Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • daansan
  • Registratie: Maart 2000
  • Nu online
Andrehj schreef op maandag 11 september 2023 @ 09:38:
[...]

Ja. Maar dat geeft bij mij geen problemen met de energieberekening.
Staat bij jou dipswitch SW1-6 toevallig op ON? Bij mij staat die op OFF, ga vanavond even testen of het wel werkt als ik deze op ON zet.

I love it when a plan comes together!


Acties:
  • 0 Henk 'm!
daansan schreef op dinsdag 12 september 2023 @ 16:05:
Staat bij jou dipswitch SW1-6 toevallig op ON? Bij mij staat die op OFF, ga vanavond even testen of het wel werkt als ik deze op ON zet.
Geen idee. En heb ook niet veel zin om de unit open te schroeven. Maar als ik zou moeten gokken zou ik zeggen:
1-5 en 1-6 allebei op on.

Maar ik heb de stroomvoorziening van de booster heater via het menu (en de elektrische groep) uitgeschakeld, dus die werkt sowieso niet.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • daansan
  • Registratie: Maart 2000
  • Nu online
Andrehj schreef op dinsdag 12 september 2023 @ 20:00:
[...]

Geen idee. En heb ook niet veel zin om de unit open te schroeven. Maar als ik zou moeten gokken zou ik zeggen:
1-5 en 1-6 allebei op on.

Maar ik heb de stroomvoorziening van de booster heater via het menu (en de elektrische groep) uitgeschakeld, dus die werkt sowieso niet.
Hoeft hem niet open te maken. Net SW1-6 op on gezet (en heb de kabel van de booster heater ook los liggen). Nu kan ik de delivered energy wel zien.

Althans, hij staat nog op 0, terwijl er net een SWW run is gedaan. Morgenochtend eens kijken of hij die getallen heeft bijgewerkt.

Het lijkt dus toch die dipswitch te zijn.

I love it when a plan comes together!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LeonTebbens
  • Registratie: Juni 2021
  • Niet online
MrScratch schreef op woensdag 6 september 2023 @ 16:49:
Ik ben vandaag maar weer eens aan het testen met koelen met mijn Mitsu. Ik heb vloerverwarming op de begane grond en in de slaapkamers jumbo Jaga T21 Tempo met DBH ventilatoren erop. Met Home Assistant bereken ik de dauwpunt temperatuur en stel ik de WP in op de juiste koeltemperatuur.

Grappig om te zien dat bij koeling het minimale vermogen echt een dingetje is. Om redenen die ik nog niet snap gaan mijn Jaga DBH units niet automatisch aan bij koelen (terwijl ze dat bij verwarmen in de winter wel doen). En vloerverwarming beneden en Jaga's waarvan de DBH uitstaat, dat is niet genoeg capaciteit. Dus de WP gaat pendelen als een malle.

Hier een plaatje van de compressor-frequentie:
[Afbeelding]

Vervolgens loop ik elke Jaga DBH-unit langs om op de knop te rammen en gaan die meedoen. Direct is het pendelen verholpen. Dus dat leert mij in ieder geval dat de DBH op de Jaga's echt significant helpen bij koelen, maar zou graag voor elkaar krijgen dat het automatisch gaat werken. Misschien maar eens contact opnemen met Jaga, want die dingen zijn echt f*ing duur, dus dan mag dat toch wel goed werken.
Je kan je Jaga zo instellen dat ie vanzelf gaat koelen. Ik heb hiervoor een post geschreven in het Fancoil topic: LeonTebbens in "Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)"

[ Voor 30% gewijzigd door LeonTebbens op 13-09-2023 20:51 ]

WP: Mitsubishi Ecodan ERSD-VM2D + PUHZ-SW75YAA + De Jong WPS300 Solar boiler met 1 Nefit paneel. PV: 2100Wp. Jaren-30 huis, gasloos sinds mrt 2021


  • hrichard
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 17-09 23:06
Wij zijn van plan een nieuwbouwhuis te kopen, nu wordt de SUZ-SWM60VA standaard aangeboden, een keus voor de
SUZ-SWM80VA kan ook worden gemaakt, helaas vraagt men daar bijna 1000 euro extra voor. Misschien een beetje simpel gedacht, maar zoals ik het begrijp zijn het beiden dezelfde apparaten en zit er enkel een limitatie in de software. Kun je niet de software van de SUZ-SWM80VA flashen oid op de SUZ-SWM60VA zodat je dezelfde prestaties kan halen?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Rubenus
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 18-09 17:59
hrichard schreef op woensdag 13 september 2023 @ 18:04:
Wij zijn van plan een nieuwbouwhuis te kopen, nu wordt de SUZ-SWM60VA standaard aangeboden, een keus voor de
SUZ-SWM80VA kan ook worden gemaakt, helaas vraagt men daar bijna 1000 euro extra voor. Misschien een beetje simpel gedacht, maar zoals ik het begrijp zijn het beiden dezelfde apparaten en zit er enkel een limitatie in de software. Kun je niet de software van de SUZ-SWM80VA flashen oid op de SUZ-SWM60VA zodat je dezelfde prestaties kan halen?
Heb je meer info over het huis? Vraag anders of je de berekening in kan zien. Voor de meeste nieuwbouwwoningen zal een SUZ-60 ruim voldoende zijn.

Goed om in het achterhoofd te houden is dat de compressor vermogen wel kwijt moet kunnen, anders gaat hij pendelen. Helemaal in combinatie met lage temperatuur verwarming in combinatie met zoneverwarming wat jouw woning hoogstwaarschijnlijk heeft. Wat slecht is voor de levensduur en de efficiëntie. Een zwaardere warmtepomp is dus lang niet altijd beter!

  • hrichard
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 17-09 23:06
Rubenus schreef op woensdag 13 september 2023 @ 18:50:
[...]


Heb je meer info over het huis? Vraag anders of je de berekening in kan zien. Voor de meeste nieuwbouwwoningen zal een SUZ-60 ruim voldoende zijn.

Goed om in het achterhoofd te houden is dat de compressor vermogen wel kwijt moet kunnen, anders gaat hij pendelen. Helemaal in combinatie met lage temperatuur verwarming in combinatie met zoneverwarming wat jouw woning hoogstwaarschijnlijk heeft. Wat slecht is voor de levensduur en de efficiëntie. Een zwaardere warmtepomp is dus lang niet altijd beter!
Bedankt voor deze reactie, Ik begrijp inderdaad dat het moet aansluiten bij de behoefte. Vroeg me vooral af of het überhaupt mogelijk zou zijn zelf de software te wijzigen van deze machines.

Wat betreft het huis, het is een hoekwoning, 129m2 waarvan ongeveer 96m2 voorzien is van vloerverwarming, beneden en 1e verdieping. Dat gaat in principe met een master-slave naregeling. Maar ik verwacht dat we de 2e verdieping praktisch nooit zullen verwarmen, dat doe ik momenteel in mijn label C huis ook al bijna nooit. De ketel zal 300 liter zijn. Het betreft een A+++ woning zoals nu gebruikelijk is bij nieuwbouw.

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:20
hi even een crosspost omdat niet alles hiervan onder het algemene warmtepomp topic valt.

Ik heb net een ERST-20D-VM2D en nu ik de installatie handleiding beter snap viel mij het volgende op.
Bij mij is het SD kaart symbool zwart ingekleurd, hetgeen abnormaal bedrijf betekent. Bij herstarten is deze even in normaal bedrijf maar daarna snel weer om naar abnormaal bedrijf. De installateur draait er omheen en begint over dat een SD kaart wordt gebruikt om op meerdere huizen hetzelfde te installeren. Weet iemand wat dit betekend?


En nog een vraag over de afwerking.
Bij mij is er een Ecodan geplaatst en achteraf bleek dat ze het waterzijdige aansluiten deel niet deden....
Waar ik het meest mee zit is dat ze snel de koelleidingen soldeerden en er een lange lap aan over hielden. die weer in de weg zit met waterleidingen.
Ik gaf aan dat ik het ingekort wilde, bij in bedrijfstelling was het niet mogelijk en zouden ze er later voor terug komen, maar nu ik er nog een keer naar vraag is het teveel werk en komen ze niet. Nu is het meeste van de afwerking al geen schoonheidsprijs en voor mij dit de druppel

Ben ik nou zo aan het overdrijven dat dit niet acceptabel is:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nseWQTXWh7Bg1ZaK0s80RdXuR4s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c9Bgd95odZDdtWT2cfqza2zW.jpg?f=fotoalbum_large

Misschien niet goed te zien op de foto, maar er kan nog makkelijk een meter vanaf zonder gelijk haakse hoeken te krijgen en het is toch niet mijn probleem dat ze dingen snel aansloten in een niet logische volgorde?

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


  • Sven1234
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07:56
gr8-jen schreef op donderdag 14 september 2023 @ 07:06:
hi even een crosspost omdat niet alles hiervan onder het algemene warmtepomp topic valt.

Ik heb net een ERST-20D-VM2D en nu ik de installatie handleiding beter snap viel mij het volgende op.
Bij mij is het SD kaart symbool zwart ingekleurd, hetgeen abnormaal bedrijf betekent. Bij herstarten is deze even in normaal bedrijf maar daarna snel weer om naar abnormaal bedrijf. De installateur draait er omheen en begint over dat een SD kaart wordt gebruikt om op meerdere huizen hetzelfde te installeren. Weet iemand wat dit betekend?


En nog een vraag over de afwerking.
Bij mij is er een Ecodan geplaatst en achteraf bleek dat ze het waterzijdige aansluiten deel niet deden....
Waar ik het meest mee zit is dat ze snel de koelleidingen soldeerden en er een lange lap aan over hielden. die weer in de weg zit met waterleidingen.
Ik gaf aan dat ik het ingekort wilde, bij in bedrijfstelling was het niet mogelijk en zouden ze er later voor terug komen, maar nu ik er nog een keer naar vraag is het teveel werk en komen ze niet. Nu is het meeste van de afwerking al geen schoonheidsprijs en voor mij dit de druppel

Ben ik nou zo aan het overdrijven dat dit niet acceptabel is:

[Afbeelding]

Misschien niet goed te zien op de foto, maar er kan nog makkelijk een meter vanaf zonder gelijk haakse hoeken te krijgen en het is toch niet mijn probleem dat ze dingen snel aansloten in een niet logische volgorde?
De SD kaart wordt daar inderdaad voor gebruikt, maar eenmaal in bedrijf logt de wp zijn informatie daar op (zie start post voor de software om het uit te lezen, zeer handig in het begin om te bepalen of het systeem goed draait).

Controleer even of er een sd kaart in de binnenunit zit en of deze goed zit (even los/vast). Als dit niet helpt, probeer dan met een lege nieuwe sd kaart (fat32 geconfigureerd). Dan zou het gewoon moeten werken. Zo niet, dan even contact met de installateur opnemen, want dit hoort gewoon te werken en heb je nodig mocht er wat mis gaan (voor garantie bijvoorbeeld).

Als je de binnenunit open maakt, maak deze eerst spanningsvrij (binnen en buitenunit). Printplaat is niet aanraakveilig!

WP: Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D


  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:20
Thanks voor de waarschuwing ik probeer er sowieso niet aan te zitten.

Het kaartje zit er in dat heb ik al eerder gezien. Ik kijk vanavond of die nog niet ver genoeg is aangeduwd ofzo.
Ik zal nog blijven pushen bij de installateur als het vervangen ook niet helpt, maar twijfel steeds minder of ik hem nog wil zien bij de warmtepomp.
Als ik kijk naar het in bedrijfstellen, zie ik ook alleen maar gekke dingen als SWW temp omhoog, legionella run vaker zetten dan 1 keer in de 2 weken, Ta omhoog naar 45 graden terwijl ik vloerverwarming heb, etc.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


  • ZL900
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 09:00
Aangezien ik nog steeds opzoek ben naar een oplossing voor het in mijn ogen te hoog verbruik (door jullie gelukkig bevestigd) heb ik mijn warmwatervoorziening van 56 graden verlaagd naar 45 graden.
Nog steeds zie ik dat hij gister nog iets van 2.8 kw per dag (volgens de melcloudapp) voor het verwarmen van het huis. Volgens mij is dit niet nodig. Is het mogelijk om het verwarmingsgedeelte uit te zetten en de unit voor alleen warm water te gebruiken?

  • Speedyace
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 18-09 11:04

Speedyace

PUHZ-SW75YAA

ZL900 schreef op donderdag 14 september 2023 @ 10:35:
Aangezien ik nog steeds opzoek ben naar een oplossing voor het in mijn ogen te hoog verbruik (door jullie gelukkig bevestigd) heb ik mijn warmwatervoorziening van 56 graden verlaagd naar 45 graden.
Nog steeds zie ik dat hij gister nog iets van 2.8 kw per dag (volgens de melcloudapp) voor het verwarmen van het huis. Volgens mij is dit niet nodig. Is het mogelijk om het verwarmingsgedeelte uit te zetten en de unit voor alleen warm water te gebruiken?
Staat er niet bij de Melcoud-app dat het een verwacht energie verbruik is voor verwarmen.
Bij mij wordt er ook aangegeven dat er verwarmd zou zijn in de melcloud-app. Maar de woning wordt al vanaf maart/april niet meer verwarmd. Dit kan ik terug zien in home assistant dat er geen warmte wordt gegenereerd voor de woning. Dit hoeft ook niet want het is nog steeds 24gr in huis.

Voor het verwarmen van de boiler zit ik tussen de 1,4kwh en de 2,5kwh en verwarm tot 50gr en heb een drop van 13gr.

WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022


  • ZL900
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 09:00
Speedyace schreef op donderdag 14 september 2023 @ 10:59:
[...]


Staat er niet bij de Melcoud-app dat het een verwacht energie verbruik is voor verwarmen.
Bij mij wordt er ook aangegeven dat er verwarmd zou zijn in de melcloud-app. Maar de woning wordt al vanaf maart/april niet meer verwarmd. Dit kan ik terug zien in home assistant dat er geen warmte wordt gegenereerd voor de woning. Dit hoeft ook niet want het is nog steeds 24gr in huis.

Voor het verwarmen van de boiler zit ik tussen de 1,4kwh en de 2,5kwh en verwarm tot 50gr en heb een drop van 13gr.
Ik ga toch maar wat ruimte maken in de meterkast, en dan een extra meter voor de warmtepomp aanschaffen.

  • Speedyace
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 18-09 11:04

Speedyace

PUHZ-SW75YAA

ZL900 schreef op donderdag 14 september 2023 @ 11:02:
[...]

Ik ga toch maar wat ruimte maken in de meterkast, en dan een extra meter voor de warmtepomp aanschaffen.
Dat kun je zo wie zo doen, maar ik heb een wifi module hangen aan de ERST30D-VM2ED waardoor ik het kan uitlezen via Home Assistant.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AzXw4iNQkpZJJZDHoAOxEXtbe7o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TdnYobEyQFI21qKISXwN2ZDY.jpg?f=user_large

WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022


  • ZL900
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 09:00
Speedyace schreef op donderdag 14 september 2023 @ 11:10:
[...]


Dat kun je zo wie zo doen, maar ik heb een wifi module hangen aan de ERST30D-VM2ED waardoor ik het kan uitlezen via Home Assistant.

[Afbeelding]
Ik ben nog een beetje oldschool heb geen home Assistand ik heb allemaal losse appies op mijn telefoon staan 8)7

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mbennis
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 08-11-2024
Mag ik na het lezen van dit forum concluderen dat het ultieme doel is om de wp in zo lang mogelijke runs op zo'n laag mogelijk vermogen wilt laten draaien tot het punt dat hij precies evenveel energie toevoegt als de energie dia via de muren enzo weglek? Daarbij haal je een nog hoger rendement als de installatie zijn warmte zo makkelijk mogelijk kwijt kan raken (dus vvw liefst in het hele huis aanzetten).

Om dit te bereiken begrijp ik van @Andrehj dat je alle zones van je vvw moet open zetten, dat je de aanvoertemperatuur op een constante temperatuur van 25 graden zet (via FTC -> Flow Temp Heating Mode) en dat je i.p.v. de FTC een simpele aan/uit thermostaat gebruikt voor het aansturen van de warmtepomp.

Klopt?

Betekent dat dan dat de warmtepomp als ie aanstaat altijd probeert water van 25 graden door de vvw te pompen en dat de thermostaat enkel de warmtepomp in zijn geheel aan of uit zet om de gewenste kamertemperatuur te bereiken en te behouden? Hoe voorkom je hiermee dat de wp gaat pendelen? En hoe gaat de wp het bovengenoemde doel van lange runs op laag vermogen hiermee bereiken?

Ik uit naar jullie reacties. Alvast veel dank.

BTW ik heb een EHST20D-VM2D binnenunit en een SUZ-SWM60VA buitenunit.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sven1234
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07:56
ZL900 schreef op donderdag 14 september 2023 @ 10:35:
Aangezien ik nog steeds opzoek ben naar een oplossing voor het in mijn ogen te hoog verbruik (door jullie gelukkig bevestigd) heb ik mijn warmwatervoorziening van 56 graden verlaagd naar 45 graden.
Nog steeds zie ik dat hij gister nog iets van 2.8 kw per dag (volgens de melcloudapp) voor het verwarmen van het huis. Volgens mij is dit niet nodig. Is het mogelijk om het verwarmingsgedeelte uit te zetten en de unit voor alleen warm water te gebruiken?
De Mitsubishi warmtepompen hebben een relatief hoog standbyverbruik. In de warmtepomp zit geen kWh meter en hij schat zijn eigen verbruik. Met mijn losse kWh meter zie ik dat tijdens verwarmen/koelen het verschil niet zo groot is, maar bij het schatten van standby zit hij er meestal 100% boven.

Daarnaast goed om te weten dat hij zijn geschatte verbruik optelt bij de teller van de huidige modus. Als je niet koelt en de wp in de zomer op verwarmen laat staan, dan telt hij het geschatte standby verbruik elke dag bij de verwarming op. Het is dus niet gek dat er daar enkele kWh per dag bij komen.

Als je wilt controleren of de wp niet door een verkeerde instelling toch aan gaat, dan moet je ook even bij geproduceerde energie kijken. Als die nog op 0 staat, dan weet je dat het om geschat standby verbruik gaat. Wil je extra zekerheid hebben dat de warmtepomp niet perongeluk aan gaat, dan kan je (tijdelijk) het verwarmen ook blokkeren (via het optie menu, zie je handleiding).

Update: F4 en dan F3 klikken tot je prohibited hebt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LTofq-bVnmPZZSSUxuLqHA1s8B8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3VQvuioFfD2t6wHMTbLkx3R6.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door Sven1234 op 14-09-2023 20:37 ]

WP: Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D


Acties:
  • +2 Henk 'm!
mbennis schreef op donderdag 14 september 2023 @ 13:31:
Mag ik na het lezen van dit forum concluderen dat het ultieme doel is om de wp in zo lang mogelijke runs op zo'n laag mogelijk vermogen wilt laten draaien tot het punt dat hij precies evenveel energie toevoegt als de energie dia via de muren enzo weglek?
Sowieso wil je altijd dat je verwarmingssysteem evenveel warmte toevoert als dat er weglekt (anders warmt je huis op, of koelt het af). Maar dat wil je over het algemeen niet doen bij het minimale vermogen, maar bij het vermogen waar je WP de hoogste COP heeft. Bij mijn WP is dat op 4 à 5 kW. In de databooks (links zie TS) kun je vinden bij welk vermogen jouw WP het zuinigst is.
Daarbij haal je een nog hoger rendement als de installatie zijn warmte zo makkelijk mogelijk kwijt kan raken (dus vvw liefst in het hele huis aanzetten).
Dat klopt, want dan kan de watertemperatuur naar beneden, dus betere COP.
Om dit te bereiken begrijp ik van @Andrehj dat je alle zones van je vvw moet open zetten, dat je de aanvoertemperatuur op een constante temperatuur van 25 graden zet (via FTC -> Flow Temp Heating Mode) en dat je i.p.v. de FTC een simpele aan/uit thermostaat gebruikt voor het aansturen van de warmtepomp.
Klopt?
Het hangt van je huis af of dit kan. Mijn huis heeft een erg grote thermische buffer en erg goede isolatie, en dan kan dat.
Ik denk dat deze strategie vooral bij de meeste nieuwbouwwoningen (vaak rijwoningen) goed kan, maar vooral oudere woningen hebben nog steeds een (vrij vlakke) WAR-curve nodig om bij lagere buitentemperaturen een wat hogere watertemperatuur te krijgen.
Betekent dat dan dat de warmtepomp als ie aanstaat altijd probeert water van 25 graden door de vvw te pompen en dat de thermostaat enkel de warmtepomp in zijn geheel aan of uit zet om de gewenste kamertemperatuur te bereiken en te behouden? Hoe voorkom je hiermee dat de wp gaat pendelen?
Zorgen dat je dat vermogen in je vloer kwijt kan. De vloer werkt als thermische buffer. In mijn geval levert dat maar één run per dag op.
Overigens is de truc van een WAR-curve dat die eigenlijk zodanig moet zijn dat de WP (bij bewolkt weer) nét niet door de thermostaat wordt uitgeschakeld. Als hij te snel uitschakelt staat de watertemperatuur te hoog.
De thermostaat begrenst alleen de temperatuur als externe warmtebronnen (zoals zoninstraling, bezoek of extra ovengebruik) je huis extra opwarmen.
En hoe gaat de wp het bovengenoemde doel van lange runs op laag vermogen hiermee bereiken?
Je WP op de juiste watertemperatuur instellen. Dan zal de WP automatisch op het vermogen gaan draaien wat ie nodig heeft om die watertemperatuur te maken.
Bij een constant afgifteoppervlak bepaal je het WP-vermogen gewoon door aan de watertemperatuur te draaien.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Nu online
Sven1234 schreef op donderdag 14 september 2023 @ 18:16:

De Mitsubishi warmtepompen hebben een relatief hoog standbyverbruik. In de warmtepomp zit geen kWh meter en hij schat zijn eigen verbruik. Met mijn losse kWh meter zie ik dat tijdens verwarmen/koelen het verschil niet zo groot is, maar bij het schatten van standby zit hij er meestal 100% boven.

Daarnaast goed om te weten dat hij zijn geschatte verbruik optelt bij de teller van de huidige modus. Als je niet koelt en de wp in de zomer op verwarmen laat staan, dan telt hij het geschatte standby verbruik elke dag bij de verwarming op. Het is dus niet gek dat er daar enkele kWh per dag bij komen.
Het standbyverbruik is wel afhankelijk van het model. De 1 fase SUZ modellen doen ongeveer 15 Watt standby, de meeste andere volgens mij ongeveer het dubbele.
Ook zit er volgens mij verschil in hoe goed de modellen het verbruik schatten. Bij sommige is de afwijking een stuk groter dan bij andere. Dat is tenminste wat ik hier in het topic wel eens lees.
Bij mijn SUZ-SWM60VA is de afwijking van het geschatte verbruik niet groot.

Standby verbruik zie ik hier inderdaad ook bij verwarming erbij staan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:20
Ik wil nog even zeggen: chapeau voor de Melcloud2Domoticz en Melcloud2DomoticzV3. Ik krijg veel info uit melcloud en die .deviceid is zeker interessant. Daar ga ik nog even mee stoeien om dat ergens in te krijgen, ik zie veel potentie in influxdb en wat grafana.

Wel merk ik dat ik met beide script niets kan updaten in domoticz. data wordt opgehaald en connectie met domoticz is valide, maar het gaat fout bij updaten van de waarden.
Is er iets wat ik over het hoofd zie? Ik moet toch dummy devices maken en daarmee weer de devices?

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MrScratch
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 18-09 16:54

MrScratch

I am rubber, you are glue

LeonTebbens schreef op woensdag 13 september 2023 @ 10:53:
[...]


Je kan je Jaga zo instellen dat ie vanzelf gaat koelen. Ik heb hiervoor een post geschreven in het Fancoil topic: LeonTebbens in "Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)"
Dank voor de link. Ik heb de koeling op 22 graden staan, maar dat lijkt niet te werken. Ik heb het nu naar 18 graden gezet en ben aan het testen of dat een verschil maakt. Ik heb de setpoint van de WP op 18 graden staan, dus misschien is het op 18 graden in de JAGA DBH iets te scherp. We gaan het zien.

Update: helaas op 18 graden werkt het niet. Nu ze maar op 20 graden gezet en hopelijk detecteren ze nu dat de aanvoertemperatuur omlaag gaat. Met verwarmen werkt het goed, jammer dat het met koelen niet ook gelijke ervaring is.

[ Voor 15% gewijzigd door MrScratch op 18-09-2023 12:36 ]

Look behind you! A three headed monkey!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mbennis
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 08-11-2024
bericht verwijderd

[ Voor 100% gewijzigd door mbennis op 18-09-2023 14:31 . Reden: foutje ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mbennis
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 08-11-2024
Sowieso wil je altijd dat je verwarmingssysteem evenveel warmte toevoert als dat er weglekt (anders warmt je huis op, of koelt het af). Maar dat wil je over het algemeen niet doen bij het minimale vermogen, maar bij het vermogen waar je WP de hoogste COP heeft. Bij mijn WP is dat op 4 à 5 kW. In de databooks (links zie TS) kun je vinden bij welk vermogen jouw WP het zuinigst is.
Helder.
Dat klopt, want dan kan de watertemperatuur naar beneden, dus betere COP.
En die stel je vast in op de FHC -> Heating Mode -> Flow Temperature?
Het hangt van je huis af of dit kan. Mijn huis heeft een erg grote thermische buffer en erg goede isolatie, en dan kan dat.
Ik denk dat deze strategie vooral bij de meeste nieuwbouwwoningen (vaak rijwoningen) goed kan, maar vooral oudere woningen hebben nog steeds een (vrij vlakke) WAR-curve nodig om bij lagere buitentemperaturen een wat hogere watertemperatuur te krijgen.
Ons huis is een jaar oud en voldoet aan alle normen.
Zorgen dat je dat vermogen in je vloer kwijt kan. De vloer werkt als thermische buffer. In mijn geval levert dat maar één run per dag op.
Overigens is de truc van een WAR-curve dat die eigenlijk zodanig moet zijn dat de WP (bij bewolkt weer) nét niet door de thermostaat wordt uitgeschakeld. Als hij te snel uitschakelt staat de watertemperatuur te hoog.
De thermostaat begrenst alleen de temperatuur als externe warmtebronnen (zoals zoninstraling, bezoek of extra ovengebruik) je huis extra opwarmen.
Maar even voor de duidelijkheid: je raadt het gebruik van WAR toch juist af?
Je WP op de juiste watertemperatuur instellen. Dan zal de WP automatisch op het vermogen gaan draaien wat ie nodig heeft om die watertemperatuur te maken.
Bij een constant afgifteoppervlak bepaal je het WP-vermogen gewoon door aan de watertemperatuur te draaien.
Dat is dus een kwestie van experimenteren tot je de juiste waarde hebt gevonden? Anders gezegd, met je tweede thermostaat stel je eerst de gewenste kamertemperatuur in, en op de FTC ga je zoeken naar de juiste Ta zodanig dat je wp op het ideale vermogen draait?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mbennis
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 08-11-2024
En dan nog een vraag:

Ik krijg mijn energie van Tibber. Zijn er mensen hier die hun wp automatisch laten aansturen door de Tibber app via MelCloud en Homey Pro zodat alleen op de goedkope uren de wp aangaat maar zonder comfortverlies? En hoe verhoudt zo'n strategie zich met de strategie zoals @Andrehj dat voorstelt? Kan dat goed samen of beter van niet? @Andrehj stelt dat zijn wp slechts één run per dag nodig heeft. Als je het tijdstip van die runs kan laten samenvallen met de goedkope uren, dan lijkt mij dat een win-win. Wat zeggen de experts hier?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JustMyOpinion
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 12-06 09:45
Wij hebben sinds december onze warmtepomp. Eigenlijk gaat alles prima, maar wat doen jullie nu qua onderhoud. Hebben er hier mensen een onderhoudscontract? Zat even te kijken en komt tussen 12 - 15 euro per maand met dan een jaarlijkse check, maar tja, als het niet echt nodig is, dan is het ook weer zonde van het geld natuurlijk!

Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
JustMyOpinion schreef op maandag 18 september 2023 @ 17:27:
Wij hebben sinds december onze warmtepomp. Eigenlijk gaat alles prima, maar wat doen jullie nu qua onderhoud. Hebben er hier mensen een onderhoudscontract? Zat even te kijken en komt tussen 12 - 15 euro per maand met dan een jaarlijkse check, maar tja, als het niet echt nodig is, dan is het ook weer zonde van het geld natuurlijk!
Leon heeft daar wat over geschreven:
LeonTebbens in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Als je dat niet zelf wilt/kunt, dan kun je een contract afsluiten.

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


Acties:
  • +1 Henk 'm!
mbennis schreef op maandag 18 september 2023 @ 14:56:
En die stel je vast in op de FHC -> Heating Mode -> Flow Temperature?
Ja. Het is overigens FTC, wat staat voor Flow Temperature Controller
Ons huis is een jaar oud en voldoet aan alle normen.
Normen zeggen helaas weinig en worden nogal vaak door lobbyisten die vooral aan eigenbelang denken beïnvloed. Grote voorkeur (qua energieverbruik) heeft een woning met dikke isolatie, WTW-ventilatie en drievoudig glas.
Maar even voor de duidelijkheid: je raadt het gebruik van WAR toch juist af?
Het hangt (zoals ik al schreef) van je woning af. Als je woning dik geïsoleerd is en veel thermische massa heeft kan je vaak zonder. Maar niet elke woning kan dat.
En het hangt van de grootte van je WP is. Als die wat overmaats is (zoals nogal veel voorkomt), dan kun (moet) je eerder zonder WAR als wanneer je WP aan de krappe kant gekozen is.
Dat is dus een kwestie van experimenteren tot je de juiste waarde hebt gevonden? Anders gezegd, met je tweede thermostaat stel je eerst de gewenste kamertemperatuur in, en op de FTC ga je zoeken naar de juiste Ta zodanig dat je wp op het ideale vermogen draait?
Ja, dus tijdens dat experimenteren is het sowieso handig om met een vaste watertemperatuur te draaien. Daaruit volgt al snel de minimale watertemperatuur (waarbij de WP bij jouw gewenste binnentemperatuur) net niet pendelt. Vervolgens is het de vraag tot welke buitentemperatuur je WP het met die watertemperatuur binnen nog warm kan houden. Dat kan beste een groot bereik zijn.
Ik krijg mijn energie van Tibber. Zijn er mensen hier die hun wp automatisch laten aansturen door de Tibber app via MelCloud en Homey Pro zodat alleen op de goedkope uren de wp aangaat maar zonder comfortverlies? En hoe verhoudt zo'n strategie zich met de strategie zoals @Andrehj dat voorstelt? Kan dat goed samen of beter van niet? @Andrehj stelt dat zijn wp slechts één run per dag nodig heeft. Als je het tijdstip van die runs kan laten samenvallen met de goedkope uren, dan lijkt mij dat een win-win. Wat zeggen de experts hier?
Dat moet je zelf uitrekenen. Als je je WP een tijdje monitort weet je hoeveel efficiënter deze overdag draait, terwijl de stroomprijzen 's nachts in de winter waarschijnlijk lager zijn. Dan pas kun je bepalen wat slim is.

Een en ander is ook erg afhankelijk van het weer. Op bewolkte, mistige winterdagen zal er weinig temperatuurverschil zijn tussen dag en nacht, waardoor je blind kunt kiezen voor de goedkoopste helft van de dag. Op heldere dagen daarentegen zit er soms wel 15 graden temperatuurverschil tussen dag en nacht, en draait de WP overdag zeker een factor 1.5 efficiënter. De vraag is of de stroom zoveel goedkoper is...

Overigens moet je niet vergeten dat die éne run per dag waar ik het over heb vaak wel van 9 uur 's ochtends tot 23 uur 's avonds duurt. Je moet niet denken dat dat een run van een uurtje is.... Die lange run precies laten samenvallen met enkel goedkope uren lijkt me niet haalbaar.
Samenvattend denk ik dat je hooguit kunt inzetten op het uitzetten van de WP op de piekprijsmomenten, dus bijvoorbeeld 's avonds tussen 17 en 18 uur, als overal de inductiekookplaat aan gaat.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mbennis
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 08-11-2024
Ja. Het is overigens FTC, wat staat voor Flow Temperature Controller
Check!
Normen zeggen helaas weinig en worden nogal vaak door lobbyisten die vooral aan eigenbelang denken beïnvloed. Grote voorkeur (qua energieverbruik) heeft een woning met dikke isolatie, WTW-ventilatie en drievoudig glas.
Daar kan ik over meepraten. Ons huis werd verkocht als 'nul op de meter'. De makelaar zette daar al vraagtekens bij. Nu we er een jaar wonen kan ik beamen dat daar inderdaad weinig van klopt. Niettemin is ons huis goed geïsoleerd (dubbelglas etc) en heeft het een WTW. Maar het kan vast nog beter.
Het hangt (zoals ik al schreef) van je woning af. Als je woning dik geïsoleerd is en veel thermische massa heeft kan je vaak zonder. Maar niet elke woning kan dat.
En het hangt van de grootte van je WP is. Als die wat overmaats is (zoals nogal veel voorkomt), dan kun (moet) je eerder zonder WAR als wanneer je WP aan de krappe kant gekozen is.
Ik heb afgelopen winter geëxperimenteerd met de WAR en geconcludeerd dat het onmogelijk is om deze zo in te stellen dat de temperatuur binnen altijd constant is, ongeacht de buitentemperatuur. Mag ik daaruit concluderen dat onze wp overgedimensioneerd is?
Ja, dus tijdens dat experimenteren is het sowieso handig om met een vaste watertemperatuur te draaien. Daaruit volgt al snel de minimale watertemperatuur (waarbij de WP bij jouw gewenste binnentemperatuur) net niet pendelt. Vervolgens is het de vraag tot welke buitentemperatuur je WP het met die watertemperatuur binnen nog warm kan houden. Dat kan beste een groot bereik zijn.
Dus je zoekt eerst de ondergrens op en dan ga je de watertemperatuur naar boven bijstellen indien nodig bij lage buitentemperaturen?
Dat moet je zelf uitrekenen. Als je je WP een tijdje monitort weet je hoeveel efficiënter deze overdag draait, terwijl de stroomprijzen 's nachts in de winter waarschijnlijk lager zijn. Dan pas kun je bepalen wat slim is.

Een en ander is ook erg afhankelijk van het weer. Op bewolkte, mistige winterdagen zal er weinig temperatuurverschil zijn tussen dag en nacht, waardoor je blind kunt kiezen voor de goedkoopste helft van de dag. Op heldere dagen daarentegen zit er soms wel 15 graden temperatuurverschil tussen dag en nacht, en draait de WP overdag zeker een factor 1.5 efficiënter. De vraag is of de stroom zoveel goedkoper is...

Overigens moet je niet vergeten dat die éne run per dag waar ik het over heb vaak wel van 9 uur 's ochtends tot 23 uur 's avonds duurt. Je moet niet denken dat dat een run van een uurtje is.... Die lange run precies laten samenvallen met enkel goedkope uren lijkt me niet haalbaar.
Samenvattend denk ik dat je hooguit kunt inzetten op het uitzetten van de WP op de piekprijsmomenten, dus bijvoorbeeld 's avonds tussen 17 en 18 uur, als overal de inductiekookplaat aan gaat.
Helder. Je doel is dus lange runs op ideaal vermogen. Dan is inderdaad besparen op piekprijzen beperkt.

Je had het in een eerdere reactie over het vermogen waarop de COP het hoogst is. Ik heb het opgezocht. Wat kan ik met die informatie?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HvwXVdn1Ot5UHQ9RFnuRyJ24UWw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/mI9NYlYd0dTLWzRLyNZ4fF2o.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F5tCYywRH881gHSO_nN6W8q6iks=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c0k1e1sA594PltPUs0PSBI1R.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!
mbennis schreef op maandag 18 september 2023 @ 19:37:
Ik heb afgelopen winter geëxperimenteerd met de WAR en geconcludeerd dat het onmogelijk is om deze zo in te stellen dat de temperatuur binnen altijd constant is, ongeacht de buitentemperatuur. Mag ik daaruit concluderen dat onze wp overgedimensioneerd is?
Nee. Ik zou eerder concluderen dat je een thermostaat mist.
Dus je zoekt eerst de ondergrens op en dan ga je de watertemperatuur naar boven bijstellen indien nodig bij lage buitentemperaturen?
Ja, zoiets.
Helder. Je doel is dus lange runs op ideaal vermogen. Dan is inderdaad besparen op piekprijzen beperkt.

Je had het in een eerdere reactie over het vermogen waarop de COP het hoogst is. Ik heb het opgezocht. Wat kan ik met die informatie?
Proberen je WP op dat vermogen te laten draaien? Nadeel kan zijn dat je daardoor op een iets hogere watertemperatuur moet draaien, waardoor je weer iets verliest.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 18-09 21:19
JustMyOpinion schreef op maandag 18 september 2023 @ 17:27:
Wij hebben sinds december onze warmtepomp. Eigenlijk gaat alles prima, maar wat doen jullie nu qua onderhoud. Hebben er hier mensen een onderhoudscontract? Zat even te kijken en komt tussen 12 - 15 euro per maand met dan een jaarlijkse check, maar tja, als het niet echt nodig is, dan is het ook weer zonde van het geld natuurlijk!
Ik zie de onderhoudsdiscussie hier vaker langs komen.

Ik zou daar het volgende over willen opmerken:
Een WP is technisch gezien identiek aan een airco.
OpTV zie je vaak in warme landen enorme partijen airco's hoog aan gebouwmuren hangen.
Wat denk je dat daar aan onderhoud aan gedaan wordt?
Dat is natuurlijk nihil. En ook niet nodig.

Of een ander voorbeeld: hoeveel onderhoud pleeg je aan het koeltechnische deel van je koelkast?
Er zijn verscheidene van 25+ jaar oud, die het nog prima doen en waar nooit iets aan gedaan is.

Kort gezegd zou ik voor de tweakers onder ons willen zeggen:

Maak eens per jaar je verdamper in de buitenunit schoon en als je de kap er af haalt, kijk dan even naar sporen van lekkage in de (schroef)verbindingen van je koelmiddel leidingen.

Beide dingen samen hoeven niet veel meer dan een kwartiertje per jaar te kosten.
Bedenk zelf of je daar maandelijks een aanzienlijk bedrag voor wilt betalen.

Soms zijn de bedragen echter niet helemaal onlogisch, je moet ook reistijd, de auto van de monteur, e.d. betalen.
Maar ontegenzeggelijk wordt er leuk op verdiend. Het is niet voor niets dat ik steeds vaker eigenaars van installatiebedrijven in een Audi E-tron (of soortgelijk) zie rondrijden.....

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Zwerius schreef op maandag 18 september 2023 @ 21:29:
[...]


Ik zie de onderhoudsdiscussie hier vaker langs komen.

Ik zou daar het volgende over willen opmerken:
Een WP is technisch gezien identiek aan een airco.
OpTV zie je vaak in warme landen enorme partijen airco's hoog aan gebouwmuren hangen.
Wat denk je dat daar aan onderhoud aan gedaan wordt?
Dat is natuurlijk nihil. En ook niet nodig.

Of een ander voorbeeld: hoeveel onderhoud pleeg je aan het koeltechnische deel van je koelkast?
Er zijn verscheidene van 25+ jaar oud, die het nog prima doen en waar nooit iets aan gedaan is.
Ik ben op zich best voorstander van goed onderhoud en het aanbieden als service.
Persoonlijk laat het steeds vaker door de fabrikant uitvoeren.

Als je een beetje weet waarop je moet letten kun je het ook prima zelf uitvoeren.

Dat een warmtepomp niet elk jaar onderhoud nodig heeft ben ik ook helemaal eens!

1x per 3 jaar controleren is meer dan voldoende, doe ik overigens ook met cv ketel onderhoud bij familie.
Soms zijn de bedragen echter niet helemaal onlogisch, je moet ook reistijd, de auto van de monteur, e.d. betalen.
Maar ontegenzeggelijk wordt er leuk op verdiend. Het is niet voor niets dat ik steeds vaker eigenaars van installatiebedrijven in een Audi E-tron (of soortgelijk) zie rondrijden.....
Ik gun het degene welke uitstekend werk afleveren van harte! Er zijn tegenwoordig steeds minder mensen of bedrijven met goede vakkennis! Zoiets als vraag en aanbod :)

[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 18-09-2023 21:59 ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 18-09 21:23

Zjemm

...

Ik loop toevallig tegen dezelfde vraag aan. Mijn aannemer bied een onderhoudscontract aan van 39 per maand. (minimaal 27 maanden afnemen) waardoor onderhoud aan warmtepomp en WTW word gedaan elk jaar.

Daarmee word wel zolang het contract loopt de garantie tot 10 jaar verlengd in plaats van 2 jaar.

Nou vind ik 39 euro toch wel erg veel, zeker als ik de verwachting hier lees dat onderhoud wel mee zal vallen. Het enige wat me doet twijfelen is die 10 jaar garantie

opensecure.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Zjemm schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 09:02:
Ik loop toevallig tegen dezelfde vraag aan. Mijn aannemer bied een onderhoudscontract aan van 39 per maand. (minimaal 27 maanden afnemen) waardoor onderhoud aan warmtepomp en WTW word gedaan elk jaar.

Daarmee word wel zolang het contract loopt de garantie tot 10 jaar verlengd in plaats van 2 jaar.

Nou vind ik 39 euro toch wel erg veel, zeker als ik de verwachting hier lees dat onderhoud wel mee zal vallen. Het enige wat me doet twijfelen is die 10 jaar garantie
Je betaalt dan over 10 jaar maar liefst € 5000 aan garantie en onderhoud.... 8)7
Daar kun je ook (als je in Spanje bestelt) een nieuwe WP voor kopen....

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 18-09 21:23

Zjemm

...

dat is wat ik dacht :)

Ik ga in elk geval eerst even navragen bij het opleveren wat er allemaal periodiek onderhouden moet worden en wat daar bij komt kijken (moet het even visueel zien)

opensecure.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Nu online
ME heeft op de meeste onderdelen volgens mij standaard 5 jaar garantie. Die 2 jaar is dus een beetje vreemd. Wellicht op het installatie deel ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mbennis
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 08-11-2024
Nee. Ik zou eerder concluderen dat je een thermostaat mist.
Ok, dus als ik het goed begrijp dan kun je i.c.m. een extra thermostaat kiezen tussen WAR en Flow Temperature afhankelijk hoe goed je huis is geïsoleerd. Red je het met een vaste flow temperature dan is dat het beste, mocht je toch bij lage buitentemperaturen een hoger flow temperature nodig hebben, dan is WAR de oplossing waarbij je streeft naar een zo vlak mogelijke stooklijn. Anders gezegd is het verschil tussen WAR (Compensation Curve) en Flow Temperature (vaste aanvoertemperatuur) dat de laatste een horizontale stooklijn heeft en de eerste een aflopende. Mag ik dan ook concluderen dat Auto Adaption mode niets meer is dan gebruik maken van de ingebouwde thermostaat van de FTC i.p.v. een externe thermostaat i.c.m. WAR? Ik las in eerdere commentaren van jou dat naar jouw smaak deze niet zo goed werkt als met een externe thermostaat. Ligt dat misschien aan een grovere hysterese?
Proberen je WP op dat vermogen te laten draaien? Nadeel kan zijn dat je daardoor op een iets hogere watertemperatuur moet draaien, waardoor je weer iets verliest.
Dat had ik al begrepen, maar is het meer iets dat je indirect via de flow temperature probeert te beïnvloeden? Uit de data concludeer ik dat mijn ideale vermogen ergens tussen de 3,5 en 4,5 KWh ligt. Heb ik dat goed gezien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
mbennis schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 14:19:
Ok, dus als ik het goed begrijp dan kun je i.c.m. een extra thermostaat kiezen tussen WAR en Flow Temperature afhankelijk hoe goed je huis is geïsoleerd. Red je het met een vaste flow temperature dan is dat het beste, mocht je toch bij lage buitentemperaturen een hoger flow temperature nodig hebben, dan is WAR de oplossing waarbij je streeft naar een zo vlak mogelijke stooklijn. Anders gezegd is het verschil tussen WAR (Compensation Curve) en Flow Temperature (vaste aanvoertemperatuur) dat de laatste een horizontale stooklijn heeft en de eerste een aflopende. Mag ik dan ook concluderen dat Auto Adaption mode niets meer is dan gebruik maken van de ingebouwde thermostaat van de FTC i.p.v. een externe thermostaat i.c.m. WAR? Ik las in eerdere commentaren van jou dat naar jouw smaak deze niet zo goed werkt als met een externe thermostaat. Ligt dat misschien aan een grovere hysterese?
Nee. Maar ik zou het als ik jou was gewoon eens proberen. De auto adaptation werkt best aardig, totdat er verstoringen zijn (zoals bijvoorbeeld defrosts en niet permanent de WP aan laten). En als je toch al een supertraag huis hebt, is mijn ervaring dat (vlakke) stooklijn beter (rustiger) werkt.
Dat had ik al begrepen, maar is het meer iets dat je indirect via de flow temperature probeert te beïnvloeden? Uit de data concludeer ik dat mijn ideale vermogen ergens tussen de 3,5 en 4,5 KWh ligt. Heb ik dat goed gezien?
Ja.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • mbennis
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 08-11-2024
Nee. Maar ik zou het als ik jou was gewoon eens proberen. De auto adaptation werkt best aardig, totdat er verstoringen zijn (zoals bijvoorbeeld defrosts en niet permanent de WP aan laten). En als je toch al een supertraag huis hebt, is mijn ervaring dat (vlakke) stooklijn beter (rustiger) werkt.
Super bedankt voor je antwoorden. Ik ga aan de slag met een externe thermometer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 17-09 16:41
Wat ga je met die thermometer doen dan?

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos

Naalroc schreef op woensdag 20 september 2023 @ 21:36:
Wat ga je met die thermometer doen dan?
Ik denk dat @mbennis "thermostaat" bedoelt. ;)

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

Vraag: ik krijg een ME SUZ-SWM80VA2 en ik wil graag de COP weten/monitoren.

Is de interne ‘warmteproductiemeter’ van deze ME serie betrouwbaar genoeg?

Heeft iemand een SUZ-SWM-**VA2 met een Kamstrup, om het verschil te zien?

Daarnaast: ik denk dat een kWh meter voor het systeem hoe dan ook aan te raden is, ook omdat deze vrij goedkoop is, correct?

Veel dank alvast!

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pascal_X
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11-01-2024
Dag tweakers,

Op 9 en 10 oktober wordt bij ons thuis een Ecodan warmtepomp geïnstalleerd. (PUHZ-SW75YAA icm ERST20D-VM2D).

Als thermostaat willen we het Honeywell Evohome systeem. Bij deze thermostaat moet je een sturingsmodule bestellen met de keuze aan-uit of open-therm.

Welke van de ketelmodules/ sturingsmodeles hebben jullie in gebruik met de warmtepomp?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • buell
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 05:11
Pascal_X schreef op maandag 25 september 2023 @ 14:43:
Dag tweakers,

Op 9 en 10 oktober wordt bij ons thuis een Ecodan warmtepomp geïnstalleerd. (PUHZ-SW75YAA icm ERST20D-VM2D).

Als thermostaat willen we het Honeywell Evohome systeem. Bij deze thermostaat moet je een sturingsmodule bestellen met de keuze aan-uit of open-therm.

Welke van de ketelmodules/ sturingsmodeles hebben jullie in gebruik met de warmtepomp?
De WP van Mitsu ondersteunt alleen AAN/UIT.

Echter zou ik even het forum door spitten over hoe je deze het beste kunt toepassen met een warmptepomp. Hier is al meer maals wat over geschreven :)

ERSD-VM2D / PUHZ-SW75-YAA / SMA-tripower 6 /


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:28
Pascal_X schreef op maandag 25 september 2023 @ 14:43:
Dag tweakers,

Op 9 en 10 oktober wordt bij ons thuis een Ecodan warmtepomp geïnstalleerd. (PUHZ-SW75YAA icm ERST20D-VM2D).

Als thermostaat willen we het Honeywell Evohome systeem. Bij deze thermostaat moet je een sturingsmodule bestellen met de keuze aan-uit of open-therm.

Welke van de ketelmodules/ sturingsmodeles hebben jullie in gebruik met de warmtepomp?
Weet je het zeker ? Als je het nog moet aanschaffen zou ik het systeem van Danfoss kiezen!

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Pascal_X schreef op maandag 25 september 2023 @ 14:43:
Dag tweakers,

Op 9 en 10 oktober wordt bij ons thuis een Ecodan warmtepomp geïnstalleerd. (PUHZ-SW75YAA icm ERST20D-VM2D).

Als thermostaat willen we het Honeywell Evohome systeem.
Weet je het zeker? Doorzoek dit topic maar eens op "Honeywell" en huiver...
Ecodan topic: Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen
LW WP topic deel 11: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11
En vergeet ook de voorgaande delen niet.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pascal_X
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11-01-2024
Dank buell, Knowbody en Andrehj,

Uiteraard heb ik al diverse forums hier doorgespit, ik lees hier en daar kritische kanttekeningen en waarschuwingen. Wat ik alleen nergens lees is wat er dan daadwerkelijk “niet goed”.
Kunnen jullie misschien kort toelichten wat jullie bedoelen?

Acties:
  • +4 Henk 'm!
Pascal_X schreef op maandag 25 september 2023 @ 21:32:
Dank buell, Knowbody en Andrehj,

Uiteraard heb ik al diverse forums hier doorgespit, ik lees hier en daar kritische kanttekeningen en waarschuwingen. Wat ik alleen nergens lees is wat er dan daadwerkelijk “niet goed”.
Kunnen jullie misschien kort toelichten wat jullie bedoelen?
Evohome staat erom bekend om de WP met veel te korte aan/uit tijden aan te sturen (dit is PWM). Danfoss kan een WP gewoon aan/uit sturen als de temperatuur bereikt is (met een kleine hysterese). Daardoor worden de runs uren langer.
Inmiddels schijnt er ook een Evohome variant te zijn die dit probleem niet meer heeft, maar dat moet je wel goed uitzoeken.
Zorg dat je het verschil tussen een aan/uit regeling met hysterese en een PWM regeling begrijpt!

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:28
-overbodig-

[ Voor 96% gewijzigd door Knowbody op 25-09-2023 21:47 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Sven1234
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07:56
@leonlwd: Hierbij een reactie op je post in het algemene forum. Ik zou aanraden de sd-card tool te gebruiken (zie topic start). Daarmee kan je alle data van je warmtepomp tot circa 6 maanden terug uitlezen (standaard 2GB kaartje gaat tot circa 6 maanden).

Dan kan je je ta, tr en flow zien. Daarmee kan je je vermogen berekenen, maar ook zien of je aanvoer in de wp wel op de 40 graden komt en hij terug moduleert.
Je kan de data ook naar csv exporteren en in dat bestand kan je je frequentie van de warmtepomp vinden (en 269 andere datapunten, alles wat je ook met de procon kan zien). De frequentie zit in kolom AU (data45).

Op basis van deze input kan je bepalen of je warmtepomp op vol vermogen draait en je te veel afgifte hebt en daarom geen hogere temperatuur in de vloer krijgt (WP zit op max frequentie/vermogen en ta<40°C) of dat je warmtepomp terug moduleert en je leidingen te klein zijn om het maximale vermogen af te geven (frequentie/vermogen zakt na enige tijd en ta=40°C).

Hieronder een afbeelding die ik een keer met het csv bestand heb gemaakt. Je kan mooi in het begin zien dat de WP optoert tot 32Hz na het starten en wanneer Ta=25°C (setpoint) de WP langzaam aftoert en blijft aftoeren tot 20Hz omdat Tr langzaam begint op te lopen.

Update: Ta zit in kolom DE, Tr=DG, Tb=DD en flow=GA

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lVJtbcsUAgmFPXFBn2KzQv3_HH4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3m4qXRAksaKrAm8CEp8w00Wi.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zN9u7dHumcXjtUS8qVjhTzHPI0M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Y2B2Dd12q1NXvJRrypOKtjNF.png?f=fotoalbum_large

WP: Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 18-09 21:26
Is 1700 nog de laatste versie qua firmware? Kan effe 123 geen nieuwere vinden dus check het hier maar.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Hyundai Ioniq 6 53kWh.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sbr2020
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19-12-2023
1801 is latest (sorry for English).

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Pascal_X schreef op maandag 25 september 2023 @ 14:43:
Dag tweakers,

Op 9 en 10 oktober wordt bij ons thuis een Ecodan warmtepomp geïnstalleerd. (PUHZ-SW75YAA icm ERST20D-VM2D).

Als thermostaat willen we het Honeywell Evohome systeem. Bij deze thermostaat moet je een sturingsmodule bestellen met de keuze aan-uit of open-therm.

Welke van de ketelmodules/ sturingsmodeles hebben jullie in gebruik met de warmtepomp?
Ik zou geen evohome systeem nemen, zijn veel problemen mee icm een wp, lees maar eens terug

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BeAtS
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20-08 21:35
Misschien is het al eerder besproken, maar als ik in dit forum op Niko zoek, kan ik niet meteen iets terugvinden.

De Ecodans kunnen uitgerust worden met een wifi module en bijgevolg MELCloud. MELCloud kan dan weer gekoppeld worden met Niko Home Control en bijgevolg dus ook geprogrammeerd worden om de boost functie voor warm water te activeren bij overschot zonne-energie.
Zijn er hier mensen die deze setup gebruiken?

https://guide.niko.eu/dis...Niko+Home+Control?lang=en

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Huey
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 13-09 19:14
sbr2020 schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 00:13:
1801 is latest (sorry for English).
Is deze firmware ergens beschikbaar, en bruikbaar voor alle typen?

Ik begreep van de vorige (1700) dat er nieuwe functies/verbeteringen voor ftc6 in zaten bijvoorbeeld. Neem aan dat ftc5 units daar dan geen last van krijgen? Of kon de vorige firmware update daar ook niet opgeladen worden?

Edit: of ben ik in de war en heb ik iets van 30025 firmware opgeladen en betrof dat iets anders...

[ Voor 10% gewijzigd door Huey op 02-10-2023 17:44 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ocaj
  • Registratie: Juli 2011
  • Niet online
Huey schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 17:42:

Edit: of ben ik in de war en heb ik iets van 30025 firmware opgeladen en betrof dat iets anders...
Dat klinkt als een firmware-versie van de Procon......

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Huey
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 13-09 19:14
ocaj schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 22:30:
[...]


Dat klinkt als een firmware-versie van de Procon......
Ah ja, klopt.

Edit: net een eigen post teruggevonden, daar meld ik idd ook de 1301 geupdated te hebben naar 1700...
Die firmware had ik nav een probleem met melcloud destijds van Alklima ontvangen...

[ Voor 33% gewijzigd door Huey op 03-10-2023 10:44 . Reden: toevoeging info ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonlwd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 16-09 08:49
Andrehj schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 19:12:
[...]

Maar niet als foutmelding!
Als er LP knippert op het display is dat ook een flowgerelateerde fout, zoals in de installatiehandleiding van mijn binnenunit wordt uitgelegd.
He! Die heb ik inmiddels ook bij het maken van SWW, je verwacht het niet 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fireball86
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 08:40
LeonTebbens schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 16:43:
Dag allemaal, nalv van mijn vraag over onderhoud heb ik hieronder eenr samenvatting gemaakt. Het idee is om deze post te pinnen. Reacties en aanvullingen welkom! Likes ook :-)

Onderhoud Mitsubishi warmtepomp

Hoewel een warmtepomp geen gasbrander heeft die je om veiligheidsredenen regelmatig wil laten schoonmaken, zijn er wel onderhoudswerkzaamheden. Een aantal tweakers doet dit zelf, meestal jaarlijks
  • waterdruk controleren en bijvullen
  • als je flow lager is dan ie ooit was, even het waterfilter in de binnenunit schoonmaken.
  • het externe vuilfilter schoonmaken
  • buitenunit verdamper controleren en eventueel met zachte borstel en sopje schoonmaken. Voor hardnekkig vuil Condensorreinigingsmiddel (dank @koevlaas2)
  • lekkage koelmiddel opsporen door bij koppelingen te kijken naar een vettige vloeistof
  • waterzijdige delen checken op lekkage
  • als je fancoils hebt: stof wegblazen / wegzuigen.
Kijk ook in het Service Manual (zie topicstart) van de binnenunit welke onderdelen Mitsubishi adviseert om preventief te vervangen. Voorbeeld ERSD-VM2D:
[Afbeelding]
Via bedieningspaneel, Service menu, Informatieverwerking, 002 kun je het aantal draaiuren achterhalen. Nu is Mitsubishi erg professioneel, dus of je preventief een pomp bijvoorbeeld wil vervangen, is een keuze.

Tenslotte: check ook even de onderhoudsbehoefte van je andere componenten, zoals SWW vat (als er een anode in zit), zonneboilercircuit (druk en glycol), zonnepanelen (schoonmaken?).
Binnenkort wordt onze warmtepomp 2 jaar oud. Nu zit er op het installatiewerk van onze woning 2 jaar garantie. De installateur komt donderdag kijken, want ik vind dat onze waterdruk relatief snel zakt. Van 2,0 bar naar 1,2 in minder dan een jaar. Of is dit normaal? Ik heb in elk geval geen lekkages kunnen ontdekken.

Tevens wil ik binnenkort het boven geschreven onderhoud gaan uitvoeren. Hierover wat vragen die ik niet heb kunnen vinden:
1. Waar zit het externe vuilfilter?
2. Heeft dit invloed op de garantie van de warmtepomp als ik zelf het onderhoud doe? Ik kan in de documentatie van mijn huis alleen vinden dat ik 2 jaar garantie heb op de installatie. Maar sommige schrijven dat een Mitsubishi warmtepomp 5 jaar garantie heeft. Is het dan verplicht om het onderhoud te laten uitvoeren door een installateur? Mijn installateur (Loohuis) vraagt bijna 21 euro per maand voor een onderhoudscontract. Dan komen ze elke 24 maanden. Dat is bijna 500 euro in 2 jaar tijd. Uiteraard komen ze dan ook bij storingen, maar daar zitten onderdelen niet bij in.

Alvast bedankt voor je/jullie reactie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JustMyOpinion
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 12-06 09:45
Fireball86 schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 11:13:
[...]


Binnenkort wordt onze warmtepomp 2 jaar oud. Nu zit er op het installatiewerk van onze woning 2 jaar garantie. De installateur komt donderdag kijken, want ik vind dat onze waterdruk relatief snel zakt. Van 2,0 bar naar 1,2 in minder dan een jaar. Of is dit normaal? Ik heb in elk geval geen lekkages kunnen ontdekken.

Tevens wil ik binnenkort het boven geschreven onderhoud gaan uitvoeren. Hierover wat vragen die ik niet heb kunnen vinden:
1. Waar zit het externe vuilfilter?
2. Heeft dit invloed op de garantie van de warmtepomp als ik zelf het onderhoud doe? Ik kan in de documentatie van mijn huis alleen vinden dat ik 2 jaar garantie heb op de installatie. Maar sommige schrijven dat een Mitsubishi warmtepomp 5 jaar garantie heeft. Is het dan verplicht om het onderhoud te laten uitvoeren door een installateur? Mijn installateur (Loohuis) vraagt bijna 21 euro per maand voor een onderhoudscontract. Dan komen ze elke 24 maanden. Dat is bijna 500 euro in 2 jaar tijd. Uiteraard komen ze dan ook bij storingen, maar daar zitten onderdelen niet bij in.

Alvast bedankt voor je/jullie reactie.
Dat bij een nieuw systeem waterdruk zakt is naar mijn idee normaal, dat komt waarschijnlijk door lucht wat nog in het systeem zit en wat er door de automatische ontluchters eruit gaat.

Je kunt toch zelf het systeem bijvullen en dan kijken of het weer zo snel zakt? (Dat zou dan veel langzamer moeten gebeuren)

Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fireball86
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 08:40
JustMyOpinion schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 11:30:
[...]


Dat bij een nieuw systeem waterdruk zakt is naar mijn idee normaal, dat komt waarschijnlijk door lucht wat nog in het systeem zit en wat er door de automatische ontluchters eruit gaat.

Je kunt toch zelf het systeem bijvullen en dan kijken of het weer zo snel zakt? (Dat zou dan veel langzamer moeten gebeuren)
Bijvullen is al een keer gebeurd, maar daarna zakt die naar mijn idee nog steeds wel snel.

Ik krijg nu trouwens van de installateur terug dat mijn installatie logboek plichtig is... Daar lees ik in dit forum eigenlijk heel weinig over. Ik zie dat @LeonTebbens dezelfde WP heeft als ik. Voer jij zelf het onderhoud uit? En noteer je dat in een logboek?

[ Voor 12% gewijzigd door Fireball86 op 03-10-2023 12:15 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Fireball86 schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 11:55:
[...]


Bijvullen is al een keer gebeurd, maar daarna zakt die naar mijn idee nog steeds wel snel.

Ik krijg nu trouwens van de installateur terug dat mijn installatie logboek plichtig is... Daar lees ik in dit forum eigenlijk heel weinig over. Ik zie dat @LeonTebbens dezelfde WP heeft als ik. Voer jij zelf het onderhoud uit? En noteer je dat in een logboek?
Logboek plichtig betekent dat er op locatie een logboek dient te liggen met alle gegevens + administratie van het toestel.

conform de wet moet je dan ook onderhoud laten uitvoeren door een F-Gassen monteur/gecertificeerd bedrijf.

In de praktijk is er geen controle op of je de wet naleeft bij particulieren. Garantie technisch kan de fabrikant en/of importeur wel moeilijk gaan doen in deze situatie.

[ Voor 19% gewijzigd door DutchWing op 03-10-2023 13:52 . Reden: Regel toegevoegd. ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Fireball86 schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 11:55:
[...]


Bijvullen is al een keer gebeurd, maar daarna zakt die naar mijn idee nog steeds wel snel.

Ik krijg nu trouwens van de installateur terug dat mijn installatie logboek plichtig is... Daar lees ik in dit forum eigenlijk heel weinig over. Ik zie dat @LeonTebbens dezelfde WP heeft als ik. Voer jij zelf het onderhoud uit? En noteer je dat in een logboek?
DutchWing schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 13:45:
[...]

Logboek plichtig betekent dat je conform de wet onderhoud moet laten uitvoeren door een F-Gassen monteur/gecertificeerd bedrijf.

In de praktijk is er geen controle op bij particulieren. Garantie technisch kan de fabrikant en/of importeur wel moeilijk gaan doen in deze situatie.
of je particulier bent is geen factor. het gaat puur en alleen om de CO2 tonnage van de machine. alles boven de 5 ton is logbloekplichtig en heeft jaarlijkse controle nodig.

met R32 is dat bereikt bij 7kg, bij r410 is dat 2,5kg.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

flippy schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 13:48:
[...]


[...]


of je particulier bent is geen factor. het gaat puur en alleen om de CO2 tonnage van de machine. alles boven de 5 ton is logbloekplichtig en heeft jaarlijkse controle nodig.
Dat weet ik :)

Maar dat zeg ik ook niet, ik geef alleen aan dat er bij particulieren in de praktijk geen controle is op of je de wet naleeft. Even extra regel toegevoegd zodat mensen dit niet anders lezen dan ik bedoel.

[ Voor 12% gewijzigd door DutchWing op 03-10-2023 13:56 ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

DutchWing schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 13:51:
[...]

Dat zeg ik ook niet, ik geef alleen aan dat er bij particulieren in de praktijk geen controle is op of je de wet naleeft.
bij bedrijven is de pakkans ook erg laag, maar dat staat los van de plicht die je hebt bij zulke installaties.

word je wel gesnaait zijn de bekeuringen behoorlijk "ontnuchterend" te noemen trouwens, 1 van onze klanten heeft (voordat ze klant waren) een prent gekregen van de ILT van honderduizenden euros omdat ze meer dan 10 jaar 0 controles uit hadden gevoerd op hun machines en een eigen werknemer zonder fgassen alleen maar hebben zitten bijvullen. nu staan ze elk jaar op de stoep en de kleinste infractie word maximaal beboet.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 17-09 16:41
DutchWing schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 13:45:
[...]

conform de wet moet je dan ook onderhoud laten uitvoeren door een F-Gassen monteur/gecertificeerd bedrijf.
En wat moet die F-gassen monteur dan wel allemaal precies doen? Dit is , dacht ik, nog nooit nar voren gekomen op dit forum, en 'iedereen" zegt elkaar na, dat een stofdoek, en bladeren vegen voldoende is, elke 2 jaar of zo.
Hoe zit dat nu precies, en wat voor werkzaamheden worden er uitgevoerd? En welke eigenaar heeft een logboek ontvangen van de installateur die het geheel heeft aangelegd???

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Naalroc schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 20:02:
[...]

En wat moet die F-gassen monteur dan wel allemaal precies doen? Dit is , dacht ik, nog nooit nar voren gekomen op dit forum, en 'iedereen" zegt elkaar na, dat een stofdoek, en bladeren vegen voldoende is, elke 2 jaar of zo.
Hoe zit dat nu precies, en wat voor werkzaamheden worden er uitgevoerd? En welke eigenaar heeft een logboek ontvangen van de installateur die het geheel heeft aangelegd???
Alleen de Mitsubishi PUHZ units (R410a) zijn logboek plichtig in de Ecodan serie.

Zoals @flippy al aangeeft; vanaf >7,4 kg (en een beetje) R32 ben je pas logboek plichtig.
https://exceloplossing.nl...o2-equivalent-calculator/

Voorbeeld van zo'n onderhoud werkbon: https://www.rapport-online.nl/ketel/docu/koel_storingw.pdf
Voorbeeld van een ingebruikname werkbon: https://www.rapport-online.nl/ketel/docu/koel_ingebruik.pdf

Hier meer informatie:
https://www.infomil.nl/on...leiding-toezicht/logboek/
https://www.infomil.nl/on...n-f-gassen/overzicht-wet/
https://www.infomil.nl/on...ezicht/toepassingsgebied/

[ Voor 9% gewijzigd door DutchWing op 03-10-2023 20:49 ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:20
gr8-jen schreef op donderdag 14 september 2023 @ 07:06:
hi even een crosspost omdat niet alles hiervan onder het algemene warmtepomp topic valt.

Ik heb net een ERST-20D-VM2D en nu ik de installatie handleiding beter snap viel mij het volgende op.
Bij mij is het SD kaart symbool zwart ingekleurd, hetgeen abnormaal bedrijf betekent. Bij herstarten is deze even in normaal bedrijf maar daarna snel weer om naar abnormaal bedrijf. De installateur draait er omheen en begint over dat een SD kaart wordt gebruikt om op meerdere huizen hetzelfde te installeren. Weet iemand wat dit betekend?


En nog een vraag over de afwerking.
Bij mij is er een Ecodan geplaatst en achteraf bleek dat ze het waterzijdige aansluiten deel niet deden....
Waar ik het meest mee zit is dat ze snel de koelleidingen soldeerden en er een lange lap aan over hielden. die weer in de weg zit met waterleidingen.
Ik gaf aan dat ik het ingekort wilde, bij in bedrijfstelling was het niet mogelijk en zouden ze er later voor terug komen, maar nu ik er nog een keer naar vraag is het teveel werk en komen ze niet. Nu is het meeste van de afwerking al geen schoonheidsprijs en voor mij dit de druppel

Ben ik nou zo aan het overdrijven dat dit niet acceptabel is:

[Afbeelding]

Misschien niet goed te zien op de foto, maar er kan nog makkelijk een meter vanaf zonder gelijk haakse hoeken te krijgen en het is toch niet mijn probleem dat ze dingen snel aansloten in een niet logische volgorde?
Nou de slang is ingekort, dat scheelt iets.
De sd kaart is besteld want hij moest het eerst zelf zien....
Blijkbaar mag ik het ook zelf vervangen want het wordt naar mij gestuurd.

Ik vroeg nog onschuldig of het klopte dat de ta op 45 stond. "Nee dat is veel te hoog voor vloerverwarming, dat kan niet. Ik kijk even, maar kan nooit."

Ik ging later kijken en kreeg de melding" het staat op 35 graden hoor" en hij ging weg.

En inderdaad, nu staat het op 35. Ik kan dus maar beter echt alles bekijken, want wat ze hebben ingesteld klopt echt niks van en ik denk niet dat hij de rest nog ging controleren....

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!
gr8-jen schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 20:52:.
Ik vroeg nog onschuldig of het klopte dat de ta op 45 stond. "Nee dat is veel te hoog voor vloerverwarming, dat kan niet. Ik kijk even, maar kan nooit."

Ik ging later kijken en kreeg de melding" het staat op 35 graden hoor" en hij ging weg.

En inderdaad, nu staat het op 35. Ik kan dus maar beter echt alles bekijken, want wat ze hebben ingesteld klopt echt niks van en ik denk niet dat hij de rest nog ging controleren....
Als het nieuwbouw betreft is 35 graden ook veel te hoog. Begin maar eens op 26 graden. En ik zou dit topic eens goed doorlezen, over dit onderwerp zijn al veel tips gegeven.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 03-10-2023 21:04 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:20
Ja 35 graden is nog steeds te hoog ja. Ik heb alle pagina's gelezen en ik weet wel een paar verbeterpunten, maar ik wil eerst monitoring aan de gang krijgen.

De koppeling met curl naar influxdb v2 wil nog niet. Gelukkig heb ik een projectje op kantoor met GO en Influxdb gestart om mee te spelen. Dus komende week kom ik hopelijk verder 😉

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn k.
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08:20
Vraagje.

Ik heb nu sinds een week een 12kw Zubadan/Ecodan staan. Ik trek de info eraf met de wifi module/melcloud naar domoticz.

Maar de warm water temperatuur wordt niet goed geupdate, in de Melcloud app. Ik heb wel verbinding want ik kan de unit wel gewoon aansturen.

Zijn er meer die hier last van hebben? Watertemperatuur staat al sinds vanmiddag op 59,5 (na legionella run vandaar die hoge temp) maar is inmiddels nog maar 54 graden volgens het display van de unit. Het gekke is, ook als ik een rapport aanvraag in de melcloud app dan geeft hij 54 graden weer. Echter is de watertemperatuur op het dashboard nog steeds 59,5 graden (en dus ook in domoticz)

Weet iemand wat ik hieraan kan doen?

edit:
(heb eens de wifi module gereset en nu heb ik wel de juiste temperatuur... Vreemd!)

[ Voor 6% gewijzigd door martijn k. op 03-10-2023 23:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 07:56
Ik heb hetzelfde probleem.
Alleen na een wifi reset krijg ik 1 keer de juiste info van de warmwatertemp, daarna niet meer.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn k.
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08:20
ricvee schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 07:12:
Ik heb hetzelfde probleem.
Alleen na een wifi reset krijg ik 1 keer de juiste info van de warmwatertemp, daarna niet meer.
Hier ook nog hetzelfde helaas, ik heb sinds de wifi reset van gister ook geen nieuwe temperatuur meer ontvangen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!
@martijn k. en @ricvee : Hier geen problemen. Ik haal elke twee minuten de temperaturen vanuit Melcloud op (via Melcloud2Domoticz) en zie prima grafieken. Ook in Melcloud zelf kloppen alle waarden.
De Wifi module heb ik volgens mij nog nooit gereset.

Maar heeft jullie probleem wellicht hier mee te maken?
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

De oplossing daarvoor staat hier:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

En is door @alberthakvoort ook aangegeven in github (onderaan de readme):
https://github.com/Albert...icz/blob/master/README.md

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martijn k.
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 08:20
Andrehj schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 09:15:
@martijn k. en @ricvee : Hier geen problemen. Ik haal elke twee minuten de temperaturen vanuit Melcloud op (via Melcloud2Domoticz) en zie prima grafieken. Ook in Melcloud zelf kloppen alle waarden.
De Wifi module heb ik volgens mij nog nooit gereset.

Maar heeft jullie probleem wellicht hier mee te maken?
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

De oplossing daarvoor staat hier:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

En is door @alberthakvoort ook aangegeven in github (onderaan de readme):
https://github.com/Albert...icz/blob/master/README.md
Nee helaas, staat bij mij op 2min ook....

Edit-
Heb hem eens op 3 minuten gezet en warempel, de temperatuur in melcloud ging nu opeens naar 52,5 ipv 54,5. En vervolgens in domoticz natuurlijk ook.

Ik hou het in de gaten, kijken of het nu in lijn blijft met het display van de ecodan.

edit 2-
Lijkt te werken, interval op 3 minuten en warm watertemperatuur in domoticz/melcloud gaat nu netjes gelijk mee met de grafiek in melcloud (temperatuur per uur)

[ Voor 19% gewijzigd door martijn k. op 04-10-2023 15:40 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 07:56
Ik heb hetzelfde gedaan, dus van 2 naar 3 minuten gezet, en ja......
Na 5 minuten kwam er in eens een nieuwe waarde van de warmwatertemperatuur door.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fireball86
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 08:40
DutchWing schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 20:40:
[...]

Alleen de Mitsubishi PUHZ units (R410a) zijn logboek plichtig in de Ecodan serie.

Zoals @flippy al aangeeft; vanaf >7,4 kg (en een beetje) R32 ben je pas logboek plichtig.
https://exceloplossing.nl...o2-equivalent-calculator/

Voorbeeld van zo'n onderhoud werkbon: https://www.rapport-online.nl/ketel/docu/koel_storingw.pdf
Voorbeeld van een ingebruikname werkbon: https://www.rapport-online.nl/ketel/docu/koel_ingebruik.pdf

Hier meer informatie:
https://www.infomil.nl/on...leiding-toezicht/logboek/
https://www.infomil.nl/on...n-f-gassen/overzicht-wet/
https://www.infomil.nl/on...ezicht/toepassingsgebied/
Nu zie ik in jouw ondertitel dezelfde WP staan als ik heb. Jij hebt er dus een logboek bij?
Blijft gek dat de installateur en de aannemer niemand van ons project hierop gewezen heeft. Er is niet eens een logboek geleverd bij oplevering. Iets wat volgens mij verplicht is.

Dus ik heb eigenlijk wel dezelfde vraag als hierboven. Mag je dit zelf doen? En dan netjes opschrijven? Of moet dit door een erkende installateur gedaan worden? Die trouwens belachelijke abonnementskosten rekenen hiervoor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 07:56
Hallo,

Is hier iemand die een uitgebreide versie van het script voor Melcloud2Domoticz gebruikt.
Oa om aanvoer- en retourtemp te monitoren en de frequentie.
Indien ja, zou je dat willen delen?

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Fireball86 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 08:24:
[...]


Nu zie ik in jouw ondertitel dezelfde WP staan als ik heb. Jij hebt er dus een logboek bij?
Bij mijn installatie ligt een logboek + inbedrijfstelling door Alklima en een collega welke de F-Gassen handelingen gedaan heeft met een aflever rapportage.
Blijft gek dat de installateur en de aannemer niemand van ons project hierop gewezen heeft. Er is niet eens een logboek geleverd bij oplevering. Iets wat volgens mij verplicht is.
Vraag mij af of die partij überhaupt F-Gassen gecertificeerd is. Overigens hebben woonhuis installateur hier minder mee te maken in het algemeen. Dus het kan ook zijn dat ze er helemaal niet stil bij staan.
Dus ik heb eigenlijk wel dezelfde vraag als hierboven. Mag je dit zelf doen? En dan netjes opschrijven? Of moet dit door een erkende installateur gedaan worden? Die trouwens belachelijke abonnementskosten rekenen hiervoor.
@flippy kan daar beter antwoord op geven.
Ik doe vrij weinig met logboekplichtige installaties.

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Fireball86 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 08:24:
[...]


Nu zie ik in jouw ondertitel dezelfde WP staan als ik heb. Jij hebt er dus een logboek bij?
Blijft gek dat de installateur en de aannemer niemand van ons project hierop gewezen heeft. Er is niet eens een logboek geleverd bij oplevering. Iets wat volgens mij verplicht is.

Dus ik heb eigenlijk wel dezelfde vraag als hierboven. Mag je dit zelf doen? En dan netjes opschrijven? Of moet dit door een erkende installateur gedaan worden? Die trouwens belachelijke abonnementskosten rekenen hiervoor.
nee, dat mag je niet zelf. logboeken zijn wettelijke documenten en alleen iemand met F-gassen mag daarin kliederen.

je hoeft ook geen abo ervoor af te sluiten, je moet iemand hebben met Fgassen die gewoon langskomt en een inspectie/onderhoud uitvoert. die schrijft zijn monteursnummer op en handtekening die geregistreerd is en waar men naar kan wijzen als er iets niet goed is.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!
ricvee schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 10:22:
Hallo,

Is hier iemand die een uitgebreide versie van het script voor Melcloud2Domoticz gebruikt.
Oa om aanvoer- en retourtemp te monitoren en de frequentie.
Indien ja, zou je dat willen delen?
Hier is mijn zwaar gemodificeerde versie. Let wel: Om te voorkomen dat ik bedolven wordt onder PM's: Zonder ondersteuning!
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
#!/bin/bash

## Melcloud2Domoticz version 2.0.1 by albert[at]hakvoort[.]co

## Melcloud username/password
USERNAME=xxx
PASSWORD=xxx

## Domoticz Server Settings
SERVERIP=127.0.0.1
PORT=8080

## Script folder without trailing slash
FOLDER=/home/pi/domoticz/melcloud

## Path
CAT=/bin/cat
CURL=/usr/bin/curl
JQ=/usr/bin/jq
PIDOF=/bin/pidof
GREP=/bin/grep
WC=/usr/bin/wc

## IDX Domoticz Settings

#Thermostat Setpoint
IDXSetHeatFlowTemperatureZone1=92

#Thermostat Setpoint
IDXSetCoolFlowTemperatureZone1=93

#Thermostat Setpoint
IDXSetTemperatureZone1=94

#Selector Switch
# 10 = Heating-Thermostat
# 20 = Heating-FlowTemp
# 30 = Heating-WDC
# 40 = Cooling-Thermostat
# 50 = Cooling-FlowTemp
IDXOperationModeZone1=103

#Switch
IDXPower=100

#Temperature
IDXOutdoorTemperature=89

#Temperature
IDXRoomTemperatureZone1=90

## Added by me:
#Temperature
IDXFlowTemperature=110
#Temperature
IDXReturnTemperature=111
#Custom Sensor Hz
IDXHeatPumpFrequency=112
#TemperatureSensor Offset (or delay) due to thermal resistance between water and sensor
TempSensorDelay=2

#Text
IDXProhibitZone1=96

#Text
IDXHeatpumpStatus=97

#Switch
IDXHeatpumpActive=101

#Set DHW to 0 if you're not using DHW, otherwise put 1 there
DHW=1

#Text
IDXEcoHotWater=98

#Temperature
IDXTankWaterTemperature=91

#Text
IDXProhibitHotWater=99

#Thermostat Setpoint
IDXSetTankWaterTemperatureDHW=95
IDXSetTankWaterTemperatureLegionella=155
IDXSetTankWaterTemperatureActual=156

#Energy Meters
IDX_HP_Energy_E=137
IDX_HP_Energy_H=133
IDX_HP_Energy_C=132

#Switch
IDXForcedHotWaterMode=102

## Default settings if nothing received, for failsafe only
DOperationModeZone1=0
DSetTemperatureZone1=20
DSetHeatFlowTemperatureZone1=25
DSetCoolFlowTemperatureZone1=18
DSetTankWaterTemperatureDHW=47
DSetTankWaterTemperatureLegionella=53
DForcedHotWaterMode=false
DEcoHotWater=true
DForcedHotWaterMode=false
DTemperatureIncrementOverride=0

###########################################################################
#                   No changes are needed here below                      #
###########################################################################

DATA="/bin/cat $FOLDER/.data"
DATA2="/bin/cat $FOLDER/.deviceid"
SEND2MELCLOUD=0

echo "-----------------------"
echo "Melcloud2Domoticz 2.0.1"
echo "-----------------------"

# check if we are the only local instance
if [[ "`$PIDOF -x $(basename $0) -o %PPID`" ]]; then
        echo "This script is already running with PID `$PIDOF -x $(basename $0) -o %PPID`"
        exit
fi

if [ ! -f $JQ ]; then
    echo "jq package is missing, check https://stedolan.github.io/jq/ or for Debian/Ubuntu -> apt-get install jq"
    exit
fi

if [ ! -f $CURL ]; then
    echo "curl is missing, or wrong path"
    exit
fi

if [ ! -f $CAT ]; then
    echo "cat is missing, or wrong path"
    exit
fi

if [ ! -f $PIDOF ]; then
    echo "pidof is missing, or wrong path"
    exit
fi

if [ ! -f $GREP ]; then
    echo "grep is missing, or wrong path"
    exit
fi

if [ ! -f $WC ]; then
    echo "wc is missing, or wrong path"
    exit
fi


## Check if Domoticz is online
CHECKDOMOTICZ=`$CURL --max-time 5 --connect-timeout 5 -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=getversion" | $JQ '.status' -r`
if [ "$CHECKDOMOTICZ" != "OK" ]; then
        echo "Domoticz unreachable at $SERVERIP:$PORT"
        exit
fi


## Login and get Session key
$CURL -s -o $FOLDER/.session 'https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin' \
-H 'Cookie: policyaccepted=true; gsScrollPos-189=' \
-H 'Origin: https://app.melcloud.com' \
-H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br' \
-H 'Accept-Language: nl-NL,nl;q=0.9,en-NL;q=0.8,en;q=0.7,en-US;q=0.6,de;q=0.5' \
-H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36' \
-H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
-H 'Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01' \
-H 'Referer: https://app.melcloud.com/' -H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest' \
-H 'Connection: keep-alive' --data-binary '{"Email":'"\"$USERNAME\""',"Password":'"\"$PASSWORD\""',"Language":12,"AppVersion":"1.17.3.1","Persist":true,"CaptchaResponse":null}' --compressed ;

LOGINCHECK=`/bin/cat $FOLDER/.session | $JQ '.ErrorId'`
if [ $LOGINCHECK == "1" ]; then
    echo "----------------------------------"
    echo "|Wrong Melcloud login credentials|"
    echo "---------------------------------"
    exit
fi

SESSION=`cat $FOLDER/.session | $JQ '."LoginData"."ContextKey"' -r`

## Get Device/Building ID
$CURL -s -o $FOLDER/.deviceid 'https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices' \
-H 'X-MitsContextKey: '"$SESSION"'' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br' \
-H 'Accept-Language: nl-NL,nl;q=0.9,en-NL;q=0.8,en;q=0.7,en-US;q=0.6,de;q=0.5' \
-H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36' \
-H 'Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01' \
-H 'Referer: https://app.melcloud.com/' \
-H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest' \
-H 'Cookie: policyaccepted=true; gsScrollPos-189=' \
-H 'Connection: keep-alive' --compressed

## Check if there are multiple units, this script is only for 1 unit.

## Check removed by me since we have three units...
## CHECKUNITS=`cat $FOLDER/.deviceid | $JQ '.' -r | $GREP DeviceID | $WC -l`
##
## if [ $CHECKUNITS -gt 2 ]; then
##  echo "Multiple units found, this script cannot yet handle more then 1 unit.."
##  exit
## fi

## DEVICEID=`cat $FOLDER/.deviceid | $JQ '.' -r | grep DeviceID | head -n1 | cut -d : -f2 | xargs | sed 's/.$//'`
DEVICEID=xxxx
BUILDINGID=`cat $FOLDER/.deviceid | $JQ '.' -r | grep BuildingID | head -n1 | cut -d : -f2 | xargs | sed 's/.$//'`
echo DeviceID=$DEVICEID
echo BuildingID=$BUILDINGID

## Retrieve data from unit
$CURL -s -o $FOLDER/.data \
"https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=""$DEVICEID""&buildingID=""$BUILDINGID""" \
-H "X-MitsContextKey: ""$SESSION""" \
-H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br' \
-H 'Accept-Language: nl-NL,nl;q=0.9,en-NL;q=0.8,en;q=0.7,en-US;q=0.6,de;q=0.5' \
-H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36' \
-H 'Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01' \
-H 'Referer: https://app.melcloud.com/' \
-H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest' \
-H 'Cookie: policyaccepted=true' \
-H 'Connection: keep-alive' --compressed

## Check if data output is fine
/bin/cat $FOLDER/.data | $JQ -e . >/dev/null 2>&1 
if [ ${PIPESTATUS[1]} != 0 ]; then
    echo "Retrieved Data is not json compatible, something went wrong....Help...."
    exit
fi

SetTemperatureZone1=`$DATA | $JQ '."SetTemperatureZone1"'`
RoomTemperatureZone1=`$DATA | $JQ '."RoomTemperatureZone1"'`
OperationMode=`$DATA | $JQ '."OperationMode"'`
OperationModeZone1=`$DATA | $JQ '."OperationModeZone1"'`
ErrorMessage=`$DATA | $JQ '."ErrorMessage"'`
SetHeatFlowTemperatureZone1=`$DATA | $JQ '."SetHeatFlowTemperatureZone1"'`
SetCoolFlowTemperatureZone1=`$DATA | $JQ '."SetCoolFlowTemperatureZone1"'`
TankWaterTemperature=`$DATA | $JQ '."TankWaterTemperature"'`
SetTankWaterTemperature=`$DATA | $JQ '."SetTankWaterTemperature"'`
ForcedHotWaterMode=`$DATA | $JQ '."ForcedHotWaterMode"'`
OutdoorTemperature=`$DATA | $JQ '."OutdoorTemperature"'`
EcoHotWater=`$DATA | $JQ '."EcoHotWater"'`
ProhibitZone1=`$DATA | $JQ '."ProhibitZone1"'`
ProhibitHotWater=`$DATA | $JQ '."ProhibitHotWater"'`
Power=`$DATA | $JQ '."Power"'`
## Added by me:
FlowTemperature=`$DATA2 | $JQ '.[]."Structure"."Devices" | .[] | select(."DeviceName" == "Warmtepomp")."Device"."FlowTemperature"'`
ReturnTemperature=`$DATA2 | $JQ '.[]."Structure"."Devices" | .[] | select(."DeviceName" == "Warmtepomp")."Device"."ReturnTemperature"'`
HeatPumpFrequency=`$DATA2 | $JQ '.[]."Structure"."Devices" | .[] | select(."DeviceName" == "Warmtepomp")."Device"."HeatPumpFrequency"'`

## Convert OperationModes to text
if [ "$OperationModeZone1" == "0" ]; then
    OPMODEZONE1T="Heating-Thermostat"
    OPMODEZ1=10
fi
if [ "$OperationModeZone1" == "1" ]; then
    OPMODEZONE1T="Heating-FlowTemp"
    OPMODEZ1=20
fi
if [ "$OperationModeZone1" == "2" ]; then
    OPMODEZONE1T="Heating-WDC"
    OPMODEZ1=30
fi
if [ "$OperationModeZone1" == "3" ]; then
    OPMODEZONE1T="Cooling-Thermostat"
    OPMODEZ1=40
fi
if [ "$OperationModeZone1" == "4" ]; then
    OPMODEZONE1T="Cooling-FlowTemp"
    OPMODEZ1=50
fi
if [ "$OperationMode" == "0" ]; then
    OPMODE="Off"
fi
if [ "$OperationMode" == "1" ]; then
    OPMODE="DHW"
fi
if [ "$OperationMode" == "2" ]; then
    OPMODE="Heating"
fi
if [ "$OperationMode" == "3" ]; then
    OPMODE="Cooling"
fi
if [ "$OperationMode" == "4" ]; then
    OPMODE="Defrost??"
fi
if [ "$OperationMode" == "5" ]; then
    OPMODE="Standby"
fi
if [ "$OperationMode" == "6" ]; then
    OPMODE="Legionella"
fi

## Get old status/opmode from Domoticz
OLDOPMODE=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXHeatpumpStatus" | $JQ -r '.result[]."Data"'`

## Update Heatpump active switch (turns on when the heatpump is running, heating/cooling/defrosting and DHW)
DHeatpumpActive=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXHeatpumpActive" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
if [ $DHeatpumpActive == "Off" ] && [[ $OperationMode =~ [1-4,6] ]]; then
    echo "DHeatpumpActive = off | OperationMode > 0 or 5"
    $CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$IDXHeatpumpActive&switchcmd=On" > /dev/null
else
    if [ $DHeatpumpActive == "On" ] && [[ $OperationMode =~ [0,5] ]]; then
        echo "DHeatpumpActive = on | OperationMode = 0"
        $CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$IDXHeatpumpActive&switchcmd=Off" > /dev/null
    fi
fi
    
## Update Heatpump status text
DHeatpumpStatus=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXHeatpumpStatus" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
if [ "$OPMODE" != "$DHeatpumpStatus" ]; then
    $CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDXHeatpumpStatus&nvalue=0&svalue=$OPMODE"
fi

## Update OutdoorTemperature
$CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDXOutdoorTemperature&nvalue=0&svalue=$OutdoorTemperature" > /dev/null

## Update RoomTemperatureZone1
$CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDXRoomTemperatureZone1&nvalue=0&svalue=$RoomTemperatureZone1" > /dev/null

## Update TankWaterTemperature
if [ $DHW == "1" ]; then
    $CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDXTankWaterTemperature&nvalue=0&svalue=$TankWaterTemperature" > /dev/null
fi
    
## Added by me: 
# Update FlowTemperature
$CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDXFlowTemperature&nvalue=0&svalue=$FlowTemperature" > /dev/null
# Update ReturnTemperature
$CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDXReturnTemperature&nvalue=0&svalue=$ReturnTemperature" > /dev/null
# Update HeatPumpFrequency
$CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDXHeatPumpFrequency&nvalue=0&svalue=$HeatPumpFrequency" > /dev/null
    
## Power status
DPower=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXPower" | $JQ -r '.result[]."Status"'`
if [ "$DPower" == "On" ]; then
    DPower="true"
else
    DPower="false"
fi

if [ $DPower != $Power ]; then  
    echo "Update Power"
    SEND2MELCLOUD=1
fi

## SetTemperatureZone1
DSetTemperatureZone1=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXSetTemperatureZone1" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
## Update DSetTemperatureZone1 (removes red time out bar in Domoticz)
$CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=$IDXSetTemperatureZone1&setpoint=$DSetTemperatureZone1" > /dev/null

    ## Remove .0 for comparison
    DSetTemperatureZone1="${DSetTemperatureZone1%.0}"

    if [ "$DSetTemperatureZone1" != "$SetTemperatureZone1" ]; then
            echo "Update SetTemperatureZone1"
            SEND2MELCLOUD=1
    fi

## SetHeatFlowTemperatureZone1
DSetHeatFlowTemperatureZone1=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXSetHeatFlowTemperatureZone1" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
## Update SetHeatFlowTemperatureZone1 (removes red time out bar in Domoticz)
$CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=$IDXSetHeatFlowTemperatureZone1&setpoint=$DSetHeatFlowTemperatureZone1" > /dev/null

    ## Remove .0 for comparison
    DSetHeatFlowTemperatureZone1="${DSetHeatFlowTemperatureZone1%.0}"

    if [ "$DSetHeatFlowTemperatureZone1" != "$SetHeatFlowTemperatureZone1" ]; then
            echo "Update SetHeatFlowTemperatureZone1"
            SEND2MELCLOUD=1
    fi

## SetCoolFlowTemperatureZone1
DSetCoolFlowTemperatureZone1=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXSetCoolFlowTemperatureZone1" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
## Update SetCoolFlowTemperatureZone1 (removes red time out bar in Domoticz)
$CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=$IDXSetCoolFlowTemperatureZone1&setpoint=$DSetCoolFlowTemperatureZone1" > /dev/null

    ## Remove .0 for comparison
    DSetCoolFlowTemperatureZone1="${DSetCoolFlowTemperatureZone1%.0}"

    if [ "$DSetCoolFlowTemperatureZone1" != "$SetCoolFlowTemperatureZone1" ]; then
            echo "Update SetCoolFlowTemperatureZone1"
            SEND2MELCLOUD=1
    fi

if [ $DHW == "1" ]; then
    ## SetTankWaterTemperatures
    DSetTankWaterTemperatureDHW=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXSetTankWaterTemperatureDHW" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
    DSetTankWaterTemperatureLegionella=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXSetTankWaterTemperatureLegionella" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
    echo "Current DHW setpoint is $SetTankWaterTemperature"
    ## Check if legionella cycle runs, then raise DHW temp
    if [ $OPMODE == "Legionella" ]; then
        echo "Heat Pump running legionella cycle, raising DHW setpoint to $DSetTankWaterTemperatureLegionella degrees"
        SetTankWaterTemperatureActual=$DSetTankWaterTemperatureLegionella
    else
        echo "Heat Pump not running legionella cycle, setting DHW setpoint to normal $DSetTankWaterTemperatureDHW degrees"
        SetTankWaterTemperatureActual=$DSetTankWaterTemperatureDHW
    fi

    ## Remove .0 for comparison and calculation
    echo "Current DHW script setpoint is $SetTankWaterTemperatureActual degrees"
    SetTankWaterTemperatureActual="${SetTankWaterTemperatureActual%.0}"
    echo "Current DHW script setpoint is $SetTankWaterTemperatureActual degrees"
    
    ## Decrease DHW setpoint by variable TempSensorDelay if unit is running DHW or Legionella to 
    ## compensate for the thermal resistance between sensor and water.
    if [ $OPMODE == "Legionella" ] || [ $OPMODE == "DHW" ]; then
        echo "Heat Pump running Legionella or DHW cycle, correcting setpoint by $TempSensorDelay degrees"
        SetTankWaterTemperatureActual=$(echo "scale=0;($SetTankWaterTemperatureActual-$TempSensorDelay)/1" | bc)
    fi
    
    ## Check if new setpoint is different from current Melcloud setpoint
    echo "Current DHW script setpoint is $SetTankWaterTemperatureActual degrees"
    echo "Current Melcloud setpoint is $SetTankWaterTemperature degrees"
    if [ "$SetTankWaterTemperatureActual" != "$SetTankWaterTemperature" ]; then
        echo "Update SetTankWaterTemperature"
        SEND2MELCLOUD=1
    fi

    ## Update SetTankWaterTemperatures (removes red time out bar in Domoticz)
    $CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=$IDXSetTankWaterTemperatureDHW&setpoint=$DSetTankWaterTemperatureDHW" > /dev/null
    $CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=$IDXSetTankWaterTemperatureLegionella&setpoint=$DSetTankWaterTemperatureLegionella" > /dev/null
    $CURL -q -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=$IDXSetTankWaterTemperatureActual&setpoint=$SetTankWaterTemperatureActual" > /dev/null
fi

## OperationModeZone1
DOperationModeZone1=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXOperationModeZone1" | $JQ -r '.result[]."Level"'`
if [ "$DOperationModeZone1" -ne "$OPMODEZ1" ]; then
    echo "Update OperationModeZone1"
    if [ "$DOperationModeZone1" == "10" ]; then
        DOperationModeZone1=0
    fi
    if [ "$DOperationModeZone1" == "20" ]; then
        DOperationModeZone1=1
    fi
    if [ "$DOperationModeZone1" == "30" ]; then
        DOperationModeZone1=2
    fi
    if [ "$DOperationModeZone1" == "40" ]; then
        DOperationModeZone1=3
    fi
    if [ "$DOperationModeZone1" == "50" ]; then
        DOperationModeZone1=4
    fi
    SEND2MELCLOUD=1
fi
            
## ForcedHotWaterMode
if [ $DHW == "1" ]; then
    DForcedHotWaterMode=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXForcedHotWaterMode" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
    if [ "$ForcedHotWaterMode" == true ]; then
        echo "ForcedHotWaterMode in Melcloud is on"
    fi
    if [ "$DForcedHotWaterMode" == "On" ] || [ "$ForcedHotWaterMode" == true ]; then
        echo "ForcedHotWaterMode switch in Domoticz or in Melcloud is on"
        if [ "$DForcedHotWaterMode" == "On" ]; then
            echo "ForcedHotWaterMode switch in Domoticz is on"
            $CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$IDXForcedHotWaterMode&switchcmd=Off"      
            SEND2MELCLOUD=1
        fi
        DForcedHotWaterMode=true
    else
        DForcedHotWaterMode=false
    fi
fi
    
## EcoHotWater
if [ $DHW == "1" ]; then
    DEcoHotWater=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXEcoHotWater" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
    if [ "$DEcoHotWater" != "$EcoHotWater" ]; then
        $CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDXEcoHotWater&nvalue=0&svalue=$EcoHotWater"
        echo "Updating EcoHotWater text"
    fi
fi
    
## ProhibitZone1
DProhibitZone1=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXProhibitZone1" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
if [ "$DProhibitZone1" != "$ProhibitZone1" ]; then
    $CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDXProhibitZone1&nvalue=0&svalue=$ProhibitZone1"
    echo "Updating ProhibitZone1 text"
fi
    
## ProhibitHotWater
if [ $DHW == "1" ]; then
    DProhibitHotWater=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDXProhibitHotWater" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
    if [ "$DProhibitHotWater" != "$ProhibitHotWater" ]; then
        $CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDXProhibitHotWater&nvalue=0&svalue=$ProhibitHotWater"
        echo "Updating ProhibitHotWater text"
    fi
fi
    
echo "SetTemperatureZone1=$SetTemperatureZone1"
echo "RoomTemperatureZone1=$RoomTemperatureZone1"
echo "OperationMode=$OperationMode:$OPMODE"
echo "OperationModeZone1=$OperationModeZone1:$OPMODEZONE1T"
echo "ErrorMessage=$ErrorMessage"
echo "SetHeatFlowTemperatureZone1=$SetHeatFlowTemperatureZone1"
echo "SetCoolFlowTemperatureZone1=$SetCoolFlowTemperatureZone1"
echo "OutdoorTemperature=$OutdoorTemperature"
echo "ProhibitZone1=$ProhibitZone1"
echo "Power=$Power"
echo "FlowTemperature=$FlowTemperature"
echo "ReturnTemperature=$ReturnTemperature"
echo "HeatPumpFrequency=$HeatPumpFrequency"

if [ $DHW == "1" ]; then
    echo "DHW Tank Temperature=$TankWaterTemperature"
    echo "DHW Setpoint from Melcloud=$SetTankWaterTemperature"
    echo "DHW Normal Setpoint=$DSetTankWaterTemperatureDHW"
    echo "DHW Legionella Setpoint=$DSetTankWaterTemperatureLegionella"
    echo "DHW Actual Setpoint=$SetTankWaterTemperatureActual"
    echo "ForcedHotWaterMode=$ForcedHotWaterMode"
    echo "ProhibitHotWater=$ProhibitHotWater"
    echo "EcoHotWater=$EcoHotWater"
else
    echo "DHW=disabled"
fi

if [ "$SEND2MELCLOUD" == "1" ]; then
    echo "Updating Melcloud settings"
    # EffectiveFlags settings
    # temp      8589934592
    # DHW/flow  281474976710688
    # mode      8
    # power     1
    # force DHW 65536
    # all       281483566710825
    $CURL -s -o $FOLDER/.send 'https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAtw' -H 'X-MitsContextKey: '"$SESSION"'' \
    -H 'Origin: https://app.melcloud.com' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br' \
    -H 'Accept-Language: nl-NL,nl;q=0.9,en-NL;q=0.8,en;q=0.7,en-US;q=0.6,de;q=0.5' \
    -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36' \
    -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
    -H 'Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01' \
    -H 'Referer: https://app.melcloud.com/' \
    -H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest' \
    -H 'Cookie: policyaccepted=true; gsScrollPos-2=0' \
    -H 'Connection: keep-alive' --data-binary '{"EffectiveFlags":281483566710825,"SetTemperatureZone1":'$DSetTemperatureZone1',"OperationModeZone1":'$DOperationModeZone1',"SetHeatFlowTemperatureZone1":'$DSetHeatFlowTemperatureZone1',"SetCoolFlowTemperatureZone1":'$DSetCoolFlowTemperatureZone1',"HCControlType":1,"SetTankWaterTemperature":'$SetTankWaterTemperatureActual',"ForcedHotWaterMode":'$DForcedHotWaterMode',"TemperatureIncrementOverride":'$DTemperatureIncrementOverride',"DeviceID":'"$DEVICEID"',"DeviceType":1,"Power":'"$DPower"',"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}' --compressed
    cat $FOLDER/.send | jq '.'
fi

## If there is a change in operation mode (eq from heating to DHW), log the current values of the energy meters
if [ "$OLDOPMODE" != "$OPMODE" ]; then
    ## Retrieving data from Domoticz:
    HP_Energy_E=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDX_HP_Energy_E" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
    HP_Energy_H=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDX_HP_Energy_H" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
    HP_Energy_C=`$CURL -s "http://$SERVERIP:$PORT/json.htm?type=devices&rid=$IDX_HP_Energy_C" | $JQ -r '.result[]."Data"'`
    # Retrieving date & time
    DateTime=$(date +"%Y-%m-%d %T")
    # Remove text " kWh" from all values:
    HP_Energy_E="${HP_Energy_E% kWh}"
    HP_Energy_H="${HP_Energy_H% kWh}"
    HP_Energy_C="${HP_Energy_C% kWh}"
    # Display data retrieved
    # echo "Current counters from Domoticz:"
    # echo "Date and Time              = $DateTime"
    # echo "Old Operation Mode         = $OLDOPMODE"
    # echo "New Operation Mode         = $OPMODE"
    # echo "Heat Pump Electric Energy  = $HP_Energy_E kWh"
    # echo "Heat Pump Heating Energy   = $HP_Energy_H kWh"
    # echo "Heat Pump Cooling Energy   = $HP_Energy_C kWh"
    # Write data to file:
    echo "$DateTime,$OLDOPMODE,$OPMODE,$HP_Energy_E,$HP_Energy_H,$HP_Energy_C" >> $FOLDER/energydata_at_status_change.csv
fi

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 07-10-2023 16:00 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 07:56
@Andrehj
Super! Bedankt. Ik ga er mee aan de slag.

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, ESP met MQTT Domoticz


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fireball86
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 08:40
flippy schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 17:30:
[...]


nee, dat mag je niet zelf. logboeken zijn wettelijke documenten en alleen iemand met F-gassen mag daarin kliederen.

je hoeft ook geen abo ervoor af te sluiten, je moet iemand hebben met Fgassen die gewoon langskomt en een inspectie/onderhoud uitvoert. die schrijft zijn monteursnummer op en handtekening die geregistreerd is en waar men naar kan wijzen als er iets niet goed is.
OK, thanks. Ondertussen heb ik het logboek wel op zolder gevonden. Maar er staat erg weinig in. Binnenkort maar eens ff een installateur laten komen voor de inspectie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 18-09 21:23

Zjemm

...

Eerste ervaringen met een warmtepomp in ons nieuwbouwhuis.
Vandaag op de helft van het opstart protocol, maar knijters dat word best warm in huis met dat ding :)
als het goed is gaat ie nu weer langzaam zakken naar normale temperaturen. Kan daarna lekker de vloer erin.

opensecure.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kw_nl
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 18-09 16:10
In ons nieuwbouwhuis hebben we een Mitsubishi erst30d-vm2ed. Ik was al bekend met een warmtepomp. In ons vorige huis hadden we een Ithi Daaldorp warmtepomp. Maar die was een stuk eenvoudiger, schakelde zelf tussen opwarmen en koelen, in de huiskamer regelde je de temperatuur voor in huis. In de slaapkamers kon je eventueel wat afwijken. Maar deed in de praktijk bijna niks.

Ik heb nu de thermostaat in het nieuwe huis op 21 gezet. Maar na een week is het 18 graden…

Nu zag ik de warmtepomp nog op koelen staan. Echter krijg ik hem niet naar warmen. Als ik dat instel, schiet die vanzelf weer terug:



Ik snap sowieso niet al die manieren van warmen. Enige wat ik wil dat ik in de kamer een temperatuur kan opgeven… maar ik begrijp dat het gedaan moet worden op de warmtepomp zelf?

XBOX One: KW NL, PSN: kw_nl Strava: https://www.strava.com/athletes/53303907


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

kw_nl schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 13:06:
In ons nieuwbouwhuis hebben we een Mitsubishi erst30d-vm2ed. Ik was al bekend met een warmtepomp. In ons vorige huis hadden we een Ithi Daaldorp warmtepomp. Maar die was een stuk eenvoudiger, schakelde zelf tussen opwarmen en koelen, in de huiskamer regelde je de temperatuur voor in huis. In de slaapkamers kon je eventueel wat afwijken. Maar deed in de praktijk bijna niks.

Ik heb nu de thermostaat in het nieuwe huis op 21 gezet. Maar na een week is het 18 graden…

Nu zag ik de warmtepomp nog op koelen staan. Echter krijg ik hem niet naar warmen. Als ik dat instel, schiet die vanzelf weer terug:

[YouTube: Warmtepomp probleem]

Ik snap sowieso niet al die manieren van warmen. Enige wat ik wil dat ik in de kamer een temperatuur kan opgeven… maar ik begrijp dat het gedaan moet worden op de warmtepomp zelf?
Je hebt waarschijnlijk een omschakelmodule ingebouwd in de binnenunit.

Heb je misschien naregeling met een vloerverwarming regelaar en thermostaten in alle ruimtes?

[ Voor 5% gewijzigd door DutchWing op 07-10-2023 13:14 ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • +1 Henk 'm!
kw_nl schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 13:06:
In ons nieuwbouwhuis hebben we een Mitsubishi erst30d-vm2ed. Ik was al bekend met een warmtepomp. In ons vorige huis hadden we een Ithi Daaldorp warmtepomp. Maar die was een stuk eenvoudiger, schakelde zelf tussen opwarmen en koelen, in de huiskamer regelde je de temperatuur voor in huis. In de slaapkamers kon je eventueel wat afwijken. Maar deed in de praktijk bijna niks.

Ik heb nu de thermostaat in het nieuwe huis op 21 gezet. Maar na een week is het 18 graden…

Nu zag ik de warmtepomp nog op koelen staan. Echter krijg ik hem niet naar warmen. Als ik dat instel, schiet die vanzelf weer terug:

[YouTube: Warmtepomp probleem]

Ik snap sowieso niet al die manieren van warmen. Enige wat ik wil dat ik in de kamer een temperatuur kan opgeven… maar ik begrijp dat het gedaan moet worden op de warmtepomp zelf?
Deze WP is juist erg eenvoudig. Probleem is dat @DutchWing waarschijnlijk gelijk heeft en dat er een extra koel/verwarm omschakeling in de binnenunit is ingebouwd die voor jou de WP omschakelt van koelen naar verwarmen.
Samen met een (voor ons nog onbekende) naregeling maakt dat jouw WP onnodig ingewikkeld. Bovendien heeft die omschakelautomaat de monitoring-poort in gebruik, zodat je niet meer één van de monitoring opties (zie post ergens onder de TS) kunt gebruiken.

Mijn advies zou zijn om (zeker voor een nieuwbouwwoning) die hele bende eruit te halen en je WP met de meest simpele thermostaat (gewoon in de woonkamer) aan te sturen.

Slaapkamers een beetje mee laten draaien doe je dan gewoon door daar de vvw-groepen daar naar behoefte wat te knijpen.

Maar als je even een foto van je thermostaat, je VVW-verdeler en de binnenzijde (printplaten) van je binnenunit zou posten, maakt dat het voor ons veel duidelijker.
(Let op: Aan de binnenzijde van je WP zijn de contacten niet aanraakveilig! Dus eerst de WP uitschakelen en de groepen van de WP in de meterkast uitschakelen voordat je de binnenunit open maakt!)

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kw_nl
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 18-09 16:10
Ik heb twee van deze vloerverwarmingverdelers. Waarvan overigens één nog defect is. Dat loopt nog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mxcDX5IKWA-gO_dWjnlVV13Ycnk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6jWaSvjdLvR3mbQI0cBtRbgm.jpg?f=fotoalbum_large

In alle kamers (met uitzondering van de badkamer) hangen deze thermostaten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MqFo94Pa07S7WtQsPQ2wN29n7I4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OLXLCdyRZo7g2KIYcJmgNtht.jpg?f=fotoalbum_large

Ik wil als het even kan voor nu nog niks openmaken, ook met oog op garantie en dergelijke.

XBOX One: KW NL, PSN: kw_nl Strava: https://www.strava.com/athletes/53303907


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

kw_nl schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 17:34:
Ik heb twee van deze vloerverwarmingverdelers. Waarvan overigens één nog defect is. Dat loopt nog.
[Afbeelding]

In alle kamers (met uitzondering van de badkamer) hangen deze thermostaten:
[Afbeelding]

Ik wil als het even kan voor nu nog niks openmaken, ook met oog op garantie en dergelijke.
Zet alles eens op 30 graden en wacht 1-2 uurtjes. Blijft hij op koelvraag staan, dan installateur inschakelen.

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:20
kw_nl schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 13:06:
In ons nieuwbouwhuis hebben we een Mitsubishi erst30d-vm2ed. Ik was al bekend met een warmtepomp. In ons vorige huis hadden we een Ithi Daaldorp warmtepomp. Maar die was een stuk eenvoudiger, schakelde zelf tussen opwarmen en koelen, in de huiskamer regelde je de temperatuur voor in huis. In de slaapkamers kon je eventueel wat afwijken. Maar deed in de praktijk bijna niks.

Ik heb nu de thermostaat in het nieuwe huis op 21 gezet. Maar na een week is het 18 graden…

Nu zag ik de warmtepomp nog op koelen staan. Echter krijg ik hem niet naar warmen. Als ik dat instel, schiet die vanzelf weer terug:

[YouTube: Warmtepomp probleem]

Ik snap sowieso niet al die manieren van warmen. Enige wat ik wil dat ik in de kamer een temperatuur kan opgeven… maar ik begrijp dat het gedaan moet worden op de warmtepomp zelf?
Die modus zit inderdaad in de module die in de binnenunit zit.
Wat mij opvalt is dat je niet terug gaat met het pijltje terug maar direct weer menu opent. Kan dat de reden zijn dat het op koelen blijft?

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • laurens0619
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:55
edit

[ Voor 114% gewijzigd door laurens0619 op 06-12-2023 10:40 ]

CISSP! Drop your encryption keys!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • laurens0619
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:55
Andrehj schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 19:27:
[...]

Al eens geprobeerd of het beter gaat bij een hogere flow?
Nou na maanden wachten zijn ze langsgeweest en een keer serieus gekeken:
- Mn warmtepomp gaat binnen 5 minuten een paar keer van 300-2000 watt en blijft maar een seconde of 10 op 2000 watt staan. Dat is niet normaal
- Bij SWW heeft die er geen last van en blijft die netjes lang op de volle (ongeveer) 2000 watt vermogen draaien om te verwarmen.
- De Flow bij SWW is 17 en bij verwarming 13. Hij heeft alles open gedraaid maar flow blijft 13. Dat is laag maar volgens Alklima hoog genoeg.

De data van de SD kaart is nu opgestuurd naar Aklima. Aklima had al eerder beloofd langs te komen maar hopelijk gaan ze het nu echt doen....

Wat is jouw ervaring met de flow ? Ik las deze ervaring
Bij verwarmen haal ik hier 17 l/min op pompstand 3. Op pompstand 5 haal ik zowel bij SWW als bij verwarmen 23 l/min.
Nou ik sta dus op stand 5 en kom dus niet boven de 13 voor verwarmen...

CISSP! Drop your encryption keys!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

laurens0619 schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 13:00:
[...]

Nou na maanden zeuren is Breman langsgeweest en een keer serieus gekeken:
- Mn warmtepomp gaat binnen 5 minuten een keer van 300-2000 watt en blijft maar een seconde of 10 op 2000 watt staan. Dat is niet normaal
- Bij SWW heeft die er geen last van en blijft die netjes lang op de volle (ongeveer) 2000 watt vermogen draaien om te verwarmen.
- De Flow bij SWW is 17 en bij verwarming 13. Hij heeft alles open gedraaid maar flow blijft 13. Dat is laag maar volgens Alklima hoog genoeg.

De data van de SD kaart is nu opgestuurd naar Aklima. Aklima had al eerder beloofd langs te komen maar hopelijk gaan ze het nu echt doen....

Wat is jouw ervaring met de flow ? Ik las deze ervaring

[...]


Nou ik sta dus op stand 5 en kom dus niet boven de 13 voor verwarmen...
Jij had de SUZ-SWM40, flowrate: 6,5-11,4 l/min.
Dus 13 l/min is gewoon hartstikke goed in jouw geval.
Wat is je delta T aanvoer/retour?

Het is misschien wel vreemd dat je niet hoger komt met je flow, maar in jouw situatie niet nodig.

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 09-10-2023 13:08 ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • laurens0619
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:55
@DutchWing
Ah ik lees het inderdaad.

Het waren de woorden van de monteur maar misschien had die zich even niet gerealiseerd welke buitenunit er stond.
Delta aanvoer/retour was geloof ik wel in orde.
Reden van onderzoek is trouwens een beroerde COP van 2,8 voor verwarming waar vergelijkbare woning in de wijk 4,5 halen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qzMzX2Ys9PxMrCNoxrf8GPCcVi4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Xrz4ZKO8JbsFY6TkoSpeQh6e.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door laurens0619 op 09-10-2023 13:14 ]

CISSP! Drop your encryption keys!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

laurens0619 schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 13:13:
@DutchWing
Ah ik lees het inderdaad.

Het waren de woorden van de monteur maar misschien had die zich even niet gerealiseerd welke buitenunit er stond.
Delta aanvoer/retour was geloof ik wel in orde.
Reden van onderzoek is trouwens een beroerde COP van 2,8 voor verwarming waar vergelijkbare woning in de wijk 4,5 halen

[Afbeelding]
Is dit COP met een losse warmtemeter en kWh meter gemeten? Of intern vanuit het toestel?

Dat laatste kan best wel een behoorlijke afwijking hebben.

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • laurens0619
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:55
DutchWing schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 15:47:
[...]

Is dit COP met een losse warmtemeter en kWh meter gemeten? Of intern vanuit het toestel?

Dat laatste kan best wel een behoorlijke afwijking hebben.
Helaas via toestel. Ik weet dat die niet super accuraat is maar is alles wat ik heb.
Meest opvallende is dat snel op en neer gaan in de toeren/verbruik, herken jij dat toevallig?

CISSP! Drop your encryption keys!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • g-j-t
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07:21
Korte vraag voor de ervaringsdeskundigen. Sinds vrijdag draait hier een ERST20D-VM2D met een SUZ-SWM60VA. De SWW runs starten tot nu toe niet op als de temp 10 graden onder de setpoint komt (SWW is nu ingesteld op 50, bij 10 graden verschil mag de SWW-run starten, stand ECO). Bij 38 graden (weergave op bedieningsdisplay) springt hij echter nog niet aan.
Pas als de unit met het bedieningspaneel uit- en aangezet wordt, start hij meteen op.
Op het scherm staat de SWW gewoon op standby.
Is het nodig om na het toepassen van bepaalde instellingen de boel te resetten of standby te zetten op een andere manier?

WP: PUHZ-SW75 YAA + ERST20D-VM2D. PV: 2000 wp +4200 wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

laurens0619 schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 15:49:
[...]

Helaas via toestel. Ik weet dat die niet super accuraat is maar is alles wat ik heb.
Meest opvallende is dat snel op en neer gaan in de toeren/verbruik, herken jij dat toevallig?
Zit er iets van een buffervat, overal naregeling of heel weinig systeeminhoud/massa vloer?

Stooklijn, doeltemperatuur of thermostaat regeling?

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

g-j-t schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 16:35:
Korte vraag voor de ervaringsdeskundigen. Sinds vrijdag draait hier een ERST20D-VM2D met een SUZ-SWM60VA. De SWW runs starten tot nu toe niet op als de temp 10 graden onder de setpoint komt (SWW is nu ingesteld op 50, bij 10 graden verschil mag de SWW-run starten, stand ECO). Bij 38 graden (weergave op bedieningsdisplay) springt hij echter nog niet aan.
Pas als de unit met het bedieningspaneel uit- en aangezet wordt, start hij meteen op.
Op het scherm staat de SWW gewoon op standby.
Is het nodig om na het toepassen van bepaalde instellingen de boel te resetten of standby te zetten op een andere manier?
Staat DHW opladen op groot of normaal?

Op groot pakt die de onderste sensor, op normaal de bovenste sensor.

Je display laat de temperatuur van de onderste sensor zien.

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • g-j-t
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07:21
DutchWing schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 16:47:
[...]

Staat DHW opladen op groot of normaal?

Op groot pakt die de onderste sensor, op normaal de bovenste sensor.

Je display laat de temperatuur van de onderste sensor zien.
Dank voor je snelle reactie! Hij staat op normaal. Na SWW-run geeft het display bij instelling van 50, ca 52 weer. Ik was in de veronderstelling dat als deze sensor 10 graden minder meet, hij dan aan zou slaan? Maar hij slaat dus pas aan als de bovenste sensor de 10 graden verschil meet?
En waarom gaat hij dan, na uit- en aanzetten wél lopen?

WP: PUHZ-SW75 YAA + ERST20D-VM2D. PV: 2000 wp +4200 wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

g-j-t schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 17:08:
[...]


Dank voor je snelle reactie! Hij staat op normaal. Na SWW-run geeft het display bij instelling van 50, ca 52 weer. Ik was in de veronderstelling dat als deze sensor 10 graden minder meet, hij dan aan zou slaan? Maar hij slaat dus pas aan als de bovenste sensor de 10 graden verschil meet?
Ja op de bovenste sensor in jouw geval.
Wil je dat hij de onderste sensor pakt, dan DHW opladen op groot zetten.

Die kan je overigens in het menu gewoon uitlezen.
En waarom gaat hij dan, na uit- en aanzetten wél lopen?
Dan wilt deze altijd opwarmen tot SWW setpoint, zelfde als je klokprogramma erin zet.

[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 09-10-2023 17:33 ]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu

Pagina: 1 ... 75 ... 190 Laatste

Let op:
Factory zero systeem? Post dan in Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero