MikeyMan schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 18:48:
[...]
Zorgen dat je persistent storage daadwerkelijk werkt.



MikeyMan schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 18:48:
[...]
Zorgen dat je persistent storage daadwerkelijk werkt.
[ Voor 6% gewijzigd door Thomox op 03-02-2023 19:14 ]
Bij mij zie ik ook soortgelijk gedrag terug als bij @MikeyMan. Ik heb ook een traag systeem met hele lage temperaturen.edterbak schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:51:
[...]
Ja, te kort inderdaad denk ik.
Het lijkt er ook op dat je een heel traag systeem hebt.
De pomp staat aan, en lange tijd te 'rammen' maar de lichtblauwe lijn gaat echt heel langzaam omhoog. Bij mij gaat dat echt veel rapper.
Je zou kunnen kijken of de heat delta (van de vorige blz) een knopje is waar je aan kan draaien.
ik heb daar mijn avontuur vorige week daarover gepostThomox schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 18:32:
Als ik node-red reboot, hoe kan ik er dan voor zorgen dat alle GUI settings blijven bestaan?
somehow I feel this relates to me
[ Voor 35% gewijzigd door The-Source op 03-02-2023 20:02 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5
Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5
[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 04-02-2023 10:09 ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| **Compressor on:** Main inlet 4 degrees lower than setpoint Formula: [TOP5] <= [TOP27] - 4; [TOP5] Main inlet [TOP27] Setpoint (in direct mode) **Compressor off:** Main outlet temperature is 2 degrees higher than setpoint, for 3 minutes Formula: [TOP6] + 2 >= [TOP27] [TOP6] Main outlet [TOP27] Setpoint (in direct mode) |
Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5
Kijk, dat is wel een interessante ontwikkeling. Zou er dan ergens een verloren variabele hebben gestaan die roet in het eten heeft lopen gooien?Balans schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 08:59:
Ik kreeg mijn RTC on off maar niet draaiend dus gisteravond maar rigoureus gedaan.
de context directory opgezocht in de hoop daar wat uit te halen wat wellicht corrupt is gegaan bij de laatste upgrade.
uit eindelijk gewoon maar even de directory gerenamed en node red herstart.
was gelijk wat settings kwijt maar alle flows stonden er zoals verwacht nog in.
de context directory was hersteld door node red via de gui alles weer ingevuld naar wens.
en zojuist is de panasonic weer netjes uitgegaan op de behaalde setpoint. met de versie 22.0 zoals het in de voorgaande beta`s ook ging.
Waarom die nu corrupt is gegaan is na een update is mij een raadsel.
Maar wellicht een overweging mocht je met vage klachten zitten.
Blijft toch vreemd allemaal. Vage problemen die op vage wijze ineens weer opgelost zijn.MikeyMan schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 12:49:
Overigens hier de scheduler voor sterelisatierun naar zaterdag gezet en die loopt gewoon prima.
Ik had nooit problemen met de sterelisatierun, dus das nog niet echt een aanknopingspunt.edterbak schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 12:51:
[...]
Blijft toch vreemd allemaal. Vage problemen die op vage wijze ineens weer opgelost zijn.
Blij dat het opgelost is, maar ik wil toch eigenlijk wel graag snappen hoe. Maarja.
[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 04-02-2023 12:58 ]
De mijne staat pas woensdag weer op de planning dus even wachten, wellicht dat het de vorige keer een combinatie van factoren is geweest waarom hij niet is gestart. Ook al haal ik dat niet uit de log...MikeyMan schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 12:49:
Overigens hier de scheduler voor sterelisatierun naar zaterdag gezet en die loopt gewoon prima.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Kun je heel even een screenshot van je settings in scheduler maken en hier zetten, plus de system health>system check output?The-Source schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 13:02:
[...]
De mijne staat pas woensdag weer op de planning dus even wachten, wellicht dat het de vorige keer een combinatie van factoren is geweest waarom hij niet is gestart. Ook al haal ik dat niet uit de log...
[ Voor 24% gewijzigd door Thomox op 04-02-2023 13:22 ]
[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 04-02-2023 13:25 ]
Begrijp me niet verkeerd, ik ben het er ook wel mee eens dat het twee totaal verschillende functies zijn. De eerste 5 minuten boeien mij eigenlijk niet, als ie daarna maar terug moduleert. Ik misbruik in die zin enkel de 'keep running' functie. Helaas gaat die dus niet lekker samen met RTC.MikeyMan schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 13:24:
@Thomox hoezo tegen bleven werken? Het zijn twee losse functies met een andere doelstelling. @edterbak heeft hier eerder deze week een mooie uitleg over gepost.
Hierbij duurt die softstart maar vijf minuten. Daarna kan RTC zn werk gewoon doen.
Tenzij je een lange 'keep running' hebt ingesteld.
Ah zo. Maar das geen 'helaas'. Je vraagt twee tegengestelde zaken van de sturing. Wat vind je dan belangrijker? Dat ie blijft draaien of dat je kamertemperatuur stabiel blijft?Thomox schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 17:18:
[...]
Begrijp me niet verkeerd, ik ben het er ook wel mee eens dat het twee totaal verschillende functies zijn. De eerste 5 minuten boeien mij eigenlijk niet, als ie daarna maar terug moduleert. Ik misbruik in die zin enkel de 'keep running' functie. Helaas gaat die dus niet lekker samen met RTC.
Klopt, is volledig logisch. Maar daarom is het niet handig dat de keep running functie bij in SS is gestopt, dat zouden twee verschillende dingen moeten zijn, dan kun je namelijk kiezenMikeyMan schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 17:41:
[...]
Ah zo. Maar das geen 'helaas'. Je vraagt twee tegengestelde zaken van de sturing. Wat vind je dan belangrijker? Dat ie blijft draaien of dat je kamertemperatuur stabiel blijft?
Can't have it both.
Op zich eens dat het gescheiden mag. Maar als ie de softstart op 5 minuten zet of de correctie naar 0 ben je er ookThomox schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 17:55:
[...]
Klopt, is volledig logisch. Maar daarom is het niet handig dat de keep running functie bij in SS is gestopt, dat zouden twee verschillende dingen moeten zijn, dan kun je namelijk kiezen
[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 04-02-2023 18:19 ]
Als ik SS op 5 minuten zet, dan gaat hij 5 minuten rustig om vervolgens de uren daarna gewoon volgas te gaan, dat is nou juist niet het idee.MikeyMan schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 18:01:
[...]
Op zich eens dat het gescheiden mag. Maar als ie de softstart op 5 minuten zet of de correctie naar 0 ben je er ook
[ Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 04-02-2023 19:28 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Dat wil ik uiteraard testen. Waar kan ik deze waardes aanpassen? Dat heb ik namelijk even gemist.MikeyMan schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 09:58:
@edterbak De resultaten met een iets langere eerste fase van de softstart lijken goed te zijn.
Origineel waren de tijdslijnen 180 - 300 - 600 als ik het goed zie.
Had fase 1 op 240 staan zodat ik de volgende fases niet hoefde aan te passen. Heb nu fase 1 op 300 gezet. Wat is handig om met de volgende timings te proberen? Zit er logica achter? Of was het trial and error?
Staan nu op 300 - 420 - 720
Misschien ook een testje waard @wasgezellig ?
In de functie node zelf. Zal zo even wat preciezer kijken.wasgezellig schreef op zondag 5 februari 2023 @ 09:28:
[...]
Dat wil ik uiteraard testen. Waar kan ik deze waardes aanpassen? Dat heb ik namelijk even gemist.
Maar dan kun je toch prima een lagere stooklijn instellen? Keep running zorgt er daarna wel voor dat er precies gebeurt wat je nu schrijft. Softstart aan, Setpoint paar graden omlaag, keep running naar max 5 graden correctie.Thomox schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 21:13:
Moeilijk uit te leggen via een post haha.
Ik heb eigenlijk in het hele huis LTV, vloervw en convector, nieuwbouw A-label hoekwoning uit 2009.
Als ik SP28 instel en ik laat de pana z'n ding doen, dan begint ie op 35-40hz, zakt geleidelijk in een paar uur (3tot4u) naar 19hz en draait nog een uur na, dan gaat ie uit. Dus effectief van 5kW naar 2kW ofzo.
Als ik SS gebruik icm keep running (vele uren -1/-2), dan kun je juist mooi laag beginnen voor een aantal uren.
Het punt is, doordat alles LTV kun je prima 5kW 'trekken' bij een opstartende WP als je beton 20gr is. Oftewel, het eerste uur wil je bijvoorbeeld een Ta24 met een Tr22, het tweede uur beide 1gr hoger, met als einddoel bijvoorbeeld Ta28/29.
Ik heb alles netjes waterzijdig ingeregeld, daar zat het vooral in de twee radiatoren boven, die zijn extreem geknepen.
[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 05-02-2023 13:58 ]
[ Voor 37% gewijzigd door MikeyMan op 05-02-2023 14:21 ]
Staat de planner in de Panasonic Controleer wel aan?MikeyMan schreef op zondag 5 februari 2023 @ 13:28:
[...]
Maar dan kun je toch prima een lagere stooklijn instellen? Keep running zorgt er daarna wel voor dat er precies gebeurt wat je nu schrijft. Softstart aan, Setpoint paar graden omlaag, keep running naar max 5 graden correctie.
Snap ook niet waarom je op een vaste Ta zou willen draaien. Bij 3 graden is er nou eenmaal meer warmte nodig dan bij 13.
@edterbak kan ook bevestigen dat de sterelisatierun die in de Panasonic controller staat vandaag niet is uitgevoerd
Euh... Neem aan van wel, hij heeft een tijdje zonder NR gedraaid. En toen gewoon de sterelisatierun gedaan.edterbak schreef op zondag 5 februari 2023 @ 14:26:
[...]
Staat de planner in de Panasonic Controleer wel aan?
Stomme vraag vast ..
[ Voor 11% gewijzigd door MikeyMan op 05-02-2023 14:29 ]
Als je een run via de controller doet, dan zie je daar niks van in het logboek terug.MikeyMan schreef op zondag 5 februari 2023 @ 14:28:
[...]
Euh... Neem aan van wel, hij heeft een tijdje zonder NR gedraaid. En toen gewoon de sterelisatierun gedaan.
Is daar de toggle voor 'panasonic main scheduler' op het settings tabblad niet voor? Om die te onderdrukken?
Denk wel dat ik die sterelisatierun door de controller wil laten doen. Node red kan in theorie uitvallen.
Nope. Maar zal de controller zo ff checken. Had gisteren al gelopen, dus niks aan de handedterbak schreef op zondag 5 februari 2023 @ 15:07:
[...]
Als je een run via de controller doet, dan zie je daar niks van in het logboek terug.
Je kunt het alleen zien aan de temperatuur grafiek.
Daar zie je het ook niet dus?
Ik heb de aanpassingen even op dezelfde manier doorgevoerdMikeyMan schreef op zondag 5 februari 2023 @ 14:19:
@wasgezellig WP Control tab, Function Softstart.
Regel 94 regelt het eerste stadium.
Verder op regel 149 en 153 de daaropvolgende twee stadia.
Heb zelf voorlopig de Softstart grafiek beperkt tot 4 uur. En de frequentie daarvan verhoogd. Wordt nu elke 20seconden bijgewerkt. Kan zo een beetje beter zien wat er gebeurt.
Het zelfde gedaan voor de QuietMode functie van softstart. De timer stond op 5 minuten bij mij.05/02 16:01:12 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart)
05/02 16:01:12 - <<<<< Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 24Hz, SP_Final: 25°C
05/02 15:59:42 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart)
05/02 15:59:42 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (CATCH) Freq: 36Hz, SP_Final: 24°C
05/02 15:58:12 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SoftStart)
05/02 15:58:12 - <<<<< Function SoftStart: Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz, SP_Final: 23°C
Nu ga ik kijken hoe ik een aantal variabelen van softstart naar GUI kan halen. DIt voor de gevorderde gebruiker.05/02 05:28:35 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SoftStart)
05/02 05:28:35 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 26°C
05/02 05:20:35 - <<<<< Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 2
05/02 05:18:35 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart)
05/02 05:18:35 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, SP_Final: 25°C
05/02 05:15:35 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart)
05/02 05:15:35 - Function SoftStart: Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 24°C
05/02 05:15:35 - <<<<< Compressor: running
Zeg, stond dit wel als hoogste prio op 't ToDo lijstjeedterbak schreef op zondag 5 februari 2023 @ 16:13:
Ik heb het 1 en ander herschreven.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Ik heb net de softstart stage 3 gemodificeerd, dit soort zaken? Moet nog kijken of 't goed werktedterbak schreef op zondag 5 februari 2023 @ 16:13:
Nu ga ik kijken hoe ik een aantal variabelen van softstart naar GUI kan halen. DIt voor de gevorderde gebruiker.
Hebben jullie een idee welke parameter je beschikbaar wilt hebben?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| if (TimeElapsed >= F_SS_stage2) { if (ss_PV_Ta > F_SS_SP_start + 1) { // 20230225 BLB if F_SS_correction > 1 then stop function. global.set('F_SS_actual_stage', "Stage 3 - Pump has relaxed, back to original setpoint"); // 11-01-2023 remember actual stage for debugging/system check) global.set('F_SS_correction_active', 0); F_SS_correction = 0; // NEW CORRECTION F_SS_new_SP = F_SS_SP_start // NEW SP T = ' - (ENDING)'; } else { // 20230225 BLB if Ta is 1 degree above F_SS_SP_start keep running F_SS_new_SP = ss_PV_Ta - 1; // NEW SP F_SS_correction = F_SS_new_SP - F_SS_SP_start // NEW CORRECTION T = ' - (EXTENDING)'; } } |
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Precies. Dit soort info heb ik nodig om de softstart functie geschikt te maken voor iedereen... zonder uitzondering.blb4 schreef op zondag 5 februari 2023 @ 16:26:
[...]
Ik heb net de softstart stage 3 gemodificeerd, dit soort zaken? Moet nog kijken of 't goed werkt
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 if (TimeElapsed >= F_SS_stage2) { if (ss_PV_Ta > F_SS_SP_start + 1) { // 20230225 BLB if F_SS_correction > 1 then stop function. global.set('F_SS_actual_stage', "Stage 3 - Pump has relaxed, back to original setpoint"); // 11-01-2023 remember actual stage for debugging/system check) global.set('F_SS_correction_active', 0); F_SS_correction = 0; // NEW CORRECTION F_SS_new_SP = F_SS_SP_start // NEW SP T = ' - (ENDING)'; } else { // 20230225 BLB if Ta is 1 degree above F_SS_SP_start keep running F_SS_new_SP = ss_PV_Ta - 1; // NEW SP F_SS_correction = F_SS_new_SP - F_SS_SP_start // NEW CORRECTION T = ' - (EXTENDING)'; } }
[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 05-02-2023 16:37 ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| //*********************************************************************************** // Stage 2 - waiting for pump to relax //*********************************************************************************** var F_SS_stage2 = global.get('F_SS_stage2',"file"); var F_SS_stage2_limit = global.get('F_SS_stage2_limit',"file"); F_SS_stage2 = F_SS_stage2 * 60; // convert minutes to seconds var EVO_CS = global.get('CSEvohome'); // BLB 20230122 correct with OTCS (OpenTherm Control Setpoint if (TimeElapsed >= Stage_1_Duration && TimeElapsed < (F_SS_stage2)) { global.set('F_SS_actual_stage', "Stage 2 - waiting for pump to relax"); // 11-01-2023 remember actual stage for debugging/system check) global.set('F_SS_correction_active',1); F_SS_new_SP = ss_PV_Ta -1; // NEW SP if (ss_Hz > 21) { F_SS_new_SP = Math.ceil(ss_PV_Ta) - 2; } // BLB 20230120 if compressor frequency is not yet low try to reduce even more 20230205 Math.ceil added. if (F_SS_new_SP < F_SS_SP_start -3) { F_SS_new_SP = F_SS_SP_start -3; } if (F_SS_new_SP < EVO_CS) { F_SS_new_SP = EVO_CS; } // BLB 20230122 correction not lower than OTCS F_SS_correction = F_SS_new_SP - F_SS_SP_start; // NEW CORRECTION if (F_SS_correction > F_SS_stage2_limit) { F_SS_correction = F_SS_stage2_limit; F_SS_new_SP = F_SS_SP_start + F_SS_stage2_limit; C = ' (Capped)' } T = ' - (STABLE)'; if (TimeElapsed <= 300 && F_SS_correction > 0){F_SS_correction = 0;} if (TimeElapsed > 300 && TimeElapsed <= 600 && F_SS_correction > 1){F_SS_correction = 1;} } |
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Kijk, nuttig dit.blb4 schreef op zondag 5 februari 2023 @ 16:50:
Ik heb in stage 2 een tweetal aanpassingen gemaakt.
- Ik gebruik een OpenTherm Evohome thermostaat die zelf ook een setpoint berekent. Die doet dat op basis van de warmtevraag van alle ruimtes in huis, niet alleen de woonkamer (wat met de RTC functie te corrigeren is). Ik zorg er voor dat F_SS_new_SP nooit lager wordt dan 't Opentherm Setpoint.
- In Stage 2 is de basis F_SS_new_SP = ss_PV_Ta -1; Wat ik gemerkt heb is dat dit vaak de compressorfrequentie nog redelijk hoog houd, ik heb toegevoegd: if (ss_Hz > 21) { F_SS_new_SP = Math.ceil(ss_PV_Ta) - 2; } // BLB 20230120 if compressor frequency is not yet low try to reduce even more 20230205 Math.ceil added. Maar mogelijk is dit beter op te lossen in Stage 1??
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 //*********************************************************************************** // Stage 2 - waiting for pump to relax //*********************************************************************************** var F_SS_stage2 = global.get('F_SS_stage2',"file"); var F_SS_stage2_limit = global.get('F_SS_stage2_limit',"file"); F_SS_stage2 = F_SS_stage2 * 60; // convert minutes to seconds var EVO_CS = global.get('CSEvohome'); // BLB 20230122 correct with OTCS (OpenTherm Control Setpoint if (TimeElapsed >= Stage_1_Duration && TimeElapsed < (F_SS_stage2)) { global.set('F_SS_actual_stage', "Stage 2 - waiting for pump to relax"); // 11-01-2023 remember actual stage for debugging/system check) global.set('F_SS_correction_active',1); F_SS_new_SP = ss_PV_Ta -1; // NEW SP if (ss_Hz > 21) { F_SS_new_SP = Math.ceil(ss_PV_Ta) - 2; } // BLB 20230120 if compressor frequency is not yet low try to reduce even more 20230205 Math.ceil added. if (F_SS_new_SP < F_SS_SP_start -3) { F_SS_new_SP = F_SS_SP_start -3; } if (F_SS_new_SP < EVO_CS) { F_SS_new_SP = EVO_CS; } // BLB 20230122 correction not lower than OTCS F_SS_correction = F_SS_new_SP - F_SS_SP_start; // NEW CORRECTION if (F_SS_correction > F_SS_stage2_limit) { F_SS_correction = F_SS_stage2_limit; F_SS_new_SP = F_SS_SP_start + F_SS_stage2_limit; C = ' (Capped)' } T = ' - (STABLE)'; if (TimeElapsed <= 300 && F_SS_correction > 0){F_SS_correction = 0;} if (TimeElapsed > 300 && TimeElapsed <= 600 && F_SS_correction > 1){F_SS_correction = 1;} }
Ik zou zeggen niet alleen de tijdsduur van de softstart fases, maar ook een variabele voor F_SS_correction. Daar valt voor sommige gebruikers (waaronder ikzelf denk ik) nog wat mee te winnen.edterbak schreef op zondag 5 februari 2023 @ 16:39:
Ik zeg zelf ook 1, maar dan de vervolg vraag.:
Wat zijn de knoppen waar we aan moeten draaien hiervoor?
[ Voor 25% gewijzigd door MikeyMan op 05-02-2023 17:32 ]
Misschien dat sommige type WP toch milder zijn met de 3 minuten regel. Dat zou de deur openen voor een aantal van jullie dan.wasgezellig schreef op zondag 5 februari 2023 @ 17:27:
[...]
Ik zou zeggen niet alleen de tijdsduur van de softstart fases, maar ook een variabele voor F_SS_correction. Daar valt voor sommige gebruikers (waaronder ikzelf denk ik) nog wat mee te winnen.
Ik heb vanmorgen dezelfde aanpassing doorgevoerd zoals @MikeyMan en zojuist is de eerste run gestart met de nieuwe waardes. Vooralsnog is het resultaat echt verbluffend te noemen. Zo snel aftoeren naar 19hz heb ik nog nooit gezien. Tuurlijk is dit nog even een momentopname en wellicht niet bij iedere buitentemperatuur geschikt, maar het geeft voor mij wel aan dat "knoppen om aan te draaien" veel kunnen bieden.
Daar zat ik ook al aan te denken. Advance tabje. met een duidelijke disclaimer ofzo.Ik twijfel alleen wel of het niet verstandig is om deze variabelen (als ze er überhaupt gaan komen) niet in een advanced sub-tab'je moeten komen. Meer om beginnende gebruikers van de flow te ontmoedigen.
[ Voor 19% gewijzigd door edterbak op 05-02-2023 17:39 ]
[ Voor 27% gewijzigd door MikeyMan op 05-02-2023 17:36 ]
Ja, zo was het ooit ook. De ondergrens wanneer de pomp een stap er bij mocht doen.MikeyMan schreef op zondag 5 februari 2023 @ 17:34:
@edterbak sturen op hz is voor mij idd niet bruikbaar, onder de 4 graden zit een t-cap vast op minimaal 34 hz.
Wellicht wel iets met een delta op de frequentie?
Beide. Ik heb (Living) room setpoint & Current Living room temperature gekoppeld aan de RTC functie en daarnaast heb ik het Opentherm control setpoint (dus de gevraagde Ta) gekoppeld in de softstart functie.MikeyMan schreef op zondag 5 februari 2023 @ 17:32:
@blb4 ik neem aan dat je de evohome als room setpoint hebt gekoppeld? Of heb je iets anders aangepast?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Dat gepriegel is idd lastig te onderdrukken. Volgens mij veroorzaakt door kleine variaties van de Ta. Je hebt smalle grenzen waartussen je je moet/wil bewegen. Als (variatie van) Ta de oorzaak is dan zou je misschien met een hysteresis kunnen werken?edterbak schreef op zondag 5 februari 2023 @ 17:33:
[Afbeelding]
Bij mij ziet de SS functie er nu zo uit. zonder quietmode
Alleen dat gepriegel in rood... met +26 +27 +26 +27 etc.. daar weet ik geen oplossing voor nu.
Zal ik nu het tussen resultaat uploaden in een beta? Of moet ik nog wat zaker en bij doen voor ik dat doe
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Dat denk ik ook hoor, dit is niet echt standaard. Nee, komt niet uit de API, komt uit de Opentherm Gateway die ik er tussen heb hangen.MikeyMan schreef op zondag 5 februari 2023 @ 17:55:
@blb4 komt dat OpenTherm setpoint uit de evohome api dan?
Maargoed, eens met ed dat dit niet echt universeel toepasbaar is.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Ik heb een TCAP en deze aparte node toegevoegd. Vermijdt het lange tijd alterneren tussen 21/22 en 34/35 en blijkt bij mij de helft aan MQTT commands te schelen:MikeyMan schreef op zondag 5 februari 2023 @ 17:34:
@edterbak sturen op hz is voor mij idd niet bruikbaar, onder de 4 graden zit een t-cap vast op minimaal 34 hz.
Wellicht wel iets met een delta op de frequentie?
Zou het een oplossing voor het heen en weer pingelen zijn om ook de een-na-laatste waarde te betrekken? Bij wijze van trend?
Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA
Als het nu bij zeg even 80% van de mensen goed werkt, dan zou ik er vooral geen grote veranderen aan gaan maken. De overige 20% kan wellicht nog wat gaan tweaken met advanced settings om het beter afgestemd te krijgen op de eigen situatie. Een ding is zeker, dat afstemmen op de situatie is met de Panasonic software een stuk beperkter, dus de flow is daarin al pure winst.edterbak schreef op zondag 5 februari 2023 @ 17:36:
[...]
Ja, zo was het ooit ook. De ondergrens wanneer de pomp een stap er bij mocht doen.
bij 20C 25 hz
bij 0c 45 Hz
Ik kreeg het niet stabiel voor meerdere mensen zo.
Deels mee eens... Als we weten dat die 20% in hetzelfde schuitje zit, is er wellicht iets te verbeteren met een extra parameter.wasgezellig schreef op zondag 5 februari 2023 @ 19:30:
[...]
Als het nu bij zeg even 80% van de mensen goed werkt, dan zou ik er vooral geen grote veranderen aan gaan maken. De overige 20% kan wellicht nog wat gaan tweaken met advanced settings om het beter afgestemd te krijgen op de eigen situatie. Een ding is zeker, dat afstemmen op de situatie is met de Panasonic software een stuk beperkter, dus de flow is daarin al pure winst.
[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 05-02-2023 19:35 ]
Ik denk dat we daarin hetzelfde bedoelen volgens mij. Niet de SoftStart gaan omgooien voor iedereen, maar enkel kijken wat de 20% nog aan "knoppen" nodig heeft om de huidige SoftStart te optimaliseren voor de specifieke situatie.MikeyMan schreef op zondag 5 februari 2023 @ 19:34:
[...]
Deels mee eens... Als we weten dat die 20% in hetzelfde schuitje zit, is er wellicht iets te verbeteren met een extra parameter.
Denk dat een 'snel, medium, langzaam' instelling al heel snel richting 100% kan gaan
Waarbij snel dan radiator, medium combinatie en langzaam vloerverwarming kan zijn oid.
[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 05-02-2023 20:33 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ah... Ja wp staat uit door rtc. Dus das goed.Maarten69 schreef op zondag 5 februari 2023 @ 20:37:
@MikeyMan als WP uit staat zend hij het sp (25) niet, of bedoel je wat anders
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Je maakt hier een boolean welke aan/uit is op basis van de frequentie (afhankelijk van temp)JanAllElectric schreef op zondag 5 februari 2023 @ 18:52:
[...]
Ik heb een TCAP en deze aparte node toegevoegd. Vermijdt het lange tijd alterneren tussen 21/22 en 34/35 en blijkt bij mij de helft aan MQTT commands te schelen:
**********************************************************************
var Freq = flow.get('Compressor_Freq');
var TB = flow.get('Outside_Temp');
var floor;
if (TB >= 5) {
if (Freq <= 20) { floor = true } else { floor = false }
}
if (TB < 5) {
if (Freq <=35) { floor = true } else { floor = false }
}
if (TB <= -4) {
if (Freq <= 47) { floor = true } else { floor = false }
}
In de hoofdfunctie haal je dan de boolean op.flow.set('Floor', floor);
node.status({ text: 'Floor: ' + floor + ', Hz: ' + Freq + ', TB: ' + TB });
msg.topic = 'Floor';
msg.payload = floor;
return msg;
*************************************
In de "hoofd"node hoef je dan alleen toegevoegen:
if (ss_Floor == true){ss_Correction = 0}
Thanks voor je reactie.NB: de andere frequentie bij TB<=-4 is nog een gok.
NB: ik weet niet of dit bij andere panasonics dan TCAPs werkt.
Exact... show me your knobs...wasgezellig schreef op zondag 5 februari 2023 @ 19:38:
[...]
Ik denk dat we daarin hetzelfde bedoelen volgens mij. Niet de SoftStart gaan omgooien voor iedereen, maar enkel kijken wat de 20% nog aan "knoppen" nodig heeft om de huidige SoftStart te optimaliseren voor de specifieke situatie.
Nee, als de pomp uit staat ga je geen setpoint doorsturen.MikeyMan schreef op zondag 5 februari 2023 @ 20:42:
[...]
Is het logisch om de sp niet bij te werken? De werking is correct denk ik.
Maarten. Klaar voor een test met de laatste versie?Maarten69 schreef op zondag 5 februari 2023 @ 20:46:
Thx @MikeyMan ik lees dagelijks mee hoor, maar focus ligt even op studie voor nieuwe werkplek. Bij mijn comeback schudt jouw scherm
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 [ { "id": "ab1fc3330448306c", "type": "smooth", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "name": "", "property": "payload", "action": "sd", "count": "4", "round": "2", "mult": "single", "reduce": false, "x": 860, "y": 900, "wires": [ [ "bd3cf4e1fe33fd09" ] ] }, { "id": "6e0cef2f39d6ea1f", "type": "debug", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "name": "debug 116", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "false", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1190, "y": 900, "wires": [] }, { "id": "fbafe81dcd6675ae", "type": "inject", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "name": "reset", "props": [ { "p": "reset", "v": "24", "vt": "num" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "x": 910, "y": 780, "wires": [ [ "ab1fc3330448306c" ] ] }, { "id": "bd3cf4e1fe33fd09", "type": "function", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "name": "Filter", "func": "if (msg.payload > 0.6 || msg.payload == 0){\n return msg;\n}\n\nelse{\n msg.payload = \"blocked\";\n return msg;\n}", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1010, "y": 900, "wires": [ [ "6e0cef2f39d6ea1f" ] ] }, { "id": "2c2e1933b79c2034", "type": "comment", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "name": "Bij compressor 0, send reset", "info": "", "x": 900, "y": 740, "wires": [] }, { "id": "cf07fa44df271d73", "type": "group", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "style": { "stroke": "#999999", "stroke-opacity": "1", "fill": "none", "fill-opacity": "1", "label": true, "label-position": "nw", "color": "#a4a4a4" }, "nodes": [ "d27c0e6629f22eb1", "c7f9f66660e31229", "08e135f13a9490ad", "278bc9345abdd08d", "07f4c4aa919e5825", "b9d31394a6d3325a", "4f0fa28f7713759b", "e8bdb90c50fd8f42" ], "x": 474, "y": 699, "w": 252, "h": 382 }, { "id": "d27c0e6629f22eb1", "type": "inject", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "g": "cf07fa44df271d73", "name": "", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "28", "payloadType": "num", "x": 610, "y": 940, "wires": [ [ "ab1fc3330448306c" ] ] }, { "id": "c7f9f66660e31229", "type": "inject", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "g": "cf07fa44df271d73", "name": "", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "29", "payloadType": "num", "x": 610, "y": 980, "wires": [ [ "ab1fc3330448306c" ] ] }, { "id": "08e135f13a9490ad", "type": "inject", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "g": "cf07fa44df271d73", "name": "", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "27", "payloadType": "num", "x": 610, "y": 900, "wires": [ [ "ab1fc3330448306c" ] ] }, { "id": "278bc9345abdd08d", "type": "inject", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "g": "cf07fa44df271d73", "name": "", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "26", "payloadType": "num", "x": 610, "y": 860, "wires": [ [ "ab1fc3330448306c" ] ] }, { "id": "07f4c4aa919e5825", "type": "inject", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "g": "cf07fa44df271d73", "name": "", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "25", "payloadType": "num", "x": 610, "y": 820, "wires": [ [ "ab1fc3330448306c" ] ] }, { "id": "b9d31394a6d3325a", "type": "inject", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "g": "cf07fa44df271d73", "name": "", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "24", "payloadType": "num", "x": 610, "y": 780, "wires": [ [ "ab1fc3330448306c" ] ] }, { "id": "4f0fa28f7713759b", "type": "inject", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "g": "cf07fa44df271d73", "name": "", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "45", "payloadType": "num", "x": 610, "y": 1040, "wires": [ [ "ab1fc3330448306c" ] ] }, { "id": "e8bdb90c50fd8f42", "type": "comment", "z": "33cc65b63b8b0fd2", "g": "cf07fa44df271d73", "name": "SS_correction simulatie", "info": "", "x": 600, "y": 740, "wires": [] } ]
Betekent dit dat je wel/niet kunt testen?Maarten69 schreef op zondag 5 februari 2023 @ 22:04:
Aan jou de keus, denk dat er wel iemand op wilt staan
Goed werk met wat ik er over gelezen heb.
Mijn "floor" is inderdaad een boolean. Aangezien ik deze "floor" alleen gebruik als de de Hz naar beneden moet overschrijft de "floor" alleen -1. Dus +1, indien nodig, laat ik met rust, waardoor uiteindelijk floor=false zou kunnen worden. Niets aan de doen in die situatie. Vandaag een run van bijna 600 minuten, waarvan het merendeel op 19/20Hz. Dus dat valt wel mee.edterbak schreef op zondag 5 februari 2023 @ 21:52:
Hoi Jan,
Om te begrijpen wat je doet, de methode..
[...]
Je maakt hier een boolean welke aan/uit is op basis van de frequentie (afhankelijk van temp)
[...]
In de hoofdfunctie haal je dan de boolean op.
Ik begrijp alleen de "ss_Correction = 0" nog niet. Bedoel je hiermee de absolute correctie, tov SP_start ?
Reden dat ik dit vraag is dat bij mij de SS correctie niet altijd 0 is als deze op standje 20hz staat te pruttelen. Soms op -1, of +1 met de keeprunning functie.
[...]
Thanks voor je reactie.
[ Voor 14% gewijzigd door JanAllElectric op 05-02-2023 23:15 ]
Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA
Net even mijn handleiding er bij gepakt:MikeyMan schreef op zondag 5 februari 2023 @ 13:28:
[...]
Maar dan kun je toch prima een lagere stooklijn instellen? Keep running zorgt er daarna wel voor dat er precies gebeurt wat je nu schrijft. Softstart aan, Setpoint paar graden omlaag, keep running naar max 5 graden correctie.
Snap ook niet waarom je op een vaste Ta zou willen draaien. Bij 3 graden is er nou eenmaal meer warmte nodig dan bij 13.
@edterbak kan ook bevestigen dat de sterelisatierun die in de Panasonic controller staat vandaag niet is uitgevoerd
Ja, dit viel mij gisteren ook al op.blb4 schreef op zondag 5 februari 2023 @ 17:59:
[...]
Wat ik bij mij ook zie is net als in jou plaatje eerst toch een kortere run (die net eindigt na jou gemarkeerde gepriegel). Wat is de oorzaak dat hij dan uitschakelt en is dat niet te corrigeren? Hij start immers even later weer op en loop dan 'eeuwig' door.
[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 05-02-2023 23:03 ]
Ik heb wat extra logging aangezet, ik zal 'm morgen in de gaten houdenedterbak schreef op zondag 5 februari 2023 @ 23:03:
[...]
Ja, dit viel mij gisteren ook al op.
Ik heb zitten zoeken en kijken, maar er is geen reden dat ik kan zien daarvoor.
SP in beeld via node red is het zelfde setpoint als te zien is in heishamon.
Ta was prima, Tr was prima, SP was 1c lager dan Ta. Ik snap hem ook niet.
Voor zover ik kan zien, had dit niet moeten gebeuren.
Maar misschien is dit het verschil tussen heishamon uitlezing vs life data in de panasonic zelf. Ik weet het niet.
Misschien is dit het resultaat van dat gepriegel. ... Maar vreemd vond ik het ook.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Ok, 't idee is dus dat als er de hele tijd gewisseld wordt tussen 2 waarden (b.v. 24 & 25 graden) dat er na 2 a 3 x een blocked uit komt. Lijkt zo te werken idd.edterbak schreef op zondag 5 februari 2023 @ 22:26:
Oe... @JanAllElectric @blb4 of anderen..
Kijk eens naar dit probeersoltje. Ik heb met de SMOOTH functie iets in elkaar geflanst, dat we als filter kunnen gebruiken. Als we dit (in rood) op het signaal SS_correction zetten, wordt het misschien wel wat, dat gepriegel.
[Afbeelding]
Even uitvouwen en importeren.
Graag jullie idee of dit veilig is om te gebruiken.
[...]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
| 06/02 08:51:06 - Compressor: stopped 06/02 08:32:15 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.07 °C) 06/02 08:31:56 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart) 06/02 08:31:56 - Function SoftStart: Correction: 0.25 > 0.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 24.5°C 06/02 08:26:56 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > 0 °C - (CATCH) Freq: 39Hz, SP_Final: 24°C 06/02 08:26:46 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart) 06/02 08:26:46 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 39Hz, SP_Final: 23.5°C 06/02 08:23:16 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.25 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 22.8°C 06/02 08:23:06 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SoftStart) 06/02 08:23:06 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 22.5°C 06/02 08:22:56 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (SoftStart) 06/02 08:22:56 - Function SoftStart: Correction: -4 > -2.75 °C - (CATCH) Freq: 31Hz, SP_Final: 21.3°C 06/02 08:22:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 20 (SoftStart) 06/02 08:22:26 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 20°C 06/02 08:22:26 - Compressor: running 06/02 08:22:09 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (function rtc) 06/02 08:22:09 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.13 °C) 06/02 08:16:16 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart) 06/02 08:16:16 - Compressor: stopped 06/02 08:13:16 - Function SoftStart: Correction: -2.25 > -1.75 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 23.3°C 06/02 08:13:06 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SoftStart) 06/02 08:13:06 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2.25 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 22.8°C 06/02 08:12:56 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (SoftStart) 06/02 08:12:56 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C 06/02 08:12:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (SoftStart) 06/02 08:12:26 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz, SP_Final: 21°C 06/02 08:12:26 - Compressor: running 06/02 08:12:03 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (function rtc) 06/02 08:12:03 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.07 °C) 06/02 07:36:33 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart) 06/02 07:36:33 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.1 °C) 06/02 07:29:26 - Compressor: stopped 06/02 07:26:27 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart) 06/02 07:26:27 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 19.97 °C) 06/02 07:00:33 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (unknown) 06/02 07:00:33 - MQTT Command: SetOperationMode: 2 (scheduler) 06/02 07:00:33 - Scheduler - Set QuietMode: 0 06/02 07:00:33 - Scheduler - Operation Mode: 2 06/02 05:50:09 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SoftStart) 06/02 05:50:09 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 19.73 °C) 06/02 05:07:35 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 06/02 05:07:35 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 26Hz, SP_Final: 27°C 06/02 05:00:27 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C 06/02 04:59:33 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 19.67 °C) 06/02 04:59:31 - Function RTC: Operation mode to Auto(Heat)+DHW 06/02 04:59:31 - Function RTC: Correction change: From -1 to 1 °C (Room actual: 19.73 °C) 06/02 04:59:28 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C 06/02 04:57:25 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart) 06/02 04:57:25 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 25Hz, SP_Final: 23.5°C 06/02 04:56:55 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -1.25 °C - (CATCH) Freq: 28Hz, SP_Final: 22.8°C 06/02 04:56:45 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SoftStart) 06/02 04:56:45 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.75 °C - (CATCH) Freq: 28Hz, SP_Final: 23.3°C 06/02 04:56:05 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart) 06/02 04:56:05 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 23.5°C 06/02 04:55:05 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SoftStart) 06/02 04:55:05 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.75 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 23.3°C 06/02 04:54:30 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 19.73 °C) 06/02 04:53:15 - Function SoftStart: Correction: 0.5 > 1 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 24°C 06/02 04:53:05 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart) 06/02 04:53:05 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > 0.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 23.5°C 06/02 04:52:55 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SoftStart) 06/02 04:52:55 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -0.25 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 22.8°C 06/02 04:52:45 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.75 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 21.3°C 06/02 04:52:45 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (SoftStart) 06/02 04:52:45 - Function SoftStart: Correction: -4 > -2 °C - (CATCH) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C 06/02 04:52:25 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 20 (SP Calculation) 06/02 04:52:25 - Compressor: running 06/02 04:49:27 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function rtc) 06/02 04:49:27 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C) 06/02 04:49:15 - Compressor: stopped 06/02 04:34:19 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (function rtc) 06/02 04:34:19 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 19.7 °C) 06/02 04:29:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function rtc) 06/02 04:29:16 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C) 06/02 04:00:54 - Compressor: running 06/02 04:00:36 - MQTT Command: SetOperationMode: 6 (scheduler) 06/02 04:00:36 - Scheduler - Operation Mode: 6 06/02 03:35:44 - Compressor: stopped 06/02 03:18:28 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart) 06/02 03:18:28 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 19.77 °C) 06/02 03:08:54 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SoftStart) 06/02 03:08:54 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 23°C 06/02 03:08:21 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C) 06/02 02:59:14 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 22°C 06/02 02:59:04 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (SoftStart) 06/02 02:59:04 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 22Hz, SP_Final: 22.3°C 06/02 02:58:46 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SoftStart) 06/02 02:58:46 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 22.8°C 06/02 02:58:45 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (SoftStart) 06/02 02:58:45 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 22.3°C 06/02 02:58:44 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SoftStart) 06/02 02:58:44 - Function SoftStart: Correction: -2.25 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 22.8°C 06/02 02:58:34 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (SoftStart) 06/02 02:58:34 - Function SoftStart: Correction: -2.25 > -2.75 °C - (CATCH) Freq: 25Hz, SP_Final: 21.3°C 06/02 02:57:54 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (SoftStart) 06/02 02:57:54 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -2 °C - (CATCH) Freq: 26Hz, SP_Final: 22°C 06/02 02:57:34 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SoftStart) 06/02 02:57:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 22.5°C 06/02 02:54:34 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (SoftStart) 06/02 02:54:34 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.25 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 21.8°C 06/02 02:54:24 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2.75 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 21.3°C 06/02 02:54:14 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (SoftStart) 06/02 02:54:14 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C 06/02 02:53:44 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 20 (SoftStart) 06/02 02:53:44 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C 06/02 02:53:44 - Compressor: running 06/02 02:53:05 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (function rtc) 06/02 02:53:04 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 19.73 °C) 06/02 02:02:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function rtc) 06/02 02:02:31 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.93 °C) |
[ Voor 93% gewijzigd door MikeyMan op 06-02-2023 11:00 ]
Je bedoelt alleen de eerste korte run hiermee toch?edit: Tijdspanne voor de grafiek naar 3 uur gezet. Lijkt er inderdaad op dat de WP af slaat door de aanpassingen in timing.
[ Voor 8% gewijzigd door edterbak op 06-02-2023 13:35 ]
Geen idee, tot nu toe niet eerder gezien. Zou kunnen liggen aan mijn aanpassingen aan de grafiek naar elke 20 seconden en de kortere duur. Weet niet of ie daadwerkelijk hoger gaat of dat het een 'meetfout' is.edterbak schreef op maandag 6 februari 2023 @ 13:33:
Ik val van mijn stoel.
Ik weet niet wat er aan de hand is...
Maar ik heb op dit moment as of now, de langste run ooit (zeer lokaal thuis).
Compressor staat al aan sinds gisteren. De run duurde 1168 minuten![]()
![]()
![]()
Ghehehehe.. Hoe dan.
@MikeyMan
Waarom zou de Hz van de compressor omhoog gaan bij een redeploy? Die snap ik niet.
Ziet er sowieso rommelig uit. Oplopende toerentallen, stops. Nog niet eerder gezien zo.[...]
Je bedoelt alleen de eerste korte run hiermee toch?
Ik zal als eerste vanavond wel de verbetering maken dat hij stapsgewijs afbouwd. 5 min per 1 C ofzo.
mmm, nog maar 757 minuten te gaan.....edterbak schreef op maandag 6 februari 2023 @ 13:33:
Ik val van mijn stoel.
Ik weet niet wat er aan de hand is...
Maar ik heb op dit moment as of now, de langste run ooit (zeer lokaal thuis).
Compressor staat al aan sinds gisteren. De run duurde 1168 minuten![]()
![]()
![]()
Ghehehehe.. Hoe dan.
Kamertemp is omhoog gegaan, waardoor de RTC functie 1C er af haalde, en de compressor dus uit ging. Precies zoals het hoor.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| 06/02 14:52:09 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (GUI) 06/02 14:52:08 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (flow) 06/02 14:52:07 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (flow) 06/02 14:52:05 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (flow) 06/02 14:52:04 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (flow) 06/02 14:52:03 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (flow) 06/02 14:52:03 - Function Solar: Solar function turned off manually. Restoring operating mode 06/02 14:52:03 - Function Solar: 0 06/02 14:52:02 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (flow) 06/02 14:52:02 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:52:01 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:52:00 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:52:00 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (flow) 06/02 14:51:59 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:59 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (flow) 06/02 14:51:58 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:57 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:56 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:56 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (flow) 06/02 14:51:55 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:54 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (flow) 06/02 14:51:54 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:53 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:52 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:52 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (flow) 06/02 14:51:51 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:51 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (flow) 06/02 14:51:50 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:49 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:48 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:48 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (flow) 06/02 14:51:47 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:46 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (flow) 06/02 14:51:46 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:45 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:44 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode 06/02 14:51:43 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (flow) 06/02 14:51:43 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 53 and change operation mode |
[ Voor 5% gewijzigd door Krisp op 06-02-2023 15:10 ]
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
[ Voor 9% gewijzigd door Krisp op 06-02-2023 15:36 ]
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
Ik zie bij mij ook een erg rommelig beeld vandaag, maar het werkt daarbij wel goed. Zie alleen wat bijzondere correcties waar de WP dan verder geen "last" van heeft. Wat ik erg vreemd vind is dat de SoftStart soms (niet altijd) erg snel gaat plussen om vervolgens weer terug te gaan naar lagere waardes.MikeyMan schreef op maandag 6 februari 2023 @ 13:36:
[...]
Geen idee, tot nu toe niet eerder gezien. Zou kunnen liggen aan mijn aanpassingen aan de grafiek naar elke 20 seconden en de kortere duur. Weet niet of ie daadwerkelijk hoger gaat of dat het een 'meetfout' is.
[...]
Ziet er sowieso rommelig uit. Oplopende toerentallen, stops. Nog niet eerder gezien zo.
Heb de timings nu een minuut strakker gezet weer. Kijken hoe dat gaat.
Denk dat die vijf minuten toch teveel is. Maar eens kijken hoe het morgen iswasgezellig schreef op maandag 6 februari 2023 @ 16:22:
[...]
Ik zie bij mij ook een erg rommelig beeld vandaag, maar het werkt daarbij wel goed. Zie alleen wat bijzondere correcties waar de WP dan verder geen "last" van heeft. Wat ik erg vreemd vind is dat de SoftStart soms (niet altijd) erg snel gaat plussen om vervolgens weer terug te gaan naar lagere waardes.
Ziet er goed uit. Wat heeft die delay precies voor invloed?edterbak schreef op maandag 6 februari 2023 @ 20:47:
Okay, dit is nog niet functioneel. (MOCKUP)
Is dit een goed idee zo?
[Afbeelding]
1 = de duur van fase 1, standaard 180 seconden
2 = de tijd waarbinnen een nieuwe correctie niet verzonden wordt. (delay)
3 = de tijd waarbinnen een nieuwe correctie niet verzonden wordt. (delay)
4 = Na uitschakelen van de functie, dan het setpoint terug zetten met Xminten per graad.
[ Voor 37% gewijzigd door edterbak op 06-02-2023 21:06 ]
Phase 1 is een looptijd van 180s standaard.MikeyMan schreef op maandag 6 februari 2023 @ 20:53:
[...]
De andere phases hebben ook een looptijd toch?
Ik zit op 61 vandaag.edterbak schreef op maandag 6 februari 2023 @ 21:14:
Maar, een kleine voetnoot.
Ik heb vandaag tot nu toe nog maar 29 mqtt messages verzonden.
WAR+ RTC + SS aan.
Ligt dat aan het weer ofzo?
[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 06-02-2023 21:36 ]
Zullen het toch een keer moeten gaan testenedterbak schreef op maandag 6 februari 2023 @ 21:38:
Zal ik die mockup technisch laten functioneren dan? Is niet al te veel moeite.
Apple iPhone 16e LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2025
•
Hosting door TrueFullstaq