18:11:
[...]
Maar is het nu zo dat ik de buitentemperatuur in grafiek moet aanpassen om het pendelen te verhelpen?
Ik snap ook wel dat Andrehj de kriebels krijgt als je in zoveel forums dezelfde vraag krijgt. In theorie is het te lezen, maar de WAR was wel even 2 keer kijken. Ik weet ook even betere bewoording qua uitleg en ik ben wel blij met de moeite die er in is gestoken
Zodra Simone2011 de minimale Ta weet waarbij de WP aanblijft, kan ze experimenteren hoe koud het buiten mag worden voordat het binnen afkoelt met de minimale Ta. Als je die weet kan je die 16 vervangen met de buitentemperatuur+ 1 waarbij het afkoelt. Dan heb je de WP zo zuinig mogelijk ingesteld qua verwarmen.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
- Handleiding
- https://www.heatgeek.com/...ion-or-load-compensation/
- https://www.heatgeek.com/...ump-or-boiler-efficiency/
- https://renewableheatingh...n-curve-when-its-not-warm
- YouTube: How to change your heat curve for your Ecodan heat pump.
- https://forum.ovoenergy.c...under-floor-heating-10702
- https://forums.moneysavin...emp-and-radiators-trvs/p2
- https://old.reddit.com/r/DIYUK/comments/yz86s7/ecodan_ashp/
- https://renewableheatingh...and-air-source-heat-pumps
Situatie:
Het hele spul stond ingesteld op:
- Thermostaatsturing
- SWW 55 graden
- Max opwarmtijd 60 minuten
- Max watertemp voor verwarming 45 graden
- SWW modus Normal (geen eco)
- Nadraaien 10 minuten
- Pomp stand 3
- Weercompensatie (in eerste instantie 35 graden bij -10 graden buitentemp, naar 25 graden bij 15 graden buiten)
- Sww 48 graden
- Max opwarmtijd 120 minuten
- SWW modus eco
- Nadraaitijd 15 minuten
- Thermostaattemp: 21,7 graden
- Taanvoer: 26 graden
- Tafvoer: 23 graden (volgens mij las ik Tdelta 2-5 dus dit is prima?)
- Pomp: 18 liter per minuut
- Compressor: 45hz
- Huidig totaal verbruik huis: rond de 700 watt. Dus zeg even 500-600 watt voor de warmtepomp. Wel constante curve.
- COP obv binnenunit registratie verbruik en afgifte voor deze maand: 2,4 (was 2 een week geleden dus ik maak vooruitgang)
- Kan het zo zijn dat deze minimumafgifte teveel is voor een modern huis in de huidige weersomstandigheden om constant te blijven draaien?
- En wat is er dan nog over om het zo te tweaken dat de runs langer worden?
- Voor mijn idee is de flow van de pomp prima zo, eens? Sneller betekent denk ik minder afgifte van water aan vloer = kleine Tdelta = pendelgedrag, trager = minder afgifte van wp aan water = ophoping warmte = pendelgedrag?
- Betekent dit dat ik nooit een warmere watertemp dan 25 graden nodig heb? En dat daarmee effectief ik nooit constant zal draaien, alleen lange runs wanneer het water te koel wordt?
- Ik wil ook graag een bovengrens voor hoe warm het in huis mag zijn, ik heb de thermostaat ingesteld op 20,5 graden maar die geeft nu rustig 21,5 aan en de wp draait nog steeds. Doet de thermostaat dan niks? Ik meende gelezen te hebben dat deze als bovenbegrenzing functioneert.
3600wp string @ 115° oost | 825wp panelen/750wp micro's @ 13°/115° oost | 1475wp panelen / 1250wp micro's @ 27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning
Zonder hen geen gathering!radeoxx schreef op zondag 10 december 2023 @ 12:43:
[...]
De fanatieke posters helpen hier ongelofelijk veel mensen.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Volgens mij kom je al ver.JT schreef op zondag 10 december 2023 @ 13:18:
Zeau. Ik heb een flinke verdieping gedaan (imho) om het meeste uit de efficientie van mijn warmtepomp te halen. Naast het een en ander in dit topic ook de volgende bronnen gelezen:Ik hoop dat jullie naar mijn vragen willen kijken, het zijn er wel een paar
- Handleiding
- https://www.heatgeek.com/...ion-or-load-compensation/
- https://www.heatgeek.com/...ump-or-boiler-efficiency/
- https://renewableheatingh...n-curve-when-its-not-warm
- YouTube: How to change your heat curve for your Ecodan heat pump.
- https://forum.ovoenergy.c...under-floor-heating-10702
- https://forums.moneysavin...emp-and-radiators-trvs/p2
- https://old.reddit.com/r/DIYUK/comments/yz86s7/ecodan_ashp/
- https://renewableheatingh...and-air-source-heat-pumps
Situatie:
***members only***
Het hele spul stond ingesteld op:Ik ben zaken gaan wijzigen:
- Thermostaatsturing
- SWW 55 graden
- Max opwarmtijd 60 minuten
- Max watertemp voor verwarming 45 graden
- SWW modus Normal (geen eco)
- Nadraaien 10 minuten
- Pomp stand 3
Ik heb het meest lopen pielen met de curve. En ik ben benieuwd of mijn conclusie klopt, namelijk dat 25 graden eigenlijk nog te hoog is met dit weer (ik heb nu letterlijk een horizontale curve, weinig curvy aan
- Weercompensatie (in eerste instantie 35 graden bij -10 graden buitentemp, naar 25 graden bij 15 graden buiten)
- Sww 48 graden
- Max opwarmtijd 120 minuten
- SWW modus eco
- Nadraaitijd 15 minuten
). Situatie:
Waarschijnlijk stijgt de temp straks nog verder.
- Thermostaattemp: 21,7 graden
- Taanvoer: 26 graden
- Tafvoer: 23 graden (volgens mij las ik Tdelta 2-5 dus dit is prima?)
- Pomp: 18 liter per minuut
- Compressor: 45hz
- Huidig totaal verbruik huis: rond de 700 watt. Dus zeg even 500-600 watt voor de warmtepomp. Wel constante curve.
- COP obv binnenunit registratie verbruik en afgifte voor deze maand: 2,4 (was 2 een week geleden dus ik maak vooruitgang)
Ik heb nog wat vragen maar die zal ik niet gelijk met bovenstaande dumpen
- Kan het zo zijn dat deze minimumafgifte teveel is voor een modern huis in de huidige weersomstandigheden om constant te blijven draaien?
- En wat is er dan nog over om het zo te tweaken dat de runs langer worden?
- Voor mijn idee is de flow van de pomp prima zo, eens?
- Betekent dit dat ik nooit een warmere watertemp dan 25 graden nodig heb? En dat daarmee effectief ik nooit constant zal draaien, alleen lange runs wanneer het water te koel wordt?
- Ik wil ook graag een bovengrens voor hoe warm het in huis mag zijn, ik heb de thermostaat ingesteld op 20,5 graden maar die geeft nu rustig 21,5 aan en de wp draait nog steeds. Doet de thermostaat dan niks? Ik meende gelezen te hebben dat deze als bovenbegrenzing functioneert.
Gaat niet perse over weercompensatie. Alvast bedankt!
Kijk in de datasheet wat je minimaal aan vermogen kwijt moet om de WP aan te houden.
Ik denk dat die te laag staat omdat Ta iets omhoog wordt geduwd.
Q = 18 / 60 * 4.2 * ( 26 - 23)
Als het aantal kW dat er uit komt lager is dan je minimaal moet je Ta van 25 omhoog. Kon je ook lezen in de discussie van de laatste paginas
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
Heb je echt een losse thermostaat of heb je het over de FTC?JT schreef op zondag 10 december 2023 @ 13:18:
• Ik wil ook graag een bovengrens voor hoe warm het in huis mag zijn, ik heb de thermostaat ingesteld op 20,5 graden maar die geeft nu rustig 21,5 aan en de wp draait nog steeds. Doet de thermostaat dan niks? Ik meende gelezen te hebben dat deze als bovenbegrenzing functioneert.
In het laatste geval blijft hij bij WAR en vaste Ta doorlopen en wordt hij niet uitgeschakeld.
Ik heb de PAR-WT50R-E .Suicide schreef op zondag 10 december 2023 @ 14:42:
[...]
Heb je echt een losse thermostaat of heb je het over de FTC?
In het laatste geval blijft hij bij WAR en vaste Ta doorlopen en wordt hij niet uitgeschakeld.
3600wp string @ 115° oost | 825wp panelen/750wp micro's @ 13°/115° oost | 1475wp panelen / 1250wp micro's @ 27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning
Nu met kwakkelweer de boel op vaste TA gezet om uit te vinden op welke ta de wp niet meer pendelt(zelfs met mijn slechte flow van 11L/m). Gewoon om ervaring op te doen
Die grafiek met 1,2 en 3 is super
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Het is in mijn geval geen TH2, en het volgt heel goed de beoogde aanvoertemperatuur...
:fill(white):strip_exif()/f/image/WNrEqsUSYoOQo63C5QnY5d7M.png?f=user_large)
Geen expert, maar het is bij mijn weten de temperatuur van koelvloeistof.SaEnSa schreef op zondag 10 december 2023 @ 16:10:
Experts een simpele vraag: wat is de 'CondensingTemperature'?
Het is in mijn geval geen TH2, en het volgt heel goed de beoogde aanvoertemperatuur...
[Afbeelding]
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
Na een van de berichten over het inregelen heb ik daar ook eens naar gekeken. Ik had inmiddels een flow van 18 volgens het display en daar was ik al heel blij mee.
Op de verdeler beneden zie ik 'slechts' een flow van 1 per lus. Alles staat dan volledig open. (Op de bovenverdiepingen heb ik alles op 0,5 gezet). Nou weet ik niet welke flow ik mag verwachten maar het lijkt me weinig.
Als ik de bypass, die er ooit vanwege flow problemen in is gezet, dichtdraai. Dan hou ik een flow van 13 over op het display en zakken de rode vlotters op de verdeler naar 1,5.
Het lijkt dus dat de gemeten flow op het display niet juist is en enkel komt door de bypass.
Dus wat kan ik beter doen? Meer flow over de lussen? Of een hogere flow op het display?
:strip_exif()/f/image/DUM2hJxslXkqfa0IIqJBEeAL.jpg?f=fotoalbum_large)
De bypass eruit!leonlwd schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:11:
Ik snap er even helemaal niets meer van. Gelukkig zijn er dan altijd tweakers die me weer op het juiste spoor kunnen zetten, dus bij deze 😀
Na een van de berichten over het inregelen heb ik daar ook eens naar gekeken. Ik had inmiddels een flow van 18 volgens het display en daar was ik al heel blij mee.
Op de verdeler beneden zie ik 'slechts' een flow van 1 per lus. Alles staat dan volledig open. (Op de bovenverdiepingen heb ik alles op 0,5 gezet). Nou weet ik niet welke flow ik mag verwachten maar het lijkt me weinig.
Als ik de bypass, die er ooit vanwege flow problemen in is gezet, dichtdraai. Dan hou ik een flow van 13 over op het display en zakken de rode vlotters op de verdeler naar 1,5.
Het lijkt dus dat de gemeten flow op het display niet juist is en enkel komt door de bypass.
Dus wat kan ik beter doen? Meer flow over de lussen? Of een hogere flow op het display?
[Afbeelding]
Ondingen.
Is dat de bekende Watts verdeler ? Lees dan mijn post daarover hoe die hoort te worden ingeregeld
[ Voor 3% gewijzigd door Knowbody op 10-12-2023 17:19 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Even in een juist topic (dus niet deze, het is hier off-topic) vragen hoe je die verdelers maximaal open kan draaien. De kans is best groot dat ze geknepen zijn.leonlwd schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:11:
Dus wat kan ik beter doen? Meer flow over de lussen? Of een hogere flow op het display?
Verder eens met hierboven, aan flow over een bypassventiel heb je eigenlijk niets, want dat is geen afgifte.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik dacht hetzelfde, maar vreemd genoeg is het niet hetzelfde als koelvloeistof uit (vloeistof) TH2~=24. misschien zit er koelvloeistof in (gas)?gr8-jen schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:08:
[...]
Geen expert, maar het is bij mijn weten de temperatuur van koelvloeistof.
Zie wat de experts er van vindenSaEnSa schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:38:
[...]
Ik dacht hetzelfde, maar vreemd genoeg is het niet hetzelfde als koelvloeistof uit (vloeistof) TH2~=24. misschien zit er koelvloeistof in (gas)?
Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen
[ Voor 9% gewijzigd door gr8-jen op 10-12-2023 17:48 ]
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
Vandaag de PAR thermostaat geinstalleerd volgens de gebruiksaanwijzing. Receiver aangesloten, dipswitch 1-8 op ON gezet, thermostaat gepaard en alles werkt (tenminste: de data komt door, dat kan ik in de uitlezing van de procon/op het display van de Ecodan zien).
Maar... Op dit moment is de kamertemperatuur 22 en heb ik ter test de PAR op 25 gezet. Verwarmingsmodus staat op ruimtetemperatuur en de sensor die ik hiervoor heb ingesteld is de PAR thermostaat (ook die klopt zie ik in de procon/op het display). Maar de WP gaat niet aan om te verwarmen. Is er ergens een geheime setting of iets waar ik overheen kijk?
Die post over het inregelen was juist de aanleiding tot mijn 'onderzoekje'. Dank daarvoor! Het stond, hoe zou het ook anders, bij mij helemaal niet goed afgesteld.Knowbody schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:17:
[...]
De bypass eruit!
Ondingen.
Is dat de bekende Watts verdeler ? Lees dan mijn post daarover hoe die hoort te worden ingeregeld
Ik had die post gezien en kwam daarmee op deze kwestie. Gaat dus niet perse om het inregelen maar on de bypass die een kunstmatige flow genereert. Misschien daarmee toch nog een beetje ontopic 😉Andrehj schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:34:
[...]
Even in een juist topic (dus niet deze, het is hier off-topic) vragen hoe je die verdelers maximaal open kan draaien. De kans is best groot dat ze geknepen zijn.
Verder eens met hierboven, aan flow over een bypassventiel heb je eigenlijk niets, want dat is geen afgifte.
De bypass dicht en met een flow van 13 proberen zoveel mogelijk water door de lussen te jagen is dus wat jij zou adviseren?
Ja, ik heb het gelezen, maar nog niet duidelijk, daarom gebruikt de Mitsu PID-controller Tset om de koelvloeistoftemperatuur te bepalen, en niet Ta en niet Tr?!gr8-jen schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:44:
[...]
Zie wat de experts er van vinden
Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

:fill(white):strip_exif()/f/image/rHrecEQt3r4PtexKRZ2M2ICy.png?f=user_large)
Ja. Maar ik zou vooral ook proberen die flow door het afgiftesysteem verder te verhogen.leonlwd schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:52:
Ik had die post gezien en kwam daarmee op deze kwestie. Gaat dus niet perse om het inregelen maar on de bypass die een kunstmatige flow genereert. Misschien daarmee toch nog een beetje ontopic 😉
De bypass dicht en met een flow van 13 proberen zoveel mogelijk water door de lussen te jagen is dus wat jij zou adviseren?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik wil graag ‘s nachts de TA anders dan overdag en eventueel op afstand de TA aanpassen.
Nu kan ik dit alleen op de bediening van de warmtepomp doen.
Merk namelijk dat de WP het stabielste werkt (met de hoogste COP) als ik een vaste TA in stel.
[ Voor 10% gewijzigd door keuken op 10-12-2023 18:25 ]
Er zijn ook scripts die communicatie met melcloud api opzetten. Of je ook daarmee direct Ta kan aanpassen weet ik niet.
Er zijn scripts in Python en Bash geschreven. Als je van 1 een beetje wat vanaf weet en netwerk kan monitoren van app.melcloud.com kom je vast ver.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
Dan komen we op die leidingdiameters, dat is inmiddels, ookal klopt de leidingberekening, wel duidelijk 🙈Andrehj schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:09:
[...]
Ja. Maar ik zou vooral ook proberen die flow door het afgiftesysteem verder te verhogen.
Ik lees alles al wel uit met HA. Temperatuur kun je wel zetten, maar de TA kan ik nergens vinden hoe te zetten.gr8-jen schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:35:
Op afstand kan via Melcloud.
Er zijn ook scripts die communicatie met melcloud api opzetten. Of je ook daarmee direct Ta kan aanpassen weet ik niet.
Er zijn scripts in Python en Bash geschreven. Als je van 1 een beetje wat vanaf weet en netwerk kan monitoren van app.melcloud.com kom je vast ver.
Hoe lang heb je gewacht? De Ecodan is een stuk trager dan een CV-ketel. Kan soms wel 10 minuten duren voor er iets merkbaars gebeurt....Denny35 schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:46:
Maar... Op dit moment is de kamertemperatuur 22 en heb ik ter test de PAR op 25 gezet. Verwarmingsmodus staat op ruimtetemperatuur en de sensor die ik hiervoor heb ingesteld is de PAR thermostaat (ook die klopt zie ik in de procon/op het display). Maar de WP gaat niet aan om te verwarmen. Is er ergens een geheime setting of iets waar ik overheen kijk?
Toch wel minimaal 10 minuten... In ieder geval heeft het aansluiten van de PAR er nu toe geleid dat er een J0 foutcode is die niet meer weg wil. Ook niet na het losmaken van de PAR en terugzetten van de dipswitch. Hopelijk heeft de installateur tijd morgen anders worden het een paar koude dagen...ocaj schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:40:
[...]
Hoe lang heb je gewacht? De Ecodan is een stuk trager dan een CV-ketel. Kan soms wel 10 minuten duren voor er iets merkbaars gebeurt....
Dat is niet waar. Melcloud stelt deze functie niet bloot. De eenvoudige manier om dit te doen is via modBus (proCon). Als je een wifi-adapter hebt, moet je behoorlijk wat software opnieuw schrijven, een oproepserviceprocedure definiëren en deze registreren in HA als service. dan kun je een automatisering instellen.gr8-jen schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:35:
Op afstand kan via Melcloud.
Er zijn ook scripts die communicatie met melcloud api opzetten. Of je ook daarmee direct Ta kan aanpassen weet ik niet.
Er zijn scripts in Python en Bash geschreven. Als je van 1 een beetje wat vanaf weet en netwerk kan monitoren van app.melcloud.com kom je vast ver.
:strip_exif()/f/image/zC0FI56Gn0mZGze6AYgZhwPj.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik kan de melcloud api aanroepen om setpoint aan te passen bij Legionella run en ik kan ook (als ik moeite zou doen)gewoon via de site de code opzoeken die ik moet opsturen om Ta aan te passen, want het zit in de app.
Edit : ik heb het niet over HA, gewoon een los scriptje dat op tijd iets aanpast, maar het kan wel
[ Voor 7% gewijzigd door gr8-jen op 10-12-2023 19:49 ]
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
Nice! Dit zocht ik inderdaad, zit dus verstopt onder “instellingen unit” 👍gr8-jen schreef op zondag 10 december 2023 @ 19:38:
Vaste Ta:
[Afbeelding]
Ik kan de melcloud api aanroepen om setpoint aan te passen bij Legionella run en ik kan ook (als ik moeite zou doen)gewoon via de site de code opzoeken die ik moet opsturen om Ta aan te passen, want het zit in de app.
Edit : ik heb het niet over HA, gewoon een los scriptje dat op tijd iets aanpast, maar het kan wel
Thanks wederom voor je hulp. Het ziet er al een stuk beter uit morgen even verder kijken wat het doet.gr8-jen schreef op zondag 10 december 2023 @ 11:48:
Probeer de min Ta bij 16? Graden buiten temperatuur omhoog te zetten van 25 naar 27. Kijk een uurtje ofzo aan en kijk in je kWh meter of die constant aanblijft, zo niet 1 graad omhoog, etc.
Mitsubishi ecodan EHSD-VM2D/SUZ-SWM60 VA buffervat 300L (25-10-2023. Zonnepanelen 7510wp.
SetATW webapi met JSON POST als service voor HA voor automatisering...gr8-jen schreef op zondag 10 december 2023 @ 19:38:
Vaste Ta:
[Afbeelding]
Ik kan de melcloud api aanroepen om setpoint aan te passen bij Legionella run en ik kan ook (als ik moeite zou doen)gewoon via de site de code opzoeken die ik moet opsturen om Ta aan te passen, want het zit in de app.
Edit : ik heb het niet over HA, gewoon een los scriptje dat op tijd iets aanpast, maar het kan wel
Heb je de unit wel spanningsloos gemaakt voordat je de dipswitches omzette? Dip-switches worden alleen ingelezen bij het opstarten.Denny35 schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:55:
Toch wel minimaal 10 minuten... In ieder geval heeft het aansluiten van de PAR er nu toe geleid dat er een J0 foutcode is die niet meer weg wil. Ook niet na het losmaken van de PAR en terugzetten van de dipswitch. Hopelijk heeft de installateur tijd morgen anders worden het een paar koude dagen...
Zeker. Ik wist dat niet maar had sowieso geen zin in een elektrische shock. Dus stekkertjes in/uit en dip switches om; allemaal op een spanningsloos bord.ocaj schreef op zondag 10 december 2023 @ 22:13:
[...]
Heb je de unit wel spanningsloos gemaakt voordat je de dipswitches omzette? Dip-switches worden alleen ingelezen bij het opstarten.
Dat heb ik dan gemist. Ik ga nog een keer kijken. Heb er echt al uren leeswerk in zitten; alle posts van alle topics doorlezen gaat me iets te ver dus ik heb het een en ander gescand. En op gezocht binnen het topic. Ik ga er een dezer dagen even goed voor zitten om te zoeken en te lezen zodat ik snap wat je bedoelt.gr8-jen schreef op zondag 10 december 2023 @ 13:37:
[...]
Volgens mij kom je al ver.
Kijk in de datasheet wat je minimaal aan vermogen kwijt moet om de WP aan te houden.
Ik denk dat die te laag staat omdat Ta iets omhoog wordt geduwd.
Q = 18 / 60 * 4.2 * ( 26 - 23)
Als het aantal kW dat er uit komt lager is dan je minimaal moet je Ta van 25 omhoog. Kon je ook lezen in de discussie van de laatste paginas
Is hierin (pdf) te vinden hoeveel vermogen ik minimaal kwijt moet kunnen? Ik weet niet zo goed waar ik op moet zoeken.
[ Voor 11% gewijzigd door JT op 10-12-2023 22:51 ]
3600wp string @ 115° oost | 825wp panelen/750wp micro's @ 13°/115° oost | 1475wp panelen / 1250wp micro's @ 27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning
In de condensor condenseren hoge druk presgassen naar hoge druk vloeistof.
Hieronder een voorbeeld:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TK2wf5vaFCjMKWFkkgWUn4U5.jpg?f=user_large)
* Dit is iets afwijkend aangezien dit schema bedoeld is voor auto airco’s. Het expansieventiel is normaal alleen op de vloeistof leiding aangesloten. En een droog filter wordt in kleine installaties niet toegepast of pas na reparatie.
Ook de 4-wegklep ontbreekt op bovenstaande schema.
[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 10-12-2023 23:06 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Inmiddels heeft he opnieuw opstarten van BEIDE units (dus niet alleen binnen) het opgelost.Denny35 schreef op zondag 10 december 2023 @ 22:27:
[...]
Zeker. Ik wist dat niet maar had sowieso geen zin in een elektrische shock. Dus stekkertjes in/uit en dip switches om; allemaal op een spanningsloos bord.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Heb je bij de basisinstellingen >> kamer temperatuur instellingen > ingesteld op RC1/Zone1 etc?Denny35 schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:46:
Ik kan het in het forum niet direct vinden, wellicht kan iemand mij helpen bji het volgende.
Vandaag de PAR thermostaat geinstalleerd volgens de gebruiksaanwijzing. Receiver aangesloten, dipswitch 1-8 op ON gezet, thermostaat gepaard en alles werkt (tenminste: de data komt door, dat kan ik in de uitlezing van de procon/op het display van de Ecodan zien).
Maar... Op dit moment is de kamertemperatuur 22 en heb ik ter test de PAR op 25 gezet. Verwarmingsmodus staat op ruimtetemperatuur en de sensor die ik hiervoor heb ingesteld is de PAR thermostaat (ook die klopt zie ik in de procon/op het display). Maar de WP gaat niet aan om te verwarmen. Is er ergens een geheime setting of iets waar ik overheen kijk?
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Ik ben van plan om als ik het wat rustiger hebt een aantal YouTube filmpjes te maken met uitleg over diverse installatie componenten en hoe het menu van de ecodan werkt.radeoxx schreef op zondag 10 december 2023 @ 12:43:
[...]
Er wordt hier wel wat zelfredzaamheid verwacht; of in ieder geval inspanning. Als je iets niet begrijpt, na het lezen van de gepinde posts, de TS, de handleiding en nog wat posts die je eenvoudig kunt vinden door bijvoorbeeld te zoeken op 'stooklijn', dan kun je op zijn minst aangeven wat je precies niet begrijpt of waar het mis gaat.
De fanatieke posters helpen hier ongelofelijk veel mensen.
Met als lijn draad maximaal 8-10 minuten.
[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 10-12-2023 23:24 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
En 'CondensingTemperature' is de inlaat temperatuur tot de condensor?DutchWing schreef op zondag 10 december 2023 @ 23:04:
TH2 is de uittrede temperatuur van de condensor aan het f-gassen deel.
De CondensingTemperature is eigenlijk zoals de naam het al zegt; de temperatuur waarop de F-Gassen gaan condenseren, deze waarde is variabel en dus helemaal niet interessant voor een eindgebruiker. Maar wel belangrijk voor de regeling van de warmtepomp intern.SaEnSa schreef op zondag 10 december 2023 @ 23:52:
[...]
En 'CondensingTemperature' is de inlaat temperatuur tot de condensor?
Zie bijvoorbeeld deze toelichting. (Engels)
Uiteindelijk zijn de meeste waardes niet zo heel belangrijk voor de eindgebruikers
Het loggen heeft wel als voordeel dat je bij een storing heel makkelijk kan zien waarin het probleem zich bevind.
[ Voor 18% gewijzigd door DutchWing op 11-12-2023 01:36 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Kan ik deze instellingen gewoon overnemen? Moet ik dan andere acties uitvoeren, of is het instellen en gaan?
De standaard manier van aansluiten is dat de binnenunit de voeding vanuit de buitenunit krijgt.Denny35 schreef op zondag 10 december 2023 @ 23:08:
[...]
Inmiddels heeft he opnieuw opstarten van BEIDE units (dus niet alleen binnen) het opgelost.
En er gaat een aparte groep naar de binnenunit, maar dat is alleen voor de backupheater.
Er zijn ook alternatieve aansluitmogelijkheden, dus in geval van twijfel: alles uit
Factory zero systeem? Post dan in Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero