Vanochtend had ik een mooie lange run op relatief lage Ta. Het duurt best even voordat ie echt z'n laagste stand van 600W heeft gevonden.
Het horizontale stuk kan ik narekenen:
Ta = 27, Tr = 24, dT = 3.0, 0.27* l/s, vermogen 3400 W, elektrisch 600, COP = 5.6
Het minimale vermogen is 3,4 kW bij 10°C Tb (volgens data book 2,9 kW, wat ik eigenlijk nog wel een gek groot verschil vind maargoed)
Ik verwarm 100 m2, dus het minimaal op te nemen vermogen = 3400/100 = 34 W/m2
Dit matcht bijna exact met de WTH afgifte berekening voor mijn vloer (16x2 leiding, 50 mm dikke gietvloer en pvc) die geeft dat 33 W/m2 bij 27 om 24.
Wat heb je hier aan?
Als je het minimale vermogen weet van je warmtepomp bij bepaalde Ta en Tb, uit het databook, en je weet het vloeroppervlak, aantal groepen (doe je bv 2L/min/groep), dan kun je je minimale dT berekenen, en met de WTH berekening kun je dan je minimale Ta bepalen.
Voorbeeldje, stel iemand heeft dezelfde warmtepomp, maar slechts 50 m2 afgifte.
3400 / 50 = 68 W/m2
5 groepen x 2 L/min = 10 L/min flow (heeft het zin om sneller dan 2 L/min te gaan pompen?)
3400 / 4200 / 0.167 = dT 4,8
Om dat te halen moet je volgens WTH de Ta op 34°C zetten
Ik weet niet of het echt nuttig is, maar ik vond het wel een leuke theoretische benadering en misschien zelfs te gebruiken als startpunt als je nog geen grafieken hebt enzo
*16 L/min harder gaat niet, te dunne leiding ofzo