Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 62 ... 121 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
ja dat klikken ben ik inmiddels ook wel handig in geworden

maar goed klopt deze setting

RTC will switch heatpump on at 21.7°C (now 21.55°C) (power is off)
RTC Room setpoint 21.7°C
F_RTC.incremental_setpoints_state: 0
F_RTC.F2_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.F1_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.on_off_status: undefined
F_RTC.on_off_active: 0

volgens mijn niet , maar das niet vreemd natuurlijk omdat het bij mij niet werkt

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Balans

Ziet er bij mij zo uit:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
RTC will switch heatpump off at 21.0°C (now 20.13°C) (power is on)
RTC Room setpoint 20°C
F_RTC.incremental_setpoints_state: 0
F_RTC.F2_OM_state: 1 (Function RTC allow change OM is enabled)
F_RTC.F1_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.on_off_status: 1
F_RTC.on_off_active: 0


Je zou de betreffende global context waardes kunnen verwijderen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
Mmmm ja dingen verwijderen daar heb ik een meester in gehaald maar dingen herstellen das nog ff een dingetje.

deze F_RTC.on_off_status: stond dus netjes tussen de globals waarde 1 gaf die , dus zo bijdehand als ik ben die regele verwijderd en de flow gerestart.

Vol verwachting klopte mijn hart nog na van december, maar helaas de regel word niet herschreven en is nu dus definitief verdwenen.
De system check daarentegen geeft nog steeds hetzelfde aan

RTC will switch heatpump off at 22.0°C (now 21.46°C) (power is on)
RTC Room setpoint 21.7°C
F_RTC.incremental_setpoints_state: 0
F_RTC.F2_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.F1_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.on_off_status: undefined
F_RTC.on_off_active: 0

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Thomox schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:10:
[...]


Hi Ed,

Ja dat snap ik uiteraard wel, maar in the end is het effect dat de WP blijft lopen, terwijl het setpoint ruimschuits overschreven wordt. Dan zou je ervoor moeten kiezen om de max increase naar 0 te zetten, zodat enkel setpoint gehaald kan worden.
Wat je zegt klopt 100%.
De basis functionaliteit is eigenlijk ook alleen de SoftStart, de eerste 5 minuten. Het opvangen van de hoge Hz.

Nu is er een tweede mogelijke functie is het verlengen van de runs door het SP mee te laten schuiven naar boven. Hier heb je helemaal gelijk dat dit eigenlijk tegen de natuur / gevoel ingaat.

Zelf vind ik dit ook een 'rare' functie. De keep-running functie. Een Setpoint wordt niet voor niets berekend op een bepaalde waarde.
De functie is in het leven geroepen omdat diverse gebruikers problemen ondervinden als het buiten ca 14-19 C (ergens die range) is. De buitentemperatuur wordt hoger en het huis heeft minder warmteverlies, terwijl de warmtepomp efficienter wordt. Dus pomp slaat dan te snel weer af omdat ie zijn warmte niet kwijt kan.

Maar al met al, niet erg intuitief hoe je dit in het dashboard ziet. Agreed

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Balans Haal die een na laatste eens weg dan. En daarna functie ff aan/uit zetten.

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 01-02-2023 17:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
@Balans
wat is je huidige Operating Mode?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
wasgezellig schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 10:34:
[...]


Is het dan wellicht een idee om de "Final water temperature" te berekenen zonder SoftStart en dan de SoftStart in de GUI onder de "Final water temperature" te plaatsen? Dan is bovengenoemde verwarring er wellicht niet meer.
Ja, dat is een optie. Maar dat komt dus neer op in de GUI een extra 'final' setpoint tussen RTC / Softstart in waar niks mee gedaan wordt. Eigenlijk voelt dat ook weer zo nutteloos. Ik ben zelf van minder is meer.

Nog even over nadenken ...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
MikeyMan schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 13:23:
[...]


Das vreemd. Werkt hier eigenlijk feilloos.

Hoewel ik moet bekennen nog op 21.49 te zitten. Zo ook de laatste stap maar even wagen.
Zou mij verbazen als er functioneel iets anders werkt tussen 21.49 en 22.00.
Het enige dat anders is, zit in de about pagina. en system log (versie)

Het enige verschil dat er tussen zit is ca 11 minuten .... chapaaaa... :X :X :X

[ Voor 10% gewijzigd door edterbak op 01-02-2023 17:52 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 17:48:
[...]

Ja, dat is een optie. Maar dat komt dus neer op in de GUI een extra 'final' setpoint tussen RTC / Softstart in waar niks mee gedaan wordt. Eigenlijk voelt dat ook weer zo nutteloos. Ik ben zelf van minder is meer.

Nog even over nadenken ...
Softstart en keep running scheiden scheelt denk ik al een hoop.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
@MikeyMan heb alleen deze nog
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
F_NR_correction
memoryOnly
0
F_RTC
memoryOnly
{ correction_value: 0 }
F_RTC
file
{ incremental_setpoints: object, on_off_active: 0, F1_power_state: 1, F2_OM_state: 1, state: 1 … }
F_ReducePumpSpeed
file
{ state: 0, PumpMaxFlowSetting: 110, LowSpeed: 81, NormalSpeed: 110 }
F_SS_actual_stage
memoryOnly
"Stage 3 - Pump has relaxed, back to original setpoint"
F_SS_correction
memoryOnly
0
F_SS_correction_active
memoryOnly
0
F_SS_reset_after_defrost
file
0
F_SS_stage2
file
15
F_SS_stage2_limit
file
2
F_WAR_SP
memoryOnly


veranderd niks aan met aan uit

@edterbak ik draai Heat mode, en niks verder gedaan ook hier na een upgrade van 21.49 naar 22.0

terug van winter sport de WAF heeft er niks van gemerkt zeg maar ,ik was er niet en alles bleef werken zoals het hoorde

dus tijd voor de update naar stabile dat staat net ff wat netter O-) dacht ik

[ Voor 17% gewijzigd door Balans op 01-02-2023 17:57 ]

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Heat Only right? Geen auto..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
correct die auto functie is mij te onrustig of heat of dhw niks meer en alles met scheduler niks extern alles met nodered

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:41
edterbak schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 17:40:
[...]

Zelf vind ik dit ook een 'rare' functie. De keep-running functie. Een Setpoint wordt niet voor niets berekend op een bepaalde waarde.
De functie is in het leven geroepen omdat diverse gebruikers problemen ondervinden als het buiten ca 14-19 C (ergens die range) is. De buitentemperatuur wordt hoger en het huis heeft minder warmteverlies, terwijl de warmtepomp efficienter wordt. Dus pomp slaat dan te snel weer af omdat ie zijn warmte niet kwijt kan.

Maar al met al, niet erg intuitief hoe je dit in het dashboard ziet. Agreed
voor mij is ie goud waard, die deze keep-running functie (y)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
blb4 schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 18:00:
[...]

voor mij is ie goud waard, die deze keep-running functie (y)
Dat zeg ik. :) Van mij hoeft ie ook niet weg hoor. ghehehe... zit mij niet in de weg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Balans schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 17:59:
correct die auto functie is mij te onrustig of heat of dhw niks meer en alles met scheduler niks extern alles met nodered
Die auto functie schakelt DHW niet. Geeft alleen mogelijkheid tot automatische omschakeling tussen heat en cool.

Daarom zijn er ook een auto en een auto+dhw modus.

Je hebt het wel over dit scherm toch?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vv9iaU_5w7WXMbaLdKF8upAlC2M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7flvO421L0ua5Y9mkOfSAi6d.png?f=user_large

@edterbak :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t7u8Gx3XiwQt7ZUCDN2piviWVn4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/13Gsd3RabbCgmEEmaptUTAIv.png?f=fotoalbum_large

Lijkt erop dat ik ook wel iets meer dan max -2 kan hebben. Hoewel ie nog steeds niet heel snel terug schakelt.

[ Voor 55% gewijzigd door MikeyMan op 01-02-2023 18:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
en daarom voor mij ook geen auto functie , de functies schakel ik met de scheduler precies zoals ik het wil.
daarom was ik ook zo blij met de auto off functie op de RTC.

Maar die werkt hier dus niet meer snap er niks van alles word aangestuurd en loopt zo lijkt als het hoort

behalve dit


@MikeyMan yep heb het inderdaad over dat scherm had allleen ff geen picture plaatje maar text geknipt uit dat venster

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2BH334nn9LSfHjTGYW0eRR5V3Ng=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fmDNMfrOOQTy2x9lSKQH1Svi.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 48% gewijzigd door Balans op 01-02-2023 19:49 ]

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
@edterbak @MikeyMan

Vannacht was de heishamon even offline geweest of node-red gereboot, whatever kutzooi in ieder geval, want koud in huis. SP wordt op 20 gezet en heeft dus de hele nacht het huis lopen 'koelen'

Vanmorgen dus op SP 27 gezet, met SS op een half uurtje en RTC aan. Eerste run was precies zoals je zou verwachten; starten, half uur laag draaien om vervolgens na die timer weer volgas verder te gaan xD. Was uiteraard prima, want het huis moest snel weer op temperatuur komen.

Daaruit volgend zag ik wel dat als hij de temp haalt (SS op 0 en RTC op -1), hij uiteraard uit gaat, top. Echter, hij start een goede 45minuten later vrolijk weer op om weer een korte run van een uur te gaan draaien. Welke trigger heeft de pana nodig voor het starten (deltaT of een minimum temp)?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wUKaVZQt8jPmL7NIWBEcYM2_ofA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SGbGyJEhpZ2YV4aBxYC6ggGS.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Balans schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 19:41:
en daarom voor mij ook geen auto functie , de functies schakel ik met de scheduler precies zoals ik het wil.
daarom was ik ook zo blij met de auto off functie op de RTC.
Zo dom is die functie nou ook weer niet. Zit een instelling in het systeem bij welke buitentemperatuur er uberhaupt gekoeld mag worden. En een instelling tot welke buitentemperatuur er verwarmd mag worden. Lijkt af en toe niet zo, maar de kabouters kunnen nog wel een beetje iets ;)
Maar die werkt hier dus niet meer snap er niks van alles word aangestuurd en loopt zo lijkt als het hoort

behalve dit
Kun je de rest van je system check ff in code tags plakken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Thomox Bij 20 graden Ta zou het toch nog wel een graadje of 18 moeten blijven binnen ;)

De eerste run ziet er inderdaad best ok uit. Maar lijkt er wel op dat je ook nog de quiet mode gebruikt icm softstart? Anders zou ie volgens mij de toeren niet zo lang moeten dempen.

Vraag is waarom ie weer af slaat. De softstart grafiek uit de NR flow zegt m.i. wat meer dan deze twee. Daar staat ook setpoint, Ta en Tr in.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
============================================================
NightReductionRoomSetpoint.NORMAL: 21.5
NightReductionRoomSetpoint.LOW: 20.5
NightReduction room_setpoint.state: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_NR_correction: 0 (Memory Only)
NightReductionWaterTemp.current_value: 0
NightReductionWaterTemp.correction: 0
NightReductionWaterTemp.state: undefined
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_ReducePumpSpeed.state: 0
F_ReducePumpSpeed.LowSpeed: 81
F_ReducePumpSpeed.NormalSpeed: 110
F_ReducePumpSpeed.PumpMaxFlowSetting: 110
---------------------------------------------------------------------------------------------------
MQTT.block_mode_previous: UNRESTRICTED
MQTT.block_mode: UNRESTRICTED
MQTT.message_limit: 300
MQTT.counter: 1533 (total)
MQTT.messages_yesterday: 27
MQTT.messages_today: 57
MQTT.allow_scheduler: 1
MQTT.allow_solar: 0
MQTT.allow_rtc_onoff: 1
MQTT.block_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Current Quietmode level: 0, restoring to level: 0 after 5 minutes runtime.
Function - SoftStart Quietmode is enabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual runtime: 196 minutes, last runtime: 196 minutes
SoftStart TimeElapsed: 197 minutes (SoftStart is finished)
F_SS_stage2_limit: 2°C (Max. setpoint increase)
F_SS_stage2: 15 minutes (Max. time the SoftStart will be active)
Function - SoftStart is enabled (Operation in Stage 3 - Pump has relaxed, back to original setpoint)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
The compressor has started 7 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 59 Hz
Total hours: 4796, starts: 2852, average runtime: 1.68 hours
Total Defrosts: 56, today 0, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 1533, today 57, yesterday 27
---------------------------------------------------------------------------------------------------
RTC will switch heatpump off at 22.0°C (now 22.08°C) (power is on)
RTC Room setpoint 21.5°C
F_RTC.incremental_setpoints_state: 0
F_RTC.F2_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.F1_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.on_off_status: undefined
F_RTC.on_off_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Schedule_1 DHW maken , Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 04:00, OperationMode3 (override)
Schedule_2 HEATING, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:00, OperationMode0 (override)
Schedule_3 QM 2, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:00, QM_2
Scheduler: 3 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
SolarFunction_active: undefined (ok)
solar_block_scheduler: undefined (ok)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Found 3 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 0, last error: No error
This flow is running for 4 hours without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly
Target=32°C, Inlet=29.5°C, Outlet=33.75°C, Freq=20 Hz, Quiet mode=0, 400 Watt
HP power is on, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
============================================================

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Balans Wacht eens... Met de aanpassing van de functies zitten er tegenwoordig meerdere in één.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NMyG52TqQfIhBKk7Qe6G7LTT0vI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QaHQFI7rcVdDfQLT4BR45oOK.png?f=user_large

Geloof niet dat je losse onderdelen kunt verwijderen als ik het zo snel zie. Wellicht het hele blokje F_RTC eens verwijderen?

F_stored_next_operating_mode: undefined (ok) was er ook eentje die weleens voor problemen zorgde, maar die is het zo te zien ook niet.

[ Voor 20% gewijzigd door MikeyMan op 01-02-2023 20:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01/02 19:36:47 - Compressor: stopped
01/02 19:10:08 - MQTT Command: SetForceSterilization: 1 (unknown)
01/02 19:10:07 - MQTT Command: SetForceSterilization: 0 (unknown)
01/02 19:08:02 - Compressor: running
01/02 19:07:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SP Calculation)
01/02 19:07:47 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 28 °C
01/02 17:37:31 - Compressor: stopped
01/02 15:11:16 - Compressor: running
01/02 14:00:18 - Scheduler - Force Sterilization: 1
01/02 14:00:15 - Scheduler - Force DHW: 1
01/02 13:15:14 - Compressor: stopped
01/02 13:12:14 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
01/02 13:12:14 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27 °C
01/02 11:27:13 - Compressor: running

nu zie je hier dat de scheduler om 14:00 sterilisatie gaat uit voeren... maar is in werkelijkheid niet gebeurd.
19:10 via home page schuifje op force gezet... wel uitgevoerd. Schiet mij maar lek :?
Er was tussen 8:00 en 18:00 niemand thuis, dus ook niet stiekem aan de knoppen gezeten, tenzij mijn katten het voor elkaar kunnen krijgen zo hoog te springen en vervolgens ook nog de bediening te doen ;)

[ Voor 9% gewijzigd door The-Source op 01-02-2023 20:42 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Ik ben behoorlijk bezig nu met het herschrijven van de variabel namen. Dat is me een klus.

Ik zal daar nu maar mee stoppen, even afmaken waar ik nu mee bezig ben.
Dan zal ik gaan debuggen en proberen de functies te fixen. Want ik heb het idee dat er toch hier en daar nog wat dingen uitgezocht mogen worden.

Dus ... dat. more work to do

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
MikeyMan schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 20:10:
@Thomox Bij 20 graden Ta zou het toch nog wel een graadje of 18 moeten blijven binnen ;)

De eerste run ziet er inderdaad best ok uit. Maar lijkt er wel op dat je ook nog de quiet mode gebruikt icm softstart? Anders zou ie volgens mij de toeren niet zo lang moeten dempen.

Vraag is waarom ie weer af slaat. De softstart grafiek uit de NR flow zegt m.i. wat meer dan deze twee. Daar staat ook setpoint, Ta en Tr in.
Iets met zwangere vrouw.... 18 gr :+ 21 zul je bedoelen ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6bxtFBxR0r_d6C5ZARRRMRoVOn8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MKYL2eFtuFUUfpWOZZa7x2yq.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K7vsWEDQq8RXYK11XW-EnCKXoDI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SaYDC5D4tbWEZUDrkrsZlhZq.png?f=user_large

[ Voor 9% gewijzigd door Thomox op 01-02-2023 21:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Thomox je lijkt een dT van maar 1 graad te hebben? Das wel erg weinig :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
MikeyMan schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 21:33:
@Thomox je lijkt een dT van maar 1 graad te hebben? Das wel erg weinig :?
Klopt, normaal is dat inderdaad twee graden. Sinds de nieuwe v22 is het nogal veel flow en weinig dT.
An sich hoeft dat geen probleem te zijn, ik verpomp nu 27/28 lpm.

Los daarvan log ik ook via wat 1-wires de temperaturen op verschillende posities. De delta op aanvoer/retour naar de WP is 1.6gr

[ Voor 15% gewijzigd door Thomox op 01-02-2023 21:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Thomox schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 21:37:
[...]


Klopt, normaal is dat inderdaad twee graden. Sinds de nieuwe v22 is het nogal veel flow en weinig dT.
An sich hoeft dat geen probleem te zijn, ik verpomp nu 27/28 lpm.

Los daarvan log ik ook via wat 1-wires de temperaturen op verschillende posities. De delta op aanvoer/retour naar de WP is 1.6gr
Flow en dt zouden m.i. niet moeten wijzigen bij een update.

@edterbak en @Maarten69 weten denk ik beter onder welke omstandigheden de pomp uit slaat. Hier zit logica in.

Ik zie dat de Ta consequent boven setpoint zit en dat de dT beperkt is. 2-3 lijkt me beter. Klinkt als te weinig flow of te weinig afgifte. Of en onder welke omstandigheden hij daardoor uit slaat is een tweede.

Ver over tijd al?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
MikeyMan schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 21:59:
[...]


Flow en dt zouden m.i. niet moeten wijzigen bij een update.

@edterbak en @Maarten69 weten denk ik beter onder welke omstandigheden de pomp uit slaat. Hier zit logica in.

Ik zie dat de Ta consequent boven setpoint zit en dat de dT beperkt is. 2-3 lijkt me beter. Klinkt als te weinig flow of te weinig afgifte. Of en onder welke omstandigheden hij daardoor uit slaat is een tweede.

Ver over tijd al?
De pomp slaat af bij een Ta van SP+2 na 2 minuten, dat werkt ook prima. De vraag is meer, wanneer gaat de pomp daadwerkelijk weer aan, welke trigger zorgt daarvoor?

Ta consequent boven SP is logisch, dat regelt de SS. Flow is al 27/28 liter, die is prima.

4 dagen over tijd atm O-)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
@MikeyMan @Thomox
In de grafiek en afbeelding van instelling zie je duidelijk waarom de pomp uit gaat.

De tijd is 1h. Daarna stopt de functie met corrigeren.
Je ziet duidelijk dat de runs > 1h zijn. dus dan is de softstart functie al niet meer actief.
Vervolgens, waarom gaat de compressor uit:

De Ta is +2C boven setpoint voor langer dan een bepaalde tijd (2 minuten). Dat is het signaal dat hij uit moet.

Keuze is de tijd verlengen (2/3 uur ofzo) zodat de functie 'keep-running' wat gaat doen. Dat die +1 boven op het setpoint komt.
Of het setpoint verhogen als geheel. Het 'probleem' blijft dat het gevraagde setpoint bereikt is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Das positief. meer vrije dagen die je krijgt :) Bij de meeste is dat andersom.

[ Voor 36% gewijzigd door edterbak op 01-02-2023 22:09 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 22:08:
@MikeyMan @Thomox
In de grafiek en afbeelding van instelling zie je duidelijk waarom de pomp uit gaat.

De tijd is 1h. Daarna stopt de functie met corrigeren.
Je ziet duidelijk dat de runs > 1h zijn. dus dan is de softstart functie al niet meer actief.
Vervolgens, waarom gaat de compressor uit:

De Ta is +2C boven setpoint voor langer dan een bepaalde tijd. Dat is het signaal dat hij uit moet.

Keuze is de tijd verlengen (2/3 uur ofzo) zodat de functie 'keep-running' wat gaat doen. Dat die +1 boven op het setpoint komt.
Of het setpoint verhogen als geheel. Het 'probleem' blijft dat het gevraagde setpoint bereikt is.
Maar dat hij weer aan slaat is toch ook logisch? Setpoint blijft hoog, ta en Tr dalen fors.
Of niet?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 22:09:
[...]

Das positief. meer vrije dagen die je krijgt :) Bij de meeste is dat andersom.
Dat geldt alleen voor de vrouw toch? :?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
MikeyMan schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 22:11:
[...]


Dat geldt alleen voor de vrouw toch? :?
Voor zo ver ik weet wel. Maar ook dat is positief toch... Ghehehe..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zou de softstart ook niet in stapjes 'uit' moeten schakelen trouwens?

Zie in de grafieken van @Thomox wel een enthousiastere reactie op de ss functie dan bij mij.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
MikeyMan schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 22:14:
Zou de softstart ook niet in stapjes 'uit' moeten schakelen trouwens?
Jaaa..haaaaaaaah... (zeurderige toon welke ik ook altijd van mijn dochter hoor..... 8)7 )
Staat al op de agenda, maar is nog niet aan de beurt. ding voor ding. hap voor hap. Geduld :)
Zie in de grafieken van @Thomox wel een enthousiastere reactie op de ss functie dan bij mij.
Ja, had Thomox niet die -2 startcorrectie aangepast naar -4 of -5? @Thomox ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
edterbak schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 22:17:
[...]
Jaaa..haaaaaaaah... (zeurderige toon welke ik ook altijd van mijn dochter hoor..... 8)7 )
Staat al op de agenda, maar is nog niet aan de beurt. ding voor ding. hap voor hap. Geduld :)

[...]

Ja, had Thomox niet die -2 startcorrectie aangepast naar -4 of -5? @Thomox ?
@edterbak nope, nog niets aan gedaan. SS werkt bij mij eigenlijk altijd wel heel goed met -2, althans, binnen het kwartier is ie stabiel op 19Hz. Daar hoef ik wat mij betreft niets aan te doen.

Het liefst zou ik met dit soortige temperaturen buiten 4a5u stoken, 2u uit, 4a5u stoken, 2u uit, etc. Bij hevige kou buiten moet hij uiteraard blijven draaien, maar dat lukt met een betere afname van vermogen ook prima zonder een oplopende Ta, dan heb je dus geen 'keep-running' achtige functie nodig.

Oftewel, ik zoek eigenlijk iets dat ervoor zorgt dat de SS een variabele tijd gaat aannemen, zodat eigenlijk de hele run op 19Hz gedraaid kan worden, variabel meelopend met de vermogensafname. Dus met een temperatuur van 10gr buiten heb ik bijvoorbeeld 10 stookuren nodig, bij 5 gr buiten is dat 14u, bij 0 is dat 20u, etc Het liefst zou je die in willen delen met blokken van 3u of meer, zodat de afkoeling niet te veel is, maar ook de opwarming van het beton niet te veel energie kost. Daarbij zou de ruimtetemperatuur en de buitentemperatuur de triggers moeten zijn.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Ik snap wat je zegt. Ik begrijp dat het een logische gedachte is wat je zou willen verbeteren vanaf waar we nu zijn... :9

Maar, de basis blijft dat we onder het stabiele werkgebied zitten te opereren met de pomp.
Hoeveel functies en trucks moeten we daar op los laten. Het wordt namelijk steeds complexer en fout gevoeliger. :?
Hiermee gaan we steeds verder af van het KIS principe. En of dat nou uiteindelijk voor de grote groep een verbetering gaat opleveren.. Ik weet het antwoord oprecht niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Overigens, je kunt dit best makkelijk zelf proberen te maken.

WP Personal tabje. Functie die buitentemperatuur oppakt, en op basis van dit een temperatuur uitstuurt voor de Softstart "Max setpoint increase". Gewoon aan elkaar verbinden en klaar. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:41
edterbak schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 22:36:
Ik snap wat je zegt. Ik begrijp dat het een logische gedachte is wat je zou willen verbeteren vanaf waar we nu zijn... :9

Maar, de basis blijft dat we onder het stabiele werkgebied zitten te opereren met de pomp.
Hoeveel functies en trucks moeten we daar op los laten. Het wordt namelijk steeds complexer en fout gevoeliger. :?
Hiermee gaan we steeds verder af van het KIS principe. En of dat nou uiteindelijk voor de grote groep een verbetering gaat opleveren.. Ik weet het antwoord oprecht niet.
Ik heb hier ook wel over na lopen denken; ik heb b.v. SS correctie op +5 staan en runtime op 6 uur. Je zou b.v. die +5 correctie per 360/5 = 72 minuten kunnen terugbrengen naar 0. Maar of dat gewenst is is weer afhankelijk wat de oorzaak is van de SS correctie; als dat is vanwege eigenlijk te lage WAR settings dan wil je de correctie wel behouden.

Ik zie nu ook (gisteren en vandaag) dat na de middag de WP uitschakelt omdat redelijk dicht op elkaar de WAR temperatuur naar beneden is gegaan omdat de buitentemperatuur omhoog is gegaan en RTC een -1 correctie geeft omdat de binnentemperatuur net overschreden is. En na een half uurtje gaat tie weer aan, had hij niet beter aan kunnen blijven?

Zo zijn er veel zaken waarvan je achteraf kan constateren dat 't iets beter kan maar de vraag is of je dat ook vooraf goed kan beoordelen en daarop bijsturen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KappuhH
  • Registratie: Augustus 2004
  • Niet online
The-Source schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 20:40:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01/02 19:36:47 - Compressor: stopped
01/02 19:10:08 - MQTT Command: SetForceSterilization: 1 (unknown)
01/02 19:10:07 - MQTT Command: SetForceSterilization: 0 (unknown)
01/02 19:08:02 - Compressor: running
01/02 19:07:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SP Calculation)
01/02 19:07:47 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 28 °C
01/02 17:37:31 - Compressor: stopped
01/02 15:11:16 - Compressor: running
01/02 14:00:18 - Scheduler - Force Sterilization: 1
01/02 14:00:15 - Scheduler - Force DHW: 1
01/02 13:15:14 - Compressor: stopped
01/02 13:12:14 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
01/02 13:12:14 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27 °C
01/02 11:27:13 - Compressor: running

nu zie je hier dat de scheduler om 14:00 sterilisatie gaat uit voeren... maar is in werkelijkheid niet gebeurd.
19:10 via home page schuifje op force gezet... wel uitgevoerd. Schiet mij maar lek :?
Er was tussen 8:00 en 18:00 niemand thuis, dus ook niet stiekem aan de knoppen gezeten, tenzij mijn katten het voor elkaar kunnen krijgen zo hoog te springen en vervolgens ook nog de bediening te doen ;)
Kun je in de MQTT broker zien of het commando wel gewoon verwerkt is? Ik gebruik geen Node Red, maar toevallig precies hetzelfde probleem vandaag. Om 13.30u automatisch het commando gegeven om de boiler op te warmen maar is niet gebeurd. Ik zie met MQTT explorer wel dat het commando naar de broker verstuurd is maar er is niet gebeurd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wasgezellig
  • Registratie: December 2017
  • Niet online
blb4 schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 22:53:
[...]

Zo zijn er veel zaken waarvan je achteraf kan constateren dat 't iets beter kan maar de vraag is of je dat ook vooraf goed kan beoordelen en daarop bijsturen.
Dat ben ik volledig met je eens. Met de huidige NodeRed flow draait de WP al een heel stuk mooier als wat de Panasonic kabouters ervan zouden maken. Af en toe wat sneller afslaan of een defrost hoort er gewoon bij met een lucht / water WP.

Ik denk dat je er van schrikt als je het WP-gedrag van NodeRed bestuurde warmtepompen vergelijkt met pompen die gebruik maken van de standaard controller, geïnstalleerd door de monteur die nou eenmaal ook maar beperkt tijd hebben om te fine-tunen....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wasgezellig
  • Registratie: December 2017
  • Niet online
MikeyMan schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 22:14:

Zie in de grafieken van @Thomox wel een enthousiastere reactie op de ss functie dan bij mij.
Daar sluit ik mij ook bij aan. Wellicht dat hier toch wat verschillen in de WP-software zitten. Jij hebt een T-Cap toch? Ik een split-unit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@wasgezellig ja dat zou goed kunnen. Maar zal tevens niet meewerken dat ik normaal gesproken op 23-25 graden stook. De ruimte om de Ta te drukken is daarmee nogal beperkt.


@The-Source @KappuhH Zal zaterdag ook eens proberen of een sterelisatie run werkt. Deze heb ik nu op zondag staan, maar op hetzelfde moment staat deze ook in de Panasonic controller geprogrammeerd.

Zal hem eens door NR op zaterdag laten draaien en zien wat er gebeurt.

[ Voor 45% gewijzigd door MikeyMan op 02-02-2023 10:29 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:41
wasgezellig schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 10:11:
[...]


Dat ben ik volledig met je eens. Met de huidige NodeRed flow draait de WP al een heel stuk mooier als wat de Panasonic kabouters ervan zouden maken. Af en toe wat sneller afslaan of een defrost hoort er gewoon bij met een lucht / water WP.

Ik denk dat je er van schrikt als je het WP-gedrag van NodeRed bestuurde warmtepompen vergelijkt met pompen die gebruik maken van de standaard controller, geïnstalleerd door de monteur die nou eenmaal ook maar beperkt tijd hebben om te fine-tunen....
Ik besef me daarmee ook dat dit voor een normale installatie door een installateur ook totaal niet te doen is. De uren die wij stoppen in 't tweaken/finetunen kunnen zij er natuurlijk nooit instoppen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 10:36:
[...]

Ik besef me daarmee ook dat dit voor een normale installatie door een installateur ook totaal niet te doen is. De uren die wij stoppen in 't tweaken/finetunen kunnen zij er natuurlijk nooit instoppen.
Ik had ook eerlijk gezegd anno 2022 een beetje meer intelligentie van Panasonic verwacht. Soort autotune functie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wasgezellig
  • Registratie: December 2017
  • Niet online
blb4 schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 10:36:
[...]

Ik besef me daarmee ook dat dit voor een normale installatie door een installateur ook totaal niet te doen is. De uren die wij stoppen in 't tweaken/finetunen kunnen zij er natuurlijk nooit instoppen.
Ik denk inderdaad dat dit door veel mensen vergeten wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wasgezellig
  • Registratie: December 2017
  • Niet online
MikeyMan schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 10:39:
[...]

Ik had ook eerlijk gezegd anno 2022 een beetje meer intelligentie van Panasonic verwacht. Soort autotune functie.
Heel eerlijk gezegd valt de Panasonic software mij daarin ook wel een beetje tegen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

wasgezellig schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 11:02:
[...]


Heel eerlijk gezegd valt de Panasonic software mij daarin ook wel een beetje tegen.
Weet niet of het exemplarisch is voor Panasonic eerlijk gezegd ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
MikeyMan schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 10:39:
[...]


Ik had ook eerlijk gezegd anno 2022 een beetje meer intelligentie van Panasonic verwacht. Soort autotune functie.
Ik ook eerlijk gezegd. Maar dan nog meer in de basis.... Een huiskamer-thermostaat waar je wat aan hebt. :X
Dit valt bij mij onder de categorie 'epic fail'.

Maar ik ben verder te vre den.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
KappuhH schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 23:39:
[...]

Kun je in de MQTT broker zien of het commando wel gewoon verwerkt is? Ik gebruik geen Node Red, maar toevallig precies hetzelfde probleem vandaag. Om 13.30u automatisch het commando gegeven om de boiler op te warmen maar is niet gebeurd. Ik zie met MQTT explorer wel dat het commando naar de broker verstuurd is maar er is niet gebeurd.
Nee, je kunt niet zien of een commando uitgevoerd is door de panasonic.
Wel kun je de ingestelde waarden uitlezen via mqtt, of rechtstreeks op de heishamon zelf. Die TOPxx getallen, is wat de pomp doorgeeft aan de heishamon module, wat zijn instellingen zijn.

Mag ik vragen hoe je het commando hebt gegeven om de boiler op te warmen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
@Balans
Kun je mij de getallen geven van RTC grenzen.
code:
1
2
rtc_off: 4
rtc_on: -3

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Heb een bugje gevonden geloof ik:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MSbRKGYdgkGKFFAUKC6AQtZNqVk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dnxzp8YPfeNdTaqylXAviQNh.png?f=fotoalbum_large

Hij is van mening dat ik een custom outside temperature heb aangesloten. Nogal een warme :P

Ff in duiken zo.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
MikeyMan schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 07:58:
Heb een bugje gevonden geloof ik:

[Afbeelding]

Hij is van mening dat ik een custom outside temperature heb aangesloten. Nogal een warme :P

Ff in duiken zo.
Oe.. zou ik niet doen.. alles boven de 60 graden is al pijnlijk. Dit zal op zijn minst 2e graads opleveren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Nu iets serieuzer...
Maar hoe kan dat. Dan moet er een signaal binnen zijn gekomen die dat zegt. maar dat is uitgesloten.
Fluke?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 08:42:
Nu iets serieuzer...
Maar hoe kan dat. Dan moet er een signaal binnen zijn gekomen die dat zegt. maar dat is uitgesloten.
Fluke?
Valt me nu pas op, dus kan niet zo goed zien wanneer het ontstaan is.

Ben recent de cool functie gaan testen. Misschien gaat daar iets mis met de externe humidity?

Zal zo even kijken. Eerst wat paniek op werk :P

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
@edterbak

rtc_off:0.5
rtc_on:-0.3

met een setpoint van 21.5

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak blijkbaar met m'n dikke vingers twee vinkjes gezet bij de uitgaande link. Dus de uitgaande humidity van buienradar ging naar de inkomende external temp sensor.

Link verwijderd. En dacht het daarmee opgelost te hebben.
Maar moest nog even wat context data verwijderen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
MikeyMan schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 09:28:
@edterbak blijkbaar met m'n dikke vingers twee vinkjes gezet bij de uitgaande link. Dus de uitgaande humidity van buienradar ging naar de inkomende external temp sensor.

Link verwijderd. En dacht het daarmee opgelost te hebben.
Maar moest nog even wat context data verwijderen...
*O* Ghehehe...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nog wel een gedachte mbt Softstart.

Nu met de kortere historie is dit wat beter terug te zien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vgxho8T7WPX76NhaIUf56fGYYKY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0rqyU3h6xzVusQsLtUtmMK0H.png?f=fotoalbum_large

Hij vermindert de correctie vrij snel, nog voordat de frequentie daalt.
Moet de correctie langer plaats vinden? Of afhankelijk zijn van een daling van de frequentie? :?

Grappig genoeg gaat de correctie iets later wel weer omlaag.

[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 03-02-2023 11:27 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Balans schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 09:10:
@edterbak

rtc_off:0.5
rtc_on:-0.3

met een setpoint van 21.5
Vraagje.
Hoe stabiel je je temperatuur sensor van de woonkamer? Heel stabiel?

Waarom ik dit vraag.
De RTC on/off functie word getriggered door de temperatuur-verandering. Ik heb daar vrolijk een filtertje geze (block unless changed)

Het kan zijn dat er heel lang geen nieuwe temp doorheen komt, en dat daardoor de logica niet gaat kijken of er wat moet gebeuren.

Je voldoet namelijk aan alle eisen dat de functie moet werken.
[v] boven rtc_off grens
[v] operating mode 0 of 2

Er is nog wel een ectra check op solar functionaliteit meen ik. Daar kijk ik nog even extra naar vanavond.
Maar, ik ga er vanuit dat je die nu niet gebruikt (right?) Ik zag in de post van 2 blz terug dat alles undefined (ok) is. dus dat zou goed moeten zijn.

Ik ben aan het schuiven geraakt gisteren met de timings en triggers van alle functies. Ik denk dat het een verbetering is nu. Minder flood aan berichten, maar wel altijd als nodig is. (goed voor een lagere resource footprint)

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 03-02-2023 10:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tescione
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19-08 16:41
@edterbak Kan jij dit verklaren? Ik draai met een heat delta van 3 graden, het setpoint is al uren geleden gepasseerd, maar hij blijft maar doordraaien. De afgelopen dagen heeft het verder goed gelopen, maar vandaag vind ik het wel opvallen. Het wordt wel lekker warm binnen :)

Ik heb alleen WAR aanstaan, verder geen RTC of andere opties.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nrBqZ40ecmhr3QWKxRGyFLSxgy8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4VRj656Q7UyNMOUMzPXVJDP3.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door tescione op 03-02-2023 10:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
tescione schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 10:38:
@edterbak Kan jij dit verklaren? Ik draai met een heat delta van 3 graden, het setpoint is al uren geleden gepasseerd, maar hij blijft maar doordraaien. De afgelopen dagen heeft het verder goed gelopen, maar vandaag vind ik het wel opvallen. Het wordt wel lekker warm binnen :)

Ik heb alleen WAR aanstaan, verder geen RTC of andere opties.

[Afbeelding]
SP = 26
Ta = 28
Tr = 24

De Tr is nog niet gelijk aan setpoint
&
Ta nog niet meer dan 2C boven SP. Regel is >2C boven setpoint voor 2 minuten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DWMfngrdCKYHlw4Q_UNFU39aa1g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D6j6uTi7F4nw3OXCAnBsYF9h.png?f=fotoalbum_large

Als toelichting op wat die "heat delta van 3 graden" nu werkelijk inhoud.
Het is net iets anders dan je uit de naam haalt.

[ Voor 15% gewijzigd door edterbak op 03-02-2023 11:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tescione
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19-08 16:41
edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 10:56:
[...]

SP = 26
Ta = 28
Tr = 24

De Tr is nog niet gelijk aan setpoint
&
Ta nog niet meer dan 2C boven SP. Regel is >2C boven setpoint voor 2 minuten.
Ok en het moet, als ik je goed begrijp, dan voldoen aan beide voorwaarden voordat de compressor stopt? Want de TR komt bij mij nooit nooit gelijk aan het SP. Of de TA ooit kortstondig 3c boven het SP komt kan ik slecht controleren.
Overigens een uurtje geleden is de pomp gestopt, want hij heeft SP verlaagd door de oplopende buitentemperatuur en dan wordt er voldaan aan bovengenoemde regels. Maar ik heb zo'n vermoeden dat bij mij alleen de status verandert als het SP wordt gewijzigd door de WAR.

[ Voor 14% gewijzigd door tescione op 03-02-2023 13:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
tescione schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:25:
[...]


Ok en het moet, als ik je goed begrijp, dan voldoen aan beide voorwaarden voordat de compressor stopt? Want de TR komt bij mij nooit nooit gelijk aan het SP. Of de TA ooit kortstondig 3c boven het SP komt kan ik slecht controleren.
Overigens een uurtje geleden is de pomp gestopt, dus blijkbaar is er voldaan aan de regels, maar kan de actuele situatie toch niet helemaal matchen met de door jou beschreven waarden.
Bij mij is het ook klok klepel verhaal. In het andere forum over de panasonic warmtepomp heb ik hier wel eens wat vragen over gesteld. Maar het geheugen heeft het wat wazig gemaakt. dus met 100% zekerheid durf ik het eigenlijk niet te zeggen.
Ik concludeer gelijk aan je uitspraak, (niet kunnen matchen) dat ik het fout heb eigenlijk :) ghehehe..
Misschien toch nog maar een keer navragen daar. :)

@MikeyMan / @Maarten69 had één van jullie dit al nagevraagd recentelijk?

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 03-02-2023 13:41 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
tescione schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:25:
[...]

Maar ik heb zo'n vermoeden dat bij mij alleen de status veranderd als het SP wordt gewijzigd door de WAR.
De node red flow die geeft alleen een setpoint door. Verder doet die eigenlijk niks.
De pomp zelf besluit om de compressor uit te zetten. Interne logica. Daar is geen knop voor aanwezig via heishamon om dat handmatig te kunnen.

Het enige dat we dus kunnen doen vanuit NodeRed, is de conditie scheppen waarbinnen hij wat zou moeten gaan doen volgens onze verwachting. Maar dat beslist hij uiteindelijk dus zelf.

Bedenk hierbij dat de pomp alle meetgegevens direct beschikbaar heeft. live.
Node Red moet het doen met een heishamon, welke 1x per 5 seconden wat kan doorsturen. Vaak zetten we dat nog hoger ook. (10s bij mij). In theorie kan het dus zijn dat wij via node red Ta = 30C te zien krijgen. iedere 10 seconden. Maar de pomp kan hebben gezien dat de waarde 30-29-30-29-30-30-30 is geweest. Daar merkt node red dus niks van.

edit...
dit is voor alles zo wat via heishamon info vergaart. Domoticz, HomeAssistant, NodeRed... whatever. :)

[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 03-02-2023 13:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tescione
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19-08 16:41
edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:38:
[...]

De node red flow die geeft alleen een setpoint door. Verder doet die eigenlijk niks.
De pomp zelf besluit om de compressor uit te zetten. Interne logica. Daar is geen knop voor aanwezig via heishamon om dat handmatig te kunnen.

Het enige dat we dus kunnen doen vanuit NodeRed, is de conditie scheppen waarbinnen hij wat zou moeten gaan doen volgens onze verwachting. Maar dat beslist hij uiteindelijk dus zelf.

Bedenk hierbij dat de pomp alle meetgegevens direct beschikbaar heeft. live.
Node Red moet het doen met een heishamon, welke 1x per 5 seconden wat kan doorsturen. Vaak zetten we dat nog hoger ook. (10s bij mij). In theorie kan het dus zijn dat wij via node red Ta = 30C te zien krijgen. iedere 10 seconden. Maar de pomp kan hebben gezien dat de waarde 30-29-30-29-30-30-30 is geweest. Daar merkt node red dus niks van.

edit...
dit is voor alles zo wat via heishamon info vergaart. Domoticz, HomeAssistant, NodeRed... whatever. :)
Ok ,dat snap ik.
Wat ik niet snap is hoe de panasonic logica "probeert" aan zijn eigen regels te voldoen. Want hij komt lijkt het, niet in de buurt van de waarden. Pas bij een aanpassing van SP voldoet het.

Maar anyway, bedankt voor je verduidelijkingen ik ga het eens in de gaten houden wanneer de compressor aan/uit gaat t.o.v. het SP.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak In dit topic staat een hoop info:

Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

Uit de op:
Sturen op minimaal vermogen
Wat je het liefste doet, is zoveel mogelijk om minimaal vermogen draaien. Zeker als de warmtepomp op de laagste stand meer vermogen levert dan dat je woning nodig heeft. Om dit optimaal in te zetten kun je sturen op de aanvoertemperatuur van het water. Hierdoor kun je veel langer op het minimale vermogen van de warmtepomp draaien en je veel minder last hebt van pendelgedrag.
Hoe reageert de Panasonic
De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.
Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
Als de watertemperatuur 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.
Deze regels kunnen we gebruiken om de Panasonic zo laag mogelijk te laten draaien als we een Heishamon hebben.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tescione
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19-08 16:41
Ok, duidelijk. Hij draait idd uren achter elkaar rond de 20hz, dus het doel van de logica lijkt gehaald. Ik ga het monitoren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NoXJ7gRkcLYtMSFb006xCngFqU8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Kxxp4RhYBNUaRE5Pa7mymLs4.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
tescione schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:25:
[...]


Ok en het moet, als ik je goed begrijp, dan voldoen aan beide voorwaarden voordat de compressor stopt? Want de TR komt bij mij nooit nooit gelijk aan het SP. Of de TA ooit kortstondig 3c boven het SP komt kan ik slecht controleren.
Overigens een uurtje geleden is de pomp gestopt, want hij heeft SP verlaagd door de oplopende buitentemperatuur en dan wordt er voldaan aan bovengenoemde regels. Maar ik heb zo'n vermoeden dat bij mij alleen de status verandert als het SP wordt gewijzigd door de WAR.
Die Heat delta 3 is simpelweg de delta die hij tussen Ta en Tr probeert aan te houden.

heat delta groot = efficienter voor pomp
heat delta klein = comfortabel/stabiel

Die delta staat volledig los van de 2 regels om de compressor te starten en te stoppen:

Main inlet 4 graden lager dan setpoint = compressor aan
Main Outlet TOP6 3 minuten 2 graden hoger dan setpoint = compressor uit

Blijft me verbazen dat deze basis nog steeds onduidelijk is voor sommige... ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Aikon
uit de data blijkt dat niet altijd heel duidelijk:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rQJ6A15yiqHbs1k0YoiZh-9tRUA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AGhWsoXVjC07h2YaYu39audY.png?f=fotoalbum_large

Ik zie hier geen inlet 4 graden lager dan setpoint.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
Als de watertemperatuur 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.
Dus:
code:
1
2
Ta 3min > SP + 2   = stop compressor (store varTr)
Ta 3min < varTr - 3 = start compressor


Lees ik dat dan goed?? Vind die variabele vreemd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ah joh, wat zegt data nou helemaal ;)

Nee grapje, het is soms wat lastig te bepalen idd, maar ik zie het wel degelijk terug. Op je screenshot zie je idd 3 graden verschil, maar dat wil niet zeggen dat er niet even een verschil van 4 graden was ;) Afhankelijk van hoe vaak je meet/registreert en wel of niet die kwart graden meeneemt. Daarnaast is setpoint natuurlijk ook bijzonder variabel met de flow.

Maar goed, om eerlijk te zijn weet ik niet 100% of die regels voor jouw t-cap ook gelden. Wellicht start die de compressor op 3 graden verschil.

Maar goed, die Heat delta is iig wat heel anders...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:04:
[...]

Dus:
code:
1
2
Ta 3min > SP + 2   = stop compressor (store varTr)
Ta 3min < varTr - 3 = start compressor


Lees ik dat dan goed?? Vind die variabele vreemd.
Waar haal je dit dan vandaan nu?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Aikon schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:05:
[...]

Waar haal je dit dan vandaan nu?
Jouw MikeyMan's quote.. :9

Ik doe een poging tot begrijpend lezen.
Tekst omzetten in formule voor de idioot

[ Voor 23% gewijzigd door edterbak op 03-02-2023 15:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Nogmaals, het is wel duidelijk:
Main inlet 4 graden lager dan setpoint = compressor aan
Main Outlet TOP6 3 minuten 2 graden hoger dan setpoint = compressor uit
Het is bekant al een formule ;)

[ Voor 81% gewijzigd door Aikon op 03-02-2023 15:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Nee, maar dat dus.
Het is niet duidelijk. Kijk maar hoe jij die formule zo maken dan. Ik ben benieuwd hoe jij hem leest.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Oh, wacht. MikeyMan poste dat. niet jij Aikon :D ghehehee.. sorry

MikeyMan in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

[ Voor 42% gewijzigd door edterbak op 03-02-2023 15:09 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak nog wel het vraagje mbt de SS correction open staan...
Waarom wordt deze al minder terwijl de frequentie nog hoog is?

Vooral deze ziet er apart uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vgxho8T7WPX76NhaIUf56fGYYKY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0rqyU3h6xzVusQsLtUtmMK0H.png?f=fotoalbum_large

correctie wordt kleiner, en later weer groter. Effect op frequentie is beperkt in eerste aanleg.
Is de SS correctie dan te kort geweest?

[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 03-02-2023 15:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Aikon schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:07:
Nogmaals, het is wel duidelijk:


[...]

Het is bekant al een formule ;)
Lezen we de zelfde tekst om naar deze formule te komen?
Sturen op minimaal vermogen
Wat je het liefste doet, is zoveel mogelijk om minimaal vermogen draaien. Zeker als de warmtepomp op de laagste stand meer vermogen levert dan dat je woning nodig heeft. Om dit optimaal in te zetten kun je sturen op de aanvoertemperatuur van het water. Hierdoor kun je veel langer op het minimale vermogen van de warmtepomp draaien en je veel minder last hebt van pendelgedrag.
Hoe reageert de Panasonic
De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.
Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
Als de watertemperatuur 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.
Deze regels kunnen we gebruiken om de Panasonic zo laag mogelijk te laten draaien als we een Heishamon hebben.
Vertaling van Aikon:
code:
1
2
Main inlet 4 graden lager dan setpoint = compressor aan
Main Outlet TOP6 3 minuten 2 graden hoger dan setpoint = compressor uit

Jouw formule vind ik duidelijk en makkelijk. Ik hoop dat dat zo is.
Vertaling van mij:
code:
1
2
Ta 3min > SP + 2   = stop compressor (store varTr)
Ta 3min < varTr - 3 = start compressor


Als de watertemperatuur <welke temperatuur?> 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging <dat is een variabele dan?> en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.

Mischien dat ik te autistisch ben maar ik snap de tekst dus niet. ghehehe..
Maar ik ben sowieso voor jouw uitleg. Daar kan ik wat mee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
@edterbak


Temperatuur sensor is super stabiel , werkt al tijden prima
Inmiddels de warmtepomp maar weer handmatig uit gezet temperatuur is inmiddels opgeklommen naar 22.4 graden ik zit nog net niet in mijn zwembroek :-D
Als ik mijn RTC functie gebruik met het terug regelen van de setpoint naar -1 bij een 0.1 graad dan regelt de RTC dit wel gewoon.

hier een knip uit het log
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
03/02 14:59:26 - Compressor: stopped
03/02 14:59:26 - POWER: OFF detected [Remote Controller]
03/02 13:31:16 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 32 (SoftStart)
03/02 13:31:16 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21.93 °C)
03/02 13:30:16 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 33 (SoftStart)
03/02 13:30:16 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 21.89 °C)
03/02 11:24:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 32 (SoftStart)
03/02 11:24:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21.91 °C)
03/02 11:23:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 33 (SoftStart)
03/02 11:23:15 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 21.89 °C)
03/02 11:20:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 32 (SoftStart)
03/02 11:20:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21.92 °C)
03/02 11:19:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 33 (SoftStart)
03/02 11:19:15 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 21.89 °C)
03/02 11:13:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 32 (SoftStart)
03/02 11:13:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21.91 °C)


wat mij opvalt is dat er tussendoor ook niks meer word geregeld

03/02 13:31:16 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 32 (SoftStart)

is de laatste en waarschijnlijk had die toen ook uit moeten gaan.

Dit doet die dus niet tot ik net thuis kwam en hem zelf maar uit zette

03/02 14:59:26 - POWER: OFF detected [Remote Controller]

toen was het al 22.4 graden.

Kan ik ergens een debug zetten waarom die niet uitschakelt

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-09 11:10
Heb ik ook nog een spannende toevoeging. Die 3 graden onder Tr lijkt hij niet altijd te doen. Geen idee waarom, maar in mijn log van vanmiddag zie je een groter verschil tussen setpoint en Tr voordat hij weer aan ging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6jtwXqWKDz6VHH54q98OBiLLiUU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hQKcvq40nfbXwmI7BBOIw9ao.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:32:
[...]

Lezen we de zelfde tekst om naar deze formule te komen?
Nee, zeker niet, want ik heb die tekst uberhaupt niet gelezen. Ik heb alleen de regels gepost, zoals ik weet dat ze zijn. Die heb ik, al heel lang geleden, voor mezelf opgeschreven en opgeslagen samen met wat andere basisprincipes van de Pana. ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
MikeyMan schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:24:
@edterbak nog wel het vraagje mbt de SS correction open staan...
Waarom wordt deze al minder terwijl de frequentie nog hoog is?

Vooral deze ziet er apart uit:
[Afbeelding]

correctie wordt kleiner, en later weer groter. Effect op frequentie is beperkt in eerste aanleg.
Is de SS correctie dan te kort geweest?
Ja, te kort inderdaad denk ik.
Het lijkt er ook op dat je een heel traag systeem hebt.
De pomp staat aan, en lange tijd te 'rammen' maar de lichtblauwe lijn gaat echt heel langzaam omhoog. Bij mij gaat dat echt veel rapper.

Je zou kunnen kijken of de heat delta (van de vorige blz) een knopje is waar je aan kan draaien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Aikon schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:48:
[...]

Nee, zeker niet, want ik heb die tekst uberhaupt niet gelezen. Ik heb alleen de regels gepost, zoals ik weet dat ze zijn. Die heb ik, al heel lang geleden, voor mezelf opgeschreven en opgeslagen samen met wat andere basisprincipes van de Pana. ;)
vals speler....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
fietsensloper schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:48:
Heb ik ook nog een spannende toevoeging. Die 3 graden onder Tr lijkt hij niet altijd te doen.
Het is dan ook 4 graden onder setpoint en niet 3 onder Tr 8)7 Daar voldoet je grafiek ook niet aan, maar er zijn natuurlijk wel andere factoren, zoals staat de warmtepomp uberhaupt aan? En is die setpoint ook daadwerkelijk aan de Pana doorgegeven of leeft die alleen in de flow (die is namelijk zo handig om niet telkens maar setpoints te sturen als er geen warmtevraag is).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
fietsensloper schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:48:
Heb ik ook nog een spannende toevoeging. Die 3 graden onder Tr lijkt hij niet altijd te doen. Geen idee waarom, maar in mijn log van vanmiddag zie je een groter verschil tussen setpoint en Tr voordat hij weer aan ging.
[Afbeelding]
Sowieso mag jij niet klagen van mij @fietsensloper Runs van 2h+
ik ben jaloers.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-09 11:10
Aikon schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:53:
[...]

Het is dan ook 4 graden onder setpoint en niet 3 onder Tr 8)7 Daar voldoet je grafiek ook niet aan, maar er zijn natuurlijk wel andere factoren, zoals staat de warmtepomp uberhaupt aan? En is die setpoint ook daadwerkelijk aan de Pana doorgegeven of leeft die alleen in de flow (die is namelijk zo handig om niet telkens maar setpoints te sturen als er geen warmtevraag is).
Haha, 4 graden mag ook 8)7 Maar hij zat hier al om 12:53 aan 7 graden verschil, en is pas om 13:19 aan gegaan. Al die tijd stond de WP gewoon aan. Hier mijn log mocht je daar wat uit kunnen halen:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
03/02 15:55:23 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 29°C
03/02 15:55:23 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 19.3 °C)
03/02 15:25:22 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart)
03/02 15:25:22 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 29°C
03/02 15:25:06 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C
03/02 15:24:53 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 29°C
03/02 15:24:52 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart)
03/02 15:24:51 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C
03/02 15:23:22 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart)
03/02 15:22:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 29°C
03/02 15:22:36 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart)
03/02 15:22:36 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 28°C
03/02 15:19:52 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart)
03/02 15:19:51 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 29°C
03/02 14:40:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart)
03/02 14:40:21 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C
03/02 14:20:51 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart)
03/02 14:20:51 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 27°C
03/02 14:19:36 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SoftStart)
03/02 14:19:21 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 26°C
03/02 14:19:06 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart)
03/02 14:19:06 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 27°C
03/02 13:58:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SoftStart)
03/02 13:58:21 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 26°C
03/02 13:44:28 - Function Pump speed: 1
03/02 13:30:21 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
03/02 13:30:21 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
03/02 13:29:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart)
03/02 13:29:23 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19.2 °C)
03/02 13:25:06 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart)
03/02 13:25:06 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 24°C
03/02 13:23:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart)
03/02 13:23:21 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25°C
03/02 13:20:51 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart)
03/02 13:20:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SP Calculation)
03/02 13:20:21 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 110 (pump speed)
03/02 13:20:21 - Compressor: running
03/02 13:20:21 - Function Pump speed: restored to: 110 (24%)
03/02 13:20:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 24°C
03/02 09:37:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function rtc)
03/02 09:37:23 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 19.9 °C)
03/02 08:44:28 - Function Pump speed: 1
03/02 08:29:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (function rtc)
03/02 08:29:23 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20 °C)
03/02 08:18:35 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
03/02 08:18:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
03/02 08:18:04 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
03/02 08:17:51 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
03/02 08:17:50 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 106 (pump speed)
03/02 08:17:50 - Compressor: stopped

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Das maar de helft van wat ik zeg 8)7

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
fietsensloper schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:59:
[...]


Haha, 4 graden mag ook 8)7 Maar hij zat hier al om 12:53 aan 7 graden verschil, en is pas om 13:19 aan gegaan. Al die tijd stond de WP gewoon aan. Hier mijn log mocht je daar wat uit kunnen halen:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
03/02 15:55:23 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 29°C
03/02 15:55:23 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 19.3 °C)
03/02 15:25:22 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart)
03/02 15:25:22 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 29°C
03/02 15:25:06 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C
03/02 15:24:53 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 29°C
03/02 15:24:52 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart)
03/02 15:24:51 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C
03/02 15:23:22 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart)
03/02 15:22:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 29°C
03/02 15:22:36 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart)
03/02 15:22:36 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 28°C
03/02 15:19:52 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart)
03/02 15:19:51 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 29°C
03/02 14:40:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart)
03/02 14:40:21 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C
03/02 14:20:51 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart)
03/02 14:20:51 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 27°C
03/02 14:19:36 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SoftStart)
03/02 14:19:21 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 26°C
03/02 14:19:06 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart)
03/02 14:19:06 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 27°C
03/02 13:58:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SoftStart)
03/02 13:58:21 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 26°C
03/02 13:44:28 - Function Pump speed: 1
03/02 13:30:21 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
03/02 13:30:21 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
03/02 13:29:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart)
03/02 13:29:23 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19.2 °C)
03/02 13:25:06 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart)
03/02 13:25:06 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 24°C
03/02 13:23:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart)
03/02 13:23:21 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25°C
03/02 13:20:51 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart)
03/02 13:20:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SP Calculation)
03/02 13:20:21 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 110 (pump speed)
03/02 13:20:21 - Compressor: running
03/02 13:20:21 - Function Pump speed: restored to: 110 (24%)
03/02 13:20:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 24°C
03/02 09:37:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function rtc)
03/02 09:37:23 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 19.9 °C)
03/02 08:44:28 - Function Pump speed: 1
03/02 08:29:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (function rtc)
03/02 08:29:23 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20 °C)
03/02 08:18:35 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
03/02 08:18:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
03/02 08:18:04 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
03/02 08:17:51 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
03/02 08:17:50 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 106 (pump speed)
03/02 08:17:50 - Compressor: stopped
Log heeft helemaal geen zin.
Het is de interne Pana logica die zegt dat de pomp nog niet hoef te starten.
Het enige dat daarvoor nodig is: Juiste operating modus + het juiste setpoint.
Dus als je weet wat het setpoint was, en zeker weet dat de panasonic die ook weet, dan kan ik er vanaf de node red kant helemaal niks aan doen. Zijn de kabouters. ... misschien in jouw geval gnomes.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:41
edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:55:
[...]

Sowieso mag jij niet klagen van mij @fietsensloper Runs van 2h+
ik ben jaloers.
Vroeger was ik ook jaloers op runs > 2h. Maar nu ik Node Red Dashboard gebruik met een goed ingestelde Softstart/Keep-Running functie is alles rozengeur en maneschijn 8) .

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xEHuH0hrvua2feB2L9UJZovKxzU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VMbX4DW3DVsAZUqUN3lOw8GE.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
@blb4
Je hebt toch een iets andere warmtebalans dan ik met vloerverwarming rechtstreeks op de pomp.
Als ik water van 32-35 graden er door laat lopen, krijg ik klachten dat we geen kleren meer aan hoeven (sauna) _O-
Ik heb nu max 30C.

Maar goed te lezen dat het je goed bevalt.

[ Voor 9% gewijzigd door edterbak op 03-02-2023 16:10 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:41
Dat is natuurlijk compleet logisch, jij vloerverwarming, ik radiatoren. Met 30 ⁰C doen die hoe genaamd niets.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-09 11:10
edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:55:
[...]

Sowieso mag jij niet klagen van mij @fietsensloper Runs van 2h+
ik ben jaloers.
Ooh ik klaag ook zeker niet! Ik ben heeeeeel erg blij met hoe hij nu loopt! 8) 8) 8)
Hier de verbruiks grafieken van gisteren en woensdag. Zoals je kunt zien mooie lange runs, terwijl het niet eens heel koud was buiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3_N6j6_5qFUVIRCFstJ4_AObAM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u6Pm1aWeUE2c3stApfCrgtaU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i-dAeTyFITP4fMKSdmFCiIhPO0A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DoYxbKfnq8GRkB2GtSMzX3DU.jpg?f=fotoalbum_large
edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 16:06:
[...]

Log heeft helemaal geen zin.
Het is de interne Pana logica die zegt dat de pomp nog niet hoef te starten.
Het enige dat daarvoor nodig is: Juiste operating modus + het juiste setpoint.
Dus als je weet wat het setpoint was, en zeker weet dat de panasonic die ook weet, dan kan ik er vanaf de node red kant helemaal niks aan doen. Zijn de kabouters. ... misschien in jouw geval gnomes.
Haha, zal gnomes eens vragen :P Maar nogmaals, ik ben blij met hoe hij nu loopt hoor!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
:) goed zo.
Overigens is mijn reactie niet vervelend bedoeld hoor.. jij mag niet klagen :) ghehehe. Gekscherend :9

Nice dashboard btw van grafana? Werkt mooi, maar ik begin er nog niet aan... eerst andere zaken af makne. ghehehe

[ Voor 33% gewijzigd door edterbak op 03-02-2023 16:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-09 11:10
edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 16:16:
:) goed zo.
Overigens is mijn reactie niet vervelend bedoeld hoor.. jij mag niet klagen :) ghehehe. Gekscherend :9

Nice dashboard btw van grafana? Werkt mooi, maar ik begin er nog niet aan... eerst andere zaken af makne. ghehehe
Nee begreep ik hoor! ;)
Dit zijn grafieken van mijn Home Wizard kwh meter

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:51:
[...]

Ja, te kort inderdaad denk ik.
Het lijkt er ook op dat je een heel traag systeem hebt.
De pomp staat aan, en lange tijd te 'rammen' maar de lichtblauwe lijn gaat echt heel langzaam omhoog. Bij mij gaat dat echt veel rapper.

Je zou kunnen kijken of de heat delta (van de vorige blz) een knopje is waar je aan kan draaien.
Ja heb vloerverwarming. Dus dat is sowieso traag. Misschien nog een idee om daar een setting voor te maken te zijner tijd.

dT kijkt ie niet naar in fixed pump duty stand volgens mij.

Zal eens kijken wat er gebeurt als ik var Stage_1_Duration = 180; wat ophoog... Naar 240 ofzo...

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 03-02-2023 16:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
Als ik node-red reboot, hoe kan ik er dan voor zorgen dat alle GUI settings blijven bestaan?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Thomox schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 18:32:
Als ik node-red reboot, hoe kan ik er dan voor zorgen dat alle GUI settings blijven bestaan?
Zorgen dat je persistent storage daadwerkelijk werkt.
Pagina: 1 ... 62 ... 121 Laatste