@
Andrehj Hartelijk dank om onze situatie te willen bekijken! Hier alleen vindt je de echte experten...
1231m3 @11,37 kWh/m3 (= gemiddelde factor van Belgisch hoogenenergetisch gas over 10j.)
Heb ook de "koevlaas" formule toegepast met deze waarde en ook de SWW apart verrekend door zomerverbruik gas te tellen.
Waarom een 8.5 kW WP, terwijl je maar de helft van dat vermogen kwijt kunt?

Die moet je mij eens uitleggen...
Bij ons moet de hoofdverdelers/merken (Panasonic, Mitsubishi Belgium) aan de installateur de goedkeuring geven voor verkoop van een WP voor woningen zonder officieel energieprestatie certificaat, wat voor mijn woning uit 1990 het geval was.
Ik had ze alle data gegeven: het feit dat ik maar een 11KW gasketel had, grootte van alle radiatoren inclusiief het feit dat ik maar 4.2kW kwijt kon, gasfacturen van de laatste 10 jaar etc. Telkens werd een grotere pomp voorgesteld (vb. Daikin op 16KW).
Mbt mijn radiatoren was het antwoord vrijwel unaniem : geen probleem, de voorgestelde WP's schalen zonder probleem 50% (en meer) terug. Bovendien was iedereen het eens dat een "oude" woning uit 1990 met 304m2 onmogelijk een even kleine WP zou hebben dan de allernieuwste appartementen van slechts 60m2 met e-peil 20...
De 33j oude gasketel was defect, dus extra tijdsdruk met de winter in aantocht. Alternatief was terug een gasketel of WP zelf importeren en installeren maar dan geen subsidie, BTW aan 6%, garantie etc. "No go" voor de vrouw des huizes.
Omdat het plan was om volgend jaar VVW aan te leggen beneden en mijn grotere radiatoren naar boven te verhuizen en wij reeds 2 jaar met success de oude gasketel aan 45/35/20 hadden gedraaid, vond ik het niet verantwoord om voor 1 jaar grotere radiatoren of Jaga's te kopen.
Ik heb toen gekozen voor de Mitsubishi omdat dat de kleinste was en omdat ik in het forum gelezen had dat, indien nodig, met een kabeltje het vermogen naar 50% en 75% kon terug gebracht worden.
Mijn enige verdediging is dat ik strijdend ten onder ben gegaan...
Ach, met verlaagde BTW en subsidie komt onze nieuwe installatie op een 5000 Euro, onder de prijs van de offerte voor een nieuwe gasketel.
En met die 11KW/dag bij 7 a 12C zitten we helemaal goed. Met het gas kwam ik op ~20KW/dag aan die temperaturen. Ik ben dus helemaal niet ontevreden. Vandaar dat ik de slechte COP niet zo goed begrijp...
In serie of parallel?
Omdat ik geen secundaire pomp in je lijstje zie staan ga ik even uit van een serieel buffervat. Dat vat van 300 liter is in een kwartiertje doorgestroomd en dus niet echt een oplossing tegen pendelen.
Met kraantjes/programmeerbare 2-weg klep kan ik het buffervat in serie of parallel zetten. Ik heb ook een secundaire pomp (Grundfos UMP3 25/70 @ 45W).
Ik heb alle combinaties kort (1 a 2 dagen) geprobeerd en het beste resultaat leek in serie met secundaire pomp, maar zoals je zegt: serieel of parallel, met of zonder, het scheelt niet zo veel (~10% verbruik). Met serieel is de eerste run om 5u30 rustiger omdat de Ta start aan 33C vanwege het nog warme buffervat. In parallell zag ik delta T's van 20C+. Het buffervat was 300 Euro, met ~10% verschil is dat op redelijke termijn terugverdiend.
Zonder secundaire pomp loopt ook niet zo goed. Ik vermoed dat de Hydrobox via PWM de Grundfos UMP3 moduleert tussen 10 en 23 L/min, wat de waarden zijn voor de PUZ-WM85VAA volgens hydrobox tabel en zich weinig aantrekt van wat je als debiet instelt omdat het water tot aan de buitenunit moet. Voor klassieke radiatoren heb je wellicht best een vaste, hogere flow om de warmte weg te krijgen.
Korte runs, hoge temperatuur en enkel radiatoren. Ik begrijp het wel.
Ik kan je alleen maar gelijk geven, dat was ook altijd al mijn grootste vrees...
Alleen had ik gehoopt dat een moderne WP toch 50% kon moduleren met software die wat intelligenter is, of dat tenminsgte de Ta van de WAR curve wordt gevolgd.
Dat de WP het kan, blijkt uit de SWW productie @50C: 160L van ~30C onderin in 40 minuten naar 50C, met een prefecte delta T van 4 a 5C, COP 3.4, verbruik 800W (bij 13C) a 1000W (bij 6C).
Dat is 3x beter dan mijn oude gasketel, net waar ik dacht dat een L/W WP het niet zo goed zou doen!
Volgens mij heeft nog niemand ervaring met dat kabeltje op een PUZ. Je hebt toch wel gelezen dat er twee types in omloop zijn?
Bedoel je de PAC 36/55 kabels ? Het maakt niet echt uit, belangrijkste is dat het werkt. Als alles finaal is, dan maak ik een post van hoe het werkt bij de PUZ.
Maar dat kabeltje is eigenlijk alleen voor SWW van belang. Voor verwarmen regel je het vermogen veel beter via de Ta.
Hmm, de data lijkt dat niet te bevestigen. De SWW run om 15u duurde exact even lang (40 min) als alle dagen ervoor aan 100%. Voor VW echter, heb ik aan 50% vermogen nu maar 4 CV runs meer i.p.v. 10 tot 15: 5:30 tot 9u30, 10u30 tot 11u30, 13 tot 14, 17 to 21. De WP gaat nu niet hoger dan 43C (voorheen ~50C) en op enkele tientallen minuten na, is de dT 4 a 5C. Niets anders gewijzigd dan het kebeltje ertussen.
Mocht ik nu nog weten hoe de Ta onder controle te krijgen volgens WAR met of zonder kabeltje...
Heb je een Ta ingesteld van 50°C? Bovenaan had je het nog over 35°C...
Ah, sorry voor de verwarring. De Ta van 35 a 36C komt van de ingestelde WAR curve bij 9 a 12C (de buitentemperatuur vandaag bij ons). Maar in de service menu kan je ook de minimum en maximum T instellen. Die staat op 50C max en 30T min. Ik had van Mitsubishi vernomen dat dit eerder grenswaarden zijn voor de WP in het algemeen (daar gaat ie nooit boven/onder), maar dat je de WAR gebruikt om de WP indicaties te geven van de gewenste Ta i.v.t. de buitentemperatuur. Maar dat schijnt bij ons (en anderen) (alsnoch) niet te lukken. Hij schijnt gewoon bij het begin van een run naar de maximale Ta te willen gaan.
Het lijkt mij ook niet zinnig lijkt om elke dag in de service menu te gaan en die max waarde opnieuw in te stellen...
Even mijn vragen beantwoorden. Maar je hebt in ieder geval veel te weinig afgiftecapaciteit voor zo'n grote WP. Bijzonder jammer dat je deze config niet even voor de aankoop hebt laten reviewen, dan was dat er direct uitgekomen.
Ik vrees dat het niet veel had geholpen. Dankzij het forum, denk ik dat mijn berekeningen er niet ver naast zaten.
Alleen, gelijk hebben betekent niet noodzakelijk gelijk krijgen
PUZ-VM85VAA + ERPX-VM2D + OEG SWW vat 160L + DIY verswaterstation + plaatradiatoren